数据中心机房装修施工方案

数据中心机房装修施工方案
数据中心机房装修施工方案

目录

中心机房施工主要施工方案 (3)

1.1.铝金方扣板吊顶施工 (6)

1.1.1材料准备及要求: (6)

1.1.2主要施工工具: (6)

1.1.3施工作业的相关条件: (6)

1.1.4施工工艺流程: (6)

1.1.5技术措施: (7)

1.1.6质量要求 (8)

1.1.7成品保护措施 (8)

1.1.8施工时注意的质量问题 (9)

1.2.墙、顶面乳胶漆施工 (10)

1.2.1材料要求: (10)

1.2.2主要施工机具: (10)

1.2.3施工作业的相关条件: (10)

1.2.4主要施工工艺流程: (10)

1.2.5施工措施: (10)

1.2.6质量标准 (11)

1.2.7成品保护措施: (12)

1.2.8施工时应注意的质量问题: (12)

1.3.彩钢板墙面施工 (12)

1.3.1材料要求: (12)

1.3.2主要机具 (13)

1.3.3施工作业的相关条件 (13)

1.3.4施工工艺流程: (13)

1.3.5质量标准 (13)

1.3.6成品保护措施 (13)

1.4.抗静电地板施工 (14)

1.4.1材料要求: (14)

1.4.2主要施工机具: (14)

1.4.3施工作业环境和相关条件: (14)

1.4.4施工工艺流程: (14)

1.4.5主要施工技术措施: (15)

1.4.6质量标准 (15)

1.4.7成品保护措施: (16)

1.4.8施工时注意的质量问题 (17)

1

1.5.玻璃隔断安装: (17)

1.6电气管路安装: (18)

1.7.空调安装注意事项: (21)

1.8.机房空调系统的安装调试 (21)

1.9.UPS安装 (23)

1.9.1 施工前期准备 (23)

1.9.2. 安全规范 (25)

1.9.3. UPS设备的安装 (25)

1.9.4电池组就位及接线的注意事项 (27)

1.9.5系统通电前测试检查 (27)

1.9.6UPS调试 (27)

1.10.布线配管方法 (28)

1.11.电缆桥架及线槽的安装方法 (29)

1.12.电缆敷设要求 (30)

1.13.电气设备、电气设施的接地 (31)

1.14.气体灭火安装 (32)

1.14.1施工准备: (32)

1.14.2材料进场: (32)

1.14.3管道支、吊架安装: (33)

1.14.4管道安装: (33)

1.14.5系统试压: (35)

1.14.6系统调试 (35)

1.14.7系统安装注意事项: (36)

2

中心机房施工主要施工组织方案

本机房工程建设在1楼,含配电室,主机房,操作间,备件室,本工程机房建成后将作为XXX的数据中心。他具备高度专业化的功能和高标准得运行环境。因此该工程质量只有达到国内一流水平,方能与其特定的地位和功能要求相匹配。在保证工期的基础上,通过“过程精品”,把该工程塑造成为一流的计算机机房的精品,是本工程管理的重点方面。该工程装修项目全面、各专业分包配合工作较繁杂,作为本工程装修工程承包商,需要通过合理的施工部署,全面的组织协调,统一的进度步伐,严格的质量控制,方能达到精品工程的质量标准。

机房建设规划平面图

3

效果图1

效果图2 4

效果图3

效果图4 5

各分项工程主要施工技术措施:

1.1.铝金方扣板吊顶施工

1.1.1材料准备及要求:

(1)角钢及圆钢吊杆,按其荷载大小分为上人和不上人两种。

(2)使用的龙骨骨架和吊杆准备齐,并满足设计要求。

(3)零配件:有吊杆、花篮螺丝、射钉、自攻螺丝、膨胀螺丝等。

(4)按设计要求可选用的铝合金罩面板、收口条,其材料的品种、规

格、质量应符合设计要求。

1.1.2主要施工工具:

电锯、无齿锯、手锯、手枪钻、螺丝刀、方尺、钢尺、钢水平尺。

1.1.3施工作业的相关条件:

(1)施工作业所用的材料准备好,特别是吊顶用的吊杆要提前焊接好。

(2)安装完成顶棚的各种管线、设备及管道,消防报警施工完毕,并

办理完交接和隐检手续。管道系统要试水、打压完成。

(3)提前完成吊顶的排板施工大样图,确定好通风口及各种露明孔口

位置。

(4)顶棚安装罩面板前必须完成墙面、地面的湿作业分项工程。特别

注意在安装边龙骨前必须完成墙面的找平(包括墙面腻子或墙面砖等)。

(5)准备好施工的操作平台架子或可移动架子。

(6)在铝扣板吊顶大面积施工前,必须作样板间或样板段,对顶棚的

起拱、灯槽、通风口、窗口的构造处理,分块及固定方法等应经试装并经

鉴定合同后方可大面积施工。

1.1.4施工工艺流程:

6

?吊架隐蔽,吊顶整体性强

?拆装方便,便于楼底设备维修

?结构坚固,不易变形

?吊顶材料应符合设计要求,表面平整,不起尘、变色和腐蚀,并

避免眩光。

?吊顶边缘平整,无翘曲,封边处理后不脱胶。

?吊顶做静压箱时,顶部和四壁均要抹灰,并刷防尘涂料做防尘处

理,不得起皮和龟裂。

?吊顶上的灯具、火灾探测器等应与龙骨和吊顶板紧密配合安装。

1.1.5技术措施:

(1)弹线:根据楼层标高50水平控制线,按照设计标高,沿墙顶四周,

弹出顶棚标高水平线,并沿顶棚的标高水平线,在墙上划好龙骨分档位置

线。

(2)安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定

吊杆下端头的标高,安装预先加工好的吊筋,吊筋安装用Φ8膨胀螺钉固

定在顶棚上。吊筋选用Φ6圆钢,吊筋间距控制在1200mm-1500mm范围内。

或者采用简易伸缩吊杆,这种吊杆为两根Φ6圆钢,并用弹簧钢片连接起

来,顶端同样用L30*3角钢与钢筋焊接后用Φ8的膨胀螺栓固定在结构上。

如图所示:

(3)安装主龙骨:主龙骨选用UC38轻钢龙骨,间距控制在

900mm-1200mm范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊挂件与吊筋连接。

(4)安装边龙骨:按装配后的天花净高要求和标高控制线,在墙四周

预埋防腐木楔并用圆钉固定25*25烤漆龙骨,圆钉间距不大于300mm;或者

采用钢钉固定,其间距不得大于300mm。要求边龙骨安装前墙面抹灰、刮腻

子找平后进行。

(5)安装次龙骨:根据铝板的规格尺寸(根据设计要求),安装三角

次龙骨,三角龙骨通过吊挂件,吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延

7

续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,

并先拉线控制综合标高调直后固定。

(6)安装铝扣板:顶棚铝板安装时在装配面积的中间位置垂直三角龙

骨拉同一条基准线,对齐基准线后向两边安装。安装时,严禁野蛮装卸,

必须顺着翻边部位顺序轻压,将条形板两边完全卡进龙骨后,再推紧。

(7)清理:铝扣板安装完后,需用布把板面全部擦拭干净,不得有污

物及手印等。

1.1.6质量要求

(1)铝扣板存放在库房内,地面要平整,室内清洁、通风、干燥、底

部应防枕木垫平,严禁与酸、碱、盐类物质接触。应与热源隔开,避免受

8

热变形。

(2)安装时应注意不要将表面的面层膜损坏,或表面划痕。操作时应

戴好手套轻轻将板卡入龙骨槽内,或者用自攻螺丝固定。

(3)安装完成后严禁其它非专业施工人员随意拆除,在其它专业施工

时应注意不要撞击吊顶。

(4)施工完成后将房间封闭,需要施工时有专人进行看管。

(5)设备管道等不得与吊顶杆接触。

1.1.8施工时注意的质量问题

10

1.2.墙、顶面乳胶漆施工

1.2.1材料要求:

(1) 乳胶漆:符合设计要求的ICI 乳胶漆,应有产品合格证及检测报

告、产品说明书、环保指标达到国家有关标准。

(2) 腻子:一般采用成品腻子现场调制而成,腻子可分为防水和非防

水两种。要求腻子必须合格。

1.2.2主要施工机具:

脚手架、小铁锹、擦布、开刀、胶皮刮板、钢片刮板、腻子托板、扫帚、

小桶、大桶、排笔、刷子。

1.2.3施工作业的相关条件:

(1)

墙面应基本干燥,墙面基层的含水率不大于10%。 (2)

抹灰作业全部完成,过墙的管道、洞口、阴阳角等处应提前抹灰

找平修整,并充分干燥。

(3)

门窗玻璃安装完毕,湿作业的地面施工完毕,管道设备试压完毕。 (4

冬期施工必须有采暖条件,环境温度不低于10℃。 (5) 做好样板间并鉴定合格。

1.2.4

主要施工工艺流程:

1.2.5施工措施:

(1)

清理墙面:先将墙面灰尘、浆粒清理干净,用水石膏将墙面磕碰处及坑洼缝隙等找平,干燥后用砂纸将凸出处磨掉,将浮尘扫净。对于埃

特板顶面,要先将埃特板接缝处进行嵌缝处理。

(2)刮腻子:墙面腻子的遍数可由墙面平整程度决定,一般情况为三

遍。第一遍用胶皮刮板横向满刮,一刮板紧接着一刮板,接头不得留茬,

每刮一板最后收头要干净利落。干燥后磨砂纸,将浮腻子及斑迹磨光,再

将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮,所用材料及方法同第一遍

腻子,干燥后砂纸磨平并清扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子或用钢片

刮板满刮腻子,将墙面刮平刮光,干燥后用细砂纸磨光,不得遗漏或将腻

子磨穿。

(3)第一遍乳胶漆:涂刷顺序是先刷顶面后刷墙面,墙面是先上后下。

先将墙面清扫干净,用布将墙面粉尘擦掉。乳胶漆是排笔涂刷,使用新排

笔时,将排笔上的浮毛和不牢的毛理掉。乳胶漆使用前应充分搅拌均匀,

适当加水稀释,防止头遍漆刷不开。干燥后复补腻子,再干燥后用砂纸磨

光,清扫干净。

(4)刷第二遍乳胶漆:操作要求第一遍,使用前充分搅拌,如不很稠,

不宜加水,防止透底。漆膜干燥后,用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔打磨掉,

磨光滑后清扫干净。

(5)刷第三遍乳胶漆:做法同第二遍乳胶漆。由于乳胶漆膜干燥较快,

应连续迅速操作,涂刷时从一头开始,逐渐刷向另一头,要上下顺刷互相

衔接,后一排笔紧接前一排笔,避免出现干燥后接头。

1.2.6质量标准

11

1.2.7成品保护措施:

(1)涂料墙面未干前,室内不得清扫地面,以免粉尘玷污墙面,漆面

干燥后不得挨近墙面拨水,以免泥水玷污。

(2)涂料墙面完工后要妥善保护,不得磕碰损坏,墙面阳角处应设保

护。

(3)涂刷墙面时,不得污染地面门窗、玻璃等已完工程,在地面和门

窗或其它饰面材料交接处必须加以保护。

1.2.8施工时应注意的质量问题:

1.3.彩钢板墙面施工

1.3.1材料要求:

(1)钢材的规格、材质等级,应符合设计图纸要求及《钢结构工程施工及验收规范》的规定。

(2)龙骨料采用50×25mm型钢,材质不得有腐朽、毛刺、劈裂、扭曲等缺陷,

12

并预先经防腐处理。

铝塑板板面:符合设计要求的板材。色泽、花纹一致。

(5)彩钢饰面板成品由厂家加工好后,现场拼装。

1.3.2主要机具

电焊机、手电钻、锤子、平铲、冲子、螺丝刀、方尺、割角尺、小钢尺、靠尺板、红外线测平仪、墨斗等。

1.3.3施工作业的相关条件

(1)安装造型墙板的结构面及洞口过梁处应预埋好木砖或铁件。

(2)骨架的安装、钉装面板应在抹灰墙面及地面做完后进行。

(3)施工前将机具设备安装好,并接好电源,并进行试运转。

(4)施工分项工程量较大且较复杂时施工前应绘制大样图,并应先做

样板,样板经验收合格后才能大面积进行作业。

1.3.4施工工艺流程:

1.3.5质量标准

(1)钢材进场后应储存在室内仓库或料棚中,保持干燥、通风,并按

制品的种类、规格搁置垫木水平堆放。

(2)配料应在操作平台上进行,不得直接在没有保护措施的地面上进

行成品操作。

(3)在窗套安装过程应在窗台上铺垫保护垫层。不得直接站在窗台板

上操作。

13

1.4.抗静电地板施工

1.4.1材料要求:

(1)抗静电地板的品种和规格由设计或依据工程的使用功能确定,并应在

设计图上明确。使用时按照要求采用相应的配套系列合格材料。其必须具有

材质证明、出厂合格证和相应的检测、检验报告。

(2)抗静电地板面层的承载力不应小于7.5Mpa,系统电阻应为105~1010Ω。

板块应平整、坚实,并具有耐磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特

点,技术性能应符合现行国家标准。

(3)使用的环氧树脂胶、滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡皮条、铝塑材和

角铁、铝型角铁等材质要符合要求。

1.4.2主要施工机具:

水平仪、铁制水平尺、靠尺、墨斗、盒尺、钢尺、铅丝、开刀、吸盘、小

铁锤、扳手、切割机等主要施工用具。

1.4.3施工作业环境和相关条件:

(1)依据设计图纸要求安装活动地板的部位将地面基层橡塑保温处理好。

基层找平、光洁、不起尘,含水率不大于8%。安装地面前清扫干净,必要

时可在地面基层上刷绝缘脂或油漆。

(2)安装活动地板面层前4必须室内各项工程和设备施工完,以免超过地

板承载力的荷载,不得交叉施工;也不得在房间内进行加工。

(3)在架设活动地板面层前,要在墙上弹出水平控制线,按照设计要求满

足房间的标高。

(4)在大面积施工前应该作出施工大样图和样板经相关部门验收合格后才

能进行后续施工。

(5)室内湿作业和预埋件安装完。

1.4.4施工工艺流程:

14

1.4.5主要施工技术措施:

(1)放线:在要铺设架空地板的地面上,根据架空地板的排板图和现场的

轴线位置,放出架空地板的地面分格线;并在墙上弹出水平控制线;校对支

撑件是否与管线相矛盾的地方及时进行调整。

(2)基层修补及清理:在排板横竖线交叉位置,即安装底座(支撑胶座)

的位置处,为达到满意的支撑效果,可将底层地板磨平或进行砂浆填补找平。

地面除尘,在开始安装前,用真空吸尘器将底层地面上的所有灰尘、土和施

工碎片,全部清除干净。基层含水率8%,在地面上按照设计要求铺粘保温

材料。

(3)安装支撑脚:核对中心线后用粘接剂(环氧树脂)抹在支撑杆的底座

上,并用活动螺栓将地板支撑脚牢固的安装在底层地板上。支撑脚的间距按

照活动地板的规格确定(一般为600*600)。

(4)调整支撑脚标高:根据地面标高情况,拉纵横水平通线调整支撑脚的

高度,并用水平仪逐点抄平后采用拧螺纹、套等部分进行升高或降低,达到

标高要求,(按设计要求)调整好后,在螺纹(或铝柱上)加一个调平螺母

和带有防震动移位的调平螺母。

(5)饰面板安装:安装饰面板前必须最后一次核查管线等设备接点必须完

成。在板面组装四周要画线,使其连接适配,板面与垂直面相接处的缝隙不

大于3㎜。用便携式抬高器具铺设面板,随安随用真空吸尘器全面清理(包

括所安面板、支座等背正面)半块板的切割不要在正在施工的房间内。调整

活动地板缝隙使之顺直。

(6)清理和饰面保护:铺设后的地面,用真空吸尘器全面清扫,然后报验

收,经检查合格后,用塑料布覆盖严密,防止灰尘的进入和被其它施工人员

损坏。

1.4.6质量标准

(1)保证项目

A:抗静电地板的品种,规格和技术性能符合设计要求,符合施工规范和现行

15

国家标准。

B:抗静电地板安装完后行走无声响、无摆动、牢固性好。

(2)基本项目

A:表面清洁,图案清晰,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,板块无裂纹,掉角和缺楞等项象。

B:各种面层邻接边的镶边用料及尺寸施工处理及收边整齐、光滑。

(3)允许偏差项目

1、注意保护好上道工序已完成的室内各分项分部工程品质量,运输和施

工中对门窗框、设备及其工程配件要妥善保护。

2、动地板等配套系列材料进场后,应设专人负责检查验收其规格、数量

并做好保管工作,特别注意在运输、装卸、堆放过程中要注意保护板面不受损坏。

3、在整个施工安装过程特别注意边施工边清理,使用的环氧树脂胶和乳

胶液体应及时清理干净,严防污染成品。

4、在已经铺设好的地板上行走或其它作业,应穿泡沫塑料托鞋或干净胶

鞋,不能穿带有钉的鞋子,避免用锐器等破坏面板。

5、凡进行设备安装前,必须注意采取保护面板的措施,一般在应铺设3mm

厚以上的像胶板,上垫五层胶合板作临时性保护措施。

6、安装设备时应观察支撑情况,如设备超过规定菏载时,应在地板下另

加支撑。堆放物体时尽量靠近支撑点,并在板面铺设5mm脚手板作临时保16

护。

7、为了保证地板面层清洁,可涂擦地板板蜡。当局部玷污时,可用汽油、

酒竟精或皂水等擦净。

1.4.8施工时注意的质量问题

(1)材质不符和要求

原因分析:材质进场前未严格控制。

防治措施:活动地板及配套材质和技术性能必须符合设计、现行国家标准

和规范的规定。要有产品出厂合格证,必要时做复试。

(2)面层高低不平

原因分析:施工过程中安装控制不严,造成地脚支撑平整度不够;与其它

面层交接处标高控制不交圈。

防治措施:要严格控制楼地面标高,必须使用

(3)交叉施工影响

防止措施:在整个地板施工过程的关键工序,当完成基层方格网弹线后,

应及时铺设活动地板下的各种管线及电缆保证后续施工时不碰撞支架;在

安装面板前保证所有管线、电缆准确无误并有各方交接签认记录。

(4)缝隙不均匀

防止措施:注意面层的缝格排列整齐,在设备沟槽处面层要对称排列和缝

隙均匀一致。

(5)表面不洁净

防止措施:加强对成品的清理和保护工作,在施工完成前对其表面清擦确

保板面洁净,色泽一致,收边合理、美观。

1.5.玻璃隔断安装:

5.2施工方法:测出基层面的标高,确定玻璃隔断的中心线位置,通过膨

胀螺栓固定钢铁件于项或地面,用吸盘吸住玻璃,拉线安放,同时用木制

夹具或角钢固定玻璃。

17

保护:在玻璃上画出明显标志或关键部位用木板保护。

?玻璃隔断框架的材料及尺寸符合图纸要求,连接牢固,垂直度不

得大于2mm。

?木垫板背面须刷防火涂料,玻璃下面垫5mm橡胶。

?玻璃表面质量符合要求,玻璃平面尺寸符合图纸要求,磨边不能

有掉瓷,高度要有5mm间隙。

?两块玻璃之间留3mm间隙,两块玻璃之间的平整度不得大于

0.5mm。

?玻璃打胶要均匀,打胶前,玻璃缝两边贴不干胶,以确保表面装

修美观。

1.6电气管路安装:

机房管线采用整体接地,电线管不能做导体使用,管内穿一根线做为保护地线。导线连接采用专用工具压接,多股线压接后应刷锡,以保证接触可靠。

线管质量:所用的钢管应壁厚均匀,无劈裂、无砂眼、无楞刺、无凹陷管,所有钢管预先刷好防锈漆。

导线采用名牌产品,穿线前检查导线是否有背花,绝缘皮损坏现象,并进行绝缘摇测,然后穿线。

管路敷设:

☆管、盒连接紧密,管口光滑,护口齐全,排列安装整齐牢固,管子弯曲处无明显皱折,油漆防腐完整,暗管保护层大15mm。

☆管子进入盒(箱)处顺直,在盒(箱)内露出的长度小于5mm。用锁紧螺母固定的管口,管子露出锁紧螺母的螺文为2~4扣。

☆管子进入盒位置正确,一孔一管,不得开长孔,严禁用电气焊开孔。

☆管、盒(箱)接地箱合规范要求,并办理电气隐检记录。

管路保护:

☆穿过建筑物加保护套管。

☆加套的保护应牢固,在隐蔽工程记录中标示正确,并经过甲方检查,得18

到认可。

管内穿线:

☆管内导线有适当余理,导线在管子内无接头,导线连接牢固,包扎紧密,绝缘良好,不伤芯线。

☆盒(箱)内清洁无杂物,导线整齐,护口、根母齐全不脱落。

接地(接零):

☆管与管、管与盒(箱)接地线截面积正确,防腐的部分涂漆均匀无遗漏。☆接地线整齐美观,无虚焊,涂刷合不污染设备和建筑物。

线缆敷设

外观检查和检查:

☆电缆的品种、规格、质量应符合设计要求。

☆外观无划伤缺陷。

☆电缆做耐压和绝缘摇测检查。

电缆支、托架安装:

位置正确、固定可靠、油漆完整,在转弯处能托住电缆平滑均匀的过渡,托架加盖部分盖板齐全。

电缆保护管安装:

管口光滑无毛刺,固定可靠,弯曲处无弯曲现象,弯曲半径符合规范。

电缆敷设:

电缆敷设严禁有纹拧,铠装压扁,护层断裂和表面划伤等现象。

电缆头制作:

☆封闭严密,填料灌注饱满,无气泡,芯线连接紧密,绝缘带包扎紧密,表面光滑,无裂纹。

☆锥体坡度均匀。

☆电缆头安装、固定牢靠、相序正确、标志准确清晰。

配电柜及动力开关柜安装:

配电柜及动力开关柜到场后,首先检查柜子、型号、规格、内部器件是否符合设计要求,内部接线是否整齐美观,柜子壳体有无损坏掉漆现象。

配电柜安装:

19

☆固定牢固,接地可靠,接缝均匀,垂直度、平整度符合要求。

☆盘面标志牌、标志齐全,正确并清晰。

☆触头接触紧密,二次回路的切换和机械、电气联锁装置的动作正确可靠。柜内的器件及接地:

☆器件固定牢固,操作部分动作灵活准确。

☆两个以上的配电柜,母线的相序排列一致,相对排列的配电柜,母线的相序排列对称,母线色标正确。

☆导线与电器或端子排的连接紧密,标志清晰、齐全。

☆二次接线排列整齐,回路编号清晰齐全,母个端子回路上接线不超过两根。

配电柜接地:

接地线截面选用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。

金属桥架和管线敷设:

所有线缆,包括网络线、照明电源线、辅助电源线、设备电缆线等均穿金属管或走金属桥架,支线路走电线管或金属软管,不得有明线裸露。

金属桥架内有一40×4mm镀锌扁钢做桥架整体接地。

导线和线缆须有出厂合格证,敷设前或敷设后应绝缘摇测,做好记录,并有建设单位签字认可。

不同电压、不同回路、不同频率的导线不应穿在同一管内。

管内容线面积应符合规范。

导线在管内不允许有接头、背扣、扭曲现象。

防尘处理:

在机房专用空调区域,应做好防尘处理,以保证机房的洁净度。

铲除屋顶悬挂物,有凹地方应刮腻子填平。

插吊顶板前,顶棚内的管线、灯具应擦干净后再插吊顶板。

地板铺设前,地面的桥架,管路应擦洗干净。

地板、横梁擦干净后再铺设,运地板的人,不进入房间。

铺地板的施工人员穿拖鞋,出房间需换鞋。

铺地板时,除铺地板的施工人员,其它人员不允许进入铺设房间。

20

数据中心投标施工组织设计

目录 第一章工程综述 (6) 第1节编制依据 (6) 第2节工程概况 (9) 第3节工程特点 (12) 第4节投标内容 (13) 第二章工程总承包组织管理对策 (14) 第1节综合说明 (14) 第2节项目管理总体设想及对策 (17) 第3节新技术、新材料、新工艺的应用 (44) 第4节关于园林绿化与室外管线的穿插配合及保护 (47) 第三章施工部署 (48) 第1节工程施工进度计划 (48) 第2节施工流水段划分 (49) 第3节劳动力计划 (53) 1

第4节机械设备投入计划 (53) 第5节主要材料投入及物资供应 (57) 第6节现场总平面布置的原则 (59) 第7节施工平面布置 (60) 第8节现场临建布置 (60) 第9节现场临水布置 (62) 第10节现场临电布置 (62) 第11节现场道路布置 (64) 第12节垂直运输设备布置 (65) 第四章土建主要分项工程施工方法 (66) 第1节测量工程 (66) 第2节钢筋工程 (69) 第3节模板工程 (94) 第4节混凝土工程 (104) 第5节自防水混凝土施工 (110) 2

第6节混凝土泵配管设计 (111) 第7节后浇带处理措施(见模-09图所示) (112) 第8节脚手架工程 (114) 第9节网架安装工程 (119) 第10节屋面工程 (120) 第11节砌筑及内隔墙工程 (123) 第12节装修工程主要施工原则及顺序 (129) 第13节门窗工程 (129) 第14节墙面(顶棚)抹水泥砂浆 (131) 第15节天棚吊顶 (132) 第16节楼地面工程 (135) 第17节外檐装修 (145) 第五章交叉施工原则与措施 (148) 第1节结构施工与粗装修的插入交叉施工原则 (148) 第2节粗装修与水电安装之间的交叉施工 (148) 3

IDC机房工程设计方案

IDC机房工程设计方案 1、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计及施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 吉通上海公司数据中心机房是吉通上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发

展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控及安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性及可扩展性: 吉通上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性及可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。

大数据中心方案设计(机房)

计算机数据中心机房系统设计方案 (模板)

目录 1.机房设计方案 6 1.1概述 6 1.1.1概述 6 1.1.2工程概述说明 6 1.1.3设计原则7 1.1.4建设内容实施7 1.1.5设计依据8 1.1.6引用标准8 1.1.7设计指标9 1.1.9设计思想及特点11 1.1.10绿色数据中心建设12 1.2装饰装修工程14 1. 2.1机房的平面布局和功能室的划分14 1.2.2装修材料的选择14 1.2.3机房装饰的特殊处理17 1.3供配电系统(UPS系统)18 1. 3.1供配电系统设计指标18 1.3.2供配电系统构成20 1.3.3供配电系统技术说明20 1.3.4供配电设计21 1.3.5电池22 1.4通风系统(新风和排风)22 1. 4.1设计依据22

1.4.2设计目标22 1.4.3设计范围22 1.4.4新风系统22 1.4.5排烟系统23 1.4.6风幕机系统23 1.5精密空调系统23 1.5.1机房设备配置分析23 1.6防雷接地系统25 1.6.1需求分析25 1.6.2系统设计25 1.7综合布线系统26 1.7.1系统需求分析26 1.7.2机房布线方案27 1.7.3子系统主要技术说明27 1.8门禁系统28 1.8.1需求分析28 1.8.2系统设计28 1.9机房视频监控29 1.9.1项目概述29 1.9.2设计原则29 1.9.3总体目标30 1.9.4设计依据30 1.9.5机房视频监控规划31 1.10环境集中监控系统33 1.10.1概述33 1.10.2设备监控分析33 1.10.3机房动环设备集中监控平台一套35

机房装修施工方案

施工组织设计 、概述 在现代科学技术高度发展的今天,电子计算机越来越广泛地应用于各个领域。近些年里在我国如雨后春笋般地建成了很多大、中、小各种规模的计算机机房。则计算机机房工程这一新兴的产业也获得了突飞猛进的发展。计算机机房工程是一种涉及到空调技术、供配电技术、抗干扰技术、防雷防过压技术、净化技术、消防技术、安防技术、建筑和装饰技术等多种专业的综合性的产业。电子计算机的可靠运行要依靠电子计算机机房的严格的技术条件来保证的。 为了保证计算机系统稳定可靠运行,计算机机房必须满足计算机系统以及工作人员对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷、屏蔽和接地等要求。则必须为计算机系统寻求和建立能够充分发挥其功能、延长机器寿命,以及确保工作人员的身心健康,并满足其各项要求的合适的场地,即计算机机房。 机房是一个集建筑装饰学、电工学、电子学、美学、环境保护、安全防范技术、暖通净化技术、计算机专业、弱点控制专业、消防专业等综合学科的系统工程,并设计到网络布线工程等技术领域,只有全面掌握各专业的系统化、集成化和技术应用,才能确保计算机系统的正常运行工作。现在的机房建设工程正式充分体现了新技术、新材料、新工艺、新设备的特点。一方面,机房建设要满足计算机系统的安全可靠、正常运行,延长设备使用寿命,提供一个符合国家各项有关标准的优秀的技术场地;另一方面,机房建设给机房工作人员提供了一个舒适、典雅的工作环境。说到底计算机机房的建设工程是一个综合性的专业技术系统工程。它具有建筑室内设计、空调、通风、给排水、强电、弱电等各个专业及计算机机房所特有的专业技术要求。同时又具有建筑装饰关于美学、光学、色彩学等专业的技术要求。因此,机房建设常常需要专业技术企业来完成,从而在设计施工中确保机房先进、可靠、安全、精致。既满足机房专业的有关国标的各项技术条件,又具有建筑装饰现代艺术风格的机房,才能充分满足业主的使用要求。 机房建设工程设计,要体现出作为重要信息会聚地的室内装潢特点,在充分考虑计 算机系统、门禁系统、通讯、防雷、空调、UPS等设备的安全性、可靠性、先进性、完整性、经济性的前提下达到高雅、大方、简朴的风格;机房内装潢基本格调要简明、淡 雅、柔和;选用装饰材料方面,充分考虑防尘、屏蔽、环保、消防、不易变形等因素。

数据中心机房建设工程施工组织管理

数据中心机房建设工程施工组织管理 一、施工部署 施工部署是指对工程施工中重大的组织问题和技术问题作出规划和决策,因此其内容应包括: 1、项目组的组织结构和人员配备 首先应根据工程的规模确定项目组的组织结构规模;其次确定项目组结构的形式;第三,确定职能分工的设置,应突出施工、技术、质量、安全等方面的设置;第四,根据技术分工配备专业技术人员。 质量、工期及进度、成本、安全和文明施工控制目标的决策 2、这5项控制目标应在已签定的工程承包合同的基础上,从提高项目管理经济效益和施工效率的原则出发,作出更积极的决策,从而对项目组成员提出更高目标的要求一调动其积极性,为采取各项技术组织措施留有余地。 二、总包和分包的分工范围和交叉施工部署 该项内容在分包合同的基础上,根据综合进度计划进行规划。 三、拟投入的施工力量总规模和物质供应方式 1、施工组织 1.1随着社会经济的发展和科学技术的进步,机房系统施工过程已成为一项十分复杂的生产活动。一个大型机房工程项目的施工安装工作,不但需要众多各种专业的施工人员和各种施工机械、施工设备有条不紊的投入工程施工中,而且该需要组织种类繁多的设备材料的采购、运输、储存和供应工作,组织施工现场临时供水、供电以及安排施工现场的生产和生活的方方面面。这些工作的组织和协调,对于保证工程的顺利进行具有十分重要的意义。 1.2具体的说,施工组织的任务就是根据工程的技术经济特点,以及国家基本建设方针和各项具体的技术政策,实现工程建设计划和设计的要求,提供各个阶段的施工准备工作内容,对人力、资金、材料、机具和施工方法等进行科学合理的安排,协调施工中各施工单位、各工种之间、资源与时间之间、各项资源之

数据中心机房动力设备与环境集中监控系统解决方案

数据中心机房动力设备及环境集中监控系统解决方案

第一章项目概述 一、工程概述 本次数据中心机房改造项目主要建设内容有:机房装修、机房供配电系统(包括机房内的主设备用电、辅助设备用电)、机房UPS电源及蓄电池系统、机房综合布线及机柜系统、机房监控系统(视频监控、场地环境监控系统和机房消防报警及灭火系统等几部分)。 二、设计依据 本设计依据: 1、以下规范和标准。 GB /T2887-2000《计算站场地技术要求》 GB 9361-88《计算站场地安全要求》 GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》 GB6650-86《计算机机房活动地板技术条件》 ST/T30003-93《电子计算机机房工程施工及验收规范》 GB 1838-93《室内装饰工程质量规定》 ITU.TS.K20:1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》 ITU.TS.K21:1998《用户终端耐过电压和过电流能力》 GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 JGJ 73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》 GB 50243-97《通风与空调工程施工及验收规范》

GB 50054-95《低压配电设计规范》 三、设计原则 根据数据中心的现状,此次所做的设计必须满足当前单位的各项业务应用需求,尤其是作为行业专业应用,同时又面向未来快速增长的发展需求,因此应是高质量的、灵活的、开放的。设计时考虑避免下列外界因素:电磁场、易燃物、易燃性气体、磁场、爆炸物品、电力杂波、潮气、灰尘等影响。 ?实用性和先进性 采用先进成熟的技术和设备,尽可能采用先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据与需要,使整个系统在一段时期内保证技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来业务的发展和技术升级的需要。 ?安全可靠性 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 ?灵活性与可扩展性 数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据机房业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。应具备支持多种网络传输,多种物理接口的能力,提供技术升级设备更新的灵活性。 ?标准化 数据中心机房系统整体设计,要基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一

机房装修施工工艺方案

机房装修施工工艺标准 一、顶面装修施工工艺 1、防尘漆 1)、工艺流程:清理+修补填平+做防尘油漆。 2)、清理:将顶部上遗留的混凝土毛刺、钢筋头等,全部切除铲平,并用毛刷进行基本清理,将灰尘等清扫干净。 3)、修补顶面上的凹坑填平。 4)、刷防尘漆:在顶部刷立邦-ICI浅灰色环保防尘油漆两遍,每次间隔1天以上。 2、吊顶 (1)、操作要点 1)、标注顶面标高水平线 根据楼层标高水平线,用尺竖向量至顶面设计标高,沿墙、柱四周弹顶面标高水平线。 2)、划龙骨分档线 按设计要求的主、次龙骨间距布置,在已标注好的顶面标高水平线上划龙骨分档线。 (2)、安装主龙骨吊杆 1)、弹好顶面标高水平线及龙骨分档位置线后,确定吊杆下端头的标高,按主龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无丝扣的一端用膨胀螺栓固定,焊接部位涂刷防锈漆。 (3)、安装轻钢龙骨主龙骨 1)、配装吊杆螺母。 2)、在主龙骨上安装吊挂件。

3)、将组装好吊挂件的主龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓,拧好螺母。 4)、主龙骨相接处装好连接件,拉线调整标高、起拱和平直。 5)、安装洞口附加主龙骨,按图集相应节点构造,设置连接卡固件。 6)、钉固边龙骨,采用射钉固定。设计无要求时,射钉间距约为1000㎜。 (4)、吊顶骨架的校正与检查 1)、龙骨安装完毕后,全面校正各类龙骨的位置及整体的水平度。 2)、检查吊顶骨架,确保牢固可靠。 (5)、吊顶板安装 1)、根据中心机房吊顶设计图纸布局图进行铝天花板安装作业。 2)、吊顶边缘进行天花边缘收边。 3、吊顶灯具 1)、根据设计图纸确定照明设备灯具安装位置,检查顶面施工情况,吊顶龙骨框架结构安装,做好安装前准备工作。 2)、根据灯具位置进行布管布线固定,灯具端预留电源线长度30cm。 3)、电源线与灯具连接好后,将LED平板无影灯安装回卡槽位置卡紧。 4)、在完成吊顶灯具安装工程后,不要忘记灯具清洁工作,将灯罩表面的污垢手印清洁干净,检查每个固定部位是否都已完成稳固固定。 二、墙面装修施工工艺 1、壁板:龙骨+壁板 1)、工艺流程 放线+龙骨定位+龙骨安装+金属面板安装。 2)、放线 1、施工前,先将原墙面灰尘扫尽,在墙面弹出水平线。

数据中心的装修要求

. 数据中心的装修要求..

数据中心的装修要求 1、机房装修总体要求: 1) 机房分隔为主机房区、操作控制室、配电间、辅助设备间、培训电教室、会议室、开发室、打印室、办公区组成,设备间用于安置服务器、数据转换机、网络交换机、UPS主机等设备,工作人员可以在其中对系统进行管理,设备间与操作控制室采用玻璃隔断,方便工作人员进行监控。 2) 在设计和施工中须充分考虑机房的防水、防盗、防静电、防磁、防鼠虫等安全措施,设备间须全密封防尘,不设置淋水喷头,机房安装防盗门、防盗窗。 3) 必须提供机房工程的方案及报价。 4) 必须提供机房专用设备对电源、承重的要求及技术指标。 5) 机房内各种线路引入点应采取密封施以防止鼠患。 6) 机房内配置必须的应急照明、消防、漏水检测等器材。 7) 装修材料(棚、壁、地)能防潮、吸音、不起尘、抗静电:天棚(微孔铝板);地板采用全钢抗静电活动地板。承载力,地板尺寸公差、静电阻实测要求达到国家标准;墙体采用彩钢板;采用玻璃隔断和玻璃门;机房主门采用密闭防火防盗门。 8) 活动地板由非燃材料构成,具有稳定的抗静电性、耐油、耐腐蚀、柔光、不起尘和较大的承载能力,均布载荷:大于1500Kg/㎡,

集中载荷:大于500Kg。 9) 活动地板下的建筑平面平整、光洁、防潮、防尘,地板坚固平整。 10) 活动地板安装时采取相应措施,防止地板支脚倾斜、移位、横梁坠落。 11) 机房照明无眩光;无频闪,无噪音,距地面0.8米高处,照度不低于300LX 12) 安装应急照明系统并使用UPS电源,采用自带蓄电池。 13) 电线、电缆的进出口必须光滑、规则,应使用专用的套件。 14) 各单元的布局、面积的划分必须合理,并考虑良好的人机工作环境;温度、湿度、尘埃、照明、噪声、电磁干扰等必须符合有关标准的规定。设备间、操作间采用防爆透明隔断。操作间必须能从视觉上监控设备间的情况。设备间必须全密封防尘、隔音。 2.2、防静电 第1条主机房地面及工作台面的静电泄露电阻,应符合现行国家标准《整体机房用活动地板技术条件》的规定。 第2条主机房采用的活动地板表面应是导静电的,严禁暴露金属部分。主机房地板的地面系统电阻应为1.0×105~1.0×108Ω。 第3条主机房的工作台面及坐椅垫套材料应是导静电的,其体积电阻率应为1.0×107~1.0×1010Ω·cm。 第4条机房内防静电材料的表面电阻率应为1.0×105~1.0×109Ω。 第5条主机房的导体必须与大地作可靠的联接,不得有对地绝缘的孤立

机房装修方案

第一章机房装修 1.1工程设计说明 1.1.1、工程范围: 精装修工程 电气工程(机房供配电、UPS) 通风工程(空调系统) 机房监控报警系统 机房防雷接地保护系统 1.1.2工程概况 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 根据需求分析,我们认为机房装修总面积应约为200M2。 1.1.3、设计依据 国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89)

国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) 国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) 国家标准《电气装臵安装工程接地装臵施工及验收规范》(GB50169-92) 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 1.2机房精装修设计 1.2.1隔断工程 机房中的隔断采用不锈钢边框&12mm厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪华感。 整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢踢脚板线。 机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角线,具体隔断位可以根据实际测量决定。 1.2.2地面工程 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。 活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。我们建议机房选用全钢防静活动地板,

数据中心工程项目施工组织设计

巴布亚新几内亚数据中心工程工程施工组织计划 编制人: : 审核人: 批准人 中铁建电气化局集团第二工程有限公司 目录一、…………………………………………………………………….1编制依据

二、…………………………………………………………………….1工程简况………………………………………………………………………..1、工程简介1……………………………………………………………………1、重、难点工程2……………………………………………………………………1、主要工程数量3………………………………………………………………10施工组织计划三、……………………………………………………………………10、人员进场计划1……………………………………………………………………11、施工进度计划2……………………………………………………………………173、机具配置计划…………………………………………………………………18 施工工艺要求四、……………………………………………………………181、室内装修地工艺要求………………………………………………………242、精密空调安装地工艺要求………………………………………………27、不间断电源设备安装地工艺要求3…………………………………………………28、柴油发电机组安装地工艺要求4……………………………………………………………………30 质量管理五、…………………………………………………………………………30 1、质量方针…………………………………………………………………………30 2、过程目标……………………………………………………………………30 3、质量管理机构……………………………………………………………………31 4、质量管理制度……………………………………………………………………34 5、质量验收方案………………………………………………………………………35安全管理六、…………………………………………………………………………35、安全培训1…………………………………………………………………………35、过程控制2……………………………………………………………………35、安全管理机构3……………………………………………………………………35 4、安全管理制度………………………………………………………………………38环保管理七、…………………………………………………………………………38 1、环保目标…………………………………………………………………………38、环保制度2………………………………………………………………………40 文明施工八、……………………………………………………………………40 1、文明施工目标……………………………………………………………………40、文明施工制度2 一、编制依据设计文件及图纸机房现场环境及机房建筑图纸. 《电子计算机机房设计规范》《计算机房活动地板技术条件》《建筑内部装修设计防火规范》《工业企业照明设计标准》《室内装饰工程质量规范》《电子计算机机房施工及验收规范》二、工程简况、工程简介1本工程属于巴布亚新几内亚IGIS网络数据中心设施外包服务工程第二阶段工程:数据中心机房与培训中心地装修与设备安装工程.共包含有装饰、电力系

A级数据中心机房改造项目机房装修及建设工程(工程量清单)

计算机机房改造项目机房装修及建设工程清单汇总表

指示灯 只 1 熔断器(含座) RT28 只 5 指示灯 只 1 BLOKSET BLOKSET-800*l 000*2200 (宽*深*高) 台 1 铜排 定制 批 1 线缆 定制 批 1 辅助材料 定制 批 1 塑壳断路器 NSX400N MIC2. 3 400 3P F 只 4 分励脱扣 MX 只 1 辅助触点 SD 只 1 信号反馈 OF 只 1 微型断路器 iC65N-C63A/4P 只 1 中间继电器 24V 含座 只 1 防雷器 iPRU 120 3P+N 只 1 智能表 ELD191H-9SY 只 1 电流互感器 BH-0.66 301 1000/5 只 3 熔断器(含座) RT28 只 5 UPS2输入配电柜 AP2

微型断路器iC65L-C20A/2P+ELE 30mA只1 微型断路器iC65 NV 32A /IP只33微型断路器iC65 N-C 32A /4P只1智能配电主机DLTAM只1综合采集模块DL-CAM只2支路采集模块DL-BAM只2 单电源输出模块DL-DOM套1 电流输出模块DL-EOM块4 母线转接器32A. 1个支撑导轨,18*160nin只38标准铜母线12*5, 2.4米长,200A,镀锡根3 通用母线架3线适用于12*5和12*10的矩形"线,带末端H只2 接线板3线,6-50inm2,适用于12*5只3 防雷器iPRU 65 4P AC350V只1 接线端子及附件批36互感器BH-0.66 301 200/5只3 熔断器(含座)批1拉手中心距离128nn批1

机房装修施工方案

机房装修施工方案 The latest revision on November 22, 2020

施工组织设计 7.1、概述 在现代科学技术高度发展的今天,电子计算机越来越广泛地应用于各个领域。近些年里在我国如雨后春笋般地建成了很多大、中、小各种规模的计算机机房。则计算机机房工程这一新兴的产业也获得了突飞猛进的发展。计算机机房工程是一种涉及到空调技术、供配电技术、抗干扰技术、防雷防过压技术、净化技术、消防技术、安防技术、建筑和装饰技术等多种专业的综合性的产业。电子计算机的可靠运行要依靠电子计算机机房的严格的技术条件来保证的。 为了保证计算机系统稳定可靠运行,计算机机房必须满足计算机系统以及工作人员对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷、屏蔽和接地等要求。则必须为计算机系统寻求和建立能够充分发挥其功能、延长机器寿命,以及确保工作人员的身心健康,并满足其各项要求的合适的场地,即计算机机房。 机房是一个集建筑装饰学、电工学、电子学、美学、环境保护、安全防范技术、暖通净化技术、计算机专业、弱点控制专业、消防专业等综合学科的系统工程,并设计到网络布线工程等技术领域,只有全面掌握各专业的系统化、集成化和技术应用,才能确保计算机系统的正常运行工作。现在的机房建设工程正式充分体现了新技术、新材料、新工艺、新设备的特点。一方面,机房建设要满足计算机系统的安全可靠、正常运行,延长设备使用寿命,提供一个符合国家各项有关标准的优秀的技术场地;另一方面,机房建设给机房工作人员提供了一个舒适、典雅的工作环境。说到底计算机机房的建设工程是一个综合性的专业技术系统工程。它具有建筑室内设计、空调、通风、给排水、强电、弱电等各个专业及计算机机房所特有的专业技术要求。同时又具有建筑装饰关于美学、光学、色彩学等专业的技术要求。因此,机房建设常常需要专业技术企业来完成,从而在设计施工中确保机房先进、可靠、安全、精致。既满足机房专业的有关国标的各项技术条件,又具有建筑装饰现代艺术风格的机房,才能充分满足业主的使用要求。

数据中心施工组织设计

目录 编制说明 (4) 一、编制依据 (5) 二、工程概况 (6) 三、施工总平面布臵及说明 (8) 四、施工准备 (9) 1. 现场准备 (9) 2. 技术准备 (9) 3. 劳动力准备 (10) 4. 材料准备 (11) 5. 机械设备准备 (12) 五、施工部署 (12) 1. 工程项目组织机构 (12) 2. 各部门职责 (13) 3. 总体部署原则 (15) 4. 施工协调管理: (16) 5. 协调方式 (17) 6. 施工垃圾处理: (18) 7. 施工临时用电计划 (18) 六、工程施工计划及其说明 (21) 1. 进度计划保证措施 (21)

2.技术工人需用计划( 见表6-1) (21) 3.主要施工机械设备需用计划(见表6-3、表6-4) (22) 4.节约计划(降低成本措施) (23) 5.技术节约措施 (24) 七、主要工程项目的施工程序和施工方法 (26) 1.总施工工艺流程 (26) 2.机房内吊顶板施工方法 (26) 3.墙面彩钢板施工工艺 (27) 4.玻璃隔墙安装施工工艺 (27) 5.抗静电活动地板铺设施工工艺 (28) 6.玻化砖铺设施工工艺 (29) 7.电气安装施工工艺: (30) 8.空调工程安装施工工艺 (41) 9.机房集中监控弱电系统工程施工程序及要求: (43) 10.综合布线系统施工方案及工艺要求 (44) 11.机房监控工程: (49) 12.KVM系统施工方案及工艺要求: (51) 13.消防报警系统工艺流程 (53) 八、工程质量管理目标 (54) 1.质量方针 (54) 2.质量目标 (55) 3.工期目标 (55)

数据中心机房建设方案精品

【关键字】方案、建议、情况、方法、环节、条件、动力、前提、空间、领域、效益、质量、增长、监控、监测、运行、基层、地方、问题、系统、机制、有效、务必、深入、充分、现代、合理、良好、健康、快速、持续、配合、执行、保持、统一、发展、建设、建立、提出、了解、措施、特点、位置、关键、安全、稳定、网络、理想、地位、基础、需要、权威、环境、工程、项目、负担、能力、需求、方式、作用、办法、标准、结构、水平、主体、最大限度 XXXXXX公司数据机房 建设方案 2011年9月15日星期四

设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性:

数据中心机房装修

数据中心机房装修标准规范精华 [导读]计算机房的室内装修工程施工验收主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内作业。室内装修作业应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面及楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。 第1 页一般规定、吊顶、隔断墙第2 页铝合金门窗和隔断、活动地板、电气系统第3 页空调系统、门禁系统、监控系统、消防系统第4 页综合布线系统、计算机网络系统、话音通信系统、图像通信系统 1、一般规定 ●计算机房的室内装修工程施工验收主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内作业。 ●室内装修作业应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面及楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。 ●在施工时应保证现场、材料和设备的清洁。隐蔽工程(如地板下、吊顶上、假墙、夹层内)在封口前必须先除尘、清洁处理,暗处表层应能保持长期不起尘、不起皮和不龟裂。 ●机房所有管线穿墙处的裁口必须做防尘处理,然后对缝隙必须用密封材料填堵。在裱糊、粘接贴面及进行其他涂复施工时,其环境条件应符合材料说明书的规定。 ●装修材料应尽量选择无毒、无刺激性的材料,尽量选择难燃、阻燃材料,否则应尽可能涂防火涂料。 2、吊顶 ●计算机机房吊顶板表面应平整,不得起尘、变色和腐蚀;其边缘应整齐、无翘曲,封边处理后不得脱胶;填充顶棚的保温、隔音材料应平整、干燥,并做包缝处理。 ●按设计及安装位置严格放线。吊顶及马道应坚固、平直,并有可靠的防锈涂复。金属连接件、铆固件除锈后,应涂两遍防锈漆。 ●吊顶上的灯具、各种风口、火灾探测器底座及灭火喷嘴等应定准位置,整齐划一,并与龙骨和吊顶紧密配合安装。从表面看应布局合理、美观、不显凌乱。 ●吊顶内空调作为静压箱时,其内表面应按设计要求做防尘处理,不得起皮和龟裂。 ●固定式吊顶的顶板应与龙骨垂直安装。双层顶板的接缝不得落在同一根龙骨上。 ●用自攻螺钉固定吊顶板,不得损坏板面。当设计未作明确规定时应符合五类要求。

机房装修施工工艺方案

、顶面装修施工工艺 1、防尘漆 1)、工艺流程:清理+修补填平+故防尘油漆。 2)、清理:将顶部上遗留的混凝土毛刺、钢筋头等,全部切除铲平,并用 毛刷进行基本清理,将灰尘等清扫干净。 刷防尘漆:在顶部刷立邦-ICI 浅灰色环保防尘油漆两遍,每次间隔 1 天以上。 2、吊顶 操作要点 根据楼层标高水平线,用尺竖向量至顶面设计标高,沿墙、柱四周弹 顶面标咼水平线。 2)、划龙骨分档线 按设计要求的主、次龙骨间距布置,在已标注好的顶面标高水平线上 划龙骨分档线。 (2)、安装主龙骨吊杆 1)、弹好顶面标高水平线及龙骨分档位置线后,确定吊杆下端头的标高, 按主龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无丝扣的一端用膨胀螺栓固定,焊接部位 涂刷防锈漆。 (3)、安装轻钢龙骨主龙骨 机房装修施 艺标准 3)、 修补顶面上的凹坑填平。 4)、 1)、 标注顶面标高水平线

1)、配装吊杆螺母。 2)、在主龙骨上安装吊挂件。

3)、将组装好吊挂件的主龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓,拧好螺母。 4)、主龙骨相接处装好连接件,拉线调整标高、起拱和平直。 5)、安装洞口附加主龙骨,按图集相应节点构造,设置连接卡固件。 1000 mm。 6)、钉固边龙骨,采用射钉固定。设计无要求时,射钉间距约为 (4)、吊顶骨架的校正与检查 1)、龙骨安装完毕后,全面校正各类龙骨的位置及整体的水平度。 2)、检查吊顶骨架,确保牢固可靠。 (5)、吊顶板安装 1)、根据中心机房吊顶设计图纸布局图进行铝天花板安装作业。 2)、吊顶边缘进行天花边缘收边。 3、吊顶灯具 1)、根据设计图纸确定照明设备灯具安装位置,检查顶面施工情况,吊顶龙骨框 架结构安装,做好安装前准备工作。 2)、根据灯具位置进行布管布线固定,灯具端预留电源线长度30cm。 3)、电源线与灯具连接好后,将LED平板无影灯安装回卡槽位置卡紧。 4)、在完成吊顶灯具安装工程后,不要忘记灯具清洁工作,将灯罩表面 的污垢手印清洁干净,检查每个固定部位是否都已完成稳固固定。 二、墙面装修施工工艺 1、壁板:龙骨+壁板 1 )、工艺流程 放线+龙骨定位+龙骨安装+金属面板安装。 2)、放线 1、施工前,先将原墙面灰尘扫尽,在墙面弹出水平线。 2、根据设计图纸确定金属壁板铺设方向和先后顺序,在墙面进行龙骨定

机房工程施工组织计划

目录 一、工程概况与规模 (3) 二、施工要求 (4) 2.1工期要求 (4) 2.2施工规范 (4) 2.3质量要求 (5) 2.4其他要求 (5) 三、施工方案 (5) 3.1施工单位简介 (5) 3.1.1公司概况 (5) 3.1.2工程管理模式 (6) 3.2施工顺序及部署安排(本工程中消防工程由甲方委托的原机房消防工程公司负责施工) (6) 3.3、土建工程施工安装检测方法 (7) 6.1石膏板隔墙工程 (7) 6.2铝塑板墙面、柱面 (7) 6.3乳胶漆墙面 (8) 6.4活动地板安装工程 (8) 七、电气工程施工安装调试方法 (9) 7.1电气安装 (9) 7.2电气施工依据 (9) 7.3配线工程 (9) 7.4电气照明 (12) 7.5开关插座 (12) 7.6直流接地 (13) 7.7电缆敷设 (13) 八、通风空调工程施工安装检测调试方法 (14) 8.1空调安装规范及要求 (14) 8.2空调底座的制作及安装 (14) 8.3给排水系统 (14) 8.4制冷管道架设 (15) 8.5制冷管道检漏 (15) 8.6电气要求 (15) 专业接口配合措施 (19) 施工准备工作计划 (22) 5.1生产准备 (22) 5.2主要施工机械和工具情况 (22) 5.3技术准备 (23) 5.4劳力组织计划 (23) 在机房工程施工中,公司将派遣直属公司本部的施工队施工。施工队中各工种齐全,持证上岗。施工队员为公司长期雇员,施工经验丰富,技术精良,组织严密,服务周到。 (24) 施工目标管理及各项管理措施 (24) 9.1工期管理目标和措施 (24) 9.2主要技术措施 (24) 9.3质量管理目标及质量保证措施 (25) 四、施工进度计划及施工进度表 (29) 4.1缩短工期的几项施工措施 (29) 4.2主要项目施工进度 (29) 9.5文明施工措施 (29) 9.6安全、保卫、消防、环保等方面的管理目标和措施 (30) 9.7成品保护措施 (31) 2.5.1 售后服务承诺 (32) 6.10.1 技术支持 (33)

idc机房施工方案

通信机房建设标准设计方案说明 在设计施工中对供配电方式、空气净化、安全防范措施以及防静电、防电磁辐射和抗干扰、防水、防雷、防火、防潮、防鼠诸多方面给予高度重视,以确保系统长期正常运行工作。 一、设计思想 根据用户提出的技术要求,以及对改建机房的建筑物进行实地勘查,依据国家有关标准和规范,结合所建机房系统特点进行总体设计。总体设计方案以业务完善技术规范,安全可靠为主,确保系统安全可靠的运行。在选材投资方面根据功能及设备要求区别对待,并满足用户的特殊要求,做到投资有重点,保证计算机场地的充份利用,延长计算机系统的使用寿命。 我们的工作就是围绕这个根本任务,通过采用优质产品先进工艺把上述设计思想有机地结合起来,为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、美观、舒适的工作场地。 二、设计依据 ●国标GB2887-89《计算站场地技术条件》 ●国标GB50174-93《电子计算机房设计规范》 ●国标GB9361-88《计算站场地安全要求》 ●国标GB6650-86《计算机机房活动地板技术要求》 ●国标GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》 ●《通讯机房静电防护通则》 ●机房楼层图纸及现场实际情况。 机房装修工程 一、机房功能区划分: 机房功能区的组成:机房的组成是依据其性质,任务,业务量大小,所选设备类型以及计算机对供电,空调等方面的要求和管理体制而确定的。 二、机房装修主要材料的选择 根据《电子计算机房设计规范》室内装修要求,所选材料材料应为(燃烧性能等级A)或难燃烧材料(燃烧性能等级B1) 装饰装修部分主要包括吊顶、门、窗、墙壁、地面、活动地板的施工等。装修作业应符合《计算机场地技术条件》和《电子计算机机房施工及验收规范》。 1、吊顶 天花板吊顶面积约66M2,棚顶墙面进行防水处理,采用轻钢不上人龙骨,600×600×0.8MM的微孔铝制天花板进行隐蔽式装配吊顶。同时与机房屏蔽网起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用,所有木质材料刷防涂 料。 具体做法如下: 1)吊顶采用轻钢吊挂件,吊挂件用彭胀螺栓(或射钉)直接固定到顶棚。 2)主龙骨采用专用轻钢龙骨按标高线吊平。 3)专用副龙骨与主龙骨之间搭接。 4)靠墙边安装专用边龙骨。

国际数据中心项目数据中心机房装修及配套设施工程招投标书范本

珠海市建设工程招标答疑审核备案表 项目名称横琴新区国际数据中心项目(一期)-保税区数据中心机房装修及配套设施工程(第二次) 项目地址珠海保税区联峰路号潮润国际#仓库所属区域珠海市横琴新区招标人名称珠海大横琴科技发展有限公司单位性质企业 招标人联系人梁绍源联系电话- 招标代理机构公诚管理咨询有限公司 招标代理联系 人 刘海新联系电话 开标时间年月日开标地点 答疑时间年月日答疑地点 是否有答疑【√】有【】无共页,第页 招标答疑具体内容: 1.招标文件第页项目主要管理人员列表:项目负责人“提供职称证书复印件”,“身份证复印件 加盖公章”。疑问:招标文件中“P 拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[建筑工程或机电工程]专业[ 二 ]级或以上注册建造师资格”,且在“P 资格审查要素表-项目负责人也是提供资格证书和身份证复印件”,这两处均未对项目负责人职称做要求,招标文件中第页项目主要管理人员列表:项目负责人“提供职称证书复印件”,“身份证复印件加盖公章”与前面两处内容描述不一致。故请问是否只提供项目负责人资格证书? 答:格式按照招标文件中“投标文件格式:项目主要管理人员列表”,人员要求参照需求说明书中“.人员要求”。 2..项目管理机构要求“项目主要管理人员专业及人数要求:[项目负责人满足招标文件专用条款. 条要求且与中标项目负责人一致,其他人员由中标人根据实际施工需要自行安排,且满足粤建管字[]号文及珠规建建[]号文等有关规定]。”但是“其它事项:. 人员要求,包括核心成员数量、资质证书及能力经验的具体要求及必须驻场人员的时间、数量的要求。详见需求书。”请问人员以哪一条为准? 答:以.载明条件为资格审查要求。 3.“保税区数据中心机房装修及配套设施工程需求书”(第页)关于此次投标项目建设内容中对 各系统工程(()装修改造工程;()电气工程;()新风和空调系统;()智能化系统;()动力环境监控系统;()综合布线系统;()运维管理系统;()消防系统;()给排水工程; ()柴油发电机系统与配电系统的接入安装;()UPS系统与配电系统的接入安装;)没有具体的相关建设要求描述内容。 根据国家相关法律法规及年新版《中华人民共和国招标投标法》“第二章招标”章节中第十九条相关内容“招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。”。 目前所提供的招标文件中仅有的涉及技术部分的图纸资料不足以分析判断项目建设要求情

数据机房装修施工工艺流程

数据机房装修施工工艺流程 (一)建筑装饰装修工程施工方法 l.轻钢龙骨石膏板隔墙 (1)工艺流程:放线→安装沿顶龙骨和沿地龙骨→安装竖向龙骨→安装横向龙骨+安装石膏板(罩面板)→石膏板(罩面板)面层施工。 (2)操作要点。 1)放线。根据施工图纸,在隔断上、下基体连接处,按照龙骨的宽度弹线,要求位置准确。 2)安装沿顶龙骨和沿地龙骨。沿弹线位置用射钉将沿顶龙骨与沿地龙骨固定于基体上,射钉的钉距不大于I000mm,要求固定牢固。 3)安装竖向龙骨时: a.竖向龙骨的间距应满足设计或龙骨生产厂商作业指导书的要求;当隔墙上设有门(窗)时,竖向龙骨应从门(窗)口向一侧或两侧排列。 b.调整竖向龙骨的垂直度,隔墙两侧竖向龙骨必须与基体连接牢固,除特殊要求外,竖向龙骨两端应与沿顶、沿地龙骨用铆钉固定。 c.竖向龙骨需要截断时,为保证冲孔位置在同一水平线上,应一律从竖向龙骨的上端开始截断。 4)安装横向龙骨时: a.选用通贯系列的龙骨时,隔墙的高度低于3m时安装一道通贯龙骨;隔墙的高度在3~5m之间时安装两道通贯龙骨;隔墙的高度大于5m时,安装三道通贯龙骨。 b.当石膏板(或其他罩面板)横向接缝不在沿顶、沿地龙骨上时,应加装横向支撑龙骨用以固定板缝。 5)安装石膏板(罩面板)时: a.石膏板(罩面板)的安装条件是隔墙内其他专业的项目施工完毕,隐蔽工程验收合格。 b.石膏板使用自攻螺钉固定在龙骨上,安装的时候应该从板的中部开始;沿石膏板周边部分的螺钉间距应不大于l00mm,中间部分的螺钉间距应不大于300mm;螺钉与板材边缘的距离应该控制在10~16mm之间;螺帽应埋人板内,但不得损坏纸面,钉眼应用石膏腻子抹平。 c.轻钢龙骨两侧的石膏板应错缝排列,石膏板的下端与地面应留有 10~l5mm的缝隙。 (3)质量标准。执行《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210一2001)第7.1条和第7.3条规定,如罩面板的材质为石材、金属等饰面板时,还应该同时执行第8章的有关规定。

相关文档