习水县泰丰煤矿10KV变电所电气运行管理规定和制度

电气运行管理有关规定

1、地面10KV变电所值班员必须经培训,考试合格后方能持证上岗。

2、变电所必须24小时有人值班,工作期间严禁脱岗、睡觉或干与工作无关的事。

3、变电所值班员要认真做好交接班制度,做到每班手上交接清楚,上班不得迟到、早退等。

4、变电所日常设备维护设立专职电工进行管理,电工要具有较高的电工理论基础和电气变配电技术知识,熟悉全矿供电系统及负荷情况。

5、变电所场所为危险要害场所,非工作人员严禁入内,进入变电所的所有人员要进行登记。

6、按规定和要求配置齐全所内的安全工器具,图纸资料齐全。

7、按规定安装好通讯电话,灭火器材等。

8、各种操作规程、制度上墙。

9、值班人员上班工作期间严禁喝酒,保持良好的精神面貌。

地面10KV变电所操作管理制度

1、操作制度

⑴未经矿调度室值班人员许可不得随意停送电,特殊情况例外,但必须与矿调度室联系。

⑵停送电操作必须是当班值班员操作,其他人无权操作(检修后在无电情况下,检修人员例外)。

⑶联系停送电时,应由值班员亲自操作,并清楚说明所内高压盘号及线路名称,停送电原因、时间,对方姓名,上述事项必须复诵,并做号记录。

⑷停送电操作前,必须按单线图详细审查,确认无误后方可操作,操作时必须集中精力,不做任何与工作无关的交谈。

⑸停送电操作前,必须由二人执行,一人操作,一人监护,操作时必须复诵,严禁一人操作。

⑹电器设备停电时,即使是事故停电,在未拉开有关开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入网门以内,以防突然来电。

⑺在发生人身触电时,为了解救触电人员可以不经许可即行断开设备的电位,但事后必须立即向调度室报告。

⑻跳闸后,在未弄清原因之前及事故未排除之前,严禁强行送电或不知故障原因送电,试送电不得超过两次。

⑼操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向调度室报告,弄清楚后再操作。

⑽若是检修后送电,在送电前必须检查被检修盘内是否有遗留工具等杂物,然后拆除地线进行验收合格后方可按规程操作。

⑾送电后必须检查仪表是否正常,设备有无异响,如不正常立即报告调度室及有关领导。

⑿停送电操作必须戴绝缘手套、靴、帽。

⒀凡是正常停送电工作必须由操作人填写作业票,方可按规程操作。⒁雷雨季时,禁止进行倒闸操作。

2、倒闸操作票制度

⑴倒闸操作票由操作人认真填写。

⑵倒闸操作票由发令人用电话或口头向值班员传达,值班员应根据传达按操作规程填写操作票,并复诵发令人传达的任务无误后并在监护人签名处填入发令人的名字,方可操作。

⑶必须按照操作顺序操作,每操作完一项,做一个记录,全部操作完后复查。

⑷每张操作票填写一个操作任务。

⑸下列内容应填入操作票内:配出盘与备用盘相互倒用;变入盘相互倒用,安装和切除控制回路或电压互感器的电路及高压电容的保险器,高压盘检修,电容器投入或断开,室内变压器检查等。

3、工作票制度

⑴在电器设备上工作,应填写工作票或按命令执行,其方式有下列三种:

①填写第一种工作票;

②填写第二种工作票;

③电话命令;

⑵填写第一种工作票的工作为:

①高压设备上的工作全部停电时或部分停电时;

②高压室内的二次接线和照明回路上的工作,需将高压设备停电或做安全措施

⑶填写第二种工作票的工作为:

①在带电设备上工作;

②控制盘和低压配电箱,电流干线上的工作;

③二次接线回路上工作,无需将高压设备停电者。

⑷其它工作用口头或电话命令:口头或电话命令,必须清楚值班人将发令人负责人及工作任务详细记入操作记录本中,并向发令人复诵。

⑸工作票用钢笔、圆珠笔填写一或二份,应正确清楚,不得涂改,一份交工作负责人收执。另一份由值班人收执,交班移交。值班人应将工作票号记入操作记录中去。

⑹一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的工作以一个电器连接部分为限。开工前工作票上的部分安全措施应一次做完。

⑺在几个电器连接部分上依次进行不停电的同一类型工作时,可以发给一张第二种工作票。

⑻若一个电器连接部分或一个配电全部停电,则所有不同地点的工作可发给一张工作票,但要详细填清楚主要工作内容,几个班同时进

行工作时,工作票可发给一个总负责人。在工作班成员内只填写各班负责人。

⑼事故检修可不用工作票,但应记入记录栏内,在开始工作前必须做好停电、验电,装接地线,悬挂标志牌等安全措施,并指定专人负责监护。

种工作票应在工作前一日交值班员。临时工作可在工作开始以前直接给值班员。第二种工作票在进行的当天预先交值班员。

⑾第一、第二种工作票的有效时间,以批准的检修期为限,第一种工作票至预定时间,尚未完成应由工作负责人办理延期手续,工作票有破损不能使用时应填补新工作票。

⑿需要变更工作或人员时,须经工作负责人同意,需变更工作负责人时,应由工作签发人将变更情况记录在工作票上,若扩大工作任务,必须由工作负责人通过工作许可人,值班长或值班员并在工作票上填工作项目,若必须变更或增改安全措施者,必须填用新的工作票,并重新履行许可手续。

⒀工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人,工作负责人可填写工作票,工作许可人不得签发工作票。

⒁工作票签发人由机电负责人、总工担任,工作票签发人必须熟悉设备情况及规程,工作负责人和允许办理工作票的值班员(工作许可人)应由主管领导的书面批准。

⒂工作票中列的人员的安全责任:工作票签发人必须了解工作的必要性、工作是否安全、工作票上所填安全措施是否正确完备、所派工

作负责人和工作人员是否适当和足够,精神状态是否良好。

4、停送电操作规程

⑴停电操作:

①先按停止按钮;

②再断开配出的隔离开关;

③最后断开上部母连开关;

④若停电检修,停电盘上所有开关拉开后(检修人员拉开室外柱上开关),必须进行验放电,再接地线悬挂“禁止合闸牌”。

⑵送电操作:

①先合上上部母连开关;

②合上配出开关;

③按动红色按钮;

④若检修后送电,在送电前必须检查被检修盘内是否有遗留工具,后拆地线,验收合格后按规程操作。

变电所安全保卫管理制度

10kv变电所是全矿用电总控制室,是我矿重点安全保卫部门,为使我矿安全生产工作有序、高效、优质运行,加强对变电所的管理,特制定以下安全保卫制度。

一、10kv高供低计变电所必须由取得上岗证的的专业电工管理,管理员必须熟练掌握使用室内各种设备设施以及消防器材。

二、变电所要根据规定配置必备的灭火器材。严禁易燃、易爆物

品进入变电所;

三、非专业人员不得进入变电所。外来施工人员因工作需要,要进入本室必须征得分管安全保卫的校长同意并由专业管理员带领才能进入变电所。

四、变电所内不得住宿,值班人员的住宿必须与其隔断,确保安全。

五、10kv高供低计变电所的图纸、设备资料、专业工具均应妥善保管,不得外借或遗失。

六、10kv高供低计变电所必须安装防盗设施、通风排热设施。管理人员应经常打开铝窗进行通风、降温,保证室内温度在规定范围内,使室内设备设施处于最佳状态运行。

七、10KV高供低计变电所所有设备设施、各类仪表,定期接受供电部门的检测,以保证其安全运行。

变电所要害场所管理制度

1、变电所门口要悬挂“要害场所,闲人免进”牌。

2、值班人员必须经过专职培训,考试合格后方可持证上岗。

3、值班人员必须坚守工作岗位,认真操作,严禁酒后上岗和无证操作,严禁随便带外单位人员或亲友进入。

4,值班人员应认真填写各种值班纪录和要害场所出入登记。

5,凡外单位或个人参观,对手续不完备和口头通知的,值班人员有权拒绝参观。外来参观学习人员,必须持有矿证明信并由专人陪同。参观人员要听从值班人员的安排,不经允许严禁乱动。

6、值班人员必须熟悉各种消防器材的使用方法,并认真保养,做到人人是消防队员。

7、加强变电所的防盗、防火、防治安灾害事故的工作,防止一切破坏活动,敢于向坏人坏事作斗争。

8,维修人员及干部上岗均应遵守要害场所的管理制度。维修人员工作完毕后,应填写好检修记录,值班员签字后方可离去。

9、以上规定必须认真执行,对不负责和造成事故的单位和个人,视情节严重给予处理,直至追究刑事责任。

变电所配电工作岗位责任制

1、受理、审查、执行停送电操作工作以及应急事故的处理。

2、熟悉本岗位所管辖设备的结构、性能、操作使用状况,并能掌握常见故障的处理。

3、执行本岗位的《交接班制度》、《巡回检查制度》、《停送电制度》。

4、配电工必须持证上岗,不得擅离职守。

5、每小时巡视一次设备设施,发现问题及时汇报,紧急情况下按《事故处理制度》的要求处理。

6、严格停送电操作及作业,杜绝违章作业,敢于抵制违章指挥,确保设备及人身安全。

7、努力学习本岗位的业务知识,不断提高自身的业务水平。

8、因脱岗、睡岗等三违行为及工作失误造成的事故应负直接责任。

交接班制度

1、严格遵守现场交接班制度,交接时必须在岗位现场进行。

2、交接班要严格按照《巡回检查制度》规定的项目认真进行检查。

3、交班中发生的问题由交班人员负责,制交班后出现的问题由接班人员负责。

4、在规定交接班的时间内如接班人员不来,交班人员有权汇报机电工区;若无人接班时,交班人员不得离开岗位。

5、交接班必须严格“七交”与“七不交”:

(1)交清当班运转情况,交待不清不接。

(2)交清设备故障和隐患,交待不清不接。

(3)交清应处理而未处理问题的原因,交待不清不接。

(4)交清工具和材料配件的情况,交待不清不接。

(5)交清设备和室内卫生打扫情况,数量不符时不接。

(6)交清各种记录填写情况,发现填写不完整或未填写时不接。(7)交班不交给无合格证者或喝酒或精神不正常的人,非当班人员交待情况不接。

6、交班人员认为未按规定进行交接时,有权拒绝交接班,并及时向机电工区汇报。

符合交接班规定时,双方要在交接班记录簿上签字。

一、停送电操作的通用规定:

1、执行停送电操作任务,必须两人进行,一人监护,一人操作,

现场操作者必须穿绝缘靴、戴绝缘手套;

2、操作刀闸时,断路器必须在断开位置;

3、停送电操作必须先模拟后操作,操作时严格按程序锁的顺序,依次进行,并执行唱票制度。

二、母线的停送电操作(指10kV级);

执行操作时按以下顺序进行;

1、停电:

(1)将各馈出线路停电;

(2)将主变停电(先停低压后停高压);

(3)根据工作票要求或调度指令,确定是否拉开刀闸或合接地刀闸(包括装设临时接地线)。

停电顺序:(1)、真空断路器手动或电动分闸。(2)、隔离联锁手柄打到“分”的位置。(3)、隔离插销分闸到位。

2、送电

(1)拉开35kV级接地刀闸,拆除临时接地线,(仅限于接地刀闸处于合闸和已装设临时接地线时);

(2)将主变送电(先送高压,后送低压),

(3)合上PT刀闸(电压互感器);

(4)根据需要对各馈出线路供电,送电前,必须先通知有关用户。

送电顺序:(1)、隔离插销插合到位。(2)、隔离联锁手柄打到“合”的位置。(3)、真空断路器手动或电动合闸。

三、局部停送电操作:

1、35kV级停送电操作严格按地调指令执行;

2、?10kV级停送电操作严格按工作票要求执行。

四、事故状态下的停送电操作:

1、当发生事故跳闸时,应查明原因,在末确认事故性质前,不得送电,确认过负荷跳闸时,可强送一次,送不上时不得再送;?确认速断跳闸时,在未查出故障原因及故障点以前,不得强送;

2、当本所电所气设备故障时,?应迅速查明原因及时切断故障设备的电源,故障不排除,不得送电;

五、装设及拆除临时接地线:

1、装设接地线前,必须验电、放电,确认无电后方可操作;

2、装设及时必须先接接地端,后接导体端;

3、拆除时,必须先拆导体端,后拆接地端;

六、操作规定:

1、误合了刀闸时,在任何情况下,?都不准将误合的刀闸时拉升,通过刀闸的电流必须通过断路器断开;

2、误拉了刀闸时,若没有拉开,应立即合上,对已开放刀闸,应将这一操作进行到底;

3、任何情况下,严禁带负荷拉、合刀闸。

七、严格执行《35kV临时变电所设备运行规程》、运行管理制度和《电业安全工作规程》。

变电所停送电制度

1、执行标准:“电业安全工作规程”“电力线路安全工作规程”和“电力调度规程”。

2、地调管辖设备的一切操作按照地调命令执行,处理事故和通讯中断时除外。但事后必须详细汇报上级调度和值班领导。

3、正常停送电操作必须经有机电部门批准的停电工作票,不准操作。事故及其他情况下除外。

4、值班人员在接到停、送电命令或停、送电工作票时必须写出完整的操作票,并与负责人一起审查工作票、操作票及检查停送电设备安全状态,确认无误后方可操作。

5、在停电设备上工作,必须先停电、验电,装设地线或者合上接地刀闸,地线的装设必须符合规程要求。

6、工作结束后工作人员撤离现场,值班员与工作负责人应详细清点、检查现场,撤除地线,确认具备送电条件后办理工作终结手续,值班员负责送电。

7、值班员工作前及工作期间,所有与上、下级联系的内容应详细记录备查,与地调、矿调度联系必须使用录音电话录音。

8、值班员工作期间一切操作必须穿绝缘靴、戴好绝缘手套。

9、开关一旦出现跳闸,必须查明跳闸原因后方可联系送电。

10、严禁约时停送电,杜绝无计划和不按计划停送电。

变电所设备检修制度

1、维修人员对所辖设备按照《机电设备检修质量标准》进行检查、维护、保养,确保设备长期运行于完好状态。

2、按规定周期做好巡回检查,发现故障和隐患应及时排除,做好记录,不能及时排除的应汇报本单位值班领导。

3,按时查看所辖设备的交接班记录和运行日志,及时处理存在的问题。

4,按规定做好检修工作,及时完成有关设备的技术改造工作。

5、及时处理突发故障和修理事故损坏设备。

6、维修班长应将各种维修原始记录妥善保存,交本单位存档备查。

7、对各润滑系统要定期补充或更换油脂。

8、因检修不当、维护不及时,造成设备事故及损失,包机检修人员应负主要责任。

变电所事故处理制度

1、变电所值班员发现危及设备或人身安全的重大隐患、或变电所出现事故时有权直接采取果断措施进行处理。

2、事故处理原则:限制事故发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,。

3、用一切可能的办法确保尽快恢复送电。

4、尽快恢复重要用户的用电(如通风、排水、供水、井巷施工.瓦

斯泵等)。

5、如果在交接班时发生事故,交班人员应迅速组织处理,直至正常。人员应积极协助交班人员处理事故。

6. 处理事故的方法、现场事故情况应详细记录,并在事故处理完毕及时汇报上级变电所调度及有关领导。

7、事故的原因分析本着“三不放过”的原则进行。

8、在处理事故时,值班人员应积极主动,管理人员应靠前指挥,无关人员禁止进入现场。

变电所设备运行管理规定

一、变压器运行:

1、变压器应尽量在经济运行区运行;

2、检查其上层油温,不应超过85℃,超标准时,应采取降温措施;

3、变压器不允许长期过负荷运行;

4、当发现变压器有下列情况之一者,立即停电处理;

(1)变电器内部音响异常,有爆裂声;

(2)变压器温度不正常且不断上升;

(3)油枕或防爆管喷油;

(4)油位低于规定的限度;

(5)变压器油严重变色,油内出现炭质;

(6)套管有破损,裂纹或放电现象;

(7)轻瓦斯动作,经鉴别有可燃性气体者

二、电流互感器.电压互感器:发现下列情况时,应一面加强监视一面报告值班领导进行处理:

(1)高压熔断接连熔断2—3次。

(2)内部线圈与外壳或引出线与外壳有放电及杂音.

(3)套管有严重裂纹及放电.

(4)内部发生臭味或冒烟喷油。

(5)有严重漏油。

(6)电流表指示不正常,电流互感器响声较大,温度升高或内部有放电声(可能是二次回路开路).

三﹑隔离开关及母线接头,发现隔离开关及母线接头温度超过70°

C 时应采取如下措施:

(1) 如负荷无上升,而温度有缓慢下降趋势时,应加强监视,注意温度变化情况.

(2) 如温度有继续上升趋势时,报告值班领导,进行处理.

四﹑避雷器,避雷器有异响﹑炸裂或闪络而尚未造成接地者,人身不要靠近,可拉开相应的隔离开关或断路器,将避雷器停用.若有接地时,禁止用隔离开关切断避雷器.

五﹑二次回路

(1) 发现指示异常,如电流冲击﹑电压下降,值班人员应迅速检查信号装置,判断是否发生故障.

(2) 仪表无指示或指示不正常,应检查同一回路仪表及装置有无变

化,以判明仪表及二次回路故障.

(3)电压表回零或指示不正常,应先检查熔断器,如熔断器

熔断应立即查明熔断原因.

(4)在正常情况下电流表回零,应检查仪表回路及电流互感器是否有故障及开路现象.

电气试验制度

1、电气试验由电气维修工,值班人员配合机电科试验室进行。2,执行《煤矿电气设备试验规程》中的相关规定。

3,电气试验内容:

(1)设备及继电保护试验每年一次(新装的除外)。

(2)避雷器:投运前必须试验合格。

(3)接地装置:每年各类接地装置进行摇测一次。

(4)保安用具:如验电笔、放电棒、绝缘靴等每半年试验一次。4、电气试验资料应记录齐全、详细,试验内容齐全不漏项。

5、电气试验发现问题应立即进行处理,不能及时处理的,汇报工区值班领导,听候处理。

6.电气试验的全过程应遵守电气试验的有关规定,人为造成

的误操作事故或因试验步骤、方法不当而引发事故者,当事人应负主要责任。

变电所巡回检查制度

1、巡查人员应严格遵守巡回检查制度,按照巡回加查线路图每天逐

点、逐项对变电所设备的运行情况进行认真的巡回检查。

2、巡查设备应本着听、闻、摸、看得原则进行,对带电设备巡回检查必须配戴经检查合格的绝缘手套,穿好绝缘鞋。

3、及时把巡回检查情况、时间、地点等记入巡回检查记录中。

4、巡查中应注意观察高压配电装置电压、电流和变压器温度。

5、对存在缺陷或有怀疑的部位要加大检查力度,增加检查次数。

6、巡查中发现异常或重大故障时,要采取应急措施,及时处理并立即向主管人员和调度室汇报。

变配电安全操作规程示范文本

变配电安全操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变配电安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、停送电操作顺序 1 、高压隔离开关操作顺序: (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B 、断开低压总开关。 C 、断开高压油开关。 D 、断开高压隔离开关。 (2 )送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序 (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B 、断开低压总开关。

(2 )送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1 、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 2 、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3 、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4 、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。 5 、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

地面变电所操作规程(2021版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 地面变电所操作规程(2021版)

地面变电所操作规程(2021版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 一、上岗条件 1、值班人员必须经过培训、考试合格后持证上岗。 2、有一定的电工基础知识。熟悉变电所供电系统图、负荷情况。掌握操作方法,能独立工作。掌握触电急救知识、具有电气设备防、灭火知识。 二、正规操作 1、上岗人严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度,工作许可制度、工作监护制度。 2、倒闸操作要一人操作、一人监护。重要或复杂的倒闸操作,有班长监护、由熟练值班员操作。倒闸操作必须根据调度和值班负责人的命令倒闸,受令人复读无误做好记录后执行。 3、操作时操作人员应戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘台上。雷雨天气严禁室外倒闸操作。 4、严禁带负荷停送刀闸或隔离开关。停送刀闸或隔离开关时应果

断迅速,并注意刀闸或隔离是否断开或接触良好。 5、进行送电操作前应确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 6、停电倒闸操作按照断路器、负荷侧开关、电源侧开关的顺序依次操作,送电顺序与此相反。 7、严格执行停电、验电、放电、挂接地线的正规操作程序(必须用电压等级相符验电笔在停电的设备上验电并确认验电笔正常后,再对检修设备的两侧分别验电、验明检修设备确无电压后,装设接地线)。 8、将停电开关的手把上挂停电牌,内容:“有人工作,禁止合闸”及停电对牌。(对牌一分两半并刻有编号,一半挂在停电开关手把上,另一半由检修人持有)。 9、送电:检修人检修完毕后持停电对牌到变电所交与变电所值班人、值班人将对牌对合后确认无误后(先拆除该停电开关的接地线)再送电。执行谁停电谁送电,严禁约时送电。 10、执行好巡回检查制、并填写好各种记录。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

变电所(停送电)安全操作规程

停送电安全操作规程 一、一般规定 1.电气设备操作和监护人员必须经过培训,经考试合格后,持证上岗。 2.电气设备操作和监护人员必须熟悉工作现场、设备性能、设备操作方法以及设备负荷配带情况。 3.非专职和值班电气人员,严禁擅自操作电气设备。 4.高压停送电必须严格执行工作票、操作票制度。 5.低压停送电工作必须由专人负责,必须严格执行“谁停电,谁送电”的原则,严禁约时停、送电。停电后闭锁、挂牌亦或设专人看管。 二、停送电操作 (一)工作票办理 1.工作负责人提前填写工作票,写清工作内容、停电范围、停电地点,交由工作票签发人签发。 2.工作票签发人对工作票内容、工作的必要性、计划时间的合理性进行审核,在工作票中填写本次工作需要实施的安全技术措施并签字。 3.工作负责人将工作票交调度室备案后,送交变电所的运行管理单位。 4.工作许可人(操作人员)应详细审核工作票,发现有涂改或填写错误时,将操作票返回工作负责人重新办理。 5.需停电或送电时,工作负责人应提前通知调度室,由调度室通知操作人员到达操作现场。 (二)停电操作程序 1.工作许可人(操作人员)和工作负责人均到达变电所后,由工作负责人向调度室电话提出申请,讲清楚停电内容和范围,调度员核实并记录后向工作许可人下达操作命令。 2.工作许可人(操作人员)接到调度命令后,需详细记录并复诵无误。 3.工作许可人(操作人员)检查操作现场瓦斯情况,确定瓦斯不超0.5%。 4.工作许可人(操作人员)认真填写停、送电操作票内容,并经监护人(工作负责人)审核无误,双方签字确认。 5.操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套,准备相应的保安用具。 6.操作人员和监护人应核对设备各称、编号和设备实际状态,检查正确后,监护人填写操作开始时间,操作人和监护人按照操作票所列操作顺序认真执行唱票复诵制,每操作一项后,均应检查操作的正确性,然后由监护人在票上做一个勾票记号“√”,勾票后,告诉操作人员下一步操作内容。 7.在停电操作票执行完成后,在操作票上盖“已执行”章。由工作许可人(操作人员)在工作票中填写许可开始工作时间并签名后,方可允许开始工作。 (三)送电操作程序 1.工作结束人员撤离后,工作负责人持工作票到变电所,向工作许可人申请送电,工作负责人在工作票上签署工作结束时间和签名,工作许可人也在工作票上签名后向调度申请送电。 2.工作许可人接到调度命令需详细记录并复诵无误。 3.工作许可人检查操作现场瓦斯情况,确定瓦斯不超0.5%。 4.操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套。 5.操作人员和监护人应再次核对设备各称、编号和设备实际状态,检查正确后,监护人填写操作开始时间,操作人和监护人按照操作票所列操作顺序认真执行唱票复诵制,每操作

10KV 变(配)电室清扫、检查制度示范文本

10KV 变(配)电室清扫、检查制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

10KV 变(配)电室清扫、检查制度示 范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 、值班人员每天应做一次小型卫生清扫,主要清扫 地面、门窗玻璃、开关柜表面卫生。 2 、变(配)电室每年春、秋两季应检查清扫一次, 3 、高压配电装置停电清扫与检查内容 ( l )清扫绝缘表面污垢,并检查有无裂痕、破损及爬 闪痕迹。 ( 2 )检查导电部分各连接点的连接是否紧密牢固,铜 铝接头有无腐蚀现象,若己腐蚀,应除掉腐蚀层后,再涂 中性凡士林。 ( 3 )检查设备外壳(指不带电的外壳)和金属构架的 接地是否可靠,有无断痕和腐蚀现象。

( 4 )对充油设备应检查出气孔及出气瓣是否畅通,是否缺油,对油量不足,设备充油时10 Kv 以下的应补充经耐压试验合格的油。 ( 5 )检查传动机构和操作机构各部位的销子、螺丝是否脱落、缺少,操作机构的拉、合闸是否灵活。 ( 6 )检查隔离开关及负荷开关触头有无烧伤及麻点现象,并清除负荷开关消弧室的碳质。 ( 7 )检查高压熔断器熔丝容量与负荷大小是否匹配,上、下端保护是否牢固。 ( 8 )对电压、电流互感器应摇测线圈的绝缘电阻值(最低合格值按电力变压器的规定执行),并检查电压互感器一、二次熔丝是否符合要求。采用环氧树脂绝缘的电压、电流互感器应检查其表面有无裂纹和放电烧伤现象。 ( 9 )对树脂浇注干式变压器,检查绕组浇注体有无裂纹和附着物,铁芯表面有无积污,温度是否在允许范围

变电所安全操作规程

变电所安全操作规程 1.变电所值班员不得少于二人,执行任务是必须一人操作,一人监护。 2.在执行操作时必须实行唱票制度,由监护人根据操作票内容唱读一遍,操作 人认为正确后在执行操作。 3.停送刀闸时,思想集中,动作迅速灵敏。 4.电容器不得连续合闸,应经五分钟后再合闸。 5.如果执行操作命令将危害人身和设备安全时,值班人员应该拒绝执行。 6.电气设备断电后,随时都有带电的可能,在没有明显的短路点和做好安全措 施时,禁止接触电器设备。 7.无遮拦处,人体和带电设备不得少于以下距离: 1kv以下不得少于10公分 6kv以下不得少于70公分 35kv以下不得少于100公分 8.禁止酒醉进入所内。 9.在操作前必须由值班长按格式先填好操作票,操作票应由操作人和监护人共 同签字盖章。 10.操作前,监护人首先核对操作票上所填写的操作、回路及内容是否与操作之 设备相符。 11.设备在正常运行变电与配出情况下,进行任何操作均应填写操作票,但处事 故的操作及设备进行试验检查时不用操作票。 12.高压设备导电部分发生接地故障时,室内不得接近故障点4-5米、室外不得 接近故障点8-10米进行工作,但救护受伤不在此限。 13.装拆接地线的程序,必须先进行接地,后接设备导体的一端拆时反之。 保运部 二零一四年三月 变电所参观制度 1. 35kv变电所是我厂供电心脏,为确保安全,除本所和有关人员外,

闲人免进。 2. 外单位参观者必须持介绍信,经领导和公安科批准有专人带领方 可进入所内,但必须遵守所内一切规章制度。 3. 上级领导来所内检查工作,必须有专人带领应做好进出所内的登 记工作。 4. 任何人不得在变电所内外进行拍照。 5. 参观者必须听从值班人员的指导,遇到设备发生故障时必须立即 退出变电所,等排除故障后,再进行参观,否则谢绝参观。 6. 本所值班人员不准带无关人员进入所内,违者进行批评和罚款。 7. 醉酒者和精神病者,禁止进入变电所。 8. 值班人员对形迹可疑的人主动制止,制止不听的,立即向公安科 汇报。 9. 本厂有关人员参观变电所,必须有保运部介绍方可进入所内参 观。 保运部 二零一四年三月 变电所电气试验制度 1.试验时,试验人员应精神正常,精力集中,不得与他人闲谈,随时警惕异常现象的发

地面变电所值班员操作规程

地面变电所值班员操 作规程 一、一般规定 1、值班员必须经过培训 ,考试合格,并持证上岗,并认真穿戴劳 2、值班员应有一定的电 工基础知识,熟知《电业安全工作规程 准化变电 所标准及其 他有关标准。 电的开关和增减负荷情况。 事电气作业的开关及作业联系人。 送电的开关。 4、调度指令和领导指示 。 5、前一班中的异常和事 故情况及缺陷处理。 6、应急灯、常用工具和 其它内容。 7、保护、自动装置运行 及变更情况。 8、设备检修、试验情况 、接地线使用情况。 三、巡视 位进行监盘工作。值班员按照巡视时间进 次。 要保持安全距离。 变、高低压开关、隔离小车、母线、电抗 远控屏及二次仪表、 继电保护装置等以及附属设备和其他变电 所内设备。 5、雾天应检查瓷瓶、母 线等有无放电现象;雷雨天气过后应检查 6、雷雨天气巡视室外高 压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷 等设备 时,不得带铁 磁性物质。 7、巡视内容记入巡视记 录及值班记录。 四、操作 一)倒闸操作 2、停电拉闸操作必须按 照分断断路器(开关)—拉出隔离小车的 顺序依次操作;送电合闸 3、值班员必须掌握系统 4、值班员应熟知变电所 电源情况和各配出开关的负荷性质、容量 变配电设备的特性、一般构造及工作原理 5、值班员必须掌握触电 6、停送电操作必须执行 7、值班员应遵守劳动纪 二、接班工作 急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防 两票制度。 律和各种规章制度。 和运行方式。 ,并掌握操作方法。 、灭火知识。 值班员上岗后按照交 接班制度进行接班,并做好记录。交接班 的内容应包括: 保用品。 》、《变电所运 行规程 》、标 1、前一个班发生过停送 2、尚未结束的仍有人从 3、因事故停止运行不准 1、接班后值班员进入岗 2、巡回检查每两小时一 3、巡回检查高压设备时 4、巡回检查内容包括主 行巡视。 器、电容器、所变直流屏、 避雷器的动作情况。 器和避雷针;检查电抗器 1、倒闸操作必须根据值 班调度员或值班负责人的命令,在受令人 令应准确、清晰,使 话 发布命令前,应先 令)和听取命令的报 的和操作顺序。对指 操作、遥控操作完成 作票。操作票应用钢 人应根据模拟图板后 用正规操作术语和设备双重名称,即设备 与 受令人互报姓名。值班调度员发布命令 告时,都要录音并作好记录。操作人员( 令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执 。遥控操作的设备应满足有关技术条件。 笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得 天监控系统或接线图核实、签名。特别重 复诵无误后执行。发布命 名称和编号。发令人使用电 的全过程(包括对方复诵命 包括监护人)应了解操作目 行。倒闸操作可以通过就地 倒闸操作由操作人员 填写操 任意涂改。操作人员和监护 要和复杂的操作还应由组长 审核签名。每张操作 票只能填写一个操作任务。

10KV变电所施工组织设计

目录 一、工程概况 二、施工组织管理网络 三、施工总体部署 四、主要分部、分项施工方法 五、质量保证措施 六、安全生产和文明施工措施 七、主要施工机械和工具,主要周转材料,劳动力安排一览表 八、施工进度计划 九、施工总平面布置图

第一章、工程概况 1、建筑设计 (1)、概况 本工程为常州日研磨料新建10KV变电所工程,本工程位于常州市新北区黄河西路勤奋路,本工程建筑总长20.74M,建筑宽度8.94M。主体一层。建筑总高5.5M。总建筑面积178㎡。(2)、各分部项做法 具体详见图纸设计。 2、结构设计 (1)本工程框架结构。 (2)本工程±0.000为底层室内地坪标高,室内外高差200mm。 (3)本工程建筑抗震级别为丙类建筑,抗震烈度7度。 (4)砼强度等级:主体承重结构采用C30,构造柱、压顶、栏板采用C20。 3、地型地质情况 拟建工程场地位于厂区内,场地地形平整,规划用地已经进行封闭,施工用电、水已接通,场内外道路畅通。 4、工程特点 (1)、本工程为全现浇钢筋砼框架结构,全部采用商品砼。 (2)、本工程质量要求,根据现行国家工程质量验收标准。 第二章、施工组织管理网络 1、实施项目法管理 (1)、本工程实施项目工程施工与管理,一切围绕优质、快速、连续施工和履行工程承包施工合同而组织人力、物力、材料、机械,努力做到最佳生产资源。 (2)、建立以项目经理为首的本工程施工管理班子,择优上岗,优化组合。 (3)、工程项目部对工程的工期、质量、安全、成本等进行全面的、全过程的管理和协调。 (4)、建立健全本工程管理规章制度、岗位责任制、技术管理、材料管理、财务管理、质量及安全管理制度,以增强施工管理的透明度和便于职工监督。

10KV 35kV变电站安全操作规程

10/35kV变电站安全操作规程 为规范变电站安全操作管理,结合公司安全生产实际,制定本规程。 一、值班员应经培训合格,持证上岗,无证不得上岗工作。 二、有一定的电工基础知识,熟知变电站运行规程。 三、必须熟悉变电站供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行。熟知变电所变配电设备的特性,一般构造及工作原理,并掌握操作方法,能独立工作。 四、掌握触电急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防、灭火知识。 五、上班前不准喝酒,严格执行交接班制度,坚守工作岗位,上班时不做与本职无关的事情,严格遵守有关规程规章的规定。 六、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度、工作许可制度、工作监护制度及工作终结制度等有关制度。 七、倒闸操作必须执行唱票监护制,一人操作,一人监护。重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。

八、操作前应先在图板上进行模拟操作,无误后再进行实际操作。操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 九、操作时必须执行监护复诵制,按操作顺序操作。每操作完一项做一个“√”记号,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 十、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 十一、操作中有疑问时,不准擅自更改操作记录和操作票,必须向当班调度或值班长报告,弄清楚后再进行操作。 十二、严禁带负荷停送隔离开关,停送或隔离开关要果断迅速,并注意开关是否断开或接触良好。 十三、装卸高压熔断器时,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时可用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 十四、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 十五、变(配)电站内不得存放易燃易爆物品,不得有鼠患,变(配)电室无漏雨、漏雪现象。 十六、值班人员上岗后应按照以下内容进行交接班,并做好记录:

地面变电所值班员操作规程

地面变电所值班员操作规程 一、一般规定 1、值班员必须经过培训,考试合格,并持证上岗,并认真穿戴劳保用品。 2、值班员应有一定的电工基础知识,熟知《电业安全工作规程》、《变电所运行规程》、标 准化变电所标准及其他有关标准。 3、值班员必须掌握系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行方式。 4、值班员应熟知变电所变配电设备的特性、一般构造及工作原理,并掌握操作方法。 5、值班员必须掌握触电急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防、灭火知识。 6、停送电操作必须执行两票制度。 7、值班员应遵守劳动纪律和各种规章制度。 二、接班工作 值班员上岗后按照交接班制度进行接班,并做好记录。交接班的内容应包括: 1、前一个班发生过停送电的开关和增减负荷情况。 2、尚未结束的仍有人从事电气作业的开关及作业联系人。 3、因事故停止运行不准送电的开关。 4、调度指令和领导指示。 5、前一班中的异常和事故情况及缺陷处理。 6、应急灯、常用工具和其它内容。 7、保护、自动装置运行及变更情况。 8、设备检修、试验情况、接地线使用情况。 三、巡视 1、接班后值班员进入岗位进行监盘工作。值班员按照巡视时间进行巡视。 2、巡回检查每两小时一次。 3、巡回检查高压设备时要保持安全距离。 4、巡回检查内容包括主变、高低压开关、隔离小车、母线、电抗器、电容器、所变直流屏、远控屏及二次仪表、继电保护装置等以及附属设备和其他变电所内设备。 5、雾天应检查瓷瓶、母线等有无放电现象;雷雨天气过后应检查避雷器的动作情况。 6、雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针;检查电抗器等设备时,不得带铁磁性物质。 7、巡视内容记入巡视记录及值班记录。 四、操作 (一)倒闸操作 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人的命令,在受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令前,应先与受令人互报姓名。值班调度员发布命令的全过程(包括对方复诵命令)和听取命令的报告时,都要录音并作好记录。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作完成。遥控操作的设备应满足有关技术条件。倒闸操作由操作人员填写操作票。操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作人员和监护人应根据模拟图板后天监控系统或接线图核实、签名。特别重要和复杂的操作还应由组长审核签名。每张操作票只能填写一个操作任务。 2、停电拉闸操作必须按照分断断路器(开关)—拉出隔离小车的顺序依次操作;送电合闸

变电所安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD655 变电所安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变电所安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、停送电操作顺序 ⒈高压隔离开关操作顺序: ⑴断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B、断开低压总开关。 C、断开高压油开关。 D、断开高压隔离开关。 ⑵送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序: ⑴断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B、断开低压总开关。 ⑵送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 ⒈高压电源,作倒闸操作,与有关部门联系同意后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 ⒉倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一

路,以免用户受影响。 ⒊发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 ⒋两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告牌。 ⒌倒闸操作必须由二人进行(一人操作,一人监护)。 四、变电所设备安全检修规程 ⒈电工人员接到停电同志后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同时挂警告牌,对尚无停电的设备周围加放保护遮拦。 ⒉高低压断电后,在工作前必须首先进行验电: ⒊高压验电时,应使用相应高压等级的验电器,验电时,必须穿戴试验合格的高压绝缘手套,先在带电设备上试验,确实好用后,方能用其进行验电。 ⒋验电工作应在施工设备进出线两侧进行,规定室外配电设备的验电工作,应在干燥天气进行。 ⒌在验明确实无电后,将施工设备接地并将三相短路是防止突然来电、保护工作人员的基本可靠的安全措施。 ⒍应在施工设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时将两母线刀闸拉开,而且应该施工刀闸两端都同时挂接地线。

10KV变电所安全消防管理制度(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 10KV变电所安全消防管理制度 (新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

10KV变电所安全消防管理制度(新版) 1.变电所属于重要供电部门,外来人员必须履行出入登记手续。工作人员合理使用安全防护用品,持有效证件操作;必须会扑救电气火灾和正确使用灭火器。 2.值班电工要有高度的工作责任心。严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、外来人员出入登记制度、安全用具及消防设备管理制度。禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。 3.值班电工必须熟悉高低压配电室内电器设备的性能及运行方式,掌握操作技术。 不论高压设备是否带电,值班电工不得单独移开或越过遮栏进行工作。所内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。

4.雷雨天气需要巡视高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。 5.巡视配电装置,进出高低压室,必须随手将门锁好。经常保持门窗完好,防止小动物进入和防盗工作;禁止非工作人员进入高低压室。 6.与供电单位或需停电单位联系,进行停、送电倒闸操作时操作负责人必须复诵核对无误,并且将联系内容和联系人姓名做好记录。 7.停送电操作必须按照倒闸操作顺序依次操作,杜绝带负荷停送电。 8.用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手套。带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。 9.在即可送电的工作地点的开关和刀闸操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮拦上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的警示牌。

变配电电工安全技术操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD254 变配电电工安全技术操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变配电电工安全技术操作规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.遵守电气安全技术操作规程《通则》有关规定。 2.值班电工必须熟悉供电系统(包括一、二次)及配电室线路和各种设备的性能和操作方法与规定程序,并具有在异常及事故情况下采取措施及紧急处理的能力。 3.值班电工严禁脱岗、睡岗。必须严格执行各种制度。 4.不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要,移开遮栏时必须有监护人,并使其符合设备不停电时的安全距离。即:电压等级(KV)安全距离(m)10及以下0.3535及以下0.90110及以下1.50 5.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并注意不许靠近避雷器、避雷针。 6.巡视配电装置进出高压室,必须随手将门带好。 7.倒闸操作必须遵循以下原则: 7.1倒闸作业应由二人进行,一人操作一人监护。 7.2操作人员与带电物体应保持规定的安全距离(见上

地面变电所值班员安全技术操作规程

地面变电所值班员安全技术操作规程 第一条变电所内值班人员必须熟练掌握和理解以下作业内容: 1、高压设备工作基本要求。 2、保证安全的组织措施: ①工作票制度;②工作许可证制度;③工作监护制度;④工作间断、转移和终结登记制度。 3、保证安全的技术措施: ①停电、验电操作规程;②装设地线、悬挂标示牌和装设遮拦;③送电操作规程;④倒闸操作规程;⑤交接班制度。 第二条变电所内必须当班设有两人以上值班员并严格遵守部、局及本规程之有关规定。 第三条停送电必须凭停送电工作票所规定的项目由两人共同配合进行,一人操作,一人监护,埴写操作票,由监护人发布操作命令,操作者复述后再操作,操作时必须使用绝缘工具,其停电操作如下: 1、拉油开关手柄。 2、拉负荷侧隔离开关。 3、拉电源侧隔离开关。 4、用电压等级适合、并且合格的验电器验电。 5、放电、挂三相短路接地线。 6、挂停电工作牌。 其验电的操作如下: ①先将电笔(或验电棒)在有电的母线上试验,灯亮则表示电笔(或验电棒)是好的。②用电笔在停电的设备侧母线上试验,灯不亮则表明该设备已停电,若灯还亮则表明还有电(或有静电),这时必须挂上三相短路接地线,放完电后用电笔试验。 挂地线时顺序如下: ①先将接地器与接地柱连接。②带上绝缘手套,穿上绝缘靴准备将各相放电。 ③将接地器分别与停电后三相连接。④检查是否牢固。 其送电操作顺序如下: ①当接到送电指示后,取下停电指示牌。②拆除接地线,先拆除三相电源连接端,后拆除接地柱端。③合电源侧隔离开关。④合负荷侧隔离开关。⑤合油开关和观察仪表指示。⑥合闸完毕,观察后(正常、非正常)汇报机电调度,非正常时,要立即断开油开关,重新停电,并检查修理。 第四条严禁在只停油开关的线路设备上工作,必须要有一明显的断开点(如隔离开关),线路断开后方可认为停电。 第五条操作完毕,填写各种记录。

变配电所操作规程

变配电所操作规程 1、一般规定: (1)未经专门培训,未持合格证人员不得操作电气设 备。 (2)操作高压带电设备时,必须戴绝缘手套和穿绝缘靴并站在绝缘台上。 (3)操作千伏级电气设备主回路时,必须戴绝缘手套或穿绝缘靴。 (4)供电系统所有继电保护装置均应符合要求,灵敏可靠、不准甩掉,当任一种保护失灵时,都应立即停电处理,处理不好不准送电。严禁拆除短接运行。 (5)各电器操作人员必须熟悉供电系统。每台设备应有标志牌,注明型号、电压、用途、功率及过流整定值。(6)其它要按《煤矿安全规程》第454——458条执行。 2、送电倒闸操作: 1)送电操作必须按照指定命令人命令,严格执行工作票制度。 2)根据工作票下达的操作任务,值班复诵工作票,填写操作票,核对模拟图,并在模拟图上试操作,确认 无误后,操作人员方可按照规定的停送电时间,穿好 各种绝缘用具,进入现场核对实物,逐项操作。

3)倒闸操作时,必须有两人进行,一人操作,一人监护。 4)操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向发令人询问清楚在进行操作。如发令人命令危及人身设备安全,值班人员有权拒绝执行,并立即汇报说明原因。 5)操作前应核对设备名称、编号、位置与操作票是否相符,操作中应认真执行操作监护复诵制,必须按操作票写的顺序操作,每操作完一项做一个记号“v”操作完毕进行复查,并将操作结果汇报发令人,同时记入记录薄内。 6)装卸高压可容性保险时,应戴护目眼镜,戴绝缘手套或使用绝缘夹并站在绝缘台上。 7)停电拉闸时,高压必须先断断路器,后拉手车,送8)电与此相反。 9)操作票应先编号,按编号顺序使用,作废的操作票,应注明“作废”字样,已操作的要注明“已执行”字样,上述工作票要保存一年。 10)事故处理,拉合闸的单一操作,拆除全所仅有的一组接地先等工作,可不用操作票,但以上操作要记入运行日志内。 11)严禁带负荷拉合隔离刀闸,如果错拉或错合上,无

10kv变电所管理制度

1 / 5 变电所管理制度 一、电工操作规程 1、电工对违反操作规程,安全规程的操作命令有权拒绝执行,并应及时报告调度室;紧急事故处理时,对上级值班人员发出操作命令的全部意图不明时,应向发令人询问,发令人仍坚持执行时,应服从命令,同时做好录音和记录。 2、在执行操作前,应仔细检查熟悉操作的内容.只有上级值班人员和上级领导,在必要时方才有权向值班人员发布口头命令。 3、负责监护巡回检修、安装人员在指定范围内进行工作,发现有违章作业或危急设备、人身安全时有权阻止其工作的进行。 4、在事故处理中必要时可根据灾害预防措施的有关条文和操作规程,采取紧急对策,但必须尽快报告上级领导。 5、拉合刀闸和开关时,均应带绝缘手套,穿绝缘胶靴,站在绝缘台上。 6、装卸熔断保险器前,应带绝缘手套,使用绝缘尖钳,并站在绝缘台上(绝缘垫上)。操作前应进行停电、验电、放电。 7、倒电操作,除应严守操作票规定的程序外,配电工还必须牢记停电时应先拉切真空开关,并确认电路已经切断后,方可拉切隔离开关,送电时应先合上隔离开关,后合上真空开关,必须一人操作一人监护。 8、停电检修时,值班人员在倒闸操作完毕后,要验电、放电,短路接地,将有关开关把手加锁,悬挂标志牌,并向检修施工负责人详细交待停电范围和带电部分,必要时停电范围与带电部分之间应加装栅栏或绝缘隔板,方可准许检修人员施工。恢复送电时,必须在接到检修施工负责人的竣工可以送电的通知并经仔细检查,确认施工人员和工具、材料已撤离,短路接地线已拆除,设备状态良好后,方可执行送电操作。 9、装设接地线,必须在验明设备已无电后进行,先将接地线的一端接地,然后用绝缘棒并带手套,将另一端在导体上放电,最后带着手套将各相导体接地短路。拆除时先拆除各相导体的一端,后拆除接地端。 10、当进行检修工作时,应由两人负责,其中一人监护,另一

变电站安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L6422 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站安全操作规程正 式样本

变电站安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、电工基础知识 1. 变电工应具备一定的电工基础知识,熟知变 电所运行规 程及设备完好的标准。 2.变电工必须经过培训,考试合格,取得资格证持 证上岗。 3.变电工必须掌握供电系统运行情况和各馈出开 关的负 荷性质,容量和运行方式. 4.变电工应熟知变配电设备特性,技术参数,结构 和工作

原理,并掌握操作方法。 5.变电工必须掌握触电急救方法,并具有电气设备防灭 火知识。 6.运行操作必须执行两票制和工作许可制。 7.变电工班前不准喝酒,班中不准脱岗,串岗,离岗, 睡岗和做与专职工作无关的事情。 二.交接班工作: 变电工上岗后按照交接班制度运行接班,并做好记录, 交接班内容应包括: 前一个班发生停送电开关. 尚未结束的仍有人从事电气作业的开关和电气联系人.

地面35KV变电所操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A75744 地面35KV变电所操作规程标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

地面35KV变电所操作规程标准范 本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、接受操作任务: 变电所主值班在接到操作任务或命令时,双方应互通姓名,对主要操作任务,接受命令时,应进行录音,接到停电工作票、口头或电话命令时,应明确操作目的和意图,并准确无误,然后将操作任务记入运行记录簿并根据操作任务的要求做好以下准备工作: 1、确定操作人与监护人。 2、必须了解本系统的运行方式,继电保护等情况 3、填写与审查工作票,将使用的工器具进行检

查和就位。 二、填写操作票: 1、操作票必须由操作人填写。 2、操作人根据操作任务的要求及当时的运行方式,设备运用状态核对模拟图填写操作项目。 3、操作人填票时要注意操作顺序不可颠倒和并项,字迹要工整清晰,不得涂改,填写错误的操作票要在操作票右上角加盖作废印章,以防发生差错。 三、审查与核对操作票: 1、操作人写完操作票后自己先审查一遍,然后交监护人审查,为了保证操作项目和顺序的正确,操作人和监护人应在符合实际的模拟图上认真进行模拟预演,预演完毕如果很快就要进行操作时,模拟图可以不恢复,如果操作有变动或当天不进行操作时,应立即恢复模拟图原状,以保证模拟图与实际相符。

变电站人员安全操作规程

变电站人员安全操作规程 一、从事变电站电气作业人员必须遵守厂规厂法,厂《安全生产管理标准》及《安全生产守则》严格遵守本操作规程。 二、本工种是特种作业工种,所有作业人员必须经过严格的技术及安全培训,熟悉并掌握电气设备、电路系统、输送电设备 的性能原理构造、运行维修等技术及安全规定、经考试合格取得操作证书后,方可持证上岗。 三、本工种所有工作人员必须掌握触电急救方法。 四、工作前必须穿戴好规定的防护用品。 五、必须随时保持所用工具和仪器仪表的良好状态,使用前必须严格检查,发现问题及时处理,严禁使用带病、伤的工器具 和仪器仪表。 六、本工种所有作业人员除严格遵守本岗位技术及安全规程外,必须严格遵守《电业安全操作规程(发电厂及变电站部分)》 不得违章作业,并有权拒绝和制止他人违章指挥违章操作。 七、断开电源刀闸和开关,经验证无电后,装设接地线或绝缘隔板,在开关把手上悬挂“禁止合闸有人工作”,“高压危险” 的标示牌和警告牌,必要时可设专人监管。 八、在高处作业时,必须使用安全带或保险绳,进入现场的人员一律戴安全帽上下层作业不得在同一垂直面上进行。 九、禁止在带电情况下,锯电缆钢带和铅封,禁止割断运行中的电缆口接地线、连接片连接线。 十、工作结束后,必须将检修后的设备及其安全设施恢复好,清理好现场收拾好工具及配件方可离开现场。 十一、为防止误操作事故,规定:停电拉闸操作必须按断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关顺序操作,送电合闸顺序与此相反,严禁带负荷拉隔离开关。 ●对隔离开关的操作 1、在手动合隔离开关时必须迅速果断,以求操作正确性为主,在合到底时不能用力过猛,隔离开关一经合上,不得再 行拉开。 2、拉隔离开关,应缓慢而谨慎,动触头刚离开静触头时,应迅速拉开。如发生意外电弧,已拉开时不能再合上,未拉 开时立即合好。 3、隔离开关经操作后,必须检查其开合的位置,合时查三相刀片接触良好,拉开时三相断开角度符合要求。 ●对断路器的操作 1、一般情况下,凡电动合闸的断路器,不应手动合闸。 2、断路器操作后,应检查与其有关的信号及计量仪表的指示,从而判别断路器动作的正确性。 3、断路器合闸前,应确认继电保护已按规定投入,停电操作前终端线路应先检查负荷是否到零。 4、断路器检修前必须拉开操作熔断器和合闸熔断器,并拉开弹簧储能电源开关或熔断器。 ●装、拆接地线操作 1、装设接地线前必须在停电设备上验明确无电压,装接地线应先接接地端,后接导体端;挂接地线时,应戴绝缘手 套。 2、验电前必须检查验电器本身是否良好,对电容器,电缆线路接地前经充分放电后,再验电、接地。 3、检修的工作部分与接地线之间不得连有断路器、隔离开关、熔断器等。 ●变压器启停,分接开关的调整和中性点运行方式变更的操作 1、变压器的启用前,应先启用各种保护。 2、值班人员根据电压变比,及时自行调整有载分接开关的档数,每次操作只能改变一档,每两次操作之间至少间隔1 分钟,禁止不停顿地连续改变分接位置,有载调压不能在变压器过负荷时进行。 3、在变压器投运和停运前,应将中性点接地刀闸合上,并投入零序保护装置,操作完毕可按系统需要决定中性点是 否断开。

10kv与以下变电所设计规范方案~

考试学资学习网押题 及以下变电所设计规范10kv 则总第一章 制,,确保设计质量 1.0.1条为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便第订本规范。扩建或改建工程的变电所设计。本规范适用于交流电压10kv 及以下新建第 1.0.2条以近远近结合,,正确处理近期建设和远期发展的关系, 第 1.0.3条变电所设计应根据工程特点、规模和发展规划,适当考虑发展的可能。期为主,变电所设计应 根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条件和节约电能等因素第 1.0.4条合理确定设计方案。并应 优先选用技术先进、经济适,变电所设计采用的设备和器材,应符合国家或行业的产品技术标准第 1.0.5条 不得采用淘汰产品。用和节能的成套设备和定型产品,尚符合国家现行的有关设计标准和规范的规,,除应执行本规范的规定外 1.0.6条10kv 及以下变电所的设计第定。 第二章所址选择: ,应根据下列要求经技术、经济比较确定 2.0.1条变电所位置的选择第一、接近负荷中心;二、进出线方便;三、接近电源侧;四、设备运输方便;五、不应设在有剧烈振动或高温的场所;不应设在污染源盛行风向的下风侧;,当无法远离时,六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所且不宜与上述场所相邻;七、不应设在厕所、浴 室或其他经常积水场所的正下方,当与有爆炸且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,,八、不应设在有爆炸危险环 境的正上方或正下方,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定;或火灾危险环境的建筑物毗连时九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当设在二级, 装有可燃性油浸电力变压器的车间内变电所条第 2.0.2 建, 筑物应采取局部防火措施。耐火等级的建筑物内时且不应设在人员,, 2.0.3 第条多层建筑中装有可燃性油的电气设备的配电所、变电所应设置在底层靠外墙部位 密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁。应,,当受条件限制必须设置时第 2.0.4条高层主体建筑内不宜设 置装有可燃性油的电气设备的配电所和变电所并应按现行国家,,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏 散出口的两旁设在底层靠外墙部位采取相应的防火措施。标准《高层民用建筑设计防火规范》有关规定,: 不应设置在下列场所露天或半露天的变电所,第 2.0.5 条 一、有腐蚀性气体的场所;二、挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁;三、附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场;四、容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且严重影响变压器安全运行的场所。 分气部第三章电 定一般规第一节 应符合正常运行、检修、短路和过电压等情况的要求。配电装置的布置和导体、电器、架构的选择,条第 3.1.1相绿,l2 硬导体应涂刷相色油漆或相色标志。色别应为11相黄色第3.1.2条配电装置各回路的相序排列宜一致,相红色。色,13其外部绝缘的冲击和“配电装置应选择适用于该海拔高度的电器和电瓷产品条海拔超过1000m的地区第3.1.3应符合现行 国家标准《高压电气设备绝缘试验电压和试验方法》的有关规定。工频试验电压,导体载流量可不计其影响。高压电器用于海拔超过1000m的地区时必须与接地装置有可靠的电气连接。成排的配电装置的两端均应与接地电气设备外露可导电部分,3.1.4条第线相连。 线接第二节主高配电所、变电所的高压及低压母线宜采用单母线或分段单母线接线。当供电连续性要求很高时,第 3.2.1条压母线可采用分段单母线带旁路母线或双母线的接线。配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或带熔断器的负荷开关。当无继电保护和自动装置要条第 3.2.2 可采用隔离开关或隔离触头。,,求且出线回路少无需带负荷操作时该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或隔离触头。从总配电所以放射式向分配电所供电时,条第 3.2.3 应采用断路器。当分配电所需要带负荷操作或继电保护、自动装置有要求时, 应装设带保护的开关设备。6kv非专用电源线的进线侧,3.2.4条配电所的10kv或第可装设,母线的分段处宜装设断路器

相关文档
相关文档 最新文档