文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 3000+_NICE-CB.CE.CW控制柜原理图(For B型接口板.标准)_C

3000+_NICE-CB.CE.CW控制柜原理图(For B型接口板.标准)_C

PLC控制柜具体技术要求

a1、可实现过压过流保护 a2、含PLC远程上电、定时开关机、逐级延时上电 c1、PLC功能要求: 1)支持超级加密(加密后无法破解) 2)编程软件使用三菱FXGP_WIN-C和Gx-DeveIoper及三菱最新GX Works2梯形图软件 3)此版本为国产全兼容版,完全兼容三菱所有指令及内部资源 4)输入点16点X0--X17 5)输出点14点Y0--Y15 6)辅助继电器(一般384点) M0--M383 (断电保持)128点M384-M511 7)特殊辅助继电器256点M8000--M8255 8)数据寄存器(一般)128点D0--D127(断电保持)128点D128--D255 9)特殊数据寄存器256点D8000--D8255 10)定时器(100MS) 63点T0--T62(10MS) 32点T32--T62 11)计数器16位增模式32点(一般C0--C15)(断电保持C16-C31) 12)32位高速双向计数器6点C235-C255 13)状态继电器初始10点(S0-S9 ) 一般118点(S10-S127) c2、额定电压:400VAC,额定电流:160A c3、防护等级:IP56,绝缘等级:IP30 C4、进线断路器开关160A,配20个单极25A微型断路器开关(开关器件品牌参考常熟、施耐德、ABB),具备防雷、电量参数测量显示、自动强制散热功能。 C5、通过中国电工产品认证委员会认证“CCC”认证),符合IEC60439-1999、 GB7251-2006、GB50303-2002等相关国家标准要求。 C6、箱体采用2.0mm冷轧钢板,表面经静电喷塑处理。

PLC控制柜操作说明书

PLC控制柜操作说明书 (EG069-08-00) 1.主画面 在该画面中给出了整个系统的操作模式,通过触摸不同的按钮,可进入相对应的画面。 1.1点击按钮,可进入运转图画面。 1.2点击按钮,可进入趋势图画面。 1.3点击按钮,可进入趋势图画面。 1.4点击按钮,会跳出Password设定画面,(口令缺省为:******;每次输入口令后,待最后一次操作结束1分钟之后,自动登出)。当正确输入口令后,需再次点击按钮,将进入参数设定画面。 1.5点击按钮将复位报警。 1.6点击按钮将使报警静音。 2.运转图画面 2.1在该画面中给出了整个系统的运转图,可以观察系统中所以设备的运行情况。 2.2锅炉汽包水位有两种显示方式:一是数值显示,显示范围为-175mm 至175mm;二是棒形图显示,显示范围顶部为175mm,底部为-175mm,红色部分为水位高度。 2.3与锅炉对应的发电机运行状态将以动画的方式指示。 2.4锅炉给水泵的运行状态将以动画的方式指示,图标红色和绿色交替闪烁为运行状态,暗灰色且不闪烁则为停止状态。

2.5锅炉出口压力为数值显示,显示范围为至。 2.6锅炉进口烟温为数值显示,显示范围为0℃至600℃。 2.7变频器输出值为数值显示,显示范围为0Hz至50Hz。 2.8三通风门控制方式,自动时显示红色的自动,手动时为黑色的手动。2.9给水泵的控制方式,变频时显示红色的变频,工频时为黑色的工频。2.10点击按钮,将返回主画面。 2.11点击锅炉区域将翻页至相对应的锅炉控制回路画面。 3.各锅炉控制回路画面 3.1锅炉汽包水位有两种显示方式:一是数值显示,显示范围为-175mm 至175mm;二是棒形图显示,显示范围顶部为175mm,底部为-175mm,红色部分为水位高度。 3.2与锅炉对应的发电机运行状态将以动画的方式指示。 3.3锅炉给水泵的运行状态将以动画的方式指示,图标红色和绿色交替闪烁为运行状态,暗灰色且不闪烁则为停止状态。 3.4锅炉出口压力为数值显示,显示范围为至。 3.5锅炉进口烟温为数值显示,显示范围为0℃至600℃。 3.6变频器输出值为数值显示,显示范围为0Hz至50Hz。 3.7三通风门控制方式,双击选择开关上的自动区域,可将三通风门控制设为自动控制方式。双击选择开关上的手动区域,三通风门将被设为手动控制方式。

PLC控制柜简介

PLC触摸屏控制柜简介 一、产品描述 该产品由我公司自主设计制作,主要由PLC、扩展模块与上位机联机,并通过软件进行程序编写来实现制冷设备自动化和过程自动化控制。我公司采用西门子S7-200PLC、西门子温度模块EM231和罗升企业生产的海泰克触摸屏,其性能稳定、扩展性强。(该产品已在艾驰商城上面进行推广。)可根据不同的使用情况,进行更加合理化的设计制作,最大限度的满足控制要求,保证系统的安全可靠,给使用与维修带来了极大的方便。下面我们就具体介绍下PLC触摸屏控制柜的功能。 二、功能特点 1.操作简便:采用全中文触摸式操作界面,清晰直观,用户可任意设置制冷相关设备的各项参数,比起普通的电控装置,不再有故障报警代码以及繁琐的参数设置,大大降低了用户使用难度。 2.实时监控:通过触摸屏我们可以看到实时温度、压缩机开停机状态、化霜状态、电磁阀状态、距下次化霜时间等等。清晰直观的呈现出各个设备的实时工作状态。 3.历史记录:强大的存储记忆功能,可查看当前温度、历史温度、当前故障、历史故障、化霜、电磁阀历史记录,温度趋势图。 4.故障报警:当冷库出现故障时,不再是以往的出现故障代码,让非专业人士难以判断故障原因。接到报警后,蜂鸣器响的同时,触摸屏会出现滚动的中文字幕:冷风机电机过载、高低压保护、冷凝电机过载、冷库温度过高、冷库温度过低、温度传感器故障、油压保护等,如有多台设备,故障内容前面会显示对应编号,1号机、2号机... 该功能显得极其重要,不仅能够第一时间判断故障原因,节省了维修时间,比起传统的单片机原理系统,plc可编程控制系统能够为我们做出更多的故障判断,给维修人员带来了方便,减少不必要的损失。 5.参数设置:可任意设置各项工作参数,即使是非专业人员也可以轻松掌握,如手自动开停机切换;开停机温度设置;温度上下限(温度报警设置);化霜时

PLC控制柜知识

P L C控制柜知识文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

P L C控制柜的组成部分 1、空开:一个总的空气开关,这个是整个柜体的电源控制。相信每个柜子都必须要有的一个东西。 2、PLC:这个要根据工程需要选择。打个比方如果工程小可以直接就是一个一体化的PLC但如果工程比较大可能就需要模块、卡件式的,同时还可能需要冗余(也就是两套交替使用)。 3、24VDC的电源:一个24VDC的开关电源,大多数的PLC都是自带24VDC 的电源,根据是否确实需要来定是否要这个开关电源。 4、继电器:一般PLC是可以直接将指令发到控制回路里,但也可能先由继电器中转。打个比方,如果你PLC的输出口带电是24VDC的,但是你的控制回路里画的图需要PLC供的节点却是220VAC的,那么你就必须在PLC输出口加上一个继电器,即指令发出时继电器动作,但后让控制回路的节点接到继电器的常开或常闭点上。也是根据情况选择是否使用继电器。 5、接线端子:这个肯定是每个柜子都必不可少的东西根据信号数量可以配置。如果只是一个单纯的PLC控制柜基本就是需要这些玩意,如果你的控制柜内还需要有其他的东西就看情况增加。比方说你有可能要对某些现场的仪表或者小控制箱供电,可能你就得要增加空开数量。或者你要PLC接至上位机,可能就需要增加交换机什么的。视情况而定。 PLC控制柜可完成设备自动化和过程自动化控制,实现完美的网络功能,性能稳定、可扩展、抗干扰强等特点,是现代工业的核心和灵魂。可以根据用户需求量身设计PLC控制柜、变频柜等,满足用户要求,并可搭配人机界面

触摸屏,达到轻松操作的目的。设备更可与dcs总线上位机modbus、profibus等通讯协议的数据传输;工控机、以太网等实现的控制和监控。 PLC应用领域 典型应用:水处理、恒压供水、空压机、风机水泵、中央空调、港口机械、机床、锅炉、造纸机械、食品机械等等。 PLC控制柜概述 PLC综合控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制规摸大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统。PLC控制柜能适应各种大小规模的工业自动化控制场合。广泛应用在电力、冶金、化工、造纸、环保污水处理等行业中。 PLC控制柜使用条件 供电电源:DC直流24V,两相交流220v,(-10%,+15%),50HZ 防护等级:IP41或IP20 环境条件:环境温度在0℃-55℃,防止太阳光直接照射;空气的相对湿度应小于85%(无凝露)。远离强烈的震动源,防止震动频率为10-55HZ的频繁或连续震动。避免有腐蚀和易燃的气体。 基本结构 可编程逻辑控制器实质是一种专用于工业控制的计算机,其硬件结构基本上与微型计算机相同,基本构成为: 一、电源 可编程逻辑控制器的电源在整个系统中起着十分重要的作用。如果没有一个良好的、可靠的电源系统是无法正常工作的,因此,可编程逻辑控制器的

PLC控制柜知识

?PLC控制柜的组成部分 ? ?1、空开:一个总的空气开关,这个是整个柜体的电源控制。相信每个柜子都必须要有的一个东西。 ? ?2、PLC:这个要根据工程需要选择。打个比方如果工程小可以直接就是一个一体化的PLC但如果工程比较大可能就需要模块、卡件式的,同时还可能需要冗余(也就是两套交替使用)。 ? ?3、24VDC的电源:一个24VDC的开关电源,大多数的PLC都是自带24VDC的电源,根据是否确实需要来定是否要这个开关电源。 ? ?4、继电器:一般PLC是可以直接将指令发到控制回路里,但也可能先由继电器中转。打个比方,如果你PLC的输出口带电是24VDC的,但是你的控制回路里画的图需要PLC供的节点却是220VAC的,那么你就必须在PLC输出口加上一个继电器,即指令发出时继电器动作,但后让控制回路的节点接到继电器的常开或常闭点上。也是根据情况选择是否使用继电器。 ? ?5、接线端子:这个肯定是每个柜子都必不可少的东西根据信号数量可以配置。如果只是一个单纯的PLC控制柜基本就是需要这些玩意,如果你的控制柜内还需要有其他的东西就看情况增加。比方说你有可能要对某些现场的仪表或者小控制箱供电,可能你就得要增加空开数量。或者你要PLC接至上位机,可能就需要增加交换机什么的。视情况而定。 ? ?PLC控制柜可完成设备自动化和过程自动化控制,实现完美的网络功能,性能稳定、可扩展、抗干扰强等特点,是现代工业的核心和灵魂。可以根据用户需求量身设计PLC控制柜、变频柜等,满足用户要求,并可搭配人机界面触摸屏,达到轻松操作的目的。设备更可与dcs总线上位机modbus、profibus等通讯协议的数据传输;工控机、以太网等实现的控制和监控。 ? ?PLC应用领域 ? ?典型应用:水处理、恒压供水、空压机、风机水泵、中央空调、港口机械、机床、锅炉、造纸机械、食品机械等等。

PLC控制柜解析

PLC控制柜 一.设计描述 为保证污水处理厂污水处理过程的安全性、可靠性和生产的连续性,提高污水处理厂的自动化水平,控制系统采用目前国内外污水处理厂广泛应用并取得良好效果的基于可编程序控制器(PLC)的集散型控制系统,并以各种仪表及计算机监控系统组成监控和数据采集(SCADA)系统。集散型控制系统的特点是将管理层和控制层分开。管理层主要是对全厂整个生产过程进行监视;控制层主要是通过现场PLC完成各自辖域内的自动控制。SCADA系统可理解为通过现场检测仪表和网络设备完成对主要工艺流程的监控和对生产过程的工艺参数进行数据采集。 污水处理流程中的各检测仪表均为在线式仪表,变送器均带有数字显示装置并向可编程序控制器(PLC)传送标准模拟、数字信号。每个AI/AO要求加信号隔离器,加防雷器,DI/DO要求加继电器隔离。 PLC位于变配电所内,控制范围为粗格栅、进水泵房、细格栅和氧化沟、二沉池、反应沉淀池、污泥泵站、提升泵站等。 输入输出点如下: PLC1:DI=440 DO=80 AI=140 AO=20 变电站具有独立的电站微机管理系统,电站微机管理系统通过PLC1内的以太网交换机实现与管理层的网络通信。电站微机管理系统须提供满足开放的以太网通信协议的网络交换功能及硬件设备,网络通信速率不小于10Mbps,通信介质采用双绞线。自控系统负责电站微机管理系统在中控室相关图形界面显示的设置。

二.PLC分控站设备 硬件 1 PLC机柜包括:CPU模 块;电源模块;网络通讯模 块;4~20mA输入模 块;4~20mA输出模块;开 关量输入模块;开关量输 出模块;机架、连接器;端 子、隔离器、避雷器等及 全部配件,提供仪表电源 DI=440 DO=80 AI=140 AO=20 1套 PLC 触摸屏(操作终端) 15"或以上液晶含驱动 操作程序(具体见技术要 求) 1套 UPS 3000VA/1h在线隔离式1台 通讯模块1套 以太网交换机 模块式,2个光纤口, 4个RJ45口 1套 三.设备性能要求 (1)可编程序逻辑控制器(PLC) 对可编程序逻辑控制器(PLC)有如下要求: 采用国内外知名公司的最新产品,可编程序控制器(PLC)应选用模块化的分 布式控制系统,且支持符合国际标准的开放现场总线协议。应考虑选择货源充足中文资料丰富、备品备件方便,技术服务方便、国内有维修处的生产商的产品。PLC的选型应充分考虑其可靠性、先进性、可扩充性,应能满足中高控制性能的要求,能承受工业环境的严格要求。平均故障间隔时间(MTBF)为15年。PLC 的输入输出控制点应有20%的余量,并予留30%空槽。输入输出模块均需具备隔离性能。 ★全部模块必须可带电插拔(RIUP)。 a) CPU

PLC控制柜简介

P L C控制柜简介 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

PLC触摸屏控制柜简介 一、产品描述 该产品由我公司自主设计制作,主要由PLC、扩展模块与上位机联机,并通过软件进行程序编写来实现制冷设备自动化和过程自动化控制。我公司采用西门子S7- 200PLC、西门子温度模块EM231和罗升企业生产的海泰克触摸屏,其性能稳定、扩展性强。 2.实时监控:通过触摸屏我们可以看到实时温度、压缩机开停机状态、化 霜状态、电磁阀状态、距下次化霜时间等等。清晰直观的呈现出各个设备的实时工作状态。 3.历史记录:强大的存储记忆功能,可查看当前温度、历史温度、当前故障、历史故障、化霜、电磁阀历史记录,温度趋势图。 4.故障报警:当冷库出现故障时,不再是以往的出现故障代码,让非专业人士难以判断故障原因。接到报警后,蜂鸣器响的同时,触摸屏会出现滚动的中文字幕:冷风机电机过载、高低压保护、冷凝电机过载、冷库温度过高、冷库温度过低、温度传感器故障、油压保护等,如有多台设备,故障内容前面会显示对应编号,1号机、2号机...

该功能显得极其重要,不仅能够第一时间判断故障原因,节省了维修时间,比起传统的单片机原理系统,plc可编程控制系统能够为我们做出更多的故障判断,给维修人员带来了方便,减少不必要的损失。 5.参数设置:可任意设置各项工作参数,即使是非专业人员也可以轻松掌握, 如手自动开停机切换;开停机温度设置;温度上下限(温度报警设置);化霜时长设置;化霜间隔设置;开停机压力设置(适用于并联机组吸气压力控制开停机)。 另外,此功能我们建议设置密码,为防止非工作人员误操作 影响设备的正常运行。 以上我们对其基本功能进行了详细介绍,该产品属于非标控制柜,可根据用户提出的合理性要求设计制作,更大限度的满足用户要求,以确保冷库安全运行,方便操作的目的。 三、实际应用举例 1.一开一备自动切换、交替运行:为冷库提供了可靠的运行保障,当1号机组故障时,PLC收到报警信号以后,报警的同时自动切换2号机组运行。可实现机组交替运行,例如:1号机工作8小时以后,PLC会自动切换2号机工作,如此循环,时间可自由设置。以上功能,可保持冷库持续正常工作,交替使用可防止一台机组持续工作,另一台闲置,有效的保护机器,延长使用寿命。 2.阶梯式开停:适用于多台制冷机组同时工作的冷库,通过PLC程序编写进行过程控制,根据温度变化,分阶段,控制机器开停台数,提供制冷效率,避免多台压缩机同时工作产生热能量,有效降低了能耗。此方案也可实现交替运行。 3.并联机组控制:多台设备集中控制。根据吸气压力控制开停机,具备以上两点功能,经济实用,性价比高。

PLC控制柜说明

PLC控制柜说明 PLC控制柜的功能 PLC综合控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制规模大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统。PLC控制柜能适应各种大小规模的工业自动化控制场合。广泛应用在电力、冶金、化工、造纸、环保污水处理等行业中。

PLC控制柜的组成部分 1、空开:一个总的空气开关,这个是整个柜体的电源控制。相信每个柜子都必须要有的一个东西。 2、PLC:这个要根据工程需要选择。打个比方如果工程小可以直接就是一个一体化的PLC 但如果工程比较大可能就需要模块、卡件式的,同时还可能需要冗余(也就是两套交替使用)。 3、24VDC的电源:一个24VDC的开关电源,大多数的PLC都是自带24VDC的电源,根据是否确实需要来定是否要这个开关电源。或者你要PLC 接至上位机,可能就需要增加交换机什么的。视情况而定。

PLC控制柜基础知识

PLC控制柜基础知识 PLC控制柜是指成套的控制柜,可实现电机,开关的控制的电气柜。 PLC控制柜有过载、短路、缺相保护等功能。其结构紧凑、工作稳定、功能齐全,可以根据实际控制规摸大小进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统,能适应各种大小规模的工业自动化控制场合,被广泛应用在电力、冶金、化工、造纸、环保污水处理等行业中。 PLC控制柜可完成设备自动化和过程自动化控制,实现完美的网络功能,性能稳定、可扩展、抗干扰强等特点,是现代工业的核心和灵魂。用户可以根据自身需求设计PLC控制柜、变频柜等,并可搭配人机界面触摸屏,达到轻松操作的目的。 典型应用有恒压供水、空压机、风机水泵、中央空调、港口机械、机床、锅炉、造纸机械、食品机械等等。 下面就给大家普及一下基础知识~ PLC控制柜的组成部分 1.空开 一个总的空气开关,这是整个柜体的电源控制,是每个柜子都必须要有的东西。

2.PLC 这个要根据工程需要选择。如果工程小,可以直接用一个一体化的PLC;如果工程比较大,可能就需要模块、卡件式的,同时还可能需要冗余(也就是两套交替使用)。 3.24VDC的电源 一个24VDC的开关电源,大多数的PLC都是自带24VDC的电源,需要根据实际情况来定是否要这个开关电源。 4.继电器 一般PLC是可以直接将指令发到控制回路里的,但也可能先由继电器中转。如果你PLC的输出口带电是24VDC的,但是你的控制回路里画的图需要PLC供的节点却是220VAC的,那么你就必须在PLC输出口加上一个继电器,即指令发出时继电

PLC控制柜概率介绍

PLC控制柜概率介绍 PLC控制柜是指成套的控制柜,可实现电机,开关的控制的电气柜。 PLC控制柜有过载、短路、缺相保护等功能。其结构紧凑、工作稳定、功能齐全,可以根据实际控制规模大小进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统,能适应各种大小规模的工业自动化控制场合,被广泛应用在电力、冶金、化工、造纸、环保污水处理等行业中。 下面就给大家普及一下基础知识~ 步进不只是能脉冲控制,还可以做通讯,你知道吗? PLC控制柜的组成部分 01.空开 一个总的空气开关,这是整个柜体的电源控制,是每个柜子都必须要有的东西。

02.PLC 这个要根据工程需要选择。如果工程小,可以直接用一个一体化的PLC;如果工程比较大,可能就需要模块、卡件式的,同时还可能需要冗余(也就是两套交替使用)。 03.24VDC的电源 一个24VDC的开关电源,大多数的PLC都是自带24VDC的电源,需要根据实际情况来定是否要这个开关电源。

04.继电器 一般PLC是可以直接将指令发到控制回路里的,但也可能先由继电器中转。如果你PLC的输出口带电是24VDC的,但是你的控制回路里画的图需要PLC供的节点却是220VAC的,那么你就必须在PLC输出口加上一个继电器,即指令发出时继电器动作,让控制回路的节点接到继电器的常开或常闭点上。这也是根据情况选择是否使用继电器。 05.接线端子 这个肯定是每个柜子都必不可少的东西,根据信号数量可以配置。如果只是一个单纯的PLC控制柜,基本就是需要这些玩意,如果你的控制柜内还需要有其他的设备,就看情况增加。比方说你有可能要对某些现场的仪表或者小控制箱供电,

P L C控制柜基础知识 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

PLC控制柜是指成套的控制柜,可实现电机,开关的控制的电气柜。 这个要根据工程需要选择。如果工程小,可以直接用一个一体化的PLC;如果工程比较大,可能就需要模块、卡件式的,同时还可能需要冗余(也就是两套交替使用)。 的电源 一个24VDC的开关电源,大多数的PLC都是自带24VDC的电源,需要根据实际情况来定是否要这个开关电源。 5.接线端子 这个肯定是每个柜子都必不可少的东西,根据信号数量可以配置。如果只是一个单纯的PLC控制柜,基本就是需要这些玩意,如果你的控制柜内还需要有其他的设备,就看情况增加。比方说你有可能要对某些现场的仪表或者小控制箱供电,可能

PLC控制柜技术规格书

PLC控制系统技术规格书 目录 一、技术规范............................................ 错误!未定义书签。

1.范围.................................................. 错误!未定义书签。 2.规范和标准............................................ 错误!未定义书签。 3. 技术要求............................................. 错误!未定义书签。 4 工程服务.............................................. 错误!未定义书签。 二、供货范围............................................ 错误!未定义书签。 1 一般要求............................................. 错误!未定义书签。 2 供货范围............................................. 错误!未定义书签。 三、技术资料及交付进度.................................. 错误!未定义书签。 四、技术服务和设计联络.................................. 错误!未定义书签。

一、技术规范 1.范围 总则 本协议适用于华能曹妃甸港口有限公司翻车机煤粉尘治理项目PLC控制系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本协议所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合国家有关安全、环保等强制规范要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。 供方提供的设备应是全新的和先进的,并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的产品。 凡在供方设计范围之内的外购件或外购设备,供方应至少要推荐2至3家产品供需方确认,且需方具有选择的权利,而且需方有权单独采购,但技术上均由供方负责归口协调。 本技术规范所使用的标准,如遇到与供方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行,但不低于最新中国国家标准。如果本技术规范与现行使用的有关国家标准以及机械、化工等相关行业标准有明显抵触的条文,投标人及时书面通知招标人进行解决。 所有文件用中文编写,所有数据单位均采用国际单位制。 本协议为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 在今后合同谈判及合同执行过程中的一切图纸、技术文件、设备信函等使用中文。 如本技术规范与图纸及其他协议有任何矛盾之处,投标人向招标人以澄清形式给出。 工程概述 港口地理位置 本工程位于唐山地区唐海县南部海域,码头距陆域岸线约18公里,港区西距天津港38海里,东北距京唐港33海里,距秦皇岛港92海里。其地理坐标为:北纬38°55′N,东经118°30′E。 自然条件 气象条件 唐山曹妃甸地区属于大陆性季风气候,具有明显的暖温带半湿润季风气候特征。极端最高气温℃,极端最低气温℃,多年年平均气温℃。多年年平均降水量,最大年降水量,最大一日降水量。降水多集中在夏季,6~9月的降水量为408mm,约占全年降水量的74%。曹妃甸地区冬季盛行偏西北风,频率为47%,平均风速为s;春、夏季盛行偏南和东南风,频率

PLC控制柜基础知识

器动作,让控制回路的节点接到继电器的常开或常闭点上。 PLC控制柜使用条件 供电电源:DC直流24V,两相交流220v,(-10%,+15%),50Hz 防护等级:IP41或IP20 环境条件:环境温度在0℃-55℃,防止太阳光直接照射;空气的相对湿度应小于85%(无凝露)。远离强烈的震动源,防止震动频率为10-55HZ的频繁或连续震动。避免有腐蚀和易燃的气体。 基本结构

PLC控制柜施工方案

温州市综合材料生态处置中心焚烧、固化及附属设施设备安装及调试项目 PLC控制柜施工方案 编制: 审核: 批准:

上海灿州环境工程有限公司、中易建设有限公司(联合 体) 二0一五年10月 目录 工程概况及编制依据 1、元器件安装 2、二次回路布线 3、一次回路布线 4、电柜布局

工程概况及编制依据 本工程是温州市综合材料生态处置中心工程中的PLC控制柜的安装与布局,主要包括元器件安装、二次回路布线、一次回路布线、电柜布局和四台计算机安装。 编制依据如下: 1)施工图纸 2)招投标书有关文件 3)建筑电气工程施工质量验收规范(GB 50303-2002)

4)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GBJ49-90) 5)电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(GBJ131-90) 6)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB5968-92) 7)电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范(GB 50257-96)8)电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB 50150-91) 9)设备安装说明书 配电柜的安装接线 1 元器件安装 1)所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。

2)组装前首先看明图纸及技术要求。 3)检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符。 4)检查元器件有无损坏。 5)必须按图安装(如果有图)。 6)元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下。 7)同一型号产品应保证组装一致性。 8)面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定。元件名称安装高度(m): 指示仪表、指示灯0.6-2.0; 电能计量仪表0.6-1.8; 控制开关、按钮0.6-2.0; 紧急操作件0.8-1.6 。 9)组装产品应符合以下条件: 操作方便 元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可能。 维修容易 能够较方便地更换元器件及维修连线。各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4 条的规定。 保证一、二次线的安装距离。 10)组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、 尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。 11)对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的 扭距。 12)主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下 图中为电抗器接地。

PLC控制柜知识

?控制柜的组成部分 ? ?1、空开:一个总的空气开关,这个是整个柜体的电源控制。 相信每个柜子都必须要有的一个东西。 ? ?2、:这个要根据工程需要选择。打个比方如果工程小可以直接就是一个一体化的但如果工程比较大可能就需要模块、卡件式的,同时还可能需要冗余(也就是两套交替使用)。 ? ?3、24的电源:一个24的开关电源,大多数的都是自带24的电源,根据是否确实需要来定是否要这个开关电源。 ? ?4、继电器:一般是可以直接将指令发到控制回路里,但也可能先由继电器中转。打个比方,如果你的输出口带电是24的,但是你的控制回路里画的图需要供的节点却是220的,那么你就必须在输出口加上一个继电器,即指令发出时继电器动作,但后让控制回路的节点接到继电器的常开或常闭点上。也是根据情况选择是否使用继电器。 ? ?5、接线端子:这个肯定是每个柜子都必不可少的东西根据信号数量可以配置。如果只是一个单纯的控制柜基本就是需要这些玩意,如果你的控制柜内还需要有其他的东西就看情况增

加。比方说你有可能要对某些现场的仪表或者小控制箱供电,可能你就得要增加空开数量。或者你要接至上位机,可能就需要增加交换机什么的。视情况而定。 ? ?控制柜可完成设备自动化和过程自动化控制,实现完美的网络功能,性能稳定、可扩展、抗干扰强等特点,是现代工业的核心和灵魂。可以根据用户需求量身设计控制柜、变频柜等,满足用户要求,并可搭配人机界面触摸屏,达到轻松操作的目的。设备更可与总线上位机、等通讯协议的数据传输;工控机、以太网等实现的控制和监控。 ? ?应用领域 ? ?典型应用:水处理、恒压供水、空压机、风机水泵、中央空调、港口机械、机床、锅炉、造纸机械、食品机械等等。? ?控制柜概述 ? ?综合控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制规摸大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散()控制系统。控

PLC控制柜工作原理

PLC控制柜工作原理 一、扫描技术 当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。 (一) 输入采样阶段在输入采样阶段,PLC以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应得单元内。输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。因此,如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能保证在任何情况下,该输入均能被读入。 (二) 用户程序执行阶段在用户程序执行阶段,PLC总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时,又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路,并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算,然后根据逻辑运算的结果,刷新该逻辑线圈在系统RAM存储区中对应位的状态;或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态;或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。 即,在用户程序执行过程中,只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化,而其他输出点和软设备在I/O映象区或系统RAM

存储区内的状态和数据都有可能发生变化,而且排在上面的梯形图,其程序执行结果会对排在下面的凡是用到这些线圈或数据的梯形图起作用;相反,排在下面的梯形图,其被刷新的逻辑线圈的状态或数据只能到下一个扫描周期才能对排在其上面的程序起作用。 在程序执行的过程中如果使用立即I/O指令则可以直接存取I/O点。即使用I/O指令的话,输入过程影像寄存器的值不会被更新,程序直接从I/O模块取值,输出过程影像寄存器会被立即更新,这跟立即输入有些区别。 (三) 输出刷新阶段当扫描用户程序结束后,PLC就进入输出刷新阶段。在此期间,CPU按照I/O映象区内对应的状态和数据刷新所有的输出锁存电路,再经输出电路驱动相应的外设。这时,才是PLC的真正输出。 PLC控制柜组成部分一般有: 1:空开:一个总的空气开关,这个是整个柜体的电源控制。相信每个柜子都必须要有的一个东西。 2:PLC:这个要根据工程需要选择。打个比方如果工程小可以直接就是一个一体化的PLC 但如果工程比较大可能就需要模块、卡件式的,同时还可能需要冗余(也就是两套交替使用)。 3:24VDC的电源:一个24VDC的开关电源,大多数的PLC都是自带24VDC的电源,根据是否确实需要来定是否要这个开关电源。4:继电器:一般PLC是可以直接将指令发到控制回路里,但也可能先由继电器中转。打个比方,如果你PLC的输出口带电是24VDC

PLC控制柜运行维护手册(汇编)

PLC控制柜运行维护手册 1.控制柜和内部元器件的运行和维护。 PLC系统控制柜装两块中板,前后开门,柜内元件前后双面布置。 柜门与柜体间有接地线连接。 柜内导线都有线号,线号相同的导线在任何位置都是相通的。 220V AC供电L用红色软导线。 N 用浅蓝色软导线。 24VDC电源24V+用棕色软导线 24V-用深蓝色软导线。 信号或柜内配线用黑色软导线 接地线统一用黄绿线。 1.1控制柜的上电 初次上电或大的检修时,主电源断开,UPS停止,首先要将所有断路器,熔断器断开。按照主电源指示灯熔断器---电源开关---温控器---UPS进线电源---24VIO电源---仪表电源---IO模板供电熔断器---机架电源---仪表供电熔断器的顺序依次上电。 日常时断开或合上那路电源都可以直接操作。 1.2柜内元器件的运行维护 温控器到定期检查温控器和风扇运行是否正常,防止温控器失效对柜内设备运行造成影响。 熔断器熔断器内的熔芯被烧坏后,熔断器会出现指示(红色指示灯或其他明显的标识)此时要及时更换熔芯,熔芯的容量在图

纸上有记录。 定期对柜内元器件的接线检查。 定期对柜内清扫,建议用吸尘器,既要注意不要将灰尘(可能有导电的物体)吹进设备,又要注意不要将接线挂掉。 1.3交换机的运行维护 以太网交换机采用施耐德工业交换机,有2个光纤口用来组环网和6个电口连接设备,双电源供电,分别用IO电源和仪表电源,前面板有两个指示灯当某一路电源丢失后,对应的指示灯变为红色。 因为组成环网后,数据的传输方向必须延统一方向,所以两个以太网口的光纤不能对调,同一网口的光纤也不能对调,否则通讯会中断。 光纤分配器内的光纤熔接顺序是一样的,进线光缆的1,2,3,4芯对应分配器的1~4口,出线光缆的1,2,3,4对应5~8口。 光缆走向可查看竣工图。 2.PLC的运行和维护 主PLC系统采用施耐德的PREMEUM系列的4634CPU,通过机架扩展连接各个模板,SBB通过以太网连接到住PLC,实现SBB数据通讯. 主PLC程序装载在内存卡内,每次上点或冷启动CPU自动将程序读到PLC内存运行,电源模板上的电池用来在PLC机架断电时保正RAM内的数据不丢失,如果电池电压低并且机架断电会丢失内存数据。电池最多18个月要更换一次。

PLC控制柜的设置

为确保系统的可靠性和安全性,有必要在系统设计前先充分把握设置场所的环境,然后再进行系统的构建。 从根本上讲,有必要将对PLC系统的应力(温度?湿度?振动?冲击?腐蚀性气体?过电流?噪声等)尽量减小。但是,对策实行到什么程度,应该在考虑故障发生时的影响度和设置环境 以及对策费用的基础上决定。通过事先实施对策,可以提高系统的可靠性,并且可提高长期的运转率。 另外,各单元的规格,请参见相关资料。 PLC控制柜的安装环境 以下就PLC控制柜(以下简称“柜”)安装时的环境条件及对策进行说明。 温度 PLC的使用环境温度与元件的使用温度有关,通常应该在5℃~40℃的范围内。另一方面,在非强制冷却的自然冷却的控制柜等中,由于设备及系统的节省空间及小型化,柜本身也小型化了,那么柜内温度与柜外温度比较,由经验可知有时会高出10℃~15℃以上。因此,有必要针对设置的场所及柜内的发热问题,采取以下的对策,为确保柜内的温度不超过单元的使用温度范围,应尽量保留充足的温度余量,使之在有余量的温度范围内使用。 高温(图1. 参照) ①自然风冷式(依靠柜上下的百叶窗自然通风) 向柜内安装时,不使用风扇、空调等冷却设备是最好的方法。此时,有关PLC的安装的注意点如下: 1 不要设置在柜内热空气聚集的最上部 2 为确保通风空间,上下部要和其他的设备、配线管等之间应维持充分的间隔距离 3 不要在指定以外的方向进行安装(如纵向或上下颠倒),否则会造成PLC内部的异常发热 4 不要安装在加热器、变压器、大容量电阻等发热量大的设备正上方 5 避开阳光直射的地方 ②强制通风式(依靠柜上部的风扇进行强制通风) ③强制循环式(依靠密闭结构的柜内的风扇进行强制循环通风) ④房间整体冷却方式 (用空调将放置控制柜的房间整体冷却) 《注意事项》 环境条件与冷却方式的关系如下。 ?将控制柜设置在粉尘少的房间内→ ①或② ?设置在有粉尘的地方→ ③或④ 使用风扇时的对策 1 在外部空气的吸入口安装空气过滤器,采取防止灰尘进入的措施

相关文档