格构柱拆除安全技术交底
交底内容:
一、适用范围
本交底适用于潜山路站2号线一期格构柱拆除施工。
二、设计参数
一期19-25轴,设计施工格构柱10根,格构柱采用H型钢对接加工而成,格构柱高度约为20m(底板面至顶板底面)。
三、施工要求
(1)车站格构柱拆除前必须在车站结构达到设计要求时,经专业监理同意方可拆除。
(2)格构柱分层分段依次拆除,由专业拆除队伍进行拆除,禁止在拆除过程中碰撞板、墙。
(3)在拆除过程中不得对板造成损坏,必须轻放、慢放,不得拖拉格构柱。
(4)做好现场施工人员的组织安排工作,并进行安全、技术交底,做好各负其责、相互协调、保证施工有序进行。
(5)拆除时对拆除物应采取有效的下落控制措施。
(6)拆除格构柱时,必须在查清残留物的性质,并采取相应措施确保安全后,方可进行施工。
(7)作业人员作业时必须在全部做好安全保护措施后,方可施工;现场配置专职安全员旁站监督、检查。
四、施工工序
设备准备→搭脚手架→防护→格构柱拆除→清场、运输
五、施工工艺
(1)割除格构柱应分层,分段割除。