高压倒闸操作票整理全套

高压倒闸操作票整理全套
高压倒闸操作票整理全套

倒闸操作票

年月日字第001 号发令人老师下令时间年月日时分

操作时间年月日时分受令人

操作完了年月日时分操作任务:全站停电操作

(现运行方式为:第一电源供电,1T运行带全负荷;第二电源及

2T备用)

√操作

顺序操作项目√操作

顺序

操作项目

1 拉开低压各电容器开关16 检查201应拉开

2 拉开低压各出线开关17 拉开201—4

3 拉开445 18 拉开201—9

4 检查445应拉开19 拉开201—2

5 拉开445—5 20 拉开21

6 拉开445—4 21 检查202应拉开

7 拉开401 22 拉开202—9

8 检查401应拉开23 拉开202—2

9 拉开401—4 24 拉开22

10 拉开401—2 25

11 拉开211 26

12 检查211应拉开27

13 拉开211—2 28

14 拉开211—4 29

15 拉开201 30

操作人监护人老师

年月日字第002 号发令人老师下令时间年月日时分

操作时间年月日时分受令人

操作完了年月日时分

操作任务:全站停电操作

(现运行方式为:第一电源供电,1T、2T并列运行带全负荷;第二电源备用)

√操作

顺序操作项目√操作

顺序

操作项目

1 拉开低压各电容器开关19 拉开245

2 拉开低压各出线开关20 检查245应拉开

3 拉开445 21 拉开245—5

4 检查445应拉开22 拉开245—4

5 拉开445—5 23 拉开211

6 拉开445—4 24 检查211应拉开

7 拉开402 25 拉开211—2

8 检查402应拉开26 拉开211—4

9 拉开402—5 27 拉开201

10 拉开402—2 28 检查201应拉开

11 拉开401 29 拉开201—4

12 检查401应拉开30 拉开201—9

13 拉开401—4 31 拉开201—2

14 拉开401—2 32 拉开21

15 拉开221 33 检查202应拉开

16 检查221应拉开34 拉开202—9

17 拉开221—2 35 拉开202—2

18 拉开221—5 36 拉开22

操作人监护人老师

年月日字第003 号发令人老师

下令时间年月日时分

操作时间年月日时分

受令人

操作完了年月日时分操作任务:原运行电源转备用,原备用电源转运行

(现运行方式:第二电源供电,2T运行带全负荷;第一电源及1T备用。倒为第

一电源供电,第二电源备用)(停电倒电源)

√操作

顺序操作项目√操作

顺序

操作项目

1 检查201—9PT电压应正常23 检查245应拉开

2 拉开低压各电容器开关24 合上245—4

3 拉开低压各出线开关25 合上245—5

4 拉开44

5 2

6 合上245

5 检查445应拉开27 检查245应合上

6 拉开445—4 28 合上221—5

7 拉开445—5 29 合上221—2

8 拉开402 30 合上221

9 检查402应拉开31 检查221应合上

10 拉开402—5 32 听2T变压器声音应正常

11 拉开402—2 33 合上402—2

12 拉开221 34 检查402—2开关侧电压应正常

13 检查221应拉开35 合上402—5

14 拉开221—2 36 合上402

15 拉开221—5 37 检查402应合上

16 拉开202 38 合上445—5

17 检查202应拉开39 合上445-4

18 拉开202—5 40 检查401应拉开

19 检查201应拉开41 合上445

20 合上201—4 42 检查445应合上

21 合上201 43 合上低压各出线开关

22 检查201应合上44 合上低压各电容器开关

年月日字第004 号发令人老师下令时间年月日时分

操作时间年月日时分受令人

操作完了年月日时分操作任务:原运行变压器转备用,原备用变压器转运行

(现运行方式:第二电源供电,2T运行带全负荷;第一电源及1T

备用。倒为1T运行,2T备用)(并列倒变压器)

√操作

顺序操作项目√操作

顺序

操作项目

1 检查245应拉开16 合上401—4

2 合上245—5 17 检查2T变压器负荷情况

3 合上245—

4 18 合上401

4 检查201应拉开19 检查401应合上

5 合上245 20 检查401带负荷

6 检查245应合上21 检查1T、2T变压器负荷分配

7 检查211应拉开22 拉开402

8 合上211—4 23 检查402应拉开

9 合上211—2 24 检查1T变压器过负荷

10 检查401应拉开25 拉开402—5

11 合上211 26 拉开402—2

12 检查211应合上27 拉开221

13 听1T变压器声音应正常28 检查221应拉开

14 合上401—2 29 拉开221—2

15 检查401—2开关测电压应正常30 拉开221—5

操作人监护人老师

倒闸操作票

年月日字第005 号发令人老师下令时间年月日时分

操作时间年月日时分受令人

操作完了年月日时分操作任务:原运行变压器转备用,原备用变压器转运行

(现运行方式:第一电源供电,2T运行带全负荷;第二电源及1T备用。转为1T

运行,2T备用)(停电倒变压器)

√操作

顺序操作项目√操作

顺序

操作项目

1 拉开低压各电容器开关19 检查211应拉开

2 打开低压各出线开关20 合上211—4

3 拉开445 21 合上211—2

4 检查445应拉开22 检查401应拉开

5 拉开445—4 23 合上211

6 拉开445—5 24 检查211应合上

7 拉开402 25 听1T变压器正常声音应

8 检查402应拉开26 合上401—2

9 拉开402—5 27 检查401—2开关侧电压应正常

10 拉开402—2 28 合上401—4

11 拉开221 29 合上401

12 检查221应拉开30 检查401应合上

13 拉开221—2 31 合上445—4

14 拉开221—5 32 合上445—5

15 拉开245 33 合上445

16 检查245应拉开34 检查445应合上

17 拉开245—5 35 合上低压各出线开关

18 拉开245—4 36 合上低压各电容器开关

操作人监护人老师

年月日字第006 号发令人老师

下令时间年月日时分

操作时间年月日时分

受令人

操作完了年月日时分操作任务:原运行电源及变压器转备用,原备用电源及变压器转运行

(现运行方式:第一电源供电,1T运行带全负荷;第二电源及2T备用。倒为第二电

源及2T运行;第一电源及1T备用)(停电倒闸)

√操作

顺序操作项目√操作

顺序

操作项目

1 检查202—9TV电压应正常21 合上202

2 拉开低压各电容器开关22 检查202应合上

3 拉开低压各出线开关23 检查221应拉开

4 拉开44

5 24 合上221—5

5 检查445应拉开25 合上221—2

6 拉开445—5 26 检查402应拉开

7 拉开445—4 27 合上221

8 拉开401 28 检查221应合上

9 检查401应拉开29 听2T变压器声音应正常

10 拉开401—4 30 合上402—2

11 拉开401—2 31 检查402—2开关侧电压应正常

12 拉开211 32 合上402—5

13 检查211应拉开33 合上402

14 拉开211—2 34 检查402应合上

15 拉开211—4 35 合上445—5

16 拉开201 36 合上445—4

17 检查201应拉开37 合上445

18 拉开201—4 38 检查445应合上

19 检查202应拉开39 合上低压各出线开关

20 合上202—5 40 合上低压各电容器开关

操作人监护人老师

年月日字第007 号发令人老师下令时间年月日时分

操作时间年月日时分受令人

操作完了年月日时分操作任务:原运行电源及变压器转备用,原备用电源及变压器转运行

(现运行方式:第二电源供电,2T运行带全负荷;第一电源及1T备用。倒为第一电源及1T运行;第二电源及2T备用)(停电倒闸)

√操作

顺序操作项目√操作

顺序

操作项目

1 检查201—9TV电压应正常21 合上201

2 拉开低压各电容器开关22 检查201应合上

3 拉开低压各出线开关23 检查211应拉开

4 拉开44

5 24 合上211—4

5 检查445应拉开25 合上211—2

6 拉开445—4 26 检查401应拉开

7 拉开445—5 27 合上211

8 拉开402 28 检查211应合上

9 检查402应拉开29 听1T变压器声音应正常

10 拉开402—5 30 合上401—2

11 拉开402—2 31 检查401—2开关侧电压应正常

12 拉开221 32 合上401—4

13 检查221应拉开33 合上401

14 拉开221—2 34 检查401应合上

15 拉开221—5 35 合上445—4

16 拉开202 36 合上445—5

17 检查202应拉开37 合上445

18 拉开202—5 38 检查445应合上

19 检查201应拉开39 合上低压各出线开关

20 合上201—4 40 合上低压各电容器开关

操作人监护人老师

年月日字第008 号发令人老师下令时间年月日时分

操作时间年月日时分受令人

操作完了年月日时分操作任务:全站由运行转检修

(现运行方式:第一电源供电,1T、2T并列运行带全负荷;第二电源备用)

√操作

顺序操作项目√操作

顺序

操作项目

1 拉开低压各电容器开关21 拉开245—5

2 拉开低压各出线开关22 拉开245—4

3 拉开445 23 拉开211

4 检查445应拉开24 检查211应拉开

5 拉开445—5 25 拉开211—2

6 拉开445—4 26 拉开211—4

7 拉开402 27 拉开201

8 检查402应拉开28 检查201应拉开

9 拉开402—5 29 拉开201—4

10 拉开402—2 30 拉开201—9

11 拉开401 31 拉开201—2

12 检查401应拉开32 垃开21

13 拉开401—4 33 检查202应拉开

14 拉开401—2 34 拉开202—9

15 拉开221 35 拉开202—2

16 检查221应拉开36 拉开22

17 拉开221—2 37 在201—2线路侧验电应无电

18 拉开221—5 38 在201—2线路侧挂1#地线

19 拉开245 39 在202—2线路侧验电应无电

20 检查245应拉开40 在202—2线路侧挂2#地线操作人监护人老师

年月日字第009 号发令人老师下令时间年月日时分

操作时间年月日时分受令人

操作完了年月日时分操作任务:211开关由运行转检修,并执行安全技术措施

(现运行方式为:第一电源供电,1T、2T并列运行带全负荷;第

二电源备用)

√操作顺

序操作项目√操作

顺序

操作项目

1 检查1T、2T变压器负荷情况16 取下211合闸保险

2 拉开401 17

3 检查401应拉开18

4 检查2T变压器过负荷19

5 拉开401—4 20

6 拉开401—2 21

7 拉开211 22

8 检查211应拉开23

9 拉开211—2 24

10 拉开211—4 25

11 在211—2开关侧验电应无电26

12 在211—2开关侧挂1#地线27

13 在211—4开关侧验电应无电28

14 在211—4开关侧挂2#地线29

15 取下211控制保险30

操作人监护人老师

年月日字第010 号

发令人老师下令时间年月日时分

操作时间年月日时分受令人

操作完了年月日时分操作任务:2T由运行转检修,并执行安全技术措施

(现运行方式为:第二电源供电,1T、2T并列运行带全负荷;第

一电源备用)

√操作

顺序操作项目√操作

顺序

操作项目

1 检查211、221变压器负荷情况16

2 拉开402 17

3 检查402应拉开18

4 检查211变压器过负荷19

5 拉开402—5 20

6 拉开402—2 21

7 拉开221 22

8 检查221应拉开23

9 拉开221—2 24

10 拉开221—5 25

11 在2T变压器10KV侧验电应无电26

12 在2T变压器10KV侧挂1#地线27

13 在2T变压器0.4KV侧验电应无电28

14 在2T变压器0.4KV侧挂2#地线29

15 30

操作人监护人老师

年月日字第011 号发令人老师下令时间年月日时分

操作时间年月日时分受令人

操作完了年月日时分操作任务:全站由检修转运行

(现运行方式:第一电源供电,2T运行带全负荷;第二电源及1T备用)

√操作

顺序操作项目√操作

顺序

操作项目

1 拆除201-2线路侧1#地线2

2 合上221

2 拆除202-2线路侧2#地线2

3 检查221应合上

3 检查待恢复供电范围内接地线、短路线均已拆

24 听2T变压器声音应正常

4 检查201应拉开2

5 合上402—2

5 合上21 2

6 检查402—2开关侧电压应正常

6 合上201—2 2

7 合上402—5

7 合上201—9 28 检查401应拉开

8 检查201—9TV电压应正常29 合上402

9 合上201—4 30 检查402应合上

10 检查202应拉开31 检查445应拉开

11 合上201 32 合上445—4

12 检查201应合上33 合上445—5

13 检查245应拉开34 合上445

14 合上245—4 35 检查445应合上

15 合上245—5 36 合上低压各出线开关

16 合上245 37 合上低压各电容器开关

17 检查245应合上38合上22

18 检查221应拉开39 合上202—2

19 合上221—5 40 合上202—9

20 合上221—2 41 检查202—9TV电压应正常

21 检查402应拉开

年月日字第012 号发令人老师下令时间年月日时分

操作时间年月日时分受令人

操作完了年月日时分操作任务:221开关由检修转运行(2T运行与1T并列)

(现运行方式为:第一电源供电,1T运行带全负荷;第二电源备

用)

√操作

顺序操作项目√操作

顺序

操作项目

1 拆除221—2开关侧1#地线16 合上221

2 拆除221—5开关侧2#地线17 检查221应合上

3 检查待恢复供电范围内接地线、短接线已拆除18 听2T变压器声音应正常

4 给上221控制保险19 合上402—2

5 给上221合闸保险20 检查402—2开关侧电压应正常

6 检查245应拉开21 合上402—5

7 合上245—4 22 检查1T变压器负荷情况

8 合上245—5 23 合上402

9 检查202应拉开24 检查402应合上

10 合上245 25 检查402带负荷

11 检查245应合上26 检查1T、2T变压器负荷分配

12 检查221应合上27

13 合上221—5 28

14 合上221—2 29

15 检查402应拉开30

操作人监护人老师

年月日字第013 号发令人老师下令时间年月日时分

操作时间年月日时分受令人

操作完了年月日时分操作任务:1T由检修转运行(与2T并列)

(现运行方式为:第一电源供电,2T运行带全负荷;第二电源备

用)

√操作

顺序操作项目√操作

顺序

操作项目

1 拆除1T 10KV侧1#地线16 检查401应合上

2 拆除1T 0.4KV侧2#地线17 检查401带负荷

3 检查待恢复供电范围内接地线、段路线已拆除18 检查1T、2T变压器负荷分配

4 检查211应拉开19

5 合上211—4 20

6 合上211—2 21

7 检查401应拉开22

8 合上211 23

9 检查211应合上24

10 听1T变压器声音应正常25

11 合上401—2 26

12 检查401—2开关侧电压应正常27

13 合上401—4 28

14 检查2T变压器负荷情况29

15 合上401 30

操作人监护人老师

年月日字第014 号发令人老师下令时间年月日时分

操作时间年月日时分受令人

操作完了年月日时分操作任务:全站停电操作

(现运行方式:第二电源供电,1T、2T并列运行带全负荷;第一电源备用)

√操作

顺序操作项目√操作

顺序

操作项目

1 拉开低压各电容器开关19 拉开245

2 拉开低压各出线开关20 检查245应拉开

3 拉开445 21 拉开245—4

4 检查445应拉开22 拉开245—5

5 拉开445—4 23 拉开221

6 拉开445—5 24 检查221应拉开

7 拉开401 25 拉开221—2

8 检查401应拉开26 拉开221—5

9 拉开401—4 27 拉开202

10 拉开401—2 28 检查202应拉开

11 拉开402 29 拉开202—5

12 检查402应拉开30 拉开202—9

13 拉开402—5 31 拉开202—2

14 拉开402—2 32 拉开22

15 拉开211 33 检查201应拉开

16 检查211应拉开34 拉开201—9

17 拉开211—2 35 拉开201—2

18 拉开211—4 36 拉开21

操作人监护人老师

年月日字第015 号发令人老师下令时间年月日时分

操作时间年月日时分受令人

操作完了年月日时分操作任务:全站停电操作

(现运行方式为:第二电源供电,2T运行带全负荷;第一电源

及1T备用)

√操作

顺序操作项目√操作

顺序

操作项目

1 拉开低压各电容器开关16 检查202应拉开

2 拉开低压各出线开关17 拉开202—5

3 拉开445 18 拉开202—9

4 检查445应拉开19 拉开202—2

5 拉开445—4 20 拉开22

6 拉开445—5 21 检查201应拉开

7 拉开402 22 拉开201—9

8 检查402应拉开23 拉开201—2

9 拉开402—5 24 拉开21

10 拉开402—2 25

11 拉开221 26

12 检查221应拉开27

13 拉开221—2 28

14 拉开221—5 29

15 拉开202 30

操作人监护人老师

年月日字第016 号发令人老师下令时间年月日时分

操作时间年月日时分受令人

操作完了年月日时分操作任务:原运行电源转备用,备用电源转运行

(现运行方式:第一电源供电,1T运行带全负荷;第二电源及2T备用。倒为第二

电源供电,第一电源备用)(不停电倒电源)重要用户(调度户):允许暂时合环,

要求退201、202过流保护压板;。非调度户:不允许合环,停电倒电源。

√操作

顺序操作项目√操作

顺序

操作项目

1 检查202—9TV电压应正常16 检查201应拉开

2 检查245应拉开17 投入202过电流保护压板

3 合上245—

4 18 投入201过电流保护压板

4 合上245—

5 19 拉开201—4

5 检查202应拉开20

6 合上245 21

7 检查245应合上22

8 合上202—5 23

9 退出202过电流保护压板24

10 退出201过电流保护压板25

11 合上202 26

12 检查202应合上27

13 检查合环电流28

14 检查202带负荷29

15 拉开201 30

操作人监护人老师

年月日字第017 号发令人老师下令时间年月日时分

操作时间年月日时分受令人

操作完了年月日时分操作任务:原运行变压器转备用,原备用变压器转运行

(现运行方式:第一电源供电,1T运行带全负荷;第二电源及

2T备用。倒为2T运行,1T备用)(并列倒变压器)

√操作

顺序操作项目√操作

顺序

操作项目

1 检查245应拉开16 合上402—5

2 合上245—4 17 检查1T变压器负荷情况

3 合上245—5 18 合上402

4 检查202应拉开19 检查402应合上

5 合上245 20 检查402带负荷

6 检查245应合上21 检查1T、2T变压器负荷分配

7 检查221应拉开22 拉开401

8 合上221—5 23 检查401应拉开

9 合上221—2 24 检查2T变压器过负荷

10 检查402应拉开25 拉开401—4

11 合上221 26 拉开401—2

12 检查221应合上27 拉开211

13 听2T变压器声音应正常28 检查211应拉开

14 合上402—2 29 拉开211—2

15 检查402—2开关侧电压应正常30 拉开211—4

操作人监护人老师

年月日字第018 号发令人老师下令时间年月日时分

操作时间年月日时分受令人

操作完了年月日时分操作任务:原运行变压器转备用,原备用变压器转运行

(现运行方式:第二电源供电,1T运行带全负荷;第一电源及2T

备用。倒为2T运行,1T备用)(停电倒变压器)

√操作

顺序操作项目√操作

顺序

操作项目

1 拉开低压各电容器开关19 检查221应拉开

2 拉开低压各出线开关20 合上221—5

3 拉开445 21 合上221—2

4 检查445应拉开22 检查402应拉开

5 拉开445—5 23 合上221

6 拉开445—4 24 检查221应合上

7 拉开401 25 听2T变压器声音应正常

8 检查401应拉开26 合上402—2

9 拉开401—4 27 检查402—2开关侧电压应正常

10 拉开401—2 28 合上402—5

11 拉开211 29 合上402

12 检查211应拉开30 检查402应合上

13 拉开211—2 31 合上445—5

14 拉开211—4 32 合上445—4

15 拉开245 33 合上445

16 检查245应拉开34 检查445应合上

17 拉开245—4 35 合上低压各出线开关

18 拉开245—5 36 合上低压各电容器开关

操作人监护人老师

年月日字第019 — 1 号

发令人老师下令时间年月日时分

操作时间年月日时分

受令人

操作完了年月日时分

操作任务:原运行电源及变压器转备用,原备用电源及变压器转运行

(现运行方式:第一电源供电,2T运行带全负荷;第二电源及1T备用。

倒为第二电源及1T运行;第一电源及2T备用)(停电倒闸)

√操作

顺序操作项目√操作

顺序

操作项目

1 检查202—9TV电压应正常16 拉开245

2 拉开低压各电容器开关17 检查245应拉开

3 拉开低压各出线开关18 拉开245—5

4 拉开44

5 19 拉开245—4

5 检查445应拉开20 拉开201

6 拉开445—4 21 检查201应拉开

7 拉开445—5 22 拉开201—4

8 拉开402 23 检查202应拉开

9 检查402应拉开24 合上202—5

10 拉开402—5 25 合上202

11 拉开402—2 26 检查202应合上

12 拉开221 27 合上245—5

13 检查221应拉开28 合上245—4

14 拉开221—2 29 合上245

15 拉开221—5 30 检查245应合上操作人监护人老师

倒闸操作票

年月日字第019—2 号发令人老师下令时间年月日时分

操作时间年月日时分

受令人

操作完了年月日时分

操作任务:原运行电源及变压器转备用,原备用电源及变压器转运行(现运行方式:第一电源供电,2T运行带全负荷;第二电源及1T

备用。倒为第二电源及1T运行;第一电源及2T备用)(停电倒闸)

√操作

顺序操作项目√操作

顺序

操作项目

31 检查211应拉开46 检查445应合上

32 合上211—4 47 合上低压各出线开关

33 合上211—2 48 合上低压各电容器开关

34 检查401应拉开49

35 合上211 50

36 检查211应合上51

37 听1T 变压器声音应正常52

38 合上401—2 53

39 检查401—2变压器侧电压应正常54

40 合上401—4 55

41 合上401 56

42 检查401应合上57

43 合上445—5 58

44 合上445—4 59

45 合上445 60

操作人监护人老师

倒闸操作票填写办法

倒闸操作票填写管理办法 1 一般规定 1.1 填写倒闸操作票的原则:停电分闸操作必须按照先分负荷侧断路器,后分母线侧断路器,先分断路器,后分隔离开关的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压、后停高压;送电时先送高压,后送低压。严防带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 1.2 倒闸操作人填写操作票,下列项目应填入操作票内: ⑴应拉合的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和接地刀闸(装置)等,并检查拉合后设备的状态。 ⑵进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)、手车式断路器拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置。 ⑶检查接地线是否拆除。 ⑷在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。 ⑸装拆接地线。 ⑹安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 ⑺切换保护、自投装置的投退和检验是否确无电压等。 1.3 操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管人员报告,弄清楚后再操作。 1.4 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 1.5 下列各项工作可以不用操作票,但必须由有关人员的口头命令,并记入倒闸操作命令记录薄内。 ⑴事故处理。 ⑵拉合断路器或隔离开关的单一操作。 ⑶拉开接地刀闸或拆除全电房仅有的一组接地线。 1.6 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得

任意涂改。特别是操作票的重要文字(调度编号及名称、拉开、合上或运行、停用、备用等动词及设备状态)不得涂改。操作票不得使用“同上”、“同左”等。 操作人和监护人应根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目并分别签名,然后经值班负责人审核签名。 1.7 操作票应填写设备的双重编号,即设备名称和运行编号。所填写操作项目的设备双重名称必须与现场设备标示牌一致。 操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制,全部操作完毕进行复查。使用后的操作票应存放整齐,按月装订成册,保存一年备查。 1.8 倒闸操作应由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,在操作票设定为监护人. 2 操作票填写规范 2.1 操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“10kV 中三线424# 断路器由运行转为断路器检修”。 2.2 由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票,值班负责人(电力调度)进行审核,审核无误后方可发令进行倒闸操作。 2.3 编号:配电所倒闸操作票的编号由各分公司统一编号,每年每月从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 操作票编号以两位月号加两位顺序号为标准,如:2017年3月份第18张工作票编号为03-18。 2.4 发令单位及发令人:填写发令的单位为公司调度室、地

高压电工安全操作规程

高压电工安全操作规程 1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。 3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。 4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。 5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。 6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。 7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘设备上。 8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。 9、发生火警时,应立即切断电源,用干粉灭火器或砂子扑救,严禁用水扑救。 10、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。 11、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。 高压变配电运行操作规程 一、停送电操作顺序 1、高压隔离开关操作顺序: (1)断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B、断开低压侧总开关。 C、断开高压侧开关 D、断开高压隔离开关。 (2)送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序: (1)断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B、断开低压总开关。 (2)送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 2、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。 5、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。 变配电设备检修规程 1、电工人员接到停电通知后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同

(完整版)高压倒闸操作票整理全套

倒闸操作票 年月日字第001 号发令人老师下令时间年月日时分 操作时间年月日时分受令人 操作完了年月日时分操作任务:全站停电操作 (现运行方式为:第一电源供电,1T运行带全负荷;第二电源及 2T备用) √操作 顺序操作项目√操作 顺序 操作项目 1 拉开低压各电容器开关16 检查201应拉开 2 拉开低压各出线开关17 拉开201—4 3 拉开445 18 拉开201—9 4 检查445应拉开19 拉开201—2 5 拉开445—5 20 拉开21 6 拉开445—4 21 检查202应拉开 7 拉开401 22 拉开202—9 8 检查401应拉开23 拉开202—2 9 拉开401—4 24 拉开22 10 拉开401—2 25 11 拉开211 26 12 检查211应拉开27 13 拉开211—2 28 14 拉开211—4 29 15 拉开201 30 操作人监护人老师

年月日字第002 号发令人老师下令时间年月日时分 操作时间年月日时分受令人 操作完了年月日时分 操作任务:全站停电操作 (现运行方式为:第一电源供电,1T、2T并列运行带全负荷;第二电源备用) √操作 顺序操作项目√操作 顺序 操作项目 1 拉开低压各电容器开关19 拉开245 2 拉开低压各出线开关20 检查245应拉开 3 拉开445 21 拉开245—5 4 检查445应拉开22 拉开245—4 5 拉开445—5 23 拉开211 6 拉开445—4 24 检查211应拉开 7 拉开402 25 拉开211—2 8 检查402应拉开26 拉开211—4 9 拉开402—5 27 拉开201 10 拉开402—2 28 检查201应拉开 11 拉开401 29 拉开201—4 12 检查401应拉开30 拉开201—9 13 拉开401—4 31 拉开201—2 14 拉开401—2 32 拉开21 15 拉开221 33 检查202应拉开 16 检查221应拉开34 拉开202—9 17 拉开221—2 35 拉开202—2 18 拉开221—5 36 拉开22 操作人监护人老师

操作票管理制度

公司规章制度 发布通知 规章〔201X〕第XX号 《公司操作票管理制度》已经于201X年XX月XX日总经理办公会通过,现予发布,自发布之日起执行。 总经理: 201X年XX月XX日

公司操作票管理制度 第一条内容及适用范围 (一)本制度规定了本公司电气操作票使用的原则、操作程序及操作票的管理。 (二)本制度适用于本公司外包单位运维人员、现场运维人员、监控值班员、当值负责人和有关专业技术人员及相关领导。 第二条总则 (一)为保证运行操作的准确可靠,防止误操作,保障人身和设备安全,各级人员均应严格执行操作票制度,以高度的责任感,认真严肃,一丝不苟,准确地执行各项操作任务。 (二)在操作管理方面须达到下列要求: 1. 操作人和监护人均应由合格人员担任。 2. 要有与现场设备相符的系统模拟图。 3. 现场设备要有:双重名称;切换装置必须具有位置指示及标明作用;电气相色等必须清晰完备。 4. 使用统一规范的操作术语。 5. 按规定执行操作程序。 6. 具有规范的操作票。 7. 具有合格的操作工具、安全用具和设施条件。 (三)倒闸操作的规定 1. 原则上电气倒闸操作由现场运维人员根据命令执行。 2. 当值人员应做好下一班次操作任务票的拟定、审核、预发,值班负责人对操作任务票的正确性负责。 4. 现场运维人员应根据监控中心预发的操作任务票,提前做好现场执行操作任务的各项准备工作,在接到监控中心发布的操作正令后立即正确执行。同时,现场运维人员操作完成后应汇报监控值班员。 5. 现场运维人员进行现场操作时,监控值班员不得对该设备进行遥控操作。 (四)倒闸操作操作流程 1. 预发操作任务接受、转发、操作流程:见本章附表1预发操作任务流程。 2. 现场操作流程: 1)监控中心当值人员接受电网调度操作预发令并进行核对、确认。 2)监控中心当值人员负责操作预令的填写、审核、转发,并与现场运维人员核对、确认。 3)现场运维人员接受预令后,拟定操作票并审核。 4)监控中心当值负责人(或省地调度值班员)发布操作正令至现场。 5) 现场运维人员接受正令。 6)现场运维人员执行操作。 7)现场运维人员操作完毕后汇报监控中心及电网调度。 8)现场及监控中心人员做好相应记录。

2020版高压电工培训大纲.docx

高压电工作业人员安全技术培训大纲及考核标准 1.范围 本标准规定了高压电工作业人员的基本条件、安全技术培训(以下简称培训)大纲和安全技术考核(以下简称考核)标准。本标准适用于高压电工作业人员的培训和考核。 2.规范引用文件 下列文件所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。特种作业人员安全技术培训考核 管理规定(国家安全生产监督管理总局令第 30 号) GB/T 13869-2008用电安全导则 DL 408-1991(2005)电业安全工作规程 (发电厂和变电所电气部分 )DL 409-1991(2005)电业安全工作规程 (电力线路部分 ) GB/T 4776-2008电气安全术语 3.术语和定义 下列术语和定义适用于本标准或用于区分本标准。 3.1 电工作业 electrician operation 对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业。 3.2 高压电工作业 high voltage operation 对1 千伏( kV)及以上的高压电气设备进行运行、维护、安装、检修、 改造、施工、调试、试验及绝缘工、器具进行试验的作业。 3.3 低压电工作业 low voltage operation

对1 千伏(kV)以下的低压电气设备进行安装、调试、运行操作、维护、 检修、改造施工和试验的作业。 3.4 防爆电气作业 explosion-proof electric apparatus operation 对各种防爆电 气设备进行安装、检修、维护的作业。适用于除煤矿以外的防爆电气作业。 3.5 危险场所 hazardous area 爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境大量出现或预期出现的数量足以要求对 电气设备的结构、安装和使用采取专门预防措施的区域。 4.基本条件 4.1 年满 18 周岁,且不超过国家法定退休年龄; 4.2 经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格,并无妨碍从事高压电工特 种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、 精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷; 4.3 具有初中及以上文化程度。 5.培训大纲 5.1 培训要求 5.1.1 应按照本标准的规定对高压电工作业人员进行培训与复审培训。复审 培训周期为每3 年复审1 次。特种作业人员在特种作业操作证有效期内,连续 从事本工种 10 年以上,严格遵守有关安全生产法律法规的,经原考核发证机关 或者从业所在地考核发证机关同意,特种作业操作证的复审时间可以延长至每 6 年 1 次。 5.1.2 理论与实际相结合,突出安全操作技能的培训。 5.1.3 实际操作训练中,应采取相应的安全防范措施。 5.1.4 注重职业道德、安全意识、基本理论和实际操作能力的综合培养。 5.1.5 应由具备特种作业教员资格的教师任教,并应有足够的教学场地、 设备和器材等条件。

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度1.总则 1.1操作票是保证安全生产的重要组织措施,为了加强运行操作的规范化、标准化管理,杜绝电气操作事故的发生,确保人身及设备安全,保证机组安全稳定运行,特制定本管理制度。 1.2 本制度适用于公司范围内各部门所有电气系统的倒闸操作。 2. 操作票的管理 2.1 操作票应使用公司统一的标准操作票,操作命令卡和固定操作卡。 2.2 操作票应事先编号,未经编号的操作票,不准使用,分发和领用操作票应登记。 2.3 操作票的填写及有关人员的签名统一使用蓝黑墨水笔字迹要工整、清楚,统一用仿宋体字填写。

2.4操作票中拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸、设备编号不得涂改,涂改原票作废。 2.5 操作票的填写,应严格按票面格式要求进行填写。 2.6如一页操作票不能满足填写一个任务的操作项目时,可在第一页操作票下面“备注”栏内,填写“下接XXX号”操作票字样,在第二页操作票上面“操作任务”栏内,填写“上接XXX号”字样,开始、终了操作时间及操作任务应填写在第一页操作票上。 2.7在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面,未执行项上面的中间横线右边,注明停止操作的原因,并盖“已执行”章,按已执行的操作票处理。 2.8 已执行的操作票,应加盖“已执行”章,盖在第一页右上角操作任务栏内,“已执行”章下延和右延与操作任务栏下延和右延对齐,章要盖正。 2.9 作废的操作票,应加盖“作废”章,位置同上,并写明作废的原因、班组、填写人姓名、时间,班组填写在操作上面的“集控X 值”内,作废原因、填写人姓名、时间写在备注栏内。

试题三10kV倒闸操作

特种作业人员高压电工作业(10kV倒闸操作)实操试卷 准考证号:姓名: 考试限时20分钟满分100 技能操作配分扣分得分 1.操作人应对照模板进行检查说明当前状态。(10分) 2.操作人口述需准备合格的操作工具及安全用具。(5分) 3.什么是变电站的倒闸操作(口答)?(5分) 当电气设备由一种工作状态转换到另一种工作状态或改变电力系统的运行方式时,需要 进行一系列的操作,这种操作叫做电气设备的倒闸操作。 4.线路运行的四种状态(口答)?(10分) (1)运行状态:设备的隔离开关及断路器都在合入位置带电运行;(2分) (2)热备用状态:设备的隔离开关在合入位置,只断开断路器;(2分) (3)冷备用状态:设备的断路器及两侧隔离开关均在断开位置,未做安全措施;(2分) (4)检修状态(断路器检修):设备的所有断路器、隔离开关均断开,在有可能来电端 装设地线,而且按照《电业安全工作规程》规定做好安全措施。(4分) 5.倒闸操作的基本要求(15分) (1)停电拉闸操作应按照断路器一负荷侧隔离开关一电源侧隔离开关的顺序依次进行,送 电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关。(5分) (2)开始操作前,应先在模拟图上进行核对性模拟预演,无误后,再进行操作。操作前应 先核对系统方式、设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也 应高声唱票),宜全过程录音。操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步, 应检查无误后做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查。(5分) (3)送电时,合刀闸及开关的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。(5分) 6.进行正确填写倒闸操作票。(40分) 10KV断路器由运行转检修 7.口述验电器的使用(15分) (1)、在将冷备用转运行状态(热备用转检修状态、检修转运行状态),在使用验电器时, 必须注意其额定电压和被检验电气设备的电压等级相适应,否则可能会危及验电操作人员 的人身安全或造成误判断。(5分) (2)、验电时操作人员应戴绝缘手套,验电器的绝缘棒长度应拉足,验电时手应握在手柄 处不得超过护环。(5分) (3)、验电前,应先按自检钮确认验电器完好,在有电设备上进行检验,检验时应渐渐将 验电器移近带电设备至发光或发声,以确认验电器性能完好,然后再在需要进行验电的设 备上检测,检测时也应渐渐将验电器移近待测设备,直至触及设备导电部位,此过程若一 直无声、光指示,则可判定该设备不带电,验电结束。(5分)

倒闸操作票范本

倒闸操作票填写规范 一、操作票填写规范 1、操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“6kV 中三线424# 开关由运行转为开关检修”。 2、由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票。操作票按照操作任务进行边操作边打红色“√”,操作完毕在编号上方加盖“已执行”印章。 3、编号:变电所倒闸操作票的编号由各供电单位统一编号,每年从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。例如:2013-0001 4、发令单位:填写发令的单位(公司调度、地方调度)。 5、受令人:填写具备资格的当班值班(工作)负责人姓名。 6、发令单位、发令人、受令人、操作任务、值班负责人、监护人、操作人、票面所涉时间填写要求:必须手工填写,每字后面连续填写,不准留有空格,不得电脑打印,不得他人代签。有多页操作票时,其中操作任务、发令单位、发令人、受令人、受令时间、操作开始时间、操作结束时间,只在第一页填写;值班负责人、监护人、操作人每页均分别手工签名,且操作结束每张均应加盖“已执行”印章。 7、受令时间:填写调度下达指令的具体时间,年用4位阿拉伯数字表示,月、日用2位阿拉伯数字表示,时、分,用24小时表示,不足2位的在前面添“0”补足。 8、操作开始时间:填写操作开始的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 9、操作结束时间:完成最后一项操作项目的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 10、模拟操作打“√”:打在操作票“顺序”所在列正中间,用兰笔打“√”,每模拟、检查、审核一项正确无误时才能打上“√”,再进行下一项的模拟、检查、审核。 11、操作打:打在操作票有“√”栏所在列正中间,用红笔打“√”,由监护人完成。每操作一项完毕,检查操作质量合格后才能打上“√”,再进行下一步的操作。 12、备注:当在操作中存在什么问题,或停止操作的原因,或重合闸未投或重合闸按调令要求不投,或该开关重合闸未装、停用设等做具体说明。 13、操作人:填写执行操作的人的姓名。 14、监护人:填写执行操作时监护的人的姓名。 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作

电气工作票操作票管理制度最终版

电气工作票、操作票管理制度 第一章总则 第一条为了保障《电气安全操作规程》的认真贯彻执行,使操作票和工作票的填写及执行更加标准化、规范化和程序化,特制定本制度,本制度适用于公司所有电气工作票、操作票的管理。 第二条凡在发电厂和变配电所(站)的电气设备上、在电力线路上、6kV电动设备、双电源馈线的电缆线路及电力变压器上工作,都必须严格执行《电气安全操作规程》和本制度。 第三条本制度参照电力行业“电气操作票,工作票执行规定”的条款,结合我公司电气系统的实际情况编制而成。 第二章倒闸操作票制度 第四条倒闸操作票的填写要求 1、编号 操作票各生产单位自行编号,每张操作票一个编号,每个编号由四部分组成,如:RD-2014-05-001,解释为:RD热电厂(各单位代号)-2014年(年代号)-05 五配(配电室代号)-001 第一份(按签发顺序编号)。操作票由各单位统一印刷,生产车间到厂部领取,各车间要建有操作票登记台帐(车间主要是指:热电厂各值及其他单位机电车间或维检车间)。 2、操作开始时间和终了时间 操作开始时间:指一个操作任务首项即将操作的时间。 操作终了时间:指一个操作任务最后一个操作项目已操作完结时间。

从值班员接到调度下达操作命令后填写开始时间,全部操作完毕汇报调度后填写终了时间。 3、电气设备操作状态分类 (1)运行状态:隔离开关(开关手车)和断路器已经合闸,使电源和用电设备连成电路,设备是在运行中。 (2)热备用状态:指某设备(如变压器)由于断路器的拉开已停止运行,但断路器两端的隔离开关仍接通(或开关手车仍在工作位置),设备一经合闸即可运行。 (3)冷备用状态:指某设备所有的隔离开关和断路器均已拉开(或开关手车在试验位置)。 (4)检修状态:指设备所有隔离开关和断路器及控制回路全部拉开(或开关手车本体在开关柜外,二次插头已取下),并悬挂标示牌和装设遮拦及装设好接地线,即设备有人工作,并做好安全措施。 ①开关手车位置 开关手车本体所处的三种位置,即工作位置、试验位置、检修位置(断开位置)。 a工作位置 开关手车本体在开关柜内,一次插件(动、静触头)已插好。 b试验位置 开关手车本体在开关柜内,且开关本体限定在“试验”位置,一次插件(动、静触头)在断开位置。

倒闸操作工作票制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A59270 倒闸操作工作票制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

倒闸操作工作票制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、倒闸操作的基本要求 1、为防止误操作事故,变配电室的倒闸操作必须填写操作票。 2、倒闸操作必须两人同时进行,一人监护,一人操作。特别重要和复杂的倒闸操作,应由公司分管领导监护。 3、高压操作应戴绝缘手套,室外操作应穿绝缘靴、戴绝缘手套。 4、如逢雨、雪、大雾天气在室外操作,无特殊装置的绝缘棒禁止使用,雷电时禁止室外操作。 5、装卸高压保险时,应戴防护镜和绝缘手套,

必要时站在绝缘垫上。 二、倒闸操作的技术规定 1、送电时,先合上母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合上油开关。停电时顺序相反,严禁带负荷拉、合刀闸。 2、带联络线的操作:停送电时,同一系统要用开关进行并列、解列,不得用刀闸并列或解列。 3、母线停电操作:电压互感器应最后停电,送电时应先合电压互感器。 4、变压器停电:先停负荷侧,再停电源侧。送电时顺序相反。 5、拉开或合上刀闸时,应迅速果断,但不可用力过猛。操作机构有故障时,不得强行拉、合,操作完毕应检查销子是否到位。 6、室外跌落保险在停电拉闸时先拉中相,再拉

倒闸操作票

倒闸操作票Last revision on 21 December 2020

 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作票最后留一空白行,填写“转下页”,下一页操作票第一行填写“承上页“*******号操作票”字样,并居中填写。 17、在执行倒闸操作中如果操作了一项或多项时,因故停止操作时,应在未操作的所有项目“√”栏对应填写“此项未执行”。在备注栏注明未执行的原因,该票按已执行票处理。重新恢复操作时重新填写操作票,不得用原操作票进行操作。如调度特别要求:事故处理结束,按原操作票继续操作,但在备注栏内必须注明。 18、操作票执行完毕后在编号上方加盖“已执行”红色印章;

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度 1. 总则 1.1 操作票是保证安全生产的重要组织措施,为了加强运行操作的规范化、标准化管理,杜绝电气操作事故的发生,确保人身及设备安全,保证机组安全稳定运行,特制定本管理制度。 2.4 操作票中拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸、

设备编号不得涂改,涂改原票作废。 2.5 操作票的填写,应严格按票面格式要求进行填写。 2.6 如一页操作票不能满足填写一个任务的操作项目时,可在第一页操作票下面“备注”栏内,填写“下接XXX号”操作票字样,在第二页操作票上面“操作任务”栏内,填写“上接XXX号”字样,开始、终了操作时间及操作任务应填写在第一页操作票上。 2.7 在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面,未执行项上面的中间横线右边,注明停止操作的原因,并盖“已执行”章,按已执行的操作票处理。 2.8 已执行的操作票,应加盖“已执行”章,盖在第一页右上角操作任务栏内,“已执行”章下延和右延与操作任务栏下延和右延对齐,章要盖正。 2.9 作废的操作票,应加盖“作废”章,位置同上,并写明作废的原因、班组、填写人姓名、时间,班组填写在操作上面的“集控X 值”内,作废原因、填写人姓名、时间写在备注栏内。 2.10 未执行的操作票,加盖“未执行”章,位置同2.8条规定,

高压电工作业的安全操作规定(通用版)

高压电工作业的安全操作规定 (通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0781

高压电工作业的安全操作规定(通用版) 1、高压双电源用户倒闸操作时,必须经电气有关部门同意后按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 2、倒闸操作必须先送合备用一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4、两个倒闸开关,在每次操作后,均应立即上锁,同时挂标示牌。 5、倒闸操作必须由二人进行(一人监护,一人操作),并严格执行倒闸操作有关规定。 6、电工检修人员接到停电通知后,拉下相应刀闸开关,并在操作把手上加锁,同时挂标示牌,对尚无停电的设备周围加设保护遮

拦。 7、高、低压停电后,在工作前必须按规定用合格有效的验电器进行验电。 8、高压验电时,应使用符合电压等级的验电器,验电操作应由二人进行,一人监护,一人操作。操作人穿戴试脸合格的高压绝缘手套和绝缘靴,先在带电设备上进行验电试验,确认有效后,方可用其进行验电。 9、验电工作应在检修设备进出线两侧各相进行,室外配电设备的验电工作要在干燥天气进行。 10、在验明确实无电后,将检修设备接地,并将三相短路,防止突然来电,是保护工作人员的基本可靠的安全措施。 11、应在检修设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时将两母线刀闸开关拉开,而且应该将检测设备两端刀闸都同时挂接地线。 12、装设接地线应先接接地端,后接导线端,拆地线时顺序与

电工倒闸操作票

倒闸操作票 一、填写操操作作票的要求 1、停电的操作要求 1,先停底压,后停高压;先停负荷后停电源;先拉断器,后拉隔离开关(或刀开关)。 2,先拉负荷侧隔隔离开关,后拉电源侧隔离开关。 3,拉合隔离开关或刀开关之前应查与其串联的断路器确处断开位置。 4,先停出线开关后停主进开关。 5,每操作一项应查确以处在断开位置。 6,33、44、55、39、49、59不操作。 7,变压器解列之前查变压器的负荷分配情况,查运行的变压器有无过负荷。 8,非调度用户:若两路10KV供电时,两路10KV电源不允许合环,倒闸时必需先停后送。 调度用户:两路10KV电源可以合环,合环之前先解除过流保护跳闸压板,合环后恢复保护压板,并查合环电流。 9,全站停电应用21、22。 10,检修时:停电,验电,持标示牌。 11,备用分热备用和冷备用:冷备用籽路器、隔离开关(刀开关)都处入断开位置;热备用断路器处入断开位置,隔离开关(刀开关)处入合闸位置。 2、送电操作要求 1,先电源,后送负荷;先送高压,后送低压;先合主进,后合出线;先合隔离开关,后断路器。 2,操作完后,查确以处在断开位置。 3,合隔离开关(刀开关)之前,应查断路器确处在断开位置。 4,先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关。 5,电源必须PT二次电压应正常。 6,变压器送电后,必须听声音正常,充电三分钟。 7,变压器并列运行应满足并列运行条件,且分接开关在同一档位。 8,设备检修后再投入运行前,应先拆除临时接地线和标示牌。 9,当合401-2,402-2后应查变压器二次电压且正常。 10,操作前应先填写操作票,并在模拟板上模拟操作,无误后方可实际操作;操作时应两人,穿绝缘期靴,戴绝缘手套,执行复诵制,应有预令和动令。 二,填写操作票 1、全站由检修转运行 现行方式为:第一电源供电,2T运行带负荷;第二电源及1T备用。 1,拆201-2,电源侧1#临时接地线; 2,拆201-2,手柄“禁止合闸有人工作”“已接地”标示牌; 3,拆201-2电源侧2#临时接地线; 4,摘202-2手柄“禁止合闸有人工作”“已接地”标示牌; 5,查201、211、245、221、202、401、402、445确处断开位置; 6,合21,查确以合上; 7,合22,查确以合上;

倒闸操作工作票管理制度范本

内部管理制度系列 倒闸操作工作票制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-82303倒闸操作工作票制度 Switching work ticket system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 5、装卸高压保险时,应戴防护镜和绝缘手套,必要时站在绝缘垫上。 二、倒闸操作的技术规定 1、送电时,先合上母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后

合上油开关。 6、室外跌落保险在停电拉闸时先拉中相,再拉下风向一相,最后拉余下的一相。严禁带负荷操作。 三、操作票填写 1、操作票必须根据上级通知要求填写。接通知时,受令人要认真复诵,审核无误,并将上级通知记入值班记录。 2、倒闸操作票应将下列项目填入票内: ①应拉合的开关和刀闸。 ②检查开关和刀闸的位置。

电工倒闸操作流程之令狐文艳创作

电工安全操作规程 令狐文艳 1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘电杆上。 8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。 9、发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。

10、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。 11、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。 变配电安全操作规程 一、停送电操作顺序 1、高压隔离开关操作顺序: (1)断电操作顺序: a、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 b、断开低压总开关。 c、断开高压油开关。 d、断开高压隔离开关。 (2)送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序: (1)断电操作顺序: a、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 b、断开低压总开关。 (2)送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。

高压电气设备倒闸操作安全规定正式样本

文件编号:TP-AR-L8968 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高压电气设备倒闸操作 安全规定正式样本

高压电气设备倒闸操作安全规定正 式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、电气设备的倒停电操作,应按照设备的管辖 范围和许可范围进行。下级调度员和值班员对上级调 度部门或运行管理部门管辖和许可的设备,不得擅自 改变设备的运行状态,只有得到上级调度员、值班员 的操作命令后,方可进行倒停电操作。但对威胁人身 和设备安全的除外,事后,应尽快报告给调度员或值 班员。 2、一切正常操作均应拟写调度操作命令票和现 场倒闸操作票。紧急事故处理及单项操作(包括同时 拉、合几个开关的限电操作)允许不写调度操作命令

票和现场倒闸操作票,但仍应认真按发令、复诵、执行复核、汇报录音、记录等制度操作进行。临时性多项操作,操作前应将操作步骤填写在操作命令和现场倒闸操作票上,复诵核对无误后,再进行操作。 3、上级电力调度运行管理部门的调度员、值班员应先问清下一级现场实际运行方式并核对模拟图板后,拟写出正确的操作命令和现场倒闸操作票,防止因操作票与实际运行方式不符而发生误操作事故。 4、有调度关系的双方发布和接受调度操作命令时,双方必须使用统一的调度术语,互报单位、姓名,严格执行发令、复诵、执行复核、汇报录音、记录等制度,并要绝对明确“发令时间”和“结束时间”,无“发令时间”不得进行操作,无“结束时间”不得认为该项调度操作命令执行结束。 5、调度员在发布操作命令前,必须再一次与现

操作票制度

操作票制度 一、操作票按其性质、应用范围分为:综合命令票、操作命令票和例闸操作票三种。 二、倒闸操作必须由操作人填写倒闸操作票,变电站根据调度下达的综合命令操作票及操作命令票的操作任务,自行按现场运行规程或典型操作票填写倒闸操作票,但正式操作必须接到调度发布的操作命令后方能进行,并严格履行操作人、监护人审核签名手续。 三、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行,倒闸操作前应先由操作人填好倒闸操作票,并和监护人一起核对模拟图板或结线图无误后,然后操作人、监护人审查签字后方可操作。 四、一张操作票只能填写一个任务:操作票中每项操作内容只能填写一个操作元件,不得并项,其检查内容应作为一个单独项目填写,并按顺序编号,要求文字简要、字迹清楚,不得涂改。 五、操作票的操作任务栏,必须写明设备名称、编号及工作性质。操作项目写清设备名称和设备编号。 六、操作票应进行统一编号,不能用操作票的页数代替操作票的编号。 七、倒闸操作时,必须严格遵守“安规”的有关规定,切实按操作票顺序逐项进行操作,并履行监护复诵制。 八、在操作过程中发生疑问或调度电话铃响时,应立即停止

操作并及时向值班调度或站长报告,询问清楚后再继续进行操作,决不允许擅自更改操作票或强行操作。 九、倒闸操作时每操作完一项,做一个记录“√”操作票执行完毕后加盖(已已执行)印章,作废票加盖(作废)印章,印章应盖在操作项目最后一项下面,只盖一次。 十、在下达或填写上述三种操作票时,使用规定统一调度术语。 十一、下列各项工作可以不用操作票,但应记入操作记录簿内:1、事故处理;2、断合开关的单一操作;3、推拉接地刀闸或拆除全站仅有一组接地线。 十二、严格执行部颁《安规》,严禁无令、无票操作。 十三、未经考试合格者和见习值班员不得担任操作。

高压电工倒闸操作票

高压电工倒闸操作票 一、填写操操作作票的要求 1、停电的操作要求 1,先停底压,后停高压;先停负荷后停电源;先拉断器,后拉隔离开关(或刀开关)。