文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风道及风硐施工方案

风道及风硐施工方案

风道及风硐施工方案
风道及风硐施工方案

风道及风硐施工方案

编制人:

审核人:

审批:

山西六建集团十九分公司下梨园项目部

2012-8-14

风道及风硐施工方案

一、编制依据

1.1山西朔州平鲁区茂华下梨园煤业有限公司风道及风硐S1762-659-01图。

1.2《山西朔州平鲁区茂华下梨园煤业有限公司风井场面,工程勘察报告》。

1.3现行国家、行业及地方有关政策、法律、法规;

1.4国家强制性技术质量标准、施工验收规范、规程及相关图集;

1.5建筑工程质量验收工艺标准及施工手册操作规程、职业健康安全体系管理标准。

二、工程概况

本工程为山西朔州平鲁区茂华下梨园煤业有限公司风井场地风道及风硐工程。根据工程进度计划和茂华下梨园煤业有限公司要求,2012年10月20日验收使用,因此风洞及风硐计划开工时间为2012

为保证风为保证风道施工的安全正常进行,保证施工质量,保证施工工期的按时完成,组建以项目经理为首,以各职能人员负责的风

道施工领导小组,各负其责,分抓共管,优质、高效完成风道施工任务。

组长:张双为

副组长:邢建敏陈洛铁刘永英孙泽民

组员:何运宁何超太康德才

四、施工准备

4.1组织准备

4.1.1按要求备齐满足施工需要的施工人员及职能人员,以各就其位,做施工准备工作。

4.1.2项目部按照程序文件物色、选择合格施工队伍,并对合同评审签订,从劳动力到材料采购部署安排,以确保施工劳动力满足需要,材料满足供应。

4.1.3劳务配置:木工组长一人.木工9人.钢筋组长一人.钢筋工8人.混凝土组长一人.混凝土工6人.壮工6人.

4.1.4施工机械及工具配备:土方开挖:挖掘机1台。装载机1台。木工组:台式电锯1台.手提电锯3台。钢筋组:切断机1台。弯曲机1台。钢筋调直机1台。混凝土组:插式制捣器2台。斗车5个。铁锹10把。

4.2场地准备:

4.2.1做好“三通一平”工作,创造施工条件。施工平面图及施工进度计划表附后。

4.2.2平整场地:对红线范围内凡高低相差悬殊或高出300㎜以上的土进行场地平整,障碍物清除,以方便施工,对已做的管线、基础要进行夯填、平整,达到施工场地要求。

4.3技术准备

1)图纸学习与图纸会审

项目技术负责人组织施工员、质检员、预算员等管理人员学习图纸,明确设计意图与要求,找出图纸存在的问题,在施工前解决图纸疑难。施工中,项目技术负责人组织前述人员进一步熟悉图纸,对确需进一步明确或因施工工艺需予调整的问题,在进入施工前报监理请设计单位明确

2)项目技术负责人组织人员编制施工组织设计等施工措施、方案。

3)测量定位

根据建设单位提供的基准点及距现有建筑物尺寸,测量员核定轴线控制网、标高控制点,报监理公司、甲方代表书面签证认可,作为后续施工放线、标高控制依据。轴线桩、高程点设置在基坑开挖影响范围之外,以防破坏。

4)混凝土

此工程混凝土使用商品混凝土。

4.4 材料准备

施工材料统一采购、统一管理,现场实行严格的材料管理制度,限额领料,降低消耗。进场原材料在监理见证下取样送检,检验合格方允许使用。

4.5 风道与井筒连接方法及安全防护措施。

安全防护措施:现有井筒壁为井下施工单位施工,基础大开挖后露出井筒墙壁,我单位将根据井筒墙壁预留钢筋及预留风道口具体情况。在施工时,在井筒口用直径为50钢管与井筒壁上钢筋焊接,用钢丝将彩钢板与架管满铺连接,保证施工人员的安全。钢管间距为1m。

风道与井筒连接方法:根据作业条件用焊接或搭接绑扎的方式将井筒壁预留钢筋与风道钢筋连接。

五、具体施工方案:

5.1、实施方法及措施:

风道施工包括基础土方开挖、土方回填、钢筋、模板、砼分项工程施工。

5.2、土方工程

5.2.1、土方开挖:

5.2.1.1、土方开挖前应将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。

5.2.1.2、据《山西朔州平鲁区茂华下梨园煤业有限公司风井场面,工程勘察报告》,工程基础坐落在粉质粘土上,无地下水出现。

5.2.1.3、基础开挖-3m,预留每边2m宽施工操作工作面。最深处约10.5m,采用大开挖,根据现场土质情况确定放坡系数,现场土质为粉质土,-3m处按1:0.7的系数放坡,斜段较深基坑开挖按1:0.7系数放坡,根据现场情况机械分层开挖至设计标高,并开挖机械施工坡道及材料运输通道。

5.2.1.4、采用机械大开挖,挖掘机挖土,自卸车运土至排土场。

挖掘机挖土为一班8小时作业,后面配合测量人员进行标高控制。为防止挖掘过程中扰动老土,坑底预留20cm厚土用人工挖土清至设计标高;开挖边坡的土,根据现场土质确定放坡系数,先粗略开挖,再按坡度要求做出坡度线,每隔3m左右做一条,以此线为准进行铲坡。

人工挖掘坑底20cm厚土之前,由测量员配合抄出距槽底30cm 平线,顺开挖方向每隔2.5m钉一个小木橛,在挖至接近坑底标高时,用钢卷尺随时以小木橛上平线为基准量测坑底标高。最后根据基坑长向找出中心线引桩拉通线,由工长检查坑边尺寸,确定坑的长和宽标准,据此修整槽帮,最后清除坑底浮土,修底铲平。

5.2.1.5、挖出的土除现场预留部分回填土外,其余土方外运至排土场。现场留置的土方不得堆放在距坑边≤1.5m处。

5.2.1.6、基坑开挖完毕后尽快组织进行验槽并浇筑基础垫层,避免地基土外露时间过长改变性质。

5.2.1.7、基槽开挖完成后,设专人随时注意观察基槽边坡土是否出现异常,有无裂缝等情况。一经发现异常情况,立即停止施工,人员撤离,经处理排除险情后,方能继续施工。风道基坑周围设置防护栏杆,并设置安全指示灯。

5.2.1.8、基槽开挖完成并设置防护后,因为正直雨季,将在开挖完成段用脚手架管及防水布搭设雨篷,防止雨水淹没基底,造成塌方或地基土质变软影响工程质量。搭设雨篷后,在距离槽边2m处设挡水坝并挖排水沟及制作砖砌集水坑(1m*1m)。

5.2.2、土方回填:

5.2.2.1、土方回填前应清除基底的垃圾等杂物,验收基底标高。

5.2.2.2、基槽回填土使用的素土或灰土,压实系数根据设计要求确定;对素土应测定土的最大干密度和最优含水量,确定最小干密度控制值,做土工击实试验,出具《土工击实试验报告》。按规范要求绘制回填土取点平面示意图,分段分层取样,出具《回填土试验报告》。

5.2.2.3、回填用素土、灰土,土和石灰分别过筛,拌和均匀,并认真检查回填土的质量,有机质含量,有机质含量小于5%。

5.2.2.4、回填土应分层铺摊。每层铺土厚度为200~250mm,用蛙式打夯机每层夯打4遍。打夯时一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉。严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。

5.2.3、钢筋工程

钢筋进场时要有标牌和出厂质保证明书,进场后分批号、规格进

行验收、堆放、防止锈蚀和污染,并按规范及有关规定取样做力学性能试验,检验合格后方允许使用。施工现场钢筋堆放底部加垫木与地面保持50mm以上的距离,上部作好覆盖;每种钢筋在明显的地方挂牌标识;在使用前钢筋表面洁净、无损伤、油渍、漆污和铁锈等在使用前清除干净,带有颗粒和片状老锈的材料不得投入使用;在进行施工前对班组书面交底;对班组钢筋下料进行全面复核检查,确保柱钢筋每层每根只有一个接头,梁钢筋每一截面钢筋接头数量不超过25%,柱钢筋同一截面接头数量不超过50%,接头部位错接位置L ≥35d且≥500mm。钢筋绑扎好后,必须经过检验,并办理隐蔽工程验收签证手续。

钢筋采用现场制作,机械和手工加工相结合成型,手工绑扎的方法,直径大于18的竖向钢筋采用电渣压力焊,水平筋采用帮条焊,小规格钢筋采用绑扎接头。所有钢筋工、焊工必须进行上岗培训,并取得合格证,持证上岗;

5.2.3.1钢筋制作

钢筋制作流程:

钢筋验收-→钢筋检验-→钢筋除锈-→钢筋调直-→钢筋配料-→配料检查-→钢筋下料-→钢筋成型-→分类堆码。

采用冷拉光圆钢筋时,每次调直长度35m,伸长率控制在3%以内,并不得二次张拉。螺纹钢筋禁止反复弯曲。

为保证钢筋施工质量,梁主筋全部采用机械切断、弯曲,按图纸要求和规范配料。配料时应考虑搭接位置的错开,I级钢筋作为直条绑扎时末端需要作180O弯钩,作为箍筋时未端应作450弯钩;其圆弧段弯曲直径不应小于2.5倍钢筋直径,弯钩长度不小于6.25d,;Ⅱ级弯起钢筋弯起半径不小于5d,弯钩直段长度不小于10d;制作的钢筋沿长度方向误差小于10mm,弯起钢筋的弯折位置误差小于20mm。对不同部位不同的抗震要求,选用相应的施工做法。

5.2.3.2钢筋连接

钢筋搭接在一个搭接长度范围内不得多于25%,搭接长度为50d。

风道壁钢筋采用绑扎搭接,要求搭接位置错开。

5.2.3.3钢筋绑扎

在钢筋转运过程中,为避免钢筋弯曲变形,应用配备专用运输夹具。钢筋采用“十”字形“八”字扣绑扎,并同时绑垫块以保证柱、

梁、板的相应保护层厚度,柱保护块采用专用的塑料卡。梁、板底筋采用水泥砂浆垫块。梁、板钢筋应控制好钢筋的锚固长度。

5.2.4、模板工程

施工顺序为,先支墙模板,浇筑墙体厚依托墙体支顶模板。

5.2.4.1、风道模板:

5.2.4.1.1、材料选择

风道顶板、基础采用组合钢模板,风道壁处采用12mm竹胶板。竖向内楞和水平外楞使用φ48×3.5钢管,配套穿墙螺栓M14使用。

5.2.4.1.2风道壁模板设计

模板背楞采用Ф48×3.5钢管和扣件,水平间距50cm,双管加固竖向间距50cm;采用Ф14对拉螺栓(对拉片),间距同水平、竖向背楞;对拉螺栓出基础部分外均为可回收使用的普通穿墙螺栓。风道内采用满堂脚手架,外侧采用双排脚手架,保证支撑体系。

5.2.4.2、梁、板部分模板

1、在墙、柱身上弹出梁的轴线及水平线(梁底标高引测用),并复核。

2、安装梁模支架之前,在下脚铺设1.2cm厚竹胶板垫块,上下支座应在一条直线上。立杆间距90cm,采用活撑头调节螺杆。支架的支柱从边跨一侧开始,依次安装,同时安装钢(木)楞及横拉杆,其间距按模板设计的规定。

3、在安装柱模板时应预留模板的厚度,符合设计要求后,拉线安装梁底模板并找直。

4、在底模上绑扎钢筋,经验收合格后,清除杂物,安装梁侧模板。梁侧模安装固定前上口要拉线找直。

5、复核检查梁模尺寸,与相邻梁柱模板固定。

6、支架搭设完毕后,要认真检查板下钢(木)楞与支柱连接及支架安装的牢固与稳定,根据给定的水平线,认真调节支模翼托的高度,将钢(木)楞找平。

7、铺设多层木胶板块:先与墙模或梁模连接,然后向跨中铺设平模。

8、对于拼缝大于1.5mm的缝隙用胶带封贴,或拼接时加双面胶带。

5.2.4 3、砼拆模

风道顶板模板当砼强度达到设计强度70%方可拆除,风道侧模

烟道安装施工方案

烟道安装施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工准备及计划安排 (1) 第四章工艺流程及主要施工方法 (2) 第五章材料质量要求 (6) 第六章成品保护 (6) 第七章安全管理制度 (6)

第一章、工程概况 本工程的工程名称为花果园五里冲棚户区、危旧房城中村改造项目T1 区1-10栋,现准备施工T9栋烟道。 第二章、编制依据 1.《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002); 4.住宅排气道《07J916-1》; 5.《住宅厨房、卫生间排气道》(JG/T194-2006); 6.本工程设计施工图及设计变更文件。 第三章、施工准备及计划安排 1.施工准备:熟悉设计图纸,做好工人技术交底; 2.施工工具准备:电钻、钢筋、线锤、锤子、凿子、楼梯、模板、木 枋、钉子、铁丝等; 3.施工计划安排:依据施工图纸中设计要求,选用合格的成品排气道 进行安装,排气道安装在二次结构完成后抹灰工程施工前,整体由 下往上的顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划12人次,分两组 进行安装施工作业,人员数量安排以能满足施工现场施工进度要求 为准。 第四章、工艺流程及主要施工方法 1.工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→首层 排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→安放排气道钢筋→接

口处涂抹水泥砂浆→上层排气道就位→烟道洞口封堵。 2.主要施工方法: 2.1 安装前首先检查烟道,核对规格、型号、清理管道毛边。然后 用吊垂通线校正预留洞位置是否准确,清理预留空洞形式见以 下示意图: 2.2 烟道安装顺序从下往上安装,首层安装时,先用1:2的水泥砂浆找平地面; 2.3 将首层烟道安装就位后,复核烟道标高和垂直度,位置调正后 用木楔暂时固定四边; 2.4 然后把两根¢12螺纹钢置于烟道顶(螺纹钢在承托烟道前,应 先在上层烟道下口距烟道外壁30mm处加工深度10mm凹口, 使上下烟道接口紧密吻合),然后安放、调正、固定上层烟道。

风管安装施工方案

第一章工程概况 1.1 概述 此工程为铜陵有色铜冶炼工艺技术改造(“双闪”厂区工程)配料与运输风管安装工程,由中国瑞林工程技术有限公司设计,施工地点在冶炼区配料与运输厂房内。主要工作量如下表: 1.2 编制依据

1.2.1 《通风与空调工程质量验收规范》GB50243-2002 1.2.2 《通风管道技术规程》JGJ141-2004 1.2.3 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 1.2.4 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 1.2.5 施工图纸及厂家技术要求 1.3 施工准备 1.3.1 图纸会审,仔细的消化图纸的内容,了解工艺流程,对图纸上不理解的问题,要询问设计单位的设计人员。 1.3.2 检查土建工程与管道相关的项目是否合格及存在的问题。 1.3.3 与管道连接的机械设备已找正合格,并已紧固。 1.3.4 施工人员已到位。 1.3.5 材料及设备已到位。 第二章施工方法 2.1 施工工序 2.2 管道卷管及弯头制作 2.2.1 管道卷管及弯头制作应分类登记加工件的长度、弯头等管件的种类和形式,并根据图纸的技术要求加工。 2.2.2 管道卷管要依据《通讯管道技术规程》执行。 2.2.3 卷管制作管径的误差应控制在:1、2mm厚钢板为0.5mm;2、4mm厚钢板为1mm。弯头制作角度误差应不大于2°。 2.2.4 卷管制作的焊接用二氧化碳气体保护焊,其焊接应遵循《工业管道焊接工程施工及规范》中规定的要求执行。 2.3 支吊架安装 2.3.1 风管主管安装应将支架先安装好,支吊架的安装以图纸为依据,根据现场

通风及防排烟施工方案

通风及防排烟工程 施 工 方 案 编制单位:

目录第一章编制依据及工程概况 一编制依据 二工程概况 三工程施工质量等级 第二章施工部署 一施工准备 二管理机构设置 三施工工序及工艺流程 第三章工程质量、安全组织措施 一工程质量组织措施 二安全生产组织措施 三文明施工组织措施 第四章施工进度计划表 第五章业务能力及售后服务承诺 第六章工程维修保养服务

第一章编制依据及工程概况 一、编制依据: 1、依据xxxxxxx通风及防排烟工程招标文件及国家现行的有关法律、标准、规范及标准施工图集、施工预算进行编制的。 2、为确保“xxxxx”安排的顺利进行,以优质的工程交付建设单位使用。在满足设计、符合国境现行规范、法律要求的前提下,为本工程编制了施工方案。 二、工程概况: 1、工程名称:xxxxx 2、工程地址:xxxxxx 3、施工内容:xxxxxxxxxxx工程招标图纸范围内全部的通风工程。 三、工程施工质量等级: 消防部门验收合格。 第二章施工部署及施工方案 一、施工准备: 1、技术准备 1.1人员进场后,组织主要施工技术人员熟悉图纸,解决建筑结构和水电暖

施工图中的管路走向、坐标、标高与通风管道之间跨越交叉出现的问题。 1.2 组织施工人员学习有关规范和规程,对施工人员进行技术交底,对风管的制作尺寸,采用的技术标准、咬口及风管的连接方法进行明确。 1.3对选好的预制加工场地进行布置,根据风管制作的工序合理布置风管加工设备。 2、材料准备 材料要求:本工程通风与空调工程风管采用玻璃钢风管。根据设计要求,确定风管和配件的壁厚及法兰规格。当设计无规定时,玻璃钢风管的材料应符合表1、表2的规定,原材料应有合格证书。所有材料进场后要堆放整齐,并作好相应的标识。 表1 中、低压系统无机玻璃钢风管板材厚度 表2 中、低压系统无机玻璃钢风管玻璃纤维布厚度与层数

排风道安装施工方案

万科清水蓝湾2期1工程 排风道安装施工万案 编制人:江友恒 审核人:赵震 审批人:李克江 中天建设集团有限公司 ZTJT JONTON CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.

万科清水蓝湾2.1 期工程项目部

二、工程概况: (1) 三、编制说明 ..................... 错误!未定义书签。 四、绿色施工原则 ................... 错误!未定义书签。 五、绿色施工总体框架 .................. 错误!未定义书签。 六、创建绿色施工示范工地的主要指标要求........... 错误!未定义书签。 七、绿色施工措施 ................... 错误!未定义书签。 八、技术质量保证措施 .................. 错误!未定义书签。

编制依据 1.1、《万科清水蓝湾 2.1期工程施工图纸》 1.2、《万科清水蓝湾 2.1期工程施工组织设计》 1.3、相关国家法律、法规、规范、标准、图集 1.4、相关地方规范、标准、图集 二、工程概况: 2.1、项目名称、性质、地理位置和建设规模工程名称:万科清水蓝湾2.1期工程 工程性质:住宅楼 地理位置:天津港北疆港区滨海大道以东

建设规模:总建筑面积69869.46m。地上:51873.87m,地下:17995.59m 2.2、项目的建设、勘察、设计、监理和施工单位情况 2.3、项目设计概况 2.131、建筑设计概况: 1、基本概况:

2、建筑工程等级:二级。 3、地下工程防水等级:二级,变电站、配电间为一级防水。屋面工程防水等级:高层二级;低层三级。 4、建筑结构形式:剪力墙结构 5、建筑结构类别:一类 6、抗震设防烈度:七度。28#、33#剪力墙抗震等级二级,按一级采取抗震构造措施;25#、31#剪力墙抗震等级三级,按二级采取抗震构造措施;24#、29#、32#剪力墙抗震等级为三级,按三级采取抗震构造措施。 7、设计高程:高程采用港内高程系。本工程土0.000相当于港内高程 为6.95米 2.1. 3.2、结构设计概况: 1、抗侧力体系:高层、别墅部分:钢筋混凝土剪力墙;结构地下车库 钢筋混凝土板柱剪力墙结构;

空调镀锌风管施工方案

空调镀锌风管施工方案 (1)施工流程 施工准备材料设备及部件检验现场放样支架制安风管制作风管检查验收风管安装漏光风试验暖通设备进场设备验收设备安装单机试运转各类接口镶接 各类风口镶接系统调试中间验收 (2)技术措施 1)施工前技术人员必须认真熟悉图纸和有关资料,对工艺流程工作介质压力温度等技术参数和使用的材料及附件的材质型号规格了解清楚 2)施工人员必须全面熟悉施工程序施工方法质量标准操作规程和安全技术要求,并在施工中严格执行 3)制作风管所使用的主材,镀锌钢材等,应符合国家现行产品标准及生产厂家的企业标准,并应具有出厂合格证等有关质料证明4)所有材料附件必须复核设计和国家现行产品标准,并应具有出厂合格证及材料质量保证等有关质料证明 (3)主要施工方法 1)角钢法兰镀锌风管制作安装 a.风管制作

所使用板材型钢材料应具有出厂合格证书或质量鉴定文件镀锌薄钢板表面不得有裂纹结疤水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹制作风管及配件的钢板厚度应符合施工验收规范规定 为了保证风管及配件加工制作尺寸的正确性,在预制加工前要在施工现场进行实测绘制加工草图,确保风管预制符合安装的尺寸要求 镀锌钢板在制作过程中,应采取措施使镀锌层不受破坏;展开下料时,方法要正确,尺寸要准确,咬口拼接时咬口连接类型应符合规范规定,要根据板厚咬口开线和加工方法 不同,正确留出规定的咬口余量和法兰翻边余量;风管接缝应交错设置,矩形风管的纵向闭合缝应设在边角上,以增加强度 b.风管加强 圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于800mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2均应采取加固措施;矩形风管边长大于630 mm保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250 mm或低压风管单边平面面积大于1.2 m2中高压风管大于1.0 m2,均应采取加固措施;非规则椭圆风管的加固,应参照矩形风管执行 c.矩形风管法兰的加工: 风管法兰表面应平整,法兰内径允许偏差为+2mm,不平度不应大于2mm

通风防排烟工程施工方案

通风防排烟工程施工方案

一、工程简介: 本工程施工范围为D1—D9公租楼及D组团车库的通风防排烟系统安装。1、D组团车库建筑面积:34679.68㎡;停车位:988辆;共2层,高度8.1米;负一层层高为4.2米,负二层层高为3.9米。每层楼分七个防火分区,各防火分区分别设置排风及送风系统。排风系统兼作事故排烟系统,送风系统兼作事故补风系统。 2、D8,D9号楼建筑面积:46113.48㎡;建筑层数:32F;建筑高度:99.9M。 3、D6号楼,D-5商业建筑面积:24056.66㎡;建筑层数:32F;建筑高度:98.1M; 4、D5号楼,D-4商业建筑面积:25135.57㎡;建筑层数:32F;建筑高度:98.1M; 5、D4号楼,D-2商业,D-3商业建筑面积:25847.02㎡;建筑层数:32F;建筑高度:98.1M; 6、D2,D3号楼建筑面积:46303.83㎡; 建筑层数:32F;建筑高度:97.8M 7、D1,D7号楼建筑面积:21640.31㎡;其占地面积:719.69㎡; D1—D9公租楼楼梯间每隔一层设一个正压风口,失火时全部开启;前室每层设一个正压风口,失火时开启失火层及其上下相邻层。加压风机设在塔楼屋面或架空楼层,由消防中心控制开启其加压风机。D-2~D-5商业区域分别设置排风兼排烟系统。

二、施工程序与工艺流程: 1、施工程序 2、防排烟安装工艺流程图 预留预埋

3、施工要点 该分项工程的要点如下: ①风管制作; ②风管系统安装; ③防排烟工程安装; ④单机试运转、设备试运转及联合调试。 三、施工方法 1、风管制作 (1)风管管材选择及连接方式: 风管选材表 螺栓规格(mm)

厨房卫生间烟气排风道施工方案

一、工程概况 1、 本工程的烟道是指住宅楼的厨房及卫生间中的排风道,排风道是专业厂家 预制的成品,现场在结构施工中将正负零以楼层板的孔洞预留好;每户两个, 具体位置见标准层平面图,建筑层数:1#、7#、9#楼为19 (20)层,建筑高 度;2#、6#楼为20 (21)层,建筑高度;3#、8#楼为21 (22)层,建筑高度; 4#、11#楼为9+ 11层,建筑高度;5#、10#楼为11层,建筑高度;排风道总 工程量约2732米。每个烟道的尺寸、制作要求、安装要点见图集 04SJ108和 附图。 2、 材料要求 排风道为预制薄壁排气管道,采用高强水泥砂浆和玻璃纤维布制成,型号为 PW12( 320*240)、PW24( 340*300 )、PC12( 340*300)和 PC24( 460*400);排 气口尺寸为? 150mm 排气孔留洞高度为。 本工程标准层中排风道标准长度为 3000mm 屋顶防倒灌风帽采用混凝土预制,轻质装饰板拼制或铝合金冲压模制。 3、 作业条件 烟道的施工安装应在厨房内隔墙砌筑完毕后, 行。 出屋面排风道风帽安装应在屋面保温隔热层、 二、技术要求 1、 、外观质量:排风道内外表面应光滑平直, 2、 尺寸允许偏差:排风道两端部平面应方正,截面对角线误差W 差W 士 2mm 侧向弯曲误差W 4mm 长度误差w 4mm 并不得有扭曲现象。 3、 副烟道进气口下隔板应封闭严密,不得有空隙,尺寸应上下对齐。 三、施工安装 1施工操作工艺措施及主要做法要求 排风道首层安装时,地面必须采用1:2水泥砂浆找平。如下图: H j il P JliF 排风道应自下而上逐层安装,每安装好一层排风道,在排风道顶端管道长边 地坪、墙面及顶棚粉刷施工前进 防水层施工之前进行。 不得有凸凹不平,麻面,裂缝。 3mm 壁厚误

共板法兰风管制作安装施工方案

共板法兰风管制作安装专项施工方案 一、工程概况 本工程位于天津市西青区、外环线与津港公路交口,津港公路西侧,总建筑面积53515.93平方米。防排烟系统的工作内容主要有:风管的制作及安装,风机风口阀的安装。 二、编制依据 ●设计院专业施工工程图纸 ●《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) ●《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) ●《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) ●《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 三、通风、空调施工方案 在现代安装工程中, 随着科学技术的进步, 在空调风管的制作、安装过程中, 新材料、新工艺层出不穷, 共板法兰风管就是其中之一。该风管采用全自动生产线,并结合世界上先进的数控及光纤信息技术,除能生产镀锌矩形风管外,还能生产弯头、三通、四通等各种异形风管配件。在安装工程中发挥着越来越重要的作用。 1、共板法兰风管的工艺特点: 1) 生产线机械化.自动化程度高, 大大提高了制作效率以及风管的制作精度, 降低工程造价. 2)风管自成法兰, 减轻风管重量, 与传统角铁法兰比较, 节约了法兰型钢及连接螺栓, 降低材 料损耗. 3)风管密封性好, 显著降低漏风量, 节约能源, 降低主机运行成本. 4)风管强度高、无焊点、耐腐蚀性好,连接严密,漏风率低等诸多优特点,且外形美观整洁, 无 镀锌层破损. 5)生产安装快捷, 减轻劳动强度, 提供劳动效率, 满足工程需要. 2、风管制作设备

3 主要施工方案 3. 1 板材选用 制作风管所用钢板的厚度严格按照国标GB50243-2002的规定执行。 风管及配件钢板厚度表(㎜) 风管系统类别划分

通风工程施工组织方案

(1)通风管道安装 本工程通风管道为碳钢通风管,管道之间连接采用柔性连接管,连接管采用硅酸钛金不燃复合柔性连接管,风管接头采用硅酸钛金不燃复合保温型软接头风管。 ①风管制作 a通风工程所使用的主要材料、设备、成品、配件等应有出厂合格证明书刊号或质量鉴定文件。 b通风工程施工依据是施工图纸和施工验收规范,修改设计应有设计单位的变更通知或签证。 c主要施工顺序如下: 实测、绘制施工草图→划线→风管、法兰制作→编者按号、组对→支吊架安装→风管安装 ②风管安装 a风管及部件安装前,应清除风外杂物及污物,并保持清洁。 b风管及配件可拆卸接口及调节机构,不得装设在墙或楼板内。风管及部件穿墙,过楼板屋面时,应设预留孔洞,尺寸和位置应符合设计要求。 c吊装风管,应量贴近主梁,提高风管标高。 d风管及部件法兰垫片应用3~5mm石棉橡胶板,垫片与法兰齐平,不得凸入管内。 e风管支吊架间距应符合以下要求: 风管水平安装,直径或长边小于400mm,间距不应大于4m,直径或长边尺寸大于或等于400mm,间距不应大于3m。 f连接法兰的螺栓应均匀拧紧,螺母应在同一侧。

g所有风管与设备连接处均应有不燃性伸缩软接管,其长不应小于100 - 150mm。 h明装风管水平安装,水平度的偏差,每米不应大于3mm,全长不应大于20mm,明装风管垂直安装,垂直度偏差,每米不应大于2mm,总偏差不应大于20mm。i风管安装用膨胀螺栓固定至吊架时,应符合膨胀螺栓使用技术条件的规定。吊 架的吊杆应平直,螺纹完整,支吊架上的螺孔应彩机械加工,禁止应气割开孔。j风管安装时应及时进行支吊架的固定和调整,其位置应正确,受力应均匀。支 吊架不得设置在风管部件上。 ③风管穿墙安装 a应有厚度不小于1.0mm的钢板制成的防护套。 b防护套应高出墙面50-100mm。 ④调整风管水平度、垂直度 a水平风管安装后的不水平度的允许偏差为每米不应大于3mm,总偏差不应大 于20mm。 b垂直风管安装后不垂直允许偏差为每米不应大于2mm,总偏差不应大于20mm。c将已调整好水平度、垂直度的风管安装抱卡固定。 ⑤部件安装 风管上的附属部件包括阀门(280℃防火阀、电动密闭对开多叶调节阀、蝶阀、阻逆阀)以及铝板网、排气等。 a风管上所有阀门应安装在便于操作的部位,阀门安装方向、位置应正确。易熔件应迎气流方向,安装后应作动作试验,阀板启动灵活,动作应可靠。 B阀门及手控装置的位置应符合设计要求,阀门安装后应做动作试验,手动、电动操作应灵活、可靠,阀门关闭时应严密。 (2)通风设备安装

排风道安装施工方案

万科清水蓝湾2期1工程 ZTJT 2.1期工程项目部

目录 一、.............................................................................................................................. 编制依据1 二、工程概况: (1)

一、编制依据 1.1、《万科清水蓝湾 2.1期工程施工图纸》 1.2、《万科清水蓝湾 2.1期工程施工组织设计》 1.3、相关国家法律、法规、规范、标准、图集 1.4、相关地方规范、标准、图集 二、工程概况: 2.1、项目名称、性质、地理位置和建设规模 工程名称:万科清水蓝湾2.1期工程 工程性质:住宅楼 地理位置:天津港北疆港区滨海大道以东 建设规模:总建筑面积69869.46m。地上:51873.87m,地下:17995.59m。

2.2、项目的建设、勘察、设计、监理和施工单位情况 2.3、项目设计概况 2.1. 3.1、建筑设计概况: 1、基本概况:

2、建筑工程等级:二级。 3、地下工程防水等级: 二级,变电站、配电间为一级防水。屋面工程防水等级:高层二级;低层三级。 4、建筑结构形式:剪力墙结构 5、建筑结构类别:一类 6、抗震设防烈度:七度。28#、33#剪力墙抗震等级二级,按一级采取抗震构造措施;25#、31#剪力墙抗震等级三级,按二级采取抗震构造措施;24#、29#、32#剪力墙抗震等级为三级,按三级采取抗震构造措施。 7、设计高程:高程采用港内高程系。本工程±0.000相当于港内高程为6.95米 2.1. 3.2、结构设计概况: 1、抗侧力体系: 高层、别墅部分:钢筋混凝土剪力墙;结构地下车库:钢筋混凝土板柱剪力墙结构; 2、楼盖结构:现浇梁、板楼盖 3、基础形式:高层、别墅部分:桩基础+承台梁+底板;地下车库:抗拔桩+筏板

烟道安装施工方案

湘潭万达广场项目C组团烟道安装施工方案 编制: 审核: 审批: 建筑第二工程局有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、施工工艺 (4) 五、质量要求 (8) 六、成品保护 (9) 七、安全文明施工 (9)

湘潭万达广场项目C组团 烟道安装施工方案 一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013) 3、《建筑施工手册》(第四版) 4、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GBGB50243-2012) 5、《住宅排气道图集》(湘2010J906) 6、《湘潭万达广场C组团施工图纸》 二、工程概况 1.基本概况 湘潭万达广场项目位于湖南省湘潭市岳塘区芙蓉路南、晓塘路北、万达东路、万达西路之间。占地面积256亩,总建筑面积为88.6万平方米,其中地上面积为71.9万平方米,地下16.7万平方米。由购物中心、酒店、住宅、室外商业街、商铺组成。其中C组团为4栋住宅和2层商铺组成,住宅高度均为100米左右。 2、建筑、结构概况 结构形式:框架剪力墙结构; 建筑层数:最高34层; 住宅标准层层高:2.9米; 排烟气道选用:图集07J916-1,其楼板预留洞450×550,烟道截面尺寸为400mm×500mm;

三、施工准备 施工准备及计划安排: 1、安装机具准备:电钻、钢筋、线垂、沥青油膏、锤子、凿子、梯子、模板、木枋、钉子、铁丝等。 2、主体结构施工完毕,楼地面、墙面等装饰装修施工前进行。 3、出屋面烟气道安装在屋面施工防水层之前进行。 4、预留洞口位置、方向、尺寸正确。 5、施工放线完成。 6、安装队伍经过培训合格,安装前进行技术质量交底,货物运抵现场并经项目验收合格后开始安装。 7、施工计划安排:按设计要求,选用合格的成品排气道进行安装,排气道安装在二次围护结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划每组6人次进行安装施工作业。人员安排以满足施工现场施工进度要求为准。 四、施工工艺 1、工艺流程及主要施工方法: 工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→弹线→首层排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→预留洞 缝隙吊模板→预留洞缝隙浇筑砼→接口处涂抹建筑胶→防火止逆 阀安装→上层排气道就位→烟气道面抹灰→检查验收。 2、操作要点及质量保证措施: 1)、检查预留洞尺寸:对照施工图纸逐层逐个检查预留洞尺寸、

复合风管制作安装方法和标准

复合风管制作安装方法和标准

铝箔复合夹心板风管制作安装方法和标准 1、施工准备 风管施工主管必须熟悉风管、风口布置图和设计要求,有关规范、规程;了解风管、风口制作和安装工艺,并对施工班组长进行技术交底。 据施工进度,风管施工主管作出板材和其它辅材需求计划,并检查具体到位情况。 施工前,质安员应按规定对施工机具、材料进行全面检查,只有合格才可用于施工,并作好相应记录。 2、施工流程

3、风管制作 板材的放置 3.1.1板材吊装时,绳索与板材或纸质包装盒接触处应垫一垫木。 3.1.2板材堆放场地必须干净、平整。 3.1.3板材不得甩、碰、砸、踏。 3.1.4板材堆放不宜过高,不超过八件为宜。 3.1.5板材不能露天存放,严防雨水淋湿。 3.1.6板材不宜平抬,应竖立搬运为佳。 操云刀具 3.2.1刀片应干净、锋利;刀具(尤其是底端)应干净,无胶和其他污物;电动推刀在使用前应清除V型刀头上的杂质。 3.2.2刀片应深度到位,90度刀片长度应以切透板材而又不切伤下层铝箔为准;左、右45度刀和直刀应以切透板材和下层铝箔为准。 45度刀和90度的刀,角度应准确无偏差。 3.2.4 运刀应用力均匀、速度平稳,且刀具底端不伤及与之相接触的上层铝箔。 裁板下料 3.3.1下料裁板宜先裁成正方形或矩形(先制作直管),再尽量利用余料制作异形管。 3.3.2板材切口应准确,切线应平直或照划线。 3.3.3板材切口应平整、无破损。 3.3.4矩(正方)形风管各对角线的尺寸应一致,其误差≤1.5mm,风管相邻的两个面应垂直成90度,接缝无明显缝隙。 下料完弯头的内、外弧板后,在板面上压出横纹,该横纹要垂直于切口端面,宽窄一致,

防排烟系统施工方案

防排烟系统施工方案 (一)防排烟风管系统施工方案 施工说明 风管材料及安装: 1、防排烟管道材质为镀锌钢板风管,板厚按<<通风与空调工程施工质量验收规范>>(GB50243-2002)系统执行。 2、所有水平或垂直风管必须设置必要的支、托、吊架,其构造形式由安装单位在保证牢固可靠的原则下根据现场情况选定。保温风管的支吊架设在保温层外部,且不得损坏保温层。支吊架不得设置在风口、风阀、自控机构、检查门、风量测定孔处;吊杆不得直接吊在风管法兰上。所有安装在竖井内的风管,必须先安装风管,后砌竖井。防火阀必须单独配置支吊架,安装位置应与设计相符,阀体上的箭头必须与气流方向一致。 3、调节阀、蝶阀等调节配件的操作手柄应置于便于操作的部位,在阀门的操作机构一侧应有不小于250mm的净空以利检修,阀门设置在吊顶(或墙体)内侧时,需在阀门的检查口和操作机构下面开检查口,尺寸不小于600x600mm。防火阀和排烟阀安装前应检验其外观质量,确认合格后再安装,安装后应检验其动作的灵活性,其阀板应启闭灵活。竖井内必须先安装风管,后砌竖井。 4、风管穿越防火墙时,穿越管采用2mm钢板,不燃柔性材料封堵,并在吊顶上开设600x600检查孔。 5、所有靠梁安装的风管,凡图中未注标高者,应尽量贴主梁安

装。 6、风管间连接采用法兰连接,法兰垫片的厚度宜为3~5mm,法兰垫片的材料采用不燃材料。 设备及安装 1、设备基础均待设备到货核对尺寸无误后方能施工.所有通风及空调机房应在设备安装完毕后再砌墙. 2、由于建筑装修设计尚未到位,风管和风口仅为走向示意图,凡与建筑装修相关的空调通风配件(如送、回风口)等,应在建筑装修设计完成并与暖通专业设计方协调后,再进行采购,以免造成差错和浪费。 3、所有设备基础应待设备到货后且核对其地脚螺栓尺寸无误后,方可浇注施工。基础表面必须平整,平面找平误差应符合该设备的要求。 消声隔振 1、所有水泵、风机等运转设备均设减振基础。 2、通风机组进出口设柔性短管。 3、送/排风机组等吊装式安装采用减振吊架,落地式安装式采用弹簧减振器。 调试与验收 系统连续运行24小时以上,并对系统进行全面检查调整,考核各项指标并作书面记录.

烟道安装施工方案

XX项目C组团烟道安装施工方案 编制: 审核: 审批: 中国XXXX有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、施工工艺 (4) 五、质量要求 (8) 六、成品保护 (9) 七、安全文明施工 (9)

一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013) 3、《建筑施工手册》(第四版) 4、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GBGB50243-2012) 5、《住宅排气道图集》(湘2010J906) 6、《XX万达广场C组团施工图纸》 二、工程概况 1.基本概况 XX项目位于XX省XX市XX区XX南、XX路之间。占地面积256亩,总建筑面积为88.6万平方米,其中地上面积为71.9万平方米,地下16.7万平方米。由购物中心、酒店、住宅、室外商业街、商铺组成。其中C组团为4栋住宅和2层商铺组成,住宅高度均为100米左右。 2、建筑、结构概况 结构形式:框架剪力墙结构; 建筑层数:最高34层; 住宅标准层层高:2.9米; 排烟气道选用:图集07J916-1,其楼板预留洞450×550,烟道截面尺寸为400mm×500mm;

三、施工准备 施工准备及计划安排: 1、安装机具准备:电钻、钢筋、线垂、沥青油膏、锤子、凿子、梯子、模板、木枋、钉子、铁丝等。 2、主体结构施工完毕,楼地面、墙面等装饰装修施工前进行。 3、出屋面烟气道安装在屋面施工防水层之前进行。 4、预留洞口位置、方向、尺寸正确。 5、施工放线完成。 6、安装队伍经过培训合格,安装前进行技术质量交底,货物运抵现场并经项目验收合格后开始安装。 7、施工计划安排:按设计要求,选用合格的成品排气道进行安装,排气道安装在二次围护结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划每组6人次进行安装施工作业。人员安排以满足施工现场施工进度要求为准。 四、施工工艺 1、工艺流程及主要施工方法: 工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→弹线→首层排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→预留洞 缝隙吊模板→预留洞缝隙浇筑砼→接口处涂抹建筑胶→防火止逆 阀安装→上层排气道就位→烟气道面抹灰→检查验收。 2、操作要点及质量保证措施: 1)、检查预留洞尺寸:对照施工图纸逐层逐个检查预留洞尺寸、

通风防烟排烟系统工程施工方法

通风防烟排烟系统工程施工方法 通风防烟排烟系统工程施工方法 1系统说明 消防防排烟及通风防火措施人防地下室走道,大于50m2 的房间及变电室设消防排烟,排烟口为常闭型,设手动和自动开启装置。变电室设排烟补风机,其余自然补入。防烟楼梯间加压送风。排烟时联锁控制关系;火灾信号→排烟口(阀)打开→排烟风机及对应补风机启动。 风道穿越防火墙、机房变配电室等重要房间,以及垂直风道与每层水平风道交接处设70℃防火阀。穿越防火分区的防火阀均有电信号引至消防控制室。 2施工程序 3通风防排烟系统施工方法及措施 一、风管与风管部件制作 1、金属风管制作 a、钣金:基本的划线方式是:直角线、垂直平分线、平行线、角平分线、直线等分、圆等分等。展开方法宜采用平行线法、放射线法和三角线法。根据图和大样风管不同的几何形状和规格,分别划线展开,并进行剪切。下料后在轧口之前,板材必须倒角。金属风管采用咬口、铆接、焊接等连接方法。咬口、铆接、焊接均按要求制作。制作金属风管,板材的拼接咬口和圆形风管的闭合咬口,可采用单咬口,矩形风管或配件,可采用转角咬口,联合交咬口,按扣式咬口,圆形弯管可采用立咬口。 钢板厚度小于或等于1.2mm 可采用咬接,大于1.5mm 可采用焊接,翻边对焊宜采用气焊。 b、法兰:方、矩形法兰由地根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不能小于风管的外径,用切割机按线切断,下料调直后放在冲床上冲击或钻床钻铆钉孔、螺栓孔,孔距不应大于150mm,且须导分均匀,四角有螺栓孔,并且备互换性。冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时按各规格模具卡紧。 圆形法兰用角钢或扁钢制作,先将整根角钢或扁钢放在冷煨法兰圆机上,按所需法兰直径调整机械的可调零件,卷成螺栓形状,将卷好后的型钢画线割开,逐个放在平台上找平找正,并进行焊接、冲孔或钻孔。 铁皮插条法兰和不锈钢,铝板风管法兰按其规定制作,铁皮插条法兰有:U 型插条法兰,平面S 型插条法兰和平面立筋插条法兰等。 c、风管:矩形风管边长大于或等于630mm,其管段长度在1.2M 以上均应采取加固措施。如采用角钢加固、角钢框加固、风管壁棱线加固或风管滚槽加固。 风管与扁钢法兰可采用翻边连接。风管与角钢法兰连接时,风管壁厚度小于或等于1.5mm 可采用翻边铆接,风管壁厚大于1.5mm 可采用翻边点焊或沿风管管口周边满焊。点焊时法兰与管壁外表面贴合,满焊时法兰应伸出风管管口4—5mm。 法兰套在风管上,管端留出7—10mm 左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直。用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边,翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。 风管与小部件(风嘴、短支管等)连接处,三通、四通分支处要严密,缝隙处应利用锡焊或密封胶堵严以免漏风。使锡焊、熔焊时锡液不许着水,防止飞溅伤人。 风管支吊架、法兰刷漆防腐不应在低温(底于+5℃)和潮湿(相对湿度不大于80%)的环境下进行。刷漆前应清除表面灰尘、污垢与锈斑,并保持干燥,刷漆时应时漆膜均匀,不得有堆积、漏涂、皱纹、气泡及混色等缺陷。

高层排烟道施工方案

高层排烟道施工方 案

排烟道施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部位及规格 (3) 四、施工准备 (4) 五、排烟道安装 (5) 六、质量标准 (7) 七、成品保护 (8) 八、安全文明施工措施 (9) 一、工程概况:

总体简介 2、本工程1层为架空部分,不进行安装烟风道,从2层开始安装。每层在结构施工期间,预留洞口:厨房为600×450。 二、编制依据: 1、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》《GB50300- 》 3、《住宅复合式垂直集中排烟气系统》(BPS-Ⅲ型)(GJT007); 4、珠江御景峰花园项目工程施工图; 三、施工部位及规格: 3.1、施工部位为:施工部位为:建施图中所示厨房排烟道预留洞口处,每层为4户。4个排烟道。

3.2、本工程设计要求;厨房排烟道选用GJT007(BPS-Ⅲ型)BPSA-5,洞口预留尺寸600*450,截面安装尺寸400*500。 3.3、做法为:依据珠江御景峰花园项目工程施工图要求,选用合格的成品排气道进行安装,排气道安装在二次结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。安装前应整修顶板预留洞,并划出烟道中心线,然后对准中心线,周边用木楔固定,挂线校直。上下排烟道接合面用水泥砂浆密封。在各楼层洞口处安装二根A14的钢筋做层托,并在外露钢筋上涂抹两道防锈漆防,止钢筋锈蚀。 四、施工准备: 4.1、技术准备: 4.1.1、组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程、施工图集,熟悉图纸。 4.1.2、编制排烟道安装施工方案,对工长进行施工技术交底,明确各部位的做法。 4.1.3、对施工队组进行专项技术交底及安全和技术培训,加强对班组的技术素质。 4.1.4、排烟道安装前,应按施工进度提供排烟道进场数量计划,保证材料按时按量进场。 4.2、人员准备:

排烟管道制作安装施工方案

电解铝合金续建项目 制作安装工程 第十五标段 排烟管道制安施工方案 编制: 审核: 批准: 日期:

目录 1、工程概况 (1) 1.1 工程简介 (1) 1.2 编制依据 (1) 2、施工部署 (1) 2.1 质量目标 (1) 2.2质量控制点 (1) 3、主要施工方法 (1) 3.1 施工准备 (2) 3.2 施工顺序 (2) 3.3 施工方法 (3) 3.4 风管支、吊架制作规范要求 (4) 3.5 风管安装 (5) 3.6 排烟管风机安装 (6) 3.7 各类阀门安装 (7) 3.8 防排烟系统调试 (8) 4 、雨季施工措施 (11) 5 、安全保证措施 (11) 6 、安全文明施工设施 (12) 7 、主要施工机具计划 (12) 8 、劳动力安排 (13)

1、工程简介 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司铝合金续建项目工程,电解二车间400KA特大型预焙阳极电解槽,由沈阳铝镁设计研究院设计。电解槽生产的烟气经槽排烟支管汇集与设在厂房的排烟总管至布袋除尘器,净化后向外排放,共有四套烟气净化系统。本次电解二车间电解槽排烟管道制作安装与净化主管连接。 2、工程采用的技术标准和规程规范 (1)GB50235—2010《工业金属管道施工及验收规范》;; (2)GB50236—2001《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》;(3)GB50243—2002《通风与控调工程施工及验收规范》;; (4)HCJ229—91《工艺设备、管道防腐工程施工及验收规范》; (5)GB50236—98《工业金属管道工程质量检验评定标准》; 3、防排烟系统施工方法 3.1.施工顺序 4、施工说明 风管设计采用钢板制作安装;风机采用落地、风管采用支架支撑形式。 一、施工主要方法 (1)钢板风管制作加工 本工程风管采用钢板制作安装,风管厚度有3mm、4㎜3mm、6㎜三种规格。 工艺流程:图纸分解→放样→剪切→倒角→翻边→压十字筋→压

通风空调风管制作安装施工方案

中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRC CORP. 十堰市火车站北广场项目(地下综合体一期工程)通风空调风管制作安装施工方案 中建三局建设工程股份有限公司 十堰市火车站北广场项目(地下综合体一期工程)安装部 二0一六年三月

目录 第1章编制说明1? 1.1 编制目的 (1) 1.2 编制依据 (1) 1.3 工程概况 (1) 第2章施工准备 (3) 2.1 技术准备3? 2.2 人力资源准备......................................................................................... 32.3机具及物资准备.. (4) 第3章风管制作施工工艺 (6) 3.1风管材质及连接方式选择 (6) 3.2 风管制作................................................................................................. 7 3.2.1风管制作工艺流程7? 3.2.2共板法兰风管制作 (7) 3.2.3 角钢法兰风管制作 (9) 3.2.4 风管加固 (11) 3.2.5 风管配件制作1?2 第4章风管系统安装施工工艺 (14) 4.1风管系统安装施工工艺流程 (14) 4.2 风管支吊架制作安装 (14) 4.2.1风管系统支吊架方案.............................................................. 14 4.2.2 风管系统支吊架安装17? 4.3 风管安装17? 4.3.1 风管组对1?7 4.3.2风管安装 (19) 4.3.3 风管部件及消声器静压箱安装22? 4.3.4风管严密性测试?23 4.3.5 软风管安装2?4 第5章成品保护及安全措施2?6 5.1 成品保护?26 5.2 安全措施 (26) 第6章质量通病及防治措施?27

排烟施工方案及技术要求

施工方案及技术要求 第一节工程施工总程序 1、施工现场布置,组织人力、机具进场、图纸会审、编制施工方案、材料设备进场验收。 2、对土建预留孔洞、预埋件、地沟进行检查、风道位置测定。 3、风管、支管预制,通风、风道安装。设备就位找平,通风支管、风口及附件安装。 4、各种管道的除锈、防腐、交工验收、保运、回访。 第二节各分部分项工程原则 先预制后安装,先主干管后立支管及附件,先设备就位后配置管路、线路,先系统 调压后冲洗,最后进行防腐及隐蔽验收。 第三节施工方案部署 1、本工程为本市施工,进入现场前应解决好工人的食宿等具体问题,并应将 所需材料、机具等尽快到场以满足施工的需要。 2、进驻的工人分成五个班,即管道安装一班和二班、风道制作班,风道安装 班,构件制作班,每班分成若干小组随时调整以满足施工需要。 3、施工时可从一层楼开始逐步向上施工。 4、通风管道的制作安装可根据工期要求采取工厂预加工或现场边加工边安装 的形式。

5、管道部分,安装班组分三个作业面开始施工,即一个班组做可先施工后安 装设备的主干管,第二班组做管道井主干管,第三班组从一层开始逐层向 上做各层的主干管。 6、待设备到货后再分头安装设备。 7、待设备安装好后,再连接各风道与设备的连接部分。 8、每层工程安装完毕后,可逐层进行打压试验及风道的检验。 9、所有安装结束后进行单机试运转及系统试运转后,交工验收。 第四节施工组织管理 4.1施工组织管理总体思路 本工程要求高,工种多,预先全面系统地进行施工组织及管理,实现工程建设计划 和设计要求,围绕着施工准备工作内容,对人力、资金、材料、机械和施工方法等进行 科学合理的安排。协调好各工种之间,资源与时间之间,各项资源之间的合理关系,在 整个施工过程中按照客观的施工程序及规律做出科学的合理的安排,使工程施工取得相 对最优的效果,是我们在施工前乃至整个施工全过程中都需认真对待的课题,我们一定 会抓好这个关键,使得建设单位的投资效益、设计效果以及施工单位的综合经济效益得

排烟风道施工方案

排烟风道专项施工方案 一、工程概况: 1.1、本工程为中冶·滨江国际城一期项目(原造纸厂地段A-06地块)工程,位于齐齐哈尔市长青路和民族大街交汇处(原齐齐哈尔造纸厂区内)。地块地形比较规则,为一倾斜的梯形,东西向长边长383米,南北向长边长496米,短边长约417米,总占地面积为172660平方米,建设用地面积为168267平方米,总建筑面积为324203平方米,本项目是由1幢5层,23幢6层多层住宅,13幢11层—24层高层住宅,多幢2—3层配套商业、幼儿园等公共设施及2个地下车库组成的住宅群,我公司承建1#~9#楼9幢多层、25#楼、26#楼、29#楼、30#楼4幢高层、幼儿园1幢、售楼处1幢。 1.2、本工程多层部分1#~9#楼抗震抗震设防烈度为6度,高层部分25#、26#、29#、30#抗震设防烈度为6度,抗震等级均为三级。 二、编制依据: 2.1 施工图纸 齐齐哈尔中冶·滨江国际城一期工程#1-#9楼结构施工图和建筑施工图。 齐齐哈尔中冶·滨江国际城一期工程建修-01-3-01、建修-01-2. 2.2 主要规范规程 施工手册(第四版) 三、材料要求: 本工程采用预制变压式排风道。1#-9#楼厨房排烟烟道截面尺寸为300*250mm,卫生间排风烟道外壁尺寸为250*200mm。 烟道进场时,应有出厂合格证书。烟道进场或安装前应对其外观和尺寸进行验收,烟道表面不允许有裂缝,内胆和进风口应完好无损,进风口位置要正确,截面尺寸误差应在5mm之内。 四、工艺流程: 检查洞口→安装烟风道→洞口支模→浇筑混凝土→浇筑烟道保护墙下坎

五、施工工艺: 1、检查洞口位置和大小,根据施工图纸,逐一检查主体结构施工时预留烟道洞口的位置和大小是否正确,不符合要求的要踢凿处理。清理干净洞口四周。 2、安装排烟风道: 1)、排烟风道安装前,应从上部到下部吊线,检查洞口的垂直度。安装时应由下往上,逐层安装。并做卸载承托处理。安装第一节烟道时,应在首层地面用1:2水泥砂浆坐浆。安装时应随时校正排烟风道的垂直度、方正度。要求垂直度和阴阳角偏差控制在5mm以内。 2)、安装过程中的卸载承托处理方法,用2¢12钢筋在楼层洞口位置分层或每层设置荷重卸载。钢筋可用钻孔插入方法或对角放置方法,伸过洞边搁置在楼板处。 3)、安装烟道时,可用2m靠尺检查排烟烟道的垂直度,排烟风道的临时固定可用木楔进行。 3、洞口支模,排烟风道安装完成并经检验合格后,即可对预留洞口进行支模封堵, 支模前原混凝土侧边需进行凿毛处理,并将洞口周边清理干净。用18厚多层板根据洞口的大小制成定型模板,使模板与烟道壁紧密结合。模板下部用钢管将模板顶紧,力求使新支模板与原楼板混凝土结合紧密减少漏浆。 4、混凝土浇筑,模板支撑经检查合格后,进行混凝土的浇筑。浇筑混凝土前,应使原混凝土充分浇水湿润,并用素水泥浆在原混凝土进行界面处理,提高新旧混凝土之间的密实度。用掺微膨胀剂的C20细石混凝土将预留洞口进行封堵。浇筑时应使后补浇混凝土表面略高于原混凝土表面。 5、浇筑烟道保护墙下坎,根据设计要求,本工程部分排烟风道外围设置保护墙,保护墙在楼板面设置60*100的挡水坎。挡水坎施工前应将楼板面凿毛,清理干净后支设模板。浇筑C20 细石混凝土前,应将表面浇水湿润。浇筑时要注意混凝土的浇

相关文档