1#主变故障

1#主变故障
1#主变故障

启用事故处理全过程录音

监控后台:

1#主变三侧开关27A、17A、67A开关绿灯闪光,I、P、Q为0,2#主变未过负荷。67M 开关红灯平光,在合位

光字牌:

1#主变:1#变出口跳闸、1#变本体重瓦斯、1#变本体或有载轻瓦斯

2#主变:冷却器全停发信

2#变A柜、B柜:III侧过负荷

中央信号:所用电备投装置动作

10kV备投:10kV备投合分段开关、10kV备投KKJ闭锁备自投

站用变备投:站用备投合桥开关、站变备投闭锁方式2、站变备投闭锁方式3.4

电容器1、2、4、6:过压投入、欠压投入

第一次汇报:**时间,1#主变本体重瓦斯动作,27A、17A、67A开关跳闸,1#主变本体或有载轻瓦斯发信,10kV备自投动作,分段67M开关合闸,站用变备自投动作投桥开关,主要信号有“**”。

检查并戴好安全帽

保护室:

1#主变保护A屏:液晶显示“开入变位报告时间I侧开关TWJ 0-->1 II侧开关TWJ 0-->1”

1#主变保护B屏:5号(本体重瓦斯)和10号(本体轻瓦斯)灯亮液晶显示“开入变位报告时间I侧开关TWJ 0-->1 II侧开关TWJ 0-->1”

1#主变保护C屏:操作箱TC灯亮、110kV侧开关TWJ灯亮,10kV侧开关TWJ灯亮1#主变测控屏:27A、17A、67A开关绿灯闪光

2#主变保护A屏、B屏:液晶显示“保护动作报告时间0000MS管理板III侧后备保护起动”

10kV分段67M开关柜:合位、自投灯亮,液晶显示“2009年07月3日14:35:18启动故障类型故障电流遥信:投欠电压0-->1 遥信:跳位位置1-->0”。

现场检查:

1#主变27A、17A、67A开关均在分闸位置,检查1#主变本体各部件,瓦斯取气:黄色,不易燃烧,检查2#主变冷却器。

第二次汇报调度:1#主变本体内部故障,轻瓦斯动作发信,重瓦斯动作出口,27A、17A、67A开关跳闸,2#主变III侧过负荷。10kVI母失电,10kV备投动作合上67M开关,10kVI 母恢复送电,主要动作信号有“**”。

处理:检查并穿戴好安全工器具;

1、在站用系统图1中合上1#所用变进线开关

2、检查2#主变负荷,强行启动2#主变冷却器,检查运转正常

3、检查2#主变A、B屏高压侧、中压侧接地零序压板投入,合上2#主变220kV侧中性点

27B8接地刀闸,检查27B8在合位,合上17B8刀闸,检查17B8在合位

4、将27A、17A开关由远方切至就地

5、检查67A在分位,拉开67A3刀闸,检查67A3在分位,将67A开关手车柜退至试验位置

6、检查17A在分位,检查17A7在分位,拉开17A3刀闸,检查17A3在分位,检查17A2在分位,拉开17A1,检查17A1在分位,检查二次电压切换正常

7、检查27A在分位,检查27A7在分位,拉开27A3刀闸,检查27A3在分位,检查27A2在分位,拉开27A1,检查27A1在分位,检查二次电压切换正常

8、拉开27A8,检查27A8在分位,拉开17A8,检查17A8在分位

9、在1#主变220kV侧验明三相确无电压,合上27A6甲接地刀闸,检查27A6甲在合位

10、在1#主变110kV侧验明三相确无电压,在1#主变110kV侧装设一组1#接地线,检查接地线确已装设

11、在1#主变10kV侧验明三相确无电压,在1#主变10kV侧装设一组2#接地线,检查接地线确已装设

12、退出220kV母差保护1、2屏跳1#主变线圈1、2和失灵启动压板

13、退出110kV母差保护跳1#主变压板

14、退出1#主变A、B屏:跳高压侧母联1、跳高压侧母联2、跳高压侧、高压侧起动失灵、中压侧、中压侧母联、低压侧分支一、低压侧分段一压板。

15、投入1#主变B屏置检修状态压板

16、拉开1#主变冷却器电源

17、拉开1#主变C屏后高压侧中压侧、低压侧操作电源

挂牌,装设围栏

第三次汇报:处理过程

填写相关记录,安全工器具及钥匙归位

检查67M开关在合位,在监控画面检查时汇报

与主变转检修的操作票相比,相当于热备用转检修,但应考虑2#主变过负荷问题,给上风冷,合中性点27B8

所用电系统图1:1号站用变失压,合上”#1所变进线”处开关,检查主变冷却器运转正常检查主变本体时按右键排列位置讲述一遍。

取气的时间最好在巡视检查时取

35kV变电站消弧线圈常见故障及处理

35kV变电站消弧线圈常见故障及处理 发表时间:2019-01-14T11:03:42.360Z 来源:《防护工程》2018年第30期作者:李玉哲 [导读] 本文结合笔者多年的实践工作经验,就35kV变电系统常见的真空断路器故障、线路电缆故障 李玉哲 国网山东省电力公司菏泽市定陶区供电公司山东菏泽 271400 摘要:本文结合笔者多年的实践工作经验,就35kV变电系统常见的真空断路器故障、线路电缆故障、电压互感器故障以及消弧线圈等故障原因进行分析,对变电站日常检修维护过程中消弧线圈出现自身故障的技术处理措施进行了详细分析研究,提出了相应的解决办法,具有一定的参考价值。 关键词:35kV变电站;消弧线圈;故障及处理 引言:我国3kV、6kV、10kV、以及35kV等中低压配电网系统中,绝大多数是按小电流接地系统进行设计,即系统中性点是不接地系统。在进行35kV变电站系统设计时,通常按照中性点不接地系统进行,这种变电站运行方式,其在系统发生单相接地故障时,其电流值将大于系统允许安全运行值(对于3kV~10kV系统而言,其单相接地电流值应不大于30A),此时故障电流产生的电弧将不能自行熄灭。为了降低电弧电流以满足系统安全运行需求,在工程中通常采用在中性点和大地间接入相应容量的消弧线圈,利用消弧线圈的补偿电流对系统进行动态补偿,这样就可以帮助系统熄灭故障接地点处故障电流产生的电弧,保证系统运行可靠性。 一、35kV变电站的常见故障 1.线路电缆故障分析 1.1接地点电阻值过高。通常情况下,为了避免感应过电压过高,交联电缆一般设有两个接地点,这样使得接地的电阻值小于规定的值,以起到保护电缆的作用。但是如果因为电缆的接头的金属屏蔽效果不好,导致接地的电阻值过高,超过标准值很多时候就会很容易产生更高的过电压,当电缆绝缘胶老化的时候,就很容易被烧穿。 1.2电缆长期负重导致出现故障。一般用在25℃的特定温度下的载流量来确认电缆是否负重运行,电缆在长期负重运行的情况下很容易出现故障,特别是在夏天由于本身的环境气温就高,长时间高温下负重运行导致电缆的绝缘层老化,增加了故障的几率。 1.3安装电缆不达标导致故障。在电缆的铺设和安装中,一般是通过往电缆沟里铺垫软土或者填水泥来保护电缆,但是如果没有忽略了这些措施,或者做的不到位的话就很容易导致电缆机械性的损伤,而这些损伤也常常是导致故障的隐患。 1.4厂家的质量问题。一些厂家制造的电缆间的连接接头不注意质量问题,导致连接头和终端头出现种种故障,还有劣质的电缆中会掺杂一些气体、液体和杂质等,这样就很容易导致杂质在高强度的电场下发生电离,使得电缆的绝缘层在老化的过程中提前被击穿而引发电缆故障。 2真空断路器故障分析 2.1真空泡的真空度降低。在35kV变电站的长期运行中,真空泡的真空度下降也是导致故障的常见原因,因为真空泡的真空度降低会使其使用寿命大大缩短,甚至严重到导致真空断路器的损坏和爆炸。 2.2真空断路器分闸失灵。真空断路器的分闸失灵会导致事故越级,事故范围波及广,常见的真空断路器失灵情况有遥控分闸不能自动断开分断路器、继电器保护动作失灵和人工分闸不能使用。 3电压互感器故障分析 在35kV电力系统中存在着很多储能元件,比如线性电容和非线性的铁心线圈。如果铁心的饱和引起电感量发生变化,那么当线路对地容抗XC与铁心感抗XL十分接近或者相等时,就会引发并联铁磁谐振,而电路中的非线性电感元件是产生铁磁共振的必要条件,所以在发生铁磁谐振的时候,电压互感器承受了更多的过电压,铁心的磁通就会成倍的增加,铁心迅速达到了饱和状态,频率的降低将导致绕组过热而烧毁甚至爆炸。 4消弧线圈故障分析 35kV变电站通常具有一种自动保护的功能叫做消弧线圈,而这种保护功能在消弧线圈发生故障时会自动启动。如果消弧线圈自身的中性点位移电压值和补偿电流偏大的时候就会产生警报,如果不能及时发现排除警报就很容易导致故障。 二、消弧线圈自身故障处理 1铁心故障处理 消弧线圈是一个具有铁心的电感线圈,其自身电感电流与系统故障电容电流间进行补偿,从而降低变电站系统发生单相接地故障电流值。虽然消弧线圈自身电阻很小,但其电抗值却相当大。消耗线圈的铁心与线圈等均浸在变压器油中。从外观看,消弧线圈的外部结构与单相变压器极为相似,但消弧线圈内部结构却不是简单的单相变压器。在设计制造过程中,为了避免消弧线圈内部铁心快速饱和,通常在消弧线圈内部铁心柱上留很多间歇,并在间隙中用绝缘纸板进行完善填充,这样可以让消耗线圈拥有一个较为稳定的电抗值,使消弧线圈所产生的补偿电流能够与系统电压间存在稳定的比例特性,进而使消弧线圈能够根据变电站故障实际情况需求,合理选择调解线圈以期获得一个较为理想的感性电流值,从而与变电站系统故障时的电容电流值进行抵消,达到明显的消弧作用。但是在日常运行过程中,也会发现有消弧线圈烧损事故发生,大多数是由产品制造、运输不当、以及调试合理等引起。因此,为了提高35kV变电站运行可靠性,对消弧线圈的运行维护和预防性试验工作就显得十分重要。结合大量文献资料和实际工作经验,对提高消弧线圈运行可靠性常见检修维护措施归纳总结如下建议。 1.1严格检测电缆。要通过使用专业的检测仪器对电缆和接头的定期检测及时分析出接地电阻的变化规律。然后根据变化的趋势判断如果接地的电阻值高于设计的标准值,那么一方面可能是电缆和地面连接不稳定,另一方面则有可能是因为接头处被氧化了。 1.2确保安装电缆全过程的质量。对于电缆的质量监控就要从工厂、材料、工人施工等多方面进行把关,要严格要求技术工人的技术素质,技术要精细以保证电缆的制作质量。采用达到IEC标准的新型硅橡胶预置式接头以克服热缩电缆头的缺点。

故障的分类及应用(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 故障的分类及应用(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

故障的分类及应用(标准版) (漫湾发电厂,云南云县675805) 1故障的含义 就由各种元件或设备构成的系统而言,故障有两层含义:一是系统偏离正常功能,它的形成原因主要是因为系统的工作条件,即其构成的元件或设备不正常而产生的,通过参数调节,或零部件修复可恢复系统正常功能;二是系统最基本的功能丧失,是指系统连续偏离正常功能,且其程度不断加剧,使系统基本功能不能保证,亦称之为失效。 2故障的类型 (1)按故障状态可分为间歇性故障和永久性故障。间歇性故障是指有时出现,有时又消失的故障,也常称为软故障。永久性故障是故障出现后,将一直存在,直至处理消除。 (2)按故障程度可分为局部功能失效的故障和整体功能失效的

故障。局部功能失效的故障是指该系统的某一部分存在故障,使这一部分功能不能实现,而其他部分功能仍可实现。整体功能失效的故障,由于系统的某一部分出现故障而使系统整体不能正常工作。 (3)按故障形成速度可分为急剧性故障和渐进性故障。急剧性故障是指故障一经发生之后就使工况急剧恶化,不及时查处系统存在的故障就不能继续运行。渐进性故障是发展缓慢,可以继续运行一段时间或降低系统性能指标仍能运行的故障。 (4)按故障前有无征兆可分为突发性故障和缓变性故障。突发性故障发生在瞬间,与缓变性故障不同之处是没有明显的征兆,故障发生后通常导致系统整体功能丧失,甚至危及人身、设备安全。缓变性故障一般具有前期故障征兆,具有渐进性和局部功能失效的特点,一般可以预测。 (5)按故障形成的原因可分为操作或管理失误形成的故障和系统内在原因形成的故障。操作或管理失误形成的故障是人为因素造成的,主要是操作者违反操作规程或责任心不强而导致的。系统内在原因形成的故障一般是由于设计、制造、安装遗留的缺陷造成的。

变电站事故分析及处理

1 事故处理的主要任务 1)及时发现事故,尽快限制事故的发展和扩大,消除事故的根源,迅速解除事故对人身和设备的威胁。 2)尽一切可能确保设备继续运行,以保证对用户的正常供电。 3)密切与调度员联系,尽快恢复对已停用户供电,特别是要尽可能确保重要用户的供电。 4)调整电网运行方式,使其恢复正常。 2 处理事故的一般原则 1)电网发生事故或异常情况时,运行值班员必须冷静、沉着、正确判断事故情况,不可慌乱匆忙或未经慎重考虑即行处理,以免造成事故的发展和扩大。 2)迅速、准确地向当值调度员汇报如下情况: ①异常现象、异常设备及其它有关情况; ②事故跳闸的开关名称、编号和跳闸时间; ③保护装置的动作情况; ④频率、电压及潮流的变化情况; ⑤人身安全及设备损坏情况; ⑥若未能及时全面了解情况,可先做简单汇报,待详细检查清楚后,再做具体汇报。 3)处理事故,凡涉及到设备操作,必须得到所辖调度的命令或同意。 4)处理事故时,值长、主值、副值均应坚守岗位,不可擅自离开,

随时保持通讯联系。 5)处理事故时,地调向运行人员发命令时,运行人员应立即执行,并将执行结果同时汇报地调。 6)处理事故时,除领导和有关人员外,其它无关工作人员均应退出事故现场。 7)处理事故时,值班员应迅速执行当值调度员一切指令。若值班员认为当值调度员有错误时,应予指出,当值班员仍确定自己的指令是正确的,值班员应立即执行。但直接威胁人身和设备安全的指令,任何情况下均不得执行,并将拒绝理由汇报当值调度员和上级领导。 8)处理事故时,当值班员对当值调度员的指令不了解或有疑问时,应询问明白后再执行。 9)事故处理中出现下列情况,值班员可立即自行处理,但事后应迅速汇报当值调度员: ①运行中设备受损伤威胁,应加以隔离; ②直接对人身有严重威胁的设备停电; ③确认无来电的可能,将已损坏的设备隔离。 10)交接班时发生事故,且交接班后的签字手续尚未完成,仍由交班者负责处理,接班者协助处理。事故处理告一段落或已结束,才允许交接班。 11)处理事故中,值班员必须集中精力。事故处理结束后,应详细记录事故发生原因、现象以及处理经过,并将上述情况汇报调度。

冷却系的维护与保养

冷却系的维护与保养

发动机冷却系统的保护 实习指导教师:闫英 一、引言: 如果一台发动机,冷却系统的维修率一直居高不下,往往会引起发动机其他构件损坏,特别是随着车辆行驶里程的增加,冷却系统的工作效率逐渐下降,对发动机的整体工作能力产生较大影响,冷却系统的重要性在于维护发动机常温下工作,尤如人体的皮肤汗腺,如果有一天,人体的汗 腺不能正常工作,那么身体内的热量将无法散去,轻则产生中暑,重则休克。 二、冷却系统的作用 冷却系统的功用是带走发动机燃烧所产生的热量,使发动机维持在正常的温度范围内。发动机冷却的方式可分为风冷式发动机及水冷式发动机,水冷式发动机是靠发动机冷却水在中循环来冷却。 三、冷却系统的组成 水冷却系统一般由散热器、节温器、水泵、水道、风扇等组成。散热器负责循环水的冷却,它的水管和散热片多用铝材制成,铝制水管做成

扁平形状,散热片带波纹状,注重散热性能,安装方向垂直于空气流动的方向,尽量做到风阻要小,冷却效率要高。散热器又分为横流式和垂直流动两种。 发动机是由冷却液的循环来实现的,强制冷却液循环的部件是水泵,它由曲轴皮带带动,推动冷却液在整个系统内循环。一般冷却液对发动机的冷却,要根据发动机的工作情况而随时调节。当发动机温度低的时候,冷却液就在发动机本身内部做小循环,当发动机温度高的时候,冷却液就在发动机—散热器之间做大循环。实现冷却液做不同循环的控制部件是节温器。可以将节温器看作一个阀门,其原理是利用可随温度伸缩的材料(石蜡或乙醚之类的材料)做开关阀门,当水温高时材料膨胀顶开阀门,冷却液进行大循环,当水温低时材料收缩关闭阀门,冷却液小循环。 为了提高散热器的冷却能力,在散热器后面安装风扇强制通风。以前的轿车散热器风扇是由曲轴皮带直接带动的,发动机启动它就要转,不能视发动机温度变化而变化,为了调节散热器的冷却力,要在散热器上装上活动百页窗以控制风

软件故障分类

与任何事物一样,软件也有一个从孕育、诞生、成长到衰亡的生存过程,通常称为软件生存周期。包括制定计划、需求分析、设计、程序编码、测试及运行维护六个阶段、软件开发经过制定开发计划,进行需求分析、软件设计阶段后,才能进入编写程序,程序编写完之后还必须经过大量的测试工作才能加氟使用。因此,编写程序只是软件咖啡过程的一个阶段。在典型的软件开发工程中,编写程序所学的工作量只是软件开发全部工作量的20%左右。分析软件故障分布情况,有助于将测试的主要精力更好的集中到最有价值的地方,以改进软件测试过程。提高软件测试的效率。 软件故障有多重分类方法:可以以故障出现的开发阶段来划分,以失效产生的后果来划分,以解决难度来划分,以不解决可能会产生的风险来划分。 按后果严重程度分类的软件故障: 严重程度举例说明 轻微拼写错误等 中等误导或重复信息等 使人不悦被截断的名称等 影响使用有些情况没有处理 严重丢失功能 较严重不正确的处理 很严重经常出现严重的错误 无法忍受数据库破坏 灾难性系统停机 传染性强影响其他系统停机 1.软件需求故障 软件需求制定的不合理或不正确,需求不完整,需求分析文档有误,功能或性能的规定有误。

2.输入/输出故障 输入故障主要表现在:不能接受整容、去的输入,接受了不正确的输入,参数有错或遗漏等https://www.wendangku.net/doc/416854868.html,。 输出故障只要表现在:输出格式有错,输出结果有错,在错误的时间产生正确的结果,不一致或遗漏了结果,不和逻辑的结果,拼写/语法错误,失修词错误等。 3逻辑故障 属于逻辑故障的又:李楼了情况、情况重复、便捷条件出错、解释有误、遗漏条件、外部条件有错、不正确的循环迭代、错位的操作等。 4.计算机故障 不正确的算法、一口计算不正确的错作数、括号错误、精度不够。 5.接口故障 接口故障包括:不正确的中断处理,i/0时序又粗,调用了错误的过程,调用了不岑在的过程,参数不匹配和不兼容的类型等。 6数据故障 不正确的初始化,不正确的存储访问,错误的标志/索引值,不正确的打包/拆包,使用了错误的变量错误的数据引用,缩放数据范围或单位错误,不正确的数据位数,不正确的小标,不正确的类型。不正确的数据范围以及不一致的数据等都属于数据故障。

变电站常见故障分析及处理方法

变电站常见故障分析及处理方法 变电所常见故障的分析及处理方法一、仪用互感器的故障处理当互感器及其二次回路存在故障时,表针指示将不准确,值班员容易发生误判断甚至误操作,因而要及时处理。 1、电压互感器的故障处理。电压互感器常见的故障现象如下:(1)一次侧或二次侧的保险连续熔断两次。(2)冒烟、发出焦臭味。(3)内部有放电声,引线与外壳之间有火花放电。(4)外壳严重漏油。发现以上现象时,应立即停用,并进行检查处理。 1、电压互感器一次侧或二次侧保险熔断的现象与处理。(1)当一次侧或二次侧保险熔断一相时,熔断相的接地指示灯熄灭,其他两相的指示灯略暗。此时,熔断相的接地电压为零,其他两相正常略低;电压回路断线信号动作;功率表、电度表读数不准确;用电压切换开关切换时,三相电压不平衡;拉地信号动作(电压互感器的开口三角形线圈有电压33v)。当电压互感器一交侧保险熔断时,一般作如下处理:拉开电压互感器的隔离开关,详细检查其外部有元故障现象,同时检查二次保险。若无故障征象,则换好保险后再投入。如合上隔离开关后保险又熔断,则应拉开隔离开关进行详细检查,并报告上级机关。若切除故障的电压互感器后,影响电压速断电流闭锁及过流,方向低电压等保护装置的运行时,应汇报高度,并根据继电保护运行规程的要求,将该保护装置退出运行,待电压互感器检修好后再投入运行。当电压互感器一次侧保险熔断两相时,需经过内部测量检查,确定设备正常后,方可换好保险将其投入。(2)当二次保险熔断一相时,熔断相的接地电压表指示为零,接地指示灯熄灭;其他两相电压表的数值不变,灯泡亮度不变,电压断线信号回路动作;功率表,电度表读数不准确电压切换开关切换时,三相电压不平衡。当发现二次保险熔断时,必须经检查处理好后才可投入。如有击穿保险装置,而B相保险恢复不上,则说明击穿保险已击穿,应进行处理。 2、电流互感器的故障处理。电流互感器常见的故障现象有:(1)有过热现象(2)内部发出臭味或冒烟(3)内部有放电现象,声音异常或引线与外壳间有火花放电现象(4)主绝缘发生击穿,并造成单相接地故障(5)一次或二次线圈的匝间或层间发生短路(6)充油式电流互感器漏油(7)二次回路发生断线故障当发现上述故障时,应汇报上级,并切断电源进行处理。当发现电流互感器的二次回路接头发热或断开,应设法拧紧或用安全工具在电流互感器附近的端子上将其短路;如不能处理,则应汇报上级将电流互感器停用后进行处理。二、直流系统接地故障处理直流回路发生接地时,首先要检查是哪一极接地,并分析接地的性质,判断其发生原因,一般可按下列步骤进行处理:首先停止直流回路上的工作,并对其进行检查,检查时,应避开用电高峰时间,并根据气候、现场工作的实际情况进行回路的分、合试验,一般分、合顺如下:事故照明、信号回路、充电回路、户外合闸回路、户内合闸回路、载波备用电源6-10KV的控制回路,35KV以上的主要控制回路、直流母线、蓄电池以上顺应根据具体情况灵活掌握,凡分、合时涉及到调度管辖范围内的设备时,应先取得调度的同意。确定了接地回路应在这一路再分别分、合保险或拆线,逐步缩小范围。有条件时,凡能将直流系统分割成两部分运行的应尽量分开。在寻找直流接地时,应尽量不要使设备脱离保护。为保证个人身和设备的安全,在寻找直流接地时,必须由两人进行,一人寻找,另一人监护和看信号。如果是220V直流电源,则用试电笔最易判断接地是否消除。否认是哪极接地,在拔下运行设备的直流保险时,应先正极、后负极,恢复时应相反,以免由于寄生回路的影响而造成误动作。三、避雷器的故障处理发现避雷器有下列征象时,

变电站运行常见故障成因分析及解决办法 张跃鹏

变电站运行常见故障成因分析及解决办法张跃鹏 发表时间:2019-12-06T12:09:09.070Z 来源:《电力设备》2019年第16期作者:张跃鹏 [导读] 摘要:随着电力系统的不断升级,变电站的运行程序也越来越复杂,很多都涉及多个设备联合运行,若某一环节出现失误,将会牵连更多的设备,导致变电站出现故障,进而造成巨大的经济损失。 (国网山西省电力公司天镇县供电公司山西大同 038200) 摘要:随着电力系统的不断升级,变电站的运行程序也越来越复杂,很多都涉及多个设备联合运行,若某一环节出现失误,将会牵连更多的设备,导致变电站出现故障,进而造成巨大的经济损失。因此,了解变电站运行故障原因是非常必要的,在此基础上才能找到出现故障的源头,做好变电站运行的日常维护工作。 关键词:变电站运行;常见故障;成因分析;解决办法 1变电站运行常见故障成因分析 1.1电压互感器 在电压互感器的使用中,一次侧保险和二次侧保险熔断问题经常发生。如果电压互感器出现断线故障,则警报系统会发出警报信息,监视面板上的控制灯熄灭,仪表指数出现异常。在面对电压互感器的断线故障时,要先暂停电压互感器的自动保护设备,防止系统出现误操作,再利用高压验电器进行验电。如果是一次侧保险熔断,可以直接更换;如果是二次侧保险熔断,则需要检查人员先查明故障原因,再进行更换处理,避免直接更换保险可能带来的严重事故。 1.2真空断路器 真空断路器储能电机的连转或不转故障的主要原因为:变电站设备大都长期连续运行,在使用过程中,由于部分机械结构的磨损导致内部变形位移、储能电机开关凸轮脱落,此外还存在出点拉弧烧坏的问题,因此造成开关触点熔断,无法断开电机电源。针对此故障,应当及时更换新的行程开关,采取合适的电容器添加方法,以解决开关可能烧毁的问题。 1.3变压器故障 从故障的类型上来看,变压器的故障可以分为2个类型,分别是内部故障以及外部故障,在内部故障上包括了绕组故障、分接开关故障等,这些内部故障多发生于变压器油箱内部;而外部的故障大多发生于变压器的油箱套管上以及引线上,多表现为铁芯故障的形式。在绕组故障当中最为常见的故障类型是设备长期高负荷状态运行,并且整体散热条件不足,加上设备应用时间已经很长,因此变压器的绝缘会由于老化而脆裂,而出现短路问题。与此同时,油温会异常升高,电流增大,并且出现冒泡声音,导致瓦斯保护误动作;而绕组相间短路问题的出现大多是由于其中有杂物落入,而导致绕组内部的温度过高,从而导致绝缘老化;绕组出现断线问题导致故障,套管之上的端帽封闭松动,因此进水,绝缘受潮,也可能由于变压器上缺油,因此油箱内部的线材被直接暴露在空气当中。对于分接开关来说,其主要的类型为变压器表现为分接头放电;铁芯故障也较为常见,其由于铁芯和螺杆接触环节上的绝缘损坏,从而导致铁芯烧毁。 2变电站运行故障进行分析的重要性 我国人口基数世界第一,因此对于居民生活而言,电力的供应必不可少,要想保持社会的正常运转和居民的正常生活,必须对电力供应系统进行及时维护,同时需要确保电力供应系统的正常运转。根据实际工作数据显示,导致电力供应系统出现运行故障的重要原因之一就是变电站运行故障,因此加强对变电站运行过程的监督管理,加强对变电站运行故障的研究,进而提出解决运行故障的有效措施对于变电站的正常运行具有重要意义,同时对电力供应系统的正常运转具有重要作用。此外,除了生活用电之外,我国工农业以及第三产业的发展都需要电力支持,因此保障电力系统的正常运行对于国民经济的正常运行也有重要意义。 3变电站运行故障的解决办法 3.1建立健全安全管理制度,注重变电站的日常管理 为了维护变电站的正常运行,首先,要建立健全变电站的安全管理制度,结合变电站的实际运行情况,可以从值班制度、交接班制度、交接班标准化制度、接班检查标准、倒闸操作制度以及设备维护制度等方面建立健全制度,从而使变电站设备管理人员在日常巡视过程中能够有制可依,将每一个步骤都做到精准化,及早地发现变电站设备存在的隐患或者薄弱环节。与此同时,还需要加强对变电站电力设备的日常管理和巡视检查,安排相应的值班人员。根据变电站的气候环境、电力系统运行方式以及电力设备的负荷情况,选择适宜的管理方式和巡查内容,以便于变电站的正常维护。因此,根据变电站设备运行的实际情况,不断地完善其安全管理制度,注重变电站的日常管理,减少设备故障的发生率。 3.2网络系统建设 在变电站各类设备运行中,出现故障时运行参数会发生变化,为了能够实现对各类设备运行状态的精确检测,可以通过建成检测网络的方式达成这一目的。检测网络设计中,首先需要完成对各类传感器的选型工作,要根据线路发挥的功能选择正确的传感器,例如对于配电箱柜来说,选用的传感器包括温度传感器、烟雾传感器及核心设备的运行参数传感器;对于变压器的配电端,应用传感器为电压传感器,这类传感器将信号传回到数据分析系统。其次为通信系统的建设,考虑到变电站中的电磁干扰效果较为明显,所以可以应用光纤通信技术完成通信,防止电磁干扰对通信系统带来的负面影响。最后为控制系统的构建,控制系统可发挥两项功能,其一为对系统中各类参数的比较和分析,当发现测量的参数与设定的标准值差距过大时,可确定相关线路出现故障,一方面该系统通过对相关开关运行状态的控制,隔离故障电路,另一方面在控制系统中显示故障信息,及时发出警报。 3.3具体故障的解决 3.3.1电压互感器故障解决措施 电压互感器发生的故障基本在设备内部,需要采用经验法和仪器检查法相结合对实际状况进行排查。设备质量问题是首要关心问题,应先检查每个设备单元各组件的合格情况。其次电压互感器引线是否破损,如果破损互感器内电压会持续上升导致电压失衡。再次检查防雷措施是否得当,避免出现避雷设备被击穿,造成损坏。最后还应考虑防潮散热维护工作是否到位。工作人员结合以往经验排除干扰因素后,确定大体故障位置应使用红外热成像仪详细了解设备内部受损元件情况及位置,以便对其进行准确维修。 3.3.2真空断路器故障解决措施 根据上文的论述可以得知,之所以真空断路器故障造成的危害比较大的一个因素就是在变电站当中难以及时对真空断路器进行有效的

传感器的故障分类及其诊断方法

传感器的故障分类及其诊断方法 传感器故障主要包括:完全失效故障、固定偏差故障、漂移偏差故障和精度下降四类。 如图1所示 图1 传感器的故障类型 其中,失效故障是指传感器测量的突然失灵,测量值一直为某一常数;偏差故障主要是指传感器的测量值与真实值相差某一恒定常数的一类故障,从图中可见,有故障的测量与无故障的测量是平行的; 漂移故障是指传感器测量值与真实值的差值随时问的增加而发生化的一类故障; 精度下降是指传感器的测量能力变差,精度变低。精度等级降低时,测量的平均值并没有发生变化,而是测量的方差发生变化。 固定偏差故障和漂移故障都是不容易发现的故障,在故障发生的过程中会引起一系列的无法预计的问题,使控制系统长期不能正常发挥作用。 传感器的故障分类方式 1、按传感器故障程度分类 按传感器故障程度的大小可分为硬故障和软故障。 硬故障泛指结构损坏导致的故障,一般幅值较大,变化突然;软故障泛指特性的变异,幅值较小,变化缓慢。

硬故障也称完全故障,完全故障时测量值不随实际变化而变化,始终保持某一读数。通常这一恒定值一般是零或者最大读数。故障测量值大致是一条水平直线。 软故障包括数据偏差、漂移、精度等级下降等。软故障相对较小,难于被发现,因此,从某种意义上来讲,软故障危害比硬故障危害更大,其危害逐渐引起了人们的重视。 2、按故障存在的表现分类 按故障存在的表现可分为间歇性故障和永久性故障。 间歇性故障时好时坏;永久性故障失效后,不能再恢复正常。 3、根据故障发生、发展的进程分类 根据故障发生、发展的进程可分为突变故障和缓变故障。 突变故障信号变化速率大;缓变故障信号变化速率小。 4、按故障的原因分类 按故障原因可分为偏差故障,冲击故障,开路故障,漂移故障,短路故障,周期性干扰,非线性死区故障。 偏差故障的故障原因为:偏置电流或偏置电压等; 冲击故障的故障原因是:电源和地线中的随机干扰,浪涌、电火花放电, D/A变换器中的毛刺等; 开路故障的故障原因:信号线断、芯片管脚没连上等; 漂移故障的故障原因:温等; 短路故障的故障原因:污染引起的桥路腐蚀、线路短接等; 周期性干扰的故障原因:电源50 Hz干扰等; 非线性死区故障的故障原因:放大器饱和、含有非线性环节等。 另外,从建模、仿真的角度出发,可分为乘性故障和加性故障。对于偏置故障,在原信号上加上一个恒定或随机的小信号;对于冲击干扰,可在原信号上叠加一个脉冲信号;对于短路故障,信号接近于零;开路故障,信号接近传感器输出最大值;漂移故障,信号以某一速率偏移原信号;周期性干扰故障,原信号上叠加某一频率的信号。 传感器故障的诊断方法 从不同角度出发,故障诊断方法的分类不完全相同。现简单地将故障诊断方法分为:基于解析数学模型的方法和不依赖于数学模型的方法。

变电站常见故障分析

变电站常见故障的分析及处理方法 一、仪用互感器的故障处理: 当互感器及其二次回路存在故障时,表针指示将不准确,值班员容易发生误判断甚至误操作,因而要及时处理。 1、电压互感器的故障处理。 电压互感器常见的故障现象如下: (1)一次侧或二次侧的保险连续熔断两次。(2)冒烟、发出焦臭味。(3)内部有放电声,引线与外壳之间有火花放电。(4)外壳严重漏油。 发现以上现象时,应立即停用,并进行检查处理。 1、电压互感器一次侧或二次侧保险熔断的现象与处理。 (1)当一次侧或二次侧保险熔断一相时,熔断相的接地指示灯熄灭,其他两相的指示灯略暗。此时,熔断相的接地电压为零,其他两相正常略低;电压回路断线信号动作;功率表、电度表 读数不准确;用电压切换开关切换时,三相电压不平衡;拉地信号动作(电压互感器的开口 三角形线圈有电压33v)。当电压互感器一交侧保险熔断时,一般作如下处理:拉开电压互 感器的隔离开关,详细检查其外部有元故障现象,同时检查二次保险。若无故障征象,则换 好保险后再投入。如合上隔离开关后保险又熔断,则应拉开隔离开关进行详细检查,并报告 上级机关。若切除故障的电压互感器后,影响电压速断电流闭锁及过流,方向低电压等保护 装置的运行时,应汇报高度,并根据继电保护运行规程的要求,将该保护装置退出运行,待 电压互感器检修好后再投入运行。当电压互感器一次侧保险熔断两相时,需经过内部测量检 查,确定设备正常后,方可换好保险将其投入。 (2)当二次保险熔断一相时,熔断相的接地电压表指示为零,接地指示灯熄灭;其他两相电压表的数值不变,灯泡亮度不变,电压断线信号回路动作;功率表,电度表读数不准确电压切换 开关切换时,三相电压不平衡。当发现二次保险熔断时,必须经检查处理好后才可投入。如 有击穿保险装置,而B相保险恢复不上,则说明击穿保险已击穿,应进行处理。 2、电流互感器的故障处理。 电流互感器常见的故障现象有: (1)有过热现象(2)内部发出臭味或冒烟(3)内部有放电现象,声音异常或引线与外壳间有 火花放电现象(4)主绝缘发生击穿,并造成单相接地故障(5)一次或二次线圈的匝间或层间发 生短路(6)充油式电流互感器漏油(7)二次回路发生断线故障。当发现上述故障时,应汇报上 级,并切断电源进行处理。当发现电流互感器的二次回路接头发热或断开,应设法拧紧或用安全 工具在电流互感器附近的端子上将其短路;如不能处理,则应汇报上级将电流互感器停用后进行 处理。 二、直流系统接地故障处理 直流回路发生接地时,首先要检查是哪一极接地,并分析接地的性质,判断其发生原因,一般可按下列步骤进行处理:首先停止直流回路上的工作,并对其进行检查,检查时,应避开用电高峰时间,并根据气候、现场工作的实际情况进行回路的分、合试验,一般分、合顺如下:事故照明、信号回路、充电回路、户外合闸回路、户内合闸回路、载波备用电源6-10KV的控制回路,35KV以上的主要控制回路、直流母线、蓄电池以上顺应根据具体情况灵活掌握,凡分、合时涉及到调度管辖范围内的设备时,应先取得调度的同意。确定了接地回路应在这一路再分别分、合保险或拆线,逐步缩小范围。有条件时,凡能将直流系统分割成两部分运行的应尽量分开。在寻找直流接地时,应尽量不要使设备脱离保护。为保证个人身和设备的安全,在寻找直流接地时,必须由两人进行,一人寻找,另一人监护和看信号。如果是220V直流电源,则用试电笔最易判断接地是否消除。否认是哪极接地,在拔下运行设备的直流保险时,应先正极、后负极,恢复时应相反,以免由于寄生回路的影响而造成误动作。 三、避雷器的故障处理 发现避雷器有下列征象时,应将避雷器与电源断开。(1)避雷器瓷瓶、套管破裂或爆炸(2)雷击放电后,连接引线严重烧伤或烧断,切断故障避雷器前,应检查有无接地现象,若有接地现象则不得隔离开关断开避

设备故障的分类

设备异常情况的分类 由于机器设备多种多样,因而故障的形式也有所不同,必须对其进行分类研究,以确定采用何种诊断方法,故障分类的形式主要有几种: 一、按故障存在的程度分类 1、暂时性故障这类故障带有间断性,是在一定条件下,系统所产生的功能上的故障, 通过调整系统参数或运行参数,不需要更换零部件又可恢复系统的正常功能; 2、永久性故障这类故障是由某些零部件损坏而引起的,必须经过更换或修复后才能 消除故障。这类故障还可分为完全丧失所应有的完全性故障及导致某些局部功能丧 失的局部性故障。 二、按故障发生、发展的进程分类 1、突发性故障出现故障前无明显征兆,难以靠早期试验或测试来预测。这类故障发 生时间很短暂,一般带有破坏性,如转子的断裂,人员误操作引起设备的损毁等属 于这一类故障; 2、渐发性故障设备在使用过程中某些零部件因疲劳、腐蚀、磨损等使性能逐渐下降, 最终超出所允许值而发生的故障。这类故障占有相当大的比重,具有一定的规律性,能通过早期状态监测和故障预备来预防。 以上两种类别的故障虽有区别,但彼此之间也可转化,如零部件磨损到一定程度也会导致突然断裂而引起突发性故障,这一点在设备运行中应予注意。 三、按故障严重程度分类 1、破坏性故障它既是突发性又是永久性的,故障发生后往往危及设备和人身安全; 2、非破坏性故障一般它是渐发性的又是局部性的,故障发生后暂时不会危及设备和 人身的安全。 四、按故障发生的原因分类 1、外因故障因操作人员操作不当或条件恶化而造成的故障,如调节系统的误动作, 设备的超速运行等; 2、内因故障设备在运行过程中,因设计或生产方面存在的潜在隐患而造成的故障。 如设备上的薄弱环节,制造商残余的局部应力和变形,材料的缺陷等都是潜在的因 素。 五、按故障相关性分类 1、相关故障也可称间接故障。这种故障是由设备其他部件引起的,如滑动轴承因断 油而烧瓦的故障是因油路系统故障而引起的,这一点在故障诊断中应予注意; 2、非相关故障也可称直接故障。这是因零部件的本身直接因素引起的对设备进行故 障诊断首先应诊断这类故障。 六、按故障发生的事情分类 1、早期故障这种故障的产生可能是设计加工或材料上的缺陷,在设备投入运行初期 暴露出来。或者是有些零部件如齿轮对及其他摩擦副需经过一段时期的“跑合”使 工作情况逐渐改善。这种早期故障经过暴露,处理,完善后,故障率开始下降; 2、试用期故障这是产品有些寿命期内发生的故障,这种故障是由于载荷即外因,运

冷却塔日常维护和保养

冷却塔系统日常维护与保养 一.冷却塔的工作原理 该设备是一种机力通风型冷却塔,其工作原理是把所需冷却处理的水压到冷却塔塔上部,再通过配水系统均匀地喷洒于填料上,热水从填料上部落下,同时不饱和空气从塔下部上升,在填料间隙的流动中,热水与不饱和各空气进行冷热交换,空气把热量向上传递,变成热空气,再由风机抽出塔外,从而达到水温降低的效果。 二.冷却塔运行规程 2.1冷却塔运行前准备 2.1.1清扫现场,保证塔内、塔上无零星杂物。 2.1.2复验各部件安装位臵是否符合安装要求,各紧固件有否松动。 2.1.3检查电动机绝缘电阻,以免电机运转时烧坏。 2.1.4冷却塔运行前必须清理管道内杂质,以免堵塞布水器上出水孔,造成配水不均匀。 2.1.5检查风机叶片处的叶尖与风筒壁间隙,保证叶尖与风筒壁间隙在252 mm之间,达不到上述要求应于调整。 2.2循环水系统试运行 2.2.1逐步打开进水总管闸,通过阀门将水量调至额定值。 2.2.2冷却塔采用旋转布水器,应观察布水器旋转情况,布水器应运转平稳,布水均匀,如有异常情况,按常见故障及排除的规定排除。 2.2.3冷却塔出水应保证畅通。 2.2.4检查冷却塔塔体有否渗漏,如有渗漏应及时密封。 2.3风机系统试运行 2.3.1清扫现场 2.3.2复验各部件安装位臵是否符合安装要求,各紧固件连接件有否松动。 2.3.3检查叶片安装角是否正确、一致,各叶片水平位臵误差是否在允许范围内。 2.3.4检查叶轮、叶片安装紧固螺栓是否牢固,轴端止动保险是否安全可靠。 2.3.5检查电机绝缘电阻是否达到标准。 2.3.6手工转动风机叶轮,整机运转应轻重均匀。 2.3.7点动电机,检查叶片旋转方向是否正确,本公司叶片旋转方向为顺时针方向。 2.3.8连续运转1小时,测定,记录电机电流值、电压值、振动值,检查减速机是否有不正常响声等其它异常现象。 2.3.9观察塔体震动状况 2.3.10如上述2.8条不在设计范围内,则关闭风机,调整叶片安装角直到符合要求。 2.3.11连续运行4小时停机后: 2.3.11.1复验各部件的位臵有否走动。 2.3.11.2检查各连接件,紧固件有否松动。 2.3.11.3检查各密封部件是否漏油。 2.3.11.4检查电机、减速机温度是否符合要求。

变电站运行常见的故障分析及处理措施

变电站运行常见的故障分析及处理措施 发表时间:2018-10-17T10:09:58.047Z 来源:《电力设备》2018年第19期作者:范大立胡广梅 [导读] 摘要:变电站在电力系统正常运行中发挥的作用不容小觑。 (国网安徽亳州供电公司) 摘要:变电站在电力系统正常运行中发挥的作用不容小觑。由于变电站面对的工作条件比较复杂,就有可能在实际工作中出现一些故障,导致电力系统运行受到影响。本文将结合变电站工作的实际情况来对一些常见的故障进行分析,并相应的提出应对处理措施,以便提高工作效果。 关键词:变电站;故障;处理措施 随着科技的不断进步,工业生产和日常生活中对电能的质量要求越来越高,因此就需要根据市场的实际需求不断改进电力系统的工作模式,适应时代的发展。变电站可能出现的故障会导致供电进程受到阻碍,出现危险情况,事故发生率大大升高。因此就需要针对这些常见的故障制定科学完善的应对策略,降低故障可能带来的影响,排除故障出现的根源,才能够更好地确保电力系统正常运行,为社会发展提供动力。 一、变电站运行故障分析 1.1 一般故障 在电力系统的运行过程中,需要多种不同类型的设备实现有效配合,协助完成工作,因此一旦某一个设备出现故障,就有可能造成电力系统运行瘫痪,造成严重的经济损失。在变电站的工作中,很容易出现类似于系统接地、保险熔断以及短线等常见故障。假如出现了系统接地的故障,就会在系统控制端出现“系统接地”警示语句,促使变电站运行维护人员及时排查故障。但是类似于高压保险熔断这种情况是无法通过系统自动诊断得到故障信息的,就需要对故障区域进行全方位检查,判断故障出现的缘由,仔细检查所有的运行状况,最快时间完成故障检测以及修复工作。假如在对高压线测量过程中发现其中有一相的电压和电流都为零,可以初步判断是高压保险出现了熔断现象,但是也有可能是因为线路因为自然因素或者是人为因素导致线路中断,需要进行检查之后才能够确定故障原因。对于不同的故障应该有不同的解决方式,假如线路上出现了谐振的情况,就需要对设备运行的方式进行改变,能够有效的克服这种现象。 1.2 断路器故障 断路器故障是变电工作中常见的故障情况,很大程度上都会影响到变电的进程,造成停电现象。能够造成断路器故障的原因比较多,常见的有合闸电源回路不通以及合闸线圈损坏等众多情况,需要实地勘察才能够得到确切的结论。假如是合闸失灵,那么实际上断路器就无法合上开关,这种现象需要尽快断开电源,避免进一步损坏线圈设备,然后确保断电之后再进一步进行原因查明。合闸电源上一般都会装有红色和绿色指示灯,通过单独对合闸电源进行供电来检测其工作状态,将合闸修复完成后就可以进行送电操作。 断路器跳闸失灵之后,会造成母线电压失压现象,将会导致影响范围进一步扩大,造成严重后果。在面对越级跳闸时,首先应该将拒跳开关隔离开,然后在给其他设备单独供电,保持其他设备正常运行并实现和控制系统的实时信号传递,降低带来的损失。然后再指派专业人员对断路器进行全面检修,如果是断路器无保护动作信号,但是开关位置的指示灯却显示正常,并且能够实现电动分闸,可以判断这种情况为保护拒动。如果有保护动作信号,但是断路器的位置指示灯无法亮起,在进行测试时发现电动拒跳,这种情况比较大的可能性是因为控制保险熔断。假如位置指示灯能够正常工作,电动却无法分开,可以判断为机构故障的情况,需要进一步进行检查。 在正常运行时,如果出现“控故障”的提示字样,在出现一些故障时,断路器不能做出任何响应,这种情况应当引起警觉,需要检查可能存在的问题,避免进一步损坏其他设备,酿成严重后果。当开关红灯没有亮时,比较合理的方式就是检查插件是否存在电源,也有可能是因为指示灯烧坏了。如果在对二次回路进行检查时,发现存在的故障比较小,能够通过手头上的工具进行修复的,应当立即采取相应的措施进行处理,如果存在的故障比较严重,就应当将现场的详细情况汇报上级,由上级指派专业人员进行处理。 二、变电站出现故障的防治措施 在变电站工作中,需要做好权责划分,所有的工作都需要落实到每一个人身上。要加强技术治理,定期开展培训班,提高变电站员工的专业技能以及面对紧急故障情况的应对能力。要重视先进设备能够带来的优势,合理淘汰老旧设备,提高工作效率,适当根据变电站实际工作情况改造五防装置。供电公司需要制定完善的技术操作规范,加强对变电站运行的监管力度。要制定完善的奖罚制度,形成对员工开展工作的有效制约,促进员工提高积极性,强化责任心,能够有效地避免设备出现故障。针对变电站常出现的故障,需要不断做好技术管理工作,开展技术讲座,有针对性的制定应急预案,提高员工处理事故的能力。要结合国家相关法律制度制定工作细则,将每一个工作细节都进行有效约束,确保员工能够按照科学的工作流程开展工作。建立监督举报机制,鼓励社会各界共同参与到监督变电站工作的进程中,切实保障举报人的信息,对查实的违规操作行为进行严肃处理,发挥有效的震慑力。 三、结语 当前我国经济不断发展,良好的电力供应是必要的基础保障。变电站需要结合自身情况,更新观念,改变思维,敢于创新,对不合理的工作模式及时改进。要重视对员工的培训工作,加强对专业技能的培训力度,提高对引进的现代化变电设备进行熟练使用的能力,提高工作效率。面对变电站经常出现的故障,变电站需要相应的制定应急预案,让所有员工都反复进行操练,最终能够从容面对紧急故障,采取科学的方式排除故障,减小经济财产损失,切实保障变电站的安全运行,对促进电力行业健康发展提供动力。 参考文献: [1]董海鹰,李晓楠,姚军.基于粗糙集和灰关联分析的750kV变电站故障诊断[J].高电压技术,2015,41(10):3313-3319. [2]王海港,黄太贵,孙月琴,王同文,谢民.多变电站故障录波数据同步自动化方法与实现[J].电力系统保护与控制,2015,43(01):102-107. [3]张道银,张小飞,赵汝英.智能变电站故障诊断技术研究[J].电力信息与通信技术,2013,11(07):39-43. [4]付国新,戴超金,侍昌江,张明勇.智能变电站故障录波系统设计与探索[J].电力自动化设备,2010,30(07):131-133.

通信设备故障分类及检修办法

精心整理 通信设备故障分类及检修方法 JRC 中高频发信机在运行过程中,会出现各种不同的故障,影响系统的运行,有时甚至还会起到破坏性的后果。我们要及时准确地查明故障所在,并且排除它,就必须对通信设备的故障分类和检修有所了解。 1 指某一元器件发生的故障。 2检修过程的先后顺序 2.1先分析思考,后着手检修 引发故障的原因可能是多方面的,而故障的现象,发生的时间也可能是不确定的。发现一个故障,首先应分析其可能产生的

原因,并列出有关范围,寻找相关范围的技术资料作为理论引导。“现在就做”可能并不适合于设备的检修,即按部就班,循而有序是很重要的。 2.2先外后内 任何时候冒然打开机箱都是不对的。只有在排除外部设备、连线故障等原因之后再着手进行内部的检修,才能避免不必要的 3 电源短路、过流、过压和熔丝熔断等现象。经仔细观察机内外各元器件无误后,接电观察,看机内有无冒烟、打火、异常声响现象,如有赶紧关机,还可轻轻敲击机箱、构件,看有无接触不良,同时可用手触摸怀疑的元器件,看是否有过热现象并根据元器件过热程度以及温度做出相应的判断。

3.2测量法 这种方法比较简单直接,针对故障的现象,一般能判断出故障所在,借助一些测量工具,能进一步确定故障的原因,帮助分析和解决故障。 常见的测量检查方法有电压检查法、电阻检查法和电流检查法。电压检查法是通过测量元器件工作电压并与正常值进行比较 (4)防止大容量电容储存的电荷电击人身。连接测试线之前,务必先使滤波大容量电容释放掉储存的电荷。 (5)测试线要具有良好的绝缘。 (6)测试前对检测仪器和被检测电路原理要有充分了解。

相关文档
相关文档 最新文档