文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 动火作业专项施工方案与动火作业事故应急预案汇编

动火作业专项施工方案与动火作业事故应急预案汇编

动火作业专项施工方案与动火作业事故应急预案汇编
动火作业专项施工方案与动火作业事故应急预案汇编

动火作业专项施工方案与动火作业事故应急预案汇编

动火作业专项施工方案

㈣工期要求:业主单位通知进场后3个月内完工。

㈤主要施工内容及范围:华盛炼铁一分厂喷煤系统建议2001年,经过多年运行,设备老化、劣化严重,制粉能力不足,制粉质量差,不能满足喷煤需求。为积极开展降本节耗工作,结合5800m高炉喷煤3#、4#磨煤机将投产,现对华盛炼铁一分厂喷煤系统进行改造。改造位于喷煤主厂房区,具体位置见图片1~8。改造主要包括⑴煤粉仓改造4套;⑵喷吹罐改造8套;⑶新增布袋收尘器安装2套;⑷输煤管道,约150m。改造所用主辅材除协议注明克莱德供货外,均由乙供。

二、动火作业情况

3.3安全技术措施

⑴本次动火作业部位包括输煤管道管廊沿线、布袋除尘、喷吹罐和煤粉仓,煤粉仓内动火是重点防护部位。首先要保证仓内足够照明,采用通风机进行通风换气,确保作业时仓内含氧量达到标准。动火前,煤粉仓底部,要用彩瓦遮盖,防止火花飞溅到下部喷吹设备。动火部位下部所有重要仪表设施,在动火前都需采取包裹、隔离措施。动火时,安排专人监护。

(2)布袋除尘器位于高空,高处动火作业前,操作者必须辨识火种可能或潜在落下区域,明确周围环境是否放置可燃易燃品,按规定确认、清理现场,以防火种溅落引起火灾爆炸事故;室外进行高处动火作业时,5级以上大风应停止作业。

(3)施工现场要规范配置灭火器材和消防器具,消防器材不得擅自移作他用、消防通道必须保持畅通,必要时可不定期将现场洒水浸湿。

(4)现场作业人员严禁抽烟,需焊割和明火作业,应事先消除周围可燃物或采取防范措施。

(5)氧气和乙炔气体要有严格的安全防护措施,乙炔瓶应装有防爆回火装置,安全距离大于5米,与明火距离大于10米,设专人看管,乙炔表要装有防爆回火装置。气瓶严禁在阳光下曝晒,氧气瓶口及减压阀、阀门处不得沾染油脂、油污,乙炔瓶严禁横躺卧放;运输、储存、使用气瓶时,严禁碰撞、敲击、剧烈滚动,且气瓶要放置牢固,防止气瓶倾倒。

⑹动火作业前应检查电焊机、气瓶(减压阀、胶管、割炬等)、砂轮、修整工具、电缆线、切割机等器具,确保其在完好状态下,电线无破损、漏电、卡压、乱拽等不安全因素;电焊机的地线应直接搭接在焊件上,不可乱搭乱接,以防接触不良、发热、打火引发火灾或漏电致人伤亡。

⑺仓库与生产生活房要保持一定的防火间距,库房内不得兼放或作其他工作场所,仓库严禁吸烟和禁止火种入内。仓库按仓储规定分类、分隔,特别是油漆、稀释剂等易燃物要按规定储存。

⑻班前、班中、班后安全员须做好检查,发现隐患,及时纠正排除。动火作业结束后,操作人员必须对周围现场进行安全确认,整理整顿现场,在确认无任何火源隐患的情况下,方可离开现场,确保人走火灭。

动火作业事故应急预案

4、动火安全监护人:吴云飞。

(三)适应范围:本制度适用于本公司所有场所动火作业。

(四)管理要求

1、动火作业必须符合国家有关法律法规及标准要求,遵守公司相关的安全生产管理制度和操作规程;焊割工必须具有种作业人员操作证。

2、动火作业现场要有相应的预防和消防灭火措施,例如有易燃部位要盖石棉布,电焊机搭铁线要尽量设在离焊接地点近的地方,动火场所应准备水、灭火器等,以便发生火警时,能迅速灭火。

3、作业人员在作业前要了解该部位的消防设施及走火通道;

4、火作业过程中,动火安全负责人与监护人要全程监督,防止发生火警事故;

5、安全生产部有权制止有危险的动火作业;

6、作业完毕之后,要清理好作业现场,并监视现场至少30分钟,防止留有火种,引起后患;

(五)处置基本原则

1、持“以人为本、预防为主、综合治理”的原则;

2、持“安全第一、救人第一”的原则;

3、持“统一领导、紧急处置、快速反应、分级负责、协调一致、消除危险”的原则。

4、“常备不懈、统一指挥、有序、高效协调、持续改进”的原

(六)应急处理程序

1、施工现场万一发生火灾事故,火灾发现人应立即示警和通知现场安全负责人,并立即使用施工现场配备的消防器材扑灭初起之火,

2、扑救火灾爆炸事故,应遵循如下原则:从上向下、从外向内,从上风处向下风处。

3、当事故现场火灾危及到和身烧伤,即紧急把伤者隔离火源,并把火扑灭.。

动火作业专项应急预案

编号: 1、事故类型和危害程度分析 1.1火灾事故 根据燃烧三要素特性,结合公司生产使用的各项物料,分析可能发生的火灾危险源有:生产车间使用的包装箱(纸箱)、包膜在存放的过程中由于明火会发生火灾;配电设备、电器设备及电源线路在使用过程中由于过载、过电流等原因 导致电器火灾;危险化学品在使用过程中由于明火发生火灾。 1.2危害程度分析 当发生火灾事故可能会造成人员中毒、窒息、烧伤或财产损失。 2、应急处置原则 根据“预防为主防消结合”的消防方针,应做好预防和应急及处置工作,防止事故扩大,并全力消灭火灾减少对人员、企业财产和环境所产生的不利影响。 3、组织机构及职责 3.1应急组织体系 生产部(酸奶)成立灭火救援指挥组,由生产部经理(酸奶)任小组总指挥;成员有前处理主任、长白班主任、甲班主任、乙班主任、丙班主任组成。 应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、警戒疏散组、物资供应组、医疗救护组、通信联络协调组、交通运输组和志愿者消防队等组成。 应急救援组织机构:

生产经理:刘士华 3.2应急组织职责 321应急指挥领导小组职责 3.2.1.1负责组织部门应急预案的制定、修订工作; 3.2.1.2组建各应急救援组,组织预案的实施和演练; 3.2.1.3检查督促事故应急救援的各项准备工作; 3.2.1.4当事故发生后根据事故状况启动应急救援预案实施救援工作; 3.2.2应急总指挥和应急组织职责 3.2.2.1总指挥职责:负责宣布应急状态的启动和解除,全面指挥调动应急组织, 调配应急资源,按照应急程序组织实施灭火救援。 3.2.2.2消防灭火组:当发生火灾,消防灭火组立即赶到事故现场进行火灾扑救和应急抢险。 3.2.2.3抢险抢修组:当火灾发生时做好能源的供给,设备维修和抢险,制定安全措施,监督检查安全措施的落实情况。 3.2.2.4 警戒疏散组:负责布置安全警戒,保证现场安全;做好交通和人员的交通安全

(动火)HSE作业计划书(已含应急预案)

HSE作业计划书 编制: 审核: 审批: 新疆中京建设集团有限公司 年月日

一、工程概况 1、工程内 TH12554 井修建抽油机固定基础动火作业 2、主要工程量 TH12554 井修建抽油机固定基础 3、工程特点 ●要求工期4天且必须按期交工。 4、参建单位 ●施工单位:中京公司 ●建设单位:采油二厂采油二区 ●二、编制依据 该施工组织设计的编制主要依据采油二厂工程施工任务书及国家现行的施工规范等。 1、施工标准及验收规范 SY/T0422-97 《抽油机基础打孔施工及验收规范》 2、采油厂现场技术交底; 三、动火施工方案 一、工程概况 动火作业,为确保工程安全、优质、高效的完成,特制定此施工方案。 二、动火工作量 TH12554 井修建抽油机固定基础动火作业。 三、动火施工组织 1、动火负责人:侯元元 职责:负责动火施工的前期准备工作:人员、物料、设备的组织及安排。对动火全过程的指挥。 2、安全监护人职责:负责动火过程全过程的安全检查与监护工作。 3、动火实施人:于广才 (1)按照动火报告的要求准备施工工具,备齐施工材料; (2)听从动火负责人的指令,进行动火施工; (3)施工全过程严格听从动火监护人员的要求,安全可靠的完成动火任务。 4、施工设备组织

四、施工方案 1、办理相关施工作业手续 2、联系采油队生产运行技术人员进行现场交底 3、施工中严格按照有关标准及规范进行施工作业 4、监护人不到场严禁作业 5、在施工完毕后,必须做到工完、料尽、场地清 五、动火方案 1、现场确认动火点。 2、检查可燃气体浓度在动火范围内进行。 3、用空气压缩机动火。 施工人员名单: 现场安全负责人:侯元元 风镐工:王纯海等人 电工:于广才 动火安全措施 为了保护油田物资和设备不被破坏,更为了保证施工人员的人身安全,根据此次施工的特殊环境,我施工方制定如下动火安全措施: 一、危害识别 1沙子伤眼 施工人员佩戴护目镜,确保沙子不会进入施工人员的眼睛。 2.有毒有害气体 动火区域内的天然气浓度较高时可以产生静电火灾爆炸等危害;当动火点的天然气浓度高于爆炸下限的0.2%时,在动火时可能引发火灾事故。 二、防范措施

动火作业施工方案

动火作业施工方案 一、编制依据本工程临时用电组织设计根据: 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ-2005) 3、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 4、4、《建筑电气设计手册》。 二、工程概况 工程名称:碧桂园盈水翠苑 建设单位:台山碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:江门市新会区冈州工程建设监理有限公司 施工单位:中传建设有限公司 工程地点:台山市碧桂园钻石湾 本工程框架墙结构;货量区别墅户型005S、005N240S、260S地上3层。商铺A、B、C区1-3层,建筑总面积:37000m。工程抗震设防烈度为六度,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,设计合理使用年限为50年。三、项目施工管理人员现场负责人:涂国武,黄劲松,吴小磊。 现场负责人职责: 1、按照业主要求提出动火申请,办理动火作业许可证。 2、对作业人员作业前进行安全交底。 3、落实动火作业风险削减措施,组织实施动火作业,并对作业风险削减措施的有效性和可靠性负责。 4、及时纠正违章作业行为。 安全员:禤艺峰,训邵兵。 安全员职责:1、做好动火前的安全交底(包括风险识别),检查施工现场安全措施落实是否到位,对作业全过程安全进行监护。 四、动火等级的划分:一、二、三级动火的情况划分。 1.凡属下列情况之一的动火,均为一级动火。 (1)禁火区域内。 (2)油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备 (3)各种受压设备。 (4)危险性较大的登高焊、割作业。 (5)比较密封的室内、容器内、地下室等场所。 (6)现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。 2.凡属下列情况之一的动火,均为二级动火。 (1)在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊:割等用火作业。 (2)小型油箱等容器用火作业。 (3)登高焊、割等用火作业。 3.在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业,均属三级动火作业。 五、安全技术要求 1、作业人员必须持证上岗。 2、严格按照安全操作规程施工。 3、电气焊工在操作时必须持双证作业(操作证、动火证)必须有专人监护,配备灭火器,并穿绝缘鞋、带皮手套、戴保护镜。 4、动火人员必须到项目经理开动火证,方可施工。 5、作业现场配备灭火器材。 6、作业现场安排专人监护。 7、电焊机必须接地良好,电源线的拆装应有专业电工操作。 8、电焊机要设单独开关,开关应设在防雨的电闸箱内,拉合时应倒向操作,电焊机必须接二次保护装置。 六、电焊工、电工操作规程

油系统着火应急预案与油罐、管动火作业安全施工方案汇编

油系统着火应急预案与油罐、管动火作业安全施工方 案汇编 油系统着火应急预案 编制目的: 汽机润滑油、高压抗燃油管道大都布置在高温管道、热体附近,一旦油系统泄漏喷射到高温管道、热体上就会引起火灾,并且火势发展迅速。油系统着火造成的直接和间接经济损失是无法估量的,为此制订本措施,在机组设备检修和运行中必须严格执行,防止油系统着火事故的发生。 措施内容: 1.油管道应支吊可靠,尽量减少法兰接头,仪表管尽量减少交叉,防止运行中振动磨损,禁止使用铸铁门; 2.油系统的安装必须保证质量,阀门、法兰接合面必须认真研磨,做到接触良好无渗漏; 3.油系统管道法兰禁止使用塑料垫、橡皮垫(含耐油橡皮垫)和石棉纸垫; 4.油系统的阀门、法兰盘计可能漏油部位附近安装有热管道或其他热体时,应在这些热体上敷设完整的保温,外包铁皮或玻璃丝布涂油漆,保温层表面温度不超过50℃,如有油漏到保温层内,应及时更换保温;油管道的法兰、阀门及可能漏油的部位附近不准有明火,必须明火作业时要采取有效措施;

5.事故排油阀安装位置必须距离主油箱5米以上距离,并应装设两个钢质截止阀,事故放油门的标志应醒目,操作手轮周围不应有障碍物,操作手轮与油箱计密集的油管区应有一定的距离,并应有两个以上的通道,防止在油系统着火后被火焰包围而无法操作;操作手轮不允许加锁,应挂有明显的“禁止操作”标志牌; 6.在机组启、停及运行中严格控制润滑油温,防止油温大幅波动,以免油膜破坏,冷油器出口油温控制在40"50℃,遵守《运行规程》投入冷油器; 7.严禁将火种带入现场,且禁止吸烟; 8.机组运行中加强主油箱油温的监视,发现油位下降应及时组织分析,查找原因; 9.机组油系统管道的设备及管道损坏发生漏油,凡不能与系统隔绝处理的或热力管道保温已渗入油的,应立即停机处理。油系统的排烟风机要保证运行良好,排烟风机系统的疏油水门要每班排放污油水一次。轴承箱负压维持在1KPa; 10.事故放油池应每月检查一次,发现内部积水应立即通知有关部门进行处理; 11.经常检查润滑油管道不漏油,密封油差压阀工作正常,各油系统母管油压在正常范围内; 12.油系统运行区域,要有足够的消防设施。如:沙箱、灭火器等;13.当油系统着火时: a、应立即通知消防队、党政办、安生部、值长及有关领导; b、当油系统着火时应立即切断相关电源,在确知切断后方可组织灭火;

动火作业应急预案

动火作业应急预案 撰写人:___________ 部门:___________

动火作业应急预案 (一)目的 加强对火源的管理,防范火警事故的发生。 (二)责任 1、安全生产部制定本制度; 2、动火作业部门履行本制度 3、动火安全负责人:边文平 4、动火安全监护人:吴云飞。 (三)适应范围:本制度适用于本公司所有场所动火作业。 (四)管理要求 1、动火作业必须符合国家有关法律法规及标准要求,遵守公司相关的安全生产管理制度和操作规程;焊割工必须具有种作业人员操作证。 2、动火作业现场要有相应的预防和消防灭火措施,例如有易燃部位要盖石棉布,电焊机搭铁线要尽量设在离焊接地点近的地方,动火场所应准备水、灭火器等,以便发生火警时,能迅速灭火。 3、作业人员在作业前要了解该部位的消防设施及走火通道; 4、火作业过程中,动火安全负责人与监护人要全程监督,防止发 第 2 页共 2 页

生火警事故; 5、安全生产部有权制止有危险的动火作业; 6、作业完毕之后,要清理好作业现场,并监视现场至少30分钟,防止留有火种,引起后患; (五)处置基本原则 1、持“以人为本、预防为主、综合治理”的原则; 2、持“安全第一、救人第一”的原则; 3、持“统一领导、紧急处置、快速反应、分级负责、协调一致、消除危险”的原则。 4、“常备不懈、统一指挥、有序、高效协调、持续改进”的原 (六)应急处理程序1、施工现场万一发生火灾事故,火灾发现人应立即示警和通知现场安全负责人,并立即使用施工现场配备的消防器材扑灭初起之火, 2、扑救火灾爆炸事故,应遵循如下原则:从上向下、从外向内,从上风处向下风处。 3、当事故现场火灾危及到和身烧伤,即紧急把伤者隔离火源,并把火扑灭. 。 第 2 页共 2 页

动火施工方案

施工现场动火专项施工方案 为加强建筑工地防火管理,确保本工程建设的顺利进行,实行“预防为主、消防结合”的方针,根据《中华人民共和国消防条例》和有关防火规范,特制订以下施工方案。 一、施工现场防火管理制度 1、建筑工地必须实行消防责任制,加强防火安全管理,确保国家、集体财产和人身的安全。 2、工地的防火、保卫工作有现场施工单位(包括土建、安装、装修单位)负责。责任人系该施工现场的项目经理或承包负责人或土地承包负责人,责任人应根据建筑工地大小,及时配备值班纠察人员,该做好施工现场防火安全、保卫工作,选派专人管理。 3、工地应该落实防火、保卫责任制,施工现场危险品管理、安全用电管理、动用明火审批规章制度,及时配备值班纠察,监护人员,做到不定期地对工地各项规章制度的检查和有效落实。 4、工地内易燃易爆仓库或场地所应设置明显标志,严禁吸烟,对不再使用的易燃易爆物品应及时清理和处理,工棚和临时宿舍内,严禁明火取暖,严禁使用“热得快”等各类电器炉灶等。 5、建筑工地临时动火,必须符合动火的规范要求,填写动火审批表,并经有关部门审核同意,方可动火。 二、施工现场防火措施 1、施工现场应明确划分用火作业、易燃材料堆场、仓库、易燃废

品集中站和生活区等区域。 2、施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道畅通无阻,加强值班巡逻。 3、施工作业期间需搭设临时性建筑物,必须经施工企业技术负责人批准,施工结束应及时拆除。但不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。 4、施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。 5、在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的,应敷设好室外消防水管和消防栓。 6、焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不得少于10M,与易燃易爆物品的距离不得小于30M;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。 7、乙炔发生器和氧气瓶的存放距离不得少于2M;使用时两者的距离不得少于5M。 8、施工现场用电,应严格加强电源管理,防止发生电气火灾。 9、严禁在屋顶用明火熔化柏油。 三、禁火区域划分及审批规定 1、施工现场的动火作业,必须执行审批制度。 2、凡属下列情况之一的属一级动火: 1)禁火区域内; 2)油罐、油箱、油槽车和储存顾可燃气体、易燃液体的容器一

2021年动火作业专项应急预案

动火作业专项应急预案 欧阳光明(2021.03.07) 编号: 1、事故类型和危害程度分析 1.1 火灾事故 根据燃烧三要素特性,结合公司生产使用的各项物料,分析可能发生的火灾危险源有:生产车间使用的包装箱(纸箱)、包膜在存放的过程中由于明火会发生火灾;配电设备、电器设备及电源线路在使用过程中由于过载、过电流等原因导致电器火灾;危险化学品在使用过程中由于明火发生火灾。 1.2 危害程度分析 当发生火灾事故可能会造成人员中毒、窒息、烧伤或财产损失。 2、应急处置原则 根据“预防为主防消结合”的消防方针,应做好预防和应急及处置工作,防止事故扩大,并全力消灭火灾减少对人员、企业财产和环境所产生的不利影响。 3、组织机构及职责 3.1 应急组织体系 生产部(酸奶)成立灭火救援指挥组,由生产部经理(酸奶)任小组总指挥;成员有前处理主任、长白班主任、甲班主任、乙班主任、丙班主任组成。

应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、警戒疏散组、物资供应组、医疗救护组、通信联络协调组、交通运输组和志愿者消防队等组成。 应急救援组织机构: 3.2.1.3检查督促事故应急救援的各项准备工作; 3.2.1.4当事故发生后根据事故状况启动应急救援预案实施救援工作; 3.2.2应急总指挥和应急组织职责 3.2.2.1总指挥职责:负责宣布应急状态的启动和解除,全面指挥调动应急组织,调配应急资源,按照应急程序组织实施灭火救援。 3.2.2.2消防灭火组:当发生火灾,消防灭火组立即赶到事故现场进行火灾扑救和应急抢险。 3.2.2.3抢险抢修组:当火灾发生时做好能源的供给,设备维修和抢险,制定安全措施,监督检查安全措施的落实情况。 3.2.2.4警戒疏散组:负责布置安全警戒,保证现场安全;做好交通和人员的交通安全管制;禁止无关人员、车辆进入火场和紧急情况下进行人员疏散。

动火作业管理规定安全生产规范化安全管理台账企业管理应急预案安全制度

动火作业管理规定 第一条 为了加强对火源的管理,保证动火作业的安全,预防和控制火灾事故发生,制定本管理规定。 第二条 在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业等均称为动火作业。 第三条 按在特定的环境动火作业可能造成的危险程度分为“一级、二级、三级”动火管理。 1、一级动火作业 在生产运行状态下的易燃易爆物品输送管道、储罐、容器等部位上及其他特殊危险场所的动火作业。 2、二级动火作业 在易燃易爆场所进行的动火作业。 3、三级动火作业 除一级动火作业和二级动火作业以外的动火作业。 第四条 公司内动火作业的规定:凡是在公司内明火作业人员要严格履行“三级”动火申报审批制度,未经许可不得在公司内任何部位进行明火作业。 第五条 动火的范围: 凡是离开维修车间的动火作业都需要审批。 第六条动火审批程序 凡须动用明火作业的,由防火责任人明确动火作业的具体内容和动火作业安全措施,交负责人审批后批准,安全员现场认可后方准动火作业。 1、一级动火作业的《动火安全作业证》由动火地点所在部门负责人初审签字后,经设备管理部负责人复检签字后,报主管领导终审批准。 2、二级动火作业的《动火安全作业证》由动火地点所在部门负责人初审签字后,报设备管理部终审批准。

3、三级动火作业的《动火安全作业证》由动火地点所在部门负责人终审批准。 注意事项: 1、凡是动火作业施工者均应熟悉动火部位及周围环境,必须在接到动火通知书后方可动火作业,并按“谁施工、谁负责”的原则,严格执行安全操作规程,做好防范措施。 2、动火现场现场及周围应做到无易燃物。 3、动火现场应按照安全要求配备和布置消防设备和器材。 4、五级风以上(含五级风)天气,禁止露天动火作业。 5、动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使用。 6、使用气焊焊割动火作业时,氧气瓶与乙炔气瓶间距应不小于5m,二者与动火作业地点均应不小于10m,并不准在烈日下曝晒。 7、凡动火作业完工,作业人员必须认真检查现场,确认无火种后方可离开。 第七条《动火安全作业证》的管理 1、《动火安全作业证》一式两份,终审批准人和动火人各持一份存查。 2、一份《动火安全作业证》只准在一个动火点使用,动火后,由动火人在《动火安全作业证》上签字。如果在同一动火点多人同时动火作业,可使用一份《动火安全作业证》,但参加动火作业的所有动火人应分别在《动火安全作业证》上签字。 3、《动火安全作业证》不准转让、涂改,不准异地使用或扩大使用范围。 4、所有动火作业的《动火安全作业证》的有效期不能超出审批证批准的作业时间。 5、动火作业超过有效期限,应重新办理《动火安全作业证》。 第八条  本规定未尽事宜,可在确保安全的前提下,根据现场情况制定具体操作细则。

火灾事故专项应急预案完整

银川市地下综合管廊及配套基础设施 PPP项目V标段工程 火 灾 事 故 应 急 预 案 批准: 审核: 编制: 东旭建设集团有限公司银川项目部 2017年02月 目录 一、火灾事故类型和危害程度分析 (03) 二、应急处置基本原则 (04) 三、组织机构及职责 (04) 四、预防与警报 (06) 五、信息报告程序 (10) 六、应急处置 (11) 七、应急主要物资与装备保障 (17)

火灾事故专项应急预案 为了加强对可能出现的事故进行预防和控制,增强全体职工的消防意识,搞好消防工作,提高消防应急能力,全力、及时、迅速、高效地控制火灾事故,最大限度的减少火灾事故损失和事故造成的负面影响,保障国家、企业财产和人员的安全。遵照“预防为主、防消结合”的消防工作方针,做到人员明确,责任到人,必须迅速及时地将火扑灭。针对银川市地下综合管廊及配套基础设施PPP项目V标段工程施工现场实际情况,依据国家安全生产监督管理总局颁布的《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》特制定火灾事故专项应急预案。 一、火灾事故类型和危害程度分析 (一)事故类型 各类火灾事故按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素,一般分为四级:Ⅰ级(特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(较大)和Ⅳ级(一般)。依据现场实际及风险评价四级分类如下: Ⅰ级(特别重大):易燃易爆危险品仓库、动火作业现场。 Ⅱ级(重大):食堂煤气 Ⅲ级(较大):生活区、办公区 Ⅳ级(一般):木工棚、木料、配电室 (二)危害程度分析 (1)施工现场生活区、办公区、仓库等多是临时性易燃建筑,且相对集中,一旦失火,容易蔓延成灾。 (2)施工现场易燃,可燃材料多,有油毡、木料、草袋、油料等可燃物品。且施工期间动火作业多,电气焊、氧气、乙炔气瓶等明火作业极易引燃各种可燃材料造成火灾及爆炸。

动火作业事故应急预案

西安大宇玻璃幕墙有限公司 专项安全作业技术措施,有效的安 全预案

 3、作业人员在作业前要了解该部位的消防设施及走火通道; 4、火作业过程中,动火安全负责人与监护人要全程监督,防止发生火警事故; 5、安全生产部有权制止有危险的动火作业; 6、作业完毕之后,要清理好作业现场,并监视现场至少30分钟,防止留有火种,引起后患;

(五)处置基本原则 1、持“以人为本、预防为主、综合治理”的原则; 2、持“安全第一、救人第一”的原则; 3、持“统一领导、紧急处置、快速反应、分级负责、协调一致、消除危险”的原则。 4、“常备不懈、统一指挥、有序、高效协调、持续改进”的原 (六)应急处理程序 1、施工现场万一发生火灾事故,火灾发现人应立即示警和通知现场安全负责人,并立即使用施工现场配备的消防器材扑灭初起之火, 2、扑救火灾爆炸事故,应遵循如下原则:从上向下、从外向内,从上风处向下风处。 3、当事故现场火灾危及到和身烧伤,即紧急把伤者隔离火源,并把火扑灭. 。

动火作业安全技术措施专项施工方案

编号:AQ-BH-08673 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 动火作业安全技术措施专项施 工方案 Special construction scheme of safety technical measures for hot work

动火作业安全技术措施专项施工方 案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 一、开工准备 1办理动火证,落实安全措施。 2对作业人员进行安全教育,安全技术交底。 3检查灭火器材、消防器材,确保完好无隐患。 二、基本防范措施 1、现场施工区域严禁抽烟。 2、可燃物品仓库及堆放场,应设置在供水可靠、消防车能够到达的地方。有明火的作业区与可燃材料堆垛之间的防火间距应大于30m。 3、可燃物品仓库四周,应留有宽度不小于6m的消防通道,并保持畅通。

4、对贮存的可燃物应经常进行防火安全检查,发现火灾隐患,必须及时消除。 5、在仓库或堆放场进行装卸作业时,机动翻斗车、拖拉机等易产生火花的机械严禁进入可燃物品仓库。 6、机动车辆上应配备消防器材。施工现场消防道路应保持畅通。 7、仓库或堆放场的电缆应埋地敷设。电线需架空时,与露天燃料堆垛的最小水平距离,不应小于电杆高度的1.5倍。仓库或堆放场不得乱拉临时线路。 8、仓库或堆放场所使用的照明灯,与易燃堆垛间的距离不得小于1m。 9、开关箱、接线盒,距易燃物堆垛外缘不得小于1.5m。 10、仓库或堆放场的电气设备,应经常检查维修。 三、电气焊作业 1、焊、割作业焊工必须持证上岗并满足以下要求: ①焊工不了解焊、割周围环境的安全状况时,不得动火; ②未确认焊件内部已无可燃、易爆物前,不得动火;

煤气设备爆炸事故应急预案

煤气设备爆炸事故应急预 案 Revised by Hanlin on 10 January 2021

煤气设备爆炸事故应急预案1煤气设备爆炸事故的原因 1.1在密闭的容器内,煤气中混入空气或空气中混入煤气,达到爆炸范围,并形成爆炸性的混合气体;要有明火、电火或达到煤气燃点以上的温度。这三条件同时具备时,就会发生煤气爆炸。 1.2高炉煤气爆炸最易发生在休风、送风和停风后,在煤气系统动火施工时,在以空气驱赶和置换系统中残余煤气的过程中,有一段时间容器内会形成爆炸性的混合气体,所以在煤气系统驱赶和置换残余煤气作业是不允许用空气为介质进行系统驱赶和置换煤气。在煤气系统驱赶和置换煤气须向系统中通入蒸汽(或氮气)来冲淡煤气浓度,同时还要控制系统温度低于煤气着火温度和火源(高炉煤气着火温度700℃、爆炸范围煤气量40%-70%;焦炉煤气着火温度650℃、爆炸范围煤气量6%-30%)。 1.3高炉休风煤气系统需要动火作业前,未放净除尘器内的积灰,驱净系统残余煤气,系统未与大气相通,未测定系统内气体成份或气体成份未达到合格便进行作业。 1.4鼓风机突然停风时,如混风大闸、冷、热风阀尚未关闭或未关严时,因炉内残余煤气压力较大,可能流入冷风管道和鼓风机内引起爆炸。 1.5高炉休风或减风时,虽然鼓风机未全停风,如放风阀能将大部分放走,若冷风大闸未关、关闭过晚或关严,也可能发生冷风管道爆炸。 2煤气设备爆炸事故的现象

2.1在煤气系统局部部位动火作业,与管网切断连接,吹扫、置换驱赶残余煤气不彻底,留有爆炸性的混合气体遇火局部爆炸。 2.2高炉休风后未按煤气系统标准程序操作,发生爆炸。如休风及时打开除尘器人孔等正常,但洗涤塔放水慢,在洗涤塔系统人孔尚未全开,煤气尚未驱净的情况下,就开启了煤气切断阀,2—3min后高炉炉顶发生爆炸,继之除尘器、洗涤塔连续发生爆炸,开启煤气切断阀过早,将除尘器、洗涤塔内形成的爆炸性混合气体抽到高炉炉顶,遇炉顶火源而爆炸。 2.3高炉休风后未按操作规程作业。如高炉休风后,放风到底时,混风大闸尚未关闭,由于放风阀将风放净,使炉缸的残余煤气倒流入冷风管道,后来关闭混风大闸、冷风阀和热风阀,将煤气关在冷风管道中,与冷风形成了爆炸性的混合气体,在热风炉换风时送风打开冷、热风阀时,爆炸性的混合气体进入高温的热风炉内发生爆炸。 2.4高炉休风时,发现冷却设备漏水未及时处理和处理不当发生高炉爆炸。如高炉休风时,冷却设备漏水未采取果断闭水措施,产生了大量的水煤气,使残余煤气量大增、含氢量增高,休风3小时后,炉顶温度仍高达580—600℃,怕炉顶设备烧坏,开炉顶蒸汽降温将炉顶煤气火熄灭,顶温下降后,又将蒸汽关闭。火灭后新生的煤气和由人孔吸入的空气,形成了爆炸性的混合气体,当炉顶蒸汽关闭后炉顶温度又逐渐升高,达到煤气的着火温度,煤气的三个必备条件同时具备,炉内发生煤气爆炸。

动火作业安全技术措施专项施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 动火作业安全技术措施专项施工方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8348-27 动火作业安全技术措施专项施工方 案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、开工准备 1 办理动火证,落实安全措施。 2 对作业人员进行安全教育,安全技术交底。 3 检查灭火器材、消防器材,确保完好无隐患。动火作业专项施工方案与动火作业事故应急预案汇编 动火作业专项施工方案 ㈣工期要求:业主单位通知进场后3个月内完工。 二、动火作业情况 3.3安全技术措施 ⑴本次动火作业部位包括输煤管道管廊沿线、布袋除尘、喷吹罐和煤粉仓,煤粉仓内动火是重点防护部位。登高作业应急救援预案 1. 预案目的 为加强登高作业中突发事故的应急救援能力,掌握事故处臵程序,最大限度地减少事故人员伤亡,同时避免因盲目施救而导致事故扩大,制定本预案。 本预案适用于丽珠集团宁夏医药产业园锅炉车间。各级管理人员、涉及登高工作的现场作业人员应熟知本预案。 本预案应每年至少进行一次演练,并不断进行修改完善。 编制依据文件 《中华人民共和国安全生产法》国家主席令[2002]第70号 《生产安全事故应急预案管理办法》国家安监总局令第17号 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013 《劳动防护用品监督管理规定》国家安监总局令第1号 2. 危险源分析 危险源 本车间涉及的登高作业主要为脱硫塔、除尘器等检修作业。 危险源特性 在生产使用过程中,人员上至除尘器顶部进行检修工作,由于除尘器顶部可以驻足的位置较少,或脱硫塔楼梯长时间被液碱腐蚀,易造成作业人员高处坠落摔伤。 作业人员检修过程中,易受到坠落摔伤危险。 登高作业同时涉及到动火作业,详见《动火作业应急预案》。 3. 应急救援 应急救援组织机构 应急救援小组 车间为有效进行应急救援,特成立应急救援小组,其人员为 组长:蔡树昌(职务:车间经理)电话: 副组长:马会荣(职务:车间主管)电话: 车间安全员:何志军电话: 小组成员:各班组长、事故现场目击人 人员职责 组长职责:1、负责指挥事故现场抢救工作,掌握现场事故情况和人员安全情况,确定现场抢救决策,并迅速通知相关的员到达现场开展应急抢险行动;2、在非工作日时间,接受抢险信息,立即按预案发布指令;监守岗位做好抢险过程信息沟通工作。 副组长职责:1、立即赶赴现场,协助组长做好现场组织协调工作;2、组织技术人员积极落实抢险工作;3、负责为抢险提供安全技术支撑和防护物质支持,并对现场实施安全监督。4、在组长未在岗时立即接手组长工作。 小组成员职责:积极协助现场抢险工作,服从现场应急救援小组组长、副组长派遣和安排。 登高作业事故发生区域现场目击者职责:1、事故发生后应立即通知应急救援小组,积极协助现场抢险工作,服从现场应急救援小组的指挥。 应急救援器材 担架、三角巾、手套、防滑鞋、安全帽、安全带、安全绳、防坠器、步话机、照明头灯、

动火作业安全技术措施专项施工方案示范文本

动火作业安全技术措施专项施工方案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

动火作业安全技术措施专项施工方案示 范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、开工准备 1 办理动火证,落实安全措施。 2 对作业人员进行安全教育,安全技术交底。 3 检查灭火器材、消防器材,确保完好无隐患。 二、基本防范措施 1、现场施工区域严禁抽烟。 2、可燃物品仓库及堆放场,应设置在供水可靠、消防 车能够到达的地方。有明火的作业区与可燃材料堆垛之间 的防火间距应大于30m。 3、可燃物品仓库四周,应留有宽度不小于6m的消防 通道,并保持畅通。

油罐、管动火作业安全施工方案

目录 1工程概况 (3) 2依据的图纸、文件及标准 (3) 3作业准备要求及条件 (3) 4施工过程关键的质量控制点 (3) 5作业程序内容 (3) 6验收质量标准 (4) 7安全施工措施 (4)

1 工程概况 XX电厂系统XX设备进行检修时对XXX油罐、油管动火作业,为确保施工安全,特制定本方案。 2 依据的图纸、文件及标准 2.1.《电业安全工作规程(热力和机械部分)》。 2.2.《发电企业设备检修导则》(DL/T838-2003)。 2.3.《电力建设施工及验收技术规范》(汽轮机机组篇)(DL 5011-92)。 2.4.《电力建设施工及验收技术规范》(管道篇) (DL 5031—94) 。 2.5.《电力建设施工及验收技术规范》(火力发电厂焊接篇)(DL 5007-92)。 3 作业准备要求及条件 3.1.所有参加施工人员应持上岗证,其从事工作的性质、范围必须与证件等级相符;施工 前必须进行全面的安全技术交底。 3.2.办理好工作许可证、办理一级动火票,按照动火票要求做好安全措施。 3.3.必须有安全员在场监督。 3.4.工作人员应穿棉质工作服和防静电鞋,交出火种,不准穿有带铁掌的鞋子和化纤服 装。 3.5.准备充足的消防器材,急救防护用具,如氧气呼吸器、防毒面具、安全带和救生器 等,以便在缺氧及有毒的环境中使用。 3.6.必须选用铜、镀铜或铝合金制作的工具,必须使用钢制工具时应涂上黄油。 3.7.其它… 4 施工过程关键的质量控制点(根据具体施工情况现场编写) 4.1.控制点1 4.2.控制点2… 5 作业程序内容(根据具体施工情况现场编写) 5.1.开出工作票,与运行人员共同确认各项安全措施已经做好。 5.2.检修自理的安全措施已经到位,消防器材充足,急救防护用具,专职消防人员到位。 5.3.监护人员到位,安全技术交底完毕。 5.4.其它程序…

动火作业安全管理制度

动火作业安全管理制度 一、动火作业安全管理制度 第一条动火作业系指在具有火灾爆炸危险场所内进行的施工过程。在抢险过程中动火作业应按应急预案中的规定执行。 第二条动火作业涉及进入受限空间、临时用电、高处等作业,应办理相应的作业许可证。 第三条动火作业的危害识别 1.动火作业前,针对作业内容,应进行危害识别,制定相应的作业程序及安全措施。 2.将安全措施填入“动火作业许可证”内。 第四条动火作业系指采用以下方式的作业: 1.各种气焊、电焊、铅焊、锡焊、塑料焊等各种焊接作业及气割、等离子切割机、砂轮机、磨光机等各种金属切割作业; 2.使用喷灯、液化气炉、火炉、电炉等明火作业; 3.烧(烤、煨)管线、熬沥青、炒砂子、铁锤击(产生火花)物件,喷砂和产生 火花的其他作业; 4.生产装置和罐区联接临时电源并使用非防爆电器设备和电动工具。 5.使用雷管、炸药等进行爆破作业。 第五条“动火作业许可证”的办理 1.一、二级动火作业由用火单位填写“动火作业许可证”,报安全生产领导小组主任审核签发,安全生产领导小组主任不在时由安全生产领导小组副主任审核签发; 2.固定用火区的设定应由用火单位提出申请,报安全生产领导小组会同生产部进行初审同意,报分管安全生产领导批准。 第六条动火作业安全措施 1.凡在生产、储存、输送可燃物料的设备、容器及管道上用火,应首先切断物料来

源并加好盲板;经彻底吹扫、清洗、置换后,打开人孔,通风换气;打开人孔时,应自上而下依次打开,并经分析合格,方可用火;若间隔时间超过1小时继续用火,应再次 进行用火分析,或在管线、容器中充满水后,方可用火。 2.在正常运行生产区域内,凡可用可不用的用火一律不用火,凡能拆下来的设备、 管线都应拆下来移到安全地方用火,严格控制一级用火。 3.用火审批人应亲临现场检查,落实防火措施后,方可签发“动火作业许可证”。 4.一张动火作业许可证只限一处用火,实行一处(一个用火地点)、一证(动火作 业许可证)、一人(用火监护人),不应用一张“动火作业许可证”进行多处用火。 5.特级、一级“动火作业许可证”有效时间不超过8小时,二级“动火作业许可证”不超过72小时。若中断作业超过1小时继续用火,监护人、用火人和现场负责人应重新确认。固定用火区,每半年检查认定一次。超过有效期的禁止用火。 6.用火分析。凡需要用火的塔、罐、容器等设备和管线,应进行内部和环境气体化验分析,较大设备应取上中下三个部位分析,在设备外部动火作业,应对环境进行分析, 分析范围距用火点不应小于10米范围,应有分析数据,并填入“动火作业许可证”中, 分析单附在“动火作业许可证”的存根上,以备存查和落实防火措施。当可燃气体爆炸下限大于4%时,分析检测数据小于0.5%为合格;可燃气体爆炸下限小于4%时,分析检 测数据小于2%为合格。在生产、储存、使用氧气的设备上进行用火,氧气含量不得超 过21%。取样与用火间隔时间不得超过30min,超过此间隔或动火作业中断时间超过 3Omin,应重新进行取样分析。特殊用火期间还要随时进行分析。 7.用火部位存在有毒有害介质的,应对其浓度作检测分析,若其含量超过车间空气 中有害物质最高容许浓度的,应采取相应的安全措施,并在“动火作业许可证”上注明。 8.施工单位应做好施工前的各项准备工作,气体分析部门应尽可能缩短采样分析时间,为动火作业创造条件。 9.停工大修装置在彻底撤料、吹扫、置换、分析合格,并与系统采取有效隔离措施后,首次设备、容器、管道用火,应采样分析合格。

动火作业施工组织设计方案

目录 一、编制依据...................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况...................................................... 错误!未定义书签。 三、管理人员 (1) 四、动火等级划分 (1) 五、安全技术要求 (5) 六、电焊工,电工操作规程 ................................ 错误!未定义书签。 七、风险因素分析............................................... 错误!未定义书签。 八、防规措施.................................................... 错误!未定义书签。 九、施工工序 (7) 十安全用电: (7) 十一、注意事项: (7)

动火作业施工方案 一、编制依据 本工程临时用电组织设计根据: 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ-2005) 4、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 5、《建筑电气设计手册》。 二、工程概况 工程名称:碧桂园盈水翠苑 建设单位:台山碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:江门市新会区冈州工程建设监理有限公司 施工单位:中传建设有限公司 工程地点:台山市碧桂园钻石湾 本工程框架墙结构;货量区别墅户型005S、005N 240S、260S地上3层。商铺A、B、C区1-3层,建筑总面积:37000m。工程抗震设防烈度为六度,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,设计合理使用年限为50年。 三、项目施工管理人员 现场负责人:涂国武,黄劲松,吴小磊。 现场负责人职责:

相关文档