地下室临时支撑设计计算书

地下室临时支撑设计计算书 1、《钢结构设计规范》GB50017-2003 2、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 一、参数信息 1、基本参数 2、荷载参数 二、设计简图

钢管支撑立面图

支撑平面图

钢管支撑受力简图三、支撑结构验算

地下室顶板存在覆土但结构本身可承担外部覆土荷载,按最不利原则,只考虑施工荷载传递; 设梁板下Ф48×3mm 钢管@0.7m×0.7m支承上部施工荷载,可得: N=γQ ×N QK ×l a ×l b =1.4×20×0.7×0.7=13.72kN 1、可调托座承载力验算 【N】=25≥N =13.72kN 满足要求! 2、长细比验算 根据《规范》JGJ130-2011第5.4.6条规定可知: 顶部立杆段:λ=l0/i =kμ1(h d+2a1)/i=1×2.2×(500+2×200)/15.9=124.528≤[λ]=210 满足要求! 非顶部立杆段:λ=l0/i=kμ2h0/i=1×1.8×1500/15.9=169.811≤[λ]=210 满足要求! 3、立杆稳定性验算 顶部立杆段:λ=l0/i=kμ1(h d+2a1)/i=1.155×2.2×(500+2×200)/15.9=143.83≤[λ]=210 非顶部立杆段:λ=l0/i=kμ2h0/i=1.155×1.8×1500/15.9=196.132≤[λ]=210 比较后取大值,λ=196.132,查《规范》JGJ130-2011附表A.0.6,取φ=0.188 f=N/(φA)=13720/(0.188×424)=172.12N/mm2≤ [f]=205N/mm2 满足要求! 临时扣件钢管支撑满足要求!

悬挑支撑结构计算书_1.5t

悬挑支撑结构计算书 计算依据: 1、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 2、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 、支撑结构设计 设计简图如下:

注?處轉示垂宜于丽站刀挥我M# 支撑结构侧立面图 三、悬挑部分竖向荷载验算 2 悬挑部分竖向荷载限值pt,max(kN/m ) 悬挑部分架体自重标准值G 取0.336kN/m 2 悬挑部分竖向荷载设计值 Pt=max[1.2(G+G i )+1.4 Q ik ,1.35(G+G i )+1.4 区9 Q ik ] 2 =max[1.2 (0.336+2.8)+1.4 0.098,1.35 (0336+2.8)+1.4 09 0.098]=4.357kN/m 2 Pt W t p ax =22kN/m 符合要求! 四、落地部分立柱稳定性验算 钢管截面类型(mm) ① 48 X 3 钢管计算截面类型(mm) ① 48 X 3 钢材等级 Q235 2 立柱截面面积 A(mm ) 424 立柱截面回转半径i(mm) 15.9 3 立柱截面抵抗矩W(cm ) 4.49 2 抗压强度设计值[f](N/mm 2 ) 205 支架自重标准值q(kN/m) 0.15 2 立柱弹性模量(N/mm ) 206000 4 立柱截面惯性矩(cm 4 ) 10.78 竖向斜杆设置 无 剪刀撑设置 有 扫地杆高度h1(mm) 200 悬臂长度h2 (mm ) 200 婕 st# V 7 / i i \ / J i / 1 L 、 \ 22 soo 1 ta 1轟第$ 1 4,

代理商授权协议(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 代理商授权协议

编号:FS-DY-20129 代理商授权协议 甲方: 乙方: 为使甲方xxxxx产品全面推向市场,取得良好的社会效益和经济效益,双方本着合法、公正、互利、协商一致的原则,签订本合同书,以资双方信守。 一、代理产品,区域、期限: 1、代理产品名称: 2、代理区域:辖区范围内 3、代理期限:年,自本协议签订之日起至年月日止,合同期满后,双方满意可续约,在同等条件下,乙方有优先代理权。 二、双方责任、权利: (一)甲方: 1、自本协议签订之日起,乙方成为甲方在市场销售合

法总代理商,甲方不得在乙方代理区域内另设总代理商。 2、甲方依照本合同之约定管理乙方代理区域的经营活动,协助乙方做好区域内营销推广工作。 3、甲方保证乙方货款到账12小时内发出货品(特殊订货除外),并保证产品长期供应。 4、甲方提供相关的产品证书和文件资料等。 5、甲方保证产品质量,对产品实行三个月内包换,一年保修,终身维护的质保承诺。 6、甲方积极配合乙方进行销售人员的业务技能培训。 7、甲方授于乙方“代理授权书”并享受调价时的库存差价补偿与其它优惠措施。 (二)乙方责任、权利: 1、乙方应根据当地实际情况自行完善经营甲方产品的各项手续。 2、乙方在授权区域内依法经营,认真负责地完成甲方授权代理事项,做好销售工作,因乙方不依法经营,违反代理协议书而造成的一切经济损失,由乙方承担。 3、乙方必须贯彻,融汇甲方营销理念,接受甲方的业务

建筑施工临时支撑结构技术规范JGJ300-2013计算书样本-有剪刀撑

板模板工程施工方案计算书 工 程 名 称: 演示工程 施 工 单 位: 某建设集团 编 制 人: 张## 日 期:

目录 一、编制依据 (1) 二、工程参数 (1) 三、模板面板验算 (2) 四、次楞方木验算 (3) 五、主楞验算 (5) 六、扣件抗滑移验算 (7) 七、风荷载计算 (7) 八、立杆稳定性验算 (8) 九、立杆底地基承载力验算 (10) 十、架体抗倾覆验算 (11)

一、 编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工安全技术统一规范》GB50870-2013 3、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 4、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 6、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 7、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 8、《钢结构设计规范》GB50017-2003 9、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 10、《木结构设计规范》GB50005-2003 11、《混凝土模板用胶合板》GB/T17656-2008 12、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 13、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质[2009]254 号 二、 工程参数 楼板模板支架参数 建筑施工危险等级 Ⅰ级 危险等级系数:支撑结构 1.1 水平杆件 1 砼楼板厚度 0.3m 支架高度 8m 立杆纵距 0.9m 立杆横距 0.9m 水平杆最大步距 1.5m 顶步步距 1.2m 立杆顶伸出长度a 0.5m 扫地杆高度 0.2m 钢管类型 φ48×3.0mm 面板 木胶合板 厚度:15mm 次楞 方木50mm×80mm,间距0.3m 主楞 双钢管 依据JGJ300-2013规范要求,采用有剪刀撑框架式支撑结构,剪刀撑剪刀撑 宽度:纵距方向6跨,横距方向6跨

悬挑支撑结构计算书_1.5t

悬挑支撑结构计算书计算依据: 1、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 2、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 一、支撑结构设计

支撑结构侧立面图 三、悬挑部分竖向荷载验算 悬挑部分竖向荷载设计值 Pt=max[1.2(G+G 1)+1.4×Q 1k ,1.35(G+G 1)+1.4×0.9×Q 1k ] =max[1.2×(0.336+2.8)+1.4×0.098,1.35×(0.336+2.8)+1.4×0.9×0.098]=4.357kN/m 2 Pt≤p t,max =22kN/m 2 符合要求! 四、落地部分立柱稳定性验算 钢管截面类型(mm) Ф48×3 钢管计算截面类型(mm) Ф48×3 钢材等级 Q235 立柱截面面积A(mm 2 ) 424 立柱截面回转半径i(mm) 15.9 立柱截面抵抗矩W(cm 3) 4.49 抗压强度设计值[f](N/mm 2 ) 205 支架自重标准值q(kN/m) 0.15 立柱弹性模量(N/mm 2 ) 206000 立柱截面惯性矩(cm 4) 10.78 竖向斜杆设置 无 剪刀撑设置 有 扫地杆高度h1(mm) 200 悬臂长度h2(mm ) 200

根据《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013条文说明4.1.3条,构件的允许长细比计算时构件的长度取节点间钢管的长度 l0=h=700mm λ=l0/i=700/15.9=44.025≤[λ]=180 满足要求! 2、立柱稳定性验算 立柱计算长度:l0=βHβaμh=1.11×1.028×2.034×700=1624mm μ ----立柱计算长度系数,按规范附录B表B-3取值 K----有剪刀撑框架式支撑结构的刚度比,K=EI/(hk)+ l y/(6h)=206000×10.78×104/(700×35×106)+700/(6×700)=1.073 βa----扫地杆高度与悬臂长度修正系数,按规范附录B表B-5取值 α----扫地杆高度h1与步距h之比与悬臂长度h2与步距h之比的较大值, α=max(h1/h,h2/h)= max(200/700,200/700)=0.286 αx----单元框架x向跨距与步距h之比,αx= l x/h=1000/700=1.429 βH----高度修正系数 λ=l0/i=1624/15.9=102.138,查表得,φ=0.573 由悬挑部分引起的附加轴力N t=ηt p t l a B t=0.45×4.357×1×0.7=1.372kN 不考虑风荷载 靠近悬挑端最不利架体自重标准值G2=q×H=0.15×5.2=0.78kN N=max[1.2(N t+G1×l a×l b+G2)+1.4×Q1k,1.35(N t+G1×l a×l b+G2)+1.4×0.9×Q1k] =max[1.2×(1.372+2.8×1×0.7+0.78)+1.4×0.098,1.35×(1.372+2.8×1×0.7+0.78)+1.4×0.9×0.098]=5.675kN f=N/(φA)=5675.328/(0.573×424)=23.36N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求!

悬挑支撑结构(扣件式)计算书

悬挑支撑结构计算书 一、计算依据 1、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 2、《钢结构设计规范》GB50017-2003 3、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

二、计算参数及施工简图

(图1)立面图1 (图2)立面图2 三、悬挑部分竖向荷载验算 架体按三角形架体每单位横截面面积上的自重值为计算基本单元,包括扣件、钢管下式中的w g为钢管自重标准值。 对于悬挑支撑结构横断面单位平米自重值为: g={[2(l a+l b+h)+(l a2+h2)0.5+(l b2+h2)0.5](w g+18.4/6)+2×13.2+1×14.6}/(l a h)=((2×(0.9+0.9+0.5)+(0.92+0.52)0.5+(0.92+0.52)0.5)×(2.43+18.4/6)+2×13.2+1×1 4.6)/(0.9×0.5)=172.451N/m2 自重荷载标准值G=B t H t g k/(2l a l b)=2×2.4×172.451/(2×0.9×0.9)=510.966 N/m2 p t=1.2(G+G1+G3)+1.4Q=1.2×(510.966/1000+2+0.35)+1.4×2=6.233 kN/m2≤

p t,max=29.25kN/m2 满足要求 四、落地部分稳定验算 1、悬挑部分竖向荷载引起的附加轴力 n t=2Bt/la=2×2/0.9=4.444 根据nt查JGJ300-2013表6.1.2得ηt=0.717 N t=ηt p t l a B t=0.717×6.233×0.9×2=8.041kN 2、落地部分长细比验算 为方便计算立杆计算长度l0,按规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)中的公式5.4.6-1和5.4.6-1进行计算。 根据规定验算立杆长细比时取k=1,μ1 、μ2按JGJ130-2011附录C取用。 l01=kμ1(h+2a)=1×1.867×(0.5+2×250/1000)=1.867m l02=kμ2h=1×2.944×0.5=1.472m 取两值中的大值 l1=max(l01,l02)=max(1.867,1.472)=1.867m λ1=l1/i=1.867×1000/(1.4×10)=133.37≤[λ]=210 满足要求 3、立柱稳定性验算 λ2= l02/i=1.472×1000/(1.4×10)=105.137 根据λ2查JGJ130-2011附录A表A-1得到φ=0.55 根据JGJ130-2011附录A表A.0.3查得落地部分立杆每米自重标准值为0.263 则最不利位置架体自重G2=Hg k=6×0.263=1.578kN N1=1.2(G1+G2+G3+N t)+1.4Ql a l b=1.2×(2+1.578+0.35+8.041)+1.4×2×0.9×0.9=16.63 1kN f=N1/(φA)=16.631×1000/(0.55×3.1×100)=97.533N/mm2≤[σ]=205N/mm2 满足要求

地下室顶板临时施工道路承重方案word版本

统建农民拆迁安置小区龙池西锦二期临时施工道路及材料堆场处地下室顶板加固方案 编制人:李发俊 审核人:苗珍琴 审批人:伍俊辉 日期:2016年12月

目录 目录 (1) 第一节、编制说明 (2) 第二节、编制依据 (2) 第三节、工程概况 (3) 第四节、荷载计算 (3) 一、荷载取值 (3) 二、结构验算 (4) 第五节、钢管加固搭设及拆除 (8) 一、工艺流程 (7) 二、构造要求 (7) 三、脚手架拆除 (10) 第六节、钢管加固支撑的检查 (11) 第七节、施工安全注意措施 (12) 第八节、地下室顶板保护措施 (14) 第九节、地下室临时支撑设计计算书(一) (16) 第十节、地下室临时支撑设计计算书(二) (21) 附件:B区施工平面布置图

第一节、编制说明 为了保证龙池西锦二期工程安全、文明施工、按规范化要求并达到国家规定的标准,由于本工程施工场地有限无法满足装饰装修阶段使用,根据现场的实际情况和施工的需要,在本工程的地下室顶板上布置钢筋加工房及材料堆场,在地下室顶板上设置施工道路。施工期间的荷载远大于设计活荷载,需对布置钢筋加工房及材料堆场位置及施工道路部位的地下室顶板进行顶撑加固(具体位置详见施工平面布置图)。 此方案应经监理、甲方审核批准后生效。 第二节、编制依据 1、国家和行业现行施工验收规范、规程、标准以及四川省、成都市关于建筑施工管理的有关规定。 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011 4、建筑施工计算手册 5、建筑施工扣件式钢管脚手架构造与计算 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 8、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 9、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 10、施工组织设计及施工图纸

独家总代理授权经销合作协议

独家总代理授权经销合作协议 委托方(以下称甲方):重庆**有限公司 受委托方(总代理方,以下称乙方):公民身份号码: 总则部分 1、甲方为提高其自主设计、生产的“**”牌套装门、门套等产品的市场占有率,与乙方协商一致,在平等自愿、互惠互利、自负盈亏的原则上,达成本协议,共同信守。 2、甲方负责自主设计、生产、广告宣传、辅助销售;乙方负责广告宣传、销售、运输、安装。双方共同履行各自售后服务责任。 3、甲方授权且仅授权乙方(含乙方个人或其控股、参股的所有经营主体)作为重庆地区其“**”牌套装门、门套等产品独家全权经销商,乙方可根据本协议所列的条款,与授权产品买方洽淡商品购买安装的价格及其他有关事项。 第一条授权产品、区域、期限、代理形式及价格等 1、授权代理销售产品:甲方自主设计、生产的“**”牌套装门、门套等系列产品(具体授权产品及双方结算价格详:附件1,以下简称“授权产品”),甲方保证其授权产品合法、合格,且授权产品与甲方公司生产的其他品牌产品样式、尺寸、材质、工艺应有明显差异,不应相同。 2、授权代理销售区域:中国重庆全市行政区域内(以下简称“授权区域”)。 3、授权代理销售期限:2年,初步约定以2016年 9月1日起至2018年8月31日止(具体开始时间以甲方位于沙坪坝区**商务中心A区0375号展厅按约装修完成后交付乙方共同使用时间起算)。 4、总代理费用:乙方向甲方缴纳总代理费为3.6万元/年,总代理费在本协议签约后3日内支付,以后年总代理费为代理协议到期前1个月缴纳。本协议执行期间,甲乙双方年结算金额达到50万元及以上时(含甲方提供的有效签约订单),乙方均可按前述总代理费价格与甲方延续本总代理协议,甲方不得单方提高总代理费用。 5、授权代理形式:独家总代理。(1)在授权区域内双方发展、新增的授权产品其他经销商,均需与乙方签订分销协议。(2)本协议签订前,授权区域内甲方已与主城九区内的“红星美凯龙”、“居然之家”合约商家已有合作关系,具体为红星美凯龙:*家(分别为江北店、南坪店),居然之家:*家(分别为二郎店、南坪店),共计*家(以下统称:“原始合约客户”),原始合约客户代理甲方旗下“紫罗兰”品牌,与授权产品的差异为***,乙方应允许原始合约客

地下室临时支撑设计计算书

地下室临时支撑设计计算书计算依据: 1、《钢结构设计规范》GB50017-2003 2、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 4、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 一、参数信息 1、基本参数

钢管支撑立面图

支撑平面图

钢管支撑受力简图 三、支撑结构验算 支撑类型扣件式钢管支撑架支架计算依据《建筑施工临时支 撑结构技术规范》 JGJ300-2013 永久荷载的分项系数γG 1.2 可变荷载的分项系数γQ 1.4 立杆纵向间距la(mm) 900 立杆横向间距lb(mm) 900 立柱水平杆步距h0(mm) 1500 立柱顶部步距h d(mm) 300 0.2 扫地杆高度h2(mm) 200 立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点 的长度a1(m): 剪刀撑设置有节点转动刚度k(kN·m/rad) 35 支撑钢管类型Ф48×3 抗压强度设计值[f](N/mm2) 205 可调托座承载力容许值[N](kN) 30 地下室顶板存在覆土但结构本身可承担外部覆土荷载,按最不利原则,只考虑

施工荷载传递; 设梁板下Ф48×3mm 钢管@0.9m×0.9m支承上部施工荷载,可得: N=γQ ×N QK ×l a ×l b =1.4×25×0.9×0.9=28.35kN 1、可调托座承载力验算 【N】=30≥N =28.35kN 满足要求! 2、长细比验算 根据《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013条文说明4.1.3条,构件的允许长细比计算时构件的长度取节点间钢管的长度 l0=h0=1500mm λ=l0/i=1500/15.9=94.34≤[λ]=180 满足要求! 3、立杆稳定性验算 根据《规范》JGJ300-2013第4.4.11条规定可知,支撑结构设置剪刀撑,立杆计算长度:l0=(1+2α)h0=(1+2×0.133)×1500=1900mm α----扫地杆高度h2与步距h0之比与悬臂长度a1与步距h0之比的较大值,α=max (h2/h0,a1/h0)= max(200/1500,200/1500)=0.133 λ=l0/i=1900/15.9=119.497 λ=119.497,查《规范》JGJ300-2013附录A表A-1,取φ=0.352 f=N/(φA)=28350/(0.352×424)=189.952N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求!

独家总代理授权经销合作协议合同

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 独家总代理授权经销合作协议合同独家总代理授权经销合作协议委托方(以下称甲方): 重庆 ** 有限公司受委托方(总代理方,以下称乙方): 公民身份号码: 总则部分 1、甲方为提高其自主设计、生产的**牌套装门、门套等产品的市场占有率,与乙方协商一致,在平等自愿、互惠互利、自负盈亏的原则上,达成本协议,共同信守。 2、甲方负责自主设计、生产、广告宣传、辅助销售;乙方负责广告宣传、销售、运输、安装。 双方共同履行各自售后服务责任。 3、甲方授权且仅授权乙方(含乙方个人或其控股、参股的所有经营主体)作为重庆地区其**牌套装门、门套等产品独家全权经销商,乙方可根据本协议所列的条款,与授权产品买方洽淡商品购买安装的价格及其他有关事项。 第一条授权产品、区域、期限、代理形式及价格等 1 1 、授权代理销售产品: 甲方自主设计、生产的**牌套装门、门套等系列产品(具体授权产品及双方结算价格详: 附件 1,以下简称授权产品),甲方保证其授权产品合法、合格,且授权产品与甲方公司生产的其他品牌产品样式、尺寸、材质、工艺应有明显差异,不应相同。 1 / 11

2 2 、授权代理销售区域: 中国重庆全市行政区域内(以下简称授权区域)。 3 3 、授权代理销售期限: 2 2 年,初步约定以 2019 年 9 月 1 日起至 2019 年 8 月 31 日止(具体开始时间以甲方位于沙坪坝区**商务中心 A 区 0375 号展厅按约装修完成后交付乙方共同使用时间起算)。 4 4 、总代理费用: 乙方向甲方缴纳总代理费为 3.6 万元/年,总代理费在本协议签约后 3 日内支付,以后年总代理费为代理协议到期前 1 个月缴纳。 本协议执行期间,甲乙双方年结算金额达到 50 万元及以上时(含甲方提供的有效签约订单),乙方均可按前述总代理费价格与甲方延续本总代理协议,甲方不得单方提高总代理费用。 5 5 、授权代理形式: 独家总代理。 (1)在授权区域内双方发展、新增的授权产品其他经销商,均需与乙方签订分销协议。 (2)本协议签订前,授权区域内甲方已与主城九区内的红星美凯龙、居然之家合约商家已有合作关系,具体为红星美凯龙: *家(分别为江北店、南坪店),居然之家: *家(分别为二郎店、南坪店),共计*家(以下统称:原始合约客户),原始合约客户代理甲方旗下紫罗兰品牌,与授权产品的差异为***,乙方应允许原始合约客户的存在和经营。

临时支撑及现浇段支架计算书(精)

临时支撑及现浇段支架计算书 1、计算方法 本方案所有施工临时结构均采用容许应力法设计,根据《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)第4.1.8条规定,“结构构件当需进行弹性阶段截面应力计算时,除特别指明外,各作用效应的分项系数及组合系数应取为1.0”。 2、计算依据 (1)《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001); (2)《钢结构设计规范》(GB 50017-2003); (3)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004); (4)《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ 025-86); (5)《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008); (6)《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 166-2008); (7)《桥梁悬臂施工与设计》,雷俊卿主编,北京:人民交通出版社,2000年5月第1版。 3、荷载标准值 (1)钢筋混凝土自重荷载标准值26kN/m3,落叶松自重荷载标准值7kN/m3,其他型钢每米自重标准值按相关型钢表取用; (2)施工人员及设备荷载标准值,计算面板及直接支撑面板的小楞时取 2.5kN/m2,计算支撑小楞的大楞及支架立杆时取1.5kN/m2; (3)振捣混凝土产生的荷载标准值,对水平模板取2kN/m2,对垂直模板取 4kN/m2; (4)倾倒混凝土产生的荷载标准值,对垂直模板取2kN/m2。 (5)风荷载标准值按苏州地区10年一遇基本风速计算,参考英国桥梁规范《BS5400》(见《桥梁悬臂施工与设计》中第106~108页及《BS5400》中Part2.Specification for loads第17页“5.3.5 Nominal vertical windload”相关部分),当风荷载对连续梁梁体产生的竖向力攻角小于1°时,竖向风力系数可取为0.4。 4、材料容许承载力 (1)根据《建筑施工模板安全技术规范》,竹胶合模板抗弯强度设计值为 35Mpa,极限状态法与容许应力法相比,在表达式中增加了荷载分项系数及组合值系数,按最大的活载分项系数1.4考虑,则以极限状态法对应的强度设计值除以1.4作为容许应力法的容许强度值,即竹胶合模板容许弯曲强度取25Mpa;弹性模量为9.9×103Mpa。 (2)落叶松顺纹容许弯曲应力为14.5Mpa,容许弯曲剪应力为 2.3Mpa,弹性模量为11×103Mpa。

2015年现行JGJ有效标准及规范清单

2015年现行JGJ有效标准清单 标准编号标准名称被代替编号 JGJ1-2014 装配式大板居住建筑设计与施工规程(2014-10-01实施)JGJ1-91 JGJ3-2010 高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2002 JGJ6-2011 高层建筑箱型与筏型基础技术规范JGJ6-99 JGJ7-2010 网架结构设计与施工规程JGJ61-2003 JGJ8-2007 建筑变形测量规程JGJ/T8-97 JGJ/T10-2011 混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10-95 JGJ12-2006 轻骨料混凝土结构技术规程JGJ12-99 JGJ/T14-2011 混凝土小型空心砌块建筑技术规程JGJ/T14-2004 JGJ/T15-2008 早期推定混凝土强度试验方法JGJ15-83 JGJ16-2008 民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92 JGJ/T17-2008 蒸压加气混凝土应用技术规程JGJ/T17-84 JGJ18-2012 钢筋焊接及验收规程JGJ18-2003 JGJ19-2010 冷拔低碳钢丝应用技术规程JGJ19-92 JGJ22-2012 钢筋混凝土薄壳结构设计规程 JGJ/T23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T23-2001 JGJ26-2010 严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准JGJ26-95 JGJ/T27-2001 钢筋焊接接头试验方法标准JGJ27-86 JGJ/T29-2003 建筑涂饰工程施工及验收规范 JGJ/T30-2003 房地产业基本术语标准 JGJ33-2012 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 JGJ36-2005 宿舍建筑设计规范JGJ36-87 JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88 JGJ51-2002 轻骨料混凝土技术规程JGJ51-90 JGJ52-2006 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-92,JGJ53-92 JGJ53-92 普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法JGJ53-79 JGJ/T53-2011 房屋渗漏修缮技术规程CJJ62-95 JGJ55-2011 普通混凝土配合比设计规程JGJ55-2000 JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准JGJ59-99 JGJ63-2006 混凝土用水标准JGJ63-89 JGJ65-2013 液压滑动模板施工安全技术规程JGJ65-89 JGJ/T70-2009 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ74-2003 建筑工程大模板技术规程 JGJ/T77-2010 施工企业安全生产评价标准JGJ/T77-2003 JGJ79-2002 建筑地基处理技术规范JGJ79-91 JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ81-2002 建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-91 JGJ82-2011 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程JGJ82-91 JGJ85-2010 预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程JGJ85-2002 JGJ/T87-2012 建筑工程地质勘探与取样技术规程JGJ87-92

梁模板(扣件钢管架支撑)(依据JGJ300-2013)

梁模板(扣件钢管架支撑)计算书 计算依据: 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 《建筑施工临时支撑结构技术规范》(JGJ300-2013) 《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 一、参数信息 梁段:L1。 1.模板构造及支撑参数 (一) 构造参数 梁截面宽度(m) 0.8 梁截面高度(m) 0.8 楼层高度(m) 5 结构表面要求 隐藏 立杆沿梁跨度方向 间距(m) 1 立杆步距(m) 1.2 混凝土楼板厚度 (mm) 220 板底承重立杆纵向 间距(m) 1.2 横向间距(m) 1.2 梁底承重立杆根数 2 梁底两侧立杆间距 (m) 0.4 梁底承重立杆间距(mm) 400 (二) 支撑参数 梁底支撑钢管(mm) Φ48×3.5 钢管钢材品种 钢材Q235钢(>16-40)钢管弹性模量(N/mm2)206000 钢管屈服强度(N/mm2) 235 钢管抗拉/抗压/抗弯 强度设计值(N/mm2) 205

钢管抗剪强度设计值(N/mm2) 120 钢管端面承压强度设 计值(N/mm2) 325 2.荷载参数 新浇筑砼自重标准值(kN/m3) 24 钢筋自重标准值 (kN/m3) 1.5 砼对模板侧压力标准值(kN/m2) 19.2 梁侧模板自重标准值 (kN/m2) 0.3 梁底模板自重标准值(kN/m2) 0.25 3.梁侧模板参数 加固楞搭设形式:主楞横向次楞竖向设置; (一) 面板参数 面板材料 克隆(平行方向)18mm 厚覆面木胶合板 面板厚度(mm) 18 抗弯设计值(N/mm2) 29 弹性模量(N/mm2)11500 (二) 主楞参数 主楞材料 2根Ф48×3.5钢管 主楞间距(mm) 100,400 钢材品种 钢材Q235钢(>16-40)弹性模量(N/mm2) 206000 屈服强度(N/mm2)235 抗拉/抗压/抗弯强度 设计值(N/mm2) 205 抗剪强度设计值 (N/mm2) 120 端面承压强度设计值 (N/mm2) 325 (三) 次楞参数 次楞材料 1根60×90矩形木楞次楞间距(mm) 400 木材品种 太平洋海岸黄柏 弹性模量(N/mm2) 10000 抗压强度设计值 (N/mm2) 13 抗弯强度设计值 (N/mm2) 15 抗剪强度设计值(N/mm2) 1.6 (四) 加固楞支拉参数 支拉方式 采用穿梁螺栓支拉 螺栓直径 M14 螺栓水平间距(mm) 800

区域代理授权书范本

地区级销售总代理授权协议 协议编号:___________ 甲方:___________________ 乙方:___________________ 双方本着“互惠互利、长期合作、共同发展”的原则,市场开发及销售事宜达成以下协议,双方共同遵守。 一、合作内容 甲乙双方就乙方在甲方限定的地区内由乙方负责_____年____月--______年____月开 展市场开拓、销售和售后服务事宜进行合作。 二、合作方式 1.合作区域:经过双方协商决定,甲方授权乙方为下列地区销售_______系列产品的地区级总代理,为维护乙方利益,甲方保证不再在这些区域直接销售_______系列产品。 授权地区为:____________________________________________________ 2._______系列产品在上述地区销售,甲方为乙方提供全国统一的_______产品免费宣传资料,_______产品宣传资料提供的数量根据当地数量而定。同时甲方还向乙方提供全国统一的广告宣传资料样稿,供乙方在其销售区域内进行宣传。乙方超出甲方提供的材料之外的任何宣传和承诺所带来的后果和问题由乙方负责。 3.乙方负责在上述地区进行_______系列产品的市场推广、销售和售后服务工作。 三、甲方和乙方共同负责向最终用户提供客户服务,其中甲方负责产品质量的解释和服务,乙方负责所有其他方面的问题解释和服务。 四、双方责任和权利 (一)甲方责任和权利 a)甲方保证_______系列产品的质量,其中保修期为(人为原因除外)。 b)甲方有责任向乙方提供甲方最新的产品情况,不得以任何形式误导乙方。当甲方产品升级时,应在________个工作日前以书面形式通知乙方; c)由于甲方技术等原因(不可抗拒因素除外)造成最终用户无法正常使用_______系列产品,甲方应积极解决。 d)甲方有责任保守乙方提供的商业秘密,并不得向任何第三方透露本协议内容。

地下室顶板临时施工道路承重方案设计

实用标准文案 统建农民拆迁安置小区龙池西锦二期临时施工道路及材料堆场处地下室顶板加固方案 编制人:李发俊 审核人:苗珍琴 审批人:伍俊辉 日期: 2016年12月

目录 目录 (1) 第一节、编制说明 (2) 第二节、编制依据 (2) 第三节、工程概况 (3) 第四节、荷载计算 (3) 一、荷载取值............................................................................. . (3) 二、结构验算............................................................................. . (4) 第五节、钢管加固搭设及拆除 (8) 一、工艺流程............................................................................. . (7) 二、构造要求............................................................................. . (7) 三、脚手架拆除............................................................................. . (10) 第六节、钢管加固支撑的检查 (11) 第七节、施工安全注意措施 (12) 第八节、地下室顶板保护措施......................................................... (14) 第九节、地下室临时支撑设计计算书(一) (16)

跨空支撑结构(扣件式)计算书

跨空支撑结构计算书 一、计算依据 1、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 2、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 3、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

二、计算参数 基本参数 落地部分宽度B(m) 6 支撑结构类型有剪刀撑框架 式 跨空部分长度B s(m) 2.4 跨空支撑结构总高度H(m) 6 落地部分横向长度L(m) 6 跨空支撑部分高度Hs(m) 2 水平杆步距h(m) 0.5 立杆纵向间距la(m) 0.9 立杆横向间距lb(m) 0.9 跨空部分竖向斜杆倾角x(度) 50 立杆自由端高度a(mm) 300 材料参数 钢管规格Ф48×3.5 荷载参数 施工活荷载Q(kN/m2) 2 被支撑结构自重G1(kN/m2) 2 脚手板自重G3(kN/m2) 0.35 是否考虑风荷载否风压高度变化系数uz / 风荷载体型系数u / 架体封闭情况敞开搭设地区北京(省)北京 (市) 背靠建筑物状况全封闭墙地基承载力设计值f g(kP a) 135 立杆底部垫板面积A(m2) 0.2 基本风压值Wo(kN/m^2) / (图1)剖面图

(图2)平面图 三、跨空部分竖向荷载验算 架体按三角形架体每单位横截面面积上的自重值为计算基本单元,包括扣件、钢管下式中的w g为钢管自重标准值。 对于跨空支撑结构横断面单位平米自重值为: g={[2(l a+l b+h)+(l a2+h2)0.5+(l b2+h2)0.5](w g+18.4/6)+2×13.2+1×14.6}/(l a h)= ((2×(0.9+0.9+0.5)+(0.92+0.52)0.5+(0.92+0.52)0.5)×(2.43+18.4/6)+2×13.2+1×14.6)/(0.9×0. 5)=172.451N/m2 自重荷载标准值G=B s H s g/(l a l b)= 2.4×2×172.451/(0.9×0.9)=1021.932N/m2 p t=1.2(G+ G1+G3)+1.4Q= 1.2×(1021.932/1000+2+0.35)+1.4×2=6.846 kN/m2≤p t,max=22kN/m2 满足要求 四、落地部分稳定验算 1、跨空部分竖向荷载引起的附加轴力 n t=2Bs/la= 2×2.4/0.9=5.333 根据nt查JGJ300-2013表6.1.2得ηt= 0.65 N t=ηt p t l a B t= 0.65×6.846×0.9×2.4=9.612kN 2、落地部分长细比验算 为方便计算立杆计算长度l0,按规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)中的公式5.4.6-1和5.4.6-1进行计算。 根据规定验算立杆长细比时取k=1, μ1 、μ2按JGJ130-2011附录C取用

临时施工道路及材料堆场处地下室顶板加固方案

XXX项目 地下室顶板加固方案 (临时施工道路及材料堆场处) (效果图) 编制: 审核: 审批: 日期:年月日

目录 第一节、编制说明 (1) 第二节、编制依据 (1) 第三节、工程概况 (1) 第四节、荷载计算 (1) 一、荷载取值 (1) 二、结构验算 (2) 第五节、钢管加固搭设及拆除 (5) 一、工艺流程 (5) 二、构造要求 (5) 三、脚手架拆除 (6) 第六节、钢管加固支撑的检查 (7) 第七节、施工安全注意措施 (7) 第八节、地下室顶板保护措施 (8) 一、管理措施 (8) 二、材料堆放 (9) 第九节、地下室临时支撑设计计算书(一) (10) 第十节、地下室临时支撑设计计算书(二) (13)

第一节、编制说明 为了保证XXX工程安全、文明施工、按规范化要求并达到国家规定的标准,由于本工程施工场地有限无法满足装饰装修阶段使用,根据现场的实际情况和施工的需要,在本工程的地下室顶板上布置钢筋加工房及材料堆场,在地下室顶板上设置施工道路。施工期间的荷载远大于设计活荷载,需对布置钢筋加工房及材料堆场位置及施工道路部位的地下室顶板进行顶撑加固。 第二节、编制依据 1、国家和行业现行施工验收规范、规程、标准以及云南省、昆明市关于建筑施工管理的有关规定。 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、建筑施工计算手册 4、建筑施工扣件式钢管脚手架构造与计算 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 7、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 9、施工组织设计及施工图纸 10、本工程的实际情况 第三节、工程概况 本工程位于云南省昆明市。工程造价12803万元,合同工期为385日历天,总建筑面积约123218.16m2,其中地下室建筑面积33225.46m2,地下室一层、主楼地下有一层设备夹层。10栋(1#至11#楼)11层小高层住宅:精装交付;3栋(12#、13#、15#楼)5层叠拼住宅及1栋(16#楼)三层幼儿园:毛坯交付。 第四节、荷载计算 一、荷载取值 1、吊车

授权代理合同范本5篇

授权代理合同范本5篇 法律术语,委托代理是指代理人依据被代理人的委托,以被代理人的名义实施的 民事法律行为。其效力直接归属于被代理人。下面是小编收集整理的授权代理合同范 本5篇,欢迎借鉴参考。 授权代理合同范本5篇(一) 甲方:______________________(以下称甲方) 乙方:______________________(以下称乙方) 为拓展销售市场,提高“_____________”产品的市场占有率,甲方将现生产经营 的“_____________”牌运动手表(含所有表业公司注册的“_____________”商标的包装品、物),特许给乙方在 (省、市、县、区)辖区内为甲方在该地区的销售总代理。经双 方协商同意,特订立如下协议: 1.甲方在委托乙方特约经销期间,提供给甲方有关的企业合法生产经营的证照复 印件、特约经销牌匾和授权委托书;乙方应遵守经销原则,只允许在(省、市、县)所辖 的范围内代理经销,不得在其它非辖区内转让和销售;甲方同样不出售 “_____________”商品给乙方所在总经销辖区内的其他经销商。 2.以协商为前提,乙方在特约经销开始之前或一周内必须提交一份包括如何在当 地构建市场销售网络、如何确保特约经销初期“_______”在当地销售量不发生聚减、如何响应消费者需求,在短期内提升销售量,和一年内具体时间、地点、拟销数量等内 容的可行性经销计划给甲方。以便甲方确立发展方向、规模和作为甲方检验乙方经销 能力的依据。 3.乙方在特约经销期间必须确保代理经销的月销售量最低下限,依据现有的月销 售量和区域大小,现确定乙方销售甲方“______”产品每月不低_________只,约价值 _____万元。 4.甲方给乙方的货款垫底资金为一万元。垫底以外的资金必须每次结清:即每次 订货,乙方应提前_____天下订单,并与货款一起汇入甲方指定的银行帐户,甲方在 收到货款后的____天内发货。 5.运输方式和问题交涉:甲方按乙方的意愿进行包装送站托运,运费由乙方负责。乙方在收到货后应立即清点验收,如发现问题应在24小时内书面传真告知甲方,否则,概由乙方自负。

相关文档
相关文档 最新文档