文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大唐风电有限公司管理系统集控中心建设工程项目技术协议详情

大唐风电有限公司管理系统集控中心建设工程项目技术协议详情

大唐**风电

集控中心工程建设

技术协议

甲方:大唐**风电

乙方:

签订日期:二○一六年十月

目录

1.总则 (4)

2.工程概况 (5)

3.设计和运行条件 (8)

4.技术要求 (9)

4.1. 总则 (9)

4.2. 基本要求 (9)

4.2.1. 技术文档要求 (10)

4.2.2. 系统接口实现要求 (10)

4.2.3. 数据库系统要求 (11)

4.2.4. 系统的性能要求 (11)

4.2.5. 系统的安全性要求 (13)

4.3. 实现技术原则 (13)

4.3.1. 软件实现技术原则 (13)

4.3.2. 人机界面实现技术原则 (13)

4.3.3. 系统安全性技术原则 (14)

4.4. 围 (14)

4.4.1. 乙方的供货围(提供具体品牌、型号、参数) (14)

4.4.2. 乙方工作围 (25)

4.4.3. 甲方工作围 (25)

5.集控中心功能要求 (25)

5.1. 监控中心 (26)

5.1.1. 数据采集与传输 (26)

5.1.2. 数据处理及存储 (29)

5.1.3. 实时监视 (34)

5.1.4. 远程控制 (40)

5.1.5. 报警系统 (41)

5.1.6. 五防系统 (43)

5.1.7. 调度 (44)

5.1.8. 视频监控 (46)

5.2. 分析中心 (47)

5.2.1. 应用分析 (47)

5.3. 管理中心 (49)

5.3.1. 生产管理 (49)

5.3.2. 设备管理 (49)

5.3.3. 运行管理 (53)

5.3.4. 两票管理 (56)

5.3.5. 缺陷管理 (57)

5.3.6. 物资管理 (57)

5.3.7. 检修管理 (59)

5.3.8. 实时数据展示 (60)

5.3.9. 统计报表 (60)

5.4. 培训中心 (64)

5.5. 移动应用 (65)

5.6. 用户管理 (66)

5.7. 通信通道建设 (67)

5.8. 系统安全设计 (67)

5.8.1. 电力监控系统安全防护 (68)

5.8.2. 系统用户权限 (68)

5.8.3. 传输信息加密 (68)

5.8.4. 防病毒软件 (69)

5.8.5. 智能安全 (70)

5.8.6. 服务器安全设计 (70)

5.8.7. 容灾方案 (70)

5.8.8. 安全管理 (70)

5.8.9. 其他安全 (71)

5.9. 二次系统安全防护设计 (71)

5.10. 集控中心房屋改造及装修 (72)

5.11. 显示系统 (77)

6.工程服务 (80)

6.1. 现场服务 (80)

6.2. 运行维护 (80)

6.3. 系统验收 (81)

7.设计联络会议(DLM) (82)

8.项目组织 (83)

9.工期计划 (85)

10.乙方售后服务与技术支持 (86)

11.技术培训 (87)

11.1. 培训目的 (88)

11.2. 培训容 (88)

11.3. 培训计划 (89)

1.总则

1)本技术协议适用于大唐**风电集控中心建设工程系统及软件和硬件设备配置设计安装、调试、投运、培训及集控中心装修、数据信息及生产通讯链路建设及对外(电网公司、地方、风机厂家及相关设备厂家)协调工作等相关容,它提出了大唐**风电对于该系统建设的最基本的需求和说明,包括系统功能、技术要求、软件和硬件功能要求、系统性能指标等方面的技术要求、验收要求以及供货、质保、设计联络会、人员培训、售后服务以及所有必需的其它事项。

2)乙方保证提供一套性能成熟可靠、技术先进的高质量产品及相应服务,并且满足国家、行业标准及电网、大唐集团规定。

3)乙方具有所提供系统在国外同等级信息系统、类似网络及软件功能成熟调试运行经验,满足该工程项目建设要求。

4)乙方提供的文件,包括图纸、计算书、说明、使用手册、软件等,均使用国际单位制(SI)。由乙方提供的所有文件、工程图纸及相互通(信)讯,以及系统所有应用软件的程序界面及系统发布信息,均使用中文。国外原生产厂家的随系统或设备而带的说明书应提供专业的中文版本。

5)合同签订半个月,乙方按合同文件的要求,提供整体施工设计方案,同时还要提交系统的设计、制造、检验/试验、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给甲方,由甲方确认,得到甲方确认后1个月,乙方完成全部所需设备采购工作,设备运到甲方现场,由甲方负责验收确认。

6)在签订合同后,建设过程中,甲方有权提出由于规标准、规程和实际情况发生变化而产生的一些补充要求,乙方可与甲方进行商定,并根据协商结果落实并解决。

7)乙方负责该系统的设计、开发、部署、施工、对外联系、调试和试运行工作。8)乙方负责该系统的培训工作:提供培训方案和培训计划;对甲方工程技术及维护人员进行必要的培训,保证甲方受训人员能掌握操作和必要的维护方法,并协助甲方负责编制相关技术规程及规定。

9)最终的技术协议将作为合同的组成部分,并与合同文件有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件有相同的法律效力。

2.工程概况

系统建设以**公司发展战略为指导,助力“十三五”新能源发展战略,保障新能源的发展质量和效益,以注重实效为核心,全面提高风电数字化、自动化和智能化水平提高,支撑大唐**风电先进的、现代化的可再生能源产业体系建设,建设成为行业先进、区域典工程项目。

公司将以实现数字化、智能化风电为目标,利用灵活的平台架构,实现数据有效的存储、共享、流转;利用先进的物联网技术,实现设备、人员、环境的智能化管理;利用尖端的数据分析技术,实现生产过程管理的精细化、标准化、科学化。在公司信息化体系不断完善过程中,逐步提升公司的管理效益。

系统建设4大中心,即监控中心、分析中心、管理中心和培训中心。监控中心实现对风电场系统运行、设备状态、数据信息的远程监视和控制,同时为分析中心提供数据支持;分析中心通过风电场上传的数据集中整合与统计分析,为决策提供支持,实现对设备可靠性、效能的深度挖掘;管理中心实行运行、检修、物资、任务单及两票等系统化监督与管控;培训中心为监控中心、分析中心提供人力和技术支持,提高公司员工的整体素质,促进企业的发展。公司集控中心信息化建设具体思路如下:

1.将所属5个风电场的升压站及风力发电机组等设备数据集中采集并存储,建立安全、稳定、可靠的监控中心,实现遥测、遥信、遥调、遥控、遥视等调度自动化五遥功能,实现风电场区域集中监视和控制;

2.确保网络安全、信息安全的前提下,将生产大区数据镜像到安全三区,通过正向隔离装置将实现数据WEB发布和移动应用APP发布等功能,为工作人员提供移动办公方式,提高生产管理的信息化水平。生产管理人员随时随地查看风电场实时数据,以便尽早作出决策,及时采取生产措施。

3.确保网络安全、信息安全的前提下,合理使用智能移动设备等,具备主站视频监控功能,将智能化运用到集中监控中心。

4.根据各部门管理需要,建设分析中心,即开发各类图表报表进行展示。各部门均可按相应权限查询和下载,提高工作效率。

5.为提高公司工作人员的整体水平和综合素质,建设培训中心。通过不断完善培训中心的在线视频、知识库等模块,建设学习型的新能源企业。

集控中心暂按满足5个风电场接入(约65万千瓦装机容量),按照能够扩展不少于接入8座风电场或总装机容量200万千瓦容量设计。

大唐**风电公司集控中心的建设围分为系统整体设计、系统软件开发、设备配置与采购、设备安装与调试、集控中心装修、风电场数据信息上传和生产通信链路建设及技术培训等七个方面,第一,按照甲方项目建设要求完成整体设计,提供科学、合理、可行的技术方案;第二,按照合同功能及技术指标要求,完成一套完整、有效、满足建设要求的系统软件,包括实现集控中心功能的监控中心、分析中心、管理中心、培训中心四个中心;第三,按合同规定的技术性能及时间要求完成设备选型、配置与采购;第四,按工期、质量要求完成系统设备施工、安装、调试、运行等环节;第五,集控中心装修建设,包括对集中监控室、休息室、会议室、机房、大屏幕及消防等部分的建设;第六,风电场数据信息上传和通讯链路的建设,通信通道设计主要分为数据监控通道和视频监控通道两个方面,通信通道采用电力专线形式建设,包括租赁和自建两部分及生产通信建设部分;第七,技术培训,为监控中心、分析中心提供人力和技术支持,提高公司员工的整体素质,促进企业的发展。

各风电场配置汇总:

门禁管理系统设计方案

1.1.门禁管理系统 1.1.1.概述 门禁管理系统是非接触式IC卡一卡通系统的子系统之一,同时也是大楼综合保安系统的重要组成部分,其设计之主要目的是为实现人员出入权限控制及出入信息记录。 当人员进门时只需持卡靠近读卡器进行读卡,读卡器接触到IC卡信息后,门禁控制器首先判断该卡号是否合法,如合法则发出“滴”一声,绿灯点亮,同时开锁,并将该卡号、日期、时间等信息保存以供查询。否则门不打开,红灯亮,蜂鸣器发出“滴滴”两声。 几乎在所有的一卡通系统中,门禁比重是最大的,对整个安防领域来说,门禁系统发挥的作用是至关重要的,由于门禁系统是一项不间断长期工作的系统,并且和我们的正常生活和工作息息相关,所以门禁系统的稳定性显得尤为重要。甚至可以说是决定一卡通系统稳定与否的最关键因素。 1.1. 2.系统架构与拓扑图 披克门禁系统TCP/IP一级结构方案,稳定可靠、功能全、性能好,性价比高,适应于各种大、小系统的不同应用场合;特别适应实时性要求高,或单个门用户量大、脱机信息存储量大的场合 TCP/IP一级结构控制器采用采用32位ARM9CPU,TCP/IP通讯,实时性强、能实时上传各种报警、数据信息;功能强大,持卡人数40000个(可扩10万个),信息10万条;适应实时性要求强、安全性高、功能全的场合,拓扑图如下:

1.1.3.门禁系统主要功能特点 1)系统容量大 整个系统管理的人员可以管理超过1000000人,具体到每个门可管理3000人进出,系统可以同时管理并处理上万个门禁点的实时数据(包括读卡、按钮、各种报警)。 2)简便易学、清晰鲜明的软件架构设计 全中文Windows XP风格软件操作界面,无需专业知识即刻轻松掌握,培训学习更加轻松.远离国外品牌繁琐复杂的操作培训 3)无缝兼容Wigand协议输入设备 核心科研机构、财务部门、数据机房等涉及金融、科研机密的高安全门禁,万一卡片遗失没有及时挂失,给不法分子可乘之机,财产的失窃、科研人员的研究成果泄密,将给用户单位造成不可挽回的损失,凡在安全级别高、人员少的门禁,披克建议: 1、密码读卡器,实现卡+密码方式双重认证 2、读卡前端采用指纹、面部、虹膜等生物识别 披克所有门禁系列产品都无缝兼容Wigand协议输入设备 4)多级权限控制

电池管理系统技术协议

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 电池管理系统技术协议 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。

B65P43电池管理系统技术协议 制订审核批准 文件变更履历

o 版本号修改人修改日期更改简要 A周东锡2015-11-05新制订。

电池管理系统技术协议 甲方:苏州安靠电源有限公司 乙方:惠州市亿能电子有限公司 苏州安靠电源有限公司(甲方)向惠州市亿能电子有限公司(乙方)购买一套电池管理系统(亿能工程代号:B65P43,对应的整车配置电池系统由28并丝申共2688只三元材料电芯联接组成, 单只电芯标称规格:3.6V/2.7Ah 。双方经友好协 商,签署本技术协议。 电池系统基本参数 基丁整车对电池系统的需要,双方就表1所列的电池系统基本参数信息进行确认 表1电池系统基本参数(亿能提供) )丁与项目参数 1 基 本 参 数BMSX作电压范围12V (6V?18V) 2BM立作功耗(额定/峰值)主板:3.6W/120W(峰值持续时间10mS)从板:2.8W/120W(峰值持续时间10mS) 3BMSH态功耗主板v 1mA ; 单个从板<0.1mA 4BMSX作温度范围-40 C ?85 C 5BMS^存温度范围(C)-40 C ?95 C 6BM立作湿度范围(%)5防95% 7「单体电池电压检测范围0?5V 8单只电池电压米样精度< ± 10mV (2V?5V@-2K ?55 C) 9单只电池电压米样频率<20mS 10总电压检测通道数 2 (检内部总电压及外部总电压)11总电压测量范围0V ?900V 12总电压检测精度<0.5%FSR (FSR 满量程) 13温度测量范围-40 C ?125 C 14温度检测精度〈土 2 C ( NTC,@-4(T ?-20 C)〈土 1 C ( NTC,@-2(T ?65 C)〈土 2 C (NTC,@6配?125 C) 15电流检测精度<1%FSR( FSR 满量程)

门禁系统施工方案

门禁系统的安装方法及措施 1、门禁系统施工方法及措施 1.1、设备安装 (1)前端设备 A、进门处安装读卡器。在读卡器感应范围内,切勿靠近或接触高频或强磁场(如重 载马达、监视器等),并需配合控制箱的接地方式。 B、出门处安装出门按钮。 C、电磁锁安装在门和门框的上沿。 D、为保证安全性和美观性,控制器和电源箱可采用现场安装或安装于弱电井内。现 场安装控制器的优点在于节约线材的使用,控制器安装于弱电井内便于系统日后 的维护和系统的安全,也可将控制器箱安装在读卡器上方,靠近电磁锁处。具体 情况可根据客户选择安装方式。 (2)中控室设备 A、控制主机和键盘安装在立面墙上或置于工作台上。 B、报警装置放置在报警效果较好的位置。 C、由于门禁系统的特殊性,要求对该系统供电良好,建议采用UPS电源,对门禁系 统集中供电。 1.2、设备调试 (1)系统安装完成后,先把一路门禁读卡器信号接入主机,然后单独检测该路门禁读卡器情况,有无漏报、误报情况发生。这一路检测没问题后在接入另一路,如此这样,把每一路都单独检测一遍,确认无误后再把所有线路接齐。 (2)管理人员可以根据使用人员的权限分别授权,如部分人员可以在任意时间进出任意的地点,普通人员只能凭授权卡在授权时间内进出授权范围。当所有门禁点的正常 开启和非法开启时,查看控制中心电脑是否有纪录。 (3)尝试中心电脑因故障或其它原因不能和控制器连接,控制器是否可以独立纪录所控制门点的相关信息,当中心电脑连接后,所有信息是否可以自动上传,是否可以保 证信息纪录的完整性。 (4)做好调试记录。 (5)最后填写竣工报告。

1.3、管线安装 (1)安装工程布线应符合国家规定“电气装置工程施工及验收规范”及国家颁发的有关规范及规定。在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽同一槽孔内。导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。(小截面系统连接可以绞接,绞接匝数应在五匝以上,然后搪锡,用绝缘带包扎。管线经过建筑物的变形缝,(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊接点的端子板,其接线端子上应有个应的标号。 (2)门禁控制器应安装牢固,不得倾斜,并应有明显标志。安装在轻质隔墙上,应采取加固措施。引入门禁控制器的电缆或电线,配线应整齐、避免交叉,并应固定牢固电缆芯线和所配导线的部均应标明编号,并与图纸不易褪色;端子板与每个接线端,接线不得超过二根;电缆芯和导线应留有不小于20cm余量;导线应绑扎成束;导线引入线穿线后,在进线管处应封堵 (3)门禁控制器的主电源引入线应直接与电源连接,严禁用电源插头,主电源应有明显标志;门禁控制器的接地牢固,并有明显标志。 (4)监控室内接地母线的路由、规格应符合设计要求。施工时应符合下列规:接地母线的表面应完整,无明显损伤和残余焊剂渣,铜带母线光,滑无毛刺,绝缘层不得有老化龟裂现象;接地母线应铺放在地槽或电缆走道中央,并固定在架槽的外侧,母线应平整,不得有歪斜、弯曲。母线与机架或机顶的连接应牢固端;电缆走道上的铜带母线可采用螺丝固定,电缆走道上的铜绞线母线,应绑扎在横档上;系统的工程防雷接地安装,应严格按设计要求施工。接地安装,应配合土建施工同时进行。

门禁控制管理系统设计方案.doc

8#门禁控制管理系统设计方案1 8#门禁控制管理系统设计 第一章概述 我们推荐使用非接触式IC卡系统,非接触式IC卡系统相对于以往传统的接触式系统(如接触式IC卡,磁卡,条码卡,TM 卡等系统),具有更多的优点。通过这套系统,可以实现对人员权限的明确限定,无论是内部人员或外部人员,都可以通过对权限的设置清楚的界定可以自由进出、消费、借阅的范围,并对人员的交易情况进行记录,以备查询。极大的解放了人员管理的压力,并可达到在提高安全度的情况下节约人力的效果。 从信息卡的发展来看有磁卡、光电卡、TM卡、接触式IC 卡。但使用这些卡片均在不同程度上存在共同的问题。例如:这些都有插卡或接触点,容易塞入异物,被恶意破坏;长期使用后灰尘、油污积累在读写头易发生故障;磨擦式卡的操作会造成卡片和读写头磨损,容易发生故障。 第二章用户系统需求及分析 1.1.前言 根据客户对门禁系统和的安全管理要求,并结合我司多年来在安防行业的专业经验,为了更科学的系统地管理和监控主要进出通道,特定设计门禁智能化管理系统应用。 1.2.用户需求分析及选型

系统采用美国AWID 感应卡识别技术,系统实现门禁和自动感应卡双结合的应用及管理,采用性价比合理及系统扩容性良好的门禁一卡通系统产品。 门禁管理系统需求 根据要求,本系统共设置34个门禁监控点,系统通讯采用RS —485总线制方式,通道采用进门读卡控制,系统具体功能如下: 能满足对建筑物内外人员正常的出入通道进行管理,人员进出时都必须刷卡; 可以实现在指定的时间段,不采用门禁管理,直接使用自动门系统,采用红外感应器进行门的开和关;. 系统具有实时系统管理及监控各门禁点具有非常事件报警功能,并将报警事件传回系统管理中心;本系统采用感应卡和感应式读卡器,有34把电锁,其中部分锁具有断电保安管理功能,即断电时门锁在关门的状态。其他的电锁采用通电状态时门自动关闭,断电时门自动开启,以确保在紧急状态时,人员能够安全逃离现场。 分析及选型 根据用户需求,门禁系统的核心部份选用佰安仕TM BS-02门禁控制器。设备采用EM 感应卡识别技术,使用的是全球唯一ID号码的感应卡,确保系统安全可靠。 人员进出管理及查询。

技术咨询与服务合同模板

编号:GR-WR-58474 技术咨询与服务合同模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

技术咨询与服务合同模板 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐 述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 技术咨询与服务合同是指雇主(技术受方)与技术咨询公司(技术供方)之间为解决雇主所提出的有关技术专题、技术方案或某项服务内容,所达成的具有法律约束力的文件。技术咨询与服务合同的主要内容: 一技术咨询与服务的范围 主要规定雇主需要咨询与服务的主题。它规定咨询服务的具体内容。详细内容细目、详细的技术指标和技术参数,通常以合同附件的形式逐项列明。 二咨询与服务的要求及形式 该条款主要规定: 1.完成咨询与服务的时限; 2.担任咨询任务的人数、人员的学历、资历和等级; 3.应提供的资料,最终报告、图纸、计算数据、最终审查的办法等; 4.受方派培训人员的人数和培训时间。

三受方的责任 该条款主要应规定:受方为供方专家履行咨询服务业务所应提供的条件,包括工作条件、生活条件、必须的技术资料 四技术咨询与服务计价和支付 1.计价的内容 (1)专家费 专家费包括专家基本工资;附加工资(包括专家的福利费、人身保险费);地区津贴费;其他补助费。 (2)技术服务的时间与工作量 (3)直接费用 直接费用包括,专家出国准备费;旅费;通讯费;资料费(包括购买,编印,复制,绘制资料的费用)。 (4)间接费用 支付给技术服务公司或咨询公司的费用,其中包括:技术服务公司或咨询公司管理人员的工资;技术服务公司或咨询公司的办公费;技术服务公司的固定资产折旧费;技术服务公司的营业税。

小区门禁对讲系统施工方案

XXXX职工小区 楼宇智能系统 施 工 方 案 施工单位:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签字)

20 年月日 目录 3公司简介 一、 ........................................................................ ............................................................................ ........ 3编制依据 二、 ........................................................................ ............................................................................ ........ 3、编制范围及内容 (1) 4....................................................................................................................... 2、施工组织设计编制技术依据 4工程概况 三、 ........................................................................ ............................................................................ ........ 4、1 .......................................................................................................................................... 工程内容: 5 .............................................................................................................................................. 工期要求2、 5 ...................................................................................................................... 3、非可视对讲系统示意图 6 .......................................................................... .......................................................................... 四、工程实施计划6施工难度.............................................................................................................................................. 1、6设备安装内容...................................................................................................................................... 2、6具体工程内容:3、.................................................................................................................................. 6、4 ...................................................................................................................................... 施工布置原则6 五、 ........................................................................ ............................................................................ .... 非可视系统7系统构成方式...................................................................................................................................... 1.7系统设备配置及基本技术参数.2 .......................................................................................................... 21售后服务承 诺 .......................................................................... ........................................................................ 六、 51 .........................................................................

电池管理系统 (BMS)

如何重新定义电动汽车电池管理系统 (BMS )? 来源:英飞凌公司 作者:Klaus & Bj?rn2013年12月13日 12:01 0 分享 订阅 [导读] 无论是简单的充电控制器还是复杂的控制单元,对于电池管理系统 (BMS ) 的需求都在迅速增长,尤其是电动汽车领域。除了传统的充电状态监控外,BMS 系统还必须遵守日益严格的安全法规,注重控制和待机功能、热管理和用于保护 OEM 车厂电池的加密算法。 关键词:电池管理处理器英飞凌电动汽车 随着电气化动力系统变得日益复杂,BMS 需要执行的功能增多,承受的负担之重前所未有。 无论是简单的充电控制器还是复杂的控制单元,对于电池管理系统 (BMS ) 的需求都在迅速增长,尤其是电动汽车领域。除了传统的充电状态监控外,BMS 系统还必须遵守日益严格的安全法规,注重控制和待机功能、热管理和用于保护 OEM 车厂电池的加密算法。未 来,甚至车辆控制单元 (VCU ) 的部件和功能也会与 BMS 相关联。 图1 配备所有相关部件的电动汽车电池管理系统 (BMS )

未来,BMS 将在电动汽车领域发挥重要作用。然而 BMS 的各个子功能往往由 OEM车厂定制,会因系统配置不同而存在很大差异。因此,不可能制定出适用于每一个电动汽车制造商的完整的 BMS 要求列表。然而,电池管理系统处理的任务范围不断扩大,这一事实毋庸置疑。BMS 最常见的要求包括安全要求、控制和监控功能、待机功能、热管理、加密算法和预留可扩展接口增加新功能。 安全要求 在 ISO 26262 安全标准范围内,如 BMS 等特定的电气和电子系统将被归类为从 ASIL C 至 ASIL D 的高安全类别。与之对应的故障检测率至少为 97% 至 99%。电池系统中最危险的故障来源有:因电缆磨损或事故而导致车辆底盘出现高电压漏电而未被发现;各种引起高电压电池起火或爆炸的原因:例如对电池过度充电(例如在公用电网上或因停电恢复引起)、电池过早老化(例如爆炸性气体泄漏)、液体进入和短路(例如因雨水引起)、滥用(例如维修不当)和热管理错误(例如冷却失效)等。 在安全方面,主开关(主继电器)在避免与高电压相关的事故中起到了重要的作用,它可确保 BMS 电子系统能够作出充分的故障反应。发生故障时,BMS 模块会在适当的故障反应时间内断开开关(例如 10ms 以内)。非关键故障安全条件的特征通常是:如果 BMS 微控制器(MCU)失效,甚至在控制器逻辑完全失效的情况下,独立的外部安全元件(例如窗口看门狗)仍可确保主开关继电器可靠地打开逆变器(正/负)的两个高电压触点。BMS 系统中还集成了其他安全功能,包括漏电电流监控和主开关继电器监控。 控制和监控功能: 其他 BMS 功能包括对电动汽车中昂贵的高电压电池的监控、保养和维护。BMS 控制和监控功能来源于安装于电池包中的电子平衡单元。管理各个电池组内(battery slave pack)的平衡,同时精确地感测各个单电池的电压。平衡芯片通常可管理多达 12 个单电池组成的群组。相关数量的电池群组串联后可产生高达数百伏的高中间电路电压以供逆变器控制之用,这是电动汽车的逆变器电驱动所必需的。 位于主开关对所有高电压电池的总电流的测量,以及从芯片对各个单电池电压的单电池精确同步监控,BMS 可使用特定算法(例如,基于电池化学 Matlab Simulink 模型)评估充电状态及健康状态等电池参数。BMS 通常不会安装在非常靠近高电压电池的位置,但是通常会通过冗余的流电去耦总线系统(比如 CAN 或其他适合的差分总线)与电子平衡从动元件相连接。它由汽车电压(12 伏电池)供电,因此可通过现有的网络架构与现有的控制单元群组结合使用,无需进一步的流电去耦措施。最后,它还改善了安全性,因为它让 BMS 能够在高电压电池发生机构或化学缺陷时确保功能正常并且安全地断开主开关。 随着电池专用的化学/电气算法日益复杂,预计 BMS 将需要使用拥有 2.5MB 至 4MB 闪存和强大的多核处理器架构的 AURIX 等微控制器(MCU)。这种组合可以保证有足够的内存用于全面校准参数并提供足够的计算能力(图 2)。

智能门禁管理系统设计方案

国家提倡科技带动生活的理念,因此智能化的管理就走进了我们的生活当中来,例如智能门禁系统可以满足当前和未来发展的需求,但是好的系统需要有一个优秀的解决方案,才能发挥其最大的优势和价值,下面给您分享一些比较好的设计案例。 客户需求: 智能门禁管理系统除了包含门禁、考勤、证件、巡更、就餐、消费、健身、医疗、停车场、图书资料、会议签到、访客管理、电梯控制管理、办公设备管理、会所娱乐、叁表及物业交费等,还与其它智能化系统进行必要的集成和联动,如防盗报警、闭路监控、消防报警,甚至是楼宇自控系统等。 设计技术要求: 1、门禁系统要求安全、可靠,符合安防技术要求,至少通过了一项国家权威机构认证,比如说公安部的MA认证等。 2、系统管理操作为汉字菜单,除系统管理员外,其他任何人无权更改系统数据和实时数据。 3、在系统或采集器出现故障时,应能及时、方便地开启大门。

4、对每个工作人员可进行开门权限设置,包括开启的大门和开启的时间。 5、可采用刷卡或密码的开门方式。 6、可以实现多人开锁功能,可以实现365天任意指定时间段组合定义。 7、可实现拆机报警功能,并能输出报警信号。 8、可实现门磁监测功能,即可以判断门是否被非法打开或门没有关好 系统功能 1、轻松完成录入、记录、查询和编辑等工作。 2、系统具备实时监测功能,能够在上位机实时了解每个门出入的记录,并能根据不同的条件可以查询过往的出入记录。 3、权限设定:完成操作员权限设定,开门逻辑设定等。 4、液晶屏幕中文汉字显示,方便易用。 5、具有刷卡或密码的多重客户身份验证方式。 6、界面友好,操作简单,对于还没有计算机基础的管理人员,也能掌握领会并可操作使用。

动力电池技术协议模版

动力电池技术协议模版 产品名称:XXXV/XXX 动力电池系统 甲方:XXX汽车集团有限公司 乙方:XXX新能源有限公司

协议版本变更履历:

甲方:XXXX汽车有限公司 乙方:XXXX新能源有限公司 依据国家有关法律、法规规定,甲、乙双方经过友好协商,本着相互信任、平等互利、合作共赢的原则,双方就供货产品要求达成如下技术协议,以下条款未涉及的,按照双方签订的《产品质量协议》、《产品供货协议》、《产品售后服务协议》等要求执行。 1 开发方式 开发方式1:甲方提出产品开发需求,乙方按照甲方要求完成产品设计及样品开发工作。 开发方式2:甲方提供设计样件,并提出开发需求,甲方和乙方按约定共同完成产品设计及样品开发工作。 开发方式3: 甲方提供产品技术文件及完整的技术输入,乙方按技术文件完成样件开发工作 2 产品物料清单 3 开发文档清单 (1)产品开发APQP计划编制 (2)产品特性 (3)设计潜在失效模式分析

(4)工程分析 (5)结构分析 (6)工装开发 (7)样件提供 (8)DVP (9)模具认可 (10)检具认可 (11)材料认可 (12)PPAP 1)甲方有权对其提供的技术资料进行更改,但应及时通知乙方。技术资料更改后,经双方 确认后,乙方应按更改后的技术要求组织生产和供货。 2)乙方发现甲方提供的技术资料存在问题,或因工艺要求需要对技术资料进行调整时,应 及时通知甲方,由甲方进行确认并对技术资料进行更改或调整。未经甲方同意,乙方擅自更改技术资料或未按技术资料生产的,全部责任由乙方承担。 3)按乙方图纸生产的产品,乙方有义务向甲方提供必要的产品图纸、执行标准、产品说明、 测试要求等资料。 4)甲方可要求乙方提供必要的技术支持,享受乙方承诺的标准服务。 5)甲方有义务在乙方产品异常时,在可能的情况下通知乙方人员到场,了解实际情况。 6)甲方进行样品安装、线束布置及系统调试时,乙方应派相关技术人员到现场进行技术指 导。 7)甲方对系统产品使用及维护过程中遇到问题或故障时,乙方应进行及时技术服务支持。 8)乙方须积极配合甲方,提供甲方用于申报公告和申报购置税目录的,与电池系统产品相 关的资料,并保证资料的准确性和真实性, 4 参考标准 产品设计开发时须参考以下标准,凡是注明日期的引用文件,仅注明日期的版本适用于本文件。凡不注明日期的应用文件,以其最新版本(含所有修订单)适用于本协议。 参考标准如下:

技术咨询服务合同协议书范本

编号:_____________技术咨询服务合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国民法总则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本技术咨询服务协议,共同遵守本协议所列条款。 第一条本协议于年月日生效,至年月日终止。期满双方可商谈续签事宜。 全年技术咨询工作时间合计不低于小时,每 周天,乙方工作时间为弹性工作时间,但需保持通讯畅通。每年安排出差5次左右(每次/三天左右)。 第二条乙方承担的工作内容、要求为: 乙方根据甲方要求和安排,为甲方提供技术咨询服务,并保证按照甲方要求按时保质保量完成咨询服务,包括: 1、主要负责解决生产的技术问题 2、进行新产品研发 3、完善产品检测实验室 4、建立高分子材料分析实验室 5、建立生产规范(材料,工艺,质量控制等) 6、建立技术档案室(文献,图书,数据,资料等) 7、进行相关人员技术培训,带徒弟1-2名 8、负责技术文件(专利,技术报告等)

9、申请政府的科研经费及项目开展 10、其他甲方发生的与技术相关的工作等 第三条乙方提供服务期间,应当遵守甲方各项规章制度、严格遵守甲方的业务操作规程和工作规范,爱护甲方财产。乙方出现任何违反甲方规章制度的行为,或乙方出现严重工作失误时,甲方均有权随时解除本协议,并保留要求乙方赔偿甲方损失的权利。 第四条乙方认为,根据乙方目前的健康状况,能依据本协议第二条、第三条约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务,乙方也愿意承担所约定劳务。 第五条乙方负有保守甲方商业秘密的义务。 1、乙方兼职期间的保密义务,乙方除了履行职务的需要之外,承诺承担下列保密义务: (1)乙方在兼职期间,必须遵守甲方规定的任何成文或不成文的保密规章、制度,履行与其工作岗位相应的保密职责; (2)未经甲方同意不得刺探与本职工作或本身业务无关的商业秘密; (3)未经甲方同意不得以泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方(包括按照保密制度规定不得知悉该项秘密的甲方其他成员)知悉属于甲方或者属于他人但甲方承诺有保密义务的技术秘密或其他商业秘密信息; 2、本合同终止之后乙方的保密义务 双方同意,乙方离职之后仍对其在甲方兼职期间接触、知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息,承担如同

门禁系统施工方案

车辆段门禁系统工作总结 一、门禁系统概况 车辆段门禁系统由门禁工作站、交换机、主控制器、读卡器、磁力锁、紧急开门按钮、出门按钮以及通信设备、通信网络组成。中央级门禁设备及工作站设在浔峰岗车辆段。 二、与其他专业接口 1、与低压配电专业的接口 接口位置:门禁设备用房的接地箱。 接口说明:低压配电系统提供接地端子排。 2、与综合监控系统的接口 接口位置:检修库DCC综合设备室综合监控系统接线排。 接口说明:接口为通信线。 3、与建筑装修专业的接口 接口位置:在安装门禁设备的管理及设备用房、通道门等处。 接口说明:1)ACS向建筑专业提供设备管理用房房门安装门禁磁力锁的要求,提供门禁设备用房的规模及要求(含工艺及装修,以及孔洞和壁坑预留等)。 2)建筑专业根据门禁磁力锁安装要求落实到提供设备管理房房门的厂家,按ACS所提要求设置门禁用房,并反馈给门禁专业。 4、与BAS专业的接口 接口位置:综合楼消防设备室以及检修库DCC综合设备室BAS的UPS馈线端。 接口说明:提供UPS馈线回路。 三、施工过程控制要点 1、线管 规格、型号、壁厚(游标卡尺进行测量)、镀锌厚度、长度符合设计要求;见证取样送检检测镀锌层厚度;线管内部要求光滑,管口无毛刺,表面要求涂防火漆;线管敷设固定间距符合设计要求,结构伸缩缝处设置软接。 2、线槽 规格、型号、壁厚(游标卡尺进行测量)符合设计要求 3、出门按钮 出门按钮的安装高度需注意与室内灯开关一致,美观 四、调试阶段

五、施工过程存在问题及解决方案 1、安装大样图:这两张图片的冲突所在竖向的两根25管是暗敷在室内还是室外的墙上?萝岗车辆段最终确定暗敷在室内。 2、出门按钮 出门按钮的安装高度设计要求为1500mm,而室内低压开关的安装高度为1400mm,高度不一致。需注意并统一布置门禁出门按钮、低压开关、空调开关的位置与高度,要协调美观、便于操作。 3、磁力锁 磁力锁螺丝不紧固;吸合不严密,防火门的原因造成的。 验收存在问题: 调试过程存在问题:

动力电池管理系统硬件设计电路图

动力电池管理系统硬件设计电路图 电动汽车是指全部或部分由电机驱动的汽车。目前主要有纯电动汽车、混合电动车和燃料电池汽车3种类型。电动汽车目前常用的动力来自于铅酸电池、锂电池、镍氢电池等。 锂电池具有高电池单体电压、高比能量和高能量密度,是当前比能量最高的电池。但正是因为锂电池的能量密度比较高,当发生误用或滥用时,将会引起安全事故。而电池管理系统能够解决这一问题。当电池处在充电过压或者是放电欠压的情况下,管理系统能够自动切断充放电回路,其电量均衡的功能能够保证单节电池的压差维持在一个很小的范围内。此外,还具有过温、过流、剩余电量估测等功能。本文所设计的就是一种基于单片机的电池管理系统。 1电池管理系统硬件构成 针对系统的硬件电路,可分为MCU模块、检测模块、均衡模块。 1.1MCU模块 MCU是系统控制的核心。本文采用的MCU是M68HC08系列的GZ16型号的单片机。该系列所有的MCU均采用增强型M68HC08中央处理器(CP08)。该单片机具有以下特性: (1)8MHz内部总线频率;(2)16KB的内置FLASH存储器;(3)2个16位定时器接口模块;(4)支持1MHz~8MHz晶振的时钟发生器;(5)增强型串行通信接口(ESCI)模块。 1.2检测模块 检测模块中将对电压检测、电流检测和温度检测模块分别进行介绍。 1.2.1电压检测模块 本系统中,单片机将对电池组的整体电压和单节电压进行检测。对于电池组整体电压的检测有2种方法:(1)采用专用的电压检测模块,如霍尔电压传感器;(2)采用精密电阻构建电阻分压电路。采用专用的电压检测模块成本较高,而且还需要特定的电源,过程比较复杂。所以采用分压的电路进行检测。10串锰酸锂电池组电压变化的范围是28V~42V。采用3.9M?赘和300k?赘的电阻进行分压,采集出来的电压信号的变化范围是2V~3V,所对应的AD 转换结果为409和*。 对于单体电池的检测,主要采用飞电容技术。飞电容技术的原理图如图1所示[2],为电池组后4节的保护电路图,通过四通道的开关阵列可以将后4节电池的任意1节电池的电压采集到单片机中,单片机输出驱动信号,控制MOS管的导通和关断,从而对电池组的充电放电起到保护作用。

2016智能道闸门禁系统设计方案

2016智能道闸门禁系统设计方案 作者:鑫蓝波 根据工业和信息化部颁发的《关于增补民爆生产线安全监控手段的通知》,为切实解决民爆生产现场人员管理的混乱,从根本上杜绝生产线超员和进出现场人员无记录可查询等问题,实现智能化管理,依据本行业的特点,本着安全性、科学性、先进性、可靠稳定性及经济性的原则,特编制此门禁设计方案 一、门禁系统主要设计依据规范 1.《国际综合布线标准》ISO/IEC11801 2.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92 3.《中华人民共和国安全防范行业标准》 GA/T74-94 4.《中华人民共和国公共安全行业标准》 GA/T70-94 5.《监控系统工程技术规范》 GB/50198-94 二、民爆生产现场智能化门禁系统设计方案的总体概述 民爆生产现场一般有2-3个土堤通道。由于通道既是人员、车辆进出通道,又是现场内人员遇到危险时主要逃生通道,考虑到这个特殊性,本套设计方案中分为人员管理和车辆进出管理两套门禁系统,实现综合式门禁管理系统。 人员管理:企业的员工每人将持有唯一编码的IC感应卡,根据所获得的授权,在有效期限内可开启通道门进入相应的生产现场,当现场内部人员达到规定要求时,管理计算机通过画面和声光进行报警提示,实现员工进出管理和信息记录。 车辆管理:车辆通道采用道闸管理系统实现车辆的进出管理,实现道闸开╱启的双重控制,同时增设地感防砸车装置可保证车辆在闸杆下停留,闸杆不会落下。使系统动作更加稳定可靠。同时车辆管理和人员管理进行相互关联,当现场人员达到规定要求时,车辆不得进入。 在每个通道处增设高清全天候的视频监控并储存在管理计算机中,便于操作人员进行实时监

信息技术咨询服务合同样本

信息技术咨询服务合同样本信息技术咨询服务(一) 甲方(客户):_________ 地址:_________________ 邮码:_________________ 电话:_________________ 乙方:_________________ 地址:_________________

邮码:_________________ 电话:_________________ 甲乙双方根据国家对有偿信息发布的有关,签订本合同,并共同遵守。 一、甲方委托乙方于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日期间在_________所属的网站或刊物上发布有偿信息服务。本合同所指的有偿信息服务包括:文字、图片及其他多媒体形式。 二、样稿来源:□甲方提供;□乙方设计后经甲方确认(需要额外收费)。

三、乙方有权审查信息内容和表现形式,对不符合法律、法规的内容和表现形式,乙方可要求甲方作出修改。 四、甲方对委托乙方发布的经济信息的合法性承担全部责任,并承诺对因此给乙方造成的损失承担赔偿责任。 五、有偿信息服务单价及报价 1.首页通栏图文信息:_________SWF/GIF□_________元/月; 2.标准横幅图文信息:_________SWF/GIF□_________元/月; 3.首页图标图文信息:_________SWF/GIF□_________元/月; 4.文字连接_________个字以内文本□_________元/月;

5._________招聘频道广告_________字以内文本□_________元/月;_________元/篇,送招聘栏目图标广告_______月。 甲方(盖章):乙方(盖章): 代表受权人(签字):代表受权人(签字): 信息技术咨询服务合同(二) 甲方(客户):_________ 地址:_________________

智能化门禁等设备施工方案

施工方案 项目名称: 施工单位: 编制人: 审核人:

目录 编制依据 1.业主提供的施工要求 2.智能建筑设计标准50314-2000 3. 中国工程建筑标准化协会的《建筑与建筑群综合布线系统工程施工规范》 4.建筑设计防火规范 J16-87 5.民用建筑电气设计规范 16-92 6.电气装置工程施工及验收规范 232-82 7.建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 72:97 8. 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范8997 9.防盗报警控制器材通用技术条件 12663-90 10.安全防范工程程序与要求75-94 11.入侵探测器通用技术条件 10408.1-89 12.防雷及接地安装工艺标准322-1998

13.金属线槽配线安装工艺标准313-1998 14.钢管敷设工艺标准305-1998 15.建筑电气安装分项工程施工工艺标准533-1996 16 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范 89:97 工程概况与施工范围 工程概况 工程名称: 分项工程:智能化工程 工程地点: 质量标准:合格 工期要求: 开工日期:暂定2018年月日; 完工日期:暂定2018年月日; 施工范围: 门禁系统、电子巡更系统、互联网可视对讲系统、车行道闸系统、人行道闸系统、触摸屏(75英寸i3-7100 4g 1t 集显)及工地扬尘检测仪(2.510+噪音联动

可选); 施工进度 本设计中所考虑安排的施工进度计划将来以甲方要求的工程进度、以及甲方有关的工程进度为依据进行设计,工程计划及工程施工进度也是按前面施工队进度进行设计,便于及时地指导工程施工进度。本计划因限于各种可能潜在因素的影响,在考虑安排选择施工方案与方法,施工程序、工艺流程、工期计划、质量技术、安全保证措施以及未尽事项等方面。 总体施工方案 门禁系统 门禁系统是在智能建筑领域。指"门"的禁止权限,是对"门"的戒备防范。这里的"门",广义来说,包括能够通行的各种通道,包括人通行的门,车辆通行的门等。因此,门禁就包括了人行通道门禁系统。在施工现场管理应用中,人行通道门禁系统是人员管理的一种重要手段,主要是管理人员进出权限。 出入口门禁安全管理系统是新型现代化安全管理系统,它集微机自动识别技术和现代安全管理措施为一体。它是解决重要部门出入口实现安全防范管理的有效措施。门禁系统早已超越了单纯的门道及钥匙管理,它已经逐渐发展成为一套完整的出入管理系统。它在工作环境安全、人事考勤管理等行政管理工作中发挥着较大的作用。 系统组成:门禁控制器、读卡器、电磁锁、门磁检测器、开门的钥匙及其他设备(无线门磁出门按钮、门磁、电源) 电子巡更系统

电池管理系统BMS硬件技术要求书

BMS硬件技术要求 MA/SIR X.X.X 编制 审核 会签 批准

1. 产品技术要求 硬件选型要求 BMS 的主控单元微处理器必须满足如下的性能要求: 序号项目主板MCU性能要求 1 处理器类型16位汽车级芯片 2处理器总线时钟频率≥80MHz 3Internal RAM(随机读写存储器)≥64Kbyte 4Flash(存储器)≥1Mbyte 5EEPROM (电可擦除读写存储器)≥4Kbyte 电池管理系统关键元器件要求采用汽车级产品并满足汽车电子相应的测试标准。 环境要求 相对湿度15% ~90%RH; 海拔高度-100~5000m; 气压范围56.9~106.3kPa; 工作环境温度范围为-40℃~+85℃。 序号项目主板MCU性能要求 1 相对湿度15% ~90%RH 2海拔高度-100~5000m 3气压范围56.9~106.3kPa 4工作环境温度-40℃~+85℃ 电源管理要求 1.3.1 基本功能要求 N o. 序 Cont ents 目录 Description 描述 R&D Requirements 设计要求 Remar ks 说明

1.3.2 供电要求 1).BMS应支持6V-32V常火供电,工作模式下功耗(不含外部继电器)不超过 0.5A@12V,系统应用仅支持12V系统; 2).BMS应支持12V/24V(±15%)A+供电; 3).BMS应支持钥匙信号唤醒、VCU信号唤醒、A+信号唤醒、CC唤醒、预留定时唤醒、CAN唤醒,并预留1路硬线唤醒,内部应具备唤醒源识别功能;在无唤醒信号的情况下进入休眠模式,功耗要求不高于1mA。CC在线不充电状态系统进行低功耗模式,功耗要求不高于5mA。 4).在汽车启动电池出现馈电异常情况时,BMS内部供电电路应避免出现充电系统相关接口(A+或CP)向汽车启动电池补电而导致硬件损坏的风险; 5).在供电系统9V-16V范围内,BMS的所有功能模块应能正常工作; 6).在供电系统6V-9V范围内,BMS的对外通讯功能正常工作,能判断电源欠压状态; 7).在供电系统16V-32V范围内,BMS的对外通讯功能正常工作,且能正常检测充电连接信号和电源过压状态,12V系统应用时为保护外部高压继电器,在24V A+供电时BMS 应进入保护状态,严禁常火24V系统应用环境;

门禁系统设计方案完整版

门禁管理系统 (综合) 设计方案书

目录 第一章概述 (4) 1.1非接触式智能卡及多信息载体识别 (4) 1.2智能门禁系统 (5) 第二章系统设计目标及原则 (6) 2.1系统设计目标 (6) 2.2系统设计原则 (7) 2.3系统设计规范 (8) 第三章系统解决方案及技术描述 (9) 3.1系统概述 (9) 3.2系统功能及特点 (9) 3.3系统结构 (12) 3.4系统工作流程 (15) 3.4.1 办理门禁卡流程 (15) 3.4.2 持卡人刷卡流程 (15) 3.4.3 管理员操作流程 (17) 第四章系统组成部分及配件介绍 (19) 4.1门禁系统的基本组成部分 (19) 4.2门禁系统功能原理示意图 (21) 4.3门禁系统组网布线拓扑示意图 (22) 第五章门禁系统软件及功能介绍 (26) 5.1读卡器及卡片 (26) 5.2门禁控制器 (28) 5.3门禁系统其他配件 (31) 第六章门禁系统软件及功能介绍 (35) 6.1系统登录退出功能 (35) 6.1.1 系统登录 (35) 6.1.2 系统退出 (35) 6.2资料管理 (36) 6.2.1 使用单位管理 (36) 6.2.2 部门管理 (37) 6.2.3 人员资料设置 (38) 6.2.4 门禁设备管理 (40) 6.3门禁卡管理 (41) 6.3.1 门禁卡发行 (41) 6.3.2 门禁卡注销................................................................................................................. 错误!未定义书签。 6.3.3 门禁卡挂失与恢复 (42) 6.3.4 门禁卡检测 (43)

相关文档
相关文档 最新文档