文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 皮带火灾应急预案

皮带火灾应急预案

皮带火灾应急预案
皮带火灾应急预案

地面生产系统输煤皮带火灾应急预案

第一章总则

第一条编制目的

为提高****公司煤矿对地面生产系统输煤皮带火灾事故的应急处理能力,建立快速、有效的应急救援机制,最大限度地减轻火灾事故造成的损失,保障员工的人身安全和设备安全,根据****公司煤矿的实际情况制定本预案。

第二条编制依据

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《煤矿设备典型消防规程》、《新疆****有限责任公司南露天煤矿防、灭火预案》等制定本预案。

第三条适用范围

本预案适用于****公司地面生产系统输煤皮带火灾事故

第四条与其他预案的关系

本预案在使用时,向上与《新疆****有限责任公司南露天煤矿防、灭火预案》相配合。当事故规模达到上级公司Ⅱ级应急响应标准时,即可启动《新疆****有限责任公司南露天煤矿防、灭火预案》,如遇人身伤害时按需要启动《****公司人身伤害事故应急预案》。

第五条工作原则

****公司南露天矿在事故预防与应急处理工作中,遵循预防为主、常备不懈的方针,贯彻统一领导、互相协助的原则。

第二章单位概况

第六条应急资源概况

一、应急力量的组成、应急能力及发布情况

应急力量由消防部门人员、调度值班人员以及检修人员组成,现场运行人员主要负责巡视检查设备、在调度的指令下进行故障的隔离、检查以及监视故障情况和影响范围,对火灾初期进行控制,同时应做好现场汇报联系工作,检修人员主要负责灭火及现场恢复。

二、重要应急设备、物资的准备情况

1、灭火器(在每一条皮带的一侧均配备有若干台干粉式灭火器)、灭火器旁还配有消防喷淋系统。

2、各类安全工(器)具(绝缘手套、绝缘鞋、验电笔等,在燃料运行控制室,设备停电时使用)。

3、通讯工具(厂内固定电话、个人手机、调度电话、消防部门电话、对讲机等)。

4、筒仓电梯。107皮带着火,可以使用筒仓电梯上下运载人员及货物。

三、上级应急机构或社会的可用应急资源

****南露天矿保卫科,联系电话:********;****南露天矿调度室,联系电话:********;当地消防特勤中队,联系电话:119;当地医疗部门,联系电话:120;

第七条危险分析

导致输煤皮带火灾事故原因包括:

1、煤粉自燃。

2、电缆引燃:有过流、过热、老化、短路等,造成电缆火灾事故。

3、违章动用明火等。

第三章应急保障

第八条机构与职责

成立输煤皮带5个专业防、灭火应急工作小组:

(1)日常巡查组:

组长:安环科科长

副组长:调度中心主任、保卫科科长、煤炭加工二部部长

成员:安环科、保卫科、调度中心、煤炭加工二部成员

职责:安环科主要负责对地面生产系统输煤皮带火灾危险源的辨识工作;

煤炭加工二部主要负责对地面生产系统输煤皮带防火

巡查工作;

保卫科负责地面生产系统输煤皮带防火设施巡查工

作;

调度中心负责消防车的巡查工作;

(2)快速灭火组:

组长:矿长

副组长:常务副矿长

成员:安环科、保卫科、调度中心、煤炭加工二部(3)事故调查组:

组长:矿长

副组长:安全副矿长

成员:安环科、生产技术科、机电科、煤炭加工二部、调度中心

(4)通讯保障组:

组长:调度中心主任

副组长:后勤服务中心主任

成员:调度中心、后勤服务中心

(5)医疗救护组:

组长:医务室张医生

第九条物资与装备

消防物资与装备列表见附件。

第十条通信与信息

现场指挥部设在皮带着火点就近的休息室。

通信工具使用现有的资源,如:调度电话、程控电话、手机、对讲机等通信设备;从现有的通信能力看,不需要备用的通信系统。事故发生后,运行值班人员应利用已有的通信工具进行现场事故汇报和应急指挥。

第十一条应急人员培训

每年度由安环科、保卫科对本部门的应急人员进行培训一次,培训内容包括消防器材、安全工(器)具的使用方法、消防喷淋系统的操作等。

第十二条预案演练

本预案每半年演练一次,演练结束后,需要对演练的结果进行总结和评估,对本预案在演练中暴露出的问题和不足应及时解决,预案修订后需要对修订部分的内容进行训练演练。

第十三条员工教育

按照《****公司南露天矿应急管理制度》要求,安环科、保卫科每年度需要对本部门员工开展一次对灭火器使用方法、火灾逃生方法、火灾紧急报警等内容的安全教育,使其了解相应的安全知识。

第四章应急响应

第十五条接警与通知

1、报警(应急响应)电话:调度中心值班电话:********;保卫科火警值班电话:********

2、事故通报流程:现场值班人员发现输煤皮带着火后,必须立即报警。首先向调度中心值班负责人报警,调度中心值班负责人接到报警后,据报警情况决定是否启动《地面生产系统输煤皮带火灾应急预案》;及时向保卫科火警值班报警。

3、调度值班负责人接到事故报警后,应做到迅速准确地问清事故的以下信息,如火灾进一步扩大,值班负责人必须向上级汇报时,也要做到准确迅速地说明以下事故信息:

(1)、火灾事故发生时间、发生地点:

(2)、火灾事故的范围、经初步判断设备烧坏的严重程度;

(3)、火灾事故对其他皮带运行的影响程度等;

(4)、已采取的控制措施及其他应对措施; (5)、报告人员姓名及通信方式。

4、发生火灾事故后,现场值班人员应加强与调度中心值班负责人的联系,随时听候燃运值班负责人的命令,进行事故处理。

5、调度中心值班负责人接到火灾事故汇报后,应立即通知调度中心值班人员,停止火灾事故设备运行,并将事故设备停电。

6、应急小组成员的联系电话详见附件。

事故通报流程

第十六条 指挥与控制

1、矿长或者常务副矿长负责输煤皮带火灾现场的指挥。

2、调度中心值班负责人判断输煤皮带火灾事故应急响应是否达到应急预案响应级别。

3、输煤皮带火灾事故的应急响应级别:

(1)、输煤皮带火灾事故的应急响应达不到级别时,不启动 《地面生产系统输煤皮带火灾应急预案》,由安环科、保卫科、煤炭加工二部进行应急处理;

调度中心值班负责人

向保卫科火

警值班汇报

启动输煤皮带火灾应急预案

开启消防泵、调动消防车

现场值班人员

(2)、输煤皮带火灾事故的应急响应级别达到时,立即启动《地面生产系统输煤皮带火灾应急预案》。

4、由专业防、灭火应急工作小组等现场人员组成现场指挥部,现场指挥部设在皮带着火点就近的休息室。

5、由现场运行人员汇报事故现象,由检修人员汇报设备故障情况、设备损坏程度的具体情况。

第十七条报告与公告

输煤皮带火灾事故发生后,调度中心值班负责人立即利用相应的通信手段(固定电话、手机等)向安环科、保卫科报告。

第十八条事态监测与评估

由副组长带领一名巡检员负责事故现场的监测与评估活动。对事故现场进行监测与评估。

第十九条公共关系

现场应急人员不接受社会媒体的采访,不允许发表对火灾事故现场的评论。与****公司以外的所有公共关系均由公司级部门负责处理。

第二十条应急人员安全

按《电业安全工作规程》规定,应急人员穿戴好安全防护用品(进入生产现场必须戴安全帽;工作服必须是棉质的,不能是化纤或混纺的,以防灭火时遇火燃烧,加重应急人员的烧伤程度;佩戴防毒面具等),做好安全技术措施,从安全入口进入事故现场;事故现场如有危及人身安全的情况发生时(如,输煤皮带栈桥廊道结构已经烧坏等)

应先撤离现场,待观察、勘测判断安全后再次进入。

第二十一条抢险

现场值班人员发现输煤皮带着火后,应立即停止着火皮带运行,用现场灭火器或用水从着火两端向中间逐渐扑灭,同时采取阻止火焰蔓延的措施,如在皮带上覆盖沙土。如果现场值班人员不能够控制火势,及时开启消防水泵,使输煤皮带走廊里的消防喷淋系统投入灭火。

安环科值班人员接到报告后,应迅速集合厂消防员、厂义务消防员等所有能参与的人员,携带灭火器材赶往着火地点,进行扑救。待消防员赶到火场后,现场人员立即向消防负责人员迅速汇报火灾情况,协助消防员进行扑救。消防员利用现场地上消防栓、后续灭火器等资源进行扑救。

主控室监测人员,随时监测现场火灾的火灾情况,监测有无输煤皮带廊道坍塌等情况,随时将监测到的结果反馈给现场指挥。

整个火灾的安全工作由安环科安全员负责,记录员负责做好处理应急事故的详细记录。

抢险力量分布情况:运行人员在控制室及现场,主要负责事故设备的停运、停电,切断原煤的后续供应,并及时启动消防喷淋系统,对事故现场初期进行灭火。

第二十二条警戒与治安

事故发生后,保卫科人员负责对事故现场警戒,其负责人是保卫科科长,职责是维护事故现场的治安,保障抢险、救护车辆畅通,加强对火灾事故重要部位、防火重点部位的保护工作。无关人员未经应

急指挥人员同意不得进入事故现场。

第二十三条人群疏散与安置

在输煤皮带现场,正常情况下一条皮带只有一个运行人员值班,不存在人员拥挤的可能,人员疏散可以不考虑。

第二十四条医疗与卫生

生产现场配备急救药箱,并应指定专人经常检查、补充或更换。如输煤皮带火灾现场有人员伤亡时,启动相应的《人身伤害事故应急预案》。

第二十五条现场恢复

火灾事故处理后,检修负责人与运行人员核实事故现场处理情况,仔细查看事故现场有无再次发生事故的可能,确认安全后,应急人员清理现场,整理使用的灭火器,并撤出现场,拆除安全措施,检修人员负责恢复烧坏的设备、皮带。

第二十六条应急结束

事故设备恢复完毕后,检修人员做好检修记录并向运行人员交代有关注意事项。运行人员做好事故处理记录,检修负责人申请恢复设备运行。现场指挥宣布应急结束。

第三十四条消防物质与装备列表

物质与装备列表

名称规格型号数量备注

灭火器每一条皮带侧灭火器其他消防重点部位灭火器其他消防重点部位灭火器其他消防重点部位绝缘手套运行值班室胶靴燃检队护目镜燃检队

防毒面具燃检队

地上消防栓另一条皮带侧地下消防栓号皮带处

冲洗水泵

火灾应急预案

火灾应急预案 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

火灾应急预案 为确保安全生产,加强对公司火灾事故处理的综合指挥能力,提高快速反应和协调能力,有效保障公司及员工生命财产不受损失,最大限度地减轻火灾造成的损失有效抢救受伤人员,特制订本应急预案。 一、应急小组办公室设在项目经理部调度室,火灾应急领导小组成员: 组长:** 副组长:** 组员:** 二、火灾应急领导小组人员职责。 1、火灾应急小组领导职责 (1)负责火灾应急物资及设施的购置、维修、维护工作指导; (2)整体负责火灾的预防及管理检查和一切善后处理组织工作; (3)按照“预案”迅速开展施救工作;根据事故发生状态迅速制定并组织实施防止事故扩大的安全防范措施; (4)迅速调集项目部抢险队伍,并指挥其进行抢险救灾、伤员救治转送、物资转移,及时与外部救援119、120取得联系,寻得社会帮助; (5)负责调集抢险物资到位;指挥抢险队伍按抢险方案进行施救;组织事故现场员工撤离、伤员救治转送和物资转移; (6)收集应急救援工作情况和事故信息,汇总形成书面材料报项目部经理办公室。? 2、项目部火灾应急小组成员职责

具体负责火灾事故及紧急情况的应急响应工作: A、**的应急职责: (1)负责火灾应急物资及设施的购置、维修、维护工作的落实; (2)拨打119火警、120急救电话: (3)联络应急小组人员; (4)组织人员撤离火灾现场。 B、**的应急职责 (1)主要提供灭火物资; C、**的应急职责 (1)切断火灾现场的电源; (2)使用紧急灭火装置,进行必要的自救; (3)与消防武警官兵进行沟通。 D、**的应急职责 (1)提供必要的紧急医疗救助设施; (2)进行伤员紧急抢救与护理。 三、项目部火灾可能发生的地点、原因、性质和后果如下: 1、火灾可能发生的地点:废纸篓、电器、物资设备 2、火灾可能发生的原因:电线短路、使用明火、烟头乱扔 3、火灾可能发生的性质:人为、天灾 4、火灾可能发生的后果:经济损失、人员伤亡 四、项目部火灾应急所需设施及配置要求如下: 1、每个楼层设备二氧化碳灭火器1台。

服装公司火灾事故应急预案

服装公司火灾事故应急预案 一、编制目的 为防止重大火灾事故发生,出现火灾情况下做出快速、正确的反应,在事故发生第一时间内有效地扑灭火灾、抢救伤员、疏散伤员和物资,把火灾损失减少到最低限度,特制定本预案。 二、编制依据 《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》 浙江省实施《中华人民共和国消防法》办法 三、企业概况 (一)基本情况 某服装加工公司,位于xx县xx[区]镇路,占地xx平方米,建筑面积6900平方米;职工总数243人。 主要原材料: 主要产品:产量: (二)厂房设施 办公楼:1600平方米三层结构。 车间: 3000平方米二层结构。

宿舍楼: 1600平方米三层结构。 食堂: 700平方米一层结构。 办公楼:安全出口两个,宽度1.6米。 车间:安全出口三个,宽度1.4米。 宿舍楼:安全出口两个,宽度1.6米和1.2米。 (三)消防设施配置(附平面布图) 车间一、二层分别设防火报警探头等62个。车间内设有六组双头消防栓,院内分别设置3组双头消防栓。共设置灭火器44只,按规定检测检修。 其中: 办公楼:一层3个、二层3个、三层2个,共8个。 宿舍楼:一层1个、二层1个、三层1个,共3个。 车间楼: 一层正门开关柜南侧2个;一层西门开关柜1个;一层毛领车间1个;一层整理车间西门2个;一层里布车间1个;一层辅料库东门2个(门外侧),西门2个(北侧);一层成品库4个; 二层维修室对面3个;二层缝制车间东门2个,西门2个;东烫台对面1个;二层裁剪车间东门2个;二层小车间东门2个,西门1个;配电室2个;伙房2个;锅炉房1个,共33个。

四、危险性分析 1、服装行业人员密集,电器线路复杂,易燃物品多,一旦出现火源易蔓延引起火灾早成群死群伤。 2、服装厂库房内的服装衣料的原料可燃且数量多,各种织物的燃烧速度要比普通木材燃烧速度快得多。同时,由于服装厂大量使用电熨斗导致火灾的因素增多。加工服装的各种衣料大多是化纤成分,一旦发生火灾产生的各种毒气比普通的火灾产生的毒气毒性更强。 3、存放服装的仓库是重点防火点。存放的原料和成品应采取垫板存放(若原料长时间直接置于地面),受潮发霉后容易自燃,须定期进行检查。 4、主要点火源:电器开关、用电线路;加热熨斗;伟明树脂胶的使用;食堂液化气罐的存放使用。 五、应急组织机构及与职责 设立事故现场指挥组、通信联络组、火灾扑救组、人员抢救组、物资疏散组、后勤保障组。 (一)现场指挥组: 总指挥员总经理联系电话: 现场指挥:副总经理联系电话: 组员:1-2名(保卫科或安全科) 联系电话: 主要职责:

输煤系统火灾事故处置方案(通用版)

输煤系统火灾事故处置方案 (通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0872

输煤系统火灾事故处置方案(通用版) 1总则 1.1编制目的 为了提高输煤系统(储煤场)着火应急处理能力,建立快速、有效的抢险、救援应急机制,最大限度地减轻火灾事故造成的危害,保证公司输煤系统(储煤场)设备的安全运行,根据公司的实际情况制定本处置方案。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《电力设备典型消防规程》、《福建华电永安发电有限公司应急预案总体框架策划方案》、《福建华电永安发电有限公司生产区域火灾事故应急预案》制定本方案。 1.3适用范围

本处置方案适用于公司发生输煤系统(储煤场)火灾时的应急处置。 1.4与其它处置方案的关系 本处置方案是公司生产区域火灾事故专项预案的现场处置方案,可以单独使用,也可以配合专项预案使用;当发生输煤系统初起火灾或火灾预期损失1万元以上10万元以下时,启动现场处置方案;当发生火灾或火灾预期直接经济损失达10万元以上50万元以下时,启动专项预案的Ⅱ级响应;由专项预案应急领导小组根据事态的发展决定是否启动专项预案的Ⅰ级响应。当火灾事故伴随有人身伤害时,同时启动公司人身伤亡事故专项预案。 2事故特征 2.1危险分析 (1)检修中氧气乙炔、电焊等动火工作造成煤炭着火引燃皮带; (2)输煤廊道中的电缆老化或短路引起火灾; (3)输煤皮带机上的存煤没有及时送走,引起存煤自燃起火; (4)输煤系统储煤场所储存烟煤自燃起火;

火灾应急预案范本

灭火和应急疏散预案 一、组织机构: 1、指挥部:指挥:××× 成员:×××,×××,××× 职责:A:及时召集力量,确定现场灭火指挥人,布置救人、抢救物资和灭火,并检查执行情况; B:根据火情,决定是否通报人员疏散并组织实施; C:消防队到达后,及时向消防队的火场总指挥报告情况,按照统一布置,带领员工贯彻执行; 2、按分工下设四个组: A:灭火行动组 组长:××× 成员:×××,×××,××× 装备:灭火器,消防栓水枪等 2、疏散引导组 组长:××× 成员:×××,×××,××× 3、警戒组 组长:××× 成员:×××,×××,××× 4、报警组 组长:×××

成员:×××,×××,××× 二、报警和接警处置程序 1、火灾发生后,首先通过广播、电话以及喊话等方式、方法向全体员工报警; 2、由通讯联络组负责立即拨打119报警电话 3、危急情况时可由火情发现人直接拨打火警电话。 三、应急疏散的组织程序和措施 1、火灾发生后,全体员工必须服从统一指挥,不得乱跑、乱窜、各行其是,防止出现混乱现象和意外事故; 2、在疏散引导人员的指示引导下,有组织地迅速撤离到火灾区域以外的安全地面; 3、如无固定哨位指示,火场人员可按安全出口指示标志引导的方向,有组织地沿着疏散通道或疏散楼梯等安全疏散通道撤离火场; 4、已疏散到安全地点的人员,应帮助引导疏散或协助救援。 四、扑救初起火灾的程序和措施 1、火灾发生后,在及时报警、疏散人员的同时,应了解掌握着火目标的火灾特点,正确采取灭火行动; 2、灭火行动组负责切断电源,打开水泵,以保障消防用水或准备相应的灭火器; 3、启动通风排烟系统;

火灾应急预案(范本)

延安新区北区(二期)综合开发工程岩土工程(刘万家沟至流水沟区域) 火灾应急预案 编写: 复核: 审批: 中核西北建设集团有限公司 延安新区CP2-LL-11项目经理部 二〇一七年四月十日

火灾应急预案 一、编制目的 为确保安全生产,加强对项目部火灾事故处理的综合指挥能力,提高快速反应和协调能力,有效保障项目部及员工生命财产不受损失,最大限度地减轻火灾造成的损失有效抢救受伤人员,特制订本应急预案。 二、编制依据 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《中华人民共和国安全生产法》 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建设工程安全生产管理条例》 5、《工程建设重大事故和调查程序规定》 6、建设单位下发有关文件 7、集团公司下发有关文件 三、适用范围 本应急预案适用于延安新区CP2-LL-11合同段施工现场和项目经理部。 四、火灾应急领导小组 组长: 副组长: 组员:

五、项目部应急领导小组人员职责: 1、火灾应急小组领导职责 (1)负责火灾应急物资及设施的购置、维修、维护工作指导; (2)整体负责火灾的预防及管理检查和一切善后处理组织工作; (3)按照“预案”迅速开展施救工作;根据事故发生状态迅速制定并组织实施防止事故扩大的安全防范措施; (4)迅速调集项目部抢险队伍,并指挥其进行抢险救灾、伤员救治转送、物资转移,及时与外部救援119、120取得联系,寻得社会帮助; (5)负责调集抢险物资到位;指挥抢险队伍按抢险方案进行施救;组织事故现场员工撤离、伤员救治转送和物资转移; (6)收集应急救援工作情况和事故信息,汇总形成书面材料报项目部经理办公室。 2、项目部火灾应急小组成员职责

输煤皮带火灾事故处置方案

输煤皮带火灾事故处理方案 发电厂

输煤皮带火灾事故处置方案 1 总则 1.1 编制目的 火力发电厂的输煤皮带是发电燃煤输送的主要设备,如果发生火情,轻者造成设备停用,重者造成停炉停机,发生发电中断和对外限电事故,为最大限度减轻火灾事故造成的损失,保障员工和设备安全,根据本公司实际情况制定本预案。1.2 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《江苏省消防管理条例》、《电力设备典型消防规程》等有关法律、法规及《电力企业应急预案管理办法》制定本预案。 1.3 适用范围 本预案适用于发电厂内输煤皮带发生的初起火灾事故。 1.4 与其他预案的关系 本预案为《发电厂火灾事故应急预案》的专项预案,在《火灾事故应急预案》的基础上制定,可以单独使用,也可以配合《火灾事故应急预案》使用。 2 事件特征 2.1 地理位置及设备概况。 输煤系统包括#1--#11转动站及输煤皮带,从玉带河北到#16炉顶,皮带长达4公里。万一发生火情,后果严重,是公司重点防火部位。 2.2 易燃易爆情况: 输煤皮带运送的燃煤,是易燃物品,当温度超过极限或遇明火极易燃烧,如煤粉浓度超过极限还可引起爆炸。 2.3 火灾原因: 2.3.1 布袋除尘器自燃引起火灾; 2.3.2 皮带积煤、积粉自燃或爆炸; 2.3.3 电焊作业引起皮带燃烧; 2.3.4 原煤斗带进火种引起燃烧或爆炸; 2.3.5 其它作业引起火灾。 2.4 防火要求: 2.4.1 输煤皮带区域应设重点防火部位标志。 2.4.2 消防安全通道保证畅通; 2.4.3 保证水喷雾灭火装置能正常投入运行; 2.4.4 输煤皮带处动火工作,要严格执行动火工作票制度,采取有效防火措施。 2.4.5 加强对布袋除尘器的检查、维护; 2.4.6 防止皮带积煤、积粉; 2.4.7 动火后要及时采取现场水冲洗; 2.4.8 防止将火种带进原煤斗; 2.4.9 制粉系统禁止扬尘或严格控制粉尘浓度; 2.4.10 配置固定消防设施及移动式消防器材,保证完好充足; 2.4.11 现场的消防设备完好、消防设施齐全、消防器材配置充足;

医院药房火灾应急预案【最新版】

医院药房火灾应急预案 为切实做好发生火灾时患者、陪伴家属及医院工作人员的安全疏散,防御和减轻灾害,保护患者及医务人员的生命安全,结合我院实际情况,制定本方案。 (一)灾情判断 当发生火灾时,可能出现浓烟、明火、物品燃烧、照明电源中断、通讯联络中断、电梯停运,人员可能出现惊慌失措、秩序混乱、拥挤、踩伤、摔伤、砸伤、人员被困等情况。 (二)组织指挥体系 1、指挥部 总指挥:院长 副总指挥:副院长防保站站长 成员:门诊主任

护士长 集结地点:院门前空地。 主要职责:负责全院火灾消防抢险指挥工作。 2、紧急疏散组 组长:副院长 副组长:防保站站长门诊主任护士长 成员:门诊医生护士 集结地点:安全通道集结。 职责:紧急组织疏散。门诊主任。护士长、门前空地负责协调疏散。 3、抢救组 组长:院长

副组长:门诊主任长护士长 成员:外科、内科全体医护人员 集结地点:院内空地临时抢救区。 职责:对伤病员实施紧急救治及心理疏导。 (三)火灾应急程序 全体职工要树立“灾情就是命令,时间就是生命”的观念,不论何时一旦发现火情,视火情的严重程度进行以下操作: 1、局部轻微着火,不危及人员安全、可以马上扑灭的要立即采取相应措施予以扑灭。必要时立即拨打消防报警电话119。 2、局部着火,可以扑灭但有可能蔓延扩大的,在不危及周围人员安全的情况下,一方面立即采取相应措施灭火,防止火势蔓延扩大,一方面向院长汇报。必要时立即拨打消防报警电话119。 3、着火火势开始蔓延扩大,不可能马上扑灭的,按照以下情况

处理: ①火灾发生处的值班人员立即组织各楼层人员紧急疏散,指定安全疏散地点,清点疏散人数,发现有缺少人员的情况时,立即通知主管领导或消-防-队员。 ②行政值班人员立即向突发事件管委会主任汇报。 ③行政值班人员立即拨打消防报警电话119,通报以下信息: a)名称:林-海镇卫生院 b)地址:林-海镇大兴村 c)火灾情况:着火物质及火势大小 d)联系电话:本人手机号码或医院对外座机号码 ④在回答了119的询问后方可放下话筒,并亲自或派人在路口接应消防车。 ⑤若有人员受伤,立即启动本预案对伤员进行抢救。

火灾应急预案.

火灾应急预案 为了贯彻“预防为主,防消结合”的方针,应付可能发生的火灾及意外事故,减少和避免因事故所造成的损失和不良影响,保障内外宾客的生命财产安全以及接待工作的正常进行,特制定本预案。(此预案提供在火情发生时应急使用,每个员工都必须熟悉其有关内容,以便火情发生时能迅速作出正确的反应。)一、机构组成及其任务: 1、应急情况组织机构主要由,火灾总指挥、灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组组成。各机构人员组成及任务为: 2. 火灾总指挥部设置于消防控制中心,总指挥由饭店领导担任(饭店领导不在场由当日值班经理担任),保安部领导为副总指挥,对火灾担负指挥、命令下达、组织扑救的领导工作;任务:A.协调各部门人员的分配使用;B.火灾现场的其他应急决策(如确定疏散楼层;下令疏散客人;决定采取扑救措施等)。 3. 灭火行动组:由工程部当时值班工程师和保安部值班经理为灭火行动组组长,组员由在店的所有保安、在店的工程部人员(要害部位值班人员除外)、宿舍楼的住宿人员和其它部门义务消防队员组成,接到火灾命令后应立即赶赴现场;任务:利用一切消防器材,奋力进行扑救,尽可能地减少火灾损失。 4. 疏散引导组:客房部当班领班和大堂副理为组长,组员原则上由当班客房服务员组成,如发生在非客房区域,火险发生的所在部门人员应参与引导疏散;任务:按总指挥的指令将指定楼层的住客及时疏散到指定的安全地点,并逐一检查每一房间的人员疏散情况。 5. 安全防护救护组:餐饮部当班负责人和医务室人员为组长,组员由餐饮部人员、医务室人员、驾驶班人员组成。任务:接应人员在安全通道出口处引导客人到指定的安全地点集中,安抚客人情绪,医护人员对伤员进行医治,对重症者视病情向总指挥提出送医院救治的建议。二、报警及处置程序 1、报警:(1)当区域报警仪报警时,?客房值班人员应立即查明报警仪所指示的房号或部位,按消音键后,迅速赶到该房间或部位,?当确认发生火灾或其他灾害事故时,应采取下列应急措施: A. 当火情很小,一人足以扑灭时,?应立即动用就近的灭火机或其他器材进行扑救,同时用电话或对讲机向饭店领导、值班经理、消防中心和保安部值班干部报告。 B. 当火势已大,一人难以扑灭时,?应火速用对讲机或电话向饭店领导、值班经理、消防中心和保安部、技工部值班干部报告,同时用灭火机或其他器材进行扑救,防止火势蔓延。(2)当饭店内没有安装火灾报警仪的部位发生火灾或其他灾害事故时,发现灾情的任何员工都应立即呼救,设法用电话报告总机、消防中心,由总机用对讲机或电话报告饭店领导、值班经理、消防中心、

公司火灾事故应急预案

公司火灾事故应急 预案

日照亚丰工贸有限公司 火灾防控专项方案 一、公司概况: 公司位于日照莒县夏庄镇夏庄工业园新华路三号,正门西向,面向新华路,东侧背靠惠生饲料有限公司,北临百信鸭苗孵化厂,南邻制帽厂。正门南方250米道路名为惠生路,北侧200米道路为政府前街。 二、编制依据: 根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业病防治法》、《消防法》、《关于特大安全事故行政责任追究的规定》,以及公司管理体系要求,并结合本公司的实际,特制定本防控专项方案。 本方案针正确火灾事故包括:印刷车间、办公区、生活区、库房、覆膜车间及缝纫车间发生的火灾事故。 三、指导思想: 坚持“预防为主,防消结合”的方针,落实防火安全责任制,完善防火工作各项制度,降低系统风险,发生火灾事故后正确地实施抢险救灾活动,减少因火灾事故造成的人员伤亡和经济损失,为本公司开展生产经营活动保驾护航。 四、应急救援组织机构、人员和职责 (一)应急救援组织机构、人员

1、火灾事故应急救援领导小组 组长:经理 常务副组长:生产副经理 成员:安全保卫部、办公室、车间相关负责人。 火灾事故应急救援领导小组办公室设在安全保卫部,日常工作由安全保卫部部长负责,具体工作由安全保卫部消防干事负责。 火灾事故应急救援领导小组下设指挥组、现场保卫组、灭火行动组、医疗救护组、后勤保障组、事故善后处理组。 2、指挥组 经理候文绪任组长。成员由项目生产副经理、行政副经理、安保部、办公室等部门负责人组成。 3、灭火行动组 经理候文绪任组长,项目生产副经理、行政副经理、安保部部长任副组长,安保部、办公室等部门人员组成。 义务消防队由10人组成,共分2个小队,分别由刘永军、侯文欣任队长。 4、现场保卫组 由安保部部长为组长。成员由项目部安保部、办公室人员及现场保卫人员组成。 5、医疗救护组 由行政副经理鲁统艳任组长,办公室和志愿人员组成。一处行政部配合。重大事故服从公司领导小组统一指挥。

(完整版)办公场所火灾应急预案

办公场所火灾应急预案 1.概述及环境分析 火灾作为常见的办公场所安全事故严重威胁办公人员的生命财产安全,因此,公司应该做好火灾的防护措施以及消防知识的普及工作,我公司属于独立大楼办公,办公场所有楼梯以及电梯,根据公司领导层的安排,现制定公司火灾应急预案以保障安全和谐的办公环境。 2.应急处置基本原则 2.1执行预案而不唯预案的原则 2.2先控制后扑灭的原则 2.3先救人后救物的原则 2.4分工协作的原则 2.5先重点后一般的原则 3.组织机构及职责 3.1公司应急组织机构 3.2职责 3.2.1公司处置火灾事故领导组 A、负责领导、指挥、组织、协同火灾事故的处理工作; B、提供公司应急准备与响应计划所需设备和费用。 3.2.2办公室 A、负责防火安全教育和培训; B、负责火灾事故的扑救组织实施工作; C、参加火灾事故的调查和处理;

D、定期组织有关人员检查消防设施和消防标识,发现问题及时整改。3.2.3相关部门 A、接到员工报警,立即向公司办公室部报告; B、在集团公司统一指挥领导下,组织公司内部处置火灾事故的抢险和应急疏散工作; C、随时听从公司的统一调动,积极组织本单位义务消防队赶赴火灾现场;3.2.4应急分队人员 A、学习防火和灭火知识积极参加消防训练; B、随时听从公司的调动,以最快的时间赶赴现场; C、发现着火,奋力扑救,并及时报警,协助保护现场和追查起火原因。3.2.5现场抢险组 A、组织实施抢险行动方案,并不断加以改进。 B、协调有关部门的抢险行动,及时报告抢险进展情况。 C、寻找受害者并转移至安全地带。 D、抢运可以转移的场区内物资。 E、抢险结束后,对结果进行复查和评价。 4、预防措施 4.1火险隐患预防措施 4.1.1所有公共场所生产、生活用火的单位必须书面写出申请,签办用火作业证,方可动火,否则一律严禁动火。 4.1.2按照防火责任制的要求,对所辖区域进行班前、班后检查,发现问题及时整改,确保安全。 4.1.3对检查出的隐患及问题及时整改,并做好记录,对一时整改不了的及时上报单位领导。 4.1.4各单位要组织每月不少于一次的综合性消防大检查,对检查中发现的隐患问题及时整改,并记录在册,对一时难以整改的隐患要派专人死看、死守,并报告公司协助整改,决不能发生问题。 5.信息报告程序 5.1报警系统及程序

公司办公大楼火灾应急预案

XXX公司 办公大楼火灾应急救援预案 一、目的: 为了完善公司机关办公大楼的消防工作,保证企业财产和职工的人身安全,确保在紧急火情发生时,义务消防队员、部门义务安全员和全体职工能有条不紊地按照预先制定的方案,迅速、及时将火扑灭,安全地组织人员逃出火场,把损失控制在最低限度,特制定《公司办公大楼火灾应急救援预案》。 二、组织机构 公司防火应急救援领导小组: 组长:XXX 办公电话:XXXXX 移动电话:XXXXX 副组长:XXX 办公电话:XXXXX 移动电话:XXXXX 组员:XXX 办公电话:XXXXX 移动电话:XXXXX 公司机关防火应急救援领导小组办公室设在公司XXX部,电话:XXXXX 各部门义务应急安全员 XXX 办公电话:XXXXX 移动电话:XXXXX XXX 办公电话:XXXXX 移动电话:XXXXX 公司义务应急小组: XXX处应急小组: 组长:XXX 办公电话:XXXXX 移动电话:XXXXX 副组长:XXX 办公电话:XXXXX 移动电话:XXXXX 组员: XXX 办公电话:XXXXX 移动电话:XXXXX 第三方救援联系方法: 火警电话119;急救电话120 三、应急救援预案

(1)、组长:全面负责组织公司的应急救援指挥工作。 a、根据火灾情况,确定是否疏散人员; b、掌握火势发展情况,及时调整义务应急消防力量和第三方救援需求,明确布置救人、疏散物资和灭火、供水、防排烟等任务,并检查执行情况; c、公安消防队到场后,及时向公安消防部门的火场总指挥报告情况,带领职工服从统一指挥。 将火灾情况通知有关部门和人员,告诉其应采取的对策。 掌握火势发展情况,及时调整义务应急消防力量和第三方救援需求,明确布置救人、疏散物资和灭火、供水、防排烟等任务,并检查执行情况, (2)、副组长:协助组长做好应急救援的具体指挥工作,将火灾情况通知有关部门和人员,告诉其应采取的对策。 a、根据应急救援领导小组的命令,向需要疏散的人员发出通知; b、根据火情,决定需要通报疏散的区域,通报次序为:着火层、着火层以上各层、有可能蔓延到的着火层以下各层; c、通报方式:电话、呼喊、喇叭、派人现场通报; d、通报要说明疏散路线、稳定人员情绪。 (3)、组员:公司各部门负责人,协助组长做好应急救援的具体指挥工作。 a、协助组长做好事故报警、情况通报及事故处置工作,负责灭火、警戒、治安保卫、人员疏散、道路管制等工作; b、负责事故现场通讯联系和对外联系,负责现场物质的抢救转移的指挥调度; c、负责抢险救援物质的供应和运输工作;负责现场医疗救护指挥及伤亡、中毒人员分类抢救和护送转院工作,负责抢修和抢救伤亡中毒人员的有关必需品的供应工作; d、负责公司总部重要财产物资的抢救、转移和保护工作。 (二)各部门义务安全员职责: 配合部门负责人和其他部门相关工作人员及义务应急消防队员,做好本部门的人员紧急疏散工作,引导部门人员疏散,查清是否还有人员在应该疏散的区域,稳定被疏散人员的情绪.

火电厂火灾应急预案

火灾事故应急预案 1 总则 1.1 编制目的 高效、有序地做好本企业火灾突发事件的应急处置和救援工作,避免或最大程度地减轻火灾突发事件造成的重大经济损失和政治影响,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。 1.2 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令[2002]70号)(2014年修订) 《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令[2008]6号) 《中华人民共和国突发事件应对法》(中华人民共和国主席令[2007]69号) 《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号) 《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第591号) 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第599号) 《特种设备安全监察条例》(中华人民共和国国务院令第549号) 《国家突发公共事件总体应急预案》(国发[2005]11号) 《突发事件应急预案管理办法》(国发〔2013〕101号) 《电力安全事件监督管理规定》(国能安全〔2014〕205号)_ 《电力企业应急预案评审和备案细则》(国能综安全〔2014〕953号) 《电力企业应急预案管理办法》(国能安全[2014]508号) 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013) 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令88号) 《火灾事故调查规定》(公安部令108号) 《中国国电集团公司突发事件综合应急预案》 《中国国电集团公司事故调查规程》(修订版) 《中国国电集团公司重大事故应急预案》 《中国国电集团公司发电企业典型应急预案编制导则》 《国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂突发事件综合应急预案》 1.3 适用范围 适用于火灾突发事故的应急处置和应急救援工作。 1 / 20

最新科室火灾应急预案

科室火灾应急预案 医院是一个人员比较集中的公共场所,多数人处于行动不便或不能自理的就医患者。为贯彻《消防法》及落实“安全第一、预防为主、消防结合”的消防安全方针,全科上下必须充分认识到火灾的危害性,做好火灾防范工作和应急灭火疏散预案,一旦发生火险,做到及时灭火,疏散病人和医疗设备,并能及时有序地处理好可能发生的紧急情况,使损失减少到最低限度,结合我科实际情况特制定火灾应急预案。 (一)灾情判断 当发生火灾时,可能出现浓烟、明火、物品燃烧、照明电源中断、通讯联络中断、人员可能出现惊慌失措、秩序混乱、拥挤、踩伤、摔伤、砸伤、人员被困等情况。 (二)建立消防应急疏散预案组织 由科主任领导担任组长,成员由全科医护组成,由护士长织实施消防预案贯彻落实,发现隐患及时向科主任、保卫科、院领导汇报,并及时排除隐患,使消防工作纳入正常工作计划。消防应急疏散小组名单(适用于正常工作日) 组长:。。。 副组长:。。。。 成员:。。。。 (三)火灾应急程序 全科医护人员要树立“灾情就是命令,时间就是生命”的观念,不论何时一旦发现火情,视火情的严重程度进行以下操作: 1、局部轻微着火,不危及人员安全、可以马上扑灭的要立即采取相应措施予以扑灭。必要时立即拨打消防报警电话119。 2、局部着火,可以扑灭但有可能蔓延扩大的,在不危及周围人员安全的情况下,一方面立即采取相应措施灭火,防止火势蔓延扩大,一方面向科主任、护士长、医院总值班、保卫科汇报。必要时立即拨打消防报警电话119。 (四)、扑救初起火灾的程序和措施 火情假设:(夜间或节假日医护值班人员少、患者及家属处于休息状态) 1、假设起火时间为某月某天晚上11时左右 灭火行动程序: 1、火警确认:科室值班人员发现浓烟、明火、物品燃烧。 2、确认为火灾后: (1)值班医护人员起初火灾的第一发现人,要保持清醒头脑,选用正确的灭火方法,边扑救、边呼叫,听到呼救人员迅速报警,火势危及电器设备时要切断电源,听到报警后在科所有人员要积极参加扑救。 (2)值班医师负责统筹指挥:立即启动消防应急预案,负责火灾发生后通讯联络畅通,立即通知科主任、护士长、保卫科、总值班,通知上下一层,发生的火灾情况,请各楼层做好疏散前准备。负责现场安全保护工作,为火灾后现场勘察提供第一手资料。(3)值班护士:负责疏散安置患者逃生转移,对危重患者科室派专人安排疏散。疏散原则:由陪床家属负责中、轻病人自行转移,如果不是整个大楼失火而只是局部,那么可乘电梯,不要急着断电,如果已经断电,则走安全楼梯;(。。楼患者安排从病区中间的。。 号安全楼梯疏散,。。楼患者安排从病区护士站旁的。。号安全楼梯疏散)重病号由医护人员负责转移。 (4)住院总值班医师:负责协同护士负责疏散安置患者逃生转移,对危重患者科室派专人安排疏散。负责科室贵重仪器、医疗设备、医疗文书的保护、转移。

发生火灾应急预案

发生火灾应急预案-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

发生火灾应急预案 一、处置原则: 消防工作基本方针:预防为主,防消结合。灭火抢险处置原则:(一)先控制后消灭,先重点后一般,救人第一; (二)重点保护贵重医疗设备和物质; (三)充分利用现场周围灭火器材、消防设施,控制火势,组织扑救。二、成立机构: (一)成立医院火灾应急处置组织机构 设火灾应对指挥部 总指挥:院长 副总指挥:副院长 成员:党办、院办、工会、医务科、护理部、保卫科、总务科、等有关部门负责人。 (二)具体职责 1.负责灭火、应急疏散的总体决策和实施;接警后,根据现场火情决定是否启动应急预案。根据现场火情,适时调整预案,采取相应措施,保证灭火、应急疏散工作顺利进行; 2.及时调配灭火、疏散、抢险力量,并做好与公安消防队联络、配合及协调工作。 3.指挥火灾初期的扑救、人员疏散、伤员救护、物资抢救等。 4.配合公安消防部门的灾后调查处理工作。 三、应急程序 1、发现情火时,应立即作出反应,查看火势。 火势小,利用现有的消防器材自行扑灭,对火源附近人员疏散。火情消除后,报告给科室负责人,组织分析原因,总结教训。火势大,应及时报警,火警电话号码119,同时报告火灾应对指挥部,启动应急机制。 2、报警时沉着冷静,讲清起火部位和起火物、火势大小等情况;特别是向“119”报警后,应在十字路口引导消防车辆进入火灾现场。报警后,如果火灾已被及时扑灭,应向报警单位及时说明情况。

3、消防控制室值班员接到火警后,首先问清楚报警人科室、姓名、起火地点、火势大小后,立即将火情报告院科有关领导;接到处置火灾现场指挥部下达指令后,正确操作自动灭火喷淋系统、排烟送风系统。 四、应急疏散措施 1、一旦发生火灾,引导疏散火源附近人员,各组按照具体分工开展工作,互相配合。 2、火灾初期,若被困人员较多,且疏散条件较差、火势发展缓慢,工作人员应当首先通知安全出口附近或最不利区域人员,让他们先向未着火的方向疏散,从安全出口撤离;后再告诉其他人员疏散方向和出口,避免混乱。 3、安全疏散人员的基本程序:首先疏散受到烟火威胁的人员。基本顺序是:着火点的人员,着火点附近的人员。人员的疏散顺序是:儿童、孕妇、老、弱、病、残。 4、一旦发生火灾,工作人员要正确引导、有序疏散。为教职工、患者及陪人指明各条疏散通道;按照着火层→着火层上层→着火层下层的顺序疏散。 五、扑救初期火灾的措施 1、所有工作人员必须熟悉自己所在的岗位环境,做到“三知”,即知道安全出口的位置,知道消防器材的摆放位置,知道灭火器材的使用方法。 2、发现起火后,保持头脑清醒,如果现场只有自己,火势较小时,想办法按照灭火的基本方法尽快扑灭火源;火势较大时,一边呼叫,一边拨打报警电话;如果现场人员比较多,要明确分工,指定专人报警,组成两个组,即一组组织人员灭火,另一组组织人员安全疏散。 3、发现电气设备、灯具等起火时,首先切断电源,用干粉或1211灭火器,迅速控制火势。 六、火灾预案终止 火灾扑灭后,指挥部派专人监视现场,防止复燃,已确定火灾因素彻底消除后,现场灭火指挥部,对火灾事故现场进行检查,听取公安消防部门事故原因分析,决定终止预案。按照指挥部指令做好善后处置工作。根据公安消防部门的意见或建议,指令责成相关部门负责人对事故原因进行彻查,限期整改火灾隐患,转入常态管理。

公司办公场所火灾事故应急预案

公司办公场所火灾事故应急预案 为确保公司办公场所一旦发生火灾等紧急状态时能够及时做出响应,依据《应急预案与响应控制程序》的规定,结合公司实际,制订本预案。 一、适用范围; 本预案适用于公司办公场所发生火灾等事故时的响应。 二、抢险职责: 公司成立公司办公场所发生火灾等事故抢险指挥部。实验室主任任指挥,综合室负责人任副指挥,各部门、科室负责人为指挥部成员。指挥部设在综合部。指挥部电话: 指挥部负责部署灭火和抢险救灾工作,解决灭火和抢险工作中的有关问题,并协调事故的善后工作。 三、应急方案: 1、应急资源准备: ⑴根据公司办公场所情况,配备3个BCⅡ型灭火器,其分布情况为:办公楼楼梯口处放置1个,会议室1个,走廊处1个。并保证其有效性。 ⑵对抢险分队进行消防器材使用培训,确保能够正确使用。 ⑶配备必要的急救药品,如止血、包扎、消炎等简易药品。 2、应急措施 ⑴当公司办公场所发生火灾等事故时,发现人应立即报告部门负责人或公司抢险指挥部成员。 ⑵在接到事故报告后,抢险指挥部立即履行抢险职责,组织有关人员进行力所能及的抢险,尽快组织力量扑救,全力以赴扑灭初期火灾,并采取有效措施减少损失;对无关人员,立即进行疏散,防止事故的扩大。

⑶对公司本身力所不能及的抢险,应立即拨打119报警,报告事故地点和事故情况;在报警后,应派出引导员接引事故抢险车辆和人员。 ⑷在抢险过程中,应采取积极有效措施,确保灭火人员的人身安全。当因事故本身或抢险中发生人员伤害时,应立即安排将其脱离事故现场,并进行就地急救,在所发生的人员伤害超出自身急救能力时,应立即拨打120求得医疗救援。 ⑸对事故可能对近邻造成影响时,及时通知近邻。 ⑹事故抢险结束后,对现场产生的固体废弃物等,应按照《环境保护控制程序》的规定进行处理,将环境污染减小到最低程度。 事故抢险结束后,公司事故抢险指挥部应及时进行总结,并将按照“四不放过”的原则组织进行事故调查和处置。 3、应急演练: 公司每年组织有关办公区域人员学习本《应急预案》,并组织一次实战演练,对演练中所发现的问题,立即组织有效的整改,确保在一旦发生紧急状态时,能够及时做出有效地响应。 编制:胡宇辉 2018.3.8

输煤皮带火灾演习预案

输煤系统#2B皮带着火应急预案演练方案 演练有关事项说明: 1、所有参加演练的人员必须按规定时间到达演练现场,作好演练准备。 2、进入生产现场和参加演练的人员,必须正确佩戴安全帽。 3、所有参加人员应听从指挥, 按真实事故状态下的要求开展各项应急救援、自身保护等工作。 5、演练时无法进行动态操作的设备,应采用贴纸条的形式进行模拟操作,所有操作均只需要到现场示意,不得触及运行设备,演练人、监护人应明确分工,防止误动运行设备。 6、演练时,任何操作及灭火器材均为模拟操作,不能真实使用。 7、演练结束后,及时对消防设备和器材复位,清理现场。 8、参加演练的部门和人员要认真对待这次演习。 总指挥: 现场指挥: 成员: 一、演练要点: 1、加强全体员工对应急程序的熟悉,检验事故快速反应能力。 2、进一步明确各自的岗位与职责,提高整体应急反应能力、应急处置能力。 二、事故现象: 2017 年 06月 18 日 10: 00, 输煤系统进行正常上煤,上煤流程为: #A斗轮机/#7A皮带/#2B皮带/#3B皮带/#B滚轴筛/#B碎煤机/#4B皮带/#5B皮带/#6B皮带,当时机组属于两台机组满负荷运行,由于天气炎热干燥,2B 中部吊滚筒处积粉发生自燃,就地巡检发现 2B 皮带中部吊滚筒处有黑烟冒出,立即汇报,并进行灭火,灭火后积极组织输煤区域积粉进行清理,避免因煤粉自燃造成皮带着火机组断煤停机事故。 三、演练时间和地点: 起始时间: 2017 年 06 月 18日 10:00 地点: #2皮带中部吊滚筒处。 四、输煤系统着火应急演练程序 1、 10: 00 一名巡检员通过对讲机向输煤控制室主值报告 #2B 皮带吊滚筒处有黑烟冒出,检查发现#2B吊滚筒处煤粉自燃主值接到报告后立即向班长汇报: #2B 皮带落煤筒有黑烟冒出,检查发现#2B吊滚筒处煤粉自燃具体情况需要进一步查明。 2、 10: 02班长令:组织人员到达 #2号皮带吊滚筒处进行灭火;主值负责安排改变上煤方式、控制室当班人员监守岗位。 4、 10: 05 所有人员到达 2号皮带头部,班长带领抢险队员进入 2号皮带头部查看火情,发现: 2号皮带头部已基本被浓烟布满,并有强烈的刺激性气味,同时发现落煤筒有明火冒出,立即向在现场指挥汇报。 5、 10: 06 现场指挥令:灭火抢险人员不要冒然进入着火区域,待消防式正压空气呼吸器送到后方可进行灭火,同时灭火抢险人员立即将其他安全区域内灭火器材送至灭火地点附近确保灭火器材的充足使用。 6、 10: 07 在确认 2B 皮带、 3B 皮带已断电后,现场指挥指示:现场人员分为三组: (1)一组立即到集控室取防火呼吸面具,并送至事故处; (2)二组立即到达 3号皮带尾部接通 3 号皮带尾部消火栓。并向着火处喷水,防止火势蔓延至 3A 皮带处,尽量避免吸入刺激性烟气,尽量不要将水喷到电气设备上; (3)三组拿到消防正压式空气呼吸器后立即到达 2 号皮带头部接通 2 号皮带头部消火栓进行灭火,灭火时注意观察消防正压式空气呼吸器压力,压力不足时立即撤离现场,同时注意与着火点的安全距离,一切灭火工作以人身安全为前提。 7、 10: 08 现场指挥电话向总指挥汇报现场情况(2 号皮带头部着火严重,现场烟较浓,且 2B 皮带尾部及 3B 落煤筒有明火窜出),请求启动《输煤系统着火应急预案》;总指挥立即向发电运行部经理(或燃运专工)汇报。 8、 10: 10 发电运行部经理(或燃运专工)回复:可以立即启动预案,在应急过程中一定要注意安全,有新情况随时汇报。 9、 10: 11 消防队一辆消防车赶到,在引导人员带领下到达 2 号皮带头部,进行灭火。

科室发生火灾应急预案

科室发生火灾的应急预案及处理流程 (一)正确判断灾情 当发生火灾时,可能出现浓烟、明火、物品燃烧、照明电源中断、通讯联络中断、人员可能出现惊慌失措、秩序混乱、拥挤、踩伤、摔伤、砸伤、人员被困等情况。值班者应根据火势大小和有无伤亡情况及时进行报警及汇报科主任及护士长, 并保持安全出口通畅。 (二)组织指挥体系 1、科室主任组织全科人员进行紧急疏散,护士长负责火灾联络工作,发生火灾时立即进行报警,并随时保持电话通畅,组织有关人员配合消防队员进行障碍清除。 2. 副护士长组织医师及护士对病人进行疏散,本着先救人后救物资的原则组织抢救。 (1)手动报警器报警:当发现火警时,第一时间利用附近的手动报警器报警。使用方法:用手指向内按压报警按钮,消防总控室就会接到报警。 (2)在疏散时,请采取有效的自我保护措施,如:用湿毛巾捂住口鼻、防止烟呛,或用水浇湿身体,降低温度;保持身体重心向下姿势。 (3)医护人员不得组织病人跳楼。 (4)接到疏散命令后,原则上先组织病人通过疏散楼梯往下层疏散,距地面不高,可直接疏散到室外。如疏散楼梯被烟气污染严重,不能通过时,起火层以上人员可往上层疏散,直到楼顶。如火势蔓延较快,未来及疏散,医护人员可组织病人安全撤离到避难间或外走廊,不停向下示意,等待救援。 (5)对于能下床活动的病人、家属医务人员应指导其由楼梯向地面逃生至安全 地带,禁止坐电梯。火势大时用手捂住口鼻,匍匐前进。 6)手术后不能下床的病人医务人员应用担架、平车疏散,不能坐电梯逃生,

沿安全出口方向立即进行逃生。 (7)医务人员在所有病人都安全撤离的情况下方可离开火灾现场,将人员伤亡降到最低。 (8)在人员无伤亡、火灾危害不大的情况下再进行物资抢救工作。 (三)火灾后措施 1、迅速对摔伤、砸伤、烧伤、踩伤的病人实施救治。 2、医务人员对本病区的患者逐一检查、治疗,科主任将本病区火灾中病人情况向医务科汇报。 3、火灾损坏物资及时核对账目,向科主任汇报,科主任将账目情况向财务科汇报。 4、协助后勤科室组织相关人员对所辖设备全面检修,恢复正常运转。 (四)应急程序全体职工要树立“灾情就是命令,时间就是生命”的观念,不论何时一旦发现火情,视火情的严重程度进行以下操作: 1、局部轻微着火、不危及人员安全、可以马上扑灭的要立即采取相应措施予以扑灭。必要时立即拨打院消防电话或消防报警电话119。 2、局部着火,可以扑灭但有可能蔓延扩大的,在不危及周围人员安全的情况下,一方面立即采取相应措施灭火,防止火势蔓延扩大,一方面通知科主任、护士长按照分工进行救火工作。夜间发生火灾时,夜班护士、医师分头按响院内报警电话,通知科主任、护士长,人员未到达时立即组织科室值班人员进行人员疏散工作。 3. 加强安全意识,对存在的安全隐患及时维修。夜间加强巡视,检查各个电源是否断电,确保无明火、无漏电发生。 4. 加强科室火灾培训工作,灭火器材的使用要求人人掌握,安全出口通畅 无障碍物。发生火灾时要分工明确,井然有序,不得弃病人自行逃生

燃料输煤皮带火灾事故演习方案

燃料输煤皮带火灾事故演习方案 班值: 主持人:记录人: 演习方:被演习方: 演习题目:时间: 当值运行方式:煤场煤沟→原煤仓 事故现象: 1、#1带输煤栈桥有浓烟冒起。 2、#1带输煤栈桥内皮带着火。 事故处理经过: 1、若系统在运行时发生事故,值班员首先停止设备运行并汇报班长,同时向公司消防队报告,班长及时汇报部门领导。 2、班长及时组织人员停止其它运行中的设备并切断所以有关设备电源。 3、及时疏散有关人员。 4、班长根据火势情况,立即组织人员配合消防人员灭火,若火灾发生在尾部栈桥时,值班员判断了解后,认为火势情况及空气中含有有毒气体时,迅速开启尾部消防水进行灭火。 5、火灾扑救中,若火势情况加重时,立即向市火警及急救中心报警。 6、事故排除后,部门领导应及时召开事故班组人员进行事故分析会。 防范措施: 1、加强巡检,值班员对各皮带滚筒下的积粉,应及时清理。 2、及时清理电缆槽盒内的积灰,并杜绝电缆接头裸露。 3、在工作区域动火,必须办理动火工作票,并严格执行动火工作票规定。 4、加强消防学习,提高员工的放火意识和灭火技能。 4.1.4小组成员具体分工 4.1.4.1总指挥:组织指挥全公司的应急救援工作。 4.1.4.2副总指挥:协助总指挥完成应急救援工作。 4.1.4.3燃料运行公司经理:协助总指挥负责现场抢险,配合安监部进行事

故调查,并组织好本部门的培训演练工作。 4.1.4.4安全监察部主任:协助总指挥做好事故预案的制订,做好组织救援、演练和相关单位的协调和通报事故的情况、组织事故调查及相关责任处置等工作。 4.1.4.5生产技术部主任:提供生产现场设备、环境及救援所需的技术资料、信息、数据。 4.1.4.6发电运行公司经理:协助总指挥负责相关运行人员的联络、疏散、救援及设备的投退、倒换、事故源点的确认及相关信息通报。 4.1.4.7值长:负责事故处置时运行工作和事故现场通讯联络及对外联系。 4.1.4.8检修维护公司经理:协助总指挥负责现场抢修和设备故障紧急处理。 4.1.4.9红能公司经理:负责做好灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制及组织救援、演练和相关部门的协调;负责抢救受伤、中毒人员的分公司类护送、转院和其他生活必需品的供应。 4.1.4.10物料部主任:负责抢险救援中,相关物资的供应和运输工作。 4.1.4.11党群工作部主任:负责事故现场的摄像、情况报道等工作。 4.2规定和要求 4.2.1全体员工应时刻加强防止燃料油罐、煤场火灾爆炸事故安全意识,按照有关法律规章制度严格执行火源、电源、气源的使用和管理。 4.2.2如果发生突发燃料油罐、煤场火灾爆炸事故各级人员要沉着冷静,在判断火势威胁生产、重要物资或设备时,在做好火灾自救的同时要尽快拨打“119”火警电话。 4.2.3落实应急救援组织,救援指挥部成员和救援人员应按照专业分工,本着“专业对口、便于领导、便于集结和开展救援”的原则,建立组织,落实人员,每年要根据人员变化进行组织调整,确保救援组织的落实。 4.2.4为进一步加强消防设施、水源的管理,严格执行生产和消防管理制度。 4.3可能发生火灾爆炸事故的类别、主要原因和可能造成的后果

相关文档