施工现场安全隐患排查及整改建议

施工现场安全隐患排查及整改建议 由于施工现场人员流动性大、露天高处作业较多、施工变化大、规则性差、交叉作业多,施工现场存在的危险源复杂、多变,且不安全因素随着工程进度的变化而多变,为了确保XX建设项目安全开展,根 据现阶段XXX施工进度,对该区域施工现场安全隐患进行彻底排查,经检查存在的主要问题如下: 一、施工现场存在的问题 (一)施工现场人员未配备安全防护用品或防护用品使用不正确。 在此次检查中发现,个别现场施工人员未佩戴安全帽,甚至在钢筋吊装现场有无关人员、未戴安全帽通过;人员在脚手架上作业时,未系挂安全带或安全带系挂在一个用钢筋弯的活扣上;焊接时,操作人员未配备防护面罩。 整改建议:加强施工现场作业人员的安全培训,让每一个施工人员都时刻铭记:进入施工现场必须正确佩戴安全帽;两米或两米以上的高空作业必须正确系挂安全带,且安全带必须系挂在合理、有效、闭合且能承受的起个人体重的地方,不得系挂在护栏、栏杆和活动的地方;焊接作业时,必须配备防护面罩。 (二)吊装作业时主要存在如下: ⑴无吊装方案或吊装方案没有针对性,不能指导施工现场的吊装作业。各片区所编制的吊装方案大同小异,没有根据自己的实际编制具有针对性的方案,对多塔作业存在的危险源未进行分析,未制定专项方案。

⑵吊装现场无进行封闭。在E4片区进行钢筋吊装时,无关人员从吊装重物下通过且未戴安全帽。 ⑶吊装现场,无专门的指挥人员进行指挥。检查中发现钢筋吊装时,由钢筋工直接指挥吊车司机,钢筋由于捆绑不牢,外露的一根钢筋直接戳到了钢筋制作棚的屋顶。 ⑷吊钩未安装钢丝绳防脱勾装置,钢丝绳严重磨损、变形,对重物捆绑不牢。A2小区卸料平台固定端未固定,钢丝绳有明显的断丝,且无防护门。 ⑸塔吊未经验收或未拿到验收证明。 整改建议:该区域施工中所涉及到的吊装作业较多,且存在多塔吊装现象,各片区必须结合自身实际,编制具有针对性的吊装方案,吊装前对存在的危险源进行认真分析并对相关作业人员进行安全技术交底,加强吊装作业的管理和控制,确保吊装过程中人员、设备的安全。(三)临时线接线不符合规范. 施工临时用电方面,各片区普遍存在如下问题: ⑴施工现场无专项用电专项方案或该方案与现场实际不相符。方案中明确规定按“三级配电、二级漏电保护”、“一机、一闸、一漏、一箱”、“三项五线制”设置,但实际中却三相四线制,无接地线,无保护零线,一个配电箱接四五台用电设备,无漏电保护器等。 ⑵线路架设或埋设不符合规范,电缆沿地面明敷。个别临时线搭在塔吊上,或用手工制作的木质梯子靠在地面进行架空;临时线搭设高度

施工现场安全检查要点

施工现场安全监理检查要点

一、施工现场用电安全监理检查要点 1、符合“三级配电两级保护”要求;开关箱标准、有门、有锁、有防雨设施。 2、配电箱内多路配电标记清晰。 3、开关箱安装漏电保护器,电箱内设隔离开关。 4、“一机一闸、一箱一漏”原则,熔丝规格符合标准。 5、照明线、动力线架设高度符合要求、穿过通道穿管埋地。 6、临时敷设电线路没有挂在钢筋、模板、脚手架上;电动机具、电源线不随地拖拉;停止使用的电器设备、电源线开关及时拆除。 7、照明专用回路漏电保护。 8、室内线路及灯具安装高度不低于2.4m,室外灯具距地面不低于3m。 9、潮湿作业或隧道开挖及衬砌台车作业使用36V以下安全电压。 10、7.5千瓦以上电机采用减压启动方式,且加过载保护装置;在建工程与临近高压线的距离不小于规定。 11、检修电器设备时执行停电作业、开关把柄上挂“有人操作,严禁合闸”警示牌。 12、现场手持作业灯使用36V及以下电源供电;电压电线路不使用裸导线。 13、电压器设防护,门加锁,并悬挂“高压危险,切勿接近”警示牌;有专用灭火器及高压安全用具。 14、专用保护零线设置符合要求,保护零线与工作零线不混接。 15、配电线路不老化,无破皮,线路过道防护。

16、用电设备在5台以上或总容量在50千瓦以上的工地,有专项用电施工组织设计;有地极阻值遥测记录,电工巡视维修记录真实。 二、施工现场脚手架监理检查要点 1、脚手架搭设有施工方案且能指导施工;现场实际施工与批准的方案一致。 2、脚手架高度不超过规范规定,有设计计算书并经审批。 3、脚手架高度在7米以上,架体与建筑结构拉结。 4、按规定设置剪刀撑,脚手板铺满,无探头板。 5、脚手架搭设前交底,搭设完毕办理验收手续。 6、脚手架载荷不超过规定,施工载荷堆放均匀,有积雪、杂物及时清理。 7、作业层下有措施防护;防护严密;杆件直径、型钢规格及材质符合要求。 8、安装脚手架单位资质符合要求;安装脚手架人员经专业培训。 三、模板施工安全监理检查要点 1、模板工程施工方案经审批。 2、根据混凝土输送方法定制有针对性的安全措施。 3、现浇混凝土模板的支撑系统有设计计算。 4、模板上施工载荷不超过规定,模板上堆料均匀。 5、各种模板存放符合安全要求。 6、高2米以上作业处所有可靠立足点、周道垫板稳固。 7、模板拆除有专项安全技术交底,并交底至作业层。 8、模板拆除前经拆模批准、模板拆除前有混凝土强度报告、拆除区域设置警戒线且有专人监护、留有未拆除的悬空模板及模

关于动火作业现场检查的安全要求

动火作业前,作业人员和生产车间相关人员共同到动火作业现场,对作业现场按规范要求进行系统的安全检查,主要内容有以下几个方面: 一、作业现场环境 1.作业现场消防通道应保持畅通;现场管件、阀门、弯头、螺栓 等应按沿路方向摆放整齐不得占用消防通道; 2.作业现场应清除易燃杂物(塑料膜、木棒、油布子、油桶等); 3.作业现场周围或其下方的地面如有空洞、地沟、水封等清除易 燃物后应采取封盖措施; 4.作业现场周围有可能泄漏易燃、可燃物料的管线,应采取清洗、 置换、隔离(加盲板)措施; 5.现场必须有专人监护(生产单位一人及动火单位一人),并有 相关资质,规范佩戴监护马甲; 6.监护人员应熟悉现场消防器材的摆放位置,以及会使用消防器 材,现场摆放2具8KG干粉灭火器; 7.距作业现场30米内不应排放可燃气体,距作业现场15米内不 应排放可燃液体;距作业现场10米内不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业; 8.高处动火作业,应开具高空作业票,系好安全带,用接火盆接 住焊渣。

9.在盛有或盛装过危险化学品的设备、管道,属地单位必须将其 与生产系统彻底隔离,并进行清洗、置换,分析合格后方可作业。 10.在设备内部动火时,严禁用氧气吹扫身体的方式降温,内部氧 含量不得大于23.5%,作业人员出来时应随时将割枪、气路带出受限空间。 11.作业完毕监护人员应监督督促作业人员清理现场,确认无残留 火种后方可离开。 12.五级风(含)以上天气,原则上禁止露天动火作业,确需动火 的,应升级管理。 13.检查施工人员是否有入厂证,无入厂证说明未经安环处培训, 应清理出公司。 14.现场有车辆的,应检查车辆是否佩戴防火帽,阻火装置处于关 闭状态。 15.检查有无作业方案和危害分析,询问作业人员和监护人员是否 明作业内容和方案,是否明白此处作业存在的危害。 二、作业用的工器具 1、焊机、磨光机等电气设备 (1)焊机、磨光机等电气设备必须按照一机一闸一保护的原则接电,焊机要有良好的接地措施,最好接在动火点周围的静电接地管网上; (2)焊机所接的临时电源箱,接自检修箱时,必须有漏电保护器;所用的电源线应符合用电要求,不得有破损的地方,防止漏电,造成触电事故;

电焊作业现场安全检查(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电焊作业现场安全检查(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电焊作业现场安全检查(标准版) 一、电焊机 01.电焊机必须符合现行有关电焊机标准规定的安全要求。电焊机工作环境应与焊机技术说明书上的要求相符,在气温过高,过低,湿度过大,气压过低或在腐蚀性、爆炸性等特殊环境下作业,应选用适合特殊环境条件的电焊机,或采用特殊防护措施。 02.手工电弧焊机高载电压高于现行相应电焊机标准规定的限值,而又在有触电危险的场所作业时,电焊机必须采用空载自动断电装置或其他防止触电的安全措施。 03.电焊机装有独立的专用电源开头,容量符合要求,电焊机超负荷时,能自动切断电源。禁止多台电焊机共用一个电源开关。 04.电源控制装置应在焊机附近便于操作之处,周围留有安全通道。采用启动器启动的电焊机,先合上电源的开关,再启动电焊机。 05.电焊机一次电源线长度一般2~3m,必要时需较长电源线应沿

墙或立柱隔离安全布设,距地面2.5m以上。 06.电焊机外露的带电的部分设有完好的隔离防护装置,裸露接线柱设有防护罩。使用插头插座连接的电焊机,插销孔的接线端采用绝缘极隔离。 07.禁止将金属物构架和设备作为电焊机电源回路。 08.接入电源网路的电焊机不许超负荷使用。电焊机运行温升不得超过规定限值。电焊机应放在平稳和通风良好、干燥的地方,不得靠近热源、易燃易爆危险场所。 09.禁止在电焊机上放置物件或工具。启动电焊机前,焊钳与焊件不能短路。采用连接片改变焊接电流的电焊机,调节焊接电流应先切断电源。 10.电焊机应经常保持清洁,清扫或检修电焊机须切断电源。电焊机受潮后应用人工方法干燥,受潮湿严重必须进行检修。 11.经常检查电焊机电缆与电焊机接线柱接触状况,保持其良好,保持螺帽紧固。工作完毕或离开现场时,须及时切断电源。 12.电焊机接地装置经常保持良好,定期检测接地系统的电气性

现场安全隐患排查内容

现场安全隐患排查表 序号排查 项目 排查内容 排查结果 (√/×) 1 设备 设施 1.气瓶检验期外观颜色、安全附件、储存符合要求并安全使用。 2.危险库要分类分区,电气设备防爆、消防通道符合要求。 3.有应急预案,油库、油罐设施完好齐全,标志是否醒目。 6.工业管道颜色、流向指示完备。 7.压力容器、锅炉定期检测,安全附件完好。 2 易燃物品材 料场所 1.料场堆放整齐稳定可靠,道路畅通。 2.在入口及重点位置设置了防火安全标志。 3.消防设施齐全完备,电气设备符合要求,防火间距达到要求。 3 涂装作业电器设施达到防爆要求;作业场所具有良好通风;作业场所涂料存量符合要求消防设施完备、安全标志醒目;作业场所有隔离措施,防火间距、地面符合要求 4 锻造 机械 1.上下砧没有松动现象,销、楔坚固。 2.锤头无裂纹,缓冲装置可靠。 3.操纵机构灵敏可靠、坚固件无松动。 4.安全装置和防护装置齐全、可靠、电气连锁有效。 5.夹钳等辅助工具无裂纹 6.储气罐等辅机安全状态良好 5 工业梯台1.梯宽,梯级间隔尺寸符合标准。 2.梯段高大于3米的设有护笼。 3.台面板周围的踢脚挡板高度不小于100毫米 4.结构件无松动、扭曲、腐蚀、凹陷、凸出等严重变形,或有裂纹的现象。人字梯的铰链完好无变形,两梯之间梁柱中部限制拉线、撑锁固定装置牢固 6 工业炉窑2.炉与各类管道无泄漏,阀门完好。 3.电气(含仪表)设备灵敏可靠、接地良好。 7 厂内机动车 辆 2.动力系统运转平稳,线路管路无漏电,漏水、漏油。 3.灯光,仪表,照明信号及安全装置性能良好。 4.制动安全有效,制动距离符合要求。 8 动力(照明) 配电箱(柜、 板) 1.箱(柜、板)符合作业要求,内外整洁,无杂物,无积水。 2.有足够的操作空间,PE可靠。 3.各种元件及线路接触良好,保护装置齐全,与负荷匹配合理,编号、标识齐全 醒目。 9 电焊机1.电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护。 2.焊机外壳PE线接线正确,焊机一侧电源线不超过3米,没有拖地使用。 3.焊机二次接线连接良好,接头不超过3个。 4.焊机使用场所清洁,无严重粉尘,周围无易燃易爆物。 10 手持电动工 具 装有漏电保护装置,符合安全使用标准并定期进行绝缘检测。 11 用电安全5.在用电设备和电气线路的周围留有足够的安全通道和工作空间。 6.使用的电气线路有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并定期检查。 7.移动使用的配电箱(板)采用完整的、带保护线的多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线作电源线,同时装设了漏电保护器。

作业现场安全检查管理制度详细版

文件编号:GD/FS-2167 (管理制度范本系列) 作业现场安全检查管理制 度详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

作业现场安全检查管理制度详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1目的 为建立安全检查内容、形式和整改程序,及时发现问题,及时采取措施,消除物的不安全状态,纠正人的不安全行为,促进安全管理,实现安全生产,特制定本规定。 2适用范围 本规定适应于本公司各部门的各类安全检查。 3职责 3.1设备动力部是安全检查管理的职能部门,负责安全生产检查规定的起草及管理工作。 3.2各单位负责本办法实施工作。 3.3各班组安全生产工作由班组长负责监督、检

查。 4工作程序 4.1安全检查的形式可分为公司级安全检查、车间级安全自查、班组级安全检查、日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后的检查和不定期的特种检查。 4.1.1公司级安全检查 由总经理带队,各部门主管参与进行检查,每季度最后一周周五下午进行。检查出的安全隐患由安全生产委员会负责汇总,分别提交相关部门进行整改,并对整改情况进行跟踪。 4.1.2部门级安全自查 由设备动力部长负责组织保卫部、行政人事部、保卫部以及各车间进行检查,每月至少二次,检查情况报安全生产委员会。

施工现场安全隐患排查方案

施工现场安全隐患排查方案 一编制依据及目的 “安全第一、预防为主”是党和国家安全生产工作的方针。安全生产,人人有责。以安全责任为中心,落实层级的责任制,要加强安全生产管理,消除事故隐患,防止员工伤亡事故的发生。搞好安全生产工作,保护职工在施工及生产过程中的安全和健康,是我们必须履行的职责,也关系着每一个职工切身利益及千家万户的幸福快乐;关系着项目生产的顺利进行及经济效益的稳步增长;关系着社会的安定繁荣及人民的安居乐业,所以绝不能掉以轻心,必须认真对待。 根据《公路工程施工安全技术规程》JTJ076-95及《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的规定,按照167号国际劳工公约《施工安全与卫生公约》的要求,施工现场做到安全生产不发生事故,应对安全隐患及时发现排查整改,特制定健全安全隐患排查方案。工程施工必须落实有效措施,防患于未然,把安全生产工作做好。现将行业中多发性事故(高处坠落、物体打击、触电、中暑、粉尘、坍塌、火灾和爆炸)的安全隐患排查方案供从事安全管理人员进行日常工作指导(也可作为职工安全教育培训资料)。要认真付诸实践,并不断总结经验,充实完善,提高我

们的安全管理水平。 二对安全隐患存在的一般安全规定 1.未经三级安全教育的新工人,复工换岗的人员未经岗位安全教育,不得进入施工现场的工作岗位进行操作。 2.不正确佩戴安全帽及佩戴超过使用年限(2年半)的安全帽,不准进入施工现场。 3.严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场。 4.严禁酒后及带小孩进入施工现场。 5.不得到禁止烟火的地方吸烟、动火。 6.不得攀登脚手架。 7.特种作业人员、机械操作工未经专门安全培训,无有效专业上岗操作证,不得上岗操作。 8.脚手架及所有机械设施设备和现浇混凝土模板支撑,搭设安装后,未经验收合格,不得使用。 9.电源开关箱不准一闸、一漏电、一箱多用。 10.未经指派批准,未经作业安全交底或安全交底不清和无安全防护设施,不得盲目操作。 11.不得违章指挥和违章作业,对违章作业的指令有权拒绝,并有责作制止他人违章作业。 12.对各种安全检查防护装置、防护设施及警告、安全标志等不得随意拆除和有意挪动。

企业生产作业现场安全检查应注意的问题(新版)

企业生产作业现场安全检查应注意的问题(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0226

企业生产作业现场安全检查应注意的问题 (新版) 企业安全生产管理的范围和服务的对象是企业生产抓场的职工和班组的安全作业。因此,企业安全管理人员只有多深人生产现场,才能摸清企业的安全生产状况和职工的思想动态、操作技能,发现不安全因素,提出有效整改措施、纠正"4违”行为,从而取得指导、促进企业安全生产的发言权和主动权。笔者根据20多年的安全生产管理经验认为,企业安全生产管理人员在生产作业现场进行安全检查时,应注意坚持做到、做好勺有、3看、3记、3教”工作。 1“3有” (1)安全检查前有准备。在检查生产作业现场的安全状态时,事前要有所准备,召开好检查预备会,明确是全面检查还是重点抽查,

明确所要检查的项目、内容和使用的手段,明确检查要求和所要达到的目的。 (2)安全检查时有依据。在检查生产作业现场时,检查者心中必须装着各项规章制度和相关操作规程,以及上级的相关文件要求,查处事故隐患和纠正“4违”行为,要有相应的规程、制度依据。铁山垅钨矿的安全检查主要以《金属非金属矿山安全规程(GB16423一2006),(金属非金属矿山安全标准化规范导则))(AQ20(Y7.1一2006),《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指 南)(AQ20(Y7.2-2006),《金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南))(AQ2007.4-2006),及相关规章制度与操作规程为依据。 (3)安全检查中有侧重。企业的生产规模有大有小,生产作业现场多少不一,尤其是地下开采矿山,点多面广,生产作业战线长,对生产作业现场的安全检查,不可能面面俱到因此,安全检查要有针对性,有所侧重,但必须突出重点,不要放过所有必须监控的危险源和易发生事故的作业现场铁山垅钨矿的安全检查重点主要是斜井提升设施、爆破器材使用、机车运输、支柱质量、松石处理、通

K3作业现场安全隐患排除

K3 作业现场安全隐患排除 K31 互感器绝缘劣化隐患排查 1、绝缘电阻测试 绝缘电阻的测量是检查互感器绝缘是否受潮、脏污或存在局部缺陷。如果电缆受潮或有局部缺陷,它互感器绝缘电阻显著降低。 使用2500V兆欧表,测一次绕组、各二次绕组、末屏绝缘电阻,测量时非被测绕组、外壳应接地,绝缘电阻值应与初值比较无明显变化,并符合规程要求,如绝缘电阻明显降低,应排查受潮、脏污或局部缺陷的影响。 2、介质损耗测试 介质损耗测试能够进一步检查互感器整体是否受潮、绝缘油及纸是否劣化等严重的局部缺陷。介质损耗应与初值比较无明显变化,并符合规程要求,如介质损耗超标,应检查互感器绕组是否受潮、并用干毛巾和吹风机处理后复测。 3、绝缘油色谱分析 油中溶解气体的色谱分析对诊断电流互感器异常和缺陷有重要作用,乙炔、烃类是反映放电性故障的特征气体,因此要特别注意,正常的电流互感器一般不会出现乙炔,若有乙炔则意味着设备异常。氢气和甲烷是低能放电的特征气体,甲烷和氢气的增长往往随着是乙炔的出现。 K32 变压器绕组和引线连接故障排查

变压器绕组和引线连接发生故障时应进行绕组直流电阻测试,测试对象包含套管导电部分、引线、绕组以及分接开关等整个回路,因此绕组直流电阻的异常情况也与上述各个部分的结构以及制造、检修环节有关,分析和处理这种缺陷需要了解套管导电密封头的结构、引线和绕组的连接方式和制造工艺、分接开关的结构和动作原理等等,结合各种测试数据,进行综合的分析和判断。 绕组直流电阻的现场测量数据,要与历史数据,特别是出厂试验数据或交接试验数据进行比对。由于绕组的温度会影响测量的结果,因此,需要将两次测量的数据折算到同一温度下,然后再进行比对。 绕组直流电阻异常通常分为两种情况: 第一种情况,同一温度下,各相绕组直流电阻的初值差异常;第二种情况,同一温度下,各相绕组的互差异常。 不管是那一种情况,需要结合试验数据的特征,以及相关信息,判断数据异常的原因,找到缺陷点,并进行修复。对于不带分接开关的低压绕组,检修人员应该查阅变压器出厂说明书,确定绕组和引线的连接方式,必要时将变压器油撤到手孔以下,打开手孔检查绕组与引线的连接是否松动。 对于带有载分接开关的高压绕组,导电回路构成环节比较多,故障点的排查也相对更为复杂一些,检修人员应该尽可能多的收集信息,辅助判断缺陷的原因,应该收集的信息包括: (1)绕组套管的制造厂和套管代号、导电密封头的结构

做好配网作业现场安全检查工作的措施分析

做好配网作业现场安全检查工作的措施分析 社会经济的发展以及城市基础建设的完善,使得供电的稳定性和可靠性也提出了更高的要求,因此电力部门也需要加强对配网作业现场的管理,保证作业现场操作规范性和安全性。本文主要对配网作业现场的安全检查工作进行重点分析,提出安全检查的具体措施。 标签:配网作业现场;安全检查;措施 “三集五大”体系的运行,加强对配网作业现场的安全管理。在配网作业现场中通过到岗监督以及暗访检查等方式,使得配网现场安全管理水平有了大幅度的提升,特别是对管理人员到岗指导和监督的要求,使得检修人员以及运维人员的操作更规范,而且管理人员在检查和监督的过程中,如果发现问题,能够及时的给予纠正和指导,有效的降低了违规操作的几率。 1、配网作业现场安全检查的特点分析 1.1线路复杂 输配电路是变电站与用户连接的重要通道,但是由于城市建设的原因,使得很多的变电站都设置在比较远的地区,但是其服务的对象却是市区的用户,从而使得变电站与用户间的距离比较远,导致输电线路的地域面广、分散,同时线路也比较长。 1.2任务多而单一 配网施工中,由于施工线路的分散和复杂性,使得配网现场的作业任务也更加艰巨,需要作业人员在不同的地点操作,因此人员在现场的流动性非常大。同时配网作业具有单一性,施工人员在工作的过程中由于重复的操作会导致精神散漫,进而容易出现工作的失误,导致某些重要的环节出错,影响线路运行的安全性和可靠性。 1.3施工线路繁复 配网现场施工中,线路的分布非常復杂,有的线路需要经过河流、高山或者树林等,这些特殊的地理环境都会为现场作业人员的操作带来一定的困难,使得杆塔无法合理的设置,导致施工的进度受到影响。同时配网的规划和建设时,容易出现线路的交叉问题,导致施工受到影响。 1.4施工的工期短 配网作业施工中,对施工工期的要求比较高,由于配网施工关系着人们的生产生活所以工期一般都比较短,但是工作量大,任务重,需要在有限的时间内,

施工现场安全隐患排查方案.

益马一标施工现场安全隐患排查方案 第一章编制依据及目的 “安全第一、预防为主”是党和国家安全生产工作的方针。安全生产,人人有责。现将行业中多发性事故(高处坠落、物体打击、触电、中署、粉尘、坍塌、火灾和爆炸)的安全隐患排查方案供从事安全管理人员进行日常工作指导(也可作为职工安全教育培训资料)。要认真付诸实践,并不断总结经验,充实完善,提高我们的安全管理水平。 第二章对安全隐患存在的一般安全规定 2.1 未经三级安全教育的新工人,复工换岗的人员未经岗位安全教育,不得进入施工现场的工作岗位进行操作。

2.2 不正确佩戴安全帽及佩戴超过使用年限(2年半)的安全帽,不准进入施工现场。 2.3严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场。 2.4 严禁酒后及带小孩进入施工现场。 2.5不得到禁止烟火的地方吸烟、动火。 2.6不得攀登脚手架。 2.7 特种作业人员、机械操作工未经专门安全培训,无有效专业上岗操作证,不得上岗操作。 2.8 脚手架及所有机械设施设备和现浇混凝土模板支撑,搭设安装后,未经验收合格,不得使用。 2.9 电源开关箱不准一闸、一漏电、一箱多用。 2.10 未经指派批准,未经作业安全交底或安全交底不清和无安全防护设施,不得盲目操作。 2.11 不得违章指挥和违章作业,对违章作业的指令有权拒绝,并有责作制止他人违章作业。 2.12 对各种安全检查防护装置、防护设施及警告、安全标志等不得随意拆除和有意挪动。 第三章组织机构 3.1 项目部成立应急准备领导小组: 组长:蒋峰 副组长:舒亮、米兴华、王忠、覃文明、谢恩赞、禹永龄 组员:张智、刘绍平、曾小林、龙振江、杨忠华、陈涛、田江华、肖泽正、向华、杨长寿、李书宏、扈德帅、杨兰华、谭孝忠、龙海、李向涟

高压电工作业现场安全隐患排除操作考核手册(科目3)

高压电工作业现场安全隐患排除操作考核手册 (科目3) 1. 作业现场安全隐患排除(K31-1) 一、考试目标 通过对操作现场安全隐患的查找和判断,考核考生对隐患的应急反映和处理能力,重点考核隐患排除和处理过程中的安全注意事项、风险识别能力及安全意识。 二、考试方式 通过观看图片或视频中展示的作业现场,查找存在的安全隐患。要求找出隐患点,并说明可能造成的后果及处理方法。 三、考试时间 10 分钟 四、考场要求 计算机一台,配两台显示器。根据需要准备数张图片或视频,包含 3 个安全隐患点。 五、任务描述 示例:如下图所示,查找图中存在的安全隐患。要求找出隐患点,并说明可能造成的后果及处理方法。 图1图2图3

六、作业安全考试要点 1.配电装置悬挂和堆放杂物,导致触电和火灾事故; 2.配电柜的柜门没有接地,导致工作人员触电事故。 七、考试任务实施 1.图片1 中的隐患排查 隐患点:配电装置悬挂和堆放杂物。 后果:易造成触电和火灾事故。 处理方法:清楚杂物。 2.图片2 中的隐患排查 隐患点:配电柜的柜门没有接地。 后果:易造成触电事故。 处理方法:将配电柜的柜门接地。 3.图片 3 中的隐患排查 隐患点:绝缘手套不按规定存放。 后果:绝缘手套易损坏,如果使用易造成触电事故。 处理方法:按规定存放绝缘手套。

八、评分标准 作业现场安全隐患排除(K31-1)

2.作业现场安全隐患排除(K31-2) 一、考试目标 通过对操作现场安全隐患的查找和判断,考核考生对隐患的应急反映和处理能力,重点考核隐患排除和处理过程中的安全注意事项、风险识别能力及安全意识。 图1图2图3 六、作业安全考试要点 1.配电装置接地线连接部位错误,因接地不良,导致检修触电事故。 2.操作人员未穿戴工装及安全帽,导致人身伤害事故。 3.配电箱没有门,带电部位裸露,导致工作人员触电事故。

施工现场安全隐患排查方案教学内容

施工现场安全隐患排 查方案

要认真付诸实践,并不断总结经验,

充实完善,提高我们的安全管理水平。安全作业指导书 二零一四年七月

一、目的 全体员工树立“安全第一,预防为主”的方针,组织全体员工学习各种安全生产的规章制度,提高全员“安全生产”的意识。做好项目的安全建设工作,完善现场的安全设施,搞好现场安全管理工作,努力实现工程安全生产无死亡的目标。 二、范围 适用于从事现场检测工作人员的安全防护工作。 三、职责 1、由主管领导和各部部长组成安全工作小组,全面负责检测现场的安 全检查工作; 2、检查部质量监督员负责本部门安全保卫防护工作的日常监督管理; 3、企业管理部负责本机构安全保卫防护工作的日常管理、监督检查及 验证; 4、企业管理部负责消防器材和防盗设备的配备、更新和查验。 四、工作程序 1、安全教育 检查部经常开展安全教育,学习安全常识,建立与检查工作相适应的安全责任制度,提高员工安全意识,并将安全工作落实到相关责任人。建立“安全教育制度”做好现场人员进场安全教育工作,建立现场“安全交底制度”,进场人员必须接受安全教育及培训。新入场人员要进行三级安全教育。 1.1、公司教育有: ①、一般教育(建筑工程的特点、安全要求和企业、项目当前的安全生产形势教育); ②、安全生产法律法规和制度教育;

③、安全知识教育; ④、安全事故典型案例教育; 1.2、施工现场进行安全教育: ①、进入施工现场必须带好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用品。 ②、2米以上的高处,悬空作业、无安全设施的,必须戴好安全带,扣好保险钩。 ③、高处作业时不准往上或往下乱抛材料和工具等物件。 ④、各种电动机械设备必须有可靠有效的安全接地和防雷装置,方能开动使用。 ⑤、无操作证人员,严禁使用机电设备(不含手持电动工具)。 1.3、各操作岗位安全教育: 岗位教育包括经理(项目经理)教育、技术管理负责人员教育、安全管理负责人教育、安全员教育、劳务队管理人员教育、其他人员的教育。 1.3.1、项目经理教育包括: ①、国家有关安全生产的方针、政策、法律法规和标准的教育。 ②、上级有关安全生产的标准、规定、制度和要求的教育。 ③、安全生产工作决策、建立安全生产保证体系和安全生产责任制教育。 ④、处理好安全、进度、质量、效益的关系的教育。 ⑤、事故发生机理、预防工作和安全技术教育。 ⑥、典型事故案例分析和事故处理教育。 ⑦、安全检查要求和安全性评价知识教育。 ⑧、遵章指挥和其他安全管理注意事项教育。 1.3.2、安全管理负责人教育包括:

施工现场安全隐患排查及整改建议(一)

施工现场安全隐患排查及整改建议(一) 由于施工现场人员流动性大、露天高处作业较多、施工变化大、规则性差、交叉作业多,施工现场存在的危险源复杂、多变,且不安全因素随着工程进度的变化而多变,为了确保XX建设项目安全开展,根据现阶段XXX施工进度,对该区域施工现场安全隐患进行彻底排查,经检查存在的主要问题如下: 一、施工现场存在的问题 (一)施工现场人员未配备安全防护用品或防护用品使用不正确。(三)临时线接线不符合规范 施工临时用电方面,各片区普遍存在如下问题: ⑴施工现场无专项用电专项方案或该方案与现场实际不相符。通用安全作业现场安全检查管理制度

1 真理惟一可靠的标准就是永远自相符合--- 作业现场安全检查管理制度1目的 为建立安全检查内容、形式和整改程序,及时发现问题,及时采取措施,消除物的不安全状态,纠正人的不安全行为,促进安全管理,实现安全生产,特制定本规定。 2适用范围 本规定适应于本公司各部门的各类安全检查。 3职责 3.1设备动力部是安全检查管理的职能部门,负责安全生产检查规定的起草及管理工作。 3.2各单位负责本办法实施工作。 3.3各班组安全生产工作由班组长负责监督、检查。 4工作程序 4.1安全检查的形式可分为公司级安全检查、车间级安全自查、班组级安全检查、日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后的检查和不定期的特种检查。 2 真理惟一可靠的标准就是永远自相符合--- 公司级安全检查4.1.1由总经理带队,各部门主管参与进行检查,每季度最后一周周五下午进行。检查出的安全隐患由安全生产委员会负责汇总,分别提交相关部门进行整改,并对整改情况进行跟踪。4.1.2

部门级安全自查保卫部以及各车间进行检查,由设备动力部长负责组织保卫部、行政人事部、每月至少二次,检查情况报安全生产委员会。岗位级安全检查4.1.3由班组长组织本班工人在各自工作范围内,按时按点进行巡回检查,并严格履行交接班制度。日常性检查。4.1.4对安全生产的认识是否正确,安全责任心如何;特种作业是否持证上4.1.4.1岗;对忽视安全的思想和行为是否敢于斗争;出了事故是否从思想上认真吸取教训。安全活动是否认真开展,各种记录资料是否齐全。4.1.4.2领导是否把安全生产摆在重要的议事日程,是否坚持了领导值班,是4.1.4.3否正确处理安全与生产的关系;对职工的安全 教育执行情况,出了问题能否严肃处理,是否认真落实安全技术措 施和不安全因素整改措施。 3 真理惟一可靠的标准就是永远自相符合--- 安全生产的各项制度执行情况,各工种安全技术操作规程的建立、健4.1.4.4全和执行情况;有无违章指挥不按操作程序动作标准执行、违章作业现象,有无制定车间部门安全管理制度以及执行情况。劳动纪律的执行情况,有无脱岗、串岗、睡岗等违纪情况。各种原料是否 按规定投入,各单元操作是否按规定操作,操作原始记4.1.4.5 录是 否如实记录。消防器材等安全状况是否良好,安全装置、厂房、通道、仪表、4.1.4.6机械、消防通道是否畅通。保管是否良好,器具堆放是否整齐,职工劳保用品穿戴、工、生产现场是否按定置要求管理。安全文明生产、标志是否齐全,是否做到照明充足,安全防护设施齐

安全隐患排除方案

工程名称:中天,御景湾小区6#、7#楼安全隐患排查方案 安全隐患排查方案 中天.御景湾小区6#、7#楼 营口市中天建筑工程有限公司

安全隐患排查方案审批表

一.基坑隐患排查 1)对基坑及其周边建筑物的沉降及位移定时进行监测,及时了解和掌握基坑情况。根据监测信息,及时采取相应的对策和措施,确保周边建筑物及道路的无沉降及无开裂。 2)经常检查现场基坑周边管道排水情况,保证基坑周边雨水及下水管线排水畅通。 3)加强基坑边的荷载控制,基坑周边1m内不得堆土、堆料、停置机具。 4)加快基坑土方回填工作。 5)及时收听天气预报,加强雨季天气情况的跟踪报道,及时排除基坑内的积水,以防大风、暴雨袭击造成不必要的损失。 二.脚手架隐患排查 脚手架施工除了遵守公司和规范规定外,尚应遵守以下各条:

三.施工用电隐患排查 结合本工程的特点,我司将安排机电工程师负责管理和维护现场内施工用电,同时,我司将专设电工日夜对现场进行巡查和值班,及时对各处线路及电箱进行保养和维护。 四.本工程施工管理中我单位将首先建立现场施工安全重大危险源预警机制,强调“安全第一、预防为主”、“安全责任、重于泰山”的安全管理方针,开展本工程施工安全重大危险源辨识与防治管理。 具体措施如下: (1)进场之初就组织现场安全员对本工程现场的危险源进行识别,并列出详细清单,制作重大危险源识别检查表,施工中依据该检查表进行经常性检查。 (2)现场安全总监定期对各专职安全员施工中的安全检查记录进行汇总分析,识别本阶段安全危险情况的发展趋势,及时在安全会议上公布,发布预警信息,及时提出警示,

并将有关情况再现场工人生活区张贴公示。 (3)在施工由一个阶段转入另一阶段前(如:基础结构施工阶段转入主体结构施工阶段,结构施工转入装饰施工等)及时将下一阶段的安全工作重点及危险源及时发布,提前预警,对工人进行教育。 在施工中的每一阶段将根据周边环境、施工部署、确定的施工工艺等,对危险源进行识别和评价,主要涉及:基坑作业、脚手架作业、钢筋工程、模板工程、“三宝”“四口”防护、施工用电、物料提升机的使用、起重吊装作业、各种电动/电焊机械的使用、高空作业、交叉作业、气瓶(氧气、乙炔)使用、运输及搬运、现场防火、物资仓库及材料堆放、混凝土作业、砌筑工程、季节性施工、防水作业、装饰作业、劳动保护、女工保护等。 五.安全管理工作 安全管理的功能:现场人员的安全教育;现场安全设施的配备及管理;安全活动的记录;安全交底与安全检查、安全教育等档案管理;安全管理规定;各种安全资料的保管等; a)安全教育和培训 能够从劳资部门获取所有进场人员信息,创建安全考核信息; 对特殊工种操作人员,能转入相应特殊工种人员资料;

作业现场安全检查管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.作业现场安全检查管理制 度正式版

作业现场安全检查管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用, 也可根据实际需要修订后使用。 1目的 为建立安全检查内容、形式和整改程序,及时发现问题,及时采取措施,消除物的不安全状态,纠正人的不安全行为,促进安全管理,实现安全生产,特制定本规定。 2适用范围 本规定适应于本公司各部门的各类安全检查。 3职责 3.1设备动力部是安全检查管理的职能部门,负责安全生产检查规定的起草及管

理工作。检查出的安全隐患由安全生产委员会负责汇总,分别提交相关部门进行整改,并对整

改情况进行跟踪。 4.1.2部门级安全自查 由设备动力部长负责组织保卫部、行政人事部、保卫部以及各车间进行检查,每月至少二次,检查情况报安全生产委员会。 4.1.3岗位级安全检查 由班组长组织本班工人在各自工作范围内,按时按点进行巡回检查,并严格履行交接班制度。 4.1.4日常性检查。 4.1.4.1对安全生产的认识是否正确,安全责任心如何;特种作业是否持证上岗;对忽视安全的思想和行为是否敢于斗争;出了事故是否从思想上认真吸取教

相关文档
相关文档 最新文档