文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2011—2012学年2学期考试卷(电力系统继电保护)答案版.

2011—2012学年2学期考试卷(电力系统继电保护)答案版.

2011—2012学年2学期考试卷(电力系统继电保护)答案版.
2011—2012学年2学期考试卷(电力系统继电保护)答案版.

成都理工大学2011—2012学年 第二学期《电力系统继电保护》考试试卷

考试时间:120分钟

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答

案的序号填在题干的括号内。每小题0.5分,共10分

) 1.能反应变压器油箱内油面降低的保护是( C )。 A .纵差保护 B .过励磁保护

C .瓦斯保护

D .电流速断保护

2.相间短路电流速断保护的保护范围,在( C )情况下最大。 A .最小运行方式下三相短路 B .最小运行方式下两相短路 C .最大运行方式下三相短路

D .最大运行方式下两相短路

3.下图为MN 双侧电源线路,1QF 、2QF 处均装有方向过电流保护,且接线正确无误。 正常运行时,功率P 、Q 从M 侧送至N 侧

1)1QF 处的方向过电流保护( A )

A .不会动作

B . 要动作

4.相间短路保护瞬时电流速断保护不能保护本线路全长,这是因为( A )。 A .为了区别本线路末端或相邻元件出口处短路,只好缩小保护范围 B .为了保证I 段有足够的灵敏度

C .保护装置的固有缺陷,无法将定值调整到线路全长的整定值

5.在相间电流保护的整定计算公式中考虑继电器返回系数的保护是( B ) A .电流电压联锁速断保护

B .定时限过电流保护

得 分

C.限时电流速断保护D.电流速断保护

6.发电机及变压器采用“复合电压起动的过电流保护”作为后备保护是为了( A )。A.提高电流电压元件的灵敏度

B.防止电流或电压互感器二次回路断

C.防止系统振荡时保护误动

7.不同动作特性阻抗继电器受过渡电阻的影响是不同的,一般来说,阻抗继电器的动作特性在+R轴方向所占面积愈大,则受过渡电阻的影响( C )。

A.不受影响B.一样

C.愈小D.愈大

8.高频方向保护是利用高频信号比较被保护线路两端的( D )。

A.功率大小B.电压大小

C.电流方向D.功率方向

9.当限时电流速断保护的灵敏系数不满足要求时,可考虑( A )。

A.与下一级限时电流速断保护相配合B.与下一级电流速断保护相配合

C.与下一级过电流保护相配合D.采用过电流保护

10.在中性点非直接接地电网中的串联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,三相完全星接线电流保护只切除远离电源故障点的几率为( B )

A.100% B.2/3

C.1/3 D.0

11.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会( D )

A.误动 B.不定

C.拒动 D.正确动作

12.欠电压继电器是反映电压( C )

A.误动 B.不定

C.为额定值而动作 D.视情况而异的上升或降低而动作

13.高频阻波器所起的作用是( C )。

A.限制短路电流 B.补偿接地电流

C.阻止高频电流向变电站母线分流 D.增加通道衰耗。

14.为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有( C )。

A.选择性 B.可靠性

C.快速性 D.灵敏性

15.定时限过电流保护的动作时限采用阶梯原则,目的是为了保证( A )

A.选择性 B.速动性

C.灵敏性 D.可靠性

16.过电流保护一只继电器接入两相电流差的连接方式能反应。( B )

A.两相接地故障 B.相间和装有电流互感器的那一相的单相接地短路C.各种相间短路 D.单相接地故障

17.在小电流接地系统中,某处发生单相接地母线电压互感器开口三角的电压为( C )。

A.故障点距母线越近,电压越高 B.故障点距离母线越近,电压越低;

C.不管距离远近,基本上电压一样 D.不定。

18.我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是( B )

A.直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式;

B.直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接接方式;

C.不接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗

器接地方式;

D.直接接地方式、经大电抗器接地方式和不接地方式。

19.中性点经消弧线圈接地电网,通常采用的补偿方式是( C )

A.完全补偿 B.欠补偿

C.过补偿 D.电流相应补偿方式

20.系统发生不正常运行状态时,继电保护装置的基本任务是( D )

A.切除所有元件 B.切电源

C.切负荷 D.给出信号

二、填空题(每空0.5分,共15分)

得分

1.高频通道的工作方式有_____载波通道__________ 、_____微波通道__________ 和_____光纤通道__________ 三种。

2.发电机横差保护反映发电机___匝间____________短路, 发电机纵差保护反映发电机_____相间__________ 短路, 这两套保护_____不能__________互相代替。

3.在距离保护中,保护安装位置不同,受振荡影响就不同。一般来讲,越靠近___振荡中心____________ ,受振荡的影响越大。

4.零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_____更高__________ 。

5.电流继电器的____返回___________ 电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 6.距离保护是反应故障点到保护安装处的_____阻抗__________而动作的。

7.全阻抗继电器的动作特性圆的圆心正好落在复平面的___坐标原点____________上。 8.三 段 式 零 序 电 流 保 护 中, 一 般 第I 段_____不能__________保 护 本 线 路 全 长, 而 第II 段____能够___________保 护 本 线 路 全 长, 第III 段 与 相 应 的 相 间 电 流 保 护 第III 段 相 比, 其 动 作 时 限 较___短____________。 9.继电保护的可靠性是指保护装置应该动作时,它不应__拒动_____________;而不应该动作时,它不应_____误动__________。

10.相差高频保护采用比较线路两端____正序电流___________相位来反应对称短路。 11.微机保护的基本算法是计算被测电气量的大小和____相位___________的方法。 12.电力系统发生故障时的基本特征有电流___增大____________、电压____降低___________。

13.三相星形接线方式中的接线系数为_______1________;两相不完全相星形接线方式适用于___小电流接地____________ 电网。

14.发电机过流保护应装于发电机的___中性点____________处,变压器过流保护应装于变压器的____电源___________侧。

15.发电机励磁回路一点接地时保护动作于___信号____________,两点接地时保护动作于_____跳闸__________。

16.全阻抗继电器的主要缺点是__动作无方向性_____________。

17.发电机定子绕组单相接地短路时,经过发电机零序电流互感器的电流是所有线路_ 容性接地电流之和______________的总和。

18.对继 电 保 护 装 置 的 基 本 要 求 是________快速性、选择性、灵敏性、可靠性 ________ ___________。

19.低电压继电器的返回系数___大于1____________。

三、简答题(每小题4分,共20分)

1

.作图说明变压器纵联差动保护的基本原理。

变压器正常运行和外部短路时:IK=I1-I2=0,差动继电器KD 不动作

得 分

变压器内部短路时:IK=I1(单侧电源时)或IK=2I1(双侧电源时),差动继电器KD 动作。

2.输电线路三段式电流保护各段的保护范围是哪里?

答 : I 段是本线路的一部分,占本线路50%左右;II 段是本线路的全长,可做相邻下一级线路I 段的后备; III 段是本线路的全长,和相邻下一级线路的全长。 3.方向性电流保护为什么有死区?

答: 当靠近保护安装处附近发生三相短路时,短路电压接近于零,方向元件不动作,方向电流保护也将拒动,出现死区。死区长短由方向继电器最小动作电压及背后系统阻抗决定。消除方法常采用记忆回路。 4.继电保护装置的基本任务是什么?

答: 当系统发生不正常运行状态时,能自动发出信号;当系统发生故障时,能迅速地、有选择性地和自动地切除故障、

5.微机保护与常规电流电压保护有何异同?

答:微机保护调试简单、维护量小、精度高、反映灵敏;保护功能通过软件实现 可靠性高; 灵活性强;性能改善,功能易于扩充;维护调试方便。

四、分析题(35分)

1.如图为35KV 中性点非直接接地系统绝缘监视接线图。(8分)

(1)正常运行时,电压表读数是多少?开口三角形输出电压是多少?(4分) (2)如C 相接地时,各电压表读数是多少?电压继电器动作吗?为什么?(4分)

解 :

(1)(1)答:正常运行时,电压表读数是 kV; 开口三角形输出电压是0V (2)答:各电压表读数是VA=35kV, VB=35kV, VC=0 电压继电器能动作。因为C 相接地时,接地相电压为零,

TV

得 分

非接地相电压升高为线

电压,同时电网出现了零序电压,TV 的开口 三角形绕组输出电压为3U0,所以电压继电器能动作

2.以变压器复合电压起动的过电流保护为例,回答下列问题。(10分) a 、复合电压包括哪几个电压?

b 、负序电压滤过器什么情况有电压输出? 输出的是什么电压?。

c 、发生不对称短路时,写出动作过程

解: a 、低电压和负序电压。

b 、当发生不对称短路事故时有电压输出,输出的电压是负序电压。

c 、当发生不对称短路事故时,FY 有负序电压输出,FYJ 中的低电压继电器常闭触

点断开,YJ 断电,其常闭触点闭合,YZJ 通电,接通SJ ,经延时后,接通断路器的跳闸回路。

3.完成如图所示的功率方向过电流保护按相起动的接线图。(7分)

a b c

-

由电压互感器来

电压回路断线信

KW1

4.如图所示的WL1、WL2均装设了三段式电流保护。(10分)

(1)当K1和K2点发生短路时,应由哪一个

保护动作,跳开哪一个开关?请分别说明之。

(2)当K3点发生短路时,问:①如保护 5 因故拒动,这时应由哪一个保护动作,跳开哪一个开关?这个保护对WL2所起的保护作用称为什么?

解:(1)K1:应由1动作,跳开QF1。K2:应由2动作,跳开QF1。

(2)应由保护6动作,跳开QF2开关。这个保护对WL2所起的保护作用称为近后备保护。

五、计算题(共20分)

在图5-1所示的单侧电源辐射网中,线路AB的保护采用三段式电流保护,采用电流互感器三相完全星形接线。已知线路AB的最大负荷电流为300A,电流互感器变比为400/5,在最大和最小运行方式下,K1、K2及K3点发生三相短路时的电流值见下表(均已折算到电源侧).保护6、7、8的过电流的动作时间分别为1.5s、2s和0.9s,试计算保护1各段的动作电流和动作时间,检验保护的灵敏度,同时简述保护1各段的特点.

表5-1 短路电流值

图5-1

解: 1.保护1的无时限电流速断(4分) 一次动作电流为 (3).1.1.max oper rel K I

K I I =

继电器动作电流为 ..1.1con g oper oper TA

K I

I n I

I

=

2.保护1的限时电流速断保护(6分) 先计算出保护2的无时限电流速断保护动作电流

(3).2.2.max oper rel K I K I I =

保护1的限时电流速断保护应与保护2的无时限电流速断保护动作电流相配合整定

.1.2oper rel oper I K I II I =

继电器动作电流

..1.1con g oper oper TA

K I I n II II

=

动作时限 1

20.5t

t t s I

II =+?= 灵敏度校验(2).1.min

.1

k sen

oper I K I II

=应大于1.3 3.过电流保护(6分)

保护1的过电流保护为.1 1.max rel ss

oper res

K K I

I K =

继电器动作电流..1.1con g oper oper TA

K I

I n III

III

=

动作时限按阶梯型时限特性为 1

242t t t t t III

III III =+?=+?

灵敏度校验:(4分) 作为本线路的近后备保护 (2).1.min

.1

k sen

oper I K I III

=,应大于1.5 作BQ 线路的后备保护(2).2.min

.1

k sen

oper I K I III

=,应大于1.2

作变压器的后备保护.1

sen

oper K =,应大于1.2 灵敏度应满足要求,如果不满足,采取措施提高灵敏度。

三、简答题(共32分)

1、何谓主保护、后备保护?何谓近后备保护、远后备保护?(8分)

答:所谓主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。(2分)

考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。(2分) 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。(2分)

当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。(2分)

2、有一方向阻抗继电器,若正常运行时的测量阻抗为3.530,∠?Ω要使该方向阻抗继

电器在正常运行时不动作,则整定阻抗最大不能超

过多少?(设75sen ?=?)(8分)

答:为了使该方向阻抗继电器在正常运行时不动作,

其对应于30m ?=?时的动作阻抗m Z 最大不能超过3.5Ω,(3分)

又知其75sen ?=,如图所示,整定阻抗最

大不能超过 3.5/cos(7530) 4.95set Z =?-?=Ω (5分)

3、何谓比率制动特性?对具有比率制动特性的差动继电器,何谓最大制动比、最小工作电流、拐点电流?(8分)

答:比率制动特性是指继电器的动作电流和继电器的制动电流的关系特性。(2分)

如图,最大制动比

.max

.max .max ;set res res I K I =

(2分) g 点所对应的动作电流.min set I 称为最小动作电流;(2分)相对应的制动电流.res g I 称为称为拐点电流。(2分)

4、变压器纵差动保护中,不平衡电流产生的原因是什么?(8分) 答:不平衡电流产生的原因是:

1、变压器两侧电流互感器的计算变比与实际变比不一致(2分);

2、变压器带负荷调节分接头(2分);

3、电流互感器有传变误差(2分);

4、变压器的励磁电流(2分)。

四、计算题(共38分)

1、如图2所示的网络已知,线路每公里的正序阻抗

10.4/km Z =Ω,

E ?=.max 0.3s X =Ω,.min 0.3,

s X =Ω.max 150A A B L I -=。 1.25 1.1 1.2rel rel rel K K K I II III

===,,, 1.8ss K =,0.85re K =, 30.5t s III =。

试对保护1进行三段式电流保护的整定计算。(14分)

A

图2

解:1、保护1电流I 段整定计算 (1)求动作电流

(1分)

(2)灵敏度校验,即求最小保护范围。

满足要求。 (2分)

(3) 动作时间:10t s I

= (1分)

2、保护1电流II 段整定计算 (1)求动作电流

(2分)

(2)灵敏度校验

满足要求。(2分)

(3)动作时间:

120.50.5t t s I I

=+=(1分) 2、保护1电流III 段整定计算 (1)求动作电流

.1..max 1.251804.27A set rel k B I K I

I I

===min

.max 1.1

11)0.3) 6.52km 0.4s set l X z ===min 6.52

65.2%15%,10

AB l l ==>.1

.2

..max

() 1.1 1.25817.23A

set rel set rel

rel k C I K I K K I II

II I II I

===?=..min

.1

1.49 1.3

k B sen set I K I II =

==>

(1

分)

(2)灵敏度校验

后:

满足要求。(1

分)

后:

满足要求。(2分)

(3)动作时间: (1分)

2、如图3,已知:网络的正序阻抗Z 1=0.45Ω/km ,阻抗角65L ?=。线路上采用三段式距离保护,其第I 、II 、III 段阻抗元件均采用0°接线的方向阻抗继电器,继电器的

最灵敏角65sen ?=,保护2的延时22t s III =,线路AB 、BC 的最大负荷电流均为400A ,

负荷的自起动系数2,ss K =继电器的返回系数 1.2re K =,并设0.85I

r e l K =,1.15II

rel K =,负荷的功率因数cos 0.9D ?=,变压器采用了能保护整个变压器的无时

限纵差保护。试求:距离保护1第 I 段的动作阻抗,第II 段、第III 段的灵敏度与动作时间。(24分)

.max 40sB X =Ω

1284.7T T Z Z ==Ω

.1

.max 1.2 1.5150317.650.85A

rel ss set A B L re K K I I K III III

-?==?=..min

.1 3.84 1.3k B sen

set I K I III ===>..min

.1 1.6 1.2k C sen

set I K I III ===>130.50.5 1.5t t s

III III =++=

图3

解:1、距离保护1第I 段:

动作阻抗: 10.850.453011.16I

set rel AB Z K Z I

?=?=??=Ω (1分) 2、保护1的第II 段(分两种情况):

(1)与相邻线路配合:

1min ()II I set rel AB rel b BC Z K Z K K Z II ??=+ (1分)

min min max 1013.5

(

1)(1) 1.59

40sA AB b sB X Z K X ???++=+=+= (2分)

10.8(13.50.85 1.590.4538)29.29set Z II

?=+???=Ω (1分)

(2)与变压器支路配合:

1min

()

2II I T

set rel AB rel b Z Z K Z K K II ??=+ (1分)

min min max 1013.5

(

1)(1) 1.59

40sA AB b sB X Z K X ???++=+=+= (2分)

184.7

0.7(13.50.7 1.59)42.442set Z II

?=+??

=Ω (1分)

对以上两种情况,取较小者,所以:

129.29set Z II

?=Ω (1分)

灵敏度:

29.29 2.17 1.513.5II

set A sen

AB Z K Z ?===> 满足要求。(1分)

动作时间:0.5II

t s =(1分)

3、距离保护1的第III 段:采用方向阻抗继电器,

min

1cos()L set III rel re ss L D Z Z K K K ??III ??=

-, (1分)

min min max 142.89L L L U Z I ???=

==Ω, (1分)

1.2re K =,2ss K =, 1.15III

rel K =, 1cos 0.925.8D ?-==?,

1142.89

66.811.15 1.22cos(6525.8)set Z III ?=

???- (2分)

灵敏度:

(1)考虑本线路末端:

166.81 4.93 1.513.5set AB Z K Z III ?===>sen 近

(1分)

(2)考虑相邻元件

a :相邻线路末端

1

max set AB b BC Z K Z K Z III ??=

set 远

+, (1分)

max max min 2013.5

(1)(1) 2.12

30sA AB b sB X Z K X ???++=+=+=,(1分)

1

max 66.81 1.34 1.213.5 2.1217.1set AB b BC Z K Z K Z III ??===>?sen 远

++ 满足

要求。(1分)

b :相邻变压器低压侧出口

1

max set AB b T Z K Z K Z III ??=

sen 远+ (1分) ''max max ''

min 2013.5(1)(1) 2.1230sA AB b sB X Z K X ???++=+=+= (1分) 1

max 66.810.33 1.213.5 2.1284.7set AB b T Z K Z K Z III ??===

++ (1分)

不满足要求,认为III 段不能作为变压器的后备保护

动作时间:

12

20.5 2.5t t t s III III

=+?=+= (1分)

实变函数期末考试卷A卷完整版

实变函数期末考试卷A 卷 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

实变 函数 一、 判断题(每题2分,共20分) 1.若A 是B 的真子集,则必有B A <。 (×) 2.必有比a 小的基数。 (√) 3.一个点不是E 的聚点必不是E 的内点。 (√) 4.无限个开集的交必是开集。 (×) 5.若φ≠E ,则0*>E m 。 (×) 6.任何集n R E ?都有外测度。 (√) 7.两集合的基数相等,则它们的外测度相等。 (×) 8.可测集的所有子集都可测。 (×) 9.若)(x f 在可测集E 上可测,则)(x f 在E 的任意子集上也可测。(×) 10.)(x f 在E 上可积必积分存在。 (×) 1.设E 为点集,E P ?,则P 是E 的外点.( × ) 2.不可数个闭集的交集仍是闭集. ( × ) 3.设{}n E 是一列可测集,且1,1,2,,n n E E n +?=则 1( )lim ().n n n n m E m E ∞ →∞ ==(× ) 4.单调集列一定收敛. (√ ) 5.若()f x 在E 上可测,则存在F σ型集,()0F E m E F ?-=,()f x 在F 上连续.( × ) 二、填空题(每空2分,共20分) 1.设B 是1R 中无理数集,则=B c 。 2.设1,1,,3 1,21,1R n A ???????= ,则=0A φ ,='A }0{ 。 3.设 ,2,1,0),1 1,11(=++-=n n n A n ,则=?∞=n n A 0 )1,1(- ,=?∞=n n A 1 }0{ 。 4.有界变差函数的不连续点构成的点集是 至多可列 集。

电力系统继电保护试题以与答案

电力系统继电保护试题以与答案 一、单项选择题 ( 每小题2 分,共30 分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。 )1.1 电流保护 I 段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ③ )①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( ③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ② )①最大运行方式②最小运行方式③正常运行方式④事故运行方式4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( ② ) 。①100%②2/3③1/3④ 00①UAB②-UAB③UB④-UC6.电流速断保护定值不能保证( ② ) 时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。①速动性②选择性③灵敏性④可靠性7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏 I 段保护在非全相运行时需( ④ ) 。①投入运行②有选择性的投入运行③有选择性的退出运行④退出运行8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电

压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( ③ ) 的后果。①拒动②误动③正向故障拒动或反向故障误动④损坏9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB( ④ )①原边匝数②副边匝数③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小10.距离 II段的动作值应按分支系数Kfz 为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② ) 。①速动性②选择性0③灵敏性④可靠性11.相间短路的阻抗继电器采用接线。例如 I =IU A③UA-UB④ UA12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(①) 。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( ③ ) 。①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号14.相高频保护用 I1+KI2 为操作电流, K=68,主要是考虑( ③ )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。①正序电流②零序电流③负序电流④相电流15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( ③ )

2018年一年级(下册)期中考试

2018学年度第二学期期中考试 一年级数学 班级姓名得分 一、算一算:(15分) 70+7= 20-9= 7+6= 15-5= 69-69= 13-8=4+9= 10+80= 7+3 = 4+60= 16--7=17-9=70-20= 55-50=15-6= 二、比一比,在( )内填上“<、>、=”(24分) 15-7()7 74-70()70 8+7( )16 13-9()5 6+70()77 40+5()45 9+50 ()60 17-9 ()9 三、填一填。(共28分,5、6小题各4分,其余各题每空1分) 1、 1元8角=()角 100分=()元 2、在()里填元或角或分. 笔盒约是13()气球大约80() 一套衣服大约100 ( ) 一本练习本2() 3、 64里面有个十,个一。 90是位数,它前面的数是,后面的数是。

5个十和6个一是。再添上一个十是。 4、按规律填数 38 40 42 。 45 65 85 。 70 66 62 。 5、将下列各数按从大到小的顺序排列。 7 28 49 100 65 70 85 >>>>>> 6、看图写数。 ()() 三角形有个,长方形有个,圆有个,

正方形有个。 五、连一连。(8分) 有两个圆的物体 都是长方形的物体 都是正方形的物体 有两个三角形的物体 六、动脑筋,想一想(共17分) 1、列式计算:(6分) (1)一个加数是30,另一个加数是9,和是多少 □○□=□ (2)被减数是73,减数是3,差是多少 □○□=□ 2、实践与运用:(共11分,第1小题3分,第2、3小题各4分) (1)有16只,比多一些,可能有多少只

深圳高级中学20112012学年高二下学期期中考试语文

深圳高级中学2011—2012学年第二学期期中测试 高二语文 本试卷分选择题和非选择题两部分,共12页,满分150分。考试用时150分钟。 注意事项: 1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名和考生号填写在答题卡上。用2B铅笔将答题卡试卷类型(A)填涂在答题卡上,并在答题卡右上角的“试室号”和“座位号”栏填写试室号、座位号,将相应的试室号、座位号信息点涂黑。 2.选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。 3.非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答、答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。 4.考生必须保持答题卡的整洁,考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。 一、本大题4小题,每小题3分共12分 1.下列各组词语中加点的字的读音,与所给注音全都相同的一组是() A.角jiǎo 号角.角.落头角.群雄角.逐 B.笼lóng 笼.子牢笼.笼.屉烟笼.雾锁 C.量liáng 思量.打量.测量.量.体裁衣 D.削xuē剥削.削.减瘦削.日削.月割 2.下列各句中,加点的熟语使用正确 ..的一项是() A.按照上级部署,深圳市对口援助四川地震灾区德阳市。深圳市政府表示,对德阳市人 民遇到的困难,我们将鼎力相助 ....。 B.现在是高考冲刺的黄金时段,我们每位同学都要利用好每一分钟,等到高考结束后再 做事后诸葛亮 .....,后悔可就晚了。 C.在纪念改革开放三十年的日子里,我们永远也不会忘记那些为我国的经济发展处心积 ...

实变函数 期末考试

黄冈师范学院 2015—2016学年度第学期一期末试卷 考试课程:实变函数 考核类型:考试A 卷 考试形式:闭卷 出卷教师:陈文略 考试专业:应数 考试班级:应数2013 一、填空题:(3分×5题=15分) 1、实数R 的基数为 。 2、设[)(]1,01,0:→f 为一一映射,则()=x f 。 3、非真正的实数是指: 。 4、在区间[]b a ,上的单调函数 连续。 5、若)(x f 在[a ,b]上严格单调,则()f V b a = 二、选择题:(3分×5题=15分) (1)与[)1,0间不存在一一对应的是( ) A 、有理数Q B 、平面2R C 、实数R (2)对于连续基数c, 下列不成立的是( ) A 、4c=c B 、c c a =+ C 、c aa = (3)f f n ?与f f n →的关系是( ) A 、f f n ?则f f n → B 、f f n →则f f n ? C 、都不是 (4)下列正确的表述是( ) A 、[][]a f E a f E B 、[][]a f E a f E =?> C 、[]??????+>=≥∞ =k a f E a f E k 11

(5)[](){}2221,,1,0R y x y x B R A ?≤+=?=,则B A ?为 A 、圆 B 、圆柱 C 、圆锥 三、计算与证明:(6分×7题=42分) (1)已知(){}2221,R y x y x E ?<+=,求'E (2)证明在区间[]1,01R ?中,不含数码7的点的全体所成之集为一零测度集. (3)证明:有理数集R Q ?为零测度集. (4)已知()()x g x f = a.e. 于E,()()x h x g = a.e. 于E . 证明:()()x h x f = a.e. 于E. (5)对于任何有限实数a ,若[]a f E ≥可测,证明[]a f E >可测. (6)()x f 为E=[0,1]上的狄利克雷函数,求()dx x f E ? (7)已知()x x f sin =,求:()f V π 20 . 四、证明:若()*0m E E φ=≠,E A ?, 则A 可测, 且 0=mA (9分) 五、已知函数()2x x f =,[]1,0∈x 求:()f E mG , (9分) 六、已知()x x f =,求当00=x 时的下列列导数 (1) {}n h 中n h n 1 = (2) {}n h 中n h n 1 -= (10分)

2011—2012学年2学期考试卷(电力系统继电保护)答案版

成都理工大学2011—2012学年 第二学期《电力系统继电保护》考试试卷 考试时间:120分钟 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答 案的序号填在题干的括号内。每小题0.5分,共10分 ) 1.能反应变压器油箱内油面降低的保护是( C )。 A .纵差保护 B .过励磁保护 C .瓦斯保护 D .电流速断保护 2.相间短路电流速断保护的保护范围,在( C )情况下最大。 A .最小运行方式下三相短路 B .最小运行方式下两相短路 C .最大运行方式下三相短路 D .最大运行方式下两相短路 3.下图为MN 双侧电源线路,1QF 、2QF 处均装有方向过电流保护,且接线正确无误。 正常运行时,功率P 、Q 从M 侧送至N 侧 1)1QF 处的方向过电流保护( A ) A .不会动作 B . 要动作 4.相间短路保护瞬时电流速断保护不能保护本线路全长,这是因为( A )。 A .为了区别本线路末端或相邻元件出口处短路,只好缩小保护范围 B .为了保证I 段有足够的灵敏度 C .保护装置的固有缺陷,无法将定值调整到线路全长的整定值 5.在相间电流保护的整定计算公式中考虑继电器返回系数的保护是( B ) A .电流电压联锁速断保护 B .定时限过电流保护 C .限时电流速断保护 D .电流速断保护 得 分

6.发电机及变压器采用“复合电压起动的过电流保护”作为后备保护是为了( A )。A.提高电流电压元件的灵敏度 B.防止电流或电压互感器二次回路断 C.防止系统振荡时保护误动 7.不同动作特性阻抗继电器受过渡电阻的影响是不同的,一般来说,阻抗继电器的动作特性在+R轴方向所占面积愈大,则受过渡电阻的影响( C )。 A.不受影响B.一样 C.愈小D.愈大 8.高频方向保护是利用高频信号比较被保护线路两端的( D )。 A.功率大小B.电压大小 C.电流方向D.功率方向 9.当限时电流速断保护的灵敏系数不满足要求时,可考虑( A )。 A.与下一级限时电流速断保护相配合B.与下一级电流速断保护相配合 C.与下一级过电流保护相配合D.采用过电流保护 10.在中性点非直接接地电网中的串联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,三相完全星接线电流保护只切除远离电源故障点的几率为( B ) A.100% B.2/3 C.1/3 D.0 11.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会( D ) A.误动 B.不定 C.拒动 D.正确动作 12.欠电压继电器是反映电压( C ) A.误动 B.不定 C.为额定值而动作 D.视情况而异的上升或降低而动作 13.高频阻波器所起的作用是( C )。 A.限制短路电流 B.补偿接地电流 C.阻止高频电流向变电站母线分流 D.增加通道衰耗。 14.为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有( C )。 A.选择性 B.可靠性 C.快速性 D.灵敏性 15.定时限过电流保护的动作时限采用阶梯原则,目的是为了保证( A )

(20080619)实变函数期末复习指导(文本)

(2008.06.19)实变函数期末复习指导(文本) 中央电大教育学院陈卫宏2008年07月01日 陈卫宏:大家好!这里是“实变函数”教学活动。 考试时间 实变函数期末考试时间:7月12日,8:30~10:00. 期末考试题型比例 单选题5(20分) 填空题5(20分) 证明题4(60分) 第1章考核要求 ⑴了解集合的表示,子集,理解集合的并、交、差、补等概念,特别是一列集合的并与交的概念; ⑵掌握集合的运算律,会求一列简单集合的并、交以及上极限和下极限; ⑶熟练掌握证明两个集合相等的方法(互为子集)并会具体应用; ⑷了解单射、满射、双射及对等的概念,知道基数相等与大小的定义,会用伯恩斯坦定理; ⑸理解可列集的定义及等价条件(可排成无穷序列的形式),了解可列集的运算性质,理解有理点集是可列集; ⑹了解常见的连续集和连续集的运算,知道基数无最大者。 第2章考核要求 ⑴了解距离、收敛、邻域、孤立点、边界点、内核、导集、闭包等概念,会求简单集合的内核、导集和闭包,理解聚点的定义及其等价条件; ⑵掌握波尔查诺——维尔斯特拉斯定理的条件和结论; ⑶了解开集、闭集、完备集的定义以及开集、闭集在并、交运算之下的性质,开集与闭集互为补集,掌握直线上开集的构造;

⑷了解波雷尔有限覆盖定理、距离可达定理和隔离性定理的条件和结论; ⑸理解康托集的构造及其性质。 第3章考核要求 ⑴理解勒贝格外测度的定义及其性质,知道可列集的测度为零,区间的测度等于其体积; ⑵理解可测集的(卡拉皆屋铎利)定义,了解可测集的充分必要条件以及可测集的运算性质; ⑶熟练掌握单调可测集列极限的测度; ⑷知道Gδ型集、Fσ型集以及波雷尔集的定义,了解常见的勒贝格可测集,掌握可测集同开集、闭集和可测集同Gδ型集、Fσ型集之间的关系。 第4章考核要求 ⑴知道点集上连续函数的定义和点集上连续函数列一致收敛的极限函数的连续性,了解函数列上、下极限的概念,理解“几乎处处”的概念; ⑵熟练掌握可测函数的定义及其等价条件,掌握可测函数的判定方法,理解可测函数关于四则运算和极限运算的封闭性、连续函数和简单函数皆可测以及可测函数可表示为简单函数列的极限; ⑶了解叶果洛夫定理,理解依测度收敛的定义,知道依测度收敛与几乎处处收敛二者互不包含,理解刻划依测度收敛和几乎处处收敛之间关系的勒贝格定理和黎斯定理,知道依测度收敛的极限函数是惟一的(把几乎处处相等的函数视为同一函数); ⑷理解刻划可测函数同连续函数之间关系的鲁金定理(两种形式)。 第5章考核要求 ⑴知道测度有限集合上有界函数勒贝格积分的定义,理解测度有限集合上有界函数勒贝格可积的充分必要条件是有界可测; ⑵了解测度有限集合上有界函数勒贝格积分的简单性质,理解闭区间上有界函数黎曼可积必勒贝格可积且二者积分相等; ⑶了解一般集合上非负函数勒贝格积分存在和勒贝格可积的定义,非负函数积分存在的充分必要条件是非负可测; ⑷理解一般集合上一般函数勒贝格积分存在和勒贝格可积的定义,熟练掌握一般可测集上一般函数勒贝格积分的性质; ⑸理解积分极限定理,特别是勒贝格控制收敛定理及其应用;

继电保护整定考试试题

继电保护整定考试试题文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

2013年地调保护整定考试试题 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷共 5 道大题,满分 100 分,考试时间 120 分钟。 一、填空题(请将正确答案填入括号内,每空1分,共20空,20分) 1、当母线上增加新的馈路时,带电前应先退出(),再进行充电,然后立即检验(),合格正确后方可投入运行。 2、频率主要取决于系统中()的平衡。电压主要取决于与系统中()的平衡。 3、中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的()电流补偿接地故障时的()电流,使接地故障电流减少。 4、所谓继电保护的“四性”是()、()、()和 ()。 5、我国电力系统中性点接地方式主要有三种,分别是()、()、()。 6、由于故障点的过渡电阻存在,将使阻抗继电器的测量阻抗()。 7、某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为750/5,其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( )。 8、过电流保护在系统运行方式变小时,保护范围将()。 9、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗(),保护范围()。 10、线路高频保护遇有()和()两种情况时应同时退出线路两侧的高频保护。

二、判断题(每题1分,共10题,10分) 1、()断路器失灵保护是一种后备保护,系统发生故障时,如果主保护拒动,则由其切除故障。 2、()备用电源自动投入装置一般只能动作一次,特殊情况下,也可以动作二次,以保证不间断供电。 3、()空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了压降。 4、()保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去故障点至保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距故障点越近,零序电压越高。 5、()大接地电流系统中接地短路时,系统零序电流的分布与中性点接地点的多少有关,而与其位置无关。 6、()距离保护和零序电流保护相比较,保护范围受系统运行方式影响大的是距离保护。 7、()新安装的变压器差动保护在变压器充电时,应将差动保护停用,瓦斯保护投入运行,待测试差动保护极性正确后再投入运行。 8、()带方向性的保护新投入运行时,应用负荷电流和工作电压来检验其电流、电压回路接线的正确性。 9、()距离保护中的振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时,才启动去闭锁保护。 10、()母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完毕后要退出。 三、选择题(每题2分,共10题,20分) 1、高频阻波器所起的作用是( )。

嵊州中学20112012学年八年级政治下学期期中试题

浙江省嵊州中学2011-2012学年八年级政治下学期期中试题 考生须知: 1.全卷分试卷Ⅰ、试卷Ⅱ,满分100分,考试时间90分钟。 2. 答题前,先用钢笔或圆珠笔在答题卷的密封线内规定位置上填写学校、姓名、 考号;答题时,把试卷Ⅰ的答案字母写在答题卷上相应的位置;试卷Ⅱ直接做在答题卷上。 3.考试结束后,只将答题卷交回。 试卷Ⅰ (选择题共40分) 一.选择题(本题有20小题,每小题2分,共40分。各题中只有一个正确答案,请选出最符合题意的正确选项,不选、多选、错选均不给分) 1.被称为“文艺复兴时代最完美的代表人物”是() A.莎士比亚 B.达·芬奇 C.马丁·路德 D.但丁 2.15、16世纪打破了世界各地区间封闭和孤立态度的重大事件是()A.亚历山大东证 B.郑和下西洋 C.新航路开辟 D.三角贸易 3.科技的进步,不断为人类经济发展开拓广阔的前景,同时也不断催生职业,以下按职业出现时间的先后排列,正确的一组是() A.汽车司机——铁路工人——计算机工程师 B.火车司机——网络工程师——石油工人 C.火车司机——汽车司机——网络工程师 D.石油工人——宇航员一轮船修理工 4.英、美、法三国资产阶级革命的共同意义有() ①都推翻了外国殖民统治②都建立了资本主义民主制度 ③都确立了君主立宪政体④都促进了资本主义经济发展 A.①③B.②③ C.②④ D.①④ 5.在甲午战争中,“此日漫挥天下泪,有公足壮海军威。”这副沉痛的挽联是为哀悼下列,哪位民族英雄而撰写的() A.郑成功B.戚继光C.林则徐D.邓世昌 6.列强在中国强占的租界中设有“会审公廨”,它损害了中国的() A.关税自主权B.司法自主裁判权C.国防自主权D.领土完整权

(完整版)实变函数证明题大全(期末复习)

1、设',()..E R f x E a e ?是上有限的可测函数,证明:存在定义在'R 上的一列连续函数 {}n g ,使得lim ()()..n n g x f x a e →∞ =于E 。 证明:因为()f x 在E 上可测,由鲁津定理是,对任何正整数n ,存在E 的可测子集n E , 使得1 ()n m E E n -< , 同时存在定义在1R 上的连续函数()n g x ,使得当n x E ∈时,有()()n g x f x =所以对任意的0η>,成立[||]n n E f g E E η-≥?-由此可得 1[||]()n n mE f g n m E E n -≥≤-< ,因此lim [||]0n n mE f g n →∞-≥=即()()n g x f x ?, 由黎斯定理存在{}n g 的子列{}k n g ,使得lim ()()k n k g x f x →∞ =,..a e 于E 2、设()(,)f x -∞∞是上的连续函数,()g x 为[,]a b 上的可测函数,则(())f g x 是可测函数。 证明:记12(,),[,]E E a b =-∞+∞=,由于()f x 在1E 上连续,故对任意实数1,[]c E f c >是 直线上的开集,设11 [](,)n n n E f c α β∞ =>=U ,其中(,)n n αβ是其构成区间(可能是有限 个 , n α可 能为 -∞ n β可有为 +∞ )因此 22221 1 [()][]([][])n n n n n n E f g c E g E g E g αβαβ∞ ∞ ==>=<<=><都可测。故[()]E f g c >可测。 3、设()f x 是(,)-∞+∞上的实值连续函数,则对于任意常数a ,{|()}E x f x a =>是一开集,而{|()}E x f x a =≥总是一闭集。 证明:若00,()x E f x a ∈>则,因为()f x 是连续的,所以存在0δ>,使任意(,)x ∈-∞∞, 0||()x x f x a δ-<>就有, 即任意00U(,),,U(,),x x x E x E E δδ∈∈?就有所以是 开集若,n x E ∈且0(),()n n x x n f x a →→∞≥则,由于()f x 连续,0()lim ()n n f x f x a →∞ =≥, 即0x E ∈,因此E 是闭集。 4、(1)设2121 (0,),(0,),1,2,,n n A A n n n -==L 求出集列{}n A 的上限集和下限集 证明:lim (0,)n n A →∞ =∞设(0,)x ∈∞,则存在N ,使x N <,因此n N >时,0x n <<,即

继电保护期末复习题2011

《继电保护》期末复习题 期中考试前: 1.什么是继电保护装置?对继电保护装置的基本要求是什么?相互之间有何关系? 2.为什么要设置方向保护?90°接线反应各种短路故障的能力如何? 3.三段式电流保护总结(动作电流、动作时限和灵敏度校验方法的配合关系) 4.如何调整电磁式电流继电器的动作电流?如何调整感应式电流继电器感应部分与速断部分的动作电流? 期中考试后: 第二章: 五、线路接地保护装置 1.中性点直接接地系统与中性点不接地系统发生单相接地有何区别? 2.中性点不接地系统单相接地的特点及相应的保护措施: 第四章变压器的保护 1.变压器常见故障类型及不正常工作状态有哪些? 2.变压器的保护类型有哪些?各自的保护区是什么? 3.变压器差动保护的基本原理是什么? 4.变压器差动保护中产生不平衡电流的原因有哪些?针对这些原因相应采取什么措施? 5.说明BCH-2型差动继电器的工作原理(速饱和变流器、平衡线圈、短路线圈的作用) 6.由BCH-2型差动继电器构成变压器差动保护的整定计算。(难点) 7.什么是瓦斯保护?保护范围是什么?有何特点?安装时应注意什么问题?轻瓦斯保护和重瓦斯保护有何区别?各动作于什么? 8.变压器电流速断保护工作原理。 9.变压器过电流保护和过负荷保护工作原理。 10.复合电压起动的过电流保护和一般过电流保护有何区别? 第五章电动机和电容器的保护 1.高压电动机常见的故障类型和不正常工作状态有哪些? 2.高压电动机的保护方式有哪些? 3.电动机的过负荷与电流速断保护的设置。 4.电动机差动保护的设置。(注意与变压器、发电机差动保护相区别) 5.电动机的低电压保护(读图5-3) (1)电动机为什么要设置低电压保护?设置原则是什么? (2)电动机低电压保护的基本要求是什么?接线图是如何满足这些要求的? 6.并联电容器组常见的故障类型和不正常工作状态有哪些? 7.并联电容器组的保护方式有哪些?

人教版一年级下册数学《期中测试题》含答案

人教版数学一年级下学期 期中测试卷 (时间:60分钟总分:100分) 一、填空题。(45分) 1.△□○●?△△□,排在最前面的是(),排在最后面的是()。●的前面有()个图形,后面有()个图形。 2.四十五写作:()六十写作:() 89读作:() 100读作:() 3.100里面有()个十,有()个一;7个十和8个一是();65里面有()个十和()个一。 4.和50相邻的两个数是()和();30前面的一个数是()。 5.92十位上的数是(),表示()个十,个位上的数是(),表示()个()。 6. 写作()写作()写作() 读作()读作()读作() 7.在12、36、40、34、18、90这6个数中,比36小一些的数是(),比36大一些的数是(),比12大又比34小的数是(),()比36大得多。 8.在()填上适当的数。 8+()=16 ()+7=14 8+()=17 16-()=9 ()-6=9 18-8=() 9.在○里填上“>”“<”或“=”。 59○60 49○94 17-8○9 7+9○19-9 5+8○78-70 13-7○5+4 13-8○7 8+3○23-3 二、判断题。(5分) 1.55中的两个5表示的意义相同。()

2.100比所有的两位数都大。() 3.最大的两位数是99,最小的两位数是10.() 4.100前面的第5个数是95。() 5.92比29多得多。() 三、选择题。(4分) 1.一个正方形对折以后,可以得到2个相同的(),还可以得到2个相同的()。 A.长方形三角形 B.正方形三角形 C.平行四边形三角形 2.同学们去浇树,六年级浇了30棵,三年级比六年级浇的少一些。三年级可能浇树()。 A.32棵 B.26棵 C.30棵 3.从47到53中间有()个数。 A.6 B.7 C.5 4.计算16-9时,下列哪个方法是错误的()。 A.先想9+7=16,得出16-9=7。 B.先算10-9=1,再算1+6=7。 C.先想3+6=9,所以16-9=3。 5.一个两位数,十位上的数与个位上的数相同,但比50小,这样的数有()个。 A.3 B.4 C.5 四、计算题。(21分) 1.直接写出得数。(15分) 40+8= 7+6= 60+8= 13-9= 58-8= 17-9= 12-5= 35-5= 15-7= 13-6= 7-6+6= 22-2+3= 13-0+0= 5+6-8= 44-40= 2.看图列式计算。(6分)

(完整版)《实变函数与泛函分析基础》试卷及答案要点

试卷一: 一、单项选择题(3分×5=15分) 1、1、下列各式正确的是( ) (A )1lim n k n n k n A A ∞ ∞ →∞ ===??; (B )1lim n k n k n n A A ∞ ∞ ==→∞ =??; (C )1lim n k n n k n A A ∞ ∞ →∞ ===??; (D )1lim n k n k n n A A ∞ ∞ ==→∞ =??; 2、设P 为Cantor 集,则下列各式不成立的是( ) (A )=P c (B) 0mP = (C) P P =' (D) P P =ο 3、下列说法不正确的是( ) (A) 凡外侧度为零的集合都可测(B )可测集的任何子集都可测 (C) 开集和闭集都是波雷耳集 (D )波雷耳集都可测 4、设{}()n f x 是E 上的..a e 有限的可测函数列,则下面不成立的是( ) (A )若()()n f x f x ?, 则()()n f x f x → (B) {}sup ()n n f x 是可测函数 (C ){}inf ()n n f x 是可测函数;(D )若()()n f x f x ?,则()f x 可测 5、设f(x)是],[b a 上有界变差函数,则下面不成立的是( ) (A) )(x f 在],[b a 上有界 (B) )(x f 在],[b a 上几乎处处存在导数 (C ))(' x f 在],[b a 上L 可积 (D) ? -=b a a f b f dx x f )()()(' 二. 填空题(3分×5=15分) 1、()(())s s C A C B A A B ??--=_________ 2、设E 是[]0,1上有理点全体,则' E =______,o E =______,E =______. 3、设E 是n R 中点集,如果对任一点集T 都有

历年电力系统继电保护考试题及答案

试题一 一、单项选择题(每小题2分,共30分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。) 1.电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越() ①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏 2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若()不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。 ①选择性②速动性③灵敏性④可靠性 3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ) ①最大运行方式②最小运行方式 ③正常运行方式④事故运行方式 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( )。 ①100%②2/3 ③1/3 ④ 0 5.按900接线的功率方向继电器,若I J =-Ic,则U J 应为( ) ①U AB ②-U AB ③U B ④-U C 6.电流速断保护定值不能保证( )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。 ①速动性②选择性③灵敏性④可靠性 7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需()。 ①投入运行②有选择性的投入运行 ③有选择性的退出运行④退出运行 8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( )的后果。 ①拒动②误动 ③正向故障拒动或反向故障误动④损坏 9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB ( ) ①原边匝数②副边匝数 ③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小 10.距离II段的动作值应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的( )。 ①速动性②选择性③灵敏性④可靠性 11.相间短路的阻抗继电器采用00接线。例如I J =I B -I A 时,U J =( )。 ①U B ②U B -U A ③U A -U B ④U A 12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对( )。 ①选择性②速动性③灵敏性④可靠性 13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( )。 ①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号

人教版小学一年级数学下册期中测试卷及答案

一年级第二学期数学期中测试卷(一) 一、我会做。(8题6分,其余每空1分,共28分) 1. 至少要( )个相同的正方形才能拼成一个长方形,至少要( ) 个相同的正方形才能拼成一个正方形。 2. 40前面一个数是( ),后面一个数是( )。 3. 按顺序填数。 上面所填的数中,( )最接近80。 4.比15少6的数是( ),38比30多( )。 5.一个两位数,个位上是6,十位上是8,这个数是( )。 6. 69是一个( )位数,它添上1是( )。 7.在里填上“>”“<”或“=”。 15-79 45-550 57-50 5 4+813 7+6076 12-57 8.画一画,写一写。 4个十和8个一8个十和4个一5个十 ( ) ( ) ( ) 9.用围成一个正方体,“5”的对面是“( )”,“2”的对面 是“( )”。 二、我会辨。(每题1分,共5分) 1.两个长方形一定能拼成一个正方形。( ) 2.兰兰比明明大2岁,也就是明明比兰兰小2岁。( ) 3.35比80少得多。( ) 4.同样的物体可以根据不同的标准进行分类。( ) 5.王老师今年五十六岁了。五十六写作506。( ) 三、我会选。(每题2分,共10分) 1.66和72之间有( )个数。 A. 5 B.6 C.7 2.至少要( )根同样的小棒才能拼成一个长方形。 A.4 B.6 C.8 3.以下三个数中,( )最接近70。

A.59 B.67 C.72 4.90比28( ),28比30( )。 A.多得多B.多一些C.少一些 5.与13-6的结果相同的算式是( )。 A.12-6 B.15-9 C.14-7 四、我会算。(15分) 12-3=14-7=8+4= 30+7=42-2=50+6= 20-9=55-50=36-6= 63-3=25-5=77-70= 7+9-8=64-60+8=17-9-2= 五、填一填。(2题4分,其余每题3分,共10分) 1.下图缺了( )块。 2. 11-4=13-( )=15-( ) 3+9=( )+6=( )+8 3. ( )里最大能填几? 7+( )<12 18-( )>9 ( )+9<13 六、解决问题。(1、2题每题5分,3、4题每题6分,5题10分,共32 分) 1.每个盘子装5个桃,3个盘子能装下这些桃吗? 2.还差多少把椅子?

2011-2012年度语文二年级下学期期末试卷

2011-----2012学年度第二学期二年级语文期末测试 一、读拼音,写词语。比比谁的字写得最漂亮。 kuā jiǎnɡ fù jìn nǎo jīn jì xù pī pínɡ huī huánɡ mào shènɡ sǔn yá 二、我能给下面带点的字选择正确读音,并用“√”标出来。 1. 咖.啡(kājiā)铝.锅(lǚlǔ) 碉.堡(diāo dāo )瀑.布(pùbào) 2.满天的星星像无数.(shǔshù)珍珠撒在碧玉盘里,一个孩子坐在院子里,指着天空数.(shǔshù)星星。 3.岩石能告诉我们,哪里藏.(cánɡzànɡ)着煤炭,哪里藏着铁矿……把这本书读懂,就能为祖国找到更多的宝藏.(cánɡzànɡ)。 三、照样子,写一写。 勾—(沟)(水沟)急--()()希--()() 迷—(米)(大米)晃--()()购--()() 柏—(泊)(湖泊)讨--()()慢--()() 四、按要求查字典。

五、认真比一比,再组词。 密( ) 绕( ) 谈( ) 峰( ) 蜜( ) 浇( ) 淡( ) 蜂( ) 六、给下列的句子加上标点。 1.啊,原来我不是丑小鸭,是一只漂亮的天鹅呀( ) 2.如果我不是丑小鸭,会是一只漂亮的天鹅吗( ) 3.夏天到了,荷花开放了。( ) 七、我会填。 灯光( )( ) 金碧( )( ) ( )株待( ) 揠( )( )长 ( )志成( ) 天( )有( ) 小( )大( ) 其( )自( ) ( )( )倒置 八、我能在括号里填上恰当的词语。 一( )闪电 一( )电灯 一( )雨 一( )厚书 一( )灯光 一( )岩石 繁华的( ) 优美的( ) 茂密的( ) ( )的世界 ( )的春光 ( )的天鹅 ( )地看 ( )地转 ( )地问 九、照样子,写一写。 吕昌 羽林 品森

继电保护试题以及答案详解

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数() A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求() A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是() A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的()A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是() A.90°接线 B.30、30 C.-3、-3D.-30、30 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是()A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是() A.0°接线 B.90°接线

C.30、30 D.A、A+30零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的()A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的() A.选择性 B.可靠性 C.灵敏性 D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的() A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 11.距离Ⅲ段保护,采用方向阻抗继电器比采用全阻抗继电器()A.灵敏度高 B.灵敏度低 C.灵敏度一样 D.保护范围小 12.高频阻波器的作用是() A.限制短路电流 B.防止工频电流窜越 C.防止高频电流窜越 D.补偿接地电流 13.对于Y,d11接线变压器,为保证正常运行时差动回路两臂的电流相等,应使变压器Y侧电流互感器变比() A.等于变压器变比n T B.增大倍 C.减少倍 D.增大3倍 14.发电机横差保护的作用是() A.保护定子绕组匝间短路 B.保护定子绕组相间短路C.保护定子绕组接地短路 D.保护转子绕组一点接地故障15.对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是() A.低电压起动的过电流保护 B.复合电压起动的过电流保护C.负序电流保护 D.阻抗保护 二、填空题(本大题共23小题,每小题1分,共23分)

20112012学年度第二学期七年级英语期中试卷

2012年春季四校联考七年级 英语期中试卷 (考试时间: ??分钟;分值: ??分) 第一部分 听力测试 ???分? ?、听句子选择与图示意思相符的选项,听两遍。?每小题各 分,计 分? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ??? ? ? ?

??、情景反应 根据录音选择正确的应答语,听两遍。?每小题 分,计 分? ? ? ?? ?? ???? ?????? ?? ???? ??????? ?? ???? ?●?◆??? ? ? ?? ?? ????? ???????? ?? ????? ? ?◆??? ?? ????? ?????? ? ? ?? ?? ?? ●???? ?? ?????? ?? ?? ????? ???? ?????? ?? ??? ???? ???????? ? ? ?? ?? ? ●??? ???? ???? ?◆??? ?? ??????? ?●????? ?? ??????? ???????◆?? ? ? ??? ?? ??? ? ??????? ?? ??? ?????? ?? ? ?? ?? ????????? ???、对话理解 听录音内容及问题选择正确的答案,听两遍。?每小题 分,计 分? ? ???? ? ? ? ? ??? ?? ?●????? ????????●●? ?? ?●?????? ??? ?●???????? ?? ????? ????????? ? ? ??? ?? ?? ??? ??●??? ???????? ?? ?? ??? ?? ??????? ?? ?? ??? ????? ? ? ??? ?? ?????? ?? ?●?◆??? ?? ?◆???? ? ? ??? ?? ? ??????? ?? ?? ?????● ?? ?? ??????? ???????? ??? 听长对话,回答问题,读二遍 ( 分) 听第一段长对话,回答第 ?至第 ?两小题。 ? ? ??? ???? ???? ????? ??? ??● ???

2011—2012学年2学期考试卷(电力系统继电保护)答案版.

成都理工大学2011—2012学年 第二学期《电力系统继电保护》考试试卷 考试时间:120分钟 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答 案的序号填在题干的括号内。每小题0.5分,共10分 ) 1.能反应变压器油箱内油面降低的保护是( C )。 A .纵差保护 B .过励磁保护 C .瓦斯保护 D .电流速断保护 2.相间短路电流速断保护的保护范围,在( C )情况下最大。 A .最小运行方式下三相短路 B .最小运行方式下两相短路 C .最大运行方式下三相短路 D .最大运行方式下两相短路 3.下图为MN 双侧电源线路,1QF 、2QF 处均装有方向过电流保护,且接线正确无误。 正常运行时,功率P 、Q 从M 侧送至N 侧 1)1QF 处的方向过电流保护( A ) A .不会动作 B . 要动作 4.相间短路保护瞬时电流速断保护不能保护本线路全长,这是因为( A )。 A .为了区别本线路末端或相邻元件出口处短路,只好缩小保护范围 B .为了保证I 段有足够的灵敏度 C .保护装置的固有缺陷,无法将定值调整到线路全长的整定值 5.在相间电流保护的整定计算公式中考虑继电器返回系数的保护是( B ) A .电流电压联锁速断保护 B .定时限过电流保护 得 分

C.限时电流速断保护D.电流速断保护 6.发电机及变压器采用“复合电压起动的过电流保护”作为后备保护是为了( A )。A.提高电流电压元件的灵敏度 B.防止电流或电压互感器二次回路断 C.防止系统振荡时保护误动 7.不同动作特性阻抗继电器受过渡电阻的影响是不同的,一般来说,阻抗继电器的动作特性在+R轴方向所占面积愈大,则受过渡电阻的影响( C )。 A.不受影响B.一样 C.愈小D.愈大 8.高频方向保护是利用高频信号比较被保护线路两端的( D )。 A.功率大小B.电压大小 C.电流方向D.功率方向 9.当限时电流速断保护的灵敏系数不满足要求时,可考虑( A )。 A.与下一级限时电流速断保护相配合B.与下一级电流速断保护相配合 C.与下一级过电流保护相配合D.采用过电流保护 10.在中性点非直接接地电网中的串联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,三相完全星接线电流保护只切除远离电源故障点的几率为( B ) A.100% B.2/3 C.1/3 D.0 11.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会( D ) A.误动 B.不定 C.拒动 D.正确动作 12.欠电压继电器是反映电压( C ) A.误动 B.不定 C.为额定值而动作 D.视情况而异的上升或降低而动作 13.高频阻波器所起的作用是( C )。 A.限制短路电流 B.补偿接地电流 C.阻止高频电流向变电站母线分流 D.增加通道衰耗。 14.为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有( C )。 A.选择性 B.可靠性 C.快速性 D.灵敏性

相关文档
相关文档 最新文档