文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防水系统施工工艺

消防水系统施工工艺

消防水系统施工工艺
消防水系统施工工艺

消防工程施工工艺

一、套管制作与安装

1、施工准备

①材料:

所使用的各种规格的碳素钢管、防腐漆、麻丝、防水油膏、石棉绳、砂轮片、铁丝等。

②机具:

砂轮切割机、卷尺、钢丝刷、圆锉等。

③作业条件:

A、主体工程已施工完毕,地下管线甩头位置正确。

B、具备室内干管安装条件。

2、施工工艺

①凡穿过楼板、墙体、基础等处,必须设置套管。

②套管制作:

A、套管管径应比穿墙、楼板的横管、立管管径大1-2号。

B、套管长度:

a、过墙套管长度=墙厚+墙两面抹灰厚度;

b、过楼板套管长度=楼板厚度+板底抹灰厚度+地面抹灰厚度+50mm;

c、套管两端平齐,打掉毛刺,管身应除锈,管内外要涂漆防腐。

③套管安装:

套管安装应在横管、立管或支管安装时即时套入,放手指定位,过楼板处宜用铁丝临时固定,待横管、立管或支管安装校正无误后,再调整至规定位置,用铁丝调正环隙后固定,并进行封堵。

④穿楼板的套管应在套管与管子之间的空隙用油麻和防水油膏填实封闭,穿墙套管可用

石棉绳填实。

3、质量标准

①过楼板套管,顶部高出地面50mm,底部与下层顶板平齐。

②过墙壁的套管两端于抹灰面平齐,过基础的套管两端各伸出墙面或板面30mm以上。

③套管固定牢固,管口平齐,环缝均匀,油麻填实封闭,严密。

4、注意事项

堵洞捣实时应控制套管环隙不要挤向一侧,更要防止套管上下串动。

二、钢管调直

1、施工准备

①材料:

所用各种镀锌钢管、垫木、小白线等。

②机具:

手锤、枕木等。

③作业条件:

A、进场管材具有合格证,并经过确认规格后的镀锌钢管。

B、有足够的施工场地。

2、施工工艺

①管子是否弯曲,一般采用目测法或滚动法检查。当公称直径50mm以下的管子弯曲不大

时,可用锤子调敲击进行冷调直,直到敲直为止,锤击处宜垫硬质木块,以免损伤。

②对于预制管段因管件螺纹不正引起的节点弯曲,也可用此法,但不能用锤敲打管件,只能

敲打靠近管件的管路,使其产生微量反向弯曲,达到管子平直。

③公称直径大于或等于50mm,管子弯曲超出允许偏差时,应返库退换。

3、质量标准

①碳素钢管或预装管段弯曲的允许偏离差是:每1m长度内,管径≤100mm时,为

0.5mm;>100mm时,为1mm..全长25m以上,管径≤100mm时,不大于13mm,管径>100mm

时,不大于25mm.。

②钢管调直后,不应破坏镀锌层。

4、注意事项

①手锤锤头应检查牢固程度,避免掉锤伤人。

②调直后的较长连接管段,除堆放时垫料对称外,中间应加垫枕木。

③严禁用气焊、电焊校正管材。

三、钢管切断

1、准备工作

①材料:

所用各种规格镀锌钢管、砂轮片、润滑油等。

②机具:

套丝机、砂轮切割机、虎钳子、绞刀、钢锉管支架(可自制)等。

③准备条件:

A、钢管各规格、尺寸已确定。

B、具备一定加工场所和加工机具。

2、施工工艺

①使用套丝机切割时,要将管子用套丝机锁紧,两端设置与套丝机同心的支架(管材可在

上面自由转动)。

②使用砂轮切割机时,要使砂轮片与管子保持垂直,被锯材料要夹紧,再将手把下压进刀,但

用力不能过猛或过大,以免砂轮片破碎飞出伤人。

③管子切断后,断口应锉平,管口刮光,打掉毛刺飞边。切断处缩小后的管口要用绞刀或锉刀

刮(锉)光复原。

3、质量标准

管子切口平正,断面与管子轴心线目测要垂直,切口质量不能影响套丝或焊接;管口内外要求无毛刺和铁渣;切口不应产生断面收缩,避免减少管子的有效断面积;镀锌层无破损。

4、注意事项

①使用砂轮切割机时,应防止用力过猛,锯片破碎飞出伤人,操作时应站侧面。

②管子要垫平卡牢,操纵电器具应戴绝缘手套。

③尽量少用砂轮切割机下料。

四、钢管螺纹连接

1、准备工作

①材料:

所用各种规格镀锌钢管及管件、聚四氟乙烯胶带、生料带、润滑油、麻丝、铅油等。

②机具:

带管压力的工作案、管子绞板、套丝机、活扳子、管钳子等。

③工作条件:

A、工程主体已施工完毕,即将进行干管、支管、立管的安装。

B、管道配件已备齐,阀门已检测合格。

2、施工工艺

①钢管螺纹加工:应采用机械套丝和手工套丝。

A、先将管子固定在套丝机卡尺上锁紧后,再把绞板套进管端;先调整绞板的活动刻度盘,

使板牙符合需要的距离,用固定螺丝把它固定,再调整绞板上的三个支持脚,使其贴在管子上,防止套出斜丝。

B、绞板调整好后,启动套丝机,手握绞板手柄,平稳向里推进,按顺时针方向转动,操作时,

用力要均匀,不应过猛。

C、第一次套完后,松开板牙,再调整其距离比第一次小一点,用同样方法再套一次,要注意

防止乱丝。DN50以上的管子必须分三次套成,以防板牙过度磨损。为获得锥形管螺纹,在套丝过程中逐渐放松板牙的松紧螺丝,边转边松,即可形成。

D、管端外螺纹长度应比管件或阀门上的螺纹长度略短1~2扣。

E、套丝时,应用机油对板牙进行润滑和冷却。

F、套完丝后,随即清理管口,将管子端面毛刺去掉,使管口保持规整。

②钢管螺纹连接:采用锥外螺纹与圆柱内螺纹连接方式。

A、管子连接通过管端外螺纹和管件内螺纹实现。为保证接口的严密性应在管子连接丝

头处按顺螺纹方向缠上少许麻丝,再均匀涂抹白铅油,然后按右旋拧紧,也可用聚四氟乙烯胶带取代油麻,但效果没有前者好。

B、管子连接时,要防止油麻被推进或挤出,连接后需将突出的油麻处理干净。

3、质量标准

①管螺纹加工后,螺纹应清洁、规整,其断丝、缺丝不大于螺纹全扣数的10%。

②连接牢固,管螺纹根部应留有外露螺纹,镀锌钢管和管件的镀锌层无破损,螺纹露出部分

防腐处理良好;接口处无外露油麻等缺陷。

4、注意事项

①套丝时管子、压钳子、案子要放平稳,需两人以上操作,动作应协调,用力要均衡,防止套

丝板手崩滑伤人。

②两人同时操作管钳子进行接口时,用力要均匀、压紧、拿稳把柄,不得将短管套入把柄内

加长力臂。

③发现螺纹不合要求时必须清除。

五、钢管焊接

1、准备工作

①材料:

所用各种规格镀锌钢管、电焊条、焊丝、焊剂、乙炔、氧气等。根据自动喷水灭火系统管路焊接的特点,选用的电焊条型号给定为:结422(表示焊缝金属的抗拉强度等级为42公斤/毫米2的氧化钛钙型结构钢焊条,交、直流两用。)。

②机具:

电焊机、把线、焊钳、乙炔气瓶、氧气瓶、焊割工具、砂轮、钢锉、刨锤。

③作业条件:

A、按要求准备好所需焊接的钢管及配件,焊机、氧气及乙炔。

B、作业场地清洁无易燃、易爆物品及杂物。

2、施工工艺

①做好焊接准备:采用手工电弧焊方法。焊前先做好坡口,然后对称在接口处点焊定位,并调

直、找正。

②DN100以上的钢管可用电弧焊接。施焊时,应有防风、雨、雪措施。操作时应戴面罩和

焊接专用手套。

③焊接熔深:焊缝必须达到一定的熔深,才能保证焊缝的抗拉强度,对壁厚≥4mm的管口,必

须切坡口,两管口间留有1~3mm的间隙,焊肉底不应超过管壁内表面。

④切坡口可采用气割、锉、堑切等方法。

⑤两根管子对口焊接应保证在一条直线上;焊口处不得出弯,组对时不应错口,一般分上下、

左右四处点焊定位,经检查调直后尽可能用自由转动方法进行焊接。

⑥不同管径的管道焊接:

如两管管径相差不超过小管径15%,可将大管端部直径缩小,再与小管对口焊接,相反如超过小管径15%,应将大管端部抽条加工成锥形或用钢板特制的异径管对接。

⑦不得施焊的部位:管子的对口焊缝或弯曲部位不得再焊接支管;弯曲部位不能有焊缝。

⑧管道焊缝应有1.5-2mm加强面高度和盖过每边坡口约2mm的遮盖.

⑨焊后冷却一会儿用刨锤将焊渣去掉。

⑩焊条受潮时, 应将其烘干后使用。

○11焊条直径的选择:

3、质量标准

①焊口平直度、焊缝加强面应符合施工规范规定。

②焊口表面无烧穿、裂纹和明显结瘤、夹渣及气孔等缺陷。

③焊波均匀一致,管子对口的错口偏差,应不超过管壁厚的20%,且不超过2mm 。

4、注意事项

①施工场地周围应清除易燃易爆物品或进行覆盖、隔离。

②电焊机外壳,必须接地良好,其电源的装拆应由电工进行,并应设单独的开关,开关应放

在防雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。

③焊机与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作,应站在绝缘

胶板或木板上。

④更换场地移动把线时,应切断电源。

⑤氧气瓶、乙炔瓶、氧气表、乙炔表及焊割工具上,严禁沾染油脂,氧气瓶、乙炔瓶应有防

震胶圈。

⑥现场应有手提式灭火器以备不测。

六、法兰连接

1、准备工作

①材料:

所用各种规格镀锌钢管及配套的法兰、螺栓、螺母、橡胶石棉垫等。

②机具:

活扳子、剪子、钢园锉、弯尺等。

③作业条件:

A、管道已进入安装阶段。

B、选用的法兰已按标准图制作完毕或购货进场。

2、施工工艺

①现场应采用平焊法焊接法兰,必须使管子与法兰端面垂直,可用弯尺从相隔900两个方向检

查垂直度,然后点焊。插入法兰的管子端部,距法兰密封面为管壁厚度的1.3-1.5倍。在双面焊接管道法兰时,法兰内侧为焊缝不得突出法兰密封面。法兰内外侧焊缝应涂刷防锈漆。

②连接法兰前应将其密封面刮净,焊肉高出密封面部分应锉平,法兰垂直于管子中心线,外沿

平齐,其表面应相互平行。

③螺栓使用前应刷油润滑。拧紧螺栓时,要对称或十字交叉进行,每个螺栓不准一次紧到底,

应分2-3次拧紧,拧紧后螺杆要突出螺母,但长度不宜大于螺杆直径的1/2,所有螺母应置于法兰的同一侧面上。

④法兰衬垫宜采用4mm厚的橡胶石棉垫,衬垫内圆不得突入管内,外圆到法兰螺栓孔为宜,法

兰中间不得放置斜面垫或两个以上衬垫,垫圈边宽应一致;对不涂敷粘结剂的垫圈,在剪裁制作时,应留一个把手露出法兰外便于调整安装。

3、质量标准

①法兰对接平行、紧密,与管子中心线垂直,螺杆露出螺母长度一致,且不于螺杆直径1/2,螺母

在同侧。

②衬垫材质符合设计要求和施工规范规定。

③涂漆均匀,无漏刷、脱皮。

④法兰连接后,要保证管道目测平直。

4、注意事项

①安装中管子窜动和对口,动作要协调,手不得放在管口和法兰接合处。

②翻动工件时,防止滑动及倾倒伤人。

③手提式砂轮机应有防护罩,操作时应站在砂轮片径向的侧面,并戴好绝缘手套或站在绝缘

板上。

七、管道支、吊架安装

1、准备工作

①材料:

选用的各类型钢、圆钢、膨胀螺栓、砂轮片、电焊条、防锈漆等。

②机具:

冲击钻及钻头、切割机、电焊机、台钻、砂轮机、活扳手、手锤、压力及案子。

③作业条件:

A、管道安装之前;

B、管道材料、配件已具有合格证,全部进入现场;

C、管道的位置、走向和标高已确定。

2、施工工艺

①横管坡度、标高的确定:支、吊架要按设计要求给定的标高和坡度敷设,为此可先确定安

装横向管道的两端的标高,中间支吊架的标高可由该两点用拉线的办法按支点间距确定。

②支、吊架根据结构形式可将其分为托架、吊架、管卡几种。托、吊架,在现场制作;管卡可

采购或自制。支、吊架按需要可固定在屋面板下、墙上、梁上或柱上。

③托架预制:采用角铁或槽钢制作的预埋式托架栽入墙内部分均应劈叉,螺栓孔眼应用钻眼

成孔,不准气焊割孔。角钢埋深一般不小于120mm,洞口不宜过大。埋托架前应将墙洞内碎砖、灰、土扫净并用水浸后填入1:3水泥砂浆,或细石混凝土,然后将已防腐的托架插入,并加入碎石卡紧,再填实水泥砂浆。但注意洞口应略低于墙面,以便修补饰面层时找平。待水泥砂浆达到一定强度后,方可搁置管道。当采用角铁或槽钢制作带座板用膨胀螺栓固定的托架时,座板形状、尺寸应一致,座板厚度视载荷大小取6~8mm。

④吊架预制:屋面板下配水管和配水支管的吊架,采用L40X40X4角钢制作,其根部焊接一

长度为100mm的支承座,构成丁字形,该支座应与吊杆垂直,在支承座上以中点平分钻双孔2-φ10.5或2-φ11,间距为70mm。另在吊杆下端钻孔2-φ10下孔中心距下端10mm,未安装喷洒管的另一侧角铁做450倒角,用于安装“U”型卡子,把紧配水管或配水支管(DN25-50)。

A、吊架根部支承基面至待卡钢管中心位置距离:

L1=屋面板标高-管中心标高,或L1=屋面板标高-管底皮标高+1/2管外径。

B、吊杆上安装“U”形卡子2孔中心距离(以钢管中心为对称点,上下布置):

L2=钢管外径+“U”形卡子直径+6mm。

C、吊架总长度:

L0=L1+L2/2+20mm

⑤“U”形卡子制作:卡子用φ8圆钢煨成,其内弯曲半径为管外半径+3mm,两端应等长平直,形状规整。M8螺纹长度足够,应超出螺母2~5mm。

⑥吊架预制完后,按本工艺要求距离用冲击钻打吊点孔,再用M10膨胀螺栓将吊架紧固在屋面板下。同一配水管或配水管的吊点孔应在同一直线上。

防晃支架用型钢及固定膨胀螺栓、U型卡子外形及规格

⑧管道支、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果,为此与喷头之间的距离不宜小于

300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。

⑨每一直配水支管上,相邻两喷头之间设置的吊架不宜少于一个,当喷头之间距离小于

1.8m 时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m。

⑩当管子公称直径等于或大于50mm时,每条配水干管和配水管应设置防晃支架,且不少于一个;当管道改变方向时,应增设一个防晃支架。

○11竖直安装的配水干管应在其始端和终端设置防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地

面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。

3、质量标准

①管道、托架和吊架要构造正确,埋设规整、牢固。

②支架与管子接触紧密。

③托架、吊架和防晃支架的数量、位置应符合规范要求。

④拧紧膨胀螺栓后应保持支承基面与屋面或墙面贴严,并使吊架托架与屋面或墙面垂直。

4、注意事项

①如采用临时脚手架时, 应搭设平稳、牢固.脚手架跨度不得大于2 m,架上堆放材料不得

过于集中.当使用人字梯时,下面应有人扶持,并戴上安全帽,做好监护。

②操作中,使用的工具、加工件要堆放整齐,平稳,要稳拿稳放,防止坠落伤人。

③加工场所应具有安全施工条件,在电焊周围严禁堆放易燃、易爆物品。

八、室内消防给水立管安装

1、施工准备

①材料:

A、镀锌钢管及与管材相适应的套管等.材质、规格、型号按设计要求选用,质量应符

合要求,有出厂合格证。

B、其他材料:小白线、石(粉)笔、砂轮片、防锈漆、乙炔气、氧气等。

②机具:

砂轮切割机、手锤、錾子、米尺、线坠、活扳子、水、电焊工具、手压泵、压力表、滚槽机、开孔机等。

③工作条件:

A、土建主体已基本完工,现浇楼板孔洞已按图纸要求及位置、尺寸预留。

B、管道穿过的房间内,位置线及地面水平线已检测完毕,室内装饰厚度已确定。

C、地下管道已铺设完,各立管甩头已按图纸和有关规定正确就位。

2、施工工艺

①不在管道竖井里安装立管时,需凿打楼板穿管孔洞。

A、根据地下敷设的给水管道上立管甩头位置,在顶层楼板上找出立管中心线位置,先

打出一个小孔,用线坠向下层楼板吊线,找出中心孔位置打小孔,依次放长线坠向下

层吊线,直至立管甩头处,并核对、修整各层楼板孔洞位置。

B、用手锤、錾子扩修楼板孔洞,使各层楼板孔洞的中心位置在一条垂线上,且孔洞直

径应大于要穿越的立管外径20-30mm..如遇上层墙毕减薄,造成立管距墙面过远时,

可调整往上楼板孔中心位置,使立管中心距各层墙面保持一致。

C、在修凿楼板孔时,如遇有钢筋妨碍立管穿越楼板时,不得随意割断,应与土建技术人

员协商后,妥善处理,空心楼板孔洞应封堵严密。

②在管道竖井里安装立管时,不必凿打孔洞,应按设计要求,结合其它立管布置,确定消防立管

位置及其间距。

③量尺、下料:

A、确定各层立管上所带的各横管位置:根据图纸设计的配水管的位置结合土建给定

的地面水平线、抹灰层厚度或吊顶标高确定各横管的位置与中心线,并将中心线标

高刻划在靠近立管的墙面上。

B、用米尺由下至上,逐一量准相邻层立管所带各横管中心线的距离,然后记录在草图

上直至顶层。

C、按设计要求的材质、规格、型号、选择各立管的管材,按量记的尺寸确定分段

焊口选在便于焊接操作的位置,且不得在楼板交接处。

D、按管道支架制作安装工艺栽立管托架。

E、对暗装的立管,应在隐蔽以前做水压试验,合格后方可隐蔽。

F、对有防腐、防露要求的立管,应按设计要求,进行防腐、防露处理。

G、如需采用沟槽连接时,沟槽件一定要选好品牌,加工前除去管子表面的杂物,

并用沟槽机和专用举架固定好管材,用水平尺调整举架,使其在同一水平线上,

加工时一定符合下表尺寸。

3、质量标准

①对隐蔽管道的水压试验,应达到设计要求规定的试压标准,并填写水压试验记录及隐蔽

记录。

②给水系统安装后,要进行系统水压试验。试压标准应达到设计要求并满足相应的规范

标准,同时做好试验记录。

③管道焊口、管道托架和管卡以及有防腐、防露要求的立管达到相应的防腐、防露标准。

④给水立管托架和卡子应平正牢固,立管垂直度每米允许偏差值为2mm。

⑤沟槽在滚压时一定要均匀,满足以上表格技术参数要求。

4、注意事项

①凿修楼板孔洞时,应抓紧錾子,用手锤眼,不得用大锤打爆破眼,孔眼下不得有人停留,防

止砸伤。

②登高作业时,下面应有人扶牢梯、凳, 做好监护工作,并带好安全帽。立管安装中及安

装后不得在上绑扎和固定其他物件。

③立管安装临时中断时,敞口处,要及时做好封堵,防止砂浆及杂物落入。

九、室内消防给水横管安装

1、施工准备

①材料:

A、镀锌钢管及与钢管相适应的管件、法兰、附件、套管等。材质、规格、型号按设

计要求选用.质量符合要求,有出厂合格证。

B、其他辅属材料:铅油、线麻、聚四氟乙烯胶带、小白线、石(粉)笔、砂轮片、

防锈漆、电石、氧气等。

②机具:

套丝机、管子铰板、冲击钻及其钻头、砂轮切割机、带管压力的操作台、管钳子、活扳子、剪子、錾子、手锤、水平尺、米尺、线坠、水电焊工具、手压泵、压力表、水泵等。

③工作条件:

A、土建主体工程已完成。

B、给水立管已安装完毕,立管上连接横管的甩头位置标高、规格、数量,朝向经复核

已确定。

2、施工工艺

①凿打穿墙管孔洞

A、按立管上连接横管确定的各横管的位置及中心线找准横管穿墙孔洞的中心位置,

用十字线标记在墙面上。

B、按穿墙孔洞位置标记,用錾子和手锤进行预留孔洞的修整或凿打孔洞,使孔洞中心

线与穿墙管道中心线吻合,且孔洞直径应大于管外径20-30 mm。凿打,修整孔洞时遇

有钢筋不得随意切割,应与土建技术人员协商后,妥善处理。

②横管量尺、下料:

A、由立管上各横管甩头处起,量出被横支管或喷头隔离的横管各段间的尺寸,并记录

在草图上。

B、按设计要求选择钢管及与钢管相适应的管件,并清除管腔内的杂物。

C、根据实际测量的各段尺寸和阀件,管件尺寸,计算出该段管子的下料长度,即:除去阀

件,管件的长度,再加上螺纹拧入阀件或管件的长度。

D、根据计算得出的尺寸,按图纸设计的管道排列的顺序下料,并做好编号,妥善保管。

③支、吊架的预制和安装

A、根据横管长度和横支管布置确定支吊架的位置和数量;根据支,吊架位置的标高确

定支、吊架长度。

B、按支、吊架的结构形式预制支、吊架并涂刷防锈漆。

C、按支、吊架栽定位置,用冲击钻打孔洞,并用膨胀螺栓把紧支、吊架。

④横管预制和安装

A、按横管的排列顺序,预制各管段,预制时采用沟槽或法兰连接(公称直径大于100mm

者)和丝接(公称直径等于或小于100mm者),注意接口质量。对于因管件不正引

起的节点弯曲应进行调直,或调换管件,同时找准横管上各甩头管件的位置和朝

向。

B、对公称直径等于或大于80mm的配水管,应视平面管网的繁简程度增设沟槽或法兰

连接。

C、待支、吊架安装完毕后,可将预制完的管段依次吊装在支、吊架上,经找下朝向后

紧固管卡,固定管道,施工中断时应将敞口做临时封堵。

D、当管子的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管和配水管设置防晃支架不应

少于1个;当管道改变方向时应增设防晃支架。

⑤防腐处理

A、对隐蔽管道在隐蔽前应先做水压试验并做好记录。

B、对有防腐要求的隐蔽管道和焊缝部分应按防腐工艺的规定进行处理。

3、质量标准

①管道隐蔽前,系统安装完应根据设计要求及规范规定进行水压试验,试验结果,必须符合

设计要求和施工规范规定。

②给水系统安装完,交付使用前应进行冲冼。如用水冲洗,其流速不应小于3m/s,直到将污

浊物冲净为止。

③管道支、吊架,应规正牢固,结构合理,排列整齐与管道接触严密。

④管道弯曲允许偏差:管径≤100mm时,0.5mm/m,管径>100mm时,1mm/m;全长25m以上

时,管径≤100mm,≯13mm,管径>100mm,≯15mm,立管垂直度每米为2,5m以上不大于10。

⑤管道连接,阀门或喷头安装,腐或色环标志应达到相关工艺的质量要求。

4、注意事项

①登高作业时,下面应设计戴安全帽的监护人员配合作业。

②套丝,安装管道如两人操作时,应密切协调,步调要一致。

③使用水,电焊工具,应严格遵守有关安全防护措施。

十、喷头安装

1、施工准备

①材料:

喷头、变径管接头、变径弯头、变径三通、麻丝、铅油、聚四氟乙烯胶带等。

②机具:

活扳手、管钳子、喷头专用扳手等。

③作业条件:

1)喷头安装应在系统管网试压和冲洗后进行。

2)已对进入现场的喷头进行了如下检验:

A、喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;

B、喷头的商标,型号,动作温度,制造厂家和生产日期已验证,且符合设计要求;

C、喷头的螺纹无伤痕、毛刺、缺口或断丝;

D、喷头已进行压力和密封性抽验并合格。

3)数量已配齐,能满足正常连续施工。

2、施工工艺

?安装闭式喷头的适用高度:

A、民用建筑和厂房:室内最大净空高度为8m,超过此高度者,可不设置喷头;采用快

速响应早期抑制喷头的仓库,最大净空高度为12m。

B、仓库:室内最大净空高度为9m,超过此高度者,可不设置喷头;

C、仅用于保护室内钢屋架、网架等构件,不受室内净空高度的限制。

?安装喷头时,不得对其拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

?在有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装喷头时,应采取保护措施。

?喷头间距以及喷头与墙面,柱面的间距,应符合下表的规定:

?喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离不应小于75mm,且不应大于150mm。当楼板,屋面板为耐火极限等于或大于0.5h的非燃烧体时,其距离不应大于300mm。

吊顶型喷头可不受上述距离限制。

?当喷头在梁侧或宽度小于1.2m通风管道侧附近安装时,其溅水盘允许高于梁底或通风管道腹面的最大距离和喷头移开梁侧或通风管道侧的水平距离,应符合下表的规定:

?宽度大于800mm的桃廊和宽度大于1.2m的梁,排管,桥架,通风管道等水平障碍物下面应安装喷头。

?当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离,应符合下表的规定。

?在门窗洞口处设置喷头时,喷头距洞口上表面的垂直距离不应小于150mm;距墙面的水平距离不宜小于75mm,并不宜大于150mm。

?装有自动喷水灭火系统的建筑物的吊顶至楼板或屋面板的净距大于800mm的闷顶或技术夹层,当其内有可燃物或电缆,电线时,应在闷顶或技术夹层内设置喷头。

⑴在自动扶梯或螺旋梯穿过楼板的部位,应设置喷头或采用水幕分隔。

⑵在仓库内布置喷头时,喷头溅水盘与其下方被保护物的垂直距离,应符合下列要求:

A、距可燃物品的堆垛,不应小于900mm;

B、距难燃物品的堆垛,不应小于450mm。

⑶在仓库,商场内的通道上方,宜设置喷头,喷头与被保护对象的水平距离,不应小于330mm;喷头溅水盘与被保护对象的最小垂直距离为:

A、标准喷头,不应小于450mm;

B、其它喷头,不应小于900mm。

⑷在高架仓库布置喷头时,除满足本工艺第12和13条的要求外,尚应符合下列要求:

A、设置在屋面板下的喷头,其间距不应大于2m;

B、货架内应分层布置喷头,分层布置喷头的垂直高度,当储存可燃物品时,不应大于4m;

当储存难燃物品时,不应大于6m;

C、分层板上如有孔洞,缝隙, 应在该处喷头上方设置集热板。

⑸布置在有坡度的屋面板,吊顶下面的喷头,应垂直于斜面,其间距按水平投影计算。

当屋面板坡度大于1:3并且在距屋脊750mm范围内无喷头时,应在屋脊处增设一排喷头。

⑹舞台、闷顶等部位的喷头布置应符合下列要求:

A、舞台的葡萄架下部,宜布置雨淋喷水灭火系统;

B、葡萄架以上如为金属承重构件时,应在屋面板下布置闭式喷头;

C、舞台口和舞台与侧台,后台的隔墙上的洞口处,应设水幕系统。

⑺边墙型喷头的布置

A、在吊顶, 屋面板或楼板下面安装边墙型喷头时,其两侧1m范围内和墙面垂直方向

2m范围内,均不应有障碍物。

B、喷头距吊顶、楼板、屋面板的距离应为100-150mm;距边墙的距离应为50-100mm。

C、宽度不大于3.6m的房间,可沿房间长向布置一排边墙型喷头;宽度介于3.6m至

7.2m的房间,除两侧各布置一排边墙型喷头外,还应在房间的中间布置标准喷头。

D、沿墙布置边墙型喷头的最大间距应符合的规定。

E、大口径边墙型喷头的安装,按厂家使用说明书布置,并应符合有关规范。

⑻水幕喷头的布置

A、水幕喷头的布置要均匀,喷头的间距不应大于2.5m。

B、当与防火卷帘或防火幕配合使用或作降温防火保护时,喷头应按单排布置,并喷向

防火卷帘,防火幕或保护对象。

C、舞台口或面积超过3m2的洞口部位,喷头宜作双排布置,两排之间的间距不应小于

1m;做防火水幕带时,喷头布置不应小于3排,保护宽度不应小于5m。

D、每组水幕系统的安装喷头数量不应超过72个。

E、同一配水支管上,应布置相同口径的水幕喷头。

F、安装喷头应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架拖拧。

3、质量标准

符合工艺规定。

4、注意事项

①注意成品保护,特别中装饰棚板,墙壁和地面。

②安装后喷头的玻璃泡不准粘有涂料,砂浆或油漆。

③安装后喷头与变径接头连接处的麻丝应即时除掉。

④在吊顶下安装喷头时,开孔要适中,孔口不应暴露在装饰盘以外喷头装饰盘应尽量贴靠顶

板,允许间隙不大于2mm。

十一、湿式报警阀安装

1、施工准备

①材料:

A、符合要求的镀锌钢管及与管材相适应的管件,其材质、规格应按设计要求选用,

质量符合要求,有出厂合格证。

B、其他材料:有麻丝、铅油、聚四氟乙烯胶带、石笔、锯条、防锈漆等。

②机具:

套丝机、管子铰板、铁锯、带管压力的操作台、管钳子、活扳手、錾子、手锤、米尺等。

③工作条件:

A、报警阀的铭牌、型号、规格经检查已符合设计要求;

B、报警阀组合体配件完好,齐全,关闭灵活,密封性能可靠;

C、系统管网已安装完毕,立管甩头已核对无误。

2、安装工艺

①报警阀的安装应先安装水源控制阀、报警阀,然后再进行报警阀附件和管道的连接。

②水源控制阀、报警阀与配水干管连接,应使水流方向正确,报警阀组应安装在便于操作

的明显位置,距室内地面高度为1.2m;两侧与墙体的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m;安装报警阀组的室内地面,应有排水措施。

③报警阀组附件的安装应符合下列规定:

A、压力表应垂直安装在报警阀上便于操作的位置;

B、放水阀和试验应安装在便于操作的位置;

C、水源控制阀安装在便于操作之处,且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施;

D、水力警铃应安装在公共走道或值班室附近的外墙上。警铃和报警阀的连接采用镀锌

钢管,当其公称直径为15mm时,其长度不应大于6m;公称直径为20mm时,其长度不

应大于20m;

F、报警水流管路直的过滤器应安装在延迟器之前,且方向正确,便于排渣;

G、压力开关应竖直安装在延迟器之后,通往水力警铃的管路上且不应任意拆卸改动。

3、质量标准

按上述操作工艺要求检查,并应符合GBJ84-85《自动喷水灭火系统设计规范》和GB50261-96《自动喷水灭火系统施工及验收规范》等标准。

4、注意事项

①报警阀安装前应检查外观,阀体无裂纹,阀内无异或堵塞;

②排水报警阀室最低气温不能低于4℃;

③支、吊架要牢固、可靠。

十二、管道系统其它组件的安装

1、准备工作

①材料:

A、符合型号、规格的法兰、螺母、节流孔板等。

B、辅助材料:油漆、铅油、橡胶石棉垫、电焊条、电石、氧气、防锈漆、银粉漆等。

②机具:

电焊机、焊钳、乙炔发生器、氧气瓶、气割工具、管钳子、活扳子、手锤、錾子、剪刀、米尺等。

③工作条件:

A、系统组件配备齐全,符合设计规定的型号、规格、有铭牌标志,并具有出厂合格证,数

量已满足正常施工需要。

B、系统组件经现场检查,外观无加工缺陷和损伤,操作灵活,无卡涩现象,内部清洁无异不

堵塞。

C、水流指示器和自动排气阀安装前,系统管网已经过试压和冲洗。

2、操作工艺

①水流指示器的安装

A、水流指示器应在试压和冲洗后安装。

B、水流指示器应与报警分区一一对应。

C、水流指示器应竖直安装在水平配水管上,且应在分区控制阀(或信号阀)后300mm

以外的位置安装,其动作方向应与水流方向一致。

D、水流指示器与水平配水干管一般采用焊接相连,配水干管的开口与水流指示器接管

配合适当,接管高度(或插入深度)应符合说明书的要求,不应任意插入。开口采用

气割时,应将焊渣等清除。

E、水流指示器安装后,其桨片,膜片应动作灵活,不应与管壁发生擦碰。

②信号阀的安装

信号阀应安装在水流指示器前的水平配水干管上,与水流指示器的距离不应小于300mm。

有时按设计要求也可安装报警阀进出口处,并用锁具锁定在常开位置。

③自动排气阀的安装

排气阀应在系统管网试压和冲洗后,安装在配水立管顶端和配水管末端。

④控制阀的安装

A、系统中安装的控制阀,包括闸阀、蝶阀、止回阀等型号,规格和安装部位应符合设计

要求。

B、安装后的阀门应处于正常工作位置,特别是主控阀必须锁定在常开位

置。

C、阀门安装方向正确,阀内清洁,不堵塞,不渗漏。

D、安装在隐蔽处的阀门应在外部有指示其位置的标志。

⑤减压孔板和节流装置的安装

A、减压孔板应安装在水流转弯处下游一侧的直管上,且与转弯处的距离不小于管子公称

直径的2倍。

B、节流装置应安装在公称直径不小于50mm的水平管段上。

⑥末端试水装置的安装

A、末端试水装置安装在系统分区管网或系统管网末端最不利点处。

B、末端试水装置一般由连接管、试水阀、压力表、试水接头及排水管组成,如设计没有

规定,连接管和排水管公称直径取25mm,试水接头用割掉框架的开式喷头替代;压力

表垂直安装在试水阀和试水接头中间。

3、质量标准

符合本操作工艺要求。

4、注意事项

A、使用管钳操作时,必须戴好手套。

B、安装后的各组件要规整,横平竖直

C、做好成品保护,各组件不能乱拆乱动,不能乱涂抹,影响外观。

D、电焊,气焊(割)时,护具应齐全并有专人监护。

十三、管道系统水压试验

1、试压准备

①材料:

钢管、高压橡胶管、闸阀、盲板、油麻、铅油等。

②机具:

电动水泵、手压泵、压力表、贮水箱、管钳、扳手、克丝钳、铁丝等。

③作业条件:

A、自动喷洒管道系统,全部安装完毕,支架,托架,管卡已固定;

B、各中间控制阀门已全部开启,水流指示器,压力表等不能参加试验的仪表,阀门及管

道附件已拆出或隔离,临时加设的盲板已做好标记和记录;

C、末端放水管截止阀已安装,试压时有专人巡视检查;

D、压力表工作可靠。

2、操作工艺

①水压试验借助闸阀或盲板隔离,可按系统或楼层,区段进行。

②各管道注水时应将系统或楼层,区段最高处的阀门以及各末端放水截止阀打开,并有专

人监护,待已出水,即管内空气已排净后,关闭阀门,注水时可使用电动水泵,由下而上进行。

③用手压泵向管道系统加压,应逐渐升高,当升至工作压力时,停泵观察,当无渗漏时,将压

力升至试验压力。

A、试验压力:

工作压力等于或小于1.0Mpa时,试验压力为工作压力加0.4Mpa,测压点设在管道系统的最低部位。

B、稳压:

达到试验压力后稳压30min,压降不应大于0.05Mpa,目测管道不应渗漏和产生变形现象。

C、试压用压力表为两只,精度不低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5~2倍。

④严密性试验,应在强度试压和管网冲洗后进行,其试验压力为设计工作压力,在稳压24h

后,经检查不应有泄漏为合格。

⑤泄水应在系统试压合格后进行。

⑥填写管道系统试压记录。

3、质量标准

按工艺标准检查,并应符合GB50084-2001《自动喷水系统设计规范》和GB50261-96《自动喷水灭火系统施工及验收规范》。

4、注意事项

①压力试验时有关人员应到现场监督检查,合格后应在记录上签字。

②隐蔽的管道应先进行试验并及时做好隐藏记录,经有关人员检查合格并签字后方可隐

蔽。

③不许带压检查,修理。

④系统试验后应将临时设置的盲板,闸阀和管道拆掉,并核对记录是否有误,或遗漏。

⑤试验后应将管道底处的积水放净,防止沉淀物堵塞管道。

十四、管道系统冲洗

1、施工准备

①材料:

钢管、高压橡胶管、盲板、阀门、油麻、铅油等。

②机具:

增压水泵、压力针、管钳、活动扳手等。

③冲洗条件:

A、冲洗应在管路系统水压试验后进行。

B、管道各阀门开、关灵活可靠。

C、增压泵工作性能符合要求。

D、现场有排水条件。

2、冲洗工艺

①冲洗应分区、分段进行。

②冲洗顺序:先室外后室内、先地下后地上、先主管后支管。

③冲洗的水压应大于系统的工作压力。

④冲洗前应将本区段以外的管道用阀门或盲板隔离,并做好标记和记录。

⑤冲洗的水流方向应与火灾时系统运行的水流方向一致。

⑥出水口的截面不应小于被冲洗管道截面的60%(即出水口管径应比被冲洗管径小1#)。

⑦管网出水口的流速不宜小于3m/s,流量不宜小于下表的规定。

⑧填写冲洗记录,并拆除隔离用的盲板、闸阀等。

3、质量标准

质量以出水口处的水色,透明度与入口处的目测基本一致为合格。

4、注意事项

①冲洗前应将系统内需要保护的阀件、仪表等暂时拆下。

②对不能冲洗或冲洗后可能残留脏物、杂物的管道采取个别方法处理。

③对于大于100mm的管道,在冲洗时应对其焊缝、死角和管道底部重点敲打,但不得损伤管

道。

④当出水口流速减慢,压力急剧上升时,应立即停泵降压,检查管道是否堵塞或阀门是否开

启。.

十五、防腐和管道色标涂刷

1、施工准备

①材料

A、防腐涂料可任选以下漆种:

铁红防锈漆、樟丹防锈漆等。

B、管道色标可任选如下漆种:

红色酚醛调和漆、红色醇酸调和漆、红色酚醛瓷漆、红色醇酸瓷漆等。

C、溶剂和稀释剂根据需要选用松节油、苯甲苯、二甲苯、丙本酮、丁醇、乙醇、醋酸

乙酯、醋酸丁酯等。

②机具、护具:

A、机具:油刷、小油桶、搅拌工具、抹布、钢丝刷、高凳、人字梯等。

B、护具:手套、口罩、眼镜。

C、消防器材:泡沫灭火器、干砂、防火铁锹等。

③工作条件:

A、支、吊架已在进专场前处理完毕;

B、管道及设备安装地位,且经除锈处理后;

C、作业场地清洁,施工环境在0℃以上及通风良好。

2、施工工艺

①表面清垢处理

一般采用人工除锈垢,可用钢丝刷,砂布,废砂轮片等摩擦外表面,除锈必须彻底,以露出金属泽为合格。再用干净废棉砂或抹布擦拭干净。

②调配油漆

将选用的油漆桶开盖,根据原装油漆的稀稠程度加入稀释剂。用棍棒搅拌均匀,以可刷不流淌,不出刷纹为准,即可涂刷。

③涂刷油漆

一般采用手工涂刷,用油刷,小漆桶进行,每次沾漆要适量,不要弄到桶外,污染环境,手工涂刷时,应自上而下,从左至右,先里后外,先斜后直,先难后易,纵横交错的进行,涂层厚薄应均匀一致,漏刷处.防腐涂料应刷两遍,在上一遍涂层干燥后再进行第二遍涂刷。

④管道涂刷色环

自动喷水灭火系统中的配水干管和配水支管应做红色或红色环圈标志,每隔3m,涂刷一个红色环圈,环圈宽度80-100mm,且应规整,不许乱涂。

3、质量标准

符合工艺要求,防腐油漆不允许脱皮,漏刷,起泡,流坠,皱皮等现象,涂层厚度

均匀。

4、注意事项

A、刷漆使用高凳、人字梯时,必须坚固、稳定。

B、油漆、稀释剂等易燃物必须存放在专用库房内,挥发性油料应装入密闭容器内。施工现场及库房应通风良好,严禁烟火,并应设置消防器材。

C、油漆一般多具有毒性,刷漆时应戴好手套、口罩、防止中毒发生。

D、沾染油漆的棉砂、抹布、油纸等应集中存放在有盖的金属容器内,以便集中处理。

E、要注意成品保护,刷过油漆的管道不准手攀,脚踩,刷过油漆的半成品如:支吊架等要注意堆放,防止破坏漆膜,刷油后对墙壁,地面的污点应清除干净。

晴天工作室

2 0 0 6年7 月1日

(完整版)消防水系统施工方案

九、消防水系统施工方案 (一)消防水泵安装 1、消防水泵的安装,符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及难 验收规范》的有关规定。 2、消防水泵的规格、型号符合设计要求,并有产品合格证和安装使用 说明书。 3、当设计无要求时,消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表,并 宜安装检查和试水用的放水阀门;消防水泵泵组和总出水管上还要安装压力表和泄压阀; 4、安装压力表时加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间要安装旋塞; 压力表量程为工作压力的2~2.5倍。 5、吸水管及其附件安装符合下列要求: 5.1吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后进行安装, 其直径不小于消防水泵吸水口直径,且不采用蝶阀; 5.2消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且相互为刚性 连接时,吸水管上加设柔性连接管。 5.3吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。 (二)消防气压给水设备安装 1、消防气压给水设备的气压罐,其容积、气压、水位及工作压力应符 合设计要求。 2、消防气压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示器等的 安装符合产品使用说明书的要求。 3、消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向符合设计要求; 安装时其四周设检修通道,其宽度不应小于0.7M,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的最小距离不得小于1.0m。 (三)消防水泵接合器安装 消防水泵接合器的组装按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向要使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。 (四)消防水泵接合器的安装应符合下列规定: 1、安装在消防车便于接近的人行道或非机动车行驶地段; 2、地下消防水泵接合器采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖, 并在其附近设置指示其位置的固定标志; 3、地上消防水泵接合器设置与消火栓区别的固定标志; 4、墙壁消防水泵接合器的安装符合设计要求。设计无要求时,其安装 高度为1.1m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不小于2.0m。不能安装在玻璃幕墙下方。 5、地下消防水泵接合器的安装,使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4M,且不小于井盖的半径。 (五)地下消防水泵结合器井的砌筑应符合下列要求: 1、在最高地下水位以上的地方设置地下消防水泵结合器井时,其井壁 宜采用Mn7.5级砖,M5.0级水泥砂浆砌筑; 2、在最高地下水位以下的地方设置地下消防水泵结合器井时,其井壁 宜采用Mn7.5级砖、M7.5级水泥砂浆砌筑。且井壁内、外表面应采用1:2水泥砂浆抹面,并应掺有防水剂,其抹面的厚度不应小于20mm,

消防水炮施工组织设计范本

消防水炮施工组织 设计

目录 一、工程概况 .......................................................... 错误!未定义书签。 二、施工依据 .......................................................... 错误!未定义书签。 三、施工人员 .......................................................... 错误!未定义书签。 四、总体施工方案................................................... 错误!未定义书签。 4.1 施工工艺流程................................................... 错误!未定义书签。 4.1.1 消防水炮控制系统施工工艺流程.............. 错误!未定义书签。 4.1.2 消防水系统工艺流程 ................................. 错误!未定义书签。 4.2消防水炮控制系统 ........................................... 错误!未定义书签。 4.2.1 弹线定位..................................................... 错误!未定义书签。 4.2.2 支、吊架安装要求..................................... 错误!未定义书签。 4.2.3 线槽安装要求............................................. 错误!未定义书签。 4.2.4 明配管安装要求......................................... 错误!未定义书签。 4.2.5 管内穿线、线槽内配线要求 ..................... 错误!未定义书签。 4.2.6 消防报警系统设备的安装 ......................... 错误!未定义书签。 4.3自动消防炮的施工方法 ................................... 错误!未定义书签。 4.3.1 管网安装..................................................... 错误!未定义书签。 4.3.2 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求 .. 错误!未定义书签。 4.3.3 消防水炮安装............................................. 错误!未定义书签。 4.3.4 系统试压和冲洗......................................... 错误!未定义书签。 五、质量和安全保证措施 ....................................... 错误!未定义书签。

水电消防工程施工方案

深圳地铁蛇口西车辆段上盖物业主体工程一标 水电安装及消防工程施工方案工程名称:深圳地铁蛇口西车辆段上盖物业主体工程1标工程地点:深圳市南山区蛇口西车辆段内一号地块 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:深圳市广胜达建筑工程有限公司 日期:年月日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (4) (一)工程总概况: (4) (二)安装工程各专业概况 (6) 第三章工程实施目标 (10) 第四章施工部署 (11) (一)组织机构 (11) (二)技术准备 (12) (三)施工机具与材料的准备 (13) (四)施工现场临时设施的准备 (14) 第五章主要分部分项工程施工方法 (14) (一)给排水安装工程 (14) (二)电气工程 (31) (三)通风与空调安装工程 (41) (四)建筑智能工程 (62) 第六章主要资源计划 (68) (一)主要劳动力计划 (68) (二)主要施工机具计划 (69) (三)主要材料设备计划 (71) 第八章主要技术措施 (73) (一)质量保证体系 (73) (二)质量保证措施 (74) (三)质量通病的防治措施 (77) (四)工期保证措施 (81) (五)技术组织措施 (83) (六)安全文明施工措施 (84) (七)降低成本措施 (89) (八)成品保护措施 (89) (九)雨季施工防雨防风范措施 (90) 第八章与土建、装饰等专业的协调配合 (91) 第九章安装工程服务与保修 (92) (一)工程交付 (92) (二)用户操作及维修手册的编制 (92) (三)培训 (93) (四)工程保修 (94)

水电安装及消防工程施工方案 第一章编制依据 1、中建国际(深圳)设计顾问有限公司设计的蛇口西车辆段上盖物业主体工程1标各专业施工图。 2、本工程现场实地踏勘情况和建设单位提供的有关资料。 3、国家及行业现行建筑安装工程施工与验收规范、规程及质量检验评定等标准。 4、国家、建设部和省、市建设行政主管部门颁布的现行有关质量、安全、文明施工和环保等方面的法律、法规、标准及规范性文件; 5、本工程的施工承包合同及相关文件; 6、本公司现行的有关管理制度、规定,项目部组织机构、人员安排和设备配置情况及公司在同类工程中的施工经验等。 规范图集: 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《室外排水设计规范》(GB50013-2006) 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(GB50400-2006) 《建筑给水排水采及暖工程施工资料验收规范》(GB50242-2002) 《高层建筑设计防火规范》(GB5045-95)(2005年版) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

消防施工方案新

一、编制依据: (一)设计文件及有关资料:设计图纸、说明及总平面图; (二)计划文件:招投标(文件)书; (三)现行规范、规程: 1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3. 电气标准规范汇编: 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005; 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家和合同条款上的工程竣工和交付使用的使用期限; 2、合理安排施工程序和顺序: 工程施工有其自身的客观规律,按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期; 1、用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工,保证施工的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务;

2、贯彻多层次技术结构的技术政策,因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术; 3、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工; 4、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 三、工程概况: 本工程位于山东省淄博市新城核心区内,为山东省第22届运动会主赛场。总建筑面积:26684㎡,占地面积:66495㎡,固定看台坐席4026个(含230个贵宾坐席),活动看台坐席1702个,无障碍坐席32个。体育馆建筑布局为:内部中央略偏东位置为单层大空间的观众大厅,矩形比赛场地设在大厅正中位置,四周为观众看台。大厅周边布置有各种功能用房和附属用房。体育馆西侧首层设热身/训练厅,上层为室内网球练习馆及附属功能用房。钢结构屋顶最高点高度为29m。 消防系统:本系统消防泵房服务于淄博市体育中体育馆、游泳馆。消防泵房设在游泳馆,消防用水水源为泳池池水,消防泵房仅设与泳池相连的吸水管。 1.室外消火栓给水系统: 1).室外消火栓采用临时高压制系统,游泳馆消防泵房设室外消防泵2台,互为备用,供水能力为30L/s,40m;平时由体育馆屋顶水箱维持管网压力,室外单设室外消防管网。 2).室外消火栓泵控制:火灾时,由控制中心遥控或泵站内手动启、停该泵。

消防水炮施工方案

消防水炮施工方案 1.1.1.自动消防水炮灭火系统组成 自动消防灭火装置由下列部件组成一个完整的火灾监视、扫描、定位、报警、喷水灭火等完善功能的消防系统: ①自动跟踪定位射流灭火装置灭火部件(以下简称“水炮”) 水炮是装置中完成火源扫描自动跟踪定位及喷水灭火的部件。如图 2.1 所示,水炮上的启动传感器感应到火焰发出的信号后,自动启动水炮旋转,进行水平和垂直扫描,确定火源位置,炮管对准火源,同时向联动柜发出火警信号,手动或自动打开电磁阀,启动水泵射水灭火。 装置配有遥控器,最远可以在 1200 米外遥控水炮。水炮上装有摄像头,可以视频监视现场情况。 根据喷射流量,水炮有 5L/S 和 10L/S 两个型号,除个别参数外,功能、使用方法等都一样。 ②接线端子盒 ③现场控制箱 现场控制箱安装于水炮现场,用于控制一个现场区域内的水炮,也是水炮和联动柜 的连接枢纽。现场控制箱如下图所示,具体具有以下作用:

1)具有现场手动控制和远程控制两级控制功能; 2)实现现场设备工作电源和电磁阀电源启动、停止控制控制功能; 3)具有现场总电源指示,工作电源启动、停止状态指示,电磁阀电源启动、停止状态指示,提供现场直流24V工作电源; 4)设置现场手动控制安全锁,防止无关人员无故误控制现场控制箱; 5)采用标准六芯电话插座作远程遥控接口,方便连接远程遥控终端的接入控制; 6)提供交流220V备用电源插座,方便远程遥控终端工作取电或现场维护、维修工作取电; 7)具有工作电源和电磁阀电源状态显示功能; 8) 400mm(高)×300mm(宽)×100mm(厚)的小箱体,极大方便高级场所暗装现场控制箱的需要; ④电磁阀 ④模拟末端试水装置 ⑤遥控器 水炮遥控器具有三方面主要功能。 1)参数设置 设置水炮编号(厂家设置)、总数、名称 设置水炮安装高度

消防水电气施工方案

神宁集团烯烃项目一期供水及消防水系统电气施工方案 一、工程概述: 神华宁夏煤业集团烯烃项目一期位于宁夏银川宁东能源基地,是国家重点项目。我方单位中化二建承建供水及消防水的电气安装、调试任务。其中包括变电所,联合泵房,泵房和四个水池。总承包单位为寰球科技有限公司,监理单位为华夏工程监理公司,应管理单位的高要求,高标准,因此在施工中我单位必定精心组织,严格按照国内外有关技术标准,设计图纸和设备说明及操作手册进行施工。 1.1主要工程实物量 序号 工程名称型号、规格 单 位 数量备注1 油浸电力变 压器 630KVA, 6/0.4KV台 2 全密 闭 2干式变压器 315KVA, 6/0.4KV 台1 3低压配电柜 MNS 0.4KV,65KA 低压综 保 台17 抽出 式 4中压开关柜 UniGear ZS1 6KV,1250A,31.5KA 带中压微机保护,配套 母线桥 套32 中置 式 5电力电缆各种型号米 70 00 6控制电缆各种型号米 15 30 7电缆桥架各种型号米 60 0 8各型灯具套 29 0 9各型支架吨10 1 0接地线 LDJ-95mm2米20 00

注:本表中的数量为预估量,35KV变压器施工方案单独提出 1.2施工组织机构:神宁烯烃项目部中化二建电气施工管理人员 二、编制依据 1、《电气安装工程电力变压器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 2、《电气安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 3、《电气安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 4、《电气安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 5、《电气安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 6、《电气安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 7、《电气安装工程低压电气施工及验收规范》GB50254-96 8、《电气安装工程电气照明施工及验收规范》GB50259-96 9、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 10、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GB50303-2002 11、《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-93 12、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 13、施工合同及施工图纸 三、主要项目施工程序 1、主要施工工序 1.16KV变压器安装工序

消防水炮技术方案

智能消防水炮技术方案 ZDMS0.8/20S-ESIP50全自动智能消防炮灭火系统简述 ZDMS0.8/20S-ESIP50全自动智能消防炮灭火系统,集光机电技术为一体,其原理是:平时处于主动监控状态,静止不动通过传感器实时采集火情信息(光、温和烟等),当保护区域内出现火情时,消防水炮自动启动进入扫描状态。开始转动进行水平扫描,通过分析比较,确认火点水平方位,然后开始垂直扫描,通过分析比较,确认火点垂直方位,完成对起火点的坐标定位。复合确认火情后,进入灭火状态,同时发出开启电磁阀、启动消防水泵、各种联动控制等的信号。完成一次灭火过程后,停止喷射。若保护区域内仍有火情可重复灭火;若火情消除,灭火装置自动恢复到监控状态。本系统保护面积大,定点喷水,破坏性小,发现火灾及时,可利用水炮自身视频监控系统实现火灾现场可视图像化远程控制。 该产品具有主动探测火源,自动定位,对火点实施定点射水灭火,灭火后自动停止,如有复燃,重新启动的特点。产品安装方便,供水供电简单,维护费用低,节省水资源,最大程度的减小了灭火后造成水灾的危害,具有很高的性价比。 主要应用场所: 体育场馆、博物馆、大型展览馆等高大空间场所 候机(车)厅、客运站大厅等公众聚集高大空间场所 影剧院、会议厅、报告厅、大型商场、演播大厅和舞台等高大空间场所 飞机库、大型仓库(棉花库房、烟草仓库、物流中心)等高大空间场所 2 产品介绍 2.1 ZDMS0.8/20S-ESIP50全自动智能扫描定位消防水炮 2.1.1消防水炮性能参数表 ZDMS0.8/20S-ESIP50智能消防炮能实现针对大空间火灾自动/手动定点控制灭火功能的产品。本产品具有控制距离远、灭火保护面积大、响应速度快、安装灵活,维护方便,

深圳共安消防水炮技术说明

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/407492836.html,/ 深圳共安智能-大空间消防水炮厂家 消防水炮的技术要求 1.自动跟踪定位射流灭火,包括与自动跟踪定位射流灭火装置配套 的火灾自动报警系统、水炮控制系统及配件等。 2.装备应采用目前最先进的红紫外火灾探测装置进行火焰探测,具 备自动发现火警、自动扫描、自动瞄准火源、自动出水定点扑救灭火、自动复位等功能。 3.三种控制方式:全自动控制+现场手动控制+消控中心远程控制。 4.系统对火灾的探测方式至少具备两种探测方式,对火灾确认至少 经过三次确认过程。系统应具备现场档案视频记录功能,其视频监控支系统应与火灾探测系统有机结合且又相互独立,即视频监控支系统的故障不能影响视频监控支系统的工作。 5.自动跟踪定位射流灭火系统应具备以下特点: (1)应具有“优先先导”程序,如若一处着火时,可自动责令最具灭火优势的灭火装置去执行灭火。 (2)应具有定点喷射和自动扫射功能。 (3)应具有调试维护模式和运行模式两种工作模式。 (4)能将计算机技术、红外传感技术、紫外传感技术、信号处理技术、通讯技术、机械传动技术和视频通讯技术有机地结合在一 起,既可自动扑灭火灾,又可人工操作。

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/407492836.html,/ (5)能在火灾初期30秒内,完成对火源的探测并准确定位,发出报警信号到消防控制中心,启动消防水泵,打开电磁阀喷水灭 火。 (6)产品应具有重复启闭功能,对保护区域始终处于全天候、全方位监视状态。 6.具有直流柱状喷射和散花喷洒转换功能; 7.可以准确摄取、并存储火灾现场图像; 8.采用微电机驱动水平、俯仰旋转; 9.启动方式灵活(开关量信号、串口、手动); 10.角度反馈、极限位置反馈、火警信号反馈、水流信号反馈、电动 阀开阀反馈、手动信号阀反馈。 11.设备应具有结构简单、操作维护方便、运转平稳安全、噪声低、 振动小、控制系统灵敏可靠、空间占用少、设备效率高、利于环保等特点。

消防火灾自动报警(消防水炮)系统施工方案设计(20210104112855)

消防火灾自动报警(自动消防炮)系统施工方案 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期:

编制单位: 目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (2) 3、火灾自动报警(消防水炮)系统工艺流程 (2) 4、火灾自动报警(消防水炮)系统施工 (4) 5、火灾自动报警(消防水炮)系统调试 (10) 6、火灾自动报警、消防水炮系统联合调试 (10) 7、拟投入施工劳动力计划、施工机具计划表 (17) 8、施工进度计划 (18) 9、质量保证措施 (20) 10、安全文明施工保证措施 (20) 11、环保措施 (23) 12、施工平面布置图 (25)

1、工程概况 工程名称: 建设地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 总包施工单位: 1.1工程简介 1)本工程共有11栋标准厂房、3栋仓库和1栋办公综合楼、地下消防水池、水泵房及地下污水处理池组成,总建筑面积:约141954.11平方米(厂房建筑面积:129507 平方米;配套用房建筑面积:12447.11平方米);道路面积:110298.70平方米;绿化面积:32343.52平方米;及其园区内配套附属设施(水电气设备以及管网)的地质勘查、设计、采购、施工、装修等所有工程,1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、6# 厂房、7#厂房、8#厂房、9#厂房、10#厂房、11#厂房,厂房建筑面积:129507川;办公综合楼、1#仓库、2#仓库、污水处理厂,总投资约35500.00万元。本工程建筑结构安全等级为二级,结构设计使用年限主体结构50年,屋面为 10~15年,地基基础设计等级为丙级,抗震设防为丙类,结构抗震等级为三级,抗震设防烈度为 8度,耐火等级为 二级,建筑场地为U类。 1.2消防火灾自动报警(自动消防炮灭火系统系统)系统工程概述 本建筑火灾自动报警(消防水炮灭火电系统)系统采用集中报警及控制系统;消防控制中心设置在办公楼一层,包括火灾自动报警(配电室超细干粉灭火)、漏电火灾报警、防火门监控系统、消防设备电源监控警控制器及联动控制台,多线控制盘,消防广播主机和消防电话主机设备及CRT显示,DC24\fi流备用电源装置;各栋号内设楼层显示器、手动报警按钮、消防电话分机均挂墙明装底边距地面 1.5米;水炮灭火系统与火 灾自动报警系统及主机分开设置;防火门监控主机、消防电源监控主机、漏电报警主机设置于消防控制室内。 1.31# 厂房、2#厂房、5#厂房、6#厂房、2#仓库设置有水炮灭火系统,且自动报警系统与水炮灭火电系统分开设置;10#厂房、11#厂房、办公楼设置火灾自动报警系统 1.4工程施工内容

消防工程施工方案样本

消防工程施工方案

5、关键部位施工方法: 5.1、消防水系统施工方法: 1)、系统安装工序: (1)、室内消火栓系统:立管安装——环管安装——消火栓箱安装——消防泵房及消防水箱间安装——室外消防水泵结合器连接——套管洞口封堵——油漆。 (2)、自动喷淋系统安装:主管安装——报警阀——水平管网——冲洗试压、喷头安装——油漆——套管、洞口封堵。 2)、支吊架制作安装: (1)、支架按设计选国家标准图集(S161)中相应图集及技术标准制作安装。 (2)、立管支架安装,每层间高度等于或小于5m,安装一付,每层间高度大于5m,安装二付。支架离地面 1.5m—1.8m,二付以上应均称安装。 (3)、喷淋水平管道支吊架安装间距按下表: (4)、支吊架距喷头不小于300m,距末端喷头不大于750m。 (5)、自动喷水管道的吊架采用防晃吊架,吊架与喷头之间的距离应不小于300mm,距末端喷头距离不大于750mm,吊架应位于相邻喷头间的管段上,当喷头间距不大于 3.6m时,可设一个,小于 1.8m允许隔段设置。

(6)、支吊架安装应符合下列要求: A、位置正确,安装平整、牢固。水平管吊架应成一条直线,间距均等支管吊架安装应有相邻两喷头之间的管段上设吊架不少于1副;喷头间距小于1.8m时可隔断设一付,可是间距不大于3.60m. B、支架与管道接触严密,固定可靠。 C、固定在结构上的支、吊架不得影响建筑结构的安全。 D、支吊架安装要考虑管道安装的0.002—0.005的坡度,坡向排水方向。 3)、管段预制及安装: 切管:机械切割后的毛刺、飞边应处理干净,切口端不得倾斜。不允许用电旱切管。 套丝:机械套丝、人工套丝。螺纹加工要求规整,螺纹密封面应符合现行国家标准(普通螺纹的基本尺寸要求)有关规定。如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全口数的10%,连接前清除管内异物。 (1)、管道安装应横平竖直立管安装允许垂直度偏差为2/1000,5m 以上不大于8mm;水平纵横方向弯曲度允许1/1000,25m以上不大于25mm。 (2)、套管制作预埋:管道穿过墙体和楼板处应安装套管。 a、刚性防水套管规格应比主管道二号;套管长度;过墙套管两端与墙面齐平(要求美观,套管两端可不低于墙两面10mm,堵塞后让装修做外观美)。过楼板套管的上端高出装饰地面20—50mm;下端与楼板底面齐平。套管封堵要严实,材料为不燃品。 b、管网安装,报警阀后,管子公称直径小于70mm时,应采用螺纹连

消防水炮系统施工工法

消防水炮系统施工工法 1.前言 消防水炮,采用“双波段图像火灾自动探测与空间定位扑救技术”及“光截面图像感烟火灾探测技术”,解决了大空间火灾报警这一世界性难题, 具有控制距离远、保护面积大、响应速度快、可靠性高等优点,集防火、防盗、监控功能于一体,是一种性能价格比优越、高度集成的智能型图像火灾自动报警系统。 2. 特点 采用图像方式,有效探测早期火灾火焰和火灾烟气,实现可视化报警; 采用非接触式探测方式,探测器采用防护罩保护,密封性能好,对环境因素的抵抗能力强; 探测距离远,保护面积大,响应速度快,探测灵敏度高; 系统具有多种火灾识别模式,有效消除由于外界环境及系统偶然因素而引起的误报,可靠性高; 独有自动定位技术,远程控制定点灭火,减少了扑救过程中造成的损失; 系统可同时具有防火、防盗、监控功能,提高了系统整体的性能价格比。 3.使用范围 体育场馆、博物馆、大型展览馆等高大空间场所; 候机(车)厅、客运站大厅等公众聚集场所; 影剧院、会议厅、报告厅、大型商场、演播大厅和舞台等场所; 飞机库、大型仓库(棉花库房、烟草仓库、物流中心)等场所; 大型厂房、电缆隧道、油罐区等工业场所。 4.工艺原理 消防水炮平时处于监控状态,静止不动通过传感器实时采集火情信息(光、温和烟等),当保护区域内出现火情时,灭火装置自动启动进入扫描状态。开始转动进行水平扫描,通过分析比较,确认火点水平方位,然后开始垂直扫描,通过分析比较,确认火点垂直方位,完成对起火点的坐标定位。复合确认火情后,进入灭火状态,同时发出开启电磁阀、启动消防水泵、各种联动控制等的信号。完成一次灭火过程后,停止喷射。若保护区域内仍有火情可重复灭火;若火情消除,灭火装置自动恢复到监控状态。

消防水炮工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (1) 二、施工依据 (1) 三、施工人员 (1) 四、总体施工方案 (2) 4.1 施工工艺流程 (2) 4.1.1 消防水炮控制系统施工工艺流程 (2) 4.1.2 消防水系统工艺流程 (2) 4.2消防水炮控制系统 (3) 4.2.1 弹线定位 (3) 4.2.2 支、吊架安装要求 (3) 4.2.3 线槽安装要求 (3) 4.2.4 明配管安装要求 (3) 4.2.5 管内穿线、线槽内配线要求 (4) 4.2.6 消防报警系统设备的安装 (5) 4.3自动消防炮的施工方法 (7) 4.3.1 管网安装 (7) 4.3.2 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求 (7) 4.3.3 消防水炮安装 (7) 4.3.4 系统试压和冲洗 (8) 五、质量和安全保证措施 (9) 5.1质量目标和安全目标 (9) 5.2建立质量和安全管理制度、体系 (9) 5.3质量管理制度 (10) 5.4安全管理制度和保证措施 (11) 5.4.1 基本要求 (11) 5.4.2 施工用电安全技术措施 (11) 4.4.3 高处作业安全预防控制措施 (12) 5.4.4 既有线安全防护及要点措施 (12)

5.4.5 工期保证措施 (13) 5.4.6 防汛、防台风及雨季施工措施 (13) 六、环境保护与文明施工措施 (13) 6.1 环境保护和文明施工目标 (13) 附:消防水炮安装施工横道图 (14)

一、工程概况 高级修场消防水炮共计68门,三级修调试库20门,解体组装库32门,车体检修涂装库16门。目前三级修调试库内所有水管已经施工完成,且库房已经开通运营属于既有线施工;解体组装库与车体检修涂装库正在施工。 二、施工依据 1.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 2.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50116-2007 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 4.《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB5030-2002 5.《消防联动控制设备通用技术条件》GB 16806-97 6.《建筑消防设施技术检验规程》DB51/280-1998 三、施工劳动力计划表及施工投入机械设备表 表3-1 施工劳动力计划表 表3-2 施工投入机械设备表

消防水系统施工技术方案措施

消防水系统施工技术方案措施 系统施工方案 1.如项目中标,在接到甲方或监理通知后的七天内组织预埋、预留班组进入工地,按施工图要求配合土建预埋和预留。根据工程量的大小,合理配备相应数量的管道技术工人。 2.穿墙,穿楼地板套管,配合土建预留、预埋: (1)凡穿墙楼板的管道、预留洞尺寸应比其管外径大30mm左右,其位置必须准确,管道在该处应加设套管,穿墙套管长度不应小于墙厚。穿楼板处套管应高出楼面50mm,穿出层面的管道一般应有防水肩和防水帽。 (2)管道的各种接口均不得设在套管内,各种阀件、接口不应布置在穿墙洞内。 (3)配合土建按施工设计图要求在剪力墙、砖墙上消火栓箱孔洞预留、预埋。 (4)预埋、预留等所有隐蔽工程必须由建设单位、监理公司、总包单位专业工程师现场验收,确认并签字后,方可隐蔽。 3.在土建主体封顶后,立即组织给排水作业队配备足够数量的管道技术工人进入工地,展开对室内消火栓系统的全面施工。 4.进入正常施工阶段,依据室内消火栓系统安装工程面积大、系统复杂、横向、竖向同步施工的特点,挑选一些安全意识强、技术精干的技术工人,组成独立的作业队进行管道井立管安装。在确保工程质量的同时也保证施工的安全。 (四)系统施工技术措施: 1.管网施工: 室内消火栓给水系统的管网包括水平环管、水平主干管、立管、支管系统与水泵、稳压设施、水泵接合器等设备的连接管道。 (1)管道连接方式:按施工图及规范要求,管径小于或等于100mm时,采用螺纹连接。管径大于100mm时,采用法兰连接。 (2)竖管的安装: ①竖管的安装应铅垂,每米允许偏差不得超过2mm。 ②竖管的固定支架应设置在距地面1.5~1.8m高处,层高在4m以下时,每层只设置一个固定支架。层高超过4m时,每层需设两个固定支架。 (3)阀门安装: 安装时要求:法兰与阀门法兰连接的螺栓顺水流方向。紧固螺丝时应对称操作,外露丝扣为3~4扣,密封垫选择厚度为3mm厚石棉橡胶板或3mm厚橡胶板。 2.室内消火栓箱安装: (1)室内消火栓一般由消防栓箱、消火栓、快速接头、消防水带、水枪、卷盘、控制按钮、指示灯、减压孔板等组成。

大空间消防水炮施工方案

1、大空间消防水炮灭火系统组成 它灭火系统由水池、消防泵组、管网、电动阀门、消防炮、控制装置及电源部分等组成。 控制装置:控制装置包括消防炮定位器、消防炮解码器、消防炮控制器、现场手动控制盘、消防泵控制盘、消防炮集中控制盘等部件。 消防水炮定位器:安装在消防炮炮体上,向消防控制中心提供现场的红外视频信号和彩色信号。 消防炮控制器:接收定位器提供的信号,发出自动、手动状态下的灭火指令。 消防炮解码器:接受消防控制中心的灭火指令,完成自动、手动状态下驱动消防炮寻找着火点的命令,并将反馈信号提供给消防控制中心。 消防炮集中控制盘:通过键盘按钮,实现手动远程控制功能。 消防泵控制盘:接收主机指令,启动消防泵并接受反馈信号,同时可以手动启动消防泵。 现场手动控制盘:通过键盘按钮,现场人员操作消防炮进行灭火。 2、系统工作方式 1)大空间消防水炮自动灭火方式:火灾探测部分的双波段探测器或光截面探测器报警后,由具有较高空间定位精度的双波段火灾探测器对着火点位置进行定位,信息处理主机处理后将信号通知给自动消防水炮,驱动自动消防水炮进行空间扫描锁定着火点,并将自动消防水炮自动指向火源点,延迟数秒后自动启动消防水泵,自动开启消防电动蝶阀进行喷射灭火。前端水流指示器反馈信号及水泵房压力继电器的开启信号均在控制室操作台上的显示。主机结束警报时,自动(或者手动,手动优先)关闭消防水泵及消防电动蝶阀。 2)控制室手动灭火方式:消防控制中心接收到火灾报警系统的火警信号后,消防控制中心值班人员在消防控制室通过系统强行切换过来的彩色视频图像进一步确认,值班人员通过操作消防炮集中控制盘,调整消防炮对准着火点,启动消防水泵和开启电动阀门,实施喷水灭火。

消防水管道施工方案

华城万象6#楼消防水系统 安装施工方案 编制: 审核: 编制单位: 江苏邗建集团有限公司西安分公司华城万象6#楼项目部 编制日期:2009年5月15日

目录 一、编制说明 (2) 二、施工规范及验收标准………………………..2. 三、质量要求 (2) 四、材料设备管理 (2) 五、施工方法及技术措施 (3) 六、安全施工保证 (7)

华城万象6#楼消防水系统安装施工方案 一:工程概况 华城万象6#楼室内消火栓系统:地下室及商铺设水防喷淋和消防栓,一至三十一层公共部分设消防栓屋顶设置一个试验消火栓。管道采用焊接钢管,支管末端和消防栓采用丝接,其它部分为焊接。 二、施工规范及验收标准 1、《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50242—2002 2、《给水排水及采暖工程施工质量检验收规范》GB50242-2002 三、质量要求 3.1、施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的质量管理体系和工程质量检测制度,实现施工全过程质量控制。 3.2 、施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。修改设计应有设计单位出具的设计变更通知单。 3.3、施工应编制施工组织设计或施工方案,经批准后方可实施。 四、材料设备管理 4.1、所使用的主要材料、成品半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。

4.2、所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 4.3、主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。 4.4、阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。 五、施工方法及技术措施 (一)、室内消防系统安装 2.1、消防、施工流程图: 准备工作→消火栓配件及吊架的加工、制作和安装→消火栓系统水平环管、配件及支、吊架的加工→制作和安装→消火栓系统支管、配件及支、吊架的加工、制作和安装及进行隐蔽工程检查→试压、消火栓箱及组件安装→管道及系统设备的标识、系统调试管道试压. 2.2.施工方法及措施 1、管材及连接方法

水炮消防施工方案

. .. 消防工程施工方案 工程名称:综合楼消防工程 建设单位: 编制单位:工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:

建设单位意见: 建设单位: 现场代表: 日期:年月日监理单位意见: 监理单位: 现场代表: 日期:年月日 目录

一、编制依据 (2) 二、编制方案内容 (2) 三、工程概况 (2) 四、施工技术及措施 (5) 五、采用规范和规定 (22) 六、施工组织机构 (22) 七、现场临时设施 (23) 八、施工阶段组成 (23) 九、工期进度计划 (29) 十、保证工期措施 (30) 十一、劳动力计划 (32) 十二、施工质量保证体系 (33) 十三、成品、半成品保护措施 (37) 十四、主要材料设备保管措施 (38) 十五、安全文明施工 (40) 十六、施工配合措施 (43) 十七、施工总平面布置 (44) 一、编制依据: 1、“综合楼”工程消防设计施工图水施、电施、通施图。

2、《高层民用建筑设计防火规范》等国家有关现行施工验收规范、质 量标准、以及重庆市对建安工程有关文件。 二、编制方案内容 编制施工组织设计的目的,是为了有效地指导和管理施工,保证工期,提高工程质量。根据工程特点,内容上突出两个方面:一是施工充分准备,二是规划施工活动。 三、工程概况 “综合楼”项目是由教育委员会投资建设的集停车、办公、学生就餐、员工住宅为一体的多功能性工程。本工程由深圳设计院、重庆分院设计,位于南岸区珊瑚小学搬迁新址,建筑面积13735m2,由地下负四层至三层设备、综合用房和二十五层住宅组成、框架、筒体、箭力墙结构,地下负一层高17.4m,地上一层至地上二十五层85.4m,为一类建筑物。该工程按消防设计规范要求设计了消火栓系统(包括室外消火栓系统)、自动喷淋系统、火灾自动报警系统、联动控制系统及消防控制中心、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统、气体灭火系统,各系统概况现分述如下: 1、消防水灭火系统 消防水灭火系统包括消火栓灭火系统和自动喷淋水灭火系统。室内和室外消火栓泵出口分别接至环绕学校操场的两个闭合环网,分别向学校操场各消火栓立管供水和向室外消火栓供水。消火栓系统用水量室外30L/S,室内40L/S;自动喷淋用水量30L/S,负四层设置一个864 M3消防水池,屋顶设置一个有效容积18 M3的消防水箱,足够发生一次火灾总用水量。 (1)消防水源从市政给水管上引入,室外用水量由室外消防环管

消防水电施工方案模板

消防水电施工方案

消防水电施工方案 第一节电气工程 电气工程包括报警线路施工、报警控制器回路、探测器、手动报警按钮、模块接线施工等, 施工必须有施工严密的管理措施, 严格质量管理体制, 高水平专业施工管理人员, 科学的施工方法和积极主动的协调配合精神。 1、根据专业分类组织专业技术负责人员认真熟悉图纸。 2、对施工人员强化岗前培训, 由专业技术人员根据具体专业特点, 对本专业技术要求及规范、质量通病、特殊材料设备、工艺流程进行全面讲述, 并进行岗前练兵考核, 达不到要求者不准上岗。 2.1、做好图纸会审, 避免施工的盲目性。 2.2、做好开工前材料设备, 施工进度总计划及施工中月、旬计划。 2.3、施工机具组织进场, 先进设备购置。 2.4、技术交底内容包括: 工艺、质量、安全、方案交底, 并有针对性。 2.5、材料设备进场, 配合施工开始。 3、施工程序安排: 3.1检查施工阶段内, 各种管路的数量规格, 位置是否与其它专

业有矛盾, 如有矛盾及时提交监理部门或建设单位相关专业人员协调。 3.2验线、穿线、校线。 3.3配合土建装修、设备安装。 3.4各系统控制器安装。 3.5全系统调试。 3.6组织交工验收。 4.主要施工方法: 4.1管内穿线安装工程 4.1.1管内穿线 1、在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净,当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适当的滑石粉,穿线时,同一回路的导线,必须穿入同一管内或线槽内,不同回路,不同电压以及交流与直流的导线,不得穿入同一管或线槽内。 2、穿入管内导线包括绝缘层的总截面积不应大于管子内截面积的40%,且穿入的导线应能满足日后维修更换要求,杜绝死线。 3、严禁导线在管内接头和扭结,也不得将导线接头埋入箱底板后的墙体,如有接头必须在箱盒内。 4、导线的分色:报警信号线正极为红色、负极为蓝色。 4.1.2导线焊接 铜导线的焊接,加热时要掌握好温度,温度过高焊锡不饱满,温

临时用水(消防)施工方案..

内蒙古国际会展中心工程 临时用水(消防)施工方案 北京城建一公司呼市项目经理部 2005年9月4日

内蒙古国际会展中心工程 临时用水(消防)施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:北京城建一公司呼市项目经理部 编制时间:2005年9月4日

目录 一、工程概况 (1) 二、用水量计算 (1) ㈠水源 (1) ㈡用水量计算 (1) ㈢管径计算: (3) ㈣消防泵选型 (4) 三、施工和消防供水系统 (4) ㈠管线布置(详见消防平面布置图) (4) ㈡消防设施布置 (5) ㈢灭火方案及事后处理 (5) 四、消防保卫措施 (6) ㈠消防保卫领导小组 (6) ㈡领导小组及消防队主要职责 (7) ㈢消防措施 (8) ㈣现场保卫制度 (12) 五、施工现场临时用水平面布置图 (13)

一、工程概况 本工程位于呼和浩特市新城区大学东路北侧、东二环路东侧。拟建建筑物东西长207米,南北宽90米,高约36米,占地面积18600平方米,地下一层,地上三层,总建筑面积52269.79平方米。该工程结构形式为框架结构,三层屋架为钢结构,基础形式为桩基础。施工场地宽敞、平坦,且东侧位东二环路,有利于消防通道和管线布置。 二、用水量计算 ㈠水源 本工程水源位于施工现场西侧,由市政公司提供水井,管道接口为管径?200mm,直接引入加压泵房。经过西侧泵房加压后,分别引出?50mm和?100mm水管供水主干管;?50mm干管分别满足现场施工用水和生活区用水;?100mm干管主要满足现场临时消防用水。 ㈡用水量计算 1、施工用水量计算: 查有关规范和施工计算手册取: K1—未预计的施工用水系数,取1.05; K2—现场施工用水不均衡系数,取1.50; N1—施工用水定额,砼养护取400L/m3; Q1—每班计划完成的工程量,取100m3。

工程主体施工用水及临时消防用水方案

工程主体施工用水及临时消防用水方案 一、工程概况 海安盛世佳苑工程由海安保障房投资中江房产代建,工程项目位于海安。 该项目共由8幢住宅及地下室组成,分别为1-8#楼,住宅总建筑面积181711.7平方米,地下室建筑面积为45224.6平方米。 该工程为短肢剪力墙结构,地下一层为地下车库,地上25、26层。 其中1#楼地上建筑面积22069.12平方米,地下1229平方米,地上26层,地下1层,建筑高度80.10米,3#楼地上建筑面积19753.06平方米,地下832平方米,建筑高度77.5米。 二、临时用水施工设计 (一)设计原则 本系统的设置主要是为了满足建筑楼上砼养护施工用水和消防用水的要求。由于业主提供的水井水压不能满足高层建筑施工用水的要求,而且管网内的流量和水位达不到施工现场所需用水量,因此在施工现场增加储水池和加压水泵,而达到高层建筑施工用水的目的。 根据现场实际,在1#楼西南角放钢板预制储水池,约4.5立方米的容积,可以满足现场1#楼、3#楼施工用水(包括临时消防水量)。 (二)楼上施工用水和消防用水布设 现场设置一台扬程在160米左右的高压水泵(自动),为防止设备振动而传动给管道系统,在水泵的出水口加缓冲式止回阀,以保护设备和管道系统不会受到水击的破坏。

每栋楼均设置DN110消防立管,随结构施工往上接,每栋楼每一层设置1个施工用水点,一个消防用水口。水箱与管道用DN110钢管连接,水泵设专用电箱,水箱和水泵采用自动供水或手动供水的方式。 (三)消防给水主管管径的确定: 消防用水总量为35L/S。 取υ=2.6M/S,当Q=20 d=(4*20/3.14*2.5*1000)-1/2 =(0.0098)-1/2=0.099m 楼内的立管管径采用DN100。 (1)室内水泵扬程计算如下: 根据室内消防加压泵流量20L/S,建筑物高度按100 米考虑,扬程计算如下: H=H1+H2+H3 H1=80 H2=H1x10%=10 H3=13 H=80+10+13 =103m 室内生产加压加压泵流量8.16L/S,建筑物高度按80 米考虑,扬程计算如下:

相关文档