文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 常规空调系统调试方案和系统测试方案

常规空调系统调试方案和系统测试方案

常规空调系统调试方案和系统测试方案
常规空调系统调试方案和系统测试方案

系统调试方案和系统测试方案

一、系统调试方案

1、编制说明

本调试方案是根据招标文件所规定的技术要求并结合公司多年设计和施工经验及公司以往类似工程的经验、并结合本工程的实际情况而编制的。

2、本工程在设计、施工、调试、测试以及验收阶段必须遵守国家的各项相关标准和规范,如我司有幸中标,则在以上过程中还必须满足我公司长期从事冰蓄冷系统的理论研究和工程实践总结出的公司规范和标准。

(1)国家相关标准

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调·动力》2003年版

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98

《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-98

《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GBJ236

《制冷设备通用技术规范》GB9237-88

《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82

《制冷设备安装工程施工与验收规范》GBJ66-84

《机械设备安装工程施工与验收规范》TJ231-78

《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304-88

《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-93

(2).设计标准

根据设计院的设计参数,我公司对有关的设备进行试运转、调试,以满足业主最终使用功能要求。

2、调试组基本成员人员如下:

(1)、业主单位或监理单位:1人,作为暖通专业负责人,负责总体协调工作。

(2)、施工单位:2人;其中调试总负责人1名(具有五年以上工作经验),自控专业负责人1名。另派操作工若干;

(3)、设备供应商:主机供应商,其他相关设备供应商,由施工单位负责联络组织。我司将根据工程的实际需要增加人员的数量,确保调试的进度和质量,按时交付业主使用。

3、调试时间安排

因为制冷机房有7台离心主机,而国标规范要求单机试运转需正常运转至少8个小时,预计调试时间需要三天。

4、调试前准备工作

(1)设备单机试运转前,设备找正找平、精平、清洗等各道安装工序均已完成,并有齐全的安装记录,二次灌浆达到设计强度,基础抹面工作已结束,系统

管道和电气及相应的配套工程已具备条件,试机所需的水、电、工具、材料等能保证供应。

(2)试运转前的其它各项准备工作,包括试运转方案的审定,润滑剂的灌注、安全罩的装置等工作已全部就绪。

5、开机前的检查、调整及步骤:

开机前要求的所有的设备根据设计图纸进行挂牌,标明设备的标号、用途等。系统管道流向要求作箭头标志,明示管道系统的流向。对有油漆脱落或有局部破损的地方应进行修补。

a.检查主机上所有阀门位置是否正常;

b.检查制冷压缩机油位是否正常,制冷剂充灌量是否正常;

c.检查各控制及安全保护设定是否正常;

d.检查控制箱指示灯是否正常;

e.检查系统管路上所有阀门位置是否正常,有否有漏水现象;

f.检查制冷主机等设备的电源电压是否正常;

g.检查制冷主机等设备的进出口压差是否正常;

h.检查要求启动的回路上的阀门是否正常开关;

i.上述各部位发现有不正常必须立即修正,方可正常投入运行。

6、试运转步骤:

a.由部件到组件,最后到主机;

b. 先手动,后自动;

c.先点动,后连续;

d. 上道不合格,下道不试机;

7、机组调试报告

检查日期: 年月日时分环境温度℃

电压:

SYS1:A-B相V;B-C相V;A-C相V;相序:囗正确囗纠正

SYS2:A-B相V;B-C相V;A-C相V;相序:囗正确囗纠正

风扇电机绝缘及电阻:

SYS1:1# 电阻Ω,绝缘> MΩ;2# 电阻Ω,绝缘> MΩ3# 电阻Ω,绝缘> MΩ;4# 电阻Ω,绝缘> MΩSYS2:1# 电阻Ω,绝缘> MΩ;2# 电阻Ω,绝缘> MΩ3# 电阻Ω,绝缘> MΩ;4# 电阻Ω,绝缘> MΩ水流开关绝缘> MΩ;灵敏度:囗良好;囗一般;囗较差;

压缩机型号:

SYS1: ;电阻Ω;

S/N: ;绝缘> MΩ;

SYS2: ;电阻Ω;

S/N: ;绝缘> MΩ;

压缩机启动方式:囗星—三角启动;囗部分绕组启动;

开启阀门:SYS1:囗吸气阀门;囗排气阀门;SYS2:囗吸气阀门;囗排气阀门;冷媒平衡压力:SYS1:PSIG;SYS2:PSIG;显示板:囗有;囗无;

压缩机曲轴油加热器:

SYS1:电压V ;电阻Ω;油位:;

SYS2:电压V ;电阻Ω;油位:;

外观:

开机调试:

运行方式:囗制冷囗制热

SYS:日期: 年月日时分,环境温度℃

曲轴润滑:囗注油孔加油;囗注油孔放油;

机组进水压力MPa;出水压力MPa ;压差MPa ;

1.机组运行满载时:

电源电压V ;环境温度℃;出水温度℃

吸气压力PSIG;建立油压PSIG;排气压力PSIG

运行电流A;

2.机组运行后出水温度达到设定值时:年月日时分电源电压V ;环境温度℃;出水温度℃

吸气压力PSIG;建立油压PSIG;排气压力PSIG

运行电流A;

四通电磁阀控制与SYS对应:囗一致;囗相反;

E.验收证明书

客户:项目编号:

机组型号编号调试日期

上述冷冻空调设备已按照技术标准调试完毕。而有关之产品质量和工艺保用细节将按合同进行

XXX维修中心客户代表

二、系统测试方案

此处所指测试,为功能测试和现场测试。功能测试为对制冷系统各设备及控制环节进行的功能性测试。现场测试是在最热的月份进行测试,制冷系统按设计要求开启运行。测试工具同调试工具。

1、现场测试

1.目的

本附录旨在现场测试条件下,在最热的月份进行测试,制冷系统按设计要求开启运行,实测得到实际制冷量和供回水温度。

2.测试方法

本附录的试验测定日期宜在当地全年最热月份接近于设计条件,并需在系统已稳定运行条件下进行。完整的试验程序包括至少一个初始循环试验周期和二个测试循环周期。

2、功能测试

制冷系统的测试采用各关键环节性能独立测试、整个系统效果综合测试的方法。从硬件到软件,从设备到系统,从运行模式到控制策略进行全面的测试。

1.控制电路及主电路的测试

①确认控制箱及各盘面位置;

②接通控制电源,手动操作运转冷冻水泵、冷却水泵、冷却水塔、等辅助设施;手动操作无误后,用电脑控制操作;

③逐项试验控制电路的动作、程序及时间;

④关闭水泵及用手将各种保护开关动作,以确认压缩机电动机控制继电器是否释放及有关指示灯是否能正常指示;

2.主机性能测试

①检查油压、油面、油温是否正常;

②检查制冷剂液面及高、低压是否正常;

③制冷压缩机的负荷情况及水温度是否正常;

④压缩机电动机的电流是否正常;

⑤各种附属设备电动机的电流是否正常;

做好制冷系统试运转记录。

3.数字输入量的测试

①信号电平的检查

②按设备说明书和设计要求确认干接点输入逻辑值。

③按设备说明书和设计要求确认脉冲或累加信号的发生脉冲数与接受脉冲数一致,并符合设备说明书规定的最小频率、最小峰值电压、最小脉冲宽度、最大频率、最大峰值电压、最大脉冲宽度。

④按设备说明书和设计要求确认电压和电流信号。

⑤按上述不同信号的要求,用程序方式或手动方式对全部测点进行动作试

验测试,并记录数值。

⑥按本工程规定的特殊功能进行如正常、报警、开路、短路监测等。

4.模拟量输入测试

①输入信号的检查

②按设备说明书和设计要求确认温湿度、压力、压差、电量、电压、电流、频率、功率因数、电磁流量传感器的电源电压、频率、温湿度是否与实际相符。

③按产品说明书的要求确认传感器的内外部连接线是否正确。对于电压型传感器严防电压输入端短路,电流型传感器严防输入端开路。根据现场实际情况,按产品说明书规定的输入量程范围,接入模拟输入信号后在传感器的输出端或DDC侧检查其输出信号,并计算确认是否与实际值相符。

④对于电磁流量传感器,分静态调整和动态调整两部分。静态调整时,将安装于现场的传感器(探头部分完全浸没于静止的水中)在DDC侧测试其输出信号,如果此值与零偏差较大,则按产品和系统要求进行自动校零;动态检查时,模拟管道中的介质流量,在DDC侧测量其输出信号,并计算确认是否与实际相符。

⑤用程序方式或手控方式对全部的AI测试点逐点进行扫描测试,并记录数值,确认其值是否与实际情况一致。

⑥模拟量输入精度测试。

用程序和手动方式测试其每一测试点,在其量程范围内读取三个测点(全量程的10%,50%,90%),其测试精度要达到该设备使用说明书规定的要求。

⑦按本工程规定的功能和设计要求进行特殊功能的检查。

5. 数字量输出测试

信号电平的检查

①按设备说明书和设计要求确认继电器开关量的输出ON/OFF是否符合规定的电压电流范围和允许工作容量。

②按设备说明书和设计要求确认输出电压或电流开关的电流输出是否符合要求。

③用程序方式或手动方式测试全部数字量输出,并记录数值和观察受控设备的电气控制开关工作状态是否正常;如果受控单体受电试运行正常,则在此情况下观察其受控设备运行是否正常。

④按本工程规定的功能和设计要求进行特殊功能的检查。

6.模拟量输出测试

输出信号的检查

①按设备使用说明书和设计要求确定其模拟量输出的的类型、量程(容量)与设定值(设计值)是否符合要求。

②按产品说明书的要求确认风门、电动阀门驱动器的电源、电压、频率、温湿度是否符合要求。

③确认各种驱动器的内外部连接线是否正确。

手动检查。先将驱动器切换至手动档,然后转动手动摇柄,检查驱动器的行程是否在0-100%范围内。

在确认手动检查正确后,在现场按产品说明书的要求,模拟其输入信号或从DDC输出信号,确认其驱动器动作是否正常。

用程序或手控方式对全部的AO测试点逐点进行扫描测试,并记录数值,同时观察受控设备的工作状态和运行是否正常。

④模拟量输出精度测试。用程序或手动方式测试其每一测试点,在其量程范围内读取三个测试点(全量程的10%,50%,90%),其测试精度要达到该设备使用说明书规定的要求。

⑤按本工程规定的功能进行特殊功能检查。

7.现场连接器的测试

①检查制冷机组的地址设定和通信格式的设定

②对现场连接器的地址、通信格式进行设定

③连接后检测通信是否正常,数据是否齐全。进行启停的模拟动作和参数的实际设定。

④变频器(泵)的连接测试同上。

8.现场控制器的测试

运行可靠性测试

①关闭工作站计算机,确认系统全部现场控制器及受控设备运行正常后,重新开机抽检部分受控设备的运行记录和状态,同时确认系统框图及其他图形均能自动恢复。

②关闭现场控制器电源后,确认现场控制器及受控设备运行正常,重新受电后确认现场控制器能自动检测受控设备的运行,记录状态并予以恢复。

③现场控制器抗干扰测试。将一台干扰源设备接于现场控制器同一电源,干扰设备开机后,观察现场控制器设备及其它设备运行参数和状态运行是否正常。

④现场控制器软件主要功能及其实时性测试

⑤现场控制器点对点控制。在工作站将控制模式改为管理员,手控一台被控设备,测定其被控设备运行状态返回信号的时间满足系统的设计要求。用相同的

方法测定电动阀门的开度从0%-70%的时间。

⑥在现场模拟一个报警信号,测定图形和触发蜂鸣器发出报警信号的时间满足系统设计要求。

9.工作站计算机的控制测试

①系统文件:可完成对系统的操作。

②系统打印:可打印。

③系统帮助:可以指导操作。

④系统隐藏:可分开不同的参数类型查看。

⑤参数设置:可进行参数设置。

⑥远程控制:可进行远程控制。

⑦优化控制:提供优化控制界面。

10.系统综合运行效果测试

在不同的时间,使制冷系统运行在各种模式,测试各种模式下机房冷冻水供水温度、流量、液位能否满足设计要求。

系统测试与验收方案

系统测试与验收方案

1.系统测试与验收方案 1.1.测试方案 1.1.1.单元测试 1.1.1.1. 单元测试说明 在计算机编程中,单元测试(又称为模块测试)是针对程序模块 (软件设计 的最小单位)来进行正确性检验的测试工作。程序单元是应用的最小可测试部 件。在过程化编程中,一个单元就是单个程序、函数、过程等;对于面向对象 编程,最小单元就是方法,包括基类(超类)、抽象类、或者派生类(子类) 中的方法。 单元测试的目标是隔离程序部件并证明这些单个部件是正确的。一个单元 测试提供了代码片断需要满足的严密的书面规约。因此,单元测试带来了一些 益处。单元测试在软件开发过程的早期就能发现问题。 1.1.1. 2. 单元测试方法与内容 单元测试主要采用白盒测试技术,用控制流覆盖和数据流覆盖等测试方法 设计测试用例;主要测试内容包括单元功能测试、单元性能测试和异常处理测 试等。 1.1.1.3.单元测试流程 图15-1单元测试流程图 [惮炯设汁说期"■ !锻程序文件 ;测试用例文件 耳单元测试报告 i ;软件Rug 酒电

从配置库获取源码文件,设计测试用例,执行测试用例,并利用相关测试工具对单元代码进行测试,将测试结论填写到单元测试报告和软件Bug清单中。 把软件Bug清单和测试用例执行结果提交测试负责人,并进入纳入质量管理。对源码文件进行的测试,视程序存在缺陷的情况,可能要重复进行,直至问题解决。 单元测试的执行者,一般情况下可由程序的编码者进行,特殊情况可由独立于编码者的测试人员进行。 1.1.14 单元测试用例 编程组组长组织、指导开发人员根据《系统设计说明书》,编写所负责代码设计模块的《单元测试用例》,设计单元测试脚本。 1.12代码评审 代码评审也称代码复查,是指通过阅读代码来检查源代码与编码标准的符合性以及代码质量的活动。 评审的内容: 1)编码规范问题:命名不规范、magic number、System.out等; 2)代码结构问题:重复代码、巨大的方法和类、分层不当、紧耦合等; 3)工具、框架使用不当:Spring、Hibernate、AJAX等; 4)实现问题:错误验证、异常处理、事务划分、线程、性能、安全、实现过于复杂、代码可读性不佳、扩展性不好等; 5)测试问题:测试覆盖度不够、可测试性不好等。 评审的优点: 1)提高代码质量:在项目的早期发现缺陷,将损失降至最低 2)评审的过程也是重新梳理思路的过程,双方都加深了对系统的理解 3)促进团队沟通、促进知识共享、共同提高

视讯通信系统工程试运行方案

视讯通信系统工程试运行方案

XXXX视讯通信系统工程(以下简称系统)已全面完成,并于2012年1月9日通过部门初步验收。按照合同,系统将进入全面试运行阶段,以检验系统长期运行的稳定性、可靠性和实际应用的效果。并在试运行中,建立健全运行操作和系统维护规范以及应急预案,为系统投入实际运行和完善提供实际运行数据和依据。 试运行主要包括:系统功能试运行;硬件设备的试运行;以及光纤、装修的试运行。 一、试运行目的 试运行目的通过既定时间段的试运行,全面考察项目建设成果,并通过试运行发现项目存在的问题,从而进一步完善项目建设内容,确保项目顺利通过竣工验收并平稳地移交给运行管理部门。 通过实际运行中系统功能与性能的全面考核,来检验系统在长期运行中的整体稳定性和可靠性。 1 .系统功能、性能与稳定性考核 (1)系统功能及性能的实际应用考核; (2)系统主要硬件设备、辅助设备、供配电设备的长期稳定性和可靠性; (3)系统通道的长期稳定性和可靠性; (4)系统长期安全性能; (5 )装修的可靠性。 2 .系统在各种环境和工况条件下的工作稳定性和可靠性 (1)在各种工况条件下,特别是在局部故障或个别设备故障时,系统整体功能的可

用性; (2 )各种环境、会议工况条件下,对设备和系统的稳定性和可靠性。 3 .检验系统实际应用效果和应用功能的完善 (1)系统在多种会议模式下的应用; (2 )系统导播能力的应用; (3 )演播室实际应用效果的完善。 4 .健全系统运行管理体制,完善运行操作、系统维护规范 (1)建立专责管理队伍; (2)建立健全运行操作规程; (3 )建立健全系统日常维护规范。 试运行期间,主要工作有:安排人员培训,并进行实际操作;对系统进行日常操作,并予以记录;对系统发生的问题,分重点分层次地予以解决,并由此提出针对性的措施,即应急预案。发现并总结系统运行中的管理和维护问题,总结经验,以便系统正常运行时参考。 二、试运行的准备 为了试运行工作的顺利开展,以试运行与操作培训相结合的原则,在试运行 期间进行全面、系统的培训工作

信息系统测试验收过程管理规定

测试验收、交付管理规程 第一章总则 第一条信息化项目的测试验收组负责系统的测试验收工作,按照相关规定完成系统的测试验收工作。 第二条信息化项目的测试验收组应严格按照《测试验收管理制度》有关规定执行。 第三条发现工程中存在质量问题,应随时向项目负责人报告,由施工单位及时进行整改。 第四条施工单位制定的施工操作规程应贯彻本规定的要求。 第二章测试验收方案 第一条在测试验收前制定测试验收方案,测试验收方案根据设计方案或合同要求等制定。 第二条根据不同的测试单元制定不同的测试验收方案。 第三条测试验收方案基本内容应包括以下内容: (一) 工程概况 (二) 建设依据 (三) 验收的组织 (四) 测试时间、范围、方法和主要过程 (五) 验收检查的质量指标与评定意见

第四条严格按照测试验收方案规定的范围、项目、流程、方式、方法进行验收。 第五条对测试验收的控制方法和人员行为准则进行明确规定。 第六条测试验收组应组织相关人员对测试验收方案进行评审和论证,确定方案的可行性、规范性和安全性。 第七条在测试验收过程中所做的一切操作,应先报告后实施。不得向任何无关的第三方人员泄露测试验收相关的信息资料。 第三章单元测试验收 第一条测试验收组应根据信息系统设计方案与合同进行功能性测试。 第二条委托第三方进行信息系统的安全性测试,并出具安全测试报告,安全测试至少包括: (一) 对组成系统的所有部件进行安全性测试; (二) 对系统进行集成性安全测试; (三) 对业务应用进行安全测试等。 第三条测试验收组对信息系统进行集成测试。 第四条测试验收组视需要对信息系统进行压力测试。 第四章测试验收报告 第一条详细记录测试验收的每个步骤的实施情况和结果。 第二条详细记录测试验收每个步骤的参与人员,参与时间。

音视频测试及监测方案

音视频测试及监测方案 为有线电视和电信运营商提供IP视频监测解决方案的全球领导创新厂商---泰克公司日前宣布,将在3月21日至23日于北京举行的第二十一届中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN 2013)上展出业内领先的一系列视频测试产品及解决方案;在同期举行的“CCB N 2013广播影视发展论坛”的“广播电视测试技术与仪器”分会场上,泰克公司还将作为独家测试测量仪器提供商受邀参与主题为“广播电视新技术体系下,广电行业设备与系统检测与测试的未来发展趋势”的研讨,并带来两场泰克测试方案公开课。 在本届CCBN 2013上,泰克公司位于中国国际展览中心3号馆的3404展位将要亮相的产品包括:多格式、多标准便携式波形监测仪W FM2200;基于精确的人类视觉系统模型的客观感知测量的图像质量分析仪PQA600A;屡获奖项的内容监测解决方案Sentry?和全球领先的基于文件的自动视频质量控制系统Cerify?等,届时,欢迎业界同仁参观展台并进行深入交流。 2013年是“十二五”规划对数字电视和三网融合政策进一步贯彻落实的一年,数字家庭娱乐、智能家居、社区服务等内需市场的扩大将为数字家庭产业发展提供强大的内需动力;下一代互联网、广播电视网、物联网、云计算等新技术广泛应用,将为数字电视数字家庭产业转型升级注入新的活力。

“为适应三网融合、数字高清等新技术前进的步伐,我们的客户正需要构建一整套新型的视频测试仪和视频测量工具。”泰克大中华区市场总监王中元表示,“此次参展的视频测试工具提供了支持多种标准和多种格式,并能对各种数字视频进行最全面的(跨越多种标准和各个物理层)和最深入的(从最底层至最高层的详尽分析)的视频测试功能。泰克灵活的配置方案将为客户在较小的投资情况下始终走在技术前沿!” “除了为广播电视业主、电信运营商和基础设备集成商展示业内领先的全面测试和监测解决方案及产品之外,在3月21日下午中国国际展览中心综合服务办公楼204会议室举行的‘广播电视测试技术与仪器暨泰克测试方案公开课’内容同样十分精彩,”王中元还介绍说,“泰克工程师将就数字视音频监测方案、基于文件的内容质量控制等内容与现场观众作深入探讨,同时还将涉及检测测试标准要求及高新测试仪器应用,新系统、新装备的检测测试等方面进行分析和讨论,为企业了解行业设备检测要求和新系统、新装备的检测测试提供借鉴和参考。” 泰克CCBN 2013部分参展产品预览: 多格式、多标准便携式波形监测仪WFM2200 WFM2200波形监测仪是一款现场节目制作应用的理想监测工具,它采用了6.5英寸的LED背光式显示器,具有清晰的、类似于CRT质

工程项目管理系统测试方案

工程项目管理系统测试 方案 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

工程项目管理系统测试方案 (模块测试阶段) 1.试用人员账号信息

2.人员分工 3.测试项目

4.测试用例(其他分公司按照潍坊公司用例进行,只需要更改项目编号和名称)潍坊公司用例一(分成多个任务的情况) (1)立项 项目编号:07TWF2SB0001 项目名称:潍坊电信昌乐机房改造工程 项目经理:朱汇川 项目类型:设备工程 项目概况:潍坊电信昌乐机房改造工程(介绍项目的情况) 立项时间:2007-08-01

(2)任务分解 01:领料 计划开始时间:2007-08-01 计划结束时间:2007-08-02 任务描述:到电信仓库领取工程用料(可以根据情况自由填写)02:施工 计划开始时间:2007-08-03 计划结束时间:2007-08-08 任务描述:工程施工(可以根据情况自由填写) 03:验收 计划开始时间:2007-08-09 计划结束时间:2007-08-09 任务描述:工程验收(可以根据情况自由填写) (3)计划 领料阶段人力计划:张三 领料阶段材料计划:电力电缆:RVV1-16 20M 甲方提供 电力电缆:RVV1-25 20M 甲方提供 电力电缆:RVV1-35 20M 甲方提供

电力电缆:RVV1-50 20M 甲方提供 交流排:5个单价40元/个自购 光纤跳线:单模一米 20条 20元/条自购领料阶段成本计划:计划材料费:自动生成 计划工作和福利费:自动生成 计划折旧费:100 计划办公费:100 计划差旅费:0 计划车辆使用费:100 计划费用合计:自动生成 施工阶段人力计划:张三、李四 施工阶段材料计划: 施工阶段成本计划:计划材料费:自动生成 计划工作和福利费:自动生成 计划折旧费:100

测试验收方案

测试验收方案 一、简介 本方案分为六大部分来阐述整个测试验收方案,各部分既独立成一个整体,又互相关联,从计划、安排到具体阶段实施既有总体上的原则和方法指导,又有详细的测试方法和测试方案进行实际测试工作的指导。主要分为以下部分: 项目测试流程:对测试验收进行整体的测试时间、计划安排; 项目验收测试总体计划:按照招标文件要求、软件工程理论,对软件进行迭代式的开发测试,每个开发阶段都有开发FAT和FAT验收测试,每个实施阶段都有SAT验收测试,第三部分测试总体计划中,对于软件开发周期中的各阶段从测试方法论的角度对FAT测试与SAT测试进行了指导。为避免文章中的不必要内容重复,具体可操作方案请见随后的“工厂验收测试方案”与“现场验收测试方案”相关章节; 工厂验收测试方案与现场验收测试方案:从可操作的角度对软件周期各阶段的FAT、SAT测试进行详细的技术说明,各阶段FAT、SAT根据该阶段测试不同灵活运用该指导方案中测试方法和操作。 ?文档测试:对于各阶段产生的文档进行验收。 二、项目测试流程 (一)整体流程 福建电力FMIS系统测试贯穿于项目的始终,是项目质量保证体系的重要环节,远光公司已经建立起基于IEC91868/ 91868、ISO 9000和IBM Rational RUP2000标准的质量保障体系,制定和执行了质量保障规范体系。参考国际标准和IBM Rational RUP2000软件工程的测试流程,依据招标文件的要求,制定福建电力FMIS系统的整体测试工作流程,用于指导项目的测试和质量检查。 流程说明: 1)测试流程是福建电力FMIS总体实施流程的一个子集,贯穿于三个实施阶段之中;

视频信号指标与测试方法

1.视频信号幅度: 标准的视频信号幅度是1Vp-p,由两个测试指标组成: 1) 白条幅度(视频电平):700mV 2) 同步脉冲幅度:300mV 图1 视频信号 幅度对视频的影响: l 同步幅度:超出指标值会引起图像扭曲,甚至图像显示无法观看 l 白条幅度:超出指标值会造成图像过亮或过暗 2.亮度非线性 从消隐电平(黑电平)到白电平之间变化的线性度。 5级幅度的阶梯信号(每级140mV)通过被测通道后,计算相应各阶梯幅度值之间的最大差值.

图2 亮度非线性计算 亮度非线性对视频的影响: l 图象失去灰度,层次减少。 l 分辨率降低,产生色饱和度失真(由于色度信号是叠加在亮度信号上)。 3.K系数 把各种波形失真按人眼视觉特性给予不同评价的基础上来度量图象损伤,这里的失真是短时间波形失真。 一般用“2T正弦平方波失真”( K-2T)作为测试指标。

图3 2T脉冲 图4 K-2T计算 K系数对视频的影响: 导致图像出现多轮廓、造成重影,使清晰度下降。 4.微分增益(DG): 由图像亮度信号幅度变化引起的色度信号幅度失真。 5级带色度调制的阶梯信号通过被测通道后,计算各阶梯上的色度幅度值之间的最大差值。

图5 DG测试信号调制的五阶梯 图6 微分增益(DG)计算 微分增益(DG)对视频的影响 l 不同亮度背景下的色饱和度失真,影响彩色效果。比如:穿鲜红衣服从暗处走向亮处,鲜红衣服会变浓或变淡。 5.微分相位(DP): 由图像亮度信号幅度变化引起的色度信号相位失真。

5级带色度调制的阶梯信号通过被测通道后,计算各阶梯上的色度副载波的相位角和消隐电平上副载波信号的相位角之差,超前为正。 DP的测试信号与DG相同。 微分相位(DP)对视频的影响 在不同亮度背景下,色调产生失真,影响彩色效果。例如:鲜红衣服从暗处走到明处,鲜红衣服就偏黄或偏紫。 6.色度/亮度增益差 把一个具有规定的亮度和色度分量幅度的测试信号通过被测通道,输出端信号中亮度分量和色度分量幅度比的改变称色度/亮度增益差。 图7 20T脉冲

软件系统测试规范方案

上海兴汉科技公司软件测试规范

目录 一.概述 (1) 二软件测试理论 (2) 1.什么是软件测试 (2) 2.软件测试的目标 (2) 三.软件测试流程 (4) 1.软件测试流程图 (4) 2.软件测试流程细则 (5) 3.软件测试注意事项 (6) 四.软件测试类型 (8) 1.模块测试 (8) 2.子系统测试 (8) 3.系统测试 (8) 4.验收测试 (8) 五.黑盒测试方法 (10) 1.等价类划分 (10) 2.因果图 (12) 3.边值分析法 (12) 4.猜错法 (13) 5.随机数法................................................................................................... 错误!未定义书签。 七.测试错误类型 (14) 八.测试标准 (16) 附录一单元测试报告 (17)

附录二集成测试报告 (18) 附录三测试大纲................................................................................................. 错误!未定义书签。附录四测试大纲附录 (22) 附录五测试计划................................................................................................. 错误!未定义书签。附录六程序错误报告 (23) 附录七测试分析报告 (24)

xxx系统总体测试方案

xxx系统总体测试 方案

XXX系统测试方案

编制:日期:年月日审核:日期:年月日 批准:日期:年月日 版本历史

目录 1 概述 ..................................... 错误!未定义书签。 1.1 目的................................ 错误!未定义书签。 1.2 测试范围............................ 错误!未定义书签。 1.3 进入条件............................ 错误!未定义书签。 1.4 测试参考文档........................ 错误!未定义书签。 2 约定 ..................................... 错误!未定义书签。 2.1 测试目标............................ 错误!未定义书签。 2.2 测试完成标准........................ 错误!未定义书签。 2.3 暂停标准和再启动标准................ 错误!未定义书签。 2.4 错误级别定义........................ 错误!未定义书签。 2.5 测试工作流程........................ 错误!未定义书签。 3 测试策略 ................................. 错误!未定义书签。 3.1 系统架构............................ 错误!未定义书签。 3.2 测试编码规则........................ 错误!未定义书签。 3.3 测试人员架构........................ 错误!未定义书签。 4 测试方法 ................................. 错误!未定义书签。

系统验收方案

第一章项目验收方案 1.1 验收目的 验收是项目从实施到售后维护的一个过渡阶段,验收通过之后实施的项目正式实施完成,项目进入系统售后维护阶段。验收是项目建设过程的一个里程碑,说明项目建设完成了实施这一过程,进入了下一个阶段。 为使信息化项目建设按照《软件功能描述与操作说明书》要求进行,确保项目完成后达到有关要求和标准,正常运行平稳,必须进行项目验收。 1.2 验收对象 XXXX有限公司。 1.3 验收前提条件 (一)从多方的反馈和系统稳定性方面来看,整个系统的运行已经进入正轨,需求的响应也已基本完成,并稳定运行五个月后组织验收; (二)每个模块需要相关使用科室主要负责人签字; (三)所有模块按照合同要求全部建成,并满足使用要求; (四)各个分期工程全部初验合格; (五)已通过软件系统测试评审; (六)各种技术文档和验收资料完备,符合合同的内容; (七)系统建设和数据处理符合信息安全的要求; (八)外购的操作系统、数据库、中间件、应用软件和开发工具符合知识产权相关政策法规的要求; (九)经过建设方同意; (十)合同或合同附件规定的其他验收条件。

项目验收,是项目开发建设中有组织的主动性行为,它是对项目建设高度负责的体现,也是项目建设成功的重要保证。切实做好项目建设中的验收工作至关重要,应当采取有效措施,实实在在做好。为保证项目验收质量,建议采用的验收方法是: 运行项目系统软件,检验其应用软件的实际能力是否与合同规定的一致;运行应用软件,实际操作,处理业务,检查是否与合同规定的一致,达到了预期的目的。 1.5 验收步骤 (一)编写验收计划 (二)由XX公司在对项目进行深入的需求分析的基础上编写验收计划,提交建设方审定。 (三)成立项目验收小组 实施测试验收工作时,成立项目验收小组,具体负责验收事宜。 (四)项目验收的实施 严格按照验收方案对项目应用软件、系统文档资料等进行全面的测试 和验收。 (五)提交验收报告 项目验收完毕,对项目系统设计、软件运行情况等做出全面的评价, 得出结论性意见,对不合格的项目不予验收,对遗留问题提出具体的 解决意见。 (六)召开项目验收评审会 召开项目验收评审会,全面细致地审核项目验收小组所提交的验收报 告,给出最终的验收意见,形成验收评审报告并存档。

视频监控系统调试方案计划

第一章视频监控系统 3.1概述 本工程视频安防监控系统采用模拟传输线路、后端数字化处理相结合的模拟、数字混合系统,总控室设在首层消防保安中心。 系统采用高清晰度全彩色系列摄像机,视频信号传输电缆采用SYV-75-5射频同轴电缆。电梯摄像机视频信号采用由电梯公司提供的电梯专用的综合电缆传输,并在电梯机房设楼层信号叠加器,将电梯运行楼层的信号叠加后通过监控系统的SYV-75-5同轴电缆传输。快球摄像机控制电缆采用RVVP-2X1.0屏蔽多芯铜电缆,采用星型结构与矩阵通信。 安防控制中心分别设置1台多媒体视频图形工作站、1台视频矩阵切换器、一个控制键盘、15台16路嵌入式硬盘录像机,监示器墙由16台21”100Hz监视器。 系统前端将所有视频信号及控制信号分别传送至控制中心,接入16路嵌入式数字硬盘录像机进行录像,输入信号经录像机环接输出后连同录像机的16路输出信号同时接入中心的视频矩阵,通过矩阵控制,将不同区域的视频信号归类输出到监示器上进行自动轮巡或定格切换监视。在监示器上同时显示对应画面图像的摄像机编号。 上述操作一次编程后自动运行,操作员得到授权后,可通过与矩阵连接的图形工作站或控制键盘修改程序及实时调看指定的摄像机或录像机图像。通过工作站上的图形操作界面或用控制键盘可对一体化摄像机的云台、镜头进行操控。 系统视频矩阵具备报警接口,可接收入侵报警系统的报警输出信号,实时联动摄像机及录像机动作,对报警信号进行图像复核。系统图形工作站、各台硬盘录像机通过安全管理系统的专用交换机联网,将相关数据、图像向上送至安全管理系统进行集成。如下图所示:

3.2 系统调试要求 1)系统的画面显示应可任意编程,具备画面自动轮巡、定格及报警显示等功 能,可自动或手动切换。对多路摄像信号具有实时传输、切换显示、后备 存储等功能。对多画面显示系统应具有多画面、单画面转换、定格等功能。 2)应具备日期、时间、字符显示功能,可设定摄像机识别和监视器字幕;电 梯轿厢的摄像机信号要求能将楼层字符叠加上去,通过视频线传至安防监 控室,并在监视器墙上显示。 3)系统前端所有视频信号均能在硬盘录像机上录制下来(包括日期、时间、 摄像机编号等)。 4)系统可对视频输入进行编组,用以对各组不同视频的显示及操作进行组别 限制。 5)系统应具备独立的图形工作站及软件控制功能,实现对系统的管理、编程, 并采用软件方式对矩阵、硬盘录像机的控制和视频画面调用显示,在工作站 上能以电子地图的方式调看及控制摄像机图像(摄像机图像应能在工作站

软件系统测试方案

临汾市综合科技治超管理信息化系统 软件功能测试方案

目录 一、引言 (3) 1、标识 (3) 2、系统概述 (3) 2.1、项目的建设方、用户、开发方和支持机构 (3) 2.2、系统软件概述 (3) 2.3系统开发过程概述 (5) 3、文档概述 (6) 4、引用文件 (6) 二、测试的原则与方法 (7) 1、系统测试检验原则 (7) 2、测试方式 (7) 三、测试准备 (8) 1、测试的项目唯一标识符 (8) 2、硬件准备 (9) 3、软件准备 (10) 4、其他测试前准备 (11) 四、测试方案 (12) 1、测试方案概述 (12) 2、系统管理测试 (12) 3、治超公共服务首页管理测试 (16) 4、基础数据录入测试 (19) 5、业务数据采集测试 (29) 6、业务流程管理测试 (21) 7、统计分析测试 (26) 五、需求的可追踪性 (29) 六、附录 (32)

一、引言 1、标识 本文档适用的系统软件为: 临汾市综合科技治超管理信息化系统COCS2000-LFBS2.0 临汾市治超企业信息监管服务系统COSM2000-LFCS1.0 神舟软件的神通数据库系统SCOSCAR V7.0版 2、系统概述 2.1、项目的建设方、用户、开发方和支持机构 项目名称:临汾市科技治超管理信息系统软件系统 项目建设单位:临汾市治理非法超限超载车辆工作领导组办公室项目的用户方:临汾市及下辖17个县市区的治超办及成员单位项目承建单位:航天四创科技有限责任公司 技术支持公司:北京神舟航天软件技术有限公司 2.2、系统软件概述 2.2.1、设计依据 本设计方案主要依据为: 《临汾市综合科技治超管理信息化系统建设项目招标文件》 甲乙方双方签署的商务合同 经甲方、设计方、监理方共同确认的项目《临汾市综合科技治超管理信息化系统软件功能需求分析报告》 《全国治超信息系统数据交换标准》 2.2.2、设计标准规范 系统依据以下规范和指南完成: 《GB-8566-88计算机软件开发规范》 《GB-8567-88计算机软件产品》 《GB-9385-88计算机软件需求说明编制指南》 《GB-9385-88计算机软件测试文件编制指南》 《GB/T 12504-90计算机软件质量保证计划规划》 《GB/T 12505-90计算机软件配置管理计划规范》

测试调试验收方案

目录 第一章弱电系统的测试、调试、验收 (2) 1.1 设备安装、测试与调试 (2) 1.2 设备检验 (3) 1.3 系统初步验收 (4) 1.4 系统试运行和最终验收 (4) 第二章综合布线系统的测试 (5) 2.1 综合布线测试的标准 (5) 2.2 综合布线测试内容 (5) 2.3 综合布线测试仪器选择 (6) 2.4 测试报告 (6) 第三章安全防范系统的测试、调试 (7) 3.1 外观鉴定 (7) 3.2 性能测试 (7) 3.3 功能测试 (7) 3.3.1 电视监控系统功能测试 (7) 3.3.2 门禁系统功能测试 (8) 3.3.5 防盗报警系统功能测试 (8) 3.4 其他测试 (9) 第四章楼宇自控系统的测试、调试 (10) 4.1 中央工作站的检测 (10) 4.2 子系统的检测 (11) 4.3 现场设备的检测 (12) 4.4 功能检测 (13) 第五章有线电视系统的测试、调试 (16)

第一章弱电系统的测试、调试、验收 1.1 设备安装、测试与调试 系统的检验和测试是保证系统建设成功的必要手段,也是系统验收前的必经步骤。 系统的测试和检验主要包括主要设备工厂检验、出厂前测试、设备运抵现场开箱检验和测试、安装验收检验、现场子系统测试、完工测试、试运行测试以及竣工验收测试等。测试检验内容包含:外观鉴定、功能测试、性能测试等。 在后面的章节我们将对各个子系统的测试、调试作详细的阐述。我们给出了部分子系统的调试、测试应该遵循的规范、步骤和方法手段,所阐述的测试项目包括但不限于本次项目中应用的各个子系统功能。 弱电系统一般安装、测试指标标准: A.弱电系统的接地应采用综合接地,接地电阻应不大于1Ω; B.电缆桥架应有50%的余量; C.弱电系统的设备机柜安装标准: ◆机柜的安装要平稳、牢固,应按施工图的防震要求进行加固; ◆机柜背面离墙距离应不小于0.8m,以便于安装和检修; ◆各种接线端子的标志应齐全; ◆机柜应有良好的接地; ◆UPS电源柜在安装时应首先考虑梁、板的承重荷载; ◆机柜内的电源插座应可靠地固定在机柜上。 D.强、弱电线缆平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3m,通讯线与其他弱电线平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.1m; E.弱电线缆的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤; F.缆线在布放前两端应贴有标签,表明起始和终端位置,缆线转弯处也应贴标签。标签书写应清晰、端正和正确;

软件测试方案模板

XX项目 软件测试方案 编号:XX XX公司 2017年XX月

目录 1 文档说明..................................................错误!未定义书签。 文档信息............................................错误!未定义书签。 文档控制............................................错误!未定义书签。 变更记录......................................错误!未定义书签。 审阅记录......................................错误!未定义书签。 2 引言......................................................错误!未定义书签。 编写目的............................................错误!未定义书签。 读者对象............................................错误!未定义书签。 项目背景............................................错误!未定义书签。 测试目标............................................错误!未定义书签。 测试参考文档和测试提交文档..........................错误!未定义书签。 测试参考文档..................................错误!未定义书签。 测试提交文档..................................错误!未定义书签。 术语和缩略语........................................错误!未定义书签。 3 测试要求..................................................错误!未定义书签。 测试配置要求........................................错误!未定义书签。 硬件环境......................................错误!未定义书签。 软件环境......................................错误!未定义书签。 测试手段............................................错误!未定义书签。 测试方法......................................错误!未定义书签。 测试数据............................................错误!未定义书签。 测试策略............................................错误!未定义书签。 单元测试......................................错误!未定义书签。 集成测试......................................错误!未定义书签。 系统测试......................................错误!未定义书签。 验收测试......................................错误!未定义书签。 测试资源............................................错误!未定义书签。 测试阶段及范围......................................错误!未定义书签。 通过测试的标准......................................错误!未定义书签。 4 软件结构介绍..............................................错误!未定义书签。 概述................................................错误!未定义书签。 5 用例表格..................................................错误!未定义书签。 6 关注点....................................................错误!未定义书签。 文本输入框..........................................错误!未定义书签。 下拉列表............................................错误!未定义书签。 增加数据............................................错误!未定义书签。 修改数据............................................错误!未定义书签。 删除数据............................................错误!未定义书签。 查询数据............................................错误!未定义书签。 数据导入导出........................................错误!未定义书签。 数据接入与处理......................................错误!未定义书签。 其他................................................错误!未定义书签。

软件验收方案

XXX信息系统软件开发与实施项目总体验收方案 1.目的 按照合同要求,由XXX承担的《XXX信息系统软件开发与实施项目》已完成需求调研、软件开发、系统测试、上线部署等系统建设工作。 本项目于XXX年XX月XX日启动,软件开发于XXXX年XX月完成,并已在测试环境下运行近一年。在生产环境到位后,XXXX年XX月顺利从测试环境迁移到生产环境,所有测试于XXXX年XXx月份底前完成,经过XXXX 年XX、XXX两个月试运行,本系统运行情况良好,所有有关用户都已对系统功能签字确认,XXXX系统已具备了验收条件。 项目总体验收将针对XXX信息系统各子系统进行总体验收,评价是否按照合同要求完成建设任务,并评价各应用子系统是否满足业务经办要求。本文档详细阐述了系统验收工作的组织、流程、评审、总结及约定文档提交情况等。 2.验收范围 本次验收将针对本项目XX个子系统进行验收,包括:XX系统。 3.验收依据 (1)XXXX系统应用软件开发项目政府采购公开招标文件; (2)XXXX系统软件开发与实施项目合同书; (3)XXXX信息系统需求规格说明书; (4)XXXX总体设计方案。 4.验收内容 4.1文档审查 检验系统建设文档是否齐全、完整、规范。 4.2功能模块审查 审查各子系统功能模块是否按照规划完成。 4.2性能审查

审查XXXX提供的《压力测试报告》。 4.3用户可用性审查 审查XXXX单位及有关业务部门准备的《用户使用报告》。 5.验收小组及职责 由业主、监理方、总集成方以及承建方项目负责人组成。 验收小组组长: 验收小组副组长: 验收小组成员: 验收小组职责: (1)按照验收流程组织验收会议,协调相关业务部门,确保验收工作按计划开展。 (2)对验收申请和项目文档进行审查,并对照合同审核是否已经完成所有建设任务。 (3)签收审查通过的项目文档。 (4)签收《项目验收备忘录》,确保遗留问题写入备忘录,并由承建方在项目验收后一定期限内完成。 验收小组成员分工: (1)用户确认报告签字:。 (2)XXXX系统功能确认:对照需求分析报告,检查XXXX系统各子系统功能是否可用,XXXX负责。 (3)XXXXX系统文档确认:根据验收文档提交清单,检查各项文档是否提交, XXX负责测试清单、反馈单、质量保障计划、系统安装说明、数据字典、概要设计、详细设计,XXXX负责集成测试方案、集成测试报告、压力测试报告、试运行报告、用户手册。 (4)XXXX系统性能确认:XXXX负责。 1)总体性能要求:a)最大批处理业务应严格控制在30分钟以

视频会议测试方案

CHAPTE 1.设备测试文档 1.1测试目标 为了充分保证系统的稳定性和先进性和系统兼容性,因此要求整个系统的核心设备-MCU和终端必须为硬件体系结构DSP芯片支撑,采用嵌入式操作系统,非windows平台,任何产品不得含有PC标志性PCI插槽和CPU等部件。 H.323为目前国际是视频会议的标准、SIP为UC统一的通讯的标准,为了保证系统的可扩展与兼容性,要求系统参测设备都同时支持H.323和SIP协议。 1080P为本系统必要指标,目前国际上承认的数字高清接口只有HDMI 、HD-SDI、DVI三种接口。视频源和视频终端能达到1080P为必要条件,因此必须具有上述高清数字接口。 1080P摄像头视频源输出分辨率必须达到1080P标准。 1.2参测产品 参测产品包括并至少包括如下内容: 1)多点控制单元(MCU)1台; 2)系统管理平台 3)网闸注册服务器 4)1080P高清视频终端3台(含高清摄像头、编解码器、麦克风) 5)桌面1080P高清终端×2(一体化设备) 6)两台PC安装软件终端,同时作为双流视频源; 7)Ipad移动客户端作为移动终端接入 8)路由交换设备各厂家自己准备

1.3测试方式 由用户统一提供显示设备,同意提供网络环境与演示环境,参测产品厂家入场,按照测试环境要求,拆机和连通摄像头与显示设备。 此次测试重点为如下内容: ?MCU、终端完全硬件架构,嵌入式操作系统,无VGA接口、PCI、内存、CPU等典型PC部件存在; ?MCU与终端都可同时支持H.323与SIP协议,并支持采用此标准发起高清呼叫; ?网闸设备对于H.323和SIP协议的支持,切换H.323和SIP协议时是否简单,无需重启设备; ?网管平台对整个系统管理和控制的能力; ?视频会议终端和摄像机必须具备国际标准高清数字输入输出接口(Hdmi/HD-SDI/DVI); ?高清摄像机连接显示设备能够直接显示1080P显示参数; ?不同产品终端显示直连显示设备,对比实际显示效果; ?终端与监控系统的整合,实现多路视频模拟拼接传送! ?终端点对点呼叫,提供连贯的高清视频质量;辅流共享也可以提供连贯的视频质量,多点会议时是否支持多分屏状态下终端收发均为全高清1080P30fps; ?软件终端与硬件终端互联互通的视频效果以及软件终端多平台同时支持的性能; ?低带宽下点对点呼叫,支持16:9的宽屏内容显示; ?MCU发起多点呼叫支持多分组高清会议,提供多组会议合并或者拆分,不中断会议,支持多厂家的终端和现有终端加入会议,显示中文字幕。 1.4测试时间与设备安排 每个厂家测试准备准备时间为3天,在入场准备测试之前,需要提供厂商对我公司需要提供的交换机端□数量、IP地址、线路情况进行明确说明。

信息系统项目测试方案(弱电工程)

工程系统验收测试方案2017年12月

目录 主要子系统验收标准及测试方案 (3) 一、系统验收标准 (3) 二、安全防范系统包括:电视监控系统、防盗报警系统 (3) 1、系统调试 (3) 2、系统验收及验收标准 (5) 二、门禁控制系统 (10) 1、系统调试 (10) 2、系统验收及验收标准 (12) 三、建筑设备集成管理系统 (14) 1.1 1、“系统集成设计任务书”的制定 (14) 1.2 2、各子系统通讯协议的测试 (14) 1.3 3、子系统调试方案 (15) 1.4 4、软件实施过程 (16) 5、施工环境 (16) 6、系统规模 (17) 7、施工进度 (17) 8、系统验收 (17) 五、机房工程 (18) 1、施工验收标准 (18) 2、主要技术指标 (19) 3、装饰装修效果 (21) 4、供配电系统测试方案 (22) 5、防雷接地系统调试方案 (23) 六、综合信息发布系统 (24) 七、背景音乐及紧急广播系统 (26) 1. 调试方法 (26) 1.1 音源的调试 (26) 1.2 呼叫站的调试 (26) 1.3 背景音乐功能调试 (27) 1.4 紧急广播功能调试 (27) 1.5 线路故障自动检测功能 (28) 2. 系统验收及验收标准 (28)

主要子系统验收标准及测试方案 一、系统验收标准 ◆建筑与建筑群综合布线系统工程施工和验收规范GB/T 50312-2000 ◆电气装置安装工程施工及验收规范GBJ147~149 ◆电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92 ◆民用闭路图象质量主观评价方法GB50189 ◆工业自动化仪表工程施工及验收规范GBJ93-86 ◆自动化仪表安装工程质量检验评定标准GBJ132-90 ◆电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-92 ◆建筑电气安装工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ◆智能建筑工程质量验收规范GB 50339-2003 二、安全防范系统包括:电视监控系统、防盗报警系统 1、系统调试 1.1.1、摄像机的调试 闭合控制台、监视器电源开关、若设备指示灯亮,即可闭和摄像机电源,监视器屏幕上便会显示图像。 调节光圈(电动)及聚焦、,使图像清晰。 改变变焦镜头的焦距,并观察变焦过程中图像清晰度。 在摄像机的标准照度下进行图像的清晰度及抗干扰能力测试。 遥控云台,若摄像机静止和旋转过程中图像清晰度变化不大,则认为摄像机工作正常。

系统集成测试验收方案

太原市治超信息综合管理系统集成测试验收方案 版本:0.1 日期:2012年07月 修订记录

太原市治超信息综合管理系统项目集成测试验收方案

太原项目系统集成测试验收方案 目录 1.文档说明 (4) 1.1.文档目的 (4) 1.2.适用范围 (4) 1.3.参考资料 (4) 2.项目概述 (5) 2.1.背景 (5) 2.2.项目工作范围 (5) 2.3.项目目标 (5) 2.4.阶段划分 (6) 2.5.项目部署情况 (7) 2.5.1.系统拓扑结构 (7) 3.验收概述 (8) 3.1.验收条件 (8) 3.2.验收总体内容 (8) 3.3.验收方法概述 (8) 4.验收计划 (9) 4.1.人员及角色 (9) 4.2.验收流程 (9) 4.3.任务安排 (9)

5.验收内容 (10) 5.1.集成验收 (10) 5.1.1.设备测试 (10) 5.1.2.网络测试 (13) 5.1.3.操作系统的测试 (14) 5.1.4.其他测试 (14) 5.2.相关文档验收 (15) 6.系统集成测试报告 (16) 7.系统测试表格 (17) 7.1计算机网络系统 (18) 7.1.1核心交换机测试 (18) 7.1.2接入交换机测试 (19) 7.1.3路由器测试 (20) 7.1.4防火墙测试 (21) 7.1.5防病毒网关检测 (23) 7.1.6 服务器测试 (24) 7.1.7操作主机测试 (25) 7.1.8存储设备测试 (26) 7.1.9扫描仪、传真机、打印机测试 (27) 7.1.10机柜测试 (28) 7.2大屏及视频会议系统 (29) 7.2.1DLP屏幕测试 (29) 7.2.2RGB矩阵测试 (31) 7.2.3视频矩阵测试 (32) 7.2.4扩声系统测试 (33) 7.2.5视频会议系统测试 (35)

相关文档