一、概述

该仪表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、手持式、双通道输入测量仪表。用该表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位,判别感性、容性电路及三相电压的相序,检测变压器的接线组别,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否等。采用钳形电流互感器转换方式输入被测电流,因而测量时无需断开被测线路。测量U1-U2之间相位时,两输入回路完全绝缘隔离,因此完全避免了可能出现的误接线造成的被测线路短路、以致烧毁测量仪表。显示器采用了高反差液晶显示屏,字高达25mm,屏幕角度可自由转换约70°,以获得最佳视觉效果。

仪表外壳采用工程绝缘材料,另配橡皮防振保护套,安全、可靠。

二、基本误差

1、参比工作条件

1)环境温度:(23±5)℃

2)环境湿度:(45~75)% RH

3)被测信号波形:正弦波、β=0.02

4)被测信号频率:(50±0.2)Hz

5)被测载流导线在钳口中的位置:任意

6)测量相位时被测信号幅值范围:100~220V、0.5A~1.5 7)外参比频率电磁场干扰:应避免

2、基本误差极限

1)交流电压(见表1)

表1:交流电压测量误差

量限分辨率基本误差极限

20V 0.01V ±(1.2%RD+2)

200V 0.1V ±(1.0%RD+2)

500V 1V ±(1.2%RD+2)

输入阻抗:各量限均为2MΩ

2)交流电流(见表2)

表2:交流电流测量误差

量限分辨率基本误差极限

200mA 0.1mA

2A 1mA

±(1.0%RD+2)

10A 10mA

3)相位

U-U、U-I、I-I(见表3)

表3:工频相位测量误差

范围分辨率基本误差极限

0~360°1°±3°

测U1-U2相位时电压输入回路阻抗:40KΩ

三、工作误差

1、额定工作条件

1)环境温度:(0~40)℃

2)环境湿度:(20~80)% RH

3)被测信号波形:正弦波、β=0.05

4)被测信号频率:(50±0.5)Hz

5)被测载流导线在钳口中的位置:任意

6)测量相位时被测信号幅值范围

测U1-U2相位时:30V~500V

测I1-I2 相位时:10mA~10.00A

测U1-I2 或 I1-U2 相位时:10V~500V、10mA~10.00A 7)外参比频率电磁场干扰:应避免

2、额定工作误差极限

在1 所述额定工作条件下,各被测量的额定工作误差极限不超过相应基本误差极限的两倍。

四、其它技术特性

1、显示位数:三位半

2、采样速率:3次/秒

3、电源:单个 9V 迭层电池、电源电流小于5mA

4、外形尺寸

表壳尺寸:192mm×95mm×55mm

钳壳尺寸:140mm×42mm×20mm

钳口尺寸:Φ7mm×9mm

5、重量

表体:280g

测量钳:2×200g

6、储存条件

温度:-10℃~50℃

五、仪表结构

1、绝缘护套

2、三位半显示屏

3、ON-OFF按钮

4、功能量程开关

5、电流钳插孔(2路)

6、电压输入插孔(2路)

7、电流钳钳口

8、电流钳

9、电流钳引线

10、测试鳄鱼夹(4个)11、测试线(4根)12、短接线(1根)

六、安全特性

1、耐压

电压输入端与表壳之间、钳形电流互感器(电流钳)铁芯与钳柄及副边绕组线圈之间能承受1000V/50Hz、两电压输入端之间能承受500V/50Hz的正弦波交流电压历时1min的试验。

2、绝缘电阻

仪表线路与外壳之间、两电压输入端之间:≥10MΩ。

七、使用操作

按下 ON-OFF 按钮,旋转功能量程开关正确选择测试参数及量限。

1、测量交流电压

将功能量程开关拨至参数 U1 对应的 500V 量限,将被测电压从 U1 插孔输入即可进行测量。若测量值小于200V,可直接旋转开关至 U1 对应的 200V 量限测量,以提高测量准确性。

两通道具有完全相同的电压测试特性,故亦可将开关拨至参数 U2 对应的量限,将被测电压从U2 插孔输入进行测量。

2、测量交流电流

将旋转开关拨至参数 I1 对应的10A量限,将标号为I1的

钳形电流互感器副边引出线插头插入I1插孔,钳口卡在被测线路上即可进行测量。同样,若测量值小于2A,可直接旋转开关至 I1对应的 2A 量限测量,提高测量准确性。

测量电流时,亦可将旋转开关拨至参数 I2 对应的量限,将标号为I2的测量钳接入 I2 插孔,其钳口卡在被测线路上进行测量。

3、测量两电压之间的相位角

测U2 滞后U1的相位角时,将开关拨至参数 U1U2。测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数U1各量限,测量U1输入电压,或逆时针旋转开关至参数U2各量限,测量 U2 输入电压。

注意:测相时电压输入插孔旁边符号U1、U2及钳形电流互感器红色“ * ”符号为相位同名端。

4、测量两电流之间的相位角

测I2 滞后 I1 的相位角时,将开关拨至参数 I1I2。同样测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数 I1 各最限,测量 I1 输入电流,或逆时针旋转开关至参数 I2 各量限,测量 I2 输入电流。

5、测量电压与电流之间的相位角

将电压从U1输入,用I2测量钳将电流从 I2 输入,开关旋转至参数U1I2 位置,测量电流滞后电压的角度。测试过程中可随时顺时针旋转开关至参数 I2 各量限测量电流,或逆时针旋转开关至参数 U1 各量限测量电压。

也可将电压从 U2 输入,用I1测量钳将电流从 I1 输入,

开关旋转至参数 I1U2 位置,测量电压滞后电流的角度。同样测量过程中可随时旋转开关,测量 I1 或 U2 之值。

6、三相三线配电系统相序判别

旋转开关置U1U2位置。将三相三线系统的A相接入U1插孔,B相同时接入与U1对应的±插孔及与U2对应的±插孔,C相接入U2插孔。若此时测得相位值为300°左右,则被测系统为正相序;若测得相位为60°左右,则被测系统为负相序。

换一种测量方式,将A相接入U1插孔,B相同时接入与U1对应的±插孔及U2插孔,C相接入与U2对应的±插孔。这时若测得的相位值为120°,则为正相序;若测得的相位值为240°,则为负相序。

7、三相四线系统相序判别

旋转开关置U1U2位置。将A相接U1插孔,B相接U2插孔,零线同时接入两输入回路的±插孔。若相位显示为120°左右,则为正相序;若相位显示为240°左右,则为负相序。

8、感性、容性负载判别

旋转开关置U1I2位置。将负载电压接入U1输入端,负载电流经测量钳接入I2插孔。若相位显示在0°~90°范围,则被测负载为感性;若相位显示在270°~360°范围,则被测负载为容性。

八、显示屏角度选择

若需改变显示屏角度,可用手指按压显示屏上方的锁扣钮,并翻出显示屏,使其转到最适宜观察的角度。

九、电池更换

当仪表液晶屏上出现欠电指示符号时,说明电池电量不足,此时应更换电池。

更换电池时,必须断开输入信号,关闭电源。将后盖螺钉旋出,取下后盖后即可更换9V专用电池。

十、装箱清单

1、主机: 1台

2、测试线: 1套

3、电流钳: 2 把

4、铝合金机箱: 1个

5、使用说明书: 1本

6、合格证/保修卡 1个

兆欧表用途

1、额定电压为400V的电气设备应使用多少V的兆欧表来测量其绝缘电阻 500伏 2、绝缘电阻的测量为什么一般使用兆欧表,而不用万用表?绝缘电阻一般都很大,而一般万用表的灵敏度有限,在使用9v电池做电源的情况下,表针偏转角度很小难以度数,因此有必要使用工作电压500-1000v的兆欧表。 3、像兆欧表的500V或者是1000V的电压是怎么定义的呀?兆欧表原理相当于手摇发电机,500V或1000V说的是输出电压,用于测量电气设备及电缆线路的绝缘情况,根据使用设备的耐压等级选用500V的或是1000V的,一般低压220/380V 系统使用500V的,10KV高压设备及电缆使用1000V的 4、高压绝缘电阻测试仪(兆欧表)应该如何选型? 用户可以根据试品特性和试验规程要求选择适用的高压绝缘电阻测试仪,选型的原则主要是绝缘电阻测试仪试验电压等级,输出短路电流和量程范围符合规程要求,较高的动态测量准确度和抗现场干扰能力,使用安全方便,较好的性价比等。根据测试对象和要求不同,绝缘电阻测试仪大致可以划分为普及型、主导型、和专用型三种,根据电力设备预防和交接试验规程,用于测量试品绝缘电阻的普及型绝缘电阻测试仪试验电压等级500V,1000V。主导型绝缘电阻测试仪主要测量试品的绝缘电阻,吸收比或极化指数,电压等级

为2500V,5000V。专用型绝缘电阻测试仪用于测量同步发电机,直流电机,交流电动机等绕组的绝缘电阻、吸收比和极化指数。有时还要求测量或测算真实绝缘电阻值。对于容性负载较大的试品,一般选用合适的电压等级和足够大的输出短路电流、绝缘值量程范围大、自动对被测试品放电的绝缘电阻测试仪,否则R15S阻值将会影响较大,而使吸收比测试结果出现较大的误差。对于干扰较强的测试现场,应选用指针式绝缘电阻测试仪,因为选用数字显示的绝缘电阻测试仪,其测量数据有较大的跳动,从而无法确认真实的阻值,而指针式兆欧表本身对强磁场干扰比较滞缓(机械表头阻尼作用)。即使有影响,指针表头显示也只是有稍微的摆动,示值范围也很直观。如HT2550系列。对于干扰较小,要求精确测量绝缘电阻值的场合,应选用数字显示绝缘电阻测试仪,因为数字显示绝缘电阻测试仪直观,精度较高,如 HT2671。对于要测量吸收比和极化指数等大容量试品场合,应选用能自动测量吸收比和极化指数的智能型绝缘电阻测 试仪,如BC2000。 5、绝缘电阻的测量为什么一般使用兆欧表,而不用万用表?绝缘电阻一般都很大,而一般万用表的灵敏度有限,在使用9v电池做电源的情况下,表针偏转角度很小难以度数,因此有必要使用工作电压500-1000v的兆欧表。 6、控制柜绝缘电阻测量标准

钳形表与三相四线表使用方法及注意事项

一、功率与电能测量方法: 1.1 功率测量方法 (1). 直接法:测量功率可直接用电动系功率表、数字功率表或三相功率表,测量三相功率还可以用单相功率表接成两表法或三表法,虽然有求和过程,但一般仍将它归为直接法. (2). 间接法:直流可通过测量电压、电流间接求得功率。交流则需要通过电压、电流和功率因数求得功率。 1.2 电能测量方法 (1). 直接法:直接测量电能,直流可使用电动系电能表,交流用感应系或电子电能表。 (2). 间接法:电能测量一般不用间接法,只有在功率稳定不变的情况下用功率表和记时时钟进行测量。 二.钳形电流表的应用 钳形电流表按结构原理不同分为磁电式和电磁式两种,磁电式可测量交流电流和交流电压;电磁式可测量交流电流和直流电流。钳形表俯视图如图1.1所示: 图1.1 钳形表俯视图

钳形表机械图如图1.2所示: 图1.2 钳形表机械视图 2.1.钳形电流表的使用方法和使用时应注意的事项 (1). 在进行测量时用手捏紧扳手即张开,被测载流导线的位置应放在钳口中间,防止产生测量误差,然后放开扳手,使铁心闭合,表头就有指示。 (2). 测量时应先估计被测电流或电压的大小,选择合适的量程或先选用较大的量程测量,然后再视被测电流、电压大小减小量程,使读数超过刻度的1/2,以便得到较准确的读数。 (3). 为使读数准确,钳口两个面应保证很好的接合,如有杂声,可将钳口重新开合一次,如果声音依然存在,可检查在接合面上是否有污垢存在,如有污垢,可用汽油擦干净。 (4). 测量低压可熔保险器或低压母线电流时,测量前应将邻近各相用绝缘板隔离,以防钳口张开时可能引起相间短路。 (5). 有些型号的钳形电流表附有交流电压刻度,测量电流、电压时应分别进行,不能同时测量。 (6). 不能用于高压带电测量。 (7). 测量完毕后一定要把调节开关放在最大电流量程位置,以免下次使用时由于未经选择量程而造成仪表损坏。

兆欧表的使用方法及要求

兆欧表的使用方法及要求 1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。 2.测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。 3.测量时必须正确接线。兆欧表共有三个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首段与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄露电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。 4.兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间跟导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度; 5摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电。 6.摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。

使用兆欧表测量绝缘电阻时应注意的问题 兆欧表又称摇表,是由高压手摇发电机及磁电式双动圈流比计组成,具有输出电压稳定,读数正确,噪音小,摇动轻,且装有防止测量电路泄露电流的屏障装置和独立的接线柱。 1.测量前应正确选用表计的规范,使表计的额定电压与被测电气设备的额定电压相适应,额定电压500V及以下的电气设备一般选用500~1000V的兆欧表,500V以上的电气设备选用2500V兆欧表,高压设备选用2500~5000V兆欧表。 2.使用兆欧表时,首先鉴别兆欧表的好坏,在未接被试品时,先驱动兆欧表,其指针可以上升到“∞”处,然后再将两个接线端扭短路,慢慢摇动兆欧表,指针应指向“0”处,符合上述情况说是兆欧表是好的,否则不能使用。 3.使用时必须水平放置,且远离外磁场 4.接线柱与被试品之间的两根导线不能绞线,应分开单独连接,以防止绞线绝缘不良而影响读数。 5.测量时转动手柄应由慢渐快并保持120r/min转速,待调速器发生滑动后,即为稳定的读数,一般应取1min后的稳定值,如发现指针指零时不允许连续摇动,以防线圈损坏。 6.在雷电和临近有带高压导体的设备时,禁止使用仪表进行测量,吸有在设备不带电,而又不可能受到其他感应电而带电时,才能进行。 7.在进行测量前后对被试品一定要进行充分放电,以保障设备及人身安全。

数字式双钳相位伏安表

数字式双钳相位伏安表 感谢您购买了本公司的,为了更好地使用本产品,请一定: ——详细阅读本用户手册。 ——严格遵守本手册所列出的安全规则及注意事项。 ◆任何情况下,使用本仪表应特别注意安全。注意本仪表面板及背板的标贴文字及符号。 ◆使用前应确认仪表及附件完好,仪表、测试线绝缘层无破损、裸露及断线才能使用。 ◆测试前请先确认功能开关已设定在适当的量程范围内。 ◆不能用于测试高于500V的电压。仪表后盖及电池盖板没有盖好禁止使用。 ◆确定导线的连接插头已紧密地插入接口内。 ◆仪表于潮湿状态下,请勿使用,或更换电池。 ◆禁止在易燃性及危险场所测试。 ◆测试线必须撤离被测导线后才能从仪表上拔出,不能手触输入插孔,以免触电。 ◆请勿在强电磁环境下使用,以避免影响仪器正常工作。 ◆仪表在使用中,机壳或测试线发生断裂而造成金属外露时,请停止使用。 ◆请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。 ◆仪表及电流钳口必须定期保养,保持清洁,不能用腐蚀剂和粗糙物擦拭钳口。 ◆避免电流钳受冲击,尤其是钳口接合面。 ◆仪表具有自动关机功能。 ◆长时间不用本仪表,请取出电池,更换电池请注意电池极性。 ◆注意本仪表所规定的测量范围及使用环境。 ◆使用、拆卸、校准、维修本仪表,必须由有授权资格的人员操作。 ◆由于本仪表原因,继续使用会带来危险时,应立即停止使用,并马上封存,由有授权资格的机构处 理。

◆手册中的“”乃安全警告标志,使用者必须依照本手册内容进行安全操作。 ◆手册中的“”等危险标志,使用者必须严格依照本手册内容进行安全操作。 一.简介 ES-30数字式双钳相位伏安表是我公司精心研制的又一款专为现场测试的多功能仪表,具有高精度、高稳定、低功耗、使用方便等特点。可以在被测回路不开路的情况下直接测量交流电压和交流电流,测量两电压间、两电流间和电压电流间的相位,此外,还可间接测得电路的功率因数和功率,可以判别三相相序,变压器接线组别、感性、容性电路,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否,检修线路设备等。 ES-30数字式双钳相位伏安表采用超大LCD显示屏,字高达40mm,还具有蓝屏背光,显示一目了然,尽显精美豪华外观。 ES-30数字式双钳相位伏安表适用于电力、石油化工、冶金、铁路、气象、工矿企业、科研院校、计量部门等。 二.电气符号 三.技术规格 1.基准条件和工作条件 2.一般规格

摇表的使用

接地摇表 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地 摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一。 以ZC29B-2型摇表测试方法如下: (1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体, 另一个E接线柱接屏蔽。 (2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。(3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。 2 接地电阻测试仪设置的技术要求 (1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳, 便于操作。 (2)每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。(3)两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直 线上。 (4)不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的 纯铜导线。 (5)如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的 夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。 (6)两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树 根旁、草丛等位置。 (7)雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。 (8)待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。 3 接地电阻测试仪的操作要领 (1)测试仪设置符合规范后才开始接地电阻值的测量。(2)测量前,接地电阻档位旋钮应旋在最大档位即x10档位,调 节接地电阻值旋钮应放置在6~7Ω位置。 (3)缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏转,说明原量程档位选择过大,可将档位选择到x1档位,如偏转方向 如前,可将档位选择转到x0 1档位。 (4)通过步骤(3)选择后,缓慢转动手柄,检流表指针从0平衡点向右偏移,则说明接地电阻值仍偏大,在缓慢转动手柄同时,接地电阻旋钮应缓慢顺时针转动,当检流表指针归0时,逐渐加快手柄转速, 使手柄转速达到120转/分,此时接地电阻 指示的电阻值乘以档位的倍数,就是测量接地体的接地电阻值。如果检流表指针缓慢向左偏

数字双钳相位伏安表说明书

数字双钳相位伏安表说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击, 避免触电危险,注意人身安全! 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。 正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意所有额定值和标记。在进行连接之前,请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。 使用适当的保险丝。只可使用符合规定类型和额定值的保险丝。避免接触裸露电路和带电金属。有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。 请勿在潮湿环境下操作。 请勿在易爆环境中操作。

-安全术语 警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。 目录 概述 (5) 1、基本误差 (5) 2、工作误差 (7) 3、安全特性 (8) 4、其它技术特性 (8) 5、使用操作 (9) 6、显示屏角度选择 (11) 7、电池更换 (12) 8、警告 (12)

概述 SMG2000B数字式双钳相位表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、便携手持式、双通道输入测量仪器。 仪表外壳采用工程绝缘材料,另配橡皮防振保护套及便携式防水布包,安全、可靠。 1、基本误差 1.1 参比工作条件 (a)环境温度:(23±5)℃ (b)环境湿度:(45~75)% RH (c)被测信号波形:正弦波、β=0.02 (d)被测信号频率:(50±0.2)Hz (e)被测载流导线在钳口中的位置:任意 (f)测量相位时被测信号幅值范围:

摇表、万用表、钳形表的使用方法

摇表(兆欧表),万用表,钳形表的使用方法 电工常用测量仪表有摇表、万用表和钳形电流表,这些仪表在测量时若不注意正确的使用方法或稍有疏忽,不是将表烧坏,就是使被测元件损坏,甚至还危及人身安全,因此,掌握摇表(兆欧表),万用表,钳形表的使用方法。 电工常用测量仪表有摇表、万用表和钳形电流表,这些仪表在测量时若不注意正确的使用方法或稍有疏忽,不是将表烧坏,就是使被测元件损坏,甚至还危及人身安全,因此,掌握常用电工测量仪表的正确使用方法是非常重要的。 1 摇表 摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下: (1) 首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V 的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V 的摇表。 (2) 用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。 (3) 测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。 (4) 摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路端子“L”应接设备的被测相,接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。 (5) 测量前应对摇表进行开路校检。摇表“L”端与“E”端空载时摇动摇表,其指针应指向“∞”;摇表“L”端与“E”端短接时,摇动摇表其指针应指向“0”。说明摇表功能良好,可以使用。 (6) 测试前必须将被试线路或电气设备接地放电。测试线路时,必须取得对方允许后方可进行。

相位表

相位表 一、概述 该仪表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、手持式、双通道输入测量仪表。 二、基本误差 1、参比工作条件 1)环境温度:(23±5)℃ 2)环境湿度:(45~75)% RH 3)被测信号波形:正弦波、β=0.02 4)被测信号频率:(50±0.2)Hz

5)被测载流导线在钳口中的位置:任意 6)测量相位时被测信号幅值范围:100~220V、0.5A~1.5 7)外参比频率电磁场干扰:应避免 2、基本误差极限 1)交流电压(见表1) 表1:交流电压测量误差 量限分辨率基本误差极限 20V 0.01V ±(1.2%RD+2) 200V 0.1V ±(1.0%RD+2) 500V 1V ±(1.2%RD+2) 输入阻抗:各量限均为2MΩ 2)交流电流(见表2) 表2:交流电流测量误差 量限分辨率基本误差极限 200mA 0.1mA 2A 1mA ±(1.0%RD+2) 10A 10mA 3)相位 U-U、U-I、I-I(见表3) 表3:工频相位测量误差 范围分辨率基本误差极限 0~360°1°±3°

摇表的使用方法和注意事项

图解电工摇表使用方法 用于测量高值电阻和绝缘电阻的仪表叫做摇表,现在新型产品通常称为绝缘电阻测试仪或者绝缘电阻表,有时也称为兆欧表。其中老款摇表的外形如下右图所示: 摇表(绝缘电阻表)主要结构是由手摇发电机、电磁式无机械反作用的表头组成,对外有接线柱(L:线路段、E:接地端、G:屏蔽端)。新型的绝缘电阻测试仪通常和数字万用表差不多的外形。 摇表(绝缘电阻表)的工作原理如下图所示,它的磁电式表头有两个互成一定角度的可动线圈,装在一个有缺口的圆柱铁芯外面,并与指针一起固定在一转轴上,构成表头的可动部分,被置于永久磁铁中,磁铁的磁极与铁芯之间的气隙是不均匀的。由于指针没有阻尼弹簧,在仪表不用时,指针可以停留在任何位置。

摇动手柄,直流发电机可输出电流,其中,一路电流I1流入线圈1和被测电阻Rx的回路,另一路的电流I2流入线圈2与附加电阻Rf回路,设线圈1的电阻为R1,线圈2的电阻为R2,根据欧姆定律有: I1=U÷(Rc+R1+Rx)、R2=U÷(Rf+R2) 处在磁场中的通电线圈受到磁场力的作用,使线圈1产生转动力矩M1,线圈2产生转动力矩M2,由于两线圈绕向相反,从而M1与M2方向相反,两个力矩作用的合力矩使指针发生偏转。在M1=M2时,指针静止不动,这时指针所指出的就是被测设备的绝缘电阻值。 当Rx断开时(即X=∞(无穷大)),I1=0,M1=0,指针在M2的作用下向左偏转,最后指向标尺度Rx=∞处,若将Rx短接(即Rx=0),此时I1最大,M1最大,使指针顺时针方向偏转,指针指到标尺度的Rx=0处。根据此原理可以检验摇表的好坏。

首先说下摇表的选用,对于额定电压500伏一下的设备,选用500伏或1000伏的摇表(兆欧表),额定电压在500伏以上的选用1000伏~2500伏的兆欧表。摇表的使用方法 摇表(兆欧表)有三个测量端钮,一个线路端钮(L),另一个是接地端钮(E),还有一个为屏蔽端钮(G)。一般测量照片或电力线路对地的绝缘电阻时,只用L和E端,接线如下左图所示。“L”端接到被测设备的“火”或“相端”,“E”端接到被测设备的“地”端。在测量电缆对地绝缘电阻时或被测设备的漏电流严重时,使用“G”端钮。如下右图所示为测量电缆绝缘电阻接线图。 线路接好后,可按顺时针方向转动摇表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢而快,当转速达到一定值时,要保持转速均匀稳定。(一般普通摇表转速为120转左右),当摇表的发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时表针指示的数值就是所测得的绝缘电阻值。 注意事项 1. 测量前应先将摇表(兆欧表)进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。若将 两连接线开路,轻轻摇动手柄,指针应指在“∞”处,这时如再把两连接线短接一 下,指针应在“0”处,说明摇表是良好的,否摇表有误差。 2. 被测设备应断开电源,对于电容设备还应充分放电,以保证人身安全和测量准确。 3. 遥测过程中,被测设备上不能有人工作。

双钳数字式相位伏安表

FS2000M双钳数字式相位伏安表 一、产品简介; FS2000M数字双钳相位伏安表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位,判别感性、容性电路及三相电压的相序,检测变压器的接线组别,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否等。 二、产品特点: 1、结构精巧,使用方便 手持式结构; 在10mA-10A电流范围内,3V-500V电压范围内测量相位时不用断开电路和更换量限; 本款数字双钳相位伏安表显示器采用了高反差液晶显示屏,字高达25mm,屏幕角度可自由转换约70°,以获得良好视觉效果; 开关功能及布局合理,转动开关即可读出被测电压、电流及其相位。 2、分辨率高 YTC2220数字双钳相位伏安表采用新型专利电流钳,电流分辩率达0.1mA;电压分辩率0.1V。 3、低功耗 该数字双钳相位伏安表微功耗设计,且具有电池电压检测功能。 三、技术参数 ☆工作电源:1500mAh/7.4V锂电池 ☆工作功耗:<3VA ☆电压量程:AC30~AC450V ☆电流(钳表)量程: 5A、50A、500A、1500A可选,各量程的工作范围如下:

☆频率范围:45Hz~65Hz,准确度:±0.01Hz ☆相位测量:-180°~+180°,准确度:±0.1° ☆测量精度:电压、电流0.2级,有功功率0.5级,无功功率1级 ☆输入阻抗:电压回路≥600kΩ,电流回路≤0.01Ω ☆工作温度:-20℃~+50℃温度影响﹤±20ppm/℃ ☆内置时间误差:24小时变差≤0.02% ☆内置U盘容量:31.5MB ☆外型尺寸:185×95×40(mm) ☆重量:0.5kg 产品别称:双钳相位伏安表、相位表、双钳相位表、钳形相位表、钳形相位伏安表、数字双钳相位表、数字式双钳相位伏安表、手持式数字双钳相位伏安表、双钳式数字相位表。

兆欧表的使用

兆欧表的使用 兆欧表(校表)是用来测量电气设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。2.摇表的使用 (1)校表。测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好,否则不能使用。 (2)被测设备与线路断开,对于大电容设备还要进行放电。 (3)选用电压等级符合的摇表。额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V 的摇表;额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的摇表。 (4)测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。(5)拆线放电。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可(不是摇表放电)。4.注意事项 (1)禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。 (2)摇测过程中,被测设备上不能有人工作。 (3)摇表线不能绞在一起,要分开。 (4)摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。 (5)测量结束时,对于大电容设备要放电。 (6)要定期校验其准确度。 万用表的使用方法 万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。 (1)表头:它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即读此条刻度线。第二条标有∽和VA,指示的是交、直流电压和直流电流值,当转换开关在交、直流电压或直流电流挡,量程在除交流10V以外的其它位置时,即读此条刻度线。第三条标有10V,指示的是10V的交流电压值,当转换

钳形相位伏安表

钳形相位伏安表 一、概述 该仪表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、手持式、双通道输入测量仪表。SMG2000钳形相位伏安表

SMG2000钳形相位伏安表 一、概述 该仪表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、手持式、双通道输入测量仪表。用该表可以很方便地在现场测量U-U、I-I 及U-I 之间的相位,判别感性、容性电路及三相电压的相序,检测变压器的接线组别,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT 之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否等。采用钳形电流互感器转换方式输入被测电流,因而测量时无需断开被测线路。测量U1-U2 之间相位时,两输入回路完全绝缘隔离,因此完全避免了可能出现的误接线造成的被测线路短路、以致烧毁测量仪表。显示器采用了高反差液晶显示屏,字高达25mm屏幕角度可自由转换约70。,以获得最佳视觉效果。 仪表外壳采用工程绝缘材料,另配橡皮防振保护套,安全、可靠。 、基本误差 1、参比工作条件 1)环境温度:(23 ± 5)C 2)环境湿度:(45?75)% RH 3)被测信号波形:正弦波、B =0.02 4)被测信号频率:(50± 0.2 )Hz 5)被测载流导线在钳口中的位置:任意 1.5 6)测量相位时被测信号幅值范围:100?220V、0.5A 7)外参比频率电磁场干扰:应避免

2、基本误差极限 1 )交流电压(见表1) 输入阻抗:各量限均为2M Q 2)交流电流(见表2) 3) 相位 U-U、U-l、1-1 (见表3) 测U1-U2相位时电压输入回路阻抗:40K

三、工作误差 1 、额定工作条件 1)环境温度:(0?40)C 2)环境湿度:(20?80)% RH 3)被测信号波形:正弦波、B =0.05 4)被测信号频率:(50±0.5 )Hz 5)被测载流导线在钳口中的位置:任意 6)测量相位时被测信号幅值范围 测U1-U2相位时:30V?500V 测I1-I2 相位时:10mA?10.00A 测U1-I2 或I1-U2 相位时:10V?500V、10mA?10.00A 7)外参比频率电磁场干扰:应避免 2、额定工作误差极限 在 1 所述额定工作条件下,各被测量的额定工作误差极限不超过相应基本误差极限的两倍。 四、其它技术特性 1 、显示位数:三位半 2、采样速率:3 次/ 秒 3、电源:单个9V 迭层电池、电源电流小于5mA

钳型表的使用方法及注意事项

钳型表的使用方法及注意事项 一、使用说明 通常用普通电流表测量电流时,需要将电路切断停机后才能将电流表接入进行测量,这是很麻烦的,有时正常运行的电动机不允许这样做。此时,使用钳形电流表就显得方便多了,可以在不切断电路的情况下来测量电流。钳形电流表工作原理如下: 钳形电流表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁心在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁心张开的缺口,当放开扳手后铁心闭合。穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。从而使二次线圈相连接的电流表便有指示-----测出被测线路的电流。钳形表可以通过转换开关的拨档,改换不同的量程。但拨档时不允许带电进行操作。钳形表一般准确度不高,通常为2.5~5级。为了使用方便,表内还有不同量程的转换开关供测不同等级电流以及测量电压的功能。 二、使用方法 1、在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用钳形表。 2、被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则容易造成接地事故,或者引起触电危险。

3、钳形表每次只能测量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗口中央,不可以将多相导线都夹入窗口测量。 4、使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用高压钳形表测量时,应由两人操作,非值班人员测量还应填写第二种工作票,测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防止短路或接地。 5、观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离,人体任何部分与带电体的距离不得小于钳形表的整个长度。 6、在高压回路上测量时,禁止用导线从钳形电流表另接表计测量。测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300mm以上,且绝缘良好,待认为测量方便时,方能进行。 三、注意事项 (1)被测线路的电压要低于钳表的额定电压。 (2)测量低压可熔保险器或水平排列低压母线电流时,应在测量前将各相可熔保险或母线用绝缘材料加以保护隔离,以免引起相间短路。 (3)钳口要闭合紧密不能带电换量程。 (4)当电缆有一相接地时,严禁测量。防止出现因电缆头的绝缘水平低发生对地击穿爆炸而危及人身安全。 (5)测高压线路的电流时,要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘垫上。

兆欧表使用说明

兆欧表使用说明 绝缘电阻表又称兆欧表或摇表,用于测量各种电机,电缆,变压器,电器原器件,家用电器和其它电器设备的绝缘电阻值。 1安全上的警告 1.1本操使用说明包含了警告讯息及安全规定,当使用本机时请确实遵守,以确保使用者的操作安全及仪器安全,因此于使用本机前请先仔细地彻底的阅读本说明。 1.2绝缘测试是用来测试已断电的电路(死线)或装置,请不要在有电的情况下(活线)做测试。 1.3在每次测试时请切记待测电路或装置必须是不带电的,请确认您可以清楚的看到待测电路或装置已与电力系统切离,,在作绝缘测试前,在尚未确认是否带电时请勿做任何测试。 1.4如果您不知道如何开始特高阻测试(高压)请先与待测设备的制造商讨论,有些设备装置了高敏度的电子元件,可能在高直流的电压下造成损坏,原制造商可事先对此提出警告避免此种损坏。 1.5本测试器能产生10KV的直流高电压,于测试时请不要接触测试导线或被测设备.请不要尝试用本机器去刺激或惊吓别人.潮湿的环境,流水的水笼都有可能造成触电而导致心脏停止。。 1.6请时常注意您的仪器,测试导线以及其它附件是否有损坏的痕迹或变形,如果有任何异常发生(如:导线破损、机壳裂缝,等),请不要进行任何测试。

1.7在做测试的过程中请注意不要让自己成为接地的通路,不要接触外露的金属管,出水口、固定物等,它们可能会让您成为接地电位。另外请将您的身体与大地隔绝,例如使用干布、绝缘鞋、绝缘毯或其它保证绝缘的物质。 1.8为避免触电事故,在工作电压高于40VDC或20V AC时请使用警告标志。 1.9为避免触电事故,于测试中请勿触摸任何裸露的线或电路接点或被测物,即使已完成测试,在尚未确认放电安全前,也请勿触摸,是否已放电完成,可由数位的电压读值确认。 1.10请勿在易爆的大气中使用本机(如:可燃性气体、挥发液体及粉尘) 1.11请不要尝试自行校正或维修本机,除非有经过训练的人员在场指导,或直接交由具有资格或受过训练的工程师处理。 1.12请不要安装化学用品或对本机做任何非原厂同意的修改,将本机交由经销商或原厂维修中心维修以确保其安全特性。 1.13绝缘测试是执行去能电路及单一装置。不能在激发电路上执行测试。经常测试的电路或设备必须确实的去除电压(去能),在进行绝缘测试之前要确定在监视的电路或设备已经与主系统隔离电源。不能在无法确定的电路上是否带电就进行测试。假如不能确定现在要测试是属于绝缘高压测试,则在进行测试时要详问生产者仪器设备。因为此设备可能包含了敏感的电子线路,若进行DC高压测试则可能造成某些破坏,因此询问生产者要注意的事项,以免造成设备电子线路

兆欧表使用大全

兆欧表的使用方法 兆欧表定义。 兆欧表又称绝缘电阻摇表,是一种测量高电阻的仪表,用来测量电气设备或供电线路的绝缘电阻值。是一种可携带式的仪表,兆欧表的表盘刻度以兆欧(MΩ)为单位。 手摇式兆欧表的组成 一般的兆欧表主要由手摇直流发电机、磁电系比率表和测量线路组成。 为什么要进行绝缘测试? 现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。同时可以用兆欧表辅助排故。 为什么使用兆欧表测量绝缘电阻值?而不用万用表测量? 普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表用于测量绝缘电阻即方便又可靠。

正确使用兆欧表 兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。 (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。 (2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后(兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场),才能进行测量。 (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 (4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。 (5)接线必须正确无误,兆欧表有三个接线桩,“E”(接地)、“L”(线路)和“G”(保护环或叫屏蔽端子)。保护环的作用是消除表壳表面“L”与“E”接线桩间的漏电和被测绝缘物表面漏电的影响。在测量电气设备对地绝缘电阻时,“L”用单根导线接设备的待测部位,“E”用单根导线接设备外壳;如测电气设备内两绕组之间的绝缘电阻时,将“L”和“E”分别接两绕组的接线端;当测量电缆的绝缘电阻时,为消除因表面漏电产生的误差,“L”接线芯,“E”接外壳,“G”接线芯与外壳之间的绝缘层。 (6)为了测试各种电压等级电气设备的绝缘电阻,制成了500V、1000V、2500V、5000V等各种电压规格的兆欧表。500 V以下的电气设

摇表的测量和使用方法

摇表 摇表,是为了避免事故发生,用于测量各种电器设备的绝缘电阻的兆欧级电阻表 测量 兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。 当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。 使用方法 1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。 2.测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。 3.测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。 4.兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。 5.摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电。 6.摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。 7.摇动兆欧表后,时间不要久。

双钳式数字相位表

双钳式数字相位表 一、概述 该仪表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、手持式、双通道输入测量仪表。目录 一、概述 (1) 二、安全操作准则 (1) 三、电气符号 (2) 四、外表结构 (3) 五、显示符号 (4) 六、输入端及功能按键 (5) 七、技术指标 (6) 1、一般规格 (6) 2、环境限制 (7) 3、电气规格 (7) 八、测量操作说明 (10) 九、仪表保养和维护 (13) 1、一般维护 (13) 2、电池更换 (13)

一、概述 本说明书包括有关的安全说明及警告提示,请仔细阅读有关内容并严格遵守所有的警告和注意事项。 A900系列叉钳形两用交流数字仪表是一款我公司首创的,新颖的手持式,薄型LCD显示的3 1/2位自动量程数字钳形多用表。整机以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心。可用于测量交直流电压、交流电流、电阻、二极管及电路通断、温度测量等,并具有数据保持、最大值保持、自动/手动量程转换、自动极性显示、超量程显示、电池电压低提示、自动关机等功能。该仪表全量程过载保护、性能稳定、结构安全可靠,是野外维修、实验室、工厂、学校和电子爱好者最为实用的测量工具。 。 新购买的仪表开箱后请仔细检查下列配件有无缺少或损坏: 1.使用说明书一本 2.测试表笔一付 3.保修卡一张 4.背包一只 5.AAA类电池两节 6.测温探头一只(仅A902和A907型有) 二、安全操作准则: 1、在使用仪表前请仔细阅读使用说明书。 2、检查仪表壳体,应无破裂损坏现象;表笔绝缘应完好无损,无断 线脱头和铜线裸露现象。 3、按测量需要,应将量程功能开关置于正确位置。

4、当改变量程或功能时任何一根表笔均要与被测电路断开。 5、为避免损坏仪表,不要输入超过各量程档所规定的最大值。 6、在测量高于60V直流和30V交流以上电压时,应谨慎小心避免触 电。 7、当使用仪表进行测量时,勿打开电池盖,防触电危险。 8、更换电池前,应使表笔脱离被测电路。 9、在进行电流测量时,务必将表笔从仪表上取出。 10、进行电流测量时,可根据需要及实际情况选择使用叉形或钳形 测量(注意叉形部分最高只能测200A电流),同时保证手指不 要超过手指挡位,以免有触电危险。 11、不要改变仪表内部电路,以免损坏仪表危及安全。 12、应避免在直射阳光,高温高湿,易燃易爆以及蒸汽和粉尘大的 环境中使用和存放。 三、电气符号