柳州市活动板房验收基本要求

1、活动板房验收必须依据厂家提供图纸施工安装。

2、验收表上各单位签意见内容:

使用单位意见:验收合格、同意接收。

监理单位意见:按照方案安装完毕、验收程序符合要求、可以交付使用。

安装单位意见:已按安装方案和生产厂家安装技术标准要求安装完毕,经我方技术人员自检合格,同意交付使用。编号:******

3、活动板房验收单位参加人员:

安装单位:技术负责人、安装队长;

监理单位:总监或结构安装专业监理工程师;

使用单位:项目经理、项目技术负责人、项目专职安全员、公司有关职能部门。形成验收会议纪要,参加人员签到。

4、安装协议(合同)应明确交付使用后板房的维修与保养工作谁负责。

5、活动板房的平面图、地理位置(在工程何处)。

表A.0.1活动房构配件进场验收记录

表A.0.2活动房质量检查记录

续表A.0.2活动房质量检查记录

2、一般项目每项合格率达到80%才能视为合格;

3、允许偏差项目最大偏差不得大于允许偏差1.5倍,每项合格率达到75%

为合格。

表B 建筑设备安装质量检查记录

续表B 建筑设备安装质量检查记录

表C 临时建筑工程质量验收记录

活动板房验收记录.docx

表 A.0.1 活动房构配件进场验收记录 工程名称编号 构件、配件名称进场日期 材料品种规格进场数量 生产企业出场批号 验收情况: 1、数量件,包。 2、表面质量情况检查 损坏: 破包: 污染: 3、存放地点 4、附件: 生产企业资质: 构配件合格证: 材料质量证明: 检测报告: 建筑、结构图纸、安装施工说明使用说明书: 验收意见: 质检员:材料员:年月日

表A.0.2活动房质量检查记录 工程名称使用单位建筑面积 建设单位安装单位层数 监理单位 检查项目检查情况使用单位验收意见 1、构件应提供出厂合格证 主 2 、钢构件不应明显变形、损坏和严 重锈蚀 3 、构配件的焊接部位不得脱焊,焊 缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。 4、主要受力构件的防火保护层应 符合设计要求 控 5 、基础的混凝土、砂浆强度应符 合设计要求 6 、楼板质量应符合设计要求,锁定 装置应齐全有效 项 7、节点螺栓规格、数量应符合设 计要求,螺栓应紧固 8、支撑体系应符合设计要求,花篮 式调节螺栓的锁定装置应完好 目 9、屋面、外墙、外门窗防止雨、雪 渗漏措施应符合设计要求 一 1 、主构件采用2 根C 型薄壁型钢焊 接制作的,应在C 型薄壁型钢外侧接 缝进行防水密封处理 般 2 、非承重的彩钢板厚度不应小于 0.4mm;彩钢板用于屋面时,彩钢板的 项厚度不应小于 0.5mm 3、墙板应无明显变形、损坏;不得 目现场裁割

4、外窗气密性、水密性、保温隔 热性能应符合设计要求 续表 A.0.2 活动房质量检查记录 检查项目检查情况使用单位验收意见 5 、嵌入式墙板安装应平整,上下搭 接缝应采用企口缝,外侧板应向下搭 接,搭接长度 8mm-15mm 6、楼板、地板应安装平稳、拼缝紧 密,楼板、地板与墙板之间的缝隙应 一 采用 30mm*5mm的压边条封边 7、楼梯的坡度应符合设计要求。楼 梯与楼面梁之间应用螺栓可靠连接,栏 杆与楼面、楼梯应连接牢靠 般 8、穿透屋面螺栓处的防渗漏措施 应符合设计要求。屋面板的固定螺栓、 防水垫圈、金属垫圈、尼龙套管等应 齐全、连接可靠 9、屋面板应安装平稳,檐口平直, 项 板的搭接方向应正确一致。屋面包角 钢板、泛水钢板等构配件的搭接应顺 主导风向或顺水流方向,搭接部位、 长度应符合设计要求。屋脊引水板应 固定牢固 10、门窗垂直度和平整应符合规范 目 要求,接缝处应用玻璃胶封闭,门窗 框和玻璃应有成品保护措施 11、钢构件油漆应完好,外露螺栓 应有防护措施

彩钢板房验收标准表格.docx

施工现场装配式活动板房安装验收表 表 3-3工程名称使用单位 建筑面积层数编号项目使用单位 检查情况 检查结果验收意见 保1 、构件应具备岀厂合格证 2 、 钢构件的焊接部位无脱焊 证3 、钢构件无明显变形、损坏和严重锈蚀 4 、基础的混凝土、砂浆强度应符合设计要求 项5 、楼面板质量符合设计要求,锁定装置齐全有效 6 、 节点螺栓规格、数量应符合设计要求,连接牢固 7 、支撑(圆钢拉杆)体系符合设计要求,花篮螺栓的锁定装 目 置完好 1 、上部结构安装时,基础混凝土强度应达到设计强度的 75% 以上 2、楼面板应安装平稳、拼缝紧密 3、卫生间、厨房、浴室地面坡向正确,排水通畅,无积水,管道 孔部位密封无渗漏税 4、围护板材(屋面板和墙板)应无明显变形、损坏;固定螺 栓、防水垫圈、金属垫圈、尼龙套管等齐全,连接可靠;密 封胶齐全有效 5、屋面板应安装平稳、檐口平直,板的搭接方向正确一致;栏杆 扶手应顺直、美观,链接牢固 6、附着式墙板安装应排板正确,表面平整;嵌入式墙 般板安装应平整,上下搭接缝应采用企口缝,外侧板应向 下搭接,搭接长度不小于15mm

项 7 、室内电器线路应采用 PVC 管(槽)明敷,布线整齐美观; 电器配置符合设计要求;线路无绝缘老化及接长使用 目 8 防火:防火间距应符合设计和规范要求,消防通道应通畅; 消火栓、灭火器配置符合设计要求,布局合理;厨房等用 火场所防火隔热措施应有效;金属面夹芯板氧指数不低于 32, 木地板等可燃材料应做防火处理 9 、防雷:防雷接地设置符合设计和规范要求;接地电 阻应检测合格 10 、防腐:钢构件应油漆完好、无锈蚀,外露螺栓防护得当; 强腐蚀环境下的防腐措施符合设计要求;活动房周边应排 水通畅,无积水,不准放杂物

活动板房监理安全实施细则

****工程 活动板房安全监理实施细则 编制人: 审批人:

广西新厦工程咨询有限公司 年月日 **工程 活动板房安全监理细则 一、工程概况 搭设位置、幢数、搭设面积㎡,其中办公㎡、宿舍㎡、食堂㎡层数、间数、总高度、层高,材料类型,安装单位、使用单位。 二、编制依据 (一)工程建设相关的法律、法规及政府和建设行政主管部门文件及及规定;(二)本工程的勘察、设计文件,板房搭设施工方案等。 (三)建设工程委托监理合同及其他合同。 (四)《公司管理制度》及管理规定、公司文件;公司管理目标及ISO9001:2008标准、ISO14001:2004标准、GB/T28001-2011标准。 (五)适用的主要法律法规、施工规范、规程、图集、标准。 1、《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第十三号 2、《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号 3、工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)2013年版 4、《建设工程监理规范》GB50319/T-2013) 5、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188-2009 6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 7、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 8、《建设施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

9、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2008 广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于加强建筑工地临时活动板房消防安全管理的通知》(桂建管[2013]94号) 南宁市城乡建设委员会《建设工程临时活动板房材质及安全隐患专项整治工作方案》 三、监控要点 一)严把进场关 建筑工地所有用于搭设宿舍、办公用房的临时活动板房,材质必须为新型阻燃材料,必须符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第4.2.1.1项关于“建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为A级”的强制性要求。采用岩棉时应采用阻燃的岩棉材料,且彩钢板的厚度及刚度要满足要求。用于搭设发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆品库房的临时活动板房,必须符合第4.2.2.1项关于“建筑构件燃烧性能等级应为A级”的强制性要求。 在活动板房进场前,使用单位必须按照《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188-2009附录A.0.1表格的式样,认真查验以下资料: (一)企业法人营业执照; (二)产品出厂合格证; (三)材料、配件质量证明; (四)夹芯板耐火性能型式检测报告; (五)安装、使用说明书及图纸。 没有资料或者资料不齐全的活动板房,不得进场,使用单位不得采购或者租赁。

活动板房会议纪要 (1)

xxxxx工程活动板房验收会议纪要 会议时间:xxxx 会议地点:施工单位项目部办公室 会议主持人: 参加单位及人员:(后附签到表) 建设单位:xxxxx 监理单位:xxxxx 施工单位:xxx 板房安装厂家:xxxx 会议内容: xxxxx工程活动板房,严格按照相关要求进行搭设,现已完成搭设工程,由业主、监理、施工各方进行验收,内容如下: 一、业主单位: 1、该板房工程总体施工质量良好,整体符合竣工验收条件,同意各方进行验收。 2、该板房工程在室外、室内的消防工作需及时完善。在适当部位设置消防栓,以及在电线安装方面应严格按照相关规范实施。 二、监理单位 1、我方监理工程师全过程进行跟踪监督和质量把关工作,严格要

求板房施工方按照相关的规范对板房实行安装。 2、板房材质复合国家A级防火要求,以及安装各部分均符合相关的施工要求,符合工程建设强制性标准要求,符合国家有关法律、法规,同意竣工验收。 三、施工单位 1、活动板房在安装前,我方按照合同要对板房的材料进行对照检查,均符合合同要求。 2、活动板房在安装过程中,我方严格按照相关施工规范进行施工,并派专人管理板房的施工。 3、板房施工单位严格按照相关的要求施工,符合相关的施工标准,同意竣工验收。 四、搭设厂房 1、活动板房在施工过程中严格按照先关的施工规范要求进行施工,各部分均由监理方全程监理。经监理工程师验收通过后,方才进行下道工序的施工。 2、在原材料控制上,所有进场材料均有产品检验报告、复检报告,经检验现场各方验看后投入使用。 3、活动板房安装完成后,监理及我方建设单位共同验收合格后,现上报本工程进行竣工验收。

活动板房施工方案95639

广泰建设集团有限公司崇贤向阳村农民多高层公寓安置项目(8#地块)项目 彩 钢 活 动 板 房 搭 拆 施 工 方 案

目录 1 工程概况 2 编制依据 3 活动房的平面布置 4 基础结构构造 5 安装材料进场验收 6 施工前准备 7 施工程序 7.1 夹芯彩钢板活动房 8 安全、防火要求 9 防台、防汛措施 lO 检查、验收及使用 11 拆除 12 结构计算书 13 活动房验收检查表

1 工程概况 一、工程概况 崇贤向阳村农民多高层公寓安置项目(8#地块)工程,位于余杭区崇贤街道,由余杭新农村建设有限公司投资兴建,建学建筑与工程设计所有限公司设计,浙江五洲建设管理有限公司监理。建筑面积为126434.23 ㎡。建筑总高度为58.2 米。 办公楼包括建设、监理、施工等单位日常办公开会, 2层9间夹芯彩钢板活动房。层高平均为为3m。民工宿舍搭设2层30间、食堂搭设单层7间 2 编制依据 2.1 国务院令第393条建设工程安全生产管理条例 2.2 DGJ08一114—2005 临时建(构)筑物应用技术规范 2.3 JGJ46—2005 施工现场I临时用电安全技术规范 2.4 JGJ80—91 建设施工高处作业安全技术规范 2.5 GBJ68—84 建筑结构设计统一标准 2.6 GBJl7—88 钢结构设计规程 2.7 CECS一102 门式钢架轻型房屋钢结构技术规程 2.8:DBJ08—68—97 轻钢结构规程 2.9 TGT81—91 建筑钢结构焊接规程 2.10 GBJll一89 建筑抗震设计规范 2.1l GB一50018 冷弯薄型钢结构技术规程 2.12 GB50205 钢结构工程施工质量验收规范 2.13 GBJl6 建设设计防护规范 3 活动房的平面布置(附图) 4 基础结构构造 4.1 基础宽度为370mm、深度300mm; 4.2 垫层为100mm厚素砼; 4.3 砖条形基础宽度为370mm~240mm、厚度300㎜; 4. 4 200宽四周设置排水沟坡向马路雨水井,坡度为1%,最低深度为150。 5 安装材料进场验收 5.1 主要轻钢结构的原材料应有质量保证书,结构构件出厂的合格证明书; 5.2 彩钢、铝合金、膨胀螺栓等连接材料的产品质量合格证明书,表面不得锈迹、污斑、麻点、划痕等; 5.3 夹心板必须注明厂家、名称、规格及生产日期。

活动板房监理安全实施细则

广西南国铜业有限责任公司员工生活区一期项目建设工程 活动板房监理实施细则 编制人: 审批人: 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 二0一九年三月

活动板房安全监理细则 一、工程概况 搭设位置、幢数、搭设面积㎡,其中办公㎡、宿舍㎡、食堂㎡层数、间数、总高度、层高,材料类型,安装单位、使用单位。 二、编制依据 (一)工程建设相关的法律、法规及政府和建设行政主管部门文件及及规定;(二)本工程的勘察、设计文件,板房搭设施工方案等。 (三)建设工程委托监理合同及其他合同。 (四)《公司管理制度》及管理规定、公司文件;公司管理目标及ISO9001:2008标准、ISO14001:2004标准、GB/T28001-2011标准。 (五)适用的主要法律法规、施工规范、规程、图集、标准。 1、《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第十三号 2、《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号 3、工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)2013年版 4、《建设工程监理规范》GB50319/T-2013) 5、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188-2009 6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 7、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 8、《建设施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 9、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2008 广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于加强建筑工地临时活动板房消防安全管理的通知》(桂建管[2013]94号) 南宁市城乡建设委员会《建设工程临时活动板房材质及安全隐患专项整治工