文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ASi_Intro_de

ASi_Intro_de

Vorwort, Inhaltsverzeichnis AS-Interface (AS-i)

1AS-Interface Safety at Work (ASIsafe)2

Die AS-i Systemkomponenten 3Der Masterbetrieb - Kommandos,

Ablauf, Programmierung 4Anhang Literaturverzeichnis A Glossar

B

Index SIMATIC NET AS-Interface - Einführung und Grundlagen

Ausgabe 04/2006C79000-G8900-C089-04

Handbuch

2SIMATIC NET AS-Interface - Einführung und Grundlagen Ausgabe 04/2006C79000-G8900-C089-04

chenden Vorsichtsma?nahmen nicht getroffen werden.!Warnung bedeutet, dass T od, schwere K?rperverletzung eintreten kann , wenn die entspre-chenden Vorsichtsma?nahmen nicht getroffen werden.!Vorsicht

mit Warndreieck bedeutet, dass eine leichte K?rperverletzung eintreten kann,wenn die entsprechenden Vorsichtsma?nahmen nicht getroffen werden.

Vorsicht

ohne Warndreieck bedeutet, dass ein Sachschaden eintreten kann, wenn die ent-sprechenden Vorsichtsma?nahmen nicht getroffen werden.

Achtung

bedeutet, dass ein unerwünschtes Ergebnis oder Zustand eintreten kann, wenn der entsprechende Hinweis nicht beachtet wird.Hinweis

ist eine wichtige Information über das Produkt, die Handhabung des Produktes oder den jeweiligen T eil der Dokumentation, auf den besonders aufmerksam ge-macht werden soll und deren Beachtung wegen eines m?glichen Nutzens empfoh-len wird.

3

SIMATIC NET AS-Interface - Einführung und Grundlagen Ausgabe 04/2006C79000-G8900-C089-04Marken

SIMATIC R , SIMATIC HMI R und SIMATIC NET R sind eingetragene Marken der SIEMENS AG.

Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift k?nnen Marken sein, deren Benut-zung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen k?nnen.

Sicherheitstechnische Hinweise zu Ihrem Produkt:

Bevor Sie das hier beschriebene Produkt einsetzen, beachten Sie bitte unbedingt die nachfolgenden sicherheitstechnischen Hinweise.

Qualifiziertes Personal

Inbetriebsetzung und Betrieb eines Ger?tes dürfen nur von qualifiziertem Perso-nal vorgenommen werden. Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitstechni-schen Hinweise dieses Handbuchs sind Personen, die die Berechtigung haben,Ger?te, Systeme und Stromkreise gem?? den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

Bestimmungsgem??er Gebrauch von Hardware-Produkten Beachten Sie folgendes:

!Warnung

Das Ger?t darf nur für die im Katalog und in der technischen Beschreibung vorge-sehenen Einsatzf?lle und nur in Verbindung mit von Siemens empfohlenen bzw.zugelassenen Fremdger?ten und -komponenten verwendet werden.

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgem??en Trans-port, sachgem??e Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgf?ltige Bedie-nung und Instandhaltung voraus.

Bevor Sie mitgelieferte Beispielprogramme oder selbst erstellte Programme an-wenden, stellen Sie sicher, dass in laufenden Anlagen keine Sch?den an Perso-nen oder Maschinen entstehen k?nnen.

EG-Hinweis: Die Inbetriebnahme ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde,dass die Maschine, in die diese Komponente eingebaut werden soll, den Bestim-mungen der Richtlinie 89/392/EWG entspricht.

Bestimmungsgem??er Gebrauch von Software-Produkten Beachten Sie folgendes:

!Warnung

Die Software darf nur für die im Katalog und in der technischen Beschreibung vor-gesehenen Einsatzf?lle und nur in Verbindung mit von Siemens empfohlenen bzw.zugelassenen Software-Produkten, Fremdger?ten und -komponenten verwendet werden.

Bevor Sie mitgelieferte Beispielprogramme oder selbst erstellte Programme an-wenden, stellen Sie sicher, dass in laufenden Anlagen keine Sch?den an Perso-nen oder Maschinen entstehen k?nnen.

Vor der Inbetriebnahme

Beachten Sie vor der Inbetriebnahme folgendes:

Vorsicht

Vor der Inbetriebnahme sind die Hinweise in der entsprechenden aktuellen Doku-

mentation zu beachten. Die Bestelldaten hierfür entnehmen Sie bitte den Katalo-

gen, oder wenden Sie sich an Ihre ?rtliche Siemens-Gesch?ftsstelle.

5

SIMATIC NET AS-Interface - Einführung und Grundlagen Ausgabe 04/2006C79000-G8900-C089-04Vorwort

Zweck dieses Handbuches

Dieses Handbuch gibt neben den allgemeinen Hinweisen eine Einführung in das AS-Interface Systemkonzept und die zugeh?renden Systemkomponenten.

Es ist Voraussetzung zum Verst?ndnis der Handbücher, die mit den AS-i System-komponenten, insbesondere für die AS-i Master geliefert werden.

Dieser Ausgabestand des Handbuches enth?lt Erg?nzungen, die sich auf die Er-weiterung der AS-i Masterspezifikation und das damit erweiterte Produktspektrum von SIMATIC NET beziehen.

Im Einzelnen sind zu erw?hnen:

S Mit dem neuen Konzept der “Combined Transactions” k?nnen Slaves mit bis zu 8 bin?ren Eing?ngen und acht bin?ren Ausg?ngen angeschlossen werden (je 496 Ein- und Ausg?nge pro Netz).

S Vereinfachung der Analogdatenübertagung

S übertragung serieller Daten

S Verbesserte Diagnose

S

Neue Kabelspezifikation (Schaltschrankverkabelung).AS-Interface

Das AS-Interface ist der offene internationale Standard EN 50 295. Weltweit unter-stützen führende Hersteller von Aktoren und Sensoren das AS-Interface. Interes-sierten Unternehmen werden die elektrischen und mechanischen Spezifikationen offengelegt.

Weitere Unterstützung - Ansprechpartner

Sollten Sie technische Fragen zur Nutzung des beschriebenen Produkts haben,wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner in den für Sie zust?ndi-gen Vertretungen oder Gesch?ftsstellen.

Weitere Informationen finden Sie im Anhang unter “Support und Training”

Vorwort

6SIMATIC NET AS-Interface - Einführung und Grundlagen

Ausgabe 04/2006

C79000-G8900-C089-04

Weiterführende Literatur

Beachten Sie bitte zus?tzliche Informationen, die den AS-i Komponenenten von

SIMATIC NET beigelegt sind sowie die Dokumente im Internet.

https://www.wendangku.net/doc/455037882.html,/as-interface

Beachten Sie auch das Literaturverzeichnis im Anhang dieses Handbuches.

-

7

SIMATIC NET AS-Interface - Einführung und Grundlagen Ausgabe 04/2006C79000-G8900-C089-04Inhaltsverzeichnis

Vorwort 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inhaltsverzeichnis 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1AS-Interface (AS-i)8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1Anwendungsbereich 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2AS-i Systemkomponenten in der übersicht 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.

2.1AS-i Master 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2AS-i Slaves 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3Weitere AS-i Systemkomponenten 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3Systemeigenschaften und wichtige Eckdaten 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2AS-Interface Safety at Work (ASIsafe)25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1ASIsafe - das Sicherheitskonzept 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Die AS-i Systemkomponenten 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1AS-i Master 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2AS-i Module: Bausteine der AS-i Slaves 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3Die AS-i Leitung 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4Montage eines AS-i Moduls 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5AS-Interface Repeater / Extender / Extension Plug 36. . . . . . . . . . . . . . .

3.6Adressierger?t 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.7Diagnoseger?t - AS-Interface Analyser 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Der Masterbetrieb - Kommandos, Ablauf, Programmierung 43. . . . . . . . . . . . . . .

4.1Master-Slave-Prinzip 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1Aufgaben und Funktionen des AS-i Master 4

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2Funktionsweise des AS-i Slave 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2Datenübermittlung 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1Die Betriebsphasen 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2Schnittstellenfunktionen 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3Betrieb von erweiterten AS-i Slaves an Standard AS-i Mastern 56. . . . A Literaturverzeichnis 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B Glossar 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Index

-

8SIMATIC NET AS-Interface - Einführung und Grundlagen Ausgabe 04/2006C79000-G8900-C089-04

1AS-Interface (AS-i)

Informieren Sie sich in diesem Kapitel darüber

S

welcher Anwendungsbereich durch AS-Interface abgedeckt werden kann;S

welche Systemkomponenten am AS-Interface zur Verfügung stehen;S welche Systemeigenschaften das AS-Interface kennzeichnen.

1AS-Interface (AS-i)

9

SIMATIC NET AS-Interface - Einführung und Grundlagen Ausgabe 04/2006C79000-G8900-C089-041.1Anwendungsbereich

Standardisierter Feldbus

AS-Interface ist als einziger bitorientierter Feldbus weltweit standardisiert.

AS-i Leitung ersetzt ”Kabelb?ume”

Das AS-Interface oder Aktor-/Sensor-Interface - hier abgekürzt mit AS-i - ist ein Verbindungssystem für die unterste Prozessebene in Automatisierungsanlagen.Die bisher in dieser Ebene anzutreffenden Kabelb?ume werden durch eine einzige elektrische Leitung - die AS-i Leitung - ersetzt. über die AS-i Leitung und den AS-i Master werden einfache Befehlsger?te, drehzahlgeregelte Drehstrommoto-ren, Lichtschranken, induktive N?herungsschalter bis hin zu komplexen Prozess-ventilen über AS-i Module an die Steuerungsger?te in der Feldebene gekoppelt.AS-Interface bietet die M?glichkeit, Standarddaten und sicherheitsgerichtete Da-ten auf demselben Kabel zu übertragen. Damit kann beispielsweise die Not-Aus-Verkabelung einer Maschine oder Anlage über AS-i realisiert werden.

AS-Interface bei SIMATIC

AS-Interface ist die SIMATIC-Produktbezeichnung für die AS-i Technik.

Siemens bietet unter der Bezeichnung AS-Interface AS-i Masteranschaltungen für Automatisierungsger?te an. Die Palette der verfügbaren Masteranschaltungen wird laufend erweitert. Aktuelle Informationen sind bei den zust?ndigen Siemens Ver-triebspartnern zu erhalten.

1AS-Interface (AS-i)

10

SIMATIC NET AS-Interface - Einführung und Grundlagen

Ausgabe 04/2006

C79000-G8900-C089-04 Die nachfolgende Darstellung zeigt die prinzipielle Einordnung von AS-Interface

bzw. AS-i im Automatisierungsbereich.

Bild 1-1

Mehrere Hauptmerkmale kennzeichnen AS-Interface:

S AS-Interface ist optimiert für den Anschluss bin?rer und analoger Sensoren und Aktoren. über die AS-i Leitung erfolgt sowohl der Datenaustausch zwi-schen Sensoren/Aktoren (AS-i Slaves) und dem AS-i Master, als auch die

Stromversorgung der Sensoren / Aktoren.

S Einfache und kostengünstige Verdrahtung; einfache Montage mit Durchdrin-gungstechnik; hohe Flexibilit?t durch baumartige Verdrahtung.

S Schnelle Reaktionszeiten: Der AS-i Master ben?tigt für den zyklischen Date-naustausch mit bis zu 31 Teilnehmern maximal 5 ms (bei 62 Teilnehmern

10ms).

S Teilnehmer (AS-i Slaves) an der AS-i Leitung k?nnen entweder Sensoren/Ak-toren mit integriertem AS-i Anschluss oder AS-i Module sein, an die jeweils bis zu acht konventionelle bin?re Sensoren/Aktoren anschliessbar sind.

S Mit Standard AS-i Modulen lassen sich bis zu 124 Aktoren und 124 Sensoren an der AS-i Leitung betreiben.

S Werden AS-i Module mit erweitertem Adressbereich verwendet, lassen sich bis zu 248 Aktoren und 248 Sensoren an einem Erweiterten Master betreiben. Bei Einsatz des Profils S-7.A.A mit 8E/8A k?nnen bis zu 496 Aktoren und 496 Sen-soren betrieben werden.

1AS-Interface (AS-i)

11

SIMATIC NET AS-Interface - Einführung und Grundlagen Ausgabe 04/2006C79000-G8900-C089-04S Erweiterte AS-i Master nach Spezifikation V2.11 unterstützen eine besonders einfache Zugriffsm?glichkeit auf Analog-Sensoren/Aktoren oder Module, die nach dem AS-Interface Slave-Profil 7.3/7.4 arbeiten. Erweiterte AS-i Master nach Spezifikation V3.0 unterstützen zudem die Profile

-S-7.5.5 (100 Bit/sec bidirektional; 2DE/2DA),

-S-7.A.5 (50 Bit/sec bidirektional; 2DE/2DA),

-S-B.A.5 (50 Bit/sec bidirektional; 20 Zeichen/sec),

-S-7.A.7 (4DE/4DA),

-S-7.A.A (8E/8A),

-S-7.A.8 (1 Analogkanal; 1 DA),

-S-7.A.9 (2 Analogkan?le),

-S-6.0 (Super Fast Analog).

AS-i - offener Standard für Vernetzungssysteme auf der Prozessebene

Die elektrischen und mechanischen Spezifikationen für das AS-i wurden von 11Firmen aus den Bereichen bin?re Aktoren und Sensoren erstellt. Die Spezifikatio-nen werden interessierten Firmen offengelegt. Dadurch ist AS-i ein offener und herstellerunabh?ngiger Standard. Mit AS-Interface stellt Siemens ein dem AS-i Standard entsprechendes System zur Verfügung.

Der ”Verein zur F?rderung busf?higer Interfaces für bin?re Aktoren und Sensoren e.V.” (AS International Association e.V.) hat die Aufgabe, Anwendungen und Ver-breitung des Systems AS-i zu f?rdern; insbesondere Spezifizierung, Standardisie-rung, Zertifizierung und die allgemeine Information der Benutzer voranzutreiben.

1AS-Interface (AS-i)

12SIMATIC NET AS-Interface - Einführung und Grundlagen

Ausgabe 04/2006

C79000-G8900-C089-04

übersicht über die verschiedenen Spezifikationen

Seit der Einführung von AS-Interface sind von der AS International Association

drei Spezifikationen herausgegeben worden, mit jeweils erweitertem und verbes-

sertem Funktionsumfang des AS-Interface.

Die folgende T abelle gibt einen überblick:

Tabelle 1-1AS-i Spezifikationen

Version V2.0V2.11V3.0

Jahr199419982004

Master M0, M1, M2M3M4

Slave alle anderen Slaves

(alle übrigen Profile)S-X.A, S-7.3, S-7.4S-7.5.5, S-7.A.5,

S-B.A.5, S-7.A.7,

S-7.A.A, S-7.A.8,

S-7.A.9, S-6.0

Neue Eigenschaften62 Slaves,

erweiterte ID-Codes, Pe-

ripheriefehler, etc.Synchronisation, Neue Kommunikationstypen, etc.

Normen EN 50295:1998

IEC 62026-2:2000

IEC 62026-2:200X

1AS-Interface (AS-i)

13

SIMATIC NET AS-Interface - Einführung und Grundlagen Ausgabe 04/2006C79000-G8900-C089-041.2AS-i Systemkomponenten in der übersicht Systemkomponenten im AS-i Netz:

S

AS-i Master S AS-i Slaves; aufgrund ihrer Aufbautechnik zu unterscheiden in

-AS-i Module

-Sensoren/Aktoren mit integriertem AS-i Anschluss

S

AS-i Leitung S

AS-i Netzteil S

Adressierger?t (teilweise im Master integriert)S

Diagnoseger?t S

Safety Monitor S

Repeater S

Extender S Extension Plug

Die folgende Darstellung zeigt eine m?gliche Verschaltung von AS-i Komponenten in einer Baumstruktur.

1AS-Interface (AS-i)

14SIMATIC NET AS-Interface - Einführung und Grundlagen Ausgabe 04/2006

C79000-G8900-C089-04Bild 1-2

Hinweis

Aufgrund der fortlaufenden Entwicklung von neuen AS-i Systemkomponenten kann keine vollst?ndige Darstellung s?mtlicher derzeit verfügbarer Komponenten gegeben werden. Orientieren Sie sich diesbezüglich anhand der Systemkataloge und sprechen Sie Ihren Siemens Vertriebspartner an.

1AS-Interface (AS-i)

15

SIMATIC NET AS-Interface - Einführung und Grundlagen Ausgabe 04/2006C79000-G8900-C089-041.2.1AS-i Master

Siemens bietet derzeit folgende AS-i Mastertypen an:

S Standard AS-i Master

An die Standard AS-i Master k?nnen bis zu 31 Standard-AS-i Slaves oder AS-i Slaves mit erweitertem Adressierbereich (nur A-Slaves) angeschlossen werden.

Es stehen Standard-AS-i Master für die Kopplung zu folgenden Systemen zur Verfügung:

-SIMATIC S5

-SIMATIC S7

-SIMATIC C7

-Dezentrale Peripherie

-SIMOTION C

S Erweiterte AS-i Master

-Adressierbereich

Die erweiterten AS-i Master unterstützen 31 Adressen, die für Standard AS-i Slaves oder AS-i Slaves mit erweitertem Adressierbereich (extended addressing mode) verwendet werden k?nnen. AS-i Slaves mit erweitertem Adressierbereich k?nnen paarweise (als A- bzw. B-Slaves programmiert)mit der gleichen Adresse an einen erweiterten AS-i Master angeschlossen werden. Dadurch erweitert sich die Anzahl der adressierbaren AS-i Slaves auf 62.

Durch die erforderliche Adresserweiterung reduziert sich die Anzahl der Bi-n?rausg?nge bei AS-i Slaves mit erweitertem Adressierbereich nach Spezi-fikation V2.11 auf jeweils 3 pro AS-i Slave. Diese Einschr?nkung entf?llt bei Slaves nach Spezifikation V3.0.

Neuere AS-i Master unterstützen zudem die Profile S-7.5.5, S-7.A.5 und S-B.A.5 (serial Protocol) sowie S-7.A.7 und S-7.A.A (4I/4O, 8I/8O) nach der AS-i Spezifikation V3.0.

1AS-Interface (AS-i)

16

SIMATIC NET AS-Interface - Einführung und Grundlagen

Ausgabe 04/2006

C79000-G8900-C089-04 -Analogwertübertragung für AS-i Slaves

Die erweiterten Master von SIMATIC NET unterstützen die integrierte über-tragung (keine speziellen Treiber erforderlich) von AS-i Analog-Slaves, die nach Profil S-7.3/7.4 der AS-Interface Spezifikation arbeiten. Analog Sla-

ves, die mit diesem Profil arbeiten, k?nnen auf besonders einfache Weise

durch das Anwenderprogramm angesprochen werden.

DP/AS-i LINK Advanced und IE/AS-i Link unterstützen zudem die Profile

S-7.A.8 und S-7.A.9 (Fast Analog) sowie S-6.0.X (Super Fast Analog)

nach der AS-i Spezifikation V3.0 sowie das AS-i Master-Profil M4.

Es stehen Erweiterte AS-i Master für die Kopplung zu folgenden Systemen zur Verfügung:

- SIMATIC S7

- Dezentrale Peripherie.

Hinweis

Die Palette der angebotenen AS-i Master wird st?ndig erweitert. Orientieren Sie sich diesbezüglich anhand der Systemkataloge und sprechen Sie Ihren Siemens Vertriebspartner an.

1.2.2AS-i Slaves

S?mtliche von einem AS-i Master aus ansprechbaren Teilnehmer werden als AS-i

Slaves bezeichnet.

Aufbautechnik von AS-i Slaves

AS-i Slaves werden in folgenden Aufbautechniken angeboten:

S AS-i Module

AS-i Module sind AS-i Slaves, an die konventionelle Sensoren und Aktoren

anschlie?bar sind.

S Sensoren/Aktoren mit integriertem AS-i Anschluss

Sensoren/Aktoren mit integriertem AS-i Anschluss k?nnen direkt an das AS-In-

terface angeschlossen werden.

Sensoren und Aktoren werden entsprechend ihrem Einsatz in Feld- und

Schrankmodule eingeteilt.

1AS-Interface (AS-i)

17

SIMATIC NET AS-Interface - Einführung und Grundlagen Ausgabe 04/2006C79000-G8900-C089-04Adressierbereich

AS-i Slaves werden mit folgenden Adressierbereichen angeboten:

S Standard AS-i Slaves

Standard AS-i Slaves belegen jeweils eine Adresse am AS-Interface. Bis zu 31Standard AS-i Slaves sind an das AS-Interface anschliessbar.

S AS-i Slaves mit erweitertem Adressierbereich (A/B-Slaves)

AS-i Slaves mit erweitertem Adressierbereich lassen sich paarweise auf dersel-ben Adresse an einem Erweiterten AS-i Master betreiben. Dadurch wird die Anzahl der insgesamt ansprechbaren AS-i Slaves auf 62 verdoppelt.

Jeweils einer dieser AS-i Slaves muss per Adressierger?t als A-Slave und der jeweils andere als B-Slave programmiert werden. Beim Fehlen eines Adressier-ger?ts k?nnen die AS-i Slaves auch einzeln durch den Master per Anwender-programm programmiert werden. Durch die erforderliche Adresserweiterung nach Spezifikation V2.11 reduziert sich die Anzahl der Bin?rausg?nge auf je-weils 3 pro AS-i Slave.

Erfüllt der AS-i Slave die Spezifikation V3.0, so reduziert sich die Anzahl der Bin?rausg?nge nicht (maximal 8 Bin?rausg?nge), vorausgesetzt es wird ein Master nach Profil M4 eingesetzt.

A-Slaves k?nnen auch an einem Standard AS-i Master betrieben werden (siehe hierzu auch Abschnitt 4.2.3).

Einzelheiten zu diesen Funktionen siehe auch unter dem AS-i Master im vor-hergehenden Abschnitt.

AS-i Analog-Slaves

Analog-Slaves sind spezielle AS-i Standard Slaves, die mit dem AS-i Master Analogwerte austauschen. Analog-Slaves werden mit folgenden Profilen angebo-ten:

S AS-i Analog-Slaves nach Profil S-7.1/S-7.2

Analog-Slaves nach Profil S-7.1/S-7.2 ben?tigen im Anwenderprogramm spe-zielle Programmteile (Treiber, Funktionsbausteine), die den sequentiellen Transfer der Analogdaten durchführen.

S AS-i Analog-Slaves nach Profil S-7.3/S-7.4

Analog-Slaves nach Profil S-7.3/S-7.4 sind für den Betrieb an Erweiterten AS-i Mastern vorgesehen. Die Erweiterten AS-i Master wickeln den Transfer der Analogdaten mit diesen Slaves automatisch ab. Es werden keine speziellen Treiber oder Funktionsbausteine im Anwenderprogramm ben?tigt.

1AS-Interface (AS-i)

18

SIMATIC NET AS-Interface - Einführung und Grundlagen

Ausgabe 04/2006

C79000-G8900-C089-04 S AS-i Analog Slaves nach Profil S-7.A.8/S-7.A.9 und nach Profil S-6.0.X Analog Slaves nach Profil S-7.A.8/S-7.A.9/S-6.0.X sind für den Betrieb an Er-weiterten AS-i Mastern vorgesehen. Sie bieten die M?glichkeit folgende M?g-lichkeiten:

-schnelle übertragung von Analogwerten durch erweiterte Adressierung

(1 Analogwert/Zyklus)

-gleichzeitige übertragung von Analogwerten und Bin?rdaten

-bidirektionalen übertagung von Bin?rdaten (Eing?nge lesen / Ausg?nge schreiben)

-übertragung mehrerer Analogkan?le in A/B-Technik

S Kombi-Slaves (Combi Field Devices) nach Profil S-7.A.5/S-7.5.5 Kombi-Slaves nach Profil S-7.A.5/S-7.5.5 sind Slaves, die sowohl serielle als auch digitale Daten ausgeben und/oder verarbeiten.

1.2.3Weitere AS-i Systemkomponenten

AS-i Leitung

Die AS-i Leitung, ausgeführt als ungeschirmte 2-Draht-Leitung, übertr?gt Signale

und Versorgungsenergie für die über die AS-i Module angeschlossenen Sensoren

und Aktoren.

Die Vernetzung ist nicht an einen Leitungstyp gebunden. Wenn es notwendig ist,

kann mit entsprechenden Modulen oder ”T-Stücken” auf eine einfache 2-Draht-

Leitung übergegangen werden.

Hinweis

Hierbei sind in jedem Fall die technischen Randbedingungen wie der Leiterquer-

schnitt, der Spannungsabfall und die Leitungsl?nge entsprechend der AS-i Spezi-

fikation zu beachten (siehe /1/ und /2/).

AS-i Netzteil

Das AS-i Netzteil dient prim?r zur Energieversorgung der Teilnehmer an der AS-i

Leitung. Für Aktoren, die einen gr??eren Energiebedarf haben, ist der zus?tzliche

Anschluss einer Laststromversorgung (z.B. über spezielle Anwendermodule) erfor-

derlich.

1AS-Interface (AS-i)

19

SIMATIC NET AS-Interface - Einführung und Grundlagen Ausgabe 04/2006C79000-G8900-C089-04Adressierger?t

Das Adressierger?t erm?glicht eine einfache Adressprogrammierung für AS-i Sla-ves. (teilweise im AS-i Master integriert. Damit kann ein separates Adressierger?t entfallen.)

AS-Interface Analyser

Der AS-Interface Analyser dient der Prüfung von AS-i Netzen. Fehler bei der In-stallation, wie z.B. Wackelkontakte oder EMV-St?rungen bei extremer Belastung,k?nnen durch dieses Ger?t aufgedeckt werden. Damit ist es m?glich, die Qualit?t von kompletten Netzen zu beurteilen. Der AS-Interface Analyser erm?glicht zu-dem die Dokumentation für Inbetriebnahmen und Service-Leistungen durch die Erstellung von Prüfprotokollen.

Safety Monitor

Der Sicherheitsmonitor ist das Kernstück von Safety at Work (Siehe Kapitel 2). Die Konfiguration einer sicheren Applikation erfolgt mit einem PC über den Sicherheits-monitor. Hierbei k?nnen verschiedene anwendungsspezifische Betriebsmodi (z.B.NOT -AUS-Funktion, Zuhaltung sowie Auswahl von Stopp-Kategorie 0 oder 1)ausgew?hlt werden.

Um die AS-Interface Diagnosem?glichkeiten voll aussch?pfen zu k?nnen, kann der Monitor wahlweise auch mit AS-Interface Adresse betrieben werden.

Repeater

Ein Repeater erweitert die Einsatzm?glichkeiten des AS-Interface durch die Ver-l?ngerung des AS-i Segmentes und bietet damit mehr Freiheit bei der Anlagen-konzeption. Zudem k?nnen Stillstands- bzw. Service-Zeiten im Fehlerfall reduziert werden, da die AS-Interface-Spannung für jede Seite getrennt angezeigt wird (ge-trennte Stromversorgung).

Weitere Eigenschaften des Repeaters sind:

S

Slaves auf beiden Seiten des Repeaters einsetzbar.S

Galvanische Trennung der beiden AS-i Profilleitungsstr?nge.S

Maximal zwei Repeater in Reihe einsetzbar (max. Leitungslange 300 m).S Parallelschaltung mehrerer Repeater m?glich (Sternkonfiguration m?glich).

1AS-Interface (AS-i)

20SIMATIC NET AS-Interface - Einführung und Grundlagen

Ausgabe 04/2006

C79000-G8900-C089-04

Extender

Ein Extender wird eingesetzt, um den Abstand zwischen Master und dem AS-i

Segment mit den AS-i Slaves auf max. 100 m zu verl?ngern. Auf der Master-Seite

wird hier jedoch keine getrennte Spannungsversorgung ben?tigt. Ein Extender er-

weitert die Einsatzm?glichkeiten des AS-Interface ?hnlich wie der Repeater. Hier

k?nnen die Slaves nur nach dem Extender (vom Master aus gesehen) eingesetzt

werden.

Weitere Eigenschaften des Extenders sind:

S Bei Parallelschaltung von Repeatern ist eine deutlich h?here Leitungsl?nge als 300m erreichbar. Die maximale Ausdehnung betragt 500 m.

S Master bis 100 m vom eigentlichen AS-i Segment absetzbar.

S Keine galvanische Trennung der beiden AS-i Profilleitungsstr?nge. Extension Plug

Mit Einsatz des Extension Plug kann die maximal m?gliche Leitungsl?nge in einem

AS-Interface Segment von 100 auf 200 Meter verdoppelt werden.

Der Extension Plug ist eine passive Komponente und wird an dem Ort im AS-In-

terface Netzwerk angeschlossen, der am weitesten vom Netzteil entfernt ist.

Für die Stromversorgung der Slaves wird für das bis zu 200 m lange Segment nur

ein Netzteil ben?tigt. Eine im Extension Plug integrierte Unterspannungserkennung

überwacht dabei die AS-i Spannung und zeigt über eine Diagnose LED an, ob

auch am Ende der Bus Leitung noch die erforderliche Spannung anliegt.

相关文档