计算依据:《路桥施工计算手册》、《建筑施工脚手架实用手册》

一、模板、支架受力分析

1、D匝道桥6#墩,是整个D匝道桥中花瓶墩身和墩帽截面尺寸最大的一个桥墩,

本花瓶墩支架及模板的计算具有代表性。

2、花瓶墩身及墩帽定型钢模,由专业的钢模生产厂家重庆特种起重机械制造有限公司钢模

公司生产,模板、对拉杆及连接高强螺栓的受力就不用再进行计算了,都满足设计及

规范要求。

3、花瓶墩身采用翻模施工,其模板最多一次可安装3节,每节2.1m,共计6.3m

高,按照安装3 节模板计算其支架受力。

4、花瓶墩帽一次性浇筑砼,按照安装全部模板计算其支架受力。

二、花瓶墩身扣件式支架计算

1、小横杆计算

横桥向:钢管立柱的纵向间距为0.5m,横向间距为0.511m。

q = 0.511 X 9.8 X 5.563/6 (钢模自重)+ 2X 2.0 X 0.511 (倾倒、振捣砼荷载)=6.69KN/m W=4.493X 103mm

5

E=2.1 X 1 05Mpa

I=1.078 X105mm4

弯曲强度:

2 2 3

(T n=ql /10W= 6.69 X 511 /10 X4.493 X 10 = 38.9MPa<[c w] = 215MPa

满足强度要求

抗弯强度:

f = ql4/150EI=6.69 X 5114/150 X 2.1 X 105X 1.078 X 105 = 0.134mm<3mm

满足变形要求

顺桥向:钢管立柱的纵向间距为0.5m,横向间距为0.572m。

q = 0.572 X 9.8 X 2.471/2 (钢模自重)+ 2X 2.0 X 0.572 (倾倒、振捣砼荷载)=9.21KN/m W=4.493X 103mm

5

E=2.1 X 1 05Mpa

I=1.078 X105mm4

弯曲强度:

2 2 3

(T n=ql /10W= 9.21 X 572/10 X4.493 X 10 = 67.1MPa<[c w] = 215MPa

满足强度要求

抗弯强度:

f = ql4/150EI=9.21 X 5724/150 X 2.1 X 105X 1.078 X 105 = 0.290mm<3mm

满足变形要求

2、大横杆计算

横桥向:钢管立柱的纵向间距为0.5m,按三跨连续梁进行计算,由小横杆传递的集中力

F=6.69X 0.5=3.35KN

最大弯矩:

Mmax=0.267FL=0.267X3.35X0.5=0.45KN.m

弯曲强度:

63

(T n= Mmax /W= 0.45 X 10 /4.493 X 10 = 100Mpa<[c w] = 215Mpa

满足强度要求

抗弯强度:

f =1.883Fl2/100EI=1.883 X3350X5002/100X2.1X105X1.078X105=0.001mm<3mm

满足变形要求

顺桥向:钢管立柱的纵向间距为0.5m,按三跨连续梁进行计算,由小横杆传递的集中力

F=9.21 X 0.5=4.61KN

最大弯矩:

Mmax=0.267FL=0.267X 4.61 X 0.5=0.62KN.m

弯曲强度:

(T n= Mmax W 0.62 X 106/4.493 X 103= 138Mpa<[c w] = 215Mpa

满足强度要求

抗弯强度:

f =1.883Fl2/100EI=1.883 X4610X5002/100X2.1X105X1.078X105=0.001mm<3mm

满足变形要求

3、立杆计算

横桥向:立杆承受由大横杆传递来的荷载,因此N=3.35KN,由于大横杆步距为1.5m,长细

比X = H/r = 1500/15.95=94,查表得为=0.558

稳定:N= 3.35 KN < 为A[ c ] = 0.558 X 424 X 215/1000 = 50.87KN

满足要求

顺桥向:立杆承受由大横杆传递来的荷载,因此N=4.61KN,由于大横杆步距为1.5m,长细比

入=H/r = 1500/15.95=94,查表得0= 0.558

稳定:N= 4.61 KN < 0 A[(T ] = 0.558 X 424 X 215/1000 = 50.87KN 满足要求

4、扣件抗滑力计算

横桥向:由R=3.35 KN

满足抗滑要求

顺桥向:由R=4.61 KN

满足抗滑要求

三、花瓶墩帽扣件式支架计算

1 、小横杆计算

悬挑部分:钢管立柱的纵向间距为0.5m,横向间距为0.572m。

q=0.572X9.8X(6.274/12+6.05 X2.2X1.75X2.5/12-1.75 X4X2.5/12 )(钢模、砼自重)+2X2.0X 0.572(倾倒、振捣砼荷载)= 24.25KN/m

33

W=4.493X103mm3

E=2.1 X 1 05Mpa

54

I=1.078 X105mm4

弯曲强度:

(T n=ql2/10W= 24.25 X 572710 X 4.493 X 103 = 176.6MPa<[ c w] = 215MPa 满足强度要求

抗弯强度:

f =ql4/150EI=24.25 X5724/150X2.1X105X1.078X105=0.764mm<3mm

满足变形要求

2、大横杆计算

顺桥向:钢管立柱的纵向间距为0.5m,按三跨连续梁进行计算,由小横杆传递的集中力

F=24.25 X 0.5=12.13KN(F=24.25 X 0.3=7.28KN)

最大弯矩:

Mmax=0.267FL=0.267X12.13X0.5=1.62KN.m(Mmax=0.267FL=0.267X7.28X0.3= 弯曲强度:cn= Mmax /W=1.62X106/4.493 X103=361Mpa>[cw]=215Mpa

(cn= Mmax /W=0.58X106/4.493 X103=129Mpa<[cw]=215Mpa

)

不能满足强度要求(将钢管立柱的纵向间距为0.5m 改变为0 . 3 m ,就能满足强度要求) 抗弯强度:

f =1.883Fl2/100EI=1.883 X7280X3002/100X2.1X105X1.078X105=0.001mm<3mm

满足变形要求

3、立杆计算

顺桥向:立杆承受由大横杆传递来的荷载,因此N=7.28KN,由于大横杆步距为1.5m,长细

比X = H/r = 1500/15.95=94,查表得0= 0.558

稳定:N=7.28 KN < 0A[c]=0.558X424X215/1000=50.87KN

满足要求

4 、扣件抗滑力计算

顺桥向:由R=7.28KN

满足抗滑要求

杭州市交通工程集团有限公司重庆南万高

速公路土建工程 A3 标项目经理部 2010年

12月 20日

相关文档