文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防案例模考题题目

消防案例模考题题目

消防案例模考题题目
消防案例模考题题目

2017消防工程师模拟试卷

《消防安全案例分析》

第一题

某高层食品厂房,占地面积54000rn2,该食品厂主要配备有碳烤、蒸煮、油炸、调理食品等深加工生产流水线,年生产加工各类鸡肉熟食制品约5万吨,员工500余人,厂区内设置了室内外消火栓、自动喷水灭火系统及火灾自动报警系统等消防设施。

2010年11月某日,张某等三人如常在碳烤制备间内准备生产事宜9在向碳烤炉加炭的过程中,有明火窜出点燃了排烟管道内部积攒的油渍,管道内的明火迅速上窜并透过未关闭的管道检查孔点燃了吊顶的聚氨酯泡沫保温层,火势后迅速蔓延,引燃整个厂房,厂房东侧某氨压缩机房在火灾发生后发生泄漏,大量氨气外泄导致在场厂区工作人员急性工业中毒。

事故调查报告中指出,该起火灾造成5人死亡、4人受伤,直接经济损失44 1.7万元。

起火时厂区内兼职消防队按照应急预案使用厂区内配置的泡沫灭火器,扑救无效后开启多个室内消火栓进行扑救,但仍未有效遏制火势;火灾期间两名消防控制室人员全部参与扑救,最终由城市火灾报警中心接到火灾报警控制器报警后调度消防队赶赴现场实施救援。

根据以上材料,回答下列问题:(共18分,每题2分。每题的备选项目,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错项,本题不得分;少选,所选的每项得0.5分)

1.该起火灾的最直接原因是()。

A.未及时清洗排烟管道

B.未安装防火阀

C.检修烟道后未关闭检修门

D.未安装排烟防火阀

E.张某等三人未按照操作规程进行操作

2.该厂房吊顶采用什么材料更为合理()。

A.安装在轻钢龙骨上的结面石膏板

B.水泥刨花板

C.石膏板

D.酚醛胶合板

E.铝箔复合材料

3.下列哪些做法符合消防控制室值班人员正确操作规程()。

A.立即拨打119报警电话

B.立即通知消防管理人员、主要负责人

C.一人赶赴火场,一人留守消防控制室

D.立即报告当地区县人民政府

E.立即按照应急预案组织专、兼职前防队实施灭火

4.使用灭火器无法遏制火势的主要原因可能是()。

A.灭火器选型不当

B.配置级别不足

C.火灾沿吊顶蔓延,使用灭火器扑救困难

D.使用人员消防技能不足

E.参与扑救人员过少

5.使用室内消火栓无法遏制火势的主要原因可能是()。

A.充实水柱不足

B.消火栓不出水

C.消火栓拴口动压不足

D.水带距离过短,无法达到起火位置

E.火灾报警控制器损坏,未启动消防水泵

6.氧气的主要危害是()。

A.易引起工业中毒

B.在空气中易自燃

C.爆炸下限低,混合在空气中易引起爆炸

D.强氧化剂,受热易引起燃烧

E.助燃气体,容易助长火势蔓延

7.城市消防远程监控传输装置下列多少在全接收到火灾报警信号并传输至监控合理()。

A10s B.20s

C.3s

D.30s

E.100s

8.消防接警中心应在多少秒内接收到监控中的调度信号较为合理()。

A.20s

B.2s

C.3s

D.10S

E.100s

9.下列关于监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录的说法中,正确的是()。

A.应永久备份在主机主

B.应备份,保存周期不少于12个月

C.应按季度统计处理,并保存在其他存储介质上

D.在对信息进行统计处理后,可保存在光盘、磁带等存储介质上

E.录音文件的保存周期不少于12个月

某商务中心区拟建一栋高层综合楼,由高层主体和裙房两部分组成,高层主体部分地上31层、地下4层,建筑室外地坪标高-0.1m,首层室内地面标高为±0.0m,首层层高为6m,其他各层层高均为4m。地上各层每层建筑面积均为6000㎡,地下各层每层建筑面积均为9000㎡,地下三、四层为普通汽车库和复式汽车库,地下二层设有消防水泵房、燃气锅炉房、柴油发电机房、变配电室等设备用房和物业管理用房,地下一层为展览厅;首层至十三层均为写字楼,十五层至二十五层、二十七层至三十一层均为酒店,三十一层设有多功能厅;十四层和二十六层均为避难层;地下四层到地上三十一层每层均设有两部上下直通,且位于不同防火分区的消防电梯。裙房地上5层,层高4.4m,每层建筑面积为4000㎡,二层设有厨房,其他各层使用功能为餐厅。该建筑周围设有环形的消防车道,结合消防车道,连续布置有消防车登高扑救面和消防车登高操作场地,屋顶设有直升飞机停机坪。该建筑已按现行有关国家工程建设消防技术标准的规定设置了消防设施。

根据以上材料,回答问题:

1、地下三、四层普通汽车库和复式汽车库、地下二层的设备用房和物业管理用房如何划分防火分区?

2、指出地下二层的燃气锅炉房和地上三十一层的多功能厅在平面布置时,应满足哪些要求。

3、地下一层展览厅人数最多,请按地下一层安全出口的总净宽度应为多少?(以m为单位,计算结果保留1位小数)

4、对于高层建筑周围设置的消防车登高扑救面及消防车登高操作场地有什么要求?

5、请指出避难层的设置高度是否满足要求?消防电梯的数量是否满足要求?屋顶直升飞机停机坪如何设置?

某汽车厂内拟建一栋车辆装配车间,该车间地上l层,层高6m,建筑高度6.1m(建筑室外设计地面标高一O.lm,建筑首层室内地面标高±O.Om,建筑屋面为平屋面),总建筑面积为10000m2,钢筋混凝土结构,耐火等级二级。该车间内靠东侧外墙设有一间长方形,长边和短边分别为30m和20m的喷漆工段(泄压比不应小于0.l lOm2/m3),其拟采用防火隔墙与其他部位分隔;靠北侧外墙设有一间建筑面积为90m2,储存油漆的中间仓库;靠北侧设有一间建筑面积为60m2,设置中间储罐(储存机油)的房间。该车间使用和储存油漆的主要成分均为甲苯(闪点4℃)和二甲苯(闪点29℃);油漆工段、中间仓库与其他部位之间均分别设置门斗,门斗的隔墙均采用耐火极限为2.00h的防火隔墙,门斗的门均采用甲级防火门。

问:1.请判定该车间的生产火灾危险性类别。

2.请判定油漆、机油的储存物品火灾危险性类别。

3.中间仓库油漆的储量不宜超过多少?机油中间储罐的容量不应大于多少?

4.储存油漆的中间仓库、设置机油中间储罐的房间、喷漆工段与厂房的其他部分之间应如何

分别进行安全分隔?

5.储存此种油漆的中间仓库是否可以设置在三级耐火等级的厂房内?请说明原因。

6.喷漆工段和中间仓库是否应设置泄压设施?如需设置喷漆工段的泄压面积不应小于多少m2?请写明计算过程。

位于某市中心的一座酒店高度80m,地下室为汽车库。酒店在每隔3层设置楼层服务员,设有客房、餐厅、仓库、办公室、咖啡厅等功能用房。

酒店采用临时高压给水系统,设置了高位消防水箱,采用湿式自动喷水灭火系统。设置的水灭火系统和设计流量分别为:室外消火栓系统,设计流量地上为40L/S,汽车库20L/S;全楼设置室内消火栓系统,设计流量地上40L/S,汽车库为10L/s;全楼设自动喷水灭火系统,设计流量地上为30L/s,地下车库为

40L/s;—、二、三层中厅部分设有大空间智能灭火系统,设计流量20L/S。地下车库一防火分区分隔部位经论证后采用防火分隔水幕分隔,设计流量为15L/s。自动喷水灭火系统和大空间智能灭火系统火灾延续时间取1h,其他火灾延续时间均取3h。

该建筑物高位水箱为18m3,设有容积为612m3的一个消防水池。酒店咖啡厅采用格栅式吊顶,其他场所未吊顶,配水支管布置在梁下,全部采用下垂型喷头,疏散走道上每隔3m安装了黄色玻璃球喷头,水力警铃的工作压力为0.04MPa,并设置末端试水装置,配水管道采用了镀锌钢管,水泵吸水管水平段采用了连接方式为下平的偏心大小头。

某次,因旅客吸烟不小心导致火灾时,湿式喷头爆破喷水,报警阀开始动作,但水泵迟迟未启动,水力警铃也没有反应。

该建筑物其他消防设施已按现行有关囯家工程建设消防技术标准的有关规定设置。

根据上述情景描述,回答下列问题:

1.自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级属于哪一类?自动喷水强度和作用面积分别为多少?喷

头工作压力和最不利点喷头工作压力分别为多少?

更多资料QQ751210170

2.请问该建筑消防用水最大流量是多少?并请写出计算思路及过程。

3.如该酒店采用消防水池保证消防供水,消防水池连续补水量为80m3/h,请问消防水池容量是否满足要求,并说明理由。

4.末端试水装置的组成部分有哪些?如何进行测试?

5.题目中的设计存在哪些不符合消防设计规范的问题?

6.火灾时,湿式喷头爆破喷水,报警阀开始动作,但水泵迟迟未启动,水力警铃也没有反应,系统中可能是什么地方出了问题?

7.请简述对湿式自动喷水灭火系统的功能检测的内容、步骤及要求。

某大型商业综合体,地上20层一级耐火等级。建筑内设置有火灾自动报警系统、预作用自动喷水灭火系统、防火分隔水幕系统等消防设施,并设置了符合规范要求的防火卷帘、消防电梯、防烟楼梯间等设施设备。

该建筑设计有一处中庭,连通建筑的一至三层,净高18m。中庭中采用了非高灵敏型管路采样式吸气感烟火灾探测器,并设置有两条采样管,长度分别为120m和80m,且每隔4m布置一个采样孔。

该商业建筑的消防控制室设置在地上1层,报警及联动设备采用了火灾报警控制器(联动型),全建筑共设置有22条总线回路,其中设计有9条报警回路,每条回路约敷设180个点位,13条联动回路,每条回路约敷设97个点位。

在某次年度消防检测中,检测人员对各系统均进行了相应检测,并记录了如下问题:

A.预作用系统无法按照正常测试规程启动,测试过程中采用了一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器形成"与"逻辑后方启动了预作用系统。

B.防火分隔水幕无法按照正常测试流程启动,测试过程中采用触发两只感烟火灾探测器形成”与"逻辑信号后方启动了防火分隔水幕。

C.在针对安装于疏散通道的防火卷帘的测试中,某卷帘只能由防火分区内一只专门用于该防火卷帘的感烟火灾探测器启动,并下降至距楼板面1.8m处,随后再触发两只距防火卷帘纵深0.3m的感温火灾探测器,该防火卷帘方降落至楼板面。

D.模拟火灾报警时,联动控制器能够发出联动控制信号,迫使消防电梯停于首层,并控制其余普通客用、货用电梯在其所在楼层立即得止使用。

后续针对水系统的检测中,测得该建筑水灭火系统工作压力约为2.50MPa,消火栓栓口处静压约为1.0MPa,预作用系统阀体处的工作压力约为1.6MPa,喷头处工作压力为1.20MPa,建筑整体采取分区设置减压阀方式的进行分区供水,减压阀各项参数均符合规泡要求。

根据以上材料,回答下列问题:

1.判断该建筑管路采样系统中存在的消防设计问题,并简述理由。

2.判断该建筑火灾报警控制器是否存在消防设计问题。(不考虑余量和短路隔离)

3.分析检测人员在检测记录中发现的问题,简述理由并提出解决方案。

4.判断该建筑在分区供水设计中存在的问题?并简述理由。

某石油化工基地,一期建设投入运营固定顶原油储罐4个,内浮顶乙醇储罐3个。基地内储罐均采用了固定式液下喷射泡沫灭火系统,并采用普通蛋白泡沫进行扑救,泡沫输送至最不利点储罐(7号)的输送时间为10min。储罐区采用临时高压消防给水系统,地上式消火栓布置间距120m。二期拟在原有储罐基础上新增2个外浮顶储罐,扩建规划后消火栓系统部分消火栓圈入防火堤以内,实现外浮顶罐固定式冷却水系统外的辅助冷却功能。

某次对固定顶罐泡沫灭火系统消防检测中,应消防部门要求,检测单位针对泡沫发泡倍数实施了检测,检测过程中空桶质量为6kg,装满清水后桶重26kg,采用PQ8泡沫枪在最不利点储罐处接取泡沫两次并测量后分别得到桶重9kg和10.5kg。

根据以上材料,回答问题:

1、分析罐区一期及二期规划消防给水系统设置不符合规定的地方,且如何改进。

2、指出储罐区消防给水系统消防总用水量是由哪三部分组成的?其中泡沫灭火系统用水量计算应考虑哪几部分?

3、判断泡沫灭火系统设置是否合理,若不合理,指出相应整改措施。

4、试估算该系统的泡沫发泡倍数,并分析液下喷射系统采用何种泡沫产生器,对发泡倍数和设置有哪些要求,该系统发泡倍数是否合理。

5、系统建好后,需要多长时间冲洗一次管道,清除锈渣?对液下喷射系统,哪些管道是不用冲洗除渣的,为什么?喷泡沫试验多长时间进行一次?试验完毕后对系统应作何处理?

2017年一级注册消防工程师《消防案例分析》真题和答案解析

2016一级消防工程师《消防安全案例分析》真题解析下载 案例一 某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑面积121000㎡,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓传输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳定装置。低压消火栓由中间传输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓传输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。

(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的XXXXX管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,防水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()。 A.不考虑补水时,消防水池的有效容积XXXXX B.消防控制室应能显示消防水池的正常水位 C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开

消防安全案例分析真题

《消防安全案例分析》考试真题及答案 第一题(20分) 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器,2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:(一)表1建筑灭火器检查情况 灭火器型 号出厂日期数量 上次维修时 间 外观检查存在问题的灭火器(具) 压力表指 针位于红 区 筒体锈蚀面积与筒体面 积之比 筒体严 重变形 <1/3≥1/3 MFZ/ABC42010年1月82无2520 2010年7月82无3320 MT52003年1月182014年1月0002 2003年7月182014年7月0001 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组导航的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。 (三)七氟丙烷灭火系统检查情况 信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如下表所示。检查发现,储瓶间2号灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件;对2号灭火剂储瓶补压至设计压力。 防护区防护区榕容积 (m3) 灭火设计 浓度(%) 灭火器用量(kg) 灭火剂钢瓶 溶积(L) 灭火剂储存 压力(MPa) 灭火剂钢瓶 数量(只) A600 8398 120 4.2 4 B4502983 C3001992 图一七氟丙烷灭火系统组成示意图

2019年一级消防工程师《案例分析》-真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析-真题及答案 第一题 甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将1#,2#,3#,4#,5#仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某〕使用。乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测。 2019年4月8日,消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行盖部施查时发现:1.室内消火栓的主、备泵均损坏;2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态;3.消防控制室部分值班人员无证上岗;4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检査、检测记录且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象;5.5仓库的东侧和北侧两处疏散岀口被大量堆积的纸箱和包裝物封堵;6.两处防火卷帘损环。消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令并改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。4月29日复查时,发现除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在,同时发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司岀具的消防设施年度检测报考,维保检查记录、巡查记录中,所有顶目填报为合格,李某和王某根据上述情况下发相关法律文书,进入后续执法程序。 4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警。当地消防出警后当日23时50分将火扑灭。 该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币。故调查组综合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障,产玍的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘朸料掉箈并引进燃下发存放的润湑油纸箱和砂砾料塑料湖膜包装物,随后蔓延成灾。

消防安全案例分析模拟题6_1

消防安全案例分析模拟题6 第一题 某商业中心地上4层,建筑高度为20m,耐火等级为一级,每层层高均为5m,每层建筑面积均为5000m2。该商业中心按有关国家工程建设消防技术标准配置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施及器材。一歌舞厅位于该商业中心的地上四层,建筑面积为2000m2,位于地上四层的每个厅、室的建筑面积均不大于200m2。 该商业中心未开设外窗,设有机械排烟系统,防烟楼梯间设有正压送风系统,防排烟风机均布置在建筑的屋顶上。机械排烟系统的排烟风机排烟量按一个防烟分区面积500m2确定,系统为专用排烟系统,排烟口为常闭式,并按防火分区设补风系统,补风量为排烟量的50%,送风机与排烟风机联动。 根据上述案例,回答下列问题:1. 设置在地上四层的歌舞娱乐游艺放映场所内建筑面积小于等于______的房间,可设置一个疏散门。 A.40m2 B.50m2 C.60m2 D.70m2 E.75m2 答案:B [解答] 设置在地上四层的歌舞娱乐游艺放映场所内建筑面积小于等于50m2的房间,可设置一个疏散门。 2. 防烟分区的分隔构件挡烟垂壁的作用是______。 A.阻挡热烟气蔓延 B.有利于烟气排出 C.形成一定的蓄烟空间积蓄烟气 D.有利于感温探测器动作 E.防止火灾和烟气的蔓延

答案:C [解答] 挡烟垂壁是用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、横梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。 3. 《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)规定,排烟口的排烟阀的手动控制装置是指由排烟阀的执行机构引出的______。 A.排烟阀的操作手柄 B.排烟阀的复位手柄 C.送风口关闭按钮 D.送风口开启按钮 E.远距离手动开启装置 答案:E [解答] 《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)规定排烟口的排烟阀的手动控制装置是指由排烟阀的执行机构引出的远距离手动开启装置。 4. 公共娱乐场所不得设置在______,不得毗连重要仓库或者危险品库:不得在居民住宅楼内改建公共娱乐场所。 A.文物古建筑 B.博物馆 C.展览馆 D.图书馆 E.商业大楼 答案:ABD [解答] 公共娱乐场所不得设置在文物古建筑、博物馆、图书馆,不得毗连重要仓库或者危险品库;不得在居民住宅楼内改建公共娱乐场所。 5. 关于防烟分区的设置要求,下列说法正确的有______。 A.防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分 B.防烟分区应跨越防火分区 C.每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求 D.采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区 E.有特殊用途的场所应与其他场所共同划分防烟分区

消防安全案例分析模拟题35

消防安全案例分析模拟题35 第一题 某高层旅馆建筑地上8层、地下1层,建筑高度36m,总建筑面积18000m2,每层层高均为4m,每层建筑面积均为2000m2,客房数为160间。地下一层设置生活给水泵房、消防水泵房、消防水池、配电室、通风机房等,屋顶的消防水箱设置在水箱间内。首层为大堂、多功能厅以及厨房、餐厅等,地上二至八层为旅馆客房,建筑内设置两部符合自然通风条件的封闭楼梯间。该旅馆每层设有3个DN65室内消火栓,消火栓间距小于25m;各层均设有自动喷水灭火系统;大堂、多功能厅以及厨房、娱乐室和疏散走道及楼梯间设有消防应急照明和灯光疏散指示标志;各层每个室内消火栓箱处配置2具手提式ABC干粉灭火器;距该建筑室外枝状管网的市政道路上150m范围内设有两个室外消火栓,室外消火栓采用低压系统,室外消火栓系统直接连接市政环状供水管网,消防水池两路补水(30m3,50m3)。消火栓的火灾延续时间根据规范和当地公安消防队的要求,选用3h。 对本项目的检测中,消防控制室远程不能启动消防水泵。经检查,该建筑设置火灾自动报警系统、气体灭火系统等消防措施。火灾自动报警系统控制每个总线回路最大负载能力为256个报警点,每层有60个报警点,共分2个总线回路,其中一层至四层为第一回路,五层至八层为第二回路。每层楼弱电井中安装1只总线短路隔离器,在本楼层总线路出现短路时保护其他楼层的报警设备功能不受影响。 根据以上材料,回答下列问题(每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项):1. 根据上述案例背景描述,下列说法中正确的是______。 A.消防水池最小有效容积为280m3 B.室内消火栓的最小设计总用水量为216m3 C.自动喷水灭火系统最小设计总用水量为5736m3 D.消防水池应分成两座 E.消防水池不需要分格

2018年注册消防《消防安全案例分析》真题及答案案

2018年注册消防工程师《案例分析》真题解析 案例一背景材料 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m, 总建筑面积70345m建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下总建筑面积为25934 m2 , 地下一层层高6m, 为仓储式超市(货品高度3.5m)和消防控制室及设备用房:地下二三层层高均为3.9m。为汽车库及设备用房,设计停车位324个,地上总建筑面积41411m2 , 每层层高为5m, 一至五层为商场,六、七层为餐饮,健身,休闲场所,屋顶设消防水箱阀和稳压泵,水箱阀地面高出屋面0.45m。 该建筑消防给水由市政状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外缘5-150m内设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa, 每个市政消火栓的流量按lOL/s设计,消防储水晕不考虑火灾期间的市政补水,地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消防栓系统分别设置消防水池,并用DN300管道连通,水池有效水深3m, 室内消火栓水泵扬程84m, 室内外消火栓系统均采用环状管网。 根据该建筑物业管理的记录,稳压泵启动次数20次每小时。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项,错选,本题不得分·少选,所选的每个选项得0.5分) 1. 该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( ) A. 室内外消火栓系统合用消防水池 B. 室内消火栓系统采用由高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C. 室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D. 室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E. 室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 答案ACE 解析:室内外消防水池采用了DN300管道连通,故A正确。 该背景交代室内消火栓设置了稳压泵和消防水泵,故B错误、E正确。 参《消水规》8. 3. 3 消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。这里消防水泵出水管上的气压水管不是指的稳压泵的气压罐,故D错误。 参《消水规》图集,室外消防管网压力不宜太高,不大于0. 5Mpa, 该室内消火栓水泵扬程为84m, 扬程过大,不宜与室外消防栓系统共用,故C正确。 2. 该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的有( ) A. 室内火栓检口动压不小于0.35MPa, 消防水枪充实水柱按13m计算 B. 防电梯前室未设置室内消火栓

2018消防案例分析报告模拟题

2018 注册消防工程师考试模拟试卷 案例分析(共 5 题,120 分) 第一题、东北地区某印刷厂,其印刷车间为砖木结构,地上五层、地下一层,层高6.0m,每 层建筑面积1500m2。屋顶承重构件为难燃木结构屋顶,耐火极限0.75h。厂房所有承重墙均为100mm 厚的加气混凝土砌块墙,水平承重梁耐火极限1.0h。厂房靠外墙设有两部能够自然通 风的敞开楼梯间,厂房地上一层南、北两侧外墙居中位置分别设置有一个疏散宽度符合要求的安全 出口,其中一个安全出口的门采用的是推拉门,另外一个采用卷帘门。厂房地下一层至地上四层为 装配车间,顶层为员工宿舍。厂房一层靠西侧外墙设有一排临时办公用房,办公室与装配车间之间 采用耐火极限 2.5h 的防火隔墙和1h 的楼板进行了分隔,所有办公室均采用乙级防火门与车间 相通。厂房地下一层设有一建筑面积20m2的洗涤剂中间仓库,储存2 昼夜用量的丙酮,中间 仓库使用防火墙及耐火极限 1.5h 的不燃性楼板与其他部位分隔。 该厂房根据相关消防设计规的要求设有室消火栓系统及预作用自动喷水灭火系统,消防水池 及水泵房设置在地下一层,消防水池共设一座,容积500m3。室外设计地面标高±0.00m,屋顶高位 消防水箱最低有效液位距地面32.5m,水箱设置了有效的保温措施。距厂房m 的交通主干道两 侧设有市政消火栓若干。该厂房室、外消火栓及自喷系统的设计流量分别为 30L/s、40L/s、40L/s。地下一层报警阀室设有一台预作用报警阀组,厂房设置了感温、感烟火灾 探测器组合控制预作用报警阀组的开启。系统安装ZSTX20-93(°C)喷头。某技术服务机构在对该厂房消防设施进行检测时发现,预作用系统末端快速排气阀处经常漏水,系统管网上设置的喷 头也有个别出现漏水现象,且喷淋泵经常误启动;检查报警阀组发现预作用报警阀组控制腔压力 表读数为0.1MPa,且报警阀室排水沟一直能够听到水流的声音。检查人员在报警阀试验管路处 开启试验阀放水,中控室值班人员反映并未收到喷淋泵启动的信号以及压力开关动作的报警信号,但水力警铃发出报警声,现场按规定方法进行测量,水力警铃声强60dB。测试人员到水泵房查看,发现喷淋泵已经正常启动。 根据题目描述回答下列问题:(每小题5分,共35分) (1)该建筑耐火等级及建筑构件的耐火性能上存在哪些问题? (2)该厂房安全疏散设计存在哪些问题?应如何改正? (3)该厂房平面布置上存在哪些问题?应采取何种解决措施? (4)该厂房消防给水设施是否存在问题?如存在问题应如何改正? (5)该厂房自动喷水灭火系统的设置上存在哪些问题? (6)在该厂房消防设施检测中,发现了哪些问题?分析出现这些问题的原因。 (7)该厂房应采用何种烟气控制措施?防烟分区划分时,应满足哪些要求?

消防安全案例分析模拟试题(答案解析版)

消防安全案例分析模拟试题 第一题 某注册消防工程师张某受聘担任一商场(消防安全重点单位)的消防安全管理人。接该商场消防安全工作后,发现该商场制定了相关消防安全制度,明确了每日开展一次防火巡查,每季度开展一次防火检查,员工毎年开展一次消防安全培训,每年组织一次消防安全演练。一层和二层局部出租给一个体户经营歌舞厅,签订的合同中要求歌舞厅对其使用的消防设施、消防安全管理等消防安全工作职责。此外,在查阅档案时,商场在防火检查时曾发现消防喷淋泵不能正常启动,经检査已损坏需更换,但备用泵能正常工作,目前尚末处理 1.单位的下列()人员必须接受消防安全专门培训 A、单位的消防安全责任人、消防安全管理人 B、单位的所有主要领导 C、单位的专职消防管理人员 D、单位的兼职消防管理人员 E、消防控制室的值班、操作人员 2.下列属于消防安全责任人消防安全职的有() A、组织实施防火检查和火灾隐患整改工作 B、拟定年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作 C、根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队 D、组织制订符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练 E、为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障 3.下列()属于公共聚集场所

A、影剧院 B、歌舞院 C、医院门诊楼 D、商场 E、劳动密集型企业的生产加工车间 4.按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管埋规定》(公安部令第61号),居民住宅区的物业服务企业应在管理范围内履行下列()等消防安全职责 A、制定消防安全制度、落实消防安全责任 B、开展消防安全宣传教育 C、开展防火检查、消除安全隐患 D、保障通道、安全出口、消防车通道畅通 E、保障所有建筑消防设施、器材以及消防安全标志完好有效 5.下列违反消防安全规定的行为,单位应当责成有关人员当场改正并督促落实的有()A、安全出口上锁 B、消防控制室伯班人员脱岗 C、灭火器压力不足 D、防火卷帘下堆放物品影响使用 E、私家车占用消防车道 6.下列关于单位火灾隐患整改叙述不正确的有() A单位对存在的火灾隐患,应当及时予以消除,能够当场改正的,应责成有关人员当场改正井督促落实

2020版国家一级消防工程师《消防安全案例分析》真题 (附答案)

2020版国家一级消防工程师《消防安全案例分析》真题 (附答案) 考试须知: 1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_________ 考号:_________ 一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。) 1、该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房问。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,白动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行r检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容秘为120L;元法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的xxx管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。

2019年一级注册消防工程师《消防安全案例分析》模拟真题 附答案

2019年一级注册消防工程师《消防安全案例分析》模拟 真题附答案 考试须知: 1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_________ 考号:_________ 一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。) 1、该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房问。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,白动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行r检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容秘为120L;元法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的xxx管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。

消防安全案例分析模拟题20

消防安全案例分析模拟题20 第一题 情景描述:在河北省XX县中心城区的县政府办公楼30m处,建有两个50m3埋地汽油罐和一个40m3埋地柴油罐的市政加油站。该加油站距离附近的小学(600 人)50m,距离某购物商场12m,距离10m 高有绝缘层架空电线10m,站内釆用沥青路面,油罐区设有3m宽的环形车道,道路坡度为10%。 根据上述材料,回答下列问题:1.该加油站属于儿级加油站? 答案:该加油站属于二级加油站。 2.该加油站是否可建,为什么? 答案:可以建设,因该加油站油罐总容积为140m3未超过150m3,且单灌容积未超过50m3,属于二级加油站,可以建在城市中心区,且距一类保护物(县政府办公楼) 30m、距离重要公共建筑小学(600人)50m、距三类保护物购物商场12m、距10m杆高有绝缘层架空电线1倍杆高,均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求。 3.在城市建成区不应该建什么类型的加油加气站? 答案:在城市建成区不应建设一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站以及CNG加气母站。 4.设计中存在什么问题? 答案:(1)站内加油作业区不应采用沥青路面。 (2)车道宽度不应小于4m。

⑶道路坡度不应大于8%o 第二题 情景描述:某大型展览馆,建筑高度为48m,地上15层,地下2层,每层建筑面积为3000m2,按照消防技术标准设置各类消防设施并设有中央空调系统,两部疏散楼梯间,两部电梯,一部自动扶梯。 根据上述材料,回答下列问题:1.该建筑属于哪类建筑? 答案:该建筑属于一类高层公共建筑,因该建筑每层建筑面积为3000m2,符合一类高层公共建筑分类中"建筑高度大于24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000m2的商丿占、展览、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑"的标准。 2.此展览馆应该设置儿部消防电梯? 答案:由于该展览馆按照消防技术标准设置各类消防设施,其防火分区的最大允许建筑面积为3000m2,故本建筑至少应设置1部消防电梯。 3.该建筑空调系统风管在哪些部位设置防火阀? 答案:该建筑在下列部位应设置防火阀: (1)管道穿越防火分区处。 (2)穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性较大的房间隔墙和楼板处。 (3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。 (4)穿越防火分隔处的变形缝两侧。 4.该建筑消防用电设备的配电线路能否采用明敷?如果可以,需要满足什么条件? 答案:可以明敷,但应采用矿物绝缘耐火电缆,或穿金属管(金属线槽)并在其上

消防安全案例分析 模拟题《一》

《消防安全案例分析》考前押题密卷(一) (考试时间180分钟满分100分) 第一题 某商业中心地上4层,建筑高度为20m,耐火等级为一级,每层层高均为5m,每层建筑面积均为5000m2。该商业中心按有关国家工程建设消防技术标准配置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施及器材。一歌舞厅位于该商业中心的地上四层,建筑面积为2000m2,位于地上四层的每个厅、室的建筑面积均不大于200m2。 该商业中心未开设外窗,设有机械排烟系统,防烟楼梯间设有正压送风系统,防排烟风机均布置在建筑的屋顶上。机械排烟系统的排烟风机排烟量按一个防烟分区面积500m2确定,系统为专用排烟系统,排烟口为常闭式,并按防火分区设补风系统,补风量为排烟量的50%,送风机与排烟风机联动。 根据上述案例,回答下列问题:(共14分,每题2分,1~3题为单选题,4-7题为多选题) 1.设置在地上四层的歌舞娱乐游艺放映场所内建筑面积小于等于()的房间,可设置一个疏散门。 A.40m2 B.50m2 C.60m2 D.70m2 E.75m2 2.防烟分区的分隔构件挡烟垂壁的作用是()。 A.阻挡热烟气蔓延 B.有利于烟气排出 C.形成一定的蓄烟空间积蓄烟气 D.有利于感温探测器动作 E.防止火灾和烟气的蔓延 3.《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)规定,排烟口的排烟阀的手动控制装置是指由排烟阀的执行机构引出的()。 A.排烟阀的操作手柄 B.排烟阀的复位手柄 C.送风口关闭按钮 D.送风口开启按钮 E.远距离手动开启装置 4.公共娱乐场所不得设置在(),不得毗连重要仓库或者危险品库;不得在居民住宅楼内改建公共娱乐场所。 A.文物古建筑 B.博物馆

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》考试真题及答案解析

第一题 甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将1#、2#、3#、4#、5#仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某)乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测) 2019年4月8日消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行防火检查时发现: 1室内消火栓的主、备泵均损坏;2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态;3.消防控制室部分值班人员无证上岗;4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检查、检则记录,且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象;5.5#仓库的东侧和北侧两处疏散出口被大量堆积的纸箱和包装物封堵;6.两处防火卷帘损坏。消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令其改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。 4月29日复查时,发现除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在;同时发现在限期整改期间甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司出具的消防设施年度检测报告,维保检查记录、巡查记录中,所有项目均填报为合格,李某和王某根据上述情况又下发相关法律文书,进入后续执法程序。 4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5#仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警。当地消防出警后于当日23时50分将火扑灭。该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币。 事故调查组综合分析认定:5#仓库西墙上方的电器线路发生故障,产生的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘材料掉落并引燃下方存放的润滑油纸箱和砂砾料塑料泡沫包装物,随后蔓延成灾 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项0.5分 1根据《中华人民共和国消防法》,甲公司应履行的消防安全职责有( ) A.在库房投入使用前,应当向所在地的消防救援机构申请消防安全检查 B.落实消防安全责任制,根据仓储物流园区使用性质制定消防安全制度 C.按国家标准、行业标准和地方标准配置消防设施和器材 D.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效 E.组织防火检查,及时消除火灾隐患 【答案】BDE 【解析】《消防法》第十五条 公众聚集场所在投入使用、营业前,建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查。A错误 《消防法》第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;(五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;(六)组织进行有针对性的消防演练;(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

消防安全案例分析模拟题1

消防安全案例分析模拟题1 第一题 某商业中心地上4层、地下1层,建筑高度20m,耐火等级一级,每层层高均为5m,每层建筑面积均为10000m2,按有关国家工程建设消防技术标准配置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施及器材。某歌舞厅位于该商业中心的地下一层至地上四层,每层歌舞厅的建筑面积均为3000m2,位于地下一层和地上四层的每个厅、室的建筑面积均不大于200m2。 根据以上场景,回答下列问题:1. 安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板,可作为______级装修材料使用。 A.A B.B1 C.B2 D.B3 E.C1 答案:A [解答] 安装在铜龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板,可作为A级装修材料。 2. 设置在四层的歌舞娱乐游艺放映场所内建筑面积小于等于______的房间,可设置一个疏散门。 A.50m2 B.60m2 C.65m2 D.75m2 E.80m2 答案:A [解答] 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的厅、室或房间可设置一个疏散门。

3. 该歌舞厅内位于两个安全出口之间的直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的最大距离为______。 A.20m B.25m C.30m D.35m E.40m 答案:E [解答] 该歌舞厅内位于两个安全出口之间的直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的最大距离为40m。 4. 该歌舞厅如设置室外楼梯,楼梯的净宽度不应小于0.90m,倾斜角度不应大于______。 A.20° B.30° C.45° D.50° E.60° 答案:C [解答] 该歌舞厅如设置室外楼梯,则其栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90m,倾斜角度不应大于45°。 5. 公共娱乐场所不得设置在______,不得毗连重要仓库或者危险品库;不得在居民住宅楼内改建公共娱乐场所。 A.文物古建筑 B.博物馆、图书馆 C.展览馆 D.公寓楼 E.办公楼 答案:AB [解答] 公共娱乐场所不得设置在文物古建筑、博物馆、图书馆,不得毗连重要

2016年消防案例分析真题及答案

历年真题能充分体现考试题命题思路和意图,各位考生可通过历年真题从命题者的角度分析问题。 中华考试网小编整理了2016年一级消防工程师《案例分析》真题答案,供各位考生参考练习,更多消防工程师模拟试题、历年真题请的登录中华考试网消防工程师(https://www.wendangku.net/doc/455342001.html,/cfe/)频道查看。 第一题 某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度160m,总建筑面积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 消防工程师模拟考场在线体验——进入中华考试网一级消防工程师焚题库 (https://www.wendangku.net/doc/455342001.html,/cfe1/) 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为120L,无法直接识别出稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入查细发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。

消防安全案例分析模拟题10_1

消防安全案例分析模拟题10 第一题 某多层丙类仓库地上4层,耐火等级为二级,建筑高度为24m,建筑面积为16000m2,占地面积为5200m2,建筑体积为96000m3。储存棉、麻、服装衣物等物品,堆垛储存,堆垛高度不大于6m。该仓库设消防泵房和两个500m3的消防水池,消防设施有室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、建筑灭火器等消防设施及器材。 根据上述案例,回答下列问题:1. 室外消防给水的环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段室外消火栓的数量不宜超过______。 A.2个 B.3个 C.4个 D.5个 E.6个 答案:D [解答] 室外消防给水的环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段室外消火栓的数量不宜超过5个。 2. 仓库中喷头(非标准喷头)溅水盘与其下方被保护的可燃物品堆垛的距离,不应小于______。 A.30cm B.45cm C.60cm D.75cm E.90cm 答案:E [解答] 仓库中喷头(非标准喷头)溅水盘与其下方被保护的可燃物品堆垛的距离,

不应小于90cm。 3. 该仓库内严禁设置______。 A.员工宿舍 B.休息室 C.办公室 D.会议室 E.值班室 答案:A [解答] 仓库内严禁设置员工宿舍。 4. 下列火灾危险属于丙类储存物品的是______。 A.天然橡胶 B.植物油 C.电视机 D.水泥刨花板 E.生松香 答案:ABC [解答] 天然橡胶、植物油、电视机属于丙类储存物品;水泥刨花板属于丁类储存物品;生松香属于乙类储存物品。 5. 丙类仓库当需要出入______时,其屋顶应采用不燃烧体或采取其他防火保护措施。 A.蒸汽机车 B.内燃机车 C.电力机车 D.专用汽车 E.电瓶车 答案:AB [解答] 丙类仓库当需要出入蒸汽机车和内燃机车时,其屋顶应采用不燃烧体或采取其他防火保护措施。 6. 下列建筑物中,可不设室内消火栓给水系统的有______。

2019版国家一级消防工程师《消防安全案例分析》真题 附答案

2019版国家一级消防工程师《消防安全案例分析》真题 附答案 考试须知: 1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_________ 考号:_________ 一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。) 1、某企业的食品加工厂房,建筑高度8.5m,建筑面积2130平方米,主体单层,局部二层,厂房屋顶承重构件为钢结构,屋面板为聚氢酯夹心彩钢板,外墙1.8m 以下为外墙,砖至屋檐为聚酯夹心彩钢板,厂房内设有室内消火栓系统,厂房层为熟食车间,设有烘烤、蒸煮、预冷等工序;二层为倒班宿舍,熟食车间碳烤炉正上方设置不锈铜材胰排烟炭烤时热烟气轻排烟道由排烟机排出屋面。 2017年11月5 日6:00时,该厂房发生火灾。最先发现起火的值班人员赵某,准备报火警,被同时左现火灾的车间主任王某阻止。王某与赵某等人使用灭火器进行扑救,发现灭火器失效后,又使用室内消火栓进行扑灭,但消火栓无水。火势越来越大,王某与现场人员撤离车间,撤离后先向副总经理汇报在拨打119 报警,因紧张为说清起火厂房的具体位置,也未留下报警人员姓名。消防部门接群众报警后,迅速到达火场,2 小时后大火被扑灭。此次火灾故火面枳约900 平方米,造成值班宿舍内5 名员工死亡,4 名员工受伤,经济损失约160 万元,经调查询问、现场勘察、综合分析,认定起火原因系生炭工刘某为加速炭烤炉升温,向已点燃的炭烤炉倒入汽油,瞬间火焰室起,导致排烟管道内油起火引想厂房屋面彩钢板聚氨酯保温层,火势迅速蔓延。调查还发现,该车间生产有季节性高峰期有工人156 人。企业总经理为法定代表人,副总经理负责消防安全管理工作防部门]曾责令将倒班宿合搬出厂房,拆除聚氧酯彩钢板,企业总经理拒不执行该企业未依法建立消防组织机构,消防安全管理制度不健全,来对员工进行必要的消防安全培训虽然制定了天火和应急琉敢预案,但从未组织过消防演练排烟管道使用多年,从未检查和清洗保养。

2017年消防案例分析真题(空白)

2017 年注册消防真题—消防安全案例分析 第一题 某居住小区由 4 座建筑高度为 69.0m 的 23 层单元式住宅楼和 4 座建筑高度为 54.0m 的 18 层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高—5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一条 DN300 的市政给水管,供水压力为 0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为 0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为 15L/s,23 层住宅楼和 18 层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为 20L/S,10L/s;火灾延续时间为 2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池,消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座 23 层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/S,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为 1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能结合,室内外消火栓系统系统验收合格。 竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专业线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了 1 倍。 根据以上材料,回答下列问题(共 16 分,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个 以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分) 1. 两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为 4m3的消防水池 B.有效容积为 24m3的消防水池 C.有效容积为 44m3的消防水池 D.有效容积为 55m3的消防水池 E.有效容积为 60m3的消防水池

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》考试真题第一题 甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将12、22、32、42、52仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某)乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测)2019年4月8日.消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行盖部施查时发现; 1.室内消火栓的主、备泵均损坏: 2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态: 3.消防控制室部分值班人员无证上岗: 4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检查、检测记录,且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象, 5.5仓库的东侧和北能两处疏散出口被大量堆积的纸箱和包装物封堵; 6.两处防火卷帘损环。消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令共改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。 4月29日复查时,发观除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在:同事发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司出具的消防设施年度检测报考,维保检查记录、巡查记录中,所有项目填报为合格,李某和王某根据上述情况又下发相关法律文书,进入后续执法程序4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警。当地消防出警后于当日23时50分将火灭。该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币。事故调查组综合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障,产生的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘材料掉落并引进燃下发存放的润滑油纸箱和砂砾料塑料湖膜包装物,随后蔓延成灾。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项0.5分

2020版国家一级消防工程师《消防安全案例分析》模拟考试B卷 (附答案)

2020版国家一级消防工程师《消防安全案例分析》模拟 考试B卷 (附答案) 考试须知: 1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_________ 考号:_________ 一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。) 1、某国际饭店地下26层,地下1层,建筑面积4.4万平方米,建筑高度108m。其中26F为饭店高管行政楼层,5~25F为客房楼层,4F为桑拿楼层,3F为宴会包厢楼层,2F为宴会大厅及KTV 楼层,1F为西餐大厅楼层,地下1层为汽车库及设备、管理用房。饭店大楼内设置有消火栓系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统,并配置灭火器。控制中心被列为消防重点部位,设置了消防安全标志,明确了重点部位的重点监控内容,制定了重点部位的防火制度和措施,指定责任人对其消防安全工作进行管理。 该国际饭店建设工程于2016年8月经消防设计审查合格,2016年12月经消防验收合格,2017年3目开业前经消防安全检查合格。2017年被当地公安消防支队界定为消防安全重点单位。 该饭店设有人数12人的专职消防队,配备了相应的灭火及救护装备。有自动消防系统操作人员2名,对其进行了消防安全教育培训并取得相关证书。单位成立了消防安全委员会,确定了单位消防安全工作归口管理部门。该单位还成立了义务消防队,建立健全了包括消防安全教育、培训;防火检查、巡查;安全疏散设施管理;消防控制室值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;专职和义务消防队的组织管理:灭火和应急疏散预案演练;燃气和电气设备的检查和管理;消防安全工作考评和奖惩等在内的必要消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程。 根据以上材料,回答下列问题:

相关文档
相关文档 最新文档