承蒙您此次购买DS822-A系列控制器,请接受我们真诚的谢意。
为了使您能够正确地使用该控制器,充分发挥DS822-A系列控制器的优越的性能和强大的功能,希望您在使用本控制器之前,务必详细阅读使用说明书。
DS822-A系列控制器是一种可编程的称重控制器,应用范围十分广泛:
1、定量包装秤(各种典型的定量包装秤、非连续累计秤、累积秤、多工
位包装秤、双斗秤、全自动真空包装机……)
2、配料秤
3、适重秤
4、分选秤
5、重量变送器
注意:
※不得擅自转载本说明书的部分或全部内容。
※将来对说明书进行修改、补充时不再另行通知。
※本说明书在编写当中,虽然力求完善无误,但是难免有疑点、错误和遗漏之处,当您发现时,敬请告知,谢谢各位的大力合作。
杭州顶松自控设备有限公司
Hangzhou Dingsong Automatic Instrutments Co;Ltd.
电话(TEL):0571-********,88730781, 88730782, 88730783
传真(FAX):0571-******** 邮编:310023
地址:杭州市五常大道157号
一.主要特点和主要性能 2
二.DS822-A系列仪表总汇3
1.DS822-A1/A2前面板示意图3
2.DS822-A1/A2后面板接口示意图3
3.DS822-A9/A7/A4前面板示意图4
4.DS822-A9后面板接口示意图5
5.DS822-A7后面板接口示意图6
6.DS822-A系列仪表型号总汇表7
三.仪表接口连接方法8
1.开关量输入输出连接方法8
2.称重传感器的连接方法8
四.控制器的自测功能9
五.标定调试方法10
1.参数设置10
2.标定12
3.检查修改标率12
六.密码管理方法13
七.基本操作方法14
1.开机14
2.日期和时间的设置14
3.置零15
4.数据记录的检查和清除15
5.打印机的连接及打印操作16
八.特殊显示和出错处理16
九.编程速查17
主要特点:
●仪表自带可编程功能,可准确灵活的实现各种复杂的控制流程,适用于多种物料的配料
控制、定量包装控制等
●可实现快、中、慢三速控制,具有点动补偿功能,物料落差和点动时间自动修正
●采用24位Σ-ΔA/D转换技术,精度高、速度快、温漂低、长期稳定可靠
●抗干扰能力强,轻松通过4000伏群脉冲干扰试验,8000伏静电试验和其它电磁干扰、
电磁兼容试验
●意外掉电时,控制器工作状态、数据等自动保护。上电后,控制器可自动恢复掉电前工
作状态或根据设置执行上电触发功能
●4/8路可选外部开关量输入信号检测口(上升沿触发有效)
●4/8/16路可选继电器输出口;
●1/2路可选4~20mA模拟量输出(用于重量变送、失重秤的PID控制等)
●1路可选4~20mA模拟量输入
●隔离的RS485、RS232串行通讯,可选标准modbus协议,一台、多台控制器均可方便
地与计算机联网
●数据保存在由电池保护的RAM中,断电数据不会丢失
●可连接顶松微型打印机和各种针式大打印机,打印记录
●精确的实时时钟、日历,自动闰年、闰月,不受断电影响
●具有完备的自检功能和多种出错信息提示,便于用户使用,特别是称重传感器及输入输
出口的测试功能,利用仪表就能让用户方便判断故障
主要性能:
(1)A/D输入信号范围:-20mV~+20mV
(2)A/D类型:24位Σ-Δ转换
(3)A/D分辨率:0.2μV
(4)A/D转换速度:200次/秒
(5)A/D非线性:<0.01%FS
(6)增益漂移:2PPM/℃(TYP)
(7)零点漂移:10nV/℃(MAX)
(8)传感器供桥电源: DC5V, I>200mA可驱动6个350Ω或12个700Ω的传感器
(9)电源: 可选AC180~240V49Hz~51Hz
可选DC24V
(10)使用温度: -10℃~40℃
(11)相对湿度:<90%
(12)开孔尺寸:152mm × 76mm
DS822-A1/A2前面板示意图
DS822-A1后面板接口示意图
DS822-A2后面板接口示意图
DS822-A9、DS822-A7、DS822-A4前面板示意图
仪表各工作指示灯的意义
“快速”----表示加料过程中,快加
编程过程中,表示当前参数具有开放功能“中速”----表示加料过程中,中加
编程过程中,表示当前参数设置为开放1 “慢速”----表示加料过程中,慢加
编程过程中,表示当前参数设置为开放2 “定时”----工作流程过程中,定时寄存器工作的指示
编程过程中,表示当前参数设置为开放2 “等待”----工作流程过程中,停留在某一步时的指示“超差”----表示加料过程中,超过或少于定量值允差范围“粘料”----表示加料或者放料过程中粘料
“LIM1”----当前重量超过设定的上限值
“LIM2”----当前重量超过设定的下限值
“零位”----当前称重值回零
“稳定”----当前称重值稳定
“去皮”----去皮后的指示灯
DS822-A9-4421后面板接口示意图
DS822-A9-8810后面板接口示意图
DS822-A7-4421后面板接口示意图
DS822-A7-8810后面板接口示意图
DS822-A系列仪表型号总汇表
1、开关量输入输出连接方法
2、称重传感器的连接
本控制器的激励电压为DC5V ,最大激励电流为200mA ,可以驱动6个350Ω或者12个700Ω的传感器。下图标注了各引脚的意义。
⑴、本控制器的传感器的连接为6线式(长线补偿方式),和传感器连接必须用6 芯屏
蔽线,并且要与干扰强的线路(动力设备的配线、数字仪表的配线等) 及交流线路分开布线。 ⑵、如果传感器使用4芯屏蔽线,必须在控制器端的传感器插头上将1和2、5和6短接起来。如果不连接,控制器将不能工作。
插上标定头,在称重显示状态下按[测试]键,可以测试仪表的各硬件功能,操作方法
如下:在称重显示状态下按 [测试] 键,显示[test 01], 按数字键选择测试项目后再按[输入]键,开始测试。
1、[tes t 01]: 检测软件版本号、数码管和LED指示是否完好
2、[tes t 02]: 检测键盘按键时,控制器显示[tes t ky 00],此时每按一键,
便显示该键的代号,但按[返回]键时,返回测试项目选择。
3、[tes t 03]: 检测继电器输出时,控制器显示[tes t -o 0000],此时用数字
键输入继电器的代号,再按[输入]键不放,对应的继电器便吸合。该
功能对调试者十分有用,它可用于调试系统中各部分的动作是否正常。
按[返回]键返回至测试项目选择。
4、[tes t 04]: 检测开关量输入时,控制器显示[tes t-in 00],此时若某外部
输入有效时,便显示该路输入的代号。第1-10路输入信号的代号分
别为01-10。按[返回]键返回至测试项目选择。
5、[tes t 05]: 检测传感器信号或A/D板时,控制器显示[t-ad1 **.***]后面的
数字是传感器的输出信号的毫伏数。
6、[tes t 06]: 检测通讯口,显示[tes t-ssio --]检测方法是用0.1uF的电
容搭接在RS232通讯的两个信号线 RXD、 TXD之间,显示:[tes
t-ssio 1]表示RS232通讯正常。用0.1uF的电容搭接在RS485
通讯的两个信号线 A 、B之间,显示:[tes t-ssio 2]表示RS485
通讯正常。
7、[tes t 07]: 检测打印口。必须用打印测试头。
8、[tes t 08]: 检测RAM,应显示:[tes t good]表示RAM正常。
9、 (未用)
10、[tes t 10]: 检测1号4-20mA输出口。控制器显示[t-da1 04.0]此时1#口输
出为4.0mA,修改输出电流的方法是:用数字键输入毫安数,再按[输
入]键确认。如:按数字键[1]、[0]、[0] 后显示:[t-da1 10.0],
再按[输入]键,此时1#口的输出电流即为10.0mA。如果不够准确,
可用[F1][F2][F3][F4]调整。[F1]—快加[F2]—慢加[F3]—快减
[F4]—慢减,必须先将4.0mA调准,再将20.0mA调准。
11、[tes t 11] : 检测和调整2号4-20mA输出口。操作方法同[tESt 10]
12、[tes t 12] : 检测4-20mA输入口。
正确地接好传感器,接通电源后,进入工作状态。在仪表背面的15芯RS232插头座上,插上标定头。(注:出厂装箱内有一15芯RS232插针,7、8引脚短接,即为标定头)
2、标定
注1:如果只须标定零点,则在第5步按[取消]键直接退出。
注2:如果需要直接标定加载点,在第3步按[取消]键直接进入第5步即可。因此当在秤上加载后发现有误差,须重新标定时,完全不必将载荷取下。
3、检查修改标率
DS822-A系列控制器对于一些重要的操作,为了防止误操作而导致错误,均可设置为密码管制方式。可以设置为密码管制的操作有:
1、按[配方]键进入配方设置,管制的密码为:PP1
2、按[参数一]键进入流程中开放参数的检查和修改,管制的密码为:PP1
3、按[参数二]键进入流程中开放参数的检查和修改,管制的密码为:PP1
4、按[标定]键进入标定过程,管制的密码为:PP1
5、按[编程]键进入编程输入,管制的密码为:PP2
设置密码管制和修改密码“PP1”、“PP2”的操作方法如下:
注:*为原设置值,每操作一步都必须以输入键来确认,否则输入无效,中途要退出操
⑴、接通电源后,控制器蜂鸣器长鸣一声,显示器显示软件版本号数秒后进入工作状态。
在显示版本号期间,12个状态指示灯应全部不亮,否则表示仪表自身有故障。
“快速”灯亮 ---- 表示RAM中数据丢失。
“中速”灯亮 ---- 表示EEPROM中数据丢失。
“慢速”灯亮 ---- 表示面板按键可能有故障。
“定时”灯亮 ---- 表示实时时钟错误。
“等待”灯亮 ---- 表示掉电检测错误。
“超差”灯亮 ---- 表示RAM错误。
⑵、本控制器会记忆断电前的控制状态。
⑶、接通电源后,若能满足以下全部条件,控制器会自动置零:
①断电前控制器没有处在加料或放料控制状态
②接通电源后6秒内重量能采集到稳定数据
③重量值在开机置零范围内
⑷、接通电源时,控制器执行上电触发功能。(上电触发pon功能在编程中设置)
⑸、用框图表示控制器上电时的工作情况:
2、时间的设置(修改时钟必须插上标定头)
⑴、按[置零]键,可以使显示器称重回零,此时零位指示灯亮。
⑵、显示值偏离零点,超出置零范围,[置零]键无效。置零范围的设置参见技术说明书
标定一节中的"r-oSEt"参数的设置。
⑶、称重不稳定时, 置零无效。
⑷、按[置零]键同时使皮重值归零。
4、数据记录的检查和清除
⑵、检查累计结果:[rEAd1]
⑶、检查总次数:[rEAd2]
⑷、检查每一种物料的累计量:[rEAd3]
⑸、检查合格次数:[rEAd4]
⑹、上次清除记录的时间:[rEAd5]
⑺、清除所有的数据记录
在称重量显示状态下(即显示 [PASS *****] ),按[清除]键,控制器显示:
[SurE 0],问操作者是否确认,输入0表示否认,输入1表示确认。清除记
录时是否需要插上标定头或输入密码视参数“cLr”而定。
5、打印机连接及打印操作
1、打印机接口采用标准的并行输出,接插件采用15芯RS232插头座, 打印机连线必需
使用我公司专用打印线和转换接口(另配)。
2、本控制器几乎可通过并行接口控制任何一种针式打印机。
3、打印定值结果
(1)、打印时“type”必须设置为非0
(2)、打印最后一次的定值结果
在称重显示状态下按[打印]键,控制器便打印最后一次的定值结果。
(3)、报表打印
在称重显示状态下,按[打印报表]键,控制器显示[Print 1],此时:
[1] [输入] ──打印累计情况
[2] [输入] ──打印全部记录
七、一些特殊显示的意义和出错情况的处理
(1)、显示[ ----- ]: 表示请您稍等,最长不超过10秒。
(2)、显示[Print ]: 表示显示器正在与打印机的数据的传输之中
(3)、显示[LoAd]: 数据贮存时作此显示约1.5秒以提示操作者
(4)、显示[no]: 表示无相应的记录
(5)、显示[End ]: 数据检查中结束的提示符
(6)、显示[SurE *] : 清除数据记录时选择确认与否认
(7)、显示[Err P] : 打印机未连或打印机出错,按任意键退出
(8)、显示[Err 03] : 超载报警信号。如果这是一台未经调试的秤,经过标定以后,
出错信号就会消失。
(9)、显示[Err 06] : 传感器连线错误。
(10)、显示[Err 09] : 定量值设置过大,以至于按此定量值控制时秤将会超载
(11)、显示[Err 10] : 交流220伏供电电压不足,一般低于175伏。
(12)、显示[Err 18] : 键盘有问题,显示约10秒后进入正常的称重显示
(13)、显示[Err 31] : 标定头使用错误。
(14)、显示[Err 32] : 因为是在控制状态下,你的错做操作被拒绝执行。退出控制的
方法是按[选择]、[5]键
(15)、显示[Err 33] : 因为没有退出键盘操作状态,按[启动]、[打印]、[选择]。