深基坑工程总结

工程概况

本工程位于武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司拟在中央商务区进行泛海城市广场商业综合体项目,该项目位于武汉王家墩中央商务区北面,东临303路,西临101路,南临202路,北临301路。拟建建筑物由1幢36层酒店、1幢22层办公楼及5-6层商业楼体及地下满铺三层地下室组成,建筑面积298494平方米,地下室面积约34000平方米。该项目由中南建筑设计院设计,武汉华中岩土工程有限责任公司承担岩土工程勘察工作,武汉京冶地基基础工程有限公司施工。

本工程设计±0.000=21.40m,场区周边标高约19.88~21.27m,整平地面标高约20.50m(-0.90)。地下室底板面标高-14.70m,板厚900mm。基础梁截面尺寸400mm×800mm,单桩、双桩承台厚度1200mm,其它承台厚度1600mm,酒店主楼筏板厚2400mm,办公楼筏板厚2000mm。

基坑周长约800m,开挖深度14.80~16.20m,基坑面积约39000m2。

地下结构标高与±0.00标高、自然地面深度及绝对标高的相互关系:

场地岩土工程条件

一、周边环境状况

表2

二、工程地质条件

拟建场地地处武汉市青年路以西,建设大道以北,发展大道以南,汉西路以东,为待建设区域,地势平坦、开阔。地貌属长江一级阶地。

根据勘察报告,场区土层除上部填土层外,其下主要由第四系全新统冲洪积的粘性土、淤泥质粉质粘土及砂层组成。

三、水文地质条件

根据勘察报告,场地内的地下水有上层滞水和孔隙承压水二种类型。

1.上层滞水主要赋存于①填土层,无统一自由水面,大气降水渗入是其主要的补给来源。基础施工过程中,是基坑内积水的主要来源,必须予以处理。

2.孔隙承压水为赋存于④粉砂夹粉土层及以下的砂层中,水量丰富,具承压性,与长江水有一定水力联系。武汉市承压水位年变幅为3-4m,抽水试验孔中测得场区承压水水头16.28m,渗透系数为8.38米/天,影响半径为200米。

3.基坑特点

(1)基坑平面形状大致呈矩形,尺寸262m×147m,面积达38500 平方米,地下室三层,基坑

开挖深度14.9~15.9m,属超大超深基坑。施工中将会遇到支护、降水、土方开挖、结构施工及相互交叉施工的各种复杂问题。

(2)基坑侧壁地层主要为①填土;②可塑状态粘土;③-1、③-2流~软塑状态淤泥质粉质粘土、淤泥质粉质粘土夹粉土层;④粉砂夹粉土;⑤-1粉细砂层,坑侧壁上部土层均较软弱,③-1、③-2层淤泥质粉质粘土承载力65-70kPa,强度很差,故基坑开挖后边坡极易发生滑移、失稳、坍塌事故。

基坑开挖深度14.8-16.0m,坑底落在⑤-1粉细砂上,⑤-1粉细砂层属强透水层,若不采取降水措施,坑底高承压水将会产生突涌,故需要疏干降水,将地下水降低至基坑底部下不少于1.0m。

(3)地下室轮廓线距用地红线7-10m,红线外为商务区规划道路(其中西侧101道路已形成),西侧规划地铁U6线清江路站距地下室红线水平距离约37m。在距用地红线7-10m区间内,支护设计时可考虑对边坡上部土体采取一定宽度和高度的放坡卸载。

4.基坑重要性等级

根据基坑所处环境条件、工程地质与水文地质条件和基坑开挖深度,依据湖北省地方标准《基坑工程技术规程》(DB42/159-2004),本工基坑边坡重要性等级划分为一级。基坑工程设计有效期为一年半。

支护形式

本工程场地位于汉口地质条件较差的王家墩一带,从地质剖面看,基坑开挖深度范围内主要由松散的人工填土、可塑的粘土层、流~软塑淤泥质粉质粘土、松散~稍密的粉砂、粉细砂层等组成,坑底位于稍密粉细砂层中。基坑开挖深度大,基坑周边环境有一定的放坡卸载空间可利用。

根据场地地质和环境条件,本基坑支护需严格控制支护结构的变形,以免影响周边道路、地铁的建设和安全,影响基坑的开挖等。需采取合理的降水措施,确保基坑开挖期间基坑底部不产生突涌,无水,不影响地下室正常施工。本基坑主要采用排桩+内支撑支护,上部采用放坡挂网喷砼支护。支护桩为钻孔灌注桩,支护桩顶设冠梁;支撑为钢砼支撑,支撑节点处设立柱。

桩撑支护

桩排+内支撑是控制边坡侧向变形最有效的手段之一,在开挖较深且狭长的基坑中经济性较好。

①优点

桩撑支护刚度大,边坡变形小,可有效保护基坑环境安全,特别适宜变形控制十分严格

的基坑工程。

②缺点

a内支撑结构,对土方开挖会造成一定干扰,会对工期造成一定的影响。

b立柱会引起基础防水问题。

c支护拆除时需采取换撑等措施,相应增加工程成本。

本工程的场地工程地质条件、周边环境及经济合理等因素,本基坑支护形式选择排桩+内支撑支护方案。

⑵地下水控制方案选择

本场地地下水主要为分布于①填土层中的上层滞水,赋存在④层以下砂土地层中的孔隙承压水,②粘土和③淤泥质粉质粘土层属隔水层。

上层滞水主要赋存于填土中,土方开挖后,上层滞水将以间歇方式渗出,对于上层滞水,可采取利用排水沟、集水井汇集集中抽排等明排方式,坡面采取喷射砼止水护坡。

基坑开挖深度14.9-15.9m,坑底落在⑤-1粉细砂上,⑤-1粉细砂属强透水层,若不采取降水措施,坑底高承压水将会产生突涌,故需要提前进行管井疏干降水,将地下水降低至基坑底部下不少于1.0m。根据武汉市超深基坑工程的施工降水经验,本次基坑降水拟采取中深井降水技术进行降水。

另外,为防止基坑施工过程中基坑侧壁出现流土流砂,需在支护桩外侧设置竖向止水帷幕,坑内采用中深管井疏干降水。

支护结构及地下水控制

一、支护结构

1、设计参数

根据《岩土工程勘察报告书》和湖北省地方标准《基坑工程技术规程》(DB42/159-2004),结合地区经验,确定场地与基坑支护设计相关的土层参数,如表4所示:

2、计算模式

⑴基坑设计开挖范围:以地下室承台外边线外扩0.5m为坡脚线。

⑵计算剖面:根据周边地层分布情况及基坑开挖深度分段计算,共分13个段面。基坑设计开挖深度:按周边连梁底标高-15.9m深度约15.0m考虑,并考虑距离坑边较近承台挖深,按坑中坑情况计算。

⑶场地地层变化详见地层概化剖面图。

⑷坡顶周边超载按15kPa考虑。

⑸土压力分布模式,按朗肯土压力理论。

⑹计算软件:“天汉V2005.1”软件。

⑺本基坑采取钻孔灌注桩+二道钢筋砼支撑。

3、支护设计计算

支护形式:钻孔灌注桩+二道钢筋砼支撑。

⑴上部边坡(高度3.0m)设计:

①西侧因考虑保护艺术围墙,在边坡顶部设置水泥土挡墙保护;

②其它段对顶部高约3.0m,宽3-6m土体卸荷,边坡坡比1:1,对坡顶挂钢筋网喷射砼支护。

⑵下部采用钻孔灌注桩+二道钢筋砼支撑。

钻孔灌注桩桩顶标高:-4.60m,冠梁截面尺寸1400mm×1200mm(宽×高)

第一层、第二层支撑中心轴线标高分别为:-4.15m、-8.9m。

钻孔灌注桩、冠梁及第一层、第二层支撑砼强度:C30

桩身砼伸入冠梁100mm,主筋伸入锁口梁35d

各段桩撑计算、支撑构件验算结果见表5、表6、表7和计算书。

桩撑计算结果表5

支撑表7

⑶立柱结构:立柱为由钢格构与钻孔灌注桩组合形式。下段采用钻孔灌注桩。

主对撑梁下立柱桩桩径φ1000mm,有效桩长38.5m;其它支撑梁下立柱桩桩径φ800mm,有效桩长32m。桩顶标高-16.5m。配筋:主筋16Φ18(HRB335),加强筋16@2000(HRB335), 箍筋φ8@200(HRB235),砼强度C30。

第一层支撑梁与第二层支撑梁间立柱钢格构采用4×1L160×16角钢钢格构组合构件,第二层支撑梁与底板间立柱钢格构采用4×2L160×16角钢钢格构组合构件。钢格构伸入钻孔灌注桩为5.0m。钢构截面b×h=430×430mm,材质为A3钢。

4、换撑与拆撑

⑴拆除第二道支撑前应做的工作:

①基坑周边开挖到基底, 浇筑第三层地下室底板砼,在支护排桩与第三层地下室底板间的空隙用C15素砼填实;

②浇筑第二层地下室底板及第三层地下室侧墙砼,在第二层地下室底板标高处, 楼板与支护桩间用C15素砼填实(第二层地下室底板下侧墙与支护桩间空隙可用C15素砼填实);

③在第二层地下室底板砼、第三层地下室侧墙砼及回填C15素砼养护达80%强度后,可拆除第二道支撑。

⑵拆第一道支撑前应做的工作:

①浇筑第一层地下室底板及第二层地下室侧墙砼,在第一层地下室底板标高处, 楼板与支护桩间用C15素砼填实(第一层地下室底板下侧墙与支护桩间空隙可用C15素砼填实);

②在第一层地下室底板砼、第二层地下室侧墙砼及回填C15素砼养护达80%强度后,可拆除第一道支撑。

⑶拆撑施工注意事项:

①拆撑前必须先应进行换撑;

②拆撑时,应先拆辅撑,再拆主撑;

③拆撑过程中应加强监测。

二、地下水控制

1.上层滞水控制

上层滞水主要贮存在上部填土层中。

⑴设置坡顶排水沟,排水沟尺寸为300×300。排水沟用1/2红砖砌筑,水泥砂浆抹面。对坡顶反坡层之外地面采用C15砼作地面硬化处理防止地表水下渗。沿基底边缘设置一道简易排水沟和集水坑,坑内集水通过抽水泵抽到坡顶排水沟流入市政下水道。坡顶排水沟、地面硬化、抽排坑内积水工作宜由土建单位统一布置,统一施工。

⑵在基坑开挖前,对已查明的废弃管道均应进行封闭,在基坑开挖过程中,密切观察地下水渗漏情况,及时查清其来源并进行必要的封堵处理。

⑶为对上层滞水进行有效疏导,对挂网放坡坡面设置若干泄水孔,一般按3m左右安装一个,根据坡面出水量适当加密。

2.承压水控制

孔隙承压水赋存在④层及以下砂土地层中,②粘土和③淤泥质粉质粘土层为相对隔水顶板。

本基坑开挖深度14.8-16.2m,坑底落在⑤-1粉细砂上,⑤-1粉细砂属强透水层,若不采取降水措施,坑底高承压水将会产生突涌,故需要提前进行管井疏干降水,将地下水降低至基坑底部下不少于1.0m。

根据武汉市超深基坑工程的施工降水经验,本次基坑降水拟采取中深井疏干降水技术进行降水。对基坑侧壁采取二排三头搅拌桩隔渗,防止出现流土、流砂。

⑵基坑涌水量计算

基坑开挖面长约262m,宽约147m,基坑面积约38500㎡,概化半径

R0=(F/3.14)1/2=110m。

承压水初始水头取18m,目标降深至坑底下1.0m(绝对标高2.85m),水位降深S=15.15m,承压含水层渗透系数K按经验取15.0m/d,影响半径R=200m,突涌时坑底处渗透系数概化值K0=8.5m/d。

按大井法估算基坑涌水量Q=89000m3/d。

⑶降水井数量计算

取单井流量q=1920 m3/d计,布井数量n=1.2Q/q=56眼,后增加了5口。

⑷承压水位降深及地面沉降预测

某观测点水位降深为群井在该点水位降深的叠加,单井流量q=1920m3/d,承压含水层渗透系数K=15.0m/d,影响半径R=200m,承压水自然水位取18.0m,含水层厚取36.0m。利用Duplit公式计算56眼中深井同时干扰抽水情况下的承压水水位降幅满足设计要求,均满足基坑降水设计要求。

基坑开挖及降水后,承压水位降低将使基坑周边土层产生附加荷载而导致相应的地面沉降,对周边建筑物及管线设施等会构成不同程度的危害。故对可能发生的危害程度做出正确的评估是非常必要的。根据相关规定,估算因降水而引起的地面最大沉降量可以按下式计算:

∑1Δ

δΔ

n

i Esi hi

wi

Ms

Sw

=

=

式中Sw

?--为承压水水位下降引起的地面最大沉降量;

Ms--取经验值0.1~0.9;

wi

δ--为承压水下降引起土层的附近应力(kPa);

hi

?--为土层厚度(cm);

Esi--为土层的压缩模量(MPa);

经计算,降水导致基坑周边100m范围内地面沉降量20~24mm,不均匀沉降系数小于规范允许值4‰。

基坑开挖过程中,应根据挖土程序、地下室施工进度和水位动态的监测情况,合理调整降水井的开启数量,减小基坑周边水位降幅。

⑸场区降水井布置考虑的几个原则

a、必须保证基坑内每一点降水深度特别是电梯井处满足设计要求;

b、根据裙楼、主楼承台开挖深度不一的要求,合理布置;

c、尽量避开承台、地梁的位置;

d、不影响基坑及地下室结构施工,便于铺设排水管;

e、尽量减少因基坑内抽水对周边环境的不利影响。

⑹中深井结构

根据有关规范,结合成功工程经验,为满足设计降深要求,降水井必须满足以下要求,井结构详见设计大样图。

①中深降水井井深35.0m, 管径Φ300,井径Φ600;

②实管与滤管同径,0~20m设壁厚δ=4mm钢质实管,20~34m 设滤管,34~35m 采用钢质实管作为沉淀管;

③滤管采用穿孔、钢骨架垫层、三层包网缠丝过滤器;

④井外0~18m用粘土球封填,18~35m管外环填Φ1-3mm圆砾作为反滤层;

⑤单井抽水量为80m3/h,开泵30分后含砂量1/5万,长期运行1/10万。

⑺水位观测井

①本基坑内设置8个观测孔,孔深35.0m, 管径Φ300,井径Φ600;

②实管与滤管同径,0~20m设壁厚δ=4mm钢质实管,20~34m 设滤管,34~35m 采用钢质实管作为沉淀管;

③滤管采用穿孔、钢骨架垫层、包网缠丝过滤器;

④井外0~18m用粘土球封填,18~35m管外环填Φ1-3mm圆砾作为反滤层。

⑻封井措施

中深井降水完毕后,采取有效的措施封堵井孔,避免地下承压水沿井孔和井壁上涌,其措施为:

a.承台底板施工时,在管壁加焊两层止水环;

b.降水工作完成后,采取“以砂还砂,以土还土”的原则,封堵井孔,并加焊封口板。

⑼基坑侧壁隔渗

为防止基坑施工过程中基坑侧壁出现流土流砂,在支护桩外侧设置二排三头搅拌桩竖向

深基坑支护技术现状综述

深基坑支护技术现状综述 摘要 对相关文献进行总结和归纳,梳理出本文的文献综述。主要概述了深基坑支护的研究背景和特点。本文对工程应用和数值模拟进行了综述。总结了现阶段深基坑支护技术存在的问题和发展前景。也提出了自己的看法。通过阅读本文可以掌握深基坑支护技术的设计与施工现状。 一、介绍 早在20世纪30年代,太沙基等人就开始研究基坑工程中的岩土工程问题,并提出了开挖稳定性预测和支护荷载大小全应力法。从那时起,世界各地的许多学者都致力于这方面的研究,并取得了巨大的成就。我国基坑工程起步较晚。20世纪70年代以前,北京、上海等地的高层和多层建筑的地下室相对较浅,约为4m单层地下室,其他城市的基坑发展较慢。 近年来,随着我国经济的快速发展,城市基础设施的规模逐渐增大。地下空间越来越不能满足发展的需要,地下空间的利用越来越受到重视,对基坑工程的要求也越来越高。现有的深基坑工程一般集中在城市建筑物附近,对周围建筑物影响很大,影响附近居民的正常生活。此外,深基坑支护工程在土方施工、挡土结构施工、降水施工等工程中都会影响周围的地质结构,并受到周围环境的不良影响。因此,深基坑支护稳定性问题越来越复杂,从而进一步推动深基坑开挖支护技术的研究和发展,产生了许多先进的设计计算方法,许多新的施工技术已经投入使用。 二、深基坑支护 (一)深基坑工程的主要特点 深基坑是指基坑开挖深度大于5m或地下室三层以上,或深度不超过5m,但地质条件、周边环境和地下管线是特别复杂的工程。深基坑工程的主要特点包括:建筑物越来越高,基坑的深度越来越深。 基坑开挖面积大,长度和宽度可达数百米,这使得基坑支护结构体系更难以保持基坑的稳定性。 在软弱土层中,基坑开挖会产生较大的位移和沉降,这将影响地下管线和周围建筑物的地基。 深基坑施工时间长,施工场地狭窄,降雨和重载堆积不利于基坑的稳定性。 在相邻场地的施工中,打桩、降水、挖孔、基础浇筑混凝土等过程将相互制约和

深基坑工程的支护施工及管理

深基坑工程的支护施工及管理 发表时间:2018-01-10T13:12:53.743Z 来源:《基层建设》2017年第27期作者:周如民[导读] 摘要:在地下建筑和高层建筑施工建设中,深基坑支护工程是保证基础施工安全的重要环节,直接关系到邻近已建建筑物的安全和待建工程顺利开展。 泰州市第二监理工程有限公司江苏泰州 225300 摘要:在地下建筑和高层建筑施工建设中,深基坑支护工程是保证基础施工安全的重要环节,直接关系到邻近已建建筑物的安全和待建工程顺利开展。为此,待建工程的各参建单位都有必要重视深基坑支护工程施工。施工单位是工程的实际施工者更需要在施工当中尽心尽职,认真的编制深基坑施工方案并按程序报相关单位及职能机构进行审核,同时严格按照经审核通过的施工方案组织施工,还要加强现场的施工管理,确保深基坑工程施工质量得到有效的保障。本文根据近几年的深基坑工程监理的经验,对深基坑支护工程的特点、施工要点,施工管理进行探究,以希为深基坑工程施工提升尽微薄之力。 关键词:深基坑;支护工程;管理 1、深基坑工程的主要特征 特征一:深基坑工程指的是开挖超过5m的基坑的土方开挖、支护、降水工程以及开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑物安全的基坑的土方开挖、支护、降水工程以及超过地下3层的土方开挖、支护、降水工程工程。由于深基坑工程是在施工过程中存在着可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。《建设工程安全生产管理条例》将深基坑工程列为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。对于超过一定规模的危险性较大的深基坑工程施工单位应当组织专家对专项方案进行安全性进行论证,通过论证后报总监理工程师审核,建设单位审批通过后方可以组织实施。 特征二:深基坑工程是一个系统性的工程,正常情况下它包括土方开挖、支护、降水、设计和监测,专业性较强。在实际施工过程中一般由总承包单位组织各专业分包单位进行施工,总体来说,各专业分包单位较多,协调管理复杂。 2、深基坑支护工程实施的基本要点 2.1、深基坑支护方式选择的主要形式 深基坑支护根据适用条件不同主要有多种方式有钢板桩支护、钢板桩与钢构架支护、挡土灌注桩支护、挡土灌注桩与土层锚杆结合支护、挡土灌注桩与旋喷桩组合支护、双层挡土灌注桩支护、地下连续墙支护、土层锚杆支护、板桩(灌注桩)中央有横顶支护、分层板桩支护。不同的基坑支护方式本身具有不同的优势,适用于不同的环境。在具体情况不同的背景下,其综合性能也存在一定的差异,因此在进行支护工艺选择的过程当中,必须要对施工的场所、地质情况、开挖深度、周边环境的复杂情况、管线情况等客观的环境,并且充分的结合坑基的土体试验参数来进行支护结构体系的选择,另外还要充分的考虑支护型式在确保基坑安全的前提下要具有良好的经济性,在最大限度的保证质量的同时,节省建设成本。 2.2、深基坑支护结构施工的基本要点 深基坑支护结构施工的目的就是为了建筑物在土方开和基础施工过程中来维持建筑物周边天然地基土的平衡状态,既可以保证邻近建筑物和地上、地下设施的正常使用,又可以开挖基坑不用放坡,为基础施工提供一定的空间,同时可减少开挖大量土方。在施工中要注意以下几点:首先,深基坑支护必须要有经专家论证通过的专项施工方案,该方案还要经总监理工程师审核建设单位技术负责人审批后方可组织施工。其次施工单位应该严格按照通过的施工方案组织施工,施工测量要有专人负责,基坑支护的范围放线要精准,以免范围不够导致施工不了地下室,或者范围过大造成浪费。还有对于不同的支护结构,施工的基本要点有所不同,要采取针对性的措施,如挡土灌注桩,应保证灌注桩的桩长、灌注混凝土质量;内撑结构如采用现浇混凝土的主要要求分段施工,不能一次性浇筑完成。采用钢支撑的,除控制接头和焊接质量外,也要注意热胀冷缩带来的影响;对于地下连续墙施工要点:主要要做好导墙施工、泥浆管理、接缝质量、筋笼制作、吊装、混凝土浇筑等方面的控制。 2.3、基坑开挖施工的基本要点 在进行坑基土方开挖的过程当中,要严格遵守土方开挖的顺序、方法必须与专项方案及设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖“的原则,土方开挖结合深基坑支护的型式分层分阶段进行开挖,土方开挖要注意先后顺序,土方运输道路的合理安排,机械挖土要留300高的土由人工清理,现场留土的堆积安全和防尘管理,在开挖过程中还应对支护结构以及周边环境进行观察和监测,如出现异常情况应及时处理,待恢复正常后方可继续施工。在土方开挖过程中,施工单位专职安全人员要加强对开挖现场的巡查,要及时发现安全隐患并予以排除。 2.4、基坑降排水施工的基本要点 地下水以及雨水会对于整个深坑基支护工作造成非常大的负面影响,表面的明水可以通过集水井、排水沟的设置来进行载排水,要防止地表水往基坑里灌,同时还要保证排水沟畅通,对基坑里抽出来的水第一时间排走,防止回流。基底的地下水,根据土质特性和含水量的大小可选择不同的井点降水形式,一般有单层井点降水、多层井点降水、喷射井点降水、电渗井点降水、管井井点降水、深井井点降水,降水的效果要能使地下水位降落到基坑底0?5-1、0M以下。降水方式根据地质情况和周边环境情况设置,必要时还要设置回灌井,避免基坑抽水造成周边地面沉降,建筑物开裂,从而避免对整个工程造成不利的影响。降水的截此时间要按照建筑物的结构设计要求,中途不能擅自停机,以防引起建筑物上浮形成质量事故。 3、深基坑工程施工的基本策略 3.1、深基坑施工的管理 深基坑支护施工之前,总包单位必须组织各专业分包单位编制详细的专项施工方案,并且邀请5位以上专家对基坑支护专项方案进行评审,在专家论证通过并且根据专家意见修改后方报总监和建设单位负责人审批后可实施。在基坑支护施工过程中,总包单位一定要加强对各分包单位协调与管理,要督促各分包施工单位严把质量关和施工安全关,严格按设计图纸和审批过的施工方案施工,决不允许私自优化设计或施工方案,杜绝偷工减料。深基坑围护结构施工完后,必须要对施工质量进行第三方检测,锚杆(索)要进行拉拔试验,灌注桩和水泥搅拌桩要进行桩身完整性检测,只有检测合格后方可进入下道工序。最后在施工工期安排上尽量避开雨季开挖,土方开挖后对边坡要及时处理,减少基坑边坡的裸露期,以防边坡塌方引发安全事故。

毕业论文(深基坑支护技术研究)

毕业设计(论文)评语及成绩

毕业设计(论文)任务书

毕业设计(论文)开题报告

深基坑支护技术研究 Research on supporting technology of deep foundation pit 2010届土木工程专业 学号 201001032 学生王鑫 指导教师严任苗 完成日期 2014年 8月20日

摘要 近年来,随着经济的发展,我国的各类地下工程的飞速发展,地下空间与地铁等日益受到人们的关注,与之相关的深基坑问题相继出现。在施工过程中,怎样保证经济合理地处理好地基沉降和基坑支护等方面的问题在整个建筑工程中占有重要地位。在基坑支护方面,地下连续墙及刚支撑由于施工振动小,噪音低,非常适于城市施工而得到广泛使用。 本次毕业论文的设计容为市7号线地铁车站基坑设计与分析。设计容包括土压力结构力计算、基坑稳定性分析、支撑设计、基坑变形估算以及控制降水设计;设计中首先根据本基坑的勘查报告和基坑周围的环境情况对将要采取的方案做出初步的估计,然后根据相关规要求对上述方案做出修改和优化。降水井的设计包括井点类型的选择,井深,井径及基坑周围总井数的确定;支护结构设计包括支护结构的选型,边坡稳定性验算等以及在设计上部结构荷载作用下复合地基承载力和沉降量 的验算。 设计中包括对所选择的降水井方案,支护结构方案及地下连续墙支护处理方案在具体施工过程中的各个工序的施工流程编制,每道工序在整个施工顺序中的合理安排,以及施工过程中应该注意的事项等。为保证按期优质完工,必须合理的编制施工计划,并严格按照计划进行施工。 关键词:深基坑;地连墙;地铁;沉降;深基坑设

岩土工程论文:岩土工程中深基坑支护常见问题及防治措施

岩土工程论文:岩土工程中深基坑支护常见问题及防治 措施 摘要文章主要分析了岩土工程施工中深基坑支护存在的常见问题及其防治措施,并对支护技术的发展趋势进行了展望。 关键词岩土工程;深基坑支护;常见问题;防治措施;展望 1深基坑支护施工中存在的常见问题 1.1施工过程与施工设计的差异大 深基坑支护工程施工中,深层搅拌桩的水泥掺量常常不足,这就会影响水泥土的支护强度,进而使得水泥土发生裂缝。深基坑开挖是一个空间问题,传统的深基坑支护结构的设计是按平面应变问题处理的,在未能进行空间问题处理前而需按平面应变假设设计时,支护结构的构造要适当调整,以适应开挖空间效应的要求。这点在设计与实际施工相差较大,也需要引起高度的重视。 1.2边坡修理达不到设计、规范要求 实际的深基坑施工中常存在超挖和欠挖的现象,都是由于受到施工管理人员不到位以及机械操作手的操作水平等多种影响因素的影响,而人工修理时又由于条件的限制不可能作深度挖掘,故经常性的会出现挡土支付后出现超挖和欠挖现象,这是深基坑支护工程施工中较为常见的不足之处。

1.3成孔注浆不到位、土钉或锚杆受力达不到设计要求 深基坑支护所用土钉或锚杆钻孔直径为1004150的钻杆成孔,孔深少则五、六米,深则十几米,甚至二十多米,钻孔所穿过的土层质量也各不相同,钻孔如果不认真研究土体情况,往往造成出渣不尽,残渣沉积而影响注浆,有的甚至成孔困难、孔洞坍塌,无法插筋和注浆。再者注浆时配料随意性大、注浆管不插到位、注浆压力不够等而造成注浆长度不足、充盈度不够,而使土钉或锚杆的抗拔力达不到设计要求,影响工程质量,甚至要做再次处理。还有一些其他的原因,比如:施工过程与设计的差异太大、工程监理不到位、施工监测不力等。 2岩土工程深基坑支护工程的防治措施 2.1转变传统深基坑支护工程设计理念 近年来,岩土深基坑支护结构的实际设计和施工方法仍处于摸索和探讨阶段,而且,目前我国还没有统一的支护结构设计的相关规范和标准。土压力分布还按库伦或朗肯理论确定,支护桩仍用“等值梁法”进行计算。这些陈旧的计算理论所计算出的结果与深基坑支护结构的实际受力悬殊较大,既不安全也不经济。因此,深基坑支护结构的施工工程设计不应该再采用以往传统的“结构荷载法”,而应彻底改变传统的设计观念,逐步建立以施工监测为主导的信息反馈动态设计体系。

深基坑工程管理规定

深基坑工程管理规 定

《深基坑工程管理规定》的补充规定 为了进一步加强深基坑工程的管理,现将《深基坑工程管理规定》(青建管字[ ]36号)做如下补充规定: 一、深基坑工程设计方案评审前,青岛市勘察设计协会或各市(区)施工图审查机构应提前2个工作日向当地建筑工程安全、质量监督部门报告。 建筑工程安全、质量监督部门应派相关人员参加深基坑工程设计方案的评审,以了解深基坑工程设计方案的评审情况。 二、各级建筑工程质量、安全监督部门根据各自职责范围分别对深基坑工程施工进行监督管理。 安全监督部门根据国家规范、规程及设计要求对深基坑施工过程中的安全生产及整个深基坑监测工作进行监督管理。 质量监督部门根据国家规范、规程及设计要求对深基坑施工过程中的原材料质量、施工质量、质量检测和验收及工程技术资料进行监督管理。 三、各建设、施工、监理、检测、监测单位必须按有关规定分别控制好实体质量和安全,并将相关资料留存工程档案。同时必须积极配合建筑工程安全、质量监督部门的监督检查工作。 四、当发生深基坑工程质量安全事故或严重威胁周边环境安全时,各方必须及时按要求向当地建筑工程安全、质量监督部门报告。当地建筑工程安全、质量监督部门应立即派人到现场调查处理。青岛市勘察设计协会或各市(区)施工图审查机构应组织评审专家马上到现场参与调查处理,根据事故发生的初步原因,确定具体由质量或安全监督部门牵头处理深基坑工程事故。

五、本规定自颁布之日起生效。 深基坑工程管理规定 发布日期: 10月30日 深基坑工程管理规定 第一章总则 第一条为了加强对深基坑工程的管理,确保建设工程及相邻建筑物、构筑物、道路及地下管线的安全,根据国家和省有关法律、法规,结合本市实际,制定本规定。 第二条本规定所称深基坑,是指开挖深度超过5米(含5米)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程。 本规定所称深基坑工程,包括工程勘察、围护结构设计、围护结构施工、地下水控制、基坑监测、土方挖填等内容。 第三条本规定适用于青岛市行政区域内深基坑工程勘察、设计、施工、监理和监测及其相关的管理活动。 第四条青岛市建设委员会是本市深基坑工程的管理部门。 各市(区)建设行政主管部门负责辖区内深基坑工程的管理工作。 青岛市勘察设计协会具体负责组织市内四区深基坑工程设计方案的评审工作;各市(区)施工图审查机构具体负责组织辖区内深基坑工程(深度小于10米)设计方案的评审工作。以上两级组织评审机构可根据实际情况联合组织评审。 各级建筑工程质量、安全监督机构具体负责深基坑工程施工质量、安全的日常监督检查工作。 第二章深基坑工程的报建与许可第五条建设单位或者工程总承包单位应当按照承发包有关管理规定,择优选择具备相应资质和能力的深基坑工程勘察、设计、施工、监理和监测单位。 第六条深基坑工程施工前必须办理招标投标、质量安全监督手续,并依法取得施工许可证。 第七条建设单位和施工单位在办理建筑工程质量、安全监督手续时,除按规定提交有关文件外,应同时提交深基坑工程设计方案专家组评审报告、市勘察设计协会或各市(区)施工图审查机构出具的设计方案复核证明、加盖评审专用章的图纸以及经施工企业技术负责人和总监理工程师批准的深基坑工程专项施工方案。 第三章深基坑工程前期准备 第八条建设单位应当在勘察前对深基坑附近的建筑物、构筑物、道路、地下管线等现

建筑工程施工中深基坑支护技术分析 陈劝劝

建筑工程施工中深基坑支护技术分析陈劝劝 发表时间:2018-05-16T14:55:31.260Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第34期作者:陈劝劝[导读] 本文就首先介绍了当前我国建筑施工中常见的几种深基坑支护技术手段,然后又探讨了具体施工操作注意事项。 中国十九冶集团有限公司四川成都 611730 摘要:避免出现各类隐患问题的重要条件,结合这种深基坑支护技术手段的应用,必须要首先结合具体深基坑结构特点及其施工建设需求,选择较为恰当合理的深基坑支护技术种类,促使其能够较为适宜可靠。本文就首先介绍了当前我国建筑施工中常见的几种深基坑支护技术手段,然后又探讨了具体施工操作注意事项,希望能够有效提升未来深基坑支护水平。关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术引言 深基坑支护技术能有效的提高地下结构施工及基坑周边环境的安全。不过,由于各种环境因素的影响,深基坑支护技术在应用过程中,不可避免地还存在一些问题,这些问题不仅影响了该项技术的应用,也对工程质量和效益产生了很大影响。基于此,研究深基坑支护施工技术,将具有良好的理论与实践价值。 1建筑工程深基坑支护综述由于深基坑支护具有较大的风险性,对于不同区域的建筑工程项目来说,也存在一定的区域性差异,而且深基坑工程还拥有相对复杂的时空效应和环境效应,需要应用到较多的信息化技术,所以,在进行深基坑支护的过程中,我们面临的挑战依然非常大。在进行深基坑的支护时,应当依照下列6个原则开展:安全可靠的原则、造价经济的原则、便于施工的原则、避免污染的原则以及符合要求的原则。同时,还要对以往的工程建设施工经验进行分析与总结,吸取其中的经验教训,同时将所采用的科学方法进一步的创新与革新,在不断的探索过程中,逐渐的完善深基坑开挖支护方案,确保深基坑开挖支护施工的安全性与科学性。 2深基坑施工中存在的主要问题进行深基坑开挖支护施工时,由于涉及到土体的开挖工作,要求技术人员应当事先完成地质环境勘察以及测量工作,并且要对勘察的数据进行详细记录。这样,在进行施工的过程中,施工人员便能够依照勘察数据信息制定更加具有针对性的施工方案。对于一般性的深基坑开挖支护工程来说,在进行施工的过程中,不需要考虑太多影响因素。不过,深基坑开挖支护工程会被非常多因素所影响,最为主要的影响因素有深基坑开挖支护工程所在区域的地质环境、气候条件和施工人员的技术水平。所以,深基坑开挖支护施工的过程中,复杂的环境对于整个支护工程会产生极为重要影响。在进行深基坑开挖支护工程施工之前,要求应当全面了解与掌握深基坑支护工程所在区域的施工环境,确保所选择用的支护方法最为科学与合理,保障施工过程中的安全性。 3深基坑支护类型及施工技术 3.1深基坑周边土体止水控制技术 止水控制技术主要适用在高水位的地区,具体操作:通过高压喷射、压力注浆和深层搅拌方式进行止水。但是值得大家注意的是,在这种施工过程中,如果搅拌桩的质量没有达标的话很容易出现深基坑渗水的现象。那么施工人员应该如何解决呢?最好的办法就是根据实际情况调整混凝土的掺加量,通过这种方式尽可能地避免灌注过程中出现桩头镂空的现象,从而保证建筑工程的整体质量不会受到任何影响。除此之外,为了更好地保障桩体搭接的长度和密实度,一定要定期或者不定期地检查是否存在蜂窝、空洞或者桩头开叉等现象,一旦遇到要在第一时间进行相应处理。 3.2地下连续墙支护 地下连续墙支护是在地面上采用一种挖槽机械,沿着深开挖工程的周边轴线,在泥浆护壁条件下,开挖出一条狭长的深槽,清槽后,在槽内吊放钢筋笼,然后用导管法灌筑水下混凝土筑成一个单元槽段,如此逐段进行,在地下筑成一道连续的钢筋混凝土墙壁,作为截水、防渗、承重、挡水结构。随着建筑行业的不断发展,施工技术和施工机械都有了很大的改进,这也使得地下连续墙支护应用更加广泛,地下连续墙施工技术一般应用在国内外的地下工程中,其是拟建主体结构的侧墙施工工艺,地下连续墙具有其他工程无法比拟的优势,例如具有很好的刚度以及防渗性能,同时还有很好的承重性,对环境以及交通情况的影响也比较小等等,这些可以很好的满足高层建筑工程施工中对基础施工的要求。在地下连续墙的施工中,一般采用的是逆作法,就是在基坑的底部如果有很深的软土层,并且施工的深度大于80m,厚度大于1.4m,将墙体进行插入。但是地下连续墙的施工非常复杂,难度比较大,需要的资金也比较多,因此在国内不经常使用。 3.3锚杆支护技术 锚杆支护是通过围岩内部的锚杆改变围岩本身的力学状态,在巷道周围形成一个整体而又稳定的岩石带,利用锚杆与围岩共同作用,达到维护巷道稳定的目的。深基坑支护作业完成以后,施工人员还不能够忽视后续工作的进行,例如在建筑施工管理方面,相关人员应当严加管理建筑物的所有设施,确保建筑物的相关指数符合国家的标准。锚杆支护技术越来越收到施工单位的重视,并且多次运用与实际施工中,提高了建筑施工的效率。土钉墙支护方法一般土体所拥有的抗剪性能相对较差,抗拉强度也极为的小,不过,土体的结构整体性相对较好。进行深基坑的开挖施工过程中,存在确保直立状态下稳定性的一个临界高度,不过,要是深基坑的深度值大于这一临界值时,或者是地表存在一定的超载荷情况时,便极易导致突发性的整体破坏问题产生。通常深基坑开挖时所采用的护坡方法均属于被动的机制,通过挡土墙结构来承载土体所产生的侧向压力,避免发生整体性破坏问题。而土钉墙支护方法则是将特定长度的土钉按照适宜密度设置于土体之中,确保土体的强度有所提升。所以,此种深基坑支护方法是采用强化边坡土体自身稳定性的方式,来确保深基坑稳定性的一种主动制约体系。采用此种深基坑支护方法,能够有效的改善土体刚度值,同时还能强化土体的抗拉以及抗剪切性能。在土体与土钉之间的相互作用之下,使得土体自身的强度潜力得以有效发挥,预防了边坡发生变形或者破坏问题,确保了边坡结构的稳定性。另外,土钉墙在受到外界的载荷作用之下,不会出现突发性的边坡坍塌问题,其可以有效延缓边坡发生塑性形变的时间,同时还拥有非常显著的渐进性变形特点,确保边坡不再出现整体滑塌的问题。 3.4柱列式灌注桩支护

深基坑支护设计中常见的问题解析

深基坑支护设计中常见的问题解析 发表时间:2017-11-06T09:51:38.793Z 来源:《基层建设》2017年第19期作者:赵光明1 赵新辉2 [导读] 摘要:随着高层建筑体系在我国建筑行业内的不断推广,相关的高层建筑施工项目也随之增多。 1.华电重工股份有限公司郑州分公司河南郑州 450000; 2.机械工业第六设计研究院有限公司河南郑州 450007 摘要:随着高层建筑体系在我国建筑行业内的不断推广,相关的高层建筑施工项目也随之增多。但在当下的建筑行业体系内,高层建筑的基础施工仍然是建筑施工施工过程中的难点问题所在。原因在于在当下的建筑市场行情中,高层建筑的设置往往是由于建筑占地面积有限,整体用地容积率较高的情况。而这些情况,往往是由于高层建筑所在地位于城市的中心地带所造成的。在本文中,笔者将根据自身的工作经验,对当下建筑行业中深基坑的支护模式设计及其中常见的相关问题进行详细的分析,以期能为相关的工作人员提供借鉴。 关键词:深基坑;支护设计;问题 前言: 在一线城市的规划中,中心城区往往由于城市建筑的高度集中而被迫选择高层建筑作为城市区域的主体建筑模式。但在高层建筑的施工过程中,由于基坑过深,整体的施工有三点难度:1)基坑所在位置位于城市的高层建筑较为密集的场所,在这些区域中,基坑的挡土板壁一般区域要经受更大的荷载。2)基坑深度的增加同时也加大了周边建筑沉降的危险性。3)支护板的整体质量要求更高。在这三个技术难点下,深基坑的支护技术在实际的运用过程中出现了许多问题。因此,在建筑行业不断发展的当下,未来的高层建筑将会越来越多,因此,在当下对深基坑技术进行整体的分析与探究,成为了建筑行业向前发展的主要方向。 1 深基坑支护系统 在城市建筑建设中,由于建筑物密度太大,在建筑深基坑开挖过程中,没有多余地方供边坡放坡之用,所有经常依靠于支护手段来确保基础工程的正常开展。需要支护的结构大致有以下几种形式: 1.1经深层搅拌或高压喷射而形成的水泥墙。这种支护适用于开挖深度小于 6m 的基坑,此方法施工过程中噪声较小,且抗渗能力较强,能够提高人工降水的效果。 1.2钢筋混凝土的支护桩。目前这种类型的支护应用非常广泛,在加设锚杆的情况下可以用于较深的基坑护坡。 1.3拱圈式增体结构。这种方法合理利用了拱式结构受力均匀的特点,可适于开挖深度在 10m 左右的基坑。 1.4地下连续墙和沉井结构。这种结构的水平刚度相对较大,并且对周围环境影响小,而且对土层条件适应性强,可以适用于各种深度基坑的开挖,而且还可以做主体结构。 1.5纤维织物袋装土迭垒、土钉墙等方法。 对于支护结构的选择必须根据基坑周边环境、开挖深度、水文地质与工程地质条件等多因素综合考虑。水平方向上的土压力是作用在支护结构上的主要承载,另外土压力大小的确定现在仍沿用以前的土压力理论来确定,但是由于理论的工程实际与假设条件存在有一定的差别,实现主动以及被动土压力都与支挡物的位移有直接的关系,且它大小对试验参数影响也是非常敏感的,所以,要想精准的确定支护系统结构上土压力的大小是非常困难。 2 设计方案常遇见的问题 2.1 设计依据不够恰当 在当前的设计方案中,有很大一部分设计方案在设计依据一栏中经常发现一部分已废止或不恰当的规范仍在延用,此外还有一些地方法规或地方标准的,必须按地方设计标准执行,其中《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 次之。规范之间的内容或有存在相互矛盾的地方,另外对于设计方案如果能通过之后,现场监理有可能会按照设计依据上提及到的不同规范来要求施工企业,即是从严要求。一个比较完整的设计方案必须包括诸如:设计的方案总体描述(设计参数以及采用的什么支护结构等),必须把有可能出现的问题提及到。这既是设计单位技术的体现又是对自己的保护。 2.2 深基坑的安全等级 基坑的安全等级是衡量支护结构和周边环境对变形的适应能力以及基坑工程对周边环境可能造成的危害程度的量度,对于一个基坑而言,必须根据周边环境,将整个工程合理的分成多个区进行分区处理,然后再根据每个区块的情况,将基坑侧壁分为多个安全等级,力争做到对基坑规划做到更加合理经济。 2.3 确保基坑周围环境足够完善 当前有许多基坑周边环境的条件不够完善,尤其是周边建筑物(构筑物)的基础型式,距离基坑的距离、管线的类型、走向、埋深等。 2.4 基坑设计中技术与经济问题 基坑设计方案没有绝对的对错之分,基坑设计只有越接近极限平衡状态越好。任何设计方案只是一个失效概率问题,没有绝对的最佳方案。这就要求我们设计人员在方案设计中高度重视基坑支护检测结果,监测单位不断反馈的数据,就能积累到一些经验。基坑支护方案往往做不到技术、经济同时兼顾,如果工程没有资金方面的压力的话,对于任何一个工程单位来说都能够做,对于临时工程(基坑工程)来说,业主是非常重视资金方面的投入,经常不愿意投过多的资金,很多业主把基坑支护设计做到“摇而不倒”的境界,虽然这是不可能做到,但是业主必须得深刻地认识到基坑支护工程的重要性与必要性。根据基坑工程安全等级,选用合理的系数来进行计算。 3 计算书中常遇见的问题 3.1 水泥土重力式格挡墙 水泥土重力式挡墙在深基坑围护工程中,是一种较为经济的方案,该支护结构形式具有工程造价低、工期短、止水性好等优点,不需要另外设置止水帷幕。但是是泥土重力式格挡墙的缺点也存在,其要求基坑开挖深度不能太大,否则就会降低其经济效益。在地下水位较高的软土地区,用水泥土支护墙的基坑开挖深度一般不宜超过 7m。当基坑开挖深度在 5m 以下时,才能获得比较好的技术经济效果。 3.2 土钉墙 (1)土钉墙的设计参数与实际操作无法实施或者参数超规范,例如土钉墙喷射混凝土的厚度不大于 80mm,内力折减系数不大于0.8,水灰比不小于 0.5,再或者最下面一排的土钉距离基坑底部小于了 0.5m。这些都属于设计参数超规范,造成实际操作无法实现,

深基坑工程施工安全控制要点

深基坑工程施工安全控制要点 1)设计、施工安全性报告控制:初步设计阶段施工单位应制定深基坑设计、施工安全性报告。安全性报告应通过专家评审。 2)支护结构和土体加固工程施工安全质量控制:地下连续墙、SMW工法、钢或混凝土支撑等基坑支护结构和土体加固施工中涉及安全性能的重要工序的施工质量应满足法规 标准和设计要求。 3)安全管理人员监管:作业时,施工单位专职安全生产管理人员应在现场进行管理。 4)基坑临边防护:基坑四周、操作平台等临边处应设置防护栏杆,应牢固可靠。 5)立体交叉作业控制:当应用土代模浇筑混凝土支撑,支撑下的土方开挖后,施工单位应及时清除支撑下粘结的土石。上下层立体交叉作业时,应设置隔离设施。 6)施工进度控制:施工单位报送的进度计划应满足基坑安全性要求。 深基坑事故防范经验: 1)对深基坑工程特点应有深刻的认识,基坑工程时空效应强,环境效应明显,挖土顺序、挖土速度和支撑速度对基坑围护体系受力和稳定性具有很大影响。 施工应严格按经审查的施工组织设计进行。应及时安装支撑(钢支撑),及时分段分块浇筑垫层和底板,严禁超挖。深基坑围护结构设计应方便施工,深基坑工程施工应有合理工期。 2)基坑工程不确定因素多,应实施信息化施工。 监测点设置应符合规范和设计要求。监测单位应认识科学测试,及时如实报告各项监测数据。项目各方要重视基坑的监测工作,通过监测施工过程中的土体位移、围护结构内力等指标的变化,及时发现隐患,采取相应的补救措施,确保基坑安全。 3)有多道内支撑的基坑围护体系应加强支撑体系整体稳定性。考虑到基坑工程施工中,第一道支撑可能产生拉应力,建议第一道支撑采用钢筋混凝土支撑。 对钢支撑体系应改进钢支撑节点连接型式,加强节点构造措施,确保连接节点满足强度及刚度要求。施工过程中应合理施加钢管支撑预应力。 应明确钢支撑的质量检查及安装验收要求,加强对检查和验收工作的监督管理。 4)岩土工程稳定分析中,要合理选用分析方法。 抗剪强度指标的选用,与其测定方法、安全系数的确定要协调一致。在土工参数选用时应综合判断,并结合地区工程经验,合理选用。 作为施工方,在有条件的情况下应对设计进行适当的验算,在此基础上提出合理化建议,优化施工组织设计,确保深基坑的安全和实现效益最大化。

概述土木工程房屋建设中深基坑支护技术的应用

概述土木工程房屋建设中深基坑支护技术的应用 发表时间:2019-06-24T15:07:59.447Z 来源:《中国西部科技》2019年第8期作者:徐金锋 [导读] 随着我国经济的快速发展,人们的生活质量随之提升,对土木工程房屋建设的质量标准提出更高的要求,房屋建设过程中,深基坑支护技术是关键的组成部分,其施工质量优劣对房屋建筑的施工质量和使用年限有很大的影响,所以促进深基坑支护技术应用的意义重大。本文对土木工程房屋建设中深基坑支护技术的应用进行分析。 身份证号:23022919781108**** 一、全面分析建筑工程深基坑支护施工技术的特征 1.深基坑的深度数字更大 建筑行业的发展在我国已经根深蒂固,成为带动国民经济快速发展的领头羊,目前,城市化进程中,城市空间是否能够得到合理利用,对城市发展有着重要的影响关系。在建筑行业中,深基坑施工项目越来越多,并且对深基坑施工质量的要求也有明显提高,所谓深基坑实际上就是指比传统的基坑深度还要加深,在加深的同时也使施工难度有所增加,此时更应该注重深基坑的施工质量,在保证安全的基础上,保证质量。 2.面临愈加复杂的建筑施工条件 建筑工程施工环境比较复杂,并且施工技术水平要求比较高,特别是深基坑支护技术必须要保证完全符合施工要求。根据建筑工程所处地域环境的不同,要做出相对适应地质条件的深基坑支护技术,全面考虑地质结构因素,保证深基坑支护技术的稳定性,确保施工安全,并且不影响周边环境。深基坑施工也不较复杂,尤其是管道铺设环节不仅难度大,质量要求也非常高,特备是针对年限较长的建筑,更需要注重结构性能的稳定性与安全性,因此,加强深基坑施工质量势在必行。 3.安全事故发生的几率较高 深基坑施工中安全事故发生几率要比其他施工项目高得多,并且也很容易造成对周边环境的影响,一旦施工中存在问题,就会给建筑结构留下不稳定的因素,进而引发严重的安全事故。在深基坑施工中,支护作为主要施工内容,若是有支护不到位、不合理的情况,就会失去支护本身的作用,反而加大安全隐患程度,施工安全行不能够到基本保障,影响施工进展,造成负面结果,如建筑工工程企业信誉度低、建筑结构不安全不能够给予质量上的保证,反而建筑使用效率差,经济效益差,不利于可持续发展。 二、房屋建设过程中深基坑支护技术的实际分类 1.柱列式灌注桩排桩深基坑支护技术 柱列式灌注桩排桩深基坑支护技术在土木工程房屋建设中分为以下两个部分,即密排方案以及疏排方案。在深基坑支护施工的过程中选择使用柱列式灌注桩排桩深基坑支护技术需要我们最大限度的保证砼梁帽在土木房屋建设中的安全性以及可靠性。除此之外,还要在建筑桩顶浇注的过程中,使用大横截面钢筋,以确保建筑物的稳定性。同时应采用高压注浆的方案施工作业,这样就能有效的避免岩石和松动的土层中埋藏以及运动的水跟杂物混进深基坑内,提高工程的质量。 2.地下连续墙深基坑支护技术 地下连续墙深基坑支护技术在土木工程房屋建设的应用,不仅可以提高房屋建筑的质量,还可以有效的减少房屋渗漏情况。地下连续墙深基坑支护技术实施过程比较简单方便,施工需要时间短且防渗漏能力强,这就能有效的减少在施工过程中因采用深基坑支护技术而发生沉陷事件的概率。地下连续墙深基坑支护技术灵活、防渗能力好,一般在地质比较复杂的房屋建设中应用较为普遍。 3.深层搅拌桩深基坑支护技术 深层搅拌桩深基坑支护技术主要通过使用机械装置,使得质地软弱、粘性弱的土壤的物理特征发生变化,同时还可以促使地质的稳定性得到提升,并且满足地质标准需要,但是需要满足以下条件:天然孔隙比≥1.0,同时需要保证硬化剂掺杂搅拌跟液限的细粒土低于天然含水量。一般情况下,深层搅拌桩深基坑支护技术会被使用在以下范畴:土壤颗粒组成砂粒含量较高的土壤地质构造或者是砂粒含量较高的软弱粘性土地质构造中。 三、深基坑施工过程常见的问题 1.边坡整修难度大 由于深基坑开挖具有一定的难度,因此,在大多数情况下,很多施工队伍会采取人机配合的方式开展施工。然而在实际的施工过程中,往往会有机械开挖不恰当的情况,如开挖没有达到预期的深度,或者深度过深,导致很难控制开挖方的数量,再加上机械开挖灵活性较差,在深入开挖时,很难保证边坡的平顺度和开挖的平整度。在深基坑开挖时,运用人工进行施工就具有了更大的难度,同时受到的限制因素更多,特别是要进行安全性较高的施工其相对的限制条件更加苛刻,因此开挖深度较深时,不仅具有更大的难度,而且很难保障施工质量。 2.施工与设计差距大 在进行深基坑施工时,因为有着基坑是在建筑物地面下进行施工的错误认知,部分施工人员会在搅拌桩的施工过程中产生惰性心理,进行偷工减料如减少水泥的使用,这就导致基坑支护稳定性大大降低,一旦产生裂缝就会对施工的质量造成严重的影响,不利于工程整体质量的提高。产生这种现象的主要原因在于施工单位为了节省施工时间,在工期内按时完成施工,或者没有严格控制实际的施工,未遵循施工设计图纸来进行施工,施工过程中偷工减料现象屡禁不止,同时没有严格控制相应的工程指标,在利益的驱使下产生不恰当的行为,给工程质量带来严重的不良后果。 3.开挖进度与边坡支护协调性差 由于施工人员配合度低,相互之间难以协调,所以很难对施工进度进行有效的控制,与边坡支护施工之间产生良好的合作,因此极易导致施工不规范,难以维持施工秩序,施工过程中各项工作协调性差。 四、土木工程中深基坑支护施工技术的应用 1.土方开挖 土方开挖是对基坑展开作业的过程,而土方开挖知识一个系统性的代名词,它包含很多内容,比如清理施工现场、避免在施工过程中出现损伤等等。在实际的工作进程中,如有挖到异物要以某种桩型按队列式布置组成的基坑支护结构。在具体施工中,要按照一定规则有

湖北省深基坑支护工程管理规定

深基坑支护工程管理规定 第一章一般规定 第一条为保障深基坑支护工程的安全和建设工程的顺利进行,维护邻近建(构)筑物和公用、市政设施的正常使用,避免和减少因深基坑施工引起的地 质灾害,确保周边单位和居民的生命财产安全,依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《湖北省建设工程安全生 产管理办法》(省政府令第227号)及《湖北省深基坑工程技术规定》等法律、法规及技术标准,结合本市实际,制订本规定。 第二条本规定所称深基坑支护工程系指开挖深度超过5米或设有地下建(构)筑物的基坑勘察、设计、基坑支护、地下水处理、基坑监测等。 地下建(构)筑物和基础工程(含基坑土方挖填)应由主体工程施工企业 总承包,建设单位不得随意肢解发包。 第三条建设单位应当将深基坑支护工程发包给具有相应资质条件的勘察、设计、监测、施工单位(包括承担主体工程施工总承包单位)。 按规定应当招标的深基坑支护工程,建设单位应通过招标投标,择优发包 给一个具有相应勘察、设计、施工资质条件的投标人或者以一个投标人身份共 同投标的联合体。但已经过招标确定了总承包施工单位的,建设单位不再进行 施工招标。 第四条深基坑支护工程施工前,建设单位必须办理质量安全监督和文明施工手续,取得市建设行政主管部门颁发的深基坑支护工程施工许可证后方可施工。 第五条建设单位应承担保护基坑周边环境安全的责任。 深基坑支护工程施工前,建设单位应组织监理和监测单位,对邻近建(构)筑物的现状进行周密的调查、测绘或摄像,并作好详细记录。必要时应有房屋 安全鉴定部门出具的安全鉴定。 深基坑开挖或支护施工完成后,因建设资金等问题可能造成其长期暴露或 超过支护设计安全期而危及周边环境安全的,建设单位应主动回填,并承担因 未能及时回填而发生安全事故的相应责任。 第六条建设单位宜对深基坑支护工程办理工程保险和附加第三者责任险,以减少工程的风险损失。

深基坑常见支护形式

毕业实习报告 ——学习、归纳深基坑常见支护形式 土木081 王熙冬200811003338 一、地下连续墙:利用各种挖槽机械,借助于泥浆的护壁作用,在地下挖出窄而深的沟槽,并在其内浇注适当的材料而形成一道具有防渗(水)、挡土和承重功能的连续的地下墙体。分类 1. 按成墙方式可分为:①桩排式;②槽板式;③组合式。 2. 按墙的用途可分为:①防渗墙;②临时挡土墙;③永久挡土(承重)墙;④作为基础用的地下连续墙。 3. 按墙体材料可分为:①钢筋混凝土墙;②塑性混凝土墙;③固化灰浆墙;④自硬泥浆墙;⑤预制墙;⑥泥浆槽墙(回填砾石、粘土和水泥三合土);⑦后张预应力地下连续墙;⑧钢制地下连续墙。 4. 按开挖情况可分为:①地下连续墙(开挖);②地下防渗墙(不开挖)。 适用范围 地下连续墙施工震动小、噪声低,墙体刚度大,防渗性能好,对周围地基无扰动,可以组成具有很大承载力的任意多边形连续墙代替桩基础、沉井基础或沉箱基础。对土壤的适应范围很广,在软弱的冲积层、中硬地层、密实的砂砾层以及岩石的地基中都可施工。初期用于坝体防渗,水库地下截流,后发展为挡土墙、地下结构的一部分或全部。房屋的深层地下室、地下停车场、地下街、地下铁道、地下仓库、矿井等均可应用。 主要用处 1.水利水电、露天矿山和尾矿坝(池)和环保工程的防渗墙 2. 建筑物地下室(基坑) 3. 地下构筑物(如地下铁道、地下道路、地下停车场和地下街道、商店以及地下变电站等) 4. 市政管沟和涵洞 5. 盾构等工程的竖井 6. 泵站、水池 7. 码头、护案和干船坞 8. 地下油库和仓库 9. 各种深基础和桩基 优点 地下连续墙之所以能得到如此广泛的应用和其具有的优点是分不开的,地下连续墙具有以下一些优点: 1.施工时振动小,噪音低,非常适于在城市施工。 2.墙体刚度大,用于基坑开挖时,可承受很大的土压力,极少发生地基沉降或塌方事

深基坑支护技术管理规程示范文本

深基坑支护技术管理规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

深基坑支护技术管理规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 深基坑工程具有技术难度高,风险大的特点。厦门市 地质条件复杂,地面建筑和地下设施密集,若处理不当, 极易酿成事故,造成经济损失和不良社会影响。为保证深 基坑工程顺利进行,确保基坑周边建(构)筑物、道路和 市政管线不受破坏,做到技术先进、安全可靠、经济合 理,特制定本规定。 一、一般规定 1.1本规定所称“深基坑”系指开挖深度超过4米(含 4米)的基坑,或开挖深度少于4米,但有淤泥等软土层的 基坑。所称“深基坑工程”,包括基坑开挖、基坑支护、 地下水控制、基坑回填、基坑周边环境保护等内容。 1.2与深基坑工程有关的勘察、设计、施工、监理和监

测各个环节必须由具有相应资质的单位负责完成,深基坑工程的勘察、设计与施工应严格遵守国家现行勘察、设计、施工和验收规范。 1.3深基坑支护设计实行许可证制度,从事支护设计的单位必须是经过市建设主管部门批准认定并允许从事岩土工程设计的特征单位。 1.4深基坑支护工程必须由至少两个设计单位提出支护设计方案,并由建设单位邀请有关专家进行论证,专家组名单应报市建设主管部门审定,具体支护方案由建设主管部门会同专家组审查后确定,未经专家论证并报送市建设主管部门审查备案的深基坑支护工程不得组织招投标。 1.5深基坑工程施工(包括基坑支护施工、土方开挖、基坑抽排水)及深基础工程施工应由一个施工单位统一总承包,不得肢解。地下室结构施工及基坑回填也宜由该施工单位承包。

基坑支护综述

基坑支护综述 0 前言 进入21世纪,经济全球化加速了城市化建设,城市用地日趋紧张,高层、超高层建筑日益增多,开发和利用地下空间成为普遍共识,地铁、地下隧道、地下商场和地下车库等各类地下工程大量涌现。这种趋势与软土工程地质条件制约之间的矛盾日益突出,客观条件决定越来越多的工程建设必须在原有密集建筑物的包围之下进行施工,周边环境(道路、建筑物)、地下管线、地下构筑物等对工程建设的要求愈来愈严格。如何经济合理地进行地下基础工程的建设以保护周边环境已成为当今现代化建设地重要课题。基坑工程是指在地表以下开挖的一个地下空间及其配套的支护体系。基坑支护系统就是为保证基坑开挖顺利进行并确保基坑周边环境的安全,对基坑侧壁采用的支挡、加固等保护措施。图1.1所示基坑工程是南京地铁二号线向兴路站,为南京地铁二号线先期开工的一个地下二层车站,车站主体总长度192.10米,宽度21.30米,高度约13.20米(考虑盾构过站)。车站埋深约3米,故基坑开挖深度约16.20米。今天的基坑工程,或者说,完整意义的基坑工程,包括围护结构(如地下连续墙等);基坑内外土体加固(属于地基处理范畴):撑锚体系;工程降水;土方开挖以及工程监测与环境保护,工程监测与环境保护是基坑工程重要组成部分,应用于围护结构施工、降水、土方开挖等各阶段。可知基坑工程是一门综合性很强的边缘学科〔们,在图1.2所示的基坑施工图可以明显看到基坑工程施工的危险工作环境。基坑工程的设计与施工,不仅保证整个支护系统在施工过程中的安全,还要控制围护结构和其周围土体的变形,以保证周围环境(相邻建筑及地下公共设施等)的安全。在安全的前提下,设计既要合理,又能节约造价、方便施工、缩短工期。实践表明,基坑工程历来被认为是实践性很强的岩土工程问题,影响基坑工程的因素很多,不易分析,例如,地质条件、地下水情况、具体工程要求、天气变化的影响、施工顺序及管理、场地周围环境等多种因素影响。同时基坑的稳定性、围护结构的内力和变形以及周围地层的位移对周边建筑物和地下管线的影响和保护的分析,目前尚不能准确地得出定量的结果,需要通过实施周密的监测工作来解决。基坑支护系统的监测和控制是为了保证支护系统的安全而实施的技术保障措施,它随着基坑工程的发展而发展,并随着大量基坑事故血的教训和沉重代价而使人们逐渐加以重视。上海

相关文档