1、若一张停电工作票下设多个小组工作,每个小组应指定工作负责人(监护人),并使用(工作任务单)。

2、对于无接地引下线杆塔,可采用临时接地体。接地体的截面积不

得小于(190)mm2 (巾16mm)。接地体在地面下深度不得小于(0.6)m。

3、操作机械传动的断路器或隔离开关时,应戴(绝缘手套)。没有机械传动的断路器、隔离开关和跌落熔断器,应使用合格的(绝缘棒)进行操作。雨天操作应使用有(防雨罩)的绝缘棒,并戴(绝缘手套)。

4、线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面都(拉闸停电),并挂好(接地线)后,方能发出许可工作的命令。

5、上横担进行工作前,应检查(横担联结)是否牢固和(腐蚀)情况,检查时安全带(绳)应系在主杆或(牢固的构件)上。

6、在撤杆工作中,拆除杆上导线前,应先检查(杆根),做好防止(倒杆)措施,在挖坑前应先绑好拉绳。

7、口对口人工呼吸因异物阻塞发生困难,而无法用手指除去时,可用(两手)相叠,置于(脐部)稍上正中线上,迅速向(上)猛压数次,使异物退

出,但也不用力太大。

8、带电装表接电工作时,应采取防止(短路)和(电弧灼伤)的安全措施。

9、工作票签发人和工作负责人,对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设(专责监护人)和确定(被监护)的人员。

10、各类作业人员应接受相应的(安全生产)教育和(岗位技能)培训,经考试合格上岗。

11、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的(危险因素)、防范措施及(事故紧急处理措施)。

12、工作任务单应写明(工作任务)、(停电范围)、(工作地段的起止杆号)及补充的安全措施。

13、上杆塔作业前,应先检查(根部)、基础和(拉线)是否牢固。

14、利用已有杆塔立、撤杆,应先检查杆塔根部,必要时增设(临时拉线)或其他(补强)措施。

15、带电清扫作业时,作业人的双手应始终握持绝缘杆保护环以下(部位),并保持带电清扫有关绝缘部件的(清洁)和(干燥)。

16、在停电线路一侧吊起或向下放落工具、材料等物体时,应使用(绝缘无极绳圈)传递,物件与带电导线的安全距离应保持(邻近或交* 其他电力线工作的安全距离)的规定。

17、硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于(40)cm,并在距梯顶(1)m 处设限高标志。

18、工作地段如有邻近、平行、交* 跨越及同杆塔架设线路,为防止停电检修线路上(感应电压)伤人,在需要接触或接近导线工作时,

应使用(个人保安线)。

19、成套接地线应用有(透明护套)的多股软铜线组成,其截面不得

小于(25)mm2,同时应满足装设地点(短路电流)的要求。

20、已经立起的电杆,(回填夯实)后方可撤去拉绳及* 杆。回填土块

直径应不大于(30)mm,每回填(150)mm应夯实一次。

21、带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交*跨越距离),可用(测量仪)或使用(绝缘测量工具)测量。严禁使用(皮尺)、(普通绳索)、线尺等非绝缘工具进行测量。

22、进行配电设备巡视的人员,应熟悉设备的(内部结构)和(接线情况)。巡视检查配电设备时,不得越过遮拦或(围墙)。

23、接地线应使用专用的(线夹)固定在导体上,严禁用(缠绕)的方法进行接地或短路。

24、电力电缆工作前应详细核对(电缆名称)、(标志牌)与工作票所写的相符,安全措施正确可靠后,方可开始工作。

25、测量低压线路和配电变压器低压侧的电流时,可使用(钳形)电流表。应注意不触及其他带电部分,以防(相间短路)。

26、白天工作间断时,工作地点的全部(接地线)仍保留不动。恢复工作前,应检查(接地线)等各项安全措施的(完整性)。

27、停电设备的各端,应有明显的(断开点)(对无法观察到明显的断开点的设备除外)。断路器、隔离开关的操作机构上应(加锁);跌落式熔断器的(熔管)应摘下。

28、个人保安线应使用带有透明护套的(多股软铜线),截面积不得

小于(16)mm2,且应带有绝缘手柄或绝缘部件。

29、暑天、山区巡线应配备必要的(防护工具)和药品;夜间巡线应携带足

够的(照明工具)。

30、夜间巡线应沿线路(外)侧进行;大风巡线应沿线路(上风)侧前进,以免万一触及断落的导线。

31、大风天气,禁止砍剪(高出或接近导线)的树木。

32、凡在离地面(2)m 及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。

33、在冰雪、霜冻、雨雾天气进行高处作业,应采取(防滑)措施。

34、工作票由(设备运行管理)单位签发,也可经设备运行管理单位审核合格且经批准的(修试及基建)单位签发。

35、检修杆塔不得随意拆除(受力)构件,如需要拆除时,应事先作好(补强)措施。

[NextPage]

二、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1 分,共20 分)

21 、配电室(箱)的进线控制电器,手动开断正常负荷电流的,应能可靠地开断(A)倍的最大负荷电流;开断短路电流的,应能可靠地切断安装处可能发生的最大短路电流。

A:1 .5 B:1 .2 C:2 . 0

22、配电变压器低压侧总过流保护熔断器的额定电流,应大于变压器低压侧

额定电流,一般取额定电流的(B)倍。

A:2 B:1 .5 C:2 --- 4

23、出线回路过流保护熔断器的额定电流,不应(A)总过流保护熔断器的额定电流;

A:大于E:等于C:小于

24、出线回路过流保护熔断器熔体的额定电流按回路(A)电流选择;

A:正常最大负荷E:正常负荷C:平均负荷

25、剩余电流总保护和中级保护的范围是及时切除低压电网(C)上断线接地等产生较大剩余电流的故障。

A:主干线路E:分支线路C:主干线路和分支线

26、剩余电流末级保护可装在(E)。

A:用户室外的进户线上E:用户室内的进户线上C:都

可以

27、组合式剩余电流动作保护器的零序电流互感器为穿心式时,其穿越的主回路导线宜并拢,并注意防止在正常工作条件下(A)引起的误动作。辜A:不平衡磁通E:平衡磁通C:磁通

28、剩余电流断路器、组合式剩余电流动作保护器的电源控制开关,其通断能力应能可靠的开断安装处可能发生的最大(E)电流。

A:开路E:短路C:瞬时

29、单独安装的剩余电流断路器或组合式保护器的剩余电流继电器,宜安装在配电盘的(E)便于操作的位置。

A:后面E:正面C:里面D:侧面

30、农村低压电网选用三级保护时,为确保保护器动作的选择性,(A)必须选用延时型剩余电流动作保护器。

A:总保护中级保护E:中级保护末级保护C:末级保护

31、安装剩余电流总保护的农村低压电网,其剩余电流不应大于剩余

电流动作保护器额定剩余动作电流的(A)%。

A:5 0 B:60 C:100 D:30

32、装设剩余电流动作保护器的电动机及其它电气设备的绝缘电阻不

应小于(B)M Q。龛A:1 .0 B:0 .5 C:0 .3 D:1 .5

33、架空电力线路计算负荷:应结合农村电力发展规划确定,一般可按(A)年考虑。

A:5 B:3 C:10

34、TT系统的中性线和TN-C系统的保护中性线,其截面应按允许

载流量和保护装

置的要求选定;单相供电的中性线截面应(B)。

A:为相线截面的1 / 2 B:与相线相同C:比相线稍细

35、农村低压架空电力线路档距内的各相弧垂应一致,相差不应大于(B)mm。

A:100 B:50 C:40

36、同一档距内,同层的导线截面不同时,导线弧垂应以(A)截面的弧垂确定。

A:最小B:最大C:平均

37、中性线、保护中性线应采用与相线(A)的绝缘子。

A:相同E:不同C:可以不同

38、绝缘子在安装前应逐个清污并作外观检查,抽测率不少于(C)%。

A:10 B:20 C:5 D:25

39、农村低压架空电力线路拉线宜采用镀锌钢绞线,强度安全系数不

应小于2.0,截面不应小于(B)mm2。A:16 B: 25 C:35

40、*农村低压架空电力线路拉线的底把宜采用直径不小于(C)mm

的热镀锌圆钢制成的拉线棒。 A : 1 0 B : 1 2 C:16 D:20

三、问答题(共40 分)

1、如何进行整体立、撤杆塔?(3 分)

答:整体立、撤杆塔前应进行全面检查,各受力、联结部位全部合格方可起吊。立、撤杆塔过程中,吊件垂直下方、受力钢丝绳的内角侧严禁有人。杆顶起立离地约0.8m 时,应对杆塔进行一次冲击试验, 对各受力点处做一次全面检查,确无问题,再继续起立;起立70°后,应减缓速度,注意各侧拉线;起立至80°时,停止牵引,用临

时拉线调整杆塔。

2、简述放线、撤线和紧线工作时有何安全要求?(5 分)

答:(1)放线、撤线和紧线工作均应有专人指挥、统一信号,并做到通信畅通、加强监护。工作前应检查放线、撤线和紧线工具及设备是否良好。(2)交*跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时,应先取得主管部门同意,做好安全措施,如搭好可靠的跨越架、封航、封路、在路口设专人