文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10安全事故应急救援预案

10安全事故应急救援预案

NO:

大庆中瑞15×104m3/d液化天然气项目

地面火炬火炬系统工程

批准:

审核:

编制:

施工应急预案

为了使我公司在本大庆中瑞15×104m3/d液化天然气项目,封闭式火炬燃烧系统施工过程中发生的突发性事件或自然灾害能够采取有效有序的应急措施,能够尽可能地保护人员生命和财产的安全,把损失降到最低程度,依据HSE管理体系,特编制此应急预案。

一、目的

积极应对可能发生的重大安全事故,迅速、准确、高效、有序地组织开展事故抢险、救灾工作,最大限度地减低伤亡、疾病、财物损失、环境损害及公众关注,维护正常的生产和工作秩序,特制定本预案。

二、适用范围

本项目施工现场范围内可能发生的人员伤亡或经济损失严重、产生重大影响的严重事故的应急救援工作,包括:

●火灾爆炸事故;

●人身伤亡事故;

●设备财产损坏事故;

●中毒事故;

●环境自然灾害事故;

●其它重大事故。

三、组织保证体系与工作原则

1.应急领导小组

项目部成立应急指挥小组:

组长:宁建明电话:158********

副组长:李军军电话:189********

2.应急组织机构

应急指挥小组下设:调度系统、物资供应系统、医疗救护系统。

2.1 调度系统(由施工项目经理负责)的职责是:

1)和业主总包应急部门保持联系,熟悉业主应急反应程序;

2)协调和调动各应急系统、车辆和人员,保证交通运输;

3)按照险情分级向当地政府、业主和公司、工程公司报告;

4)与外部依托组织或部门联系。

2.2 物资供应(项目供应部)的职责:

制定应急物资储备计划,保证应急状态下所需物质的供应。

2.3 医疗救护系统(医务室)的职责:

当发生有人伤亡、中毒窒息或急病时迅速将伤、患者撤离现场,如是中毒窒息应将伤者放置于通风处,如伤者呼吸困难应立即采取人工呼吸,同时向急救中心求救。

3.应急实施的外部依托力量

外部组织电话为:

业主:

火警:119

急救中心:120

当地派出所电话:

当地最近医院:

4. 在事故险情发生后,执行以下应急处置原则

1)疏散无关人员,抢救受伤人员,最大限度减少人员伤亡;

2)阻断危险物源,防止二次事故发生;

3)保持通讯畅通,随时掌握险情动态;

4)调集救助力量,迅速控制事态发展;

5)应急结束后,质安站将各种记录(包括笔录、照相及其它文字资料)整理上交。

5.应急程序

在吊装过程中一旦发生钢绳拉断、电动倒链机操作失灵、断电等可导致物件坠落、可燃/有毒气体泄漏、自然灾害等现象,要立即起动安全预案。

如发生上述事件,应以人员的生命安全为第一责任,使损失降到最低。

5.1 触电

抢救人员必须首先保证自身不被伤害,迅速使触电人员脱离带电体。如附近有电源开关,应首先采用切断电源的方法;如附近无电源开关,应寻找干燥木棒、木板等绝缘材料挑开带电体;电工利用本人绝缘手套、绝缘鞋等迅速使触电者摆脱带电体。触电者摆脱带电体后,应立即就地对其进行抢救,如周围狭窄、潮湿,不具备抢救条件,可将其转移到另外的地方。

5.2断电

在吊装过程中,原则上不允许断电。由于非人为原因引起的断电应在第一时间进行抢险。

5.3.1当被吊物件的重量远小于吊筒的自重时,被吊物件被悬空中,所有人员迅速撤离施工现场,防止重物意外下落砸伤地面人员。

5.3.2当被吊物件的重量大于或等于吊筒的自重时,卷扬机操作人员抬起抱闸配重盒,人工盘车,使被吊物件缓缓下落至地面,平稳放置。其余操作人员迅速撤离。

5.3.3如断电后有放空作业,防止人员中毒。

5.3坠落伤

高空坠落时,由于人体反射作用,大多数情况下为足裸—下肢—脊椎—颅脑连锁损伤。引起足、裸关节、下肢、脊椎、颅脑开放性或闭合性骨折。其中脊椎压缩性骨折,椎体脱位可导致瘫痪,颅内出血、原发性脑干伤可危及生命,由于建筑工地零乱多半来不及救治就已死亡。

发生脊椎性骨折,切忌有一人抱胸,一人扶腿搬运,运送时只能用硬板担架,简易门板担架,工地上可用跳板制作成的简易担架运送。

迅速拨打120急救中心电话或转送就近医院。

5.4创伤

创伤急救原则上应先抢救,后固定,再搬运。并注意采取措施,防止伤情加重,需要送往医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院治疗。

抢救前先使伤员安静躺平,判断全身情况和受伤程度,有无出血、骨折、休克等。

外部出血立即采取止血措施,防止失血过多而休克;外观无伤,但呈休克状态,神志不清,或昏迷者,要考虑胸腹部内脏或脑部受伤的可能性。

为防止伤口感染,应用清洁的毛巾或布覆盖,救护队员不得用手直接接触伤口,更不能在伤口内填塞任何东西或随便用药。

搬运时应使伤员平躺在担架上,搬运中应严密观察伤员,防止伤情突变。

5.5 消防、防火应急预案

火灾发生时,由第一发现人拨打报警电话。报警时,必须讲明起火地点、火势大小、起火物资、有无人员伤亡、联系人电话号码等基本情况,并派联络员到附近路口接警。立即将此信息报项目经理及上级主管领导,同时采取有效措施扑救初期火灾,防止事故扩大。项目部和有关施工队参与协助现场的指挥、救护、通讯、车辆的使用调度等工作。

5.6雨季施工

1.雨季施工总体部署

(1)成立雨季施工(防汛)领导小组,全面领导雨季期间的施工指挥工作,建立健全的值班和气象记录制度,及时做好值班和气象记录做好交接班工作,发现阴雨天气预报及时通知作好准备。

(2)雨季施工期间施工安排

1)雨季期间施工总体思路

必须认真执行施工组织设计,做到计划在先,预防为主、防患未然。

受雨水潮湿影响大的工序如回填土、防水工程等应尽量避开雨天施工。

2)做好雨季施工安排

劳动力安排,应对各划定防雨责任区,在遇大雨以上的天气时,不管

黑夜白天都应该能调动劳动力到大坑或地易灌水部位看守,出现问题及时排除。

物料安排,雨季到来之前,应提前做好物资、材料的准备,包括排水设备、防雨材料及施工应急用电的准备工作。

2.雨季施工的主要措施

(1)各种材料应用钢管加塑料布覆面进行临时封堵。

(2)机电安装施工中电、管、保温材料及其它有防锈、防潮要求的部位和材料在雨季施工期间必须作好防雨、防潮工作。

(3)在雨季施工,各专业各工种必须做全面的有针对性的安全技术交底,在交底中必须有防雨、防雷、放触电、防坍塌及紧急遇大暴雨时的人员疏散和抢险措施。

(3)临电的防御安全措施

雨季期间定期、定人检查临电设施的绝缘状况,检查电源线是否有破损现象,发现问题及时处理。

室外配电箱内应加工制作成防雨型,电箱不规矩的应加设防雨罩。

配电箱内必须安装合格漏电保护装置,及时检查漏电保护装置的灵敏性,并随时关好电箱门。

从事电气作业人员必须持证上岗,佩带好劳动保护用品,并应两人同时作业,一人作业,一人监护。

(4)脚手架工程

雨季防滑,在工作面、马道等人员通行的地方设必要的防滑设施。

在距脚手架外立杆外设一排水沟,及时将雨水排走,以免脚手架基础被雨水浸泡造成地基沉陷。设一专人在雨前检查立杆垫木是否有效,有无塌陷;雨后基础有无沉陷,立杆有无下沉,脚手架有无变形,如有不正常之处,须迅速加以加固和修整。

大雨期间,不得进行脚手架的搭设和拆除;大雨、大风后应及时对脚手架进行检查修理,有安全隐患的整改合格后方可投入使用。

3.雨季施工注意事项

施工现场设专人对现场进行清理工作,清除污泥、雨水,保持现场整洁。

密切注意天气变化,了解近期天气情况,合理安排施工工期。

上架操作人员注意穿防滑鞋,防止滑倒。

定期检查现场临电设施及大型机械设备,加强雨后检修,防止漏电事故出现。

对任何用电器具,必须严格按有关操作规程进行,具有可靠的接地,操作者必须配带必须的劳保用品。

雨季来临前认真对管理人员和操作工人分级进行雨季施工的培训工作,加强个人的安全意识和质量意识。

5.7 高空作业

1、高空作业坠落产生的原因

①、产生高空坠落其主要原因是思想麻痹大意,作业之前没有按照高空作业安全操作规程进行。

②、准备工作做得仓促,有的工作没有在地面上先做好,导致在高处工作时间加长消耗体力,引发坠落事故。

③、高空作业使用的安全防护用品在作用前未作认真检查。

④、高处作业时站在箱子、木桶、铁桶不牢固的结构上工作,而引起坠落。

⑤、梯子不牢固或爬竹梯时底下没人扶梯,梯子向后滑或向两侧倒而坠落。

⑥、遇到下雨刮大风在高处工作,无特殊防护装置,引起坠落事故。

2、预防高空坠落措施

①、凡在离开地而2米以上的地点进行高空作业时强调作业人员应集中精力,严格按照高空安全操作规程执行,防止发生事故。

②、凡能在地面上预先做好的工作都必须在地面上完成,尽量减少高

空作业。

③、在没有脚手架或者没有樽的脚手架上工作,必须绑好安全带,挂牢安全绳或采取其他可行的安全保护措施。

④、高处作业应使用工具袋。较大的工具、材料应用绳拴在牢固的构件上,不能够做一日和尚撞一天钟地乱放,以防坠落伤人。

⑤、进行高处作业时,除有关人员,不允许其他人在工作地点的下面通行或逗留。工作地点下面应有围栏或保护,防止落物伤人。

⑥、不允许将工具及材料上下投掷,要用安全绳子系牢后上下吊送。防止打伤下方工作人员或击毁脚手架,工作人员必须戴安全帽。

⑦、使用人字梯必须设有坚固的绞链和限制开度的拉链。更不准用人拉单梯当作人字梯使用。

3、高空起重吊装作业一般规定

(1)悬空高处作业人员应挂牢安全带,安全带的选用与佩带应符合国家现行标准《安全带》(GB6095)的有关规定。

(2)建筑施工过程中,采用密目式安全立网对建筑物进行封闭(或采取临边防护措施)。

(3)建筑施工过程中,应采取有效措施对施工现场和建筑物的各种孔洞盖严并固定牢固。

(4)对人员活动集中和出入口处的上方应搭设防护棚。

(5)高空作业的安全技术措施应在施工方案中确定,并在施工前完成,最后经验收确认符合要求。

(6)高空作业的人员应按规定定期进行体检。

(7)梯子不得垫高使用。梯脚底部应坚实并应有防滑措施,上端应有固定措施,折梯使用时,应有可靠的拉撑措施。

(8)作业人员应从规定的通道上下,不得任意利用架体等施工设备进行攀登。

(9)在周边临空状态下进行高空作业时应有牢靠的立足处(如搭设脚

手架或作业平台),并视作业条件设置防护栏杆、张挂安全网、佩带安全带等安全措施。

(10)交叉施工不宜上下在同一垂直方向上的作业。下层作业的位置,宜处于上层高度可能坠落半径范围以外,当不能满足要求时,应设置安全防护网。

(11)各种拆除作业(如脚手架等)上面拆除时下面不得同时进行清整;物料临时堆放处应离边沿不应小于1m。

(12)参加起重吊装作业人员,包括司机、起重机、信号指挥、电焊工等均应属特种作业人员,必须是经专业培训、考核取得合格证、并经体验确认可进行高处作业的人员。

(13)起重机运行道路进行检查,达不到承载力要求时应对路基采取加固措施。

(14)起吊物件应拉溜绳,速度要均匀,禁止突然制动和变换方向;操作控制器时,不得直接变换运转方向。

(15)起重机在安全保护装置发生故障、失效或不准确时严禁带病作业;在作业中,严禁对传动部分、运动部分及运动件所及区域做维修、保养、调整等工作;传动部分应润滑良好。

(16)在露天有六级及以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时,应停止起重吊装作业。雨雪过后作业前,应先试吊,确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。

(17)当进行高处吊装作业或司机不能清楚地看到作业地点或信号时,设置信号传递人员。在开然光线不足的工作地点或者在夜间进行工作,都应该设置足够的照明设备。

4、脚手架上工作

A、要认真检查脚手架绑扎固定是否牢固。

B、脚手架上的踏板能否承受高峰作业期间的工具、材料等载重。

C、脚手架上的保护樽讲师团是否到位及牢固程度。

D、工作时必须带齐安全带的挂钩系挂在牢固构件上。

E、所用工具材料要用绳子吊送,不允许将工具及材料上下投掷,地面工作人员必须戴安全帽。

5、梯子上工作

A、要先仔细检查铝合金梯、竹梯、木梯是否坚固完整。

B、梯子的支柱应能承受工作人员及工具、材料的重量。

C、在梯子上工作时,梯与地面的夹角应为60度左右,操作人员必须登在距梯顶不于1米的梯蹬上工作。人在梯子上不允许移动梯子。

D、梯子要安置稳固,在水泥或光滑坚硬的地面上作用梯子,其下端与固定物缚住。禁止把梯子缚设在木箱等不稳固的支持物上或容易滑动的物体上使用。

6、高空坠落处理程序

①、紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施保护伏特加见物不见人一,减轻贪生怕死,减少痛苦。并根据受伤程度进行救护。

②、各管理处离医院远的,应配备急救箱有效急救药品。

③、出血必须先止血。

A、伤口渗血:用消毒纱布盖住伤口,然后进行包扎。若包扎后扔有较多渗血,可再加绷带,适当加压止血或用布带等止血。

B、伤口出血呈喷射状或鲜血液涌出时立即用清洁手指压迫出血点上方(近心端)使血流中断,并将出血肢体抬高或举高,以减少出血量。有条件用止血带止轿。再送医院。

④、骨折急救

A、肢体骨折可用夹板或木棍、竹杆等将断骨上、下方关节固定,也可利用伤员身体进行固定,避免骨折部位移动,以减少疼痛,防止伤势恶化。

B、开放性骨折,伴有大出血者应先止血,固守,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治,切勿将外露的断骨推回伤口内。

C、疑有颈椎损伤,在使伤员平卧后,用沙士袋(或其它替代物)旋转状况两侧至颈部固定不动,以免引起截瘫。

D、腰椎骨折应将伤员平卧在平硬木板上,并将椎躯干及二侧下肢一同进行固定预防瘫痪。搬动时应数人合作,保持平稳,不能扭曲。

⑤、颅脑外伤

A、应使伤员采取平卧位,保持气管通畅,若有呕吐,扶好头部,和身体同时侧转防窒息。

B、耳鼻有液体流出时,不要用棉花堵塞,只可轻轻拭去,以利降低颅内压力。

C、颅脑外伤,病情复杂多变,禁止给予饮食,应立送医院诊治。

使用移动电动器具危及安全应急预案

6、危及安全项因

①使用移动电动器具前来检查机械转动部分是否正常,电线绝缘是否完好,有无接地线等,引发安全事故。

②使用电动器具如电锤、电钻、切割机、角磨机等,未按以上操作,未带好绝缘手套和站在绝缘物体上进行而引起触电事故发生。

③当钻孔物件上工件固定不牢固,甩出伤人,及操作戴沙手套操作人手被缠绕住引发事故。

④更换新砂轮片时来认真检查选择把有破损、裂纹的砂输片换上或磨工件过猛时,撞击砂输,造成砂输片发生崩裂出击伤人事故。

⑤电焊有残余油脂或可燃液体,可燃气体的容器在焊之前要认真清洗干净及密封的容器未打开前就焊接,避免导致爆炸事故。

预防措施

①移动电动器具应由专人保管,还必须定期进行检查,测试,试验其绝缘性能,机械传动是否符合。

②使用电动器具,不准提着电动器具的导线或转动部分。

③使用电锤、电钻、台钻必须把加工工件固定牢固,在钻孔开始或工

件要钻穿时,用力要轻,防止工件转动飞出,甩出伤人及不准戴纱手套操作。

④砂轮机使用前应先检查防护罩,防护档板、托架等安全附件是否齐全、有效,当换新的砂轮应遵守安全操作规程及操作时操作者必须戴防护眼镜并站在砂轮机侧面磨。

⑤电焊工作场所附近5米以内不得有易燃、易爆物品,且必须有防火设备,焊接工作结束后要仔细检查焊接场地周围,确认没有起火危险后,方可离开现场。

7、紧急救护处理程序

①触电急救

A先脱离电源

B脱离电源的处理按《触电应急预案》中第三点触电紧急救护程序执行。

②外伤急救

A外伤急救原则上是先挽救后固定,在搬运并注意采取措施,防止伤势加重或污染,需要送医院救治的,在做好保护伤员措施再送医院救治。

B外伤急救按《高空作业坠落事故应急预案》中第三点高空坠落处理程序执行。

5.6自救

迅速移走周围可能继续产生危险的物体,为急救医生、车辆留出通道,使其能以最快速度到达伤员处。在医生来之前,不可急速移动或摇动伤员身体,应多人平托住伤员身体,缓慢将其放至平坦的地面上。将人员救出后,立即检查可能的伤害部位,如有切断伤害,应迅速寻找切断的部分,将其妥善保留,如有出血可在伤口近心端结扎,但应每半小时松开一次,避免坏死,动脉出血,应用指压大腿根部股动脉止血,配合采取加压、包扎等方法迅速止血。总之,在急救中心医生到来之前,应尽最大努力进行自救,以使伤害降低到最低点。在急救医生到来之后,应将伤员受伤原因和已经采取的救护措施详细告诉医生。

四、应急过程的基本要求

应急反应领导小组在发生各类事故时要迅速、果断、科学、系统调动各应急行动小组,积极协调联络各有关单位。各应急行动小组要严格执行预案,灵活果断处理现场问题,及时协调外部,做好系统保障和增援救助,力争把事故的损失降到最低程度。

所有被通知到的人员在赶赴要求到达的指定地点时,必须符合劳保着装,要求随行备用齐全完好的应急装备。

应急状态下,所有人员接到应急反应领导小组组长指令后必须无条件执行。

后勤组在应急过程中保证各类应急物资的及时到位。

五、应急状态的解除

所有作业结束,或危险完全消除,生命、财产完全脱险,应急行动已没有必要时,才可以解除应急状态。应急状态的解除由应急反应领导小组组长下达解除令。

各应急行动小组对接受和下达的各种应急指令必须认真记录在案,归档保存。

现场应急状态解除后,由设备抢修作业组和生产恢复组组织抢修设备,做好开工准备,经开工验收合格后实施开工作业,恢复生产。

六、应急善后处理

1.应急状态解除后,开展作业人员慰问和善后处理工作。

2.应急行动结束后,组织各应急行动小组分别对应急行动过程进行综合评价,整理应急记录(包括笔录、摄像、照相及其它文字资料),写出应

急总结报告,应急总结报告主要内容包括:事件发生时间、事件过程描

述、动用的救助力量、参加的救助人员、求救情况、伤亡情况、应急行

动中暴露出的问题和改进措施等。

3.应急过程中出现的问题,组织制定纠正和预防措施并监督实施,根据应急总结情况决定是否对应急预案进行修订。