文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 群塔作业专项施工方案完整版

群塔作业专项施工方案完整版

群塔作业专项施工方案完整版
群塔作业专项施工方案完整版

群塔作业专项施工方案

8

HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

武汉市永清商务综合区

A1A2A3区地库及裙楼项目群塔作业专项施工方案

编制:

审核:

审批:

中建八局武汉市永清商务综合区A1A2A3区地库及

裙楼工程项目经理部

2011年 12 月

目录

第一章工程概况

工程建设概况

武汉市永清商务区综合区A1A2A3区地库及裙楼部分总承包工程建设概况见表。

表工程建设概况

工程设计概况

本工程地下室三层,地上由一栋50层的甲级办公楼+12层的五星级酒店,一栋23层的甲级办公楼,一栋32层的甲级办公楼组成,主要建筑功能指标详见表

2.2.1。

表建筑功能指标明细

现场环境特征

工程位置

本工程北临黄埔路及武汉长江二桥引桥,东侧为中山大道,南侧为卢沟桥路,西侧为轻轨一号线黄浦路站,周边环境复杂。具体地理位置见图。

图工程位置图周边环境

周边环境具体情况见表。

表周边环境情况

序号分

图示拟建工程

轻轨一号

中山大道卢沟桥

黄浦路

序号分

图示

1

境东侧的黄浦路及长江二桥

2 东

长江二桥引

中山大道

黄浦路

序号分

图示

3

境南侧为卢沟桥路

4 西

线

第二章编制依据

1 《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令)

2 《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006);南侧卢沟桥

轻轨一号线

3 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010);

4 《武汉市建筑起重机械备案登记与监督管理实施办法》(武建字[2008]142号);

5 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号);

6 《建筑地基基础设计规范》(GB50007);

7 D1100/TC7013型、TC7030型、TC6015塔吊说明书;

8 本工程施工图纸、施工组织总设计和相关数据。

第三章塔吊的选型和平面布置

塔吊的选型和布置条件分析

本工程地下室(地下三层)占地面积大约万平米,地上9层总高度约50m,根据结构特征及以上特点,按照“经济高效、安全快捷”的原则,塔吊主要用于工程结构钢筋、模板、脚手架等和屋面材料的垂直、水平运输,因此本工程垂直、水平运输尤为重要,特别是塔吊的选型和布置更是重中之重。

塔吊的平面布置和选型的原则

1 塔吊的数量、生产能力必须满足本工程土建施工的需要和工期要求。

2 在满足施工需要的前提下,按照“经济高效、安全快捷”的原则,选择相对经济合理的塔吊布置方案和塔吊选型。

塔吊的性能参数

1#、3#、4#塔吊为TC7013型塔式起重机,2#、塔吊为TC6015型塔式起重机,

5#、6#塔吊为TC7030型塔式起重机。

(1)塔吊基本性能参数表

注:表中高度均以塔吊基础顶面为基准标高。

(2)TC7013型塔吊起重性能表

注:表中高度均以塔吊基础顶面为基准标高。

(2)、TC6015型塔吊起重性能表

注:表中高度均以塔吊基础顶面为基准标高。

(3)TC7050型塔吊起重性能表

注:表中高度均以塔吊基础顶面为基准标高。

(3)D1100型塔吊起重性能表

注:表中高度均以塔吊基础顶面为基准标高。

(3)TC7030型塔吊起重性能表

注:表中高度均以塔吊基础顶面为基准标高。

以上性能以厂家说明书为准。

塔吊安装方案及施工计划

3.4.1 塔吊基础设计

根据《武汉市永清商务综合区A1A2A3区岩土工程勘察报告书》和塔吊性能参数,以上塔吊均采用桩基础。塔吊桩上设置格构式钢管柱安装平台(具体见下图),保证在土方开挖之前塔吊安装完成,以便尽早投入使用和解决地下室施工时场内材料的水平及垂直运输。

塔吊的平面布置

塔吊穿楼板做法

根据施工现场总平面布置图,6台塔吊需布置在建筑物内。

1、底板不留洞口,直接和底板浇筑,钢管四周焊接止水环。

2、结构留洞:四边均距塔身外边缘最少500mm处预留洞。

3、结构留洞处理:钢筋强度等级、位置、间距等按设计图纸不变,钢筋接头位置按规范要求错开,≥Ф16的钢筋采用机械连接或单面搭接焊,<Ф16的钢筋采用搭接连接。混凝土采用比原设计强度等级高一级的微膨胀混凝土进行浇筑。(与设计协商后编制处理方案)。

3.4.4 塔吊大臂安装(顶升)方向

1#~6#塔吊大臂尖指向与各塔楼结构外边主轴线平行。

3.4.5 塔吊安拆及计划使用时间

注:表中高度均以塔吊基础顶面为基准标高,算至最大吊钩的高度

3.4.6 各塔吊安装垂直高度控制表

各塔吊安装大臂高度-高差表(m)

各塔吊附着加节控制

按照施工现场情况,各建筑实际结构高度,根据塔机自身独立高度的特点,对塔机初始安装高度进行控制,保证各覆盖区域塔机垂直高度至少控制在2个标准节的高度,同时由于施工进度影响,后期各塔机附着位置以现场实际初始安装高度作为附着参考依据,保证每次顶升加节后塔机的悬空间的高度差控制在表中的数据即可。

表附着—顶升计划安排表

顶升加节后各塔机高差表控制表(m)

第四章危险源辨识与分析

危险源辨识与处理措施(R16—01)

单位/项目:中国建筑第八工程局中南公司活动/场所:塔吊编号:02-2011

第五章各参建方安全管理职责

建设单位安全管理职责

依法发包给两个及两个以上施工单位的工程,不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时,建设单位应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

安装单位、使用单位拒不整改生产安全事故隐患的,建设单位接到监理单位报告后,应当责令安装单位、使用单位立即停工整改。

监理单位安全管理职责

1 审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件;

2 审核建筑起重机械安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书;

3 审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案;

4 监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况;

5 监督检查建筑起重机械的使用情况;

6 发现存在生产安全事故隐患的,应当要求安装单位、使用单位限期整改,对安装单位、使用单位拒不整改的,及时向建设单位报告。

施工总承包单位安全管理职责

1 向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料,确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件;

2 审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件;

3 审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书;

4 审核安装单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案;

5 审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案;

6 指定专职安全生产管理人员监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况;

7 施工现场有多台塔式起重机作业时,应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

安装单位安全管理职责

1 按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求,编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,并由本单位技术负责人签字;

2 按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条

件;

3 组织安全施工技术交底并签字确认;

4 制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案;

5 将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,安装、拆卸人员名单,安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后,告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。

6 本工程设备安装由武汉裕恒设备租赁有限公司负责现场各塔机的安装与拆卸工作。

使用单位安全管理职责

1 根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化,对建筑起重机械采取相应的安全防护措施;

2 制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案;

3 在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志,对集中作业区做好安全防护;

4 设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员;

5 指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查;

6 建筑起重机械出现故障或者发生异常情况的,立即停止使用,消除故障和事故隐患后,方可重新投入使用。

第六章群塔作业安全措施

塔吊的安全使用管理规定

1)本工程塔吊由总包项目部统一管理,成立由项目经理部大型机械设备管理领导小组,负责对施工现场各塔机之间关系的指挥与协调工作,合理安排施工流水段,以减少同一作业面范围的吊运作业。各施工队要配置专业大型机械管理人员对所属塔吊进行重点管理。总包安全环境部负责定期或不间断的监督检查。

大型机械设备管理领导小组

组长:王汝富

副组长:葛志鹏、懂耀文

组员:田新生、尹文华、魏永久、李栋坤、李浪、段磊分包单位设备管理员各塔吊机长

2)塔吊使用前,在塔吊塔顶、大臂尖、平衡臂尾部张挂红旗和设置夜间红色障碍灯,同时要做好对司机、信号工和挂钩工进行安全技术交底,其后每月进行1

次。所属塔吊司机、信号工和挂钩工必须服从区段施工队的统一管理,接受其安全技术交底、检查和考核,持证上岗100%。

3)总包部、区段施工队分别以15天、7天一次安全检查,在检查过程中,针对塔机所存在的问题,对出租方和相关单位的人员进行督促整改。

4)区段施工队要负责督促对塔吊进行保养、维修、自检,发现有漏保、失修或超载带病运转等情况时,必须停止使用。

5)如每日有两班以上的作业时,要严格履行交接班制度,并认真填写交接班记录。

6)当机械设备发生事故(件)时,必须及时抢救,保护好现场。与此同时,要立即上报领导和总包及区段施工队有关部门。各级对事故(件)的处理,要按“四不放过”原则,进行一一落实。

塔吊防碰撞措施

1、水平方向低位塔吊起重臂与高位塔吊塔身之间防碰撞措施

塔吊在现场的定位布置是关键,通过严格控制各台塔吊之间的位置关系,来预防低位塔吊的起重臂端部碰撞高位塔吊塔身,在安装方案中已保证任意两塔间距离均大于较低的塔吊臂长2米以上,符合塔吊安全规程之规定“两台起重机之间的最小架设距离应保证处于低位的起重机的臂架端部与另一台起重机的塔身之间至少有2米的距离”的规定。塔吊在现场的定位保证了塔吊之间不存在低位塔吊的起重臂与高位塔吊的塔身发生碰撞的问题。

2、塔吊在垂直方向的防碰撞措施

1)低位塔吊的起重臂与高位塔吊起重钢丝绳之间防碰撞措施。

由于受施工需要的影响,塔吊间高与低是相对的,但都有可能发生低位塔吊的起重臂与高位塔吊的起重钢丝绳的碰撞事故。项目配备有合格操作证的、经验丰富的信号指挥工和可靠的指挥信号——对讲机,确保指挥塔吊回转作业时,低塔的起重臂不碰撞高塔的起升钢丝绳。当现场风速达到6级风,相当风速达到~13.8米/秒时,塔吊必须停止作业。另外,塔吊租赁公司配备操作熟练、有责任心的塔司为现场服务,塔吊在每次使用后或在非工作状态下,将塔吊的吊钩升至顶端,同时将起重小车行走到起重臂根部。