编号:AQ-BH-04741
( 管理资料)
单位:_____________________
审批:_____________________
日期:_____________________
WORD文档/ A4打印/ 可编辑
基础筏板砼浇筑方案
Concrete Pouring Scheme of foundation raft
基础筏板砼浇筑方案
说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要
制订复杂的方案。
一、工程概况:
本工程为江阴申龙沿江投资发展有限公司的亚包商务中心办公楼,基础为筏板结构,标高为-4.7--6.7m,下卧梁为1.2m高,板厚为80cm,气温为17-8℃,根据天气发展变化,该工序可能进行冬期施工。
二、施工前的准备:
1.机具:流动的砼泵车两台,砼运送车若干(满足现场需用量),平板振动器两台,插入式振动器六台,振动棒10根。
2.用具:刮尺、靠尺、线、木抹子、铁抹子、夜间照明用的灯具、电缆、配电箱、砼试模八套(抗渗试模两套、强度试模六套)、温度计、塑料膜等。
3.各种机具用具进场,检定性能可靠,运行状态良好。
4.人员配备:施工人员执行轮班制,每八小时轮班,交接班完善
各项制度,进行班前安全、质量教育,做好相应考核记录。
5.施工前进行工序交接检制度,经现场监理项目部检查同意转入该砼浇筑工序,并办理相关手续和内业资料。
6.由商品砼公司提供相应的材料质量保证书、检定报告和砼试配报告,砼品种本工程为强度等级C35、抗渗等级S6。
三、施工流向和施工顺序:
以1、A轴交点处为起点,用赶浆法往前浇筑,先行浇筑板底梁部分,充分振捣密实后浇筑上层800厚板砼,最后浇筑上部的剪力墙上返部分。循序渐进,直至6轴后浇带处结束。本施工段的浇筑,再次浇筑自6轴至11轴,按1-6轴浇筑顺序和方法浇筑该施工段砼。
四、砼浇筑的质量控制:
1.建立以项目质量控制体系为主导,班组质量和工种工序细部质量相结合的质量保证体系,严格执行各项质量责任制。
2.施工前的技术交底有针对性,克服和防治砼的质量通病。
3.进场的砼应逐车目测和实测,仔细检查随车料单,检查砼强度
等级、抗渗等级、数量是否一致,以及发车时间和现场收样时间,并对每车进行坍落度检测。目测项目:石子的大小和砼的色泽是否一致。
4.砼浇筑临时停歇时间严禁超过砼的初凝时间。本工程砼一次浇筑完成,根据抗渗及本工程地下砼的特点,严禁留设后浇带及墙板预留后浇等施工缝外的施工缝。
5.砼的振捣:砼分层振捣密实,随着砼浇筑阶梯的不断延伸,使用插入式振动器按序振捣,上层砼振捣时振动棒应插入下层砼≮
50mm,并由专人负责振捣,防止漏振、误振和振捣时间太长等,当砼到达标高-4.7m底板时,用平板振动器全面振捣一遍,局部找平后重复振捣,保证顶面砼的密实。施工中严禁利用钢筋和模板传振。
6.砼表面的抹平和压光:及时抹平砼表面,在砼终凝前再次进行抹光工作,抹平不少于三次,当砼表面出现龟裂时应再次用木抹子搓拍。
7.工完场清及砼养护:及时收集清理外流、撒落及包裹模板的砼,
防止影响模板的拆除,并及时覆盖养护。
8.根据实际情况见证取样留设砼试件,用于检查砼的各龄期强度、标养强度及抗渗等级等,冬期施工应按施工要求增加试件。
五、砼冬期施工:
1.按冬施砼浇筑的配比,必要时适当调整水泥品种和各种外加剂的用量。
2.实测砼入模温度,砼强度未达到
3.5N/mm2以前,每2小时测量一次,以后每昼夜测量二次,室外空气温度和周围环境温度每昼夜测量四次。
3.砼测温孔按附平面示意图布置,按测温孔(测温孔用Φ25铁管,一头封堵埋入砼中)编号,由专人负责测量及结果记录,且保证量温方法正确,读数准确,测量人员应同时了解砼浇筑日期、养护情况、养护期,当发现砼温度过高或过低时应及时通知相关人员,及时采取措施。
4.在砼施工过程中,要在浇筑地点随机取样制作砼试件(见证取样),每次留设强度试件不少于三组。