文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 公路隧道工程质量交工验收检测及评定方法体系_图文(精)

公路隧道工程质量交工验收检测及评定方法体系_图文(精)

公路隧道工程质量交工验收检测及评定方法体系_图文(精)
公路隧道工程质量交工验收检测及评定方法体系_图文(精)

第23卷第5期2003年9月

长安大学学报(自然科学版

Journal of Chang ' an U niversity (N atural Scienee Edition

Vol123 N o15

Sep. 2003

收稿日期:2002202225

作者简介:石兆旭(19642 ,男,河北丰南人,秦皇岛市交通局高级工程师,北京工业大学博士生.

文章编号:167128879(2003 0520046203

公路隧道工程质量交工验收检测及评定方法体系

石兆旭1,李建斌2,陈建勋3

(11秦皇岛市交通局,河北秦皇岛066000; 21陕西省公路局,陕西西安31长

安大学公路学院,陕西西安710064

摘要:依据《公路工程质量检验评定标准》

(JTJ 0712 ,对公路隧道工程质量交工验收检测单元的划分、论,。关键词:公路

隧道;工程质量;;;中图分类号:U :i n spection and eva lua tion m ethods for h ighway tunnel eng i n eer i ng qua l ity

S H I Z hao 2x u 1

,L I J ian 2b in 2

,CH EN J ian 2x un

3

(1. D epartm ent of Comm uni cati ons , Q in hua ngdao C ity Gover nm ent , Q

in hua ngdao 066000, Ch ina ;

21Shannxi P rovincial H ighw ay A dm inistrati on , X i ' an 710068, Ch ina ; 31Schoo l of H ighw ay , Cha ng ' an U niversity , X i ' an 710064, Ch ina Abstract :A cco rding Q ua lity Insp ectio n and E va lua tion S tand a rd s f or H ig

hw ay T unnel E ng in eer 2

ing (JTJ 071298 of Ch ina , com b ined w ith p ractice of tunnel con structi on , the

in sp ecti on un its divisi on , in sp ecti on item s and quality evaluati on m ethods of quality accep tance w ere stu tied , a p erfect system of quality accep tance in sp ecti on and evaluati on m ethods w as set up . Key words :h ighw ay tunnel; engineering quality ;

in sp ecti on ; evaluati on ; system

中国地域辽阔,又多山岭重丘,修建山区公路的任务十分繁重。近年来,随

着公路交通事业的迅猛发展,中、高等级公路的建设规模越来越大,山岭区公路隧道的数量也日益增多。据有关资料介绍,截止2000年底,中国已建成公路隧道1684处,总延伸里

程6271725km。每年都有数十座公路隧道建成通

车。如何对建成的隧道工程质量客观、合理、科学地作出准确的评价,是建设管理单位、施工单位非常重视的问题。但是由于中国公路隧道工程起步较晚,在工程质量管理方面经验少、力量薄弱,而公路隧道由于断面大、施工技术复杂、隐蔽

工程多、在运营过程中对隧道环境的要求高,所以给交工验收检测及评定工作带来了很大难度。下面依据《公路工程质量检

验评定标准》(JTJ 071298以下简称评定标准”

和《公路工程竣工验收办法》

(交通部公路发[1995]1081号文(以下简称验收办法”

,结合作者多年来从事交工验收检测及评定的工作实践,对公路隧道工程质量交工验收检测单元的划分、检测项目与

方法、质量评定方法等进行归纳和讨论,以建立一套

完善的公路隧道工程质量交工验收检测及评定方法体系。

对现行《公路工程质量检验评定标准》

(JTJ 071298中有关隧道工程部分的内容存在的问题和不足,作者在文献[4]已做了专题探讨,本文不再赘述。

1评定单元划分

依据评定标准”在建设项目质量检测评定单元划分中,将隧道工程作为一个单位工程(特长隧道

除外。由于公路隧道是地下工程建筑物,为保持坑道岩体的稳定,保证行车安全,除了要修筑主体建筑物(土建工程外,还需设置附属设施(机电工程,也就是说,公路隧道工程由土建工程和机电工程两部分组成。显然,机电工程(即供电、管理设

施工程是公路隧道工程的一个组成部分。所以在质量检验评定单元划分中,机电工

程应是分部工程(特长隧道机电工程也可作为单位工程。而机电工程中,根据使用功能、施工特点、施工任务的不同,它又可分为隧道变配电工程、隧道通风工程、隧道照明工程、隧道监视电视系统工程和隧道监控系统工程等。现结合当前隧道施工的实际情况,定单兀划分如表1。表1是参

照附表1完成的。、验评定。,例如防排水施工质量是保证隧道安全运营的重要条件,通风效果和照明效果也是保证隧道内行车安全的前提,所以必须列入评定标准之中。

表1公路隧道工程质量评定单元划分

单位工程

分部工程

分项工程

隧道工程

主体工程

(土建工程

附属工程

(机电工程

洞口工程洞口开挖、洞口边仰坡防护、洞门洞身开挖锚喷衬砌、整体式衬砌、

复合式衬砌、装配式衬砌、隧底洞身衬砌

锚喷衬砌、整体式衬砌、复合式衬砌、装配式衬砌、仰拱(包含仰拱回填明洞

明洞开挖、明洞浇筑、明洞防排水及回填路面路面基层、路面面层

防排水系统

地表防排水、洞内水沟、排水设施、衬砌防排水总体总体

交配电工程变压器、高压柜、低压柜、母线、应急电源、发电机、缆线工程、接地系统等通风工程

风机安装、风机供电、风机控制、通风效果

照明工程

灯具安装、照明供电、照明控制、照明效果

监视电视系统施工质量、主观评价、客观测试监控系统消防报警、紧急电话、广播、检测设备、主控系统、交通监控等标志标线

标志、标线、视线诱导标等

2检测项目与方法

按评定标准”和验收办法”对各分项工程的基本要求、实测项目、外观、质量保证资料等,采用现场实测、现场演示、实地调查及查验资料相结合的方

法,以获取质量检验评定资料的基础数据。

对于重要的(或主体的工程项目,主要的检测指标以现场实测为主;对于隐蔽工程、破坏性试验以及诸如平面偏位、宽度等不随车辆运营而发生变化的检测指标则以实地调查和查验资料为主,资料来源于监理工程师确认的施工单位自检报告和监理抽检资料;外观采用现场检查方法;对于机电工程中的通风控制、照明控制、,采用2。

表2检测仪器备注

1

宽度净总宽每20m (曲线或50m (直线量1个断面宽度

钢尺

2隧道净高每20m (曲线或50m

(直线量1个断面3点

手持测式距仪

3

隧道轴线偏位

每20m (曲线或50m经纬仪或全站

仪4衬砌混凝土强度

每40m检查1个断面3

处,每处3点超声波仪

取芯每断面1处

结构取芯机5衬砌厚度每40m检查1个断面风钻或激光断面仪6墙面平整度

每40m每侧检查3处

2m直尺

7衬砌厚度及背部空洞拱顶、两侧拱腰共3条测线

高频地质雷达沿隧道全长

8路面厚度和混凝土

强度

每1km每车道取芯1处

汽油动力取芯机

9

路面纵断高程和横

每40m测一处

自动安平水准仪

10路面平整度

每50m连续测10尺

3m直尺11洞内空气CO浓度每200m测1处浓度检测仪

12洞内空气V I浓度每200m测1处光透过率仪13通风噪声每100m测1处声级计14洞内照明测照明段变化点照度计

15

电器空载、负载电压及绝缘电阻

测试每一电器、电路

500V万用表

16监视电视系统功能

系统清晰度、灰度、监视器电平值的测定综合测试长、视

频场强仪17机电工程控制功能通风、照明、监控等功能

的检查

现场演示

表2是参照评定标准”中有关规定,并结合目前

中华人民共和国建设部令建设工程质量检测管理办法

中华人民共和国建设部令 第141号 《建设工程质量检测管理办法》已于2005年8月23日经第71次常务会议讨论通过,现予发布,自2005年11月1日起施行。 部长汪光焘 二○○五年九月二十八日 建设工程质量检测管理办法 第一条为了加强对建设工程质量检测的管理,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》,制定本办法。 第二条申请从事对涉及建筑物、构筑物结构安全的试块、试件以及有关材料检测的工程质量检测机构资质,实施对建设工程质量检测活动的监督管理,应当遵守本办法。 本办法所称建设工程质量检测(以下简称质量检测),是指工程质量检测机构(以下简称检测机构)接受委托,依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准,对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测。 第三条国务院建设主管部门负责对全国质量检测活动实施监督管理,并负责制定检测机构资质标准。 省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理,并负责检测机构的资质审批。 市、县人民政府建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理。 第四条检测机构是具有独立法人资格的中介机构。检测机构从事本办法附件一规定的质量检测业务,应当依据本办法取得相应的资质证书。 检测机构资质按照其承担的检测业务内容分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质。检测机构资质标准由附件二规定。 检测机构未取得相应的资质证书,不得承担本办法规定的质量检测业务。 第五条申请检测资质的机构应当向省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提交下列申请材料: (一)《检测机构资质申请表》一式三份; (二)工商营业执照原件及复印件; (三)与所申请检测资质范围相对应的计量认证证书原件及复印件; (四)主要检测仪器、设备清单; (五)技术人员的职称证书、身份证和社会保险合同的原件及复印件; (六)检测机构管理制度及质量控制措施。 《检测机构资质申请表》由国务院建设主管部门制定式样。 第六条省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门在收到申请人的申请材料后,应当即时作出是否受理的决定,并向申请人出具书面凭证;申请材料不齐全或者不符合法定形式的,应当在5日内一次性告知申请人需要补正的全部内容。逾期不告知的,自收到申请材料之日起即为受理。 省、自治区、直辖市建设主管部门受理资质申请后,应当对申报材料进行审查,自受理之日起20个工作日内审批完毕并作出书面决定。对符合资质标准的,自作出决定之日起10个工作日内颁发《检测机构资质证书》,并报国务院建设主管部门备案。 第七条《检测机构资质证书》应当注明检测业务范围,分为正本和副本,由国务院建设主管部门制定式样,正、副本具有同等法律效力。 第八条检测机构资质证书有效期为3年。资质证书有效期满需要延期的,检测机构应

工程质量总目标分解目标及其控制要点和措施

一、工程质量总目标分解目标及其控制要点和措施 (一)质量控制总目标:根据招标文件的要求,合格,即本项目施工质量目标全部达到国家施工质量验收规范合格标准。(二)工程质量目标分解:. 基分质保证项项允差项 分项工目工质量目质质量目目整理绿化用地%实测值符合规9合客土、整理场地、地要允差范围内整理、定点放线)合滕苗木种植:芒我:90符合规范%实测值在格鹫合格乔木、灌木及整形求植、 允差范围内要求苗木养护管理%实测值在90合格符合规范模纹地被植物、草坪种. 植、草坪地被养要允差范围 (三)各分解目标监理控制措施:上述各分部分项工程在编制监理规划和监理实施细则中,对原材料报验、见证取样进行跟踪,对重要部位及关键工序和分部分项设置施工停止点和质量控制点,前道工序不合格决不允许进入下一道工序施工,检验批的合格来保证分部分项工程的合格,以分部分项工程的合格来保证单位工程的合格,确保分解目标的实现, 以达到监理质量总目标的实现。 (四)见证点的运作程序要求: 1?施工单位应在到达某个见证点之前的一定时间,书面通知

监理工程师,说明将到达该见证点,准备施工的时间,请监理人员届时现场进行见证和监督。 2?监理工程师收到通知后,应在“施工跟踪档案”上注明收到该通知的日期并签字。 3?监理人员应在约定的时间到现场见证。监理人员应对见证点实施过程进行监督、检查,并在见证表上作详细记录后签字。5.如果监理人员在规定的时间未能到场见证,施工单位可 以认为已获监理工程师认可,有权进行该项施工。. 6?如果监理人员在此之前已到现场检查,并将有关意见写在“施工跟踪档案”上,则施工单位应写明已采取的改进措施,或具体意见。 (五)本绿化工程见证点: 1.整理绿化用地 (1)主控项目 现场清理干净无遗漏,无直径大于5cm的砖(石)块、宿根性 杂草、树根及其它有害污染物。 (2)检查方法:翻土观察。 22的,检查1000 mlOOO m检查3处。不足(3)检查数量:每1处。数量不少于2?场地标高及平整度符合设计要求,无积水、坑洼。m的,检查数5处。不足1000 m:检查数量每1000 m检查

工程质量控制的三检制度

第一节:工程质量三级检查制度:①、自检——②、监检——③、质检 一、施工单位自检: 操作人员在操作过程中必须按相应的分项工程质量要求进行自检,并经班组长验收后,方可继续进行施工。施工员应督促班组长自检,为班组创造自检条件(如提供有关表格、协助解决检测工具等)要对班组操作质量进行中间检查。工种间的互检,上道工序完成后下道工序施工前,班组长应进行交接检查,填写交接检查表,经双方签字,方准进入下道工序。上道工序出成品后应向下道工序办理成品保护手续,而后发生成品损坏、污染、丢失等问题时由下道工序的单位承担责任。项目总工及质检部门负责向监理组报验 二、监理组抽检: 对施工单位提出的报验申请,首先由承包人填写请检单,由现场监理人员检查认可签字后转交试验监理人员进行检测,检测结果报试验工程师认可,在确认合格后报请驻地监理工程师或标段监理工程师签认同意后方可进入下道工序施工。 三、业主或质监站检查: 监理组签认合格的施工段落、层次、部位等必须做好台帐登记工作,业主或质监站不定期检查时必须提供,并积极协助做好质量检查工作,确保各项检查工作的顺利开展。

第二节:施工单位采取“三检”(自检、互检、专检”相结合的工程质量检查)管理制度,各级设立专职质量检查工程师和质检员,持证上岗,对施工过程的质量实施检查控制。 一、自检:作业组织和作业人员的自我质量检验; 二、互检:相同工种相同施工条件的作业组织和作业人员,在实施同一施工任务时相互的质量检验; 这两者是同一个层次的,即专业施工班组内部的检查; 缺一个“交接检”:前后工序之间的交接检查; 三、专检:专职质量管理人员的例行专业检查。 对于制度的执行情况,主要看各单位的素质,但有人有一个误区,认为检查非要搞一个仪式或专门组织才算检查,那是不对的,就跟有人说,资料是资料编得不是现场填的就是假的一样,这是错误的理解,实际上举个例子来说,钢材进场我们都进行过验收复试,可以确定该批进场钢筋都是验收合格的了,实际验收时未必要每次验收时按规范查验合格证实验报告才叫严格验收。其实施工人员干完活儿看一看,并且相互看看再去找质检员和下道工序负责人验收本身就已经完成了自检和互检工作

钢筋工程质量控制措施

钢筋工程质量控制措施 (总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

钢筋工程质量控制措施 钢筋工程是钢筋混凝土工程的重要组成部分,重视钢筋工程是保证钢筋混凝土的重要途径。钢筋工程的施工包括配料、加工、绑扎、安装等实施过程,质量控制措施要保证以下措施: 1、原材料的质量控制措施 钢筋进场时要按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2011版的规定。钢筋进场时,必须把钢筋出场质保资料是否与炉批号相符,是否齐全,是否符合设计要求,现场应对钢筋的外观、重量先检查和检测之后,再按现行国家标准的规定抽取试件进行力学性能检测。在取样时必须在监理人员的监督下进行,按统一牌号、统一规格、统一炉批号每批不大于60t为一组。取样后及时封存送有关检测单位进行力学检测。 2、对钢筋加工的质量控制 钢筋加工的规格和尺寸必须符合规范和设计要求,工作人员不能随意调换工作岗位。几个要点如下: 1)、箍筋和墙拉钩末端的直锚长度不应小于10d,对抗震设防要求的结构,弯折角度应为135。。 2)、墙、柱筋在基础里的锚固:h>lae时弯锚6d,h

1)、在施工现场加工钢筋接头的操作工人,应经专业人员培训合格后才能上岗,人员应相对稳定。钢筋接头的加工应经工艺检验合格后方可进行。 2)、钢筋端部应切平或镦平后再加工螺纹,镦粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹。 3)、钢筋丝头长度应满足企业标准产品设计要求,公差应为1—2.0p(p 为螺距),丝头应用直螺纹量规检验并顺利拧入达到要求的长度,止规旋入不得超过3p。检验数量10%,合格率不应小于95%。 4)、工程中应用接头时,应由该技术提供单位提供有效的型式检验报告。工程开始前,应对不同生产厂的进场钢筋进行工艺检验,更换钢筋生产厂时应补充检验,工艺检验应符合下列规定:每种规格的钢筋接头不应少于3根;第一次检验中1根不合格允许再抽3根复验,复验仍不合格认为工艺检验不合格。 4、钢筋的安装质量控制措施 1)钢筋的规格、数量、品种、型号均要符合图纸要求,钢筋绑扎时,要注意弯钩朝向,箍筋的接头位置按要求错开,扎扣要紧,不能有漏扎现象,且绑扎成形的钢筋骨架不超出规范规定的允许偏差范围。 2)为了保证钢筋位置准确,加设支撑或设混凝土垫块,确保钢筋保护层厚度,对绑扎好的钢筋采取措施加以保护,避免踩踏变形。混凝土浇筑时对钢筋进行跟踪检查,尤其是墙柱的插筋、板负筋发现问题及时纠正。为了保证楼板施工时,上、下层钢筋位置准确,在板中部区域每1m加设支撑和砼垫块,保证上层钢筋网不踩蹋和变形。 5、钢筋位移的质量控制措施

高速公路交竣工验收程序

附件一(FJ001):公路工程交工验收质量检测评定申请书 交工验收质量检测评定申请书 质量监督局(站、处): 我单位负责建设的工程(合同段、单位、分部工程)经核查具备交工验收条件,根据《江苏省公路工程质量鉴定工作程序及标准》有关规定要求,现申请交工验收质量检测。 附件:1、监理单位评定资料 2、建设、施工、监理单位工作总结 3、建设单位委托的检查检测报告汇总 4、重大设计变更清单 建设单位盖章 年月日

附件二(FJ002):公路工程交工验收质量检测评定申请审查表(BG001) 交工验收质量检测评定申请审查表(BG001) 审核人:日期:

附件三(FJ003):公路工程交工验收质量检测方案 交工验收质量检测方案 一、工程概况 二、合同段划分及参建单位 三、质量鉴定要求 四、检测依据及执行标准 五、检测内容、频率和要求 六、检测实施 (一)检测机构资质及有关情况 (二)检测组织架构 (三)检测人员安排 (四)检测时间安排 (五)检测实施步骤 (六)主要仪器设备 (七)现场工作安全保障措施 (八)检测质量保证措施 (九)各单位配合 (十)报告的形成 七、预算工作量 八、检测重点和难点 九、检测工作建议

附件四(FJ004):公路工程交工验收质量检测情况通报 江苏省交通运输厅工程质量监督局 交质公〔20**〕号 关于***公路工程*合同段交工验收质量检测情况的通报 (建设单位): 根据(建设单位)申请,省厅质监局于**年*月*日至**年*月*日组织对***公路工程*合同段进行了交工验收质量检测。现将有关质量检测情况通报如下: 一、监督检查依据 (一)《公路工程竣(交)工验收办法实施细则的通知》(交公路发[2010]第65号); (二)《关于印发公路工程竣(交)工验收办法实施细则的通知》(交公路发[2010]65号); (三)《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004); (四)相关标准、设计文件、合同文件、施工和监理资料等。 二、监督检查结果(详细检测结果见附件) (一)路基工程 1、边坡:检测*点,合格率为*%。 2、排水工程:断面尺寸指标检测*点,合格率为*%;预制块厚度指标检测*点,合格率为*%;垫层厚度指标检测*点,合格率为*%。 3、路基外观:路基防护、排水工程整体情况良好,但是部分段落存

建筑工程主体结构质量检测方法研究

建筑工程主体结构质量检测方法研究 摘要:建筑工程主体结构施工直接影响整个工程的施工质量和人民的生命财产 安全。建筑企业要高度重视工程主体结构施工管理,加强主体结构质量检测,提 升主体结构的安全行和稳定性,确保整个工程施工质量。 关键词:建筑工程;主体结构;质量检测 引言 建筑工程的主体结构是传递、承担及接受建筑工程上部荷载,是保障建筑结构安全稳定 的重要组成部分,是我国建筑工程最可靠、稳定、有效的载体。在各类施工过程中,由于建 筑质量引发的事故比比皆是,为保障建筑工程的整体质量、安全性以及使用价值。施工企业 需要对建筑的主体结构实行质量检测,探析主体结构的有效性与安全性。 1建筑工程主体结构质量检测工作特征 建筑工程主体结构质量检测工作有四大基本特征:第一,合法性。国家针对建筑工程安 全质检工作颁布了一系列法律文献,因而,必须依法执行建筑工程主体结构质量检测工作, 确保每一步工作流程的合法性。第二,公正性。检测人员必须确保检测结果的公正性,出具 完整的检测报告。第三,真实性。建筑工程主体结构检测数据结果必须真实,不得造假。第四,准确性。检测人员必须按照标准要求执行建筑工程主体结构检测工作,确保检测结果的 准确性。 2目前建筑工程主体结构质量检测中的主要问题 2.1有关的法律法规、制度及技术标准不够健全 工程检测方面的法律法规、制度及技术标准等是建筑工程主体结构质量检测的依据,但 是我国这方面的内容连续性不足,且变动范围较大,不利于质量检测工作展开。特别是当前 工程检测设备、技术不断更新,而相应的法律发挥、技术标准等却更新不及时 2.2现场检测创新不足 我国的建筑工程主体结构质量检测工作相对于许多国家而言起步较晚,现代化的城市建 设也存在着一定的技术和理念方面的缺失,尤其是在当下的建筑工程主体结构质量检测工作 中对于质量和技术设备水平都有着更高的要求,只有这样才能够保证试验检测分析的准确性。然而相应的技术和设备的更新工作却存在着资金方面的诸多问题,导致在设备的更新使用上 存在着困难,进而使得整体工作的创新能力不足。监测技术人员需要根据检验检测的实际要 求进行误差的缩小工作,但是目前的技术和设备方面的限制使得其发展缓慢。 2.3不能准确的把握建筑工程的质量监督的重点 监督管理人员在查验工程质量过程时,事无巨细的查验,使得工程监督和监测的重点不 够明显,单一的管理方式,贫乏的技术手段,更有甚者暗箱操作,监督查验前,提前通风报信,查检成为应付一时的浮假工作。加之实地检验时,采取低级的技术手段,远远不能达到 目前社会生产力水平下建筑工程的监督和查验标准,上述种种情况,共同造成建筑工程主体 的结构质量未能达到标准的结果。 3建筑工程主体结构质量检测的有效措施

工程检测对建筑工程质量控制的重要作用

工程检测对建筑工程质量控制的重要作用 摘要:随着城市现代化进程的加快,各种用途建筑物拔地而起,公路桥梁水利 大坝铁路高架应运而生,建筑工程的质量已经与人们的生产和生活密不可分,如 何让建筑物在新时代社会主义建设中发挥应有的作用,让人民生活在安全的环境中,工程检测将在建设工程的各个方面起到积极的重要作用。工程检测中各种检 测技术的合理运用将反作用于施工技术,促进建筑技术的创新发展。 关键词:工程检测;建筑工程;质量控制 一、建筑工程检测工作的重要性分析 伴随我国建筑工程建设数量和规模的不断增加,社会各界对于工程建设质量 也提出了全新要求。建筑企业想要有效提升施工质量,除了要强化自身的施工质 量管理工作外,还要对工程质量检测工作引起足够重视。工程检测是对建筑工程 项目的质量进行系统性评估,并结合相应的检测技术,对工程施工出具质量检测 结果。建筑企业可根据相应的检测结果对施工中存在的问题进行及时整改。建筑 工程检测有分为对施工材料的检测和对建筑主体结构的检测。施工材料检测主要 包括对施工中用到的钢筋、混凝土及其原材料、砂浆、防水材料等进行质量检测。对于建筑主体结构的检测包括混凝土回弹检测、桩基检测、楼板厚度检测、钢筋 保护层厚度检测、钢筋数量分布检测、净空尺寸结构垂直度检测等。通过对建筑 工程的检测,可以使施工部门及时发现并整改工程建设中存在的问题,对于施工 质量的控制和提升具有十分重要的作用。 二、影响工程检测质量的因素 1、检测人员因素 由于检测市场的自由化,使检测人员流动机会大大增加。由于进入检测行业 门槛低,一些建筑商的剩余资本进人检测领域,各类人员稍加培训取得上岗证后 随即开展检测工作,行业上缺乏传帮带的优良做法,处理问题的经验不足。因此,参与工程检测的技术人员的职业道德和技术水平有待提高。 2、仪器设备因素 为确保建设工程项目的质量,高素质的检测人员应配备先进的检测仪器。才 能对建筑材料及建筑实体的质量实时准确的报告,确保建筑工程所需的所有材料 都必须要满足设计和标准要求,才能使工程质量得以提高。新材料新技术层出不穷,检验参数不断变化,所以对新购仪器设备经计量检定并确认后才能运用到检 测工作之中。 3、对检测行为的重视程度不高 虽然检测机构的行为得到了各方的认可,但最终还是为了工程竣工积累资料,检测数据在指导施工的作用不是很大,除了混凝土拆模能让项目经理重视,其他 的建材或安全设备的检测因成本问题但求一纸报告合格通过。 三、建筑工程质量控制中的工程检测技术及要点 1、钢筋混凝土结构检测技术 钢筋混凝土结构质量检测,主要是检测混凝土的强度以及各种性能,主要检 测两个方面,一是外观,检测混凝土的结构,有没有存在问题,比如变形、裂缝等,检测完外观后,再检测混凝土的内部结构,主要包括混凝土有没有出现冻害,以及混凝土强度有没有下降等。 混凝土结构的质量直接影响到建筑工程的质量,而混凝土结构相对来说,本 身就有一定的硬度,因此,检测时可以采用回弹法,该方法主要是对回弹仪进行

高速公路机电工程交工验收检测方案

高速公路机电工程交工验收检测方案 2011年7月

目录 一、项目概要 (1) 二、检测依据 (1) 三、检测范围及内容 (1) 1、各分部工程涉及范围 (1) 2、检查内容 (2) 四、抽样 (2) 1.抽样原则 (2) 2.抽样明细 (2) 五、检测分组及配合 (3) 1、检测组织机构 (3) 2、人员分工安排 (5) 3、配合事项 (6) 六、检测计划安排 (7) 七、检测结果判定及异常处理要求 (8) 附件1:质量保证资料检查项目 (9) 附件2:系统功能与技术性能指标 (10) 附件3:检测仪器设备一览表 (18)

一、项目概要 1.项目名称: 2.建设单位: 3.项目监理单位: 4.项目施工单位: 5.系统构成及工程概要: 二、检测依据 1、交通部2004年3号令程竣(交)工《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(以下简称《实施细则》); 2、交通部行业标准JTGF80/2-2004《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》(以下简称《检评标准》); 3、国家标准GB/T10111-2008《随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序》; 4、工程设计文件、招投标、合同文件及变更文件; 5、《检评标准》以外的国家及行业标准、规范。 说明:检测参数主要依据《检评标准》,对《检评标准》以外的项目参考设计文件和其它国家及行业标准。 三、检测范围及内容 本次测试的工作范围为高速公路机电工程合同文件及招投标文件中确定的各系统工程。 1、各分部工程涉及范围 监控设施:视频车辆检测器、气象检测器、闭路电视监视系统、可变标志、监控中心设备安装及系统调测、计算机网络、视频事件检测系统、电力监控系统、触摸式查询终端; 通信系统:光电缆线路、光纤数字传输系统、通信电源、通信管道、背景广播系统; 收费系统:出/入口车道设备、收费站设备及软件、收费中心设备及软件、内

建设工程施工质量检测方案

鹤山市建设工程施工质量检测方案备案表本单位已按要求组织编制完成梁汉光、梁其光、梁灿光、梁立光商住楼工程施工质量检测方案,现报上,请予审核和备案。 附:商住楼工程施工质量检测方案 项目工程质量检测见证人员授权书□ 建设单位项目负责人:年月日(章) 监理单位意见 同意按方案实施检测,但工程实施中需严格按检测批实际情况检验检测。 附:项目工程质量检测见证人员授权书□ 项目总监理工程师:年月日(章) 施工单位 意见 同意按方案实施检测。 项目负责人:年月日(章) 质监机构备案意见 同意按方案实施检测。 监督组长:分管站长: 年月日(章) 注: 1、项目工程质量检测见证人员原则上由监理单位负责,但也可由建设单位负责,由谁负责则由谁出具授权书,并在该栏方框内打勾; 2、本表及方案一式五份,建设单位、监理单位、施工单位、检测单位、质监站各

1份。 鹤山市建设工程质量检测见证人员授权书鹤山市建设工程质量安全监督检测站 现授权下列 2 位同志为作我公司承监(建设)的梁汉光、梁其光、梁灿光、梁立光商住楼工程的质量检测见证人,负责该工程建设工程材料、试块、试件和构配件的见证取样送检和施工现场地基基础、结构实体检测的见证工作。 具体见证人如下: 姓名:技术职称:职务: 签名识别:电话: 姓名:技术职称:职务: 签名识别:电话 姓名:技术职称:职务: 签名识别:电话: (备注:见证员最少为2人) 鹤山市工程建设监理有限公司 年月日

本表及方案一式五份,建设单位、监理单位、施工单位、检测单位、质监站各1份 商住楼(项目) 施工质量检测方案 建设单位项目技术负责人(签名): 施工单位项目技术负责人(签名): 项目监理工程师(签名): 组织编制单位(盖章):鹤山市江逸建筑工程有限公司 编制日期:年月日

建设工程质量检测管理办法74201

建设工程质量检测管理办法 (修订讨论稿) 第一章总则 第一条(目的和依据) 为了加强对建设工程质量检测的管理,保证建设工程质量,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》,制定本办法。 第二条(适用范围及定义) 从事建设工程质量检测活动,实施对建设工程质量检测活动的监督管理,应当遵守本办法。 本办法所称建设工程质量检测(以下称质量检测),是指依据国家有关法律、法规、工程建设强制性标准和设计文件,对建设工程的材料、构配件、设备,以及工程实体质量、使用功能等进行测试确定其质量特性的活动。 第三条(管理部门) 国务院住房和城乡建设主管部门负责对全国质量检测活动实施监督管理。 省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理,并负责检测机构的资质审批。 市、县人民政府建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理。 第二章检测机构资质管理 第四条(检测机构资质管理和机构性质) 从事本办法规定的质量检测活动的检测机构,应当依据本办法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内从事相应的检测业务。 检测机构应具有独立法人资格。 第五条(资质分类分级) 检测机构资质分为综合资质和专业资质。综合资质设甲级、乙级,专业资质

设甲级、乙级和丙级。 检测机构资质等级标准和各类别等级资质机构承担检测业务的具体范围,由国务院住房城乡建设主管部门制定。 第六条(资质申请和主项) 检测机构可以申请一项或多项检测资质。申请多项资质的,应选择等级最高的一项资质为主项资质;申请有综合资质的,应选择综合资质为主项资质。 第七条(申请资质应提交的材料) 申请检测机构资质应当提交下列材料: (一)检测机构资质申请表; (二)工商营业执照或法人证书原件及复印件; (三)与所申请检测资质范围相对应的计量认证证书原件及复印件; (四)主要检测仪器、设备清单及满足检测工作的设施环境的有效证明; (五)检测人员的职称证书、身份证、劳动合同、社会保险缴费凭证和岗位证书的原件及复印件,其中注册人员还应提供注册证书原件和复印件; (六)检测机构质量管理体系文件; (七)业绩证明材料; (八)资质标准要求的其他有关材料。 检测机构资质申请表由国务院住房和城乡建设主管部门制定式样。 第八条(资质受理和审批) 省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门在收到申请人的申请材料后,应当即时作出是否受理的决定,并向申请人出具书面凭证;申请材料不齐全或者不符合法定形式的,应当在5日内一次性告知申请人需要补正的全部内容。逾期不告知的,自收到申请材料之日起即为受理。 省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门受理资质申请后,应当对申报材料进行审查并组织专家到现场对检测能力进行核查,自受理之日起20个工作日内审批完毕并作出书面决定。 第九条(首次申请资质) 检测机构首次申请资质或者增项申请新的资质,不考核检测机构业绩,其资质等级按照最低等级核定。

工程质量控制措施

****小区工程施工总结 一、工程基本情况 建筑名称:****住宅小区5#楼 建设地点: 建设单位:****开发有限公司 勘察单位:****勘察有限责任公司 设计单位:****勘察设计有限公司 监理单位:****监理有限公司 施工单位:****有限公司 开竣工日期:20**.*.**~20**.**.** 二、设计基本情况 本小区总建筑面积:1132568.37㎡,其中地上建筑面积:790154.25㎡,地下建筑面积:342414.12㎡。5#楼地下2层,地上33层,建筑面积36788㎡。 结构类型:剪力墙结构。 设计标准:一类高层住宅(底层带有商业网点),按使用年限分为三类,结构的设计使用年限50年。 设备标准:本工程地下室设有消火栓灭火系统、火灾自动报警系统及自动喷淋系统。地上设有消火栓灭火系统。每单元均设有消防电梯和客梯,兼无障碍客梯。 三、施工主要依据 1、施工图纸与建设方有关指令。 2、现行国家有关法律法规以及建筑工程质量验收规范。 3、公司的质量管理体系与项目部的相关质量制度。

4、建筑工程资料管理规程等有关文件。 四、工程质量控制 项目部在工程质量控制中,坚持以公司质量保证体系为主线,以施工规范和国家质量标准为准绳,用实际数据来说话,遵循以下几点原则:坚持质量第一;坚持以人为控制核心;坚持以预防为主;坚持质量标准;贯彻科学、公正、守法的职业规范。 1、各分部工程质量等级 序号分部工程质量等级 1 基础分部合格 2 主体分部合格 3 装饰分部合格 4 屋面分部合格 5 给排水分部合格 6 电气分部合格 单位工程合格率100%。 2、事前、事中、事后的质量控制手段:由于工程质量本身具有以下几个特点:影响因素多,质量波动大,质量变异大,质量隐蔽性,终检局限大。所以,对工程质量应重视事前控制、事中严格监督,防范于未然,将质量事故消灭于萌芽之中。项目部以集团公司质量保证体系为依据,按施工过程、检验和试验、不合格品控制、纠正和预防措施程序的要求进行具体的质量控制。 A、施工前控制:项目部在前期工作中,注重抓好施工技术准备工作: a、抓好施工前技术交底工作。 b、开工前抓好对质量通病的预防措施:项目部在工程开工前,组织施工班

公路工程交工验收证书

公路工程交工验收证书 交工验收时间: 合同段交工验收证书第号工程名称:黄山至祁门高速公路合同段名称及编号:施工合同HQLM-01 项目法人:安徽省高等级公路工程建设指挥部设计单位:北京交科公路勘察设计研究院有限公司施工单位:安徽省交通建设有限责任公司监理单位:安徽省高等级公路工程监理有限公司本合同段主要工程量: 水泥稳定碎石底基层厚度为20cm~面积为641743.62m2、水泥稳定碎石基层厚度为36cm~面积为591054.99m2、水泥净浆1204589.28m2、透封层575886.96m2、粘层1170138.86m2、细粒式沥青混凝土厚度为4cm~面积为660152.65m2、中粒式沥青混凝土厚度为6cm~面积为660238.96m2、粗粒式沥青混凝土厚度为8cm~面积为491888.11m2、桥隧防水层92834.43m2。 本合同段价款原合同 192536301元实际 ,预估,196872544元本合同段工期原合同 2012.5.20-2013.7.20 实际 2012.5.20-2013.7.15 对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定,内容较多时~可用附件, 一、工程质量评价: 1、沥青砼路面工程实体质量和外观质量评价观感质量良好。 2、沥青砼路面的结构尺寸、平整度、厚度、横坡均符合规范及设计要求。 3、各项附属工程及排水工程实体质量和外观质量良好。 4、质量检测资料 施工单位有完整的原始纪录、质量自检资料~数据真实可靠~满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽查检验资料齐全真实~抽检频率满足规范要求~工程施工中的过程控制情况良好~各项施工工序和工艺符合设计及规范要求。监理对工程质量按《建筑工程施工质量验收统一标准》进行认真的评定~该标段整体工程质量评定合格。

浅析建筑工程主体结构质量检测方法

浅析建筑工程主体结构质量检测方法 确保建筑工程主体结构的质量是保证建筑工程项目整体质量的重要内容之一,因为这不但关系到人民的生命财产安全,还对社会安定和国家建设产生重大的影响。通过分析建筑工程主体结构的质量监督现状,讨论了进行建筑工程质量检测的方法手段,还探讨了一下监督部门在抽查时的注意事项,从而确保建筑工程主体结构的质量达标。 标签:建筑工程;主体结构;质量检测;监督管理 引言 随着时代的进步和经济的发展,建筑行业越来越迅速地发展起来,所以人们也越来越关注建筑工程中主体结构的质量问题。而建筑工程质量监督站就是代表政府机关对建筑工程质量进行监督的职能部门,其职能就是根据我国相关的法律法规和建筑工程质量验评标准及地方业务部门的有关规定,运用检测技术手段,对建筑工程施工过程中的主体结构质量进行监督,用以确保建筑工程的质量达到国家验收标准。就此,我们进行了对建筑工程主体结构的质量检测方法进行了如下的讨论。 1 建筑工程主体结构质量的监督现状 就目前而言,我国在建筑工程主体结构的质量检测上还存在着不足之处。由于建筑工程质量的监督管理职能的交叉、相关的法律法规及有关管理制度的方式等诸多因素的影响,我们在工程主体结构的质量监督管理方面在还一些问题尚待解决。 1.1 监督管理制度不够完善 建筑工程主体结构的质量监督管理制度不完善主要表现在建筑工程质量监督站的不作为和滥作为,监督管理职能功效不高,并且各个环节进行分割监督,不按照法定程序执行,不根据科学规律及技术标准规范施工,从而就会导致建筑工程施工盲目、抢工期、赶进度,这就导致了建筑工程质量出现问题,没有达到国家标准。还有建筑工程质量监督站的各部门工作都是各自为政、封闭管理,并且管理不严格,造成了工程质量隐患。 1.2 忽视工程质量的监督重点 建筑工程质量监督站的监督人员在质量检测过程中,往往会走进无论巨细都检测的误区。这样就会导致监督重点不够突出的质量监督现状。监督管理人员的监督管理办法单一、技术手段低下,甚至担当了施工单位技术员的角色,运用划分区域或者定点定人的监督办法。还有的质量监督站主要是进行定点式监督管理,直接把抽查重点提前告诉施工单位,让他们对监督管理部门做好前提准备。

某隧道二衬检测报告范本

. 示范报告检测项目名称:某某隧道二次衬砌质量检测 委托单位地址: 检测单位名称: 检测类别:委托检测 报告日期:二0一四年七月三十日

某某隧道检测报告 检测人员: 项目负责: 审核人: 批准人: 检测单位: 附加声明: 1. 本检测报告无检测专用章或检测单位公章无效。 2. 复印本检测报告未重新加盖检测专用章或检测单位公章无效。 3. 本检测报告无检测人员、项目负责人、审核人、批准人签字无效。 4. 本检测报告涂改无效。 5. 对本检测报告有异议,应于收到报告之日起15个工作日内,向检测单位提出,逾期不予受理。

目录 1. 前言 (4) 2. 工程概况 (4) 3. 检测内容 (4) 4.检测依据 (4) 5.检测方法 (4) 6.测试仪器 (6) 7.检测结果 (6) 8.结论及建议 (9)

1. 前言 2. 工程概况 3. 检测内容 3.1、二次衬砌厚度; 3.2、二次衬砌背后的空洞及欠密实情况; 3.3、钢拱架间距(抽检); 3.4、隧道断面。 4.检测依据 4.1、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004); 4.2、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB 50086-2001); 4.3、《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》(TB10223-2004); 4.4、由隧道施工单位提供的隧道设计参数表。 5.检测方法 采用地质雷达法对隧道衬砌缺陷情况进行检测,检测衬砌的空洞、欠密实等缺陷的分布,并同时检测衬砌的厚度。

地质雷达是采用无线电波检测地下介质分布和对不可见目标体或地下界面进行扫描,以确定其内部结构形态或位置的电磁技术。其工作原理为:地质雷达是以高频电磁脉冲波,由发射天线以宽频带短脉冲形式向地下发射电磁波,当遇到有电性差异的界面或目的体时通常产生一定强度的反射波,并被地面接收天线所接收,根据接收到波的旅行时间(双程走时)、幅度频率与波形变化资料,可以推断介质的内部结构以及目标体的深度、形状等特征参数,具有高分辨率、无损性、高效率、抗干扰能力强等特点。地质雷达的工作原理,如图5-1所示;地质雷达的反射测试系统及反射剖面,如图5-2所示。 图5-1 地质雷达工作原理及其基本组成示意图 检测时采用剖面法,即发射天线(T )和接收天线(R )以固定间距沿测线同步移动的测量方式。发射天线和接收天线在地面沿测线均匀移动,反射回来的电磁波信息即可把地下电磁差异界面的分布特征及形态反映出来,就能得到其内部介质剖面图像。依据地质雷达图像,通过对时域波形的采集、处理和分析,进行时深换算获得异常界面或目的体的情况。其结果可用地质雷达时间剖面图像表示,其中横坐标记录了天线在地表的位置,纵坐标为反射波双程走时,表示雷达脉冲从发射天线出发经地下界面反射回到接收天线所需的时间,这种记录能准确描述测线下方各反射界面的形态,同时结合施工资料,可确定隧道衬砌厚度以及有无空洞等缺陷。 信号 收发转换开关 发射机 接收机 噪声 主机 发射 接收 目标体

建筑工程质量检测控制要点论述

建筑工程质量检测控制要点论述 发表时间:2019-08-15T16:56:52.830Z 来源:《建筑实践》2019年第09期作者:谢建军 [导读] 工程质量检测在其中具有非常重要的作用,检测方式的规范性与合理性会直接影响工程整体的施工质量。 张家口市建设工程质量检测中心有限责任公司河北张家口 075000 摘要:建筑工程的质量检测,对于建筑工程项目的质量非常重要,广大建筑工程施工团队应当对此予以绝对重视。要想提升建筑检测的质量,那么也就必须要注重检测工作的真实性以及设备可靠性,因为这样才能确保检测工作不会出现较多的影响因素,终确保建筑检测工作高质量得以完成。虽然目前情况下,国内的建筑工程的检测工作在开展过程中还具有一定的问题,但是只要不断的加以研究分析,制定出科学的解决对策,是完全可以避免的。 关键词:建筑工程;质量检测;控制要点 前言:近年来,我国建筑行业发展的速度越来越快,这对于推动我国的经济发展具有非常重要的作用。工程质量检测在其中具有非常重要的作用,检测方式的规范性与合理性会直接影响工程整体的施工质量。因此,相关部门应该加大检测力度,健全工程检测制度,增强工作人员的专业能力,确保该工作的独立性和科学性。 1建筑工程质量检测的必要性 工程质量检测的优势点主要体现在两个方面,第一,确保企业的经济效益;第二,提升施工进度,尽量在一个规定的期限内顺利完成工程建设。在项目检测完成之后,工作人员就可以获得一些参考数据,通过对这些数据分析之后,能够发现施工中一些潜在的问题,然后对其进行相应的修改。此外,工程质量检测还能确保施工材料和设备的完整性,避免重复拆除和建设。 2影响建筑工程质量检测的主要因素 2.1主观因素 工程检测人员的专业水平和综合素质会直接影响到整体的施工质量,在质量检测中,人在其中往往扮演着一个非常重要的角色。从当前我国建筑工程质量检测的发展情形可以看出,检测人员的综合水平不同,在工程勘察、项目组织和方案设计中的检测也会存在着一定的差异性。因此,必须要加强培养检测人员的专业技能,让其具备更多的专业知识,然后将这些专业性的知识都合理化的应用到实践中,确保检测结果的准确性。 2.2客观因素 在工程施工中,材料和仪器也是影响检测结果的主要因素。建筑材料包含了水泥、混凝土和添加剂等,如果施工企业使用的原材料不符合实际的要求,那么工程的质量也得不到有效的保障。所以,为了确保施工的质量,就必须要严格的控制和加强项目施工材料的检测工作,注意在施工的过程中对建筑材料进行取样。另一个则是检测仪器的应用,部分小型单位在检测的时候,往往为了节约成本,就去使用那些质量或者是精度非常不符合要求的设备,这样就会影 响到最后检测结果的可靠性。 3完善建筑工程质量检测的有效策略 3.1健全工程检测制度,明确工程质量检测的关键点 通过制度来构建与约束工程检测行业,规范其检测行为,可以提高和确保检测的公平性。同时,还可以成立相关的协会组织,设置相应的行业标准,减少不规范的行为。需要注意的是,施工企业应该与检测行业分开,成立一个独立的数据库,以此来增强检测的独立性。例如,在钢结构工程的检测中,钢筋在工程建筑中具有非常重要的作用,因此钢筋工程的质量在某种程度上也会影响到整体工程的质量。所以,可以从钢筋品质、构件和连接等方面入手,在钢筋进场之前,必须要有复试报告和出厂合格证等;在构件质量的检测中,要对其垂直度、轴线和标高等进行检测,并且按照设计的要求,确保结构性能在使用的时候,不会出现任何的偏差;在连接检测中,常用的连接方式有套筒挤压和锥螺纹连接,主要是对其抗拉强度进行检测。相同等级,以及相同规格的接头一般是每500个为一个验收批,每个批次中都需要做拉伸试验,连续检测10个验收批之后,如果全部的拉伸实验都合格,这就表示这批钢筋是合格的。 3.2加大检测力度,全方位监督和掌握工程的施工情况 部分施工单位有时候为了应付工程检测工作,并不会对每一批的原材料都进行检测,也不会对建筑器材进行定期的检测,而是编造一些比较虚假的检测记录和报告,这为之后的施工埋下了一定的安全隐患。为了避免这种情况的发生,质量检测单位就必须要对施工单位进行全方位和全时段的检测,尽量让检测人员到施工单位中进行随时的检测,这样可以避免出现弄虚作假的情况,也能确保建筑单位的质量检测能够达到一个预计的效果。要确保建筑检测中材料的实用性,可以通过跟踪采样的方式,结合一些实际性的检测模式,不仅要在施工的地点上进行建筑样本的采取工作,也可以进行实时的检测使得样本和建筑施工中所采用的材料都是一样的,这样不仅可以减少误差,还能提高检测的水平。例如,某施工企业就构建了一个完善的质量管理系统,在考虑工程实际需求的时候,对建筑工程中的各项事务都进行非常准确的分析。按照《校准和检验》的相关规定,严格对质量体系中的每一项要素都进行了相应的控制,优化人力资源配置,尽量去避免检测过程中一些人为因素的影响。 3.3增强检测人员的专业能力,确保质量检测工作的科学性 我国工程质量检测工作同检测人员自身的专业能力之间是成正比的,只有让检测人员拥有专业的能力,才能确保检测结果的准确性。员工专业素质中包含了职业道德,在具备了一个良好的职业道德之后,才能使得工程的检测结果更加的可靠。同时,建筑单位还应该对检测人员进行相应的监督,对检测到的数据进行综合性的分析,如果有弄虚作假的情况,要给予相应的批评,这样也能确保施工的质量,以此来达到一个工程质量检测效果。此外,检测单位也要定期对检测人员进行相应的技术培训,确保检测人员能够跟得上技术发展的步伐,不断引进国际上一些先进的检测方式,在提高检测科学性的同时增强整个行业的综合竞争力。 3.4注重建筑检测样品的真实性以及代表性 有关检测工作人员在展开质量检测工作的时候,需要明确所检测的样品的真实性以及代表性,往往在很大程度上代表着检测工作的关键性因素。假如检测样品的真实性以及代表性受到了限制,就算从事检测工作单位具有极高的检测水平,或者是具有较高水平的检测仪器,终仍然是无法确保检测结果的精确度的,这将会使得建筑工程检测工作失去本身所具有的意义。在建筑钢结构的制作安装过程中,较高强度的螺栓连接要依据标准和规程来开展,且都需要进行随机取样检测,并且还需要在同一环境条件下展开科学存放。某些钢结构时,

建筑工程检验检测机构的质量控制措施

建筑工程检验检测机构的质量控制措施 发表时间:2018-06-14T15:38:01.990Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第4期作者:郭金善 [导读] 促进建设工程领域的健康有序发展,从根本上消除不合格者,促进质量和技术水平的不断提高,提供科学、公正、严谨的服务。哈尔滨市建筑工程研究设计院黑龙江省哈尔滨市 150006 摘要:各种质量控制措施是保证建筑工程监理机构质量管理的关键。本文阐述了对几种质量控制措施的日常监督和专项监督及其应用。 关键词:检验检测;质量控制;能力验证;比对;监督 引言 随着社会经济水平的提高,全国各地的建筑业蓬勃发展。同时,在建筑质量和安全方面也存在一些问题。建筑工程质量检验越来越受到政府和社会各界的重视。应采取有效的质量控制措施,对检验过程进行监控,及时消除不合格者,确保数据的科学性、公正性和权威性。检验机构的质量控制措施可分为外部质量控制和内部质量控制。外部质量控制主要是指参与能力验证、实验室间比较等,用于了解机构的检验结果与其他检验机构(国内外)的一致性,并验证实验室的整体水平。内部质量控制主要指内部比较。通过一定的方法对检测过程进行日常监督和专项监督,以保证测试结果的准确性、稳定性和可靠性。本文介绍了建筑工程检测机构常用的几种质量控制措施。 1外部质量控制 1.1能力验证 能力验证是通过实验室之间的比较来评价实验室检测能力的活动。这也是实验室证明其技术能力的一项重要措施。一般来说,能力验证是由上级主管行政主管部门委托的主管机关组织的,由省、全国同行业的大量实验室,甚至国际上的大量实验室参与的活动,在一个试验和测试项目中核查每个实验室的技术能力。目前,该组织主要参加中国国家合格评定委员会(CNASA)或其认可的合格认证组织(PTPs),该组织密切关注CNAS或PTP在其官方网站上公布的本组织有关能力验证活动的年度通知,如省质量和技术监督局等。根据CNAS-RL 02和CNAS-AL 07(CNAS-AL 07)的要求,制定并签署了一项能力认证计划,主要涉及金属和合金材料及产品、高分和复合材料、建筑材料等;在认可范围内获得的能力验证的有关项目,积极参加PTP组织的计量和审计活动。此外,在核查结果公布后,不论结果是否令人满意,应该对评价能力验证的总体情况(包括实验室结果、结果图表、不满意结果的数量、结果的分布等)进行评价。如有问题或结果不理想,积极寻找原因,按规定采取纠正措施。为了取得令人满意的结果,可以参考能力验证提供者提供的信息,以确定是否有需要改进的领域。从2001至今,该机构结构在参与能力验证活动中不断分析,不断改进,能力验证成果满意率逐年提高,近年来基本上是令人满意的结果,充分肯定了该组织的技术水平。当然能力核查活动也有其局限性。主要表现在以下方面: 由于在组织和实施能力验证过程中对规划、样本准备和数据分析的要求很高,一个新的能力验证项目往往需要很大的技术和资金投入。因此,虽然能力验证提供者逐年增加可选能力验证项目,但仍然无法涵盖每个检验和测试机构,特别是综合检查和测试机构的批准或认证能力范围。能力验证活动包括计划规划、项目注册、样品准备等。完成实验并报告数据,分析数据,报告结果,通常需要6-12个月。除了检验检测机构投入有限的资金进行质量控制外,能力验证项目往往只能满足最低频度要求的能力验证标准。 1.2实验室间比对 实验室间进行比较,由两个或两个以上的实验室测试和相同或类似的测试样品测试评估活动,在预定的条件的基础上,比较活动及其结果可以用来识别实验室间的区别,找出存在的问题,在实验室和采取纠正措施的有效性和确定的新的测试方法的可比性,监测建立的测试方法的准确性等。上述能力验证活动也是一种特殊的实验室比较。当检验测定机构组织的实验室间的比较,首先要进行项目设计,包括项目的比较测定,方法标准,比较仪器类型,结果分析方法等;然后征求实验室,涉及许多行业中比较权威的机构尽可能扩大数量的对照组,制备样品,处理样品,适用于比较,验证其一致性和稳定性,并传送或分发样品,样品循环参与实验室之间或分配给每个参与的实验室样品一致的性能测试结果进行记录;分析每个参与实验的测试结果,编制比较结果报告,并向所有参与实验室发布。 近年来,该组织已组织各研究所的总部和分支机构对水泥的常规性能、水泥化学成分组成,对防水卷材拉伸性能、钢筋的力学性能进行分析,通过比较工厂自制产品,参考样品等,其结果分析方法包括Z比分数法,临界值CD法等。由于无法保证工厂自制产品的一致性和稳定性,基本判断值只能用统计分析方法确定,因为临界值cd法不能保证工厂产品的均匀性和稳定性。当群体规模较小时,实验室测试数据容易偏离,活动验证的有效性较低。 2.内部质量控制 2.1实验室内部比对 实验室内部比较是一种普遍有效的内部质量控制措施。在相同的条件下,比较过程对检测过程的影响小于一定变量对检验过程的影响。结果表明,实验室技术水平的控制越好,该变量对检测过程的不确定度越小。内部实验室比较主要包括人员比较、设备比较、方法比较、样品保留复测和相关检查等人员比较:通常用于人工操作更多的测试项目,是指同一设备、测试方法、环境状况、设备由不同操作人员在测试对象下进行的比较:同一人在同一测试方法下对设备的比较、环境条件和测试对象、通过不同仪器和设备进行的比较试验:比较意味着同一人在同一测试方法下,相同的仪器、设备、环境条件和试验对象,采用不同的方法进行比较试验。样品保留重测:对于性能相对稳定的样品,第一次试验后,同一人将在同一仪器、设备和环境条件下,保留样品再测试的试验方法测试一下。相关检验:对同一样本的多个相关特征参数进行检测,用回归方程验证该值的准确性。人员比较是一种常用的比较方法。设备比较可用于新获得的、无法追踪的、基于SI的或国家测量基准的设备验证。方法比较,验证了新的检测方法。重新测试用于监测一个人是否满意于样品或参数的测定的重复性。相关检查可以帮助确定测试和测试过程中不同项目或参数之间的交互。根据检验项目的技术特点,选择不同的比较方法,制定年度比较方案,确定比较方案,比较时间,参与比较人员和组织人员等,并按计划安排人员进行实验。比较和判断结果,安排主管监督整个工作,确保其有效实施。 2.2日常监督及专项监督 实验室的内部监督一般可分为日常监督和专项监督。日常监督是指监事对组织的日常质量和技术活动进行的日常和持续的监督活动。专项监督是指根据组织的薄弱环节或较关键的环节,以及较危险的项目等,有目的地制定详细的计划,确定时间、人员和频率。日常的监

相关文档