1#主变故障

启用事故处理全过程录音

监控后台:

1#主变三侧开关27A、17A、67A开关绿灯闪光,I、P、Q为0,2#主变未过负荷。67M 开关红灯平光,在合位

光字牌:

1#主变:1#变出口跳闸、1#变本体重瓦斯、1#变本体或有载轻瓦斯

2#主变:冷却器全停发信

2#变A柜、B柜:III侧过负荷

中央信号:所用电备投装置动作

10kV备投:10kV备投合分段开关、10kV备投KKJ闭锁备自投

站用变备投:站用备投合桥开关、站变备投闭锁方式2、站变备投闭锁方式3.4

电容器1、2、4、6:过压投入、欠压投入

第一次汇报:**时间,1#主变本体重瓦斯动作,27A、17A、67A开关跳闸,1#主变本体或有载轻瓦斯发信,10kV备自投动作,分段67M开关合闸,站用变备自投动作投桥开关,主要信号有“**”。

检查并戴好安全帽

保护室:

1#主变保护A屏:液晶显示“开入变位报告时间I侧开关TWJ 0-->1 II侧开关TWJ 0-->1”

1#主变保护B屏:5号(本体重瓦斯)和10号(本体轻瓦斯)灯亮液晶显示“开入变位报告时间I侧开关TWJ 0-->1 II侧开关TWJ 0-->1”

1#主变保护C屏:操作箱TC灯亮、110kV侧开关TWJ灯亮,10kV侧开关TWJ灯亮1#主变测控屏:27A、17A、67A开关绿灯闪光

2#主变保护A屏、B屏:液晶显示“保护动作报告时间0000MS管理板III侧后备保护起动”

10kV分段67M开关柜:合位、自投灯亮,液晶显示“2009年07月3日14:35:18启动故障类型故障电流遥信:投欠电压0-->1 遥信:跳位位置1-->0”。

现场检查:

1#主变27A、17A、67A开关均在分闸位置,检查1#主变本体各部件,瓦斯取气:黄色,不易燃烧,检查2#主变冷却器。

第二次汇报调度:1#主变本体内部故障,轻瓦斯动作发信,重瓦斯动作出口,27A、17A、67A开关跳闸,2#主变III侧过负荷。10kVI母失电,10kV备投动作合上67M开关,10kVI 母恢复送电,主要动作信号有“**”。

处理:检查并穿戴好安全工器具;

1、在站用系统图1中合上1#所用变进线开关

2、检查2#主变负荷,强行启动2#主变冷却器,检查运转正常

3、检查2#主变A、B屏高压侧、中压侧接地零序压板投入,合上2#主变220kV侧中性点

27B8接地刀闸,检查27B8在合位,合上17B8刀闸,检查17B8在合位

4、将27A、17A开关由远方切至就地

5、检查67A在分位,拉开67A3刀闸,检查67A3在分位,将67A开关手车柜退至试验位置

6、检查17A在分位,检查17A7在分位,拉开17A3刀闸,检查17A3在分位,检查17A2在分位,拉开17A1,检查17A1在分位,检查二次电压切换正常

7、检查27A在分位,检查27A7在分位,拉开27A3刀闸,检查27A3在分位,检查27A2在分位,拉开27A1,检查27A1在分位,检查二次电压切换正常

8、拉开27A8,检查27A8在分位,拉开17A8,检查17A8在分位

9、在1#主变220kV侧验明三相确无电压,合上27A6甲接地刀闸,检查27A6甲在合位

10、在1#主变110kV侧验明三相确无电压,在1#主变110kV侧装设一组1#接地线,检查接地线确已装设

11、在1#主变10kV侧验明三相确无电压,在1#主变10kV侧装设一组2#接地线,检查接地线确已装设

12、退出220kV母差保护1、2屏跳1#主变线圈1、2和失灵启动压板

13、退出110kV母差保护跳1#主变压板

14、退出1#主变A、B屏:跳高压侧母联1、跳高压侧母联2、跳高压侧、高压侧起动失灵、中压侧、中压侧母联、低压侧分支一、低压侧分段一压板。

15、投入1#主变B屏置检修状态压板

16、拉开1#主变冷却器电源

17、拉开1#主变C屏后高压侧中压侧、低压侧操作电源

挂牌,装设围栏

第三次汇报:处理过程

填写相关记录,安全工器具及钥匙归位

检查67M开关在合位,在监控画面检查时汇报

与主变转检修的操作票相比,相当于热备用转检修,但应考虑2#主变过负荷问题,给上风冷,合中性点27B8

所用电系统图1:1号站用变失压,合上”#1所变进线”处开关,检查主变冷却器运转正常检查主变本体时按右键排列位置讲述一遍。

取气的时间最好在巡视检查时取