大型商场空调系统选型

现在商场安装的空调设备越来越多,对商场的舒适程度起到至关重要的作用。选择一个技术经济比较合理的空调系统,对发挥商场的最大经济效益无疑有着积极意义的。商场建筑的特点是建筑空间大,室内人员多,装潢复杂,这些因素都导致了空调冷负荷的增加,新风量及新风冷负荷大。

商场由于陈列商品的多种多样,商场形式的变化多样,商场人员的密度和照明度的差别,各种饮食店、文化娱乐中心的营业时间的不同,特殊专卖店的展销物品的会场等的要求不同,因此在空调选型和控制上要求相对复杂。

首先在选型上倾向于集中式中央空调系统:其特征是将空气处理设备(如加热器或冷却器、喷水室、过滤器、风机、水泵等)集中设置在专用机房内。

那么选择全空气系统还是选择风机盘管加新风系统呢,现分别分析一下各自优缺点:

一、对于集中式的方式中,全空气方式的优点是:

1、由于送风量充足而商场内空气污染小;

2、若设置新风机就有可能利用新风进行供冷;

3、送风口与回风口设置得当,室内交整齐美观,就没有象风机盘管机组之类的末端装置暴露在室内。

其缺点是:1、由于风道尺寸较大,所占空间亦大;

2、送风动力大,与风机盘管加新风系统比较并不节省能源;

3、必须有大型的空调机房。

二、对于风机盘管加新风系统的优点是:

1、对于大负荷的房间风道尺寸可以做的较小,从而减少风道以及风道空间;

2、用一台机组可组成一个小的分区,故分区极为方便,如果通过手动操作,则可经济地进行个别控制。

其缺点是:

1、由于附设的过滤器性能较低,对于空间内空气的净化无多大作用;

2、机组噪声影响较大;

3、因设水配管,故可能发生漏水情况;

4、由于必须对机组的过滤器进行清扫,所以当设置大量机组时,维修不但麻烦而且费用较高。

根据以上对空调形式的比较,结合我们既定的业态,根据不同业态的特点,并且如何对所选形式扬长避短,使初始投资和运营维护有机结合,现分别陈述一下个人对空调形式选择的理解(以下观点仅是个人理解,观点仅供参考):地下超市,由于是敞开式的,且设在地下,环境较封闭,货物较多,人员、灯光、散热设备以及热的食物等,因此建议采用全空气单风道定风量模式。

大型购物中心,定位较高。要求柜台平面布置应有较大的灵活性,以适应经营商品变换的需求,且是分隔布局,与走道和大堂相通,以及不同的商家希望要求达到的温度各有不同,且客流量有明显的曲线变化,因此建议采用全空气变风量模式(V A V系统)。此系统也便于商场整体的任何一个部位的温度控制。并且,购物中心和院线在一起时,负荷峰值都不可能在同一时刻出现,这就意味着可以把有限的冷量或热量在建筑物内按照每个房间的能量需求搬动,变风量系统的末端装置就能随房间的负荷变化改变送风量,实现冷量或热量的动态分配。达到节省运行费用的目的。

另外,针对商品货柜有时需要重新布置风口是否需要追加的问题,我们可以采取模数方式的送风口布置方式来解决这个问题。因为必要的设备如送风口、回风口、照明、洒水器等都容纳在格子的范围内,而每一个格子就是一个模数。模数的大小按照建筑开间、柱网间距等而定。

电玩城,由于是敞开式,且机械散热,考虑客户群一般为高收入者,对于空调的舒适性要求敏感,同时客户群有高吸烟率的特点,必须考虑空气质量状况。因此采用VRV系统。室外机可以集中布置在屋顶上。但是考虑整个区内空调设备选型不宜太过复杂,同样也可选用VRV模式。

院线和KTV,此两种业态,一般要求隔声好,可用全空气变风量模式,由于不需要同时开启,或者说需要局部控制,因此采用这种变风量(V A V系统)的方式,通过风量的变化来适应和满足负荷的变化,也由于非峰值负荷时的送风量的减小而使动力消耗得以节约,从而达到节约能源,降低运营成本的目的。

写字楼,如果要求空气分布均匀、送风温差小、舒适性高、空气品质好的话,当然是VRV空调系统,但是此系统末端装置价格升高,使整个系统投资过大,要充分衡量租金收益情况,不推荐采用;如果对空气质量要求不严格,可考虑采用风机盘管加新风,但是存在长期使用后,室内空气品质会下降、出现滴凝结水、噪声变大、清洗困难等问题,有些时候也不比全空气系统节约费用。但是风机盘管加新风系统考虑出租率的情况,便于控制,也利于节能。

10万平方写字楼中央空调主机选型方案

西安ⅩⅩ集团配套部软件园项目空调能源比较方案 1.项目概要 2.技术原则 3.能源方案 4.能源状况 5.能源状况分析 6.方案选型 7.初投资比较 8.运行费用比较 9.结论 10.附件(投资计算书)

1.项目概要 西安ⅩⅩ集团配套部软件园外包服务大楼项目,总建筑面积 5.4万平方米。冷负荷5660kw,热负荷约3600 kw;孵化器热负荷1180;培化楼热负荷400kw;餐厅热负荷437 kw。 远大推荐采用可靠、经济、环保的空调系统,采用BZ250ⅩDH1×2直燃机满足系统冷热负荷的需求。制冷能力5815kw,制热能力5582 kw。 2.技术原则 根据西安ⅩⅩ集团配套部软件园项目要建成国际化的、具有领航和示范作用的形象定位要求,应对能源系统提出极高的技术原则: 第一,要确保能源供应的绝对可靠。 第二,应采用世界领先的能源科技,建成一流的精品工程。 第三,系统高效低耗,具有最佳的经济性。 第四,清洁环保,社会效益显著,符合可持续发展方针。 3. 能源方案 远大推荐的能源系统,采用燃气直燃机的能源方式,为项目提供空调冷热源需求。其构成如下表。 4、能源状况 开闭所建设费:500元/KVA 基本电费:20元/KW.月 平均电价:0.95元/ KW 电功率因数:0.85 天然气价格:1.9元/m3天然气热值:8500kcal/ m3 开机时间:12小时/天天然气接入:约25万元 热网入网费:30元/m2热网价格:123元/蒸吨

5、能源状况分析: a.西安高新区空调的使用特点决定了电价属于非居民照明用电电价,平均电价约:0.95 元/ KW。 b.由于采用电制冷方式所需要的电力配套负荷巨大,需要建设相应的电力开闭所,而 开闭所到各大楼的电缆地沟等铺设费用依然要收取。 c.天然气接入费:约25万元。 d.高薪区热网建设费:30元/平方米; d.远大Ⅸ型直燃机制冷额定负荷COP为1.34(含电耗),综合负荷1.529。 6、方案选型 方案A:选用2台远大BZ250ⅩDH1型溴化锂直燃机满足服务大厦及相关建筑(87400m2)的制冷和采暖。 方案B:选用2台530KW的水冷式离心机组满足服务大厦制冷;采用热电厂热网通过换热实现服务大厦及相关建筑采暖。 说明:主机设备的冷量按成倍数配置是考虑了使用中的负荷调节问题。冷却水泵的型号不同是因为远大采用冷却水大温差小流量技术来降低水泵的电耗,在保证同样制冷量的前提下,最大程度的节约用电。 7 8、运行费用比较: 运行费用的计算是在同等的制冷采暖负荷、设备运行时间和同样的负荷率等条件下,根 据不同方案所对应的设备需要的运行费的测算值。可能与实际的使用情况有一定差异。 注意:以下运行费用的计算只针对主机,冷却水变频系统未予以考虑。 制冷运行参数计算依据来源约克离心机、远大直燃机参数样本。 计算公式:天然气耗量×气价×年小时数×负荷率=制冷运行气费

家用空调设计计算说明书

制冷系统课程设计说明书 热能与动力工程专业 目录 一、 设计工况 ............................................ 3 二、 压缩机选型 .......................................... 3 三、 热力计算 ............................................ 5 1、循环工况: ......................................... 5 2、 热力计算: ........................................ 6 四、蒸发器设计计算 (7)

1、设计工况: (7) 2、计算过程: (8) 3、风机的选择 (18) 4、汇总 (18) 五、冷凝器换热计算 (19) 第一部分:设计计算 (19) 一、设计计算流程图 (19) 二、设计计算 (19) 3、计算输出 (25) 第二部分:校核计算 (25) 一、校核计算流程图 (25) 二、计算过程 (26) 六、节流装置的估算和选配 (27) 七、空调电器系统 (28)

一、设计工况 3KW机组,半封闭压缩机,风冷冷凝器,风冷蒸发器,毛细管,制冷剂R22,蒸发温度5℃,过热度20℃,冷凝温度50℃,过冷度5℃ 二、压缩机选型 1、选型条件:制冷量3kW,制冷剂R22,蒸发温度5℃,过热度20℃,冷凝温度50℃,过冷度5℃。 2、选型结果:使用压缩机选型软件select 6,选择型号为DKM-75的半封闭往复式压缩机。 a.其基本参数如下:制冷量3.15kW,输入功率1.06kW,cop为 2.97,电流(400V)2A,质量流量18.9g/s,放热 3.65kWb. b.其技术参数:

组合式空调机组各段体设计选型

概述 本课件描述了组合式空调机组的设计参数、性能要求、设计工况及各元件设计和选型方法。功能段包括混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、各种加湿、风机段、消声段等二十余种功能段。 组合式空调机组的具体命名方法可参阅GB/T14294-2008《组合式空调机组》: 组合式空调机组的基本设计工况: 风机段、消声段等进行自由组合,对空气的进行处理,满足客户对空气洁净度和舒适度、环境噪声的需求。 现行标准:GB/T14294-2008《组合式空调机组》,该标准侧重空气动力和热工能; EN1886-1998《建筑通风用空气处理机组机械性能》,该标准是EN标准系列中建筑通风和空调用机组系列标准的一部分,侧重箱体结构的机械性能。 换热器设计计算方法 换热器用来实现空气与热源载体——水进行能量交换的设备,是空调末端产品中最重要的部件之一。主要构件有进出水管、集水管、铜管、翅片、U型管、端板等,下面主要介绍表冷器大小、翅片形式、铜管大小等的选择,其结构上的知识不做介绍。 一般换热器的命名方法: 换热器的中文名称加三个主参数,即:换热器 M*N*L,M表示换热器厚度方向铜管排数,N表示换热器高度方向的铜管数,L表示换热器有效长度(即换热铜管长度),如:换热器 4*20* 1500,表示4排换热器,高度方向有20根管,换热器铜管的有效长度为1500。换热器的其他构件相关尺寸都是以这三个基本参数为依据换算而来。换热器的的系列代号方法如下:

完整的换热器的表示方法如下: ZK.HRQ3Z 换热器M×N×L (换热器系列部件图样代号及名称) ZK.HRQ3Z 换热器8×24×2015 (换热器系列部件图样代号及名称) 表示换热管规格为φ16、总水管通径为DN65(3型管)、8排(M=8)换热管、 每排管数为24(N=24)、换热器迎风面长度或换热管有效长度为2015mm (L=2015)的左式换热器。 具体名称命名方式可参阅换热器命名。 换热器的设计: 一、基本参数的设计: M 一般尽量按客户要求选择,在客户没有要求的情况下,我们根据N、L的值,加上我们的经验公式(见后)进行计算。 N、L 根据我们规划的段位尺寸,保证换热器在表冷段中便于安装,且有最大的换热面积和迎风面积,具体的段位尺寸见组合空调标准段位图。 二、翅片和铜管的选择 一般情况下有波纹片、开窗片、平片三种翅片形式。波纹片主要是与φ16铜管 配套,开窗片、平片与φ9.52铜管配套。风机盘管主要采用φ9.52铜管套平片,空调箱按风量区别,5000m3/h以上的采用φ16铜管套波纹片,5000m3/h以下的 采用φ9.52铜管套开窗片。 波纹片与φ16铜管换热器特点:风阻较小,换热能力较小。开窗片与φ9.52的换热器特点:风阻较大,换热能力较大。平片与φ9.52的换热能力最小。 三、铜管管路的分布 根据载体——水在管路中的走向及流程分布,管路可以分为:全回路、1/2回路、3/4回路等,目前多采用的为全回路、1/2回路。

空调系统选型建议

空调系统选型建议报告 一、空调冷(热)源选型 注:本次报告仅供概念性方案参考,暂未考虑盖顶后中庭冷负荷。超市、影院方案为商家惯例做法,只做定性探讨。 二、商场制冷主机选型合理性分析 商场制冷主机采用水冷离心式冷水机组,方案为两大一小搭配使用,是基于以下理由: 首先分析商场空调系统负荷特点:a、空调冷负荷达2700RT,且集中度较高; b、在一个供冷期内,冷负荷随气候变化而变化,且变化幅度较大; c、只在最热的约30天里(大约10:30至4:00点),空调系统达到满负荷运行,其它时段都在部分负荷下运行(约70%时间运行在总装机容量60%负荷情况下)。 其次分析离心式冷水机组的运行特点:a、单台离心机的制冷量较大,制冷系数比其它类型的制冷设备普遍要高;b、在相同冷却水温的情况下,一般在50-80%负荷之间运行效率最高;c、制冷量越大,设备的运行效率越高。 最后分析商场空调系统的特殊使用情况:按照功能设置要求,部分商业面积需要营业到凌晨2点甚至通宵,需要提供空调;在过渡季节不定期,因气温过高需要使用空调。但此时负荷相对较小,采用大型离心机则达不到最高效率运行区间,且容易导致喘振。 因此,我们选用两台制冷量尽可能大,效率尽可能高的离心式冷水机组,以

保证空调系统整体运行效率;选择一台较小的机型与小负荷情况匹配。这样,既能保证整个系统运行高效,又能兼顾部分负荷运行时的效率。在不同季节,冷负荷在10%~100%之间变化均可实现高效运行。 三、商场热源选型方案与电锅炉对比分析 目前空调系统常用热源有两种,采用燃气真空热水机组或采用电热常压锅炉。我们不选择采用电热水锅炉,除规范有明确要求外,从纯技术层面上来看也是合理的。 1、相关数据收集与计算 在进行方案比较之前,我们先收集整理了以下数据: a、燃气锅炉效率通常为92%;电锅炉热效率一般为99%。 b、燃气热值按8500kcal/m3,商业用气价格按3元/m3, c、商业用电按0.84元/度(0.83元/度加上功率因素、线损等)。 d、热负荷单位换算 180万大卡/小时×2 = 360万大卡/小时 = 3600000×1.163×10-3 =4187 kW 2、技术性能对比 3、技术经济对比分析 A、初投资 采用燃气真空热水机组初投资为锅炉设备购置和燃气管道安装;采用电锅炉则为锅炉设备、配电系统和热交换设备的投资。 燃气锅炉方案:锅炉约60万元(市场询价),燃气管道安装约30万元,总

空调设计设备选型指南

内容: 1 水冷冷水机空调系统 ☆主要设备 (1)制冷主机(2)冷冻水泵(3)冷却水泵(4)冷却塔 (5)电子水处理仪(6)水过滤器(7)膨胀水箱 (8)末端装置(组合式空调机组、柜式空调机组、风机盘管等) 2 冷、热源的选择 1. 冷、热源系统设计选型注意的几个方面 1.1 各种冷、热源系统的能效特性 1.2 冷、热源系统的部分负荷性能 1.3 冷、热源系统的投资费用 1.4 冷、热源系统的运行费用 1.5 冷、热源系统的环境行为 2. 冷源设备选择 2.1 冷水机组的总装机容量 冷水机组的总装机容量应以正确的空调负荷计算为准,可不作任何附加,避免所选冷水机组的总装机容量偏大,造成大马拉小车或机组闲置的情况。 2.2 冷水机组台数选择 制冷机组一般以选用2~4台为宜,中小型规模宜选用2台,较大型可选用3台,特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。 同一机房内可采用不同 类型、不同容量的机组搭配的组合式方案,以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能较好、能保证部分负荷下能高效运行的机组。 为保证运转的安全可靠性,当小型工程仅设1台时,应选用调节性能优良、运行可靠的机型,如选择多台压缩机分路联控的机组,即多机头联控型机组。 2.3 冷水机组机型选择 2.3.1水冷电动压缩式冷水机组的机型宜按制冷量范围,并经过性能价格比 进行选择。 2.3.2冷水机组机型选择

电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水机组,在额定制冷工况和规定条件下,性能系数(COP)不应低于以下规 定。 2.3.3冷水机组的制冷量和耗功率 冷水机组铭牌上的制冷量和耗功率,或样本技术性能表中的制冷量和耗功率是机组名义工况下的制冷量和耗功率,只能作冷水机组初选时参考。冷水机组在设计工况或使用工况下的制冷量和耗功率应根据设计工况或使用工况(主要指冷水出水温度、冷却水进水温度)按机组变工况性能表、变工况性能曲线或变工况性能修正系数来确定。 2.4热源设备 2.4.1热源设备类型 提供空调热水的锅炉按其使用能源的不同,主要分为两大类:(1)电热水锅炉(2)燃气、燃油热水锅炉 电热水锅炉 电热水锅炉的优点是使用方便,清洁卫生,无排放物,安全,无燃烧爆炸危险,自动控制水温,可无人值守。 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)规定:除了符合下列情况之一外,不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源:电力充足、供电政策支持和电价优惠地区的建筑; 以供冷为主,采暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑; 无集中供热与燃气源,用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑; 夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热电锅炉不在日间用电高峰和平段时间启用的建筑; 利用可再生能源发电地区的建筑; 内、外区合一的变风量系统中需要对局部外区进行加热的建筑.

酒店中央空调系统选型方案

.. ****集团项目建设部中央空调系统方案 2016 年10 月

****酒店中央空调系统标准 一、VRV 中央空调系统 VRV(Variable Refrigerant Volume)空调系统——变制冷剂流量多联式空调系统(简称多联机),通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时满足室内冷、热负荷要求的直接蒸发式制冷系统。 VRV 系统由室外机、室内机和冷媒配管三部分组成。一台室外机通过冷媒配管连接到多台室内机,根据室内机电脑板反馈的信号,控制其向内机输送的制冷剂流量和状态,从而实现不同空间的冷热输出要求。 VRV 系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。但该系统对管材材质、制造工艺、现场焊接等方面要求非常高,且其初投资比较高。其控制系统由厂家进行集成,因此无需进行后期开发,多数厂家更在其产品基础上推出了多种功能齐全的智能控制系统,相对传统中央空调,其集控的设计、施工、使用更加便利,功能也更人性化。 VRV 虽然名为“变冷媒流量”,但其运行原理不仅止于对冷媒流量的控制。现今的VRV 系统对输出容量的调节主要依赖于两方面:一是改变压缩机工作状态,从而调节制冷剂的温度和压力,以此为依据又可分为变频系统和数码涡旋系统二种;二是通过室内、外机处的电子膨胀阀调节,改变送入末端(室内机)的冷媒流量和状态,从而实现不同的末端输出。相对于传统冷水机组,该系统自成体系,基本无需后期的复杂设计,运行管理也极为便利,可算是空调中的“傻瓜机”。基于以上原理,该系统在应对大楼的加班运行时,灵活节能的特点尤其突出,因此在办公建筑中应用相当广泛。

组合式空调机组相关知识与设计选型

组合式空调机组相关知识及设计选型 编制:许辉 目录 概述 第一章换热器(表冷器)如何设计 第二章风机和风机电机的设计选型 第三章加湿器的知识和设计选型 第四章风阀及电动执行器的设计选型 第五章过滤器的知识和设计选型 第六章消声器知识和设计选型 第七章减震器的知识和设计选型 第八章转轮热回收装置的知识和设计选型 第九章框架防冷桥原理介绍 第十章挡水板的设计选型方法和工作原理

概述 本规范描述了组合式空调机组的设计参数、性能要求、设计工况及各元件设计和选型方法。组合式空调机组基本型号有24个,功能段包括混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、各种加湿、风机段、消声段等二十余种功能段。 组合式空调机组的长、宽、高是按模数进行设计,标准规定:1M=158mm,基本命名方式为:MKZXXXX,前两为数字表高度上的模数,后两位表示宽度上的模数,尺寸的计算方法为:L=XX*158+50(70)(面板厚度为30mm时取50,面板厚度为50mm时取70)。 组合式空调机组的具体命名方法可参阅组合式空调机组产品分类与型号命名(QMZ-J20.011-2007) 组合式空调机组的基本设计工况:

混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、加湿段、风机段、消声段等进行自由组合,对空气的进行处理,满足客户对空气洁净度和舒适度、环境噪声的需求。 第一章换热器设计计算方法 换热器用来实现空气与热源载体——水进行能量交换的设备,是空调末端产品中最重要的部件之一。主要构件有进出水管、集水管、铜管、翅片、U型管、端板等,下面主要介绍表冷器大小、翅片形式、铜管大小等的选择,其结构上的知识不做介绍。 我们公司换热器的命名方法: 换热器的中文名称加三个主参数,即:换热器M*N*L,M表示换热器厚度方向铜管排数,N表示换热器高度方向的铜管数,L表示换热器有效长度(即换热铜管长度),如:换热器4*20* 1500,表示4排换热器,高度方向有20根管,换热器铜管的有效长度为

空调主机选型方案比较

某娱乐中心冷冻站设计方案技术经济比较 对某给定工程冷冻站,拟定三种设计方案,分别采用水冷式水机组、风冷热泵式冷热水机组及溴化锂吸收式冷热水机组,从初投资、运行费、折旧费、控制、操作、噪声、振动、运行、管理等方面进行了技术经济比较,并从中选择一种付诸实施。前言 在空调技术快速发展的今天,工程设计中究竟选用哪一种冷(热)水机组?其经济性能、技术性能如何?本文以某工程为例,详细比较了水冷螺杆式冷水机组、风冷热泵螺杆式冷热水机组、直燃型溴化锂吸收式冷热水机组的经济技术性能,希望对工程设计中合理选择冷(热)水机组有所帮助。 工程概况及方案考虑 该娱乐中心为一座3层建筑,局部4层,建筑面积共5620m2。1层为冷冻站、厨房、中西餐厅、美容中心、浴室(内设冷、温、热水冲浪浴池,淋浴等)及客房(内设桑拿浴或按摩浴缸)。2层部分为KTV 包房,其余为客房。3、4层全部为客房。2、3、4层客房均有浴缸等卫生设施。 娱乐中心设有风机盘管空调系统和集中供卫生热水系统。本冷冻站即负担空调系统冷、热量供应和卫生热水系统热量供应。系统冷热负荷见表1。 冷热负荷表1 本工程考虑三个方案。 方案1 选用2台水冷螺杆式冷水机组,设计工况产冷量分别为490KW和324KW,合计814KW,夏季供空调系统冷量;选用一台燃油热水器,设计工况产热量1454KW,夏季供卫生热水系统热量,冬季供空调系统热量和卫生热水系统热量。 方案2 选用一台直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,设计工况产冷量805KW,产热量678KW,夏季供空调系统冷量,冬季供空调系统热量;选用一台燃油热水器,设计工况产热量827KW,夏季、冬季供卫生热水系统热量。

组合式空调机组知识及设计选型

组合式空调机组知识、设计选用、ZK型 目录 概述 第一章换热器(表冷器)如何设计 第二章风机和风机电机的设计选型 第三章加湿器的知识和设计选型 第四章风阀及电动执行器的设计选型 第五章过滤器的知识和设计选型 第六章消声器知识和设计选型 第七章减震器的知识和设计选型 第八章转轮热回收装置的知识和设计选型 第九章框架防冷桥原理介绍 第十章挡水板的设计选型方法和工作原理

概述 组合式空调机组的型号很多,不同公司的产品也不一样,功能段包括混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、各种加湿、风机段、消声段等二十余种功能段。 组合式空调机组的具体命名方法可参阅组合式空调机组产品分类与型号命名(QMZ-J20.011-2007) 组合式空调机组的基本设计工况: 混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、加湿段、风机段、消声段等进行自由组合,对空气的进行处理,满足客户对空气洁净度和舒适度、环境噪声的需求。 第一章换热器设计计算方法

换热器用来实现空气与热源载体——水进行能量交换的设备,是空调末端产品中最重要的部件之一。主要构件有进出水管、集水管、铜管、翅片、U 型管、端板等,下面主要介绍表冷器大小、翅片形式、铜管大小等的选择,其结构上的知识不做介绍。 我们公司换热器的命名方法: 换热器的中文名称加三个主参数,即:换热器 M*N*L ,M 表示换热器厚度方向铜管排数,N 表示换热器高度方向的铜管数,L 表示换热器有效长度(即换热铜管长度),如:换热器 4*20* 1500,表示4排换热器,高度方向有20根管,换热器铜管的有效长度为1500。换热器的其他构件相关尺寸都是以这三个基本参数为依据换算而来。 换热器的系列代号方法如下: 完整的换热器的表示方法如下: MK .HRQ3Z 换热器M ×N ×L (换热器系列部件图样代号及名称) MK .HRQ3Z 换热器8×24×2015 (换热器系列部件图样代号及名称) 表示换热管规格为φ16、总水管通径为DN65(3型管)、8排(M=8)换热管、每排管数 为24(N=24)、换热器迎风面长度或换热管有效长度为2015mm (L=2015)的左式换热器。 具体名称命名方式可参阅换热器命名 。 换热器的设计: 一、 基本参数的设计: M 一般尽量按客户要求选择,在客户没有要求的情况下,我们根据N 、L 的值,加上我们的经验公式(见后)进行计算。 N 、L 根据我们规划的段位尺寸,保证换热器在表冷段中便于安装,且有最大的换热面积和迎风面积,具体的段位尺寸见组合空调标准段位图。 二 、翅片和铜管的选择 目前我们公司有波纹片、开窗片、平片三种翅片形式。波纹片主要是与φ16铜管配套,开窗片、平片与φ9.52铜管配套。风机盘管主要采用φ9.52铜管套平片,空调箱按风量区 换热器基本代号,换热器汉语拼音缩写,用HRQ表示 空调末端产品基本代号,美的空调汉语拼音缩写,用MK表示MK ·HRQ 部件分隔符,用“·”表示 □换热管代号,φ16换热管缺省不表示,φ9.52用U表示 □换热器总水管代号,用1、2、3、4表示,分别代表通径 为DN40、DN50、DN65、DN80的总水管 □ 左、右式换热器区别代号,左式用Z表示、右式用Y表示。

空调各厂家分歧管选择方案

海尔:(奥蕴多联中央空调) 1 4、使用范围 总长度:300米 配管单程最长可达150米 第一分歧管到最远室内机配管长度达40米 室外机与室内机落差:室外机在上方时为50米,室外机在下方时为40米室内机与室内机的落差为:15米

海尔:(MX7) 5 8、使用范围 总长度:1000米 配管单程最长可达160米 第一分歧管到最远室内机配管长度达90米(超过40米,主管路管径增大一个规格,且最远室内机距离最近室内机间距离≤40米) 室外机与室内机落差:室外机在上方时为50米,室外机在下方时为40米 室内机与室内机的落差为:18米 室外机到第一分歧管距离:130米

三菱重工海尔:(KX4) 1、使用范围 配管总长度:510米以内 配管单程长度:160米以内 从室外机到第一分歧管长度:130米以内 第一分歧管到最远室内机配管长度:40米以内 室外机间的配管长度:到第一汇总管后5米以内(只限于组合使用) 室外机与室内机落差:室外机在上方时为50米以内,室外机在下方时为40米以内 同一系统室外机间的落差:1米以内 室外机到第一汇总管之间的配管长度为10米以内 室内机之间的落差:15米以内 2、室外机组合分歧管套件 3、分歧管套件 4、冷媒配管的选定要领 4-1 主管(室外侧分歧~室内侧第一分歧) 1)室外机容量在255~960时,最长从(室外机到最远的室内机)在90m以上时,一定将气侧、液侧的主管尺寸加大。 2)室外机容量在1010以上时,请不要将气管尺寸变大。液管加大到下表所示的尺寸。

4-2 分歧管之间配管选定 4-3 室内机连接配管的尺寸

中央空调系统水泵选型设计

中央空调系统水泵选型设计 简介:所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。包括水泵选型索引,水泵扬程简易估算法,冷冻水泵扬程实用估算方法,水泵扬程设计等。 关于水泵扬程过大问题。设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。 另外“水泵出口压力只有0.22兆帕”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是0.32MPa了! 水泵扬程简易估算法 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2.按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水

压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6 冷冻水泵扬程实用估算方法 这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。 1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa. 2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控150~200Pa/m 范围内,管径较大时,取值可小些。 3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。 4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa.

中央空调设备选型

第一章空调设备选型 一、机组选型 机组选型步骤: A.估算或计算冷负荷估算总冷负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 B.估算或计算热负荷估算总热负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 C.初定机组型号根据总冷负荷,初次选定机组型号及台数 D、确定机组型号根据总热负荷,校核初定的机组型号及台数。并确定机组型号。 二、机组选型案例 例:建筑情况:北京市某办公楼建筑面积为11000 m2,空调面积为10000 m2其中大会议室面积500 m2,小会议室面积为1500 m2,办公楼建筑面积为8000 m2含有新风。 A.计算冷负荷。 a.按空调冷负荷法估算: 大会议室500 x 358=179000W=179Kw 小会议室:1500 X 235=352500=352.5kw 办公区:7000X 151=1057000=1057kw 合计:358十235+1208=1588.5KW 选主机时负荷:1588.5X0.70=1112kw b.按建筑面积法估算: 11000X98=1212000W=1078kW c.由1)、2)计算结果,冷负荷按1112KW计算。 B.计算热负荷 按空调热负荷法计算: 11000 X 60=660000W=660KW C.初选定机组型号及台数: 1、若方案采用水源热泵 ①确定机组型号:总冷负荷为1112kw,两台GSHP580型水源热泵机组机组在水温 为16~18℃,供回水温度7~17℃时制冷量为1152kw。略大于冷负荷,符合要求。 总热负荷为660kw,一台GSHP580型水源热泵机组在水温为16~18℃,供回水 温度55~45℃时制热量为665kw。略大于热负荷,符合要求。

体育馆空调选型方案

体育馆空调选型方案 一、项目概况 该项目拟采用中央空调: 总制冷负荷:600×104kcal/h 总采暖负荷:480×104kcal/h 现就该项目的中央空调选用方案分析如下。 二、可选方案 方案A:4台蒸汽型溴化锂制冷机+管网蒸汽 采用某公司SXZ8—174H蒸汽型溴化锂制冷机4台+管网蒸汽满足整个项目的制冷、采暖需求; 方案B:4台离心机+管网蒸汽 采用150万大卡离心机4台+管网蒸汽满足整个项目的制冷、采暖需求; 三、运行参数、条件 1、高、低压配电费:1500元/KW 2、电费:0.672元/KW 3、蒸汽价格:110元/吨 4、制冷期:120天/年 5、采暖期:120天/年 6、运行时间:10小时/天 四、机组技术参数 1、方案A:蒸汽型溴化锂制冷机制冷和管道蒸汽通过换热器采暖 采用某公司SXZ8—174H蒸汽型溴化锂制冷机4台。

制冷工况耗蒸汽量:1.95吨/h×4台=7.8吨/h 总电功率:5.25kw/h×4=21kw/h 采暖由管道蒸汽提供 2、方案B:离心机制冷和管道蒸汽通过换热器采暖 采用150万大卡离心机4台 制冷工况耗电量:340kw/h×4台=1360kw/h 采暖由管道蒸汽提供 五、初投资费用比较 六、年运行费用比较 附录一:初投资费用计算说明 方案A:采用某公司SXZ8—174H蒸汽型溴化锂制冷机4台。 1、溴化锂机组总价:72.31万元×4台=289.24万元 2、高、低压配电费:21kw×1500元/kw=3.15万元

合计:292.39万元 方案B:采用150万大卡离心机4台制冷: 1、主机总价:92×4台=368万元 2、高、低压配电费:1360kw×1500元/kw=204万元 合计:572万元 附录二:实际工况年运行费用 由于空调负荷的变化是随外界环境温度而变化,具有很大随机性。 1)机组在一个制冷期120天内运行的负荷分布为: 100%负荷:占17%制冷期,相当于制冷期的20天; 75%负荷:占39%制冷期,相当于制冷期的47天; 50%负荷:占33%制冷期,相当于制冷期的40天; 25%负荷:占11%制冷期,相当于制冷期的13天; 2)机组在一个采暖期120天内运行的负荷分布为: 100%负荷:占17%采暖期,相当于采暖期的20天; 75%负荷:占39%采暖期,相当于采暖期的47天; 50%负荷:占33%采暖期,相当于采暖期的40天; 25%负荷:占11%采暖期,相当于采暖期的13天; 具体负荷与能耗关系见表一、二、三。 表一四台蒸汽型溴化锂制冷机实际制冷负荷工况能耗

机房空调选型方案

机房空调选型方案 一、描述 由于机房设备增加发热量增大,机房原有精密空调制冷量不能满足需求,现需适量增加精密空调,解决机房温度、湿度等问题,从而保证机房设备运行的稳定性和可靠性。数据中心温度是确保服务器等IT设备正常稳定运行的先决条件,温度对计算机设备的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响。在正常工作的服务器中,一般CPU 的温度较高,当电子芯片的温度过高时,非常容易出现电子漂移现象,服务器就可能出现宕机甚至烧毁;数据中心环境的最佳相对湿度范围是45%~50%,因为机房一般放置有服务器及相关敏感电子设备,若机房相对湿度较高,水蒸气在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间形成通路。若相对湿度过低时,容易产生较高的静电电压,这将干扰设备的正常运行和损坏电子元器件。因此稳定机房环境温湿度是设备运行的稳定性与可靠性的重要保证。 二、空调负荷的计算 机房热负荷要求我们可以知道,机房热负荷主要来源于设备的发热量,因此,我们要了解主设备的数量和用电情况以确定精密空调的容量及配置。根据现场设备数量和面积的了解,该机房设备排放相当密集,发热量相对大,不能按简单面积法计算出制冷量,要考虑设备总的发热量,所以根据以下方法计算该机房所需的制冷量: 机房面积30m2,20个机柜分两排摆放,每个机柜电流约为10A。即一个机柜的功率为(10*220=2200W),总功率为44KW。 功率及面积法:Qt=Q1+Q2 Qt 总制冷量(KW) Q1 室内设备负荷(设备功率因数为0.8) Q2 环境热负荷(0.14—0.18KW/m2*机房面积)南方一般取最高值,北方取最低值。 计算得机房所需总制冷量:Qt=44*0.8+0.18*30=40.6 KW 考虑到每个机房还应该备有余量扩容的空间,一般为10% - 20%。取大值为20% 即最终所需总冷量为:Q =40.6 *(1+20%)=48.72 KW 三、方案 根据计算结果,得出以下几种方案: 方案一:采用一台双系统STULZ CPD552A风冷 双系统是指有双个制冷回路。当机房温度高于设定温度时,启动一台压缩机制冷,当一台压缩机不能满足负荷换热要求时,而启动另外一台压缩机以达到需求。

大型商业空调设计

大型商业空调设计 目录 一、大型商业的特点 二、大型商业空调使用特点 三、大型商业负荷特点 四、大型商业常见空调系统及选择要点 冷热源系统 冷冻水系统 末端系统:全空气系统、风机盘管系统、吊装空调系统 五、大型商业空调设计一般要点 六、大型商业空调设计流程 七、其他

一、大型商业建筑特点功能多,一般有商铺、超市、大型百货、餐饮、共享空间等,有些还会有电影院、 溜冰场、电玩城等。 单层面积大(是否分内外区) 立面要求较高(影响百叶的位置)虽然有玻璃外墙,一般不能开启(不能考虑自然排烟)一般会有内部中庭或公享空间(影响供热和末端系统设计) 有大型地下室,功能一般负一层会做商业,但面积一般不会超20000 万平方,负二、负三及以下会做停车库和设备用房,(地下室通风进出口设置困难)商业的繁荣程度受业主的经营与地理位置双重影响(影响冷负荷和热负荷)一般一层的繁荣程度最高,其次二层、负一层、再3、4、5 递减,一层的商业价值最大(故一层一般不能考虑空调机房) 二、大型商业空调运行情况 因商业繁荣程度的不同,有较大的差异,商业好的情况下,需全年供冷,商业一般或差的情况下,需要供热,供热可能全天供热,也可能只需早上预热。 商业内有特别大的上下串通共享空间,且上面是玻璃预时,在冬季可能都需要早上预热。供冷时间远长于供热时间。 冬季供冷需考虑冷却水低温保护,有时也可采用冷却水直接供冷,在成都由于室外空气相对温度大,室外平均气温也较高,直接供冷的意义一般(即不能提供较低的水温)。 三、大型商业负荷特点 正常情况下,冷负荷远大于热负荷。 室内冷负荷比重大,围护结构冷负荷比重小; 室内冷负荷受人员数量影响大。 围护结构热负荷远小于新风热负荷室内灯光散热对冷热负荷影响都很大 四、大型商业常见空调系统及选择要点 1、冷热源系统 大型商业常见冷热源系统有: 电制冷冷水机组+热水锅炉,直燃机组。另风冷热泵由于效率低,负荷小不适用,水环热泵等也 不适用。 选择要点冷源:一般由于大型商业冷负荷大,空调同时使用率高,一般应选用离心机组,宜大小配置,在负荷中等时,也可采用螺杆机组,或离心机组与螺杆机组混合的方式。负荷特别大

机房空调选型方案(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 机房空调选型方案 一、描述 由于机房设备增加发热量增大,机房原有精密空调制冷量不能满足需求,现需适量增加精密空调,解决机房温度、湿度等问题,从而保证机房设备运行的稳定性和可靠性。数据中心温度是确保服务器等IT设备正常稳定运行的先决条件,温度对计算机设备的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响。在正常工作的服务器中,一般CPU的温度较高,当电子芯片的温度过高时,非常容易出现电子漂移现象,服务器就可能出现宕机甚至烧毁;数据中心环境的最佳相对湿度范围是45%~50%,因为机房一般放置有服务器及相关敏感电子设备,若机房相对湿度较高,水蒸气在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间形成通路。若相对湿度过低时,容易产生较高的静电电压,这将干扰设备的正常运行和损坏电子元器件。因此稳定机房环境温湿度是设备运行的稳定性与可靠性的重要保证。 二、空调负荷的计算 机房热负荷要求我们可以知道,机房热负荷主要来源于设备的发热量,因此,我们要了解主设备的数量和用电情况以确定精密空调的容量及配置。根据现场设备数量和面积的了解,该机房设备排放相当密集,发热量相对大,不能按简单面积法计算出制冷量,要考虑设备总的发热量,所以根据以下方法计算该机房所需的制冷量: 机房面积30m2,20个机柜分两排摆放,每个机柜电流约为10A。即一个机柜的功率为(10*220=2200W),总功率为44KW。 功率及面积法:Qt=Q1+Q2 Qt 总制冷量(KW) Q1 室内设备负荷(设备功率因数为0.8) Q2 环境热负荷(0.14—0.18KW/m2*机房面积)南方一般取最高值,北方取最低值。

空调系统设备选型

空调系统设备选型 1 水冷冷水机空调系统 ☆主要设备 (1)制冷主机(2)冷冻水泵(3)冷却水泵(4)冷却塔 (5)电子水处理仪(6)水过滤器(7)膨胀水箱 (8)末端装置(组合式空调机组、柜式空调机组、风机盘管等) 2 冷、热源的选择 1. 冷、热源系统设计选型注意的几个方面 1.1 各种冷、热源系统的能效特性 1.2 冷、热源系统的部分负荷性能 1.3 冷、热源系统的投资费用 1.4 冷、热源系统的运行费用 1.5 冷、热源系统的环境行为 2. 冷源设备选择 2.1 冷水机组的总装机容量 冷水机组的总装机容量应以正确的空调负荷计算为准,可不作任何附加,避免所选冷水机组的总装机容量偏大,造成大马拉小车或机组闲置的情况。 2.2 冷水机组台数选择 制冷机组一般以选用2~4台为宜,中小型规模宜选用2台,较大型可选用3台,特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。同一机房内可采用不同类型、不同容量的机组搭配的组合式方案,以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能较好、能保证部分负荷下能高效运行的机组。 为保证运转的安全可靠性,当小型工程仅设1台时,应选用调节性能优良、运行可靠的机型,如选择多台压缩机分路联控的机组,即多机头联控型机组。 2.3 冷水机组机型选择 2.3.1水冷电动压缩式冷水机组的机型宜按制冷量范围,并经过性能价格比进行选择。 冷水机组机型冷量范围(kW)参考价格(元/kcal/h) 往复活塞式≤700 0.5~0.6 螺杆式116~1758 0.6~0.7 离心式≥1758 0.5~0.6 2.3.2冷水机组机型选择 电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水机组,在额定制冷工况和规定条件下,性能系数(COP)不应低于以下规定。 水冷冷水机组机型额定制冷量(kW)性能系数(W/W) 活塞式/涡旋式<528 3.8 528~1163 4.0 >1163 4.2 螺杆式<528 4.10 528~1163 4.30 >1163 4.60 离心式<528 4.40 528~1163 4.70 >1163 5.10 2.3.3冷水机组的制冷量和耗功率

中央空调方案选型

中央空调方案选型概论 方案一般分为以下几种:普通的报价方案、可行性分析方案、投标书(包括预算书) 任何方案必须满足以下几个条件: 1、封皮 2、目录 3、介绍的空调内容(公司简介) 4、设计思路 5、初投资 6、运行费用 7、设计的优势 8、设备的介绍 9、企业资质的介绍10、售后服务的承诺11、案例介绍 (可根据工程实际情况,自行调整方案的组成) 按机组设计类型可分为:水源热泵方案、地埋管方案、空气源热泵方案、复合源热泵方案、水风机热泵方案、地埋管与太阳能等复合型方案及他们之间的比较性方案。 以水源热泵的方案为例 有以下几个机房内主要设备:主机、循环水泵、电子水处理、旋流除砂器、定压补水系统(定压补水系统)、配电柜。个别设备:蓄热水源、热水循环泵、板式换热器等。 】主机: 一般的工程选用SM涡旋系列,当工程大于3000㎡时,一般需用两台或以上,业务人员根据现场及甲方要求确定。当工程过大可选用大型螺杆机组。其中考虑到地下水的情况及安装的美观性,应该尽可能选用统一型号。 当代有卫生热水时,一般先按照满足10—16小时满足全天用卫生热水的要求选择一台小热泵机组,其余的做一定搭配补充(具体计算由技术支持人员协助)当选用水源热泵机组时,由于水温稳定性差,根据工程和地区的地理位置,应适当预留一定的余量,下表为一般常用普通建筑冷热负荷估算值: 2、以上为主机负荷概算值,根据实际情况调整。 3、在主机负荷小于1500kw并有足够机房面积时,宜采用涡旋机组。 】循环水泵: 1、扬程:当无图纸,只有面积时一般根据面具的大小估算,一般取28-44米之间(适合3000㎡—50000㎡之间的面积),大的系统取偏大数值,小的系统可选取偏小数值。

组合式空气处理机组选型综述_secret

组合式空气处理机组选型综述 摘要:随着社会的进步,人类对工作环境、生活质量的要求越来越高,逐渐认识到,建筑环境对人类的寿命、工作效率、产品质量起着极为重要的作用。如何设计出一个优秀 组合式空气处理机组是全空气系统中普遍使用的一种末端设备,通常由空气过滤段、表冷器段、空气加湿段、空气加热段、风机段、送风段、回风段、混合段及消声段等功能段组合而成,用户可以根据自己的需要选取不同的功能段进行组合,它使用灵活方便,是目前应用比较广泛的一种空调机组。它有多种处理功能和较强的处理能力,尤其是有较强的除湿能力。它具有处理风量大,空气品质高、节能等优点,适合人员密度大的餐厅、剧场、商场、机场、展览馆、有净化要求场所等。 一个好的空气处理机组应该具有占用空间少、功能多、噪音低、能耗低、造型美观、安装维修方便等特点。设计人员可以根据冷负荷、热负荷、湿负荷、送风温度、送风湿度、噪音等参数灵活选用功能段加以组合,但是由于其功能段多、结构复杂,要做到全面兼顾,就要求设计人员和建设单位在材质、制造工艺、结构特性、选型计算时多方比较,才能取得较为满意的效果。笔者在工作实践中总结出以下几点经验: 1、空气过滤段 空气过滤段的功能是对空气的灰尘进行过滤,空气中灰尘对人体健康和产品质量都有影响,尤其是一些特殊行业,如精密仪器、电子、制药工业、医院等对空气洁净度要求极高。这就要求根据不同行业的要求选用组合式空气处理机组。 用于舒适性空调环境的空气对含尘量有一定的要求,这类空气处理机组的过滤段仅需配置初效及中效过滤器即可,对于上述的特殊行业还需配置高效过滤器以达到超净化,这类净化要求甚高。初效过滤器有板式过滤器和无纺布的袋式过滤器,中效过滤器通常用无纺布的袋式过滤器。

空调系统方案选择

4 空调系统方案选择 在对一座建筑物的空调系统进行设计时,必须首先确定其空调方案。空调系统一般均由空气处理设备和空气输送管道以及空气分配装置所组成,根据需要,它能组成许多不同形式的系统,在工程上应考虑,建筑物的用途和性质,热湿负荷的特点,温湿度的调节和控制的要求,空调机房的面积和位置,初投资和系统运行及调节的灵活性和经济性,根据技术性、经济性和使用效果综合的比较后,择优选取来确定空调系统的方案。 4.1设计方案比较 空调系统按空气处理设备的设置情况分类有:集中式系统、半集中式系统,和全分散式系统。集中式和半集中式系统也可统称为中央空调,而全分散式系统也称为局部空调。中央空调和局部空调相比,具有以下优点; ⑴空调效果好; ⑵可送新风,保证室内空气新鲜度; ⑶投资低; ⑷运行管理灵活方便,运行费用低; ⑸故障少,便于维修; ⑹设备寿命长 ⑺噪声小; ⑻易与装饰配合,达到现代建筑的高档、舒适和美观的目的。 ⑼局部空调(窗体或分体式)的凝结水不易处理好。 在对一座建筑物的空调系统进行设计时,必须按照空调系统不同方式的能耗,投资和使用效果进行综合比较后,择优选取。经对办公楼采用集中制冷空调和局部空调在能耗,造价方面比较,本设计采用中央空调系统。 4.2 风系统设计原则 空调送风系统可分为两类:一、低风速全空气单(双)风道送风方式;二、风机盘管加新风系统的送风方式。 较大面积的公用场所,如商场、交易大厅、宴会厅、影剧院和体育馆等,多用第一种送风方式,而写字间和宾馆饭店中的一、二、三级客房等较小面积的空调房间,则多采用第二种送新风的方式。 采用全空气空调方式送风系统的划分 公用场所各厅室,如采用全空气单(双)风道空调方式时,送风系统应按照空调房间使用时间的不同而划分区域,根据各个空调场所的营业时间和高峰使用时间来划分,各个空调场所负荷特点也不一样。为了达到经济运行和便于管理的目的,必须根据这些空调房间的使用规律、负荷特点划分系统的服务范围和规模,并尽量使空调机组设置在靠近空调房间的地方。 采用风机盘管加新风空调方式新风系统的划分 无论是写字间、客房新风系统还是公用场所各厅室新风系统,应以楼层和房间使用功能按中小规模划分新风区域。最大系统的新风量不宜超过4000 m3/h。 风系统划分区域不宜过大 无论全空气风系统还是新风系统均不宜将区域划分过大,以防止风系统区域过大使系统风量过大,输配距离过长所带来的弊病:主干风管断面过大,需占用较大的建筑空间;空气输配用电过大;系统风量的沿途漏损增大。按中小规模划分系统,可在非旅游季节餐厅、舞厅等公用场所宾客少和在客房出租率低时,便于关停部分楼层或区段的风系统。送风系统应设置风量调节装置 送风系统宜采用双速电机或并联风机。因为,各个空调场所每天人流量的高峰时间和低