第一部分:结构、建筑、市政、路桥GJBT图集系列 1 00(03)J202-1(GJBT-529-2002) 坡屋面建筑构造(一) 2 00G101(GJBT-518-2000)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 3 00G514(六)(GJBT-531-2001) 吊车轨道联结及车挡 4 00J008-2(GJBT-368-2002) 抗震重力式挡土墙 5 00J008-3(GJBT-368-2002) 钢筋混凝土挡土墙 6 00J202-1(GJBT-529-2002) 坡屋面建筑构造 7 00J618(一) 中悬钢天窗 8 00J904-1(GJBT-528-2002) 智能化示范小区设计 9 00SJ008(二)(GJBT-368-2002) 抗震重力式挡土墙 10 00SJ202(GJBT-529-2000) 建筑坡屋面构造 11 00SJ904(一)(GJBT-528-2000) 智能化示范小区设计 12 01(03)J304(GJBT-552(03)-2003) 楼地面建筑构造 13 01J202-2(GJBT-551-2001) 坡屋面建筑构造(有檩) 14 01J304(GJBT-552-2001) 楼地面建筑构造 15 01J618(二)(GJBT-536-2001) 轻质新型钢天窗 16 01J925-1(GJBT-553-2001) 压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造 17 01S519(GJBT-548-2001) 小型排水构筑物(替代93S217 88S238(一)~(四))图集 18 01SG515(GJBT-537-2001) 轻型屋面梯形钢屋架 19 01SG516(GJBT-538-2001) 轻型屋面钢天窗架(pdf4) 20 01SG519(GJBT-543-2001) 多、高层民用建筑钢结构节点构造详图 21 01SG519(GJBT-543-2001) 钢结构节点构造详图【含04年修改】 22 01SJ606(GJBT-535-2001) 住宅门 23 01SJ913(GJBT-533-2001) 住宅厨房

浅析建筑消防给水稳压系统

浅析建筑消防给水稳压系统 摘要:对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 关键词:稳压系统;增压;消防给水 0 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1 稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。 2 稳压泵配合地下水池直接稳压方式 稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设高位消防水箱的系统。“稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主消防泵启动时为止,须按主、备泵设置稳压泵。由于需要稳压泵一直保持运行状态,浪费能源,而且对稳压泵长期处于工作状态,对其使用寿命有很高要求,所以工程中此种方式已不使用。 3 高位水箱配合气压给水装置稳压方式 其气压罐均按“小罐”的容量要求设置,气压水罐的有效容积对于消火栓系统来说为300L,对于自动喷水系统来说为150L,若两种系统合用则为450L。这一类气压给水装置在稳压泵故障时,仍能在30s内维持系统压力。而且可在系统工作压力降至主消防泵设定压力时及时发生启动主消防泵的信号,因此稳压泵故障对系统供水安全影响是不大的,即使在极端的情况下,高位水箱仍能担负向系统供水的任务,只是系统最不利位置的水压受到影响而已。这种方式的工作流程大概为:气压水罐的压力由稳压泵提供,当气压水罐压力达到设定要求后,稳压泵停止,平时管网压力由气压水罐提供,满足系统的水压水量要求。当系统压力下降到一定设定的程度后,稳压泵启动,将系统压力补足后再停止。如此反复使系统时刻处于“准工作”状态。若系统压力持续下降,则判断为火灾(此时喷头爆破或消防水枪射水),稳压泵持续向消防管网供水,同时启动消防泵房的消防主泵,向系统供水,实现对火灾的扑救。这种方式稳压泵不需要一直工作,电费支出也比较小。此种方式为现行设计中最

增压稳压设备技术全参数

品牌上海型号ZW(L)-I-X-13 材质铸铁驱动方式电动 泵轴位置边立式叶轮吸入 方式 单吸式 流量1(L/S)压力0.45(MPa) 转速2950(Mpa)功率 1.5(w) 必需汽蚀 余量 0.41 重量2200(kg) 效率76(%)叶轮结构多级 叶轮数目 4 该设备由水泵机组、电控系统、气压罐、压力控制器、阀门管路、共同底座等组成。其中,气压罐采用隔膜式,设备运行时气水分离。 设备运行时,要根据供水压力向气压罐气室充气至适当值。同时整定压力控制器上限、下限值。装于气压罐表座并密封严。

水泵运动时,向管网及气压罐胶胆内供水。随着胶胆内充水量增加,气室内气体被压缩,压力上升。当压力升至上限值时,发信号至电控柜,停止 水泵运行,由气室内气体膨胀释放胶胆水向管网供水。伴随着胶胆内水量减少,气室气体的膨胀,压力逐渐降低,当压力降至下限时,再次启动水 泵供水。如此周而复始,实现全自动供水。 由于采用卫生胶胆作为气压罐内腔,实现了气水分离式供水,有效地避免了水质二次污染,其次气压罐一次充气,长期使用,设备运行可靠,操作 简单,使用方便,故该设备最适宜于水量不很大楼群、单栋住宅楼及其它场所生活供水选用。

ZW(L)立式消防增压稳压供水设备,ZW(W)卧式消防增压稳压供水设备,具体型号如 下:ZW(L)-I-X-7,ZW(L)-I-Z-10,ZW(L)-I-X-10,ZW(L)-I-X-13,ZW(L)-II-XZ-10,ZW(L)-I-XZ -13,ZW(L)-II-Z-A,ZW(L)-II-Z-A-B,ZW(L)-II-Z-C,ZW(L)-II-Z-D,ZW(L)-II-X-E,ZW(L)-II-X-A,ZW(L)-II-X-B,ZW(W)-II-X-C,ZW(W)-II-X-D,ZW(W)-II-X-E,ZW(W)-II-XZ-A,ZW(W)-II -XZ-B,ZW(W)-II-XZ-C,ZW(W)-II-XZ-D,ZW(W)-II-XZ-E.

消防给水及消火栓系统技术规范中稳压泵设置的理解

消防给水及消火栓系统技术规范中稳压泵设置的理解

对《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974- 中稳压泵设置的理解提要:对规范中关于消防给水系统稳压泵设置的相关要求进行理解和分析 Abstract: analysis of the relevant requirements of fire jockey pump for fire water supply system in GB50974- 关键词:稳压气压罐消防主泵 Keywords: pump pressure tank the main fire pump -10-01开始实施的《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974- (以下简称消规)是一本全新的重要的消防类技术规范,凝聚了很多专家的经验和心血,包括了消防给水和消火栓系统的设计、施工和验收的相关标准和要求。作为一名给排水专业的设计人员,对本规范进行了学习,现就从设计的角度将自己对规范中关于稳压泵设置相关条文的理解与大家探讨! 关于消防给水系统中稳压泵的设置,设计人员迷惑的问题应该有如下几个:1、系统什么时候需要设稳压泵?2、稳压泵设置在哪里?3、稳压泵气压罐设施是否启动消防主泵?4、稳压泵的启、停泵压力值和消防主泵启泵压力值究竟如何确定?5、稳压泵的流量如何确定? 首先我们要理解本次规范已将原来《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95( )中7.4.7.2条和7.4.8条“增压泵”“增压设施”的概念舍去,将增压和稳压的概念分清。《消规》中提到的是“稳压”,即经过稳压设施使消防给水系统在准工作状态时管网充满水并保持一定的压力,一旦有火情,立即投入使用。对于上述的5个问题个人理解总结如下:

消防增压设备工作原理

消防增压设备工作原理 1、利用高位消防水池(例如山顶上的高位消防水池)对消防管网增压稳压。这种系统称为常高压消防系统,但在实际工作中很少见到。 2、利用设在建筑顶层的高位消防水箱对消防管网增压稳压;按“高规”GB 50045—95的规定,当高位消防水箱提供的水压不能满足最不利点处的消防水压,则应设高位消防水箱增压装置。按我国现行“高规”GB50045—95及《建筑设计防火规范》GBl6—87的规定,对于临时高压消防给水系统均应设置高位消防水箱。 此时应注意: (1)稳压泵应能自动启停,并受控于设置在系统管道上的压力检测装置。 (2)稳压泵宜设置在系统顶部靠近高位水箱处,以降低稳压泵的额定工作压力,节约能源。(3)稳压泵组应设在旁线的管道上。 (4)对自动喷水灭火系统,稳压泵的加压点,应设在系统的水源侧。 3、利用设在水泵房内的专用稳压泵与气压罐协同工作对消防管网增压稳压,使之处于准备消防状态。 (1)当规范允许用气压罐代替高位水箱时,气压罐必须储存十分钟的消防用水量,平时不能动用,火灾时方可动用,通常称这样的气压罐为“大罐”,“大罐”只能启动稳压泵和停止稳压泵,一般不要求用它的信号去启动主泵,更不允许用它的信号去停运主泵。 (2)“小罐”是指按规范要求,配合高位水箱增压而设置的气压给水装置。该装置的气压罐仅储存火灾初期的30S的消防用水量,对消火栓给水系统,其调节容积为2支水枪30S用水量,即2×5(L/S)×30=300(L);对自动喷水灭火系统,其调节容积为5只标准喷头30S的用水量,即5×1(L/S)×30=150(L)。 当采用“小罐”时,气压罐不但能发出启动和停止稳压泵的信号,而且还能发出启动消防主泵的信号。即设备投入正常运行后,系统水压将保持在设定的上下限(即稳压泵的启动和停机压力)之间,当管网泄露、系统压力降至设定压力下限P2时,稳压水泵自动启动,对管网进行补水稳压,以供消防供水系统保证最不利配水点的消防所需压力,当系统压力达到设定压力上限P1时稳压泵停止工作,每次压力下降时,都将重复上述的运行过程,以稳定消防管网的压力和气压罐的调节水容积。消防用水时,稳压泵持续运行阻止不住压力的下降,当系统压力降至消防主泵启动压力P3时,电控系统发出报警信号,启动消防主泵进行供水,当消防主泵运行达到额定流量和压力时,控制系统关闭稳压水泵运行。当单台消防泵运行仍阻止不住压力的下降,系统压力降至消防最低压力P4时,消防备用泵启动。

现行国家建筑标准设计图集目录全集

现行国家建筑标准设计图集-给水排水专业(2012年)目录全集第1类给水设备安装 1、01S123 贮水罐选用及安装 2、02SS104 二次供水消毒设备选用与安装 3、06SS127 热泵热水系统选用与安装 4、06SS128 太阳能集中热水系统选用与安装 5、S1(一)给水排水标准图集给水设备安装(冷水部分)(2004年合订本) 6、S1(二)给水排水标准图集给水设备安装(热水及开水部分)(2004年合订本) 7、08S126 热水器选用及安装 8、12S108-1 倒流防止器选用及安装 9、12S109 叠压(无负压)供水设备选用与安装 第2类消防设备安装 1、01S201 室外消火栓安装 2、04S202 室内消火栓安装 3、04S204 消防专用水泵选用及安装 4、04S206 自动喷水与水喷雾灭火设施安装 5、98S205 消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐) 6、07S207 气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置 7、S2 给水排水标准图集消防设备安装(2004年合订本) 8、99S203、99(03)S203 消防水泵接合器安装 9、08S208 室内固定消防炮选用及安装 第3类排水设备及卫生器具安装 1、04S301 建筑排水设备附件选用安装 2、08S305 小型潜水排污泵选用及安装 3、09S302 雨水斗选用及安装 4、09S303 医疗卫生设备安装 5、09S304 卫生设备安装 6、S3(2010年合订本) 给水排水标准图集排水设备及卫生器具安装(2010年合订本) 第4类室内给水排水管道及附件安装 1、02S403 钢制管件 2、02S404 防水套管 3、03S401 管道和设备保温、防结露及电伴热 4、03S402 室内管道支架及吊架 5、03SS408 住宅厨、卫给排水管道安装 6、04S409 建筑排水用柔性接口铸铁管安装

消防增压稳压给水设备

消防增压稳压给水设备 《产品特性文件表》申报指南 1.基本要求 1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。 1.2 产品特性文件表内容应填写完整,并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 1.3 填表时间应据实准确。 1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。如:消防稳压给水设备、消防增压给水设备、消防增压稳压给水设备。 2.填写指南 2.1 “铭牌标志” 将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处,并附产品说明书,产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定,对于铭牌照片、操作指导书中不完全的部分及缺少部分,如:警示用语等其它信息,据实填写于特性文件表对应栏目中。 注: 1)基本性能参数 a)消防稳压给水设备和消防无负压(叠压)稳压给水设备 基本性能参数应包括稳压压力上限、稳压压力下限、气压水罐总容积

或稳流补偿器总容积、止气/充气压力或取水压力下限、气压水罐设计安全使用寿命、操控柜总功率、水泵台等数。 b)消防增压给水设备 基本性能参数应包括消防额定工作流量、消防额定工作压力、操控柜总功率、水泵台数等。 c)消防增压稳压合用给水设备 基本性能参数应包括稳压压力上限、稳压压力下限、消防泵启动压力、止气/充气压力、消防额定工作流量、消防额定工作压力、气压水罐总容积或稳流补偿器总容积、气压水罐设计安全使用寿命、水泵台数、操控柜总功率等。 2)系统示意图、简要的操作说明:铭牌上应具有系统示意图和操作说明。 3)标志: 指获证后3C标志的施加方式及位置。 4)警告用语:指设备各部位使用的警告用语。 2.2“关键元器件” 1)橡胶隔膜 具有橡胶隔膜的设备应填写橡胶隔膜具体的规格型号、生产单位,并将产品出厂合格证或质量合格证明书(照片、复印件等)粘贴在特性文件表附页指定空白处。 不存在此产品关键元器件时,填“/”。 2)稳流补偿装置 具有稳流补偿装置的设备应填写稳流补偿装置具体的规格型号、生产单位,并将产品出厂合格证或质量合格证明书(照片、复印件等)粘贴在特性文件表附页指定空白处。

增压稳压设备技术全参数

该设备由水泵机组、电控系统、气压罐、压力控制器、阀门管路、共同底座等组 成。其中,气压罐采用隔膜式,设备运行时气水分离。 设备运行时,要根据供水压力向气压罐气室充气至适当值。同时整定压力控制器上限、下限值。装于气压罐表座并密封严

水泵运动时,向管网及气压罐胶胆内供水。随着胶胆内充水量增加,气室内气体被压缩,压力上升。当压力升至上限值时,发信号至电控柜,停止 水泵运行,由气室内气体膨胀释放胶胆水向管网供水。伴随着胶胆内水量减少, 气室气体的膨胀,压力逐渐降低,当压力降至下限时,再次启动水 泵供水。如此周而复始,实现全自动供水。 由于采用卫生胶胆作为气压罐内腔,实现了气水分离式供水,有效地避免了水质二次污染,其次气压罐一次充气,长期使用,设备运行可靠,操作 简单,使用方便,故该设备最适宜于水量不很大楼群、单栋住宅楼及其它场所生活供水选用。

ZW(L)立式消防增压稳压供水设备,ZW(W)卧式消防增压稳压供水设备,具体型号如 下:ZW(L)-l-X-7,ZW(L)-l-Z-10,ZW(L)-l-X-10,ZW(L)-l-X-13,ZW(L)-ll-XZ-10,ZW(L)-l-XZ -13,ZW(L)-II-Z-A,ZW(L)-II-Z-A- B,ZW(L)-II-Z-C,ZW(L)-II-Z-D,ZW(L)-II-X-E,ZW(L)-II-X- A,ZW(L)-II-X-B,ZW(W)-II-X-C,ZW(W)-II-X-D,ZW(W)-II-X-E,ZW(W)-II-XZ-A,ZW(W)-II -XZ-B,ZW(W)-II-XZ-C,ZW(W)-II-XZ-D,ZW(W)-II-XZ-E.

采用国家标准图集设计制造的井盖型号及重量表

采用国家标准图集设计制造的井盖型号表【国家建筑标准设计图集97S501→Q-轻型 Z-重型 H-灰铁 Q-球铁 C-混凝土】批准部门:中华人民共和国建设部批准文号建质【2002】48号主编单位北京市市政工程设计研究部 参照行业标准《铸铁检查井盖》( CJ/T3012-93 )(此表引自国家建筑设计研究院 97S501-1 图集)为国家标准设计制造 型号( 97S501-1 图集)材质 & 何载等级重量( KG )(盖 + 支座)单价 QT500-7 汽 -10 级主车25+27=52 ? Φ 500 ( QQ )轻型球墨铸 铁井盖 Φ 500 ( ZQ )重型球墨铸 QT500-7 超汽 -20 级主车28+32=60 ? 铁井盖 HT200 汽 -10 级主车31+32=64 ? Φ 500 ( QH )轻型灰口铸 铁井盖 Φ 500 ( ZH )重型灰口铸 HT200 超汽 -20 级主车38+37=75 ? 铁井盖 QT500-7 汽 -10 级主车34+36=70 ? Φ 600 ( QQ )轻型球墨铸 铁井盖 Φ 600 ( ZQ )重型球墨铸 QT500-7 超汽 -20 级主车39+42=81 ? 铁井盖 Φ 600 ( QH )轻型灰口铸 HT200 汽 -10 级主车45+42=87 ? 铁井盖 HT200 超汽 -20 级主车54+48=102 ? Φ 600 ( ZH )重型灰口铸 铁井盖 QT500-7 汽 -10 级主车44+41=85 ? Φ 700 ( QQ )轻型球墨铸 铁井盖 QT500-7 超汽 -20 级主车53+48=101 ? Φ 700 ( ZQ )重型球墨铸 铁井盖 HT200 汽 -10 级主车59+48=107 ? Φ 700 ( QH )轻型灰口铸 铁井盖 Φ 800 ( QQ )轻型球墨铸 QT500-7 汽 -10 级主车55+50=105 ? 铁井盖 QT500-7 超汽 -20 级主车71+54=125 ? Φ 800 ( ZQ )重型球墨铸 铁井盖 Φ 800 ( QH )轻型灰口铸 HT200 汽 -10 级主车77+54=122 ? 铁井盖 ? 国家建筑标准设计图集 --- 05S518 《雨水口》 60 砖砌平箅式单篦雨水口( 450*750 )球墨铸铁 QT500-7/ 灰口铸铁 HT250 砖砌平箅式双篦雨水口球墨铸铁 QT500-7/ 灰口铸铁 ? HT250 ? 砖砌偏沟式单篦雨水口球墨铸铁 QT500-7/ 灰口铸铁 HT250

消防水箱及增压稳压设施

1.消防水箱 在高层建筑临时高压消防给水系统扑救初期火灾(指火灾的前10 min)时,主要依靠消防给水系统中贮存一定消防水量的高楼供水设备。当建筑内发生火灾而消防泵尚未启动时,依靠高位水箱的设置高度,把水箱中贮存的消防用水输送到着火点附近的消火栓进行灭火,这是一种在火灾初期非常经济可靠的措施。 (1)高位水箱的贮水量。高位水箱的贮水量应按建筑物的室内消防用水总量的10 min进行计算。消防水箱的最小贮水量应符合下列要求:一类建筑(住宅除外)不应小于18立方米;二类建筑(住宅除外)和一类建筑的住宅不应小于12立方米;二类建筑的住宅不应小于6立方米。 (2)高位水箱的设置高度。高位水箱的设置高度,应保证最不利点消火拴静水压力。建筑高度不超过100 m时.高层建筑最不利点的静水压力不应小于0.07 MPa;建筑高度超过100 m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应小于0. 15 MPa。 (3)消防水箱的设置。消防水箱宜与其他用水的水箱合用.使水箱内的贮水经常处于流动状态,以防止水质变坏。消防用水与其他用水合用水箱时.应有确保消防用水不被动用的技术措施. (4)止回阀设置。消防水箱的出水甘上应设置止回阀,以防止火灾时,消防泵供给的消防用水进人消防水箱,影响消防给水系统正常工作。

2.消防给水系统的增压设备 设有高位消防水箱的消防给水系统.当高位水箱安装高度不能满足上述静压力要求时.应采用增压设备。增压设备有以下几种: (1)管道泵。系统中除设有消防主系外.在屋顶水箱间设置管道泵。火灾发生后,管道泵由远距离按钮及时启动,从无塔供水设备的水箱吸水加压后送至管网进行灭火。管道泵的流量对消火栓系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s,以满足一个消火栓用水量或一个自动喷头的用水量。管道泵的扬程按照保证本区消防管网最不利消火栓所需要的压力.通过计算确定。 (2)气压罐。气压罐相当于压力水箱,既可贮水又可维持系统所需压力.安装位置不受限制。并且可通过气压罐的压力控制自动启动消防水泵。但是,气压罐的缺点是有效贮水容积小.用其代替高位水箱贮存火灾初期10 min用水时,其总容积必将很大.占有较大的空间.同时造价也高。采用气压罐贮存火灾初期10min消防用水,适用于没有高位水箱的建筑。 (3)稳压泵。稳压泵是一种小流量高扬程的水泵.设在屋顶水箱间,其作用是补充系统所需的水量,保持系统所需的压力。 稳压泵的运行设有三个压力控制点一般为设计工作压力的正负0.1 MPa间.当系统处在设计工作压力时.稳压泵启动,在压力提高了0.1 MPa时停泵。火灾发生时消火栓启用.则系统压力

国家建筑标准设计图集

6.结构设计 6.1负载条件: ⑴永久荷载:土重度标准值18KN/m3(内摩擦角φ=30°) 土浮重度标准值10KN/m3 其他按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 ⑵可变荷载: 化粪池顶面不过汽车时,活负载标准值为10KN/m3; 化粪池顶面过汽车时,活负载标准值为汽车—10级重车。 6.2地基承载特征值:fak≥100Kpa 6.3采用材料: ⑴池壁:砖采用≥MU10级烧结粘土砖、烧结粉煤灰砖、烧结页岩砖、烧结煤矸石砖(均为实心砖),或等强度的代用砖。砂浆采用M10级水泥砂浆。当采用其他代用砖时,应保证砌体强度不降低。 ⑵底板、盖板、圈梁采用C25级混凝土,钢筋:HPB235(φ),HRB335(φ)。 ⑶池底垫层:用C10级混凝土。 ⑷抹面:池壁内外表面及池底均用防水砂浆(1:2水泥砂浆内掺水泥重量的5%的防水剂)抹面,阴角抹45°斜面,厚50。有地下水者在池壁外表面抹面层外在涂热沥青(或其他防水涂料)二道。 ⑸当地下水具有硫酸盐侵蚀性时,要求用火山灰水泥或矿渣硅酸盐水泥, 6.4地基处理:无地下水时,C10级混凝土垫层下素土夯实,有地下水时,C10级混凝土垫层下铺卵石或碎石夯实,厚100mm。 6.5钢筋混凝土保护层厚度;现浇钢筋混凝土底板,预制盖板及现浇盖板,现浇钢筋混凝土盖板,圈梁均为35mm。 6.6水池满水试验:砖砌化粪池在回填土前,必须进行满水试验。按《给水排水构筑物施工及验收规范》附录—水池满水试验的要求进行试验。 7.施工注意事项 7.1砖砌体砂浆必须饱满,表面平整,砖缝均匀。 7.2混凝土构件必须保持表面平整光滑无蜂窝麻面,制作尺寸误差≤5mm。 7.3壁面处理前,必须清除表面污物灰尘等。 7.4现浇盖板与顶部圈梁必须要同时施工,各个盖板之间的缝隙用1:2水泥砂浆填实。预制盖板的支承长度为120mm。 7.5预制盖板,现浇盖板及顶部圈梁在浇筑混凝土时,随打随抹光。 7.6所有外露铁件均涂防锈漆两道。 7.7各个型号的化粪池底板均为双层钢筋,要求施工时在上下层钢筋之间加马凳,用φ10钢筋,间距@600,梅花型布置。所需材料另计。 7.8在化粪池土建完工后,其周围应尽早回填土,要求均匀回填分层夯实。 7.9在寒冷地区化粪池在冰冻线以上回填土时,沿池外壁加填300mm厚的松散的砂土或煤渣,防止池壁因土壤冰冻膨胀挤压而引起开裂。 7.10本图集砖砌化粪池设计使用年限为50年,砌体施工质量控制等级为B级,按《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002的要求进行施工质量控制。 7.11在有地下水或雨季施工时,要做好给排水措施,防止基坑内积水及边坡坍塌。 7.12管道穿池壁处可直接用砂浆将管件砌入池壁。 7.13进出水管,通气管的材料,管径由设计人员选定。 7.14管道支架详见国标S402图集,要与土建密切配合施工。

2.3.0 消防增压稳压计算说明

2.3.0消防增压稳压设备选用计算表说明 1 基本原理 图1气压罐简图 1) 平时稳压泵在P s1和P s2之间运行,消防储水量V x 不被动用。 2) 火灾发生时消火栓或喷头喷水,压力下降至P 2,报警并开始启动消防大泵(稳压泵停止运转),启泵过程一般不超过15s ,罐内消防储水容积V x 可供2个消火栓10L/s 流量和4个喷头5L/s 流量使用30s 。 3) 自动喷水与消火栓系统合用时,需设置其他报警信号确定启动消火栓大泵还是自动喷水大泵。自动喷水系统可通过报警阀处压力开关判定,消火栓系统稳压管上需设置水流开关判定。 4) 由于稳压泵不需灭火只起稳压作用,因此水泵流量可很小(一般1L/s 左右),如流量过大稳压时水泵运行不稳定。 5) 高位水箱与水泵出口应设置旁通管(标准设备没有,需另设),为管网大流量充水用,且如大泵未及时启动,其他层着火时,高位水箱水可通过旁通管供水灭火。 2 最低供水压力P 1的确定 1)P 1一般应按下式计算确定 P 1=P 0+Δh-0.01h 1 P 0——满足最不利消火栓充实水柱或最不利喷头最低压力的栓口或喷头处水压(MPa ),可 按表1取值。 0Δ 水箱P 2 P 1 水箱管网

h1——气压罐最低水位高于最不利消火栓或喷头的几何高差(m);当气压罐高于最不利消火栓或喷头时,h1为正值;当气压罐低于最不利消火栓或喷头时,h1为负值。 注:合用系统应取较大P1值 2)采用标准图集《消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)》(98S205)选型表,且增压稳压设施为上置式时,P1按表3简化取值。 表3 图集P简化取值表 3)P1不应小于高位水箱设置高度规定的静压要求: 建筑物高度≤100m,P1≥0.01(7-h1); 建筑物高度≥100m,P1≥0.01(15-h1)。 3其他压力值确定 1)最高供水压力和大泵启泵压力P2(MPa) P2=((P1+0.10)/α)-0.1,α=0.6~0.85 2)稳压泵启泵压力P s1(MPa) P s1=P2+0.02~0.03 3) 稳压泵停泵压力P s2(MPa) P s2=P s1+0.05~0.06 4气压罐容积确定 1)罐内消防贮水容积V x: 自动喷水系统——150L 消火栓系统——300L 合用系统——450L 无高位水箱的自动喷水系统——3000L 2)罐总容积V(L) V=V x/(1-α) 3)缓冲容积V h(L): V h = V(1-α’)- Vx,α’=(P1+0.1)/(P s1+0.1) 4)稳压容积V w: V w = V(1-α”)- V x-V h,,α”=(p1+0.1)/(P s2+0.1) V w应≥50L,不满足时应增大α值重新计算。 5稳压泵选择 1)扬程H b(MPa) H b=(P s1+P s2)/2-h2 式中:h2——稳压泵与吸水的高位水箱或低位水池的高差,当稳压泵与水箱或水池设于同层时,h2近似取0。 2)流量Q b(L/s) 消火栓系统Q b≤5L/s,自动喷水系统Q b≤1L/s,一般1L/s左右。 6电算表使用说明

消防系统中增压稳压设备设置位置的探讨

消防系统中增压稳压设备设置位置的探讨 摘要:1. 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。 2.消防给水系统稳压泵是系统平时维持压力的水泵,对系统起着监护作用和使系统具有自动控制的功能。 关键词:静压力,系统稳压,高位水箱,增压稳压设备 Abstract: 1. Set high pressure water supply system building temporary shall set up fire water tank (including water pressure, water tower, points of the water supply system area division water tank). 2. The fire water system voltage stabilizing pump is the system maintains the pressure at ordinary times water pump, the system plays a monitoring role and make the system has the function of automatic control. Keywords: static pressure, voltage system, high water tank, pressure inside the equipment 一、规范要求 我国《建筑设计防火规范》(以下简称低规)8.4.4条规定:设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定: 1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位; 2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3时,仍可采用18m3; 3 消防用水与其它用水合用的水箱应采取消防用水不作他用的技术措施; 4 发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱; 5 消防水箱可分区设置。

国家标准图集及地方图集目录大全

国家标准图集及地方图集目录大全

第一部分:结构、建筑、市政、路桥GJBT图集系列 1 00(03)J202-1(GJBT-529-2002) 坡屋面建筑构造(一) 2 00G101(GJBT-518-2000)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 3 00G514(六)(GJBT-531-2001) 吊车轨道联结及车挡 4 00J008-2(GJBT-368-2002) 抗震重力式挡土墙 5 00J008-3(GJBT-368-2002) 钢筋混凝土挡土墙 6 00J202-1(GJBT-529-2002) 坡屋面建筑构造 7 00J618(一) 中悬钢天窗 8 00J904-1(GJBT-528-2002) 智能化示范小区设计 9 00SJ008(二)(GJBT-368-2002) 抗震重力式挡土墙 10 00SJ202(GJBT-529-2000) 建筑坡屋面构造 11 00SJ904(一)(GJBT-528-2000) 智能化示范小区设计 12 01(03)J304(GJBT-552(03)-2003) 楼地面建筑构造 13 01J202-2(GJBT-551-2001) 坡屋面建筑构造(有檩) 14 01J304(GJBT-552-2001) 楼地面建筑构造 15 01J618(二)(GJBT-536-2001) 轻质新型钢天窗 16 01J925-1(GJBT-553-2001) 压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造 17 01S519(GJBT-548-2001) 小型排水构筑物(替代93S217 88S238(一)~(四))图集 18 01SG515(GJBT-537-2001) 轻型屋面梯形钢屋架 19 01SG516(GJBT-538-2001) 轻型屋面钢天窗架(pdf4) 20 01SG519(GJBT-543-2001) 多、高层民用建筑钢结构节点构造详图 21 01SG519(GJBT-543-2001) 钢结构节点构造详图【含04年修改】 22 01SJ606(GJBT-535-2001) 住宅门 23 01SJ913(GJBT-533-2001) 住宅厨房 24 01ZJ110-1(GJBT-550-2001) 瓷面纤维增强水泥墙板建筑构造 25 02(03)J401(GJBT-578-2002) 钢梯图集 26 02(04)SG518-1(GJBT-590(04)-2004) 门式刚架轻型房屋钢结构(2004年修改版) 27 02J003(GJBT-572-2002) 室外工程 28 02J003(GJBT-572-2002) 室外工程 29 02J102-1(GJBT-431-2002) 混凝土小型空心砌块墙体建筑构造 30 02J102-2(GJBT-585-2002) 框架结构填充小型空心砖墙体建筑构造 31 02J121-1(GJBT-574-2002) 外墙外保温建筑构造(一) 32 02J301(GJBT-586-2002) 地下建筑防水构造 33 02J331(GJBT-584-2002) 地沟及盖板 34 02J401(GJBT-573(03)-2002) 钢梯【含03年修改】 35 02J401(GJBT-573-2002) 钢梯图集 36 02J404-1(GJBT-578-2002) 电梯、自动扶梯、自动人行道 37 02J503-1(GJBT-588-2002) 常用建筑色 38 02J603-1(JSJT-247-2002) 70系列平开铝合金窗 39 02J603-1(JSJT-248-2002) 60系列推拉铝合金窗 40 02J611-1(GJBT-466-2002) 钢、钢木大门 41 02J611-2(GJBT-575-2002) 轻质推拉钢大门 42 02J611-3(GJBT-274、459、460、385、489-2002) 压型钢板及夹心板大门 43 02J915(GJBT-589-2002) 公共建筑卫生间

钢结构设计规范和标准图集汇总

钢结构规范和图集【国家标准】 1、GB-50017-2003、《钢结构设计规范》 2、GB50018-2002、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 3、GB-50205-2001、《钢结构结构施工质量验收规范》 4、GB50191-93、《构筑物抗震设计规范》 5、GB59135-200 6、《高耸结构设计规范》 6、GB500046-2008、《工业建筑防腐蚀设计规范》 7、GB8923-88、《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等级》 8、GB14907-2002、《钢结构防火涂料通用技术条件》 9、GB-50009-2001(2006)、《建筑结构荷载规范》 10、GBT-50105-2001、《建筑结构制图标准》 11、GB-50045-95、《高层民用建筑设计防火规范》(2001年修订版) 12、GB-50187-93、《工业企业总平面设计规范》 【行业标准】 1、JGJ138-2001/J130-2001、型钢混凝土组合结构技术规程 2、JGJ7-1991、网架结构设计与施工规程 3、JGJ61-2003/J258-2003、网壳结构技术规程 4、JGJ99-1998、高层民用建筑钢结构技术规程(正修订) 5、JGJ82-91、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程 6、JGJ81-2002/J218-2002、建筑钢结构焊接技术规程 7、DL/T5085-1999、钢-混凝土组合结构设计规程 8、JCJ01-89、钢管混凝土结构设计与施工规程 9、YB9238-92、钢-混凝土组合楼盖结构设计与施工规程 10、YB9082-1997、钢骨混凝土结构技术规程 11、YBJ216-88、压型金属钢板设计施工规程(正修订) 12、YB/T9256-96、钢结构、管道涂装技术规程 13、YB9081-97、冶金建筑抗震设计规范 14、CECS102:2002、门式刚架轻型房屋钢结构技术规程 15、CECS77:96、钢结构加固技术规范 16、YB9257-96、钢结构检测评定及加固技术规范 17、CECS28:90、钢管混凝土结构设计与施工规程 18、YB9254-1995、钢结构制作安装施工规程 19、CECS159:2004、矩形钢管混凝土结构技术规程 20、CECS24:90、钢结构防火涂料应用技术规范 21、CECS158:2004、索膜结构技术规程 22、CECS23:90、钢货架结构设计规范 23、CECS78:96、塔桅钢结构施工及验收规程 24、CECS167:2004、拱形波纹钢屋盖结构技术规程 25、JGJ85-92、预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 26、CECS、多、高层建筑钢-混凝土混合结构设计规程 27、CECS、热轧H型钢构件技术规程 28、CECS、钢结构住宅建筑设计技术规程 29、CECS、建筑拱形钢结构技术规程

增压稳压设备的选择计算

喷淋配水支管压力不大于0.4Mpa, 民用建筑高位消防水箱增压设施的设计探讨 重庆市设计院林玲 关键词:高位消防水箱、增压泵、气压罐 内容提要:介绍当高位消防水箱压力不足时常用的2种增压设施的工作原理;并通过实例计算,说明了2种增压设施的计算内容与计算方法,对2种增压方式的优缺点进行了比较;提出了设计中增压方式的选用方法。 在民用建筑的消防给水设计中,采用临时高压给水系统的建筑物都应设置高位消防水箱,以保证最不利点消火栓或喷头的消防水压。《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(以下简称高规)规定,建筑高度不超过100m时,最不利点消火栓的静水压力不应低于0.07Mpa,建筑高度超过100m时,最不利点消火栓的静水压力不应低于0.15Mpa。在实际工程设计中,由于受建筑造型、结构设计的限制,当高位水箱的设置高度不能满足上述消火栓的静压要求时应设置增压设施。设计中常采用的增压形式有两种:一是设置增压泵;二是设置气压罐。 1增压泵 在消防水箱的出水管上设置增压泵以解决最不利点消火栓的压力要求,是一种从设计到施工都较为简单的增压形式,既方便又经济,在工程实践中得到广泛应用。其基本工作过程如图1所示: 图1 增压泵加压工作原理图 1.1增压泵的工作原理 顶部消防给水的压力在火灾初期由增压泵供给,消防水箱出水管上设有电接点压力表,压力表设3个控制点,即上限压力值、下限压力值和启动消防泵的压力值。当系统压力升至设计上限值时,停止增压泵的运行;当系统压力降至设计下限值时,启动增压泵,系统压力上升至上限值,如此反复来维持消防系统的压力需要;当发生火灾时,消火栓水枪或喷头开始喷水,系统压力下降,当降至设计压力下限值以下时,停止增压泵,启动消防泵。 1.2增压泵的设计计算 增压泵的设计计算内容主要是确定启动、停止增压泵的上限压力值、下限压力值和启动消防泵的压力值。

建筑消防给水稳压系统的优化

建筑消防给水稳压系统的优化 为了促进建筑消防综合效益的实现,展开相关消防给水稳压系统的健全是非常必要的,这是现代化的消防工作的稳定运行的需要。为了满足现实工作的需要,积极展开相关建筑消防给水系统的稳压模式的优化是非常必要的。这要针对实际运作过程中的难题展开分析,实现其增压稳压设施的深入了解,促进其设施使用综合效益的提升,来满足现代化的消防工作的开展需要。 标签:稳压系统;存在问题;管理应用;消防给水 前言 在实际消防工作中,影响建筑消防给水稳压系统稳定运行的因素是非常多的,有消防给水系统自身的因素,也有一些环境因素,无论是哪种因素,都要进行最大化的控制,满足消防工作的发展需要。该文就建筑消防给水稳压系统运作过程中的问题展开分析,实现其相关问题的有效解决,确保现实工作的正常开展,这需要引起相关人员的重视,更需要工作人员的积极配合。 1 关于消防给水稳压方式的分析 为了更好的进行消防系统给水稳压系统的分析,要针对其稳压方式展开分析,该环节分为两种应用模式分别是气压水罐配合稳压模式及其直接稳压模式等。无论是哪种应用模式都离不开稳压泵的有效配合,只有这样才能实现日常工作难题的解决。我们把稳压泵直接稳压模式进行具体划分,分为高位水箱配合稳压模式及其地下消防水池直接稳压模式,从而满足现实工作的需要。系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。稳压泵配合地下水池直接稳压方式,稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设高位消防水箱的系统。 所谓的稳高压消防给水模式就是通过对稳压泵的有效应用,实现其运行状态的有效保持,促进管网压力的有效控制。一旦应对火灾情况,就可以进行一系列的运作,当然这种运作模式存在一系列的弊端,比如较低的运行时间,但是这种模式可以支撑到消防泵的启动。对于一些能源的节约是非常不利的。并且该运作模式中,由于稳压泵的长期工作状况,对于其使用寿命有严格的要求,这种模式的应用范围是比较狭隘的。一般来说,由于高位水箱配合气压给水装置的优势性能,对一定场景的有效应用。高位水箱配合气压给水装置稳压方式,其气压罐均按“小罐”的容量要求设置,气压水罐的有效容积对于消火栓系统来说为300L,对于自动喷水系统来说为150L,若两种系统合用则为450L。这一类气压给水装置在稳压泵故障时,仍能在30s内维持系统压力。而且可在系统工作压力降至主消防泵设定压力时及时发生启动主消防泵的信号,因此稳压泵故障对系统供水安全影响是不大的,即使在极端的情况下,高位水箱仍能担负向系统供水的任务,

常用国家标准图集编号对照表大全

常用国家标准图集编号对照表 00DX001 建筑电气工程设计常用图形和文字符号 01R405 压力表安装图案 01D203-2 6-10千伏配电所二次接线(直流操作) 01R406 温度仪表安装图 01D3023 低压母线分段断路器二次接线 01R409 管道穿墙、屋面防水套管 01D303-3 常用水泵控制电路图 01R413 室外热力管道安装(架空敷设) 00DX001 建筑电气工程设计常用图形和文字符号 01R405 压力表安装图案 01D203-2 6-10千伏配电所二次接线(直流操作) 01R406 温度仪表安装图 01D3023 低压母线分段断路器二次接线 01R409 管道穿墙、屋面防水套管 01D303-3 常用水泵控制电路图 01R413 室外热力管道安装(架空敷设) 01J202-2 坡屋面建筑构造(有檩体系) 01R414 室外热力管道安装(架空支架) 01J925-1 压形钢板、夹心板屋面及墙体建筑构造 01R415 室内动力管道装置安装(热力管道) 01K403 风机盘管安装 01R416 室内动力管道装置安装(乙炔氧气管道) 01S123 贮水罐选用及安装 01SS105 常用小型仪表及特种阀门选用安装 01S125 开水器(炉)选用及安装 01SS126 住宅用热水器选用及安装 01S201 室外消火栓安装 01ZJ110-1 瓷面纤维增强水泥墙板建筑构造 01S519小型排水构筑物 02D501-2 等电位联结安装 01SG515 轻型屋面梯形钢屋架 02J003 室外工程 01SG516 轻型屋面钢天窗架 02J102-1 混凝土小型空心砌块墙体建筑构造 01SG519 多、高层民用建筑钢结构节点构造详图 02J102-2 框架结构填充小型空心砌块墙体建筑构造 01SJ606 住宅门 02J121-1 外墙外保温建筑构造 01SJ913 住宅厨房 02J301 地下建筑防水构造 01SJ914 住宅卫生间 02J331 地沟及盖板