一、工程概况

(40+70+40)m连续梁概况

100#~103#墩(40+70+40)m连续梁处于横跨瓯海区娄东大街环屿公铁立交桥桥梁,中心里程DK9+885.00,桥宽20米,为四车道机动车道。

跨娄东大街环屿公铁立交桥为温州特大桥100#~103#墩,为3跨连续梁结构,跨径组合为(40+70+40)m,该连续梁主墩为101#、102#墩,边墩为100#、103#墩。墩身均为矩形花瓶式实体墩,100#墩高19m,101#墩高16.5m,102#墩高17m,103#墩高20m。

100#~103#墩连续梁桥立面图(对称)

(35+55+35+55)m连续梁概况

119#~123#墩(35+55+55+35)m连续梁分别横跨瓯海区东三路和金温铁路工电部温州西机车行走线,里程DK10+494.5~DK10+674.5,121#-122#墩横跨东三路,双向六车道(包括非机动车道)。120#-121#墩斜跨金温铁路工电部温州西机车行走线。

跨东三路和金温铁路工电部温州西机车行走线为温州特大桥119#~123#墩,为4跨连续梁结构,跨径组合为(35+55+55+35)m,该连续梁主墩120#、121#、122#墩,边墩为119#、123#墩。墩身均为矩形花瓶式实体墩,119#墩墩高11m,120#墩高9.5m,121#墩高10m,122#墩高9.5m,123#墩高11m。

119#~123#墩连续梁桥立面图(对称)

(40+60+40)m连续梁概况

162#~165#墩(40+60+40)m连续梁横跨瓯海区东五路,里程

DK12+019.5~DK12+159.5,162#-165#墩横跨规划路东五路,东五路为双向六车道(包括非机动车道)。目前尚未施工。

跨东五路为温州特大桥162#~165#墩,为3跨连续梁结构,跨径组合为(40+60+40)m,该连续梁主墩163#、164#,边墩为162#、165#墩。墩身为矩形花瓶式实体墩,162#墩高8.5m,163#墩高7m,164#墩高6.5m,165#墩高8.5m。

162#~165#墩连续梁桥立面图(对称)

二、塔式起重机的选择及布置位置

根据连续梁桥高、跨度、现场情况、经济性等因素综合考虑,通过对各种型号比对、筛选,本桥所用塔式起重机选定为QTZ5008塔式起重机,共用5台,根据需要部分塔吊采用转场使用。主要性能参数为:最大工作幅度为50米,额定起重力矩为400KN.m,最大起重力矩为460KN.m,最大幅度起重量0.8t,最大起重量4t,主机功率25.7KW。最大工作幅度为50米(13节标准节组成),主弦钢规格∠160×∠160×12大规格角钢,标准节规格/米1.6×1.6×2.2,独立高度30米。高墩柱中附着于墩身。塔机布置在主墩位置,具体位置为:主墩梁板外侧,方便与主墩固结位置。详见下图。

40+70+40m连续梁塔吊布置图

35+55+55+35m连续梁塔吊布置图

40+60+40m连续梁塔吊布置图

三、塔式起重机基础

根据本项目地质勘察报告,墩位处均为杂填土等,承载力较差,需换填宕渣1.5m,换填后地基承载力应满足厂家要求的大于200kpa地基承载力。塔吊的基础

的结构尺寸、配重等均按照厂家要求进行施工。

四、塔吊安装前的准备工作

1、塔机安装前必须要保证能安全拆卸,塔机预计安装时间为2016年6月,预计使用至2017年5月。其中预计40+70+40m塔吊使用时间2016年6月-2016年11月;35+55+55+35m塔吊使用时间2016年7月-2016年12月;40+60+40m塔吊使用时间2016年12月-2017年5月。

2、塔吊基础承载力不小于200kpa,基础表面混凝土平面度误差不大于1/500,四个垫板的平面度误差不大于1/1000。

3、塔机拆装前根据本塔机使用说明书向所有安装人员进行(安全)技术交底。

4、安装场地平整,道路平坦。

5、根据塔机个别组件的重量合理选择起重机。

6、按规定加设专用配电箱,做好安装前的技术检查工作。

五、安装程序及说明

塔机安装使用25t的汽车吊

1、底架安装:

将底架井字梁放置于混凝土基础平台上,装上压板,拧紧地脚螺栓,测量底架上四个联接法兰水平度,其误差应在0.2mm以内,若超差则在底盘与基础的接触面间用楔形调整块及铁板垫平。注意垫铁必须垫实,不允许垫铁有任何可能的松动,再次拧紧地脚螺栓(双螺母防松)。

2、基础节安装:

将基础节吊装到底架上(若为预埋标准节式基础,则直接将基础节放到预埋标准节上,用8件专用高强螺栓M36*395连接),用8件专用高强螺栓M36*395和16件专用螺母将底架与基础节连接,再吊装一节支承节,三节标准节(注意:基础节、支承节、标准节上有踏步的一侧应与准备安装平衡臂的方向一致),用高强度螺栓联接好,利用经纬仪校正塔身垂直度1/1000。基础节与底架之间、节与节之间的螺栓预紧力为450kN。

吊装套架,将液压缸及顶升横梁与套架相连并固定在套架上,将套架直接停在基础上,套架平台及护栏可在塔机顶升前安装(注:套架上的标准节引进平台一定要在塔机安装完毕顶升前安装)。

注:装好平台及护栏后,可将液压泵站放在靠近顶升油缸的套架平台上。

最后安装上固定节,套架与上固定节的下端耳板用销轴联接。

3、吊装下转台、回转支撑、上转台安装

首先将下转台引进小车及导轨梁回转支撑,上转台及回转机构组装在一起,

然后一起吊装,安装在塔身标准节顶部并锁紧,再提起顶升套架,用销轴将顶升套架顶部销孔和下转台连接在一起。

4、塔帽的安装

首先将平衡臂拉杆的上节与起重臂长短拉杆的上节拉杆安装在塔帽上,用销轴固定。将塔帽吊起放在上转台固定节上,用销轴连接,注意塔帽前倾。临时接通回转机构电源,将上转台转至适宜与安装平衡臂的方向。

5、平衡臂安装

首先将平衡臂、起升机构、排绳器、平衡臂拉杆装好、配电箱、围栏安装在平衡臂上。

回转机构接通各部分所需电源,用两根长吊索拴住平衡臂吊装点,再用大绳拴住平衡臂后端辅助臂架的方向,吊起平衡臂使根部铰孔对准上转台后部销孔,用销轴与上支座回转塔身前侧的平衡臂铰点连接好,然后继续起吊使平衡臂后端抬起成一角度,前后拉杆与事先装在塔帽上的两节前后拉杆用销轴连接好,然后慢慢将平衡臂放平使拉杆受力。

6、驾驶室安装

驾驶室与工作平台接在一起,插装在上支座上,顶紧顶丝,支好支撑安装牢固。

7、平衡臂吊装

吊两块平衡臂配重装在平衡臂架内,放在靠近起升机构一侧。

8、起重臂安装

首先将起重臂按架设方向对接成一体,挂上变幅小车,穿绕、拉紧、固定小车变幅钢丝绳组装好,最后将变幅小车移至根部臂架处固定。

起重臂前、后拉杆按顺序连接起来,并放置在臂架上悬杆顶部用铁丝捆牢。

注意:仔细检查各紧固件销轴,使用是否正确,连接是否牢固,开口销、挡板安装是否正确到位。检查无误后,并使之平衡整体吊起,找准平衡臂位置并做好标记,以备拆塔机时用,到位后,用销轴与上支座回转塔身前侧的平衡臂铰点连接好,然后,继续起吊使平衡臂前仰起100~200的仰角,然后解下捆扎拉杆的铁丝,然后慢慢将起重臂放平使拉杆受力。

9、平衡臂安装

吊装配重,每次吊装一块,共六块(包括已装上的二块)。

10、切断总电源,完成整机的电器接线,接线时参照电器原理图、电器布置图集电器连接图。接线后检测各部件对地的绝缘电阻,其要求根据本塔机使用说明书进行安装。检查无误后接通地面总电源,然后按起升绳穿绕方法(四倍率)将吊钩装好,绳头紧固于臂头端,绳卡3个按要求卡好。

11、液压站安装

液压站安装在工作台的左侧,接通油路。

12、塔机标准节的顶升安装

1)做好顶升前的各项准备和检查工作

检查准备顶升的标准节,标准节和踏步应无变形、开焊等现象,标准节的数量应和需要顶升的高度相符,并准备好相应的工具。

检查爬升套架和下支座连接是否牢固可靠,套架爬升轮转动是否灵活。

检查爬升套架爬升轮和塔身标准间隙,如不符合要求应重新调整套架爬升轮,在调整套架爬升轮时,液压油缸上的顶升横梁不能放在标准节的踏步内,应使套架处于自然悬垂状态。

检查液压顶升系统,要求压力稳定,油路畅通无泄漏。

参加顶升人员要分工明确,并应专人观察顶升横梁与其他接触时的位置是否准确无误及爬升轮与标准节的间隙变化情况,液压站要有专人操作。

风力大于4级是严禁顶升作业。

应严格按照本塔吊说明书的操作规程顶升作业。

2)将所加标准节依次吊运至加节引入方向起重臂之下的位置,顺序放好。

3)将起重臂转至塔身标准节方向,使起重臂停止转动,并接通液压站电源。

4)吊起一节标准节放置加节引进小车上拖入轨道,调节起重小跑车位置,使塔机上的重心落在顶升油缸的位置上。

5)拆下转台与塔身标准节之间的连接螺栓,启动油泵,将顶升横梁顶在塔身标准节爬升爪内,然后开始顶升,放松电缆长度大于总的顶升高度。

当定起一个高度(800mm)后,将插轴插入爬升爪内,再回收油缸活塞,使插轴逐渐受力支撑起顶升套架。

回收活塞使顶升横梁升起一个高度(800mm),端轴进入一个爬升爪内,按上述顺序连续顶升三次,最后一次应使活塞杆全部伸出,支撑住上部结构,然后再加节。

6)将标准节推入顶升套架内,使底部与塔身对正,(注意保证底部与塔身顶面间距3~5cm),同时用4根定位销从下转台四角套管插入,与标准节顶部套管穿在一起定位,慢慢回收活塞杆,使引入节底部与塔身对接在一起后,每脚固定一根M36的高强螺栓。然后再加节引进小车上再挂上一标准节,拆开下转台上的四根高强螺栓,重复上述顶升过程。

7)当塔身加高到所需高度后,将下转台与塔身用高强螺栓紧固好,收回活塞杆,提起顶升横梁,将端轴置入爬升爪内。

注意:

在液压油缸伸缩过程中严禁起升和变幅动作。

若要连续加几个标准节,则每加完一节后,应立即在塔身节与下支座连接处每脚有一根M36的高强螺栓连接牢固。

所有标准节的踏步必须与已有的塔身节对准。

13、塔机附着安装

1)附墙杆按实际需要确定长度并制作、组装好。

2)在与墩柱设置的预埋件、锚固件同一高度的塔身上安装附墙框架。框架安装前要先在塔身上安装工作架便于安装人员作业。

3)吊装附墙杆Ⅰ两根、附墙杆Ⅱ一根。

4)起重臂架摆向锚固点方向,移动起重小车平衡塔身。

5)用全站仪校正塔身,其偏差不得大于塔身高度的4/1000,调节支撑杆端头螺杆,锁紧固定螺母。

17、塔机自由端高度、安装附着高度及顶升加节需严格按说明书要求进行,严禁超高。

六、安全技术措施及注意事项

1、现场施工技术负责人应对塔吊进行全面检查,对安装区域安全防护做全面检查,组织所有安装人员学习安装方案;塔吊司机对塔吊各机械构件做全面检查;电工对电路、操作、控制、制动系统做全面检查;吊装指挥队已准备的机具、设备、绳索、卸扣绳卡等做全面检查。

2、起重机的拆装,升降塔身及锚固等作业必须有经过专门培训并取得特种作业证的人员持证上岗,并且了解起重机的性能,进入施工现场必须遵守施工现场各项规章制度。

3、统一指挥,统一联络信号,合理分工,责任到人。

4、进入施工现场必须带好安全帽,在2M以上高空作业必须正确使用经试验合格的安全带,一律穿胶底绝缘防滑鞋和工作服上岗。

5、严禁无防护上下立体交叉作业,严禁酒后上岗。

6、及时收听天气预报,如遇四级以上的大风和雨雪天气时应立即停止作业,并做好应急防范措施,冬季作业应穿防滑鞋,戴橡胶保暖手套,登高作业时先清除冰霜并系好安全带,防止滑落。高温天气应做好防暑降温工作。

7、高空作业工具必须放入工具包内,不得随意乱放或任意抛掷。

8、起重臂下禁止站人。

9、所有工作人员勿擅自按动按钮或拨动开关。

10、紧固螺栓应用力均匀,按规定的扭矩值扭紧。穿销子严禁猛打猛敲;物体间孔对位,使用杠棒找正,不能用力过猛,以防滑脱;构件就位缓慢靠近,严

禁撞击损坏零件。

11、绑扎钢丝绳时一定要使钓钩重物在同一垂线上,钢丝扣水平夹角不得少于300,并不得与重物的尖锐部位接触,确定要保护钢丝绳。

12、安装中队各部位的连接紧固件要按说明书规定安装齐全,固定件不得少用螺栓弹簧或用别的代替。

13、再紧固时有一定要求的螺栓要用专用工具来完成,重要部位要有专人按规定仔细检查紧固。

1)在安装和拆卸带有起重臂和平衡臂的起重机时,严禁只拆卸一个臂就中断作业。

2)走扶梯或因故不能走扶梯从其它部位登高时,一定要眼到手到,手要抓紧。

3)作业区域和四周布置两道警戒线,安全防护左右各20M,挂警示牌,严禁任何人进入作业区域在四周围观。高空拆卸的螺栓零件等要妥善存放,不能散落伤人,拆装完毕后将所有零部件工具清理保管好。

14、顶升前预先放松电缆线,放松的电缆长度大于塔身加高的高度,顶升过程中,严禁摆动臂架。

顶升过程中如发生故障,应立即停车排除,故障排除后方可继续顶升。

顶升完毕,切断液压系统电源。

15、拆装过程中电工的安全操作过程及采取措施

电工操作严格按照电器操作规程进行,机械安装时,按照控制开关标定的方向进出线。

电工在送电试车时要与塔机司机联系配合好,安装完毕后对所有的电器保护零线要认真检查核对无误。

对塔机限位的安装进行调试。

塔机使用前必须调试合格,经公司安全科、设备处、监理单位、建设单位联合验收并经特种设备检验所验收后方可使用。塔吊的限位,须使用安全部门推荐的产品,起重及刹车限位灵敏可靠。

16、塔吊试运转及使用前应进行技术(安全)交底,并组织塔吊司机学习《起重机些操作安全规程》,经检查合格后,方可上岗。

七、塔机的安全使用

1、起重机的安装、顶升、拆卸须按照塔机出厂说明书的规定进行,并制定安全作业措施,在专业组长的统一指挥下进行,并有技术、安全人员现场监护。

2、起重机安装后,在无任何荷载情况下,塔身与地面垂直距离偏差不得超过3‰。

3、起重机专用的临时配电箱设置在塔吊的附近,电源开关符合临时用电规定

要求。电缆卷筒必须运转灵活,安全可靠,电缆不得托地。

4、塔吊必须安装变幅、吊钩高度等限位器和力矩限位器等安全装置,保证灵敏可靠。

5、塔机工作前需要检查机械结构的运转情况,各传动部位是否正常;各齿轮箱、液压油箱是否符合规定;主要部位连接螺栓有无松动;钢丝绳磨损情况及穿绕滑轮是否符合规定;供电电缆是否有破损。

6、检查电源电压是否达到380V,变动范围不得超过20V。送电前启动送电开关应在零位;接通电源、检查金属结构部分无漏电方可上机。

7、空载运转,检查行走、回转、起重、变幅等各机构的制动器、安全限位、防护装置等,确认正常后方可作业。

8、操纵各制动器时应依次逐级操作,严禁越档操作。在变换运转方向时,应将控制器转到零位置,待电机停止运转后再转向另一个方向。操作时力求平稳,严禁急开急停。

9、吊钩提升接近臂杆顶部、跑车行至端点时要减速行至停止位置,吊钩顶部不得小于1米。

10、提升重物后,严禁自由下降。重物就位时,可用微动机或制动器使之缓缓下降。提升重物平移时,应高出起跨越障碍物0.5米以上。

11、两台起重机共同作业时,应保持两机之间任何接近部位(包括吊起的重物)距离不得小于2米。

12、起重机在每次变频后必须根据回转半径及该半径时的允许荷载,对超载限位装置的吨位指示盘进行调整。

13、作业后,起重机的臂杆应转到顺风位置,并放松回转制动器。跑车及平衡重应移到非工作状态位置,吊钩提升至离臂杆顶端2~3米将每个控制开关拨至零位,依次断开各路开关,关闭操作室门窗,下机后切断电源总开关,并打开高空指示灯。

八、塔机安全装置调试

1、起重力矩限制器的调整

根据塔机说明书起重曲线表,写明选择的工作幅度,及相应允许吊载的重量,选择好采用定码变幅还是定幅变码的方法进行调试,要求限制器能自动断电。停止顶升方向和向外方向变幅的动作。重复三次,以检查灵敏可靠性。

2、幅度限位器的调整

调整控制载重小车在起重臂两端及限位器能自动断电的限位开关。吊钩空载,小车向外(向内)行至最大(最小)幅度时,开关动作,小车停止运行,再启动时,小车只能往起重臂中央运行。重复动作三次。以检查灵敏可靠性。

3、越升高度限位器的调整

空载状态下,吊钩升至最高点,留出安全距离,调整起升卷扬筒轴端上的高度限位器,使其开关动作,切断上升方向的电源,再启动时吊钩只能下降。升降三次,检查限位开关是否灵敏可靠。

4、回转限位器的调整

将起重臂至于中间位置,操纵回转机构向右旋转1.5圈,调整回转限位器重连接右回转的开关动作,使起重臂停止向右旋转;再操纵回转机构向左回转三圈,调整回转限位器中连接左旋转的动作开关,使起重臂停止向左旋转;左右重复回转以检查限位可靠性。

5、起重量限制器的调整

在最大起重量允许的幅度内,吊起最大起重量离地100~200mm,逐渐加载至重量超过最大起重量并小于最大起重量的110%时,调整起重量限制器自动断电,停止提升方向的动作。具有多档变速的起升机构,应根据各档位最大起重量调整限制器使其限制各档超速。

九、塔吊拆除程序

塔吊拆除时的程序操作与安装程序相反,即:先装的后拆,后装的先拆。具体操作如下:

1、吊钩,拆下起重绳固定端,将起重绳收入卷筒。

2、起重小车收回至臂架根部节固定,将变幅绳收回卷筒固定,拆除变幅接电。

3、利用起升机构,卸下起重臂和平衡臂。

4、拆卸起重臂

按起重架设起重臂的穿绕绳方法向上拉起起重臂,从第一、二节拉杆间拆下轴销,并固定好拉杆。

慢慢松动刹车,下方起重臂,注意拉紧溜绳,辅助臂架缓慢下降,更换吊位置至臂架根部,拉紧平衡臂,卸下根部铰轴与根部配合,将起重臂落至地面。

5、拆卸平衡臂

按拉起平衡臂的穿绕固定方法,向上拉起平衡臂的一个角度,拆下第一、二节拉杆的轴销,并固定好拉杆。慢慢启动起升机构,缓慢放下起重臂,卸下销轴,与溜绳配合,将平衡臂落至地面。

6、拆卸驾驶室

先拆卸驾驶室外接电源

固定好平衡臂将起重绳重新穿入吊杆,将吊杆升至最高起吊位置,栓紧并拉紧驾驶室,拆下销轴及连接螺栓,然后将驾驶室落至地面。

7拆卸塔冒

拴住塔冒,拆下其他底部销轴,然后将塔冒落至地面。

8、拆卸上固定节及转台

下落吊杆,使塔杆臂上固定节距地面约0.4m高,然后固定,拴住上固定节,拆下上转台与回转支撑之间的高强螺栓,吊起上固定节与上转台落至地面。

9、拆卸下转台及回转机构

拴住下转台,拆除与塔身相连接的销轴,将下转台与回转支撑一起落至地面。

10、塔身的相反程序拆卸塔身

11、拆卸压重

12、拆卸底架

13、拆卸塔机部件,按要求分类放至地面。

目录

一、工程概况......................................................................................................................................... - 1 -

二、塔式起重机的选择及布置位置..................................................................................................... - 2 -

三、塔式起重机基础............................................................................................................................. - 3 -

四、塔吊安装前的准备工作................................................................................................................. - 4 -

五、安装程序及说明............................................................................................................................. - 4 -

六、安全技术措施及注意事项............................................................................................................. - 7 -

七、塔机的安全使用............................................................................................................................. - 8 -

八、塔机安全装置调试......................................................................................................................... - 9 -

九、塔吊拆除程序............................................................................................................................... - 10 -

塔吊专项施工方案(合)

塔吊施工方案 工程名称:和信天阶城市综合体一期2标段 施工单位(章):长春吉源建设集团股份有限公司 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间: 2015 年11月16日和信天阶城市综合体一期2标段塔吊施工方案会签单

塔吊专项施工方案

第一节、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 第二节、工程概况 和信天阶城市综合体一期2标段工程;工程建设地点:长春市新城大街以西,丙五路与丙六路之间;属于结构;框架剪力墙。3#楼地上主楼33层,地下2层;A1#楼地上4层;B5#楼(售楼处)地上4层。 本工程由吉林和信房地产开发有限公司投资建设,吉林省中天建筑规划设计研究有限公司设计,吉林省利达工程项目管理有限责任公司监理,长春吉源建设集团股份有限公司组织施工。 本工程西侧为中海净月华庭,东侧临新城大街,南侧为诺睿德商务广场。施工场地现场开阔,3#楼和A1#楼之间安装一台QTZ63塔吊,B5#楼(售楼处)安装一台QTZ40塔吊。布置参照附图:平面图。 第三节、塔吊基本性能 天然基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:QTZ63 塔吊自重为:946.4kN 最大起重荷载为:60kN 塔吊额定起重力矩为:630kN·m 塔吊起升高度为:100m 塔身宽度为:1.5m 塔吊型号为:QTZ40 塔吊自重为:280.4KN 最大起重荷载为:40kN 塔吊额定起重力矩为:400kN·m 塔吊起升高度为:30m 塔身宽度为:1.5m 第四节、塔吊基础定位及施工

塔式起重机安全施工方案实用版

YF-ED-J1448 可按资料类型定义编号 塔式起重机安全施工方案 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

塔式起重机安全施工方案实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一﹑操作前检查 1.1 上班必须进行交接班手续,检查机械履历书及交接班记录等的填写情况及记载事项。 1.2 操作前应松开夹轨器,按规定的方法将夹轨器固定。清除行走轨道的障碍物,检查路轨两端行走限位止挡离端头不小于2~3m,并检查道轨的平直度、坡度和两轨道的高差,应符合塔机的有关安全技术规定,路基不得有沉陷、溜坡、裂缝等现象。

1.3 轨道安装后,必须符合下列规定: 1.两轨道的高度差不大于1/1000。 2.纵向和横向的坡度均不大于1/1000。 3.轨距与名义值的误差不大于1/1000,其绝对值不大于6mm。 4.钢轨接头间隙在2~4mm之间,接头处两轨顶高度差不大于2mm,两根钢轨接头必须错开1.5m。 1.4 检查各主要螺栓的紧固情况,焊缝及主角钢无裂纹、开焊等现象。 1.5 检查机械传动的齿轮箱、液压油箱等的油位符合标准。 1.6 检查各部制动轮、制动带(蹄)无损坏,制动灵敏;吊钩、滑轮、卡环、钢丝绳应符合标准;安全装置(力矩限制器、重量限制

塔吊使用中施工方案

XX医院 老年康复中心大楼 塔吊使用中 专项施工方案 编制:XX集团有限公司时间:2017.3.25

一、编制依据: 1.《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33—2001 J119—2001 2.《起重机司机安全技术考核标准》 GB6702-86 3.《建筑塔式起重机安全规程》 GB5144-85 二、工程概况: 本工程位于XX医院院内。由XX医院投资兴建的老年康复中心建设工程。由XX建筑设计有 限公司设计,XX集团有限公司施工总承包。 主要单位工程一览表: 本工程建筑抗震设防烈度为6度;结构设计使用年限50年。 三、塔吊使用安全规程 1、塔吊司机及指挥必须经过训练考核,持证上岗、定机定人。 2、塔吊正常工作气温为+40摄氏度,-20摄氏度,风速低于20M/s,如遇雷雨、浓雾、大风、 大雪等恶劣天气应立即停止使用。 3、操作人员要严格执行操作规程,认真作好塔机工作前,工作中、工作后的安全检查和维护 保养工作,严禁机械带病运转。 4、塔吊司机必须按塔吊安全操作规程进行作业。塔吊司机有权拒绝不安全的生产指令。严禁 违章作业,严禁违章指挥。 5、司机必须在得到指挥信号后,方可进行操作,操作前必须鸣笛,操作时要精神集中。 6、起重吊装中坚决执行十不吊 ①吊物重量超过机械性能允许范围不准吊; ②信号不清不准吊; ③吊物下有人不准吊; ④吊物上站人不准吊;

⑤埋在地下物不准吊; ⑥斜拉、斜挂不准吊; ⑦散物捆扎不牢不准吊; ⑧零杂物无容器不准吊; ⑨吊物重量不明、吊索具不符合规定不准吊 ⑩遇有大雨、大雪、大雾和六级以上大风等恶劣天气不准吊。 7、塔吊严禁在雷雨、大风、浓雾、大雪天气作业,雷雨天气严禁有人在塔机附近停留。起重机应经常进行检查、维护和保养,转动部分应有足够的润滑油,对易损件必须经常检查维修更换,对机械的螺栓,特别是振动部件,检查是否松动,如有松动及时拧紧。 8、各机械制动器应经常进行检查和调整,在磨擦面上不应有污垢。减速箱、变速箱、齿轮等各部的润滑及液压油均按润滑要求进行。 9、要注意检查各部钢丝绳有无断丝和松股现象,如超过有关规定,必须立即更换。 10、使用液压油严格按润滑表中的规定进行加油和更油,并清洗油箱内部。经常检查滤油器有无堵塞,安全阀在使用后调整值是否变动。油泵、油缸和控制阀是否漏油,如发现异常及时排除。 11、经常检查电线、电缆有无损伤,如发现损伤应及时包扎或更换。各控制箱、配电箱应保持清洁,各安全装置的行程开关及开关触点必须灵活可靠,保证安全 12、在吊钩提升运行到限位装置前,均应减速缓行到停止位置,并应与限位装置保持一定距离(吊钩不得小于1m,行走轮不得小于2m)。严禁采用限位装置作为停止运行的控制开关。 13、提升重物,严禁自由下降。重物就位时,可采用慢就位机构或利用制动器使之缓慢下降。 14、提升重物作水平移动时,应高出其跨越的障碍物0.5m以上。 15、作业中,当停电或电压下降时,应立即将控制器扳到零位并切断电源。如吊钩上挂有重物,应稍松稍紧反复使用制动器,使重物缓慢地下降到安全地带。 16、作业中如遇六级及以上大风或阵风,应立即停止作业,锁紧夹轨器,将回转机构的制动器完全松开,起重臂应能随风转动。 17、作业中,操作人员临时离开操纵室时,必须切断电源,锁紧夹轨器。 18、起重机的变幅指示器、力矩限制器、起重量限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置,应完好齐全、灵敏可靠,不得随意调整或拆除。严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。 19、起重机作业时,起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过。重物吊运时,严禁从人上方通过。严禁用起重机载运人员。

塔机专项安全施工方案

塔 机 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人 职务(称) 审核人 职务(称) 职务(称) 批准人 批准部门(章) 编制日期

目录 一、塔机安装前准备工作??? 二、塔吊安装???????? 三、按拆作业要求?????? 四、塔吊安全技术措施???? 五、塔吊使用安全保证措施?? 六、塔吊拆除注意事项????

塔吊安装与拆除方案 工程采用四台 QTZ40塔吊,最大其中起重量 4吨,最小起重量 0.9吨,总功率 22KW。起重臂长 45米,塔吊高度结合视线和工程高度采用 18节标准节,塔机高度为 50米。 一、塔机安装前准备工作 1 、塔机安装有起重机械安装有限公司专业队伍进行。 2、塔机安装前对塔机进行一次全面检查,发现有缺损立即 进行调换。 3 、塔机安装前先看懂和熟知安装程序及出厂技术文件中 有关注意事项。 4、塔机基础采用 C30加早强剂钢筋砼浇捣,基础梁上按塔 吊要求尺寸埋设长 1300㎜螺栓 20根,在砼浇捣过程中 用水准仪、水平尺严格控制基础面的平整度,并做好防 止各预埋螺栓移位措施。 5、作业前对周围场地进行平整和压实,保证道路畅通,安 装吊车用 25T汽车吊,并选好吊车的停放位置。 6、安装前对有关人员进行安全技术交底及协调,并对液压 顶升及有关设备进行安全检查,确保安装的顺利进行。7、在塔吊安装区域设置安全警戒线,有明显标志,并有专 人监护。 二、安拆作业要求 1 、安装时首先对底架基础节平整度用水准仪进行严格

控制,四角水平面误差不大于 2㎜,确保塔吊升高 后的垂直度偏差在允许范围内。 2、安装基础、标准节 现将基础节吊装在与预埋螺栓固定好,再将二节标准 1350N.m的节用 M45高强度螺栓连接,必须按规定达到 预紧力矩,安装时有踏步的两根主弦要平行于建筑物。 安装底架的四根撑杆,拧紧连接螺栓。 3、安装套架 在地面上将爬升架工作台等拼好,并安装好液压系统。 然后将爬升架吊起,套在四节标准节外(爬升架的外伸框 架要与建筑物方向平行),并使用套架上的爬爪个在标准踏 步上(套架上有油缸的一面对准塔身上有踏步的一面套 入)。 4、安装回转支撑总成 在地面上现将上下支座以及回转机构、回转支撑、平台等 , 装为一体,然后将这一套部件吊起安装在塔身标准节上 用 4个销子和 4个 M45的高强度螺栓(或 8个 M30高强度 螺栓)将下支座分别与爬升架和塔身标准节相连。 5、安装塔顶 在地面上将塔顶与平衡拉杆的第一节用销轴销好,然后吊起,用 4个销轴与上支座连接,安装塔顶是要注意区分塔 顶那边是与起重臂相连,回转限位器和司机室处于同一

塔式起重机专项施工方案

塔式起重机专项施工方案 一、工程概况 (40+70+40)m连续梁概况 100#~103#墩(40+70+40)m连续梁处于横跨瓯海区娄东大街环屿公铁立交桥桥梁,中心里程DK9+885.00,桥宽20米,为四车道机动车道。 跨娄东大街环屿公铁立交桥为温州特大桥100#~103#墩,为3跨连续梁结构,跨径组合为(40+70+40)m,该连续梁主墩为101#、102#墩,边墩为100#、103#墩。墩身均为矩形花瓶式实体墩,100#墩高19m,101#墩高16.5m,102#墩高17m,103#墩高20m。 100#~103#墩连续梁桥立面图(对称) (35+55+35+55)m连续梁概况 119#~123#墩(35+55+55+35)m连续梁分别横跨瓯海区东三路和金温铁路工电部温州西机车行走线,里程DK10+494.5~DK10+674.5,121#-122#墩横跨东三路,双向六车道(包括非机动车道)。120#-121#墩斜跨金温铁路工电部温州西机车行走线。 跨东三路和金温铁路工电部温州西机车行走线为温州特大桥119#~123#墩,为4跨连续梁结构,跨径组合为(35+55+55+35)m,该连续梁主墩120#、121#、122#墩,边墩为119#、123#墩。墩身均为矩形花瓶式实体墩,119#墩墩高11m,120#墩高9.5m,121#墩高10m,122#墩高9.5m,123#墩高11m。

119#~123#墩连续梁桥立面图(对称) (40+60+40)m连续梁概况 162#~165#墩(40+60+40)m连续梁横跨瓯海区东五路,里程 DK12+019.5~DK12+159.5,162#-165#墩横跨规划路东五路,东五路为双向六车道(包括非机动车道)。目前尚未施工。 跨东五路为温州特大桥162#~165#墩,为3跨连续梁结构,跨径组合为(40+60+40)m,该连续梁主墩163#、164#,边墩为162#、165#墩。墩身为矩形花瓶式实体墩,162#墩高8.5m,163#墩高7m,164#墩高6.5m,165#墩高8.5m。 162#~165#墩连续梁桥立面图(对称) 二、塔式起重机的选择及布置位置

塔式起重机安装方案新版

塔式起重机安装方案 (一)方案编制依据 1、根据塔式起重机使用说明书要求及使用单位项目部提供的有关图纸和基本数据,塔吊安装现场平面定位图(附图)。 2、GB5144-2006《塔式起重机安全规程》 3、《建筑工程施工机械安装质量检验规程》 根据塔机的安装位置及周围环境,按照塔机使用说明书等情况,经安装与使用单位有关负责人研究讨论,在保证塔机最大工作覆盖面、能安全拆卸等条件下,确定本方案。 (二)安装工程管理目标 1、质量目标 ◆施工工艺执行率100% ◆竣工后一次验收合格率100% ◆确保设备安全无故障运行,现场服务满意率100% 2、工期目标 ◆在保证安全、质量前提下,本工程应在天内安装天内拆卸完毕。 3、安全管理目标 ◆特种作业人员持证上岗率100% ◆安全防护用品正确配备率100% ◆无高空坠落事故、触电事故、起重设备倒塌事故及重伤事故的发生。 (三)工程概况 工程名称,建筑面积㎡, 结构,层数,总高m, (四)、塔式起重机概况 型塔式起重机是一种自升、附着式塔机,本工程使用的塔吊由制造,出厂日期。该塔机具有水平臂架,小车变幅,上回转,液压顶升,标准节式塔身,外套架顶升机构等特点。 型塔机主要性能:起重力距为KN.m,最大独立式高度为米,最大附着起升高度为米,最大额定起重量 t,最大工作幅度米/额定起重量为 t,起升速度 - m/min,总功率为 KW,配有起重量限制器、力距限制器、回转限位、变幅限位以及各种指示器、信号装置等。

(五)现场勘察 1、勘察时间:年月日 2、勘察结论: (1)施工现场道路畅通。 (2)塔吊安装位置处于有利于吊装的最佳位置。(附平面布置图)(3)塔吊基础下沟、坑、管、线,可以浇筑基础。(如有应采取措施) (4)塔吊回转半径内高压线、障碍物。(如有应采取措施)(5)群塔作业区域应制定详细审批程序作业的方案 (6)工程竣工后可以拆卸退场。 3、计划安装日期:年月日。 4、对特殊环境采取的措施:(应有审批程序的专项方案,可另用纸) 5、参加勘察者会签:

塔吊基础专项施工方案(3)

塔吊基础专项施工方案 一、工程概况 本工程位于深圳市福田区福强路金地工业区,总用地面积为5687.80m2,总建筑面积33771.27m2;地下室建筑面积:6831.91 m2 ,其中:人防地下室建筑面积787 m2 ,非人防地下室建筑面积6044.91m2,地上部分建筑面积26939.36m2。其中:住宅建筑面积25083m2 商业建筑面积1300m2,其他建筑面积556.36m2。使用年限为50年,建筑耐火等级为一级,屋面防水等级为II级,防水耐用年限为15年。桩基为静压预应力管桩(¢500及¢400),¢500单桩竖向承载力特径值为2500KN。 二、编制依据 2.1、《塔式起重机使用说明书》 2.2《岩土工程勘察报告》 2.3《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 2.6《地基与基础施工及验收规范》(GBJ202-83) 2.7《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 2.8《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 2.9《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2.10《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 2.11广东省《预应力砼管桩基础技术规程》(DBJ\T15-22-98)

三、塔吊选型 根据本工程特点及吊装施工及施工现场材料垂直运输的要求,采用中联建设机械产业公司生产的TC5613型塔式起重机。该型塔吊臂长56M,末端起重2.63T。TC5613型塔吊随机《使用说明书》,塔吊基础地耐力要求不低于110000Pa,结合本工程地质勘察资料及塔吊的高度进行分析,塔吊若直接采用整体式钢筋混凝土基础较难满足承载力,尤其是沉降方面的要求,故研究决定设计采用增加桩基础,桩径500mm的摩擦桩4根,桩间距4m,设计单桩承载力R=2500KN (250t),桩上面设置整体式钢筋混凝土基础,基础长和宽a\b=6000/6000mm,高h=1350mm。 (详见塔吊基础尺寸及配筋图) 四、塔吊基础设计计算书 参考信息:详见塔式起重机使用说明书(见附页) 塔吊型号:TC5613型。自重(包括压重):1300KN,最大起重荷载8T, 塔吊倾覆力距:1096KN.M,塔吊起重(最大)高度:180.4M。砼强度等级:C30,钢筋级别:Ⅱ级。承台的长度及宽度:6000MM. 承台厚度:1350MM。 1、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯距计算 ⑴塔吊自重(包括压重)F1=1300 KN (130t) ⑵塔吊最大起重荷载:F2=80 KN 作用于桩基承台面顶面的竖向力:F=1.2*(F1+F2)=1656

塔机安拆施工方案

目录 第一章塔机基础施工方案 (2) 第一节工程概况 (2) 第二节地质概况 (2) 第三节机械设备的选用 (3) 第二章塔机安装和拆除 (8) 第一节安装前的准备工作 (8) 第二节安装程序 (9) 第三节安装注意事项 (11) 第四节顶升过程及操作 (12) 第五节安装附着装置规定 (15) 第三章塔机的拆卸 (15) 第一节拆卸的准备工作 (15) 第二节塔机拆卸步骤 (16) 第三节安全措施 (18) 附:塔机平面布置图 (19)

塔机安装拆除施工方案 第一章塔机基础施工方案 第一节工程概况 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 建筑面积: 结构形式: 总高度: 塔吊平面布置(详附图) 塔吊基础设计:采用群桩受力 第二节地质概况 根据地质工程勘察报告,持力层为中风化砂质泥岩。能够满足自升式地塔式起重机对基础承载力的要求,即基础的土质坚固牢实,承载力大于f=20t/㎡=0.2N/㎜2,综上考虑,采用机械钻孔桩(直径大小,配筋附后图)桩长20米左右,嵌入中风化泥岩2米左右。根据工程地质勘察报告,中风化泥岩的天然抗压强度标准值为 6.0Mpa,中风化砂岩饱和单轴抗压强度值26.9Mpa。

第三节机械设备的选用 综上所述,从经济效益,又能保证工期等方面综合因素考虑,工程施工垂直及水平运输,选用二台QTZ50型自升式塔式起重机(详见塔吊基础施工方案)安装高度46米,臂长50米。 3.1QTZ自升式塔式起重机基础设计 3.1.1QTZ自升式塔式起重机的有关技术参数详该机性能参数报告 3.1.2塔机基础设计要求地基承载力f≥20t/㎡=0.2N/㎜2 3.1.3基础所受重力Pvmax=63t 3.1.4基础所受水平力PHmax=5.9t 3.1.5基础所受倾覆力矩Mmax=123t?m 3.1.6基础所受扭矩Mmax=25.9t?m 3.2塔吊桩基础设计的主要参数 桩径500mm,桩长20米,桩的嵌岩深度为2米; 混凝土强度设计值:C25;砼 塔基底岩石单轴抗压强度值:16.6 Mpa 3.3须验算的内容及所用公式 3.3.1嵌岩桩承载力设计值 R=Quk/γsp 孔桩承载力设计值 Quk= u§sfrch+§pfrcAp =3.14×0.4×0.055×6.2×2+0.4×6.2×3.14×0.22 =1168.08 kN

塔式起重机拆装施工方案

科左后旗驾驶员考试中心 xx 机拆装安全方案 XXXX达建设集团 2012年6月15日 工程名称:科左后旗驾驶员考试中心,建筑面积为8596m2,建筑总高度为41m, 工程地址:科左后旗原铸造厂院内。 一、依据内建建[2008]82 号文件《建筑起重机安全监督管理规定》和鑫达集团公司要求结合科左后旗驾驶员考试中心施工需要而制定本措施。 二、为保证塔式起重机拆装过程中的安全,实行现场监督管理,成立以项目经理为组长的领导小组,确保拆装安全。 塔机拆装安全管理小组 组长:田志学 组员:苏会桥XXXX 并要求安装单位制定拆装方案,明确分工,特别要有专职安全人员现场监督,所用安装起重机性能和专用工具等,必须满足拆装需要。 一、起重机的拆装必须执行建设部第 1 66号令中第十条规定,由有拆装资质证书的专业队伍进行,并应有技术和安全人员在场监护,委托拆装作业时,应签定拆装协议书,明确责任和义务。 二、起重机拆装前应按照出厂有关规定,编制拆装作业方法,质量要求和安全技术措施,经公司技术负责人审批后,作为拆装作业技术方案,并向全体作业人员交底。 二、起重机的混凝土基础的混凝土等级不低于C40;塔机基础设置在厚砼底板上,底板下返8m 塔机的地埋螺栓符合塔机说明书基础目的要求.要保证塔机的稳固性.基础表面平度允许偏差;预埋件的位置,标高和垂直度以及施工工艺符

合出厂说明书要求;起重机混凝土基础应检测验收合格后,方可安装,混凝土基础周围应修筑边坡和排水设施。 四、起重机的金属结构及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于 4 欧姆。 五、起重机拆装作业前应检查下列项目是否符合要求:混凝土基础应符合技术要求: 1、对拆装起重机的各机构,各部位,结构焊缝,重要部位螺栓,销轴,卷扬机构造和钢丝绳,吊钩,吊具以及电气设备,线路等进行检查,使隐患排除于拆装作业之前。 2、对自升塔式起重机顶升液压系统的液压缸和油管,顶升套架结构,导向轮,顶升撑脚等进行检查;及时处理存在的问题。 3、对拆装人员所使用的工具,安全带,安全帽等进行检查,不合格者立即更换。 4、检查拆装作业中配备的起重机,运输汽车等辅助机械应状况良好,技术性能应保证拆装作业的需要。 5、拆装现场电源的电压,运输道路,作业场地等应具备拆装作业条件。 6、安全监督的设备及安全技术措施的贯彻落实已达到要求。 7、起重机的拆装作业应在白天进行,当遇大风,雾雨和雨雪等恶劣天气时,应停止作业。 8、指挥人员应熟练拆装作业方案,遵守拆装工艺和规程,使用明确的指挥信号进行指挥。所有参与拆装作业的人员都应听从指挥,如发现指挥信号不清或有错误时应停止作业,待联系清楚后在进行。 9、拆装人员在进入工作现场时,应穿戴劳动保护用品,高处作业时应系好安全带。熟悉并认真执行拆装工艺和操作规程,当发现异常情况或疑难问题时,应及时向技术负责人反映。不得自行其事,应防止处理不当而造成事故。

塔吊安全专项施工方案

雪域片区棚户区改造(皓顺?壹号院二期工程)1#楼、2#楼 塔 吊 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人: 审批人: 年月日

安全施工方案报审表

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、塔吊安装安全技术要求 (3) 3.1塔吊基础施工 (3) 3.2塔吊组装 (3) 3.3塔吊顶升过程及操作 (4) 四、塔吊吊装安全技术要求 (6) 五、塔吊拆除安全技术要求 (8)

一、工程概况 1、工程名称:雪域片区棚户区改造(皓顺?壹号院二期工程)1#楼、2#楼 2、建设单位:河北锦鹏房地产开发有限公司 3、设计单位:悉地(北京)国际建设设计顾问有限公司 4、监理单位:河北方舟工程项目管理有限公司 5、勘察单位:中治地勘岩土工程有限责任公司 6、施工单位:顺泰建设集团有限公司 7、建设地点:河北省邢台市雪绒片区信都路以东,英华大街以南,静庵路以西,建设大街以北。 8、结构形式:剪力墙框架结构 9、建筑面积:1#楼27387.81㎡、2#楼26696.03㎡ 本工程为地下二层,地上二十八层,总建筑面积为21395㎡。本建筑物设计使用年限50年。结构形式为剪力墙框架结构。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (2)《起重机设备安装工程施工及验收规范》(GB50278-1998) (3)塔吊安装使用说明 三、塔吊安装安全技术要求 3.1 塔吊基础施工 1、为发挥塔机最大服务范围,根据选定基础位置,基础设在每个墩的中间,严格按图纸施工。 2、保证地基承载力不小于0.3MPa。 3、塔机基础采用砼,与承台连在一起浇筑,塔吊基础技术要求高,预埋件的位置及标高必须经过仔细测量、校正以保证塔身垂直度,当砼基础表面微有差异时,可设置垫片进行微调。 4、基础表面要平整,其平整度误差不大于2mm,当砼基础表面微有差

塔吊安全使用方案

目录目录 (1) 一、工程概况 (2) 二、安全防护措施......................... . (2) 2.1加设旋转角度限位器,错开各塔吊高度 (2) 2.2严禁超载,安装超载限制器 (3) 2.3其它安全措施 (3) 2.4科学管理,正确使用 (5) 三、附件....................................................................................... . (8) 1、操作人员名册............................................................................. (8) 2、塔吊安全操作规程 (8) 一、工程概况 工程位于:乌鲁木齐市苏州路 建设单位:乌鲁木齐经济技术开发区棚户区改造改造领导小组办公室 设计单位:乌鲁木齐建筑科学研究院 监理单位:乌鲁木齐兴盛建设监理有限公司 施工单位:乌鲁木齐市泰新建筑安装工程有限责任公司 为了满足本工程施工需要,结合现场实际情况,使塔吊吊运范围尽可能覆盖整个施工面,不产生可少产生盲区,并且满足安全要求,现场布置2台QTZ40塔吊,1#塔吊置在19#楼西侧,2#塔吊布置在14#楼东侧,两台塔吊之间的距离为95米,现有塔吊参数如下表所示: 编 型号首次安装高度拟安装高度回转半径臂长 号

1# QTZ40 14 28 46 47 2# QTZ63 15 36 46 50 因塔吊吊运范围在满足尽可能覆盖整个施工区域的同时,避免塔吊相互交叉覆盖区域可能出现相互碰撞现象,并为了保证塔吊的安全使用,特制定本措施。 二、安全防护措施 2.1加设旋转角度限位器,错开各塔吊高度 1、根据现场情况,为2#塔吊加设旋转角度限位器,限位角度。 2、为满足本工程吊装及安全需要,塔吊应比建筑物高出4~6m,同时,旋转半径交叉覆盖的两台塔吊之间起重臂须错开高度,相对高度不得小于2m,因此塔吊顶升高度确定为2#塔吊比1#塔吊高度高出10米。 2.2严禁超载。安装超载限制器 1、分析许多倒塔事故的发生,其主要原因都是由于超载造成,之所以形成超载一是由于重物的重量超过了规定;二是由于重物的水平距离超过了作业半径所致。安装力矩限制器后,当发生重量超重或作业半径过大,而导致力矩超过该塔吊的技术性能时,即自动切断起升或变幅动力源,并发出报警信号,防止发生事故。 2、塔吊在转换场地重新组装,变换倍率及改变起重臂长度时,都必须调整力矩限制器,对小车变幅的塔吊,选用机械型力矩限制器,必须和该塔吊相适应,应选择同一种厂型。 3、装有机械型力矩限制器的动臂变幅式塔吊,在每次变幅后,必须及时对超载限位的吨位,按照作业半径的允许载荷进行调整。 4、进行安全检查时,若无条件测试力矩限制器的可靠性,可对该机安装后进行的试运转记录进行检查,确认该机当时对力矩限制的测度结果符合要求,和力矩限制器系统综合精度满足±5%的规定。

6015塔机安装施工方案

.
目录
1. 编制及依据 ...................................................... 2 2. 设备及工程概况 .................................................. 2 3. 工程管理目标 .................................................... 5
3.1 质量目标 ...................................................5 3.2 工期目标 ...................................................5 3.3 环境管理目标 ...............................................6 3.4 安全管理目标 ...............................................7 4. 施工项目组织机构及职责 .......................................... 7 4.1 施工项目部组织机构 .........................................7 4.2 施工人员职责分工 ...........................................5 5. 安装方式及要求 .................................................. 6 6. 安装前的准备工作 ................................................ 6 6.1 塔机入场前现场的准备工作 ...................................6 6.2 塔机安装前的准备工作 .......................................7 6.3 塔机基础的验收 .............................................9 7. 预计安装工期 .................................................... 9 8.安装总则: ...................................................... 10 9. 安装工艺流程 ................................................... 10 9.1 安装基础节(套架) ........................................10 9.2 安装回转支承 ..............................................10 9.3 安装塔头(驾驶室) ........................................11 9.4 安装平衡臂及起重臂 ........................................11 10. 塔机安拆技术措施 .............................................. 14 11. 塔机安拆安全措施 .............................................. 15
..

塔吊安全施工方案

XX项目(一期)工程 塔 吊 安 全 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 编制日期:二〇一一年三月一日

目录 一、工程概况 .......................................................................................................... - 3 - 二、塔吊平面布置图(后附图) .......................................................................... - 3 - 三、塔吊安装安全技术措施 .................................................................................. - 3 - 四、塔吊安装工艺 .................................................................................................. - 5 - 五、塔吊安装工艺标准要求 .................................................................................. - 9 - 六、塔吊使用、维修、保养技术措施 ................................................................ - 10 - 七、塔吊拆卸 ........................................................................................................ - 12 - 八、塔吊防碰撞及基坑围护 (13)

TC5010塔吊专项施工方案

第一节、编制依据 (2) 第二节、工程概况 (2) 第三节、场地工程地质条件 (3) 第四节、塔吊基本性能 (4) 第五节、塔吊基础定位及施工 (5) 第六节、场地及机械设备人员等准备 (6) 第七节、塔吊的安装及调试 (7) 第八节、塔吊的拆卸 (10) 第九节、附墙装置的拆装 (10) 第十节、塔吊的日常维护和操作使用 (11) 第十一节、安全措施 (12) 第十二节、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正 (13) 第十三节、防碰撞措施 (13) 第十四节、塔吊计算书 (14)

QTZ50(5010) 塔吊专项施工方案 第一节、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 1、勘察院2010年8月提供的勘察报告勘察号:2010-219 2、甲方提供的据施工图纸 3、《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 4、厂家提供的塔吊图纸及技术资料 第二节、工程概况 1地理位置: 本工程位于武清区杨村北郑庄,东侧新华路,西侧建设路,北侧南财源道。 2拟建工程概况: 二标段工程包括:1﹟、10﹟~13﹟共5个单位工程,共计37962平米。均为住宅,地下1层,地上16层。底板埋深按4.00m考虑,采用框剪结构。

塔式起重机使用方案

南通XXXXX有限公司一期工程XXX楼 塔 式 起 重 机 使 用 方 案 南通XXXX工程有限公司

塔式起重机操作使用方案 1内容与适用范围 本方案规定了塔式起重机(以下简称起重机)的工作人员及其在作业中的指挥、使用、操作、拆装和维修的要求。 本方案适用于轨道式、轮胎式、履带式、附着式、爬升式和固定式起重机。 2引用标准 GB5144塔式起重机安全规程 GB5031塔式起重机性能试验规范和方法 GB5306特种作业人员安全技术考核管理规则 GB5082起重吊运指挥信号 GB3811起重机设计规范 GB6720起重机司机安全技术考核标准 GB5972起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范 GBJ232电气安装工程施工及验收规范 3起重机的司机、拆装工、指挥人员(信号工)及指挥信号 严禁起重机司机(以下简称司机)、拆装工、指挥人员酒后作业。 3.1起重机司机 3.1.1司机应年满18周岁,具有初中以上的文化程度。 3.1.2每年须对司机进行一次身体检查,患有色盲、矫正视力低于1.0、听觉障碍、心脏病、贫血、美尼尔症、癫痫、眩晕、突发性昏厥、断指等妨碍起重作业的其它疾病者,不能做司机工作。 3.1.3司机必须经过省、市级劳动部门或其指定的单位进行培训,也可以由专业(技工)学校培训。培训时间不得少于六个月。培训的内容应包括基础理论知识和实习操作两个部分。 3.1.4对司机培训期满后,省、市劳动部门应按GB6720中2.2和2.3条的规定考核和发证。 3.1.5司机在正常作业中,应只服从佩带有标志的指挥人员的指挥信号,对其他人员发布的任何信号严禁盲从。 3.1.6在作业中有下列情况之一者,司机不得操作起重机; a.指挥信号辨别不清; b.会造成事故的指挥; c.不符合起重机性能的指挥; d.用不符合GB5082中规定的旗语、手势、音响的指挥信号。 3.1.7在作业中有两个或两个以上指挥人员,只有一个指挥人员发出指挥信号时,方可操作。凡是有两个或两个以上指挥人员同时发出信号时,不得操作。 在作业的全过程中,必须有指挥人员指挥才能操作。严禁无指挥操作,更不允许不服从指挥信号,擅自操作。 3.2指挥人员(信号工) 3.2.1在拆装起重机的作业过程中,必须指定专门的指挥人员,并在其指挥下工作。 3.2.2指挥人员必须经过专门培训,经考试合格并由持有主管部门发给指挥证的人员担任。 3.2.3患有色盲、耳聋、矫正视力低于1.0、心脏病、高血压、美尼尔症、癫痫等疾病

塔吊基础专项施工方案(1)

目录 一、编制依据..................................... 错误!未定义书签。 二、建筑概况..................................... 错误!未定义书签。 三、塔吊布置原则................................. 错误!未定义书签。 四、塔吊的主要性能参数........................... 错误!未定义书签。 五、地质情况..................................... 错误!未定义书签。 六、方案选择..................................... 错误!未定义书签。 七、塔吊基础计算................................. 错误!未定义书签。 八、塔吊基础施工................................. 错误!未定义书签。 九、施工注意事项................................. 错误!未定义书签。 十、安全施工措施................................. 错误!未定义书签。附件............................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 (1)《QTZ100(6015或6013)塔机基础制作说明书》 (2)《江门市滨江体育中心岩石工程勘察报告》 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) (4)《塔式超重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009 (5)《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 (6)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 (7)品铭安全计算软件,版本为二、建筑概况 江门市滨江体育中心-体育馆及会展中心工程,建设单位是江门市滨江建设投资管理有限公司,设计单位是华南理工大学建筑设计研究院,勘察单位是广东省重工建筑设计院有限公司,总承包单位是广州富利建筑安装工程有限公司。 本工程地点位于江门市棠下镇,工程为框架结构,地下一层,地上一层,体育会展中心建筑面积116154㎡,建筑高度约为;体育馆建筑面积42360㎡,建筑高度约为53m。 塔吊基础位于地下室内及外围附近,本次计算全部按塔吊基础设置在地下室基坑支护边坡底范围内考虑,如果地下室外围塔吊需设置在坡顶或坡上要进行加固处理,且重新进行塔吊稳定性及边坡桩基础性计算,具体相关验算及加固方案与基坑支护方案相结考虑。塔吊基础具体位置详见相关附图。 三、塔吊布置原则 (1)塔吊布置综合考虑场地与施工的需要,吊臂最大限度覆盖施工场地,减少材料二次搬运。

塔吊使用专项方案

金蓬美域商住楼 群 塔 使 用 专 项 方 案 浙江昆仑建设集团股份有限公司

目录 第一节:工程概况-----------------------------------------------------2 第二节:塔吊的选型与选址---------------------------------------------2 第三节:QTZ63塔式起重机操作要求----------------------------------------4第四节:各台塔吊的安装加节要求---------------------------------------5 第五节:多台塔吊防碰撞具体措施---------------------------------------5 第六节:事故应急救援措施---------------------------------------------7

第一节:工程概况 工程概况 河源雅居乐花园一期四阶段工程;工程建设地点:新市区文昌路东纬十四北;属于框架结构;地上17层;局部地下1层;建筑总高度:;标准层层高:3m ;总建筑面积:46001平方米;总工期:390天。 本工程由河源市雅居乐房地产开发有限公司投资建设,中山市建筑设计院有限公司设计,武汉市地质工程勘察院地质勘察,中山火炬建设监理有限公司监理,浙江海天建设集团有限公司组织施工;由李军辉担任项目经理,徐春华担任技术负责人。该工程总造价约为6100万元。总工期为390天。 第二节:塔吊的选型与选址 在施工中为解决材料的垂直运输问题,本工程拟安装QTZ63(5510)塔式起重机3台。 1#塔吊:在化工楼3区的3—8轴/3-9轴之间距3-B轴位置安装一台塔吊腾达QTZ63塔式起重机1台;独立高度为35米,塔机大臂长度为55米。 2#塔吊:在化工楼2—B区的2—22轴/2-23轴之间距2-G轴位置安装一台塔吊腾达QTZ63塔式起重机1台;独立高度为35米,设置1道扶墙(扶墙标高另附图),塔机大臂长度为55米。 3#塔吊:在化工楼2—A区的2—6轴/2-7轴之间距2-G轴7米位置安装一台塔吊QTZ63(惠尔5510)塔式起重机1台;独立高度为40米,设置1道扶墙(扶墙标高另附图),塔机大臂长度为55米。 塔吊位置见总平面布置图。 根据现场平面布置,三台塔吊存在交汇区,1#塔吊与2#塔吊交汇区为5m,2#塔吊与3#塔吊交汇区为,1#塔吊与2#塔吊不存交汇区。为保证各塔吊的正常使用,特编制“群塔使用专项方案”。 第三节:QTZ塔式起重机操作要求 一、必须持有效的特种作业上岗证上岗,且操作人员和指挥人员必须到岗到位,不得擅自离岗缺岗。 二、接班前应认真阅看上一班的交班记录,并按规定要求做好当天的例保(检查、润滑、紧固、清洁)并及时、如实填写例保记录。

塔吊基础专项施工方案资料

湖南中天置业有限公 司 瑞景大厦 湖南众诚建设工程有限公司

二0 一六年三月

瑞景大厦工程 塔吊基础施工方案 、工程概况 1、工程名称:瑞景大厦 2、建设单位:湖南中天置业有限公司 3、施工单位:湖南众城建设有限公司 4、建设地点:湘府路与万家丽路交叉西南 5、结构形式:框剪结构 7、层高与建筑高度: 1#塔吊、南向2#塔吊),塔吊位置详见塔吊基础平面布置图。 、编制依据: 1、瑞景大厦岩土工程勘察报告; 2、GB50202-2002地基与基础施工质量验收规范; 3、GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范 4、GB50007-2002建筑地基基础设计规范; 5、GB50017-2003钢结构设计规范; 6 JGJ33-2012建筑机械使用安全技术规程。 7、本工程设计文件 8、塔吊使用说明书。 三、塔吊基础施工方案 1、南边根据本工程实际情况, 本工程 1#塔吊基础设置在地下室底板之中, 2#塔吊基 础在基坑边坡位置。本方案可以确保塔吊不积水和满足塔吊基础抗倾覆要求,确保使用 安全。 2、塔吊基础土方开挖先采用钩机钩松中风化岩。 6、建设规模:总建筑面积约 74282 rfo 层数为地上 14~24层,地下 3 层,建筑高度为 99.95mo 本工程拟将安装 2 台塔吊(北向

3、根据厂家提供的基础图纸,本工程塔吊基础尺寸均为5000*5000*1350,根据瑞景 大厦工程岩土工程勘察报告,现场地基承载力为2000k pa,超过塔吊基础承载力160 kpa 要求,无需作加强处理。基础砼采用C35商品砼,汽车泵输送或直卸浇筑。 4、基础配筋:本工程2台塔吊基础根据厂家提供图纸要求,均采用业20双层双向配筋,底筋纵横向各26根业20钢筋,面筋纵横向各26根业20钢筋,上下层钢筋之间设业20马镫和业12拉钩。 四、塔吊基础施工技术措施及质量验收 混凝土强度等级采用C35。 基础表面平整度允许偏差1/1000。 埋设件的位置、标高和垂直度以及施工工艺符合出厂说明书要求。 起重机的混凝土基础应验收合格后,方可使用。 起重机的金属结构、及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于4 Q。 按塔机说明书,核对基础施工质量关键部位。 检测塔机基础的几何位置尺寸误差,应在允许范围内,测定水平误差大小,以便准 备垫铁。 5mm。 机脚螺丝应严格按说明书要求的平面尺寸设置,允许偏差不得大于 基础砼浇筑完毕后应浇水养护,达到砼设计强度方可进行上部结构的安装作业。如 提前安装必须有同条件养护砼试块试验报告,强度达到安装说明书要求。 塔吊基础砼浇筑后应按规定制作试块,基础内钢筋必须经质检部门、监理部门验收 合格方可浇筑砼,并应作好、隐检记录。以备作塔吊验收资料。 钢筋、水泥、砂石集料应具有出厂合格证或试验报告。

相关文档