一、编制依据

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91);

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011);

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008);

《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程》(DG/TJ08-016-2011)《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社;

《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社;

《危险性较大的分部分项工程安全管理规范》(DGJ08-2077-2010)

本工程建筑、结构相关图纸;

PKPM安全设施计算软件。

二、工程概况

1、工程性质

建设单位:上海嘉菁物联网技术有限公司

设计单位:建学建筑与工程设计所有限公司

监理单位:浙江嘉元工程监理有限公司

施工单位:浙江宝业建设集团有限公司

工程地址:上海青浦区久乐路西侧、天瑞路北侧

2、主要工程概况

嘉民青浦现代电子商务基地项目由仓库1、仓库2、仓库3以及附属用房1-6组成,三个仓库之间设有装卸货平台及坡道,在坡道之下设置消防水池、水泵房、变电房、垃圾房、物业用房等。三个仓库均为三层,且每层均有夹层,层高10m,室内外高差1.3m,仓库1、仓库3柱网尺寸为11.5m×10.0m,仓库2柱网尺寸11.5m×11.0m,三个仓库的结构形式为三层钢筋混凝土框架(屋面为轻钢屋盖,中梁为钢梁)。装卸货平台平台为钢筋混凝土框架结构,层高为10m,最大柱网尺寸为23.0m×24.0m。附属用房均为单层钢筋混凝土框架结构。总建筑面积为122164.9㎡。

设计±0.000相当于绝对标高5.500m,室外地坪标高-1.300m,相当于绝对标高4.200m。

根据设计图纸,本工程危险性较大分部工程超一定规模模板排架支撑有:①3幢物流仓库一至三层梁板模板排架支撑最大高度为10m,现浇板厚度为150mm,其中,仓库1、仓库3梁截面尺寸为300×900mm、400×900mm、750×

1000mm、900×1400mm等,仓库2梁截面尺寸为300×900mm、800×1000mm、900×1400mm等。②装卸货平台梁板模板排架支撑高度为10m,现浇板厚度为180mm,梁截面尺寸为600×1700mm、1200×2500mm、800×2000等。③汽车坡道(i=6.5%)梁板模板排架支撑高度最高为11.3m(消防水池上空),现浇板厚度为180mm,梁截面尺寸为600×900mm,300×1000mm等。

三、施工计划及部署

1、概述

本工程模板排架均采用φ48×3.0钢管,排架形式为扣件式钢管脚手架。立杆底部统铺150见方模板,梁底立杆底部铺模板、40厚统长板方或方木,支撑系统设于设于100mm厚C20混凝土垫层上。模板采用18mm九夹板,40×90木方,对拉螺栓采用Ⅰ级钢φ14mm。

本方案对仓库、装卸货平台及坡道部分板梁模板搭设进行验算、设置,其余部位模板排架支撑参照进行设置。

本次施工采用分段施工,施工缝设置在各沉降缝或收缩缝处。

2、施工策划

①3幢物流仓库板立杆纵横向间距均为0.8m,步距1.8米,扫地杆全设。梁截面尺寸300×900和400×900mm,梁底增设一根承重立杆,两侧立杆间距为0.9m,纵向间距0.80m,增设两道φ14mm对拉螺栓,步距1.8米。梁截面尺寸750×1000和800×1000mm,梁底增设二根承重立杆,梁底立杆采用双扣件,两侧立杆间距为1.3m,纵向间距0.40m,增设三道φ14mm对拉螺栓,步距1.8米。梁截面尺寸900×1400mm,梁底增设四根承重立杆,梁底立杆采用双扣件,两侧立杆间距为1.4m,纵向间距0.4m,增设4道φ14mm对拉螺栓。步距1.8米。

②卸货平台板立杆纵横向间距均为0.8m,步距1.2米,扫地杆全设。主梁截面尺寸1200×2500mm,梁底增设五道立杆,梁底立杆采用双扣件,梁两侧立杆间距1.7m,纵向间距0.40m,立杆的步距 h=1.20m。次梁截面尺寸600×1700和800×2000mm,梁底增加三根承重立杆,梁底立杆采用双扣件,两侧立杆间距

1.3m,纵距l=0.4m,步距h=1.20m。

③坡道板立杆设置同卸货平台设置。梁截面尺寸300×1000mm,两侧立杆间距为

0.8m,纵向间距0.8m,梁底增设一根承重立杆,增设三道φ14mm对拉螺栓,步距1.8m。梁截面尺寸600×900mm,两侧立杆间距1.2m,纵向间距0.8m,梁底增设两根承重立杆,梁底立杆采用双扣件,增设三道φ14mm对拉螺栓,步距 1.8米。

3、材料要求

对进入现场钢管、扣件等配件进行验收,钢管应符合《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235A钢材的有关规定,扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB18831)中的有关规定,扣件应符合质检报告等证明材料,对反复使用的钢管应检测其壁厚,壁厚不得小于公称壁厚90%,不得使用不合格的产品。排架体系统一使用?48×3.0

的钢管,严禁将其它规格钢管混用。

对于新的钢管、扣件,进场前钢管必须提供产品质量证明书、质量检验报告等质量证明材料,进场前扣件必须提供生产许可证、检测报告和产品质量合格证等质量证明材料。对于旧钢管、扣件,进行前必须进行复试,复试合格后方可进场。

选用的钢管、扣件的厂家或租赁公司必须提供钢管、扣件备案证明文件。

钢管表面平直光滑,壁厚均匀,不应有裂缝、分层、毛刺、硬弯、电焊结疤、压痕和深的划痕,其表面应有防锈处理。

扣件使用前必须检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现的螺栓必须更换。扣件使用前应进行防锈处理

经验收合格的钢管、扣件应按规格、种类,分类整齐堆放、堆稳。堆放地不得有积水。

4、测量放样及排架立杆定位

施工前由专职测量师从控制点对所需施工部位进行轴线定位和标高放样,并通过技术部门和监理工程师的复核认可。

对竖向构件、梁等细部由关砌根据测量师开出的轴线,依据施工图纸,放出其边线,供施工人员搭设模板排架使用,并由技术部门进行复核。

关砌对模板的标高、排架立杆轴线进行控制,由项目工程师或技术员进行复核。

木工翻样、质量员应及时对柱模、墙模的垂直度以及截面尺寸进行复核,只有在确保柱模固定,同时确保柱模的垂直度以后方能铺设平台模、梁模,严禁擅自铺设。

首先根据楼面轴线测量孔引测建筑物的主轴线的控制线,并以该控制线为起点,引出每道细部轴线,根据轴线位置放出细部截面位置尺寸线、模板控制线,以便于模板的安装和校正。在排架区域放出高排架立杆轴线(即弹出排架线)。

5、排架立杆

排架采用?48×3.0钢管,钢管接长采用双扣件搭接形式或对接扣件连接形式,梁两侧立杆采取对接形式。

排架搭设前,在梁线弹放后立即在楼面上相应的位置弹出排架立杆线,特别是严禁遗漏梁下的排架墨线。

立杆下应使用垫木,增加接触面积,使支撑反力均匀传给下层楼板,立杆不得直接接触下层楼板而破坏楼表面砼。

排架立杆顶部标高是控制梁、板底面标高的重要依据,关砌在设置标高控制点时应密切注意,在铺设梁、板底模前应重点复核其标高。

排架立杆应竖直设置,2m高度的垂直允许偏差为15mm,当梁模排架采用单根立杆时,立杆应设在梁模板中心线处,其偏心距不大于25mm。

梁下排架的承重立杆应同其他立杆一起施工,梁下的承重立杆原则上不允许后加,以保证排架的搭设质量。

立杆在同一水平面内对接接长数量不得大于总数量的1/3,接长点应在层距端部的1/3距离范围内,接长杆应均匀分布在支撑架体平面范围内。严禁相邻两根立杆同步接长,立杆的接长应取满足支撑高度的最少接点原则。

6、排架牵杠

高排架按步距1.8m设置水平牵杆及一道扫地杆(离地高200mm处),排架牵杠间距严格控制。当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向低处

延长两跨与立杆固定。

牵杠纵、横间距根据立柱间距设置,步距控制在1800mm以内,纵、横两个方向的牵杠在同一节点与立柱连接。

纵横向水平杆接长采用搭接时应符合下列规定:

搭接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3。

搭接长度不应小于1m,应等间距设置2个放置扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。

严禁在排架立杆顶部用钢管搁栅代替牵杠作用而取消最上那根牵杠。

排架顶部的牵杠标高必须用水平仪控制。横楞顶标高为平台板(或梁)底面标高减去木模厚度和搁栅厚度。

7、斜撑(抛撑)的设置

对无穿螺栓的截面较小的梁两侧需要布置小斜撑,斜撑钢管长度1000~1200,间距同梁下纵向的立杆。

8、剪刀撑的设置

垂直剪刀撑的设置:排架外围四周设置垂直剪刀撑,中间纵横向垂直剪刀撑间距不大于6m,当梁截面高度大于2m时,应在梁两侧设置垂直剪刀撑,剪刀撑与地面夹角为45~60°,排架剪刀撑跨越立杆的根数宜按下表的规定确定。水平剪刀撑每三步设置一道。

剪刀撑跨越立杆的最多根数

剪刀撑钢管的搭接长度不得小于1000mm,并用不少于2个扣件进行连接。剪刀撑下端均需支承在垫板上。

剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不大于150mm。

水平剪刀撑的设置:在扫地杆、梁底和中间间距每三步设置一道。

在高排架四周必须加设垂直剪刀撑,在高排架中间必须加设垂直剪刀撑。

9、扫地杆

排架纵横向均每跨均设扫地杆,扫地杆离地不大于200mm,并和每根相交的立杆用扣件扣接。

当立杆基础不在同一调度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

10、扣件

扣件螺栓拧紧扭力矩不应小于40N.m,且不应大于65N.m;安装后的扣件螺栓应采用定量抽查验收,抽检5个,允许不合格数0个;抽检8个,允许不合格数1个;抽检13个,允许不合格数1个;抽检20个,允许不合格数2个;抽检32个,允许不合格数3个;抽检50个,允许不合格数5个。不合格的重新拧紧,直至合格为止。

本工程模板板底、梁模板板底的支撑立杆扣件采用双扣件。

各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

排架顶部的牵杠标高应用水平仪控制。横楞顶标高为平台板(或梁)底面标高减去木模厚度和搁栅厚度。

11、混凝土施工

混凝土浇筑过程中,应派专人观测模板支撑系统的工作状态,观测人员发现异常时应及时报告施工负责人,施工负责人应立即通知浇筑人员暂停作业,情况紧急时应采取迅速撤离人员的应急措施,并进行加固处理。

混凝土浇筑先浇筑墙、柱混凝土,达到设计强度的75%后再浇筑梁、板混凝土。主梁混凝土应分层连续浇筑,每次浇筑厚度不应大于300mm,浇筑过程中,应采用汽车泵,均匀浇捣,板面严谨堆载,并采取有效措施防止混凝土超高堆置,混凝土浇捣完成后,做好养护工作。

四、安全技术措施

1、管理组织网络图

2、安全职责

①项目经理:

确保项目工程安全施工,对工程项目的安全生产全面负责。

确保模板工程安全生产费用的有效使用。

支持项目安全员及施工管理人员行使安全监督、检查和督促工作。

负责模板工程重点危险源部位施工指挥管理,确立事故隐患处理人员的职责和权限。

及时如实报告生产安全事故。

②项目副经理

组织召开安全生产工作会议。

组织模板排架等验收,协助上级部门对工程项目的安全检查和督促。

处理一般工伤事故,处理事故遵守“四不放过”原则,采取有效整改措施,

防止再发生。

负责整个施工现场安全控制,对各个施工过程进行连续监控并督促项目管理人员进行安全资料填写。

③项目工程师

编写模板工程专项施工方案,对危险性较大的高支模等施工操作方案进行优化。

选择或制定模板工程高排架施工针对性的安全技术交底文本,并负责对施工员、安全员、技术员等进行安全技术交底,交底内容包括梁底排架纵横向立柱间距、水平拉杆、剪刀撑、预埋件位置、排架顶部标梁截面尺寸、各部位模板体系、竖向构件的固定措施等。

制定安全技术预防措施,分析调查安全事故隐患,制定针对性的纠正和预防措施,并进行检查监督有关人员执行。

参与模板排架等检查验收工作。

④安全员

检查模板排架搭设人员持证上岗情况。

做好各项安全教育和安全交底工作,包括定期安全意识教育、新工人上岗教育、每次安排生产任务的安全技术交底、每天的上岗安全交底等等。

对进入现场使用的各种安全用品及机械设备,配合材料部门进行验收检查工作。

负责对现场监督检查,对施工过程的安全实施控制,并做好记录。对违章指挥、规章操作的,应当立即制止。

参与协助对项目存在隐患的安全设施、过程和行为进行监控,参与制定纠正

和预防措施,并验证纠正预防措施。

发现安全隐患,应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告。

参与模板排架等验收工作。

⑤施工员

模板排架施工前,按照专项施工方案中的要求,会同技术员向施工班组进行技术交底。

每搭完一步排架后按构造要求校正步距、纵距、横距及立杆垂直度。

对已发生的事故隐患落实整改,并向主管安全经理反馈整改情况。

控制施工过程中的危险源部位进行监控(搭拆脚手架、高处作业等)。

一旦发生工伤事故,应立即采取措施,并保护现场,迅速报告。

参与模板排架等验收工作。

⑥技术员

模板排架施工前,按照专项施工方案中的要求,会同施工员向施工班组进行技术交底。

对模板标高、模板排架搭设前的脚手弹线等工作进行复核。

参与模板钢筋、模板排架支撑体系的验收。

参加安全检查,对查出的隐患因素提出技术改进措施,并检查执行情况。

⑦材料员

组织安排各种材料、安全资源的供应工作。

对进场的钢管、扣件、模板等安全设施和配件等进行验收,提供相应的产品合格证等,并定期检查和试验,试验合格方可使用,对不合格产品要及时清退出场。

参与模板排架等验收工作。

3、工艺流程

严格按搭设顺序搭设排架:立柱→横楞→牵杠→搁栅→剪刀撑。

4、使用

排架搭设完工后,应组织专业人员进行检查,验收合格后方可进入下一道工序。

严格控制施工荷载。

对于需架设泵管的部位,排架应加固。其剪刀撑也应相应加固。

5、排架拆除

现场拆除模板时,须遵守下列规定:

排架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期检查体检,合格者方可持证上岗。

搭拆前搭拆区域应拉设好警戒线,划分警戒区,非操作人员禁止入员。

作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。

在排架使用期间,严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆。

不得在排架基础及邻近进行挖掘作业,否则应采取安全措施。

搭设及拆除排架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员进入。

排架拆除应待框架混凝土的抗压强度达到设计要求后方可拆模。

排架拆除应遵循“先搭后拆、后搭先拆”的原则,拆除过程中操作人员应戴好安全帽、安全带,通道铺好竹笆或脚手板,不得站在方木上操作。拆下的钢管

应传递下来,不得直接往下抛。

所有作业人员带好安全帽,搭设排架属于高空作业,必须扣好安全带。搭设时应将工具放在工具包内,以防上下交叉作业时坠物伤人;吊装钢管时,要有专人统一指挥,负责作业安全。

排架支撑打设完成后要进行验收。验收通过后再进行上部模板的施工。

禁止施工人员在脚手架上向下抛物,以防意外事故的发生。

排架拆除必须根据拆模令进行,严禁擅自拆除排架杆件。

梁、板模板应先拆除梁侧模、在拆板底模,最后拆除梁底模,并应分段分片进行,严禁成片撬落或成片拉拆。

严禁作业人员站在悬臂结构边缘及无防护措施的临边敲拆下面的底模。

先拆除侧面模板,再拆除承重模板;排架拆除必须由上而下进行,严禁上下同步作业。

支承件和连接件应逐件拆卸,模板应逐块拆卸传递,拆除时不得损伤模板和混凝土。连接件必须随排架逐层拆除,严禁先将连接件整层拆除后在拆排架。

模板拆除时应注意不得损伤混凝土的表面及棱角。不得猛敲对拉螺栓,以免损伤砼体。

模板、排架拆除时,不得对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架必须分散堆放并及时清运。

本次高排架拆除必须在结构混凝土强度达到设计强度后方可拆除。

底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合GB50204-2002中表4.3.1(如下表)规定。现场须做好同条件试块,其强度报告达到要求后,底模方可拆除。

拆除时,应保护好拆下的各类模板、钢管,并堆在指定的位置。

收集好钢管、扣件、螺帽、万能销、螺杆等周转材料,做好落手清工作。

6、环保与文明施工

夜间22:00~6:00 之间现场停止模板加工和其他模板作业。现场模板加工垃圾及时清理,并存放进指定垃圾站。做到工完场清。整个模板堆放场地与施工现场要达到整齐有序、干净无污染、低噪声、低扬尘、低能耗的整体效果。

五、验收计划

1、模板支撑系统应在下列阶段由项目副经理组织,项目工程师、质量员、技术员、施工员、安全员、材料员、班组长和监理共同参加验收,验收合格后方能进行下一道工序:

基础完工后及脚手架搭设前;

排架搭设高度6米后;

排架搭设完毕后;

浇捣混凝土前;

拆除模板前。

2、模板安装质量标准

必须符合《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)及相关规范要求。

主控项目

1、安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,上下层支架的立柱应对准,模板上宜铺设垫板。

2、在涂刷模板隔离剂时,不得粘污钢筋和混凝土接槎处(通过观察检查)。

一般项目

1、模板安装的质量要求;

2、对跨度大于4m的现浇混凝土梁、板,其模板应按要求起拱;

3、固定在模板上预埋件、预留孔、预留洞不得遗漏,且应安装牢固。

模板安装的允许偏差及检验方法

3质量控制注意点

①浇筑砼前必须检查支撑是否可靠、扣件是否松动。浇筑砼时必须由模板支设班组设专人看模,随时检查支撑是否变形、松动,并组织及时恢复。

②砼吊斗,泵管不得冲击顶模,造成模板几何尺寸不准。

③所有接缝处加贴海绵条(包括柱墙根部、梁柱交接处等容易漏浆部位)。为保证外墙观感质量,外墙模板上口加一块200宽多层板带,上下错层安装并在次板上螺栓固定,外墙拆模时此板不拆,上层模板安装在此模板上,以次类推。

④上墙前仔细检查脱模剂是否涂刷均匀。

六、监测监控

1、模板工程施工时根据区域位置在地面设置警戒线,并落实专人监护。浇筑混凝土前必须检查支撑是否可靠、扣件是否松动。浇筑混凝土时必须由模板支设班组设专人看模,随时检查支撑是否变形、松动,并组织及时恢复。经常检查支设模板吊钩、斜支撑及平台连接处螺栓是否松动,发现问题及时组织处理。

2、监测项目:架体垂直度、间距及基础的沉降等。

3、监测点布置及控制值:

(1)垂直度:选取受力较大的杆件进行监测,立杆垂直度不得大于3‰,用经纬仪或垂直线和钢尺进行验收。

(2)杆件间距:纵距控制在±50mm, 横距控制在±50mm,用钢尺进行验收。层高控制在±50mm。

(3)沉降观测:在支撑排架柱上做好标识,每个施工段均应设置不少于8个观测点,沉降控制值不大于100mm,在砼浇捣过程中随时注意观察,一有异常情况应及时停止砼浇捣,分析其原因,并采取相应的加固措施。检测仪器精度应满足现场监测要求。

外支架专项施工方案

外支架专项施工方案 (一)支架设计及布置 本支架设计包括沪崇苏立交立柱脚手架、盖梁和箱梁的承重支架。 立柱截面有矩形和圆形两种,矩形四角设置R=15㎝圆弧倒角,圆形立柱的直径有3500㎜和900㎜两种,立柱形式有单柱和双柱两种。盖梁为预应力砼结构,截面有五种形式。箱梁为大跨径现浇连续预应力结构。 所有脚手架均采用满堂钢管支架形式,立杆、纵、横向水平杆全部采用Φ48×35㎜扣件式钢管,立柱采用搭接接长,承重支架采用WDJ碗扣式钢管支架。布置原则:盖梁视为等载结构,支架均匀分布;箱梁在腹板上和横膈板位置加密,其余部位均匀布置。 所有立柱施工脚手架的立杆纵距2.0m,横距1.2m,横杆步距1.8m。 附:《盖梁统计及支架布置一览表》 (二)地基加固处理 1)立柱、盖梁 ①现场位于农田地带,需对承重支架范围内的地基进行加固处理。具体的加固方法首先对场地进行平整,用压路机压实后铺设20cm道渣,再浇筑10cmC20混凝土面层,立柱,盖梁以及Π型梁的加固面积均为支架投影面积四周加宽1m。 ②做好地基处理后的场地排水,在加固地基的四周设置临时边沟,纵坡不宜小于3‰。 ③在浇筑砼地坪时,应确保地面的平整度,以保证钢管支架搭设的平整稳固。2)箱梁 现浇箱梁支架体系关键部位是桥下地基处理,桥梁施工范围内地基承载力

应满足所承受的全部荷载,地基不发生沉陷现象。桥宽范围内先清除表面杂草和废弃垃圾等,基底碾压合格后(密实度90%),做1层20cm厚 5%石灰土(密实度压至93%以上)(重型)和一层道渣垫层(厚15cm),个别软弱地段进行换填加固处理后填筑石灰土;最后浇注15cm厚C20素混凝土作为面层,在桥墩两侧各5米范围内灰土厚度为40cm、道渣厚度为15cm、混凝土厚度为20cm,顶面做好排水处理。(具体的地基处理根据现场试验和实际情况最后确定,地基处理见下图。) (三)立柱脚手架内力验算 立柱脚手架立杆纵向距离(柱距)L=2m,立杆横向距离(排距)L=1.2m,横杆距离(步距)为1.8m,脚手架搭设最大高度H取18m,采用Φ48×3.5mm钢管,工作平台采用脚手板铺在纵向水平杆(工作平台的纵向水平杆间距0.4m,横向4根)上。验算中采用的计算表格出自《建筑施工脚手架实用手册》(中国建筑工业出版社),验算过程如下: 1)立杆稳定性验算 查表4-38得一个柱距范围内每米高脚手架结构自重产生的轴心压力标准值gK=0.14KN/m,则18m高脚手架结构自重产生轴心压力 NGK=H×gK=18×0.14=2.52 KN

高大模板支撑专项施工方案

目录 1.工程概况及编制依据 .............................................................................. - 1 - 1.1工程概况 ........................................................................................... - 1 - 1.2编制依据 ........................................................................................... - 2 - 2.施工组织架构、人员配备及职责 ............................................................ - 2 - 3.施工部署................................................................................................ - 7 - 3.1 施工目标 ....................................................................................... - 7 - 3.2 模板选型 ....................................................................................... - 7 - 3.3 模板工程施工准备工作 .................................................................. - 7 - 3.4 模板工程施工工序 ......................................................................... - 8 - 4.模板工程施工工艺 ................................................................................. - 9 - 4.1模板支撑体系设计 .......................................................................... - 9 - 4.2模板支撑工程施工技术 ................................................................. - 11 - 4.2.3 混凝土浇捣 .............................................................................. - 12 - 4.2.4 模板的拆除 .............................................................................. - 13 - 5.质量保证措施 ...................................................................................... - 15 - 5.1 质量要求 ..................................................................................... - 15 - 5.2 质量保证措施 ............................................................................ - 16 - 6.模板支撑工程安全技术措施............................................................ - 16 - 6.1 模板支撑工程注意事项 ................................................................ - 16 - 6.2 安全生产保证措施 ....................................................................... - 18 - 7.安全生产应急预案 ............................................................................... - 19 - 7.1应急组织架构 ............................................................................... - 19 - 7.2 救援器材准备 .............................................................................. - 25 - 7.3 应急知识培训 ............................................................................ - 25 - 7.4 事故报告.................................................................................... - 26 - 7.5应急预案 ...................................................................................... - 26 - 8.施工使用、工程监测措施..................................................................... - 31 - 8.1施工使用的要求 ................................................................................ - 31 - 8.2支架模板结构设计的安全有效使用期 ..................................................... - 31 - 8.3模板工程监测 ................................................................................... - 31 - 9.模板支撑体系验算 ............................................................................... - 33 - 9.1 A类梁(200×1100)梁盘扣式钢管模板支撑计算书 ................................. - 33 - 9.2 B类板(150)盘扣式钢管楼面模板支撑计算书 ....................................... - 44 - 10.附图................................................................................................... - 52 -

模板脚手架专项工程施工方案(DOC)

昌平区2012年中小型水库除险加固工程模板脚手架专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 北京市新港永豪水务工程有限公司 昌平区2012年中小型水库除险加固工程项目部 2013年2月20日

一、工程主要建设内容: (1)德胜口水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝基、坝体上游面和下游面防渗;2)坝顶加固;3)溢流面防护;4)消力池清淤、加固;5)输水管、进出口闸室拆除重建,更换检修闸门和启闭机;6)土坝工程;7)上坝路;8)新建位移观测点。 (2)水沟水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝体上游面防渗;2)溢洪道防护;3)坝顶和坝体下游面加固;4)输水管、阀室拆除重建;5)上坝路;6)管理区路面硬化。 本工程模板及脚手架工程主要为大坝混凝土面板及迎水面混凝土基础、大坝背水面表面勾缝以及进出口闸室混凝土。结构面坡比有垂直、1:0.08、1:0.35、1:0.75四种。施工过程中针对不同坡比及不同工作内容采用不同的脚手架搭设形式。 二、编制依据: 1、昌平区2012年中小型水库除险加固工程设计图纸; 2、《水利水电工程模板施工规范》(DL/T5110-2000); 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)2002年版。 4、《钢管脚手架扣件》(GB15831); 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《混凝土结构工程施工质量验收规程》(GB50204-2002)。 三、脚手架工程 (一)坝面勾缝脚手架形式选用 坝面勾缝因施工荷载较小,采用单排扣件式脚手架(Φ48×

支架施工专项安全施工方案

脚手架专项安全施工方案 一、编制依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号。 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041--2000) 3、交通部《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076--95) 二、工程概况 一、工程概况: 西部中大建设集团有限公司桂来高速公路工程总承包部第 三标段全长26.75公里。(桩号K183+250~K210+000),设计为整体式路基,设计时速100km∕h。 路线途径武宣县禄新乡、寺山乡两个乡镇。 主要工程数量:大桥528.5米/4座,中桥157.5米/2座,分离式立交桥338.9米/9座,小桥33.04米/1座,寺山互通立交1处;盖板通道69道,圆管涵22道; 路基土石方总量为413万立方米,其中路基填方299万立方米,路基挖方为114万立方米。特殊路基处理234517立方米;防护排水工程82355立方米; 项目合同工期:18个月(2011.4.23~2012.11.23)。 工程质保期:工程缺陷责任期2年,保修期5年。 项目设计单位:广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院 项目监理单位:甘肃省交通科学研究院有限公司 广西八桂工程监理咨询有限公司

项目承建单位:西部中大建设集团有限公司桂来高速工程总承包 部 三、本项目支架作业的基本类型 本项目在高处作业主要为墩柱钢筋、模板的支设以及桥梁上部现 浇箱梁支架的搭设方面。 1、下部墩柱施工采用双排钢管支架搭设施工脚手架作为现场辅 助作业平台。依照现场墩身高度脚手架搭设高度为7~9m, 上铺厚2cm木板材作为踏步,四周挂防坠安全网。 2、现浇箱梁一般地段施工支架采用多支点碗扣支架施工,跨道 路通行路线地段(第三联第二跨)采用少支点钢管支墩组合工字 钢支架。 1)一般段连续梁支架采用Φ48×3m碗扣钢管支架剪刀撑采用 扣件式钢管支架全桥按不同荷载地段分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三区,分别验算各自最大荷载。Ⅰ区为桥墩横隔梁部位计算荷载高度采用最 大其尺寸300cm支架杆件形式为60cm×60cm×120cm(横×纵×);Ⅱ区为箱梁腹板地段计算荷载高度为230cm,支架杆件形式为 60cm×90cm×120cm(横×纵×高);Ⅲ区为箱梁箱室,翼板地段,计算荷载高度为底板、顶板之和48cm,支架杆件形式为90cm×90cm×120cm(横×纵×高);

模板专项施工方案最新完整版)

x x x x x x x x项目 模板支撑专项施工方案 编制:________ 审核:________ 审批:________ xxxxxxxx项目部 2013年12月16日 目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、施工准备 (4) 3.1.技术准备 (4) 3.2.现场准备 (4) 3.3.机具准备 (4) 3.4.材料准备 (4) 四、主要部位支模方法 (5) 4.1 柱模板安装 (5) 4.2梁板模板安装 (5) 4.3剪力墙模板安装 (8) 4.4楼梯模板安装 (9) 4.5门窗洞口及预留洞模板 (10)

五、模板拆除 (13) 六. 质量验收标准 (14) 6.1模板加工质量要求 (14) 6.2现浇结构模板安装质量 (15) 6.3预埋件与预留洞口模板质量 (15) 6.4模板安装观感质量 (15) 七、模板技术措施 (16) 7.1 进场模板质量标准 (16) 7.2 模板安装质量要求 (16) 7.3、其它注意事项 (19) 7.4、脱模剂及模板堆放、维修 (20) 八. 成品保护 (20) 九. 安全文明施工 (21) 十.模板计算书 (22) 一、编制依据 (1)施工组织设计; (2)项目工程设计图纸; (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011版) (4)《扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011. (5)《建筑施工手册》第四版 (6)《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 (7)《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 (8)《建筑施工安全检查规范》 JGJ59-2011 (9)《建筑工程大模板技术规程》 JGJ74-2003 (10)《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ162-2008 二、工程概况 本工程为xxxxxxxx。本工程总建筑面积:17120㎡,地下一层,地上九层,总建筑 高度 38.1m。本工程结构形式:框架--剪力墙结构。

满堂支架专项施工方案

第一章专项施工方案 1.1满堂支架支架搭设与拆除方案 1.1.1工程概况 桥梁全长:254.3米。跨径布置为(3×25)+(4×25)+(3×25)=250米。上部结构形式为预应力混凝土现浇箱梁,桥梁左幅21.6米,右幅21.6米。采用满堂支架现浇。 现浇段桥梁参数表

1.1.2机械设备配备 机械设备配备表 1.1.3地基处理 施工现场天然地基的承载力具有明显的差异,湟水河区经筑岛换填后分层压实处理,天然地基条件较好的区段经压实后在原地面以上部分采用填片石,并分层压实后作为支架搭设区的地基持力层。 现浇段地基换填在桩基施工完成后进行,桩基施工时应注意避免泥浆及沉渣等不利填料埋入桥跨区。地基表面清表整平后采用18t振动压路机分层辗压。 填高后地基顶面高于原地面不小于50cm,处理范围超过支架搭设区域边长2m以上,地基外边线纵向设矩形排水沟,同时设2%双向横坡排地表水,地表水由横坡汇入纵向排水沟后排出场外,经处理后的地基表面浇筑砼硬化层。硬化层强度形成后,可进行支架立杆垫板的搭设放样。 1.1.4支架搭设与拆除 支架设计采用满堂钢管支架(剪刀撑及其他用于加固杆件采用普通扣件式钢管),拟进场钢管截面规格为Φ48×3.5mm,支架最大搭设高度小于5.5m,纵向间距为0.9m,(24×0.9)m,步距采用墩柱前后1.5米附近采用0.6m,跨中采用1m,横断面小于6m范围内设一道剪刀撑,纵向剪刀撑沿支架两侧及箱梁腹板轴线位置分别布设一道(共8道),每孔支架两端按每三步设一道之字形水平

面上横向斜撑加强,并在横断面上根据《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》(JGJ 166-2008)增设斜杆加固。 支架搭设断面图示如下: 支架搭设时,在经换填压实的原地面上铺填石渣层压实(地质条件较好的暨有路面,可不加铺石渣层),石渣层顶面浇筑砼硬化层,砼硬化层以上分别为:5cm厚木垫板、可调节钢底托、扣件式满堂支架、可调钢顶托、10×10cm方木纵梁、10×10cm@25cm木枋横梁、18mm厚胶合板。 1.1.5安全管理要求 1、脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术 考核管理规则》(GB 5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。 2、搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 3、脚手架的构配件质量与搭设质量,应按规范规定进行检查验收,合格 后方准使用。 4、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、 缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。 5、当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆

高大支模方案内容及要求

高大模板工程施工方案编制内容及要求 东莞市建筑科学研究所 2009-4-23

封面 XXXXXXX高大模板工程 施工方案 方案编制人:(签名实名制)时间 审核人:时间 审定人:时间 公司名称 XX年XX月XX日

施工组织设计方案报审表 工程名称:XXXX高大模板工程编号:

目录 1.编制说明及编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.支撑系统设计 (3) 4.施工部署 (5) 5. 高大支模施工 (6) 6. 施工安全管理 (7) 7.质量保证措施 (7) 8.监控措施 (8) 9.应急预案 (9) 11.验算书 (10) 12.附图 (11)

1.编制说明及编制依据 编制依据主要应列出编制施工组织设计时依据的工程设计资料、合同承诺以及法律法规等,可参考以下条目: ●工程项目施工图:包括与高支模相关的楼层梁板结构图、建筑剖面图等; ●《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 ●《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 J84-2001 (2002版);(扣件式钢管脚手架支撑体系) ●《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 J43-2001(2000 版);(门式钢管脚手架支撑体系) ●《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001); ●《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92); ●《木结构设计规范》(GB50005-2003); ●《钢结构设计规范》(GB50017-2003); ●《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); ●参考资料:如《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社;《建 筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《建筑施工脚手架实用手册 (含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社;《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99中国建筑工业出版社等。 2.工程概况 2.1工程概况

模板工程及支撑体系专项施工方案 (1)

模板工程及支撑体系专项施工方案 一、工程简介 工程名称(全称):蜀山街道广乐安置房项目二标段-9#~15#楼 建设单位:杭州萧山城区建设有限公司 代建单位:浙江萧峰建设集团有限公司 勘察单位:浙江恒辉勘测设计有限公司 围护设计:浙江恒辉勘测设计有限公司 设计单位:浙江工程设计有限公司 监理单位:浙江五洲工程项目管理有限公司 施工单位:浙江万驰建设集团有限公司 蜀山街道广乐安置房项目二标段-9#~15#楼工程地位于杭州市萧山区蜀山街道越寨村及溪头黄村,蜀山大道西侧,拟建风情大道东侧。 总建筑面积为㎡,地下室2层,其中9#、13#为28F,10#、11#、12#、14#、15#为26F,配套用房为2层,地下室面积为㎡,建筑基本情况如下: 1.建筑结构形式为框架剪力墙结构,使用年限为50年,抗震设防烈度六度。 2.工程地上一~三层为配套公建,三层以上为住宅;地下设二层,地下一层为汽车库、自行车库及设备用房,地下二层为汽车库、储备间及设备用房。

二、编制依据 1.工程施工合同; 2.蜀山街道广乐安置房二标段施工图。 3.浙江省杭州市颁发的有关建筑施工规范、规程、安全、消防、质量等地方法规。 4.国家有关技术规范、质量验收标准、文明施工要求、以及中华人民共和国建筑法。 5.计算依据 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ162-2008 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ130-2011 三、支撑体系及模板工程要求 1.地下室模板及支架布置 支模架采用φ48的脚手架钢管搭设,梁底板采用15mm厚木胶合板及60×80方木搁栅,侧板和现浇板底采用木胶合板。承台、地梁、电梯井、集水坑等砌砖模。 支模架搭设时对框架梁、连系梁及楼板的立杆间距,根据楼板厚、梁截面的不同而不同,具体如下: 地下室一层楼面(即地下室负二层):层高—米;最大梁截面为300×1550mm;楼板厚130mm及200mm,支楼板支模架的立杆纵距

模板及支架施工方案

菊园新区B10地块 (嘉宝·梦之湾) 1#~39#楼 模板和支架施工方案 方远建设集团股份有限公司 2011年10月 目录 编制依据 (3) 第一章工程概况 (4) 资源备置........................................................................................................... 4第二

章 施工流程第三章........................................................................................................... 5 主要结构模板施工方案................................................................................... 7第四 章 第4.1节基础筏板砖胎模及外墙导墙模板 (7) 第4.2节地下室外墙模板 (10) 第4.3节立柱模板 (14) 第4.4节楼梯模板 (17) 第4.5节梁模板 (18) 第4.6节楼板模板 (20) 第4.7节模板支架 (21) 第五章模板工程质量技术保证措施......................................................................... 24 模板安装及拆除的安全技术措施第六章................................................................. 28 第6.1节模板安装 (28) 第6.2节模板拆除 (28) 第七章支架安装及拆除的安全技术措施................................................................. 31 第7.1节支架安装 (31) 第7.2节支架拆除 (31) 第八章安全文明施工................................................................................................. 32 现浇混凝土模板计算书. 编制依据 1#~39#楼结构、建筑施工图纸 施工组织设计 建筑施工模板安全技术规范JGJ 162-2008 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2001 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 80-91 建筑施工安全检查标准JGJ 59-99 施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46-2005 混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2002 第一章工程概况 本项目地块位于上海市嘉定区菊园新区,紧靠轨道交通11号线,交通条件良好。用地范围东至红石路,南至盘安路,西至胜辛路,北至平城路。 本区域内自然环境优越,王家宅河从基地内穿越贯通而过,四周交通发达便利,11号轨道线在地块东南角擦边而过。 原地貌为农田,地表平坦,标高3.2~3.5m。 王家宅河南面全部布置为三层低层住宅,两条小区交通干道将其分为几个小片区,

(定稿)钢管支架施工专项安全施工方案

目录 一、工程概述 (2) 二、编制依据 (2) 三、材料选择 (2) 1、钢管 (2) 2、扣件 (3) 四、钢管支架施工 (3) 4.1 基础施工 (3) 4.2 支架搭设 (3) 4.3支架稳定计算 (6) 4.4支架验收 (9) 4.5支架拆除 (10) 五、安全防护 (10) 六、文明施工 (11) 页脚内容1

页脚内容2 一、 工程概述 本标段起止桩号为K9+200~K14+774.28,路线长5.572Km 。全标段桥梁 有七滧桥、六滧桥、向化公路跨线桥,向化互通D 和E 匝道桥及2号人行天桥,共6座桥梁,全长2860.918m 。七滧港桥、六滧港桥及向化公路跨线桥的一部分下部结构为盖梁结构形式,向化公路跨线桥的盖梁主要以高1.4米,盖梁总宽11.80米,宽1.7米为主,七滧港桥、六滧港桥盖梁尺寸以盖梁总宽为16.3米,宽度为1.8米,高度为1.5米和1.6米形式为主。各桥盖梁工程数量如下表: 崇启通道工程(上海段)Ⅱ标盖梁工程数量表 桩号 桥名 桥长(m) 桥宽(m) 盖梁 K10+064.479—K10+909.237 七滧港桥 846.758 33.5 66 K12+434.907—K12+925.747 六滧港桥 490.84 33.5 36 XHKO+183.710~XHKO+740.550 向化公路跨线 桥 556.84 12 20 二、编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令70号),《建 筑工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)。 2、《钢管脚手架》(GB15831-2006). 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 4、《上海市市政工程立柱施工脚手架搭设安全技术暂行规定》 5、本工程施工图纸及本工程相关要求。 三、材料选择 1、钢管 脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 12793)或《低

高大模板施工方案(1)

施工方案 工程 高大模板施工方案 批准: 审核: 编制: 目录 1工程概况 (2) 2 施工方案 (2) 2.1 材料选择 (2) 2.2 施工顺序 (3) 2.3梁模板的支设 (4) 2.4板模板的支设 (5) 2.5模板支架的构造要求 (5) 2.6混凝土施工的要求 (5) 2.7模板拆除 (5) 3 主要资源计划 (8) 3.1劳动力需求计划 (8) 3.2 材料及机具需求计划 (9) 3.3 检验及测量设备需求计划 (10) 4施工要求及质量安全保证措施 (10) 4.1施工要求 (10) 4.2施工控制要点及技术措施(验收、使用与拆除) (10)

4.3组织及管理措施 (11) 4.4安全技术措施 (11) 5编制依据 (12) 6附件计算书 (12)

1 工程概况 本工程结构形式为框架核心筒结构,建筑面积为43530平米,地上25层,高度98.9米,其中6-1∽6-3/6-A∽6-E区域内一层顶,二层顶均无顶板,至三层顶方有顶梁板,主要框架梁截面尺寸为300×600mm,300×800mm,300×900mm,400×800mm,600×650mm,500×1000mm。 梁最大截面为500×1000mm,板厚为150mm。三层顶板的标高为12.45米,属于高大模板支撑系统。必须严格按《山东省建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证暂行办法》的有关要求进行编制、审查、论证、审批、实施和监督管理。 2施工方案 本方案主要为大模板施工方案。墙、柱模板的支设按照模板工程施工方案施工。 2.1材料选择 使用12mm厚1220mm×2440mm覆膜竹胶板作为面板;使用50mm×80mm方木为次龙骨(兼做拼口木)及φ48mm×3.5钢管为主楞骨;使用φ14mm对拉螺栓作为梁的加固系统;以φ48mm钢管搭设的整体扣件式满堂脚手架作为梁、板的垂直支撑系统。底座选用厚度为50mm 的木垫板,长度不少于2跨。立杆端部采用可调顶托。 2.2施工顺序 地上主体结构按照《施工组织设计》的要求进行施工,各施工单体模板支设的顺序为:柱→剪力墙→梁板→梯。 楼板、梁模板施工工艺:定位放线→支设满堂脚手架→支设梁底模→核对标高及位置→支设梁侧模→梁模边方木加固→支设板模底部横杆→铺设板模方木楞骨→铺设板模→校正位置、修补边角及拉结固定。 楼板、梁模板支设楼板及梁模板,采用12mm厚高强度竹胶板作面板,50mm

高大模板支撑系统专项施工方案

西安交大曲江新村南区7、8号楼 目录 1、工程概况 (1) 2、编制说明 (1) 3、施工顺序计划及劳动力计划 (2) 4、施工工艺技术 (4) 5、施工操作工艺 (6) 6、施工安全保证措施 (11) 7、施工应急救援预案 (18) 8、劳动力计划 (27) 9、计算书与相关图纸 (27) 10、梁跨度方向钢管计算 (39) 11、立杆稳定性计算 (39) 12、立杆承载力计算 (41) 13、板模板计算书 (41)

1、工程概况 沙坪坝新桥110kV变电站工程位于重庆市沙坪坝区,本变电站设计为户内变电站,全站仅配电综合楼一幢建筑物,为钢筋混凝土框架结构,该建筑共四层,地下一层,地上三层,建筑高度12.6m。该层结构的9.4米层,梁截面尺寸主要有250×600mm、250×800mm、300×1000mm,板厚120mm,设计楼面标高为9.4米,然而0米至9.4米之间仅5.0米层设有框梁结构,在施工该结构时最大梁底实际支模高度为9.4米,主变室模板支撑架直接从0.00米层上搭设,搭设超过8米,根据规范要求该层结构施工方案属于高支模的特殊施工方案,应该编制专项施工方案。 1.1、脚手架支撑概况 本工程的模板支撑较复杂,有2个区域存在高大模板支撑体系,这2个区域为:(1)110kVGIS室:④-⑧、A-E轴线范围。 (2) 主变压器 室:①- ⑧、G-E 轴线。

2、编制说明 本专项方案编制内容主要依据重庆市建设厅关于印发《高大模板扣件式钢管支撑体系施工安全管理规定》的通知及《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的要求,包括:编制说明及依据、工程概况、设计方案、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、计算书及相关图纸。 2.1、编制依据 1.沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工合同; 2.《沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工组织设计》; 3.设计图纸文件; 4.国家、省、市法律法规 (1)《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令[第9号]) (2)住建部《关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》(建 质[2009]87号) (3)住建部《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整治的通知》(建质电[2003]35 号) (4)《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号) (5)《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》(渝建发[2014]5 号) (6)《关于规范危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证工作的通知》 (渝建发【2010】30号) (7)《关于印发危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》(渝建发 【2014】16号) 5.标准、规范 (1)《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

模板支架专项施工方案米

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:宝丰联大酒店改扩建工程(大堂) 编号: 致:上海高程工程监理有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了模板(9 米高)工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案) 本方案经专家论证,根据专家的意见对方案进行了修改和完善。 承包单位(章) 项目经理 日期年月日 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期

总监理工程师审查意见: 项目监理机构 总监理工程师 日期 宝丰联大酒店改扩建工程(大堂) 模板支架 (搭设高度9 米) 专 项

(通过专家论证) 中城建第九工程局有限公司宝丰联改扩建工程项目部 2012年8 月2 日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、总体设计及施工部署 (1) (一)、总体筹划 (1) (二)、安全领导小组 (2) 四、材料选择 (2) (一)、梁模板(扣件钢管架) (3) (二)、板模板(扣件钢管高架) (3) 五、搭设参数及施工工艺 (4) (一)、模板安装的一般要求 (4) (二)、模板定位.......................................................................... 错误!未定义书签。 (四)、+8.95模板安装要求 (4) (五)、模板支架搭设参数 ........................................................... 错误!未定义书签。 (六)、扣件钢管架模板支架 (7) 六、模板拆除技术措施 (8) 七、劳动力及施工器具配置 (10) 八、施工管理 (11) (一)、材料管理 (11) (二)、过程管理 (12) (三)、验收管理 (13)

支架施工专项方案

目录 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (3) 第三节满堂支架搭设方案选用 (5) 第四节安装满堂支架的施工管理 (8) 第五节满堂支架安全性验算 (10)

第一节编制依据 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166; 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 《大同市庆新路下穿铁路云冈支线上行线K1+679框架地道桥施工组织设计》 《大同市庆新路下穿铁路云冈支线上行线K1+679框架地道桥施工组织设计》 《大同市庆新路下穿铁路北同蒲上行线K7+672框架地道桥设计图纸》《大同市庆新路下穿铁路北同蒲上行线K7+672框架地道桥设计图纸》

第二节工程概况 庆新路在云岗支线上行线K1+679、北同蒲上行线K7+672两处框架桥设计为7.5m-16.0m-16.0m三孔框架地道桥,其中云岗支线上行线K1+679桥位处既有铁路为一股道,铁路位于直线段,为普通线路、混凝土枕,轨型为50kg/m,框架桥与铁路夹角为90;北同蒲上行线K7+672桥位处既有铁路为一股道,铁路位于直线段,为无缝线路、混凝土枕,轨型为60kg/m,框架桥与铁路夹角为70。框架桥具体结构尺寸如下表: 云岗支线上行线K1+679 7.5m-16.0m-16.0m三孔框架地道桥 北同蒲上行线K7+672 7.5m-16.0m-16.0m三孔框架地道桥

高大模板支架施工方案(论证通过)

-、高支模施工方案 1?支模采用的主要材? ⑴钢管:e48x3.5mm ; ⑵杭木:80mmx80mmx2000mm> 80mmx80mmx 1200mm ; ⑶胶合板:915mmx1830mmx18 (4 )用脚手架配套底托,垫板尺寸为100x100x18mm o2 ?南向门厅楼板模板 ⑴、楼板底模采用18mm厚夹板,支撐系统采用50x100mm的木桁、扣件式脚手架。 ⑵「所有楼板支撑体系均采用脚手架跨距@900mm ,排距为900m ,最上层木杭为50x100mm@450 ,高度1000 mm以上大梁跨距为450 mm ,排距为450 mm ,脚手架水趣杆沿高度设置,第一道水平拉杆离柱脚200-300mm处,以后每隔1.8m设一道。 楼板模板支模示意图如下: 3.南向门厅梁模板

⑴、梁底模和侧模采用18mm厚夹板,梁底支撑系统采用50x100mm的木桁、扣件式脚手架。 ⑵、所有梁模板垂直支撑的脚手架沿梁纵向方向布置,间距是900 ,根据层高及梁高来考虑,并通过调整底座及顶托的螺栓来满足支模的高度要求。每隔1.8 米纵横水平拉杆各一道,以保证整个支撑体系的稳定性。 ⑶、采用50x100mm木桁作为梁的水平支撑。上层木祐(直接承托梁底模板的木桥)为50x100mm,间距300mm ;侧模加竖向100mm(宽)x50距500mm的木方。 ⑷、跨度L>4m的肋承梁,应按施工规范起拱,起拱高度符合设计和施工规范的要求,主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁起拱。 梁模板支模方法详见“模板高支模大样图: 模板高支模大样图

三、高支模计算 ㈠门厅雨篷楼板支模计算 1 ?计算的已知条件 梁侧、梁底、和楼面模板均采用18mm厚夹板,承托梁底模板的木杭采用50 x100mm 木*方,间距300mm ,楼面模板的楞木也采用50x100mm木桁,木桁间距为450mmo 门厅圆弧梁底脚手架跨距是450mm ;楼板模板架支撑跨距是900mm ,间距900mm。

高大模板支架专项施工方案

高大模板支架专项 施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、支模架设计范围 (3) 四、支撑形式选用及设计 (3) 五、混凝土浇捣施工部署 (6) 六、临时用电布置 (7) 七、支模架构造要求及措施 (7) 八、支模架的搭设及拆除 (8) 九、支撑体系检查和验收 (9) 十、安全管理与维护 (12) 十一、项目部组成及操作班子配置 (13) 十二、质量保证措施 (14) 十三、安全管理 (15) 十四、模板支护应急措施 (16) 十五、计算书 (17) 十六、附图........................ . (56) 附图一健身馆檐口标高处梁配筋图 附图二健身馆坡屋面梁配筋图 附图三教堂坡屋面梁配筋图 附图四健身馆模板支撑架平面布置图 附图五健身馆模板支撑架剖面图(A-A剖面)

附图六健身馆模板支撑架剖面图(B-B剖面) 附图七教堂模板支撑架平面布置图 附图八教堂模板支撑架剖面图(C-C剖面) 附图九教堂模板支撑架剖面图(D-D剖面) 附图十 400×1600梁支架示意图 附图十一 300×1300梁支架示意图 附图十二 200×700梁支架示意图 附图十三柱子与支架连接示意图 十七附件 1、脚手架施工人员上岗证复印件 2、电工施工人员上岗证复印件 高大模板支架专项施工方案一、工程概况 工程名称:玫瑰园项目爱琴岛工程 建设单位:梧州国海置业有限公司 设计单位:梧州市建筑设计院 监理单位:桂林华泰工程监理有限公司 勘察单位:贺州市勘察测绘研究院有限公司 施工总承包单位:浙江海天建设集团有限公司

玫瑰园项目爱琴岛工程位于梧州市玫瑰湖内。 本工程由文化馆、健身房、教堂、书吧1、书吧2、书吧3组成,框架结构。总建筑面积3800㎡,其中文化馆地上二层,建筑面积1216.61㎡,建筑檐口高度9.2m;健身馆地上一层,建筑面积888.76㎡,建筑檐口高度8.8m;教堂地上一层,建筑面积232.04㎡,建筑檐口高度9.95m;书吧1地上一层,建筑面积463.8㎡,建筑高度9.25m;书吧2地上一层,建筑面积483.85㎡,建筑高度10.65m;书吧3地上一层,建筑面积403.14㎡,建筑高度9.45m。天然基础,框架结构,混凝土强度等级:基础为C25,柱、梁、板为C30。 本工程健身馆为超高、超宽、超重支模架,支模架搭设高度为13.6m,最大跨度为21.2m,梁最大截面尺寸为400×1600mm,其它梁截面尺寸有:200×1300、200×1500、300×1300、200×350、200×450mm,基础地梁完成后,分三次浇捣,第一次5.8m标高处四周梁浇捣,第二次檐口标高(9.4m)处梁浇捣完成后,再搭设上面模板架子支模板;教堂为超高支模架部位,支模架搭设高度为15.3m。 为了确保施工的安全特编制本高大模板支架专项施工方案。 二、编制依据 1、梧州玫瑰园项目爱琴岛工程施工图纸。 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204- ; 3、《建筑结构荷载规范》 GB50009- ; 4、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59- ;

桥梁支架模板专项施工方案

目录 一、编制依据.................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................... 错误!未定义书签。 1、设计概况.................................... 错误!未定义书签。 2、工程地质水文状况............................ 错误!未定义书签。 三、支架设计.................................... 错误!未定义书签。 四、支架地基的处理.............................. 错误!未定义书签。 五、支架搭设布置及支架、模板拆除 ................ 错误!未定义书签。 六、支架的预压.................................. 错误!未定义书签。 七、支架安全措施................................ 错误!未定义书签。 八、砼浇筑...................................... 错误!未定义书签。 九、预应力施工.................................. 错误!未定义书签。 十、桥梁支架安全预案............................ 错误!未定义书签。十一、桥梁支架设计计算书........................ 错误!未定义书签。十二、施工机具及辅助材料配备) ................... 错误!未定义书签。十三、质量保证措施.............................. 错误!未定义书签。十四、工程保证措施.............................. 错误!未定义书签。十五、安全文明及环保施工措施.................... 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档