一、前言

公路工程本着因地制宜、就地取材、经济合理、技术可行的原则,以防止特殊复杂的形条件下结构物及路基不均匀变形,采用基地、结构、回填结构相互作用的系统思想,通过加强回填处理,减少结构物与路基的变形和破坏。在施工中主要除了涉及水泥稳定土、石灰粉煤灰稳定土、级配碎石、级配砾石、未筛分碎石、透水性材料外,还有以下几种特别材料。

(1)砾性土:大于0.1mm的土颗粒占全部土质量的75%以上,土中小于0.5mm的细粒土液限不大于25%,塑性指数不大于12,小于0.075mm的颗粒含量与塑液限指数乘积不大于120的材料。

(2)高稳定性填料:用于结构物回填的土石方材料,其承载比大于12%,压实后具有较小的变形及较高的水稳定性,并具有较高的抗冲刷能力。

二、回填材料的技术要求

1.水泥稳定土

(1)用于结构物回填的水泥稳定土,最大粒径不超过53mm,不均匀系数大于5。细粒土的液限不大于40%,塑性指数不大于17。对于中粒土和粗粒土,如土中小于0.6mm的颗粒含量在30%以下时,塑性指数不大于20。实际应用时,宜

选用塑性指数不大于12,不均匀系数大于10的土。

(2)水泥稳定土在90%保证率时压实度不低于重型压实标准的95%,承载比应不小于100%。水泥剂量以水泥质量占全部干土质量的百分率计,最低剂量不低于4%,工地实际采用的水泥剂量应比实验室内确定的剂量增加0.5%~1.0%。

2.粒料

(1)级配碎石最大粒径不大于37.5mm,级配砾石、未筛分碎石和砂砾最大粒径不大于50mm,其级配应符合《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)规定。

(2)透水性材料最大粒径不大于500mm,小于20mm的粒料中,0.075mm筛孔的细料通过率不大于10%,0.5mm以下细粒土塑性指数不大于6。

(3)粒料中粗集料的压碎值不低于40%,细集料的液限指数不大于28%,塑性指数不大于9,塑性指数与0.5mm以下颗粒含量的乘积不大于100。

3.高稳定性材料

(1)土中大于0.075mm的颗粒占全部土质量的50%以上,液限小于50%,塑性指数小于20,承载比不低于12%,具有一定的级配,能够有效压实。

(2)回填高稳定性材料,保证率为90%时压实度代表值不低于95%;高稳定性填料为硬质岩填料时,可采用压缩变形率确定压实度;为软岩填料时可采用固相体积率标准确定压实度。三、桥台台背及构造物回填

1.埋置式桥台:以基础顶外侧2米为下界宽,下界宽边缘线往上1:1交路床顶为上界宽,与护坡和锥坡围成的体积。路床顶面以下0~0.8mm回填水泥稳定土,0.8m以下回填高稳定土。

2.U型桥台:以基础底面外边缘0.5m作为下界宽,下界宽边缘线往上1:0.5交地面线,路床顶面宽度(H+2.0m)作为上界宽,路床以下0~0.8m回填水泥稳定土,0.8m以上采用高稳定性材料,当回填宽度L≤2m时,回填粒料,台身周围0.5m的排水层反开挖回填粒料。

3.涵背回填:(1)圆管涵:距混凝土外边缘0.3m或砂砾垫层基础外边缘为下界宽,涵顶0.5m,顶宽为2倍管径,全部回填水泥稳定土。当圆管涵顶填土高度大于15m时,管两侧及顶面采用C15混凝土护管,厚度为0.5m。(2)盖板(箱)涵:挖方段时,基础地面外边缘0.3m作为下界宽,下界边缘线往上1:0.5交于地面线,顶面两侧宽度分别为(H+2.0m)作为上界宽;填方段时,基础内侧外边缘2m作为下界宽,下界边缘线往上1:1交涵顶以上0.5m的水平线,两侧宽度分别为(H+2.0m)作为上界宽。

4.挡土墙回填

回填范围为基础外侧0.5m向上1:0.5交挡墙顶面水平线所围成的体积。当距墙的宽度L≤2m时回填粒料,墙背排水层0.5m反开挖回填粒料,其他部分采用高稳定性材料回填。当回填顶面宽度小于0.5m时,无法采用重型冲击夯机夯实的情况下,可选用无砂大孔混凝土回填或者满槽浆砌片石。

四、桥涵台背及构造物回填的施工及质量管理

1.压实施工规定

(1)采用高稳定性填料、粒料和水泥稳定土回填时,应保证填料充分压实,压实度符合要求,水泥稳定土的承载比和水泥剂量必须符合要求。埋置式桥台宜采用先填土后开挖的施工的方案,护坡及锥坡应超宽填筑不少于0.5m。然后修坡,保证坡面的压实度符合要求。

(2)宽度小于2m时,应采用重型冲夯机分层夯实,层厚不超过15cm;宽度超过2m时,采用重型压路机分层压实,分层松铺厚度不超过30cm。

2.无砂大孔混凝土施要求

(1)施工前应进行材料和混凝土配合比的设计,经试拌,检验水泥浆的稠度是否合适,有效包裹住集料,在插捣条件下是否由离析现象,符合要求后方可使用。

(2)无砂大孔混凝土采用强制拌和机拌和,拌和时先按

规定的水灰比搅拌水泥浆,然后将集料投入拌和机中,与水泥浆一起搅拌,使水泥浆充分包裹集料。搅拌时间应比普通混凝土搅拌是时间适当延长。

(3)混合料搅拌后可直接浇筑,卸料高度为1m以内,将混合料分层倒入,每层厚度不宜大于50mm,然后人工用钢钎振捣,必要时也可采用平板式冲夯机进行夯实。浇注过程中应注意防止水泥浆离析下沉。

3.防水及排水施工要求

(1)桥、涵台背及挡土墙的墙背的粒料排水层应采用分层反开挖的施工方法施工,施工时,不得使周围的细粒土堵塞排水层的排水通道,以及满足排水要求。排水层内的水应引出路基外,必要时可在八字墙部位的排水层中加设Φ100mmPVC多孔透水管。

(2)桥、涵基础顶面以下的部分,采用不透水的材料回填,回填时材料的强度应符合要求。挡土墙基础顶面以下的部分应按设计图纸的要求采取满砌和或满浇混凝土的方法回填,图纸没有规定时,采用不低于基底强度要求的材料回填。

(3)在基础顶面及地面线附近的泄水孔底部,用厚度3cm 的水泥砂浆进行封闭以防止雨水渗入基底或继续下渗。