文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 民建疏散

民建疏散

民建疏散
民建疏散

5.3 民用建筑的安全疏散

一、安全出口的规定

(一)一般规定

1. 设置的对象为一个防火分区、一个防火分区内的每个楼层。

2. 安全出口的数量应经计算确定,有特殊规定的除外。(5.

3.2)一个设置对象应分散布置2个及以上出口,相邻出口距离≥5m (最近边缘水平距离)。(5.3.1)

3. 老年人建筑和儿童活动场所宜独立设置。合用时宜设独立出口。(5.3.3)

4. 居住建筑单元的一般性规定:单元内任一层建筑面积>650m 2,或任一住户的大疏散距离>15m 时,每层出口≥2 个。(否则可设一个)(

5.3.11 ) 5. 歌舞娱乐放映游艺场所的安全出口不应少于2 个。(多余条款,一般性

规定)

6.楼梯间的首层应设置直通室外的安全出口或在首层采用扩大封闭楼梯间。当层数不超过4 层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15m 处。

5.3.13-3

注:建筑居住单元指共用楼梯和安全出口的多套住宅组成的建筑部分。

(二)可以设一个安全出口的条件

1. 单层公共建筑:建筑面积≤200m 2 且人数≤50 人;(托儿所、幼儿园除外。老年建筑符合此条件时可设一个安全出口)

2. 二、三层公共建筑(除医院、疗养院、老年人建筑及儿童活动场所外),符合表5.

3.2 的规定;(5.3.2 )

3. 通廊式非住宅类居住建筑符合表5.3.2的规定;

表5.3.2 公共建筑/通廊式非住宅类居住建筑可设1个安全出口的条件

耐火等级 最多层数 每层最大建筑面积(m 2) 人数

一、二级 3 层 500 F2+F3 ≤100 人 三级 3 层 200 F2+F3 ≤50 人 四级

2 层

200

F2≤ 30 人

4. 有升高部位的一、二级耐火等级的公共建筑:

5. 地下、半地下建筑(室)有2 个或2 个以上防火分区相邻时,可利用防火墙上的 1 个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但必须同时还有1 个直通室外的安全出口;使用人数不超过30 人且建筑面积小于等于500m 2 的地下、半地下建筑(室),可设一个出口,其直通室外的金属竖向梯可作为第二安全出口。(5.3.12 )

高出部位可设1 部疏散楼梯直接连通主体建筑楼梯间,同时设置1 个及以上直通主体建筑上人平屋面的安全出

口。(5.3.4 )

①有2部及以上疏散梯;

②升高不超过2层,人数不超过50;

③每层建面≤200m 2

二、疏散门

(一)一般规定

1. 住宅建筑一般一户一个疏散门。

2. 疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2个,相邻门距离≥5m (最近边缘水平距离)。(5.

3.8 )

3. 剧院、电影院和礼堂的观众厅,每个疏散门的平均疏散人数不应超过250 人;当容纳人数超过2000 人时,其超过2000 人的部分,每个疏散门的平均疏散人数不应超过400 人。(5.3.9 )

人时)疏散人数2000(4002000

2502000>-+=

x x n

4. 体育馆的观众厅,每个疏散门的平均疏散人数不宜超过400~700 人。(

5.3.10 )

(二)设一个疏散门的情况

公共建筑和通廊式非住宅类居住建筑(5.3.8 )

2. 位于地下、半地下的,房间建筑面积≤50m2,且经常停留人数≤15 人的可设置1 个疏散门。5.

3.12

3. 地下、半地下歌舞娱乐放映游艺场所的安全出口不应少于2 个,其中每

个厅室或房间的疏散门不应少于2个;当其建筑面积≤50m 2 且经常停留人数≤15 人时,可设置1 个疏散门(重复)(5.3.12 )

三、安全疏散距离

(一)大疏散

指直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离。应符合表5.3.13 规定。

表5.3.13 直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的最大距离(m )

名称

位于两个安全出口之间的疏散门

位于袋形走道两侧或尽端的疏散门

耐火等级 耐火等级 一、二级

三级 四级 一、二级

三级 四级 托儿所、幼儿园 25 20 — 20 15 — 医院、疗养院

35 30 ─ 20 15 ─ 学校 35 30 — 22 20 — 其它民用建筑

40

35

25

22

20

15

注:一、二级耐火等级的建筑物内的观众厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室(集

1)房间位于2 个安全出口之间,且建筑面积小于等于120m 2,疏散门的净宽度不小于0.9m (最低值,多余的条件);

2) 除托儿所、幼儿园、老年人建筑外,房间位于走道尽端,且小疏散距离≤15m 、其疏散门的净宽度≥1.4m ; 3) 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积≤50m 2 的房间。

会场所的大空间,阅观餐营越多)等,其室内任何一点至最近安全出口的直线距离不大于30m。(小疏散+大疏散)

(二)小疏散

指房间内任一点到该房间直接通向疏散走道的疏散门的距离。

所有小疏散的距离,不应大于表5.3.13 中规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至安全出口的最大距离。(5.3.13)(小疏散不应大于袋形情况下的大疏散)5.3.13-4 住宅的小疏散应为房间内最远点到户门的距离,跃层式住宅内的户内楼梯的距离可按其梯段总长度的水平投影尺寸计算。5.3.13-表注4

(三)应减小的规定-从严

直接通向疏散走道的房间疏散门至最近非封闭楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应按表5.3.13 的规定减少5m;当房间位于袋形走道两侧或尽端时,应按表5.3.13 的规定减少2m。(三个条件:直通+非封+袋形2米或居中5米)5.3.13-2

(四)可增加的规定-放宽

敞开式外廊建筑的大疏散距离可按表5.3.13增加5m。 5.3.13表注2

建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时可按表5.3.13规定增加25%。5.3.13表注3

四、疏散宽度

(一)基本原则:除另有规定外,疏散走道、安全出口、疏散楼梯、房间疏散门的各自总宽度计算确定。(5.3.14)

(二)常规宽度:安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m(门、口0.9),人员密集场所不小于1.4m;疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m(道、梯1.1);不超过6 层的单元式住宅,当疏散楼梯的一边设置栏杆时,最小净宽度不宜小于1m。

5.3.14

计算模型

(三)门槛踏步设置:人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.4m,且紧靠门口内外各1.4m 范围内不应设置踏步。 5.3.15(四)人员密集的公共场所的室外疏散小巷的净宽度不应小于3m,并应直接通向

宽敞地带。 5.3.15

(五)剧院、电影院、礼堂、体育馆等(没有商店)疏散宽度的规定 5.3.16 1)观众厅内疏散走道的净宽度应按不小于0.6m/100人 的净宽度计算,且不应小于1m ;边走道的净宽度不宜小于0.8m 。(此处为厅内的走道,与表5.3.16-1区分开“内陆不小于1米,边走边爬”)

2)横走道之间的座位排数不宜超过20 排;

纵走道之间的座位数:剧院、电影院、礼堂等,每排不宜超过22 个;体育馆,每排不宜超过26 个;前后排座椅的排距不小于0.9m 时,可增加1 倍,但不得超过50 个;仅一侧有纵走道时,座位数应减少一半;

3)剧院、电影院、礼堂等场所供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总宽度,按表5.3.16-1 的规定计算确定;(门-梯-道)

表5.3.16-1 剧院、电影院、礼堂等场所每100 人所需最小疏散净宽度(m ) 观众厅座位数(座)(1.0m2/座) 1200

耐火等级

一、二级 2min 三级 1.5min 疏散部位

门和走道

平坡地面

阶梯地面

0.65,55/(43*2) 0.75,55/(37*2) 0.85,55/(43*1.5) 1.00,55/(37*1.5) 楼梯

0.75,55/(37*2)

1.00,55/(37*1.5)

4) 体育馆供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总宽度,应按表5.3.16-2 的规定计算确定;(门-梯-道)

表 5.3.16-2 体育馆每100 人所需最小疏散净宽度(m )

观众厅座位数档次(座)3000~5000

3min

5001~10000

3.5min

10001~20000

4min

疏散部位门和走道

平坡地面0.43,55/(3*43)0.37,55/(3.5*43)0.32

阶梯地面0.50,55/(3*37)0.43 0.37 楼梯0.50 0.43 0.37

注:表中较大座位数档次按规定计算的疏散总宽度,不应小于相邻较小座位数档次按其最多座位数计算的疏散总宽度。

例:体育馆座位数为11000个,平坡地面疏散宽度=11000×0.32/100=35.2

相邻较小座位档次的最多座位数疏散宽度=10000×0.37/100=37.0

35.2<37.0,座位数为11000个时,疏散总宽度为37.0。

5)有等场需要的入场门不应作为观众厅的疏散门。

(六)学校、商店、办公楼、候车(船)室、民航候机厅、展览厅、歌舞娱乐放映游艺场所等民用建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度:5.3.17(门-梯-道)

1)每层疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的每100 人净宽度不应小于表5.3.17-1规定;当每层人数不等时,疏散楼梯的总宽度可分层计算,地上建筑中下层楼梯的总宽度应按其上层人数最多一层的人数计算;地下建筑中上层楼梯的总宽度应按其下层人数最多一层的人数计算;

表5.3.17-1 疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门每100 人净宽度(m)

楼层位置

耐火等级

一、二级

2min

三级

1.5min

四级

1.2min

地上一、二层(按平)0.65 0.75 1.0

地上三层(按阶)0.75 1.0 -

1.5min 1.2min -

地上四层及四层以上各层(按阶) 1.0 1.25

与地面出入口地面的高差不超过10m 的地下建筑(平)0.75 --

与地面出入口地面的高差超过10m 的地下建筑(阶) 1.0 --2)当人员密集的厅、室以及歌舞娱乐放映游艺场所设置在地下或半地下时,每100 人不小于1m;(按地下高差>10米,一二级 1.5分钟计算)(5.3.17-2)3)首层外门的总宽度应按该层或该层以上人数最多的一层人数计算确定,不供楼上人员疏散的外门,可按本层人数计算确定;

4)人员密集的公共建筑不宜在窗口、阳台等部位设置金属栅栏,当必须设置时,应有从内部易于开启的装置。窗口、阳台等部位宜设置辅助疏散逃生设施。5.3.18 体育馆:座位3000-50003分钟;5001-10000 3.5分钟,10001-200004分钟

影剧院礼堂:座位≤2500一二级2分钟,座位≤1200三级 1.5分钟

其它:地上一二层平坡一二级2分钟;三级1.5分钟,四级1.2分钟;

地上三层台阶一二级2分钟,三级1.5分钟,四级禁止地上四层及以上台阶一二级 1.5分钟,三级1.2分钟四级禁止

地下高差>10米台阶一二级 1.5分钟,其它禁止

地下高差≤10米 平坡 一二级 1.5分钟,其它禁止

37(43)t 0.55100w ??=

五、建筑面积与疏散人数间的折算

1. 单位面积上的人数折算:(剧场、电影院、礼堂)、录像厅、放映厅1 人/m 2 ;其它歌舞娱乐放映游艺场所 0.5 人/m 2 ;5.3.17-4 餐厅1.0-1.3人/m 2;影剧院按实际座位数。

2. 有效面积折算:地上商店面积折算值50%~70%,地下商店不应小于70%。疏散人数换按表5.

3.17-2 ; 5.3.17-5

表 5.3.17 -2 商店营业厅内的疏散人数换算系数k (人/m 2)

楼层位置 地下二层 地下一层、地上第一、二层

地上第三层

地上第四层及四层以上各层

换算系数

0.80

0.85

0.77

0.60

商店疏散人数=(建筑面积×面积折算系数×疏散人数系数×百人疏散宽度)

录像厅、放映厅疏散人数=建筑面积×1.0

其它歌舞娱乐放映游艺场所疏散人数=建筑面积×0.5

六、楼梯间

(一)公共建筑

下列 1 到 5 场所设封闭楼梯间或室外疏散楼梯 5.3.5,

1 医院、疗养院的病房楼;

2 旅馆;

3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;

4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;

5 超过5 层的其它公共建筑。

6 地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数为3 层及3 层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m 时,应设置防烟楼梯间;其它地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑,应设置封闭楼梯间。5.3.12-5

总结:

第一步,看功能:医院、疗养院和旅馆要封;

第二步,先看位置,再看层数。地上6层及以上要封,地下有商店和娱乐场所的3层及以上或高差大于10米的要防(等于10米不防),其它位置的地下要封。

(二)居住建筑 5.3.11

1 通廊式居住建筑当建筑层数超过

2 层时应设封闭楼梯间(户门采用乙级防火门例外);

2 当住宅中的电梯井与疏散楼梯相邻布置时,应设置封闭楼梯间(户门采用乙级防火门时例外);

3 其它形式的居住建筑当建筑层数超过6 层或任一层建筑面积大于500m 2 时,应设置封闭楼梯间(户门或通向疏散走道、楼梯间的门、窗为乙级防火门、窗时例外)。

总结:通廊式的3层及以上要封,其它的7层及以上或任一层面积大于500的要封。电梯井与楼梯间挨着时要封。

(三)其它规定

1.自动扶梯和电梯不应作为安全疏散设施。5.3.5

2.公共建筑中的客、货电梯宜设置独立的电梯间,不宜直接设置在营业厅、展览厅、多功能厅等场所内。5.

3.7

3.居住建筑的楼梯间宜通至屋顶,通向平屋面的门或窗应向外开启。

4.当电梯直通住宅楼层下部汽车库时,应设置电梯候梯厅并采用防火分隔措施。

相关文档