7.3.1 各类多层砖砌体房屋,应按下列要求设置现浇钢筋混整

土构造柱(以下简称构造柱):

1 构造柱设置部位,一般情况下应符合表7.3.1的要求。

2 外廊式和单面走廊式的多层房屋,应根据房屋增加一层

的层数,按表7.3.1的要求设置构造柱,且单面走廊两侧的纵墙

均应按外墙处理。

3 横墙较少的房屋,应根据房屋增加一层的层数,按表

7.3.1的要求设置构造柱。当横墙较少的房屋为外廊式或单面走

廊式时,应按本条2款要求设置构造柱;但6度不超过四层、7

度不超过三层和8度不超过二层时,应按增加二层的层数对待。

4 各层横墙很少的房屋,应按增加二层的层数设置构造柱。

5 采用蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖的砌体房屋,当砌体的

抗剪强度仅达到普通黏土砖砌体的70%时,应根据增加一层的

层数按本条1—4款要求设置构造柱;但6度不超过四层、7度

不超过三层和8度不超过二层时,应按增加二层的层数对待。

表7.3.1 多层砖砌体房屋构造柱设置要求

注:较大洞口,内墙指不小干2.1m的洞口;外墙在内外墙交接处己设置构造柱时应允许适当放宽,但洞侧墙体应加强。

7.3.3多层砖砌体房屋的现浇钢筋混凝土圈梁设置应符合下列要求:

1装配式钢筋混凝土、屋盖或木屋盖的砖房,应按表7.3.3的要求设置圈梁;纵墙承重时,抗震横墙上的圈梁间距应比表内要求适当加密。

2现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋,应允许不另设圈梁,但楼板沿抗震墙体周边均应加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接。

《混凝土结构与砌体结构(下)》在线测试

w《混凝土结构与砌体结构(下)》第03章在线测试《混凝 土结构与砌体结构(下)》第03章在线测试剩 余 时 间 : 35 :3 6 答题须知:1、本卷满分20分。 2、答完题后,请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷,否则无法记录本试卷的成绩。 3、在交卷之前,不要刷新本网页,否则你的答题结果将会被清空。 第一题、单项选择题(每题1分,5道题共5分) 1、牛腿中配置纵筋可防止牛腿发生 A、弯压破坏 B、剪切破坏 C、弯压和斜压破坏 D、局压破坏 2、柱下独立基础的高度h确定时应满足 A、构造要求 B、地基承载力 C、抗冲切承载力 D、A和C 3、单独基础可能出现的破坏形态有 A、冲切破坏 B、受弯破坏 C、A+B D、剪切破坏 4、为防止独立基础发生受弯破坏,需 A、短边方向配筋 B、长边和短边方向均配筋 C、长边方向配筋 D、减小基础高度 5、吊车最大水平荷载作用于 A、吊车梁顶面 B、吊车轨道顶面 C、牛腿顶面 D、排架柱顶端 第二题、多项选择题(每题2分,5道题共10分) 1、下列属于单层厂房横向平面排架的构件有 A、排架柱 B、吊车梁 C、屋架 D、基础 E、支撑 2、计算排架柱最不利内力应考虑的荷载组合为 A、恒载+0.9(屋面活荷载+风荷载+吊车荷载) B、恒载+0.9(屋面活荷载+吊车荷载) C、恒载+0.9(屋面活荷载+风荷载) D、恒载+0.9(风荷载+吊车荷载)

E、恒载+吊车荷载 3、牛腿可能出现的破坏形态有 A、弯压破坏 B、斜压破坏 C、剪切破坏 D、局压破坏 E、冲切破坏 4、牛腿截面尺寸应满足 A、构造要求 B、承载力要求 C、斜截面抗裂要求 D、强度要求 E、配筋要求 5、在确定排架的计算简图时,所作的基本假定为 A、柱下端固接于基础 B、柱下端铰接于基础 C、屋架铰接于柱顶 D、屋架固接于柱顶 E、屋架为刚性杆 第三题、判断题(每题1分,5道题共5分) 1、根据基本假定,排架各柱顶的水平位移总是相等的。 正确错误 2、排架柱的抗剪刚度是指柱顶产生单位侧移时,在柱顶所施加的水平力。 正确错误 3、设计柱下单独基础时,各项计算均应考虑基础自重。 正确错误 4、单层厂房中支撑可设置也可不设置。 正确错误 5、吊车最大水平荷载作用于吊车梁顶面 正确错误 《混凝土结构与砌体结构(下)》第01章在线测试 《混凝 土结构与砌体结构(下)》第01章在线测试剩 余 时 间 : 27 :3 1 答题须知:1、本卷满分20分。

砌体结构的抗震设计探讨

砌体结构的抗震设计探讨 【摘要】砌体结构是一种传统的结构形式,是当前建筑工程中常用的结构形式之一,其原材料来源广泛,易于就地取材,具有良好的耐火性和耐久性,且保温、隔热、隔声性能较好,具有优于其他结构的经济效益和良好的使用性能,在各类建筑中得到广泛的应用。但是砌体结构的设计施工中要采取一定的措施加强结构的整体性,提高其抗震性能,使其更好地为我们服务。 标签砌体结构;抗震设计;抗震技术 一、砌体结构的震害破坏特点 砌体结构的房屋具有造价较低、建造方便、使用灵活的特点,容易满足大范围内人民的使用要求,在我国地震区建有大量的砌体结构房屋。国内外的震害调查表明,砌体结构的震害大致表现为房屋倒塌、墙体开裂引起局部塌落、墙角破坏、纵横墙连接破坏、楼梯间破坏、楼盖与屋盖的破坏、附属构件的破坏等,其破坏特点如下: 1、墙体开裂。地震烈度6~7级时,一般情况下,如果上下质量均匀,裂缝在底层严重,向上剪切;反之,则裂缝在顶层也很严重。通常在中震地震情况下的砌体裂缝有以下几种形式:“x”裂缝:凡与主震方向平行的墙体,虽承受不了地震力,但又尚未倒塌时,则常出现“x”形裂缝。水平裂缝:这种裂缝大都在外纵墙的窗口上、下皮处发生。当房屋纵向承重,横墙间距大而屋盖的刚度有较弱时,垂直于纵墙方向的地震力迫使纵墙在刚度小的方向发生横向弯曲,从而在窗口的上、下皮处产生水平裂缝。竖向裂缝:这种裂缝大都在纵横墙交接处出现,交接处被拉脱或成马牙状,有时因房屋结构体系的变化,相邻部分的振幅不同而产生竖向裂缝。 2、墙体的局部倒塌。如果房屋个别部位的强度和整体性差,纵墙于横墙间的联系不好,平面或里面上有显著的局部突出等,在强烈地震的作用下往往会引起局部的倒塌。此外,如果房屋的上层自重大,刚度差或上层砌体强度低,也可能发生上部倒塌的情况。 3.房屋全部倒塌。在强烈地震作用下,如果底层墙体抗震强度不够,则底层先塌,从而引起上层的倒塌,这时,倒塌后的楼板往往逐层相叠落下。当结构的整体性差而上层墙体又过于薄弱时,往往上层首先倒塌,这时由于下层受砸而发生倒塌,因而倒塌的楼板一般无一定规则。当砌体房屋的强度太差而不足以抵抗地震作用时,往往上下层同时发生散碎,彻底倒塌,这时墙体完全散裂而成为零散的块体,完全失去承载能力。 二、砌体结构房屋抗震设计的一般规定 1、房屋总高度和层数的限制。随着房屋高度的增加,地震破坏作用也将增大,因而房屋的破坏将加重。震害调查表明,房屋的破坏程度随层数的增多而加重,基于砌体材料的脆性性能和震害经验,限制其层数和高度是主要的抗震措施。 2、房屋高宽比的限制。随着房屋高宽比的增大,地震作用效应将增大,由整体弯曲在墙体中产生的附加应力也将增大。因此,砌体房屋总高度与总宽度的最大比值应符合《建筑抗震设计规范》要求。 3、墙体的布置。墙体是承担地震作用的主要构件,墙体的布置和间距对房屋的空间刚度和整体性影响很大。因而,对建筑物的抗震性能有重大影响。墙体布置时应注意以下几点:(1)合理确定墙体的主要承重体系。结构布置应优先选

多层砌体抗震构造要求措施要求规范

7 多层砌体房屋和底部框架砌体房屋 7.1 一般规定 7.1.1 本章适用于普通砖(包括烧结、蒸压、混凝土普通砖)、多孔砖(包括烧结、混凝土多孔砖)和混凝土小型空心砌块等砌体承重的多层房屋,底层或底部两层框架一抗震墙砌体房屋。 配筋混凝土小型空心砌块房屋的抗震设计,应符合本规范附录F的规定。 注:1 采用非黏土的烧结砖、蒸压砖、混凝土砖的砌体房屋,块体的材料性能应有可靠的试验数据;当本章未作具体规定时,可按本章普通砖、多孔砖房屋的相应规定 执行; 2 本章中“小砌块”为“混凝土小型空心砌块”的简称; 3 非空旷的单层砌体房屋,可按本章规定的原则进行抗震设计。 7.1.2 多层房屋的层数和高度应符合下列要求: 1 一般情况下,房屋的层数和总高度不应超过表7.1.2的规定。 表7.1.2 房屋的层数和总高度限值(m) 房屋类型最小 抗震 墙厚 度 (mm) 烈度和设计基本地震加速度 6 7 8 9 0.05g 0.10g 0.15g 0.20g 0.30g 0.40g 高 度 层 数 高 度 层 数 高 度 层 数 高 度 层 数 高 度 层 数 高 度 层 数 多层砌体房屋普通砖240 21 7 21 7 21 7 18 6 15 5 12 4 多孔砖240 21 7 21 7 18 6 18 6 15 5 9 3 多孔砖190 21 7 18 6 15 5 15 5 12 4 ——小砌块190 21 7 21 7 18 6 18 6 15 5 9 3 底部框架-抗震墙房屋 普通 砖、多 孔砖 240 22 7 22 7 19 6 16 5 ————多孔砖190 22 7 19 6 16 5 13 4 ————小砌块190 22 7 22 7 19 6 16 5 ———— 注:1 房屋的总高度指室外地面到主要屋面板板顶或檐口的高度,半地下室从地下室室内地面算起,全地下室和嵌固条件好的半地下室应允许从室外地面算起;对带阁 楼的坡屋面应算到山尖墙的I/Z高度处; 2 室内外高差大于0.6m时,房屋总高度应允许比表中的数据适当增加,但增加量 应少于1.0m; 3 乙类的多层砌体房屋仍按本地区设防烈度查表,其层数应减少一层且总高度应降 低3m;不应采用底部框架-抗震墙砌体房屋; 4 本表小砌块砌体房屋不包括配筋混凝土小型空心砌块砌体房屋。 2 横墙较少的多层砌体房屋,总高度应比表7.1.2的规定降低3m,层数相应减少一层;各层横墙很少的多层砌体房屋,还应再减少一层。 注:横墙较少是指同一楼层内卉间大于4.2m的房间占该层总面积的40%以上;其中,开间不大于4.2m的房问占该层总面积不到20%且开间大于4.8m的房间占该层总面积 的50%以上为横墙很少。 3 6、7度时,横墙较少的丙类多层砌体房屋,当按规定采取加强措施并满足抗震承载力要求时,其高度和层数应允许仍按表7.1.2的规定采用。

11G329《建筑物抗震构造详图》系列图集编制要点

按照新版《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010,结合汶川、玉树等地区的地震灾害分析,对原G329系列图集进行修编,并对规范内容进行了细化和延伸,供工程直接选用。 11G329-1《建筑物抗震构造详图》(多层和高层钢筋混凝土房屋)国家建筑标准设计图集是在03G329-1的基础上,按照新版《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010进行修编,是对规范内容的延伸。该图集适用于抗震设防烈度为6~9度地区、抗震等级为一、二、三、四级A级高度现浇钢筋混凝土结构,包括框架结构、剪力墙结构、框架—剪力墙结构、板柱—剪力墙结构、部分框支剪力墙结构、筒体结构的抗震构造详图,还提供部分错层、转换层等结构构造做法。设计师可根据设计需要在图集中查阅相关设计规定并直接选用相关的抗震构造详图,施工单位按图进行施工。本图集图文并茂,还提供了一些方便设计人员查找使用的表格,清楚明了,方便使用。 11G329-2《建筑物抗震构造详图》(多层砌体房屋和底部框架砌体房屋)国家建筑标准设计图集是对《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第七章多层砌体房屋和底部框架砌体房屋的详细全面的阐释,对原04G329- 2(单层砌体房屋)、04G329-3(砖墙楼房)、04G329-4(小砌块墙楼房)、04G329-6(局部框架房屋)内容进行整合修订。该图集适用于抗震设防烈度6~9度的多层砖砌体房屋、混凝土小型空心砌块承重的多层小砌块房屋以及抗震设防烈度为6~8度的底层或底部两层框架-抗震墙砌体房屋。 11G329-3《建筑物抗震构造详图》(单层工业厂房) 国家建筑标准设计图集是根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010对04G329-8进行修编。该图集适用于抗震设防烈度6~9度地区的一般钢筋混凝土柱单层工业厂房(柱距6m),钢柱单层工业厂房(柱距6~9m),不包括轻钢结构厂房。主要内容有钢筋混凝土柱箍筋加密区段、屋架与柱的连接、柱间支撑及节点、屋面板的拉结、墙梁与柱的连接、圈梁、维护墙的拉结。增加了钢结构连接节点、圈梁做法等内容。可与现行国家标准设计图集(钢屋架、混凝土屋架、屋面梁、柱间支撑、钢筋混凝土柱、抗风柱等)配套使用。

砖混结构、砌体结构和框架结构的区别

砖混结构、砌体结构和框架结构的区别简言之,砖混结构属于砌体结构,框架结构属于混凝土结构,砖混结构和框架结构为结构形式,砌体结构和混凝土结构为结构体系。 砌体结构:以砌体为主制作的结构称为砌体结构。它包括砖结构、石结构和其它材料的砌块结构。分为无筋砌体结构和配筋砌体结构。砌体结构在我国应用很广泛,这是因为它可以就地取材,具有很好的耐久性及较好的化学稳定性和大气稳定性,有较好的保温隔热性能。较钢筋混凝土结构节约水泥和钢材,砌筑时不需模板及特殊的技术设备,可节约木材。砌体结构的缺点是自重大、体积大,砌筑工作繁重。由于砖、石、砌块和砂浆间粘结力较弱,因此无筋砌体的抗拉、抗弯及抗剪强度都很低。由于其组成的基本材料和连接方式,决定了它的脆性性质,从而使其遭受地震时破坏较重,抗震性能很差,因此对多层砌体结构抗震设计需要采用构造柱、圈梁及其它拉结等构造措施以提高其延性和抗倒塌能力。此外,砖砌体所用粘土砖用量很大,占用农田土地过多,因此把实心砖改成空心砖,特别发展高孔洞率、高强度、大块的空心砖以节约材料,以及利用工业废料,如粉煤灰、煤渣或者混凝土制成空心砖块代替红砖等都是今后砌体结构的方向。 砖混结构一般指把砖砌体用作内外承重墙或隔墙,楼盖、屋盖、梁、柱(也可是砖柱)是钢筋混凝土作用在墙柱上的荷载,主要是由梁板传来的屋盖、楼盖上的活、恒荷载,它通过墙柱基础传到地基。作用在纵墙上的水平荷载(如风荷)一部分直接由纵墙传给横墙,另一部分则通过屋盖和楼盖传给横墙,再由横墙传至基础,最后传给地基,承重墙的厚度及长度是根据强度和

稳定性的要求,通过计算来确定的。 在砖混结构中的梁有门窗过梁、圈梁、雨蓬梁、阳台梁、楼梯梁等,这些梁的长度、配筋和截面尺寸,除圈梁是按构造配筋外,其它都是通过计算设计的,圈梁主要作用是提高房屋空间刚度、增加建筑物的整体性,提高砖石砌体的抗剪、抗拉强度,因此圈梁不是承重梁,当圈梁用作过梁时,只在过梁部位按设计配筋,其它部位仍是按构造配筋,有许多把圈梁当作承重梁对待,随意将圈梁下墙体敲掉,则留下了不安全的隐患。 框架结构是指以钢筋混凝土浇捣成承重梁柱,再用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、浮石、蛭石、陶烂等轻质板材隔墙分户装配成而的住宅。适合大规模工业化施工,效率较高,工程质量较好。 框架结构由梁柱构成,构件截面较小,因此框架结构的承载力和刚度都较低,它的受力特点类似于竖向悬臂剪切梁,楼层越高,水平位移越慢,高层框架在纵横两个方向都承受很大的水平力,这时,现浇楼面也作为梁共同工作的,装配整体式楼面的作用则不考虑,框架结构的墙体是填充墙,起围护和分隔作用,框架结构的特点是能为建筑提供灵活的使用空间。

第二章房屋构造砌体结构和抗震的基本知识

第二章房屋构造、砌体结构和抗震的基本知识 2.1 房屋建筑如何分类? 答:(1) 房屋建筑按用途分类 ①工业建筑:供人们从事生产活动的场所。如机械厂、炼钢厂、造船厂、发电厂、电子元件生产厂、电视机生产厂等。以及附属这些厂房的仓库、变电室、锅炉房、水塔及构筑物。 ②民用建筑:供人们居住、生活、学习和文化娱乐的场所。它又分为民用建筑(如住宅、旅馆、公寓等)和公共建筑(如办公楼、学校、医院、商场、影剧院、车站等)两类。 ③农业生产建筑:是人们从事农业生产而修造的房屋,如粮仓、畜舍、鸡场等。 ④科学实验建筑:是为科学技术的发展和科学实验而建造的房屋,如高能物理研究试验楼、原子试验小型反应堆、电子计算中心等。 ⑤体育建筑:是专为体育训练、锻炼和比赛而修建的房屋设施。如体育馆、体育场、游泳馆、球场、训练场等。 (2) 房屋建筑按结构承重形式分类 ①砖承重结构:屋面、楼面和墙身的承重都是由砖墙来承受,并传至基础和地基。如普通砖混房屋。 ②排架结构:有屋架支承在柱子上,中间有各种支撑,形成铰接的空间结构。如单层工业厂房就属于排架结构形式。 ③框架结构:由混凝土的柱基础、柱子、梁、板的屋盖结构组成的结构形式。如多层工业厂房、多层公共建筑等。 ④筒体结构:随着高层建筑的出现而发展起来的结构形式。它的外围和电梯井筒,是由密集的钢筋混凝土柱或连续的钢筋混凝土墙体构成,形成筒体,它的整体性好、刚度大,适用于高层建筑。 (3) 房屋建筑按结构承重材料分类 ①木结构房屋:主要是用木材来承受房屋的荷重,用砖石作为围护的建筑,如古建筑、旧式民居。目前已很少修建这样的房屋。 ②砖石结构房屋:主要是指以砖石砌体为房屋的承重结构,其中,楼板可以用钢筋混凝土楼板或木楼板,屋顶使用钢筋混凝土屋架、木屋架或屋面板及其斜屋面盖瓦。 ③混凝土结构房屋:主要承重结构,如:柱、梁、板、屋架都是采用混凝土制成。目前,建筑工程中广泛采用这种结构形式。 ④钢结构房屋:主要骨架采用钢材(主要是型钢)制成。如钢柱、刚梁、钢屋架。一般用于高大的工业厂房及超高层建筑。 2.2 房屋建筑的等级如何确定? 答:房屋建筑的等级确定有结构设计使用年限、结构安全等级、建筑物耐火等级。 (1)结构设计使用年限分类见表2-1:

某住宅项目结构统一技术措施

结构统一技术措施 (本规定应结合设计指引实施,为指引在施工图阶段的细化规定) 本规定由设计单位在正式施工图实施前根据项目自身特点填写, 在施工图阶段应严格执行 一、总信息控制: 1、本工程为丙类建筑,抗震设防烈度为7 度,场地类别为II 类,基本地震 加速度值为0.10g ,设计地震分组为第一组,设计特征周期值为0.35s ,性能控制目标为普通; 2、基本风压取值:强度计算时,为w o= 1.1*0.50kN/m2 (n=50年*1.1),位移 比等总信息计算时,为w o= 0.50kN/m2 (n=50年),地面粗糙度 B 类,体形系数 1.30(矩形平面长宽比超过2的,应根据高规附录重新计算,包括两栋及两栋以上建筑并排形成长宽比大于2的情况;如果是两栋并排的情况,尚应按实际情况设定遮挡面,扣除变形缝两侧的风荷载)。 3、基础形式为天然基础及人工挖孔桩,单桩承载力特征值为按实KN,(桩端 支撑在强/中风化花岗岩岩层上,持力层岩心天然抗压强度为Mpa或桩端承载力特征值为1800/6000 kPa),天然基础持力层为硬塑粘土、强风化花岗岩,取值为250/500 kPa,采用地基处理的方式,处理后地基承载力特征值为kPa; 4、抗震等级为:墙-2/3 级,柱-2/3 级,(低于<含>27层住宅的剪力墙为三 级,框架柱按框-剪结构取为二级;高于27层住宅的剪力墙及框架柱均为二级;多层小商业框架柱为3级);地下室墙柱等级:相关范围内,地下一层同上部结构;相关范围外的纯地下室部分抗震等级为四级。 5、墙柱轴压比限制控制(按省高规控制),柱为0.85(低于<含>27层住宅)、0.90 (高于27层住宅),墙为0.60 。加强区短肢剪力墙在墙基础上控严0.50(二级)0.55(三级),加强区一字型短肢剪力墙,则再控严0.05,取0.45(二级) 0.50(三级),加强区以上部位出现短肢剪力墙及一字型短肢剪力墙时,则均 相应放宽0.05。 二、具体荷载及墙柱混凝土等级取值: 混凝土容重计算模型中统一按25 kN/m3考虑 2.1.1、住宅常用活荷载及附加恒载(单位:kN/m2)

砌体结构房屋抗震检测鉴定

作业指导书 批准人: 颁布日期: 实施日期: 审核: 编写:

目录 1 适用范围 (3) 2执行标准 (4) 3仪器设备 (4) 4试件选取............................................................... 错误!未定义书签。5检验步骤............................................................... 错误!未定义书签。6检验结果评定 ...................................................... 错误!未定义书签。7检测报告 (18)

砌体结构房屋检测鉴定 1 适用范围 本作业指导书适用于砖墙体和砌块墙体承重的多层房屋,其高度和层数不宜超过表1所列的范围。对隔开间或多开间设置横向抗震墙的房屋,其适用高度和层数宜比表1的规定分别降低3m和一层。 表1多层砌体房屋鉴定的最大高度(m )和层数 注:①房屋层数不包括全地下室和出屋顶小房间;层高不宜超过4m ; ②房屋高度指室外地坪到檐口高度.半地下室可从地下室室内地面算起; ③房屋上、下部分的墙体类别不同时,应按上部墙体的类别查表; ④粘土砖空心墙指由两片12Om 。厚砖墙或1200m 厚砖墙与24Omm 厚砖墙通过卧 砌砖连成的墙体。

2执行标准 GB50023—95 《建筑抗震鉴定标准》; GB50003-2001 《砌体结构设计规范》 GB50007-2002 《建筑地基基础设计规范》 GB50011-2001 《建筑抗震设计规范》(2008年版) 3仪器设备 砖强度回弹仪、砂浆强度贯入仪、裂缝量测仪器等。 4 检测前的准备工作 1、搜集设计与施工级相关资料; 2、了解建筑物的历史; 3、现场查看结构目前的状况; 4、确定检测方案。 5 检测内容 抗震鉴定时,房屋的高度和层数、抗震墙的厚度和间距、墙体的砂浆强度等级和砌筑质量、墙体交接处的连接以及女儿墙和出屋面烟

结构统一技术措施(剪力墙结构)

25# 地块项目 结构专业统一技术措施 一、工程结构概况 本工程为25#地块项目,集住宅、商业及酒店于一体,场址位于云南省xxxxxxx。 1.结构形式:多层框架结构(3-4层);高层为1栋超高框筒结构,1栋高层框筒结构,8栋普通剪力墙结构。 2.建筑抗震设防类别:丙类。 3.抗震设防烈度:8度,设计基本地震加速度:0.20g,设计地震分组:第三组。 4.基本风压:0.30 KN/m2 ,体型系数:1.3,地面粗糙度类别:C类; 5.场地类别:Ⅲ类,特征周期:0.65s ; 6.抗浮设计水位:10米。 7.基础持力层为:桩基础 二、结构材料 1、混凝土 ·高层:墙、柱 C60以下(根据计算需要,加强层采用统一标号,其上以3层为标准递减一个标号,但应结合位移比值确定) ·框架梁、次梁、板、楼梯、基础 C30 ·多层:柱底部两层C35,上部C30 地下室部分:采用S8抗渗混凝土,设计强度等级的龄期可为60天。 地下室顶梁板 C30 地下室挡土墙 C30 地梁、底板、承台 C30 2、钢筋(钢筋全部采用HRB400) ·墙、柱、梁纵筋 HRB400 ·梁纵筋HRB400 ·现浇板筋 HRB400 ·分布筋楼面Φ6@250 屋面Φ6@200 ·柱、梁箍筋 HRB400

·墙身大样,屋面大样中的构造板筋 HRB400 三、荷载取值 1、填充墙:(KN/㎡)(卫生间和厨房适当加荷载增加0.3 KN/㎡) 公共部位(仅针对塔楼范围内,楼电梯间内的隔墙,公共卫生间分隔墙等)的墙体用加气混凝土砌块填充墙(容重按8) 写字楼:隔墙,分户墙等用ATR轻质隔墙 2、阳台栏板(预制):3KN/m ,栏杆:2KN/m ;玻璃金属栏杆:1KN/m ; 玻璃幕墙:1KN/㎡; 3、楼屋面板荷载: 1)自重由程序自动计算; 2)恒载:(按荷载计算书所理荷载) a.商业:1.5 KN/m2; b.客厅、餐厅、阳台:1.3 KN/m2; c.厨房、卫生间(不降板的):1.6 KN/m2; d.卧室及书房:1.1 KN/m2 e.楼梯板(含自重,按投影面积,梯板厚大于150的情况另算):7.0 KN/m2; f.露台、屋面:3.5 KN/m2; g.斜坡瓦屋面:3.0 KN/m2; h.卫生间有降板的,回填高度内适当乘以系数扣除洁具和埋管的高度,回填材料按18KN/m3考虑,顶板有覆土的按18KN/m3设计; i.住宅公共部分:1.5 KN/m2; 4、楼屋面活载 ·住宅楼面活载 2.0 KN/㎡ ·浴室、卫生间、涮洗室楼面活载 2.5 KN/㎡

砖混结构的构造要求

第五节房屋部件 一、圈梁 (一)圈梁的作用和设置 在砌体结构房屋中,沿外墙四周及内墙水平方向设置连续封闭的现浇钢筋混凝土梁,称为圈梁。钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h>240mm时,其宽度不宜小于2h/3。其高度应等于每皮砖厚度的倍数,并不应小于120mm。 1.圈梁的作用 (1)增强房屋的空间刚度和整体性,加强纵横墙的联系。圈梁还可在验算墙、柱高厚比时作为不动铰支承,以减小墙、柱的计算高度,提高其稳定性。例如当b/s≥1/30时,圈梁可视作壁柱间墙或构造柱间墙的不动铰支点。 (2)承受地基不均匀沉降在墙体中所引起的弯曲应力(设置在基础顶面和檐口部位的圈梁对抵抗不均匀沉降最有效。当房屋中部沉降较两端大时,基础顶面的圈梁作用大;当房屋两端沉降较中部大时,檐口的圈梁作用大),可抑制墙体裂缝的出现或减小裂缝的宽度,还可有效地消除或减弱较大振动荷载对墙体产生的不利影响。 (3)跨过门窗洞口的圈梁,若配筋不少于过梁时,可兼作过梁。 2.圈梁的设置 (1)对车间、仓库、食堂等空旷的单层房屋,应按下列规定设置圈梁: 1)砖砌体房屋,檐口标高为5--8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道;檐口标高大于8m时,应增加设置数量;砌块及料石砌体房屋,檐口标高为4~5m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于5m时,应增加设置数量。 2)对有吊车或较大振动设备的单层工业房屋,除在搪口或窗顶标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁外,尚应在吊车梁标高处或其他适当位置增加设置数量。 (2)对宿舍、办公楼等多层砌体民用房屋,当层数为3—4层时,应在檐口标高处设置圈梁一道。当层数超过4层时,应在所有纵横墙上隔层设置。 (3)采用现浇钢筋混凝土楼(屋)盖的多层砌体结构房屋,当层数超过5层时,除在檐口标高处设置一道圈梁外,可隔层设置圈梁,并与楼(屋)面板一起现浇。未设置圈梁的楼面板嵌入墙内的长度不应小于120mm,并沿墙长配置不少于2?0的纵向钢筋。 (4)对多层砌体工业房屋,应每层设置现浇钢筋混凝土圈梁。 (5)设置墙梁的多层砌体房屋应在托梁、墙梁顶面和檐口标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁,其他楼层处应在所有纵横墙上每层设置。 (6)建筑在软弱地基或不均匀地基上的砌体房屋,除按上述规定设置圈梁外,还应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定。 (7)地震区砌体房屋的圈梁设置应符合《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。 (二)圈梁的构造要求 圈梁的受力情况较复杂,目前尚无合理简便的计算方法,一般均按前述构造设置,同时还要符合下列构造要求。 1.圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈粱的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍,且不得小于lm。 2.纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接。刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接。 3.钢筋混凝土圈梁的纵向钢筋不宜小于4?10。绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不宜大于30mm。现浇混凝土强度等级不应低于C15。 4.圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。

砌体结构房屋抗震概念设计

砌体结构房屋抗震概念设计 摘要:在抗震设计时体现以预防为主的设计思想,达到“小震不坏,中震可修,大震不倒”的设防目标。对于建设工程只有在抗震设防、抗震设计和施工质量这三方面都符合要求,才能确保建筑工程具备合理的抵御地震的能力。 关键词:砌体;房屋;抗震 一、概念设计的意义 概念设计的应用范围广泛,包含了极多的结构设计,从中可以知道概念设计的作用越来越重要。概念设计的重要性主要有以下几点: 如今的计算理论及结构设计理论有待完善,存在着各种各样的缺陷以及不可计算性。所以,概念设计的应用则不仅解决了计算理论的缺点,还解决了在结构设计中实际存在的那些大量无法计算的问题,更加合理的完成了建筑的结构设计。 结构设计过程需要进行大量的数学计算,需要借助计算机来完成。而在方案的初级设计阶段不能使用计算机来辅助计算。因此,需要熟练掌握结构概念的结构工程师根据自己的合理计算和准确的判断来筛选高效、低造价的结构设计方案。 对于结构设计的工程中存在的大量繁琐的计算,往往需要借助计算机完成。而结构设计人员也过分依赖计算机,这样会降低工作人员对设计数据的敏感性,对于计算中存在的数据错误和运算方法不合理问题不能辨别和纠正,从而使结构设计存在诸多问题,并给建筑结构留下很多安全隐患。 由以上分析可知,概念结构设计对建筑结构设计有相当重要的影响,其地位是不可取代的。 二、砌体房屋抗震计算分析 确定多层砌体结构房屋的计算简图,应考虑以下几点:①将水平地震作用在建筑物两个主轴方向分别进行抗震验算。②地震作用下结构的变形为剪切型。③房屋各层楼盖水平刚度无限大,仅做平移运动,因此各抗侧力件在同一楼层标高处侧移相同。 计算多层砌体房屋地震作用时,应以防震缝所划分的结构单元为计算单元,在计算单元中各楼层的集中质点设在楼、屋盖标高处,各楼层质点重力荷载应包括楼、屋盖上的重力荷载代表值,墙体上、下层各半的重力荷载。 三、砌体结构的布置

一完整高层建筑项目全流程施工过程

一个完整高层建筑项目全流程施工过程 建筑工程项目案例为一栋高层住宅楼,总高30 层,地下1 层,高强预应力管桩-筏板基础,框剪结构。 、前期施工准备阶段 1、地质勘察 地质单位受建设单位的委托,据设计提供的相关资料,对拟建场地通过各种勘察手段和方法对地质结构或地质构造:地貌、水文地质条件、土和岩石的物理力学性质等,做出分析评价出具详细的“岩土工程勘察报告” ,为设计和施工提供所需的工程地质资料 2、文物勘察根据国家文物保护法相关规定:进行基本建设工程,建设单位应当事先报请政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、探。

考古调查、勘探中发现文物的,由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门根据文物保护的要求会同建设单位共同商定保护措施;遇有重要发现的,由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门及时报国务院文物行政部门处理。 3、建筑边坡与深基坑工程的设计方案评审设计方案评审是指县级以上住房城乡建设主管部门或其委托机构依据国家、地方有关技术规范和相关的强制性条文,对建筑边坡与深基坑工程设计方案进行的安全、经济、合理等方面的技术性论证。其目的是:为加强对建筑边坡与深基工程的管理,确保建设工程及其相邻建(构)筑物和地下管线、道路的安全,土方开挖图确定后,依据国家相关规定: 建设单位应委托评审组织机构对建筑边坡与深基坑工程的设计方案进行评审。 4、工程测量定位是指建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4 个定位桩。放线工具为“ 全站仪”或“比较高级的经纬仪。 5、施工现场市政临水临电报批 建筑单位在取得建设行政主管部门批准的建筑工程许可证之后,持证明分别到电力公司、自来水公司办理临水临电审批手续。 6、三通一平 三通一平是指基本建设项目开工的前提条件,具体指:水通、电通、路通和场地平整。随着现场办公信息化,增加通讯、通网(五通)或通讯、通网、通邮、通气(七通)) 7、工地围栏及大门建设 1)施工现场实行封闭式施工。主要路段围墙不低于米,一般路段的围墙不低于米(用于企业宣传的围挡钢架及基础应进行专项设计)。 2)主入口处应设置大门,高度与围墙相适应,宽度不宜小于己于 5 米。大门内侧应设 置门卫室,其内张贴门卫制度。大门外侧应当在围墙醒目处悬挂五牌一图,包括工程概况牌、组织网络牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工管理牌和施工总平面布置图。 办公区、生活区搭建 8、组织员工培训及图纸会审 为提高项目部参建员工的综合业务素质与管理水平,有必要在项目正式开工前对员工进行培训;图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。图纸会审由建设单位负责组织并记录(也可请监理单位代为组织)。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。

建筑物抗震构造详图11G3291解析讲义

建筑物抗震构造详图(11G329-1)解析 2011-10 1.《建筑物抗震构造详图》的编制起源于1977年,当时编号为CG329,我院负责 编制民用框架及剪力墙结构,中国建筑西北设计院负责砖墙房屋、局部框架砖房、砖排架房屋、钢筋混凝土排架房屋.本图集随着时间的推移、国家规范不断更新,CG329图集也不断更新,历次版本号为1977年CG329、1984年CG329、1994年94G329、1997年97G329 、2003年03G329及本次2011年的11G329, 2. 由北京市建筑设计研究院主编的多层和高层钢筋混凝土房屋部分编号为 11G329-1,本图集由中国建筑标准设计研究院组织,聘请了国内部分抗震、混凝土结构及高层建筑方面的专家对本图集进行审查; 3. 本图集现浇钢筋混凝土结构构造,适用于设计使用年限为50年、抗震设防烈 度为6、7、8和9度地区建筑工程的抗震设计,包括民用框架、剪力墙、框架-剪力墙、板柱-剪力墙、部分框支剪力墙及筒体结构。建筑物的抗震等级按页次1-4表3确定。 4. 本图集适用于建筑物高度不超过《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 中A级高度的钢筋混凝土结构。 本图集不包含抗震等级为特一级的构造。 对于超过A级高度的钢筋混凝土高层建筑,也可结合有关超限措施,按不同抗震等级参照本图集使用。 5. 在本图集的编制过程中,基本保留了03G329-1图集的格式及内容,取消了原 图集中整浇装配式梁柱构造及内浇外挂复合外墙板的构造,同时补充完善了部分内容(如框架梁加腋做法、剪力墙结构的部分构造); 6. 本图集编制的依据是新版《抗规》、《砼规范》及《高规》 《建筑物抗震构造详图》11G329-1勘误 第1-2页表1注5. 甲、乙类建筑或及Ⅲ、Ⅳ类场地且设计基本烈度为0.15g和 0.3g的丙。。。。。。 第1-58页 6.1 柱轴压比(见表4、表5) 6.2 剪力墙墙肢轴压比(见表5)、表编号应移至表名前 第2-5页左边柱纵筋在基础的锚固标注中,取消150标注。2-6~8页同 第2-7页图中间节点≥Labe应为≥Lae 第3-5页图左下的“注”中的到数第二行第一个字“当”字应删掉 第3-6页第8.7条取消()内的内容; 可增加

砖混结构砌体结构和框架结构的区别

砖混结构砌体结构和框架结构的区别 砖混结构属于砌体结构,框架结构属于混凝土结构,砖混结构和框架结构为结构形式,砌体结构和混凝土结构为结构体系。砌体结构:以砌体为主制作的结构称为砌体结构。它包括砖结构、石结构和其它材料的砌块结构。分为无筋砌体结构和配筋砌体结构。砌体结构在我国应用很广泛,这是因为它可以就地取材,具有很好的耐久性及较好的化学稳定性和大气稳定性,有较好的保温隔热性能。较钢筋混凝土结构节约水泥和钢材,砌筑时不需模板及特殊的技术设备,可节约木材。砌体结构的缺点是自重大、体积大,砌筑工作繁重。由于砖、石、砌块和砂浆间粘结力较弱,因此无筋砌体的抗拉、抗弯及抗剪强度都很低。由于其组成的基本材料和连接方式,决定了它的脆性性质,从而使其遭受地震时破坏较重,抗震性能很差,因此对多层砌体结构抗震设计需要采用构造柱、圈梁及其它拉结等构造措施以提高其延性和抗倒塌能力。此外,砖砌体所用粘土砖用量很大,占用农田土地过多,因此把实心砖改成空心砖,特别发展高孔洞率、高强度、大块的空心砖以节约材料,以及利用工业废料,如粉煤灰、煤渣或者混凝土制成空心砖块代替红砖等都是今后砌体结构的方向。砖混结构一般指把砖砌体用作内外承重墙或隔墙,楼盖、屋盖、梁、柱(也可是砖柱)是钢筋混凝土作用在墙柱上的荷载,主要是由梁板传来的屋盖、楼盖上的活、恒荷载,它通过墙柱基础传到地基。作用在纵墙上的水平荷载(如风荷)一部分直接由纵墙传给横墙,另一部分则通过屋盖和楼盖

传给横墙,再由横墙传至基础,最后传给地基,承重墙的厚度及长度是根据强度和稳定性的要求,通过计算来确定的。在砖混结构中的梁有门窗过梁、圈梁、雨蓬梁、阳台梁、楼梯梁等,这些梁的长度、配筋和截面尺寸,除圈梁是按构造配筋外,其它都是通过计算设计的,圈梁主要作用是提高房屋空间刚度、增加建筑物的整体性,提高砖石砌体的抗剪、抗拉强度,因此圈梁不是承重梁,当圈梁用作过梁时,只在过梁部位按设计配筋,其它部位仍是按构造配筋,有许多把圈梁当作承重梁对待,随意将圈梁下墙体敲掉,则留下了不安全的隐患。框架结构是指以钢筋混凝土浇捣成承重梁柱,再用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、浮石、蛭石、陶烂等轻质板材隔墙分户装配成而的住宅。适合大规模工业化施工,效率较高,工程质量较好。框架结构由梁柱构成,构件截面较小,因此框架结构的承载力和刚度都较低,它的受力特点类似于竖向悬臂剪切梁,楼层越高,水平位移越慢,高层框架在纵横两个方向都承受很大的水平力,这时,现浇楼面也作为梁共同工作的,装配整体式楼面的作用则不考虑,框架结构的墙体是填充墙,起围护和分隔作用,框架结构的特点是能为建筑提供灵活的使用空间。

《建筑工程构造统一做法》 版

建筑构造统一做法标准(修订版)

建筑构造统一做法标准(修订版) 总则 1、编制目的: 为保证龙光产品品质,统一规范建筑构造做法。 2、适用范围: 适用于地产公司下属各房产公司的住宅项目。 3、编制依据 在国家相应规范及标准的基础之上,结合龙光地产住宅项目开发的实践经验编制。 4、说明 4.1公共部分装修仅限于构造层次,其效果由设计确定; 4.2营销中心、物业管理用房、社康中心、公共卫生间等由精装修设计确定装修做法。 4.3地下室底板的防水做法及二次构造做法,新开项目应在项目启动会或预备会的时候确定;地下室底板的防水做法及二次构造做法已开项目应由房产项目部牵头,联合集团研发中心、设计中心、采购中心、成本中心召开专题研讨会确定; 4.4外墙节能做法,是否施工附加保温层,由区域房产公司总经理室根据当地政策确定。外墙若需施工保温层,原则上按图纸节能设计施工(图纸节能设计已经按既满足规范要求也达到成本最优的角度考虑)。 4.5若有公共厨房,楼地面应考虑附加防水层。 4.6首层室内外交接处:遇水外填充墙底部浇筑混凝土反坎,且一次成型,反坎高度超过室外种植完成面或铺装完成面250mm;室外防水材料施工上反高度要求超出室外种植面、装饰面250mm; 4.7楼层的阳台、露台以及屋面等部位在室内外交接处:遇水外填充墙底部浇筑混凝土反坎,且一次成型,反坎高度不低于室外完成面200mm;露台室外防水材料施工上反高度要求超出室外完成面200mm; 4.8首层架空层内夹层屋面:首层架空层如设有配电房、物业用房等功能房并有夹层平屋面时,按对应平屋面做法做防水施工。

建筑构造统一做法标准(修订版) 目录 1楼地面 (1) 1.1楼面 (1) 1.1.1楼面1(混凝土楼面) (1) 1.1.2楼面2(有防水层) (1) 1.1.3楼面3(局部有防水层) (1) 1.1.4楼面4(水泥砂浆楼面) (1) 1.1.5楼面5(地坪漆面层) (2) 1.1.6楼面6(细石混凝土楼面/金刚砂) (2) 1.1.7楼面7(地下室顶板) (2) 1.1.8楼面8(水泥砂浆+灰色地坪漆) (3) 1.2地面 (3) 1.2.1地面1(地坪漆地面) (3) 1.2.2地面2(细石混凝土地面/金刚砂地面) (4) 1.2.3地面3(地坪漆+绝缘胶垫) (5) 1.2.4地面4(细石混凝土+蓝色地坪漆) (6) 1.2.5地面5(防静电地板) (6) 1.2.6地面6(砂浆地面) (6) 1.2.7地面7(室外铺装地面) (7) 1.2.8地面8(室外车行道路) (7) 1.3地下室中间板地面 (7) 1.3.1细石混凝土楼地面(原浆收光) (7) 2墙面 (8) 2.1内墙面 (8) 2.1.1内墙1(水泥砂浆墙面) (8) 2.1.2内墙2(防水墙面) (8) 2.1.3内墙3(防霉乳胶漆墙面) (8) 2.1.4内墙4(大白浆墙面) (8)

砌体结构房屋抗震设计规定及要点论文

关于砌体结构房屋抗震设计规定及要点的探究摘要:汶川、玉树等大地震让人们对建筑的抗震设计提了更高的要求,为反防患于未然,在房屋设计中,必须要根据相关的要求来设计房屋的抗震功能,文章将就砌体结构房屋抗震设计进行探讨。 关键词:砌体结构;抗震设计;设计要点 abstract: the wenchuan earthquake, and let people have to the seismic design of buildings carry higher requirements for the nip in the bud in the housing design, must according to the requirements of the seismic design houses to function, the article will house masonry structure seismic design is discussed in this paper. keywords: masonry structure; seismic design; design key points of the 中图分类号:u452.2+8 文献标识码:a文章编号: 目前,我国所的房屋抗震及隔震和消能减震设计技术标准,主要是根据《建筑抗震设计规范》的要求进行核定的。一般来说,石结构房屋的抗震性能比较差,在抗震规范中所限定的石结构房屋的使用范围也很小。文章主要是针对烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土小型空心砌块等材料的砌体结构房屋进行讨论的。 一、砌体结构抗震的一般规定

详细版统一结构措施

南山府邸项目结构设计统一措施 一. 结构形式及设计参数 南山府邸项目,上部结构包含住宅、独立商业和地下室,高层住宅(超过45米)选用剪力墙结构,小高层住宅(45米以下)选用异形柱剪力墙结构(异形柱倾覆力矩小于50%),独立商业及地下室采用框架结构。整个工程不抗震。 本工程抗震设防类别为丙类;建筑不抗震,建筑场地类别为Ⅱ。结构的设计使用年限为50年;建筑结构的安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级。地基基础形式待定。(待定) 混凝土结构的环境类别:基础, 地下室底板,侧壁,水池底板,侧壁, 室内潮湿环境及上部结构露天部分为二a类;其余部分为一类。 结构的抗震等级:高层住宅不抗震,商业和地下室不抗震。(需按六度计算看下大体指标) 二. 风荷载 根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001的规定,南充地区50年一遇的基本风压为0.30kN/m2,多层商业及住宅基本风压按照0.3kN/m2取值,塔楼(大于60m)基本风压按照0.3kN/m2 x1.1取值。风荷载体形系数按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001数值取用。 三. 雪荷载 无雪荷载。 四. 结构材料 混凝土: 框架柱C30~C45 剪力墙C30~C45 地下室外墙C30 框架梁、楼板、楼梯C30 基础C30 钢筋:板HRB400级 梁纵筋HRB400 梁箍筋HPB300

柱纵筋HRB400 柱箍筋HRB300 剪力墙主筋HRB400 剪力墙分布筋HPB300 剪力墙边缘构件箍筋HRB300 地下室外墙钢筋HRB400 基础钢筋HRB400 外墙、厨房、卫生间、分户墙采用页岩多孔砖;内墙采用页岩空心砖;电梯间、水电管井采用页岩实心砖。 五. 平面布置 1.楼板厚度: 楼板厚度:板跨≤3800 t=100mm 3800<板跨≤4200 t=110mm a、屋面层为120mm。(屋面层大板根据荷载自己确定) b、一层及地下室顶板为180mm厚。 2.结构板面标高比建筑标高低50mm。 厨房结构降50 mm,从厨房出入的阳台降80mm,其余阳台降50mm, 卫生间结构降400 mm,同层排水(建筑完成面降50)。 3.厨房、卫生间墙厚为100而梁宽大于100mm时做缺口,梁降标高,考虑完成面不露 梁,梁向次要房间偏。 4.外立面梁高550mm。 5.剪刀楼梯为梁式楼梯,其余均为板式楼梯。 六. 荷载计算 结构梁柱及剪力墙自重由程序计算,容重取25kN/m3。抹灰贴砖另计。 ①板面恒载 1.楼面: a.普通房间:餐厅、卧室、走道(客厅除外) 楼面面层:0.03x20+0.02x25=1.1KN/m2,楼板粉底取0.5 KN/m2 (一层和屋面除外) 板厚100mm: 4.1 kN/m2