人防地下室给排水设计注意事项

人防地下室给排水设计注意事项
人防地下室给排水设计注意事项

人防地下室给排水设计

浙江晟元建筑设计有限公司

王忠举

摘要介绍了人防地下室工程中给水系统、排水系统、洗消系统以及发电机房的设计要点,同时对平战转换的措施进行了比较明确的阐述。

关键词平战结合人防工程给排水设计防护洗消

前言为落实城市建设兼顾人民防空的指导思想和设防原则,全国各地特别是沿海发达地区出现了大量平战结合的人防地下室,如何做好这些人防地下室的给水排水工程的设计工作引起了越来越多的专业设计工作者的重视。

一给排水系统的防护设计

人防工程给排水系统的防护主要是水源和管道的防护,以及防止核爆炸冲击波、放射性物质、化学毒剂、生物战剂,通过给排水管道进入人防工程内部破坏内部给排水设备、危害人员健康。

1. 1与防空地下室无关管道的处置

与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构,为此,在设计中应尽量把专供上部建筑平时使用的设备间,设置在防空地下室的防护范围之外。上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室,这是由于将上部建筑的生活污水管道引入防空地下室,目前还没有可靠的临战封堵转换措施。

为避免建筑上部的排水管道穿过人防顶板,一般考虑适当提高首层层高, 将排水管在首层顶板下集中后设置管道井,并将其置于防护范围以外的办法来处理。当不能布置在人防地下室的防护区外时,可采取地下室顶板降板的方式处理。当上部为功能较简单的办公等建筑,卫生设施相对集中,管道相对较少,可采取地下室局部顶板降板或管沟的方式处理。当上部为功能较复杂的宾馆、商住楼等建筑,特别是底部带商业网点的住宅楼,商铺往往要求设卫生间,这种情况下,底层卫生设施比较分散,排水管道相对较多,可采取地下室顶板全部降板的方式处理。降板的深度一般为450~600mm。当底层卫生设施排出管放坡仍不够时,可考虑部分卫生间再垫高。

1. 2与防空地下室相关的管道的设计

穿过人防围护结构的管道,其公称直径不宜大于150mm;穿过人防围护结构的管道,均应采取以下防护密闭措施:

1)设置刚性防水套管:当管径≤DN150mm应设置刚性防水套管;当管径>DN150mm或管道穿过核4级、核4B级的甲类防空地下室临空墙时应设置

外侧加防护挡板的刚性防水套管。

2)设置防护阀门:防空地下室的给水引入管、排水出户管、污水池透气管、发电机房供油管,应在防空地下室的内侧设置防护阀门;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在墙两侧的管道上设置。考虑到市场

上1.6 Mpa的阀门质量较有保证,建议参照消防要求选用工作压力为1.6 MPa的防护阀门。

当采用截止阀时,其关闭的方向应和冲击波的方向一致。目前生产的防爆波阀门只有防冲击波的作用,而无法防止核生化战剂由室外经管道渗入工程内,所以在管道上单独使用防爆波阀门时,不能同时满足防冲

击波和核生化战剂的防护要求。

1 防护阀门

2 防水套管

3 穿墙管 4人防围护结构

图一

防护阀门的设置

1 防护阀门

2 防水套管

3 穿墙管 4人防围护结构

图一

防护阀门的设置

3)合理选用管材:防空地下室给水管道应采用给水铸铁管或钢管,排水管道应采用机制排水铸铁管或钢管,以增加管道的防护能力和抗压能力。

除此之外,人防工程排水系统有针对性设置的防爆波地漏、防毒消波槽、水封井也是防冲击波和核生化战剂进入工程内部的有效措施。人防工程外部的输水管,埋深一般不要小于0.8m,尽量避开压缩系数大的土壤,也可以起到防护作用。

二给水设计

平战结合的人防地下室工程给水一般包括:饮用水、生活用水、洗消用水、消防用水和设备用水。人防地下室工程工程的消防给水设计,严格执行《人民防空工程设计防火规范》。

2. 1水源选择

防空地下室一般采用城市自来水作为供水水源。城市自来水为水源的特点是:水质、水量可靠,成本低,但战时安全性较差,多用于临战前为人防工程内部补充供水,是人防工程最常

用的水源。有条件时,可设自备内水源。自备内水源是指地下室清洁区内的水源,其特点是:水质较好、防护问题容易解决、战时供水可靠。但平时使用达到《国家生活饮用水卫生标准》较困难,故多用于战时供水。

柴油发电机房为染毒区,设置在柴油发电机房内专为电站提供冷却用水的内水源,是可能被染毒的水源,不能作为生活饮用水。

2. 2用水量标准

防空地下室生活、饮用水水量标准应根据其用途、卫生设备的完善程度和当地的气候条件等因素综合考虑确定。

1)平时用水量标准应按《建筑给水排水设计规范》(以下简称《建水》)等现行的国家标准确定;

2)战时用水量标准应按《人民防空地下室设计规范》(以下简称《防规》)表6.2.3确定;表中生活用水量仅包括盥洗用水量,不包括水冲厕所用水量。如工程所在地人防主管部门要求为该类工程设供战时使用的水冲厕所,其水冲厕所用水量标准由当地人防主管部门确定。

3)机械、通信和空调等设备用水量应按其工艺要求确定。

2. 3生活饮用水贮水池(箱)的设置

防空地下室应在每个防护单元的清洁区内设置生活饮用水贮水池(箱),其容积应根据防空地下室的水源条件按照《防规》表6.2.5中规定的贮水时间计算确定。按此计算的容积中,不包括洗消用水。洗消用水的容积应按《防规》6.4节的有关要求单独计算。

饮用水的贮水池(箱)宜单独设置。单独设置是为了更好地保证饮用水的卫生,防止污染,避免饮用水被挪用,有利于长期贮存水的再次消毒。掩蔽人数较少的防护单元可以考虑生活贮水池(箱)合并,但应有饮用水不被挪用的措施。

设计中易出现的问题是贮水池(箱)的设计高度过大,贮水池(箱)的容积计算中需注意,其贮水高度必须扣除底部高度距地面、上部与梁/板底的操作高度以及最高水位距水池(箱)顶板的高度。

2. 4给水管道的设计

各防护单元内给排水管道设施要独立设置。人防给水从市政给水管道接入时,宜设置专用的水表。人防市政给水管除接至生活饮用水箱外,还应连接至室内人防给水管,以利市政自来水有保证时直接取用。

消防管不得从临战封堵门洞内通过。从临战封堵门侧面或上方通过时,应不影响临战封堵门的安装,必须和门框边保持300mm以上的净距。

1)给水管材:给水管引入管应采用钢塑复合管或热镀锌钢管;防护阀门以后的管道,不受冲击波作用,可用与上部建筑相同材质的给水管材,如PPR塑料管等。

2)防污措施:在内水源与外部水源(如城市自来水管网)的连接处,应设置有效的隔断措施,如图二。也可在给

水引入管上设倒流防止器。

图二内水源与市政水源的连接

3)设计秒流量计算

①生活管道设计秒流量按下式计算

Q1=a﹒0.2﹒Ng1/2 (L/S)

a:系数,根据工程类别确定。人员掩蔽工程a=1.5;医院工程a=2.0;指挥所工程a=2.5。

Ng:计算管段的卫生器具当量总数。

②设备用水管道设计秒流量按下式计算

Q2=Qj / 3.6 (L/S)

Qj:计算管段的设备用水最大小时流量(m3/h)。

三排水设计

平战结合的人防地下室工程的污水通常有以下几种:生活污水、机械废水、洗消污水、消防废水、雨水。排水体制有分流制和合流制之分。排水方式又都分为自流排水系统和压力排水系统。

3. 1排水方式的选择

1)自流排水系统:自流排水是最佳选择,但一般防空地下室工程难以实现。自流排水系统在排出管上应采取设止回阀和阀门等防倒灌措施。5级和6级防空地下室,其自流排水排出管上应设置水封井,水封深度不应小于300mm;4级和4B级防空地下室,其自流排水排出管上应设置防毒消波槽。当粪便污水需设置化粪池时,防毒消波槽可兼作化粪池,但其尺寸应满足化粪池的要求。

2)压力排水系统:防空地下室的污水不能自流排出时,宜采用机械排出。当战时电源无保证时,应有备用的人力机械排水设施。如防空地下室设有自备电站或有人防区域电站,其战时的供电是有保障的,可不设排水手摇泵。

3. 2排水管道设计

1)人防地下室排水管道的坡度、充满度、流速均可按《建水》设计,但埋地管道的管径不宜小于DN75;有支管接入处应采用45°斜三通或90°斜三通、斜四通,管道转弯处应用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的弯头连接。

2)排水管尽量避免穿过沉降缝、伸缩缝,必须穿过时应采取有效的措施以防管道受损。

3)排水管材:排水管出户道应采用钢塑复合管或其它经过可靠防腐处理的钢管;人防围护结构以内的重力排水管道应采用机制排水铸铁管或建筑排水塑料管及管件;在结构底板中及以下敷设的管道应采用机制排水铸铁管或热镀锌钢管,不允许敷设塑料排水管。

4)收集上部建筑非人防区消防废水的排水管道需穿越防空地下室人防围护结构时,其地漏应采用防爆地漏,

管材应采用钢管,在管道穿越防空地下室人防围护结构的内侧可以不设置防护阀门。

3. 3污水集水池和污水泵房的设计

污水集水池一般设于清洁区内厕所、盥洗室的下部。污水泵房应靠近污水集水池,最好设在集水池的上部。设有多个防护单元的防空地下室,当需设置污水集水池和污水泵房时,应按防护单元分别单独设置。

1)污水集水池容积:污水集水池容积包括调节容积和贮备容积。调节容积应按《建水》的有关规定计算。在隔绝防护时间内,防空地下室不得向外部排水,贮备容积必须满足隔绝防护时间内贮存1.25倍全部全部污水量的要求。设计中容易出现的问题是污水池容积过大。

污水集水池的容积可按下式计算:

V=V调+V贮(m3)

V贮=q.m.T.K/24000 (m3)

q:战时人员污水量标准(L/(d.人),按战时生活饮用水量标准折算;

m:掩蔽人数;

T:战时隔绝防护时间(h);

K:小时变化系数,也称安全系数,不小于1.25,不宜大于1.5;

V调:一般不小于一台水泵的5min的出水量。

2)污水池透气管的设置:污水集水池应设透气管,当透气管直接接出室外不可能或不经济时,透气管可接入排风扩散室、排风竖井内。污水池临战时应增设接至厕所排风口的通气管。透气管的管径不宜小于污水泵出水管的管径,并不得小于75mm。

3)污水泵房的设计:泵房需有排风措施;泵房顶板宜设供检修水泵的吊钩。污水泵房、厕所(包括干厕)宜设冲洗龙头和地漏,如附近有其它给水龙头可供使用,也可不设该冲洗龙头。

四洗消设计

4. 1洗消给水

人防工程进入口部的通道、可能受污染的房间(如防毒通道、密闭通道、洗消间、进风扩散室、进排风竖井、滤毒室、除尘室、柴油发电机房等)战时染毒后必须进行消除,并应在这些部位设置收集洗消废水的地漏、清扫口或集水坑。消除的方法一般是用高压水进行冲洗。通常是在口部的密闭通道、防毒通道设置不小于DN20的冲洗龙头,并配备冲洗软管,在其服务半径不超过25m的范围内,临近需要冲洗的部位可以共用此冲洗龙头。为保证冲洗效果,冲洗阀出口压力应不小于0.20MPa。

洗消用水贮水量:人员洗消用水量标准按40L/(人·次)计算;人员简易洗消总贮水量宜按0.6~0.8 m3确定;人员洗消用水应贮存在清洁区内或洗消间内。口部洗消贮水量宜按5~10L/m2计算确定;当口部染毒的墙面、地面需冲洗面积很大,计算的贮水量大于10m3时,按10m3计算。

4. 2洗消排水

1)集水井(坑)的设计:防护密闭门外通道内以及进风口的竖井或通道内,应设置洗消污水集水井(坑)。洗消废水集水井(坑)不得与清洁区内的集水井(坑)共用。

人员洗消废水的集水池宜单独设置在洗消间下部,也可和防护密闭门外冲洗水的集水池合用。

1 室外通道

2 口部集水井

3 防毒通道

4 简易洗消间

5 人防内部

6平时雨水排水沟

图三战时主要出入口给排水管道设置

2)汽车坡道临战封堵外侧宜设置排水地漏,排至防护密闭门外的集水井(坑),以利临战封堵后汽车坡道雨水的及时排除。汽车坡道设置的截水沟、集水井需设置在临战封堵之外,并要求和临战封堵堆置的砂袋保持一定的距离。

3)冲洗的房间和通道,应设置直径不小于75mm的收集洗消水的防爆波地漏。

防爆波地漏可用法兰堵板或丝堵清扫口代替。无冲击波余压作用的排水管上,宜采用带水封的普通地漏,以节约造价。

五柴油发电机房设计

5. 1给排水设计

1)柴油发动电房内应设置贮水池。贮水池的容积应根据柴油发电机组在额定功率下冷却水的消耗量和要求贮水时间确定。

2)柴油发电机房内的用水管线,宜设于地沟内,地沟内应设集水坑,坑内宜设地漏排出积水。

3)柴油发电机房的防火设计应符合《人民防空工程设计防火规范》的规定。

5. 2供油设计

燃油可用油箱、油罐或油池贮存,其数量不得少于两个。其贮油容积可根据柴油发电机额定功率的耗油量及贮油时间确定。柴油发电站的贮油时间可按7~10d计算。油箱、油罐或油池宜用自流形式向柴油发电机供油。当不能自流供油需设油泵供油时,每台柴油发电机应设日用油箱。日用油箱的贮油容积(W)按保证机组8h用油量计算,可以按下式估算:

W=2.7Pn (L)

式中Pn:发电机输出的额定功率(KW)

图四风冷电站示意图

供油管上的防护阀门、控制阀门应采用油用阀门,铸铁、钢和不锈钢材质。输油管采用钢和不锈钢材质,两者禁止使用镀锌材质,因为镀锌与油中硫起化学反应产生固体硫化物污染燃油。

六平战转换

平战结合的防空地下室,平时和战时的使用功能不一样,给排水系统也有较大的差别。为了使工程更好的便于平时使用,又满足战时的使用要求,

设计中必须十分注意工程的平战转换措施。

1)平战结合的防空地下室中,战时使用的给水引入管、排水出户管和防爆波地漏应在工程施工、安装时一次完成。仅为战时使用的给水管道可以不安装,但必须预留穿墙短管或洞口,以便临战前进行安装。

2)二等人员掩蔽所内的贮水池(箱)及增压设备,当平时不使用时,可在临战时构筑和安装。但必须预埋好进水、排水等管道的接口。

3)管道穿越人防围护结构,因平时使用要求不允许设置阀门的,可在该位置设置法兰短管,在15天转换时限内转换为防护阀门。

4)专供平时使用的管道,当需穿过防空地下室临战封堵墙或抗爆隔墙时,宜设置便于管道临时截断、封堵的措施。

5)隔绝防护时,应将工程内部的排水截流至污水集水池,防止因向外排水造成工程内部产生负压,以免外部染毒空气浸入人防工程内部。

结束语平战结合的人防工程给水排水系统,既要满足平时使用要求,又要满足战时掩蔽人员基本生存条件。因此,这类工程的设计就形成了自己的一些特点。

【地下车库+人防】设计要点+方法

一、地下车库设计要点 人防结合 地下汽车库宜结合人防设计,即在平时作为汽车库使用,而在战时则作为人员、物资的掩蔽场所——人防,这就叫做平战结合。一般城市规划都对有人防配建面积比例的规定,可以说是强制的。如果投资者不愿意建造人防,也可以缴纳一定费用,由政府易地再建。所以我们看到有些小区的地下车库是设计有人防设施的,而有的则没有。 大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个;特大型汽车库库址,车辆出入口不应少于3个,并应设置人流专用出入口。各汽车出入口之间的净距应大于15m。出入口的宽度,双向行驶时不应小于7m,单向行驶时不应小于5m。 车库规模 通常我们设计的车库属于“中型”(51~300辆),有时也会有大型(301~500辆)的地下汽车库,即:停车间室内地坪面低于室外地坪面高度超过该层车库净高一半的汽车库。 汽车坡道 进入地下汽车库需要有坡道,坡道可以是直线的、曲线的或二者的结合。坡道设计的重点是确定坡道的位置,数量。大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个。即:一般设计两个出入口就够了。汽车库的汽车出入口宽度,单车行驶时不宜小于3.50m,双车行驶时不宜小于6.00m。但两个出入口距离不可过近(各汽车出入口之间的净距应大于15m)。规范又规定:汽车疏散坡道的宽度不应小于4m,双车道不宜小于7m,因此干脆汽车坡道就设计为4米或7米。 常规数据 汽车转弯半径按6米设计,此为小型车转弯半径。汽车库室内最小净高 应:>2.20米(微型车、小型车)。我们通常的车库以微型、小型车库。 防火设计 汽车库应设防火墙划分防火分区。每个防火分区的最大允许建筑面积,地下汽车库为2000平方米。如果设有自动喷水灭火系统则可翻倍。

人民防空工程施工注意事项

人防工程施工要求 防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)等有关设计和施工规范施工。施工图须按人防主管部门或其委托审查机构审查合格,方可施工。 一、安全管理 1、应认真贯彻和落实《建设工程安全生产管理条例》,坚持“预防为主、安全第一”的方针。 2、应建立健全安全管理体系,从制度和措施上落实,具体要求如下: 1)垂直机械,特别是塔吊安装,验收资料应齐全,应经有资质的单位验收并发给准用证后方可运作; 2)架子搭设方案,要具体,切实可行,重点是人防工程的满堂架,排距、杆距、拉结应符合要求,并应有结构计算书; 3)施工现场临时用电方案应从技术措施、组织、制度上落实,经审查同意后认真执行,杜绝触电事故发生; 4)高空作业,特别是外架搭设维护方案,要严谨,重点是地下室安全通道,报监理审查同意后执行,杜绝坠落事故发生; 3、不断加强安全教育,对进场职工做好安全交底工作,增强职工在施工过程中的自我保护及防范意识,做到警钟长鸣。 4、加强“三宝四口”及临边防护安全设施检查工作。 二、质量标准 1、工程开工前,各参建单位技术人员都要熟悉设计图纸和相关规范,

仔细阅读图纸文字说明,做好图纸会审准备。施工期间,要把“图纸会审纪要”“设计变更”等补充性设计文件同原设计图纸认真对照,达到对设计文件的统一认识,施工、监理单位应依照修改后的图纸和规范进行施工和监理。 2、施工单位应建立质量管理体系,技术员应把好放线关、技术交底关,并认真做好技术复核工作。 3、施工单位应认真做好“三检”,三检合格后以书面报监理复核验收,监理验收合格后方可进行下一道工序施工。上一道工序未经报验和验收的,不得进行下一道工序。强行施工造成的不良后果,由施工方承担。 4、隐蔽工程验收,特别是钢筋工程要提前一天申报验收。严禁未经预埋各种人防防护设备设施(如:防爆地漏、染毒水井、门框、穿墙管等)就浇捣混凝土。严禁未经隐蔽工程钢筋检查就浇捣混凝土。 5、重点部位和关键工序,如地基持力层的确定;外墙、内墙与顶板、底板的钢筋连接构造及墙体钢筋连接构造;孔口防护部位洞口上下档钢筋的设置及门框墙的浇筑;人防门制作与安装;水、电、通风管道及附件的制作与安装等工序的施工,应符合人防工程标准。 6、坚持执行河南省人民防空办公室印发豫防办〔2009〕128号《关于进一步规范人防工程建设与管理工作的通知》、《地下室防水工程验收规范》、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004,及07FJ01—03、07F G01—05图集。对强制性条文,必须严格执行。达到主控项目全部合格,一般检查项目合格率80%以上。 三、控制要点 1、模板安装与拆除 1)人防工程施工所采用的模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确;模板的接

地下室人防给排水施工专项方案-(1)(完整版)

人 防 给 排 水 工 程 审批: 审核: 编制:盛世名门二期项目

一、编制依据 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 《人民防空工程设计防空规范》GB50098-2009 《人民防空工程防化设计规范》RF J013-2010 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版) 《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》GB50067-97 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《建筑设计防火规范》50016-2014 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003.(2009版) 二、工程概况 地下室平时为车库,战时为三个六级乙类人防物资库,人防地下室建筑面积为11033平方米,建筑层高:地下车库层高。本工程地下室为三个防护单元。第一防护单元建筑面积为3376m平方米,掩蔽面积2000平方米;第二防护单元建筑面积为3620平方米,掩蔽面积2200平方米;第三防护单元建筑面积为3820平方米,掩蔽面积2300平方米;战时柴油移动电站,建筑面积217平方米;物资库防常规武器抗力级别为六级,防化学武器级别为丙级。 物资库按每1000平方米有3~5个管理员考虑,物资库管理员生活用水标准按4(L/人·d),储存10天用水、饮用水标准4(L/人·d),储存时间15天计算。口部、扩散室以及战时通风竖井洗消用水量按6L/平方米计算。 战时人员掩蔽部及物资库清洁区设战时水箱,水箱设置位置及尺寸见平面图及水量表。 水源由市政管网提供,考虑到冲洗水压,设手摇泵供战时使用。战时人员饮用水通过饮用水龙头供给,生活用水直接在生活水箱由水龙头取用。 口部冲洗:口部冲洗阀应按图纸位置,详见图集07FS02-51"穿墙管冲洗栓安装图(DN25)";冲洗龙头配备冲洗软管,软管长25m,供水压力为,供水管径为DN25。战时生活污水排水: 染毒污水的排除:口部,洗消间,通风竖井,扩散室、滤毒室、防毒通道均设防

人防地下室战时通风设计及其注意事项

人防地下室战时通风设计及其注意事项 发表时间:2019-05-09T14:33:35.143Z 来源:《防护工程》2019年第2期作者:高爽 [导读] 防空地下室设计必须贯彻“长期准备、重点建设、平战结合”的方针。 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司陕西省西安市 710054 摘要:人民防空工程也叫人防工事,是指为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。防空地下室设计必须贯彻“长期准备、重点建设、平战结合”的方针。 关键词:人防地下室;战时通风;进风系统;排风系统 1、人防工程通风设计的基本思路 1.1 战时通风系统 战时通风系统包括清洁通风、滤毒通风、隔绝通风三种通风方式:①清洁通风②滤毒通风③隔绝通风。在敌人实施核、生、化武器袭击时,清洁通风应立即转入滤毒通风,如果人防工事外空气污染浓度过高或过滤吸收器对毒剂失效时,应进行隔绝通风。 1.2 战时新风量 防空地下室战时新风量的确定,应按清洁式通风和滤毒式通风分别计算新风量,风量符合《人民防空地下室设计规范》表5.2.2的规定。 1.3 防空地下室的进风系统 根据不同的通风方式应由消波装置、密闭阀门、过滤吸收器、通风机等防护通风设备组成。以清洁通风和滤毒通风合用进风机为例,设计时应注意:①清洁通风管路上,必须设置增压管,严防滤毒通风时出现透毒现象。②所选用的进风机性能,必须同时满足清洁通风量和风压、滤毒通风量和风压的需要。③战时三种防护通风方式应能通过阀门进行转换。④经消波装置后的冲击波余压不大于0.03MPa。⑥选用过滤吸收器时,必须使通过该器材的滤毒通风量不大于该器材的额定风量,以确保滤毒通风时不出现透毒现象。 1.4 防空地下室的排风系统 根据不同的通风方式应由消波装置、密闭阀门、自动排气阀门或防爆超压自动排气活门等防护通风设备组成。战时滤毒式通风超压排气系统设计应注意的几个问题:①自动排气活门选择应能满足最小防毒通道换气次数要求,《人防规》5.2.6条规定:“战时主要出入口最小防毒通道换气次数二级人员掩蔽部应保证每小时30~40次”。自动排气阀超压排气量不宜过小,以防防空地下室超压超过限值,《人防规》规定:“滤毒通风时,防空地下室内应保持30~50Pa超压”。对于通风设计来讲,保持地下室超压的基本原则是进风量大于排风量。根据经验,要保持地下室内30~50Pa的超压,排风量应为进风量的80%~90%。 2、设备选择 (1)送风机是整个防护通风系统的动力部件,考虑到战时外界电源有被切断的可能,必须配置电动脚踏两用风机或电动手摇两用风机,以便在缺电的情况下采用人力驱动风机维持通风。《人防规》规定:“战时电源无保证的人防地下室应采用电动、人力两用风机”。该风机既要能满足战时清洁式通风的要求,又要能满足战时滤毒式通风的要求。《人防规》规定,该风机“按战时清洁式通风的计算新风量选用”(强制性条文)。 (2)?滤尘器(粗过滤器)的选择 《人防规》5.3.3规定:“平时和战时合用一个通风系统时,应按平时和战时工况分别计算系统的通风量”。“……粗过滤器……选择,按最大的计算新风量确定”。平时和战时相比,最大计算新风量应出现在平时,故滤尘器应按平时通风量选择。 (3)?手动密闭阀的选用 密闭阀是人防地下室防护通风系统中的重要设备之一,它一般设置在染毒区的进风和排风管路上,用于平时和战时通风方式的转换。手动密闭阀的设置一要考虑功能的需要,二要考虑经济合理性。应按《人防规》5.2.8条提供的图示(a)(b)(c)设置手动密闭阀。

人防地下室给排水设计心得

人防地下室给排水设计心得 发表时间:2018-06-13T13:51:13.250Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第1期作者:葛建峰1 张扬琳2 [导读] 当今世界和平与发展是主流,但是我们也要清醒的认识到战争离我们也并不遥远。 1宁波市鄞州建筑设计院宁波 315100;2恒大建筑设计院有限公司广州 510000 摘要:针对人防地下室的给排水设计,分析了一些容易被忽视或遗漏的设计内容,阐述了一些有争议的地方,供大家探讨分析,错误之处请大家批评指正。 关键词:人防地下室;给排水;消火栓及喷淋系统;防水套管引言 当今世界和平与发展是主流,但是我们也要清醒的认识到战争离我们也并不遥远,霸权主义和强权政治是战争的根源。即使战争一时打不起来,也要积极准备,以防万一。从长远和发展角度看,人民防空建设事业功在当代,利在千秋。 人民防空工程与普通地下建筑的根本区别就在于人民防空工程能抵抗一定威力杀伤兵器的破坏,即能在预定的核武器、化学武器、生物武器、常规武器袭击和袭击后的城市发生次生灾害情况下保障人员、物资的安全。 1 人防工程的必要性 我国对于人防工程的设计也有相应的规定。《人民防空工程建设管理规定》第四十七条规范新建民用建筑应当按照下列标准修建防空地下室: (一)新建10层(含)以上或者基础埋深3米(含)以上的民用建筑,按照地面首层建筑面积修建6级(含)以上防空地下室; (二)新建除一款规定和居民住宅以外的其他民用建筑,地面总建筑面积在2000平方米以上的,按照地面建筑面积的2%~5%修建6级(含)以上防空地下室;(三)开发区、工业园区、保税区和重要经济目标区除一款规主和居民住宅以外的新建民用建筑,按照一次性规划地面总建筑面积的2%~5%集中修建6级(含)以上防空地下室; (四)新建除一款规定以外的人民防空重点城市的居民住宅楼,按照地面首层建筑面积修建6B级防空地下室; (五)人民防空重点城市危房翻新住宅项目,按照翻新住宅地面首层建筑面积修建6B级防空地下室笔者有幸设计了一些人防地下室工程,就内部的给排水设计写了一些心得体会,供大家参考学习,不足之处也请大家批评指正。 2 人防地下室给排水设计 人防地下室给排水的设计内容主要包括以下几个方面:人防给水设计;人防排水设计;室内消火栓和喷淋系统设计。 (1)人防给水设计: 目前大部份人防地下室的给水水源来自于城市的生活给水管网,有条件时,也有采用自备内水源或自备外水源供水。每个人防分区内设置一个战时生活水箱和一个战时饮用水箱,供应区域内的生活及饮用用水。人防水箱大小设计规范有明确规定,设计不会有什么问题,容易被忽视的是关于生活水箱的引出水龙头的设计。饮用水箱因为没有供水系统,就是通过设置取水龙头来供生活饮用水,所以取水龙头的设计不会遗漏。 生活水箱因为后面设置了加压供水系统,主要供应人防口部的的洗消冲洗。取水龙头的设置往往会被遗漏掉。为了保证人防引用水箱不被挪用,人防生活水箱设置取水龙头还是十分必要的,加压供水系统需要电力的保证,当特殊情况电力不能保证时,口部的冲洗可以靠手摇泵来解决,内部清洁区的生活用水的取用就可以通过生活水箱上的取水龙头来获得,避免了饮用水箱水被挪用。 人防出入口分为主要出入口、次要出入口、备用出入口。需要设置冲洗水龙头的为主要出入口,次要出入口是供空袭前使用,空袭时不使用该出入口,所以可不设置冲洗龙头。备用出入口平时和空袭时一般不使用,只有其它出入口被破坏或堵塞时采用,一般也不设置冲洗龙头,但当该备用出口与进风竖井合用时,进风竖井需设置冲洗水龙头。 (2)人防排水设计: 人防排水的设计一是要考虑排水的流线问题。二是要考虑防空地下室在隔绝防护时间内的排水问题。 防空地下室内区域主要分为清洁区和染毒区两大类。笔者引入一个半染毒区的概念,主要为进出口部的防毒通道、密闭通道、简易洗消等位置。清洁区内的排水大多是排至清洁区的集水坑,集水坑的水通过固定或者是移到泵排至室外。特别值得注意的就是半染毒区和染毒区的排水流线问题,需把握的一个原则就是高污染区的废水不应排入低污染区内的集水坑。染毒区的废水只能排至染毒区的集水坑,不得和半染毒区合用集水坑。同样,半染毒区的废水排水更不能和清洁区合用集水坑。 为防止外界染毒空气沿防空地下室的各种缝隙和孔道侵入室内清洁区,需保证工程内有一定的超压值,从而保证工程内人员和物资的安全。而在防护隔绝期内向工程外排水的势必会造成超压值的减少,甚至出现负压的情况。所以防护隔绝期内一般不得向工程外排水,在此期间产生的生活污废水和设备排水均应贮存在污水集水池内。所以须在适当的位置设置集水坑。半染毒区的洗消间,由于使用的特殊性,需在该区域单独设置集水坑。集水坑固定泵出水管上需设置公称压力不小于1.0MPa的闸阀,以便防护隔绝期关闭阀门,防止有毒气体通过管道进入清洁区。 (3)室内消火栓和喷淋系统设计: 人防地下室战时防护期间,所有穿进人防区的管道上的防护阀门是要关闭的,消火栓和喷淋系统穿人防的相应管道也是被关闭了,所以战时的地下室是没有消火栓和喷淋保护的。 地下室的室内消火栓和喷淋系统设置,主要作用是在非战时地下室发生火灾时能够及时有效的扑灭火灾。 地下室消火栓系统的设计主要注意防护阀门的设置。由于地下室上部建筑的消防系统往往要与地下室消火栓系统合用管道,势必造成会有一定数量的消防立管穿越顶板进入人防地下室,该立管处需设置公称压力不小于1.0MPa的闸阀,且该闸阀需竖直安装,上部距顶板距离不大于200mm。不允许水平安装,该处闸阀水平安装是不能有效阻挡冲击波的。同样管道在穿人防区侧墙时,该处的闸阀需沿管道方向水平安装,距人防侧墙距离不大于200mm。

人民防空地下室施工图设计文件审查要点

《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》3.1强制性条件《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005中第4.1.3、4.1.7、4.9.1、4.11.7、4.11.17条,具体条文从略。 3.2 基本规定 3.2.1 施工图设计文件编制深度 1.施工图设计文件的编制深度应符合建筑部《建筑工程设计文件编制深度规定》的相关规定,并应满足国家建筑标准设计图集《防空地下室施工图设计深度要求及图样》08FJ06的要求;图纸表达应符合《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001和《建筑结构制图标准》GB/T50105的规定。 2.战时各出入口、连通口、通风口,宜有比例不小于1:50的结构详图,主要表示防护密闭们、密闭门、防爆波活门门框墙位置及配筋,以及扩散室、临空墙、防护单元间隔墙等配筋。 3.采用平站转换设计的防空地下室,应提供转换部位、方法及具体实施措施的施工详图。 4.设计文件应提供本要点附录A中底A.2节规定的内容。 3.2.2 设计依据 1.防空地下室的防护类别、抗力级别等应与当地人防行政主管部门的批文一致。 设计采用的工程建设标准和设计中引用的其他标准(含国家2. 建筑标准设计)应为有效版本。

3.设计采用的地基土的物理力学指标、抗浮设计水位等应与审查合格的《岩土工程勘察报告》一致。 结构设计总说明3.2.3 每一项工程应编写一份结构设计总说明,对多子项工程宜编写统一的结构施工图设计总说明。若防空地下室与其上部的地面建筑为同一个子项,可与地面建筑的结构设计总说明合写,也可专门列一小节,说明地面建筑设计总说明中未包含人防设计的内容。 申报防空地下室施工图设计文件技术性审查时,宜提供供审查使用的防空地下室结构设计总说明。防空地下室结构设计总说明应包括以下内容。 1、工程概况,包括防空地下室的平时功能、战时功能,防护单元划分及各防护单元的抗力级别等。 2、防空地下室结构设计的主要依据,包括防空地下室结构的安全等级、设计使用年限,遵循的标准、规范,工程地质、水文地质条件, 以及地面建筑抗震设计条件等。 3、各结构构件采用的战时等效静荷载标准值,包括防空地下室的顶板、底板、外墙、临空墙、防护密闭门门框墙、防倒塌棚架等。 4、防空地下室所有结构材料的品种、规格、性能及相应的产品标准, 有防水、密闭要求的结构构件的抗渗等级等。 5、当为钢筋混凝土结构时,应说明受力钢筋的保护层厚度、锚固长度、搭接长度、接长方法、并对某些构件或部位的材料提出特殊要求。 6、设计±0.000标高所对应的绝对标高值及图纸中的标高、尺寸的

人防地下室给排水设计注意事项

人防地下室给排水设计注意事项

人防地下室给排水设计 浙江晟元建筑设计有限公司 王忠举 摘要介绍了人防地下室工程中给水系统、排水系统、洗消系统以及发电机房的设计要点,同时对平战转换的措施进行了比较明确的阐述。 关键词平战结合人防工程给排水设计防护洗消 前言为落实城市建设兼顾人民防空的指导思想和设防原则,全国各地特别是沿海发达地区出现了大量平战结合的人防地下室,如何做好这些人防地下室的给水排水工程的设计工作引起了越来越多的专业设计工作者的重视。 一给排水系统的防护设计 人防工程给排水系统的防护主要是水源和管道的防护,以及防止核爆炸冲击波、放射性物质、化学毒剂、生物战剂,通过给排水管道进入人防工程内部破坏内部给排水设备、危害人员健康。 1. 1与防空地下室无关管道的处置 与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构,为此,在设计中应尽量把专供上部建筑平时使用的设备间,设置在防空地下室的防护范围之外。上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室,这是由于将上部建筑的生活污水管道引入防空地下室,目前还没有可靠的临战封堵转换措施。 为避免建筑上部的排水管道穿过人防顶板,一般考虑适当提高首层层高, 将排水管在首层顶板下集中后设置管道井,并将其置于防护范围以外的办法来处理。当不能布置在人防地下室的防护区外时,可采取地下室顶板降板的方式处理。当上部为功能较简单的办公等建筑,卫生设施相对集中,管道相对较少,可采取地下室局部顶板降板或管沟的方式处理。当上部为功能较复杂的宾馆、商住楼等建筑,特别是底部带商业网点的住宅楼,商铺往往要求设卫生间,这种情况下,底层卫生设施比较分散,排水管道相对较多,可采取地下室顶板全部降板的方式处理。降板的深度一般为450~600mm。当底层卫生设施排出管放坡仍不够时,可考虑部分卫生间再垫高。 1. 2与防空地下室相关的管道的设计 穿过人防围护结构的管道,其公称直径不宜大于150mm;穿过人防围护结构的管道,均应采取以下防护密闭措施:

人防地下室给排水设计

人防地下室给排水设计 (2009-11-18 20:45:37) 人防地下室给排水设计 摘要介绍了人防地下室工程中给水系统、排水系统、洗消系统以及发电机房的设计要点,同时对平战转换的措施进行了比较明确的阐述。 关键词平战结合人防工程给排水设计防护洗消 前言为落实城市建设兼顾人民防空的指导思想和设防原则,全国各地特别是沿海发达地区出现了大量平战结合的人防地下室,如何做好这些人防地下室的给水排水工程的设计工作引起了越来越多的专业设计工作者的重视。 一给排水系统的防护设计 人防工程给排水系统的防护主要是水源和管道的防护,以及防止核爆炸冲击波、放射性物质、化学毒剂、生物战剂,通过给排水管道进入人防工程内部破坏内部给排水设备、危害人员健康。 1. 1与防空地下室无关管道的处置 与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构,为此,在设计中应尽量把专供上部建筑平时使用的设备间,设置在防空地下室的防护范围之外。上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室,这是由于将上部建筑的生活污水管道引入防空地下室,目前还没有可靠的临战封堵转换措施。 为避免建筑上部的排水管道穿过人防顶板,一般考虑适当提高首层层高, 将排水管在首层顶板下集中后设置管道井,并将其置于防护范围以外的办法来处理。当不能布置在人防地下室的防护区外时,可采取地下室顶板降板的方式处理。当上部为功能较简单的办公等建筑,卫生设施相对集中,管道相对较少,可采取地下室局部顶板降板或管沟的方式处理。当上部为功能较复杂的宾馆、商住楼等建筑,特别是底部带商业网点的住宅楼,商铺往往要求设卫生

间,这种情况下,底层卫生设施比较分散,排水管道相对较多,可采取地下室顶板全部降板的方式处理。降板的深度一般为450~600mm。当底层卫生设施排出管放坡仍不够时,可考虑部分卫生间再垫高。 1. 2与防空地下室相关的管道的设计 穿过人防围护结构的管道,其公称直径不宜大于150mm;穿过人防围护结构的管道,均应采取以下防护密闭措施: 1)设置刚性防水套管:当管径≤DN150mm应设置刚性防水套管;当管径>DN150mm或管道穿过核4级、核4B级的甲类防空地下室临空墙时应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。 2)设置防护阀门:防空地下室的给水引入管、排水出户管、污水池透气管、发电机房供油管,应在防空地下室的内侧设置防护阀门;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在墙两侧的管道上设置。考虑到市场上1.6 Mpa的阀门质量较有保证,建议参照消防要求选用工作压力为1.6 MPa的防护阀门。 当采用截止阀时,其关闭的方向应和冲击波的方向一致。目前生产的防爆波阀门只有防冲击波的作用,而无法防止核生化战剂由室外经管道渗入工程内,所以在管道上单独使用防爆波阀门时,不能同时满足防冲击波和核生化战剂的防护要求。 1 防护阀门 2 防水套管 3 穿墙管4人防围护结构 图一防护阀门的设置 3)合理选用管材:防空地下室给水管道应采用给水铸铁管或钢管,排水管道应采用机制排水铸铁管或钢管,以增加管道的防护能力和抗压能力。 除此之外,人防工程排水系统有针对性设置的防爆波地漏、防毒消波槽、水封井也是防冲击波和核生化战剂进入工程内部的有效措施。人防工程外部的输水管,埋深一般不要小于 0.8m,尽量避开压缩系数大的土壤,也可以起到防护作用。

地下室人防设计要点与审图问题汇总

地下室人防设计要点与审图问题汇总 电源:按《人民防空地下室设计规范》(GB-50038-2005)要求,防空地下室的电力负荷,其基本通信、报警设备,应急通信设备,柴油电站配套的附属设备以及应急照明等为一级负荷;重要的风机、水泵,电动密闭门,正常照明、区域水源的用电设备、三种通风方式装置系统,洗消用的电加热淋浴器等为二级负荷;其余负荷为三级负荷。而按照《汽车库、泊车库、泊车场设计防火规范》(GB50067-97)规定,地下车库的消防水泵、火灾自动报警、自动灭火、排烟设备、火灾应急照明、疏散指示标记等消防用电按车库类别为一、二级负荷。由上可见,对于平时车库或战时人防,均须具备两个电源。平时电源由电力系统引来;而战时则考虑一路从电力系统引来,另一路内部电源由邻近的区域电源引来。区域电源一般指人防区域性地下柴油发电站,可由人防部门结合整个地区的人防状况统一进行规划设计。应当注重的是人防建筑面积之和大于5000平方米的,则应在人防内部设柴油电站。当然,对于战时一级负荷仅有供给急照明和少量通信报警设备的防空地下室,也可设置蓄电池组作内部电源,其连续供电时间应与隔绝防护时间相同意。 供配电系统:在平战结合人防电气设计中,供电系统的的确定是最为重要的。国标图集《人民防空地下室设计规范》(05SFD10)中按照不同情况提供了各种供电系统方案。在人防电气方案的选用中,我们既要考虑到满足平时与战时人防要求,又要考虑到平战转换时的便利、迅速、快捷。从实际设计情况看,战时不必再考虑照明与动力分别计量的问题。采纳图集(GB-50038-2005)-3-18页方案2的方式简洁易行,清楚明瞭,故笔者推举一般人防均采纳此种配电系统。此外,按照新的人防规范(GB-50038-2005)及国标图集(05SFD10)的要求。对于含两个以上防护单元的人防工程,宜按电力电源及内部电源分别在人防内部设一总的人防电源配电箱(柜)。各防护单元的电源均从此引出,并彼此独立。具体要求及图示可参见国标图集(05SFD10)-5-8页。 平面设计:对于战时人防配电,照明与动力不需分箱,可集中与同一配电箱(柜)内。再分路配出。要注重照度是否满足规范要求,战时照明及动力回路应尽可能利用平时回路。灯具选择应注重不能吸顶。此外,防爆波电缆井,防护密闭办法等也是设计重点。 对于近几年图纸送审时常见问题,笔者归纳如下:以提请各位设计同仁注重: 1.水泵和风机不宜共箱操纵。 注:水泵与风机最好分箱操纵,以免误操作。 2.人员掩蔽所内照度不满足GB50038-2005第7.5.7条照度标准。 注:一般照度要按75LX考虑。 3.防化通讯值班室插座设置不符合GB50038-2005第7.5.12条要求。 注:应按国标图集05SFD10第69页预留插座箱。 4.各防护单元之间的连通口门框墙上未预留备用管。(GB50038-2005第7.4.5条规定) 注:其它口部备用管一般不会忘记,而连通口部极易疏漏,应注重。 5.口部染毒污水泵操纵箱宜设置在清洁区内。 注:按人防规范(GB50038-2005第7.3.5及7.3.6条规定)要求水泵等操纵箱现场安装,清洁区内设操纵装置。此条是审图人员仍按老规范执行,但对新规范此条要求应注重。

人防电气设计要点

电气专业配合事项 一、电源 低压配电室提供1个人防防护单元电源回路,上级开关电流整 定值为250A 二、照明 1、每个人防防护单元内,均应分别设一个平时使用的正常照明和 应急照明配电箱,分别给本防护单元内的平时使用的正常照明 和应急照明配电;照明线路不能跨越两个防护单元,灯具采用 链吊灯。照明配电箱应多预留2~3个备用回路。 2、应急照明中疏散照明指示灯应沿墻或柱布置, 3、应急照明系统图应有主电/蓄电转换控制, 3、人防区域及相关通道平时使用的由民用设计,人防专用房间及 人防专用通道可不作设计。 三、线路敷设 1、所有与人防地下室无关的电气回路(如塔楼,非人防区域的管 道)尽量在非人防区或覆土层引接,不穿越人防区域。

2、平时所有强电和弱电电气管线(电缆托盘等)不应从封堵框(一 般在防火卷帘门处)、洗消间、滤毒室和防毒(密闭)通道等口 部房间内穿越;并尽可能减少穿越人防墙的次数。 3、由室外地下进、出防空地下室的强电或弱电线路,应分别设置 强电或弱电防爆波电缆井。除留有设计需要的穿管数量外,还 应预埋4~6根管径为50mm~80m,m管壁厚度不小于2.5mm的热 镀锌钢管的防护密闭套管。 4、由于穿越人防墙的强电管线每根电缆应穿一根防护套管,因此 若电井、配电房等处有人防墙体,尽量将线路分散穿越人防墙, 以避免墙体处放置防护套管的面积不足。 5、若有母线穿越人防墙,穿越段应采用防护密闭型母线。 6、在外墙、临空墙、防护(密闭)墙安装的照明配电箱,动力配 电箱、控制箱等均应挂墙式明装。 7、在弱电配电间预留10对电话 四、需要民用提供的资料 1、人防工程引接市电电源和弱电电话接线的位置 2、地下室的正常、应急照明系统图及正常、应急平面图

多层人防给排水设计

浅议地下多层人防工程设计 〔摘要〕结合实际的工程设计, 多层人防地下室的给排水设计探讨,多层人防工程上层口部排水,多层人防工程上层清洁区排水,人柴油发电机房排水 〔关键词〕多层人防地下室给排水设计探讨 1前言 随着社会和城市人口的发展, 高层民用建筑越来越多, 并且大部份的高层建筑都设有一层或二、三层甚至四层或更多楼层的地下室。本着平战结合的原则, 通常利用建筑物的地下室作为人防设施, 把人防建设与城市建设结合起来。部分高层,超高层建筑地下室占地面积不大,需设人防面积超过最底层地下室面积,因而需设两层或多层人防工程;或人防工程为减少人防顶板、底板面积,节省造价而需设两层或多层人防工程。 人防地下室主要规范《人民防空地下室设计规范》(GB 50038—2005)6.3.9(以下简称规范)、人防相关图集发行时多按一层人防工程考虑,缺少对多层人防地下室的指导。多层人防工程设与单层人防工程有些不同情况、特点。本文就一些与单层人防地下室不同点展开。 2 上层人防工程的口部洗消排水 《规范》6.3.9 设有多个防护单元的防空地下室,当需设置生活污水集水池时,应按每个防护单元单独设置。为排除洗消对下层单元的影响,上层人防地下室口部洗消排水系统单独设置,排水管不

能穿到下层密闭通道、扩散室、集气室、除尘室、滤毒室等空间,可进入下层非人防区,如过道,前室,车库,或同一进风井(指与上层进风井连通的下层风井)。 人防工程设置上下两层时,较多口部会出现上层、下层叠置。上层洗消排水不管不能穿入下层口部,需要在上部单独出。两种方案可解决。 2.1.在上层人防工程口部外设置染毒集水坑,如图一,下层口部布置相同,滤毒室、集气室、除尘室、扩散室洗消废水通过防爆地漏,从水平排水管排入设置于染毒集水坑,密闭通道防爆地漏也接入同一坑。进风井利用下层设置在风井内的染毒集水坑。图中废水排水管管径均为DN80。 图一 2.2 上层人防工程口部不设染毒集水坑,只在下层过道、风井内分别设置集水坑,上层滤毒室、集气室、除尘室、扩散室洗消废水通过防爆地漏,从立管FL-2排入下层染毒集水坑,密闭通道内洗消废水通过防爆地漏,从FL-1排入下层染毒集水坑,根据《规范》6.4.5第1条:战时主要出入口的洗消间(简易洗消间)、防毒通道及其防护

人防工程审查审批要点

人防工程审查审批要点 一、政策性: 1、根据《人防法》、《战技要求》,应明确温州市的人防工 程抗力等级为甲类常6级核6级。 2、根据温州市人防办【2011】3号文件要求,确定单建式 或附建式人防工程。单建式需要有人防资质的设计院设计。 3、按照《温州市实施人防法办法》温政发【2008】34文 件的规定要求,确定该人防工程应修建的人防工程的建筑面积。 4、设计单位设计的防空地下室的功能?是人员掩蔽?专 业队掩蔽?物质库,汽车库等?根据当地的人防规划及实际情况严格把控。见市办3号文件。 二、建筑专业: 1、核对该工程设计的人防地下室建筑面积、掩蔽面积是 否满足相关规定要求?且在总平面图、设计说明、平时平面图、战时平面图等图纸上的面积是否一致?2、人防总平面图是否按照人防工程审查要点 (RFJ06-2008)要求设计? 3、平时平面图和战时平面图的设计是否满足平战功能转

换设计要求? 4、战时平面图上所要求的要素没有表示到位。 5、每个防护单元的战时主要出入口的设置是否符合规范 要求。 6、临战封堵是否按照规范要求严格控制数量及尺寸。临 战封堵的地方是否注明所参照的人防图集,并且是否标准了图集号、页、尺寸。 7、防空地下室距生产、储存易燃易爆物品厂房、库房的 距离不应小于50米,距有害液体、重毒气体的贮罐不应小于100米。 8、人防地下室设计选用图集,现行是否采用总参 RFJ01-2008。 三、结构: 1、顶板底面高出地平面的防空地下室是否符合规范要 求。 2、设计说明中的荷载取值是否按照抗力等级要求取值。 3、后浇带不应穿人防口部或临战封堵处。 4、人防板拉结筋的布置是否按S型梅花状布置。 5、一框两门设计的人防墙的厚度是否达到要求。 6、防护密闭门门框墙的厚度是否达到要求。 7、活门槛和固定门槛的下槛钢筋配筋方式不同。

人民防空地下室设计规范

人民防空地下室设计规范 1 总则 1.0.1 为在人民防空地下室(以下简称防空地下室)设计中正确贯彻“长期坚持、平战结合、全面规划、重点建设”的建设方针,使设计符合战时及平时的要求,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建或改建的4级、4B级、5级和6级的各类防空地下室设计。 1.0.3 防空地下室设计应符合人防建设与城市建设相结合的原则。在平面布臵、结构选型、通风防潮、采光照明和给水排水等方面,应采取使其充分发挥战备效益、社会效益和经济效益的相应措施。 1.0.4 防空地下室设计除应执行本规范外,尚应遵守国家现行有关标准和规范的规定。 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 平时peacetime 和平时期的简称。国家或地区既无战争又无明显战争威协的时期。 2.1. 2 战时wartime 战争时期的简称。国家或地区自开始转入战争状态直至战争结束的时期。 2.1.3 临战时imminenceofwar 临战时期的简称。国家或地区自明确进入战前准备状态直至战争开始之前的时期。 2.1.4 冲击波shockwave 空气冲击波的简称。核爆炸在空气中形成的具有空气参数强间断面的纵波。 2.1.5 冲击波超压positivepressureofshockwave 冲击波压缩区内超过周围大气压的压力值。 2.1.6 地面超压surfacepositivepressure 防空地下室室外地面的冲击波超压峰值。

2.1.7 土中压缩波compressivewaveinsoil 核爆炸作用下,在土中传播并使其受到压缩的波。 2.1.8 核爆动荷载dynamicloadofnuclearblast 核爆炸产生的冲击波和土中压缩波对防空地下室结构形成的动荷载。 2.1.9 主体mainpart 防空地下室中,能满足战时防护及其主要功能要求的部分。如有防毒要求的防空地下室中的最后一道密闭门以内部分。 2.1.10 清洁区(密闭区)airtightspace 防空地下室中能满足防毒要求的区域。 2.1.11 染毒区(非密闭区)airtightless space 防空地下室中能抵御预定的核爆动荷载作用,但允许染毒的区域。 2.1.12 防护单元protective unit 在防空地下室中,其防护设施和内部设备均能自成体系的使用空间。 2.1.13 抗爆单元anti-bomb unit 在防空地下室中,用抗爆隔墙分隔的使用空间。 2.1.14 人防围护结构surrounding structure for civil air defence 防空地下室中承受冲击波或土中压缩波直接作用的顶板、墙体和底板的总称。 2.1.15 临空墙blastproof partition wall 防空地下室中一侧直接受核爆冲击波作用,另一侧不接触岩、土的墙体。 2.1.16 口部gateway 指防空地下室主体与地表面的连接部分。包括出入口防护密闭门以外的通道、竖井、扩散室、密闭通道、防毒通道、洗消间(简易洗消间)、除尘室、滤毒室等。 2.1.17 主要出入口main entrance

人防地下室结构设计经验总结 人防地下室结构设计规范

人防地下室结构设计经验总结人防地下室结构设计规范广东建材2009年第11期建筑设计与装饰 人防地下室结构设计经验 卓毅刚 摘 (广州市人防建筑设计研究院有限公司) 要:本文较系统的结合规范介绍了人防地下事结构设计特点和设计原则,对人防地下室结构设 计中的主要构件进行了设计分析,并对设计中应注意的几个问题进行了探讨,供同行参考。 关键词:人防地下室;结构设计;经验;经济性 随着经济建设的迅速发展,高层、超高层建筑在全国各大中等城市拔地而起,地下停车库、地下商场等地下建筑物的大量兴建,人防工程建设逐步走向与城市建设相结合的道路。特别在经济发达的地区

和城市,繁华的商业地段成为地下空间开发的热点和焦点,其地下空间的利用离不了以防灾救灾为目的的人防工程。本文就人防工程中最常见的低抗力等级人防地下室(核5,常5级以下)为例子,进行结构设计经验总结。 1材料 人防地下室在有人防荷载参与结构计算过程中,应注意乘以材料强度综合调整系数Yd。详见GB50038-2005《人民防空地下室设计规范》(以下简称《人防规范》)4.2条。 1.1混凝土 人防地下室选用混凝土的强度等级一般为C30C35。笔者不建议选用C40以上的混凝土,原因有二:(1)C40--一C55混凝土中受拉钢筋的最小配筋率为0.3,而C25~C35混凝土中受拉钢筋的最小配筋率为0.25。由于人防地下室考虑防辐射及密闭防毒作用,墙体及顶板较厚,所以对于低抗力等级的人防地下室,结构设计计算中会出现较多构造钢筋就能满足受力要求的情况。故在抗力等级及平时荷载不大的情况下,采用强度等级低于C40的混凝土,可降低工程的含钢量,其经济性是显而易见的。(2)人防

人防方案设计要求-(4663)

1、人防工程布局要求: 1)布局兼顾公平性。人防工程属于公共服务设施的范畴,布局上需要考虑其对 周边居民的公平性。无论是附建式还是单建式人员掩蔽工程,其掩蔽功能的发挥都依赖 于工程出入口的布置。出入口位置应以所掩蔽人员听到警报后,十分钟内步行进入工程 为标准(居民(含老人小孩)从其活动区域到人员掩蔽工程的口部距离在 200 米范围内)。 2)人防工程建设按照和地面建筑同期配建、同期规划、同期设计、同期施工的 原则建设。 3)防空地下室距生产、储存易燃易爆物品厂房、库房的距离不应小于 50m ;距有害液体、重毒气体的贮罐不应小于 1OOm 。 2、初步设计方案图深度要求: 1)人防地下室战时功能房间布局合理,功能齐全,设计选用的防护设备采用最新图集(RFJ01-2008 )中的型号,不得采用非标门,非标门单独设计加工图纸。 2)平时用作储藏停车等用途的人防工程,按照消防要求设置有平时进、排风竖井,平时进凤、排风(烟)井按人防“设计注意事项”中的要求设计临战封堵。 3)地面一层平面图中标注人防战时通风竖井及主要出入口位置。有条件设置通 风井的必须设置风井,不得从楼梯间取风;战时排风竖井必须设置排风竖井。 4)复杂的工程口部和结构节点、临战封堵口等应补充局部详图。 5)机械停车装置无法临战转换,不应在人防区设置机械车位。人防区停车位应 标注平层停车。 6)防火分区和防护单元划分宜重叠设置,避免出现风管穿越人防单元间隔墙及临 空墙的情况。风管穿越临空墙,目前人防图集无临战封堵方案可选择。 7)对于多层地下室,① 人防工程位于普通地下室上方的,应按照规范 4.8.12 条要求,对底层普通地下室的墙体和竖井孔口等采取防护密闭措施,底层普通地 下室墙、柱按人防荷载考虑受力。②顶板厚应满足防爆地漏的安装高度(≥300mm )。 8)一个项目分几期或者几个地块审批的,应该提供以前的项目人防审批意见,以校核该项目总体人防面积是否足够。同时审核项目是否需要设置人防柴油电站,电站容量是否能满足要求。 9)专供上部建筑使用的设备房间设置在防护密闭区之外。穿过人防围护结构的管道应符合下列规定:与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室; 11)其余见“设计注意事项”。 3、方案审批所需图纸:至少 4 张图 (蓝图三套,附电子版 ) ①一层平面图,图上标注人防主出入口、竖井位置及首层建筑面积②地下室各层平面图(人防工程紧邻的普通地下室在距离人防工程(可以用人防总平图代替); 8 米范围内不宜开设洞口,如果有开 设洞口,必须有临战封堵措施); ③至少两个方向的剖面图(坡地、台地的项目应多画 剖面图); ④防空地下室战时建筑平面。图上应明确绘制口部、单元分隔、战时通风、防 化、供水设备(含战时水箱)等各专业设备房间和其它战时功能房间,标明各防护 (抗爆)单元的建筑面积、掩蔽面积、掩蔽人数(装备数量)或物资吨位(容积) 等,标绘人防分区示意图,标注平战时用途,门窗统计表、平战转换项目表;在电

人防地下室电气施工图设计.

平战结合人防电气设计要点 随着目前国际局势的日益复杂化,随着国防建设的日益加强,国家对于人民防空地下室的重视程度也越来越高。民用建筑中附设式及独立式的平战结合人防工程日益增多,面积也越来越大。其中尤以平时为汽车库,战时为二等人员掩蔽所的情况为多。针对最近几年人防电气专业设计、审查中所遇到的问题及要点,笔者在此作一总结,以与各位设计同行同飨。 电源:按《人民防空地下室设计规范》(GB-50038-2005)要求,防空地下室的电力负荷,其基本通信、报警设备,应急通信设备,柴油电站配套的附属设备以及应急照明等为一级负荷;重要的风机、水泵,电动密闭门,正常照明、区域水源的用电设备、三种通风方式装置系统,洗消用的电加热淋浴器等为二级负荷;其余负荷为三级负荷。而按照《汽车库、停车库、停车场设计防火规范》 (GB50067-97)规定,地下车库的消防水泵、火灾自动报警、自动灭火、排烟设备、火灾应急照明、疏散指示标志等消防用电按车库类别为一、二级负荷。由上可见,对于平时车库或战时人防,均须具备两个电源。平时电源由电力系统引来;而战时则考虑一路从电力系统引来,另一路内部电源由邻近的区域电源引来。区域电源一般指“人防区域性地下柴油发电站”,可由人防部门结合整个地区的人防状况统一进行规划设计。应当注意的是人防建筑面积之和大于5000平方米的,则应在人防内部设柴油电站。当然,对于战时一级负荷仅有供应急照明和少量通信报警设备的防空地下室,也可设置蓄电池组作内部电源,其连续供电时间应与隔绝防护时间相一致。

供配电系统:在平战结合人防电气设计中,供电系统的的确定是最为重要的。国标图集《人民防空地下室设计规范》(05SFD10)中根据不同情况提供了各种供电系统方案。在人防电气方案的选用中,我们既要考虑到满足平时与战时人防要求,又要考虑到平战转换时的方便、迅速、快捷。从实际设计情况看,战时不必再考虑照明与动力分别计量的问题。采用图集(GB-50038-2005)-3-18页方案2的方式简洁易行,清晰明瞭,故笔者推荐一般人防均采用此种配电系统。此外,根据新的人防规范(GB-50038-2005)及国标图集(05SFD10)的要求。对于含两个以上防护单元的人防工程,宜按电力电源及内部电源分别在人防内部设一总的人防电源配电箱(柜)。各防护单元的电源均从此引出,并相互独立。具体要求及图示可参见国标图集(05SFD10)-5-8页。 平面设计:对于战时人防配电,照明与动力不需分箱,可集中与同一配电箱(柜)内。再分路配出。要注意照度是否满足规范要求,战时照明及动力回路应尽可能利用平时回路。灯具选择应注意不能吸顶。此外,防爆波电缆井,防护密闭措施等也是设计重点。

相关文档
相关文档 最新文档