文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时用电方案(建银)

临时用电方案(建银)

临时用电方案(建银)
临时用电方案(建银)

柳叶湖度假区柳叶湖社区服务中心施工临时用电施工组织设计

编制人:

审核人:

审批人:

湖南省建银建筑工程有限公司

2014年12月24日

目录

一、工程概况 (5)

二、编制依据 (5)

三、现场勘测 (5)

四、电源进线、配电室、总分配电箱的装设位置及线路走向 (5)

五、负荷计算 (6)

六、选择导线与配电箱开关电器 (9)

七、绘制临时供电施工图 (17)

八、配电箱电器配置接线图 (19)

九、防雷与接地装置 0

十、防护措施与安全用电措施 (1)

十一、安全用电防火措施 (10)

一、工程概况

二、编制依据

1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

3、本工程施工图纸及《岩土勘察报告》

三、现场勘测

根据现场勘测和实际施工需要,现场配备4个分箱,照明、施工用电分开设置四、电源进线、配电室、总分配电箱的装设位置及线路走向

施工现场电源进线由市政电网引至配电室,施工用电源线由配电室引入至施工现场,据用电规范规定,工程采用TN-S系统,实行三级配电两级保护,施工现场设总配电箱1台,分配电箱4台,开关箱12台。总分配电箱、开关箱施工用电线的布置严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》规定。根据施工现场用电设备布置情况,采用导线穿钢管埋地敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图。

五、负荷计算

总箱1用电设备及参数表

编号用电设备名称与型号铭牌技术数据

换算后设

备容量P

e

1 交流电焊机76KVA JC=20% 27.19

2 物料提升机7.5KW 7.5

3 照明箱7KW 7

4 钢筋调直机 5.5KW 5.5

5 钢筋切断机 5.5KW 5.5

6 木工圆锯 5.5KW 5.5

7 砂浆搅拌机4KW 4

8 钢筋弯曲机 3.8KW 3.8

9 平板式振动器 2.2KW 2.2

10 潜水泵 2.2KW 2.2

11 照明箱2KW 2

12 插入式振动器 1.1KW 1.1

合计73.49

交流电焊机铭牌暂载率J

c =20%,统一换算到暂载率J

c

=100%,其换算后的设备容量为

P

e

=S'e JC Cosφ=76×0.20 ×0.8=27.2KW

设备容量及计算负荷

总箱下电气设备组成一个设备组,总需要系数Kx=0.6,综合功率因数Cosφ=0.7,总计算负荷为

P j =Kx∑P

e

=0.6×73.49=44.09KW

Q j = P

j

tgφ=44.09×1.02=44.97Kvar

S

j

= P j2+ Q j2=44.09 2+44.97 2=62.98KVA

I j =

S

j

=

62.98

=95.69A 3×Ue 1.732×0.38

总箱至分箱1的计算负荷功率因数Cosφ=0.8,

P

j

=7+2=9KW,

Q j =P

j

tgφ=9×0.75=6.75Kvar

S

j

= P j2+ Q j2=9 2+6.75 2=11.25KVA

I

j

=

S

j

=

11.25

=17.09A

3×Ue 1.732×0.38

总箱至分箱2的计算负荷

功率因数Cosφ=0.8,

P

j

=5.5+5.5+3.8+27.19+5.5=47.49KW,

Q j =P

j

tgφ=47.49×0.75=35.62Kvar

S

j

= P j2+ Q j2=47.49 2+35.62 2=59.36KVA

I

j

=

S

j

=

59.36

=90.19A

3×Ue 1.732×0.38

总箱至分箱3的计算负荷

功率因数Cosφ=0.8,

P

j

=2.2+4+7.5=13.7KW,

Q j =P

j

tgφ=13.7×0.75=10.28Kvar

S

j

= P j2+ Q j2=13.7 2+10.28 2=17.13KVA

I

j

=

S

j

=

17.13

=26.03A

3×Ue 1.732×0.38

总箱至分箱4的计算负荷功率因数Cosφ=0.8,

P

j

=1.1+2.2=3.3KW,

Q j =P j tg φ=3.3×0.75=2.48Kvar S j =

P j 2

+ Q j 2

=

3.3 2+2.48 2 =

4.13KVA

I j =

S j

=

4.13 =6.28A

3×Ue

1.732×0.38

选择变压器

根据计算的总的视在功率与最大干线功率(以单个开关箱的最大功率逐级计算选择)取大值选择S7-100/10型三相电力变压器,它的容量为100kVA>62.98kVA 能够满足使用要求,其高压侧电压为10kV 同施工现场外的高压架空线路的电压级别一致。

六、 选择导线与配电箱开关电器

按允许温升初选电缆芯线截面,然后按电压偏移和机械强度校验。 1、总箱1

1、按允许温升初选导线截面

计算负荷Ij=99.21A ,选择导线:VV-3×35+2×16,安全载流量为109A 。 2、按电压偏移校验导线截面

查表电缆的电阻R 0=0.54Ω/Km ,电抗X 0=0.277Ω/Km ,电缆长度0.050km 。 ΔU%=∑n

e

PaLa U R 1

2

010+∑n

e

QaLa U X 1

20

10

= 0.54 ×44.09×0.050+

0.277 ×44.97×0.050=0.82+0.43=1.25% < 5%

10×0.382

10×0.382

满足要求!

总进线开关采用DZ15-100/4901,其脱扣整定电流值=100A 。漏电保护器采用DZ15LE-100/4901,总箱型号:JSP-Z/7-B 。

总箱至分箱1干线导线与开关电器选择 1)按允许温升初选导线截面

计算负荷Ij=17.09A ,Pj=9KW ,Qj=6.75Kvar 干线选择:VV-3×4+2×2.5,安全载流量为27A 。 2)按电压偏移校验导线截面

查表电缆的电阻R 0=1.2Ω/Km ,电抗X 0=0.295Ω/Km ,电缆长度0.030km 。 ΔU%=

∑n

e

PaLa U R 1

2

010+∑n

e

QaLa U X 1

20

10

=

1.2 ×9×0.030+

0.295 ×6.75×0.030=0.22+0.04=0.26% < 5%

10×0.382

10×0.382

满足要求!

干线开关选择:DZ15-40/3901,其额定电流值40A ,漏电保护器选择:DZ15LE-40/4901。

总箱至分箱2干线导线与开关电器选择 1)按允许温升初选导线截面

计算负荷Ij=90.19A ,Pj=47.49KW ,Qj=35.62Kvar 干线选择:VV-3×25+2×16,安全载流量为91A 。 2)按电压偏移校验导线截面

查表电缆的电阻R 0=0.74Ω/Km ,电抗X 0=0.283Ω/Km ,电缆长度0.030km 。 ΔU%=

∑n

e

PaLa U R 1

2

010+∑n

e

QaLa U X 1

20

10

=

0.74 ×47.49×0.030+

0.283 ×35.62×0.030=0.73+0.21=0.94% < 5%

10×0.382

10×0.382

满足要求!

干线开关选择:DZ15-100/4901,其额定电流值100A ,漏电保护器选择:DZ15LE-100/4901。

总箱至分箱3干线导线与开关电器选择 1)按允许温升初选导线截面

计算负荷Ij=26.02A ,Pj=13.7KW ,Qj=10.28Kvar 干线选择:VV-3×4+2×2.5,安全载流量为27A 。 2)按电压偏移校验导线截面

查表电缆的电阻R 0=1.2Ω/Km ,电抗X 0=0.295Ω/Km ,电缆长度0.030km 。 ΔU%=

∑n

e

PaLa U R 1

2

010+∑n

e

QaLa U X 1

20

10

=

1.2 ×13.7×0.030+

0.295 ×10.28×0.030=0.34+0.06=0.40% < 5%

10×0.382

10×0.382

满足要求!

干线开关选择:DZ15-40/3901,其额定电流值40A ,漏电保护器选择:DZ15LE-40/4901。

总箱至分箱4干线导线与开关电器选择 1)按允许温升初选导线截面

计算负荷Ij=6.27A ,Pj=3.3KW ,Qj=2.48Kvar 干线选择:VV-3×4+2×2.5,安全载流量为27A 。 2)按电压偏移校验导线截面

查表电缆的电阻R 0=1.2Ω/Km ,电抗X 0=0.295Ω/Km ,电缆长度0.030km 。 ΔU%=

∑n

e

PaLa U R 1

2

010+∑n

e

QaLa U X 1

20

10

=

1.2 ×3.3×0.030+

0.295 ×2.48×0.030=0.08+0.02=0.10% < 5%

10×0.382

10×0.382

满足要求!

干线开关选择:DZ15-40/3901,其额定电流值40A ,漏电保护器选择:DZ15LE-40/4901。 2、分配电箱 分箱1

根据前面计算,总箱至分箱干线型号:VV-3×4+2×2.5,分箱总开关:DZ15-40/3901,分箱箱型:JSP-F/8-B 。

分箱至照明箱支线导线与开关电器选择

设备容量P e =7KW ,功率因数cos φ=0.9,设备计算负荷 I j =

P e

=

7

= 11.82A

1.732×Ue ×cos φ

1.732×0.38×0.9

支线选择:VV22-3×4+2×2.5,安全载流量为37A 。 支线开关选择:DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A 。

分箱至照明箱支线导线与开关电器选择

设备容量P

e

=2KW,功率因数cosφ=0.9,设备计算负荷

I j =

P

e

=

2

= 3.38A

1.732×Ue×cosφ 1.732×0.38×0.9

支线选择:VV22-3×4+2×2.5,安全载流量为37A。

支线开关选择:DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A。

分箱2

根据前面计算,总箱至分箱干线型号:VV-3×25+2×16,分箱总开关:DZ15-100/4901,分箱箱型:JSP-F/8-B。

分箱至钢筋调直机支线导线与开关电器选择

设备容量P

e

=5.5KW,功率因数cosφ=0.8,设备计算负荷

I j =

P

e

=

5.5

= 10.45A

1.732×Ue×cosφ 1.732×0.38×0.8

支线选择:VV22-3×4+2×2.5,安全载流量为37A。

支线开关选择:DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A。分箱至钢筋切断机支线导线与开关电器选择

设备容量P

e

=5.5KW,功率因数cosφ=0.8,设备计算负荷

I j =

P

e

=

5.5

= 10.45A

1.732×Ue×cosφ 1.732×0.38×0.8

支线选择:VV22-3×4+2×2.5,安全载流量为37A。

支线开关选择:DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A。分箱至钢筋弯曲机支线导线与开关电器选择

设备容量P

e

=3.8KW,功率因数cosφ=0.8,设备计算负荷

I j =

P

e

=

3.8

= 7.22A

1.732×Ue×cosφ 1.732×0.38×0.8

支线选择:VV22-3×4+2×2.5,安全载流量为37A。

支线开关选择:DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A。

分箱至交流电焊机支线导线与开关电器选择

设备容量P

e

=27.19KW,功率因数cosφ=0.8,设备计算负荷

I j =

=

= 89.44A

Ue ×cos φ

0.38×0.8

支线选择:VV22-3×25,安全载流量为108A 。

支线开关选择:DZ15-100/4901,脱扣整定电流为100A 。 导线截面≥16mm 2时,需按电压偏移校验导线截面

功率因数Cos φ=0.8,tg φ=0.75,Pj=27.19kW ,Qj=Pjtg φ=20.39Kvar 查表电缆的电阻R 0=1.98Ω/Km ,电抗X 0=0.295Ω/Km ,电缆长度0.020km 。 ΔU%=

∑n

e

PaLa U R 1

2

010+∑n

e

QaLa U X 1

20

10

=

1.98 ×27.19×0.020+

0.295 ×20.39×0.020=0.75+0.08=0.83% < 5%

10×0.382

10×0.382

满足要求!

分箱至木工圆锯支线导线与开关电器选择

设备容量P e =5.5KW ,功率因数cos φ=0.8,设备计算负荷 I j =

P e

=

5.5

= 10.45A

1.732×Ue ×cos φ

1.732×0.38×0.8

支线选择:VV22-3×4+2×2.5,安全载流量为37A 。 支线开关选择:DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A 。 分箱3

根据前面计算,总箱至分箱干线型号:VV-3×4+2×2.5,分箱总开关:DZ15-40/3901,分箱箱型:JSP-F/8-B 。

分箱至潜水泵支线导线与开关电器选择

设备容量P e =2.2KW ,功率因数cos φ=0.8,设备计算负荷 I j =

P e

=

2.2

= 4.18A

1.732×Ue ×cos φ

1.732×0.38×0.8

支线选择:VV22-3×4+2×2.5,安全载流量为37A 。 支线开关选择:DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A 。 分箱至砂浆搅拌机支线导线与开关电器选择

设备容量P e =4KW ,功率因数cos φ=0.8,设备计算负荷

I

j

= == 7.60A

1.732×Ue×cosφ 1.732×0.38×0.8

支线选择:VV22-3×4+2×2.5,安全载流量为37A。

支线开关选择:DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A。

分箱至物料提升机支线导线与开关电器选择

设备容量P

e

=7.5KW,功率因数cosφ=0.8,设备计算负荷

I j =

P

e

=

7.5

= 14.24A

1.732×Ue×cosφ 1.732×0.38×0.8

支线选择:VV22-3×4+2×2.5,安全载流量为37A。

支线开关选择:DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A。

分箱4

根据前面计算,总箱至分箱干线型号:VV-3×4+2×2.5,分箱总开关:DZ15-40/3901,分箱箱型:JSP-F/8-B。

分箱至插入式振动器支线导线与开关电器选择

设备容量P

e

=1.1KW,功率因数cosφ=0.8,设备计算负荷

I j =

P

e

=

1.1

= 2.09A

1.732×Ue×cosφ 1.732×0.38×0.8

支线选择:VV22-3×4+2×2.5,安全载流量为37A。

支线开关选择:DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A。分箱至平板式振动器支线导线与开关电器选择

设备容量P

e

=2.2KW,功率因数cosφ=0.8,设备计算负荷

I j =

P

e

=

2.2

= 4.18A

1.732×Ue×cosφ 1.732×0.38×0.8

支线选择:VV22-3×4+2×2.5,安全载流量为37A。支线开关选择:DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A。

分箱1下设备

照明箱

设备容量Pe=7KW,计算负荷为11.82A,分箱至开关箱导线选择:VV22-3×4+2×2.5

开关箱开关:DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A,漏电保护器:DZ15LE-40/4901,开关箱箱型选用:JSP-K/1。

照明箱

设备容量Pe=2KW,计算负荷为3.38A,分箱至开关箱导线选择:VV22-3×4+2×2.5

开关箱开关:DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A,漏电保护器:DZ15LE-40/4901,开关箱箱型选用:JSP-K/1。

分箱2下设备

钢筋调直机

设备容量Pe=5.5KW,计算负荷为10.45A,分箱至开关箱导线选择:VV22-3×4+2×2.5开关箱开关:DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A,漏电保护器:DZ15LE-40/4901,开关箱箱型选用:JSP-K/1。

钢筋切断机

设备容量Pe=5.5KW,计算负荷为10.45A,分箱至开关箱导线选择:VV22-3×4+2×2.5开关箱开关:DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A,漏电保护器:DZ15LE-40/4901,开关箱箱型选用:JSP-K/1。

钢筋弯曲机

设备容量Pe=3.8KW,计算负荷为7.22A,分箱至开关箱导线选择:VV22-3×4+2×2.5开关箱开关:DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A,漏电保护器:DZ15LE-40/4901,开关箱箱型选用:JSP-K/1。

交流电焊机

设备容量Pe=27.19KW,计算负荷为89.44A,分箱至开关箱导线选择:VV22-3×25

开关箱开关:DZ15-100/4901,脱扣整定电流为100A,漏电保护器:DZ15LE-100/4901,开关箱箱型选用:JSP-K/D1。

设备容量Pe=5.5KW,计算负荷为10.45A,分箱至开关箱导线选择:VV22-3×4+2×2.5开关箱开关:DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A,漏电保护器:DZ15LE-40/4901,开关箱箱型选用:JSP-K/1。

分箱3下设备

潜水泵

设备容量Pe=2.2KW,计算负荷为4.18A,分箱至开关箱导线选择:VV22-3×4+2×2.5开关箱开关:DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A,漏电保护器:DZ15LE-40/4901,开关箱箱型选用:JSP-K/1。

砂浆搅拌机

设备容量Pe=4KW,计算负荷为7.6A,分箱至开关箱导线选择:VV22-3×4+2×2.5

开关箱开关:DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A,漏电保护器:DZ15LE-40/4901,开关箱箱型选用:JSP-K/M1。

物料提升机

设备容量Pe=7.5KW,计算负荷为14.24A,分箱至开关箱导线选择:VV22-3×4+2×2.5开关箱开关:DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A,漏电保护器:DZ15LE-40/4901,开关箱箱型选用:JSP-K/1。

分箱4下设备

插入式振动器

设备容量Pe=1.1KW,计算负荷为2.09A,分箱至开关箱导线选择:VV22-3×4+2×2.5开关箱开关:DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A,漏电保护器:DZ15LE-40/4901,开关箱箱型选用:JSP-K/1。

平板式振动器

设备容量Pe=2.2KW,计算负荷为4.18A,分箱至开关箱导线选择:VV22-3×4+2×2.5开关箱开关:DZ15-40/3901,脱扣整定电流为40A,漏电保护器:DZ15LE-40/4901,开关箱箱型选用:JSP-K/1。

七、 绘制临时供电施工图

(一)、临时供电系统图

总计算负荷=Z15LE-100/4901

99.21A

总箱1DZ15-40/3901D Z15LE-40/4901DZ15-100/4901DZ15LE-100/4901

DZ15-40/3901D Z15LE-40/4901

DZ15-40/3901D Z15LE-40/4901

DZ15-40/3901DZ15LE-40/4901

DZ15-40/3901DZ15LE-40/4901

DZ15-40/3901VV22-3×4+2×2.5

DZ15-40/3901VV22-3×4+2×2.5

DZ15-40/3901

DZ15-40/3901DZ15LE-40/4901

DZ15-40/3901DZ15LE-40/4901

DZ15-40/3901DZ15LE-40/4901

DZ15-100/4901DZ15LE-100/4901

DZ15-40/3901DZ15LE-40/4901

DZ15-40/3901VV22-3×4+2×2.5

DZ15-40/3901VV22-3×4+2×2.5

DZ15-40/3901VV22-3×4+2×2.5

DZ15-100/4901

DZ15-40/3901VV22-3×4+2×2.5

DZ15-100/4901

DZ15-40/3901DZ15LE-40/4901

DZ15-40/3901DZ15LE-40/4901

DZ15-40/3901DZ15LE-40/4901

DZ15-40/3901VV22-3×4+2×2.5

DZ15-40/3901VV22-3×4+2×2.5

DZ15-40/3901VV22-3×4+2×2.5

DZ15-40/3901

DZ15-40/3901DZ15LE-40/4901

DZ15-40/3901DZ15LE-40/4901

DZ15-40/3901VV22-3×4+2×2.5

DZ15-40/3901VV22-3×4+2×2.5

DZ15-40/3901

(二)、施工现场临时用电平面图(仅供参考)

八、配电箱电器配置接线图

19

1DE

1RD

1FQ

总配电箱电器配置接线图

20

照明箱1DE

1RD

照明箱

2DE

2RD

3DK

3RD

分箱1电器配置接线图

21

22

钢 筋 调 直 机 1DE 1RD 钢 筋 切 断 机 2DE 2RD 钢 筋 弯 曲 机 3DE 3RD 交 流 电 焊 机 4DE 4RD 木 工 圆 锯

5DE 5RD 6DK

6RD

分 箱 2 电 器 配 置 接 线 图

施工临时用电安全专项方案

和榆高速公路LJ2合同段施工临时用电专项安全方案 编制:安全部 复核:宋向红 审核:杨志兵 二○一○年五月一日

和榆高速公路LJ2合同段 施工临时用电专项安全方案 一、编制目的 和榆高速公路LJ2合同段针对本工程施工点多且分散,使施工现场临时用电的安全性受到严重威胁,易导致各类触电安全事故发生,为防止各类触电等安全用电事故的发生,保障施工现场安全用电,特编制本专项方案。 二、编制原则和依据 依据本合同段施工总体进度和计划,及其在施工高峰期间所需用的电容量,其中马家庄1号桥、2号桥及T梁场投入一台400KW变压器,小常家会桥投入两台250KW变压器作为临时施工用电供应设备,主要供应整个施工现场用电,同时放置4台120KW发电机作为施工用电应急供电设备。以确保整个施工现场用电供应为原则。 本专项方案依据建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGT46—2005)同时结合本合同段施工临时用电实际进行编制。 三、工程概况 和榆高速公路LJ2合同段全长 3.439km,大桥三座共长1003.2m,挖孔灌注桩251根共2918m,墩柱54根,盖梁62个,40mT梁预制140片,30m箱梁预制112片,路基挖方72.4万

m3。填方51.1万m3,涵洞7道,工期约16个月。 四、安全生产管理体系 项目部建立以项目经理为第一安全责任人的安全生产管理体系,安全生产管理网络分布到各个分部、分项工程和下属作业班组,严格安全管理,做到“横向到边,纵向到底”,达到一级抓一级,一级保一级,全面安全控制目标,以确保本工程各个工序、各个环节的安全施工。 项目部设有安全部,项目部配备持证专职安全员3名,各协作工队配备现场安全员10名。 五、专项安全生产保证措施 (一)开工前需做好的准备工作: 1.落实现场电工和各类用电人员,并进行相关安全教育。 2.参与本工程的电工属特种作业人员必须持证上岗,施工前由项目部安全部进行检查确认,登记备案。 3.对施工电气设备、安全用电防护用品进行检查验收,确保各项设备和处于良好的安全状态。 (二)人工挖孔桩安全用电保证措施 1.根据人工挖孔桩工作面用电情况,选择导线截面,移动闸箱等。 2.施工现场电源线路,必须按“三相五线”制,TN-S系统要求布置,并按“三级配电”两级漏电保护。井底照明须用低压电源,如防水带罩的安全灯具或安全矿灯。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

某住宅楼临时用电施工方案完整版

编号:TQC/K253 某住宅楼临时用电施工方 案完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

某住宅楼临时用电施工方案完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、工程概况 本工程为XX开发的XX一期3、4、 5、6号楼。建设地点位于XX,3号楼地上 三十二层地下一层中一层为商铺三十一层 为高层住宅,4号楼地上十一层。地下一 层。其中地上一层为商铺十层为住宅。5号 楼地上三十二层二下一层,其中二层为商 铺三十层高层住宅,6号楼地上三十二层, 地下一层,其中地上二层为商铺三十层, 建筑高度:三十二层97.5m 十一层 34.5m。

施工现场临时用电专项施工方案68961

施工现场临时用电专项方案 编制目的 无锡科技城项目天渝骏园三、四期楼宇亮化工程,此用电方案对外墙泛光照明整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足三、四期亮化施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独

立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m 与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 (四)、供电路线

建筑工程临时用电施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工用电案 (2) 1、总体案 (2) 2、本工程拟投入的用电设备 (3) 3、线路设计 (3) 4、配电箱设计 (4) 5、现场照明 (5) 四、安全用电组织措施 (5) 1.用电管理措施 (5) 2.电气防火措施 (6) 3. 线路的敷设 (6) 4、配电箱及开关箱的设置 (7) 5、电器装置选择 (7) 6、安全用电措施 (8) 临时用电施工案 一、编制依据 (1)对现场自然条件及施工条件的踏勘了解。 (2)本公司现有的技术、设备、人员以及类似工程施工经验。

(3)《低压配电设计规》GB50054-95中国建筑工业 (4)《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-93中国建筑工业 (5)《通用用电设备配电设计规》GB50055-93中国建筑工业 (6)《供配电系统设计规》GB50052-95中国建筑工业 (7)《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005中国建筑工业(8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 工程名称:松岗街道“十大重点工程”(切块管理项目)-社区公园及广场工程 建设单位:市宝安区松岗街道办事处 设计单位:文科园林股份 监理单位:市东鹏工程建设监理 施工单位:省湘天建设工程 开工日期:2017年3月30日 竣工日期:2018年5月30日 合同工期:425日历天 合同价款:15718.009878万元 松岗街道"十大重点工程"(切块管理项目)-社区公园及广场工程位于市宝安区松岗街道,本次共新建或改造松岗街道辖区的21个公园和6个广场。工程主要容包含:道路工程、景观工程、绿化工程、给排水工程、电气工程(包括照明工程)等。 三、施工用电案 1、总体案

施工现场临时用电方案最新版

施工现场临时用电方案 批准:_______________ 审核:_______________ 编制:_______________ 云南明威电力工程有限公司 2016年8月

施工现场临时用电方案 一、编制依据 1、JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 2、JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范 3、JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准 4、SDJ65-82 电力建设安全工作规程 5、GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 6、GB50254-2014 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 7、GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 8、GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

二、外电防护 1、在建工程不得在高、低压线路下方施工、不得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物。 2、工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边缘之间必须保持安全操作距离。 3、到与外电架空线路安全操作距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮拦、围拦或保护网,悬挂醒目的警告标志牌。 4、现场机动车与外电架空线路交叉时,架空线最低点与路面垂直距离>6m(1kv以下线路)。 5、现场设置旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10kv 以下架空线路边缘最小水平距离≮2m。 6、外电架空线路附近开挖沟槽时,必须防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。并应采取相应加固措施。 三、接地与防雷 1、本工程施工现场用电采用接零保护系统,重复接地不得少于3处,每一处接地电阻<10Ω。 2、电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线(简称保护零线)应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

施工现场临时用电方案及安全措施

六)、施工现场临时用电方案及安全措施: 确定电源进线,总配电箱、分配电箱位置及线路走向。 电源进线:由业主提供电源。 电箱位置:由甲方提供电源,总箱设在施工中心50m 半径范围内,从配电室引出,直接进入总配电箱;从总配电箱分别引出3?5路电源进入分配电箱。 现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行,工地设配电室,大型设备用电另设分电箱,所有电源闸箱按规定设门、销、防雨盖板、危险标志等。 用电线路架设符合规程规定。现场施工用电所铺设的地下电缆应做明显标志,注意保护、避免损坏。每台机械都要有专用开关箱,开关箱中装设触电保护器。用电设备按规定接地(零),熔丝搭配合理。 1、配电间 配电间配电室门外开,高度满足配电箱能出入,建筑面积满足配电箱安装、维修与操作所需安全距离。 2、配电线路形式选择 2.1 、线路敷设方式 根据该工程现场容量特点,机械设备多,集中符合大等因素,决定选用放射式配电线路,可从现场临时配电间引出3-5 个回路供现场设备机械及施工临时照明,这样可提高供电可靠性,发生故障不互相影响,而且维修方便,停电面小。但此种方式成本高。系统灵活性差,施工时应注意节约,灵活施工、最大限度的压缩用电量。 2.2 、系统保护方式 按照有关规定进行施工。该工程采用TN-S 保护接零系统。并在保护零线上做补充重复接地,且阻值不大于10Qo 2.3 、电线敷设 电线敷设必须按照国家有关规定进行施工,还应注意以下几点: 2.3.1、根据已有各拟建建筑的位置,选择离配电间最近处考虑分电箱的位置。 2.3.2、尽量避免穿越、交叉弱电电缆。且满足国家规定中电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行交叉时最小安全距离。 2.3.3、移动式橡胶软电缆应注意不受到各种机械损伤,外力砸伤及化学腐蚀。

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

施工临时用电方案内容

一、工程概况 该工程为公寓楼1、2#楼项目,由建筑设计有限公司设计。建筑占地面积530㎡,建筑总面积3370.5㎡,其中阳台建筑面积409.8㎡,住宅总建筑面积为2944.8㎡。建筑设计使用年限为50年,建筑等级为三级,建筑结构安全等级为二级,基础设计等级为丙级,建筑耐火等级为二级,建筑物抗震设防烈度为6度,结构抗震等级为三级,屋面防水等级为三级,建设规模总户数为48户。该楼平面基本呈矩形,基础为冲孔灌注桩基础和柱下独立基础,主体为底部框架-剪力墙结构,上部为砖混结构。该楼共6层,其中地下一层为杂物间,总高(檐高)20.08m,半地下室结构标高3m,一层结构标高2.78m,二~六层结构标高2.8m。 二、施工用电部署 1、组织机构 本工程施工临时用电拟用电工2人(要求有电工上岗操作证),组成以项目经理为主的安全小组,具体职责分别如下:

2、现场勘探及电源进线、线路走向 在临时用电线路敷设前,应先对施工现场进行勘探,并根据施工现场布置要求及建设单位提供的电源位置,确定电源进线,配电室、总配电箱、分配电箱及开关箱的位置及线路走向。 现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场围施工前无各种埋地管线。 (2)本工程临时施工用电按照规要求采用TN—S系统,三相四线,三级配电二级保护供电方式。 (3)本施工现场电源在北面,临时用电从此处引出,总配电箱设置在靠近工地办公室电源的配电房。总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设,干线采用空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。具体布置位置及线路走向参见临时配电系统图和施工平面布置图。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。三、施工现场用电量统计表 ---------------------------------------------------------------------- 序号机具名称型号安装功率(kW) 数量合计功率(kW)

临时用电专项安全措施方案实用版

YF-ED-J3307 可按资料类型定义编号 临时用电专项安全措施方 案实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

临时用电专项安全措施方案实用 版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、配电箱及开关箱 1、开关、熔断器、插座等设备齐全完 好。 2、配线及设备排列整齐,压接牢固,操 作面无带电体外露,并采用配套管接入箱内。 3、总开关及各分开关上端及熔断器、熔 断安装合理,严禁用其他金属代替。 4、电箱外壳设接地保护。 5、每个回路设漏电开关,并保持灵敏有 效。

6、动力和照明分开控制,每个设单相三线不等距安全插座,上设漏电开关。 7、门锁齐全,有防雨措施,并有醒目标志。 8、配电开关箱附近合理设置消防灭火器材。 9、装设应端正、牢固、移动电箱应有固定支架。 10、每台用电设备实行“一机一闸一保险”制,严禁用一开关直接控制二台及台以上的用电设备。漏电保护保持灵敏有效。 二、用电机械和手持用电工具。 1、各类施工机械的电气装置实行专人负责制,必须按规程要求定期检查,确保运行正常。

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

工业厂房施工临时用电方案

淳科·工业厂房临电施工方案淳科·工业厂房工程施工临时用电 施 工 方 案 编制单位:成都市第六建筑工程有限公司 编制时间:二〇一〇年十一月

施工临时用电专项方案审批表

目录 1、工程概况-----------------------------------------------------2 2、编制依据------------------------------------------------------2 3、编制说明-----------------------------------------------------2 4、临电安全措施----------------------------------------------5 5、临电布置----------------------------------------------------12 6、施工技术要求----------------------------------------------13

一、工程概况: 淳科·工业厂房二期一标段工程位于成都市武侯区武侯科技园,交通便利。建筑面积为33000m2。由四川淳科实业有限责任公司开发,由四川华宇建筑工程设计有限公司。该厂房为框架结构,地下一层,地上十二层。 根据工程建设所需机械设备等用电要求和有关施工现场临时用电的有关规范要求,结合施工现场平面布置,采用220~380V三相五线制(TN-S)供电,采取三级配电二级漏电保护方式,用电设备遵循“一机、一闸、一箱、一保护”的安全用电原则。 施工现场临时用电电源由建设单位提供的箱变(400KV A)低压出线断路器引出,采用电缆沟配线方式(引下线部分采用穿阻燃塑料管。 从总配电箱AP分别引三路电源采用架空配线方式引至分配电箱AP1,从分配电箱引到末端开关箱(地沟配线或穿阻燃塑料管);最后接入用电设备。 二、编制依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88; 2、业主提供的总平面图及相关施工用电、用水引入点及要求; 3、总承包方及分包的施工用电、用水及其他相关要求; 4、现场实测所取得的一些相关技术数据与资料; 5、现行国家和地方有关标准、规范和文件等; 6、该工程施工组织设计。 三、编制说明: 1、施工用电:

临时用电安全专项方案.doc

施工现场临时用电安全方案编制: 审核: 批准: 日期:

施工现场临时用电方案 1、临时用电编制依据: 1、根据现场勘察所取得的地形、建设方临时用电引入线的容量、规格和引入点等; 2、根据施工组织设计确定的临时用电设备型号、数量、位置; 3、根据施工总的进度计划安排; 4、根据施工现场临时设施的布置; 5、根据国家颁布的《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)等技术文 件; 2、线路布置的原则 1)根据电源的实际情况,确定电源的进线的路径及线路敷设方式,进线尽量选择现场用电负荷的中心或临时线路的中央。本工程的进线由建设单位引入施工现场。 (详施工总平面布置图); 2)确定变配电室的位置时应考虑到电气设备的安装、拆卸的搬运通道问题,进线与出线方便无障碍,尽量远离施工现场震动场所、周围无爆炸物品,并尽可能的避开用水设备; 3)总配电箱、分配电箱在设置时要选靠近电源的地方,分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的地方; 4)线路走向设计时应根据现场设备的布置、施工现场车辆、人员流动、物料的堆放以及地下情况来确定线路的走向与敷设方法。本工程的线路应采用钢管穿线埋入地表下引至用电设备处; 配电线路的敷设与要求 a.线路走向原则 箱式变压器→总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备 配电室至开关箱间采用五芯电缆。 b.敷设方式 根据施工现场情况,为确保安全,由箱式变压器至总配电箱采用8米水泥电杆架设明线,明线用三根240平方毫米+二根120平方毫米的铝芯线架设,由总配电箱至分配电箱段电线与敷设方式采用电力电缆埋地敷设。电缆埋地敷设时,埋

地深度不小于0.7m,并应在电缆上下各铺放不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。电缆在穿越道路易受损伤的场所及引出地面,从2m高度至地下0.2m处,应加设防护套管。 配电线路设计 本供电系统主要配电线路采用五芯电缆配线,采用放射式配线。 本供电系统采用TN—S接零保护系统,并且分别在总配电箱,塔吊及照明箱处做不少于三处重复接地。 接地与接地装置 重复接地不少于三处,重复接地点选在总配电箱处,电路末端,塔吊等处。 如做人工接地体,应垂直设置,接地体采用DN50钢管,L长度2.5m间距5m,不少于二根。 接地体连线采用-40×4镀锌扁钢长度不少于10m 。 扁钢搭接焊时,搭接长度≥80mm。接地连线距地面-0.8m。实际操作时,可以按实测值与规范数值比较增减接地装置。 3、安全用电技术措施和电气防火措施 1、安全用电技术措施 1)变电所、总配电房、总配电箱、供电线路的巡查、维修、保养; 2)各类电箱及电器设备的检查、维修保养; 3)接地(接零)系统检查、维修及复查测定; 4)重点监控场所、部位、加强监控、检查; 5)对移动机具、移动照明灯具、手持电动工具,检查、维修保养; 6)建立带电作业及监护制度; 7)持证上岗,非专业电工禁止装拆、乱接电气设备; 2、电气防火措施 1)根据变电所“五防一通”要求,如搭设变电所、配电房要采用防燃材料,配置 电气灭火器; 2)各类电箱、开关板采用阻燃及高强度绝缘材料; 3)各类电动机要按电机容量配置、布线及熔断器; 4)动用电焊要办理动火手续; 5)对重点防火区域,易燃、易爆、危险品仓库,应采取相应的电气防燃、防爆措

临时用电专项施工方案

永春县呈祥乡堤防治理工程临时施工用电专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 2014年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、接地与接零保护系统 (1) 三、电源负荷计算 (2) 四、自备发电机组 (3) 五、变压器安装运行 (3) 六、配电室的建造 (4) 七、配电箱与开关箱 (5) 八、漏电保护器 (8) 九、现场照明 (9) 十、避雷针装置及其安装 (12) 十一、触电与救护 (12) 十二、建立健全临时用电安全技术档案 (12)

一、工程概况 1、工程概况及主要工程项目 工程所在地呈祥溪发源于海拔1316.2m的雪山,为桃溪流域的发源地之一,流经龙阁、丘山头、西村等自然村于下游柴桥头与锦溪汇合后汇入桃溪,呈祥溪在西村村口峡谷头实然跌落,形成一条细长的瀑布,瀑布近于90°下落,高差40m。本次整治段位于呈祥溪上游,集雨面积7.64km2,主河道河长4.85km,主河道坡降109.12‰。 本次永春县呈祥乡堤防治理工程综合治理河道长度 2.276km,涉及范围为乡政府以上1.02km处至乡政府以下1.256km的河道,其中河道清障总长2.276km,新建堤防总长2574m。 本工程保护人口0.42万人,耕地0.31万亩。本工程防洪标准为10年一遇,堤防工程级别为5级。排涝标准采用5年一遇,当发生小于等于上述标准洪水时,要求能排泄洪峰流量,河水不向两岸漫溢。 主要施工项目:河道清淤、土方开挖、C20埋石砼基础、C20埋石挡墙、堤身土方回填、堤身防护、堤顶路、人行桥及附属工程等。 二、接地与接零保护系统 1.本工程施工现场比较宽广,用电设备较多,用电量大。为防止在TN-C 三相四线接零保护情况下由于共用中性线而使中性线带电,造成触电事故而采用TN-S三相五线接零保护。 2.TN-S三相五线接零保护架设要求 (1)保护零线严禁通过任何开关或熔断器。 (2)保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要

临时用电施工方案(范本)

临时用电专项施工组织设计 1、编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《安全电压》(GB3805—84) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2、工程概况 无锡软件园旺庄创业中心大楼工程位于无锡新区长江路龙山路,由无锡市欣旺实业总公司投资建设。本工程主要由2幢办公楼及其中心广场的纯地下室组成,其中B楼为12层,C楼为18层,均为椭圆形外观。本工程占地面积:2752M2。总建筑面积41767M2,(其中:地下室面积6800M2)。 3、临时供电电源及布置 (1)工程临时供电电源由建设单位在开工前,电缆线从工地东北侧变电间接到施工现场总电箱,变压器容量为XX KV A,本工地导线截面《VV zz—3×20+2×75》。为满足机械和强度要求,绝缘铜线截面不小于10MM2,在绝缘柱上的持续允许电流量为400A,现施工所需要的总用电量P=XX KV A小于建设单位提供的变压器的额定容量,所以符合低压电器安全使用规程要求。 (2)经现场勘探,在本工程东北侧,建设单位为用电范围提供临时电源线进线位置,并设置总电箱一只。确定总电箱、分配电箱及开关箱等装置的电缆线埋地的走向,根据工程施工特点,结合施工现场实际情况及施工总体组织设计的布置要求。(生活区:办公室、食堂、仓库;施工区:塔吊、井架、钢筋加工场、木工间、砼搅拌间等其它机械设备排布等)在总电箱电缆线分X路至分配电箱,开关箱的装置及线中的布置。 (3)号房楼层用电沿结构向上布置,设立分配电箱及开关箱。 (4)设立总电箱、分配电箱、开关箱分开的三级配电二级保护原则,采用三相五线制供电。 (5)电箱、分配电箱、开关箱选用市建委及安监总站认定的标准电箱,且有生产许可证、质保书、检测报告、营业执照和资质证书等。 (6)从施工现场总电箱至分配电箱共X条电缆线出线。 1)电缆线《VV zz-3×25+2×16》→分配电箱→开关箱用电箱范围(生活区:办公室、食堂、仓库等); 2)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱塔吊; 3)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋对焊机; 4)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋加工场、木工间; 5)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱井架砼搅拌机; 6)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱电焊机、插入 式振动机等; (7)施工现场平面电力线路布置图,及配电箱分级设备示意图(另见附图)。 4、施工现场所需用设备及计算 施工现场机械设备一览表(表一)

建筑施工临时用电方案

施工现场临时用电施工方案 工程名称:长安紫宸公寓 编制人:日期: 审核人: 日期: 批准人:期: 施工单位:陕西华弘建筑安装工程有限公司

一、设计说明 本设计按照建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)以及现场平面布置图为依据。电源由小区基建变压器引入施工现场。电气概况及主要要求: 1、工程概况 本小区位于长安区华美十字西南角,总建筑面积为1837平方米,工程为框剪结构,共26层。 2、现场施工用电总功率340 KVA。从变压器经3大线路埋地电缆(或用电杆架空电线)到各号楼配电箱。采用中性点直接接地的TN—S系统配电,5路输出供电. 3、塔吊、施工电梯等大型设备采用电缆暗敷设,专用电箱供电。 4、现场上所有的电气设备不带电的金属部分均应与保护零线做良好电气连接,不得单纯采用接地保护,保护零线不得小于相线的1/2,且必须用绿黄双色。 5、在钢筋加工区、塔吊机、木工场地及二级配电箱保护零线端子,开关箱保护零线端子等处进行重复接地,接地电阻小于10欧。 6、单相负载应尽量分散到各相线上,力求使单相电流均匀,减少零线上的电流。 7、实行三级配电二级保护原则,以确保人身安全。 8、各型号、规格的配电箱均采用标准箱。 二、设备数量表

施工现场主要用电设备表 说明:

(一)、施工用电主要分为两阶段,即主体阶段和安装及装修阶段,用电量最集中。负荷最大时期在于主体工程阶段,故施工临时用电组织设计以主体施工阶段为主要计算依据。 施工现场的临时用电,包括动力用电与照明用电两部分,用电量计算考虑以下几点: 1、工地使用的全部动力设备和照明用电数量。 2、施工高峰期阶段同时用电的机械设备数量。 现场用电主要为施工用电,除施工用电为三相用电外,其余为单相用电。 (二)、用电设备的额定功率Pe或额定容量Se是指铭牌上的数据,对于不同负载持续率(暂载率)下的额定功率或额定容量,应换算成统一的负载持续下的有功功率,即设备功率Pe′。 1、持续工作制的电动机的设备功率等于额定功率。 2、短时工作制或周期工作制的电动机(如塔吊电机、施工电梯电机等)的设备功率是指将额定功率换算成统一负载下的有功功率。 采用本次计算的办法计算负荷时,塔吊(施工电梯)应统一换算到负载持续率JC=40%的有功功率,按下式计算: P e=2P e′× JC (KW) 3、电焊机的设备功率是将额定容量换算到负载持续率JC=60%的有功功率 Pe=S e′× JC ×cosφ(KW) 4、成组用电设备的设备功率是指不包括备用设备在内的所有单个用电设备的设备功率之和。 5、照明设备功率是指灯泡上的设备功率。

施工临时用电安全专项方案

新建铁路长春(开安)至西巴彦花线铁路工程CX-VII标段施工临时用电专项方案 编制: 审核: 批准: 中铁二十二局集团有限公司长西铁路项目经理部

目录 第一章编制说明 0 一、编制依据 0 二、编制目的 0 三、适用范围 0 第二章工程概况 0 一、工程概述 0 二、气象 0 三水文地质 (1) 第三章施工工艺 (1) 第四章危险因素分析 (2) 一、危险源辨识 (2) 二、危险因素评估 (3) 第五章安全保障措施 (5) 一、组织保障 (5) 二、技术保障措施 (6) 三、应急保障措施 (10) 第六章安全检查与验收 (14) 一、检查方法 (14) 二、检查内容 (14) 三、检查验收 (15)

第一章编制说明 一、编制依据 本安全专项施工方案是遵照如下标准和规范: 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《铁路工程基本作业施工安全技术规程》TB-10301-2009 二、编制目的 为切实落实施工现场临时用电安全技术标准、规范,确保工程施工供、配电系统的合理、稳定,保障施工用电安全,防止发生电气人身伤害事故和其它电气灾害事故。 三、适用范围 本方案适用于新建长春(开安)至西巴彦花线铁路工程CX-Ⅶ标段工程施工现场临时用电设施的设置和使用。 第二章工程概况 一、工程概述 本标段为长春(开安)至西巴彦花铁路项目站前工程施工CX-VII标段。起讫里程:黑水~谢家窑(DK94+000~DK256+800),正线线路长162.787km。主要内容包括:铺架工程162.787铺轨公里,新铺单开道岔56组,粒料道床505290立方米;站线32.99铺轨公里,拆除线路0.98km,拆除单开道岔1组,粒料道床90056立方米;T梁预制、架设405孔,其中32mT梁389孔,24mT梁16孔;铺轨基地1处(洮南铺轨基地)、制存梁场1处(洮南制存梁场);黑水站改建、平齐线相关工程等。 二、气象 线路通过地区为中温带半干旱大陆性季风气候区,具有四季分明,春季较短而干燥多风,夏季温热多雨,秋季日夜温差大,冬季漫长较寒冷的特点。沿途所经长岭县最高气温41.6℃,最低-35.1℃,通榆县最高气温42.1℃,最低-30.9℃。按对铁路工程影响的气候分区为严寒地区。 三水文地质 沿线地表水体较发育,河流众多,湖泊、洼地、水库密布,多为大气降水及地下水补充。低洼地带雨季多积水,季节性沼泽化明显,地表多为松软土和盐渍

相关文档