1目的/目标:

1.1保证机房环境整洁,为客户提供高标准的调试环境

1.2发现问题,及时改进

1.3明确各部门在机房环境管理中职责

2职责:

2.1机房服务部负责制定机房区域的卫生标准制定、执行、检查、改进。

2.2行政部负责按此标准督促保洁执行。

2.3设备运维部负责机房设备(机柜门锁、灯)的维修。

2.4客户服务部负责对需要通知客户的卫生环境问题的客户通知、处理。

3定义

机房环境指酒仙桥机房内的卫生环境、客户调试环境、机柜内设备及布线情况;从区域上看包括酒仙桥机房一、二期机房全部面积。

机房空间环境整理:包括机房地面(墙面)、机房玻璃、门等位置的清洁,机房门锁(机柜门锁)、灯状态检查以及相关环境磨损的补救。

机柜内环境整理:包括机柜内卫生清理、布线(托板)整理。

机柜内卫生清理主要指清理机柜内废弃的网线头、电话头、螺丝、空纸箱(空纸盒)等以及机柜内灰尘清理,必要时包括机柜内设备的灰尘清理。

布线、托板整理主要指机柜内规范布线、托板等资源及时释放回收。

客户调试用资源管理:主要指客户调试用的键盘、鼠标、小车调试用小车等的管理

1.机房环境整理:

?机房服务部、设施运维部负责巡视及问题通知,对于发现的问题需及时处理,MIS上做清

洁记录,如需通知行政部处理的需及时通知行政部或直接通知保洁。机房服务部巡视方式是随机,设施运维部相关巡视办法按有关规定。

?地面清洁办法详见《机房地面清洁办法》

2.机柜环境整理:

?在新机房、机柜投入使用前,机房硬件工程师需提前通知机房保洁,机房保洁需对机柜进

行清理,保证机柜内干净、卫生、无杂物。

?在设备初装及变更期间,机房服务部硬件工程师需将机柜内不用或遗弃的网线头、电话线

头、空纸箱、螺丝等相关物品及时清理出机柜,如不能及时清理需通知保洁清理。

?机柜内环境需定期处理,在目前人员情况下,需首先保证核心客户的机柜内环境,核心客

户机柜一月清理一次,其它客户机柜两个月清理一次。

?布线、托板整理由机房服务部负责,机柜内布线需按《机房布线规范》标准执行,机房服

务部需定期对机柜内布线、托板进行整理。相应整理规范及标准请见《机房布线规范》。

?对于机柜内灰尘问题,分为我方定期清洁及客户方自行清洁

我方定期的清洁

清洁频率:每年一次

时间:每年一月初—二月底

清洁人:机房保洁

工具:使用干抹布

手动皮老虎

清洁内容:客户设备表面除尘、机柜杂物清理、机柜立柱灰尘的清除

清洁办法

注意:机柜内客户设备清洁不能使用电器,以免造成断电

清洁时注意机房内设备的安全,保证不碰网线

我方只负责对客户设备表面做力所能及清洁,但不负责客户设备内部清洁工作。

因涉及到客户设备,具体处理方式如下:

对于客户方设备清洁,我方提供手动皮老虎、毛刷等工具。如客户提出需要清洁,我方提供以上的工具,并提供协助。

清洁地点:在机房客户休息室内(客户方如需清洁,请通知机房,以便我方配合)

清洁人:由客户方完成(或在客户指导下我方保洁协助完成,为防止清洁过程中误操作损坏客户设备,我方保洁需严格按客户要求操作)

注意:不允许在机柜内使用电动吸尘器做清洁,以免对机柜供电造成影响

如客户方未通知我方的清洁工作,出现问题,我方不承担相关责任

如我方发现客户方自行清洁时,违反以上规定,有权制止并纠正

因电动吸尘器可能引起设备电器上损坏,我方不提供电动吸尘器

同时会在前台区域做标识,提供相关工具,告知客户

如遇客户以上问题,机房前台需告知我方规则,并协助客户

1.1客户用调试车管理

以下是各机房为客户提供调试车数量:

?调试车分布:机房为客户提供调试车共有16 台;存在各使用机房。

?调试车标识:每台调试车都以白色标签形式明确标识小车所处机房范围。标识

方法按流水号标识。如贴有001使用小车。

?调试车配置:每个调试上都有15/17寸显示器一台,相关电源线和数据线已用

扎带绑定在小车,键盘、PS/2鼠标、鼠标垫各一件,

?以上机房内调试车只做本机房客户调试使用,未经允许不得用做它用。其它机

房客户调试时使用共用调试车。

?VIP机房原则上不允许长期占用调试车,如有特殊情况需要经过机房服务部确

认。以便利合理利用调试车资源。

?调试车的摆放、整理由机房前台负责,机房前台每天早9:00前对调试车进行

整理,要求小车整理摆放在靠近门位置,如门前摆放不下,可分别将小车摆放在机柜过道尽头,便于客户取用。如发现调试车有问题请及时与机房服务部联系。机房服务部负责维护及更换。

?每天早到岗后机房前台于9:00前完成对各机房内客户用调试车状态及数量的

检查,是否有显示器,是否有电源线,电源线是否用扎带扎在小车上,并需整齐摆放到各机房通道尽头,以便于客户取用及管理。客户用调试车为客户公用,客户在未征得世纪互联同意情况下不能长期使用调试车。前台负责检查及监督调试车使用情况及状态数量。如果客户用调试车出现问题,请通知机房服务部硬件工程师,机房服务部硬件工程师负责维修。

机房安全管理制度

机房安全管理规章制度 一、机房安全管理 1、机房安全管理实行总校长领导下的主管副总校长负责制,日常安全工作由安全设备部直接管理。成立机房安全保护领导小组,总校长为组

长、主管副总校长为副组长、各部门经理为成员,并设专职计算机安全管理员若干名。安全管理小组全面负责机房安全管理工作。机房安全保护领导小组要服从西外学校信息安全保护领导小组的领导。 2、要定期对职工进行法制教育,安全意识教育和防范技能训练。要定期或不定期地组织有关人员对机房进行全面的安全检查。 3、要经常组织学习掌握最新的安全管理法律、法规和技术防范技能,更好地做好本部门的安全管理工作。 4、要建立安全管理岗位责任制,并与其他工作同时进行检查考核。 二、机房环境设施与实体设备管理制度 1、环境设施:指机房内保证主机系统及外设安全可靠运行的技术防护设施,包括供电系统、电气系统、空调系统、消防系统、安防及场地监控系统、消防系统等。 2、实体设备:指用来处理数据信息的计算机设备及其外设,包括主机、存储、网络设备、服务器、PC机、打印机等。 3、环境设施是保障实体设备安全可靠运行的重要基础设施,要指定若干名专职人员专职负责,重要复杂的岗位要有两名以上管理员。 4、各种设施要建立完善的技术档案,以便管理人员、检查人员能方便地对有关设施进行管理、维护、检修。 5、设施或设备管理人员要负责对有关机房工作人员进行机房设施或设备常规培训,防止误操作造成的事故。 6、设施或设备要实行定人定岗管理,不得随意乱动不属于自己职责范围的设备操作。 7、设施与设备要按统一规划、定置安放(即各种设备或设施必须按

统一规定的位置要求设置,不得任意移动位置,或随意增减),损坏的设备报告信息技术管理部领导后,由维修人员统一维修,并做好维修记录。 8、机房内需要添置设备或设施时,其配备型号、规格、数量须报请部领导批准后办理。 9、设备的进出和消耗品的领用由管理人员统一登记,造册管理。 三、机房值班制度 1、机房值班分安全值班和运行值班。 2、安全值班实行24小时不断人值班,其主要工作职责是安全保卫、出入机房登记、机房环境设施安全监控、主机设备运行情况监控等。 3、运行值班是指确保全行整个计算机系统正常运行的有关岗位值班,各岗位根据工作特点,每个工作日都指定值班人员负责处理相关业务。 4、值班人员要认真履行职责、坚守岗位、做好值班记录、严格交接班制度,不得中间脱岗,遇到重大问题,要及时向上汇报。交接班时,交接双方必须当面交接并签字。 四、出入机房与门禁管理制度 1、机房是我行生产经营、安全保卫和保密的要害部门,进入机房的人员要求着装整洁、举止文明、自觉遵守信息技术管理部机房管理制度。 2、机房工作人员要通过机房门禁系统进入机房,在规定的工作时间、工作岗位上工作,未经许可,不得随意进入其他工作区域。 3、因工作需要,需在机房开展工作的非信息技术管理部工作人员,须填写《省农行信息技术管理部机房出入审批单》,并经有权审批人批准后,由机房内部保安开门进入,在值班台登记后方可到相关区域进行工作。 4、参观人员必须经信息技术管理部领导批准,在值班台登记后,由

CT 使用环境和要求

CT 使用环境和要求 1、机房布置要求 a、机房环境:CT机房应建在周围振动小、无严重电磁场:干扰、噪声低、空气净度较高的环境中,可能的话还应考虑离配心房较近及病必进出和机器安装方便。 b、部件位置: 基础、各大部件在机房的安放位置要兼顾机器运行安全、维修留有空间、病员进出通畅、医生操作方便和通风换气良好等几个方面.要尽可能地减少各个工作区域的相互干扰。 c、地面和线缆铺设:机房的地面支撑要满足机器的载荷要求。要抗静电、防火、防尘、耐压和耐磨擦。电缆的铺设应避开交流电磁场(变压器、电感器、马达等),且信号线和电源线应屏蔽、分路铺设。必要时需要做有白铁皮衬里的电缆暗沟,上面加盖,且有防鼠害措施。电缆线若太长,必须波形铺设,不可来回折叠或圈缆。 d、安全紧急装置:扫描室和控制室要装紧急断电开关,以便工作人员一旦发 现机组情况异常,可就近立即进行断电操作,防止意外事故的发生。安全紧急开关应安置在离地1.6—1.8米的墙上,防止人员*墙而引起误触碰。在扫描室、控制室离地0.3米的墙壁上,需设若干个单相三线的电源插座,以便今后机器维修、保养、局部照明和其他辅助用电设备或仪器的使用。每组插座旁最好能有单板空气开关控制保护。 2、空气要求 除非另有说明,否则,CT扫描装置的空气环境工作条件应满足: a:环境温度:扫描室为20--28℃、控制室为18---28℃; b:相对湿度:扫描室为30%—70%、控制室为20%~80%; c:大气压力:700-1060hpa. 1.3电源要求: a、供电要求:CT电源电压值的允许范围为额定值的90%~110%;电源频率为50Hz 或60Hz,频率值的允差为±1Hz;电源容量由各企业标准规定。 CT机所需的电源应尽量由配电室专用电缆引来。切不可和空调电梯等具它感性负载设备共用同—变压绕组。 为了确保CT机的供电稳定,抑制脉冲浪涌干扰,一般需加接交流稳压器。若条件许可,则建议每相再安—个滤波器。 系统计算机若本来没配置UPS,则最好去购买一台,以保证计算机系统正常工 作。防止突然断电造成数据丢失和程序损坏。

机房环境要求-及回答

机房环境需求 1概述 将来,呼和浩特云计算的机房中,需要放置部分委办局的现有的设备(网络、服务器、存储、小型机等)以及部分委办局新业务或者设备太旧而需要的新设备(网络、服务器、存储、小型机等)。为了更好的完成呼和浩特市云计算的迁移工作,各单位之间更好的沟通,机房需要满足有一定的环境要求。 2机房规划 下面是机房规划图:

下面分别介绍一下: 第A、B列:两列给电子政务外网使用。 第C、D列:两列给电子政务敏感信息网使用。 第E、F、G、H、I列:五列给部分有需求专网的使用,比如公安等。其中第I列安放K1小型机。

3机房环境 机房供电、空调新风、消防、防水、防雷、防静电、防尘、接地、抗震、承重、温湿度、环境智能监控等机房运行环境满足《数据中心的通信基础设施标准》(ANSI TIA-942-2005)规定的3级及以上要求,并符合《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) A级标准。具体指标要求如下: 3.1机房总体要求 1、数据中心使用面积不少于700平方米,其中机房使用面积至少 500平方米、办公场地使用面积不少于150平方米,库房场地使 用面积不少于50平方米。此部分需机房提供商提供针对于本项 目的服务承诺函。 回答:现提供了A6-303机房,500平米,181个机架,现改造1例(22个机架)交流电,库房现已提供,办公场地现在可以提供,地点暂定,(正在协调) 2、机房供应商须提供ISO20000或ISO27001认证证书。 回答:可以提供ISO27001认证证书 3、机房供应商须提供已通过政府相关部门检测验收的场地有效使用权大于10年以上或独立自主产权相关证明;并提供消防检验合格证、防雷检测合格证。 4、符合《数据中心的通信基础设施标准》(ANSI TIA-942-2005)规定的3级要求。

信息机房安全管理制度(新版)

信息机房安全管理制度(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0935

信息机房安全管理制度(新版) 第一章总则 第一条为加强信息机房(计算机房)及其设备安全管理,预防信息设备事故发生,根据国家法律、法规及行业安全管理要求,制定本规定。 第二条信息机房是指市级局(公司)和各直属单位为保证信息化管理工作需要,专门用于存放提供电子信息服务、信息储存设备、服务器、电脑、交换机、备用电源等信息设备的场所。 第三条信息机房安全工作坚持“安全第一、预防为主”的方针,贯彻执行“谁主管,谁负责”的原则。 第四条本规定适用于市级局(公司)信息中心机房及各直属单位信息室(计算机房)的安全管理。

第二章职责 第五条信息数据中心主要负责人是市级局(公司)信息中心机房安全管理第一责任人,并对市局(公司)机关各部门及各直属单位信息设备安全工作进行指导和监督。 第六条市级局(公司)信息数据中心、各直属单位综合办应落实安全管理责任,指定专人负责机房安全管理工作,并对机房管理人员进行必要的安全知识培训,使其具备机房安全管理的能力。 第七条信息机房管理人员定期检查机房设备及线路,安全管理人员定期检查消防器材、火灾自动报警、火灾自动灭火系统等消防设施,保证其状态良好。 第八条市级局(公司)信息数据中心和各直属单位信息机房要针对潜在事故制订应急预案,定期演练,提高突发事故应急处置能力。 第九条信息机房钥匙应由机房管理人员保管,非信息中心工作人员未经许可不得擅自入内。 第三章安全管理 第十条机房安全管理

机房环境安全管理规范

太极计算机股份有限公司 ISO20000体系文件 机房环境安全管理规范 (版次:0/A) 编制人(部门):电子政务日期:2010-3-1 审核人:日期: 批准人:日期: 2010年3月1日发布2010年3月1日实施

手册修订履历

目录 1概述 (4) 1.1目的 (4) 1.2适用范围 (4) 2术语定义 (4) 3角色及职责 (4) 4工作要求 (4) 4.1一般要求 (4) 4.2人员进出机房管理 (5) 4.3物品进出机房管理 (5) 4.4消防安全 (5) 4.5电源使用安全 (5) 4.6空调使用安全规范 (6) 4.7门禁系统故障或断电时的处置 (6) 4.8记录检查 (6) 4.9其它相关规定 (6) 5相关文件及记录 (6) 5.1相关文件 (6) 5.2表单和记录 (7)

1概述 1.1 目的 本程序的目的是就安全与管理层面,对整个运行环境日常安全管理工作进行指导。 1.2 适用范围 本文档适用于IT服务过程中与机房环境相关的访问。 2术语定义 机房环境:泛指放置运行硬件设备的环境。包括为保证环境条件达成所设置的UPS,空调,新风机,消防设备等设施。 3角色及职责 4工作要求 4.1 一般要求 ●禁止在非授权下和无机房管理人员参与的情况下接触任何机房设备; ●禁止在非授权下擅自处理重大故障; ●禁止非电气人员接触动力设备和线路; ●禁止用手触及动力设备的带电部分和用短路方法进行试验;

●禁止允许或默许未登记、非授权人员进入机房; ●禁止携带易燃易爆品进入机房; ●禁止堆放备件、仪表、杂物等于非指定位置; ●禁止在机房及公共通道堆放任何废旧杂物; ●禁止在机房进行任何无关工作的行为; ●禁止擅自将放置在机房的有关图纸、资料、仪表等带出机房 4.2 人员进出机房管理 ●机房作业人员须进出机房时,必须在《人员出入登记表》上登记后才能进出机房。 ●非机房的人员或系统维护厂商进入机房需详细填写《机房进入审批表》,并经IS核准 后由机房值班人员全程陪同下方可进入机房,进出机房均须于《人员出入登记表》上 登记。 4.3 物品进出机房管理 ●机房物品包含当前正在运行设备和备件设备、线缆、测试仪器等一切跟机房运行维护 相关设备、资料、仪器、工具。对这些物品的进出流向必须做好登记备案。 ●对正在运行的设备需要更换拆除并运离机房时,需要填写《物品出入登记表》后,方 可关闭设备搬离机房。 ●机房运行工程师负责机房内各类记录、介质的保管、收集,信息载体必须安全存放、 保管,防止丢失或损坏; ●设备(物品)进入机房安装前必须提前至少2天通知,分配好相关资源(IP,网络端 口,具体安装位置,电源插座等)并填写《机房进入审批表》,经IS审批后方可进入; 4.4 消防安全 ●机房及周边地区严禁烟火,禁止明火作业以及使用电热器具。 ●火警铃响时在机房作业的所有人员必须在30秒内撤离现场,保证个人人身安全后立即 报警并向机房管理人员汇报情况; ●在发生零星火灾的时候,使用二氧化碳灭火器进行扑救; ●定期对消防设备进行检查,并记录于《机房运行巡检记录表》; ●对设备的操作按照机房管理规范进行操作; ●发生故障,按照故障升级流程进行处理。 4.5 电源使用安全 ●禁止非电气人员接触动力设备和线路;

计算机房建设标准

计算机机房建设标准 机房环境、电源及防雷接地应满足《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS 72:97)的要求。计算机机房的设计应符合下列规定:★设备间内所有设备应有足够的安装空间,其中包括计算机主机,网络连接设备等。 ★设备间的地面面层材料应能防静电。 ★设备间至少提供离地板255CM高度的空间,门的高度应大于210CM,门宽应大干90CM,地板的平均荷载应大于5kN/m2。凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。 ★设备间应采用全封闭房间,防止有害气体(如SO2、H2S、NH3、N O2等)侵入,并应有良好的防尘措施。 ★设备间室温应保持在10℃至25℃之间,相对温度应保持60%至8 0%。 ★设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门,至少能耐火1小时的防火墙。

★机房内的尘埃要求低于0.5um;对于开机时机房内的噪音,在中央控制台处测量时应小于70dB。 ★机房内无线电干扰场强,在频率范围为0.15—1000MHz时不大于12 0dB。机房内磁场干扰场不大于800A/m。 ★计算机房内的照明要求在离地面0.8m处,照度不应低于200lx,其它房间的照明不应低于5lx,主要通道及有关房间可根据需要设置,但其照度要求是在离地面0.8m处不低于1lx。 ★设备间应采用UPS不间断电源,防止停电造成网络通讯中断。UPS 电源应提供不低于2小时后备供电能力。UPS功率大小应根据网络设备功率进行计算,并具有20-30%的余量。设备间电源设备应具有过压过流保护功能,已防止对设备的不良影响和冲击。 ★防雷接地可单独接地或同大楼共用接地体。接地要求每个配线柜都应单独引线至接地体,保护地线的接地电阻值,单独设置接地体时,不应大于2欧姆;采用同大楼共用接地体时,不应大于1欧姆。 机房建设所涉及系统 ★机房装修系统 ★机房布线系统(网络布线、电话布线、DDN、卫星线路等布线) ★机房屏蔽、防静电系统(屏蔽网、防静电地板等)

机房安全管理规范

管理制度参考范本 机房安全管理规范 a I时'间H 卜/ / 1 / 7

、目的 为加强xx 机房的安全管理,杜绝人为因素对机房造成影响,为通信设备提供安全的运行环境,保证机房内设备处于最佳运行状态,特制定本规范。 二、适用范围 xx 负责对本管理规范进行解释。 本管理规范适用于xx 内机房安全管理人员使用。 三、机房日常管理 1、管理目标是保证机房设备与信息的安全,保障机房具有良好的 运行环境和工作环境。 2、机房日常管理指定专人负责。 3、机房钥匙要严格保管,不得随意转借,一旦丢失要及时报告并 积极寻找,并采取有效措施予以补救。 4、无关人员未经批准不得进入机房,更不得动用机房设备、物品和资料,确因工作需要,相关人员需要进入机房操作必须经过批准方可在管理人员的指导或协同下进行。 5、机房应保持清洁、卫生,温度、湿度适可,机房内严禁吸烟, 严禁携带无关物品尤其是液体、易燃、易爆物品及其他危险品进入机房。 6、消防物品要放在指定位置,任何人不得随意挪动;机房工作人

员要掌握防火技能,定期检查消防设施是否正常。出现异常情况应立即采取切断电源、报警、使用灭火设备等正确方式予以处理。 7、硬件设备要注意维护和保养,做到设备物卡相符、设备使用状 态记录完整。 8、建立机房登记制度,对本地局域网、广域网的运行情况建立档 案。未发生故障或故障隐患时,网管人员不可对交换机、光纤、网线及各种设备进行任何调试,对所发生的故障、处理过程和结果等要做好详细记录。 9、网管人员应做好网络安全工作,严格保密服务器的各种帐号和 密码,监控网络上的数据流,从中检测出攻击的行为并给予响应和处理。 10、网管人员要对数据实施严格的安全与保密管理,防止系统数 据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。网管人员应在数据库的系统认证、系统授权、系统完整性、补丁和修正程序方面实时修改。 四、机房设备管理 11、网管人员对各种网络设备的使用需按操作程序或使用说明书 进行,必须熟知机房内设备的基本安全操作和规则。 12、经常对硬件设备进行检查、测试和修理,确保其运行完好。 13、所有贵重设备均由专人保管,专人使用,不得外借或由非专业人员单独操作。 14、机房的所有设备未经许可一律不得挪用和外借,特殊情况

机房安全措施

机房安全措施温江区电子政务外网中心机房所在地为温江区海科大厦,主要负责温江区电子政务网络平台的建设、管理和维护,为政府各部门的电子政务应用提供稳定、安全的运行环境,并及时响应用户请求,为其提供技术支持服务,迅速排查遇到的问题,保障用户的应用连续咼效运行,并免受安全威胁。完善网络运营的技术支持手段,建立一套完善的综合运营支撑系统,实现网络、系统、环境、安全等集中式的综合管理,最终提高网络中心的运维保障和安全防护水平,切实防止有害信息传播。 网络中心的核心任务是保障温江区电子政务基础平台安全可用,为实现上述目的,主要的手段是实时监控网络基础设施的运行状态,监控网络事件,及时发现并处理状态异常和事件,保证网络基础平台的持续稳定和安全。 机房内部安全 机房环境是网络运行的基础,所以机房环境对于保证机房网络畅通 和设备的正常运行尤为重要。中心机房主要通过监控,防盗防火,机房卫生,非机房工作人员出入登记等措施,通过科学合理的系统化管理,保证机房各设备安全,维护机房网络平稳运行。采用最新版的专业机房动环设备集中监控管理软件一一“ VISTA机房环境监控系统”。该系统可以很好实现对计算机机房的动力(包括供配电、防雷、UPS蓄电池)、环境(包括温

湿度、空调监测、漏水监测)、安保(视频监控、门禁)等三部分的各个子系统进行现场实时监控和管理。通过采用先进的计算机技术、网络通讯技术、视频传输技术、图像处理技术和软件组态技术等,可方便地实现对各个智能设备运行状态、运行参数的显示、处理和存储等;并可实现各子系统之间的数据流动,并且具有强大的联动功能;同时,本系统的故障自动检测与专家诊断功能以及丰富的报警功能,也极大地减轻了机房维护人员负担,在提高了机房系统的可靠性的同时提高了整个机房的运行效率,实现了对于机房的科学管理。强大的二次开发接口,内置完整VBScript, 兼容各种通用控件,能够及其方便快速地对用户的特殊需求作开发,完全不必担心影响系统稳定性。 通过VISTA机房环境监控系统对所有的信息、报警事件进行记录,实现相关信息采集的实时化以及报警信息处理的自动化,为温江区电子政务外网的信息化、网络化系统提供一个稳定、安全的机房环境保障 一监控系统 VISTA机房环境监控系统平台:环境监控系统平台负责对中心机房的UPS配电开关、精密空调、漏水、温湿度、视频、门禁等进行集中监控和管理,并实现对机房数据的实时处理分析、存储、显示和输出等功能,处理所有的报警信息,记录报警事件,通过电话语音或手机短信等方式输出报警内容,使机房管理人员能第一时间掌握机房的动力环境运行情况和设备故障的报警情况。 二防盗系统

机房设备的防雷接地及环境要求措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K1090 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 机房设备的防雷接地及环境要求措施标准版本

机房设备的防雷接地及环境要求措 施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、通信设备的防雷措施 (一)天馈线避雷 1.通信局(站)的天线必须安装避雷针,避雷针必须高于天线最高点的金属部分lm以上,避雷针与避雷引下线良好焊接,引下线直接与地网线连接。 2.天线馈线金属护套应在顶端及进入机房人口处的外侧作保护接地。 3.出人站的电缆金属护套,在人站处作保护接地,电缆内芯线在进站处应加装保安器。 4.在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广

播线、电视接收天线及低压架空线等。 5.通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线,应采用具有金属护套的电力电缆,或将电源线穿人金属管内布放,其电缆金属护套或金属管道应每隔l0m就近接地一次。电源芯线在机房入口处应就近对地加装保安器。 (二)供电系统避雷 1.交流变压器避雷 (1)交流供电系统应采用三相五线制供电方式。当电力变压器设在站外时,宜在上方架设良导体避雷线。 (2)电力变压器高、低压侧均应各装一组避雷器,避雷器应尽量靠近变压器装设。 2.电力电缆避雷 (1)当电力变压器设在站内时,其高压电力线

应采用地埋电力电缆进入通信局(站),电力电缆应选用具有金属恺装层的电力电缆或其他护套电缆穿钢管埋地引入通信局(站)。 (2)电力电缆金属护套两端应就近接地。 (3)地埋电力电缆与地埋通信电缆平行或交叉跨越的隔距应符合设计要求。严禁采用架空交、直流电力线引出通信局(站)。 (4)通信局(站)内的工频低压配电线,宜采用金属暗管穿线的布设方式,其垂直部分应尽可能靠近墙,金属暗管两端及中间应就近接地。 3.电力设备避雷 (三)太阳电池、风力发电机组、市电混合供电系统防雷措施 (四)接地系统的检查二、通信设备的环境要求

机房和环境安全管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 机房和环境安全管理规定 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8210-96 机房和环境安全管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一章总则 第一条目的: 第二条为保证机房内设备处于最佳运行状态,使其运行服务质量能够满足用户业务使用的需求,特制定此制度,陕西广电网络传媒股份有限公司所有机房应按照本制度严格执行。 第三条本制度主要为了确保机房的安全,提高机房管理的质量,做到提前预防,开展全面质量、安全管理,树立全程全网观念,以及质量第一、安全第一、用户第一的思想。 第四条范围:陕西广电网络传媒股份有限公司拥有的机房。 第二章机房设备规定 第五条机房内设备必须按照公司IT和运营支

撑中心的相关规定布置,未经公司IT和运营支撑中心允许,任何部门不可以放置任何设备于机房。 第六条设备的维护必须由专职维护人员负责,他人不可随意操作;设备需要停机检查时,应经公司IT和运营支撑中心批准后,方可进行;关闭通信设备时,应经公司IT和运营支撑中心同意。 第三章机房环境管理规定 第七条在机房工作应建立防尘缓冲带,备有工作服和工作鞋。 第八条机房应防尘,门窗要严密,做到地面清洁、设备无尘、排列正规、布线整齐、仪表正常、工具就位、资料齐全、设备有序、使用方便。 第九条机房温、湿度应符合维护技术指标要求,机房内的温度应保持在+15℃至+25℃,相对湿度应保持在20%至60%。 第十条机房应有良好的防静电措施。 第十一条机房照明应有应急备用,各类照明设备要由专人负责,定期检修。

机房环境建设基本要求

机房环境建设基本要求 一、装饰装修设计 (1)装修材料具备以下特点:消防、气密、隔热、不起尘、易清洁、抗静电、环保、耐用免维护,且温湿度变化下变形小。 (2)墙面:采用彩钢夹岩棉夹心板,彩钢板下部要有坚实支撑,采取措施进行加固和美化。 (3)吊顶:上部的四周墙面作净化处理,以提高机房洁净度和耐久度。 (4)隔断:采用槽钢、全钢结构框架及防火钢化玻璃隔断。 (5)大门:机房大门应为双平开门,采用防火钢化玻璃门,并安装有门禁。 (6)防静电地板:对地面做彻底清洁处理后进行铺设。 二、机房供配电系统设计 (1)市电电源为380V/220V、50HZ, (2)采用市电直供、UPS供电两种方式。 UPS主要为以下设备供电:服务器、交换机、安全设备、动环境监控设备、备用照明、门禁监控设备等;市电主要为以下设备供电:空调系统、主照明和备用电源插座等。 (3)机房采用三相五线制,由电力配电站室引至UPS配电机房。由UPS输出至列头配电柜,分别输出至各机柜内的PDU内。 (4)配电柜 配电柜能方便随时直观查看电压、电源、功率等电量参数。在配电柜总输入开关上端,安装三相四模块电源防雷装置。配电柜设有N、PE汇流排,所有空气开关连接均用铜排和软铜线。配电箱、柜内内留有备用电路,作机房设备扩充时用电。对配电箱、柜进行编号,并标明箱、柜内各开关的用途以便于操作和检修。(5)机房插座 市电插座为测试和清洁等设备供电。机房两侧墙面均预留相应插座,墙面插座安装位置高于地板表面300mm 处。 (6)照明 根据机房的的有关标准,照明标无频闪、无眩光、流明度大、光线分布均匀、不直接照射光面,特别是显示设备和控制面板,离地面0.8M处均布照度≥500勒克斯(LX),设备无电磁辐射。 照明灯具采用嵌入式安装,固定在吊顶内专设的框架上,边框外缘紧贴吊顶,并与吊顶金属明龙骨平行。应急照明使用UPS电源,照度为地面0.8m处≥10勒克斯(LX)。 三、UPS不间断电源系统 选用机房专用在线式UPS。机型功率为20KV A三台,全功率整流器和逆变器的在线式双变换工作方式。后备电池采用具有国家免检资质的免维护铅酸蓄电池,后备时间≥4小时,UPS系统外置维修旁路1套,实现UPS系统的完全隔离,便于系统维护、维修。 四、机房空调 满足机房环境对温湿度要求,并留有备份余量。采用三台大金邮电恒温空调,确保机房7*24不间断工作。 五、防雷接地系统设计 确保数据中心的安全,具备良好的接地系统,并在此基础上,电源系统、空调系统、监控系统、通信和数据系统等采取防雷保护措施。按国家建筑物防雷设计规范,并对机房电气电子设备的外壳、金属件等实行等电位连接,并在低压配电电源电缆进线输入端加装电源防雷器。 在机房防静电活动地板下,采用30×3紫铜排沿机房四周配置等电位连接带。等电位连接带端点与机房内预留的弱电接地排可靠电气连接。 经测防雷接地电阻小于10Ω,零地电压小于1V。 六、消防系统设计 根据机房动力环境监控系统对机房内环境进行实行监控,在发生火灾时采用二氧化碳气体进行灭火。

机房安全管理制度

机房安全管理制度 一、机房人员日常行为准则 1、必须注意环境卫生。禁止在机房内吃食物、抽烟、随地吐痰;对于意外或工作过程中弄污机房地板和其它物品的,必须及时采取措施清理干净,保持机房无尘洁净环境。 2、必须注意个人卫生。工作人员仪表、穿着要整齐、谈吐文雅、举止大方。 3、机房用品要各归其位,不能随意乱放。 4、机房应安排人员值日,负责机房的日常整理和行为督导。 5、进出机房按要求必须换鞋,雨具、鞋具等物品要按位摆放整齐。 6、注意检查机房的防晒、防水、防潮,维持机房环境通爽,注意天气对机房的影响,下雨天时应及时主动检查和关闭窗户、检查去水通风等设施。 7、机房内部不应大声喧哗、注意噪音/音响音量控制、保持安静的工作环境。 二、机房保安制度 1、出入机房应注意锁好防盗门。对于有客人进出机房,机房相关的工作人员应负责该客人的安全防范工作。最后离开机房的人员必须自觉检查和关闭所有机房门窗、锁定防盗装置。应主动拒绝陌生人进出机房。

2、工作人员离开工作区域前,应保证工作区域内保存的重要文件、资料、设备、数据处于安全保护状态。如检查并锁上自己工作柜枱、锁定工作电脑、并将桌面重要资料和数据妥善保存等等。 3、工作人员、到访人员出入应登记。 4、外来人员进入必须有专门的工作人员全面负责其行为安全。 5、未经主管领导批准,禁止将机房相关的钥匙、密码透露给其它人员,同时有责任对信息保密。对于遗失物品的情况要即时上报,并积极主动采取措施保证机房安全。 6、机房人员对机房安全制度上的漏洞和不完善的地方有责任及时提出改善建议。 7、禁止带领与机房工作无关的人员进出机房。 8、绝不允许与机房工作无关的人员直接或间接操纵机房任何设备。 9、出现机房盗窃、破门、火警、水浸、110报警等严重事件时,机房工作人员有义务以最快的速度和最短的时间到达现场,协助处理相关的事件。 三、机房用电安全制度 1、机房人员应学习常规的用电安全操作和知识,了解机房内部的供电、用电设施的操作规程。 2、机房人员应经常实习、掌握机房用电应急处理步骤、措施和要领。

机房和环境安全管理规定正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.机房和环境安全管理规定 正式版

机房和环境安全管理规定正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 第一章总则 第一条目的: 第二条为保证机房内设备处于最佳运行状态,使其运行服务质量能够满足用户业务使用的需求,特制定此制度,陕西广电网络传媒股份有限公司所有机房应按照本制度严格执行。 第三条本制度主要为了确保机房的安全,提高机房管理的质量,做到提前预防,开展全面质量、安全管理,树立全程全网观念,以及质量第一、安全第一、用户第一的思想。

第四条范围:陕西广电网络传媒股份有限公司拥有的机房。 第二章机房设备规定 第五条机房内设备必须按照公司IT 和运营支撑中心的相关规定布置,未经公司IT和运营支撑中心允许,任何部门不可以放置任何设备于机房。 第六条设备的维护必须由专职维护人员负责,他人不可随意操作;设备需要停机检查时,应经公司IT和运营支撑中心批准后,方可进行;关闭通信设备时,应经公司IT和运营支撑中心同意。 第三章机房环境管理规定 第七条在机房工作应建立防尘缓冲带,备有工作服和工作鞋。

机房环境基本要求

机房环境基本要求 根据国家标准,计算机机房分为A类、B类、C类三个基本类别。结合我市交通指挥系统实际需求与财力,核心机房机房按照国家A级标准为主;配电室及电池间按照国家B级标准为主,但根据需要某些指标须参照A级标准。 1、温度、湿度要求 (1)开机时 温度:设备15~30℃,最佳22℃;工作人员22~26℃,最佳25℃; 湿度:40%~70%,最佳55%;温度变化率:〈10℃/H,不结露. (2)停机时 温度:设备5~35℃,最佳22℃;工作人员22~26℃,最佳25℃; 湿度:20%~80%,最佳55%;温度变化率:<10℃/H,不结露。 2、尘埃:大于或等于0、5∪m,粒子数<18000粒/升,〈50万粒/ft; 3、照明:计算机机房内在离地面0、8m处,照度不应低于200Lx; 4、噪声:开机时机房内得噪声,在中央控制台处测量应小于70dB(A); 5、电磁场干扰 (1)无线电干扰环境场强。机房内无线电干扰场强,在频率范围为0、15~1000MHz时不大于120dB。 (2)磁场干扰环境场强。机房内磁场干扰场强不大于800A/m(相当于100 e)主机房内磁场干扰场强应低于800A/m。 6、防火等级要求:B类安全机房与重要得已记录媒体存放间,其建筑物得耐火等级必须符合GBJ45《高层民用建筑设计防火规范》中规定得二级耐火等级,A、B类安全机房相关得其余基本工作房间及辅助房间,其建筑物得耐火等级不应低于TJ16中规定得二级耐火等级。 7、机房内部装修 (1)机房装修材料:应符合TJ16中规定得难燃材料与非燃材料,应能防潮、吸音、不起尘、抗静电等。 (2)活动地板:应就是难燃材料或非燃材料。活动地板应有稳定得抗静电性能与承载能力,同时耐油、耐腐蚀、柔光、不起尘等。具体要求应符合GB6650《计算机机房用活动地板技术条件》。异型活动地板提供得各种规格得电

A级机房环境要求

A级机房环境要求 A 级机房环境要求1.空调机房环境温湿度:温度:冬季:20±2℃夏季:23±2℃温度变化率≤5℃/h 相对湿度:50%±5% 洁净度:符合标准ASHRAE52-76,粒度≥0.5mm,个数≤10000 粒/dm 噪声:关闭主设备的条件下,在工作人员正常办公位置处测量不高于68dB(A).(GB) 机房单位面积的冷负荷为:257w/m2h 系统控制室单位时间换气数:≥23 次/h 数据中心机房单位时间换气数:≥22 次/h 2.防火防火系统基于以下原则建设:- 采用高灵敏度火灾自动报警系统;-采用环保型FM200 气体灭火系统;FM-200 气体火火系统保护区及存储环境温度为0~54℃,存储压力25kg/cm2 -本气体灭火系统能以自动、机械手动和远程启动三种方式启动;设有备用电源,操作时间为24 小时。-所有气体灭火保护区的维护构件满足一定的抗压要求,其允许压强差不低于1.2kPa。防护区的隔墙和门的耐火极限均不低于0.6h;吊顶的耐火极限不低于0.25h -灭火系统在启动前能自动检测被保护区区是否有人员存在;- 火灾发生时,自动声光报警,警示相应区域人员撤离。防火动作原理:当防护区火灾发生,感烟探测器报警时:火灾自动报警系统报警,闪灯、警铃动作,提示工作人员撤离火灾发生区域;当感烟探测器报警和感温探测器同时报警时:火灾自动报警系统报警,防护区外闪灯、蜂鸣器动作,控制联动系统切除非消防电源、关闭相应区域防火阀等联动设备,同时启动红外探测系统;当红外探测系统确认相应保护区无人员存在时,启动气体灭火系统进行灭火。防火系统建设的标准和规范:建筑设计防火规范GBJ16-87 火灾自动报警系统设计规范GB50116-98 电子计算机房设计规范GB50174-93 3.门禁系统选用系列感应卡式门禁设备,并具有联机管理功能4.防雷满足执行10/350us 坡形,可防护雷电流150kA 对建筑物的破坏。建筑物内部的计算机机房用电器可承受10/350us 75kA 的雷电流的冲击[IEC1312 的标准]。雷击建设可满足如下相关标准。GB2887-89《计算机场地安全要求》GB50174-93《电子计算机房设计规范》GB50057-94《建筑物防雷设计规范》GB50054-95《低压配电设计规范》GA173-1998《计算机信息系统防雷保安器》GB3482-3483-83《电子设备雷击试验》GB11032-89《交流无间隙避雷器》邮电部《通讯产品入网检定认证细则》IEC1024-1∶1990《建筑防雷》IE1312-1∶1995《雷电电磁脉冲的防护.通则》ITU.TS.K20∶1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》ITU.TS.K21∶1998《用户终端耐过电压和过电流能力》5.地板抬升系统阻燃性:60REI 抗静电性:105-109 隔音:大于32D B 集中承受力2000-7000N 地板抬升高度≥350mm 分散承受力15000-35000N/ m2 施工标准为:国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》(GB6650-86)6.漏水检测系统漏水检测系统可提供24 X 7X365 的实时检测。7.布线布线系统在每个机架上提供结构化布线槽,为每个机架提供局域接入服务。机架布线槽有两种规格:16 端口或8 端口。伟伯数据中心采用超五类布线系统。伟伯数据中心综合布线系统采用下走线方式布线。伟伯数据中心综合布线系统建设采用的标准如下:中华人民共和国建筑物结构化布线标准:建筑与建筑群结构化布线系统工程设计规范修订本(CECS 72:97)中华人民共和国建筑物结构化布线标准:建筑与建筑群结构化布线系统工程施工及验收规范修订本(CECS 89:97)中华人民共和国行业标准:城市住宅区和办公楼电话通信设施设计标准(YD/T2008-93)中华人民共和国通信行业标准:总配线架技术要求和试验方法(YD/T694-93)中华人民共和国通信行业标准:通信设计安装抗震设计暂行规定(YD2003-92)中华人民共和国邮电部部标准:市内通信全塑电缆线路工程设计规范(YDJ9-90)中华人民共和国邮电部部标准:电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定(YDJ44-89)中华人民共和国邮电部部标准:市内电话程控交换设备安装工程施工及验收暂行技术规定(YDJ50-88)中华人民共和国邮电部部标准:市内电话线路工程施工及验收技术规范(试行)(YDJ38-85)ISO/IE C 11801 国际商用建筑物布线标准EIA/TIA 568 商用建筑物电信布线标准EIA/TIA 569 电信通路和空间商用建筑标准EIA/TIA 570

机房安全(防火)管理制度详细版

文件编号:GD/FS-5309 (管理制度范本系列) 机房安全(防火)管理制度 详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

机房安全(防火)管理制度详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为加强移动通信机房、基站的安全(防火)管理,预防火灾事故,保障移动通信网络安全,根据《山东省消防管理条例》和省公司有关规定,结合本公司实际,制定本制度。 第一条加强防火安全工作的组织领导,落实防火安全领导责任制。 1、移动通信机房的消防工作应坚持“预防为主、消防结合”的方针。移动通信部门应自觉接受当地公安消防监督部门的监督指导,严格执行各项消防法规。 2、任何单位、个人都有维护消防安全保护消防设施,预防火灾报告火警的义务,任何单位、个人都

有参加灭火工作的义务。 3、单位行政一把手为防火安全第一责任人,网络部负责人为机房(基站)防火安全第一责任人,以此逐级健全防火安全责任制,做到职责到位,任务明确。 4、建立由相关部门参加的安全生产管理领导小组,具体负责防火安全的组织工作。按照“谁主管、谁负责”的原则,网络部与市场部(帐务中心、客服中心)应切实承担起本单位的防火安全职责。加强机房安全管理,要对管理业务范围内的消防安全负责。 5、综合部是公司消防安全管理工作的职能部门,负责日常消防安全管理工作,行使监督检查职能,制定切实可行的消防安全措施。 6、各级领导要按责任要求真抓实管,把机房、基站防火安全工作作为企业管理的一项重要内容列入

机房环境安全管理规定(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 机房环境安全管理规定(最新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

机房环境安全管理规定(最新版) 第一章总则 第一条为加强XXXX信息中心(以下简称“中心”)机房环境信息安全管理规范性,做好机房环境的信息安全管理工作,依据国家有关法律法规及中心有关规章制度,特制定本规定。 第二条本规定适用于XXXX信息中心负责管理的机房,作为机房工作人员和相关人员的日常行为管理规范。 第三条信息中心机房由机房管理员统一负责管理,机房内一切活动须听从机房管理员安排,未经允许禁止进入机房。 第四条XXXX设备托管在教育部机房或其他位置的安全管理,应严格按照托管机房相关管理要求执行。 第二章计算机机房安全管理 第五条信息中心机房设计应符合GB/T9361-1988《计算机场地通用规范》、GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》、GB50174-2008

《电子信息系统机房设计规范》的建设标准要求。 第六条机房环境安全应从机房选址、周围环境、内部防火、防盗、防破坏、防雷击、防水和防潮、防静电和温湿度控制方面满足国家计算机机房相关规范。 第七条设备的存放应根据其类别(网络设备,服务器等)不同,放置在机房的不同区域。 第八条持有机房门禁卡/钥匙的人员应妥善保管门禁卡/钥匙,不得随意转借,丢失要立即报备。 第九条进入中心机房的所有人员均须按规定换拖鞋或戴专用鞋套。 第十条对于外来人员和非操作人员进入机房,须经机房管理员许可后方可入内,且应在陪同人员的全程陪同下完成工作,并填写《信息技术中心进出机房登记表》(见附件一)。 第十一条保护机房环境安全,采取安全监控措施,对已授权的内部访问进行监控。 第十二条严禁随意丢弃废纸、杂物及其他废弃物;机房工作完

机房环境管理规定

机房环境管理规定 1目的/目标: 1.1保证机房环境整洁,为客户提供高标准的调试环境 1.2发现问题,及时改进 1.3明确各部门在机房环境管理中职责 2职责: 2.1机房服务部负责制定机房区域的卫生标准制定、执行、检查、改进。 2.2行政部负责按此标准督促保洁执行。 2.3设备运维部负责机房设备(机柜门锁、灯)的维修。 2.4客户服务部负责对需要通知客户的卫生环境问题的客户通知、处理。 3定义 机房环境指酒仙桥机房内的卫生环境、客户调试环境、机柜内设备及布线情况;从区域上看包括酒仙桥机房一、二期机房全部面积。 机房空间环境整理:包括机房地面(墙面)、机房玻璃、门等位置的清洁,机房门锁(机柜门锁)、灯状态检查以及相关环境磨损的补救。 机柜内环境整理:包括机柜内卫生清理、布线(托板)整理。 机柜内卫生清理主要指清理机柜内废弃的网线头、电话头、螺丝、空纸箱(空纸盒)等以及机柜内灰尘清理,必要时包括机柜内设备的灰尘清理。 布线、托板整理主要指机柜内规范布线、托板等资源及时释放回收。 客户调试用资源管理:主要指客户调试用的键盘、鼠标、小车调试用小车等的管理

1.机房环境整理: ?机房服务部、设施运维部负责巡视及问题通知,对于发现的问题需及时处理,MIS上做清 洁记录,如需通知行政部处理的需及时通知行政部或直接通知保洁。机房服务部巡视方式是随机,设施运维部相关巡视办法按有关规定。 ?地面清洁办法详见《机房地面清洁办法》 2.机柜环境整理: ?在新机房、机柜投入使用前,机房硬件工程师需提前通知机房保洁,机房保洁需对机柜进 行清理,保证机柜内干净、卫生、无杂物。 ?在设备初装及变更期间,机房服务部硬件工程师需将机柜内不用或遗弃的网线头、电话线 头、空纸箱、螺丝等相关物品及时清理出机柜,如不能及时清理需通知保洁清理。 ?机柜内环境需定期处理,在目前人员情况下,需首先保证核心客户的机柜内环境,核心客 户机柜一月清理一次,其它客户机柜两个月清理一次。 ?布线、托板整理由机房服务部负责,机柜内布线需按《机房布线规范》标准执行,机房服 务部需定期对机柜内布线、托板进行整理。相应整理规范及标准请见《机房布线规范》。