工程概况

XXXXXX,拟建XX大楼,场地位于该XX中部,东面为田径场,

南北面皆为学生宿舍,主楼12层,高约46米,框架剪力墙结构,单柱荷载8000?9000KN柱。桩基础设计采用予应力管桩,其中:HC-A-85 D=400 (壁厚85),单桩承载力设计值不小于1550KN 桩数为16根。PHC-A-100

D=500 (壁厚100),单桩承载力设计值不小于2400KN桩数为118根,桩端进入10-3层的中等风化砂质泥岩1D,根据浙江省地矿勘察院提供的

《XXXXXXXX地质勘察报告》可知,桩长范围内的地层描述如下:1-1杂填土:杂色,松散,含碎石、碎砖、砼块等建筑垃圾及腐植物、

植根,局部分布有原建筑基础和砼路面。

1-2素填土:灰褐色,软塑状,粉质粘土性,含有机质、腐植质、植根。

2-1粉质粘土:黄褐色,可塑,含铁锰质氧化物。

2-2粘土:黄褐色?灰色,硬可塑。

3淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,下部多夹粉土薄层,含云母、有机质。

4粉质粘土夹粉土:灰?褐黄色,软塑?可塑,含云母、有机质、姜结石,呈千层饼状,局部为粘质粉土。

6粘土:青灰色?褐黄色,硬塑?硬可塑,含铁锰质氧化物团块和咼岭土。

9-1粘土:棕褐?褐黄色,硬可塑?可塑,含铁锰质氧化物及

灰白色高岭土团块

9-2粉质粘土混碎石:棕红夹灰白色、褐色,碎石含量10?40% 一般西边较少,向东增多,碎石以石英砂岩为多,棱角状,局部为粘性土混砾石或粗

砂,其中1#孔中见含有贝壳。

10-1全风化砂质泥岩:棕红夹灰白、灰绿色,岩石组织结构已基本破坏,尚可见其结构形态未脱离母岩,岩石被风化成粉质粘土状,可塑,可捏变形。

10-2强风化砂质泥岩:棕红夹灰白、灰绿色,岩石组织结构已大部分破坏,有风化裂隙发育,岩芯较为完整,一般呈20cm柱状,

节理清晰,指甲可刻划。

为了确保桩基工程的顺利进行,我公司经对图纸的熟悉和施工现场的踏看,编制如下施工组织设计。

二、场地要求

根据现场踏勘,本场地较平坦,但部分杂填土较厚松散,在未施工前需要处理地下障碍物及地下管线等,清障完毕应用50cm厚道渣回填,采用120KN压路机来回纵横方向碾压密实二遍。该场地地表水在

0.90?1.40m之间,由于压桩机自重量大,对场地要求为:

1、场地坡度w 1%

2、场地地耐力》180Kpa

3、工程桩中心线四周应留有6.0m空间。

三、施工机具配置

根据设计要求,为了满足及达到工程桩单桩承载力要求及场地的实际情况,本工程:进一台yDy-500型电动液压静压桩机

主要施工设备一览表

四、静压沉桩施工工艺

(一)施工准备

(二)施工操作规程

1、桩机组装立杆竖架时,必须加配重,竖架完毕后,检查桩机垂直、平衡,达到要求后,才能允许试运转。

2、铺设路基箱板,要横平竖直,机架就位前,必须检查前垫板,

后道轨,然后再稳妥行走就位

钻孔灌注桩施工组织设计(最新)

钻孔灌注桩施工组织设计 第一部分钻孔灌注桩施工施工事前控制 施工方应严格按图纸和有关规范,招、投标文件及业主与施工方签订的施工合同施工,同时应做好以下工作: 一、施工前有关要求 1、严格按照钻孔灌注桩施工规范进行施工组织设计或施工方案的编写并送现 场施工审批。 2、严格按照有关规定完成定位放线,桩机就位,水电准备工作,材料试验等 工作方可申请开工,经施工检查符合要求并在开工申请单上签署“同意开 工”后,方可开工。 二、进场后提交材料及核对 1、机械设备 1)、桩机检查,桩基设备编号及市安检站检验证书; 2)、发电机; 3)、吊机,卷扬机; 4)、电焊机、钢筋切割机等; 2、人员 1)、施工组织机构人员名单; 2)、项目经理及主要技术负责人员上岗证;

3)、专职质检员(不少于3人)上岗证; 4)、特殊工种上岗证:电焊工、电工、吊机操作工等人员上岗证(附身份证复 印件)。 5)、必须设专职安全员一名及现场文明施工管理员二名,佩戴袖章。 3、施工报表 施工报表反映施工程序和工序质量情况,必须严格按照施工要求进行开工、工序检验 和隐蔽验收等一系列工作,上道工序未经施工验收合格不得进行下道工序施工。 三、试桩施工 试桩也应该严格按照有关钻孔灌注桩施工质量标准及江苏建科建设施工公司钻孔灌注桩的施工施工细则实施。 四、材料及有关试验要求 1、桩基施工用钢材 1)、质保书、产品合格证; 2)、钢材焊接合格试验报告,原材料合格试验报告。 2、混凝土 1)、水泥质保书、合格证; 2)、石子、黄砂质量检验报告; 3)、混凝土配比试验报告; 3、石子、黄砂使用均应严格过磅使用 五、现场用检验仪器 1、标准测绳(测孔深等用);

预应力砼静压管桩施工组织设计

╳╳工程 预应力砼静压管桩 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人员: 编制日期:

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、场地工程地质条件 (1) 四、施工准备及注意事项 (2) 五、施工总体部署 (3) 六、施工进度计划 (12) 七、各项资源需用量计划 (12) 八、静力压桩施工的质量保证措施 (13) 九、安全技术组织措施 (16) 十、文明施工保证措施 (17)

一、工程概况 工程名称: 工程地点: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 建筑面积分别为6288m2和8908m2,基础采用预应力混凝土管桩,设计桩身规格为PHC-AB500(100);根据勘察单位出具的《岩土工程勘察报告》(详勘),设计桩端持力层为第5层细砂层,单桩竖向承载力特征值为╳╳KN。 二、编制依据 2.1、桩位平面布置图、正式总平面图(定位图)等施工图纸资料; 2.2、《地基与基础工程施工及验收规范》(GB50202—2002) 《建筑桩基技术规范》(JGJ2008-94) 《建筑工程质量检验评定标准》(GB50300-2001) 《工程测量规范》(GB50026-93) 《静压管桩基础技术规定》(03SG409) 2.3、国家及辽宁省、辽阳市颁布的安全操作规程、业主提供的地质勘察报告及文明施工规定。 2.4、场地及其周围环境实际情况。 三、场地工程地质条件 地基承载力特性值一览表

3.1、场地工程地质条件 工程位于╳╳,地貌单元属于下辽河冲积平原,海拔标高为14.52——16.59m,高差为2.07m,大地构造单元属于华北断凹、下辽河断陷东缘,基岩埋藏较深,第四系覆盖层厚度较大,上覆第四系松散土层。 工程地质详见《岩土工程勘察报告》(详勘)。 四、施工准备及注意事项 4.1、技术及现场准备: 4.1.1、施工前建设单位应做到现场“三通一平”,尤其是施工便道,应具备一定的地耐力,要能满足运桩车行驶,确保设备进场(管桩、桩基)车辆及汽车吊的安全。 4.1.2、施工现场基本平整,但存在水洼地、高低不平土堆处;需要填平或整平,施工场地周围应保持排水畅通。 4.1.3、边桩与周围建筑物的距离应大于6.0m。压桩区域内的场地边桩轴线向外扩延5m 范围内铺碴或建筑垃圾压实填平。地耐力应保证施工机械的正常施工需要。根据本工程单桩承载力的要求,施工场地的地耐力应达到8t/m2以上。 4.1.4、建设单位应测设好定位角桩,并向外引测投影,以便压桩完成后确定建筑物轴线。 4.2、材料准备:本工程桩型、桩数汇总:PHC-AB500(100)总桩数1615根。 桩的验收、起吊、搬运及堆放等 (1)预制桩出厂到工地,应按批量查收预制桩出厂质量证明书和合格证。并附带相关的试验报告、检测报告等资料。 (2)桩应按规格分别堆放,应布置在打桩作业的起吊工作半径范围内,并考虑到打桩方向,避免转向。桩堆放层数不超过2层,支点垫木的位置应根据吊点的位置确定,各层垫木应在同一垂直线上。 4.2.1、预应力砼管桩在购买、运输、堆卸到现场后,在使用前由建设单位、监理、施工方指派专人按现行规范有关条款进行外观检查验收,验收时制桩方提供预制桩出厂合格证。 4.2.2、管桩在起吊和搬运时,必须做到平衡并不得损坏,水平吊运时,吊点距桩端

静压桩机工程施工组织设计

目录 一、编制说明 1.1编制目的 1.2编制依据 1.3施工控制指标 1.4原则 二、工程概况 2.1工程简介 2.2施工条件 三、设计技术要求 3.1设计值 3.2安全等级 3.3桩身强度 3.4试桩要求 3.5地质条件处理 四、指导思想与实施目标 4.1 指导思想 4.2质量目标 五、施工组织机构 5.1施工组织机构 5.2各部门主要职责 5.3岗位职责 六、施工准备 6.1现场平面布置

6.2技术准备 6.3设备准备 6.4材料准备 6.5施工现场准备 6.6主要物资计划 6.7劳动力安排计划 6.8主要施工机械设备 七、主要施工方法 7.1 施工工艺流程 7.2施工进度计划 7.3机具设备计划(附1)7.4劳动力计划(附2)7.5施工用电计划(附3)7.6质量保证措施: 7.7安全措施 八、工程质量技术组织措施 8.1安全措施 九、安全生产技术组织措施 9.1 组织措施 9.2 保证措施 9.3 管理措施 9.4 技术措施 十、工期技术组织措施 10.1 工期目标 10.2 目标计划 10.3 工期管理措施

十一、文明施工技术组织措施11.1 组织措施 11.2 文明施工管理措施 11.3环境保护具体措施 十二、技术组织措施 12.1 图纸会审 12.2 点位移交 12.3 材料的质量保证 12.4 设计变更 12.5 来往资料 十三、施工协调配合措施13.1 把好图纸会审关 13.2 与业主的协调配合13.3 与监理单位的协调配合13.4 与设计单位的协调配合13.5 与政府部门的配合 十四、资料管理 14.1 原始资料的收集、整理14.2 原始资料的归档、验收附图: 施工平面布置图 质量保证体系图 施工进度计划横道图

灌注桩施工组织设计.

碧桂园?十里金滩山海间高层二区39#、40#、43#桩基工程 施工组织设计 审定人:陈伟 审核人:胡国明 项目经理:王峰 技术负责人:胡国明 山东鲁岩基础工程有限公司 二0一三年十月二十八日 目录

一、编制原则及依据 1.1编制原则 (4) 1.2编制依据 (4) 二、工程概况及地质情况 2.1工程概况 (5) 2.2工程地质情况 (5) 三、工程特点及总目标 3.1工程特点 (7) 3.2工程管理重点 (7) 3.3主要针对措施 (7) 3.4现场管理目标 (8) 四、施工总体部署 4.1指导思想 (8) 4.2总体施工部署 (8) 4.3项目部组织机构 (9) 五、主要施工方法 5.1施工准备 (10) 5.2测量放线 (10) 5.3钻机成孔 (10) 5.4钢筋笼制作及吊放 (12) 5.5桩身砼灌注 (13) 六、拟投入本工程的主要施工机械(试验仪器)及进场计划 6.1成桩工艺及设备选择 (14) 6.2拟投入机械设备(仪器)数量及进场计划 (14) 6.3拟投入主要施工机械的性能情况 (15) 七、拟投入本工程的劳动力计划及保证措施 7.1拟投入劳动力计划 (15) 7.2劳动力保证措施 (15) 八、本工程施工水、电及主要材料用量计划 8.1水电计划用量 (15)

8.2主要材料使用计划 (15) 8.3主要材料质量保证措施 (15) 九、确保工程质量的控制措施 9.1质量管理目标 (15) 9.2保证工程质量的管理措施 (16) 9.3保证工程质量的技术措施 (16) 9.4成品保护措施 (19) 十、确保安全生产的控制措施 10.1安全管理目标 (20) 10.2保证安全的组织措施 (20) 10.3保证安全的技术措施 (20) 10.4施工现场临时用电安全措施 (21) 10.5机械设备安全管理措施 (21) 10.6夜间施工安全措施 (21) 10.7施工安全防火措施 (22) 十一、确保文明施工的控制措施 11.1文明施工管理目标 (22) 11.2文明施工管理措施 (22) 十二、确保施工工期的控制措施 12.1工期目标及计划 (23) 12.2保证工期的管理措施 (23) 12.3保证工期的技术措施 (23) 12.4保证工期的后勤保障工作 (24) 十三、季节性施工的控制措施及管线保护措施 13.1确保雨季施工的保证措施 (24) 13.2地下管线及其他地下地上设施的保护措施 (25) 十四、环境保护及减少扰民的措施 14.1正确处理垃圾 (26) 14.2减少污水、污油排放 (26) 14.3降低噪音减少扰民 (26) 十五、附图

静压管桩施工组织设计(施工版)

静压管桩施工组织设计(施工版)

xx工程 施工组织设计 xx公司 目录

第一部分:工程概况 第二部分:施工组织设计编制依据 第三部分:现场管理网络 第四部分:施工方法、工艺流程 第五部分:质量保证措施 第六部分:工期保证措施 第七部分:安全文明施工措施 第八部分:劳动力组织计划表 第九部分:主要机械设备一览表 第一部分工程概况

一、工程概况: 建设单位:xx有限公司 工程名称:xx工程 设计单位:xx公司 勘察单位:xx公司 监理单位:xx监理事务所 施工单位:xx公司 本工程为静压预应力管桩,基坑北侧场区开阔,采用2级放坡的开挖形式,坡面挂网喷浆并且设置泄水孔,坡顶设置单排Φ700mm双轴深搅桩,套接施工。基坑东、西侧场地较小,采用的双轴深搅桩内插入PHC-600(130)AB-C80型预应力高强管桩形成符合挡墙,兼挡土及止水于一体。基坑南侧采用双排桩的支护形式,前排采用Φ700@500的双轴深搅桩内插入PHC-600(130)AB-C80,型预应力高强管桩,后排采用Φ600状况灌注桩,前排桩排间距为2500,前排桩间距为1000,排状况灌注桩间距为1500.基坑西南角与已建成的地下室相连接部位,采用Φ700@500的双轴深搅桩处理,交接处设置压密注浆。坑中坑高差有3.60M,采用四排Φ700@1000双轴深搅桩处理,桩长8.0M.预应力管桩吊运、压桩、接桩、送桩施工及验收按设计及规范要求执行。 二、工程地形、地貌、地质情况 详见工程地质勘察报告20082008 第二部分静压桩施工组织设计

1、桩基平面图。桩基详图、施工说明。 2、图集苏G03-2002。 3、建筑地基基础工程施工质量验收规范:GB-50202-2002。 4、国家、省、市地方标准,建安施工标准规程。 第三部分现场管理网络 项目经理 现场负责人技术负责人 安全员施工员质量员核算员材料员接桩电焊工压桩机机操作工 第四部分施工方法、工艺流程

静压管桩施工组织设计

第一章总则 1.1 工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 项目地点: 1.2 施工条件 1.周边环境及场地条件。 本工程位于X X X ,施工现场无建筑物,场地内的平整已完成。地质条件(详见地质报告) 1.3 设计和施工要求 1、本工程采用预应力管桩,桩型套用图集为苏10G-2012 PC-400(95)AB –C60。沉桩 采用静压法施工。 2.桩位施工前,按总平面图结合桩位图尺寸进行放线,并经监理和设计单位校核无误后方可施工。 3.压桩全过程现场应有完整记录,内容包括准确记录桩入土深度和压力表读数的关系及桩顶标高。

第二章施工部署 2.1 编制依据 (1)《地基基础设计规范》(GB50007) (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202) (3)《预制预应力混凝土管桩》(GB13476-2009) (4)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) (5)质量手册及质量体系程序文件(SMCC) (6)工程质量策划(SMCC)。 (7)国家及苏州市颁布的安全操作规程及文明施工规定。 2.2 施工部署 1.地上、地下障碍物清除 静压桩施工由于其施工原理(反力法)的不同,对施工场地承载要求相对较高。 场地的好坏直接影响沉桩的施工质量,如果桩机施工中出现场地表层土体沉陷,很可能会因为浅层(4~5m深)土体挤压作用造成桩身偏移、甚至桩身弯曲、断裂的严重质量事故。所以首先要对场地障碍物、明浜、暗浜淤泥、高空电缆等进行清理。我司采用压桩机最小工作面为5米,即边桩5米范围内不得有地上或空间障碍物。 从现场踏勘后,我司认为就目前的施工场地,局部地耐力不能满足压桩施工。残留河堤、条石已清理完毕。清除后用道渣或碎砖类建筑垃圾回填并压实,以确保压桩正常施工。 2.3 设备选用 根据现场地质情况及桩位布置图,我方计划用 YZY-300 型1台静力压桩机进入该工地施工,其它设备若干。具体见《附表一施工机械设备一览表》 2.4 工期、质量和安全目标 1. 工期目标 一、本工程计划工期为40天。 二、施工进度计划 计划每天工作12小时,本工程周边环境良好,施工过程中一定全力以赴,作好各方面协调工作,确保在合同工期内完成本工程。具体施工见《附表二、施工进度计划表》 2. 工程施工质量目标

【完整版】静压桩施工组织设计

施工组织设计 工程名称:沈阳世界温泉部落预应力管桩 施工单位(章):东煤沈阳建筑基础工程公司第九分公司 技术负责人:刘岩冰 项目负责人:路守园 编制人:刘岩冰 审核人:路守园 编制时间:2011年3月1日

目录 一、施工概况 3 二、施工方案编制依据 3 三、现场施工条件 3 四施工组织与安排 3 五、静压桩工程施工工艺及技术要求 4 六、质量保证措施 6 七、安全施工措施9 八、冬季施工措施10 九、文明施工措施10 十、工期保证措施10 十一、施工进度计划11 十二、安全施工、安全操作及安全用电规程12

静压管桩基础工程 施工组织设计 —、工程概况: 沈阳世界温泉部落,基础设计为静压PHC管桩,设计桩型号:PHC-400AB (95)。本工程拟采用先张法预应力混凝土管桩,抱压式静压桩机施工。 二、施工方案编制依据 1、设计图纸、工程地质勘察报告 2、场地施工条件 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 4、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 5、10SG409国标图集 三、现场施工条件 1、具备380V动力电源,功率315kw以上,能满足1台桩机施工。 2、现场道路需围绕拟建建筑物四周铺垫。 3、施工工作面要求:拟建建筑物外围桩机工作面》4米,局部工作面》7米(桩机长14米,宽8.5米,桩机中部压桩施工)。 4、施工场地,甲方应杳明地下有无电线、电纟缆、光纟缆、下水管道、自来水、煤气管线 等,并在开工前通知施工单位。 5、施工场地平整,地面顺平。 6场地自然地面标高低于桩顶标高400mm。 7、场地有移动暂设摆放位置。管桩堆放场地为沿拟建建筑物周围。 四、压桩施工组织与安排

最新钻孔灌注桩施工组织设计95422

钻孔灌注桩施工组织设计 1 2 一、工程概况 3 本工程位于绍兴市上虞区城北,建设单位为绍兴市上虞天越置业有限公司;设计单位为 华升建设集团浙江建筑设计有限公司;监理单位为浙江智杰建设管理有限公司;施工单位4 5 为浙江海滨建设集团有限公司。 6 本工程地基基础设计原桩基采用预应力管桩及方桩,因桩检测存在三类桩,根据桩基检 7 测报告及甲方提供三类桩编号图,对三类桩部位进行补桩处理。 8 二、施工组织设计编制依据 9 《地质工程勘察报告》 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008; 10 11 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003; 12 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 13 《建筑地基基础技术规范》DB42/242-2003; 14 《钻孔灌注桩》2004浙G23 15 设计补桩说明、施工图; 16 三、设计工作量及技术要求 1、设计桩型及工作量 17

本工程设计为钻孔灌注桩,桩径为Φ600,7#楼9根、9#楼7根、10#楼8根,共计桩数 18 19 为24根,设计有效桩长约38m。桩顶标高7#楼为-7.150m,9#楼、10#楼为-7.750 m。 20 2、设计技术要求 (1)本工程桩为钻孔灌注桩,施工必须保证设计桩长,终孔标高的决定以设计桩长为 21 22 主,已成孔的进尺速度为辅。 23 (2)桩端持力层为第6-4层圆砾层,桩端进入持力层不小于2.0D。桩身砼灌注充盈系24 数不应小于1.1,泛浆高度为1米,确保成桩的质量。 25 (3)桩成孔后必须清除孔底虚土(沉渣),孔底沉渣厚度应不大于50mm,并立即灌注水26 下混凝土。 27 (4)桩身混凝土强度等级ZKZ-D600-38-38(A2)-C35 28 (5)单桩竖向承载力特征值:1800KN 29 四、机械钻孔灌注桩施工

静压桩专项施工方案.doc

江西宜春德和沁园三期工程静压桩专项施工方案 施工单位:福建省第五建筑工程公司 编制:编制时间: 审核:审核时间: 审批:审批时间:

目录 第一章、工程概况 (2) 第二章、编制依据 (3) 第三章、施工布置及施工准备工作 (4) 第四章、主要施工方法和技术要求 (6) 第五章、安全文明施工措施 (11) 第六章、保证质量的技术组织措施 (14) 第七章、施工工期及保障措施 (16) 第八章、应急预案 (17) 附图桩位平面布置及压桩施工线路图 (18)

第一章工程概况 一、工程简介 1、工程名称:沁园住宅区三期A区11-15#楼 2、工程位置:江西省宜春市袁州区锦绣大道南侧 3、建设单位:江西德和实业集团有限公司 4、设计单位:江西省建筑设计研究总院赣西分院 5、勘察单位:深圳市勘察测绘院 二、工程概况 1.建筑物概况:本工程包括11#楼、12#楼、13#楼、14#楼、15#楼及2层地下室。建筑功能(具体见表2-1) 表2-1建筑功能 序号工程名称建筑功能 1 11#楼1- 32层为塔式住宅 2 12楼1-22层为塔式住宅 3 13楼1- 32层为塔式住宅 4 14楼1-22层为塔式住宅 5 15楼1层商铺、2-3层为宿舍楼 6 地下室平时为地下汽车 2.建筑规模:建筑占地面积22000m2;总建筑面积120247.01 m2,其中地下建筑面积16590m2,地上总建筑面积76660.71 m2,架空建筑面积2245.22 m2; (1)11#楼建筑面积28386.24m m2, 13#楼建筑面积29918.09 m2,建筑层数均为地下一层、地上32层,房屋屋面标高均为98.90m。 (2)12、14#楼建筑面积均为8646.36 m2, 建筑层数均为地下一层、地上21层,房屋屋面标高均为65.90m。 (3)15#楼建筑面积4744.70 m2, 建筑层数地下2层,地上3层,建筑高度10.8m。 2、本工程采用400AB型PHC 桩基础,十字形桩尖。单桩竖向抗压承载力特征值为1200KN(部分桩设计注明按700KN,有效桩长约9m);终压力值为2200KN,终压时满载连续复压次数不少于3次。 3、有效桩长小于24m的桩要求桩尖进入强风化岩层不少于1m,送桩深度不超过2m;有效桩长大于24m的桩,以桩长及终压力为控制指标。 4、除设计单独注明的9m有效桩长的桩外,其他的桩有效桩长约为15~24m。 三、工程地质、水文状况 1、地质状况

预应力管桩施工组织设计方案

预应力管桩施工方案 1、施工操作工艺 预制桩施工工艺流程如下图: 1)、测量放线: ①、在打桩施工区域附近设置控制桩与水准点不少于2个,其位置以不受打桩影响为原则(距离操作地点40m 以外)。轴线控制桩应设置在距外墙桩5~10m 处,以控制桩基轴线和标高。 ②、桩基的轴线和标高均已测量完毕,经过检查复核并应办理预检手续,归档备查。 2)、钢筋混凝土预制桩质量, 应符合《建筑桩基技术规程》(JGJ94-94)的规定: 桩的表面应平整、密实,制作允许偏差符合下表的规定。 预制桩制作允许偏差(mm )

3.1.2、外观质量 钢筋混凝土预制桩外观质量应平整、密实,不应有裂纹、蜂窝、孔洞、折断和过大缺棱掉角、露主筋等缺陷。 3.1.3、混凝土预制桩起吊、运输时混凝土强度等级 3.1.3.1、混凝土预制桩的混凝土强度等级达到设计强度等级的70%,方可起吊。 3.1.3.2、混凝土预制桩的混凝土强度等级达到设计强度等级100%,才能运输和施工作业。 3.1.4、现场预制桩质量必须符合《预制混凝土构件质量检验评定标准》(GBJ 321-90)的规定,并应具备下列资料: 3.1. 4.1、桩的结构图及设计变更通知单; 3.1. 4.2、材料的出厂合格证和试验、化验报告; 3.1. 4.3、混凝土试验配合比通知单; 3.1. 4.4、焊件和焊接记录及焊件试验报告;

3.1. 4.5、钢筋隐蔽工程验收记录; 3.1. 4.6、混凝土试件强度等级测试值报告; 3.1. 4.7、桩的质量检查记录。 3.1.5、混凝土预制桩打桩施工作业所需材料和设备机具的技术要求 3.1.5.1、钢筋混凝土预制桩的规格、质量必须符合设计要求和《建筑桩基技术规程》(JGJ94-94)的规定,并有出厂合格证,经技术负责人复验合格后,方可使用。 3.1.5.2 焊条的型号、性能必须符合设计要求和相关技术标准的规定。一般宜采用E34。 3.1.5.3、钢板的材质、型号和规格必须符合设计要求,一般宜采用低碳钢。 3.1.5.4、机具:本工程打桩机具采用静压式桩机。 3.1.6、混凝土预制桩的接桩方法应符合以下要求: 3.1.6.1、桩的连接方法一般有焊接、法兰连接和硫磺胶泥锚接三种。焊接和发法兰连接适用于各类土层桩体的连接。硫磺胶泥锚接的桩体适用于软土层,且对一级建筑桩基或承受拔力的桩宜慎重选用。本工程桩的连接方法采用焊接。 3.1.6.2、采用焊接接桩时,应先将四角点焊固定,然后对称焊接,并确保焊缝质量和设计尺寸。焊接的材质(钢板、焊条)均应符合设计要求,焊接件应作好防腐处理。 3.1.6.3、采用焊接接桩,其预埋件表面应清洁,上下节之间的间隙应用铁片垫实焊牢。焊接时应采取措施,减少焊区焊缝变形。焊缝应连续焊

钻孔灌注桩工程施工组织设计

钻孔灌注桩工程施工组织设计 第一章工程概况 一、工程简介 二、设计要求 三、施工组织设计编制依据和设计工作量 第二章钻孔灌注桩施工方案 一、施工准备 二、施工顺序 三、技术措施及施工工艺 第三章本工程重点项目及常见病的处理措施 一、本工程重点部位的处理措施 二、结合本工程的实际情况,防止施工中常见病的具体措施第四章项目管理组织机构体系 一、施工人员组织 二、项目管理机构配备情况表 第五章施工机械、材料进场计划及平面布置图 一、机械设备组织 三、现场平面布置及临时用地表 二、材料进场计划 第六章施工进度计划及工期保证措施 一、施工进度计划 二、工期保证措施 第七章质量保证措施

一、质量保证体系 三、施工阶段的质量保证措施 二、准备阶段的质量保证措施 第八章安全生产保证措施 一、安全管理目标 二、安全管理体系 三、安全管理的实施 第九章文明施工保障措施 一、文明施工保证体系 二、文明施工措施 三、减少扰民降低环境污染和噪音措施 第十章季节性施工措施保证 第十一地下管线及其他地上地下设施的加固措施第十二章工程竣工验收提交资料 一、桩基与土建单位的交接 二、整理原始资料,编写验收资料 三、桩基工程竣工验收 四、桩基工程竣工验收后的服务与回访 附:1、施工进度计划横道图 2、施工平面布置示意图 第一章工程概况 一、工程简介

本工程为XXXX市XXXX北侧地块保障房项目08地块08、10区桩基工程,地点位于江宁区XXXX镇艾塘村,靠东麒路西侧,润发路北侧。其中,8区01、02、04-06栋,10区01-05栋,计10栋。采用钻孔灌注桩桩型。 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 二、设计要求 钻孔灌注桩的设计要求 1、桩径ф600,砼强度等级为C30。±0.000相当于绝对标高为12.300m。 2、8-01桩端进入5-2中风化粉砂质泥岩不得小于0.6m,其余栋桩端进入5-2、5-2A(中风化粉砂质泥岩)、5-2B、5-2C(中风化细砂岩)深度依次为4.0m、5.0m、4.0m和0.6m。 桩底沉渣厚度应小于50mm。设计单桩抗压承载力特征值为2000KN。 3、桩身配筋:纵筋616,箍筋φ8@100/250,加强筋12@2000。钢筋连接采用搭接焊,其搭接长度不小于10d。 三、施工组织设计编制依据和设计工作量 1、施工招标文件; 2、桩基结构布置平面图 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 5、《建筑地基施工基础工程施工质量验收规范》 6、《建筑地基基础设计规范》 以上所列若与现行要求不一致或需要补充的按国家及地方规定执行。 四、工程地质概况 拟建场地地貌单元为秦淮河阶地,发育有坳沟,按照时代、成因、物理力学性质划分为5层,共13个亚层,分别描述如下: 1-1层杂填土:灰褐色,主要由软~可塑粘性土组成,含硬杂质,硬杂质主要是碎砖、碎石。

静压管桩施工组织设计

长治潞安颐龙湾商住小区(A1—A6)地下车库 K轴—S轴静压PHC管桩桩基工程施工组织设计 第一章编制说明 1.1编制目的 本施工组织设计的目的是:为本工程施工组织提供完整的纲领性文件,用以指导建筑桩基工程的施工与管理,确保优质、高效、安全、文明的完成工程施工任务。 1.2编制依据 1.2.1桩基平面布置图和总平面布置图 1.2.2山西省勘察设计研究院提供的《长治潞安颐龙湾住宅小区岩土工程勘察报告》 1.2.3《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 1.2.4《预应力混凝土管桩》(03SG409图集) 1.2.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.2.6《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 1.2.7《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.2.8《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

第二章工程概况及特点 2.1工程概况 2.1.1工程名称:长治潞安颐龙湾商住小区(A1—A6)地下车库工程桩基工程 2.1.2工程地点:长治市西环路西、府后西街南 2.1.3建设单位:山西潞安房地产开发有限公司 2.1.4设计单位:山西省第二建筑设计院 2.1.5工程简介: 拟建的工程为长治潞安颐龙湾商住小区(A1—A6)地下车库,总桩数1176根,其中K轴—S轴总桩数516根,设计桩长26米。本工程地势比较平坦、交通方便。本工程采用先张法预应力高强混凝土管桩,桩身质量符合满足国家有关规范的要求,桩基施工采用静压混凝土预应力管桩。 根据我公司桩基工程的施工经验,结合该工程的地质情况进行充分的分析,我们决定选用ZYJ680型静力压桩机进场施工,该机系统在目前施工中安全、高效、稳定,能确保本次桩基工程的顺利施工及工程质量。 2.2工程特点 该工程由于上部结构荷载比较大,天然地基强度不能满足上部荷载的要求,需要选用静压预应力混凝土管桩,管桩结构见《预应力混凝土管桩》03SG409图集,桩施工必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002,本工程桩型号选用PHC-AB400(95),单桩竖向承载力特征值为1050KN。

精编(房地产项目管理)房地产项目静压桩施工组织设计

(房地产项目管理)房地产项目静压桩施工组织设计

昆明****房地产开发仍;之上;且;当下;和; 可是;能够;俩;见;某公司;运营; ******商品房桩基工程 施 工 组 织 设 计 ***********************基础公司 2010年5月4日

目录 1.工程概况………………………………………………………… 2.编制依据………………………………………………………… 3.施工组织………………………………………………………… 4.施工进度计划…………………………………………………… 5.施工技术方案…………………………………………………… 6.施工主要工序…………………………………………………… 7.工程质量承诺及保证措施……………………………………… 8.工期承诺及保证措施…………………………………………… 9.安全文明施工保证措施………………………………………… 10.主要施工机械设备投入计划…………………………………… 11.劳动力投入计划………………………………………………… 12.降低成本措施…………………………………………………… 13.成品、半成品保护措施………………………………………… 14.地下管线及其它地下设施的保护措施………………………… 15.附件:…………………………………………………………… 1.拟投入的主要施工机械设备表 2.劳动力计划表 3.施工进度计划网络图 4.施工总平面图

1.工程概况 1.1.工程简介: 本工程拟建场地位于昆明市南市区滇池路约5KM处******。 总体规划方案为,仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;幢7层的商业建筑,其他均为3-7层联排别墅、多层住宅,通设一层地下室,框剪结构。建筑基础形式为静压预应力管桩基础。工程桩桩长24米,总工程量9万米左右。 桩端持力层为⑥-1层(粘土)或⑥-2层土(粉土),设计桩型为PC-A400(95)-24,单桩竖向承载力特征值为900KN,桩端进入持力层的深度大于800mm。 1.2.地质简介 见《岩土工程勘察报告》,本文略。 1.3.本工程特点及难点: 本桩基工程有如下特点: 1.从现场踏勘情况仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;,地处滇池沉积范围,存在较厚的软弱土和欠固结土,高水位、富含水量。 2.旧房拆除改造,原房屋建筑基础复杂。地下障碍物较多。 3.建筑及车库距离市政道路太近,在施工过程中若挤土效应过大,则会对市政道路造成一定影响。 1.4.本工程施工拟采取的针对性措施: 从我公司对本工程特点、困难的分析,结合施工图、地质报告以及考虑到投资成本、总工期要求,对本工程施工的难点控制拟从以下几点加以实施: 1.4.1.由于地块内软土灵敏度较高,对于密集型桩群来说,桩的施工极易聚集

桥梁工程桩基础施工组织设计方案

某某市某某桥工程桩基础 施 工 组 织 设 计 方 案 编制人: 批准人: 批准时间: 某某交通建设工程有限公司 某某市某某桥工程项目经理部 年月日

某某市某某桥工程钻孔灌注桩 施工组织设计 一、编制说明 某某市某某桥为某某电站移民配套工程,由某某省某某市交通局和西街街道办事处共同承建,由某某省某某勘测设计有限公司勘测设计,某某交通建设工程有限公司建设施工. 某某市某某桥位于某某市西郊,跨越瓯江上游龙溪,该桥南连宏山村与龙宏一级公路相连,北连河村,为某某市河村绕城线组成部分,根据本工程为移民工程以及工程规模、工期目标、工程特点、施工工艺及实际情况等特点,从而对工程项目中的人、财、物、技术条件进行了一个全面合理的安排,特编写某某市某某桥钻孔灌注桩施工组织设计,以便进行施工指导,以期达到确保工期、安全施工、质量优良的目的。 二、编制依据 1、某某省某某市某某桥工程项目合同文件 2、某某市某某桥工程施工图设计 3、《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)、中华人民共和国交通部制《公路工程质量检查评定标准》JTJ071-98、《公路桥涵施工技术规范》JYJ041-2000等 4、桩基础实地情况 5、本公司以往桩基础施工经验 三、工程概况

1、设计原则:某某桥设计为山岭重丘二级公路标准,荷载为汽-20级,挂-700.桥面净宽尾9+2×1.5m,全长为205.04m. 2、桩基础设计概况:某某桥工程基础全部采用钻孔灌注桩,桥墩桩基单桩设计承载力为3400KN,其中1、2、 3、 4、5号墩为嵌岩桩,6、7、8、9为摩擦桩;桥台桩基单桩设计承载力为2900KN。桩径全部为1.3m,采用C25混凝土灌注。 3、施工注意事项:某某桥设计地质情况并不十分全面,因而实际地质情况将并不一定跟设计相吻合,从而必须要以实际地质情况来调整桩的设计工程。 4、工期安排:建议开工日期2004年 5 月13日,计划完工日期2004年 8 月20日。 四、施工组织准备工作 在充分理解设计意图、熟悉设计图纸的情况下,我单位认真组织人力对本工程中所需的机械设备进行保养、检修,并已组织进场,详见《进场设备报验单》,组织人员对本工程所需建筑材料进行市场调查、取样进行论证及采购,并委托有关机构进行材料检验,详见《建筑材料报验单》,同时调选过硬劳务队伍进入施工现场进行施工准备,并组织全体技术人员、施工人员、班组人员进行技术交底,要求每个人充分熟悉设计意图。 五、施工平面布置设计详见《平面布置设计图》 六、钻孔灌注桩施工方案 (一)、桩基工程施工工艺流程为:测量放线→护筒埋设→桩机就位→桩位复核→成孔终孔、提钻→下探孔器→下放钢筋笼→安放导

【完整版】静压管桩施工组织设计

xxxxxxxxxx 大楼 基础静压管桩工程 xxxxxxxx 集团有限公司 施工组织设计 倔二

二0一一年十一月

一、工程概况 二、施工场地要求 三、施工机具配置 四、压桩施工工艺及技术质量保证措施 五、安全施工措施 六、工期措施 七、施工进度计划 八、项目管理人员简介及施工质量管理程序 九、施工技术资料

工程概况 XXXXXX,拟建XX大楼,场地位于该XX中部,东面为田径场, 南北面皆为学生宿舍,主楼12层,高约46米,框架剪力墙结构,单柱荷载8000?9000KN柱。桩基础设计采用予应力管桩,其中:HC-A-85 D=400 (壁厚85),单桩承载力设计值不小于1550KN 桩数为16根。PHC-A-100 D=500 (壁厚100),单桩承载力设计值不小于2400KN桩数为118根,桩端进入10-3层的中等风化砂质泥岩1D,根据浙江省地矿勘察院提供的 《XXXXXXXX地质勘察报告》可知,桩长范围内的地层描述如下:1-1杂填土:杂色,松散,含碎石、碎砖、砼块等建筑垃圾及腐植物、 植根,局部分布有原建筑基础和砼路面。 1-2素填土:灰褐色,软塑状,粉质粘土性,含有机质、腐植质、植根。 2-1粉质粘土:黄褐色,可塑,含铁锰质氧化物。 2-2粘土:黄褐色?灰色,硬可塑。 3淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,下部多夹粉土薄层,含云母、有机质。 4粉质粘土夹粉土:灰?褐黄色,软塑?可塑,含云母、有机质、姜结石,呈千层饼状,局部为粘质粉土。 6粘土:青灰色?褐黄色,硬塑?硬可塑,含铁锰质氧化物团块和咼岭土。 9-1粘土:棕褐?褐黄色,硬可塑?可塑,含铁锰质氧化物及 灰白色高岭土团块 9-2粉质粘土混碎石:棕红夹灰白色、褐色,碎石含量10?40% 一般西边较少,向东增多,碎石以石英砂岩为多,棱角状,局部为粘性土混砾石或粗

钻孔灌注桩施工组织设计

钻孔灌注桩施工组织设计 一、工程概况 本工程位于绍兴市上虞区城北,建设单位为绍兴市上虞天越置业有限公司;设计单位为华升建设集团浙江建筑设计有限公司;监理单位为浙江智杰建设管理有限公司;施工单位为浙江海滨建设集团有限公司。 本工程地基基础设计原桩基采用预应力管桩及方桩,因桩检测存在三类桩,根据桩基检测报告及甲方提供三类桩编号图,对三类桩部位进行补桩处理。 二、施工组织设计编制依据 《地质工程勘察报告》 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008; 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑地基基础技术规范》DB42/242-2003 ; 《钻孔灌注桩》2004浙G23 设计补桩说明、施工图; 三、设计工作量及技术要求 1、设计桩型及工作量 本工程设计为钻孔灌注桩,桩径为①600, 7#楼9根、9#楼7根、10#楼8 根,共计桩数为24根,设计有效桩长约38m桩顶标高7#楼为-7.150m, 9# 楼、10# 楼为-7.750 m。 2、设计技术要求 (1)本工程桩为钻孔灌注桩,施工必须保证设计桩长,终孔标高的决定以设计桩长为主,已成孔的进尺速度为辅。 (2)桩端持力层为第6-4层圆砾层,桩端进入持力层不小于2.0D。桩身砼灌注充盈系数不应小于1.1 ,泛浆高度为1米,确保成桩的质量。 (3)桩成孔后必须清除孔底虚土 (沉渣),孔底沉渣厚度应不大于50mm, 并立即灌注水下混凝土。 (4)桩身混凝土强度等级ZKZ-D600-38-38(A2)-C35 (5)单桩竖向承载力特征值:1800KN

四、机械钻孔灌注桩施工 1、机械钻孔灌注桩施工工艺流程 2、施工技术准备 1)、施工组织设计编制与审批 (2)、开工前,甲方已组织相关部门进行技术交底,解决施工疑难问题 (3)、根据皿类桩补桩设计图,确定标志与高程水准点,根据要求放出桩位并进行交接复核。 (4))开工前应将有关技术要求及时传达到机台班组。 3、放样定位 工程开工前,根据轴线及桩位布置情况,在场地内建立测量控制网,然

静压桩施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 施工组织设计 工程名称:沈阳世界温泉部落预应力管桩 施工单位(章):东煤沈阳建筑基础工程公司第九分公司 技术负责人:刘岩冰 项目负责人:路守园 编制人:刘岩冰 审核人:路守园

编制时间:2011年3月1日

目录 一、施工概况 3 二、施工方案编制依据 3 三、现场施工条件 3 四施工组织与安排 3 五、静压桩工程施工工艺及技术要求 4 六、质量保证措施 6 七、安全施工措施9 八、冬季施工措施10 九、文明施工措施 10 十、工期保证措施10 十一、施工进度计划11 十二、安全施工、安全操作及安全用电规程12

静压管桩基础工程 施工组织设计 一、工程概况: 沈阳世界温泉部落,基础设计为静压PHC管桩,设计桩型号:PHC-400AB(95)。 本工程拟采用先张法预应力混凝土管桩,抱压式静压桩机施工。 二、施工方案编制依据 1、设计图纸、工程地质勘察报告 2、场地施工条件 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB) 4、《建筑桩基技术规范》JGJ 5、10SG409国标图集 三、现场施工条件 1、具备380V动力电源,功率315kw以上,能满足1台桩机施工。 2、现场道路需围绕拟建建筑物四周铺垫。 3、施工工作面要求:拟建建筑物外围桩机工作面≥4米,局部工作面≥7米(桩机长14米,宽8.5米,桩机中部压桩施工)。 4、施工场地,甲方应查明地下有无电线、电缆、光缆、下水管道、自来水、煤气管线等,并在开工前通知施工单位。 5、施工场地平整,地面顺平。 6、场地自然地面标高低于桩顶标高400mm。 7、场地有移动暂设摆放位置。管桩堆放场地为沿拟建建筑物周围。 四、压桩施工组织与安排 人员组织机构框图

泥浆护壁循环钻孔灌注桩施工组织设计

第一节工程概况 一.编制原则 根据相关图纸的要求,认真分析和研究桩基工程施工特点,同时考虑了各种自然因素的影响,并结合我公司的实际情况,编制了本合同段的实施性施工组织设计。在编制过程中,较详细地叙述工程的施工方法,明确质量管理目标及有关保证措施,力求更好地指导施工。我们本着施工产业化、机械化、标准化、科学化的原则,施工过程中严格管理,同时集中力量抓好桩基施工中的重点、难点部位,合理安排机械设备、施工队伍,确保工程质量及工期满足业主的要求。 二.工程管理目标 1.工程质量管理目标:合格工程。 2.文明管理目标 本工程场地能满足使用,在施工中不仅要避免噪声与粉尘污染,还要尽量做到不扰民,保证居民正常生活秩序,做到不损坏绿化。本工程文明施工目标是:确保达到市文明工地要求。 3.环境管理目标 在施工过程中,在确保工程质量和工期的前提下,严格遵守国家环境保护法律及法规,树立全员环保意识,采取实施有效的预防措施,减少施工噪音和环境污染,自觉保护市政设施,最大限度减少对环境的污染,保证周围环境卫生,做到无重大环境污染事故。 4.安全管理目标:施工安全管理创优达标,杜绝重大伤亡事故。 5.进度管理目标:保证每天不少于成桩4根,争取完成6根桩。 三.工程简况 1.地理位置:广饶县乐安大街以南,顺安路以西,广颖路以北,国安路以东 2.建设单位:东营大海房地产开发有限公司 设计单位:东营筑城建筑设计有限公司 施工单位:东营市恒烁建筑工程有限公司 3.桩基简况:大海·丽苑2#楼桩总数为102根,试桩3根,桩身材料试桩混凝土为C40。试桩及工程桩钢筋笼主筋Ф18,绕筋φ8,加强筋Ф14钢筋采用双面搭接焊连

静压管桩施工要点

近年来,静压高强预应力混凝土管桩,以其单桩承载力高,施工方便工期短,造价低穿透力强,有利环保,保障安全,文明施工的特点在我市得到了广泛的应用,下面就学习规范和工作实际谈谈对规范的认识和体会: 一、预应力管桩分锤击贯入法、静力压入法和引孔压桩法 二、几个术语及符号 1、管桩基础:由打(压)入土(岩)层中的管桩和连接于桩顶的承台共同组成的(构)建筑物基础。 2、锤击贯入法:利用打桩设备的锤击能量将桩沉入土(岩)层的施工方法。 3、静力压桩法:利用静载将桩压入土(岩)层的施工方法。 4、引孔压桩法:预先用钻机在桩位处钻孔,然后将桩体放入孔内,在用压桩机施压的作业法。 5、单桩竖向极限承载力:单桩在竖向荷载作用下到达破坏状态前或出现不适继续承载的变形时所对应的最大荷载。 6、单桩竖向承载力特征值:荷载试验中单桩允许变形所对应的压力值,其最大值不得大于单桩竖向极限承载力的二分之一。 7、终压力值Fze:达到终压控制标准而终止压桩时的最后压桩力。 &复压、静压桩施工终压后,经间隔一段时间再次施压作业法。 9、填芯混凝土:灌填在管桩顶部内腔的混凝土,一般采用微膨胀砼。 10、管桩桩身结构竖向承载力设计值。 三、关于管桩的规格和质量

管桩规格 1、按砼强度及壁厚: 预应力高强砼管桩PHC 砼》C80 预应力砼管桩P C C8O 砼》C60 预应力砼薄壁管桩PTC C8O砼》C 60 PHC PC桩壁厚一半为70-130, 大直径壁厚可达150mm 2、按抗弯性能及砼有效预压应力值分为A型、AB型、B型、C 型 3、薄壁管桩由于耐久性和抗裂性较差,不宜在我省使用,宜选 用PHC?或PC桩,桩基础设计等级为甲级的桩基应选用PHC tto 管桩质量: 1、尺寸允许偏差附录D壁厚+20 /0,桩身弯曲度W L/1000 2、管桩的外观质量应符合附录E 表面裂缝:不允许出现环向和纵向裂纹。内外表面露筋:不允许。管桩的砼强度必须达到设计要求,常压蒸汽养护应满10小时后再进行高压蒸汽养护,龄期亦应满10小时。 四、关于岩土工程勘察报告 1、勘察应按初步勘察和详细勘察两个阶段进行,当建筑平面布置已确定,且场地附近有岩土工程资料时,可根据实际情况直接进行详细勘察。 2、详细勘察报告宜包括以下内容1-15条 3、注意查看地质报告地下水或土对管桩的腐蚀性,工程勘察时,