文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV架空配电线路防雷措施

10kV架空配电线路防雷措施

10kV架空配电线路防雷措施
10kV架空配电线路防雷措施

10kV架空配电线路防雷措施针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV配电网安全运行水平。目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。

但是,绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题。其中,最为突出的问题,是遭受雷击时,容易发生断线事故。严重降低了供电可靠性,给社会带来了不良的效果。雷击断线事故,是应用绝缘导线中最突出的一个严重问题,这引起我们的广泛注意,并积极开展对等试验研究工作,并找到许多有效的防范措施。

一、雷击断线与跳闸机理

1电弧放电规律

① 电网雷电过电压闪络,亦即大气压或高于大气压中大电流放电,为电弧放电形式。

② 雷电过电压闪络时,瞬间电弧电流很大、但时间很短。

③ 当雷电过电压闪络,特别是在两相或三相(不一定是在同一电杆上)之间闪络而形成金属性短路通道,引起数千安培工频续流,电弧能量将骤增。

2 架空绝缘导线断线

当雷击架空绝缘线路产生巨大雷电过电压,当它超过导线绝缘层的耐压水平时(一般大于139KV)就会沿导线寻找电场最薄弱点将导线的绝缘层击穿(通常在绝缘子两端30公分范围内),形成针孔大小的击穿点,然后对绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,工频电弧固定在一点燃烧后熔断导线。

3 架空裸导线的断线率低但跳闸事故频繁

当雷击架空裸导线产生巨大雷电过电压时,就会沿导线寻找电场最薄弱点的绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,引发线路跳闸事故。由于接续的工频短路电流电弧在电磁力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,一般不会烧断导线。

二、灭弧方法

1使电弧的弧根拉长熄灭

2断路器跳闸灭弧

3使过电压能量释放

三、防止雷击断线与跳闸事故的思路

1 提高线路绝缘水平或避免产生雷电过电压。

如:局部加强绝缘、架空避雷线

2 使电弧燃烧熔断导线的时间延长到超过断路器跳闸的时间,通过断路器跳闸来灭弧。

如:放电绝缘子、保护间隙、防雷金具等

3 使电弧在熔断导线前瞬间熄灭。

如:避雷器、线路过电压保护器等

四、过电压保护措施

1 局部加强绝缘提高线路绝缘水平

将配电线路中的瓷绝缘子更换成为硅橡胶绝缘横担,全线提高线路绝缘水平,雷电引发的工频续流因爬距大而无法建弧。为了降低线路造价,可采用架空绝缘导线加强局部绝缘的方式,即在绝缘导线固定处加厚绝缘也是一种尝试的办法。

优点:有效提高线路绝缘水平,免维护。

缺点:更换绝缘子的投资成本较大,而且只能减少断线机率,防止绝缘导线雷击断线效果不明显。

2 架空避雷线

作用:

在空旷地区同杆架设架空避雷线对配电架空绝缘线路进行屏蔽保护,架空绝缘线上的感应电压将降低(1-k)倍,k为避雷线与导线之间的耦合系数乘以冲击系数。

缺点:

① 投资成本大。

② 雷击架空避雷线后容易造成反击闪络/定位高度较低的雷电先导容易产

生绕击闪络:仍然可能引发工频续流熔断绝缘导线。

3 保护间隙

作用:

保护间隙将电弧拉长,使电网电压不能维持电弧燃烧,是一种最简单的灭弧装置。

缺点:

① 间隙不能切断雷电流之后的工频短路电流,必须借助于自动重合闸配合来切断电弧。

② 间隙电压扰动将影响电能质量。

③ 间隙放电可能导致线圈形式的设备陡波击穿。

4 放电绝缘子

也称放电绝缘子或钳位绝缘子。

日本东京电力公司采用放电钳位绝缘子以防止绝缘导线雷击断线,如图所示。即在绝缘导线固定处剥离绝缘层,加装特殊设计的金属线夹。当雷电闪络引发工频续流时,工频续流在该金属线夹上燃弧直至线路跳闸以熄灭工频续流,从而避免烧伤绝缘子和熔断绝缘导线。

5 防雷金具

防雷金具在原理上与钳位绝缘子相同。

在绝缘导线固定处剥离绝缘层,加装特殊设计的金属线夹。当雷电闪络引发工频续流时,工频续流在该金属线夹上燃弧直至线路跳闸以熄灭工频续流,从而避免烧伤绝缘子和熔断绝缘导线。

6 悬垂线夹闪络保护器

根据同一原理,芬兰Nokia公司研发的被覆线配电系统(SAX系统),采用悬垂线夹和其它装置作为闪络保护器,悬垂线夹承受工频电弧。该装置抗震性能较差,线路风吹舞动时,常发生故障。

﹡放电绝缘子、防雷金具及悬垂线夹的缺点:

① 对供电可靠性和电能质量有所降低;

② 存在如何防水浸入绝缘线芯的问题,可能导致导线线芯的电化学腐蚀引

起断线;

③ 由于绝缘层的收缩作用和不同材料的热胀系数不同,剥离部分的长度很难控制在一个固定的值,可能露出带电部分;

④ 靠绝缘子及放电间隙硬扛雷电流、工频续电流,需要线路出线断路器配合掉闸、重合闸,需要顾及出线断路器的性能;

⑤ 影响绝缘导线的机械拉伸性能。

7 增长闪络路径

通过增长闪络路径,降低工频建弧率,是防止架空绝缘线路雷击断线事故的另一思路。俄罗斯国家电力公司首先提出长闪络间隙保护方式,如图所示。在横担上安装一U形绝缘闪络路径,使U形头部与绝缘导线之间的冲击放电电压比绝缘子放电电压低。当雷电过电压时,该间隙先于绝缘子击穿闪络,并沿绝缘闪络路径发展。设计该绝缘路径足够长,就可以阻止工频续流建弧,切断工频续流。

优点:投资成本较低,免维护。

缺点:如何保持间隙的问题和如何与同杆及其它线路保持间距的问题很难解决,间隙电压扰动将影响电能质量。

8 限流消弧角

该装置利用放电线夹刺穿绝缘导线的绝缘层,形成对氧化锌限流元件3的尖端放电间隙,当线路出现雷电过电压时,尖端间隙2首先放电,雷电流经氧化锌限流元件释放,而工频续流则被氧化锌限流元件截断,从而防止架空绝缘线路雷击断线事故的发生。

9 氧化锌避雷器

作用:

随着氧化锌阀片的技术性能提高,氧化锌避雷器优良的保护性能已被人们接受,近年来广泛地应用于电气设备过电压保护。

缺点:

① 保护范围较小:只能够保护附近的电气设备免受雷害。

② 长期承受运行电压:加速了电阻片的劣化而损坏。

③ 在消弧线圈接地系统中,如果发生避雷器击穿,将会造成长接地。

10 架空线路过电压保护器

架空线路过电压保护器是消化吸收日本、澳大利亚采用限流消弧角的工作原理,在国内率先研制开发成功适合国情的防雷技术措施,填补了国内防止架空导线雷击断线和跳闸新技术和新措施的空白。

它是由非线性电阻限流元件(氧化锌阀片)串联放电间隙组成,安装在线路绝缘子上。

它的保护原理是:当雷电过电压或其它故障原因引发对地闪络形成金属性电弧放电短路时,线路保护器中特殊设计的不锈钢引流环可以将KA级工频续流直接引向氧化锌非线性电阻限流元件,并借助于氧化锌电阻的非线性特性将正弦波形的工频续流转变成为尖顶波。尖顶波电流在过零前有相当长的时间内电流幅值较小,同时,限流元件的残压削减放电电压,使电弧瞬间熄灭而达到迅速截断工频续流,达到有效防止架空导线因工频续流高温而熔断(雷击断线)或跳闸的目的。简单的说它的灭弧原理是通过与绝缘子串联间隙的引流环、氧化锌非线性电阻限流元件的合理配合,在雷电过电压的作用下通流动作,释放雷电过电压能量,有效限制雷电过电压。

﹡线路过电压保护器的优缺点:

缺点:

① 投资较大;

② 杆上设备数量增加;

③ 需要安装接地装置。

优点:

① 安装方便,不需更换绝缘子,也不需更改原有线路设计;

② 它的灭弧原理是通过限流元件快速切断工频续流,有效限制雷电过电压,不需断路器跳闸灭弧,不会造成供电中断或影响供电质量;

③ 不需破开导线绝缘层,无需解决导线密封防水问题,不会影响导线机械拉伸性能和使用寿命;

④ 不承受工频电压,线路损耗低,使用寿命长免维护;

⑤ 串联间隙的隔离效果可避免故障时形成单相死接地,也不影响线路的安

全运行。

五、计划采取措施

加大供电区域内的架空配电线路防雷改造工作,对雷击频繁动作断线的线路进行改造,对每基砼电杆安装线路过压保护保护器,对每基砼电杆加装接地装置,接地电阻值小于10欧姆。加大对其它线路改造力度,降低雷击断线事故率,提高供电可靠率。保证配电网安全运行。

10KV架空线路防雷措施

10kV架空配电线路防雷措施 目前10kV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 但是,绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题。其中,最为突出的问题,是遭受雷击时,容易发生断线事故。据有关资料的统计,南昌经开区2008至2009年两年内,一个30平方公里的供电区域内,雷击断线事故与雷击跳闸事故约为35次,直接损失电量约为30万千瓦时,严重降低了供电可靠性,给社会带来了不良的效果。这两年里雷击断线事故率占76.2%。 以上一些统计资料表明:雷击断线事故,是应用绝缘导线中最突出的一个严重问题,这引起我们的广泛注意,并积极开展对等试验研究工作,并找到许多有效的防范措施。 一、雷击断线与跳闸机理 1 电弧放电规律 (1)配电网雷电过电压闪络,亦即大气压或高于大气压中大电流放电,为电弧放电形式。 (2)雷电过电压闪络时,瞬间电弧电流很大、但时间很短。 (3)当雷电过电压闪络,特别是在两相或三相(不一定是在同一电杆上)之间闪络而形成金属性短路通道,引起数千安培工频续流,电弧能量将骤增。 2 架空绝缘导线断线 当雷击架空绝缘线路产生巨大雷电过电压,当它超过导线绝缘层的耐压水平时(一般大于139KV)就会沿导线寻找电场最薄弱点将导线的绝缘层击穿(通常在绝缘子两端30公分范围内),形成针孔大小的击穿点,然后对绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,工频电弧固定在一点燃烧后熔断导线。 3 架空裸导线的断线率低但跳闸事故频繁 当雷击架空裸导线产生巨大雷电过电压时,就会沿导线寻找电场最薄弱点的绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,引发线路跳闸事故。由于接续的工频短路电流电弧在电磁力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,一般不会烧断导线。 二、灭弧方法 1 使电弧的弧根拉长熄灭 2 断路器跳闸灭弧 3 使过电压能量释放 三、防止雷击断线与跳闸事故的思路

配电系统的防雷与接地(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电系统的防雷与接地(通用 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

配电系统的防雷与接地(通用版) 雷电的危害,大家是有目共睹的。然而,近几年随着电网的改造,特别是城网改造和变电所自动化系统的建设,大家可能对这些设备的防雷接地保护还是认识不足,以致造成了多起雷害事故,造成自动化系统的瘫痪和一些电网设备事故,损失是比较严重的。因此,我们有必要探讨一下供、配电系统的防雷接地问题,为设计和施工人员提供一定的帮助。 1电力线路的防雷与接地 1.1输电线路的防雷与接地 输电线路的防雷,应根据线路的电压等级、负荷性质和系统运行方式,并结合当地地区雷电活动的强弱、地形地貌特点及土壤电阻率高低等情况,通过技术经济比较,采用合理的防雷方式。 (1)35kV线路不宜全线架设避雷线,一般在变电所的进线段架设

1~2km的避雷线,同时在雷电活动强烈的地段架设避雷线,或者安装线路金属氧化物避雷器。 (2)110kV线路应全线架设避雷线,山区应采用双避雷线;但在年平均雷暴日数不超过15日或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不架设避雷线。 (3)220kV线路应全线架设避雷线,同时应采用双避雷线。 对于架设避雷线的线路,应注意杆塔上避雷线对边导线的保护角,一般采用20°~30°保护角,同时做好杆塔的接地。根据土壤电阻率的不同,杆塔的工频接地电阻,不宜大于表1所列数值。 表1杆塔的接地电阻 地壤电阻率(Ω·m)100及以下100以上至500500以上至1000 工频接地电阻(Ω)101520 对于35kV线路装设的金属氧化物避雷器的技术参数,一般应满足以下条件: ①持续运行电压(有效值)不小于40.8kV; ②额定电压(有效值)不小于51kV;

最新10KV及以下架空配电线路1

10K V及以下架空配电 线路1

10KV及以下架空配电线路安装工艺要求

一、电杆基坑及基础埋设 1、基坑施工前的定位符合下列规定: ⑴、直线杆顺线方向位移,10KV及以下架空电力线路不应超过设计档距的3%,直线杆横线路方向位移不超过50mm。 ⑵、转角杆、分支的横线路、顺线路方向的位移均不应超过50mm。 2、电杆基础坑深应符合设计规定。电杆基础坑深度允许偏差应为 +100mm、-50mm。同基基础坑在允许偏差范围内按最深一坑操 平。 3、双杆基坑应符合下列规定: ⑴、根开的中心偏差不应超过±30mm。 ⑵、两杆坑深宜一致。 4、基坑回填土应符合下列规定: ⑴、土块应打碎。 ⑵、10KV及以下架空电力线路基坑每回填30mm应历夯一次。 ⑶、松软土值的基坑,回填土时应增加夯实次数或采取加固措施。 ⑷、回填土后的电杆基础宜设防沉土层。土层上部面积不宜小于坑口面积;培地高度应超出地面300mm。 二、电杆组与绝缘子安装 1、单电杆立好后应正直,位置偏差应符合下列规定: ⑴、直线杆的横向位移不应大于50mm。

⑵、10KV及以下架空电力线路杆梢的位移不应大于杆梢直径的 1/2。 ⑶、转角杆的横向位移不应大于50mm。 ⑷、转角杆应向外角预偏紧线后不应向内角倾斜,向外角的倾斜,其杆梢位移不应大于杆梢直径。 2、终端杆立好后,应向拉线侧预偏。期预偏值不应大于杆梢直 径。紧线后不应向受力倾斜。 3、以螺栓连接的构件应符合下列规定: ⑴、螺栓应与构件面垂直,螺头平面预构件间不应有间隙。 ⑵、螺栓紧好后,螺杆丝扣露处的长度,单螺母不应少于两个螺距;双螺母可预螺母相平。 ⑶、当必须加垫圈时,每端垫圈不应超过2个。 4、螺栓的穿入方向应符合下列规定: ⑴、对立体结构:水平方向由内向外垂直方向由下向上。 ⑵、对平面结构:顺线路方向,双面构件内由向外,单面克件由送 电侧穿入或按统一方向,横线路方向,两侧由内向外,中间由左向右(面向受电侧)或按统一方向;垂直方向,由下向上。 5、线路单横担的安装,直线杆应装于受电侧;分支杆90°转角杆 (下)及终端杆应装于拉线侧。 6、横担安装应平正,安装偏差应符合下列规定:⑴、横担端部上 下歪斜不应大于20mm; ⑵、横担端部左右扭斜不应大于20mm;

10kV架空配电线路防雷措施

10kV架空配电线路防雷措施 摘要:针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV 配电网安全运行水平。 一、雷击断线与跳闸机理 1电弧放电规律 ①电网雷电过电压闪络,亦即大气压或高于大气压中大电流放电,为电弧放电形式。 ②雷电过电压闪络时,瞬间电弧电流很大、但时间很短。 ③当雷电过电压闪络,特别是在两相或三相(不一定是在同一电杆上)之间闪络而形成金属性短路通道,引起数千安培工频续流,电弧能量将骤增。架空输电线路防雷措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT547 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 架空输电线路防雷措施通用范本

架空输电线路防雷措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 架空输电线路是电力网及电力系统的重要组成部分。由于它暴露在自然之中,故极易受到外界的影响和损害,其中最主要的一个方面是雷击。架空输电线路所经之处大都为旷野或丘陵、高山,输电线路长,遭遇雷击的机率较大。 架空输电线路雷害事故的形成通常要经历这样四个阶段:输电线路受到雷电过电压的作用:输电线路发生闪络;输电线路从冲击闪络转变为稳定的工频电压;线路跳闸,供电中断。针对雷害事故形成的四个阶段,现代输电线路在采取防雷保护措施时,要做到“四道防

低压供配电系统雷电防护措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 低压供配电系统雷电防护 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1025-73 低压供配电系统雷电防护措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 雷电或大容量电气设备的操作会在供电系统内外产生电涌,其对供电系统和用电设备的影响已成为人们关注的焦点。低压供电系统的外部电涌主要来自于雷击放电,它由一次或若干次单独的闪电组成,每次闪电都携带若干幅值很高、持续时间很短的电流。一个典型的雷电放电过程包括两次或三次闪电,每次闪电之间大约相隔1/20s的时间。大多数闪电电流在10~100kA之间降落,其持续时间一般小于100μs. 供电系统的内部浪涌主要来自于供电系统中大容量设备、变频设备和非线行用电设备的使用。供电系统的内、外部浪涌会对一些敏感的电子设备造成损坏,即使是很窄的过电压冲击也会造成设备的电源部分或整个电子设备损坏。在雷电对设备造成的损害事故中,由电

10KV及以下架空配电线路工程施工及

10KV及以下架空配电线路工程施工及 验收规范 10KV及以下架空配电线路 工程施工及自验规范 10KV及以下配电线路工程应按程序及已批准的设计进行施工。 第一章器材检验 第一条配电线路所采用的器材、设备或原材料具有下列情况之一者,应重作试验: 1、超过规定保管期限; 2、因保管、运输不良等原因而有变质损坏可能; 3、对原试验结果有怀疑。 第二条线路使用的线材,施工前应进行外观检查,且应满足下列要求:1、不应有松股、交叉、拆叠、断裂及破损等缺陷; 2、裸铝绞线不应有严重腐蚀现象; 3、钢绞线、镀锌铁线表面镀锌良好,不应锈蚀。 第三条为特殊目的使用的线材,除满足第二条规定外,还应符合设计的特殊要求。 第四条采用黑色金属制造的金具零件应热镀锌。 第五条金具在使用前应进行外观检查、且应满足下列要求: 1、表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷; 2、线夹船体压板与导线接触面应光滑; 3、遇有局部锌皮剥落者,除锈后应涂刷红樟丹及油漆。

第六条镙栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象,螺杆与螺母应配合良好。第七条金具上的各种联结螺栓应有防松装臵,采用的防松装臵应镀锌良好、弹力合适、厚度符合规定。 第八条绝缘子安装前应进行外观检查且应满足下列要求: 1、瓷件与铁件应结合紧密,铁件镀锌良好; 2、瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷; 3、严禁使用硫磺浇灌的绝缘子。 第九条瓷件在安装时应清除表面灰垢、附着物及不应有的涂料。 第十条普通钢筋混凝土电杆在使用前应进行外观检查、且应满足下列要求:、表面光洁平整,内外壁厚度均匀,不应有露筋、跑浆等现象; 12、按规定支点放臵检查时,不应出现纵向裂纹,横向裂纹的宽度不应超过0.2毫米,,长度不应超过周长; 3、杆身弯曲不应超过杆长的。 第十一条混凝土预制构件表面不应有蜂窝、露筋、裂缝等缺陷,强度应满足设计要求。 第二章电杆基坑 第一条基坑施工前的定位应符合下列规定: 1、直线杆:顺线路方向位移不应超过设计档距的5%;垂直线路方向不应超过50毫米; 2、转角杆:位移不应超过50毫米。 第二条基坑底使用底盘时,坑底表面应保持水平,底盘安装尺寸误差应符合下列规定: 1、双杆两底盘中心的根开误差不应超过30毫米; 2、双杆的两杆坑探度高差不应超过20毫米。

架空线路的防雷措施

架空线路的防雷措施 架空线路的防雷措施是否得当,直接关系到电网的安全运行与矿井的安全生产。现在我们结合实际了解几种防雷措施: 一、架设避雷线 避雷线主要是防止雷直击导线,它是架空线路最基本的防雷措施。 规程规定:35KV_110KV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在1KM_2KM的进线段架设避雷线。 公司现在运行的架空线路最高电压等级是35KV:它们是曲矿线、铜矿线、王坡线、相坡线共四条35KV等级线路,其中曲矿线和铜矿线都是在主焦变电站进线段约1.5KM范围内架设有避雷线。相坡线和王坡线原先也是只在坡北变电站进线段装设有避雷线,但是由于线路雷电活动较强,几乎每年都会发生雷击跳闸事故。严重威胁到了矿井的安全生产,所以在2005年底,将这两条线路在全线补设了避雷线。全线封闭后,到现在已有四年。只在07年王坡线24#铁塔发生了一起雷电绕击事故。(这与24#铁塔在龙山山顶的位置有关)事实证明,全线架设避雷线虽然成本较高,但它防止直击雷的效果还是非常明显的。

二、装设自动重合闸 重合闸的作用是在线路因雷击跳闸后,能在1.5秒的时间内重新自动合一次闸。一般设定只让重合闸一次,如果线路出现的是永久性故障,重合一次合不上,就不再重合了。雷击造成的闪路大多数能在跳闸后自行恢复绝缘,所以重合成功率比较高。由于它能在极短时间内恢复送电,因此对矿井的安全生产有重要意义。咱们的35KV铜矿线就有这套装置。实践证明,合闸成功率接近100%。(但是它不能保护设备绝缘) 三、装设避雷器 公司35kv和6kv线路上都装有避雷器,使用非常广泛。避雷器在正常工作电压下,对地呈绝缘状态;在雷电过电压(不管是直击雷还是感应雷),则呈低电阻状态,对地泄放雷电流,将过电压数值限制在设备绝缘安全值以下,从而有效地保护了被保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。 除了这三种,还有采用消弧线圈接地、降低杆塔接地电阻等措施,这里不再讲了。现在我们知道:避雷线是防直击雷的,对导线起屏蔽作用;自动重合闸能在架空线路因雷击跳闸后,缩短事故停电时间,但是它不能保护电气设备的绝缘;避雷器则能有效保护电气设备的绝缘,并且由于它具有成本较低、安装方便、残压低等优点,已成为架空线路不可替代的防雷措施。我们在考虑架空线路的防雷措施时,要充分考

配电系统防雷保护

摘要:本文介绍工厂供配电系统的组成及过电压的来源、分类,重点阐述防雷保护装置及工厂供配电系统的防雷保护,详细介绍了架空线路﹑变电所等的防雷措施。 关键词:供配电系统过电压雷电防护 1、引言 雷电主要有直击雷、雷电感应、雷电波侵入和地电压反击四种破坏形式。如果供配电系统无雷电防护,一旦遭受雷击,雷电流沿着金属导线,侵入各种设备,将会对工厂的电子电气设备,人员造成极大的危害,还可能造成工厂长时间不能投入正常的生产,使工厂蒙受更大的经济损失。所以,对供配电系统进行正确的系统的雷电防护是非常重要的。 2、供配电系统简介 供配电系统是电力系统的一个重要组成部分,是电力系统中110千伏及以下电压等级,对某地区或工业进行供配电的系统。它涉及电力系统中分配电能和使用电能两个环节。 电能的使用主要集中在工业用电,商业用电和居民用电。通常将向工业企业供配电系统称为工厂供配电系统;将向商业和居民用电供配电系统称为民用供配电系统。 工厂供配电系统由总降压变电所﹑高压配电线路﹑车间变电所﹑低压配电线路及用电设备组成。 (1)总降压变电所:负责将35至110千伏的外部供电电压变换

为6至10千伏的厂区的高配电电压,给厂区各车间变电所或高压电动机供电。 (2)车间变电所:在一个生产车间,根据生产规模.用电量大小等情况,可设一个或多个车间变电所,将6至10千伏降为380V/220V,再通过车间低压配电线路,给车间用电设备。 (3)配电线路:分为厂区高压配电线路和车间配电线路。高压配电线路将总降压变电所、车间变电所和高压设备连接起来。低压车间变电所主要用以下低压用电设备供应电能。 3、工厂供配电系统过电压的来源与分类 供配电系统在正常运行时,电气设备或线路上所受电压为其相应的额定电压,由于种种原因,还会受到比工作电压高得多的电压(“过电压”)作用,直接危害到绝缘的正常工作。按过电压产生的原因,可分为部过电压和外部过电压。 外部过电压是供配电系统的建筑物或设备由于受到大气中的雷击或雷电感应而引起的过电压。包括直击雷过电压和感应雷过电压:部过电压是由电力系统本身的开关操作、短路等原因,使系统参数发生变化时电磁场产生振荡,积累而引起的过电压。包括操作过电压和暂态过电压。 4、工厂供配电系统的防雷与接地 4.1架空线路的防雷保护 4.1.1架设避雷线 这是防雷的有效措施,但造价高,因此只在66千伏以上的加宽

浅谈35kV架空输电线路防雷措施及在实际工程中的应用

浅谈35kV架空输电线路防雷措施及在实际工程中的应用 【摘要】输电线路是传送电能的电力系统中的重要组成部分,本文结合架空输电线路的防雷措施与当地的环境因素,重点分析对新上海庙矿区镇属变电站至某井田煤矿的35kV架空输电线路的防雷设计,工程施工过程中遇到的相关问题及解决办法。 【关键词】35kV输电线路;防雷措施;实际应用 现代社会中,电能是一种最为广泛使用的能源,其应用程度已经成为一个国家发展水平的主要标志之一,随着科学技术和国民经济的发展,对电能的需要量日益剧增,同时对电能质量的要求也越来越高。电力系统中电厂大部分建在动力资源所在地,而大电力负荷中心则多集中在工业区和大城市,因而发电厂和负荷中心往往相距很远,就出现了电能输送的问题,需要用输电线路进行电能的输送。 根据调研,在国内高压输电线路跳闸事故中,因雷击引起的线路跳闸事故约占总跳闸事故的40%~60%,特别是在地形复杂、土壤电阻率高的多雷地带,跳闸率更高,严重威胁着电网运行的安全。随着电网建设的不断加强,输电电路越来越多,电能质量要求也越来越高。因此,如何切实有效地制定及改善架空输电线路的防雷措施,从而降低线路雷击跳闸率,一直是设计施工和运行维护工作中的重点。 1 防雷的原则 线路防雷保护首先在于抓好基础工作,目前国内外在雷电防护手段上并没有出现根本的变化,很大程度上要依赖传统的技术措施,我们应该结合当地的地貌、地形、气象环境以及土壤状况,找出可能存在薄弱环节或缺陷,因地制宜地采取措施。 2 新上海庙矿区某井田35kV输电线路工程 新上海庙矿区某某井田位于鄂尔多斯高原西侧,毛乌素沙漠西南边缘,地形呈低缓丘陵地貌,地势开阔,起伏不大,地表多为沙土;气候具有冬寒长、夏热短,干旱少雨、蒸发强烈的特点;全年冻土时间为11月至次年3月,冻土最大深度为90cm;据当地气象台(站)记录年平均为40个雷暴日。现因井田生产建设的需要,需建立一条镇属变电站至煤矿工业广场的35kV架空输电线路。 3 雷击跳闸原因分析 架空输电线路雷击跳闸类型主要有绕击跳闸、反击跳闸、感应跳闸。经过统计分析该地区的输电线路跳闸情况,引起线路跳闸雷击形式主要为反击跳闸和感应雷跳闸。

低压配电系统防雷设计方案

低压配电系统防雷设计方案探讨 摘要:在防雷设计时,除应考虑防直击雷措施外,还应考虑雷电电磁脉冲的防护措施,建立完善的雷电浪涌过电压保护措施,根据被保护建筑物的特点和低压电源系统的形式选择和安装电涌保 护器。每年雷雨季节前应对运行中的防雷器进行一次检测,雷雨季节中要加强外观巡视,如检测发现异常应及时处理。 关键词:供电系统,防雷,设计方案 abstract: in the lightning protection design, except when the sings rem measures should be considered outside, still should consider lightning electromagnetic impulse protective measures, set up perfect lightning surge overvoltage relaying protection measures, according to the characteristics of the building to be protected and low voltage power supply system in the form of choice and installation surge protector. each year before the operation of the thunderstorm season to lightning protection device into line one test, the thunderstorm seasons to strengthen appearance patrol, such as the detection of abnormal should handle in time. keywords: power supply system, lightning protection, design scheme 中图分类号:s611文献标识码:a 文章编号:

架空输电线路防雷措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.架空输电线路防雷措施正 式版

架空输电线路防雷措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。针对雷害事故形成的四个阶段,现代输电线路在采取防雷保护

措施时,要做到“四道防线”,即: 1防直击,就是使输电线路不受直击雷。 2防闪络,就是使输电线路受雷后绝缘不发生闪络。 3防建弧,就是使输电线路发生闪络后不建立稳定的工频电弧。 4防停电,就是使输电线路建立工频电弧后不中断电力供应。 架空输电线路防雷的具体措施 现对生产运行部门常用的架空输电线路防雷改进措施简述如下: 1架设避雷线 架设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。避雷线的主要作用

煤气柜区自动化系统防雷措施

煤气柜区自动化系统防雷措施

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

煤气柜区域自动化系统防雷措施 鲁绍军1,薛冬晨1,李泉2, (1迁钢公司动力作业部,2迁钢公司能源部,河北迁安064404) (河北省首钢迁安钢铁有限责任公司,河北迁安) 【摘要】随着自动化技术、通讯技术在钢铁企业的广泛应用,保证设备不受雷电危害显得尤为重要,本文从实用方面介绍了首钢迁钢公司煤气柜区域自动化设备防雷工程的设计,初步形成一个完整的综合防雷系统,并起到显著的防护效果。 【关键词】煤气柜;自动化;防雷;等电位;无线 煤气柜区域自动化系统防雷措施 Lightning protection measures of regional automatic syst em of the gastank (HEBEISHOUGANG QIAN’AN IRON & STEELCO., LTD.Tangs han,Hebei) 【摘要】随着自动化技术、通讯技术在钢铁企业的广泛应用,保证设备不受雷电危害显得尤为重要,本文从实用方面介绍了首钢迁钢公司煤气柜区域自动化设备防雷工程的设计,形成一个完整的综合防雷系统,并起到显著的防护效果。 【 abstract 】Asthe automaticand the communicating technology are widely used in ironand steelenterprises, it seems particularly important to protectthe equip ment from being damagedby lightning.The text which is fr om the practical aspects introduces thedesign about lig htning protection project of regional automatic equipment of the gas tank inShouGang Moving Steel Company , it forms a completely integrated lightning protection s ystem, and plays a significantly protective effect. 【关键词】煤气柜;自动化;防雷;等电位;无线 【 key words】Gas tank; Automation; Lightning protection; Equipotential ;Wireless

配电系统的防雷与接地(标准版)

配电系统的防雷与接地(标准 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0628

配电系统的防雷与接地(标准版) 雷电的危害,大家是有目共睹的。如何做好配电系统的防雷与接地

文章编号:100926825(2008)1320211202 如何做好配电系统的防雷与接地 收稿日期:2008201209 作者简介:陆尉初(19752),男,助理工程师,广西中联嘉业房地产投资有限公司,广西南宁 530022 陆尉初 摘 要:针对雷电的危害,指出了探讨供配电系统防雷接地问题的必要性,从电力线路的防雷与接地、电气设备与电子设备的防雷与接地两方面进行了探讨,以寻找避免雷击事故的方法,从而保证线路和设备免遭雷击。关键词:配电系统,防雷,接地,电力线路中图分类号:TU856文献标识码:A 近几年随着电网的改造,特别是城网改造和变电所自动化系 统的建设,许多建设者可能对这些设备的防雷接地保护还是认识不足,以致造成了多起雷害事故,造成自动化系统的瘫痪和一些电网设备事故,损失是比较严重的。因此,雷电的危害是有目共睹的。对配电系统不同环境下的防雷与接地分析如下。 1 电力线路的防雷与接地 1.1 输电线路的防雷与接地 输电线路的防雷,应根据线路的电压等级、负荷性质和系统 运行方式,并结合当地地区雷电活动的强弱、地形地貌特点及土 壤电阻率高低等情况,通过技术经济比较,采用合理的防雷方式。 1)35kV 线路不宜全线架设避雷线,一般在变电所的进线段架设1km ~2km 的避雷线,同时在雷电活动强烈的地段架设避雷线,或者安装线路金属氧化物避雷器。2)110kV 线路应全线架设避 雷线,山区应采用双避雷线;但在年平均雷暴日数不超过15d 或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不架设避雷线。3)220kV 线路应全线架设避雷线,同时应采用双避雷线。 对于架设避雷线的线路,应注意杆塔上避雷线对边导线的保护角,保护角一般采用20°~30°,同时做好杆塔的接地。根据土 壤电阻率的不同,杆塔的工频接地电阻,不宜大于以下所列数值: 地壤电阻率(Ω?m ):100及以下,100以上~500,500以上~ 1000;工频接地电阻(Ω):10,15,20。 对于35kV 线路装设的金属氧化物避雷器的技术参数,一般 组冷冻水流量q 冷冻水=5.4m 3/h ;热电偶测得的平均温差为: ΔT 井水=3.5℃, ΔT 冷冻水=4.5℃ 。5)地源热泵机组制冷能效系数:CO P = Q W 。其中,Q 为输出冷量,即用户所得冷量;W 为机组消耗的功。 经计算得出:在压缩机运行(非满负荷运行)的情况下,该地源热泵系统的平均CO P 值为4.0,远高于常规空调系统。因此,通过对数据的分析,可以得出结论:1)该地源热泵系统较之常规空调系统节能,能够为用户节约较多的电能,而且采用的热泵机组自动化程度比较高,压缩机在全天的运行当中是间歇运行的,这样能对提高系统的COP 有所帮助。2)土壤温度的变化在全天的运行当中,可以说基本上没有变化。因此,如果机组采用间歇运 行,地源热泵系统的地埋管对周边土壤的温度场的影响基本上可 以忽略,而无需担心热量排入地下而带来的升温。同时这也表明了小型地源热泵系统运行工况的稳定性。 4 结语 经过对地源热泵系统的实测,表明该地源热泵系统运行情况是良好的,明显优于空气源空调,因此,地源热泵系统在北京地区(特别对于别墅型用户)是值得推广的。但是,不能忽视的是,在实测过程中所碰到的一个最大问题是:用该套系统在读数过程中,所测量的波动比较大,需要对所采集的大量数据进行筛选。这样大工作量的筛选,较为繁琐,而且对真实情况有所影响,所以亟待解决。参考文献:[1] 崔 萍,刁乃仁,方肇洪.地热换热器间歇运行工况分析 [J ].山东建筑工程学院学报,2001(3):63264.[2] 李元旦,张 旭.土壤源热泵的国内外研究和应用现状及展 望[J ].制冷空调,2002,23(85):1212122.[3] 徐 伟.地源热泵工程技术指南[M ].北京:中国建筑工业 出版社,2001.[4] 赵乐涛,孙友宏.地源热泵及垂直埋管法技术[J ].山西建 筑,2006,32(15):1482149. Analysis on the summer operation test of small soil G round 2Source H ot Pump ZHANGLi 2bo ZHANG Zhi 2yi Abstract :Combined with real user it builds the vertical U tube soil Ground 2S ource Hot Pump experimental system ,it measures the in and out temperature of underground tube ,the hot discharge quantity of tube to the underground ,and the soil temperature of the round of tube ,and this help to analyze the affection of system function ,refrigerating efficiency coefficient and the intermission operation of unit to the temperature of the round of well. K ey w ords :soil Ground 2S ource Hot Pump ,U tube ,temperature ,power ,air 2conditioning system ? 112? 第34卷第13期2008年5月 山西建筑SHANXI ARCHITECTURE Vol.34No.13May. 2008

架空输电线路的防雷(正式版)

文件编号:TP-AR-L3224 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 架空输电线路的防雷(正 式版)

架空输电线路的防雷(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 架设避雷线 架设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有 效的措施。避雷线的主要作用是防止雷直击导线,同 时还具有以下作用:①分流作用,以减小流经杆塔的 雷电流,从而降低塔顶电位;②通过对导线的耦合作 用可以减小线路绝缘子的电压;③对导线的屏蔽作用 还可以降低导线上的感应过电压。 通常来说,线路电压愈高,采用避雷线的效果愈 好,而且避雷线在线路造价中所占的比重也愈低。因

此规程规定,220kV及以上电压等级的输电线路应全线架设避雷线,110kV线路一般也应全线架设避雷线。 同时,为了提高避雷线对导线的屏蔽效果,减小绕击率。避雷线对边导线的保护角应做得小一些,一般采用20°~30°。220kV及330kV双避雷线线路应做到20°左右,500kV及以上的超高压、特高压线路都架设双避雷线,保护角在15°及以下。 为了起到保护作用,避雷线应在每基杆塔处接地。在双避雷线的超高压输电线路上,正常的工作电流将在每个档距中两根避雷线所组成的闭合回路里感应出电流并引起功率损耗。为了减小这一损耗,同时为了把避雷线兼作通讯及继电保护的通道,可将避雷

架空输电线路防雷措施

编号:AQ-JS-03414 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 架空输电线路防雷措施Lightning protection measures for overhead transmission lines

架空输电线路防雷措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。针对雷害事故形成的四个阶段,现代输电线路在采取防雷保护措施时,要做到“四道防线”,即: 1防直击,就是使输电线路不受直击雷。避雷线的主要作用是防止雷直击导线,同时还具有以下作用:1)分流作用,以减小流经杆塔的雷电流,从而降低塔顶电位; 2)通过对导线的耦合作用可以减小线路绝缘子的电压; 3)对导线的屏蔽作用还可以降低导线上的感应过电压。 通常来说,线路电压愈高,采用避雷线的效果愈好,而且避雷线在线路造价中所占的比重也愈低。因此,110kV及以上电压等级的输电线路都应全线架设避雷线。 同时,为了提高避雷线对导线的屏蔽效果,减小绕击率,避雷线对边导线的保护角应做得小一些,一般采用20°~30°。220kV及330kV双避雷线线路应做到20°左右,500kV及以上的超高压、特高压线路都架设双避雷线,保护角在15°左右。

配电线路防雷措施研究

配电线路防雷措施研究 发表时间:2017-07-19T10:44:25.193Z 来源:《电力设备》2017年第8期作者:孙振威1 郭宏宇1 李瑞2 [导读] 摘要:近年来,我国虽然在科技方面取得了很大的进步,但是在对于雷击、洪水等自然灾害的防御方面仍需要作进一步的努力。(1、国网河南杞县供电公司河南杞县 475200;2、国网河南省电力公司开封供电公司河南开封 475000) 摘要:近年来,我国虽然在科技方面取得了很大的进步,但是在对于雷击、洪水等自然灾害的防御方面仍需要作进一步的努力。本文通过介绍配电线路雷害事故的基本特征及原因分析,从直击雷现场实际的防护方法,提出增强线路绝缘水平以降低线路闪络概率,架空绝缘导线雷击断线的防护措施,采用带并联间隙绝缘子与避雷器联合对10kV配电线路进行保护等方面对配电线路的防雷击措施进行探讨研究,完善10kV配电设备的防雷保护措施。 关键词:配电线路;防雷措施;雷击 10kV配电线路经常受到雷害事故的影响,引起10kV配电线路接地或故障跳闸,造成线路停电,雷害对配电网的安全运行造成极大危害,降低配电网的供电可靠性,严重影响用电客户的办公、生产、商业、生活用电。通常情况下,线路雷害事故除受直击雷影响外,主要是由感应雷过电压引发,10kV配电线路绝缘水平直接影响配电线路的防雷水平,现有的10kV配电线路系统的中性点运行方式多数采用的中性点不接地系统,是无法有效解决线路雷击建弧率问题,相应防雷措施不完善,造成10kV配电线路存有较为严峻的防雷形势。结合10kV配电线路运行与雷害发生情况,研究10kV配电线路的防雷保护措施具有重要的工程和实际意义 1.10kV配电线路雷击的基本特征及原因分析 1.1 雷击的基本常识 综合各方面因素,配电线路通常架设在地形复杂的空旷地带,非常容易遭受雷击。配电线路遭受雷击主要有两种形式:其一是直击雷,当架空线路上方积聚大量静电荷而该线路地下可能存在大量金属等时,当静电荷积聚到一定程度时就瞬时向大地释放,形成很大的冲击电流,流过(击中)导线、绝缘子等配电设备,从而烧断导线,击穿或击烂绝缘子,这种情况在同一地点每年都会发生且每年发生不少于一次;其二是感应雷,一旦地面发生雷击,地表周围的电力、电子设备就会产生包含有静电份量、磁份和辐射份量的电磁感应,并且相当强烈,当这些电磁感应传递到线路中时,10kV线路上就会产生感应过电压。雷电流的大小、线路距雷电通道的远近、线路的悬挂高度等因素都会影响到线路上过电压的幅值,一般情况下会达到10~400kV。 感应过电压如果大于80kV,即当感应过电压与线路工频电压之和大于绝缘子50%的放电电压时,10kV线路绝缘子会产生闪络现象,导致线路短路、跳闸。据国外资料介绍,配电线路上雷击占20%,感应占80%(感应过电压的波头长度为1~2ps,波尾长度为3~10ps,感应过电压波沿每相线路传播。95%以上感应雷的放电电流小于1kA,但远远小于直击雷电流)。因此,引起10kV线路跳闸的主要原因是感应过电压引起的。 1.2 主要原因分析 从防雷水平的高低、防雷方案的选择、防雷产品的选用到防雷装置运行维护全过程分析,引发雷击灾害的原因主要有以下情况:配电网防雷设计针对性不强;运行中仍有部分避雷器是阀式避雷器,天气潮湿时,表面泄漏电流严重;有些避雷器和弱电设备与主地网(地极)共用,降低防雷质量;接地网的接地电阻大于标准要求或接地网已腐蚀,引起雷击后电压反击;运行当中没有对配电网防雷设备开展预防性试验,个别防雷设备已失效,起不到防雷作用;防雷资金投入不足,防雷设备的改造能力落后;没有对经常遭受直击雷雷击的地点加装防直击雷的装置;缺乏完善的管理工作,不能及时发现具体问题,致使防雷设施存在一些隐患。 2.10kV配电线路的一些防雷保护措施 2.1 防范直击雷的措施 针对直击雷每次都是对同一地区放电,根据现场经验,可以在10kV配电线路杆塔上安装避雷针或消雷器,安装消雷阵雨器防直击雷效果最好。 2.2 提高线路绝缘水平,降低10kV配电线路闪络概率 由于配电网绝缘水平低,当线路中因雷电活动而产生感应雷过电压时,极易造成线路绝缘子闪络等事故,可采取将裸导线更换成为绝缘导线、增加绝缘子片数、在导线与绝缘子之间增加绝缘皮、更换绝缘子型号等方法提高线路绝缘水平。 2.3 架空绝缘导线雷击断线防护措施 2.4 采用间隙与避雷器配合对10kV配电线路进行保护 避雷器对于配电线路中的雷电过电压的防护具有很好的效果,应当在配电线路中有选择地安装避雷器进行保护;装有间隙的绝缘子串放电有通络和沿络两种情况,注意并联间隙绝缘子的使用,保护间隙距离的设计应当在雷击线路闪络时可以捕捉电弧的根部,电弧应尽量不接触绝缘子表面。同时,可以使用穿刺式防弧金具及安装线路过电压保护器。 2.5 降低10kV配电设备的接地电阻 在配电线路中,降低接地电阻的方法主要有以下三种:一是增长水平接地体,通过该法达到目标值要求较难;二是施加降阻剂进行降阻,在水平接地体周围施加长效降阻剂,对降低杆塔的接地电阻效果明显,但随降阻剂性能而影响寿命;三是采用垂直接地极,采用在防雷设备引下线最近处钻深孔,在深孔中施加垂直接地极,利用深层土的低电阻率达到降低接地电阻,同时这种方法是防雷效果最好的。 2.6 10kV配电设备的防雷保护 对配变的防雷措施需按照三点共接一地的接地方法,在低压侧安装低压避雷器;柱上开关的两侧安装避雷器;由于电缆分支箱的绝缘弱点和环网柜设备的绝缘弱点都在电缆分接头处,所以为了保护电缆接头,应该在电缆接头处也安装避雷器。 2.7 加强配电设备接地网施工和维护 接地网是隐蔽工程,为了确保接地网能迅速释放强大的雷电流,则接地网必须从设计抓起,将接地极整组焊接好然后再进行热镀锌,确保焊口质量,加强防腐作用,同时也避免了施工时人为因素的影响。另每年宜在冬季对接地网的接地电阻进行测量,确保接地电阻符合要求。 3.结语 供电企业在分析10kV配电线路防雷效果时,要从防雷措施的选用和维护管理方面去进行,防雷方案、设备选择是先天性,是主因,没

相关文档