欧陆590直流调速器调试步骤

欧陆590直流调速器调试步骤 目录 型号说明 (2) 操作面板的使用 (3) 接线 (4) 1、主回路接线 (4) 2、控制端子接线 (5) 3、查看控制端子配置 (7) 默认控制端子基本接线 (8) 必要的修改参数 (10) 浏览内部设置 (11) 系统菜单目录 (13) 通电运行 (15) 中英文对照报警说明 (16) 附录参数表 (24)

一、型号说明

二、操作面板的使用。 面板示意图

三、接线 1、主回路接线 (1)L、N(辅助电流输入。作为控制器控制电源输入)端子接AC220V 为控制电路供电。 (2)L1、L2、L3(三相主电源输入)接AC380V为主电路供电。 (3)A+、A-(电枢输出,A+正极,A-负极)接电枢端口。 (4)F+、F- (励磁输出。F-为负,F+为正。)接励磁端口。 上述端子一般分布图 2、控制端子接线。

(1)、模拟端子 A1 零伏电位,与 B1、C1 同电位,与地线隔离。 A2 模拟输入 1。默认功能为速度输入,可修改。 A3 模拟输入 2。默认功能为辅助速度或电流输入,在默认功能下,由 C8 来切换其输入功能。C8 低态时为速度输入量,C8 高态时为电流量(电流控制方式),不可修改。 A4 模拟输入 3。默认功能为斜坡速度输入,可修改。 A5 模拟输入 4。默认功能为辅助(负)电流箝位,默认功能下由 C6 确定其是否使用。C6 为低态时不使用此功能,C6 为高态时使用其功能来对负电流进行箝位。可修改。 A6 模拟输入 5。默认功能为主电流箝位或辅助(正)电流箝位,默认功能下由 C6 切换其输入功能,C6 为低态时为主电流箝位,同时作用于正负电流的箝位,可修改。 A7 模拟输出 1。默认功能为速度反馈输出,可修改。 A8 模拟输出 2。默认功能为速度给定输出,可修改。 A9 模拟输出 3。默认功能为电流反馈输出,不可修改。 (2)数字端子 B5 数字输出 1,默认功能为电机零速检测,当电机零速时为高态(+24V 输出),当电机运转时为低态(0V 输出)可修改。 B6 数字输出 2,默认功能为控制器正常状态检测,当控制器正常,没有报警或报警复位时为高态(24V 输出),出现报警时为低态(0V 输出)可修改。 B7 数字输出 3,默认功能为控制器准备就绪状态检测,当控制器准备就绪,主电源合闸时为高态(24V 输出),当控制器分闸、停止、出现报警或主电源分闸时为低态(0V 输出),可修改。 C6 数字输入 1 默认功能为电流箝位选择,C6 为低态时为(A6)主电流箝位,C6 为高态时为(A5、A6)双极电流箝位,此时 A5 为负电流箝位,A6 为正电流箝位。可修改。 C7 数字输入 2,默认功能为斜坡保持,当 C7 为高态时,斜坡输出保持在斜坡输入的最后值,此时不管斜坡输入值为多少,输出都一直保持为这个值,当 C7 为低态时,斜坡输出跟踪斜坡输入值。可修改。

文本显示器使用手册

文本显示器使用手册 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

目录 第一章产品概述 (1) 功 能.............................................................................................................................. .1 一般规 格 (1) 各部分名 称 (2) 外型尺寸及安装方 法 (4) 第二章编辑软件 MD20 (5) 基本概述 (5) 编辑用户画 面 (5) 保存工 程 (29) 下载画 面 (30) 导入旧工 程 (30) 第三章操作方法 (32) 联机通 讯 (32) 切换画 面 (32) 系统口 令 (32) 修改数 据 (33) 开关量控 制 (34) 第四章与PLC的连接方法 (35) 三菱FX系 列 (35) 西门子S7-200系 列 (36) 欧姆龙C系 列 (36) 系列 (37)

施耐德NEZA/TWIDO系列 (39) 台达DVP系列 (40) 松下FP系列 (40) 系列 (41) 系列Modbus协议 (42) 编程口通讯 (43) 永宏系列 (43) 光洋S系列 (44) 系列 (45) 系列 (46) ASCII/EMERSON/RTUEXTEND (47) (48) 自由协议 (49) 协议 (50) (51) 系列PLC (51)

系列PLC (52) 系列PLC......................................................................错误!未定义书签。 系列PLC (53) 系列PLC (54) 系列PLC (56) 文本显示器组态软件ReleaseNote (53) 附录1:自由协议文档..............................................................................................................63附录2:其它注意事项.. (65)

平台的操作手册

国家开放大学教师教育网 学员使用说明书 自强求知有为 目录 一、登录到学员工作室 1、在网页地址栏输入“”),进入国家开放大学教师教育培训网首页,(建议收藏本网址,以便后续可以快速进入培训界面,同时按住crl+D可收藏网址) 2、点击下图中红框标注部分,在打开的界面中输入账号、密码进入培训平台。

温馨提示: (1)用户名请使用下发的账号,初次登录时密码使用下发的初始密码 (2)如果忘记密码,可以联系中央电大 3.登录之后进入到了选课页面,因为本项目课程全部为必修,点击页面下方的“保存选课”按钮即可,如下图: 4.选课成功之后就进入到了个人信息确认页面,按照页面提示一步一步填写个人信息即可。 二、学员工作室首页简介 学员成功登录到学习工作室后的页面如下图所示,主要分为了7各部分,如下图中红框所示,此外右下角还有本省学员登录平台时间的排行榜。以下将分别介绍各个版块的功能及操作。 三、功能介绍及操作说明 (一)页面顶端导航栏 1 2 3 4 5 6 1、工作室首页:学员在个人工作室浏览到任何界面时,点击“工作室首页” 均可返回到工作室首页。 2、我的社区:可从下拉菜单中分别选择广场、区域、学校及其他工作坊进 入查看资源和活动。 3、资源中心:可进入查看国家开放大学教师教育网所有的生成性资源,与

所有参训老师分享培训所获。 4、 消息: 通过这个小功能可以给别人发站内信,查看、回复其他人给自己发的站内信、也可以查询自己给别人发信的记录。发站内信的操作如下图所示: 5、 设置:点击设置,学员可修改、完善个人信息,修改密码,详见下图。 6、 退出:点击退出按钮,退出登录状态,返回到“国家开放大学教师教育网”首页。 (二)查看功能 了解该项目的学习要求,考核方案、学习进度、班级简报、课程简报、学 查收、回复收到的站内信 查看已发的站内信 给别人发站 内信 修改、完善个人 修改

欧陆590直流调速器端子说明及调试

线组件A、B和C位于控制板上,每个组件是一个9路插入式接插。除接线组件A、B、C之外,还设有接线组件G、H。控制板上安装两个任选组件时,用这两个组件接线。 接线组件A A1 0V(信号)零伏基准 A2 模拟输入NO.1 速度设定值 A3 模拟输入NO.2 辅助速度设定值或电流 A4 模拟输入NO.3 斜坡速度设定值 A5 模拟输入NO.4 辅助电流限幅(负) A6 模拟输入NO.5 主电机极限或电流限幅(正) A7 模拟输出NO.1 速度反馈植 A8 模拟输出NO.2 总速度设定值 A9 电流表输出 接线组件B B1 0V(信号) B2 模拟测速发电机 B3 +10V基准 B4 -10V基准 B5 数字输出NO.1 (零速检测) B6 数字输出NO.2 (控制器正常) B7 数字输出NO.3 (驱动准备好) B8 程序停机 B9 惯性滑行停机 接线组件C C1 0V(信号) C2 热敏电阻/微测温器 C3 起动/运行输入端 C4 点动输入 C5 允许 C6 数字输入NO.1 C7 数字输入NO.2 斜坡保持 C8 数字输入NO.3 C9 +24V电源 接线组件G G1 不使用 G2 外部+24V电源 G3 +24V微测速仪电源 G4 微测速仪电源接地 F1 微测速仪输入光纤接受器输入插座 接线组件H H1 XMT-串行通信口P1发送端 H2 XMT+ H3 隔离的0伏信号接地端 H4 隔离的0伏 H5 RCV-串行通信口P1接收端

H. RCV+ 二、电源板 D1 FE 励磁桥的外部交流输入 D2 FE D3 励磁输出+电机励磁接线 D4 励磁输出- D5 主接触器线圈(L)(线) D6 主接触器线圈(N)(中) D7 辅助电源(N) D8 辅助电源(L) 三、电源接线端 L1 L2 交流110~500V L3 A+电枢正接线端 A-电枢负接线端 SSD590C直流调速器的一般调试步骤归纳如下: 1.先根据电机的名牌参数,参照SSD590系列使用手册中文说明书第51~52页的说明设置好电枢电流、电枢电压、励磁电流、交流或直流反馈,反馈电压的设定值。具体设置方法如下:翻开操作面板的下翻板,可看到有六只0~9的拨盘电位器,其中左面3只电位器供设置电枢电流用,其权从坐至右排列为:百位、十位、个位;右面3只电位器供设置励磁电流用,其权从坐至右排列为:十位、个位、小数点后一位;在六只拨盘电位器的右面有四只拨动小开关,其设置方法如下: 开关电??枢??电??压(伏) 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 例:有一电机的名牌参数为电枢电压440V;电枢电流329A;励磁电压180V;励磁电流12.5A;额定转速1500转/分;所带直流测速电机参数为2000转/110伏。那六只拨盘电位器的数值从左至右应分别设置为:3、2、9、1、2、5;四只拨动小开关从上至下应分别设置为:0、0、1、0或1、1、0、0;将安装在面板左下方测速板上的交、直流反馈选择开关打在直流DC反馈位置;直流反馈值约为110÷2000×1500=82.5伏,于是要将反馈量的百位开关(0或100)打在0位置,将下面的十位拨动开关打在8位置(代表80),将上面的个位拨动开关打在3位置(代表3)。 2.调速器首次通电时,在将四个操作键(↑键、↓键、E键、M键)都按下的情况下,给调速器送控制电源(使调速器的所有参数都恢复到出厂缺损值),此时,调速器液晶屏上行显

易飞ERP系统作业操作手册

易飞系统作业操作手册目录 第一章基本作业操作____________________________________3 第一节主画面基本操作_____________________________________3 第二节录入作业基本操作___________________________________4 第三节打印凭证基本操作___________________________________10 第四节报表基本操作_______________________________________13 第二章品号与BOM 信息的建立___________________________18 第一节品号资料的建立_____________________________________ 18 第二节BOM 资料的建立____________________________________24 第三节相关报表的查询及列印________________________________27 第三章客户订单至生成批次需求计划_______________________28 第一节设置订单单据性质____________________________________28 第二节客户信息资料的建立__________________________________29 第三节报价单的录入________________________________________30 第四节客户商品价格的录入__________________________________31 第五节客户订单资料的录入__________________________________32 第六节订单变更单的录入____________________________________33 第七节生成批次需求计划维护及锁定__________________________34 第八节发放LRP采购单______________________________________37 第九节发放LRP工单_________________________________________38 第十节相关报表的查询及列印________________________________39 第四章请购单至采购进货_________________________________40 第一节设置采购单单据性质__________________________________40 第二节供应商信息资料建立__________________________________41 第三节采购核价单的录入____________________________________42 第四节供应商料件价格的录入________________________________43 第五节请购单资料的建立____________________________________44 第六节维护请购信息作业____________________________________45 第七节从请购单生成采购单__________________________________46 第八节采购单资料的建立____________________________________47 第九节采购变更单的录入____________________________________48 第十节采购进货单的录入____________________________________49 第十一节采购退货单的录入__________________________________51 第十二节相关报表的查询及列印______________________________52 第五章工单至入库及委外进、退货_________________________53

欧陆590系列操作手册

调速器概述 如何工作 用简单术语讲,调速器就是使用控制环(一个内部的电流环和一个外部的速度环)来控制直流电机。这些控制环在应用框图里可以看到。框图显示了调速器所有的软件接口关系。 使用操作平台,你能选择调速器所使用的控制环中的两者之一; ▲电流环 ▲速度环(默认) 为了调速器更有效的控制,通常提出一个电流和速度反馈信号给一个相应的环。电流反馈传感器是内置式的,然而速度反馈直接是电枢感应电路提供(默认),或有模拟测速发电机、编码器提供,或将微测速器连接到相关的任选面板来进行。 若将速度限定时,你可以 通过电机磁场的控制,也就是励磁,进一部修整调 电枢电压 速器的运行。通过消减励 200V 磁电流可以获得电机转速 的提高,并且可以超过 励磁电流5.7A DC 电机的额定电枢电压所能获得的速度。 额定速度 插上一个COMMS 任选技术盒,调速器可以链接一个网络,并被PLC/SCADA 或其它智能设备所控制。 控制特点 控制 控制线路 完全和动力线路隔离(SELV ) 输出控制 ● 三相全控晶闸管桥 ● 微处理器实现相控扩展的触发范围 ● 可以使用45到65HZ 的频率输入作为50或 60HZ 的电源供应

控制功能●全数字式 ●先进的PI调节,具有完全匹配的电流环,以达到最佳动态运行性能 ●电流环具有自整定功能 ●可调速的PI,具有积分分离功能 速度控制●采用电枢电压反馈,具有IR补偿 ●采用编码器反馈,或模拟测速发电机 速度范围●用测速发电机反馈,标准为100:1 稳态精度●有数字设定值的编码器反馈(串行线路或P3)为0.01% ●模拟测速器反馈为0.1% ●电压反馈为2% ●使用QUADRALOCMKⅡ5720数字控制器可达到绝对精确(误 差为0.0%) 注意:长期模拟精度,要受测速发电机温度稳定性的影响。 调整软件里的所有调整可在操作平台或是通过串行口来 改变,操作平台除了诊断方便外,还提供参数和菜 单的监控和标准。 保护●高性能MOVS ●过电流(瞬态) ●过电流(与时间成反比)●励磁故障 ●速度反馈故障●电动机过热 ●晶闸管组过热●静止逻辑 ●晶闸管触发电路故障●堵转保护 ●晶闸管缓冲器网络零速检测 诊断●完全计算机化,锁存第一故障,自动显示 ●数字液晶显示器控制(LCD) ●全部诊断信息可通过RS422/485得到 ●发光二极管(LED)电路状态显示 产品代码的含义 这个产品完全用文字和数字的代码定义,代表了调速器怎样校准,以及出厂时的各种设置。

欧陆590直流调速器参数快速设置说明

欧陆590直流调速器参数快速设置说明 590P的参数快速设置: 通电后按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后按向上的键,找到CONFIGURE DRIVE(配置调速器),按M键进入菜单,找到CONFIGURE ENABLE(组态有效),按M键进入菜单,将DISBALE(不允许)改成ENABLE(允许),此时面板灯闪烁,按E键退出;按向下的键,找到NOM MOTOR VOLTS(电枢电压),按M键进入菜单,输入额定电枢电压,按E键退出;按向下的键找到ARMATURE CURRENT(电枢电流),按M键进入菜单,输入额定电枢电流,按E键退出;按向下的键找到FIELD CURRENT(励磁电流),按M键进入菜单,输入额定励磁电流,按E键退出;找到FLD.CTRL MODE(励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按E键退出;按向下的键找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择),按M进入菜单,按向上或向下键选择ARM VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG TACH(测速反馈)或ENCODER(编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式,然后按E退出;按向上键找到CONFIGURE ENABLE (组态有效),按M键进入,把ENABLE(允许)改成DISABLE(不允许),此时面板不再闪烁。按E一直退到底。 参数保存:按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后,按向上的键找到PARAMETER SAVE,按M进入,然后按向上的键,参数自动保存。按E键一直退到底。 *自动调节步骤(此过程一定不能少):手动去掉电机的励磁,为电机做一次自动调节,夹紧电机的轴,然后在CURRENT LOOP(电流环)中,找到AUTOTUNE菜单,将OFF改为ON,然后在10秒内启动调速器,调速器的RUN灯将闪烁,在这个过程中请不要给停止,完成自动调节后调速器会自动释放接触器线圈,然后保存参数。接好电机的励磁,启动调速器。调试注意事项:调试过程中要注意电源不能有短路或缺相,调速器的控制端子为直流低压,一定要注意不能让高压进入,设好参数启动后,测量励磁电压是否正确,然后再升降速。在升速的过程中注册观测电机的励磁电压和电枢电压是否正常。 调速器参数复位:按住面板上面的上下键,然后送上控制电源,参数会自动复位。 590C直流调速器参数快速设置说明 开机后按M键出现DIAGNOSTIS后按向下键找到SET UP PARAMETERS(设定参数),按M键进入菜单,按向下键找到FIELD CONTROL(励磁控制),按M键进入,找到FLD.CTRL MODE (励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按两次E键退出;按向下键找到SPEED LOOP(速度环),按M键进入,按向下键找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择),按M键进入菜单,按向上或向下键选择ARM VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG TACH(测速反馈)或ENCODER(编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式;按E键退出。 参数保存:按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后,按向上的键找到PARAMETER SAVE,按M进入,然后按向上的键,参数自动保存。按E键一直退到底。 *自动调节步骤(此过程一定不能少):手动去掉电机的励磁,为电机做一次自动调节,夹紧电机的轴,然后在CURRENT LOOP(电流环)中,找到AUTOTUNE菜单,将OFF改为ON,然后在10秒内启动调速器,调速器的RUN灯将闪烁,在这个过程中请不要给停止,完成自动调节后调速器会自动释放接触器线圈,然后保存参数。接好电机的励磁,启动调速器。调试注意事项:调试过程中要注意电源不能有短路或缺相,调速器的控制端子为直流低压,一定要注意不能让高压进入,设好参数启动后,测量励磁电压是否正确,然后再升降速。在升速过程中注意观测电机的励磁电压和电枢电压是否正常。 590C面板电枢电流,励磁电流,电枢电压设定

带压作业使用手册

随着社会的进步和技术的发展,对注水井、气井、含气油井、电潜泵井及蒸汽驱汽井、注气油井的作业方式也在不断革新和丰富。在过去打井和作业过程中,完全依靠高比重泥浆把井压死或进行放喷的钻井作业方式已逐步被欠平衡钻井、欠平衡大修、带压起下管柱、带压修井以及带压作业所代替。 采用带压钻井与作业,易于发现低压油藏,不破环地层而且不污染地层、不污染地面,有利于保特原油生产和注水增效。在我国各油田,已逐步开展这方面的工作,并已取得较好成绩,但是由于带压作业与常规作业相比,具有以下特点:难度比较大、技术性要复杂、设备要增多、安全性要加强、工人的素质要求较高,因而要全面推广尚需时日。 这本手册主要涵盖各油田用户最想了解的带压作业设备的型式与组成、带压作业程序、带压作业装置的配置以及带压作业主机的维护,以供油田需要者参考和选择。 一、下油管内堵塞器:拆除井口采油装置,井口只留下大四通以及左右和上盖上部共三个阀门。然后,在上部阀门的上方加装1.5m 左右的油管升高短节,安装完成后继续在油管升高短节上方再加装阀门一个。 图4 丢手式下堵塞器 下油管堵塞器:油管内堵塞器外径为φ58~φ60、长为 1.2m~1.5m左右(如图4所示),用大勾吊起堵塞器放入油管升高短节内,关闭上部阀门,打开下部阀门,堵塞器因重量大,在上下压力平衡的情况下,会自动下行到达井下油管底部——封隔器上方,自动座封;但有时因油管内有水垢,堵塞器会卡在半路。因而,最好用高压水泥车与井口上方阀门相联。当堵塞器丢入井下后,用水泥车向井内油管打压,使堵塞器克服阻力下移。当泵车压力突然增高时,应立即停泵放压,当发现油管内水流逐步减小,最后无水后,证明堵塞成功。 由于油管内堵塞器直径大,不能通过封隔器和配水器的内孔,能堵不到油管的最下方,因而可采用下配水器堵塞器(如图5所示)。先用测试车把配水器水嘴捞出,再堵死水嘴,再把配水器堵塞器下入

欧陆590系列故障诊断说明书、内含报警信息列表

590系列故障诊断说明书 一.三相故障 3-PHASE.FALED 1.原因:控制器连续监视L1.L 2.L3汇流条上的3相电源。当发生一相故障时,本装置启动报警(在朱接触器处于激励状态时) 2.处理:应检查控制器的电源(主要指配备的高速熔断器器保护晶闸管组件) 3.注意: ①若电源系统与其他设备共用,要考虑在失电一相的情况下,产生回路电压,此时不是显示3相故障 ②只有在主接触器激磁时,为报警才启动 ③电源故障排除后,报警复位。 二.励磁故障:FIELD.FAIL 1.原因: ①当励磁电流下降到额定电流的6%以下(电流控制方式),或当采用电流控制方式时,降到50mA以下时,本报警启动,此时输出端电流电阻应大于15KΩ。 ②当操作励磁控制器出现误操作时,也会出现报警

2.处理: ①大多数情况下是磁场开路,即励磁绕组开路,应着重检 查励磁接线,并测量电阻。 ②②磁场电源供给问题,主要是励磁调节器的接线端子, 主要检查D1,D2端子有无合格电压,以区分外部设备问题还是控制组件问题。 3.注意: ①L1 D1 L2 D2顺序问题。 ②三相电流电源是否接通。 三.磁场过流 FIELD.OVER Ⅰ 1.原因: ①在选择励磁电 源控制方式时,当励磁电流超过设定值的。120%时,会 出现报警。 ②调节器本身故障。 ③控制回路调谐不良也会出现报警。 2.处理:

①当属于原因①时,可采用降低磁场工作电流方 式,予以处理。 ②当属于原因 ②③时,则现场难处理,必须详细检测控制器组件及有关 参数调整。 3.注意:①若采用电压控制方式时,此报警无效。 ②我们厂采用电流控制方式。 四.散热器过热:HEATSINK.TRIP (跳闸) 1.原因: ①对于70A以 上的590装置,均装有强迫冷风水冷风机,对于组件散热器进行冷却,当风扇不转时,散热器温度会急剧升高,迫使散热器上热动作开关动作,跳闸报警。②若组件板上 熔断器FS烧断,风扇不转也不报警跳闸。 3.注 意: ①在风扇熔断器正常的情况下,必须使控制组 件完全冷却,方可重新启动。 ②必须注意热动开关与热敏电阻不是一个概 念。

欧陆590C参数设定及故障代码

欧陆590C参数设定及故障代码 一、硬件设定 1、翻开欧陆面板下盖,将电枢电流IA CAL 设定成所配电机的电枢电流大小。(由左到右为百位、十位、个位) 2、将励磁电流IF CAL设成与所配电机励磁电流大小。(由左到右为十位、个位、十分之一位) 3、将电枢电压VA CAL设为450V,即将拨盘开关上端两个拨向右端,下端两个拨向左端。 4、测速反馈板的设定:依测速发电机在达到额定转速时所发出的电压值,在测速板上将拨动开关对应设定好。 二、软件设定 说明:翻开欧陆控制器上盖,可见到两行字的显示屏和四个按键,↑向上翻、↓向下翻、E退出、M进入,在以下的叙述中,皆为第二行显示内容。按按键时要快速轻点,不能连击或无效。 1、斜坡设定: 按M键显示DIAGNOSTZCS(诊断功能) 按↓键显示SETUP PARAMETERS (参数设定功能) 按M键显示RAMPS(斜坡设定) 按M键显示RAMP ACCEL TIME (上升斜坡) 按M键显示X .X SECS (上升斜坡时间) 按↑或↓ 设为3.0 SECS (3.0秒) 按E键显示RAMP ACCEL TIME (上升斜坡) 按↓键显示RAMP DECEL TIME (下降斜坡) 按M键显示X .X SECS (下降斜坡时间) 按↑或↓ 设为3.0 SECS (3.0秒) 按E键显示RAMP DECEL TIME (下降斜坡) 按E键显示RAMPS 2、励磁控制设定:(由RAMPS 开始) 按↓5次显示FIELD CONTROL (励磁功能) 按M键显示FIELD ENABLE (励磁功能控制) 按↓键显示FLD CTRL MODE IS (励磁控制方式) 按M 键显示VOLTAGE CONTRDL (电压控制方式) 或者显示CORRENT CONTROL (电流控制方式) 按↑键或↓让屏幕显示VOLTAGE CONTRDL (电压控制方式) 按E键显示FLD CTRL MODE IS (励磁控制方式) 按↓键显示FLD VOLTAGE VARS (励磁电压控制变量) 按M键显示RATIO OUT/IN (设定值) 按M 键显示XX .X % 按↑键或↓键调为47.0% 按E键3次显示为FIELD CONTROL (励磁功能) 3、速度环设定(由FIELD CONTROL 开始) 按↓键6次显示SPEED LOOP (速度环控制) 按M键显示PROP. GAIN 按↓键4次显示SPEED FBKselect(反馈方式选择) 按M 键后一般有两种显示

TD200文本显示器快速入门

TD200文本显示器快速入门 本文假设您对S7-200和STEP 7 Micro/WIN V4.0 有所了解并第一次使用TD200文本显示器。 简单介绍TD200 TD200是Text Display 200的简写,它是可编程控制器S7-200系列的常用文本显示器。它可以用来显示信息,在信息中可以内嵌数据,数据既可以显示,也可以由操作人员进行设置。 TD200键盘共有9个键:5个命令键和4个功能键。分别如下表: 命令键 说明 ENTER 用此键写入新数据和确认信息。 ESC 用此键转换Display Message方式和Menu方式,或紧急停止一个编辑。 UP ARROW UP箭头用于递增数据和上卷光标到下一个更高优先级的信息。 DOWN ARROW DOWN箭头用于递减数据和卷动光标到下一个较低优先级的信息。 SHIFT SHIFT键转换所有功能键的数值。当按SHIFT键时,在TD200显示区的右下方显示一个闪烁的S。 功能键 说明 F1 功能键F1设置标志位Mx.0。(S7-200 M存储区x字节的第0位) 如果按SHIFT键的同时(或预先按下SHIFT键)按下功能键F1,则设置标志位Mx.4

F2 功能键F2设置标志位Mx.1。 如果按SHIFT键的同时(或预先按下SHIFT键)按下功能键F2,则设置标志位Mx.5 F3 功能键F3设置标志位Mx.2。 如果按SHIFT键的同时(或预先按下SHIFT键)按下功能键F3,则设置标志位Mx.6 F4 功能键F4设置标志位Mx.3。 如果按SHIFT键的同时(或预先按下SHIFT键)按下功能键F4,则设置标志位Mx.7 TD200既可以通过TD/CPU电缆由S7-200 CPU供电,也可以由一个外部插入式电源供电,但不能TD/CPU电缆和外部电源同时对TD200 供电,这样会损坏设备。本文只讨论最简单、最常用的方式:由S7-200通过TD/CPU电缆供电。 TD200只是一个文本显示器,不需对TD200进行组态和编程,所有组态信息全部存在CPU S7-200中。TD200 里只存储TD200的地址、所连接的CPU的地址、通讯波特率和参数块的位置(注意要与CPU中的一致)。 也就是说,TD200的所有组态数据都存储在CPU S7-200可变存储器(V存储器)内,而在TD200中只需通过面板设置TD200的地址、所连接的CPU的地址、通讯波特率和参数块(★TD向导中变量的起始地址)的位置。 TD200上电后,按“ESC”键进入“诊断菜单”,接着进入“TD200 设置”选项,分别设置“TD200 地址”(缺省值为1)、“CPU 地址”(缺省值为2)、“参数块地址”(缺省值为0)、“波特率”(缺省值为9.6K)。本例中,我们使用缺省设置。 在STEP 7 MicroWIN V4.0中,用TD200向导(菜单“Tools>TD200 Wizard”)给CPU S7-200编程。完成编程并下载后,将CPU和TD200通过TD/CPU电缆进行正确连接,正确设置TD200的参数,即可完成TD200的开发使用。 上电后,TD200从CPU读参数块。对所有参数均进行合法性检查。如果一切合格,TD200开始主动轮询信息使能位以决定要显示的信息,并从CPU读取信息,然后显示信息。

《岗位操作手册》

_______ERP项目 岗位操作手册-XX岗位 建立日期: 2014-05-22 修改日期: 文控编号: UP_XX_(PMP项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号) 客户项目经理: 日期: 用友项目经理: 日期:

文档控制更该记录 审阅 分发

目录 文档控制............................................................................................................... 错误!未定义书签。 更该记录........................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.职责概要 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.主要流程 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。【作业流程】.................................................................................................... 错误!未定义书签。 B 委外订单拷贝.................................................................................................. 错误!未定义书签。 C 委外订单修改.................................................................................................. 错误!未定义书签。 D 委外订单子件修改-1 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 D 委外订单子件修改-2 ....................................................................................... 错误!未定义书签。【作业流程】.................................................................................................... 错误!未定义书签。

欧陆系列操作手册

欧陆系列操作手册 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

调速器概述 如何工作 用简单术语讲,调速器就是使用控制环(一个内部的电流环和一个外部的速 度环)来控制直流电机。这些控制环在应用框图里可以看到。框图显示了调速器所有的软件接口关系。 使用操作平台,你能选择调速器所使用的控制环中的两者之一; ▲电流环 ▲速度环(默认) 为了调速器更有效的控制,通常提出一个电流和速度反馈信号给一个相应的环。电流反馈传感器是内置式的,然而速度反馈直接是电枢感应电路提供(默认),或有模拟测速发电机、编码器提供,或将微测速器连接到相关的任选面板来进行。 若将速度限定时,你可以 通过电机磁场的控制,也就是励磁,进一部修整调 电枢电压 速器的运行。通过消减励磁电流可以获得电机转速 的提高,并且可以超过 励磁电流 DC 电机的额定电枢电压所能获得的速度。 插上一个COMMS 任选技术盒,调速器可以链接一个网络,并被PLC/SCADA 或其它智能设备所控制。

控制特点 控制控制线路完全和动力线路隔离(SELV) 输出控制●三相全控晶闸管桥 ●微处理器实现相控扩展的触发范围 ●可以使用45到65HZ的频率输入作为50或 60HZ的电源供应 控制功能●全数字式 ●先进的PI调节,具有完全匹配的电流环,以达 到最佳动态运行性能 ●电流环具有自整定功能 ●可调速的PI,具有积分分离功能 速度控制●采用电枢电压反馈,具有IR补偿 ●采用编码器反馈,或模拟测速发电机 速度范围●用测速发电机反馈,标准为100:1 稳态精度●有数字设定值的编码器反馈(串行线路或P3) 为% ●模拟测速器反馈为% ●电压反馈为2% ●使用QUADRALOCMKⅡ5720数字控制器可达到绝 对精确(误差为%) 注意:长期模拟精度,要受测速发电机温度稳定性 的影响。 调整软件里的所有调整可在操作平台或是通过串行口来 改变,操作平台除了诊断方便外,还提供参数和菜 单的监控和标准。 保护●高性能MOVS ●过电流(瞬态) ●过电流(与时间成反比)●励磁故障 ●速度反馈故障●电动机过热 ●晶闸管组过热●静止逻辑 ●晶闸管触发电路故障●堵转保护 ●晶闸管缓冲器网络零速检测 诊断●完全计算机化,锁存第一故障,自动显示 ●数字液晶显示器控制(LCD) ●全部诊断信息可通过RS422/485得到

文本显示器使用手册

目 录 第一章产品概述 (1) 1.1 功能 (1) 1.2 一般规格 (1) 1.3 各部分名称 (2) 1.4 外型尺寸及安装方法 (4) 第二章编辑软件MD20 (5) 2.1 MD20基本概述 (5) 2.2 编辑用户画面 (5) 2.3 保存工程 (29) 2.4 下载画面 (30) 2.5 导入旧工程 (30) 第三章操作方法 (32) 3.1 联机通讯 (32) 3.2 切换画面 (32) 3.3 系统口令 (32) 3.4 修改数据 (33) 3.5 开关量控制 (34) 第四章与PLC 的连接方法 (35) 4.1 三菱FX 系列 (35) 4.2 西门子S7-200 系列 (36) 4.3 欧姆龙C 系列 (36) 4.4 OMRON CP1H 系列 (37) 4.5 施耐德NEZA/TWIDO 系列 (39) 4.6 台达DVP 系列 (40) 4.7 松下FP 系列 (40) 4.8 LG Master-K CNet 系列 (41) 4.9 LG 系列Modbus 协议 (42) 4.10 LG Master-K 120S 编程口通讯 (43) 4.11 FACON 永宏系列 (43) 4. 12 光洋S 系列 (44) 4.13 ECOSTEP 系列 (45) 4.14 AB Micrologix 系列 (46) 4.15 MODBUS RTU/ASCII/EMERSON/RTU EXTEND (47) 4.16 MODBUS SERVER (48) 4.17 自由协议 (49) 4.18 SAIA PCD S-BUS 协议 (50) 4.19 VIGOR PLC (51) 4.20 EMERSON EC20 系列PLC (51)

Pix4Dmapper作业操作手册

Pix4Dmapper简易作业 1 作业流程图 (2) 2 原始资料准备 (2) 3 建立工程并导入数据 (3) 3.1. 建立工程 (3) 3.2. 加入影像 (3) 3.3. 设置影像属性 (4) 4 快速处理检查(可选) (5) 5 加入控制点 (6) 5.1 方法1:使用像控点编辑器加入控制点 (6) 5.2 方法2:在空三射线编辑器中刺出控制点。 (7) 5.3 方法3:在空三射线编辑器中使用预测控制点功能标记控制点。 (9) 6 全自动处理 (11) 6.1 初始化设置 (11) 6.2 点云加密 (12) 6.3 数字表面模型及正射影像生成 (13) 7 质量报告分析 (15) 7.1 区域网空三误差 (15) 7.2 相机自检校误差 (15) 7.3 控制点误差 (15) 8 点云以及正射影像编辑输出 (16) 8.1 编辑点云数据,成果可直接输出 (16) 8.2 编辑正射影像 (16) 9 常见问题 (18) 9.1 出低精度快拼影像 (18) 9.2 多个工程融合 (18) 9.3 区域输出成果 (19) 9.4 项目路径文件结构 (21)

1 作业流程图 2 原始资料准备 原始资料包括影像数据、POS 数据、相机文件以及控制点数据。 确认原始数据的完整性,检查获取的影像中有没有质量不合格的相片。同时查看POS 数据文件,主要检查航带变化处的相片号,防止POS 数据中的相片号与影像数据相片号不对应,出现不对应情况应手动调整。 POS 数据格式如下图,从左往右依次是相片号、经度、维度、高度、航向倾角、旁向倾角 、相片旋角 通常我们可以使用软件数据库中的相机文件,如果软件数据库中没有外业航拍使用的相机,就需要设置相机参数。 控制点文件,有时候为了方便内业刺控制点,控制点名字包含了点所在的一张相片号。

欧陆590参数设定方法

590P的参数快速设置: 通电后按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后按向上的键,找到CONFIGURE DRIVE (配置调速器),按M键进入菜单,找到CONFIGURE ENABLE(组态有效),按M键进入菜单,将DISBALE(不允许)改成ENABLE(允许),此时面板灯闪烁,按E键退出;按向下的键,找到NOM MOTOR VOLTS(电枢电压),按M键进入菜单,输入额定电枢电压,按E键退出;按向下的键找到ARMA TURE CURRENT(电枢电流),按M键进入菜单,输入额定电枢电流,按E键退出;按向下的键找到FIELD CURRENT(励磁电流),按M键进入菜单,输入额定励磁电流,按E键退出;找到FLD.CTRL MODE(励磁控制方式),按M 键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按E键退出;按向下的键找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择),按M进入菜单,按向上或向下键选择ARM VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG TACH(测速反馈)或ENCODER (编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式,然后按E退出;按向上键找到CONFIGURE ENABLE(组态有效),按M键进入,把ENABLE(允许)改成DISABLE(不允许),此时面板不再闪烁。按E一直退到底。 参数保存:按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后,按向上的键找到PARAMETER SA VE,按M进入,然后按向上的键,参数自动保存。按E键一直退到底。 *自动调节步骤(此过程一定不能少):手动去掉电机的励磁,为电机做一次自动调节,夹紧电机的轴,然后在CURRENT LOOP(电流环)中,找到AUTOTUNE菜单,将OFF改为ON,然后在10秒内启动调速器,调速器的RUN灯将闪烁,在这个过程中请不要给停止,完成自动调节后调速器会自动释放接触器线圈,然后保存参数。接好电机的励磁,启动调速器。 调试注意事项:调试过程中要注意电源不能有短路或缺相,调速器的控制端子为直流低压,一定要注意不能让高压进入,设好参数启动后,测量励磁电压是否正确,然后再升降速。在升速的过程中注册观测电机的励磁电压和电枢电压是否正常。 调速器参数复位:按住面板上面的上下键,然后送上控制电源,参数会自动复位。 SSD590C直流调速器的一般调试步骤归纳如下 1.先根据电机的名牌参数,参照SSD590系列使用手册中文说明书第51~52页的说明设置好电枢电流、电枢电压、励磁电流、交流或直流反馈,反馈电压的设定值。具体设置方法如下:翻开操作面板的下翻板,可看到有六只0~9的拨盘电位器,其中左面3只电位器供设置电枢电流用,其权从坐至右排列为:百位、十位、个位;右面3只电位器供设置励磁电流用,其权从左至右排列为:十位、个位、小数点后一位;在六只拨盘电位器的右面有四只拨动小开关,其设置方法如下:电枢电压(伏) 开关:150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525; 1:1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ; 2:1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0; 3:1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0; 4:1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0; 有一电机的名牌参数为电枢电压440V;电枢电流329A;励磁电压180V;励磁电流12.5A;额定转速1500转/分;所带直流测速电机参数为2000转/110伏。那六只拨盘电位器的数值从左至右应分别设置为:3、2、9、1、2、5;四只拨动小开关从上至下应分别设置为:0、0、1、0或1、1、0、0;将安装在面板左下方测速板上的交、直流反馈选择开关打在直流DC 反馈位置;直流反馈值约为110÷2000×1500=82.5伏,于是要将反馈量的百位开关(0或100)