文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压断路器分合闸闭锁事故处置探讨

高压断路器分合闸闭锁事故处置探讨

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/468777350.html,

高压断路器分合闸闭锁事故处置探讨

作者:向国炎

来源:《科技与创新》2014年第20期

摘要:在电力系统中,高压断路器是非常重要的控制和保护元件,可以将正常负荷电流

和故障短路电流切断,使设备正常倒闸操作,进而保证了电网运行的稳定性,推动了电力系统的发展。简要分析了高压断路器分合闸闭锁事故的处理,希望可以为相关从业人员提供一些有价值的参考意见。

关键词:断路器;分闸闭锁;事故处置;母线

中图分类号:TM561 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)20-0020-01

在电力系统中,高压断路器发挥着十分重要的作用,但在运行过程中,高压断路器经常会出现一系列的故障,例如机构漏油、控制回路断线等。以某省为例,2013年,该省电力调度

控制中心管辖范围内发生了40起断路器故障,其中,有10起都出现了断路器分闸闭锁的问题。断路器分闸闭锁会严重影响系统的正常运行,如果得不到及时的处理,就会使电网发生故障,严重时,会引起变电站全停,这严重威胁到了电网的安全、稳定运行。

1 断路器分闸闭锁的原因

断路器分闸闭锁的原因就是断路器各种操作机构压力出现了异常,降低了断路器灭弧介质的压力,导致断路器控制回路出现了故障,进而导致分闸闭锁现象的出现。导致断路器分闸闭锁的直接原因有很多,例如断路器操作机构中出现了渗漏油现象、各种操作机构的机械箱中出现了锈蚀和进水现象,以及各个密封衬垫出现了渗漏等问题。

2 断路器分闸闭锁的处理原则

如果高压断路器发出分闸闭锁异常信号,运行人员需要及时到现场对设备进行检查,并将断路器跳闸电源断开,可用闭锁断路器停用单相重合闸,然后通知检修人员停运这些异常断路器。

如果控制回路中存在故障,就需要将分闸绕组、分相操作箱继电器、断路器控制把手等位置作为检查的重点,确定故障后,就可以及时采取处理措施。当值调度处理故障时,需要将天气、运行方式、负荷潮流等诸多因素纳入考虑范围,同时将电网运行风险降到最低,从系统中隔离异常断路器,避免其威胁到整个系统的安全运行。

在操作方面,要严格按照规程规定的隔离开关操作标准来进行,严禁带负荷拉合隔离开关,因为如果没有将灭弧装置安装于隔离开关结构上,那么就无法对负荷电流和空线路电容电路进行接通和切断,但是可以在等电位的情况下,对负荷电流进行转移。