1.1主要设备技术指标

1.1.1KXJ660(A)矿用隔爆兼本安型PLC控制箱

1)工作电压:660 V/380 V/127 VAC

2)电压波动范围:75~110%;

3)频率:48Hz~52 Hz ;

4)控制箱本安直流电源输出特性:

参数名称输出指标

标称输出电压24 V.DC

额定输出电流140 mA

最高开路电压25.0V

额定负载电压23.0 V

最大输出电流470 mA

周期与随机偏移≤250 mV 备注:24 VDC输出共4路。

5)输入信号:

4路本安(4~20)mA电流信号(负载阻抗350Ω);

4路非本安(4~20)mA电流信号(负载阻抗350Ω);

23路本安开关量信号;

7路非本安开关量信号。

6)输出信号:

4路非本安(4~20)mA电流信号(负载阻抗600Ω);

10非本安开关量信号,接点容量250V/6A;

1路电压信号,接通时输出电压90VAC~150VAC(受电压波动影响),断开时输出电压≤1VAC。

7)本安RS485通信:2路,波特率2400 bps,最大传输距离1 km;

8)本安以太网电口:1路,10/100Mbps自适应,最大传输距离100 m;

9)本安以太网光口:2路,100Mbps单模光纤接口,最大传输距离10 km;

1.1.2KTK18(A)矿用本安型扩音电话

1)额定工作电压:18V DC;

2)工作电压:(11.5~25.0)V DC;

3)工作电流:≤600mA;

4)FXS通信:2路,最大传输距离1Km;

5)FXO通信:1路,最大传输距离5Km;

6)以太网电口通信:1路,10/100Base-T/TX自适应,最大传输距离100 m;

7)音频通信:1路,最大传输距离5Km;

8)声级强度:不小于100dB(A);

9)支持的通信协议:VoIP、PSTN;

1.1.3KTK18(B)矿用本安型扩音电话

1)额定工作电压:18V DC;

2)工作电压:(9.0~25.0)V DC;

3)工作电流:≤50 mA;

4)音频通信:1路,最大传输距离5Km;

5)声级强度:不小于100dB(A);

1.1.4KHJ18矿用本安型急停开关

1)额定工作电压:18V DC;

2)工作电压:(9.0~25.0)V DC;

3)工作电流:≤20mA;

4)输入信号:4路无源触点信号;

1.1.5TH15矿用本安型显示控制台

1)额定工作电压:15V DC;

2)工作电压范围:(11.5~25.0)V DC;

3)工作电流:≤1.8 A;

4)输入信号:2路触点型开关量信号;

5)输出信号:2路触点型开关量信号,最大触点容量30V/1A DC(阻性负载);

6)RS485通信:2路,波特率2400bps,最大传输距离5Km;

7)音频通信:1路,最大传输距离5Km;

8)以太网电口通信:1路,10/100Base-T/TX自适应,最大传输距离100 m;

9)12.1寸LED背光工业级触摸液晶显示屏,最高分辨率达800×600;

1.1.6GEJ20/40跑偏传感器

1)动作角度:Ⅰ级:20°±3°,Ⅱ级:40°±3°;

2)复位角度:Ⅰ级:<17°,Ⅱ级:<37°;

3)动作方向:360°;

4)极限角度:≥70°;

1.1.7GUJ25矿用本安型堆煤传感器

1)工作电压:(9.0~25.0) V DC;

2)工作电流:≤10mA;

3)动作电阻:检测电极之间电阻小于等于1MΩ时,堆煤传感器动作,检测电极之间电阻大于等于1.5MΩ时,堆煤传感器复位;

4)动作角度:与垂直方向夹角为≥25°;

5)复位角度:与垂直方向夹角≤10°;

6)动作方向:水平方向360°;

1.1.8GSH8矿用本安型速度传感器

1)工作电压:(9.0~25.0)V DC;

2)工作电流:≤25.0 mA;

3)测速范围:0~8 m/s;

4)输出信号(线性对应):频率型200~1000Hz,电流型4~20mA;

5)测量误差:±2.5%(F.S);

1.1.9GVC20矿用本安型撕裂传感器

1)动作性能:无动作时触点闭合,动作时触点断开;

1.1.10GQQ5烟雾传感器

1)工作电压:(12.0~24.5)V DC;

2)烟雾检测灵敏度:0.1mg/m3

3)传感器的信号输出类型:电流信号/触点信号;

4)电流信号输出:无烟时1 mA ± 0.2 mA,有烟时5 mA ± 1 mA;

5)开关量信号输出:一对开关量输出触点,常开/常闭输出;

6)报警方式:声光报警;

1.1.11GWP200矿用温度传感器

1)工作电压:(9.0~25.0)V DC;

2)输出信号制式:输出信号制式为以下四选一

频率型号200~1000Hz(输出电流2mA时,脉冲宽度≥0.3ms,脉冲幅度:高电平不小于3 V、低电平不高于+0.5V);

(4~20)mA DC(负载0Ω~500Ω);

(1~5)mA DC(负载0Ω~1KΩ);

RS485(传输速率2400bps,传输信号工作电压直流峰峰值:≤15 Vp-p;传输信号工作电流峰峰值:≤150 mA)。

3)测量范围:(-30~200)℃(可调);

4)测量误差:±2.5%℃(F.S);

1.1.12光纤测温主机

1)交流输入电压: 127/220/380/660V AC ,工作电流:≤1A;

2)信号输出口:具有1个以太网光口:单模光纤SC接口;1个本安以太网电口。

3)温度测量

范围:-40℃ ~+200℃;

分辨率:0.1℃;

误差:±1℃;

响应时间≤30s(根据需求可自由设置);

4)测温通道数:4;

5)最小采样间距: 0.4m;

6)单通道最大测量距离: 6km,定位误差:±1m;

7)测温光缆规格: 125 多模光纤;

8)可扩展控制输出口:可选48个继电器输出。

1.1.13MGJS-2+7x1.0自承式感温光缆

1)结构型式:自承式测温光缆

2)光纤主要技术参数

纤芯: MM 125um;

渐变折射率多模光纤:600等级。

衰减:小于0.7db/km@1300nm;小于2.4db/km@850nm。

传输带宽:大于600MHZ@850nm&1300nm

1.1.14矿用隔爆兼本安型X射线发射箱/接收箱

1)具有以太网通信功能;

2)具有本安无源触点输入控制信号接口,用于控制X射线机电源和非本安电源输出的闭锁/解锁;

3)具有非本安和本安电源输出功能;

4)具有X射线机电源和非本安电源输出状态本安电平信号输出功能;

5)具有本安输入控制信号接口,用于控制X射线的闭锁/解锁;

6)具有X射线工作状态本安电平信号、本安无源触点信号输出功能。

7)阵列像素间距:1.6mm;

8)积分时间:51.2us~200ms;

9)子采样:1,2,4;

10)AD转换:16位。

1.1.15DS-9600N-XT/RTB网络存储NVR

独特的机箱专利设计,设备运行低噪环保;前置插槽式的硬盘安装方式,安装维护更加便捷;

可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机;

支持600W像素高清网络视频的预览、存储与回放;

支持IPC集中管理,包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能;

支持HDMI、VGA、CVBS同时输出,HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p,且可分别预览或回放不同通道的图像;

全新的UI操作界面,支持一键开启录像功能;

图像预览与回放时,支持音量大小调节;

支持预览与回放界面实时抓图功能;

支持冗余录像、假日录像和抓图计划配置;

支持ANR技术,实现网络摄像机断网智能补录功能;

支持海康SMART IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非

法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动,支持智能搜索、回放及备份功能,有效提高录像检索与回放效率;

支持客流量统计功能,可统计指定时间段设定区域的客流数量;

支持热度统计功能,可统计通道指定时间段不同区域的客流量大小;

支持车牌检索功能,支持检索硬盘中指定时间段和通道符合条件的车牌图片,并可关联录像回放;支持人脸检索功能,支持检索指定时间段和通道的人脸图片,并可关联录像回放

支持视频摘要回放功能,将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放,跳过无目标的录像时间段,节约回放时间;

支持分时段回放功能,将指定通道一天内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放,提升回放效率;

支持2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像;

支持即时回放功能,在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放,并且不影响其他通道预览;支持最大16路720p同步回放及多路同步倒放;

支持标签定义、查询、回放录像文件;

支持重要录像文件加锁保护功能;

支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式,可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期;

支持16个SATA接口, 2个eSATA盘库,可用于录像和备份;

启用阵列时,支持硬盘热插拔,支持RAID0、RAID1、RAID10和RAID5;

支持硬盘扇区冗余技术,有效降低阵列硬盘故障率;

支持阵列一键配置,支持阵列手动重建和热备盘自动重建;

支持N+1热备功能,一台工作NVR异常下线时,热备NVR接管异常NVR工作,提升数字通道存储

的可靠性;

双千兆网卡,支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用;

支持远程转码预览和转码回放功能,可对编码后的图像分辨率、码率、帧率等进行转换,为远程监控提供更多的选择方案;

支持海康威视DDNS域名解析系统;

支持远程零通道预览,使用1路零通道编码视频,预览多通道分割的视频画面,充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽;

支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能;

首创的双操作系统设计,系统运行更加可靠。

1.1.16矿用本安摄像仪

1)内置WEB浏览器,支持IE访问,具有完整的TCP/IP协议。

2)H.264视频压缩技术,数字传输,占用带宽低。也可根据软件设置调节带宽。

3)照度要求低:0.1 lx@ F1.2。

4)体积小巧,便于安装调试。

5)传输方式多样,距离远。

6)帧速度: 25帧/s(704×576)。

7)具有远红外夜视功能,照距可达20 m。

8)水平清晰度:标称值大于450 TVL。

9)灰度:优于8级(环境照度为50~300 Lx)。

10)图像最大分辨率:Full D1 (704×576)。

11)最小照度:0.1 lx @ F1.2。

12)视频图像压缩采用H.264。

13)红外灯照射距离:不小于20 m。

14)帧速度: 25帧/s(704×576)。

1.1.17地面高清网络球机

1.1.18GF5型风流压力传感器

1.产品特点

1)GF5型风流压力传感器在设计中采用了新型单片微机和高集成数字化电路,简化了

电路结构,提高了整机性能的可靠性,便于维护与调试。

2)可测量负压(0.00 ~ -5.00)kPa或者正压(0.00~5.00)kPa。

3)本传感器在整机的零点、灵敏度调校上实现了红外遥控调校功能,方便了仪器的调

校工作。

4)本传感器在电源设计上采用新型开关电源,大大降低了整机功耗,增加了传感器的

传输距离。

5)本传感器增设了故障自检功能,方便了使用与维护。

6)本传感器的外壳采用了高强度结构,使整机具有很强的抗冲击能力。

2.主要用途和适用范围

1)主要用途

GF5型风流压力传感器主要用于老塘漏风,隔墙密闭质量的连续监测。

2)适用范围

井下煤尘巷道、回风巷的通风配风的正负压监测。

3)类型

a)防爆类型: 矿用本质安全型。

b)防爆标志: Exib I Mb。

技术特性

1.主要特征

1)可测量负压(-5.00 ~0.00)kPa或者正压(0.00~5.00)kPa。

2)采用了新型的单片微机和高集成的数字化电路,整机电路结构简单,性能可靠,便

于维护、调试。

3)具有就地显示及信号输出双重功能。

4)采用了新型的开关电源,降低了整机功耗,提高了信号的带负载能力,增加了信号

的传输距离。

5)增加了故障自检功能,便于使用、维护。

6)外壳结构采用了高强度的不锈钢材料,增强了传感器的抗冲击能力。

2.主要技术指标

1)工作电压与工作电流

工作电压:(9.0~25.0)V DC;

工作电流:≤80 mA。

2)测量范围及显示分辨率:

(0.00 ~ 5.00) kPa / (0.00~-5.00) kPa可选,显示分辨率:0.01 kPa。

3)误差范围:±1%F·S。

4)输出信号制式:(出厂时默认输出信号制式为频率型)

传感器的输出信号制式为以下四种,出厂时输出信号制式为四选一;

a)频率型:(200~1000) Hz(输出电流2mA时,脉冲宽度≥0.3ms,脉冲幅度:高电平不

小于3 V、低电平不高于+0.5V);

b)电流型:DC (4~20)mA(负载0Ω~500Ω);

c)电流型:DC (1~5)mA(负载0Ω~1KΩ);

d)总线型:RS485,传输速率2400bps,传输信号工作电压直流峰峰值:≤15 Vp-p;传输信

号工作电流峰峰值:≤150 mA。

3.传输距离

传感器与关联及配接设备(电缆的单芯截面积为1.5mm2)之间最大传输距离不小于2km。

1.1.19风门传感器

1.功能

1)传感器具有监测风门开闭状态的功能;

2)传感器具有供电电源指示功能;

3)传感器具有输出状态指示功能;

4)传感器具有语音提示、声光报警功能。

2.主要技术指标

1)传感器工作电压、工作电流

a) 工作电压:(9~25)V DC;

b)工作电流:≤200mA。

2)传感器的输出信号制式

传感器的输出信号制式为以下三种,出厂时输出信号制式为三选一: