文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 分项工程关键工序交验单(受力钢筋间距、保护层厚度)

分项工程关键工序交验单(受力钢筋间距、保护层厚度)

分项工程关键工序交验单(受力钢筋间距、保护层厚度)

省道205线绵阳绕城段改线建设工程(游仙区段)二期高速公路工程项目钢筋安装分项工程关键工序交验单

承包单位:中国五冶集团有限公司合同号:

监理单位:绵阳交发建设工程咨询监理有限公司编号:

监表:46

(完整word版)钢筋保护层厚度和间距检测复习题

钢筋保护层厚度和间距检测复习题 一、单选题 1. 一次保护层检验30点,如果想一次通过检验,最多可以( D )个点不合格,且不合格 点最大偏差不大于允许偏差的1.5倍。 A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 2.《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008规定,当采用钻孔剔凿的方法对钢筋公称 直径检测进行验证时,应选取( C )。 (A )不少于30%且不少于6处; (B )不少于10%且不少于6处; (C )不少于30%且不少于3处; (D )不少于30%且不少于6处。 3.当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为______ 及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果 应判为合格。( C ) A .95% B .80% C .90% D .100% 4.板类构件,钢筋的保护层厚度设计为15mm ,合格点的最大厚度为____。( A ) A. 23mm B. 25mm C. 27mm D. 30mm A. 15 B. 5 C. 4 D. 6 5.纵向受力钢筋的允许误差,对板类构件为____,对梁类构件为____。( A ) A. ﹢8mm ,﹣5mm ;﹢10mm ,﹣7mm B. ﹢10mm ,-7mm ;﹢8mm ,﹣5mm C. ﹢10mm ,﹣8mm ;﹢7mm ,﹣5mm D. ﹢10mm ,﹣5mm ;﹢8mm ,﹣7mm 6.某一测点第1次测得混凝土保护层厚度 1t c 为26mm ,第2次测得2t c 为25mm ,混凝土保护层修正值c c 为-1.0mm ;试计算该测点混凝土保护层厚度平均检测值为_____。( A ) A. 24mm B. 24.5mm C. 25.0mm D. 24.0mm 7.制作校准试件时,同一钢筋两外露端轴线至试件同一表面的垂直距离差应在_____之内。 ( A ) A.0.5mm B.1mm C.1.5mm D.2mm 8.进行钻孔、剔凿验证时,不得损坏钢筋,游标卡尺量测精度为( B )。 A.0.05mm B.0.1mm C.0.5mm D.1mm 9.梁类构件,钢筋的保护层厚度设计为20mm ,合格点的最小厚度为____。( A ) A. 13mm B.15mm C. 10mm D. 9mm 10.当实际保护层厚度值小于仪器最小示值时,应采用在探头下附加垫块的方法进行检测。

如何保证钢筋间距和保护层厚度

如何保证钢筋间距和保护层厚度 宋戈乐 (中铁地产合肥公司工程管理部) 如何保证钢筋间距和保护层厚度?这是一个小问题,是一个基础性的问题。但是,为什么这个问题解决不好?为什么我们在检查这两个项目时合格率不高?如此说来这又是个大问题!如何解决这个问题,提高我们的工程管理水平,提升我们的产品品质。在这里提出一些个人浅见,希望抛砖引玉与各位同仁探讨。 为使问题简单化,我们先确定:先支的模板工程已经验收合格!后支的模板工程的轴线及位置已经验收合格! 这是前置条件,没有合格的轴线、标高、截面位置及尺寸等,我们如何能做到合格的钢筋工程及混凝土工程? 还需要强调一点:在先浇筑混凝土与后浇筑混凝土的交界面,接头处的浮浆清理、留置钢筋的位置等没有验收合格前,不得合模! 5. 4.7钢筋绑扎应符合下列规定: 1钢筋的绑扌L搭接緩氓应在接头中心和两端用铁理扎牢匚 2墙、柱、舉钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数绑扎:板上部钢筋网的交叉点曲辛数绑扎?底部钢筋阿除边缘部分外可间翻交错绑扎: 3梁、柱的箍筋弯沟及焊接封闪箍斓的娜点应沿纵向受力钢筋方向锵开设 4沟造柱纵向钢筋宜与承亟结构同涉卿礼; 5梁及柱中箍筋七墙中水平分伤钢筋、板屮钢筋笳构件边缘的起始距离宜为50mm。 、如何保证钢筋间距 为保证钢筋的受力钢筋与架立(构造)钢筋等形成钢筋骨架体系,我们现在的施工方法主要是绑扎。那么,为了做好钢筋的绑扎,我们该如何做? (一)、“混凝土结构工程施工规范”中对钢筋绑扎的要求:

钢墻牌扎铁隹長度举考視〔m 如 1、钢筋绑扎用的铁丝,我们可以采用 20--22号铁丝,其中22号铁丝只用 于绑扎 直径12mm 以下的钢筋。铁丝长度可参考“施工手册”中表 9--80的数值 采用。因此对于不同直径的钢筋绑扎,我们需要对应相应的型号及长度的铁丝进 行绑扎施工 2、划出钢筋位置线。平板或墙板的钢筋,在模板上划线;柱的箍筋,在两 根对角线主筋上划点;梁的箍筋,则在架立筋上划点;基础的钢筋,在两面各取 一根钢筋划点或在垫层上划线。 通过划线控制, 确保钢筋位置准确, 是我们后续 工作正确完成的基础。 3、绑扎形式复杂的结构部位时, 钢筋工应先研究逐根钢筋穿插就位的顺序, 必要 时与模板工联系,讨论支模和绑扎钢筋的先后次序,以减少绑扎困难。 4、对于有预留(预埋)要求的施工,钢筋工应先同相关专业班组研究预留 (预埋)的施工,施工中要相互协调配合,保证钢筋绑扎与预留(预埋)之间有 序进行,并要做好130 5 150 I7fl 19*1 170 啲 32V 190 2" iSO 内容不多,但既然是施工规范中的规 I fl-20 监理单位在旁站、巡视时都要检查到! 250 定要求施工单位在施工中都要做到 IIU 330 29Q 27C 2W 310 330 ㈣ 290 310 330 3SA 阿 320 340 360 380 4QO 制:K 点 艮

(完整版)钢筋保护层厚度检测记录(最新版)

工程名称:*********** ■施工自检□平行检验编号:01 施工单位*****建设有限公司监理单位*****建设监理有限公司结构层次框剪十五层建筑面积(㎡)形象进度一层检测方法■无损法□局部破损法检测仪器FDG-01 结构名称层次轴线部位 目测有 无露筋 实测值 是否平 行检验 梁地下室○J∕○C~○E无26 30 21 29 26 21 30 28 19 29 是梁地下室○K∕○8~○12无33 26 24 26 33 22 21 28 24 24 是梁地下室○15∕○F~○J无21 26 ○3822 28 21 26 24 25 33 是梁地下室○J∕○26~○30无24 26 22 ○3626 22 24 30 24 30 是梁地下室○27∕○C~○E无30 ○3730 ○3624 24 30 2530 22 是板地下室○C~○D∕○1~○3无1814 1818 18 19 11 1811 16 是板地下室○C~○D∕○7~○11无22 13 ○2521 13 1321 14 1311 是板地下室○F~○G∕○15~○18无14 16 14 18 ○251311 13 13 20 是板地下室○D~○E∕○23~○25无14 ○2618 18 15 1313 12 12 13 是板地下室○C~○E∕○31~○34无15 16 11 18 11 18 19 14 11 13 是结论: 实测梁 5 个构件 50 点,合格 46 点,最大偏差值 +13 ; 实测板 5 个构件 50 点,合格 47 点,最大偏差值 +11 ;共 10 个构件 100 点,合格 93 点,合格率为 93 ﹪;处理意见:所抽测构件钢筋保护层抽测结果 ■符合要求 □不符合要求,需。抽测人: 2010年9月5日 质检员:监理工程师:

钢筋保护层厚度及位置

钢筋保护层厚度及位置、楼面板厚度检测 每一个单位工程钢筋保护层厚度抽检______块阳台板和 ______块板,现浇混凝土悬挑板全部检测;楼面板厚度抽检______块。 300 200 1:50 楼梯±0.00平面图 6#楼板上顶面和下顶面打磨 钢筋保护层厚度及位置、楼面板厚度检测

每一个单位工程钢筋保护层厚度抽检______块阳台板和______块板,现 浇混凝土悬挑板全部检测;楼面板厚度抽检______块。 300 200 1:50 楼梯±0.00平面图 6#楼板上顶面和下顶面打磨 施工单位: 监理单位: 建设单位: 钢筋保护层厚度及位置、楼面板厚度检测

每一个单位工程钢筋保护层厚度抽检______块阳台板和______块 板,现浇混凝土悬挑板全部检测;楼面板厚度抽检______块。 1:50 楼梯±0.00平面图9#楼板上顶面和下顶面打磨 300 200 施工单位: 监理单位: 建设单位: 钢筋保护层厚度及位置、楼面板厚度检测

浇混凝土悬挑板全部检测;楼面板厚度抽检______块。 1:50 楼梯±0.00平面图10#楼板上顶面和下顶面打磨 300200 施工单位: 监理单位: 建设单位: 钢筋保护层厚度及位置、楼面板厚度检测

浇混凝土悬挑板全部检测;楼面板厚度抽检______块。 1:50 楼梯±0.00平面图11#楼板上顶面和下顶面打磨 300200 施工单位: 监理单位: 建设单位: 钢筋保护层厚度及位置、楼面板厚度检测

浇混凝土悬挑板全部检测;楼面板厚度抽检______块。 1:50 楼梯±0.00平面图12#楼板上顶面和下顶面打磨 300200 施工单位: 监理单位: 建设单位:

经典版检测授权委托书

经典版检测授权委托书 合同在我们的身边无处不在,所以大家要签好,今天小编就给大家分享一下委托合同,希望大家参考哦 检测授权委托书范文 委托单位: 受委托单位: 签订时间: 签订地点: 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定,结合在施工程具体情况,就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量,明确责任,经委托方: 北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方:北京 (以下简称乙方)平等协商一致,特签定本合同。 (一)、工程概况 1、工程名称:国家空管系统1501工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目 2、工程地点: 3、建筑面积: 4、结构类型: 5、层数:

6、结构完成日期: 7、工程竣工日期: (二)、试验检验范围及试验检验资料标准 1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块) 等材料进行常规及见证 复试检验,土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证 试验检验,并提供砂浆配合比。 2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》dbj01-51-2003 的要求及时、准确提供试验检验报告,试验检验报告为一式肆份。 3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类,由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。 (三)、试验检验费用收取标准及结算方式 相应单价的 %支付乙方试验检测费用。单位公章,经与甲方试验人员核对,由甲方试验人员出具签字资料,甲方总工程师签字确认,工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。 甲方每月25日,根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费,剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。 (四)、甲方的权利与义务

钢筋保护层厚度及间距

钢筋保护层厚度及钢筋间距检测 1.适用范围 1.1适用于测定建筑工程混凝土结构内部钢筋的间距和钢筋保护层厚度检测。 1.2钢筋保护层厚度的检测,可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行修正。 1.3局部破损方法适用于少量结构测点的抽样检测,其检测准确性较高,也可与非破损检测方法结合使用。 1.4非破损检测方法因对被检测结构无损伤,适用于大量结构构件、大面积检测。 1.5所选择的检测面宜为混凝土表面,应清洁、平整,并避开金属预埋件。 1.6对于具有饰面层的构件,其饰面层应清洁、平整,并与基体混凝土结合良好;饰面层主体材料以及夹层均不得含有金属,对于含有金属材质的饰面层应进行清除。如不能清除,在检测时对检测数据有影响的构件,须与委托单位协商,对样本进行更换。 1.7对于厚度超过50mm的饰面层,宜清除后进行检测,或者钻孔验证;不得在架空的饰面层上进行检测。 1.8对于含有铁磁性原材料的混凝土应进行足够的实验室验证后方可进行检测。 2.技术依据 2.1 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》。 2.2 JGJ/T 152-2008《混凝土中钢筋检测技术规程》

3.检测仪器、设备 3.1检测所使用的仪器设备应符合相关规范、标准的要求。目前本中心所采用的设备为PROFOMETER 4钢筋定位仪和KON-RBL(D+)钢筋位置测定仪两种,均采用电磁感应法检测。 3.2当钢筋保护层厚度不大于60mm时,本中心的仪器设备检测误差满足不大于1mm的要求;当钢筋保护层厚度大于60mm时,宜采用局部破损方法进行修正。 3.3仪器设备应定期进行校准,正常情况下,仪器校准有效期一般为一年。当发生以下情况之一时,应对仪器进行校准: 3.3.1新仪器启用前 3.3.2超过校准有效期限 3.3.3检测数据异常,无法进行调整 3.3.4经过维修或更换主要零配件(如探头、天线等) 3.4由于中心采用电池供电的仪器,进入施工现场检测前应确保设备电源充足,检测结束后应对仪器进行保养。 3.5仪器在检测前应进行预热或调零,调零时探头必须远离金属物体。在检测过程中,应经常检查仪器是否偏离初始状态并及时进行调零。 4.环境条件 4.1环境温度:-10℃~+40℃,严禁在>50℃的环境下使用设备。 4.2相对湿度:<90%RH 4.3检测现场周围无强交变电磁场;仪器设备不得长时间阳光直射。 5.检测程序 5.1构件选取及测点数量要求

钢筋保护层厚度的检验

钢筋保护层厚度的检验 当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应当经过计量检验,检测的方法应符合相应的规程要求。钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm。 当采用局部破损方法检验时,可以采用手锤轻击钢钎的方法,为了使混凝土表面只遭受最低限度的伤害,要求钢钎前端的钎尖必须锋利,不能直接使用手锤敲击混凝土的手段。检验完成后应立即用水泥砂浆将钎孔封堵。 钢筋保护层厚度检验的结构部位,需要施工企业同监理(业主)根据结构构件的重要性在检验前共同确定。构件检验的数量,对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%,且不少于5个构件进行检验,当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验,对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在钢筋保护层厚度可能对构件承载力或耐久性有显著影响的、有代表性的部位测量1点。由于梁柱节点处钢筋过于密集,检验的确存在着困难,在抽取钢筋进行检验时可以避开。 钢筋混凝土结构完成后,检验纵向钢筋保护层的厚度,可以使用允许偏差的方法判断保护层是否在允许偏差之内。 钢筋混凝土结构的钢筋保护层经过检验是否合格是以以下的条件为依据的:

(1)当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格。 (2)当全部钢筋保护层厚度检验的合格率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验,当按两次抽样和计算的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度检验结果仍应判为合格。 (3)每次抽检结果中不合格点的最大偏差均不应大于允许偏差的1.5倍。

见证送检委托单(全)

见证送检委托单 (A钢筋、B钢材焊接、C机械连接、D钢管及型钢、E钢绞线、F化学分析) 委托编号检测编号 委托单位大庆新东方建筑安装工程有限公司 委托日 期 2016年8月9 日 工程名称光砼南街建设工程 出厂日 期 年月 日 使用部位板涵 牌号等 级 品种规 格 HRB335 20 生产厂家黑龙江建龙钢铁代表批 量 监理单位大庆市百元工程建设监理有限公司 炉 号 焊工姓名及焊工号焊接种类 序号检测项目 序 号 检测项目 序 号 检测项目 1抗拉强度 B6 反复弯曲 A 11 规定非比例延伸力 E 2拉伸性能 A7 拉伸强度 C D 12 最大力总伸长率 E 3伸长率 D8 残余变形 C 13 整根线的最大力 E 4 冷弯 A B 9 压扁 D 14碳、硫、硅、锰、磷 F 5重量偏差 A 1 弯曲 D 15 备注:在所需检测项目的序号上打“√”。 见证员(签字盖章)联系电话: 取样员(签字盖 章) 委托检测单位(公章) 年月 日 84R

年月日 联系电话: 年月日 接样员(签字) 联系电话: 年月日 大庆建晟工程检测有限公司电话:见证送检委托单 (混凝土、砂浆) 委托编号试验编号 委托单位委托日期 工程名称成型日期 使用部位 龄期 设计强度等级水泥品种 强度等级 配合比(质量比) 砂子 品种规格 水灰比 石子 品种规格 水泥用量 Kg/m3 外加剂 品种掺量 掺合料品种掺量试件规格 坍落(稠)度 (mm) 养护条 件 监理单位 序号检测项目 序 号 检测项目 16 27 84R

38 49 5 1 0 备注:在所需检测项目的序号上打“√”。 见证员(签字盖章):联系电话: 年月日 取样员(签字盖章): 联系电话: 年月日 委托检测单位(公章): 年月日 接样员(签字): 联系电话: 年月日大庆建晟工程检测有限公司电话:见证送检委托单 (A砂;B碎、卵石) 委托编号检测编号 委托单位大庆新东方建筑安装工程有限公司 委托日 期 2016年8月 10 日 工程名称光砼南街建设工程 出厂日 期 年月 日 使用部位换填级配砂砾品种规 格 生产厂家齐齐哈尔代表批 量 1815m3 监理单 位 大庆市百元工程建设监理有限责任公司 序 号 检测项目序号检测项目 1 颗粒级配A B 7含水率AB 2 含泥量A B 8针片状含量B 3 泥块含量A B 9压碎值B 4有机物(比色法)AB10碱集料反应AB84R

钢筋保护层厚度检测

钢筋位置以及保护层厚度检测 一、总则 1、为加强混凝土结构工程施工质量,统一混凝土内部钢筋位置和钢筋保护层厚度检测方法,提高各检测单位检测精度,采用混凝土内部钢筋保护层厚度检测依据标准为《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)附录E:结构实体钢筋保护层厚度检验以及《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152-2008)。 2、本方法适用于测定建筑工程混凝土结构内部钢筋位置和钢筋保护层厚度检测。 3、混凝土结构内部钢筋保护层厚度检测,除满足本规程的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 二、检测参数和名词术语 1、钢筋保护层厚度:对于混凝土结构表面到受力主筋外侧的距离。对于光圆钢筋,为混凝土表面与钢筋表面间的最小距离,对于带肋钢筋,其值如图1所示。 C1 C2 带肋钢筋保护层厚度C ≈C01 图1带肋钢筋保护层厚度Ci≈C1 2、指示钢筋保护层厚度检测时仪器显示的钢筋保护层厚度t C。 3、钢筋的示值直径检测时仪器指示的钢筋直径。 4、钢筋位置的测试偏差仪器所指示的钢筋轴线与钢筋实际轴线之间的最小距离。 5、相关符号:

6、钢筋保护层最小厚度规定:受拉钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm)* 、该表格数据来源于建设规范图集;不同规范(防水混凝土、轻骨料混凝土等)1注: 有不同的要求;2、预制钢筋混凝土受弯构件,钢筋端头的保护层厚度一般为10mm。预制的肋形板,其主肋保护层厚度可按粱考虑。3、要求使用年限较长的重要建筑物和受沿海环境侵蚀的建筑物的承重结构,当处于露天或室内高湿度环境时,其保护层厚度应适当增加。4、有防火要求的建筑物,其保护层厚度尚应遵守防火规范有关规定。5、由此可见钢筋保护层最小厚度与构件种类、混凝土强度、环境条件、构件受力状态、使用寿命、防火等级等因素相关。7、测试方法 (1)电磁感应法钢筋探测仪检测方法由单个或多个线圈组成的探头产生电磁场,当钢筋或其它金属物体位于该电磁场时,磁力线会变形。金属所产生的干扰导致电磁场强度的分布改变,被探头探测到,通过仪器显示出来。如果对所检测的钢筋尺寸和材料进行适当的标定,可以用于检测钢筋位置、直径及混凝土保护层厚度。 (2)雷达仪检测方法由雷达天线发射电磁波,从与混凝土中电学性质不同的物质如钢筋等的界面反射回来,并再次由混凝土表面的天线接收,根据接收到的电磁波来检测反射体的情况。(3)局部破损检测方法采用对钢筋位置无明显扰动的方法将混凝土结构进行局部破损并对钢筋保护层厚度和位置直接测量的方法。采用局部破损方法需要及时修补。 三、检测方法 1、一般规定 (1)应根据所测钢筋的规格、深度以及间距选择适当的仪器,并按仪器说明书进行操作。(2)采用电池供电的仪器,检测中应确保电源充足,检测结束后应对仪器及电池进行保养。对于既可采用电池供电,也可采用外接电源供电的仪器,应该在两种供电情况下分别对仪器进行校准。 (3)仪器在检测前应进行预热或调零,调零时探头必须远离金属物体。在检测过程中,应经常检查仪器是否偏离初始状态并及时进行调零。 (4)检测前宜具备下列资料: 1 工程名称及建设、设计、施工、监理单位名称; 2 结构或构件名称以及相应的钢筋设计图纸资料; 3 混凝土是否采用带有铁磁性的原材料配制; 4 检测部位钢筋品种、牌号、设计规格、设计保护层厚度、结构构件中是否有预留管道、金属预埋件等; 5 必要的施工记录等相关资料; 6 检测原因。 (5)根据钢筋设计资料,确定检测区域钢筋的可能分布状况,并选择适当的检测面。检测面宜为混凝土表面,应清洁、平整,并避开金属预埋件。 (6)对于具有饰面层的构件,应清除饰面层后在混凝土面上进行检测,检测面应平整、清洁。(7)对于含有铁磁性原材料的混凝土应进行足够的实验室验证后方可进行检测。

混凝土钢筋保护层检测方案

作业指导书 混凝土钢筋保护层检测作业指导书 编号:BHSY/C03—2007 版本:第A版 发布日期:2007年10月18日 生效日期:2007年10月18日 拟制:XXX 日期: 2007年10月10日 审核:XXX 日期: 2007年10月15日 批准:XXX 日期: 2007年10月17日 受控状态:发放号: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

目录 1、检测项目 2、检测依据 3、取样方法 4、检前注意事项 5、检验方法 电磁感应法 局部破损法 6、技术要求及判定方法 7、检后注意事项 8、检测报告的出具 1、检测项目 1.1钢筋保护层厚度 1.2混凝土中钢筋的数量 1.3混凝土中钢筋的位置及间距

2、检测依据 GB50204—2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 3、取样方法 (1)钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定; (2)对梁类、板类构件,应按构件总数的2%且不少于5个构件进行检验,当有悬挑构件时,其中悬挑构件所占比例不宜小于50%;重点抽测梁、板钢筋受拉部位,且分布于各层;(3)对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在有代表性的部位测量1点。 (4)对悬挑梁、板构件,测受拉钢筋的保护层时应清除混凝土表面的杂物,并用磨石将表面浮浆等不平整处打平。 4、检前注意事项 (1)应根据所测钢筋的规格、深度以及间距选择适当的仪器,并按仪器说明书进行操作。(2)采用电池供电的仪器,检测中应确保电源充足,对于既可采用电池供电,也可采用外接电源供电的仪器,应该在两种供电情况下分别对仪器进行校准。 (3)仪器在检测前应进行预热或调零,调零时探头必须远离金属物体。 (4)检测前宜具备下列资料: 1工程名称及建设、设计、施工、监理单位名称; 2结构或构件名称以及相应的钢筋设计图纸资料; 3混凝土是否采用带有铁磁性的原材料配置; 4检测部位钢筋品种、牌号、设计规格、设计保护层厚度、结构构件中是否有预留管道、金属预埋件等; 5必要的施工记录等相关资料; 6检测原因。 (5)根据钢筋设计资料,确定检测区域钢筋的可能分布状况,并选择适当的检测面。检测面宜为混凝土表面,应清洁、平整、并避开金属预埋件。 (6)对于具有饰面层的构件,其饰面层应清洁、平整,并与基体混凝土结合良好。饰面层主体材料以及夹层均不得含有金属。对于含有金属材质的饰面层,应进行清除。 对于厚度超过50mm的饰面层,宜清除后进行检测,或者钻孔验证。不得在架空的饰面层上进行检测。 (7)对于含有铁磁性原材料的混凝土应进行足够的实验室验证后方可进行检测。 5、检验方法 检验钢筋混凝土保护层的测试方法,有非破损法(电磁感应法、雷达仪检测法)和局部破损检测法;钢筋保护层厚度的检测,可采用非破损或者局部破损的方法,也可采用非破损的方法并用局部破损方法进行修正,本检测站现采用电磁感应法和局部破损检测法。(一)电磁感应法 非破损检测方法因对被检测结构无损伤,适用于大量结构构件、大面积检测。但其检测准确性受仪器精度,检测人员经验等影响较大。 1.1 仪器设备 PROFOMETER-5 钢筋直径/保护层厚度测试仪 ZBL-R620 钢筋直径/保护层厚度测试仪 磨石

钢筋保护层控制措施及对各施工班组的要求

钢筋保护层及板厚控制措施 一、保护层垫块放置要求 1、粱保护层垫块要求 梁主筋底部保护层厚度垫块,每隔800mm布置2块,梁侧面采用塑料卡间距800mm,根据梁高布置,不少于2块 2、柱、剪力墙钢筋保护层垫块要求 对于柱钢筋保护层可用塑料垫块放置箍筋上面,在柱上部、下部四周各用6mm的定位钢筋焊牢;剪力墙上下用6mm的定位钢筋焊牢,中间保护层垫块放置间距不大于800mm。 3、板钢筋保护层要求 楼板面层钢筋的保护层一直是施工中的一大难题,这是因为施工过程中,各工种交叉作业,施工人员行走频繁,钢筋难免被大量踩踏,而板筋一般较细,容易弯曲、变形;针对以上难题可采取以下措施控制: (1)、合理、科学地安排好各工种交叉作业时间,板底钢筋绑扎后,线管预埋和模板封镶、收头应及时穿插进行,以减少板面钢筋绑扎后的作业人员数量;同时对施工人员加强教育和管理,使他们重视保护板面上层负筋的正确位置,尽量沿钢筋小马撑支撑点通行。 (2)、严格控制垫块厚度,保证厚度均匀;控制绑扎密度;切实保证垫块扎牢。为防止被人员踩踏可适当减小保护层垫块间距,每隔500mm布置1块;混凝土马凳间距一般为800mm。 板底保护层比较容易控制,可采用垫块放置间距宜800mm。

二、成品、半成品保护措施 (1) 成型钢筋不准踩踏,特别注意负筋部位。 (2)其他物品运输过程注意轻装轻卸,不能随意抛掷。 (3)楼板的负筋绑好后,不准踩在上面行走,走浇筑砼之前一定保持原有形状,并派钢筋工专门负责修理。 (4) 绑扎完楼板钢筋后,及时搭设人行马道,防止下道工序施工时直接踩踏负筋上,使负筋产生位移及变形。 (5)装电线管、水卫管线或其他设施时不得任意切断和碰动钢筋。保证钢筋间距、位置、保护层始终符合设计要求。 (6)浇筑砼过程中,安排专职钢筋工值班,发现钢筋位移和变形后及时修复。 三、板厚度控制措施 1、模板标高控制。在楼层面上的每根墙柱钢筋上抄出50控制线,涂好红色醒目油漆,木工根据不同的板厚,依据水平线进行梁板模板安装; 2、浇筑楼板混凝土,由测量人员在钢筋上测好结构500mm标高控制点,然后拉线控制混凝土浇筑高度。标高控制线间距不宜大于10米; 3、浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚10mm,分段分片进行浇筑,分片面积不宜过大,布料时不得在同一处连续布料,应在2~3m范围内水平移动布料。用平板振捣器垂直浇筑方向来回拖动振捣,也可用插入式振捣器顺浇筑方向45~50°斜插振捣,用铁插尺检查

钢筋保护层厚度及钢筋位置检测报告

钢筋保护层厚度、钢筋位置及钢筋直径 检测报告 工程名称: 委托单位: 检测方法: 检测地点: 检测日期:

试验检测人: 报告编写人: 报告审核人: 报告签发人: 声明: 1、本报告无本公司“检测报告专用章”无效。 2、未经本检测公司书面批准,不得复制试验报告。 3、报告无试验、审核、签发人签章无效。 4、报告涂改无效。 5、如对检测报告有异议,可在报告发出后15日内向本公司书 面提出。 6.如对本检测报告有异议或需要说明之处,可在报告发出后 15 天内向本检测单位书面提出,本单位将于5 日内给予答复。

目录 -项目概况 (1) 二、检测目的及依据 (1) 三、检测内容 (2) 四、现场检测 (2) 五、检测结果 (3) 六、检测结论 (3) 七、混凝土结构实体钢筋保护层厚度检测记录 (4)

一、工程概况 介绍项目的一般情况,包括工程的名称,工程建设的地点,分别列出建设单位、设计单位、施工单位以及监理单位的名称。结构或构件名称、施工图纸和混凝土设计强度等级。 本次进行计量认证的现场评审,选用实验室的钢绞线进行试验。 二、检测目的及依据 现浇混凝土结构中钢筋位置很大程度上与施工有关,而其又对构件(尤其是受弯构件)的结构性能造成很大的影响。我国现浇混凝土结构施工时钢筋移位是常见的通病,因此《规范》规定控制“钢筋移位”作为实体检测的项目。传统的隐蔽工程验收作为钢筋检查的最后关口并不严密,而在实体实验中增加对钢筋移位的检测就克服了这个缺陷。这对于强化验收,加强施工质量控制,保证结构安全起到了积极作用。 检测依据标准及代号: 《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJT 152-2008) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 三、检测内容 1 设定好仪器量程范围及钢筋直径,沿被测钢筋轴线选择相邻钢筋影响较小的位置,并应避开钢筋接头,读取指示保护层厚度值。每根钢筋的同一位置重复检测 2 次,每次读取1 个读数。 2 对同一处读取的2 个保护层厚度值相差大于1mm 时,应检查仪器是否偏离标准状态并及时调整(如重新调零)。不论仪器是否调整,其前次检测数据均舍弃,在该处重新进行2 次检测并再次比较,如2 个保护层厚度值相差仍大于

钢筋保护层厚度及间距检测方案

钢筋保护层厚度及间距检测作业指导书 一、检测依据 1.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 1.2《混凝土钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2008)。 二、适用范围 适用混凝土结构及构件中钢筋间距和保护层厚度的现场检测。 三、检测数量 对梁类、板类构件,应各抽出构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,应抽取构件中挑梁类、板类构件所占比例不宜少于50%。 四、检测前准备 4.1 使用仪器:电磁感应法钢筋探测仪; 4.2 检测仪器应经过计量部门校准; 4.3 检测前,应对钢筋探测仪进行预热和调零,调零时探头应远离金属物体,在检测过程中,应核查钢筋探测仪的零点状态; 4.4 进行检测前,宜结合设计资料了解钢筋布置情况; 4.5 检测前宜具备下列资料: 1 工程名称、结构和构件名称以及相应的钢筋设计图纸;

2 建设、设计、施工及监理单位名称; 3 混凝土中含有的铁磁性物质; 4 检测部位钢筋品种、牌号、设计规格、设计保护层厚度; 5 施工记录等相关资料; 6 检测原因。 五、检测方法 5.1钢筋保护层厚度的检测的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构的重要性共同选定; 5.2选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对每根钢筋,应在有代表性的部位测量1点; 5.3 被测件的外观要求:检测面应清洁、平整,并应避开金属预埋件;对于具有饰面层的结构和构件,应清除饰面层后在混凝土面上进行检测; 5.4 正确使用仪器获取数据的步骤 5.4.1 检测时应避开钢筋和绑丝,钢筋间距应满足钢筋探测仪的检测要求。探头在检测面上移动,直到钢筋探测仪保护层厚度示值最小,此时探头中心线与钢筋中心线应重合,在相应位置做好标记。按上述步骤将相连的其他钢筋位置逐一标出;

结构实体钢筋保护层厚度检验要求(170711)

关于结构实体检验钢筋保护层厚度的相关要求 一、优质结构工程 结构实体检验钢筋保护层厚度时,根据工程的实际情况,施工单位在工程评优复审前应对具备检测条件的楼层委托检测机构进行分段检验,监督科室(县区监督机构)应在工程申请复审时严格审查钢筋保护层厚度分段检验报告。 二、分段验收的结构工程 结构实体检验钢筋保护层厚度时,施工单位应对分段验收部位委托检测机构进行检验,监督科室(县区监督机构)应在审查技术资料时对钢筋保护层厚度分段检验报告进行检查。 三、结构实体检验钢筋保护层厚度的结论评价 (一)进行分段结构实体检验钢筋保护层厚度时,构件检测数量应按照分段工程的实际情况均匀分布选取,检测比例应符合现行《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204的相关要求; (二)分段结构实体检验钢筋保护层厚度的检测报告可注明钢筋保护层厚度检测的合格率实测值,不进行评定;若抽样检验结果中不合格点的最大偏差大于规范允许偏差1.5倍的,应评定结果; (三)检测机构对分段实施钢筋保护层检验的,在最后一次检验完成后,应对该混凝土结构工程的钢筋保护层厚度检验情况出具完整检测结论。 四、结构实体检验钢筋保护层厚度不合格的处理

(一)结构实体检验中,钢筋保护层厚度检验结果不满足要求时,应委托有资质的检测机构按国家现行有关标准的规定进行检测; (二)检测机构进行钢筋保护层厚度结构性能鉴定检测时,依据《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784相关要求,需同时检测构件截面尺寸,并符合以下规定: 1.应将设计要求的混凝土保护层厚度相同的同类构件作为一个检验批,以确定受检构件的数量; 2.随机抽取构件,对于梁、柱类应对全部纵向受力钢筋混凝土保护层厚度进行检测;对于墙、板类应抽取不少于6根钢筋(少于6根钢筋时应全检),进行混凝土保护层厚度检测; 3.根据《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300规定,经有资质的检测机构鉴定检测能够达到设计要求的检验批,应予以验收。如检测机构鉴定检测达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批,可予以验收。在检测机构鉴定检测达不到设计要求、且经原设计单位核算仍不能满足安全和使用功能的检验批,应进行返修或加固处理。经返修或加固处理后,满足安全及使用功能要求时,可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。

钢筋间距、保护层厚度检测

电磁感应法检测钢筋间距、保护层厚度 1、取样方法 对梁、板类构件,应各抽取构件总数的2%并且不少于5个构件进行检验; 对于悬挑梁,应抽取构件数量的5%并且不少于10个构件进行检验,当少于10个时,应全数检验; 对于悬挑板,应抽取应抽取构件数量的10%并且不少于20个构件进行检验,当少于20个时,应全数检验; 对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验; 对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验; 对梁、板类构件,测钢筋间距、保护层厚度时应清除混凝土表面的杂物,并用磨石将表面浮浆等不平整处打平。 2、检测依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 《混凝土中钢筋检测技术规程》 JGJ/T 152-2008 3、检测设备 钢筋保护层厚度检测仪、钢卷尺 4、检测方法 首先对钢筋保护层厚度检测仪进行复位调零,之后对选定构件被测钢筋进行初步定位,将探头有规律在检测面上移动,直至仪器显示信号强度最强时读数并记录钢筋位置用记号笔做标记; 检测保护层厚度时,对每根钢筋选定三个检测部位,每个部位重复进行2次测量并取平均值,结果精确到1mm,梁类构件允许偏差为-7mm~+10mm,板类构件允许偏差为-5mm~+8mm; 检测钢筋间距时,应选取至少7根钢筋间距进行检验,用钢卷尺测量第一根钢筋和最后一根钢筋的轴线距离并计算间隔数,钢筋间距测量值精确到1mm,允许偏差为±10mm; 检测钢筋直径时,应对每根钢筋选取三个部位,每个位置测量一次取平均值,测量值要求达到钢筋设计直径的95%。

钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm。 5、测试要求 当遇到下列情况之一时,应选取至少30%已测钢筋并且不应小于6处,采用钻孔、剔凿等方法验证; 仪器要求钢筋直径已知,钢筋实际直径未知或有异议; 钢筋实际根数、位置与设计有较大偏差; 构件饰面层未清除的情况下检测; 钢筋以及混凝土材质与校准试件有显著差异。 钻孔、剔凿时不得损坏钢筋,实测采用游标卡尺,测量精度为0.1mm。 6、合格判定 当全部钢筋的保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格; 当全部钢筋保护层厚度合格点率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验,按两次抽样总和计算的合格点率为90%及以上时,检验结果应判为合格; 每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于规定允许偏差的 1.5倍。

钢筋保护层厚度检测结果及评定

第三章 构件实体检测 3.1 钢筋保护层厚度检测 3.1.1 检测方法 钢筋保护层厚度采用电磁检测方法进行无损检测,检测钢筋保护层厚度时,需确定被测构件中钢筋的大致位置、走向和直径。测试区选择表面比较光滑的区域,以便提高检测精度。 3.1.2 检测结果 根据《公路桥梁承载能力检测评定规程》(JTG/T J21-2011),检测构件的钢筋保护层厚度平均值n D 应按式(3-1)计算: n 1 n = ni i D D n =∑ 式(3-1) 式中:ni D ——钢筋保护层厚度实测值,精确至0.1mm ; n ——测点数。 检测构件的钢筋保护层厚度特征值ne D 应按式(3-2)计算。 ne D =n D -P D K S 式(3-2) 式中:D S ——钢筋保护层厚度实测值标准差,精确至0.1mm ; D S P K ——判定系数,按表3-1取用。

表3-1 钢筋保护层厚度判定系数 应根据检测构件的钢筋保护层厚度特征值ne D 与设计值nd D 的比值,按表3-2的规定确定钢筋保护层厚度评定标度。 表3-2 钢筋保护层厚度评定标准 常洪桥钢筋保护层厚度测试数据及评定结果见表3-3。

表3-3 钢筋保护层厚度检测结果及评定

根据常洪桥设计图纸,主梁底板与墩台保护层厚度为35mm。由表3-3可知:常洪桥主梁底板纵向钢筋保护层厚度推定值为34mm,主梁评定标度为1,表明钢筋保护层厚度对结构受力钢筋耐久性影响不显著;墩台竖向钢筋保护层厚度推定值分别为31mm、30mm,0#墩台、1#墩台评定标度为2,表明钢筋保护层厚度对结构受力钢筋耐久性有轻度影响。

钢筋保护层、间距、板厚检测方案

克拉玛依龙飞凤二期工程 6#楼基础钢筋保护层 检测方案

一、工程概况 1.1工程名称:克拉玛依龙凤下去二期工程6#楼 1.2建设单位:瑞基投资 1.3设计单位: 克拉玛依市建筑规划设计(院) 1.4监理单位:克拉玛依市金科工程监理有限责任公司 1.5施工单位:建化实业有限责任公司 1.6建筑结构:框架结构,建筑面积:684.47㎡,基础形式:柱下独立基础,建筑层数:地下一层、地上二层及装饰坡屋顶。建筑物总高度为11.10m,建筑耐火等级二级,建筑抗震设防烈度为:7度,结构使用年限为50年。 1.7计划开工日期:2016年4月12日,计划竣工日期:2016年11月5日; 1.8建设地点:克拉玛依市西郊水库以北。 1.9本工程建筑结构的安全等级为二级,主体结构设计合理使用年限为50年。 二、梁、板、柱类构件钢筋保护层检测选点依据 依据《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2015)中附录E结构实体钢筋保护层厚度检验的要求: E.0.1 钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量,应符合下列要求: 1、结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施,并见证实施过程。施工单位应制定结构实体检验专项方案,并经监理单位审核批准后实施。除结构位置与尺寸偏差外的结构实体检验项目,应由具有相应资质的检测机构完成。 2、对悬挑构件之外的梁板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。 3、对悬挑梁,应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验;当悬挑梁数量少于10个时,应全数检验。 4、对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;当悬挑板数量少于20个时,应全数检验。

钢筋保护层厚度及间距

钢筋保护层厚度及间距 钢筋保护层厚度及钢筋间距检测 1.适用范围 1.1适用于测定建筑工程混凝土结构内部钢筋的间距和钢筋保护层厚度检测。 1.2钢筋保护层厚度的检测,可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行修正。 1.3局部破损方法适用于少量结构测点的抽样检测,其检测准确性较高,也可与非破损检测方法结合使用。 1.4非破损检测方法因对被检测结构无损伤,适用于大量结构构件、大面积检测。 1.5所选择的检测面宜为混凝土表面,应清洁、平整,并避开金属预埋件。 1.6对于具有饰面层的构件,其饰面层应清洁、平整,并与基体混凝土结合良好;饰面层主体材料以及夹层均不得含有金属,对于含有金属材质的饰面层应进行清除。如不能清除,在检测时对检测数据有影响

的构件,须与委托单位协商,对样本进行更换。 1.7对于厚度超过50mm勺饰面层,宜清除后进行检测,或者钻孔验证;不得在架空的饰面层上进行检测。 1.8对于含有铁磁性原材料的混凝土应进行足够的实验室验证后方可进行检测。 2.技术依据 2.1 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 2.2 JGJ/T 152-2008《混凝土中钢筋检测技术规程》 3.检测仪器、设备3.1检测所使用的仪器设备应符合相关规范、标准的要求。目前本中心所采用的设备为PROFOMETER钢筋定位仪和KON-RBL(D+钢筋位置测定仪两种,均采用电磁感应法检测。 3.2当钢筋保护层厚度不大于60mn B寸,本中心的仪器设备检测误差满足不大于1mm勺要求;当钢筋保护层厚度大于60mm寸,宜采用局部破损方法进行修正。 3.3仪器设备应定期进行校准,正常情况下,仪器校准有效期一般为一年。当发生以下情况之一时,应对仪器进行校准: 3.3.1新仪器启用前 3.3.2超过校准有效期限 3.3.3检测数据异常,无法进行调整 3.3.4经过维修或更换主要零配件(如探头、天线等) 3.4由于中心采用电池供电的仪器,进入施工现场检测前应确保设备电源充足,检测结束后应对仪器进行保养。 3.5仪器在检测前应进行预热或调零,调零时探头必须远离金属物 体。在检测过程中,应经常检查仪器是否偏离初始状态并及时进行调零。

钢筋间距实施细则

检验实施细则第 1 页共 5 页第 A 版第 0 次修订 混凝土结构钢筋间距检测编制:董文伟审核:宫文强批准:于海涛 生效日期: 一、依据标准: GB50204-2002(2011年版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 JGJ/T152-2008《混凝土中钢筋检测技术规程》 二、使用仪器: 2.1、喜利得PS200型钢筋探测仪由以下组成: (1)钢筋探测仪 (2)主机 2.2当钢筋保护层厚度不大于60mm时,本中心的仪器设备检测误差满足不大于1mm的要求;当钢筋保护层厚度大于60mm时,宜采用局部破损方法进行修正。 2.3仪器设备应定期进行校准,正常情况下,仪器校准有效期一般为一年。当发生以下情况之一时,应对仪器进行校准: 2.3.1新仪器启用前 2.3.2超过校准有效期限 2.3.3检测数据异常,无法进行调整 2.3.4经过维修或更换主要零配件(如探头、天线等) 2.4由于中心采用电池供电的仪器,进入施工现场检测前应确保设备电源充足,检测结束后应对仪器进行保养。 2.5仪器在检测前应进行预热或调零,调零时探头必须远离金

检验实施细则第 2 页共 5 页第 A 版第 0 次修订 混凝土结构钢筋间距检测编制:董文伟审核:宫文强批准:于海涛 生效日期: 属物体。在检测过程中,应经常检查仪器是否偏离初始状态并及时进行调零。 三、适用范围 3.1适用于测定建筑工程混凝土结构内部钢筋的间距检测。 3.2局部破损方法适用于少量结构测点的抽样检测,其检测准确性较高,也可与非破损检测方法结合使用。 3.3非破损检测方法因对被检测结构无损伤,适用于大量结构构件、大面积检测。 3.4所选择的检测面宜为混凝土表面,应清洁、平整,并避开金属预埋件。 3.5对于具有饰面层的构件,其饰面层应清洁、平整,并与基体混凝土结合良好;饰面层主体材料以及夹层均不得含有金属,对于含有金属材质的饰面层应进行清除。如不能清除,在检测时对检测数据有影响的构件,须与委托单位协商,对样本进行更换。 3.6对于厚度超过50mm的饰面层,宜清除后进行检测,或者钻孔验证;不得在架空的饰面层上进行检测。

相关文档
相关文档 最新文档