文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防水池施工方案

消防水池施工方案

消防水池施工方案
消防水池施工方案

第一章工程概况

1、本工程建筑为定兴县第二实验幼儿园室外消防水池工程消防水泵及消防水池,建筑面积326.04平方米。建筑物高度:覆土厚0.8米,消防水池地下4.800米,水泵房地下4.800米。平面定位见总平面图。

2、本工程设计标高±0.000相当于绝对标高详见建筑图,施工时须核实场地情况,并经甲方、设计、规划确认后方可施工。

3、本建筑为地下一层,建筑物安全等级为三级。

4、结构选型:钢筋混凝土剪力墙结构,基础为筏板基础。

5、本建筑物地震烈度为7度,设计地震加速值为0.10g,设计地震分组第二组。由于本建筑物的主体功能为消防水池,所以本建筑物属于普通设防类。

6、本工程主体结构正常合理设计使用年限为50年,结构重要系数为1.0.

7、本工程单位标高以米计,其余以毫米计。

8、在设计使用年限内未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。

第二章编制依据

1、定兴县第二实验幼儿园消防水池室外消防水池工程消防水泵及消防水池施工图纸;

2、我公司技术、设备、材料配备情况;

第三章地基与基础

1、河北天璞基础工程有限公司提供的《定兴县第二实验幼儿园综合楼岩土工程勘察报告》工程编号:2015x-306

2、基础开槽后必须进行钎探,经设计单位验槽符合设计要求后方可进行下步工作。

3、地基土标准冻结深度为0.60m。

4、基槽开挖后,严禁地表水或雨水流入基坑,注意槽壁支护。

5、基坑开挖应严格按设计要求进行不得超挖,基坑周边堆载不得超过设计规定。土方开挖完成后应立即施工垫层,对基坑进行封闭,防止水浸和暴露,并应及时进行地下结构施工。

第四章主要施工技术

第一节施工顺序

施工放线→吸水坑钢筋→底板、池壁钢筋→底板砼浇筑→池壁施工→顶板施工→养护。

第二节施工放线

根据设计及建设单位提供的永久性水准控制基点引到现场,在工程施工区域内设置测量控制网,做好轴线和高程的控制测量和复核,并做好保护标志工作。确保消防水池的位置和高程与设计无偏差。整个场区的自然地形、标高等控制工是测量工作的重点。

第三节施工做法

1、地下内墙均采用300厚防水钢筋混凝土墙。为了防止水池渗漏对院内基础造成影响,泵房及消防水池防水等级为一级,采用三道设防。其中一道为钢筋混凝土结构自防水,S6抗渗等级,在该钢筋混凝土结构

内外侧做防水层,外侧防水层为高聚物改性沥青防水卷材,在防水层外做30厚聚苯板保护层;水池内壁、柱子、底板顶面和顶板面刷渗透结晶型防水涂料1.5mm厚。

2、导流墙为240mm厚混凝土实心砖墙,砖强度等级为Mu15,用Mb7.5水泥砂浆砌筑。1:2水泥砂浆双面抹灰,抹灰厚20mm。导流墙距池顶板地200mm,底部每隔2米开流水孔120*120.

3、水泵房内墙面:采用1:2防水水泥砂浆(内掺水泥重量5%的防水剂)抹面,厚20mm,阴角处抹45斜面,厚50mm。

4、水泵房地面向集水坑找坡0.5%。

第四节主要结构构造措施

(一)关于顶板

1、顶板开洞:现浇板上洞口根据各专业图纸要求预留,不得后凿;洞口宽度(或直径)不大于300时,板钢筋自洞边绕过,不得截断;洞口宽度(或直径)大于300时,洞口边设置附加筋。

2、现浇板下部钢筋锚入支座的长度为:伸过支座中心线,并不小于5d。

(二)关于池体结构

1、施工时要逐一核对预留孔洞,预埋套管,埋件位置及尺寸是否与设计一致,并与相应的工艺,电气等专业图纸核对无误后方可现浇混凝土。

2、钢筋混凝土池壁配筋构造及洞口加强等措施,口直径或矩形洞口受力钢筋绕过孔洞边,不必设孔洞加强筋,除图中注明者外,当墙(或板)

主筋直段锚固长度La大于墙(或板)的厚度减去一个保护层厚度时,可将长出区段弯折90度锚入板(或墙)混凝土中。

3、所有外露预埋件、钢套管均应除锈(Sa2)后涂刷环氧富锌底漆一道、环氧云铁中间漆两道、氧化橡胶面漆两道。其他外露钢构件应除锈后涂刷红丹或铁红系列底漆两道、白色面漆两道。

4、施工缝:钢筋混凝土水池构筑物一般在底板顶面以600mm处(避开基础腋角),留一道水平施工缝,池壁不得留设竖向施工缝,底板不得留施工缝。在施工缝处连续浇筑混凝土时,已浇筑混凝土的抗压强度应2.5MPa,接缝时,清除混凝土表面浮浆和杂物并凿毛清洗至不存在积水的情况下,先铺净浆,再铺30-50mm厚的1:1水泥砂浆,截面中心处通长对中放置BW二型缓胀止水条或3mm厚300宽止水钢板,并及时浇灌混凝土。要求仔细振捣,确保新老混凝土良好结合。遇水膨胀止水条(带)外涂缓胀剂,缓胀剂缓胀时间>8-10天,在浇灌新混凝土前应严防水浸泡失效,其搭接长度宜为50-100mm7天缓胀率不大于最终膨胀率的60%。

5、池体设计为自身抗渗防水,施工时要求模板尺寸准确,振捣密实,避免出现冷缝。

6、浇筑水池混凝土前应将爬梯,墙管等预埋件按图预先埋设牢固,防止浇筑混凝土时松动,预留孔洞亦应实现留出,不得后凿。

7、池壁设拉结筋,拉结筋为Φ6@600,梅花形双向布置。

8、所有预埋套管比管径大1号。

(三)水池混凝土达到设计强度后应进行闭水试验

1、所有盛水构筑物在强度达到100%设计强度,在粉刷面前,未接

通管道前必须进行满水试验,充水最高水位不能超过设计水位。

2、在充水预压前各构筑物必需埋设沉降观察点,充水过程中要进行沉降观测。

3、放水时间及要求与充水实验相同。

4、在防水与充水试验时,加强观察,做好沉降及回弹记录,如有渗透现象应作出处理后重做满水试验。

第五章季节性施工措施

1、本工程施工接近多雨季节,工程工期较紧,因此,必须做好雨季施工防范措施,准备两台抽水泵,做好防洪防涝。各工种工序必须见缝插针穿插施工,尽量抢时间。根据施工作业场面大的特点,采用立体交叉平行作业法组织施工。

(1)准备足够的潜水泵、污水泵等设备

(2)准备足够的雨衣、雨鞋,保证工人不受雨淋;场内道路按要求确保车辆和机械正常通行。

(3)雨季施工时,机电设备应做好防雷装置、接地接零检修工作,手提电动工具安装漏电保护装置。

2、高温季节的施工安全措施

做好夏季的安全生产和防暑降温工作,是一项重点工作。要保障广大职工的安全和健康,防止各类事故的发生,最大限度地减少经济损失,确保夏季施工顺利进行。

施工周期不宜拉长,防止基坑搁置时间长,边坡失稳,造成不必要的损失。除了生产上的措施外,还应注意如下几个方面:

(1)、实加强对夏季安全生产工作的领导,改善职工食堂、宿舍、办公室、厕所的环境,疏通排水沟,定期喷洒杀虫剂,防止蚊、蝇孳生,避免党风传染病的流行。认真督促检查,做到现任到人,措施得力,确实保障职工身体健康。

(2)、在高温天气施工时,应做好防暑降温工作。要关心职工,特别是生产第一线和高温岗位职工的安全健康,保证茶水和清凉饮料的供应。

(3)、夏季是用电高峰期。对电气设备进行全面检查、保养,禁止私拉乱接电线,特别是职工宿舍的电线要及时检查。加强职工安全用电知识和用电操作规程的教育。同时要做好各种防雷装置接地电阻测试工作,预防触电和雷击事故的发生。

(4)、加强对易燃、易爆危险品的贮存和使用的管理,在露天堆放的危险品采取遮阳降温等措施,严禁烈日暴晒,避免发生泄露,自燃、火灾、爆炸等事故。

(5)、在高温期间应根据生产和职工健康的需要,合理安排生产班次和劳动作息时间。露天作业人员应尽量避开午间烈日照射。

第六章质量保证措施

1、施工人员及管理人员必须严格执行国家建设部颁布的现行规范、标准及技术文件组织施工,任何人不得随意更改。

2、复核控制桩,编制详细的施工放样测量及施工监测方案。

3、认真做好计量工作,用数据为准则保证施工用料的定额用量。

4、质安员实行现场施工过程的质量监督,施工过程中发现问题及时处理,对施工现场有不按设计要求、施工验收规范、操作规程及施工方案的行为,质安员有权停止现场施工,并勒令其限期整改。

5、对测量仪器送交技术监督局进行校验,保证其测量精度。

6、对影响工程质量的关键部位及主要工序,在施工前编制专题施工方案,用以指导现场施工,提高工程质量。

7、工程质量检查以班组、现场自检和专业检查相结合,坚持“三检”,即自检、互检、交接检查。施工班组在下班前对当天工程质量进行自检,不符合质量要求的马上返工,上下道工序在工程交接上进行互检,不符合质量要求,不允许进行一工序施工。

第七章安全技术措施

第一节、落实各项安全生产管理制度

1、我司根据工程规模配备专职质量、安全检查员2人,负责经常的安全文明施工检查,以及整改措施的实施。

2、加强职工岗位培训,所有特殊工种:架子工、电工、焊工及各类机械操作工等持证上岗。

3、加强职工三级安全教育,工人进场由公司到班组进行安全技术、质量要求和文明施工等方面的教育,施工工长对各班组的具体工种进行安全交底,实行班组自我教育,将“要我安全”变为“我要安全”,真正做到“不伤害自己、不伤害他人、不他人伤害。”

4、建立各阶段的文明措施、文明施工责任制、奖罚制度、检查制度,对平时安全文明施工记录及各阶段的检查情况建立文明施工档案。

5、搞好班前安全活动制度,做好班组安全活动记录。

6、安全文明施工领导小组每半月定期进行一次全面的安全、质量及现场环境卫生检查评分,进行评比奖罚,对需要整改的立即整改。

第二节、安全生产保证体系

1.根据施工企业第一把手是安全生产第一责任人的原则,公司组成以总经理为首的安全生产委员会,负责安全工作的领导和检查督促。主管生产的副总经理作为公司安全生产直接负责人,承担安全生产的领导责任。

2.成立以项目经理为组长的安全领导小组,项目经理对本工程的安全生产负全面责任,随时检查督促安全管理工作,狠抓安全生产责任制的落实。项目部设专职安全员一名,负责日常安全管理工作。班组设兼职安全员,专、兼职安全员有职有责,严格管理。

3.各级安全组织必须履行职责,从措施制度、安全教育、技术交底、执行检查等环节层层把关,纠正违章作业,消灭隐患。

4.安全保障体系同时也是防火保证体系,现场由项目经理兼任防火组长。

第三节、安全生产管理措施

1.认真贯彻执行安全生产的方针和建设部“一标三规范”、JGJ59/99标准,切实加强管理,保证职工生产活动中的安全和健康。

2.加强安全生产的领导,尊重科学,严格管理,努力改善劳动条件,注意劳逸结合,制定以防止工伤事故、中毒和职业病等为内容的安全技术措施,并认真组织实施。

3.坚持“管生产必须管安全”的原则,健全管理机制,建立领导与群众、专职与兼职相结合的齐抓共管的安全生产保障体系,做到安全生产“层层有人负责,事事有人管理”,认真落实安全生产责任制。

4.各级领导、工程技术人员、生产工人等必须熟悉安全生产技术知识、条例及规程,认真做好安全技术工作。

5.各级领导必须从思想上高度重视安全技术措施的实施,认真组织人力、财力,保证安全技术措施经费的落实。

6.加强施工现场的安全防护,推行先进的安全技术和设备,施工前要按规定对施工工人和中途变换工种的工人进行安全教育。

第八章环境保护措施

施工现场采取多形式进行环保宣传教育活动,不断提高职工环境保护意识,爱护周围环境的花木及公共设施,并重点做好噪音污染、大气污染及水污染三个方面的环境保护措施。

一、防止大气污染

1、土方的运输,采用挖掘机装土自卸汽车运输人工配合的方式,运载至指定堆放点,及时清运,适量洒水,减少扬尘。

2、每天派专人对工地门前车辆通过的道路及时进行清扫,洒水湿润,防止车辆带泥土上路行驶,防止尘土飞扬。

二、防止噪音污染

1、合理安排夜间施工项目,如安排一些噪音小的项目施工,有效控制施工噪音,

施工人员不得大声喧哗和撞击其它物件,减少人为的噪音扰民现象。

2、合理安排7点到18点有效时间内施工项目,减少夜间扰民。

3、运输土方尽量安排在居民休息的时间,减少运输机械噪音。

消防水池模板施工方案

消防水池模板施工方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

齐齐哈尔餐厨废弃物资源化利用和无害化处理消防水池及泵房 模 板 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:江苏中柢建设工程有限公司 编制日期:2017年5月10日 模板工程施工方案 一、编制说明和编制依据 1、编制说明 本施工方案是对齐齐哈尔餐厨废弃物资源化利用和无害化处理工程施工组织设计的深化和补充,以便能直接指导现场施工。 2 、编制依据 本工程施工组织设计编制依据: 1)《施工组织设计》

2)《工程承包合同》 3)工程施工图 4)、本工程主要采用规范目录 A、《工程测量规范》 GB50026-2007 B、《工程测量基本术语标准》 B50228-96 C、《建筑施工扣件式钢管支模架安全技术规范》JGJ130-2001 D、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 E、《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 F、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 G、《建筑施工安全质量标准化达标实施手册)》 一、工程概况 工程名称:齐齐哈尔餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目消防水池及泵房结构类型:框架结构 建设单位:齐齐哈尔市启环科技有限公司 设计单位:启迪桑德环境资源股份有限公司 监理单位:江苏常源电力工程监理有限公司 施工单位:江苏中柢建设工程有限公司 工程地址:齐齐哈尔市水师营镇催门村填埋场内 齐齐哈尔市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目是齐齐哈尔市市政府投资兴建的重点工程,由启迪桑德环境资源股份有限公司施工总承包。该工程位于齐齐哈尔市南的昂昂溪区崔门镇填埋场内。总建筑面积㎡。其中消防水池及泵房建筑面积㎡。建筑结构形式:框架结构。 三、施工准备 施工准备工作是工程顺利进行的的重要保证,为确保基础工程施工顺利进行,要做好以下准备工作: 1、熟悉施工规范及施工工艺。 2、仔细阅读施工图纸、图纸会审记录及设计变更。 3、对作业人员进行安全技术交底。 本工程每一道工序开工前,均需进行安全技术交底,安全技术交底是我公司技术管理的一个重要制度,是保证工程质量的重要因素,其目的是通过技术交底使参加施工的

消防水池模板工程施工方案

消防水池模板工程施工方案 一、编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社。 二、工程概况 消防水池的尺寸为长25.2m,宽13.2m;净高3.8m,外板墙及顶板厚度均为600mm,内隔墙厚度分别为400mm和300mm,混凝土强度等级为C30P6;基础垫层标高-6.05m,消防水池顶板标高为-0.9m,水泵房顶板标高为-0.02m,板厚为150mm,净高为5.13m,水泵房东侧外挑1600mm,此部位L3截面为400X600。为确保消防水池墙板及顶板的模板支撑系统安全性,根据现场实际情况,制定以下施工措施。 三、施工措施 1.现浇板模板采用16mm厚的胶合板,次龙骨采用b×h=60×100落叶松木方, 间距300mm;模板支撑采用扣件式脚手架。支撑纵横向间距均为600mm,钢管水平连系杆每1.8m一道,设置扫地杆和连续剪刀撑,剪刀撑纵横排距为3.6m,底部200mm范围内设置扫地杆。 现浇顶模板计算如下: ○1、计算标准荷载 消防水池板厚600mm 模板及支架自重标准值取F1= 0.75 KN/m3 新浇混凝土自重标准值取F2=25.00 KN/m3 钢筋自重标准值楼板取F3= 1.1KN/ m3 施工荷载取F4=2.5KN/m2 振捣混凝土产生荷载标准值水平模板取F5=2.0KN/ m2 集中荷载 F7=2.5KN/ m2 ○2、模板验算: 验算18mm的多层胶合板 (1)计算示意图(按三等跨连续梁计算): 300 300 300 荷载组合: (2)承载能力计算荷载: F=(F1+F2+F3)×1.2+F4×1.4

消防水池防水施工方案样本

消防水池防水施工 方案

消防水池防水专项施工方案 一.概况:本工程位于重庆市南岸区融侨半岛融侨城二期A区,1#楼建筑面积为25118.37㎡,地上32层,地下2层,建筑高度96.3M,基础为人工挖孔桩基础.消防水池位于1#楼负二层电梯间侧边。 本工程消防水池底标高为-9.9米(相对于235.8高程),混凝土结构为自防水,强度C30,抗渗等级P6,池顶、池壁、池底做法分别如下。 池顶:1).砼结构自防水(抗渗等级为P6), 2).15MM厚1:2.5水泥砂浆抹平补实; 池壁:1).20MM厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2).1.5MM厚聚氨脂涂料防水层. 池底:1).1:2.5水泥砂浆找平兼找坡,1%坡向排水孔,最薄处 15MM. 2).1.5MM厚氨脂涂料防水层. 3).钢筋自防水砼结构P6. 为了确保工程防水质量,特制订如下施工方案: 二、编制依据 1、设计图纸。 2、施工组织设计。 3、GB 50208- 地下防水工程质量验收规范。 三、材料选用 防水材料:进场材料需有合格证、材质报告且应做现场抽样检测。 四、工艺流程及施工

1、工艺流程:基层表面处理→涂聚氨酯底涂料→局部增强→涂刮聚氨酯涂料一、二、三遍→表面保护。 2、基层要求及处理 (1)防水基层应按设计要求用1:3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20mm 以上。阴阳角部位应做成半径10mm 的小圆角,以便涂料施工。 (2)所有排水口必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。 (3)施工时,传统聚氨酯防水涂料施工时,防水基层应基本呈干燥状态,含水率小于9%为宜,其简单测定方法是将面积为1㎡、厚度为1.5~2.0mm 的橡胶板覆盖在基层面上,放置2~3小时,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水印,根据经验说明其含水率已小于9%,符合施工要求。 (4)施工前,先以铲刀和扫帚将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。对阴阳角、管道根部和排水口等部位应认真清理,如发现有油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其彻底清除干净。 3、施工要求 (1)涂布底胶:此工序相当于传统沥青防水施工涂刷冷底子油,其目的是隔断基层潮气,防止防水涂膜起鼓脱落;加固基层,提高涂膜与基

消防水池工程施工方案

单位工程施工组织设计、施工方案 (地下消防水池专项施工方案)工程名称:厂房、仓库工程 工程地点: 施工单位: 编制单位: 编制人: 编制日期:2010 年月日 审批负责人:

审批日期:2010 年月日 地下消防水池工程施工方案 一、工程概况: 本工程位于光扬工业区自编5号厂房④-⑧轴相邻1.5米位置,平面图显“┌”字形,南面②-④轴9m,④-⑥轴8.5m,北面①-⑥轴20m,东面-轴20m,-轴9m,西面-轴29m,平面总面积373.75㎡,储水容积400m3,水池整体为钢筋混凝土结构,底板厚0.35m,侧板厚0.25m,面板厚0.2m,高度2.85m,面板覆土0.7m厚。 本工程特点是:结构复杂,土方量大,混凝土量大,埋置深,地质条件不好,相邻新旧厂房距离过近,特别旧厂房基础是天然基础,距离4.0m,随时都会发生滑沉现象,施工难度大。施工中要求认真,详细地做好施工准备,制定合理性的技术措

施,精心施工,以确保优质、快速、顺利完成施工任务。 二、施工布置 根据工程特点,待拆除5号厂房外墙排山后,平整临时运输道路,做好旧厂房门前(水池5-1轴)围蔽工作,把施工平面图周边轴线尺寸扩大1.5米宽,平整负1.8米施工场地。 1、施工顺序 本工程施工顺序为:挖土方—垫层—钢筋绑扎—焊接止水带—底板模板安装—底板混凝土浇筑—钢筋绑扎—侧板模板安装—侧板混凝土浇筑—面板模板安装—钢筋绑扎—面板混凝土浇筑—防水砂浆抹灰。 2、施工总进度计划 本工程总进度计划要求在40天内完成,在计划安排上尽量交叉施工,工程总进度计划安排见下表:

三、施工总平面图布置 在现场设钢筋加工场、木工加工场,混凝土采用商品混凝土运到现场用泵车捣浇,工地办公室、工人休息室、杂物房、茶炉等利用原施工自编4、5号厂房临时设施。 临时用水用电利用5号厂房施工水电,临时运输道路只需平整,夯实,不需要混凝

消防水池防水施工方案

精心整理防水施工方案 长庆陇东佳园-日欣园、月华轩15#楼工程位于甘肃省庆阳市西峰区董志镇赵庄,北临南五环路,南至南湖公园,西临近世纪大道。总建筑面积1022.48m2,地上建筑面积:714.11m2,地下建筑面积:308.37m2,建筑基底面积:714.11m2。由中联西北工程设计研究院设计,庆阳鑫磊工程项目管理咨询有限公司监理。本工程为框架结构,地上一层,地下一层。建筑高度为5.1m。 本工程消防水池底标高为-5.7米,混凝土自防水,强度C30,抗渗等级P6,地下室底板上为1.2mm 厚20mm 厚1:200g 2% 1 2 3、 4、 5、02J301地下、基础工程防水图集。 二、材料选用: 1.DWD高分子复合防水材料。 2.辅助材料:专用胶,水泥。

3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的的全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。 4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。 三、对基层的要求: 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5.1施工条件 (1)DWD高分子复合防水材料施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。 (2)找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。 5.2DWD高分子复合防水材料的粘贴与铺设应按以下规定操作:

消防水池防水施工方案

消防水池防水专项施工方案 .概况:本工程位于重庆市南岸区融侨半岛融侨城二期A区,1#楼建筑面积为25118.37 rf,地上32层,地下2层,建筑高度96.3M,基础为人工挖孔桩基础.消防水池 位于1#楼负二层电梯间侧边。 本工程消防水池底标高为-9.9 米(相对于235.8 高程),混凝土结构为自防水,强度 C30,抗渗等级P6,池顶、池壁、池底做法分别如下。 池顶:1). 砼结构自防水(抗渗等级为P6), 2).15MM 厚1:2.5 水泥砂浆抹平补实; 池壁:1).20MM厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2).1.5MM 厚聚氨脂涂料防水层. 池底:1) .1 :2.5 水泥砂浆找平兼找坡, 1%坡向排水孔,最薄处15MM. 2).1.5MM 厚氨脂涂料防水层. 3). 钢筋自防水砼结构P6. 为了确保工程防水质量,特制订如下施工方案: 、编制依据 1 、设计图纸。 2、施工组织设计。 3、GB 50208-2002地下防水工程质量验收规范。 三、材料选用 防水材料:进场材料需有合格证、材质报告且应做现场抽样检测。 四、工艺流程及施工 1、工艺流程:基层表面处理-涂聚氨酯底涂料-局部增强-涂刮聚氨酯涂料一、二 三遍-表面保护。 2、基层要求及处理 1)防水基层应按设计要求用1:3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹 平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20m m以上。阴阳角部位应做成半径10mm 的小圆角,以便涂料施工。 2)所有排水口必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。

消防水池施工方案简单

*****工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: *****有限公司 年月日

消防泵房施工方案 一、设计概况: 本工程位于********西侧,仓库2北面,建筑面积187.24平方米,地上一层,桩及承台基础框架及剪力墙结构,建筑高度5.4米,层高4.5米,顶板厚度120,该消防蓄水池底板厚300,池壁厚度为250。砼强度等级分别为:素砼垫层:C20;底板:C40,P6;池壁:C35,P6;顶板:C35,P6。 二、施工准备: 本项目部接到任务后,组织有关人员认真熟悉图纸,因工程时间紧,又接近冬天,所以必须对图纸中所使用的材料进行准备并采购,组织施工力量,考察并联系打桩队进场,预约钢筋、模板、砼等班组进场。 三、地下室消防蓄水池结构施工方案: (一)消防蓄水池施工顺序为: 场地平整→打桩→土方开挖→砼垫层→砖胎膜施工→回填土→池底板垫层浇筑→浇桩芯砼→底板防水工程→防水层防护层→底板地梁钢筋绑扎→防水套管安装、止水钢板安装→浇筑承台地梁底板C40P6砼→框架柱剪力墙钢筋绑扎→框架柱梁剪力墙顶板模板安装→框架梁顶板钢筋绑扎→柱剪力墙梁板砼浇筑。 (二)钢筋工程施工方法: 1.该消防泵房底板受力筋为三级钢Φ12@150双层双向,池壁竖向受力钢筋为三级钢Φ12@150,水平筋为三级钢Φ12@150。

2.消防泵房所用钢材进场后,必须按进场批次和产品的抽验方法进行现场批量见证取样,合格后方可使用。因本工程为三级抗震等级,故钢筋检验所得强度实测值应符合下列规定: 2.1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值下应小于 1.25。 2.2钢筋屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 3.底板钢筋绑扎前,应先在砼垫层上划分好钢筋位置线,钢筋绑扎时,应严格按线的位置绑扎钢筋,所有底板钢筋交叉点必须全部扎牢,且相互成八字形。 4.底板的底部钢筋及池壁竖向钢筋的砼保护层应使用标准厚度的垫块,确保保护层的厚度,对底板上层负弯矩筋必须用Φ10@1000马凳筋进行支撑,以保证上下层钢筋之间间距,池壁钢筋采用梯子筋进行绑扎定位,梯子筋采用三级钢Φ12@250。 5.底板受力钢筋连接采用绑扎搭接,同一构件中,相邻纵向受力钢筋绑扎扣搭接接头宜相互错开,在连接区段长度为1.3m内(为搭接长度),纵向钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。 6.为保证池壁墙体厚度,采用三级钢Φ12@1000水平支撑钢筋长度为250,梅花状布置。 7.在池壁钢筋绑扎时,沿池壁四周在底板以上500处设一圈钢板止水带,止水钢板固定用Φ12@400钢筋点焊在池壁墙筋上。 8.消防泵房钢筋安装质量检验评定必须符合下列规定。 8.1钢筋网片绑扎:长、宽允许偏差±10。

消防水池密闭空间施工方案范本

消防水池密闭空间 施工方案

XX国际酒店工程 消防水池(密闭空间)施工方案 目录 第一章编制依据 (2) 一、主要规范及标 准 (2) 二、施工图纸……………………………………………………………………… ...2第二章工程概况 (2) 一、工程概况 (2) 第三章施工安排 (3) 一、施工准备 (3) A水钻开人

孔 (3) B水池内衬 (4) 一、设计概况及做法 (4) 二、施工准备 (6) 1、施工、技术准备 (6) 2、植筋 (6) 3、砂浆找平 (8) 4、涂膜防水 (8) 5、砂浆扫毛………………………………………………………………………

(10) 6、保护层 (11) 7、墙体施工 (11) 第四章节材与文明施工 (12) 第五章施工安全 (13) 第六章密闭空间救援预案 (15) 附图 (20) XX国际酒店工程 消防水池(密闭室)施工方案

第一章编制依据 一、主要规范及标准: 《XX国际酒店工程施工组织设计》 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 《地下防水工程质量验收规范》GB50208- 《地下室防水施工技术规程》DB 111367- 《混凝土结构加固技术规程》CECS25:90 《混凝土结构设计规范》GB50010— 《建筑现场临时用电安全技术规程》JGJ46—88 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—86 《涂膜防水层施工工艺标准建筑规范》SEJ/BZ-0704- 《工程洽商》( 8月12日防水柔性做法及消防人孔水钻开洞)二、施工图纸:表1-1 第二章工程概况 一、工程概况: XX国际酒店工程位于北京XXXXXXXXXXXXXXXX,本工程分为地下两层,地上十四层,总建筑面积4900m2,其中地上36166.95 m2,地下12833.05 m2;本工程地下一、二层为汽车用及设备用房,包括人防、消防水池等,地

消防水池施工方案

一、编制依据 二、工程概况 2.1参建各单位见下表 2.2本工程为教师维修中心综合维修工程的一部分,新建地下消防水池,占地面积60m2;钢筋砼结构,储水量108m3。 2.4 消防水池构造简介 2.4.1图纸:建施21、建施22;结施01、结施02。 2.4.2基础筏板厚500mm,垫层底标高-5.675m(吸水槽处)、-5.075m,基础板顶标高-5m、-4.4m;水池南侧局部降板600mm;长4.7m,宽1m,外墙厚250mm;顶板标高-1.2m,顶板厚250mm;水池顶板框架梁400*700mm;钢筋为三级钢(8---22),墙体拉筋?6。

三、施工准备 3.1技术准备 3.1.1技术负责人及时组织各相关工程技术人员做好图纸自审工作,积极配合甲方及时组织图纸会审,并做好会审记录。 3.1.2根据公司以往施工的工程,参观并吸取好单位的施工经验,结合本工程特点,组织相关技术人员讨论并确定本工程各部位的施工方法。 3.2材料、机具、生产准备 根据现场情况、施工图纸、施工顺序,提前准备好材料、机具计划。 3.3劳动力准备 根据情况进行配置。 四、主要分项工程施工方法 (本工程材料垂直运输以汽车吊、马道为主,水平运输以手推车为主) 4.1土方开挖 应设计要求,土方开挖工程按1:1采用自然放坡,机械开挖,根据现场情况在确保安全的情况下可适当减小坡度,南面离主楼较近,采取锚杆加固、喷射砼的护坡方法,施工中确保主楼安全。开挖到基底之前预留300mm厚的原土,人工清理,防止扰动地基的持力层,钎探、验槽按常规施工。开挖、回填参见本工程土方开挖、回填土施工方案。 4.2垫层砼 4.2.1垫层砼标号:C15,100mm厚,平板垫层;模板采用100×100mm方木或120mm 高砖模,木模与基槽边坡斜向顶紧。 1)作业条件 a)土方开挖后,完成钎探、验槽、基础处理、搭设上下人马道,施工并检查完毕,办完验槽手续。 b)用干砂灌满钎探孔,检查模板并清理模板内残留杂物,模板预检合格。 c)砼上口的标志已完成,在垫层范围每隔3m钉一个控制垫层厚度的钢筋桩。

消防水池方案模板

消防水池方案 【海军机关新建西区100#公寓楼及地下车库工程】 编号: FA-19 消防水池施工方案

审批: 审核: 编制: 中天建设集团有限公司 海军机关新建西区100#公寓楼项目部 7月 目录 1、编制依据 (4) 2、工程概述 (4)

2.1、工程概况 (4) 2.2、混凝土数量 (5) 3、施工安排 (5) 3.1、施工时间的安排 (5) 3.2、施工工艺安排 (5) 4、主要施工方法和技术措施 (6) 4.1、主体结构预留及后期施工方法: (6) 4.2、防水层施工 (6) 4.3、水池底板施工 (8) 4.4、水池墙体施工 (9) 5、施工管理措施 (11)

1、编制依据 1.1.中国建筑北京设计研究院设计的《海军机关新建西区100号楼施工图纸》 1.2.《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204- ) 1.3.《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95); 1.4.《建筑施工质量验收统一标准》( GB50300- ) 1.5.《北京市建筑工程施工安全操作规程》( DBJ01-62- ) 1.6.《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 1.7.《混凝土强度检验评定标准》( GBJ 107-87) 1.8.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》( 04G101-3) 1.9.《建筑结构长城杯质量评审标准》( DBJ/T01-69- ) 1.10.《海军机关新建西区100号楼及地下车库工程施工组织设计》 2、工程概述 2.1、工程概况 海军机关新建西区100号公寓楼工程位于北京市西三环中路19号院内, 地下2层+夹层, 基底标高-9.32m, 结构形式为剪力墙结构体系, 结构底板均为筏板基础, 底板厚度为800mm, 墙下设有暗梁高900mm; 结构抗震设防烈度按8度。在地下二层I-24~I-32/I-A~I-D 轴范围内设有一座消防水池, 消防水池部位基础筏板标高比其它部位1.2m。 消防水池四周墙体为现浇混凝土墙, 墙体厚度为250mm, 配筋为14@450双层双向, 水池底为现浇钢筋混凝土, 配筋为14@200双层双向, 水池顶盖为现浇混凝土, 板厚120, 配筋为10@200, 板顶标高为-6.0m, 距地下二层顶板净空距离只有550mm( 距楼板梁距离只有

消防水池施工方案

消防水池工程 专 项 施 工 方 案 建设单位: 施工单位: 编制人: 审核人: 日期:2018年4月7日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况特点 (3) 第三章施工准备 (4) 第四章分项工程施工方案 (6) 第五章深基坑监测 (8) 第六章临边保证措施 (9) 第七章质量保证措施 (9) 第八章安全生产保证措施 (10) 第九章质量通病及防治措施 (13) 第十章工程成本控制措 (16) 第十一章施工工期保证措施 (20) 第十二章雨季施工保证措施 (21) 第十三章文明施工保证措施 (21) 第十四章成品保护措施施 (22) 第十五章工程创优保证措施 (22) 第十六章环保管理及措施 (25) 第十七章应急预案 (26) 第十八章施工进度计划表 (28) 第十九章施工平面布置图 (29)

消防水池工程专项施工方案 第一章编制说明 第一节编制依据: 1、本工程现有设计图纸。 2、国家及本地区现行施工规范、有关法律、法规等文件。 3、现行建筑、安装等劳动和工期定额。 4、建筑行业推广的新技术、新设备、新工艺、新材料。 5、本工程施工合同。 第二节拟使用的现行国家及地方主要标准、规范 序号名称版本 1、工程测量规范 GBJ50026-93 2、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204—2015 3、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 4、建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011 5、建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2012 6、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2016 7、其他有关国家及吉林省现行施工验收规范等。 第二章工程概况特点: 工程名称:消防水池工程 工程地点: 建设单位: 监理单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 第一节建筑设计 本消防水池面积149.42M2,容积为500M3。建筑物长16.60米,宽12.20米,高度为4.20米;结构形式:钢筋混凝土结构。池底标高-4.50米,相当于

地下消防水池深基坑开挖专项施工方案

定海区干览镇敬老院建设工程 地下消防水池 基 坑 土 方 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 浙江晨达建筑装饰工程有限公司 2016年3月26日

目录 第一章工程概况=================================================== 4 一、工程概述 ====================================================== 4 二、工程地质及水文情况 ============================================= 4 三、周边环境 ====================================================== 5 四、施工场地条件 ================================================== 5 第二章编制依据 ===================================================== 5 一、编制说明 ===================================================== 5 二、编制依据 ===================================================== 5 三、有关规范及文件 ================================================= 6 第三章施工计划 ==================================================== 6 第四章施工工艺 ==================================================== 8 一、施工部署 ==================================================== 8 二、施工方法 ==================================================== 8 三、施工措施 ==================================================== 8 四、水位控制措施 ================================================= 9 第五章施工质量保障措施=========================================== 10 一、技术准备 ===================================================== 10 二、组织结构 ===================================================== 11 三、质量保障 ===================================================== 13 四、基坑监测 ===================================================== 14 第六章施工安全保证措施============================================ 17 一、安全施工措施 ================================================= 17 二、文明施工措施 =============================================== 18 三、其它保证措施================================================ 19

消防水池施工方案简单

***** 施 工 方 案 编制人:_________________ 审核人:_________________ 批准人:_________________ *****有限公司 年月曰

消防泵房施工方案 一、设计概况: 本工程位于******** 西侧,仓库2 北面,建筑面积187.24 平方米,地上一层,桩及承台基础框架及剪力墙结构,建筑高度5.4 米,层高4.5米,顶板厚度120mm该消防蓄水池底板厚300mm池壁厚度为 250mm砼强度等级分别为:素砼垫层:C20;底板:C40, P6; 池壁:C35, P6;顶板:C35, P6。 二、施工准备: 本项目部接到任务后,组织有关人员认真熟悉图纸,因工程时间紧,又接近冬天,所以必须对图纸中所使用的材料进行准备并采购,组织施工力量,考察并联系打桩队进场,预约钢筋、模板、砼等班组进场。三、地下室消防蓄水池结构施工方案: (一)消防蓄水池施工顺序为: 场地平整-打桩-土方开挖-砼垫层-砖胎膜施工-回填土-池底板垫层浇筑T 浇桩芯砼T底板防水工程T防水层防护层T底板地梁钢筋绑扎-防水套管安装、止水钢板安装-浇筑承台地梁底板C40P6 砼-框架柱剪力墙钢筋绑扎-框架柱梁剪力墙顶板模板安装-框架梁顶板钢筋绑扎-柱剪力墙梁板砼浇筑。 (二)钢筋工程施工方法: 1.该消防泵房底板受力筋为三级钢①12@150双层双向,池壁竖向受力钢筋为三级钢①12@150水平筋为三级钢①12@150 2.消防泵房所用钢材进场后,必须按进场批次和产品的抽验方法进

行现场批量见证取样,合格后方可使用。因本工程为三级抗震等级,故钢筋检验所得强度实测值应符合下列规定: 2.1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值下应小于 1.25。 2.2钢筋屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3 。 3.底板钢筋绑扎前,应先在砼垫层上划分好钢筋位置线,钢筋绑扎时,应严格按线的位置绑扎钢筋,所有底板钢筋交叉点必须全部扎牢,且相互成八字形。 4.底板的底部钢筋及池壁竖向钢筋的砼保护层应使用标准厚度 的垫块,确保保护层的厚度,对底板上层负弯矩筋必须用①10@1000 马凳筋进行支撑,以保证上下层钢筋之间间距,池壁钢筋采用梯子筋进行绑扎定位,梯子筋采用三级钢① 12@25。0 5.底板受力钢筋连接采用绑扎搭接,同一构件中,相邻纵向受力钢筋绑扎扣搭接接头宜相互错开,在连接区段长度为1.3m内(L L为搭接长度),纵向钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。 6.为保证池壁墙体厚度,采用三级钢① 12@1000水平支撑钢筋长 度为250mm梅花状布置。 7.在池壁钢筋绑扎时,沿池壁四周在底板以上500mn处设一圈钢板止水带,止水钢板固定用① 12@400钢筋点焊在池壁墙筋上。 8.消防泵房钢筋安装质量检验评定必须符合下列规定。 8.1 钢筋网片绑扎:长、宽允许偏差± 10mm。 网眼尺寸允许偏差士20mm

消防水池施工方案

一、工程结构概况 本工程消防水池300m3,钢筋混凝土结构。消防水池采用C30砼,抗渗等级不低于S6,水池底板厚度均为300、池壁厚度均为250,顶板厚度为200。垫层为100厚C15素砼。 基础垫层埋深在-4.6米处,吸水坑处垫层埋深在-5.2米处。建议增加建筑及结构做法: 1.1抹灰:1)水池外壁、内壁和顶板顶面,用1:2防水砂浆抹面,厚20mm,水池顶板底面、支柱和导流墙等表面,可用1:2水泥砂浆抹面,厚15mm。2)如水池施工采用光滑模板,可以取消水泥砂浆内抹面。 3)为提高水池的不透水性,池内的1:2防水砂浆抹面,应分层紧密连续涂抹,每层的连接缝需上下左右铺开,并应与混凝土的施工缝错开。 2.水池顶板地面做法:(从上到下)覆土夯实—TS-C防水卷材(仅顶板面设置)—1:2水泥砂浆找平—200厚顶板 二、施工部署 (1)施工准备: 施工前要熟悉图纸,查对标高、预留套管、埋件位置,放轴线,做好周围排水工作。 (2)施工顺序: 第一步施工水池基础垫层(挖基坑→清底→验槽做好周边临时排水→ 支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)垫层周边回填完毕。第二步施工水池底板与池壁的斜托上部约300mm处,并预埋金属或塑胶止水带。第三步施工池壁与顶板连接的斜托下部处。第四步施工现浇顶板及水池进行灌水试验、验收。第五步施工池内导流墙及池外壁保温墙。第六步施工池壁内外抹灰。第七步施工池顶复土及周边回填夯实。

三、具体施工方法 1、施工测量: 按站区内固定坐标及标高,用经纬仪和水准仪进行测算、图示位置和标高,定轴线控制桩、高程桩,并测设临时水准点,临时水准点和轴线控制桩的设置,便于观测,一定要牢固,并采取保护措施。 2、基坑开挖: 基坑底部的开挖宽度可按下式计算: B=B1+2b1+b2 式中B基坑底部开挖长或宽 B1垫层宽度或长度 b1每侧工作面宽 b2可变数(设临时排水或需设挡土板宽度) 边坡坡度按硬塑粘性土类,放坡系数为1:1计算,现根据现场实际情况,基底周围需设一条临时小明沟(离垫层500mm外)。再设临时抽水井中一个,以防下雨时损坏基底土质,挖基底土方时,根据反铲性能,可次挖到设计标高以上200mm,以后用人工挖除至设计标高,若遇有地下水,根据排水条件和场地情况挖至地下水位以上,待排除地下水后再挖至预定标高。 3、验槽 根据图纸要求,不同土质情况有不同的地基处理,在开挖基坑时,及时会同设计、监理方确认土质情况,并对基础形式作业决定。基坑底高程的允许偏差为±20mm。 4、施工排水

【通用】消防水池方案.doc

【海军机关新建西区100#公寓楼及地下车库工程】 编号:FA-19 消防水池施工方案 审批: 审核: 编制: 中天建设集团有限公司 海军机关新建西区100#公寓楼项目部 2010年7月

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概述 (2) 2.1、工程概况 (2) 2.2、混凝土数量 (3) 3、施工安排 (3) 3.1、施工时间的安排 (3) 3.2、施工工艺安排 (4) 4、主要施工方法和技术措施 (4) 4.1、主体结构预留及后期施工方法: (4) 4.2、防水层施工 (5) 4.3、水池底板施工 (7) 4.4、水池墙体施工 (9) 5、施工管理措施 (11)

1、编制依据 1.1.中国建筑北京设计研究院设计的《海军机关新建西区100号楼施工图纸》 1.2.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.3.《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95); 1.4.《建筑施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.5.《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002) 1.6.《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 1.7.《混凝土强度检验评定标准》(GBJ 107-87) 1.8.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(04G101-3) 1.9.《建筑结构长城杯质量评审标准》(DBJ/T01-69-2003) 1.10.《海军机关新建西区100号楼及地下车库工程施工组织设计》 2、工程概述 2.1、工程概况 海军机关新建西区100号公寓楼工程位于北京市西三环中路19号院内,地下2层+夹层,基底标高-9.32m,结构形式为剪力墙结构体系,结构底板均为筏板基础,底板厚度为800mm,墙下设有暗梁高900mm;结构抗震设防烈度按8度。在地下二层I-24~I-32/I-A~I-D

消防水池施工方案40189

巫山县龙潭沟农产品综合交易市(FM广场)4#、5#、8#及地下车库 消 防 水 池 防 水 专 项 施 工 方 案 编制单位重庆市昌宝建设有限公司(FM广场4、5、8#楼项目部)编制叶骏 审核代光波 日期二〇一七年八月

消防水池专项施工方案报审表 工程名称:重庆亚太巫山县龙潭沟农产品综合交易市场(FM广场)4、5、8、楼及其车库编号: 本表由承包单位填报,一式三份,经监理单位审批后,业主、监理单位,承包单位各存一份。

目录 工程概况 (3) 2、主要施工方法 (4) 3.3.1防水做法 (4) 裂缝处理工艺流程 (9) 搭设裂缝排查操作平台 (9) 全面检查并作出标记 (9) (9) 工程概况 1、本项目位于重庆市巫山县平湖东路,北侧、东侧临接平湖东路,南临巫山县综合应急救援大队水陆联勤基地和环湖路大桥,西临平湖大桥,紧临大宁河湖畔。 用地性质商业、居住用地,规划要求建筑限制最高高度沿城市道路不超过8层,容积率≤2.89,建筑密度≤40%,绿地率≥30%,配套设施面积1208㎡,停车位2062个,总建筑面积313087.38㎡。本施工单位负责4、5、8#楼区域及地下车库工程施工,建筑面积约113000㎡,包括各类功能设施齐全。 编制依据 根据重庆市巫山县丰绿农产品批发市场有限公司下发施工图以及本工程其

他图纸及国家,省,市现行有关规范,规程,规定的有关要求。 2、主要施工方法 3.3.1防水做法 1、剪力墙防水。剪力墙外侧防水层共一层为防水涂料,内标高-0.4m 施工 缝处设一道止水钢板,具体做法如下:

(1)剪力墙、底板部分 基层准备→施工工具准备→基层处理→涂刷底涂→细部附加处理→第一道水泥基防水→第二道水泥基防水→防水层检查验收→保护层施工javascript:;方法/步骤 一、施工准备工作 水泥基渗透结晶型防水材料在施工时所需的工具比较简单,一般施工用具如下:铁锤、钢钎、油漆铲刀(配合拌料用)、抹灰铁板或括板、3~4寸油漆刷、手提喷雾器、水桶、拌料板或拌料桶。调配好灰浆是保证防水施工质量的

新建消防水池施工方案

银盏坳基地新建存车线及配套工程 消 防 水 池 施 工 方 案 目录 一、工程概况- 2 - 1.1、水文地质情况:.................................... - 2 - 1.2、水池尺寸及周边情况:.............................. - 2 - 二、施工顺序及方法- 3 - 2.1、施工工序:........................................ - 3 - 2.2、土方开挖:........................................ - 3 - 土方开挖剖面图............................................ - 3 - 2.3、垫层浇筑:........................................ - 3 - 2.4、底板施工:........................................ - 3 - 2.3、池壁施工:........................................ - 3 - 2.4、顶板施工:........................................ - 3 - 三、施工重点、难点- 4 - 3.1、高压电杆防护:.................................... - 4 -

新建消防水池及高压电杆支护平面图 .......................... - 4 - 3.2、地下水处理:...................................... - 4 - 基坑降水平面布置图........................................ - 4 - 四、劳动力安排及工程量 - 4 - 4.1、具体工程量:...................................... - 4 - 4.2、劳动力安排:...................................... - 4 - 五、注意事项 - 4 - 5.1、质量要求:........................................ - 4 - 5.2、安全事项:........................................ - 6 - 5.3、生产水池................................ 错误!未定义书签。 新建消防水池施工方案 一、工程概况 1.1、水文地质情况: 场地地貌属于平原地区,局部残丘,原有地貌已被改变,现西侧为丘陵,东侧为既有京广线,两侧高中间低,场地较平整。场地为第四系中更新统地层覆盖,地表看不到任何岩石露头,根据踏勘、调查访问及收集附近矿区的相关资料,得到地层情况如下:第一层为厚度0.5~2m不等的素填土,地基承载力为120kpa,属于Ⅱ级普通土;第二层为厚度2~5m不等的全风化花岗岩,地基承载力为160kpa,属于Ⅲ级硬土。场地地下水为第四系孔隙水和基岩裂隙水。地下水位约1~2m,全风化、强风化裂隙较发育,透水性一般,地下水位随季节而变化,地下水主要靠河流、大气降水及斜向径流补给,排泄于低洼、大气蒸发,尤其在素填土的下部可能会有较大的水量汇集,当开挖时基坑形成较大水流,应该注意涌沙和坍塌,做好安全防护。据周边资料判断地下水对混凝土结构的腐蚀性等级为弱腐蚀,施工前可进一步取水样核实地下水的腐蚀性。 1.2、水池尺寸及周边情况: m方形蓄水池,具体外轮廓尺寸为3930×7300×7300。 新建消防水池为1503 池顶相对标高为1m,吸水井加深为1000mm。设计规定水池池顶露出地面1m。在水池西北角有一根高压电杆,水池开挖时将对其做重点保护。

消防水池施工方案

重庆三峰环保室外应急消防水池 施工方案 编制: 技术负责人: 项目经理: 编制日期:2009年7月7日

目录 一、工程概况 (2) 二、施工工期及进度计划 (2) 三、施工前准备 (3) 四、基坑边坡支护 (4) 五、施工注意事项 (4) 六、主要施工方案 (4) 七、质量保证措施 (13) 八、安全技术措施 (13) 九、雨季施工措施 (15)

一、工程概况 本工程为重庆山峰环保室外应急外消防水池。水池长10.5m、宽6.5m、高2.5 m、容积170 m3,为钢筋混凝土结构矩形水池。水池顶周边安装防护栏杆。 本工程钢筋采用I 级、II 级钢筋。水池为C30混凝土,基础垫层采用C30混凝土,混凝土抗渗标号为S6。水池钢筋混凝土保护层厚度底板为40mm,池壁和顶板为35mm。水池内壁用1:2防水水泥砂浆(内掺3%防水粉)抹面20mm厚, 施工条件 工程位于。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 二、施工工期及进度计划

工期本工程为30日历天。进度计划见下表: 三、施工前准备 1、技术准备工作: 1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、安全操作规程,熟悉图纸,弄清消防水池的结构情况、建筑情况、标高情况等。 2)编制消防水池工程的施工方案,对施工队进行详细的技术交底。 3)向进场的施工人员进行安全和技术教育,加强班组的技术素质。 2、现场准备: 1)通设和搭建施工中临时水、电源和设备。

2)在施工危险区设置警戒区标志。 3)组织和劳动力准备:成立组织领导机构、组织劳动力。 四、基坑边坡支护 消防水池工程的基础工程为深基坑作业,根据有关施工规范、地质勘查资料及施工经验,基坑开挖采取1:0.75自然放坡较为稳定。 五、施工注意事项 1)水池混凝土浇筑前应将铁爬梯墙管等预埋件先埋设牢固,防止浇筑混凝土时松动;安装附属设备以前,预埋孔洞应事先留出, 不得事后敲凿。 2)充水试验,充水分3次,每次充水1/3水深,每次充水结束稳定二天,观察和测定渗漏情况,扣除管道的渗漏因素,24小时 渗漏率应小于1/1000,根据观察得到渗漏,视具体情况修补。 3)水池土建及满水试验完成后,覆土回填工作应沿水池池顶四周分层均匀回填,防止超填。顶板表面覆土时要避免大力夯打。 填土压实系数≥0.94。水池回填土应符合《给水排水构筑物施工 及验收规范》GBJ141-90的规定。 六、主要施工方案 1、施工顺序 基础部分:定位放线→挖土→人工清槽→水池垫层混凝土