文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 深基坑支护安全监控措施

深基坑支护安全监控措施

深基坑支护安全监控措施
深基坑支护安全监控措施

深基坑支护安全监控措施

前言

深基坑支护施工将受到地质条件、环境因素、技术条件等的影响,为了提高深基坑支护施工质量,就必须做好支护安全监控与监测,提高深基坑支护质量,从而确保整个建筑工程质量。

1工程概况

某住宅小区基底面积1962m2,总建筑面积4652.8m2,该建筑为地下2层(-8m),地上8层的框架结构,四周邻近建筑物,东面为10m为市区道路(6 m位置有电缆管线),南面11m为发电厂,西面10m为9层高的建筑,北面1 0m为11层住宅小区,本工程基坑开挖深度为10.5m。

2深基坑支护措施

2.1钢板桩支护

引进液压打桩机,可以先维护、修缮位于地下室附近的钢板桩,按照先支撑再开挖的顺序来施工,具体的顺序为:前期筹备,钢板桩设置,挖掘土方到基底标高,混凝土浇筑,底板施工,回填。

2.2钢板桩的施打

依照图纸设计,第一步来测定位置、定位,放线,在打设钢板桩之前必须做好校验、检查等工作,实际打桩过程中必须拥有导向夹具,而且需要装配导架,可以借助振动锤来施打钢板桩,为了确保钢板桩平顺、位置准确,在正式开始打桩前则应定位桩架,保持顶高齐平,第一步先打进定位桩,再从小的咬口入手来打桩,做好咬口部位的润滑,控制水体的渗出,桩体锁口处必须准确对应,实际

的打桩操作中,为了确保钢板桩处于垂直状态,可以借助经纬仪从两端来进行控制,从而控制锁口的中心线平面发生位移,也可以将夹板安装在钢板桩锁口处,来保护钢板桩位置的牢固,而且应该首先计算得出各个板桩的实际部位,为检查创造便利条件,实际打桩操作中必须重视初始钢板桩的实际打入部位、方向以及精准度等。

2.3安装支撑

从“时空效应”的理念出发,实际的支撑安装需要同土方挖掘相协调,而且要遵照特定的思路,那就是:水平分段、竖向分层的理念来挖掘土方,通常竖直方向的分层挖土的厚度则需要参照各个支撑之间的距离来决定,一般应该分成三层,当土方挖掘达到两米半时,则需要设置地一道支撑,也可以借助吊车来让支撑上升到一个能够安装的部位,本着先设支撑再挖掘的顺序,当土方挖掘到地下五米半时,则要增设下一道支撑。

2.4支撑与钢板桩的拆除

在正式拆除地下支撑前,可以将混凝土传力带设置于底板和钢板桩中间,具体的厚度一般应达到20cm,同时,又要利用油毡设置隔离层,检查传力带,如果其强度已经达到50%,就拆掉下一道支撑。回填基坑,回填至地下3m时,才能拆除钢板桩,拆除钢板时应该借助液压打桩机,而且钢板桩拆除过程中要控制四周房柱地基的变形、位移等问题,而且钢板桩的拔除也不能逐根进行,而是本着隔跳的模式。

3深基坑支护安全监测与控制

3.1基坑支护的安全监测

实际的深基坑挖掘操作中,应该积极维护基坑与四周建筑的稳固、安全,为了达到这一目标,要重点监测支护桩顶部的水平位移,桩柱的沉降、倾斜度等,具体监测项目如表1所示。(1)监测桩顶位移与沉降结合桩顶实际,是否出现沉降、凸起,从中分析得出围护构造后方的土体有无沉降、塌陷,是否存在软土层。可以将监测点设置于圈梁,并植入直径为16的圆柱形钢筋,同时,要做下十字标识而且做好标号。可以选择直径为10×10cm的钢筋、钢板桩顶来焊接,以此来设置沉降,和水平位移测试点,同时,要围绕桩顶的水平位移、沉降等来加以检查、测试,要尽量提前做好防范对策来减少基坑塌陷的概率。(2)立柱沉降检测用来支持核心的立柱,其沉降度将影响到支撑体系的牢固度,可以借助水准仪来加以观测,能够确保观测精度,在1mm以上,要保护立柱安全,防止其发生沉降,从而确保基坑支护系统的牢固、稳定,确保其安全。(3)厂房柱沉降与位移监测应该将监测点设置于靠近主厂房的柱上,主要监测位移、沉降与倾斜等,可以选择直径为10的膨胀螺栓,其中监测点一般达到10个,为了获得全面的监测数据,应该尝试从若干维度、角度、点等进行观测。

3.2安全监测技术与频率

应该根据监测所得到的数据、数值等大小以及外部自然因素、社会环境因素等来灵活调整监测频率,安全监测也需要参照工程概况、对象特点等来对应决定,一般可以选择定时监测、跟踪监测相互配合的模式来展开。如果发现形变较大,已经大于相关标准、现场条件时,则需要增加观测的时间、次数,加大观测频率,遇到一些特殊的气候条件,例如:大雨、暴雨等则要加紧观测与监护,如果遇到一些特殊的危险时,则需要加紧观测步伐,通过变通地调整监测频率来对应解决一些突发性事件,控制隐患问题的出现。

3.3深基坑施工在土方开挖的安全控制

结合此工程的实际情况,基底面积1962m2,基坑开挖深度为10.5m,该建筑为地下2层(-8m),土方开挖中最关键是要掌握好土方开挖的先后流程,具体可以选择基坑开挖从两端向中间的方式(见图1)。

3.4提高基坑支护安全监测质量

(1)提高仪器精密度仪器是否精密、安全会极大地影响到支护监测水平,必须保证仪器达到规范的标准、规范、精密度,得到相关国家部门的支持与认可,保证采集的支护桩顶部的水平位移、柱体沉降、倾斜等都达到精准、实际的效果。(2)整体全面化监测要想确保基坑支护安全监测质量,发挥对基坑支护的引导功能,就必须从整体上进行监测,要充分确保监测设备、人员等的安全。做好相关的围护,积极开挖基坑,要全天候监测、检查基坑的支护桩顶部的位移、桩顶沉降等,要对各项数据实施全方位的动态监测、检查与监督,确保及时查明其中的故障、隐患,及时采取措施来预防基坑坍塌,保护四周环境安全,同时,也要做好相关的安全监督、监护与检查工作,预防基坑四周出现裂缝,裂痕,保护整个基坑的安全。

4总结

深基坑支护施工是一个技术性施工工程,必须做好安全监控、监测等工作,提高深基坑支护施工水平,确保建筑工程地基施工质量。

基坑支护安全专项施工方案

基坑支护安全专项施工方案 目录 No table of contents entries found. 一、工程概况 1、建筑层数、高度:地上8层,地下1层结构总高度(室外地面至主要屋面板板顶)H=28.900m。 二、地质条件 1、场地地貌 拟建场地地貌上属于南宁盆地、邕江Ⅱ级冲积阶地,场地地面相对平坦,地形基本完整,场地稳定。2、场地各岩土层分布及水文情况 场地钻探深度范围内揭露的土层自上而下为:素填土(Q4ml)、第四系河流冲积(Q3al)形成的粘土、粉质粘土、粉土、粉细砂、圆砾及下伏强风化泥岩,详细叙述如下: 2.1、素填土①(Q4ml):灰色、灰黄色等,稍湿,松散状,只要由粘性土组成,局部含少量有机质及碎石

等,顶部为砼地板,属新进填土。该层在分布于整个场地,除zk1厚度为4.80m外,其余钻孔层厚为0.20~0.80m,平均厚度0.69m,具高压缩性土。 2.2、粘土②(Qal+pl):棕色、棕红色,黄色、浅黄色,局布夹少量灰白色等,硬塑状态为主,粘性、韧性均好,刀切面光滑,手感滑腻,手搓可成细的土条,局部地段含少量铁锰质氧化物,干强度高。该层分步于整个场地,厚度 3.00~8.70m,平均厚度7.09m,层顶埋深0.20~ 4.80m,层底埋深 6.70~8.90m,w=56.9‰,实测标准贯入锥击数N=10~16击,实测平均锥击数N=12.9击,属中压缩性土。 2.3、粉质粘土③(Qal+pl):灰黄色、浅黄色、灰白色等,可塑状为主,上步局部呈硬塑状,粘性中等、韧性一般,干强度中等,土资较均匀,局部少量相变为粉土状。厚度1.90~4.60m,平均厚度2.88m,层顶埋深6.70~8.90m,实测标准贯入锥击数n=7~12击,实测平均锥击数n=8.8击,该层场地均有分布,属中压缩性土。 2.4、粉土④(Qal+pl):灰色、灰黄色、灰白色,密实状,粘性稍差,韧性差,局部相变为粉质粘土及粉砂团状,手感具强砂感,摇振反映中等,遇水孔壁易坍塌。该层分布于整个场地,层顶埋深9.20~11.50m,厚度0.80m~2.90m,平均厚度1.71m,标准贯入实验实测平均值n=6.7击,属中压缩性。 2.5、粉细砂⑤(Qal+pl):灰褐色,浅黄色,稍密,湿,砂感较强,颗粒较均匀,摇震反应中等,遇水易塌孔,局部夹少量粉土。该层分布在场地内圆烁层顶部局部地段,层顶深度10.50~1 3.90m,厚度0.70~3.30m,平均厚度1.59 m,重型圆锥动力触探校正后锥击数n63.5=2.3~6.9击,平均锥击数n63.5= 4.6击,属中等压缩性土。 2.6、圆砾⑥(Q3al):灰黄色、黄色、局部灰白色等,饱和,稍密~中密状,砾石成分只要为石英及硅质岩,粒径以2~20㎜居多,约占40~50,粒径20~40㎜约占25~35,磨圆度较好,多呈圆~次圆状,骨架颗粒间为中粗砂及粉细砂等充填,局部地段偶粉砂团块等。该层整个场地内均有分布,层厚0.50~10.20m,平均厚度5.07m,层顶埋深12.10~15.30m, 重型圆锥动力触探校正后锥击数n=6.4~11.3击,平均锥击数n=8.7击。 2.7、强风化泥岩⑦层(E):灰黄、青灰色,泥质结构,中厚层状构造,本次勘察仅揭露到该层顶面,据以 往勘察资料及地质资料,本层为第三系胡湖相沉积形成,为半成岩,层顶埋深21.20~22.80m,揭露层厚 0.20~0.80m,该层属极软岩,岩体基本质量等级属v极。

深基坑支护工程安全文明施工及环境保护措施

深基坑支护工程安全文明施工及环境保护措施 1安全生产保证措施 1.1安全管理网络及组织措施 1.1.3公司为工程安全生产投保,为本工程施工人员的意外伤害和第三方人身险到保险公司投保,确保人员人身安全。 1.1.4委托宿迁市安全监督部门进行安全监督,按照安全管理要求,切实做好安全生产和文明施工工作。 1.2安全管理制度与措施 1.2.2对全体施工人员进行安全技术交底和安全意识教育,牢固树立"安全第一,预防为主" 的思想。对普工实行工前专门的安全培训,受交底人员履行签字手续。 1.3 安全生产岗位职责 1.4安全技术措施 由安全员专门编制现场临时用电施工方案,对配电箱、电力电缆线、照明用电等安全用电作出明确规定。 1)各级配电箱应有专人管理,统一标识。箱内开关、电器完整无损,接线正确、绝缘良好。 (2)动力、照明用电分别设置,用电器与用电开关一一对应,实行一机一闸一检验。

(3)配电箱内装有漏电保护,漏电保护灵敏可靠。 (4)配电箱金属外壳坐接地、接零保护。 (1)电缆线规格根据输电距离,装机容量选定,不得随意选择,破损电缆线杜绝使用。 (2)电缆线过路须穿管埋设,电缆铺设不得与钢筋堆放、焊接加工等混杂。 (1)现场采用220KV电压,镝灯照明。镝灯支架稳定牢固,高度在5米以上。 ( 2)照明导线禁止使用花线或塑料胶质线,导线不得随意拖拉、绑挂。 ( 3)单相回路内的照明开关装设漏电保护器。 ( 4)照明灯具的金属外壳接地或接零。 ( 1 )机械进退场、组装拆卸必须有专职安全员、机长在现场指挥。 ( 2)机体安装坚实平稳。起重吊臂卷扬机离合器、制作器、钢丝绳、防护罩安全可靠,有良好的接地装 置。 电焊机须有可靠的防雨措施,电源线、龙头线接线处应有齐全的防护罩、配线不得乱拉乱搭,焊把绝缘良 好。 ( 1 )建立防火责任制,专人管理,明确职责。 ( 2)办公室及宿舍区配置泡沫灭火器,配电房、配电箱配置干粉灭火器,发电机等用油场所设置黄沙箱,危险场所不准吸烟。 ( 3)施工现场的施工设备、仓库等区域合理布置,保持一定的防火间距。 (4)现场电器、电源、专人管理,确保无电器起火。氧气与乙炔发生器放置保证大于5米,与电焊等明火操作间距大于10 米。 (1)施工人员戴好安全帽,登高作业系好安全带,工作时穿戴整齐。 (2)各岗位定机、定人,不得脱岗、窜岗、严禁无证操作。

深基坑支护施工安全技术措施

xx支护施工安全技术措施 一、安全技术要求 1、基坑(槽)、边坡、基础桩、模板和临时建筑作业前,应按设计单位要求,根据地质情况、施工工艺、作业条件及周边环境编制施工方案。单位分管负责人审批签字,项目负责人组织验收,经验收合格签字后,方可作业。 2、土方开挖前,应确认地下管线的埋置深度、位置及防护要求后,制定防护措施,经项目分管负责人审批签字后,方可作业,土方开挖时,施工单位应对相邻建筑物、道路的沉降和位移情况进行观测。 3、项目部应作好施工区域内临时排水系统规划,临时排水不得破坏相邻建(构)筑物的地基和挖、填土方的边坡。在地形、地质条件复杂,可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时,应由设计单位确定排水方案。场地周围出现地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,施工单位应组织排水,对基坑采取保护措施。开挖低于地下水位的基坑(槽)、边坡和基础桩时,施工单位应合理选用降水措施降低地下水位。 4、基坑(槽)、边坡设置坑(槽)壁支撑时,项目部应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工方法及相邻建(构)筑物等情况设计支撑。拆除支撑时应按基坑(槽)回填顺序自下而上逐层拆除,随拆随填,防止边坡塌方或相邻建(构)筑物产生破坏,必要时采取加固措施。 5、基坑(槽)、边坡和基础桩孔边堆置各类建筑材料的,应按规定距离堆置。各类施工机械距基坑(槽)、边坡和基础桩孔边的距离,应根据设备重量、基坑(槽)、边坡和基础桩的支护、土质情况确定,并不得小于1.5m。 6、基坑(槽)作业时,项目部应在施工方案中确定攀登设施专用通道,作业人员不得攀爬模板、脚手架等临时设施。 7、机械开挖土方时,作业人员不得进入机械作业范围内进行清理或找坡作业。8、地质灾害易发区施工时,应根据地质勘察资料编制施工方案,单位分管负责人审批签字,项目分管负责人组织有关部门验收,经验收合格签字后,方可作业。施工时应遵循自上而下的开挖顺序,严禁先切除坡脚。爆破施工时,应防止爆破震动影响边坡稳定。

基坑施工安全支护方案

基坑施工安全支护方案集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

基坑施工安全支护方案1工程概况 登峰雅典新城住宅楼地下室一层,地一室板面标高-4.9米,本工程南邻岳阳大道,东西向和北向邻建筑物约20米,我单位施工进场前,建筑用地为房屋拆迁点,其基坑开挖采用机械施工,对裸露边坡采用了保护措施。本工程基础为独立柱基础、电梯井、集水井挖土深度到-7.4米。 2边坡支护方法: 1、为了保护好边坡和施工临时堆场用地,沿建筑外边线外挖一条宽0.3,深0.5米的排水沟,利用建筑的污水中转池及另挖排水井集中场内水及场外水排到城市下水网,边坡上方设截水沟防止雨水顺坡流淌. 2、对于北向软土边坡采用片石护坡,南向砂石堆场,砼输送泵部位属水冲刷部位,该部位边坡全部用砖砌护坡,其余部分采用砖砌贴坡处理. 3、独立柱基开挖的土石方堆于周边境证米外,高度小于1.2米. 4、施工用电架空,严禁一爬线,严禁乱拉乱接.

5、对于柱基、地梁及积水井、电梯井部位随挖随用红砖砌筑及时对称回填,见后图。 3安全措施: 1、沿边坡四周设置护栏,涂上红白相间油漆,挂设禁止攀爬,防止坠落标示牌。 2、四周进行砼硬化,入居民区通道用围爬与施工临时用地分开。 3、加强安全、文明施工教育,对于进场员工进行详细安全技术交底。 4、施工管理人员跟踪检查安全情况,作好记录,消除安全隐患。 5、现场准备∮25潜水泵10台,∮63潜水泵4台,及时抽排地下水及雨水。 6、坑边挂好防止坠落的安全标示牌。 4)施工方案 1、主要施工方案:

坑基平整、放线、柱基定位、开挖、因地基地质为风化岩,采用电动风镐钎锤破碎,挖土顺序从一侧由上至下挖至标高,用水平仪检查,校对标高无误后,进行一次性挖至底标高,以便控制柱基标高,弃土抛至坑边1米外。作业直至设计深度,满足持力层要求,较对柱基坑、深度、宽度尺寸、持力层进行全面检查验收,清理虚土,排除孔底积水,砼垫力层底要放底板承台钢筋,浇灌柱基砼。 2、严把施工人员素质关,凡进入基础工程和施工人员,进行严格考核,不合格者不得进场作业。 施工负责人必须向施工人员详细进行基础工程技术交底,班组要严格要求执行自检互检,交接搭检验工序制度,把自检和专职检查结合起来,实行层层把关。 切实贯彻“安全第一,预防为主”的方针,认真执行国家和公司有关安全生产的法规制度,明确土方班施工负责人的基础安全第一责任人,绝对服从安监员的任何决定,基础施工班自行设置专项安监员,负责制以下工作。

基坑防护措施基坑防护安全措施

编号:SM-ZD-49732 基坑防护措施基坑防护安 全措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

基坑防护措施基坑防护安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 “水岸世家”三标段7#.8#.9#.11#.12#楼位于伊宁市新华西路新市委片区。根据施工现场实际情况和建设单位要求,基础挖土属满堂机械基础开挖,从实际定位、放线、标高测量,从自然土往下4.6米。为防止可能出现坍塌事故和基坑边坡顶部超载,或由于震动破坏土体的内聚力,引起土体结构破坏而造成滑坡,所以我公司 确定采取斜柱、支撑施工方案。具体基坑防护施工方案如下: 一. 临边防护 1. 当基坑施工机械挖土深度达到2米时,对坑边作业已构成危险,按照高处作业和临边作业的规定,应搭设临边防护设施。 2.基坑周围搭设防护栏杆,从选料到搭设方式及牢固程度都应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》的规定,特

基坑支护与降水工程安全管理措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 基坑支护与降水工程安全管理措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5279-24 基坑支护与降水工程安全管理措施 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 基坑支护、降水、土方开挖工程都属于危险性较大的工程,为确保施工安全,制定基坑支护、降水、土方开挖工程安全预控措施。 1、施工前须编制专项施工方案,编制质量、安全技术措施,并附具安全验算结果,经施工技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。 2、施工前,负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。 3、对于深基坑(槽)、高切坡、桩基(是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边

坡超过30m、或土质边坡超过15m的边坡。)除编制专项施工方案外,并应组织专家审查。 4、基础施工必须要有操作性强的支护方案,且必须经上级审批。 5、深度超过2m的基坑施工必须有防护措施。 6、应作好施工区域内临时排水系统规划,临时排水不得破坏相邻建(构)筑物的地基和挖、填土方的边坡。在地形、地质条件复杂,可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时,应由设计单位确定排水方案。场地周围出现地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应组织排水,对基坑采取保护措施。开挖低于地下水的基坑(槽)、边坡和基础桩时,应合理选用降水措施降低地下水位。 7、坑槽开挖设置边坡必须符合安全要求,基坑(槽)、边坡设置坑(槽)壁支撑时,应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工方法及相邻建(构)筑物等情况设计支撑,支撑要牢固不变形。拆除支撑时应按基坑(槽)回填顺序自下而上逐层拆除,随拆随填,

基坑支护安全防护措施详细版

文件编号:GD/FS-4719 (解决方案范本系列) 基坑支护安全防护措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

基坑支护安全防护措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 在城市建设中高层建筑、超高层建筑所占比例逐年增多,高层建筑如何解决深基础施工中安全问题越来越突出,坍塌事故成为继“四大伤害”之后的第五大伤害。在基坑开挖中造成坍塌事故的主要原因是:基坑开挖放坡不够,没按土的类别和坡度的容许值,按规定的高宽比进行放坡,造成坍塌。 基坑边坡顶部超载或由于震动,破坏了土体的内聚力,引起土体结构破坏,造成的滑坡。 由于施工方法不正确,开挖程序不对、超标高挖土、支撑设置或拆除不正确、或者排水措施不力以及解冻时造成的坍塌等。针对以上问题,结合基坑支护设计规范的有关规定制定施工方案。

一、施工方案 基坑开挖之前,要按照土质情况、基坑深度以及周边环境确定支护方案,其内容应包括:放坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖顺序、分层开挖深度、坡道位置、车辆进出道路、降水措施及监测要求等。 二、临边防护 1、当基坑施工深度达到2m时,对坑边作业已构成危险,按照高处作业和临边作业的规定,应搭设临边防护设施。基坑周边搭设的防护栏杆,从选材、搭设方式及牢固程度都应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》的规定。 三、坑壁支护 不同深度的基坑和作业条件,所采取的支护方式也不同。

基坑支护安全专项方案

目录 一、工程概况 二﹑编制依据 三﹑基坑支护工程危险源识别与监察 四﹑基坑支护工程施工要求 五﹑基坑支护工程安全管理 六、安全生产目标 七、安全管理组织机构 八、安全生产保障措施 九、安全检查措施 十、安全教育措施 十一、安全技术措施 十二、基坑支护施工安全技术要点 十三、文明施工、环境保护 十四、施工期间的消防措施: 十五﹑基坑支护平面图

一、工程概况 工程名称:赤峰山金银铅有限公司10万吨/年电铅项目熔炼主系统土建工程建设地点:内蒙古自治区赤峰市巴林左旗凤凰山工业园区 二﹑编制依据 (1)、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-99;及乐清湾产权式酒店基坑支护设计图纸(2)、《混凝土结构设计规范》GBS0010-2002; (3)、建(构)筑物设计文件、地质报告;地质勘察院现场勘查报告 (4)、地下管线,周边建筑物等情况调查报告; (5)、本工程施工组织设计及相关文件。 (6)、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) (7)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) (8)《建设地基处理技术规范》(JGJ79-2002) (9)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (10)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 三﹑基坑支护工程危险源识别与监察 1、基坑支护工程事故类型 (1)、与挡土墙结构有关的事故; (2)、挡土结构施工不良。挡土结构异常变形; (3)、挡土结构渗漏水严重致使挡土结构后面土体流失。 (4)、地面超载引起挡土板结构上侧压力过大。 (5)、各阶段超挖起挡土板结构上侧压力过大。 (6)、未进行支护与土体整体稳定和抗滑移验算或验算错误,导致挡土结构整体垮塌。 (7)、对雨水、周边排水等地表水造成的侧压力增加考虑不足,导致挡土结构垮塌。 2、与支撑体系有关的事故 (1)、勘察设计不当造成的事故; (2)、施工不良造成的事故; (3)、与地下水治理不当造成的事故; (4)、发生挡土结构、挡土底部基坑周边的事故; 3、与管理不当有关的事故

基坑支护工程安全生产保证措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A63778 基坑支护工程安全生产保证措施标 准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

基坑支护工程安全生产保证措施标 准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 第一节安全目标 本工程安全生产总目标为:杜绝重大伤亡事故,轻伤事故频率控制在12‰以内,实现"五无"目标(即无重伤、无死亡、无塌方、无中毒、无火灾)。 第二节安全保证体系 公司安全工作领导小组领导全面的安全工作,主要职责是领导公司开展安全教育,贯彻宣传各类法规,通知和传达上级部门的文件精神,制订各类管理条例,每周对各项目工程进行安全工作检查、评比,处理有关较大安全问题。项目部成立安全管理小组,

基坑支护安全防护措施示范文本

基坑支护安全防护措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

基坑支护安全防护措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 在城市建设中高层建筑、超高层建筑所占比例逐年增 多,高层建筑如何解决深基础施工中安全问题越来越突 出,坍塌事故成为继“四大伤害”之后的第五大伤害。在 基坑开挖中造成坍塌事故的主要原因是: 基坑开挖放坡不够,没按土的类别和坡度的容许值, 按规定的高宽比进行放坡,造成坍塌。 基坑边坡顶部超载或由于震动,破坏了土体的内聚 力,引起土体结构破坏,造成的滑坡。 由于施工方法不正确,开挖程序不对、超标高挖土、 支撑设置或拆除不正确、或者排水措施不力以及解冻时造 成的坍塌等。针对以上问题,结合基坑支护设计规范的有 关规定制定施工方案。

土方开挖及基坑支护方案及安全措施

土方开挖和基坑支护方案及安全措施 一、工程概况 ,总建筑面积为,为框架结构,建筑层数为地上九层,地下一层,高度为,基础为桩基础,由承建,开工日期为2011年3月1日,计划竣工日期为2011年11月31日。 二、编制依据 1、本工程的施工图纸及地勘报告 2、建筑边坡工程技术规范GB50330--2002 3、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202—2002 \ 4、建筑机械使用安全技术规范JGJ33—2001 三、主要机具设备 机械化挖土工程常用机具设备有:挖掘机及配套自卸汽车等。 四、作业条件 1、清除挖方区域内所有障碍物,如树木、地下给排水、电缆、沟渠等,对附近原有建筑物、电杆、塔架等采取有效防护加固措施。 2、制定好现场场地平整、基坑开挖施工方案,绘制施工总平面布置图和基坑土方开挖图。确定开挖路线、顺序,基底标高、边坡坡度、排水沟、集水井位置及土方堆放地点,深基坑开挖还应提出支护、边坡保护和降水方案。

3、完成测量控制网的设置,包括控制基线、轴线和水准基点。场地平整进行方格网桩的布置和标高测设,计算挖填土方量,对建筑物做好定位轴线的控制测量和校核;进行土方工程的测量定位放线,并经检查复核无误后,作为施工控制的依据。 4、在施工区域内做好临时性排水设施,场地向排水沟方向做成不小于的坡度,使场地不积水,阻止雨水流入开挖基坑区域内。 》 5、制定必要的临时设施,包括生产设施及生活设施及机械进出和土方运输道路、临时供水供电线路。 6、机械设备运进现场,进行维护检查、试运转,使之处于良好的工作状态。 五、施工操作工艺 1、根据工程规模、土质情况、地下水位高低、施工设备条件、进度要求等合理的选用挖土机械,以充分发挥机械效率,节省费用,加快工程进度。复连续多次在一条作业线上切、推土,利用逐渐形成的浅槽,在沟槽中进行推土,减少土从铲刀两侧散漏,以增加推土量等推土作业。 2、本工程采用反铲挖掘机作业,采取分层开挖。运土汽车布置于反铲的一侧,以减少回转角度,提高生产率。 3、自卸汽车数量根据挖掘机械大小、生产率和工期要求配备,能保证挖掘机械连续作业。汽车载重量为挖掘机斗

深基坑支护施工安全技术措施(标准版)

深基坑支护施工安全技术措施 (标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0406

深基坑支护施工安全技术措施(标准版) 一、安全技术要求 1、基坑(槽)、边坡、基础桩、模板和临时建筑作业前,应按设计单位要求,根据地质情况、施工工艺、作业条件及周边环境编制施工方案。在地形、地质条件复杂,可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时,应由设计单位确定

排水方案。 7、机械开挖土方时,作业人员不得进入机械作业范围内进行清

基坑支护安全保证措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 基坑支护安全保证措施(最新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

基坑支护安全保证措施(最新版) 一、施工准备 1、技术准备 1)、施工区域的岩土工程勘察报告。 2)、施工区域内地下管线、设施、障碍资料。 3)、相邻建筑基础资料。 4)施工区域的测量资料。 5)施工组织设计。 6)设计院出的基坑支护图. 2、材料要求 1)、水泥:具有出厂合格证和检测报告,水泥偏差量允许偏差≤土2%。 2)、石子:宜使用采质坚硬、级配良好、5㎜~40㎜的卵石或

碎石,含泥量不大于2%,质量符合相关规范规定. 3)、砂:宜使用含泥量≤±3%的中砂或粗砂,质量符合相关规范规定。 4)、水:混凝土拌合水应符合现行国家标准《混凝土拌合用水标准》的有关规定。 5)、土钉:采用直径的Ф16mm,长度为7m的钢筋制作。 6)、主要施工机具:320型、60型反铲挖掘机各一台;5台4.5吨东风自卸翻斗车。 序号 设备 规格 数量 功率 备注 1 空气压缩机

VY-1217-b 1台 12m2 /min 2 注浆机 BW-150 1套 4.5KW 3 砼喷射机PZ-5D 1台 4.5KW 4 交流电焊机

深基坑支护施工安全技术措施

深基坑支护施工安全技 术措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

深基坑支护施工安全技术措施 一、安全技术要求 1、基坑(槽)、边坡、基础桩、模板和临时建筑作业前,应按设计单位要求,根据地质情况、施工工艺、作业条件及周边环境编制施工方案。 9、为防止地面水流入基坑(槽)内造成边坡塌方或土体破坏。基坑(槽)开挖或回填应连续进行,在施工过程中,应随时检查坑(槽)壁的稳定情况。

建筑基坑工程施工安全管理措施

建筑基坑工程施工安全管理措施 基坑支护工程是建筑施工中不可或缺的一种施工方法,它包括地下连续墙、排桩支护、重力式档土结构、喷锚支护结构和组合式支护结构等形式,其施工过程极易发生坍塌伤亡事故。建设部《建筑工程预坊坍塌事故若干规定》中明确指出,基坑支护是多发事故专项治理的主要内容之一应制定预防坍塌事故的安全技术措施,做好施工组织,确保安全。《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)也明确规定基坑支护工程必须编制施工组织设计,否则该项为“零分项”。因此加强基坑支护工程技术安全措施至关重要。 1 基坑坍塌的常见原因 1.1 坑壁的形式选用不合理 基础施工时,坑壁的形式主要有两种:一是采用坡率法,即自然放坡;二是采用支护结构。实践证明,基坑坑壁的形式直接影响基坑的安全性若选用不当会为基坑施工埋一隐患。施工单位在进行施工组织设计时,过多考虑节省投资和缩短工期,忽视对坑壁形式的正确选用,从而出现坑壁形式选用不当。 在大多数工程中,由于采用坡率法比采用支护结构节省投资,因此,这种方式常被施工单位作为基坑施工的首选形式。但坡率法只能在工程条件许可时才能采用,如果施工场地有限不能满足规范所要求的坡率或者地下水丰富、土质稳定性差,一般不能考虑坡率法,否则,容易出现隐患,造成坑壁坍塌。当不具备采用坡率法的条件时,应对基坑采用支护措施。成都地区常用的支护结构有土钉墙支护、喷锚支护、混凝土灌注支护等。施工前,应根据工程所处周边环境、地质水文条件以及工程施工工艺要求对支护形式进行合理选择、设计,若为节省资金仅凭经验确定支护形式,很可能达不到支护的目的,同样容易出现坑壁坍塌的情况,造成安全事故。因此,对这种坑壁,采用混凝土灌注桩效果更为理想,安全性更高。 1.2 坑壁土方施工不规范 一些施工单位在基坑施工中,不重视施工管理控制,随意更改施工设计,违反技术规范要求也是带来基坑施工隐患,造成坑壁坍塌的主要原因。 主要表现在:一是采用坡率法时坡率值不足。当工程条件许可时,基坑施工一般采用坡率法。但采用坡率法必须严格按照技术规范的要求搞好基坑施工的坡率控制。然而,在实际工作中施工单位常常因为土方开挖时坡率控制不好或地勘资料不准确,造成开挖深度大于预计深度,出现基坑坑壁坡率小于设计值的情况,使基坑坑壁处于不稳定的状态,最容易出现坑壁坍塌;二是支护结构施工时未按要求进行土方开挖。在进行土钉墙支护或喷锚支护结构施工时,按照规范要求,应根据土钉或锚杆的排距分层开挖,开挖一层土方后立即进行支护,待支护结构达到设计要求后再开挖下一层土方。但现场施工时,常因土方开挖作业与护壁施工未紧密配合,土方挖运速度,坑壁直立土方大面积长时间裸露,为坑壁坍塌创造了条件。 1.3 对地表水的处理不重视 基坑施工的“水患”一是地下水,二是地表水。由于地下水处理不好将直接影响基础工程的施工并对基础坑坑壁的稳定性造成威胁,因此建筑工程相关各方都对地下水的处理非常重视,从勘察、设计和资金投入等方面均能得到保证。现在,成都地区普遍采用管井降水,降水效果良好,有效地消除了地下水对基坑坑壁的不良影响。另外,地表水对基坑坑壁稳定性的作用同样影响很大。地表水可分为“一明一暗”两种情况“,明”主要是指施工现场内地面可能出现的地表水,如雨水、施工用水、从降水井中抽出的地下水等“;暗”主要是指基坑周边地面以下的管网渗漏、爆管等产生

深基坑施工方案及安全措施

编号:SM-ZD-46274 深基坑施工方案及安全措 施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

深基坑施工方案及安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 本工程为河北建投沽源西辛营200MW风电基础开挖工程,施工时均按照下列方案和安全措施施工。 二、深基坑施工方案及安全措施 1、开挖分类 根据现场所处地质条件,确定开挖基坑方式。 1.1对无地下水,土质较好的一般地段,基坑开挖按放坡开挖,坡比为1:0.75; 2、开挖具体施工方案 2.1对一般地段基坑,即上1.1类型基坑开挖。 2.1.1开挖前,按照设计坡比和开挖深度先测量定出开挖轮廓线和开挖深度,根据本段土质情况,坡比取1:0.75。并做好护桩,以便控制基坑开挖深度和底部尺寸。采用挖掘机开挖,人工配合。出土及时使用自卸汽车运走,减少弃土

对坡顶的压力。基坑基底尺寸比设计每侧宽出50~75cm。 2.1.2基坑四周设置排水沟、集水坑,用抽水机或潜水泵及时将坑内积水排除。当施工便道距基坑较近时,便道与基坑之间设置1m宽的护道,并在基坑周围设置截水沟防止水流入基坑。 2.2基坑防护注意事项: (1)放样准确,以减少开挖范围,减少对周围的干扰; (2)施工要迅速,尽量缩短施工时间。 3、开挖安全保障措施 基坑开挖前,在顶面边坡以外的四周挖排水沟,并保持畅通,防止汇水灌入而引发坍塌事故;底部设置集水坑。弃土远离基坑和已施工的墩台,避免偏压造成坑壁或结构失稳。挖掘机或其它机械在坑顶进行挖基作业时,距坑边的安全距离视基坑的深度、坡度、土质情况而定。一般不小于1m,堆放材料及机具不小于0.8m。基坑开挖完毕后在其基坑周围设置防护围栏及设置安全警示牌。 图2-1 基坑开挖坑壁支护示意图 这里填写您的企业名字

基坑支护安全措施

基坑支护安全措施 基坑支护是为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施。 基坑支护安全措施: 1、基坑开挖应根据本基坑支护结构设计的要求,制定详细的支护桩施工、冠梁和腰梁施工、锚索和锚杆施工、搅拌桩和旋喷桩施工、土方开挖方案。 2、基坑边界周围地面应作硬地化处理并设排水沟,且应避免漏水、渗水进入坑壁土体中,并经常巡视,发现排水沟或地面开裂,要及时采取措施进行补救。 3、施工中应与《岩土工程勘察报告》提供的地质资料进行校对,当地质资料与实际相差较大时通知设计单位,以便及时进行相应调整和变更。 4、支护桩施工前,应查明是否有地下管线的地下障碍物,若有应将使用中管线移位,废弃不用的地下管线和地下障碍物则清除。 5、锚索应先进行抗拔验收试验及确认张拉锁定,满足设计抗拔力方可开挖施工。 6、严禁在基坑周边2.0m范围内夫放材料及行使车辆。在基坑周边2.0m 外堆放材料和行使车辆时,基坑周边堆载不得超过20 kPa。 7、本基坑东北侧邻近人行隧道,隧道两侧已施工两排Φ600(局部Φ800)的混凝土钻孔灌注桩。邻近隧道处锚索施工锚孔时应注意避

开已有桩身,确保人行隧道安全。 8、基坑开挖过程中,做好挖土机械、车辆的通道布置、挖土的顺序及周围堆土位置安排,应采取措施防止碰撞支结构、工程桩或扰动基底原状土。 8、若基坑进行超挖,开挖深度超过设计深度0.3m以上,必须经设计人员同意,并需对基坑支护重新验算安全后才能进行。 9、基坑开挖应和主体结构基础施工密切配合。当开挖至设计基坑底标高时应及时浇筑垫层封底并进行底板和基础施工。 10、在挖土和撑锚过程中,由专人作检查、观测,发生异常情况时,应立即停止挖土,并应立即查清原因和采取措施,方能继续挖土。11、应严格遵循”动态设计与信息化施工相结合的原则”进行支护结构的施工。

基坑支护安全施工方案

基坑支护安全施工方案 一、工程概况 1.1、本工程为天津市地工程。地处一号路交口。总建筑面积59280平方米。地下二层,地上二层为商业用房,三至三十一层为住宅。结构形式:地下室和裙房为框架结构,主楼为剪力墙结构。由天津市天有限公司开发建设,天津市勘察设计院设计,天津市金屋监理公司监理,由有限公司公司天津分公司承建。 二、基坑概况 1. 本工程基坑支护由天津市房屋鉴定勘查设计院设计。基坑设计安全等级为Ⅱ级,设计参数:地面施工均布荷载不得超过10Kpa。 2. 基坑维护结构:其中成都道一侧为:φ650○a2000双排钢筋混凝土灌注桩及锚梁挡土,φ700○a500单排水泥搅拌桩止水帷幕止水。另外,三侧基坑维护结构为:φ700○a900单排钢筋混凝土灌注桩及锚梁挡土,φ700○a500单排水泥搅拌桩止水帷幕止水。 三、基坑开挖 1.根据土方开挖施工方案分层大开挖,开挖前在基坑止水帷幕内进行降水。降水井需提前做成并注意保护以免淤寒,基坑开挖前应进行10天左右降水,以保证开挖土面无明水作业。地下水位必须降至设计深度以下方可进行挖土,可通过设基坑内观测井来观察和控制降水深度。

2.基坑开挖时,根据现场实际情况沿基坑四周设置碎石排水盲沟。碎石必须充填密实,盲沟必须随挖随填。 3. 基坑周边严禁超堆荷载。基坑开挖过程中,应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。 4. 发生异常情况时,应立即停止挖土,并应立即查清原因和采取措施,方能继续挖土。 5. 开挖至坑底标高后,业主应及时组织有关部门分段验槽,坑底应及时满封闭垫层施工,A轴线垫层直接和支护桩打满,减小支护桩的侧向变形。 四、基坑支护防护措施 1、基坑四周设排水沟、挡水墙,在基坑四周围墙以内,做混凝土硬化地面,并向排水沟找3%坡度。以防地面水进入基坑。 2、本项目基础施工正好碰到雨季施工,且基础面积较大,基础工程量大,基础施工工期较长。为确保基础不泡水,保证基坑支护安全,对一期基坑支护在东、西、南三面,单桩支护体系中,每两跨(间距16米左右),增加一道45度直径219无缝钢管支撑。上面与桩帽梁埋件焊接,下面与混凝土临时支座连接。详细做法见6月9日设计洽商记录。 3、由于南侧围墙离支护仅2米左右,加上砖围墙基础浅又比较高,煤气管又临时敷设在围墙上。为防止基坑开挖后围墙倾覆,煤气管爆裂,特采取如下加固措施:南侧加固随土方开挖同步进行。在东西两侧,根据土方开挖后支护实际变形情况而设定。(详见基坑加固图)

基坑支护安全措施示范文本

基坑支护安全措施示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

基坑支护安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况: 该工程建设地点位于临汾市尧都区平阳汾河桥南侧临 汾市污水处理厂厂区南侧,它的建成将解决日益紧张的缺 水问题,有效利用水资源。该工程是临汾市在新建成污水 处理厂的基础上,又将投资兴建的污水回用工程。 本工程建设规模:深度处理回用水3万吨/日用于临汾 市钢铁厂的工业循环冷却水。 1、工程地质条件: 水文地质情况:本区地下水类为孔隙潜水,勘察时实 测稳定水位埋深在地表下1.60~2.50米,地下水季节性变 化幅度1.0米,地下水对混凝土结构的腐蚀等级属中等腐 蚀;对钢筋腐蚀等级属弱一中等腐蚀;对钢结构的腐蚀属

中等腐蚀。(注:勘察期间属丰水期),年平均气温12.3℃,最低气温-25.6℃,最高气温41.9℃,全年无霜期195天,最大冻结深度0.7米。 地质状况: 根据有关地质勘察报告知:场地类别为III类,场地属液化场地,液化等级较为严重,场地地面标高介于424.140米-425.42米,在20米勘探深度范围内,场地地基自上而下可划分为7层: 2、地基处理:曝气生物滤池、隔板絮凝池、斜板沉淀池、循环水池、中间水池、快滤池、清水池、送水泵房地基均做振动碎石桩处理,桩间土的标准贯入锤击数基准值不小于10,检测合格后方可进行下道工序。其余建筑物下均做干插片石并铺碎石找平处理。 二、施工内容 地基碎石挤密桩