文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › LNG加气站基础知识

LNG加气站基础知识

第一部分LNG的基础知识

1、所谓LNG是英文Liquefied Natural Gas的缩写,中文译为液化天然气。

LNG是天然气经过净化之后,通过压缩升温,在混合致冷剂的作用下,冷却移走热量,并除去其中的氮气、二氧化碳、固体杂质、硫化物和水,再节流膨胀而得到一162℃的以液态形式存在的LNG。经过这一过程,天然气体积缩小了600倍。

2、LNG主要成分是甲烷(CH4含量75%-99% ),无色、无味、无毒且无腐蚀性,其体积为同量气态天然气体积的1/625,其质量仅为同体积水的45%左右。LNG的燃点为650℃,着火点较高,所以更难点燃;LNG的爆炸极限为5-15%,且气化后密度很低,只有空气的一半左右,即使稍有泄漏,也会立即挥发扩散,在非受限空间内燃烧、爆炸的可能很低,安全性好。

3、Nm3(标准立方米):是指在0摄氏度1个标准大气压(101.325kPa)下的气体体积。

4.1 LNG为低温液体,温度在-162℃~-140℃左右,气液体积比为600:1,LNG的爆炸极限为5-15%。天然气属于易燃易爆气体,泄漏时与空气混合达到爆炸极限后,若遇明火或静电可能引起燃烧和爆炸。

LNG加气站是LNG的储存和经营的场所。物料具有低温深冷性、易燃易爆特点,而且低温装置的工艺操作条件苛刻性,站址周围环境的复杂性,因此,LNG加气站安全生产非常重要。

4.2 员工安全须知:

1严禁在站内吸烟及携带火种、易燃易爆物品、有毒易腐蚀物品入站。

2必须穿公司统一制作的防静电工作服上岗,不准穿带钉鞋,拖鞋及高跟鞋上岗,不准班前饮酒

3不准乱动与自己无关的设备、阀门、仪表、电器及消防设施。

4卸液作业过程中,运行操作人员不准擅自离开现场,必须在现场监护,发现问题及时处理。

5雷雨天气禁止进行卸车作业和放空作业,卸车和放空时,无关人员禁止进入现场。

6遇到重大紧急情况,应及时拨打119和向公司领导汇报。

7不准占用、借用、挪用、堵塞或损坏站内各种防爆设施、消防器材及抢险物资

8严禁未按规定办理用火手续,在站内进行施工用火或生活用火。9未经批准严禁各种机动车辆进入罐区及易燃易爆区。

10 严禁在卸车区、储罐区、作业区用易产生火花的工具敲打、撞击作业。

4.3 低温伤害:LNG储存和运营过程中,物的不安全状态主要包括LNG的易燃易爆性和低温特性。其中涉及到人身安全主要包括LNG 泄漏对人体的低温灼烧,冷蒸汽云造成的冷麻醉,以及窒息、触电伤害等其他伤害。

低温过冷危害性:LNG的储存温度为-162℃,发生泄漏后的射流或冷蒸汽云,会使接触到的一些材料变脆、易碎,或者产生冷收缩。

4.4窒息性:LNG低温易挥发,如果泄漏,随着LNG蒸发气浓度的不断提升,当空气中的甲烷浓度达到10%时,就会使人感到氧气不足;达到25-30%时,可使人产生头痛、头晕、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精神动作障碍灯状况;达到30%以上时可使人因缺氧而导致昏迷或窒息。因此,吸入LNG蒸发气后应马上远离该区域。

4.5操作人员由于不慎使皮肤和眼睛接触到LNG,将会造成类似于烫伤的冻伤。因此,操作人员在作业过程中,尤其在连接和断开管

线接头和加气枪接头时,更应穿戴工服和防护镜。小心操作防止LNG 的溢出、散落和泄露。在任何可能接触LNG液体、气体和低温设备管线的场所,都要注意保护眼睛和皮肤,避免与其相接触。在加气的过程中,应戴干净的易于脱掉的保暖手套,穿长袖子的上衣和宽口的长裤,并且应使裤口将鞋子掩盖起来。

如果操作人员的皮肤和眼睛不慎接触到LNG液体和气体,应将与LNG接触的部位浸泡在温水中。绝对不能使用温度很高的热水。请医生迅速检查冻伤的部位是否起泡或深度冻伤。

LNG加气站是一个压力储运系统,LNG可以汽化使系统压力升高。在松开检修部件之前,必须将所涉及到的设备管线降压隔离开,并且采用安全的方式将其内的LNG卸压放空。如果没有安全卸压排空LNG就开始作业,很可能造成人员伤亡。外围的阀门和法兰温度很低,人员在操作时,应注意穿戴相应的防护用品。因维修需要松动或打开系统某一部件时,必须将其内部的LNG卸压排空。切忌在管线内形成LNG的“死区”,例如两到阀门之间的管线,“死区”内封闭的LNG因吸收热量而汽化,造成管线超压而损害阀门和管道。

天燃气是易于燃烧的气体,因此在LNG的储运、生产作业区禁止吸烟、产生明火和使用非防爆的电器设备(例如使用手机)。避免使用生热和可能产生火花的非防爆工具,确实需要使用时,则需用便携式可燃气体检测仪先行检测,以确保安全。

第二部分LNG加气站介绍

LNG标准示范站

LNG加气站一般可分为固定式标准站、撬装简易站、流动加液车这三种方式,其中以固定式加气站最具代表性。

对于众多使用柴油等传统燃料的车主来说,能接触和了解LNG加气站的机会并不多。它与常见的加油站有什么差异,对LNG汽车进行加气的流程和规范有怎样的特别要求,相信大家和小编一样,对LNG加气站同样充满了神秘感和好奇心。近期,小编参加了一次LNG汽车的推介会,有机会进入中石油昆仑能源LNG标准示范站里一探究竟。

●气站安全的核心要素:消防安全

LNG的主要成分为甲烷,同样具有燃烧爆炸的危险。LNG加气站安全运行的首要前提就是防火防爆。气站外围那硕大的严禁烟火警告牌表明了这里是易燃易爆区域。

这里有进站须知告示牌,由于LNG加气管内为带有压力的超低温液体,强行拖曳会导致泄漏的严重后果,所以LNG加气站比普通加油站的进站规定有所增加的是:加气过程中,严禁未取下加气管接头强行出站的规定。由于该气站刚刚交付使用,告示牌上LNG气质公告的数据暂未填写;

加气平台周边18米的范围已属于加气安全区,乘客需下车后,车辆方可进入安全区进行加气;进入气站里,随处可以看到“禁止吸烟”、“禁止维修”、“禁打手机”、“熄火加气”的警示牌;

在气站办公区域,各种消防、安全、现场管理、防冻措施的制度和规定挂满了墙壁;

LNG加气站的卸车、储气、加气等三大流程的数据状态和信息通讯,都有实时显示和安全监控。

●操作人员:安全防护措施和护具

工作人员在操作时,身着防静电的长衣和长裤作业服

LNG为-162℃超低温液体,操作人员如果直接接触液体或未经隔离的管路和附件,将给人体带来严重伤害,极冷的金属会将皮肉粘连并且在拉开时还可能会撕裂。在气站里,我们看到操作人员都有严格的防护措施和护具:

带有大型护目面罩的防护头盔

突然泄漏的LNG所瞬间蒸发的气体同样也是低温气体,如果直接与皮肤或眼睛等接触,也可能导致伤害,操作人员同样也有面部防护措施;

宽松的防护手套

专用防护手套,不仅有隔离低温的作用,戴在手上还非常的宽松,便于紧急时迅速脱开。

●LNG加气操作流程:速度比CNG快

这次小编的见识的是LNG常规充装,即对已正常运行的LNG汽车进行补充加气,气瓶内胆已经处于低温状态和剩余一部分液体。

1、加气前的准备工作

接地线

为防止静电的产生,加气前需确认加气车辆已搭有连接良好的接地线。

加气前的准备

加气操作员穿戴作业服及护具。

2、打开低温进气口和回气口的保护帽

粗接头为进气口细接头

为回气口

在气瓶的外部可看到的进气、回气二个接头。

这里可以查看气瓶内的压力

可以看出,液化天然气LNG的气瓶压力约为1.4mpa,约为13公斤。远远低于压缩天然气CNG的20mpa。

3、清洁气管接口和加气枪

水分为LNG的大敌,一旦进入的水分,将迅速冻结为坚硬的冰块。容易导致整个LNG气路中出现堵塞或阀类等部件失效的现象,在加气时必须严格防止水分或杂质的进入。

气管接口与加气枪里外都用高压氮气进行吹扫清洁

确保没有水分、杂质

加气机自带高压吹扫的喷头,用干燥的高压氮气清洁气管接口和加气枪。如条件有限,可使用干净、干燥的棉纱擦拭。

4、连接回气管与接头

将回气枪拧转90°即锁定

LNG的气瓶是低温密封状态,在大量注入LNG液体的时候,可视情况连接回气管将瓶内的气体排出,以便于提高加气速度。

5、加气充装

进入正式加气流程,当然得先将加气机流量计价器清零,再把刚才已清洁的加气枪连接到气瓶低温进气口。

液体LNG进入气瓶下部,上部的气体同时在回气

可以看到,空气中的水汽在低温的加气枪口附近形成了凝霜

加气泵停止,实际充装耗时不到两分钟。LNG的加气速度明显比CNG快了许多。

打开阀门后,加气站泵开始启动对气瓶的充装。

6、关闭阀门,拆卸加气枪和回气枪

7、盖上低温进气口和回气口的保护帽,取下地线夹子

LNG在加气过程中的一些小知识

通过这次对LNG加气站的见历,小编将LNG在加气过程中的一些小知识与大家一起分享

(1)在加气前必须检查低温气口内是否有水分、杂质,确保充气时水分和杂质完全被清除干净。

如果有水分,超低温的LNG会导致水分迅速凝结成冰块。冰块有可能堵塞进气单向阀、进气口,造成密封不严或产生泄漏。如果冰块进入气瓶内部,还可能会造成供气不畅,使发动机在高速大负荷时出现动力不足甚至发动机无法正常起动。

如果有杂质,不仅可以造成各种阀门关闭不严,还会导致过滤器、调压器等的堵塞,出现成供气不足。如果是没有安装过滤器的早期天然气发动机,杂质甚至会造成发动机损坏。

(2)一只完全充满的气瓶其压力上升十分迅速,可能导致安全阀频繁开启排气,不仅造成天然气白白浪费,还将带来潜在的安全问题。因此,完全充满的气瓶应尽快使用,尽量不要长时间储存。

(3)在开启回气阀门进行气瓶放气时,最好由加气机的回气管进行回收。如未在加气站时,应当将放出的气体引到安全的地方,否则将有引起火灾和爆炸的危险。

(4)LNG不仅具有燃烧和爆炸特性,LNG也是-162℃超低温液体,在防火防爆的同时,使用中也必须提高安全意识并做好防护措施,防止被它低温灼伤。当皮肤与低温部件接触并出现粘接时,不能简单粗暴地拉扯,可用41~46℃温水加热方法使皮肉解冻,然后再挪开冻结部位;如出现冻伤,应立即送往医院做进一步治疗。

相关文档