本工程位于xx市,地上建筑最高为八层,地下室为一层。建筑总面积13495平方米,其中地上建筑面积为12323平方米,地下建筑面积1172平方米。本设计中采用安装中央空调系统,即夏天制冷,冬天供热。

根据所提供的地质勘查资料,xx某宾馆所在地区地下79.10m以上的地层,为粉质粘土、粘土和砂砾堆积层,没有坚硬的岩石层,如果采用土壤热源作为系统的冷热源,地下换热器的钻孔、埋管等各项工艺施工容易,工程造价可以控制在相对较低水平。测量深层土壤的导热情况,对深层土壤的导热系数进行了测试。测试井深70m,测得土壤导热系数1.266W/(m.K),土壤导热情况良好,适合于作为热泵系统的冷热源。而且,宾馆楼附近有生态停车场、升旗广场、花坛等场地可以布置土壤源热泵系统的地下埋管换热器。由于土壤源热泵的上述诸多优势以及工程项目所在地区的地质特点,决定采用土壤源热泵系统作为宾馆的空调系统冷热源。

第2章空调系统负荷计算

2.1 室外空气的空调设计参数

室外气象参数:

东经 104.01 北纬 30.66

夏季参数

夏季大气压 94770.00 pa

空调室外干球温度 31.60o C

通风室外干球温度 29.00o C

空调室外湿球温度 26.70 o C

空调室外日平均温度 28.00 o C

室外平均风速 1.10m/s

冬季参数

冬季大气压 96320.00pa

冬季室外供暖计算干球温度 2.00 o C

冬季通风计算温度 6.00 o C

冬季室外空调计算干球温度 1.00 o C

空调相对湿度 0.80

室外平均风速 0.90m/s

最多风向平均风速 1.80 m/s

地表面温度

地表面平均温度 17.90 o C

地表面最冷月平均温度 7.00 o C

地表面最热月平均温度 27.80 o C

室空气设计参数

表2-1设计参数表

房间功能夏季冬季新风量噪声级温度/0C 相对湿度/% 温度/0C 相对湿度/% /m3/ H /dBA 客房25 55 20 50 30 45 餐厅25 50 18 50 30 45 健身、棋牌25 55 19 50 30 45 大厅、走道25 65 16 50 20 45 办公室25 55 20 45 30 45 理发、美容 25 55 18 50 30 45

休息区 25 65 20 50 20 45 小卖部 25 65 18 50 20 50

2.2 冷负荷计算

空调冷负荷的计算方法很多,目前应用较多的是冷负荷系数法和谐波反应法。本次设计采用冷负荷系数法。冷负荷的构成:

(1)围护结构冷负荷,包括外墙和屋顶瞬变传热引起的冷负荷;墙及楼板由于温差传热引起的冷负荷,可视作稳定传热;外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷;透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷。

(2)室热源散热形成的冷负荷,包括设备和用具显热散热形成的冷负荷;照明散热形成的冷负荷;人体散热形成的冷负荷。

2.2.1 围护结构的冷负荷

2.2.1.1 外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷

在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面瞬变传热引起的瞬时冷负荷CL τ(CL 代表冷负荷,单位为W ,角标τ代表计算的时刻),可用下列公式逐时计算: 1,()N CL KA t t ττ=- (2—1)

式中A —外墙或屋面的计算面积,查土建资料计算

K —墙或屋面的传热系数,详见参考文献[1]。

N t —室设计温度

1,t τ—外墙或屋面的冷负荷计算温度逐时值,可在参考文献【1】中查取,并对所设计的地点查修正值t d 加以修正。修正系数可从参考文献【8】中查取

2.2.1.2 外窗玻璃瞬变传热引起的冷负荷

在室外温差作用下,外窗玻璃瞬变传热引起的瞬时冷负荷,可按下列公式逐时计算

1,()N CL KA t t ττ=- (2—2)

式中 A —窗口面积

1,t τ—玻璃窗冷负荷计算温度逐时值

K —窗玻璃的传热系数

2.2.1.3 透过玻璃窗进入的日射得热引起的冷负荷

透过无外遮阳玻璃窗的日射得热引起的房间瞬时冷负荷按下式计算: ,max ()a J s n CL AC D C C CCL ττ= (2—3)

式中 A —外窗窗口面积,

a C —窗的有效面积系数,

,max J D —夏季1 m 2窗玻璃最大日射得热量 ,W/m 2。可按设计地所处纬度带和窗的朝向,采用日射得热量的最大值计算,是考虑最不利情况

s C —窗玻璃的遮挡系数,

n C —窗遮阳设施的遮阳系数,

()CCL τ—冷负荷系数,反映日射得热与形成的冷负荷的转化关系。按设计地位于北区还是南区(以北纬27o30′划线),有无遮阳和窗的朝向,各钟点相应的冷负荷系数逐时值。

以上各系数可由参考文献【1】查取。

2.2.1.4 围护结构引起的冷负荷

通过空调房间窗、隔墙、楼板或门等围护结构的温差传热负荷

.()ls n CL K F t t =- (2—4)

式中:

K —传热系数,;

F —传热面积; 2m ;

ls t —邻室计算平均温度,℃,ls wp ls t t t ?+=;

wp t —夏季空气调节室外计算日平均温度,℃;

ls t ?—邻室计算平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值,查参考文

献【1】表2-46,℃;

n t —夏季空气调节室计算温度,℃。

2.2.2 人体散热形成的冷负荷

人体散热量中,一般情况下辐射成分占40%,对流成分占20%,其余40%为随汗液蒸发散出的潜热。

人体散热量中的潜热成分及显热中的对流成分可构成瞬时冷负荷,而显热中的辐射成分则形成滞后负荷。因此,需分别计算人体显热散热引起的冷负荷和人体潜热散热引起的冷负荷,并且应引入冷负荷系数来计算人体显热散热引起的冷负荷。

(1)人体显热散热引起的冷负荷。其计算公式如下:

,s s L CL q mnC τ= (2—5)

式中s q —一个成年男子的显热散热量(W )

m —房间额定人数

n —群集系数

,L C τ —人体显热散热冷负荷系数

(2).人体潜热散热引起的冷负荷。其计算公式如下:

,q q L CL q mnC τ= (2—6)

式中q q —一个成年男子的潜热散热量(W )

m —房间的额定人数

n —群集系数

2.2.3 灯光照明形成的冷负荷

室照明设备的散热是稳定得热,他由辐射和对流两种成分组成。对流成分构成瞬时冷负荷,辐射成分形成滞后。在一般情况下,可近似认为照明设备的散热量与其形成的冷负荷相等,即CL ≈W 。不同灯具的照明散热量的计算式为 白炽灯 W=1000NC LQ (2—7)

荧光灯 W=1000Nn 1n 2C LQ (2—8)

式中W —灯具散热形成的冷负荷,W

N —照明灯具额定功率(kW )

n 1—荧光灯镇流器的消耗功率系数。明装荧光灯的镇流器装设在空调房间时取

n 1=1.2;暗装荧光灯的镇流器装设在顶棚时取n 1=1.0。本设计取 n 1=1.0。 n 2—灯罩的隔热系数,当荧光灯罩上部穿有小孔(下部为玻璃板),可利用自然

通风散热于顶棚时,取n 2=0.5--0.6;荧光灯罩无通风孔时,可视顶棚通风情况

取n 2=0.6--0.8。本设计取n 2=0.6。

C LQ —照明散热冷负荷系数,查参考文献【1】 表2-63

2.2.4 设备散热形成的冷负荷

设备及用具散热形成冷负荷按下式计算:

.E cl CL Q C = (2-9)

式中:

E Q —设备和用具的实际显热散热量,W ;

CL C —设备和用具显热散热冷负荷系数,分别可由[8]表4-5和[8]表4-6中查出有罩和无罩情况下的逐时值;如果空调供冷系统不连续运行,则CL C =1.0。 电热、电动设备散热量的计算公式:

[1]电热设备散热量

51000.1.2.3.q n n n N = (2-10)

[2]电动机和工艺设备均在空调房间的散热量

1231000/s q n n n N =η (2-11)

[3]只有电动机在空调房间的散热量

1231000(1)/s q n n n N =-ηη (2-12)

[4]只有工艺设备在空调房间的散热量

1231000s q n n n N = (2-13) 式中:

N —电动设备的总安装功率,kW ;

酒店管理系统详细设计

酒店管理系统详细设计 1.引言 1.1 编写目的 编写本说明书的目的是说明对程序系统的设计考虑,包括程序系统的基本处理流程、程序系统的组织结构、功能分配、模块化粉、接口设计、运行设计、数据结 构设计和出错设计等,比概要设计更为详细,为编码的实现打下基础。 预期读者为:软件开发的人员,项目评审人员,及软件测试人员。 1.2 背影 说明: ①待开发的软件系统的名称:酒店管理系统; ②本项目的任务提出者:酒店管理人员; ③本项目的任务开发者:酒店管理系统软件开发小组; ④用户及实现该软件的计算中心:酒店计算机; 1.3 定义 顾客就餐管理:对就餐的顾客进行管理,并存储顾客消费记录。 顾客住宿管理:对就餐的住宿进行管理,并存储顾客住宿记录。 顾客信息:存放顾客的,证件类型,证件号,性别,年龄,籍贯,工作单位等 各项基本信息,还有就餐住宿信息,管理员负责管理顾客基本信息。 房间信息:包括房间编号,房间等级,房间价格,房间类型等信息 菜肴信息:包括菜肴编号,菜肴名称,菜肴价格,菜肴类型等信息 1.4 参考资料 ①《现代软件工程》希望电子涌等编著 ②详细设计说明书(GB8567——88).doc 2. 程序系统的结构 用一系列图表列出本程序系统的每个程序(包括每个模块和子程序)的名称、标识符和它们之间的层次结构关系。

3. 用户输入模块(USERINPUT)设计说明 3.1 程序描述 该程序是用户登录时所必须要用到的,登陆之前需要验证用户身份的合法性,故而需要用户输入程序,输入用户名及密码来进行身份验证。

本程序为非常驻存,是子程序、可重用、是顺序处理,在输入之后方能进行验证3.2 功能 3.3 性能 精度要求精确到整型的个位、字符型完全正确,不支持部分匹配; 时间特性要求:要求等待时间<0.5s 3.4 输入项 输入项名称:用户名 类型:字符串型 输入方式:手工输入 数据来源:系统自带的数据库中的信息 输入项名称:密码 类型:字符串型 输入方式:手工输入 数据来源:系统的数据库中的信息 安全条件:在输入密码时用户界面上显示为****** 3.5 输出项 输出项:用户名错误输出 数据类型:字符串型 输出以信息对话框的形式输出 输出容是用户名错误,请重新输入 输出项:密码错误输出

酒店设计案例分析

1 流线功能分析 2空间分析 3环境分析 4文化分析地域化分析 5构造分析(细部) 1杭州西子湖四季酒店浅析(人文历史型)从拾民族文化自信,弘扬中华文化之恢宏。当我们每天学的都是西方的技法,我们是否在一点点的丧失自己文化的自信。 江南园林甲天下”。江南园林是中国园林艺术的代表,是诗画山水,人文交融的文人园林。江南园林注重发掘自然之美,取法自然又给以艺术提炼,使自然美与人工美达到和谐统一,具有极高的审美价值。 当代营建的江南园林多以参观展览为主,而以居住体验为目的不多。本文主要介绍以居住体验为目的江南园林风格的酒店—四季酒店。

四季酒店景观观区面积31500平方米,水域面积6500,绿地面积13000,浦闸U那个面积12000.布置在东西长约340米,南北宽度200米。 1建筑营造风格及环境分析 地域文化————酒店所处的地理位置和人文环境,决定了西湖四季酒店的定位————江南园林。 四季酒店在保留传统江南特色的同时做了创新和升华,同时也深入解析了江南园林的特点并加以运用。整个项目注重体现江南园林的精髓,并将诗情画意通过精心的造景融入园林中。同时融情于景,编织情景交融的园林的园林景观之美。从而达到江南园林所期许的托物言志,以物咏志的造园境界。主要思路体现在以下三个方面: 情景交融 酒店景观除了向现代营造注重空间营造外,还强调注重空间的立意。江南园林中意境就是人的思想活动与场景中景观元素高度的融合所答成的效果。酒店景观就是把自己古典园林的意境融入到活体的景观中,是身临其境的人产生情感的联想。 师法自然

山水植物是构成自然风景的基本要素酒店景观营造时利用这些要素,并对起有意识的改造,调整,加工和剪裁,小中见大,从而表现一个精炼概括的典型化的自然景观。“虽由人做,宛若天开,是每个营造者追求的目标,也是四季酒店营造的方向。 法无定法 江南园林造景也是中国山水画的在现。同一景色画家可用不同手笔去表现,同一园林也可以有不同构思去设计。通过对景,借景,框景,障景等手法,重视东观与静观的的结合,种种空间的分割与不同空间的不同用途。不拘泥于定势,灵活应变。在保持传统江园林风格的同时,充分考虑景观做为渡家酒店的功能用途。 酒店景观考虑完全按照古典江南园林的风格进行营造,可能显得是简单的仿古。不能带给人轻松休闲的氛围和艺术的感受。因此在营造中,保留传统园林的骨架结构,并通过丰富的亚乔,灌木,开花植物,四季草花的配置来营造轻松活泼的氛围,并在古典江南园林硬质处理中融入现代手法,使人置身其中感到身心放松,心情愉悦,人文关怀。 二功能流线空间分析

某大酒店暖通空调设计方案[优秀工程方案]

某大酒店暖通空调设计方案 工程概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460米,南北最深约200米,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717米2.整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等功能房间;利用地势高差设有半地下室停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施;地下一层为人防地下室,平时为酒窖.总建筑面积108867 米2,其中客房面积约40451 米2,客房数量约500间,酒店公共空间面积约37549 米2.改建后的酒店定位为白金五星级酒店,已于2006年底部分投入使用. 图1 酒店总平面图 XX大酒店设计之初,其管理公司——XX酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等 主要设计参数 深圳市夏季室外计算干球温度33.0℃,湿球温度27.9℃;冬季室外计算干球温度6.0℃,最冷月平均相对湿度70%.室内设计参数详见表1. 表1 室内设计参数表

空调冷热源系统设计 冷源系统 本工程集中空调面积62279米2,夏季空调计算冷负荷11403KW,设计选型时考虑酒店的运行规律, 按同时使用系数为0.8配置制冷主机,设计选用水冷离心式冷水机组四台,总装机容量9142KW,其中单台制冷量为2637KW的机组三台,单台制冷量为1231KW的机组一台,机组冷水进、出水温度为12℃~7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃~37℃,冷媒为R134a.大、小主机的冷量调节范围均为30%~100%无级调节,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现5%~100%的调节能力. 热源系统 本工程所有客人活动区的空调系统在冬季都将供热.空调供热面积56732米2,计算供热负荷2524KW.酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程选用高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求. 热回收系统 由于锅炉房、洗衣房、配电室等房间夏季散热量大,冷却通风所需风量大,且无法回收利用这部分热量,因此在施工配合过程中,为这些房间增设了带热回收装置的热泵机组.热泵机组进、出风温度为30℃/20~24 ℃,进、出水温度为20℃~55℃,制热效率可达4.0.经热回收后的冷风可作为房间冷却通风,产生的热水供应员工更衣室、员工厨房及洗衣房生活热水需求. 空调水系统设计 空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置划分为四大主支路(图2),从分、集水缸接管分别为左翼裙房、左翼客房、主楼及右翼裙房、主楼及右翼客房服务,各主支路回水管均设有静态平衡阀.因左翼客房支路水管距主机房较近,其冷、热水管采用同程布置,增加同程管路以增加其阻力损失,与右翼平衡;其余主、支管路均为异程布置;客房管井立管底部设置压差平衡阀;平衡阀通过控制各支路之间地水力压差来平衡因主干管阻力引起地支路之间水力不平衡.本工程选用地平衡阀在全开地状态下其阻力只有0.3Kpa,从而起到比设置同程管还节能地效果.

国际大酒店计算机网络系统设计方案

毕业设计——网络设计方案 (注:为了令毕业设计更具体化和现实化,下面的条件是我们假设的!毕业设计组人员:梁耀成,李智雄,胡浩翔,谢颖志。宇宙工作室是我们假设的公司名称!) XXX国际大酒店计算机网络系统设计方案 项目名称:X XXX国际大酒店计算机网络系统设计方案 承接公司:宇宙工作室 SUBJECT:双方经过对项目方在有关工程网络的分析,实施方提出网络有关技术标准、 技术参数、实施方案。 1.概述: 当今信息时代,科技迅猛发展,知识更新越来越快,随着技术的进步和经济的发展,人类社会总是在不断地发生着巨大的变化。我们正迈向一个崭新的信息时代。为了适应形势的发展和工作业务的需要,我国的各行各业都在积极地筹建或扩建各类信息网络系统,这标志着我国的信息化社会建设步入了一个新的时期和起点。这也是社会的发展对各行各业提出的新的要求和挑战。XXX国际大酒店为适应新的业务发展需要,结合XXX国际大酒店图纸,旨在实现省XXX国际大酒店综合楼信息管理系统现代化;网络化;综合性和多功能。 整个大楼的计算机网络应由专业网络公司设计施工,本方案则是针对结构化布线系统数据交换。 1)需求分析: 目前省XXX国际大酒店综合楼信息点由地下1层~4层组成。 目前的建网要求为: 1、网络节点数约为197个。 2、该网络必须支持宾馆内各部门用户和客房顾客,并具备可扩充性。

3、该网络能对大量的设计图形、文档资料、工程数据进行迅速可靠的处 理能有效地实现这些数据的共享与重复利用。 4、为确保网络和数据的可靠性与安全性,该网络必须具有切实可行的备 份及防范措施。 5、要采用标准化、结构化的物理布线系统,以确保不断发展的网络技术 不至于影响甚至改变物理布线系统。 6、所建网络性能能满足各种工程软件的应用。 7、所建网络应操作简单,维护方便,符合用户使用习惯。 2)网络建设目标: 充分利用计算机网络、INTERNET/INTRANET、多媒体、数据库、数字通信等先进技术构筑研究院的网络平台,实现绘图、管理设计生产的网络化;辅助校领导掌握学校发展进行决策;建立先进的办公自动化管理系统。 采用统一的网络协议和接口标准:选用当前流行的TCP/IP协议。 2.系统的基本设计思想和设计原则 组建一个完备的计算机网络并非易事。有诸多相关问题需要考虑。如所建立的网络能否满足当前业务应用需求;是否能满足今后业务增长需要;若新增硬件和软件是否能方便地接入网络;采用什么样的网络结构形式与网络技术;选择什么样的硬件服务平台和软件服务平台;选择什么样的数据库系统才能使网络系统运行稳定、可靠、安全、易于管理;网络建成后的生命周期有多长等等。当然还要考虑当前的有效投入;如何保护投资效益;尽量节省开支;如何充分发挥现有设备的作用与功能等等诸多方面的问题。 总之,正确的系统设计思想和设计原则必须来自于对现有组网条件和实际业务需求的理智分析和研究。

度假酒店整体方案设计说明

XXXXXX度假酒店整体方案设计说明 一.设计总说明 (一)设计依据 1.业主提供的地形图; 2.业主提供的设计任务书及补充文件和确认文件; 3.XXX规划部门对规划用地的要求; 4.国家有关的建筑设计规范,标准及条例: ——工程建设标准强制性条文_城市建设部分 ——建筑设计防火规范(2001年版) GBJ16-87 ——工程建设标准规范汇编(五)建筑防火规范部分 ——汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-97 5.美国SASAKI公司的中标方案,及随后的修改方案。 (二)概述 XXXXXX度假酒店位于XXX市风景优美的亚龙湾区域内,自然景观资源极为丰富,基地北依滨海大道,南面为广阔的中国南海,东西两侧分别为现有的五星级酒店天域酒店和凯莱大酒店。周边环境相当成熟。基地现状地貌成自然状南北向坡地,中间最高,对于度假酒店设计布置极为理想。本项目总建筑面积近6万平方米,为三级工程等级。 二.总平面设计说明

根据XXX市规划局对本地块的规划设计要求,南面退最高潮水位线100米,东西退界10米,北侧退界20米,控制高度为27米。南北立面为主要景观立面。 由于本项目建筑群功能复杂,总体规划将不同类型的功能空间通过东西、南北两条主轴线有机的组织成整体。建筑主体布置在基地中央,形成前后两个开放空间。前面为城市和建筑共用的公共绿地,后面则形成半私密的绿化景观。 因规划用地北临度假区,南面直接通向海滩,因此南北轴线设计成完全通透的景观走廊,通过从度假区引入场地的环形车道,开敞的入口大堂,平缓的水景, 延伸的绿化到广阔的海岸线,形成了具有热带园林意念的序列空间。广场,绿地,室内绿化及以水体环绕的中庭构成了丰富的空间体系和景观体系。 东西轴线为贯穿整栋建筑的交通主线,建筑群体沿此轴线展开,形成开敞,半开敞庭院,大小庭院错落有至,为客房争取最大的景观资源。西侧是舒展的Y 字型走道,沿其两侧布置客房,东侧则为餐饮,商务区域。建筑功能布置合理,闹静分区明确。 整体规划宗旨是在优越的地理环境里创造出优雅,舒适的居住环境,以海为源,以人为本,使自然,人性,科技得到充分的融合。 三.建筑设计说明 (一)平面设计 酒店主入口位于从北侧滨海大道引入的环形车道上,方便游客的进出,在车道周围布置大量的景观绿化,为游客的进住和离去创造良好 的视觉感受。场地东北角为地面停车场,和网球场,直接与度假区相连。 建筑的服务入口位于东西两侧,与游客路线分开。

某大酒店暖通空调设计方案

某大酒店暖通空调设计方案 工程概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460m,南北最深约200m,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717m2。整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等功能房间;利用地势高差设有半地下室停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施;地下一层为人防地下室,平时为酒窖。总建筑面积108867 m2,其中客房面积约40451 m2,客房数量约500间,酒店公共空间面积约37549 m2。改建后的酒店定位为白金五星级酒店,已于2006年底部分投入使用。 图1 酒店总平面图 XX大酒店设计之初,其管理公司——XX酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等 主要设计参数 深圳市夏季室外计算干球温度33.0℃,湿球温度27.9℃;冬季室外计算干球温度6.0℃,最冷月平均相对湿度70%。室内设计参数详见表1。 表1 室内设计参数表

空调冷热源系统设计 冷源系统 本工程集中空调面积62279m2,夏季空调计算冷负荷11403KW,设计选型时考虑酒店的运行规律, 按同时使用系数为0.8配置制冷主机,设计选用水冷离心式冷水机组四台,总装机容量9142KW,其中单台制冷量为2637KW的机组三台,单台制冷量为1231KW的机组一台,机组冷水进、出水温度为12℃~7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃~37℃,冷媒为R134a。大、小主机的冷量调节范围均为30%~100%无级调节,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现5%~100%的调节能力。 热源系统 本工程所有客人活动区的空调系统在冬季都将供热。空调供热面积56732m2,计算供热负荷2524KW。酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程选用高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求。 热回收系统 由于锅炉房、洗衣房、配电室等房间夏季散热量大,冷却通风所需风量大,且无法回收利用这部分热量,因此在施工配合过程中,为这些房间增设了带热回收装置的热泵机组。热泵机组进、出风温度为30℃/20~24 ℃,进、出水温度为20℃~55℃,制热效率可达4.0。经热回收后的冷风可作为房间冷却通风,产生的热水供应员工更衣室、员工厨房及洗衣房生活热水需求。 空调水系统设计 空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置划分为四大主支路(图2),从分、集水缸接管分别为左翼裙房、左翼客房、主楼及右翼裙房、主楼及右翼客房服务,各主支路回水管均设有静态平衡阀。因左翼客房支路水管距主机房较近,其冷、热水管采用同程布置,增加同程管路以增加其阻力损失,与右翼平衡;其余主、支管路均为异程布置;客房管井立管底部设置压差平衡阀;平衡阀通过控制各支路之间地水力压差来平衡因主干管阻力引起地支路之间水力不平衡。本工程选用地平衡阀在全开地状态下其阻力只有0.3Kpa,从而起到比设置同程管还节能地效果。

酒店无线网络设计方案_101216

xxxxx 酒店 无线网络项目技术方案

一、概述 (3) 二、某酒店网络现状及需求分析 (3) 三、W LAF网络设计原则 (4) 四、某酒店WLA网络设计方案 (5) 4.1 网络架构选择 (6) 4.2 网络管理设计 (7) 4.2.1 集中式管理 (7) 4.2.2 全中文网管软件 (8) 4.2.3 实时射频管理 (9) 4.2.3 网络负载均衡 (10) 4.3 网络安全设计 (11) 4.4 无线覆盖设计 (12) 4.4.1 B2 层覆盖设计 (12) 4.4.2 1 层商业覆盖设计 (14) 4.4.3 6-17 层覆盖设计 (15) 4.4.4 18 层覆盖设计 (15) 4.4.5 电梯间覆盖设计 (16) 4.4.6 顶层覆盖设计 (16) 4.5 软交换系统介绍 (16) 五、设备选型 (23) 5.1 无线控制器选型 (23) 5.2无线接入点(AP选型 (30) 5.3 天线选型 (38) 5.3.仃QJ-2400XTG室内吸顶天线: (39) 5.4 方案设备配置清单 (40) 、概述 近年来,随着国内旅游业的蓬勃发展以及各种商务活动异地化、全球化的趋势,人们对酒店客房的需求爆炸性增长。这为国内酒店业的发展提供了良好的契机,但随之而来的行业竞争也日显激烈。在各酒店硬件条件日趋同质化的今天,如何通过提高服务意识和服务水平吸引更多的潜在客户并将其发展为酒店的忠实客户成为各酒店管理者不断深入思考的问题。 随着国际互联网在国内的广泛普及和全球信息化的不断发展,作为酒店主要服务对象之一的商务人士对网络的依赖日益增强。同时,从酒店的服务及管理角度出发,其自身也需要依赖网络来实现现代化的服务并提高管理水平。因此,网络建设逐渐受到酒店管理者的关注并被提到议事日程上来。但如何在建设网络的同时减少对酒店经营业务的影

数据库设计方案案例-酒店管理系统

酒店管理系统 一、背景说明 目前大多数酒店提供的服务多种多样,规模大小也各不相同,但稍具规模的酒店必含下面三类服务:饮食、住宿和娱乐。由于我们对酒店行业没有具体的接触和实质性的了解。此次数据库设计只能在一些收集到的基本材料与个人直观认识的基础上,简单模仿中等规模的酒店设计管理系统,并将其抽象成一个由三部门组成、实现三大服务的系统。 二、部门的划分 1.饮食部门 它是酒店基本部门之一。它提供服务的特点是实时性强、持续时间短,强调效率。例如,顾客人数、顾客所用的菜及其它饮料等种类繁多,数量不等;后勤各种活动如采购等频繁发生。通过分析可发现,用人工完成此类操作比计算机更具实效与时效,且此类信息也没有长时间保留的必要,因此这些信息没有必要采用数据库管理。对于饮食部门,需要较长时间保留的信息主要是财务信息,一方面便于期末汇总,另一方面便于向上级报告。 在规模较大的酒店餐饮服务部分,餐厅可分成几个等级或几个小部门,然后各自形成小系统,本系统为了简单起见,把饮食部门作为一个子系统,不再细分。 2.住宿管理部门 它也是酒店基本部门之一。住宿管理部门的主要职责有:A.给个房间布置各种设备、分类、编号、制定收费标准、分配服务人员。B.登记旅客信息,确认其身份,登记其入住、退房时间。C.统计各类房间的客满程度。D.对本部门的财务流动进行登记处理。以上信息处理可以通过计算机完成,其他不便于计算机操作的在此没有列出。 3.娱乐管理部门 娱乐是酒店非主流服务,它的存在除了赢利,更多的是为了吸引顾客食宿。娱乐部门的特点与饮食部门很相似,不便于使用计算机进行操作。可以用计算机完成并且有必要用计算机完成的有:A.制定收费标准,分配负责人.B.收入支出财务处理:编号、财务来源去处的摘要、数量、单价、数额、结余、经手人等。这些信息都需要长时间保留并上报。 4.经理部门 经理部门的功能虽然不是面向顾客、不是酒店的服务项之一,但它的

北京某五星级酒店塔楼空调系统设计【开题报告】

开题报告 建筑环境与设备工程 北京某五星级酒店塔楼空调系统设计 一、综述本课题国内外研究动态,说明选题的依据和意义 随着我国国民经济水平的不断提高,建筑业也在持续稳定地向前发展。和前几年建筑业的发展相比,目前的发展商将眼光放的更远,他们不再片面的追求容积率及如何将开发成本降得越低越好,而是更多的考虑以人为本,开发真正舒适度高、建筑质量高的居住及商用建筑。 随着中国加入世贸及承办2008年奥运会,中国向全世界全面开放,为了适应国际贸易、旅游、及城市建设迅速发展的需要,高层建筑的发展不会停留在过去的发展水平,特别是对建筑物内的空气品质及舒适程度的要求也会越来越高。 空调系统在建筑物内的作用将不再停留在只对建筑物内的温度进行调节,而是作为控制室内环境的一个重要组成部分。因为室内空气品质已经成为当今全世界最为关注的话题。同时,当人们在享受着空调技术给生产和生活带来方便和舒适的同时,也在思考如何减少空调系统所需消耗的能量。 商业建筑是一个流动人口众多的公共场所,室内空气的温湿度、洁净度和新鲜空气量等,对顾客和商场职工的身体健康影响很大。我国卫生防疫部门对商业建筑提出了卫生要求,对较大的重点商场还进行过监测,对一些已建的大中商场要求进行改造,增设通风设施或加建空气调节装置。新建的大中商业建筑纷纷安装了空调系统,以提高商场的档次,吸引更多的顾客。各大城市中频频展开的“商战”更加速了空调系统在商业建筑中的普及。 商业建筑不断的增多,以及人们对室内空气的温湿度、洁净度和空气品质问题越来越重视。由于能源的紧缺,节能问题越来越引起人们的重视。因此迫切需要为商业建筑物安装配置节能、健康、舒适的中央空调系统来满足人们对高生活水平的追求。 中央空调在世界上已有百年的发展历史,在中国也有20多年的应用时间,然而真正引起国内企业关注还是近几年。目前国内市场中央空调领域竞争已经进入白热化阶段,随着价格战连绵不断,在家用空调领域几乎已经无利可图的企业纷纷开始在中央空调领域寻找新的发展空间和利润增长点。 2003年中央空调市场容量将达到85亿元,2005年达到200亿元以上。市场空间迅速巨大,而利润至少是40%以上。这对于众多在市场上艰难逐利的企业,尤其是仍在价格战中挣扎的家电企业来说,无疑是极其诱人的。

酒店网络系统设计方案

酒店 机房(综合)工程系统解决 方案 2012年3月12日

目录 第一章机房工程设计方案概述--------------------------------------------5 1、电视监控及防盗报警系统-----------------------------------------6 2、公共广播系统--------------------------------------------------------6 3、网络系统--------------------------------------------------------------6 4、多媒体会议系统-----------------------------------------------------7 5、UPS电源系统--------------------------------------------------------7 6、防雷接地系统--------------------------------------------------------8 第二章电视监控及防盗报警系统-------------------------------------------9 2.1、系统概述------------------------------------------------------------9 2.2、设计原则------------------------------------------------------------9 2.2.1合理性---------------------------------------------------------9 2.2.2可靠实用性---------------------------------------------------9 2.2.3系统特点--------------------------------------------------- -10 2.2.4系统功能-----------------------------------------------------11 第三章公共广播系统-------------------------------------------------------- 12 3.1、系统概述-----------------------------------------------------------12 3.2、基本功能-----------------------------------------------------------12 3.3、系统组成-----------------------------------------------------------12 3.4、系统设计-----------------------------------------------------------12

基于JAVA的酒店管理系统设计与实现

重庆大学网络教育学院 毕业设计(论文) 题目基于JAVA的酒店管理系统设计与实现学生所在校外学习中心 批次层次专业 学号 学生 指导教师 起止日期

摘要 随着近几年我国酒店业的迅猛发展,酒店业的竞争日益激烈。为提高酒店的管理水平,增强酒店的竞争能力,先进的酒店管理信息系统己成为酒店经营者的必然选择,由于酒店服务项目众多,客人信息内容繁琐,而且信息量大,因而在操作上经常造成很多不便之处,浪费了时间,降低了工作效率,而且极大地影响了酒店的服务质量和经济效益,要想降低成本,提高工作效率、服务质量和管理水平,必须借助计算机来辅助进行酒店的管理,本文针对这些问题设计了这个系统,本着科学化、规范化、系统化的原则,设计和开发了酒店管理系统。 本文论述了酒店管理系统的详细需求分析过程。同时论述了酒店系统的详细设计过程,包括酒店管理系统的分析、系统功能设计、数据库设计等,本系统前台采用的开发工具为java,后台数据库的开发工具为 SQL Server2005,前端和后端的结合采用 ADO 数据库访问技术,实现了为管理者提供决策分析功能,最终形成一套完整、实用的管理信息系统。 系统的设计共分为五个主要就阶段:即:系统分析阶段,阐述了系统开发的主要目的,讨论了开发的可行性,并对系统需要完成的主要功能进行了需求分析,确定了各模块的数据流程图;总体设计阶段:在对各功能模块设计方案进行讨论的基础上,进行了详细的数据库设计,将系统按功能划分为会员管理、管理员管理、操作员管理三个功能模块;详细设计阶段:按照设计好的系统结构,对系统菜单、窗口对象、各控件按钮、数据窗口对象等可视化界面和各功能模块进行设计;系统编码阶段:根据详细设计的内容,对系统进行代码编写,按计划开发出稳定、可靠地系统;系统测试阶段:对酒店管理系统进行功能测试、性能测试和界面测试等。 关键词:java、B/S架构、SQL server2005、酒店管理

酒店中央空调系统选型方案

.. ****集团项目建设部中央空调系统方案 2016 年10 月

****酒店中央空调系统标准 一、VRV 中央空调系统 VRV(Variable Refrigerant Volume)空调系统——变制冷剂流量多联式空调系统(简称多联机),通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时满足室内冷、热负荷要求的直接蒸发式制冷系统。 VRV 系统由室外机、室内机和冷媒配管三部分组成。一台室外机通过冷媒配管连接到多台室内机,根据室内机电脑板反馈的信号,控制其向内机输送的制冷剂流量和状态,从而实现不同空间的冷热输出要求。 VRV 系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。但该系统对管材材质、制造工艺、现场焊接等方面要求非常高,且其初投资比较高。其控制系统由厂家进行集成,因此无需进行后期开发,多数厂家更在其产品基础上推出了多种功能齐全的智能控制系统,相对传统中央空调,其集控的设计、施工、使用更加便利,功能也更人性化。 VRV 虽然名为“变冷媒流量”,但其运行原理不仅止于对冷媒流量的控制。现今的VRV 系统对输出容量的调节主要依赖于两方面:一是改变压缩机工作状态,从而调节制冷剂的温度和压力,以此为依据又可分为变频系统和数码涡旋系统二种;二是通过室内、外机处的电子膨胀阀调节,改变送入末端(室内机)的冷媒流量和状态,从而实现不同的末端输出。相对于传统冷水机组,该系统自成体系,基本无需后期的复杂设计,运行管理也极为便利,可算是空调中的“傻瓜机”。基于以上原理,该系统在应对大楼的加班运行时,灵活节能的特点尤其突出,因此在办公建筑中应用相当广泛。

国际大酒店计算机网络系统设计方案

国际大酒店计算机网络系统设计方案 1.概述: 当今信息时代,科技迅猛发展,知识更新越来越快,随着技术的进步和经济的发展,人类社会总是在不断地发生着巨大的变化。软件工程课程设计(酒店管理系统)

《软件工程》课程设计报告 题目:酒店管理系统 目录 一.项目论证和计划 1.1系统介绍 (3) 1.2系统设计目标 (3) 1.3开发和运行环境 (3) 1.4系统功能 (3) 1.5系统总体功能需求和性能需求 (4) 1.6业务流程分析 (4) 1.7人员分配 (4) 二.需求分析 2.1数据字典 (5) 2.2需求规格说明书 (5) 三.系统设计 a)登录模块 (5) b)前台预定模块 (9) c)前台接待模块 (11) d)收银模块 (13) 四.总结 (18)

一. 项目论证和计划 1.1 系统介绍 酒店管理系统是一套功能强大而又简便实用的管理管理软件,其实现的功能包括客 房预定系统、前台接待系统、前台收银系统、帐务系统、电话系统、管理者系统`、帐务报表、帮助信息等功能模块,实现了餐饮住宿娱乐企业日常营运的全面自动管理,是餐饮住宿娱乐企业进行电脑信息化管理的理想选择。 1.2 系统设计目标 为酒店设计出一款现代化的管理系统,可以完成酒店的所有日常工作,包括客房预定、前台接待、账务结算等业务。 酒店管理系统将先进的电脑技术与现代酒店服务管理完美地结合起来,实现了住宿、餐饮、娱乐全新概念的服务和管理方式。本管理系统参照了大量的同类软件,旨在用计算机系统来完成所有能完成的工作,并保持很高的灵活性和易操作性。 1.3 开发和运行环境 采用企业已经拥有的硬件环境,windows XP 等PC 机上安装PowerBuilder 9.0进 行开发。在客户端,windows 2000,windows XP ,Vista, Windows7 等PC 机上可以直接运行。 1.4 系统功能模块 (图1 模块图) ● 客房预定模块:提供个人预定、团体预定,预定未定处理,预售查询等功能,预定 系统可随时查询30天以内酒店客房预售一览表,及可售房间数,可查询某间客房预定情况。 ● 前台接待模块:提供个人入住登记,团体入住登记,修改客人信息,转房,调房, 等功能,如果客人入住,将会个客人生成一个唯一的账号,并允许客人先消费再付帐,最终结算,如果是团体入住,将设置主账号与分账号,并分清消费情况记入主账户还是分账户。 酒店管理系统 客房预定 前台接待 前台收银 电话系统 客历模块 登录模块 管理模块 报表模块

三亚红树林度假酒店方案设计说明

三亚红树林度假酒店方案设计说明 一.设计总说明 (一)设计依据 1.业主提供的地形图; 2.业主提供的设计任务书及补充文件和确认文件; 3.三亚规划部门对规划用地的要求; 4.国家有关的建筑设计规范,标准及条例: ——工程建设标准强制性条文_城市建设部分 ——建筑设计防火规范(2001年版) GBJ16-87 ——工程建设标准规范汇编(五)建筑防火规范部分 ——汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-97 5.美国SASAKI公司的中标方案,及随后的修改方案。 (二)概述 三亚红树林度假酒店位于三亚市风景优美的亚龙湾区域内,自然景观资源极为丰富,基地北依滨海大道,南面为广阔的中国南海,东西两侧分别为现有的五星级酒店天域酒店和凯莱大酒店。周边环境相当成熟。基地现状地貌成自然状南北向坡地,中间最高,对于度假酒店设计布置极为理想。本项目总建筑面积近6万平方米,为三级工程等级。二.总平面设计说明 根据三亚市规划局对本地块的规划设计要求,南面退最高潮水位线100米,东西退界10米,北侧退界20米,控制高度为27米。 入口大堂由平静的水面所环绕,给人以漂浮流动的感觉,因为敞开式设计,传统式大屋顶下形成了极具特色的灰空间,视线的无限延伸

20层商务酒店空调设计方案

20层商务酒店空调设计方案

商务酒店 空调方案设计 提 案 书 公司名称: 公司 联 系 人: 电 话: 传 真: E-mail:

商务酒店空调方案设计 (一)规范及设计依据 1、《采暖通风及空气调节设计规范》(GB50019-2003) 2、《居住建筑节能设计标准》(DBJ01-602-2004) 3、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-96)(2001年版) 4、中华人民共和国行业标准《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 5、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) (二)项目概况 商务酒店共20层,其中地下2层。本次空调设计范围为酒店大堂,会议室,餐厅、银行及客房,设计范围包含酒店部分配套中央空调及生活热水系统,即夏季制冷及制热水,冬季采暖及制热水。为了便于经营管理及节能运行的需求,根据甲方要求及从空调工程技术角度出发,建议按酒店使用特点及各季节对空调的不同需求设计空调系统,以便于控制及后期管理,且酒店客房部分采用全热回收系统,有利于生活热水的供应及全年运行成本的最低化。新风采取直接引新风的方式,向室内补入。 我们有幸接触到贵司,并对综合楼功能与甲方做充分沟通,明确各功能区域面积及要求,提出我们的中央空调及热水工程解决方案,使贵司满足空调及热水需求的同时达到节能运行及减少维护成本。 (三)设计参数 1、室外计算参数(南宁地区): 夏季空调室外计算干球温度 34.2o C; 夏季空调室外计算湿球温度 27.5o C; 夏季通风室外计算干球温度 32o C; 夏季室外平均风速 1.6m/s; 大气压力(夏季) 996hPa; 冬季室外空调计算干球温度 5o C; 冬季通风室外计算干球温度 13o C; 冬季室外平均风速 1.8m/s; 大气压力(冬季) 1011.4hPa;

酒店网络规划设计方案

酒店网络规划设计方案 一、网络建设概述 随着我国互联网络的高速发展,互联网络对人们的影响,不仅体现在人们的工作与学习方面,而且越来越多地体现于人们生活的各个方面。互联网络将改变人类整个生活的理念已经深入人心 1、建设背景: 随着经济的蓬勃发展,为宾馆酒店业的发展提供了良好的机遇,丰厚的利润和巨大的市场也吸引了众多的竞争者,酒店行业靠什么赢得竞争优势?酒店在做好现有业务种类,不断提高服务水平的同时,如何把握客户的需求,用最经济的办法获得最大的客户满意度,提高企业自身的档次和知名度,同时拓展新的业务增长点,成为最根本的竞争所在,这使得酒店行业对信息化的需求非常迫切。有调查表明,酒店的信息服务水平在很大程度上影响着客人的入住愿望。无法提供高速互联网接入服务的酒店,对于客户来说,无疑是一场商业灾难。 2、上网需求渐增 统计资料显示,酒店客户中45%的人有上网需求,并且其中有30%的客人提出了高速上网的要求。值得注意的是,对上网速度有强烈需求的客户,对价格又不是很敏感,这些客人是各个酒店利润的主要来源,也是各大酒店竭力争取的商住客户或者常住客户。 因此,对于同等星级的酒店,在管理水平和房间设施趋于相近的情况下,提供高质量的互联网接入服务是酒店吸引更多商务客人入住的有

效手段。采用宽带接入可以显著提高星级酒店的信息化服务水平,酒店入住客人可以轻松自如地实现诸如网上冲浪、IP电话及可视电话、电视会议、电子商务、VOD点播(互动点播电视节目和电影)、虚拟专用网络(VPN)等功能。 向客户提供高速上网,提高酒店的服务档次,是为了寻求酒店经济的增长点,提高酒店的竞争力。通过传播酒店的声音,发布酒店的信息,开放酒店面向客户的信息,提供查询酒店信息的渠道,建立网络信访机制,可加深酒店与客人的感情。通过广泛开展对酒店客人提供公益性的信息服务,例如新闻报道、天气预报、旅游指南、航班信息、求医问药和列车时刻查询等,可建设酒店的信息化环境。酒店可以在宽带网上运行酒店管理系统及酒店网站,向全社会推介酒店的业务。可实现酒店内部资源共享,提高资源的利用率,为酒店节省开支。可为酒店提供电子商务,扩大酒店的业务范围、促进酒店的管理模式的转变、提高酒店的工作效率。可为酒店向自动化办公及无纸办公的发展提供条件。 二、设计原则 1、网络需求分析 石林大酒店上网系统项目涉及到该酒店的3层楼和两个会议室,共计68个信息点,酒店为每个客房的接入带宽为100M。酒店在二层设置1个管理间,所有的客房的信息点都进到酒店二层楼管理间,进行集中管理。

软件-酒店管理系统

目录 第一章前言 (2) 第二章设计说明 (2) 2.1系统体系结构 (2) 2.2酒店管理系统 (3) 2.2.1 系统选型 (3) 2.2.2 FOXHIS系统特色 (4) 2.2.3 FOXHIS系统功能模块介绍 (7) 2.2.4 系统服务标准 (21) 第三章结束语 (23)

第一章前言 计算机智能技术的飞速发展,已大大地改善了我们的生活质量,比如:我们使用最先进的自动化技术生产出来的家用电器、汽车、手机、电脑等 精致产品,使我们的生活倍感方便;高科技数字技术合成了诸如“侏罗纪 公园”等科技大片,给我们带来了前所未有的视听享受;“深蓝”计算机 经过数年卧薪尝胆,终于战胜了人类国际象棋之王,预示着计算机智能技 术能向更深、更广的领域发展,有着不可估量的潜力; 可以说,在当今社会,计算机智能技术已无处不在,又几乎无所不能,她在不断地改善着我们的生活。 计算机智能技术应用在楼宇,我们叫“楼宇智能技术”,应用在酒店,我们叫“酒店智能技术”。 “酒店智能技术”是以计算机智能化信息处理、宽带交互式多媒体 网络技术为核心的信息网络技术,她是当今信息网络技术在酒店业中的具 体应用。 虽然“酒店智能技术”对我们国内大部分酒店经营管理者还是一个较 新鲜的名词,但这一、二年她已实实在在来到我们身边。 “酒店智能技术”作为一个集合概念,她的内涵不是一次形成的,而 是计算机智能技术经过不断发展,渗透到酒店领域,渐渐形成了一个较完 整的技术体系,才逐步形成了“酒店智能技术”这一集合概念。 “酒店智能技术”相对而言还是一个新型领域,其内涵还处在需要丰富、发展和不断成熟的阶段。 第二章设计说明 2.1 系统体系结构 本设计方案采用客户机/服务器方式,客户机支持用户应用的前端处理,服务器用于支持应用的系统环境,包括数据库的管理及查询服务。数据查

相关文档
相关文档 最新文档