文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 无负压设备企业标准样本

无负压设备企业标准样本

无负压设备企业标准样本
无负压设备企业标准样本

无负压供水设备企业标准

1、总则

1.1 为使管网叠压(无负压)供水技术在工程设计、施工及验收中, 做到技术先进、经济合理、安全卫生、维护方便、确保质量, 制定本规程。

1.2 本规程适用于新建、扩建或改建的城镇企事业单位和居民区采用管网叠压(无负压)供水技术的生活给水工程。

管网叠压(无负压)供水技术如用于工业生产、消防等给水工程时, 还应参照现行有关规范或规定执行。

1.3 本规程不适用于可能对公共供水管网会造成有毒污染的相关行业(医院、医药、化工、核工业等)的管网叠压(无负压)供水工程。

1.4 管网叠压(无负压)供水设计与城市供水总体规划的要求协调一致, 并应根据工程的具体情况, 进行必要规则和试验, 做到因地制宜, 力求稳妥, 统一管理, 确保安全。

1.5 水泵直接从室外给水管网吸水供水装置应符合《管网叠压供水设备》

CJ/TXXX的规定。

1.6 管网叠压(无负压)供水设计、施工及验收, 除执行本规程外, 还应符合国家现行的有关标准、规范的要求。

2、术语

2.1 管网叠压(无负压)供水由水泵叠加市政供水管网水压, 直接从市政供

水管网中取水增压的

供水方式。

2.2 管网叠压(无负压)供水设备

由防污隔断单元、变频加压单元、压力补偿单元、压力变送器、微机控制单元和管路系统等组成, 并在市政供水管网允许的条件下, 经过变频水泵运行或非运行时间均能自动、连续地向给水管网供水的设备。

3、管网叠压供水设备

3.1 一般规定

3.1.1 用于管网叠压供水的供水设备应结构合理、占地面积小、节能、自动化程度高、管理操作简便、运行安全可靠、安装方便、易于维护。

3.1.2 管网叠压(无负压)供水设备的性能、材质和卫生要求等, 应满足当地行政主管部门及供水企业对供水水质、管网安全、用水管理、生产调度等方面的要求。

3.1.3 管网叠压(无负压)供水设备按结构形式可分为:

l) 室外整体式;

2) 室内整体式;

3) 室内分体式。

3.1.4 管网叠压供水设备按有无调节装置可分为:

1) 水箱调节:

2) 气压水罐调节;

3) 无水箱, 亦无气压水罐调节。

3.1.5 水泵直接从室外给水管网吸水时, 其供水装置应由下列组件组成:

l) 水泵机组;

2) 吸水管、出水管等管道系统;

3) 吸水管控制阀( 闸阀或蝶阀) 、出水管止回阀和控制阀( 闸阀或蝶阀) 等阀件;

4) 压力传感装置;

5) 防回流污染装置;

6) 隔膜式气压水罐( 根据需要设置);

7) 智能控制柜( 箱) 。

3.1.6 管网叠压供水设备的组件应符合相应关标准的规定, 选用时应有产品合格证或有认证标志。

3.1.7 管网叠压供水设备应有可靠的防负压控制系统, 其工作状态应有明显的标志。

3.1.8 管网叠压供水设备应有下列保护功能:

1) 水源无水停机功能;

2) 水泵自动切换, 自动巡检功能;

3) 无故障长时间运行功能;

4) 网络服务功能。

3.1.9 管网叠压(无负压)供水系统应设置流量、压力等检测仪表。

4、设计

4.1 一般规定

4.1.1管网叠压(无负压)供水应由设计单位负责设计。

4.1.2管网叠压供水工程的规模,应根据当地市政供水管网的供水能力,结合小区的规模、分期建设情况、建筑高度、建筑物的分布等因素,经技术经济比较后予以确定。

4.1.3管网叠压供水系统根据市政管网形式、常年水压、停水情况以及用户对水质、供水保证率的要求,可采用以下形式:

1)无高位水箱、下行上给直接供水;

2)有高位水箱、上行下给重力供水。

4.1.4确定管网叠压供水设备的形式、型号和规格时,应考虑以下因素:1)系统形式;

2)系统设计压力;

3)系统设计流量;

4)设备安装条件;

5)工作水泵的数量、性能及运行方式;

6)当地电力供应情况;

7)用户对供水的特殊要求。

4.1.5管网叠压供水设备的吸水管应独立接自室外市政管网,市政管网有环网时,宜从环网接入。市政给水管网的管径,不宜小于应表 4.1.5 的规定,且不得小于50mm

4.1.6 水泵的吸水管管径宜比市政给水管网小两级或两级以上,或不大

于市政给水管网管径的I / 3。

4.1.7管网叠压(无负压)供水应根据当地和用水实际情况,确定有效的防止影响市政给水管网水力工况的技术措施和可靠的防负压控制系统,防负压控制系统的工作状态应有明显的标志。

4.1.8当建筑物具备双电源、双水源条件时,该建筑物的管网叠压供水

设备应采用同等条件的电源和水源。

4.1.9管网叠压(无负压)供水应选用符合卫生部门要求的管网叠压供水设备。

4.2设计流量确定

4.2.1建筑物给水设计流量应符合下列要求:

1)无高位水箱时,设计流量应按设计秒流量确定;

2)有高位水箱时,设计流量应按最大小时平均秒流量确定。

4.2.2居住小区给水设计流量应符合下列要求:

I供水规模小于3000人时,设计流量应符合以下要求:

1)小区建筑物全部采用室外管网直接供水时,设计流量应按建筑物的

生活用水设计秒流量确定。

2)小区建筑物全部采用高位水箱供水时,设计流量应按建筑物的生活

用水最大小时平均秒流量确定。

3)小区建筑物既有室外管网直接供水,又有高位水箱供水时,应按本条第1)和2)分别计算流量后, 取其中最大值作为设计增压水量。

2 供水规模大于3000 人时, 设计流量应按建筑物内的最大小时平均秒流量确定。

4.2.3 不同用水性质的建筑共用同管网叠压供水系统时, 设计流量应按《建筑给水排水规范》GB 50015 确定。

4.2.4 管网叠压供水系统给水引入管设计流量, 应按《建筑给水排水设计规范》GB 50015 确定。

4.3 设计压力确定

4.3.1 设计压力应满足系统最不利处的配水点所需水压。

4.3.2 设计压力应采用公式4.3.2 计算确定:

H二H1+H2+H3+H4-可(432)

式中

H-- 用水系统设计压力(MPa);

H1-- 市政管网接入处的标高至系统最不利处的配水点的高差(MPa);

H2-- 由市政管网接入处至系统最不利处的配水点的管路沿程水头损

失(MPa);

H3-- 由市政管网接入处至系统最不利处的配水点的管路局部水头损

失(MPa);

H4-- 系统最不利处的配水点或用水设备的流出水头(MPa);

H 可-- 市政管网接入处可利用水压(MPa)。

4.3.3 系统进口可利用水压应采用公式4.3.3 计算确定:

H 可二H5-H6-H7+H8 (4.3.3)

式中

H 可-- 系统进口可利用水压(MPa);

H6-- 市政管网接入处到设备进口处管路沿程损失, (MPa);

H7-- 市政管网接入处到设备进口处管路局部损失, (MPa);

H8-- 市政管网接入处标高与设备安装处的标高差, (MPa) 。

4.3.4 管网叠压(无负压)供水系统给水引入管水力计算, 应按《建筑给水排水设计规范》GB50015确定。

4.3.5 市政管网上增加管网叠压(无负压) 供水系统时, 应复核系统最大设计流量和最小设计流量时, 市政管网接入处压力波动情况, 该压力波动不应影响周边其它用户的正常见水。

4.3.6 市政管网已经达到规定水力负荷时, 应对市政管网进行改造后才允许接入管网叠压供水设备。

4.3.7 管网叠压(无负压)供水系统进口可利用水压的下限值, 应不低于当地供水企业核定的、能够确保系统接入点周边其它用水的最低压力

值。

4.3.8 管网叠压(无负压)供水系统应有防止系统流量突变导致压力瞬间异常波动的措施。

4.4 水泵选用

4.4.1 管网叠压供水设备的水泵直接从市政给水管网吸水时, 计算水泵扬程应考虑利用市政给水管网的最小水压, 并以市政给水管网的最大水压校核水泵的效率和超压情况。

4.4.2 管网叠压供水设备的水泵, 应符合下列规定:

1)应采用低噪声、节能型离心泵;

2)宜设两台或两台以上;

无负压供水设备节能原理及工作原理介绍.

无负压供水设备节能原理及工作原理介绍 无负压供水设备节能原理介绍: 无负压供水设备通过改变输入到交流电机的电源频率,从而达到调节交流电动机转速的目的。根据流体力学的基本定律可知:水泵类设备均属平方转矩负载,其转速N与流量Q、压力(扬程H以及轴功率P具有如下关系: --Q1/Q2=N1/N2;(1 --H1/H2=(N1/N22;(2 --P1/P2=(N1/N23 ;(3 - Q1、H1、P1----水泵在N1转速时的流量、压力(或扬程、轴功率; --Q2、H2、P2------水泵在N2转速时的相似工矿条件下的流量、压力(或扬程、轴功率。 --.将供电频率由50HZ降为45HZ, --则P45/P50=(45/503= 0.729,即P45=0.729 P50; 将供电频率由50HZ降为40HZ,则P40/P50=(40/503= 0.512,即P40=0.512 P50。无负压供水设备水泵一般是按供水系统在设计时的最大工况需求来考虑的,而用水系统在实际使用中有很多时间不一定能达到用水的最大量,一般用阀门调节增大系统的阻力来节流,造成电机用电损失,而采用变频器可使系统工作状态平缓稳定,通过改变转速来调节用水供应,并可通过降低转速节能收回投资。 无负压供水设备工作原理介绍: 一、无负压流量控制器

采用专利技术的无负压控制器时刻监测控制市政管网及补偿罐中的压力,当自来水压力不足时,无负压控制器开始工作,保证市政管网的水压不受影响,自来水公司135号文件规定市政压力不能低于2KG,无负压流量控制器不仅保证了用户用水的安全稳定,同时确保了市政管网压力的稳定。 二、双向补偿装置 采用发明专利技术储能与释放调节装置双向补偿,可自动对自来水管网进行持续水量补偿,还可以对用户管网起到稳压补偿的作用,确保该设备对自来水管网不产生负压供水低峰双向补偿器工作,将水泵出口端的高压水引向低压腔,向低压腔补水,低压腔补满后,关闭,再向高压腔继续补水,当液面逐渐上升,带压得惰性气体被挤压回能量储存装置内,这样就完成了低峰期给罐内补水的过程,当高峰期供水或市政管网压力下降时,双向补偿装置将低压腔的水向恒压腔补水,同时能量存储装置释放能量,积挤压高压腔水向低压腔补水,汇同恒压腔的市政水一同给用水补水,这样就完成了高峰期向用户补水的过程。 三、能量储存器 采用专利技术的能量储存器,内置带压不浮于水的惰性气体,当高峰期供水时,释放能量挤压高压腔水向低压补水,充分利用能量守恒定律的原理,实现高峰期给用户补水,保证罐中的水能够最大程度的补偿到用户管网中,抑制负压产生,保证不对市政管网产生影响。 无负压供水设备节能原理与工作原理由长沙兴崛供水设备有限公司描述的比较专业。

箱式变频无负压供水设备工作原理

箱式变频无负压供水设备工作原理 智能型箱式泵站主要是由密封结构水箱、增压设备、变频控制柜、稳流器及泵组组成。系统分两路进水,一路进水箱,一路进稳流器,当用水量小,自来水服务压力高时,智能型箱泵一体化泵站直接从自来水管网取水,叠压供水。当自来水服务压力低时,增压装置开始工作,将水箱内的水加压到设置的服务压力,进行差量补偿,从而达到节能、无二次污染、恒压供水的目的。对市政自来水管网没有影响,是供水领域的新一代节能产品。 智能型箱泵一体化泵功能特点 1、保持恒压压力 智能型箱式泵站实时通过压力传感器检测出口压力,将检测值和设定值进行比较运算,确定电机及水泵投入台数和变频器输出频率(反应为电机及水泵转速),以实现恒压供水的目的。当自来水管网压力波动使得压力值小于正常压力值,进水量暂时小于出水量时,系统自动将稳压装置关到适合的位置,并启动增压装置通过多点取水,进行加压,知道进水口压力口压力到达市政自来水管网正常压力值,确保设备进水口水量充足,以满足用户的用水需求。 2、高度自动化 系统能实现全自动控制,具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水保护、不用水停车、瞬间跳闸保护等功能。另可根据用户需求配置人机界面,可视化远程调整、监测和维护。 3、卫生-过流部件均采用不锈钢等食品级材料制造,符合国际涉水卫生规范。 4、叠压运行,节省费用 系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整投入台套数和运转速度,用水量大时投入功率大,用水量小时投入功率小。小用水量时(如夜间)系统由小功率泵变频调速恒压供水。系统一直在高效率点运行。因而大大降低了运行费用。可节约能源60%以上。-如市政管网有一定的压力,运行是只需在市政压力基础上补压即可。与传统具有蓄水池的供水设备相比达到同样的效果而从电网吸取的功率较小。及恩呢该效果十分显著。-系统全自动运行无须专人值守:又因没有蓄水池等土建贮水设施,也没有水质处理仪器,免去定期清洗、消毒等工作。故进一步降低了运行费用。 5、反冲洗功能-系智能型箱式泵站具有反冲洗控制功能,当水箱使用一段时间后,系统利用水泵的高压水定期对水箱进行冲洗,同时将含有杂质的水排放出去,确保水箱内不会产生污垢,保证用户用水洁净。 智能型箱泵一体化泵站示意图

威派格稳压补偿式无负压供水设备原理的介绍

第一章威派格稳压补偿式无负压供水设备简介 (3) 1.1设备原理图 (3) 1.2设备工作原理 (3) 1.3设备的核心功能 (4) 1.4主要优点 (4) 1.5稳压补偿式无负压供水设备与传统的罐式无负压供水设备比较 (4) 第二章威派格稳压补偿式无负压设备特点及配置说明 (6) 第三章威派格稳压补偿式无负压供水设备技术创新点 (12) 第四章威派格稳压补偿式无负压设备与同类型设备相比技术优势 (13) ①、通过相关设备始终将市政管网压力维持在最低服务压力上 (13) ②、当市政管网压力下降至最低服务压力时,保证用户正常用水的需求。 (14) ③、补偿罐具有差量调节作用 (14) ④、在小流量用水时,在不启动主泵的情况下保证用户正常用水 (15)

⑤、所有水泵、管路、阀门、配件及设备过流部分必须采用食品级不锈钢材质 (15) ⑥、无负压节能特点,市政管网出现断水、用水高峰出现压力下降的保护措施和方案 (15) 第五章威派格无负压供水设备无线监控系统设计方案 (16) 5.1设计目标 (17) 5.2实现方案 (17) 5.3系统示意图 (18) 5.4系统特点 (18) 5.5系统网络 (19) 5.6系统功能 (21) 5.6.3远程监控室现场图片 (22)

第一章威派格稳压补偿式无负压供水设备简介 1.1设备原理图 1.2设备工作原理 该设备通过智能控制控制技术与稳压补偿技术实现设备对市政管网不产生负压,保证向用户管网不间断供水。该设备采用的流量控制器在维持最低服务压力的基础上能够自动调节市政管网向设备的输入水量,确保市政管网不产生负压,用水高峰期时能量储存器释放预充的一定压力的气体,保证稳压补偿罐

无负压供水机组

无负压供水机组详细介绍: 充分利用自来水管网的原有压力能源,在同样供水需求的情况下,可以选用功率相对较小的水泵及控制设备,同时在夜间小流量用水的情况下利用自来水水压直接供水而无需起动水泵。相比较于传统的带水池的供水设备可节约大量的电能运行成本及成本。 无负压增压供水设备采用水泵与自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网的原有压力的基础上实现了供水的二次增压,该设备既实现了增加的目的(且丝毫不会影响管网其它用户水),又节省建水池,水箱的投次,在保证管网水质的同时(无二次污染),又可充分利用管网的原有水压,其节能效果极其显著,可达50%以上。全自动智能控制,具有多种保护和控制功能,可实现真正无人值守。 概述 节能减排是中国目前热门趋势,公司在变频恒压供水设备的基础上开发了无负压供水设备,无负压供水设备充分利用自来水管网的原有压力能源,在同样供水需求的情况下,可以选用功率相对较小的水泵及控制设备,同时在夜间小流量用水的情况下利用自来水水压直接供水而无需起动水泵。相比较于传统的带水池的供水设备可节约大量的电能运行成本及成本。 无负压供水设备无需建造水池、水箱,占有空间相对较少,节省设备的初期和节省了冲洗水池,给水池消毒的费用。无负压供水设备为全封闭式结构,真正消除供水二次污染,为绿色环保新型供水设备。目前通用的变频恒压供水,取消了地面水池,减少了水质的二次污染,但兴建和使用地下水池的费用和地下水池对水质的污染也是一个问题。因此,无负压供水设备将是变频恒压供水设备的发展与延伸。 无负压增压供水设备采用水泵与自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网的原有压力的基础上实现了供水的二次增压,该设备既实现了增加的目的(且丝毫不会影响管网其它用户水),又节省建水池,水箱的投次,在保证管网水质的同时(无二次污染),又可充分利用管网的原有水压,其节能效果极其显著,可达50%以上。无负压供水设备全自动智能控制,具有多种保护和控制功能,可实现真正无人值守。 水泵,应符合下列规定: 1应采用低噪声、节能型离心泵; 2宜设两台或两台以上; 3水泵过流部分宜采用不锈钢材质。 安装方式:

箱式变频无负压供水设备工作原理

智能型箱式泵站主要是由密封结构水箱、增压设备、变频控制柜、稳流器及泵组组成。 4、叠压运行,节省费用 系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整投入台套数和运转速度,用水量大时投入功

率大,用水量小时投入功率小。 智能型箱泵一体化泵站示意图 箱式无负压供水设备是在组合式不锈钢水箱和变频恒压供水的基础上开发研制的,并加装防负压、防倒流、防水质恶化等控制装置。该设备与普通的变频供水设备和无负压供水设备相比,具有节能显著、噪音低、占少、可靠性高等优点,是目前最先进的供水模式。箱式

设备使用说明书模板

设备名称 使 用 说 明 书 襄阳国铁机电有限责任公司

设备名称 一、概述: 二、主要结构及工作原理: 1.主要结构 2.工作原理 三、主要性能参数: 四、操作指南:

五、设备保养: 示例如下: 电茶炉试验台 使 用 说 明

书 襄阳国铁机电有限责任公司 电茶炉试验台 一、概述: 电茶炉试验台主要用于CRH2/3(兼容CRH5型)动车组用的电热开水器的电流、电压、功率、电热开水器的产开水温度、产开水量、缺水保护、满水保护以及绝缘电阻、泄漏电流等安全性能性能检测和校检。 二、主要结构及工作原理: 1.主要结构 电茶炉试验台主要由机体、不锈钢试验水箱、管路系统、连接装置等组成。

2.工作原理 该设备用于CRH2/3(兼容CRH5型)动车组用的电热开水器的试验。通过不锈钢试验水箱、管路系统、连接装置模拟出动车组上的电热开水器的工作环境,使电热开水器能够安装合理、简单、方便,通过温度、液位等感器将电热开水器的数据传送到工控机中进行分析,试验台能够自动控制,试验参数自动测试、实时显示、自动保存。 三、主要性能参数: 1、输入电源电压:三相AC 380V±10%,50 Hz; 2、输入电源容量: 6 kW (AC); 3、电压测量范围:AC:0~380 V;DC:0~600 V,精度0.5级; 4、电流测量范围:AC:0~20 A;DC:0~20 A,精度0.5级; 5、功率测量范围:0~6 kW 精度0.5级; 6、绝缘电阻测量范围:0~1000 MΩ精度5%; 7、温度测量范围:0℃~+150℃精度0.5%。 四、操作指南:

1. 操作前,请仔细检测各管路系统有无泄露、各管路接口有无松动现象;电气元件有无短路现象。如果一切正常,方可进行试验。 2.设备通电,打开试验界面,如下所示: 3.确认电茶炉与设备连接好后,点击“试验/停止”按钮,出现如下对话框: 点击“试验”按钮,设备开始试验。

无负压设备供水原理要点

一、无负压供水设备的工作原理 自来水进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时,供水设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统通过压力传感器(或压力控制器、电接点压表)给出起泵信号起动水泵运行。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水,用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压,用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。若自来水供水不足或管网停水而导致调节罐内的水位不断下降,液位控制器给出水泵停机信号以保护水泵机组。夜间及小流量供水时可通过小型膨胀罐供水,防止水泵频繁启动。 无负压供水设备关键技术部分为智能控制系统(变频型)和调节罐的真空消除。智能控制系统核心部分采用西门子可编程控制器,程序软件的编制及设计由资深专业技术工程人员充分根据水泵的运作特点在多年变频给水工程经验基础上精心编制而成,设备具有界面直观,操作简便可靠,性能稳定,高智能化等诸多特点。调节罐的真空消除也是该项目的关键技术,管网叠加的实现完全依靠罐上真空消除器在罐内水被抽空时及时消除罐内真空,从而达到罐内外压力平稳,由此不对市政管网造成负压影响,不影响其它市政管道用户的正常用水。 二、无负压供水设备的特点 1、技术先进:无负压供水设备将真空抑制技术、流体控制技术和智能变频技术等多项先进技术进行优化融合,无负压供水设备与自来水管网直接串接,实现稳压、节能、卫生、安全可靠运行,不产生负压,不用建水池、水箱。 2、卫生无污染:设备为全密封结构,细菌和粉尘不会进入系统;避免了藻类的滋生,防止了水源二次污染及供水水质污染问题,用户使用的是符合国家卫生标准的自来水。 3、节能效果显著:全封闭结构运行,避免了渗、跑、冒、滴、漏等现象发生,无水池、水箱,节约了消毒冲洗用水。与自来水管网直接串接,可以充分利用自来水原有压力,差多少补多少,自来水满足要求时设备就停止工作。无负压供水设备大部分时间在较低频率下运行,耗电量少。采用变频技术,进一步节能,综合节能一般可达50%以上。

设备使用说明书

立式收口机 使 用 说 明 书 镇江市恒源汽车零部件有限公司

非常感谢您选择使用镇江市恒源汽车零部件有限公司生产的立式收口机,请详细阅读本品的使用说明书,以便于您的安全使用。 目录 1.安全说明 (3) 2.设备用途和适用范围 (7) 3.设备参数 (7) 4.设备动力系统 (8) 5.设备操纵系统 (10) 6.设备电气系统 (14) 7.设备冷却系统 (27) 8.设备运输、安装及试车 (33) 9.设备维护与保养 (35) 10.设备的结构及调整 (37) 11.设备易损零件及加工图 (38) 12.设备功能简介 (38)

1.安全说明 1.1安全规则概要 操作者使用设备前必须认真阅读安全说明,安全人员要确告操作者设备的要求。 1)设备的操作、维护和修理人员必须经过专业培训,有能力预见风险、有安全意识并能预测风险的人才能操作设备。 2)操作和维护人员必须认真阅读和掌握操作说明。 3)设备停止操作后,主油缸由于液压惯性还有短暂动作时间,应注意在工件停止前身体部位不得进入加工区域和触摸工件。 4)各种安全防护罩不得随意拆卸或改装,维护和修理时,应切断主电源。 5)设备上的各种安全警示标志不得随意拆卸,并要经常保持其干净、清晰。 警告:设备通电后,千万不要用手触摸模具和运动部件 6)设备的操作、维修和调整必须由专业人员进行,其他人员不得随意起动设备。 7)应按工艺规程操作设备,应由专业维修人员修理设备。 8)调整和维修设备时所用的扳手和钳子等工具必须是标准工具。 9)设备出现异常现象时应立即停机,并由专业维修人员及时检查和维修。 10)在拆卸和装配设备时,应使用有足够承载能力的起吊装置。 11)严格遵守设备上的安全说明和安全警告,并且确保其完整、清晰。 12)操作设备前要进行安全检查,确定各行程及限位开关、撞块、急停按钮、光栅安全可靠。 13)维修或调整设备前一定要在开关关闭、电源切断、工件完全停止的状态下进行。 14)操作人员不要穿宽松的衣服、袖口必须扎紧,不要戴领带、珠宝(戒指、手表等),必须戴护目镜和穿劳保鞋。 15)操作设备时,不论男女,长发必须戴工作帽并将其包裹在内。 16)整机噪音不大于75dB。建议穿戴适当的劳保用品,例如,戴听力保护器以减少听力的损失。 17)设备周围工作区要保持干净、明亮整洁、光线适宜,附近不能放置杂物,以免给操作者带来不便。 18)设备运行、加工时,不许移动各处防护罩。 19)离开设备时,必须关闭设备主电源开关。 20)设备重新起动时,必须对设备进行重新复位。

无负压供水设备说明书

无负压供水设备与水箱水塔供水优缺点概述无负压供水设备是一种新型的节能供水设备,设备系运用当今最先进的PIC电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。无负压供水设备以水泵出水端水压(或用户用水流量)为设定参数,通过PIC自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒压稳于设定的压力值。 一、无负压供水设备施工方案工作原理 根据实际使用要求,先设定给水压力值,压力传感器监测管网压力,并转为电信号送至可编程PIC控制器,经分析处理,将信号传至变频器来控制水泵运行,当用水量增加时,其输出的电压及频率升高,水泵转数升高,出水量增加,当用水量减小时,水泵转数降低,减少出水量,使管网压力维持设定压力值,,在多台泵运行时,逐机软启动,由变频转工频至压力流量满足为止,实现了水泵的循环控制,当夜间停止用水时,可通过附泵来维持工作,并配有稳压隔膜罐,保持管网压力稳定,供水泵可以停机保压。 二、无负压供水设备施工方案产品六大优点: (1)高效节能:充分利用市政水源本身具有的压力热能,差多少补多少,切实有效地、最大限度地发挥了变频调速的节能效果。

(2)洁净卫生:构成连续密闭的增压供水方式,完全保持了市政水源的国家水质卫生标准,从根本上避免了增压系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题。 (3)杜绝浪费:不仅淘汰了高位水箱,还彻底地取消了地面(地下)水池水箱,完全杜绝了水箱溢流,定期清洗造成的水源浪费。 (4)运行噪声低:系列产品采用全变频调整方案时,大部分时间特别在夜间处于低噪声运行工况。 (5)设计了全密闭的、兼有缓冲作用和动态补偿作用的水源箱罐,与目前市场所谓无负压罐相比,更具有实际意义,并使控制系统得以简化。 (6)该系列产品控制系统充分总结了国内外变频给水设备的设计制造经验,采用规范通用的控制系统技术方案,可换用任意厂商的变频器、调节器、PLC和其他元器件,调试维修特别方便,为产品的终身售后服务奠定了良好基础,不会因技术进步而导致售后服务问题。 三、供水设备拆除及安装使用 (1)将现有旧设备进行解体拆除工作,确认所有设备电源断开后,将设备供水始端自来水阀门关闭并检查完成后,分别进

无负压供水设备如何安装

目前,很多的城市采用了无负压供水这种新型的供水方式,那如何安装这设备呢?想必大家也不是特别的清楚,今天,就这个问题给大家分享一下,以便大家进行了解。 设备满足以下这些条件才能进行安装: 1、无负压供水设备输送介质:冷热清洁、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。 2、液体温度:常温型-15 °C至+70 °C热水型+70 °C至+120 °C。 3、周围环境:无水滴、蒸汽,无漂浮性尘埃及金属微粒场所。无日光照射,高温及严重落尘场所。无腐蚀、易燃性气体及液体场所。 4、无震动、保养检查容易之场所。 5、环境温度:低于+45 °C且通风良好。

当设备满足条件时,具体的安装方法是:开箱验收——设备基础验收——设备安装——设备测试和调试。如果想让设备长时间稳定运行,须选择好的设备、好的制造商和好的安装方法。 除此之外,还需要注意这些事项:1、安装前应仔细检查泵体流产内有无硬质物,以免运行时损坏叶轮和泵体。

2、安装时管路理量不允许加在泵上,以免使泵变形,影响正常运行。 3、拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能产生影响。 4、在泵的进、出口管路上安装调节阀,在泵出口附近安装压力表,以控制泵在额定工况内运行,确保泵的正常使用。 5、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。

6、泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。 以上就是今天分享的全部内容,希望对大家有所帮助。河南上田泵业有限公司是专业从事各类给排水成套设备生产和销售的企业。产品涵盖一体化预制泵站,无负压变频箱式供水泵站,污水提升装置,油水分离装置,地埋式一体化污水处理装置,食品级不锈钢水箱,智能控制柜等,多达十多个系列一佰多个品种,广泛应用于市政,电站、水厂、建筑给排水等行业,近年来连续在市场上首先推出了全自动无人值守式远程控制智慧泵站深受广大用户的欢迎。

无负压变频供水设备工作原理

无负压变频供水设备主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成,能始终维持压力表压力(即用户管网水压)等于用户设定值。可用于一般生活或生产供水。供水系统组成方式有: 1、变频恒压供水设备与市政管网并网恒压供水,在供水压力可满足需要时,自动停运全部水泵。否则,恒压供水设备起动,增大压力满足用水要求。 2、附加小泵或气压罐,为完全消除小流量或零流量供水电耗,可增加辅助小泵或辅助气压罐,当供水量小或零供水时,自动停运主泵,使小泵或气压罐运行。无负压变频供水设备的分类: 无负压变频供水设备一种新型变频供水设备。分为箱式无负压设备和罐式无负压设备。系统串接在市政自来水管网压力不足的地方,通过传感器检测出口压力并与设定值进行比较,运算出需要增加的压力值,确定水泵投入运行台数和电机转速。该设备最大限度地利用了市政自来水管网的原有压力,对市政管网不产生负压,用不锈钢水箱或无负压罐取代老式水池,减少了用水二次污染。是供水领域新一代节能型产品。 无负压变频供水设备与传统供水设备优缺点对比 传统设计:普通变频恒压 供水设备CFSS无负压(无吸程)供水设备 供水方式普通的给水设备如果直接 串接到自来水管道上,工作 时会有吸程,使自来水管网 产生负压,如果大面积使用 就会出现抢水现象,使整个 城市给水出现混乱。于是人 们采用修不锈钢水箱或设 置水池的给水方式二次加 压给水,自来水全部放入不 锈钢水箱或水池中,再二次 加压给水。 采用真空抑制技术,使给水 设备与自来水管网直接串 接,不产生负压,不用建水 池,设水箱。 供水质量纯净的自来水全部放入水 池中,各种脏物极易进入水 池,严重污染水源,尤其夏 天,水极易变质、变味,影 响用户的身体健康。 纯净的自来水经加压后直 接供到住户,稳流补偿器S US304不锈钢材质,密封连 接,不产生任何污染,用户 可以喝到符合卫生标准的 饮用水。 节水水箱的渗、跑、冒、滴、漏 现象严重,大量的水白白流 失。水箱还需定期消毒冲 洗,耗费一定的水资源。 全封闭结构运行,避免了 渗、跑、冒、滴、漏等现象 发生,取消水箱,节约了消 毒冲洗用水。经过对8个地 区105家顾客调查测算,综 合节水可达13%以上。 无负压变频供水设备最新技术产品简报

几种常见的无负压供水设备

几种常见的无负压供水设备

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

几种常见的无负压供水设备 一、第五代叠压补偿式无负压供水设备 简介 第五代叠压补偿式无负压供水设备采用微机变频技术、降噪技术、一屏双机技术、双稳态压力补偿技术、负压处理技术实现无负压供水。通过触摸屏显示运行状态,通过微机控制、双稳态压补偿装置及真空补偿系统,实现了与自来水管网直接串接,并且克服了对管网的不良影响。 首先根据实际情况设定用水点工作压力,检测出水管实际压力并与设定压力进行比较,如果实际压力高于设定压力,则降低变频器频率,反之升高变频器频率。工控微机随时检测管网压力,计算速度很快,调节速度也是瞬时完成,使管网压力始终保持在设定数值上。 另外如设备原理图所示,通过微机控制、双稳态压力补偿装置及真空补偿系统,使本设备可以和自来水直接串接,因水泵工作的叠加原理,使设备可以充分利用自来水原有的压力,增加了变频调速给水设备的节能点。当自来水压力不足致使压力下降时,本设备通过真空抑制器及稳流补偿器中的检测装置采集稳流补偿器内的水位信号,通过微机控制真空抑制器及双稳态压力补偿装置中的的特殊装置动作,抑制负压的产生,保证设备不对城市管网产生任何影响。

设备结构示意图如下 ZBW型叠压补偿式无负压供水设备工作原理(如下流程图):

主要组成部件 1.双稳态压力补偿系统 自主专利技术(专利号ZL 2012 2 0646001.X),具备高低峰压力补偿及保压不启动泵等独特技术。用水低峰期进行能量储存,多余压力释放到用户管道补偿给用户供水,降低水泵转速及小流量保压不启动泵,节约电能;用水高峰期,高压能腔释放能量,通过装置补偿到自来水给水管道内,从而抑制负压的产生,完成不间断持续正常供水。 2 .管阀防回流系统 自主专利技术(专利号:ZL 2012 2 0151983.5):采用304不锈钢无缝管,镜面抛光,防止水回流设计避免泵的反转。 3.旁通管自动供水设计 采用旁通管设计,自来水压力满足供水时无压力损失的供给用户,从而不用启运泵。停电后也能保证低区用户的供水。 4.增压系统 主要由一组(两台或三台)不锈钢多级离心泵组成,不锈钢多级离心泵主要采用了自动激光焊接叶轮,全不锈钢花键轴,变频专用电机,进口轴承和机械密封等组成,具有效率高(阻力小),噪音低(全部做过动静平衡实验)、寿命长等特点。 5.压力检测装置 采用压力变送器检测,精度达到了千分级,压力精确(传统远传压力表精度为百分级且抗干扰性一般),稳定性更好,无扰动。 6.稳压系统 采用进口意大利隔膜稳压罐(用于小流量保压不起动泵,节约电能),全自动焊接,烤漆工艺,探伤检测,隔膜胶嚢伸缩次数20万次以上,具有良好的保压及防水锤的作用,是供水过程中的品质保证。

无负压供水设备安装

无负压供水设备安装 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

无负压供水设备安装 施工方案 一、工程概况 工程名称:XXXX工程 工程概况:最高供水楼层33层,采用四组箱式无负压成套供水设备 二、标准及规范 1、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-98) 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50273-98) 3、随机文件和设计图纸和资料 4、现场的施工条件 三、施工前准备工作 1、审阅出厂证明书和检验记录。 2、施工工器具准备。 3.设计及其它技术文件齐全,施工图纸已经会审,技术交底和必要的技术培训。 4.材料、劳动力、机具基本齐全。 5.基础施工完毕,混凝土强度已达要求

四、施工程序

五、设备开箱和验收 1、由建设单位组织我方人员参加,清点随机出厂合格证明书、图纸及文件等技术资料。 2、应按设备装箱单清点泵的零件部件和配套件并应齐全。并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好。 3、应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。 4、移交后要妥善保管。 六、基础验收 安装施工前基础须经正式交接验收。基础施工单位应提交质量合格证明书、测量记录及其它施工技术资料: 1、基础移交时,应附有标高、外形尺寸、中心、测量记录和有关的技术资料。 2、基础复测检查: a、外观检查,不应有裂纹、缝隙、孔洞、露筋等缺陷。 b、基础中心、标高、水平度误差在允许范围内。 c、地脚螺栓预留孔,预埋地脚螺栓应符合设计要求 七、基础表面处理 1、在地脚螺栓两侧及机座的立筋及纵向中心线部位或负荷集中的地方铲出垫铁位置,用铁水平检查垫铁的水平度。 2、除垫铁位置外基础表面铲麻,以利二次灌浆结合良好。 3、配置垫铁每组垫铁(包括一对斜垫铁)不得超过4块,如果基础标高过低,则应采用较厚垫铁或预埋垫铁,以减少垫铁块数。垫铁的间距不大于500mm。 4、垫铁大小根据设备大小或技术文件要求来确定; 图一地脚螺栓垫铁和灌浆示意图 1—基础;2—设备底座;3—螺母;4—垫圈;5—灌浆层斜面 6—灌浆层;7—成对斜垫铁;8—外模板;9—平垫铁;10—地脚螺栓;11—麻面

无负压变频供水设备的作用

无负压变频供水设备是以市政管网为水源,充分利用了市政管网原有的压力,形成密闭的连续接力增压供水方式,节能效果好,没有水质的二次污染,是变频恒压供水设备的发展与延伸。 这个设备的主要作用是:(一)稳流补偿器和真空抑制器控制模式 当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,真空抑制器打开,空气进入稳流补偿器中,使原本封闭的补偿器变为断流水箱,抑制负压产生,另在稳流补偿器中设置液位控制,当低于低位时,水泵停止工作。 (二)自控限流模式 当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,通过压力传感信号的反馈,采取限制变频器,使水泵不超量取水,而当市政管网供水满足要求时,系统恢复正常。 (三)压力控制点方式 当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,直起变流量恒压供水泵,待供水满足要求后,系统恢复正常。 这个设备的优点是:

1.对市政管网供水不产生影响 直接连接到自来水管网上,通过压力传感器将管内压力反馈到变频器中,由变频器根据设置好的压力理想值和安全值控制设备水泵机组的启停和变频,因此使用无负压变频供水设备不会对周围用户造成影响。 2.节约用水:全部为密封结构,彻底杜绝管道的跑、冒、滴、漏现象;设备不设水池、水箱,节省了清洗水池、水箱的水量。 3.节省能源:设备是串联在市政管道上的,可以充分利用市政自来水压力,提升水泵只需补充相差的压力即可,设备功率小,运行费用低。 4.节省投资:可以利用管网压力,水泵选型较小,节省设备投资;不需设置水池、水箱,可以减少相应的费用;设备运行不产生二次污染,无需水处理投资。 5.杜绝二次污染:自来水经加压后直接供给用户,设备全部密封,不会有杂物进入造成污染。 6.没有水池、水箱因此占地面积小,成套出厂,安装时只需连接进出水管即可,方便快捷,施工周期短。

无负压供水设备有几种控制方式

无负压供水设备有几种控制方式 设备组成整套设备由稳流罐、真空抑制器、变频调速水泵机组、压力传感器、变频控制柜、倒流防止器(可选)、 消毒装置(可选)、小流量保压罐(可选)等组成。从市政管网引来的进水管直接连接到稳流罐的进水口,稳流罐的出水 口通过消毒装置后连接到加压泵组的进水管,加压机组的出水管与用户用水管连接,直接向用户管网供水。 设备分类目前,市场上所用的无负压给水设备主要有2种:稳流罐式、调节水箱式。 稳流罐式 罐式无负压给水设备在水泵前装设压力密封罐,罐内部或外部加设稳流补偿器(又称“真空消除器”),水泵通过 稳流罐吸水,加压后供至用户,靠稳流补偿器的调节作用,降低对公共供水管网的影响。此方式无储备水量,城市公 共供水管网停水时,易出现断水现象。 调节水箱式 该方式设有不承压的调节水箱,内部加设有稳流补偿器,通过电控装置,使调节水箱内的水每天至少循环两次, 确保水质不变。当市政管网的水量、水压条件能满足无负压供水要求时,直接从市政管网取水;否则,从调节水箱取水。此方式具备一定的储备水量,可用于供水管网不稳定的区域,但是由于存在水箱和检修人孔,仍要按规定定期进行清 洗消毒(据)。 工作原理无负压供水设备与市政管网直接连接,在市政管网剩余压力的基础上串联叠压供水。 (1)变频恒压供水:当市政管网供水量大于用户用水量时,无负压供水设备变频恒压给水,此时稳流罐中存储一定 量的承压水。 (2)消除负压:当用户用水量增加导致市政管网与稳流罐连接处压力下降,当压力降低到相对压力0以下时,在稳 流罐中形成负压,真空抑制器的进气阀门打开,大气进入稳流罐。此时,稳流罐相当于一个具有自由液面的开口水箱,压力与大气相同,负压被消除。水位下降到设定值时,液位控制器将控制信号传递给变频控制柜中的控制系统,控制 加压机组停止工作,用户停水;当用户用水量减小时,稳流罐中水位上升,气体从真空抑制器排气阀门排除,压力恢复 正常后,加压机组重新自动启动,恢复供水。 (3)停水停机功能:当市政管网停水时,加压机组在液位控制器控制下自动停止运行,市政管网供水恢复后,自动 启动重新恢复正常供水。 (4)小流量休眠功能:用户不用水或用水量很小时设备自动进入休眠状态(停机)并保持供水压力,用户恢复用水时 系统自动唤醒,恢复正常供水。 (5)停电继续给水:当小区停电时,由市政管网继续向低区用户给水,停电不停水。设备恢复供电后,自动启动, 恢复正常给水。

水处理设备说明书2

水处理设备说明书2

目录CONTENTS 2 电子水处理器 3 全程水处理器 5 射频水处理器 6 旁流水处理器 8 旋流除砂器 10 反冲式过滤器 12 分/集水器 12 定压补水机组 13 水处理机 15 全自动软水器 17水箱 18除污器 19 循环水物化处理装置 21 真空脱气机 22 辅助电加热器 23机械过滤器 25 精密过滤器 26 综合水处理器 27 加药器 28 紫外线杀菌器 29 水力模块 29 手摇刷式过滤器 30 板式换热器 31 无负压供水机组 34 反渗透/超滤设备 35 强磁/永磁水处理器

电子水处理器 ◆技术参数: 1.适用水质:本设备处理水硬度为<800mg/L(以CaCO3计);特殊要求可订做。 2.工作环境:-25℃~50℃ 适用水压:≤1.6MPa 3.设备电源:220V,50Hz。 4.防垢率>98%,除垢率>95% 管道锈蚀速度减少>95%。 5.设计使用寿命:≥5年。 ◆结构及尺寸 型号 进出口管径L 功率最大处理水量 吋mm mm w m3/h SSHD-50 -1.6 2 50 500 3018 SSHD-65 -1.6 2.5 65 700 3030 SSHD-80 -1.6 3 80 13045 SSHD-10 0-1.6 4 100 13070 SSHD-12 5-1.6 5 125 130100

◆安装原则 1.水处理器应安装在需保护的设备之前,尽量接近设备的入水口。 2.在水处理器和设备之间不能有水箱或储水池。经过水处理的水只在24小时内有明显防垢除垢效果,超过这一时间水微观结构恢复原状,作用减弱。 3.本设备宜在室内安装,如在室外安装需加防水装置。

无负压供水设备的用途

无负压供水设备是在传统变频恒压供水系统的基础上发展起来的一种新型供水方式,它不是水泵、管件阀门、罐体和控制柜的简单组合,而是集机械、电子、信息、自控技术为一体的高科技产品。其设备系统主要由变频调速水泵机组、稳流补偿器、真空抑制器、压力和流量传感器、预压自平衡器、控制柜、过滤器、倒流防止器等设备组成。 主要用于:1、高层建筑、居民小区、别墅等居民生活用水。 2、企事业单位、宾馆、写字楼、百货商场,大型桑拿浴、医院、学校,体育馆,高尔夫球场,机场等场所的日常用水。 3、生产制造、洗涤装置、食品工业、工厂、工矿的生产用水。 3、已建好的水池,可以采用无负压供水设备与水池共用的供水方式,进一步节能; 4、对原有气压供水设备进行改造,可以充分利用原有的气压罐; 5、各种循环系统,自来水厂的中间加压泵站; 6、其他:老旧水池供水及其它形式供水的改造; 7、农田灌溉系统等。

市场上所用的无负压供水设备主要有2种:稳流罐式、调节水箱式。 稳流罐式 罐式无负压供水设备在水泵前装设压力密封罐,罐内部或外部加设稳流补偿器(又称“真空消除器”),水泵通过稳流罐吸水,加压后供至用户,靠稳流补偿器的调节作用,降低对公共供水管网的影响。此方式无储备水量,城市公共供水管网停水时,易出现断水现象。 调节水箱式 该方式设有不承压的调节水箱,内部加设有稳流补偿器,通过电控装置,使调节水箱内的水每天至少循环两次,确保水质不变。当市政管网的水量、水压条件能满足无负压供水要求时,直接从市政管网取水;否则,从调节水箱取水。此方式具备一定的储备水量,可用于供水管网不稳定的区域,但是由于存在水箱和检修人孔,仍要按规定定期进行清洗消毒。 以上就是河南上田泵业有限公司分享的全部内容,希望对大家有所帮助。河南上田泵业公司是专业从事各类给排水成套设备生产和销售的企业。产品涵盖

设备使用说明书

. 立式收口机 使 用 说 明 书 镇江市恒源汽车零部件有限公司

.

非常感谢您选择使用镇江市恒源汽车零部件有限公司生产的立式收口机,请详细阅读本品的使用说明书,以便于您的安全使用。 目录 1.安全说明 (3) 2.设备用途和适用范围 (7) 3.设备参数 (7) 4.设备动力系统 (8) 5.设备操纵系统 (12) 6.设备电气系统 (16) 7.设备冷却系统 (26) 8.设备运输、安装及试车 (27) 9.设备维护与保养 (29) 10.设备的结构及调整 (37) 11.设备易损零件及加工图 (38) 12.设备功能简介 (39)

 21)设备上,特别是设备的运动部件周围不能放置工件、工具等物件。 22)主油缸动作前一定要将工件(工装)固定牢靠,人员离开工作区域后才可起动设备。

无负压供水设备工作原理

无负压供水设备工作原理 无负压供水设备工作原理安装顺序 1、无负压供水设备工作原理整套水泵运到现场。附带底座者已装好电动机。找平底座吋可不必卸下水泵和电机。 2、无负压供水设备工作原理将底座放在地基上。在地脚螺钉附近垫楔形垫铁。将底座垫高约20?40毫米。准备找平后填充水螺浆之用。 3、无负压供水设备工作原理用水平仪检査底座的水平度。找平后扳紧地脚螺母用水泥浆填充底座。 4、无负压供水设备工作原理经3-4天水泥干固后。再检査一下水平度。 5、无负压供水设备工作原理将底座的支持平面、水泵脚、电机脚的平面上的污物洗清除;并把水泵和电机放到底座上。 6、无负压供水设备工作原理调整泵轴水平。找平后适当上紧螺母。以防走动。待调节完毕后再安装电机。在不合水平处垫以铁板,泵和联轴器之间留有一定间隙。 7、把平尺放在联轴器上。检査水泵轴心线与电机轴心线是否重合。若不重台。在电机或泵的脚下垫以薄片,使两个联轴器外圆与平

尺相平。然后取出垫的几片薄铁片。用经过刨制的整块铁板来代替铁片。并重新检査安装情况。为了检查安装的精度。在几个相反位置上用塞尺。测量两联轴器平面的间隙。联轴器平面一周上最大和最小间隙差数不得超过0.3毫米。两端中心线上下或左右的差数不得超过0.1毫米。 湖南沃尔特无负压供水设备工作原理经精心加工装配,振动小,故建议一般不采用安装隔振器,书中所注隔振器为推荐规格,一般情况下推荐采用联接板与基础直接联接方式。 无负压供水设备工作原理系统特点 1、无负压供水设备工作原理节电:优化的节能控制软件,使水泵实现最大限度地节能运行; 2、无负压供水设备工作原理节水:根据实际用水情况设定管网压力,自动控制水泵出水量,减少了水的跑、漏现象; 3、无负压供水设备工作原理运行可靠:由变频器实现泵的软起动,使水泵实现由工频到变频的无冲击切换,防止管网冲击、避免管网压力超限,管道破裂。 4、无负压供水设备工作原理联网功能:采用全中文工控组态软件,实时监控各个站点,如电机的电压、电流、工作频率、管网压力

相关文档
相关文档 最新文档