第一章总体概述

1.1标书综合说明

1、我公司非常荣幸能参与《xxx市xxx水厂二期扩建工程(常用设备)》的投标工作。我们诚恳地表示:我公司完全接受本工程招标文件提出的有关质量、进度、安全、文明施工的各项要求,并落实各项方案和措施,与本工程建设、设计、监理等相关单位一起共同建设好该工程。

2、我们通过认真学习和研究了《xxx市xxx水厂二期扩建工程(常用设备)》招标文件、有关设计图纸资料,在分析了各种影响施工的因素和本工程承包的特点、难点后,我们有充分的信心,保证以高质量、如期完成本工程招标文件规定的工程范围内的任务。

3、一旦我公司中标,一定全力以赴,做好施工前期准备和施工现场总体规划布置。建立完善的管理组织机构,落实严格的责任制,实施项目管理,通过对劳动力、设备、材料、资金、技术、方法和信息的优化处置,实现工期、质量及社会信誉的预期目标。

4、我们完全接受招标文件提出的质量和技术要求,并按招标文件规定的质量标准和xxx市有关质量规定进行。确保本工程质量达到合格工程。我们将本着质量控制标准高于验收标准的原则精心施工。精心管理,并服从监理工程师的各项具体要求。在本工程的施工中实行质量目标管理体系,质量职责层层分解落实到人。

5、我公司将严格按照国家和xxx市市有关安装工程施工现场标准化管理规定组织施工和现场文明施工。

6、我公司各类施工机械装备齐全,有适合于本工程施工的各类型机械,完全能满足和确保本工程施工进度和质量要求。

7、若我公司中标承建本工程,将尽早创造条件开工,在施工过程中,采用流水作业法,尽可能地缩短工期,确保工期在招标文件要求提前完成。

1.2技术标编制说明

1、在认真、全面地阅读本工程招标文件、有关设计图纸基础上,深刻领会和贯彻设计意图及对投标施工组织设计的要求,针对本工程的特点结合我公司在同类型工程施工技术的优势和施工经验,我们本着实事求是、“科学技术是第一生产力”的科学态度,编写本工程技术投标书。

2、本工程技术标书的编制范围为:阀门、闸门等通用设备、加药设备、水泵、空压机、起重设备、污泥设备及管道及附件等采购及工艺安装。

3、本技术标书仅为一份初步的投标文件,若我公司中标后,将在原标书的基础上按照补充资料进一步完善施工方案,补充细化各分部分项工程施工中的细节问题,形成一份具有技术先进性、内容全面性、科学合理性、经济适用性、操作简易性的施工组织设计,同时在施工全过程中接受业主及现场监理工程师的指导和审查。

4、根据本工程招标文件中对于工程的施工工期的要求较高,因此在本工程投标施工组织设计中,将重点阐述有关保证工程进度计划的保证体系和具体措施。并且将在绝对保证工期的前提下选择最优施

工方案、最佳施工班组保证工程质量,同时加强现场施工管理,合理组织部署施工,积极配合业主监理对本工程在施工过程中的检查验收工作,加强原材料的质量控制及各施工工序的施工过程控制,充分体现我公司“优质、高效、文明”之宗旨。

1.3编制依据及原则

1.3.1 编制依据

(1)《xxx市xxx水厂二期扩建工程(常用设备)》招标文件及本工程招标补遗文件,设计图纸及有关说明等。

(2)国家及xxx市的现行设计及施工验收规范、质量评定标准、定额等文件和有关规定。

(3)我公司施工技术力量、机械设备和资金实力以及本公司的企业质量标准文件及标准化现场施工管理的有关细则。

(4)现行国家、行业及xxx市的有关法规、规范、规程及标准。

1.3.2 编制原则

(1)认真贯彻工程建设的各项方针和政策,严格执行建设程序。

(2)遵循建筑安装施工工艺及技术规程,坚持科学合理的施工程序和施工顺序。

(3)采用流水施工方法和网络计划技术组织有节奏、均衡和连续的施工。

(4)科学地安排季节性施工,保证生产的均衡性和连续性。1.4工程概况

1.4.1 城市概况

xxx市位于四川盆地东部,地处长江与嘉陵江交汇处,是全国著名的山城。城市空间结构为“一城五片、多中心组团式”。主城由中部、北部、南部、西部、东部五大片区组成。多中心包含一个城市中心和六个城市副中心。主城城市建设用地分为十六个组团和八个功能区。

xxx新区为东部片区重点组团之一,由xxx片区、迎龙、广阳、东港等地区组成。xxx是城市副中心;预留市级会展中心拓展用地,主要的工业拓展区。根据概念性规划,xxx新区规划人口50万人。规划建设用地75平方公里。

xxx新区位于xxx市主城区东部长江下游xxx,用地开阔,环境优美。距离江北国际机场26公里(走中环);寸滩港区18公里(走中环);距离xxx市现有及规划的CBD中心区12(走渝黔高速)公里;其周围还有一些市级大型基础设施(现状及规划)如鸡冠石污水处理厂、xxx垃圾卫生填埋场、黄桷渡水厂、xxx市绕城高速公路、江南大道等。另外,新区还紧邻南山风景区和广阳岛体育度假区,区位建设发展条件得天独厚,在xxx市总体规划中定位为重要的外围发展组团之一。

1.4.2 工程概况

1.4.

2.1工程服务范围

xxx市xxx区xxx镇桃花店村xxx水厂厂区内,本工程服务范围为xxx新区xxx组团A-K分区、迎龙镇片区和东港工业园及广阳岛,以及鹿角M、N分区。

1.4.

2.2工程建设年限及规模

根据xxx市规划设计院编制的《xxx市城市总体规划》(2007~2020年),规划年限近期2007-2010年,远期为2011-2020年。xxxxxx组团是xxx市继北部新区之后的下一个重要的热点地区,其持续发展潜力巨大,鉴于本工程实际情况,一期工程5万m3/d 规模设计年限为2010年,本次二期扩建工程设计年限为2015年,扩建增加5万m3/d规模,达到总设计规模。

1.4.3工程地点及高程水准

水厂位于xxx市xxx区xxx镇桃花店村一处山坡上。水厂一期实际用地面积48.68亩,实际征地面积48.67亩,二期扩建新征地面积约33.12亩,总面积79.50亩,单位用地指标0.53m2/m3.d。

一期工程厂区基本分为三片区,南片区为常规处理生产区,西北片区为生活区,东北片区为深度处理生产区。厂区大门位于北端,面向苦溪河。厂前区以综合楼为中心,布置了绿化用地、水景。整个厂前区视野开阔,建筑轮廓线富于变化,色彩丰富。

净水厂原地面标高218-235m,地势南高北低,东西低山环抱,为缓坡谷地,地形条件较好。生产构筑物按流程从南至北顺坡布置。北端布置沉淀池、滤池和加药间,西南角为厂区地面最高点226.40m,东侧第一个路口设计标高224.50m。滤池以北为清水池,整个厂区的自然高差大部分消化在该地块,设计地面标高226.35~222.30m,道路设计坡度8%左右。清水池部分池顶位于地坪以下,部分池壁出露。清水以北为送水泵房和厂前区,该区设计地

面标高222.40~222.00m。污泥处理部分布置在厂区东南角,利用厂区现状标高,浓缩池及脱水车间场平设计标高定为226.00m。1.4.4自然条件概述

1.4.4.1地理位置及地形特点

工程坐在地xxx新区地处中丘地带,地形呈长方形分布,三面环山,东有明月山,南靠樵坪山,西依凉风垭,地势南高北低,中部多浅丘平坝,海拔高度从195米至610米(xxx林场),平均海拔高度340米。其中坡度小于20%的用地有70-80平方公里左右。地质结构以泥质页岩为主,间有少量落层砂岩,丘陵地区土壤以红棕紫色土居多,河谷地区土壤以紫色潮土性水稻土为主,约有80%集中顺中部浅丘地区,适合农业发展。

1.4.4.2气候

xxx属亚热带湿润季风气候区,热量资源丰富,降水量充沛。具有冬暖春旱、夏热秋短,降水四季分配不匀,多伏旱、日照少、湿度大、雾日多、风速小等特点。

年平均气温18.4℃

极端最高气温44 ℃

绝对最低气温-1.8℃

平均降水量1100mm

平均无霜期337天

平均有雾日68天

静风率38.6%

主导风向北风

平均风速 1.5m/s

1.4.4.3水系水文

xxx市江河纵横,水系发达,主要河流有长江、嘉陵江、乌江、涪江、渠江。流域面积在100平方公里以上的河流66条,30~100平方公里的小河共有94条,均属长江水系。穿越主城区的河流有长江和嘉陵江。

xxx新区境内有苦溪河由南向北汇入长江,有百步梯水库及雷家桥水库等水体,其中百步梯水库库容为137万立方。境内有山平塘144口,总蓄水量216万立方米,灌溉面积5100亩。苦溪河发源于巴南区鹿角场,流经xxx桥镇,本区峡口镇梧桐元注入长江,全长26.995km,区内长22.57km,流域面积80.05 km2,区境内69.78 km2,平均坡降3.78‰,总落差196.30m。苦溪河从整个xxx新区纵向穿过。整个河道除石门滩段河道纵坡较陡外,大部分河段较为平缓,上游河道常年水深较浅,在0.2~0.5m左右,下游河段常年水深1.0~2.0m左右。河道两岸大部分是农田。

迎龙湖水库位于渔溪河下游迎龙镇武堂村,坝址海拔高程212.00m,坝址以上流域形状近似长方形,坝址集水面积95.3Km2。

迎龙湖坝址径流由降水产生,径流的年内分配与降水量相似,水库年平均供水量3067万立方米,正常水位248m,正常库容1570m3,死水位232m,死库容280万m3,设计洪水位1248m,总库容1798万m3。

1.4.4.4工程地质及水文地质条件

(1)地形地貌

场区属低长期剥蚀的丘陵地貌,整体上南高北低,呈缓斜坡地形,建筑场地范围地面标高218.00-233.60,相对高差15.60m。

(2)地质构造

拟建厂地地质构造属广阳坝向斜西翼,岩层呈单斜产出,岩层产状110°~120°倾角5°~10°。地层主要由第四系全新统的粉质粘土和下伏侏罗系中统的泥岩和砂岩组成。场区内及邻近无断层通过,无不良工程地质现象,现状场地整体稳定。

(3)水文地质条件

拟建场地整体上南高北低,具有良好地表排水条件,地下水以基岩裂隙水为主,次为第四系土层滞水和泥岩下卧砂岩孔隙水,主要受大气降水补充,顺裂隙通道向坡下方排泄。场地水文地质条件简单。地下水对砼无腐蚀性。

(4)工程地质条件

拟建场地呈缓~斜坡地貌,坡角较小,不存在高边坡,未发现断层、破碎带、滑坡等不良地质作用,无灾害地质。地质构造及水文地质条件简单,场地总体稳定,适宜作拟建水厂建设用地。

(5)地层岩性

场区上伏土层主要有第四系全新统的粉质粘土层;下伏基岩为侏罗系中统的泥岩和砂岩。

1.4.5合同范围主要项目

合同范围为xxx市xxx水厂二期扩建工程水泵、阀门等制水工业设备及消防设备采购安装,其内容包括:阀门、闸门等通用设备、加药设备、水泵、空压机、起重设备、污泥设备及管道及附件等常用设备的采购及安装。

第二章工程建设目标规划

2.1 质量目标

2.1.1单位工程质量目标

全面贯彻落实我公司《质量手册》和质量体系程序文件,确保本工程获取合格等级的质量目标管理。

(1)单位工程所含分部工程的质量全部合格。

(2)单位工程的质量保证资料应基本齐全。

2.1.2分部工程质量目标

为保证单位工程的质量目标,其分部工程的质量等级必须符合如下规定:

(1)合格:所含分项工程的质量全部合格。

(2)优良:所含分项工程的有60%及其以上为优良。

2.1.3分项工程质量目标

其中分项工程的质量等级应达到如下标准:

(1)保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定;

(2)基本项目每项抽检的处(件)应符合相应质量检验评定标准的合格规定;要求达到分部优良的其中有50%及其以上的处(件)符合优良规定,优良项数应占检验项数50%及其以上;

(3)允许偏差项目抽检的点数中,要求达到分部优良的有90%及其以上的实测值应在质量检验评定标准的允许偏差范围内,要求达

到分部合格的有70%及其以上的实测值应在质量检验评定标准的允许偏差范围中。

2.2进度目标

加强工程施工的三级动态管理,确立本工程“施工工期4个月,全面完成合同条款内的各项工作”的施工总进度控制计划的工期目标管理。

2.3安全施工管理目标

全面贯彻落实公司的各项规章制度要求,确立本工程“杜绝死亡事故及重伤事故”、“施工现场安全防护达标率100%、“实现无重大伤亡事故、无重大设备安全事故、无重大火灾事故、无重大多人急性中毒事故”的安全目标管理。

2.4环境保护目标

工程弃渣、生活垃圾处理及机械噪音均按施工与环境管理办法执行,并积极响应建设单位提出的其他环保要求,增强职工的环保意识,做到环保深入人心,争创环境保护先进单位。

2.5文明施工目标

遵照建设单位有关文明施工要求,配制各类牌图和宣传标语,施工人员统一着装,挂牌上岗,行为文明,做到与周边居民和平共处,不欺民,不扰民。

2.6施工总体设想

针对本工程施工特点,一旦我公司中标,立即组织专业施工队伍及管理人员进场,结合投标期间对招标文件及施工图纸的研读,充分

做好施工技术准备工作,进场后施工工艺流程着手进行相关设备的安装。一旦土建多个工作面形成,遵守设备安装“先上后下、先内后外、先平台后地面、先起重设备后地面设备、先重大后轻小、先精密后一般、先难后易”的程序进行,再结合具体情况合理安排施工。为避免此类作业形成的返工,我们将加强施工组织体系的管理,以充足的技术准备工作、严谨施工过程质量控制克服质量事故的返工、怠工现象。

2.7方案的针对性

工期紧的情况下完成招标范围内的工程建设内容,确实须要求有个非常完善的技术保证体系,其中所编制的施工组织设计书、专项工程施工方案必须从工程建设目标着手,吃透图纸,深刻领会设计意图的情况下编制出能真正指导施工的技术性文件。方案的重点在对整体工艺流程、分项工程施工工艺及质量进度保证措施详细描述外,还应该注意一下几点:

2.7.1人、机、料的准备工作

根据图纸及现场土建项目完成情况,本单位在招投标期间,做好项目组织机构人选安排,并对劳动力、机具、料料的进场有个详细的分配计划。

2.7.2工期及质量节点

安装工程最终目标是完成联动调试并运行,就本项目而言,最终目标是整体供水系统发挥其使用功能,其中对工期及联动试车影响最大的是地下重型设备的安装,如水泵机组、大型阀门的安装。因为从设备基础施工开始到水泵、风机就位安装,土建施工与设备安装有

个时间差值,而水泵机组属于地下设备安装,必须采用吊装,为了保证工期,设备吊装极可能地避免采用泵站永久性起吊设备起吊安装,(单梁混凝土墩座必须达到设计强度才能起吊使用)。可采用在土建封顶前使用三角架、倒链滑或起重机起吊就位,用花雨布封盖对成品实施保护。

本工程使用大量不同材质、规格型号的管道、管件,其中管道接头及防锈处理将是影响建成工程运行的质量重点,故施工时对管件的检测必须做到0误差,确保工程质量。

2.7.3过程控制

施工过程的控制主要是质量跟进指导及监督管理,这就要求施工方案对工程建设各个分项施工工艺描述具有切实可行的操作性,真正来说方案是一个指导施工的技术文件,它不同于规范。所以方案的编制应该依据实际情况,按照工艺流程一步一步的描述清楚施工过程及质量、工期的保证措施。

2.7.4 编制试验计划

本安装工程建设项目中有大量的管件、管道安装,而管道工程施工中一关键程序就是试压试验,如果试验没有一定计划性,造成下道工序或主要设备安装无法连续跟进施工,所以编制详细的试验计划指导工艺管道的安装是工程进度不脱节的一个重要保证。

第三章常用设备安装施工方案

3.1电气安装

3.1.1电气工程特点

该工程动力设备多,设备运行经常用电负荷大,电气工程具有工艺新、仪表、控制设备多,线路分布散,施工复杂,施工工艺项目多。大量使用电缆,要求整个工艺设备安装位置准确,布局合理,严格保证高质量,并且做到整个工艺保证系统安全、可靠运行。

具体施工:为了更好配合整个工艺其他专业施工,共同努力,保质按期完成工程,具体电气施工按下面施工流程图进行。

3.1.2电气设备接地

所有设备电控柜、泵电动机、闸阀金属外壳明管、桥架等工作、保护接地与防雷接地采用同一接地系统。均利用建筑物基础钢筋作接地体,柱内钢筋直径大于16MM,接点可靠焊接成电气通路,各处垂直方向引上点的水平间距不大于18M,竖向主筋一直引上与物顶霹雷线焊接成一体。室内接地干线采用Φ12 的镀锌圆钢。所有用电设备金属外壳均就近与接地带焊接。电源电缆中性线在电控柜内与地线(PE)相连接后,即与PE 线分离。接法见相关国标图集,室内接地网通过断接卡子在外墙边与室外接地母线连接断接卡子为±0.00 上下0.5m 处。敷设完毕,用ZC-8 型摇表摇测电阻,不符合设计要求应补加接地体或采取降低接地电阻措施。

注意:接地干线在室内沿墙壁敷设时,穿墙或楼板时应配合土建墙体及楼面施工时,在设计要求尺寸位置上,预埋保护套管或防雷击接地干线保护套管孔,穿过伸缩、沉降缝处时应预留尺寸,见相关做法。

3.1.3预埋管、箱体及构件

3.1.3.1 管件预埋

配合土建施工进度,埋设动力、照明管件,玻璃钢管、镀锌钢管、难燃PVC 塑料管敷设保证位置准确,管径选择正确,布局合理,便于敷设和土建施工,管间连接紧密,管口光滑,护口齐全,保证暗配

管保护层大于15mm,箱体、线盒设置正确,固定可靠,相同盒、箱体固定高度应一致,严格要求的同时注意位置观感。埋地敷设钢管,防腐、涂漆均匀,钢管与动力设备连接,应敷设到设备内,管口包扎严密,在室外或潮湿房屋内,可在管口处装设防水弯头。注意插入地下的钢管禁止穿过设备基础,钢管或线盒敷设完毕,线盒用废纸填满,管口加焊钢板封住,以防杂物进入堵塞管子,造成往后的穿线施工困难。

3.1.3.2 技术保障

(1)箱体与管连接时,允许切割开槽进管,必须一孔一管进入,箱体入口处顺直,箱内露出钢管长度小于5mm,用锁紧螺母(纳子)固定管口。

(2)暗敷的管路、灯盒、接线盒、开关盒应预埋,不能留槽剔槽,留洞或凿洞,敷设在混凝土内的管路不能破坏其结构强度。

(3)本工程控制箱多,箱体埋设,管子箱体连接施工必须注意管口护线帽,管口须用锁紧螺母和护圈套帽固定。

(4)箱体、接线盒与管连接,连接处必须焊接一根钢筋跨接,保证接地良好。

(5)管型、管径选择正确,管子弯曲处弯扁强度≤0.10,最小弯曲半径≥6D,管子弯曲处不宜出现弯扁、凹穴、裂缝现象。

管路穿过变形缝(伸缩缝)处设补偿装置,补偿装置活动自如、平整,穿过建筑物和设备基础处加套管保护。

3.1.4电缆敷设

敷设前对电缆及期附件进行检查,产品的技术文件应齐全,电缆型号、规格、长度应符合设计及订货要求,附件应齐全;外观应无损伤,绝缘良好,电缆封端严密,并检查电缆是否受潮。先将电缆排列好,划出排列图表,按图表进行敷设,保证电缆排列整齐、不交叉。电缆必须单层敷设,敷设一根整理一根,并卡固。垂直敷设的电缆,每隔1.5-2m 处加以固定;水平敷设在电缆的首尾两端转弯及每隔5m-10m 处进行固定,拐弯处的弯曲半径以最大截面允许弯曲半径为准。

在桥架内敷设:不同电压、不同用途电缆不宜敷设在同一层桥架上,如在同一层桥架上时,应采用隔板隔开。

3.1.

4.1 电缆在电缆沟内敷设

电力电缆并列敷设,水平净距保持35mm,但不应小于电缆的外位,电力电缆和控制电缆分开设在不同层支架上,动力电力电缆控制电缆按顺序由上而下敷设,电缆在进入电缆沟,建筑物出入口应封闭管口密封。

3.1.

4.2 电缆穿钢管敷设

在管内尽量不宜有中间接头,注意拉线时不要损伤电缆保护层,穿管完毕后,管口应密封,严格保持设计要求的坡面和坡度。

电缆敷设经检查完毕,及时清除杂物,盖好盖板,保证桥架接地合格可靠,挂好电缆标志牌。

3.1.5桥架敷设

桥架安装位置正确,走向合理,横平竖直,连接可靠,支吊架配

置合理,固定牢固,间距均匀,排列整齐,盖板安装齐全。

本工程动力供电系统低压配电柜经电缆桥架用电缆向各个动务设备和闸阀控制箱供电,水平敷设时支撑跨距一般为1.5—3m,垂直敷设时固定间距不大于2m,在距桥架弯曲段与直线段接合处300-600mm 的直线段侧设置一个支吊架,当桥架弯曲半径大于300mm 时,还应在弯通中部增设一个支、吊架。对桥架的支、吊架位置误差应严格控制,支、吊架的同层横档应在同一水平面上,防止纵向偏差过大使安装后的桥架在支、吊点悬空而不能与支、吊架直接接触,其高低偏差不应大于5mm。电缆桥架的末端,应作用终端板,桥架连接板的螺栓应坚固,螺母应位于桥桥架的外侧。电缆桥架的产品合格证,出厂检验报告应齐全,板材厚度及防腐层材料应符合国家现行有关标准的规定。

电缆桥架系统应具可靠的电气连接并接地,桥架通长敷设-40×4 镀锌扁钢作接地干线,每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。电缆桥架在穿过防火墙、电气竖井的墙及楼板时,应从防火隔板、防火堵料等材料作好密封隔离。

3.1.6 电控柜、控制箱体的安装

控制箱体安装位置按图施工,确定好安装确切位置,靠墙落地安装时距墙不应小于50mm,落地安装基础中间须做一槽沟供控制线路敷设进出箱体用。悬挂或安装时应在就近所控制设备的附近墙体上划出确切的安装位置,确定好安装高度,箱体必须柄平竖直,垂直度不超过2mm,箱体端子板接线必须牢固可靠,多股铜芯电缆接头接

线参照相关接线内容。控制箱体接地可靠,多股铜芯网进行可靠连接,安装完毕,用仪表EC-8 型,500V 或1000V 的兆欧表检测接地电阻,不大于2Ω。

3.1.7 电动机的安装

3.1.7.1 电机的电气检查和接线

1)产品要有合格证,有铭牌。电机型号、功率、规格与电压符合设计。

2)电机外壳无损伤,风罩风叶完好,转子转动灵活,各部件无锈蚀现象。电机的附件要齐全。电动机的引出线与接线端子连接检查,保证接线良好,接线端子编号齐全。

3)电机要求:

①各相绕阻直流电阻与三相电阻平均值之差不能超过平均值2%。

②绝缘电阻不低于0.5MΩ。

③电机配管口在电机接线盒附近,从管口到电动机接线盒的导线用兼管或金属软管保护。

④电刷换向器或集电环接触良好。换向器平整达到0.2mm。

⑤电机外壳作可靠接地;接地线接在电动机指定标志处。接地线、为电源线截面的1/3,铜芯线不小于1.5mm2,铝芯线不小于

2.5mm2,最大铜芯线不大于25mm2,铝芯线不大于35mm2。

⑥电源切换开关应符合规范要求,切换动作及时、可靠。

3.1.7.2 电动机的安装工艺:

电动机底座基础用混凝土浇注,基础面平整,底脚螺栓上下垂直,螺栓距离严格与电机底座螺孔距离一致。基础干透牢固后,采用超重设备或滑轮将电动机吊装,并在电动机与基础之间垫一层硬橡皮防震物;四个底脚螺栓上均加弹簧、垫圈,拧紧螺母时按对角交叉次序拧紧。根据电动机的铭牌要求,接好导线,到接线盒的接线端子上。

电动机安装完,进行水平校正,用0.5—5mm 厚的钢片作为垫片放上,水平仪校正水平。

3.1.8 高低压开关柜安装

3.1.8.1 箱柜设备开箱检查

会同建设单位对开关柜进行开箱验收检查,制造厂的技术文件齐全,型号规格符合设计要求,附件设备齐全,并且柜本体外观无损伤及变形,油漆完整无损,柜内部电器装置及元件,绝缘瓷件齐全,无损伤及裂纹等缺陷,器件间接线正确、牢固,无松动等现象。

3.1.8.2 基础型钢制作安装

高低压配电柜的基础型钢安装位置,严格按施工设计图施工。型钢根据开关柜尺寸选用10 号槽钢制作、加工,制作后随土建施工时,在基础上根据型钢固定尺寸,选预埋固定基础型钢的底板,预埋底板低于±0.00 平面90mm,依柜尺寸作柜基础,型钢与预埋底板焊接,水平仪找平,使基础整体水平偏差在±1mm 之内,基础上平面超出室内±0.00 平面10mm,基础制安符合GB50171-92,型钢接地应采用40×4 镀锌扁钢与接地线焊接良好。

1.8.3 开关柜安装就位