文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桩基础专项施工方案

桩基础专项施工方案

桩基础专项施工方案
桩基础专项施工方案

水电广场A-1栋工程

桩基础专项施工方案

编制单位:广西建工集团第二建筑工程有限责任公司编制日期:二O一0年五月十五日

施工组织设计、施工方案会签表项目、方案名称:水电广场A-1栋工程桩基础专项施工方案

目录

1 编制依据 (2)

2 工程概况 (2)

3 施工安排 (4)

3.1 施工分区及说明 (4)

3.2 施工流程安排 (4)

4 资源投入计划 (7)

4.1 机械设备投入计划 (8)

4.1.1 拟投入的主要工程机械表 (8)

4.1.2 主要大型机械设备的选择 (8)

4.2 劳动力投入计划 (10)

5 冲孔桩基础施工 (11)

5.1 冲孔桩构造概况 (11)

5.2 冲孔桩施工工艺流程 (12)

5.3 冲孔桩主要施工方法 (12)

5.4 施工注意事项 (13)

5.5 冲孔灌注桩质量通病预防及处理措施 (14)

5.6 质量检验 (15)

6 预制管桩基础施工 (16)

6.1 施工工艺 (16)

6.1.1 工艺流程 (16)

6.1.2 施工控制要点 (16)

6.2 试桩与桩基检测 (17)

6.2.1 试桩 (17)

6.2.2 桩的检测 (17)

6.3 质量保证措施 (18)

6.4 管桩打桩常遇问题及预防处理方法 (19)

6.5 施工安全保证措施 (20)

1编制依据

(1)《增城市水电城项目第一期办公楼(商务中心及商业裙房)岩土工程勘察报告》,广东省惠州勘察工程公司,2010年5月7日;

(2)《增城市水电广场项目第二期办公楼(住宅楼及商业裙房)岩土工程勘察报告》,广东省惠州勘察工程公司,2010年6月7日;

(3)《广东省水电集团有限公司水电广场施工图设计》,深圳市华筑工程设计有限公司;

(4)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);

(5)《预应力混凝土管桩》04ZG207;

(6)《预应力钢筋混凝土管桩施工技术规程》YBJ235-91;

(7)《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003;

(8)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

(9)《混凝土结构技术规范》(GB50010-2002)。

2工程概况

工程名称:水电广场一期

工程地点:广州市新塘镇

建设项目法人:广东省水电集团有限公司

设计单位:深圳市华筑工程设计有限公司

结构型式:办公楼裙房为钢筋砼框架结构,办公塔楼为钢筋砼框筒结构,地上25层、地下室2层。

本工程桩基础有两类,商务中心及住宅塔楼部分桩基础为冲孔灌注桩,其余部分桩基础为预应力管桩。

管桩基础安全等级为二级,桩径500mm,为摩擦端承桩,桩端支承于强风化凝灰岩层,桩端持力层极限端阻力标准值7000kPa。要求桩端全截面进入持力层不小于1.5d,桩长不小于13m,同时使贯入度达到控制标准。管桩表如下:

冲孔灌注桩,桩基设计等级为甲级。冲孔桩桩基持力层选在微风化凝灰岩,桩底标高随持力层埋深而定,以桩入持力层深度为准。桩端承载力特征值q=5500pa。桩身混凝土强度C25由于场地地下水对混凝土具有弱腐蚀性,水泥用量不小于300kg/m混凝土水灰比不应大于0.45。冲孔桩表如下:

3施工安排

3.1施工分区及说明

分区施工说明:

桩基础施工受前期土方开挖提供工作面影响,因此本工程桩基础施工分区根据土方开挖施工分区相应分为4个区域。

1施工区:为商务中心及其裙楼桩基础,包括预应力管桩和冲孔灌注桩两类桩的施工。

2施工区:为B1商业裙楼、B2和B3住宅桩基础,包括预应力管桩和冲孔灌注桩两类桩的施工。

3施工区:为B4和C2住宅及部分纯地下室桩基础,包括预应力管桩和冲孔灌注桩两类桩的施工。

4施工区:为纯地下室桩基础,包括预应力管桩施工。

3.2施工流程安排

根据土方开挖施工进度,各施工区域之间的顺序为:1区→2区→3区→4区。

各施工分区内施工顺序安排如下:

4资源投入计划

4.1机械设备投入计划

4.1.1拟投入的主要工程机械表

4.1.2主要大型机械设备的选择

(1)冲孔桩设备选择

4.2劳动力投入计划

5冲孔桩基础施工5.1冲孔桩构造概况

5.2冲孔桩施工工艺流程

5.3冲孔桩主要施工方法

5.4施工注意事项

(1)加强原材料试验工作,严格执行各种材料的检验制度,不合格材料严禁进场和使用,水泥、钢材均应有出厂证明和试验资料,砼要做配比试验,严禁套用配合比。砼现场要随机取样做试件,钢材须取样送检。

(2)钢筋笼成形绑扎点焊引弧不得在主筋上进行。

(3)护筒的埋设、泥浆的制备、钻孔的清孔要有专人负责,严禁缩颈、夹层、歪斜等质量通病。

(4)钻机因故停止钻孔时,应设专人值班补浆,防止塌孔事故。

(5)冲孔成孔后要及时灌注,不得过夜,以免造成缩径和塌孔。

(6)测绳要定期用钢尺校验,当更换测绳、搭接测绳或其它不明情况发生时,要随时用钢尺检验。

(7)砼灌注时,要防止钢筋笼上浮,必须对钢筋笼采取足够的压制力,同时在砼灌注到钢筋笼位置时,要勤拔导管,使导管埋深保持在2m-6m。减少因砼上升时的磨擦力。

(8)砼灌注完毕,开始初凝,即割断钢筋笼吊筋,使钢筋骨架不影响砼的收缩,及钢筋与砼的粘结力。

(9)灌注导管使用后要及时用水清洗,管壁、法兰盘要经常检查,随时清除砂眼、接口变形等隐患,破损的胶垫和连接螺栓要及时更换。

(10)离析和停滞时间较长的砼应进行二次搅拌。

(11)每个台班做两次塌落度试验,并检测砂石含水量、调整水灰比和塌落度。

(12)每根桩每浇注120m3混凝土必须有一组试件,每根桩浇注砼量大于120m3的须有2组试件。

(13)做好测量控制,保护好测量控制点,经常进行复测。

(14)认真做好施工记录和各项原始记录管理,做到完工资料齐全,并及时整理归档,成孔记录和灌注记录应做到一桩一表。

5.5冲孔灌注桩质量通病预防及处理措施

5.6质量检验

(1)灌注桩质量验收标准及方法

6预制管桩基础施工6.1施工工艺

6.1.1工艺流程

6.1.2施工控制要点

6.2试桩与桩基检测

6.2.1试桩

(1)试桩要求

为确定单桩承载力是否满足设计要求,打桩前进行单桩竖向抗压静载试验。采用堆载法。

(2)试桩标准

按《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)单桩竖向抗压静载荷试验中有关标准,采用慢速维持荷载法进行。

(3)试桩装置和最大加载

竖向静载荷抗压试验采用堆载法。堆载装置由支墩、钢横梁、钢锭、油压千斤顶及测量仪表等组成,最大压重量不得少于预估试桩破坏荷载的1.2倍。

6.2.2桩的检测

(1)桩基做承载力检验

本工程桩基承载力检测采用堆载静载试验法。按规范要求,承载力检测的桩数不应小于总数的1%,且不应少于3根。

桩体质量检测不应少于总数的20%,且不应少于10根。本工程桩体质量检测采用小应变法做无损检测,根据仪器波形判定桩身混凝土的质量及完整性,包括缺陷的性质、程度与位移。

(3)预应力管桩施工质量检验标准

6.3质量保证措施

桩基础施工方案

青岛惠陆科技孵化中心项目 桩 基 础 施 工 方 案

青岛胶南万德建筑工程有限公司 桩基础施工方案 (一)施工工艺 本工程冲孔桩的施工工艺主要包括以下工序。 1、护筒设置及定位; 2、冲孔机冲击成孔; 3、钢筋笼制作、安装; 4、灌注水下混凝土。 (二)工艺流程和施工技术措施 (1)工艺流程 本工程的工艺流程如下采用如下工艺流程,(见图),并各工序的技术措施如下: 冲孔灌注桩施工工艺流程 (2)技术措施 1、准备工作 1.1、测量放线

建立临时施工控制网:为保证桩位定点的准确性,本工程拟采用外围控制网及场内定点控制网的方法进行施工测量、定点; (1)建立外围控制网:根据施工图纸各轴线关系,选择控制轴线,延伸至施工场地外建立控制点网,以便校对桩位时进行测量复核;(2)建立场内控制网:因本工程的轴线交错较大,场外控制网点不能完全确定轴位走向及定点,因而必须在场内建立与场外控制网关联的牢固网点,进行控制; (3)放桩定位,在建立控制网后,对全建筑物桩位进行放样,建立固定标桩,标桩采用≥ф16钢筋,其埋设深度不低于0.8m,并高出地面10cm,标桩固定用混凝土覆盖加以保护; (4)建立标桩时,应反复测量核对,建立放线册,交付监理单位存档及现场复核。 2、护筒设置及桩机定位: (1)冲孔桩径小,护筒一般用4~8mm厚的钢板加工制成,高度为1.5~2m。冲孔桩的护筒内径应比钻头直径大100mm。护筒顶部应开设溢浆口,并高出地面0.15~0.30m。 (2)护筒有定位、保护孔口和维持水位高差等重要作用。护筒位置要根据设计桩位,按纵横轴线中心埋设。埋设护筒的坑不要太大。坑挖好后,将坑底整平,然后放入护筒,经检查位置正确,筒身竖直后,四周即用粘土回填,分层夯实,并随填随观察,防止填土时护筒位置偏移。护筒埋好后应复核校正,护筒中心与桩位中心应重合,偏差不得大于50mm。

井桩基础施工方案:

井桩基础施工方案 一、井桩基础: 1、井桩定位→人工成孔→扩孔清底→验收→下钢筋笼→二次清底→浇筑C30商品砼→插柱锚固钢筋→覆盖彩条布、塑料薄膜保温。 2、施工准备: (1)材料要求: A.砼采用C30商品砼,强度等级必须符合设计要求; B.钢筋:钢筋的级别,直径必须符合设计要求,钢筋表面必须清洁,无锈蚀、无损伤。 (2)施工机具: A、应具备辘轳,手推车或翻斗车,镐、揪、手铲、钎、线坠,吊桶、振动棒、插钎,粗麻绳,安全活动盖板,防水照明灯,电焊机,活动爬梯,安全帽,安全带等。 B、该基础为人工成孔井桩,深度大约在24米左右; 3、施工条件: (1)井桩开挖前准备好安全设施,低压灯泡、变压设备、空压机、风管、安全带、绳子等,并且检查垂直运输的设施是否完好,需要修理的进行修理,再检查无隐患时进行井桩土方开挖。 (2)熟悉施工图纸及掌握地质资料,做到心中有数。 (3)按基础平面图,设置桩位轴线,定位点,桩孔四周撒白灰砌砖圈。测定高程水准点。放线工序完成后,办理测量定位标高测量复核的验收手续。

(4)按设计要求制作钢筋笼。 (5)由于本工程无地下水,故不考虑降水。 (6)开挖前施工员应对操作人员进行全面的安全技术交底,对吊具等进行安全可靠的检查,确保施工安全。 4、施工方法: (1)定位放线法: A、确定桩位中心,以中心点为圆心,以桩身半径为半径,划出上部的圆周。 B、撒石灰线作为桩孔开挖尺寸线,然后用砖砌筑井圈。井圈上抹1:3水泥砂浆找平层,弹上轴线用红油漆三角形标记,便于插框架柱钢筋。 C、桩位线定好后,必须与监理公司、建设单位等共同复查验线,办理好验收手续后,方可开挖。 D、根据现场地质情况及设计院要求,布置5个探井,以便掌握实际情况,并核对与地质勘察资料是否相符,并由建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位共同确定持力层等。 (2)开挖桩孔应间隔进行,且从上到下逐层开挖,先挖中间部分的土方,然后扩及周边,有效地控制开挖桩孔的截面尺寸。 (3)护壁加固: 为防止桩孔壁塌方,确保安全施工,全面开挖之前,有选择地先挖五个试验桩孔,分析土质等有关情况,如发现井壁土体有异常变化时,应及时采取护壁加固措施,即成孔设置3mm的铁皮筒长6M靠自重下沉与开挖速度下降,使之与井壁紧密结合,增强稳定性和整体性。 (4)安装辘轳作提升工具,地面运土用三轮或翻斗车。桩孔内人员必须戴好安全帽,系好安全带和安全绳,经常与地面人员通话。

灌注桩基础桥梁施工方案

东营市垦利区垦利街道土地综合整治项目 十五标西坨村西桥 施 工 方 案 编制人: 编制单位: 编制日期:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、工程施工技术准备 四、主要施工方法 五、安全保证措施 六、质量保证措施 七、环境保护及文明施工

一、编制依据: 1、《山东省土地整治工程建设标准》 GT 01-2014 2、《公路桥涵设计通用规范》 JTG D60-2015 3、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 JTG D62-2004 4、《公路桥梁抗震设计细则》 JTG/T B02-01-2008 5、《公路圬工桥涵设计规范》 JTG D61-2005 6、《公路桥涵地基与基础设计规范》 JTG D63-2007 7、《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T F50-2011 8、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 CJJ2-2008 9、《公路工程技术标准》 JTG B01-2014 10、《混凝土灌注桩用钢薄壁声测管及使用要求》 JT/T 705-2007 11、施工图纸 二、工程概况: 1、桥梁中心位于张镇河设计桩号5+158处。河道断面为梯形断面, 河道底宽为8.0米,设计底高程为1.77米,设计水位为4.27 米,斜坡坡度为1:3.0. 2、桥梁采用装配式先张法预应力混凝土简支空心桥板,共3跨, 每跨10.0米,总跨径30.0米,两端桥头搭板长5米;桥面设 计标高为6.5m,桥梁各墩台与路线前进方向右夹角为115°。 3、桥梁上部构造为预应力混凝土空心板,板厚600mm;桥墩处采 用桥面连续,桥台处设C40型伸缩缝;桥面铺装为100—153mm 防水钢筋混凝土铺装。

井桩基础施工方案

井桩基础施工方案 工程概况及依据 1)武威五征西北汽贸城二期建设项目3#,4#4S店建设场地位于汽贸城场区内,拟建一栋2层框架结构楼,占地面积约为2888m2,基础以卵石层为持力层,人工挖孔井桩基础型式;井桩基础埋深为8.85米且桩端进入持力层不小于1.0米; 2)武威五征西北汽贸城二期建设项目3#,4#4S店施工图纸及相关规范条文。 一、工程地质及水文地质条件: 该场地工程地质勘察资料其地层概况如下: 1、杂填土及粉质粘土:以粉土为主含建筑垃圾人工回填,厚度1.2—4.6米; 2、粗砂层:全场地分布,厚度0.4—1.9米,该层厚度不均; 3、圆砾层:全场地均有分布,母岩主要为石英岩、石英砂岩、花岗岩等硬质岩石,粒径8—20cm 的约占75%,已做建筑工程基础持力层。 三、本工程针对性施工 本工程在桩基开挖过程中发现开挖至基地标高8.85米后,基础持力层与设计图纸持力层一致,然而发现在离基地标高2米左右时,有1米厚的砂层,故桩端扩大角开挖有出现部分塌落现象,为确保安全施工,建设单位组织相关单位专家会商后,决定做好以下技术或安全措施,详见附表01。 四、井桩基础施工方案 井桩直径均为0.9m、1.2m、1.8m的圆桩和椭圆桩,桩长为8.50m到8.85m不等,桩端进入持力卵石层大于1000mm,井桩砼强度等级为C30。 1、井桩工程 (1)工艺流程:定位放线→砌井圈→人工成孔→扩孔→人工清底→验收→浇底层砼→下钢筋笼→浇砼至高出设计标高→凿除浮浆→养护。 (2)施工准备: A、井桩砼采用商品混凝土。 B、钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,钢筋表面必须清洁,无油污、无锈蚀。

长螺旋钻孔灌注桩基础施工方案(最新)2016

长螺旋钻孔灌注桩基础施工方案(最新)2016

长螺旋钻孔灌注桩施工方案 一、工程概况 1.1工程总体概况 1.1.1建筑名称:新建成都至绵阳至乐山铁路客运专线新都东站站房工程; 1.1.2建设地点:四川省成都市新都镇; 1.1.3建设单位:成绵乐客运专线有限责任公司; 1.1.4监理单位:成都大西南铁路监理有限公司; 1.1.5施工单位:中铁建工集团有限公司; 1.1.6本站房形式为线侧下式,站房总建筑面积为2489.50平方米,其中地上建筑面积为2465.72平方米,地下建筑面积为23.78平方米,建筑层数:一层(局部地下室),框架结构顶板标高为5.300m、6.300m、6.600m,建筑总高度为17.450米。建筑抗震设防类别乙类,建筑耐久年限:50年,建筑耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅱ级,地下室及地下通道防水等级为Ⅱ级,站房防雷等级为二级; 1.1.7结构形式:现浇钢筋混凝土框架结构,候车厅屋盖为正放四角锥螺栓球网架,站房基础为承台基础,雨棚柱、扶梯柱为人工挖孔灌注桩与承台基础,其中,雨棚桩基桩径为1050mm,桩长为13.200m,桩底标高为-8.600m;扶梯柱桩基桩径为1000mm,桩长为11m,桩底标高为-13.800m;地震烈度:7度,设计基本地震加速度值或分组为:0.1g,第三组; 1.1.8本工程±0.000相当于绝对标高48 2.984m,站房中心里程处线路轨顶标高为489.014m,站台高度为1.250m;旅客进出站地道宽度为8米,净高为 3.500米;站台雨篷面积为7200平方米,站台铺面面积为7200平方米; 1.1.9该站高峰小时旅客发送量为1200人,属于线侧下式小型铁路旅站房,设450*8*1.25米侧式基本站台和中间站台各一座,站台设有柱雨篷; 1.1.10混凝土等级:承台基础、独立基础、外包混凝土柱脚为C40P6抗侵蚀性砼,柱基础为C40P8抗侵蚀性砼,护壁为C40P6抗侵蚀性砼,混凝土垫层为C10、C20,构造柱、圈梁、压顶梁、站台挡墙混凝土为C25;

钻孔桩基础施工方案

桩基础施工方案 一、工程概况 本标段从K19+622.53-K26+500沿线共分布有大、中、小桥8座。钻孔桩332根,总长7193m。具体工程量见下表: 二、工程地质条件 项目地处华南褶皱系粤中坳陷和粤西隆起的交接部位,区域内出露的地层主要有第四系表土层、冲积层、坡残积层以及下伏基岩。 表土层分布范围较广,但厚度较小,主要为人工填土和种植土,主要由亚粘土组成。 坡残积层仅见于线路端和中部部分钻孔,以亚粘土为主,多分布于丘陵山坡表层,常含砂粒、碎石成分,以花岗岩、泥质砂岩、石英砂岩的残坡积层为主,工程性能较好。 下伏基岩主要有第三纪宝月组(Eby)泥质砂岩、砾岩、砂泥岩,泥盆纪石英砂岩、砂砾岩、粉砂岩、灰岩,燕山期花岗岩(γ52(3))等,工程性能较好。 三、水文地质条件: 地表水系发达,农用灌溉沟渠和鱼塘密布,但水流量不大。地下水由上部土层孔隙潜水和深部基岩裂隙水组成,水位埋深受季节性影响很大。该地下水对混凝土无腐蚀作用。

二、施工总体安排 1、人员配备 2、主要机械、试验仪器安排

三、整体施工方案

钻孔灌注桩施工工艺框图

2、主要施工方法 桩柱式桥台桩基在填土高度达到台帽底面且压实后(包括锥坡填土)进行桩基施工。桩基采用钻孔成孔,汽车吊配合安装钢筋笼,砼集中厂拌,混凝土运输车运送浇注砼。 1、施工准备 A、场地整平压实,施工用电的拉设。 B、设置泥浆池及泥浆净化系统,调制优质粘土泥桨以作护壁用。 C、护筒制作、埋设。 采用钢板制成护筒,保证坚实、不漏水,护筒内径比设计桩径大20cm,护筒顶面高出地面0.3m或水面1m,护筒埋设长度不小于2m。 D、测量放样,定出桩位。并用混凝土将测放的桩位加固,以防桩位移动。同时把桩引出护筒外,并加固引桩以备钻进过程过行检查。 2、钻孔 桩基采用钻孔方法成孔,在便道预留空旷位置处设置泥浆池、沉淀池和排渣储存池,钻孔所需泥浆通过泥浆池供给,形成泥浆循环系统,成孔过程中形成的残渣集中于排渣储存池后,通过汽车运输运离施工现场排放于垃圾堆放场地,不至影响施工沿线和周边范围和环境卫生。 A、钻机就位、固定,安装时要使转盘、底座水平、起重滑轮缘、固定钻杆的卡孔和护筒中心,三者应在一条直线上并经常检查校正。 B、钻进过程中,根据地质情况,控制进尺速度和泥浆比重。经常捞取钻渣,注意土层的变化,并记入记录表中,以便与地质剖面图核对。 C、施工作业分班连续进行,施工过程一气呵成,中途不停顿。 D、详细填写钻孔施工记录,交接班时交待钻进情况及下一班应注意事项。 E、钻孔桩施工每道工序均需有监理工程师在场认证和签证,并记录双方或多方的协商意见和最终采取的处理办法。 3、终孔、清孔 A、钻孔达到要求深度,经监理工程师检查符合要求后立即进行清孔。 a孔的中心位置偏差群桩不大于10cm,单排桩不大于5cm。 b孔径不小于设计规定:倾斜度小于1/100h(h为设计桩长),孔深不小于设计规定或符合设计终孔条件。

灌注桩基础施工方案

灌注桩基础施工方案 1.3.1施工准备 清理场地,接通水源、电源,施工范围周边设置标准围栏并设警示标志,必要时修筑施工便线,确保社会车辆及行人正常通行。桩位采用全站仪进行坐标定位,测量放线复核完毕,修筑泥浆池,钻孔设备进场,采用商品混凝土,混凝土配合比、钢筋原材经检验合格经报监理工程师批准后使用。 1.3.2施工划分 根据图纸,本工程桩基可分为四部分,***东侧为一施工区域,***南侧1~4轴为一施工区域,5-8轴为一施工区域,11~17轴为一施工区域,后三个区域根据桩顶高程不同进行划分。四个施工区域布置四台钻机同时施工,隔桩跳打,连续施工。 1.3.3埋设护筒 (1)护筒采用6mm厚钢板卷制而成,直径比设计桩径大20~30cm,护筒长2.3m,埋深2m。在挖埋护筒时,挖孔直径比护筒大0.4m。填埋采用人工回填土,层层夯实。坑底深度与护筒底同高且平整,护筒顶必须高出现况地面30厘米以上,防止泥土进入桩基造成夹层或断桩。每台钻机钢护筒至少准备2个以上,已做备用。 ***车站为半地下车站,在4-10轴之间桩顶覆土较高,施工前先将过高的覆土开挖,以确保桩基施工质量。 (2)特殊地段相应加长护筒,护筒底层及周围50cm用粘性土夯实,以防护筒漏水造成塌孔。 (3)护筒允许偏差:顶面位置为5cm,倾斜度为1%。

钻孔灌注桩施工工艺流程图 施工准备平整场地 测量放线定位 钻机就位对中 钻孔、掏渣 清孔 灌注桩成孔 下钢筋笼 下导管 灌注混凝土 清理桩头 无损检测 钻孔机械准备 泥浆制备 钢筋原材料实验 钢筋骨架制作 下一工序施工 试块试压合格 导管制作、试压 制作混凝土试块 上报方案审批 监理工程师检查 桩位复测 成孔检验 孔底检测 监理批准配合比 试桩 检测

钻孔灌注桩基础施工方案

GD2201003□口 钻孔灌注桩基础基坑支护工程 专项施工方案 工程名称:铭泰城市广场项目基坑支护工程 工程地点:珠海市紫荆路以西 ______________ 施工单位:广东建粤工程有限公司 _______________________ 编制单位:广东建粤工程有限公司 _________________________ 编制人:____________________________________________ 编制日期:2016年______ 月_日 审批负责人:_________________________________________ 审批日期:2016年______ 月____ 日 第一章工程总体概述 .................................................................................... 一、工程概况.......................................................................................... (一) ........................................................................................ 、工程建设简介 .................................................................................. (二) ........................................................................................ 施工准备工作 ................................................................................... 第二章施工组织方案与技术措施........................................................................... 一、项目管理组织机构................................................................................ (一)、项目管理组织机构....................................................................... (二八各部门及主要人员的职责............................................................... 二、技术安全交底....................................................................................

钻孔灌注桩基础施工方案

. 钻孔灌注桩基础施工方案 一、施工方法 1.准备场地、测量放线:施工前应进行场地平整,清除杂物,钻机位置处平整夯实,准备场地,同时对施工用水、泥浆池位置,动力供应,砂石料场,拌和机位置,钢筋加工场地,施工便道,做统一的安排。 测量放线,根据设计图纸用经纬仪(或全站仪)现场进行桩位精确放样,在桩中心位置钉以木桩,并设护桩,放线后由主管技术人员进行复核,施工中护桩要妥善看管,不得移位和丢失。 2.埋设护筒 护筒因考虑多次周转,采用3一10mm钢扳制成,护筒内径,使用旋转钻机时比桩径大10一20cm,使用冲击钻时比桩径大20一30cm,埋置护筒要考虑桩位的地质和水文情况,为保持水头护筒要高出施工水位(或地下水位)1.5m,无水地层护筒宜高出地面0.3—0.5m,为避免护筒底悬空,造成蹋孔,漏水,漏浆,护筒底应坐在天然的结实的土层上(或夯实的粘土层上),护筒四周应回填粘土并夯实,护筒平面位置的偏差应不超5cm。护筒埋置深度:在无水地区一般为1一2倍的护筒直径。在有水地区一般为入土深度与水深的0.8一1.1倍(无冲刷之前)。 3.选择钻孔机械: 正循环钻机:粘性土、砂类土:砾、卵石粒径小于2cm,钻孔直径

80-250cm,孔深30一100m。 . . 反循环钻机:粘性土、砂类上、卵石粒径小于钻杆内径2/3,钻孔直径80一250cm,孔深泵吸<40m,气举100m。 正循环潜水钻机:淤泥、粘性上、砂类土、砾卵石粒径小于10cm,钻孔直径60一150cm,孔深50m。 全套管冲扳抓和冲击钻机:适用于各类土层,孔径80一150cm,孔深30一40m。 在钻孔过程中,钻机(架)必须保持平稳,不能发生位移和沉陷。因此钻机安装就位时,底座应用枕木垫实塞紧,顶端用风绳固定平稳。4.制备泥浆应选用塑性指数IP>10的粘性土或膨润土,对不同上层泥浆比重可按下列数据选用: 粘性土和亚粘土可以就地造浆,泥浆比重1.1一1.2间。 粉土和砂土应制备泥浆,泥浆比重1.5—1.25: 砂卵石和流砂层应制备泥浆,泥浆比重1.3—1.5。 5.钻孔灌注桩施工 将钻机调平对准钻孔,把钻头吊起徐徐放人护筒内,对正桩位,启动泥浆泵和转盘,等泥浆输到孔内一定数量后,方可开始钻孔。具有导向装置的钻机开钻时,应慢速推进,待导向部位全部钻进土层后,方可全速钻进。 正循环钻机开孔时,应先启动泥浆泵和转盘,待泥浆进入孔内一定数量后,方可开始钻进。

桩基础工程施工方案

目录 第一章施工总体策划3第一节工程概况 5 第二节施工组织机构 5 第二章施工前期准备工作7 第一节技术准备工作7 第二节生产准备工作7 第三节劳动力准备8 第四节施工协调配合工作8 第五节地下管线勘测工作8 第六节交通组织方案8 第三章施工平面布置图9 第四章进度计划及保障措施11 第一节进度计划安排11 第二节工程进度的主要保证措施13 第五章资源需用量计划15 一、劳动力计划表15 二、主要材料进场计划15 三、机械计划15 第六章施工技术方案16 第七章质量目标设计25 第一节质量目标25 第二节质量保证体系25

第三节质量管理制度27 第八章安全生产措施30 第一节安全目标30 第二节组织机构30 第三节安全保证体系32 第四节施工安全控制体系33 第五节安全施工措施33 一、施工安全用电33 二、机械安全措施34 三、防火安全措施35 第六节制度保证35 一、落实安全生产责任制35 二、落实安全检查制度36 第九章文明施工及环保措施40 第一节文明施工及环保管理方针目标40 第二节环境保护组织机构及工作制度35 第三节现场布置、污染和废弃物管理措施35

编制依据 本方案根据工程施工图纸和岩土工程详细勘察报告,及国家有关建设工程的施工规定规程进行编制: 1、《先张法预应力钢筋混凝土管桩》GB13476-1999 2、《建筑地基基础施工及验收规程》(DBJ 15-201-91) 3、《预应力混凝土管桩基础技术规程》(DBJ/T15-22-98) 4、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ 301-88) 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2001) 6、《建设工程施工现场供用电安全规范(GB 50194-93) 7、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-88) 8、《建筑地基基础设计规范》DBJ5-31-2003-10 第一章施工总体策划 第一节工程概况 一、工程简介 桩 基础工程,采用用锤击预应力混凝土管桩Φ500×125mmA型管桩2230根,单桩承载力为1600KN,平均桩长约40m,总工程量89200m,计划安排8台HD50型柴油锤击机进场施工。 二、现场情况 本工程位内,施工现场范围内外可通行运输材料车辆,水电接驳点位于施工现场边缘。

长螺旋钻孔灌注桩基础施工方案(最新)2016

长螺旋钻孔灌注桩施工方案 一、工程概况 1.1工程总体概况 1.1.1建筑名称:新建成都至绵阳至乐山铁路客运专线新都东站站房工程; 1.1.2建设地点:四川省成都市新都镇; 1.1.3建设单位:成绵乐客运专线有限责任公司; 1.1.4监理单位:成都大西南铁路监理有限公司; 1.1.5施工单位:中铁建工集团有限公司; 1.1.6本站房形式为线侧下式,站房总建筑面积为2489.50平方米,其中地上建筑面积为2465.72平方米,地下建筑面积为23.78平方米,建筑层数:一层(局部地下室),框架结构顶板标高为5.300m、6.300m、6.600m,建筑总高度为17.450米。建筑抗震设防类别乙类,建筑耐久年限:50年,建筑耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅱ级,地下室及地下通道防水等级为Ⅱ级,站房防雷等级为二级; 1.1.7结构形式:现浇钢筋混凝土框架结构,候车厅屋盖为正放四角锥螺栓球网架,站房基础为承台基础,雨棚柱、扶梯柱为人工挖孔灌注桩与承台基础,其中,雨棚桩基桩径为1050mm,桩长为13.200m,桩底标高为-8.600m;扶梯柱桩基桩径为1000mm,桩长为11m,桩底标高为-13.800m;地震烈度:7度,设计基本地震加速度值或分组为:0.1g,第三组; 1.1.8本工程±0.000相当于绝对标高48 2.984m,站房中心里程处线路轨顶标高为489.014m,站台高度为1.250m;旅客进出站地道宽度为8米,净高为 3.500米;站台雨篷面积为7200平方米,站台铺面面积为7200平方米; 1.1.9该站高峰小时旅客发送量为1200人,属于线侧下式小型铁路旅站房,设450*8*1.25米侧式基本站台和中间站台各一座,站台设有柱雨篷; 1.1.10混凝土等级:承台基础、独立基础、外包混凝土柱脚为C40P6抗侵蚀性砼,柱基础为C40P8抗侵蚀性砼,护壁为C40P6抗侵蚀性砼,混凝土垫层为C10、C20,构造柱、圈梁、压顶梁、站台挡墙混凝土为C25; 1.1.11站台外侧均设置扶梯及无障碍电梯,设置钢结构玻璃罩遮雨,站台雨篷结构形式为钢管柱双侧悬挑焊接H型钢梁结构体系。二个站台雨篷基本柱距为12m,局部柱距为1 2.8m、12.7m、14m、11m,覆盖长度均为450m。连廊屋盖为钢结构彩钢板屋面,与玻璃罩共柱。 1.2桩基础基本概况 本工程位于四川省成都市新都区,桩基工程量为20根桩,其中雨棚柱、扶梯柱分别

钻孔灌注桩基础施工方案

钻孔灌注桩基础施工方案 一、施工方法 1.准备场地、测量放线:施工前应进行场地平整,清除杂物,钻机位置处平整夯实,准备场地,同时对施工用水、泥浆池位置,动力供应,砂石料场,拌和机位置,钢筋加工场地,施工便道,做统一的安排。 3.选择钻孔机械: 正循环钻机:粘性土、砂类土:砾、卵石粒径小于2cm,钻孔直径80-250cm,孔深30一100m。

反循环钻机:粘性土、砂类上、卵石粒径小于钻杆内径2/3,钻孔直径80一250cm,孔深泵吸<40m,气举100m。 用泵吸式反循环钻进时,钻头应距孔底20一30cm,防止堵塞吸渣口,在接长钻杆时,应注意接头紧密,防止漏气、漏水和钻杆松脱。

钻孔灌注桩基础施工方案

钻孔灌注桩施工方案 一、钻孔灌注桩施工工艺 1.钻孔准备 钻孔灌注桩工作平台布置时从以下方面考虑: 钻孔灌注桩位于旱地时,规划施工所需面积,先清除杂物,换除软土,回填砂砾,整平并夯实,保证工作平台牢固稳定,承受工作时动荷载与施工机械的安全进出。 2.护筒埋设 钻孔灌注桩护筒埋设时从以下方面考虑: (1).在整平夯实的工作平台上按设值定出桩位中心,并用十字线延长护桩,固定桩位中心,各方向延长护桩不少于两个。 (2).护筒采用0.8厘米厚的钢板制做,护筒内径大于桩径40cm。 (3).护筒下沉采用人工挖埋进行,护筒四周所填粘土必须分层夯实,埋设好的护筒按十字垂线方向用全站仪检查并在护筒口用漆标点,以便随时检查钻孔偏位情况。 (4).埋设好的护筒口应高出地面30cm,护筒平面位置的偏差不大于50mm,护筒倾斜率的偏差不大于1%。 (5).护筒埋设时底标高应略高于桩顶设计标高。 (6).根据地质情况确定护筒埋设长度,保证钻孔和灌注混凝土顺利进行。 3.泥浆 钻孔灌注桩成孔采用泥浆护壁,泥浆的造浆以当地原料为主,采用

塑性指数大于15的优质红粘土、膨润土与外加剂组成,对孔内泥浆或池内泥浆分批定期作出试验数据,并根据试验结果不断及时调整孔内泥浆。在钻孔过程中,护筒内的泥浆顶面应始终高出筒外水位或地下水位1.0m。使用后的泥浆要用泥浆泵抽到下一处泥浆池重复使用,避免造成浪费和污染。 4.钻机成孔 根据本合同段的地质状况和工程数量,钻孔采用回旋钻机进行,钻孔前钻孔设备要检查完好,并且由有经验的施工员主持钻孔和填写钻孔记录,钻孔记录按每个工作班做好交接记录。 成孔的过程控制主要是控制孔壁的稳定性及其钻孔的垂直度。孔壁的垂直度的控制,在成孔过程中勤于检测孔斜率,一般地,每5米应检测一次孔径、钻孔偏位情况及钻孔倾斜度,孔斜控制在1%之内,发现孔斜采取措施予以校正,并做好钻孔记录与交接班记录。 5.成孔检查与清孔 (1).钻孔桩成孔后,用钢尺和测绳对孔深、孔径、孔位、孔形和倾斜率进行检查验收,填写详细的终孔记录,并报请监理工程师检查批准,才可进行清孔等工作。 (2).对检查验收合格的孔即可进行清孔,终孔验收包括验收孔位、孔斜、孔深三部分内容,其中孔位是由导线桩的位置来控制,孔斜的量取是用检测尺检查钢丝绳的偏斜,孔深用测绳量取。 (3).灌注水下混凝土前,孔底沉淀厚度不大于设计及规范要求,在孔底淤积超过规定(摩擦桩≤30cm),或设计文件规定的具体值时要使用

桩基础施工方案

西山煤电安全培训综合工程 人工挖孔灌注桩施工方案 1、编制依据 1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2004 建筑施工安全检查标准化JCJ59—99 建筑机械临时安全规程JGJ33—2001 西山煤电(集团)公司建设工程安全管理细则 法律法规、国家及地方有关建筑工程施工验收规范、标准及有关规定等2、工程概况 西山煤电安全培训综合楼工程,该工程由太原市建筑设计研究院设计,位于西山煤电集团技工学校院内。该拟建建筑物为23F综合楼及分布于主楼南侧的地库。拟采用筏板基础,框架-剪力墙结构,基础埋深为8.2m。 本工程桩基础为人工挖孔灌注桩,总桩数为255根,其中试桩3根。直径为800mm,试桩为13m,工程桩(图示阴影部分工程桩)为13m(15m)。灌注桩后压浆采用桩底后压浆。桩端进入第②层卵石、中砂,且施工中要求桩

端必须进入卵石层。勘察期间勘探深度范围内未见地下水。 桩砼强度等级采用C35,其中试桩砼强度等级为C50,钢筋采用HPB235(ф),HRB335(Φ)级。工程桩总数为255根;其中试桩3根。 3、施工部署 3.1施工人员准备 3.1.1根据工程需要制定各工序劳动用工计划,按各工序、各岗位进行用人计划统计,确定施工人员数量(见附表)。 3.1.2通过公司技术质量部和人力资源部,遵照“择优选用”的原则,选择能力强的施工管理人员和技术人员组成项目部。 3.1.3确定各工种用人用工数量,确定人员名单,组织工人进行技能操作和安全培训,为随时进入施工现场做好准备,确保安全责任制落实到位。 3.2 施工现场准备 3.2.1根据场地情况作好施工场地平面规划。设备进场前按施工平面规划平整场地,施工现场要做到“四通一平”,满足放线和桩基施工要求。 3.2.2查明基坑及周边防空洞、地下管线等障碍物,并针对地下管线及地下障碍物的种类和位置,采取相应措施进行处理。 3.2.3各种材料按计划分批进场,要求钢筋加工场地平整宽阔,采用C15混凝土进行钢筋制作场地硬化。堆砌钢筋摆放台(砌砖或摆方木),防止雨水浸泡,准备覆盖钢筋防雨布等。 3.2.4规划水电安装线路,水电安装要符合文明施工和安全用电的要求。水电安装及设备进场安装调试。 3.2.5进场设备必须性能优良,设备经安装试车,报请监理公司检查,并填写

桩基础工程施工方案

新建上海紫竹新兴产业技术研究院 (一期)项目 (桩基工程) 施 工 组 织 设 计 中达建设集团股份有限公司

2013年2月26 日 目录 第一章编制依据及原则........................................................................... 1.. . 1.1编制依据 ........................................................................... 1.. . 1.1.1 本工程相关的施工合同、施工图纸及地质资料..................... 1. 1. 1.2 与本工程相适应的法律、法规、规章............................. 1. 1.2编制原则 ........................................................................... 2.. . 1.2.1 全面响应施工合同和设计文件要求的原则......................... 2. 1.2.2 严格执行法律法规、规范、规程和规则等技术标准的原则 (2) 1.2. 3 确保工期的原则 .............................................. 3.. 1.2.4 确保工程质量的原则........................................... 3.. 1.2.5 确保创建安全、文明标准工地的原则............................. 3. 1.2.6 水土保持及环境保护的原则..................................... 3.. 1.2.7 建立高效的组织机构,加强施工现场管理的原则................... 4. 第二章工程概况 ........................................................................... 5.. . 2.1区域特征.......................................................... 5... 2.2工程概况.......................................................... 5... 2.3 工程地质条件 ..................................................... 6...

桩基础工程施工方案

桩基础工程施工方案 本工程主楼为φ800、φ1000钻孔灌注桩,总桩数为258根,其中φ1000 为93根,φ800 为165根。针对本工程的施工实际和进度安排,我们计划安排10台GPS-10钻孔桩机进行施工,桩机采用24小时连续作业。 1、测量技术措施: 为确保本工程的施工测量质量,我们从以下几个方面做好工作: ⑴做好建筑物位置定位放线:定位放线以规划部门指定的红线为准,以总平面图为依据,定出标准轴线,并绘制测量定位记录。 ⑵做好高程引进:高程引进以规划指定的水准点,或以相对控制高程为依据,引入拟建建筑物的标高。 ⑶设置坐标点:在现场建立施工方格网控制点,根据建筑物各角点的坐标测设主轴线。并将测点延伸到施工影响区外,水准点、控制桩全部用砼现浇,埋设牢固稳定,做好保护,以免因碰撞造成控制桩的移位,偏移或倾斜,在班组自检合格,技术部门复查复测后,邀请建设单位、监理公司复查,并严格按照《工程测量规范》(GB50026-93)执行。 在测量放线时应注意:(1)核验标准轴线桩的位置。(2)对照施工平面图检查建筑物各轴线尺寸。(3)核验基准点和龙门桩高程。(4)填写工程定位测量记录和绘制定位测量图。并在图上注明方向,测量起始点、测量顺序、测量结果。并由建设监理单位和复测人签名。 ⑷该分项分部工程结束后,工程定位、标高,以书面形式准确无误,经监理、业主签证后移交上部施工单位,进行上下部衔接。 2、钻孔灌注桩施工技术措施 ⑴施工工艺流程(附后) ⑵桩位放样 桩位测量放线,应与设计提供的桩位平面图一致。并有放线控制点拨角和距离,以便检验校核数据。桩位放样用Ф14钢筋全部打入至高出地面2~3CM,顶部涂上红漆或周围撒上白石灰以便查找,在水泥地坪上的桩位用红漆作标志,及时通知监理、业主复核,保证桩位的正确性。 ⑶护筒及其埋设

桩承台基础施工方案1

名仕公馆1#、2#楼桩承台基础施工方案本工程基础为桩承台,承台形状有二种:长方形、正方形、单桩承台高为800,两桩、三桩、六桩承台高为1000、承台面标高为-5.00,垫层厚100,桩锚入承台600。钢筋:钢筋型号6~25,均为一级钢、二级钢和三级钢。 砼:垫层为C10,承台(基础梁)为C35防水混凝土,抗渗等级为S6。 土方开挖 一、材料要求 1.土料 部分利用原基坑中挖出的土方,部分为外部取土,并清除其中有机杂质和料径大于50mm的颗粒,含水量应符合要求。 2.石屑 不含有机杂质,粒径不大于50mm。 3.粘性土 含水量符合压实要求,可用作各层填料。淤泥和淤泥质上,不能用作土料。 4.废砂、炉渣 其最大块粒径不得超过每层铺垫厚度的2/3,可用作表层以下填料 (采光井、通风井等挑板下方回填炉渣或废砂)。 二、主要机具设备 机械回填主要机具设备有:挖土机、铲运机、汽车、振动式打夯机等。 人工配合主要机具设备有:铁锹。 三、作业条件 1.回填土前应清除基底上淤泥,排除积水。

2.施工完地面以下基础、构筑物、防水层、保护层、管道(经试水合格),填写好地面以下工程的隐蔽工程记录,并经质量检查验收合格并请监理工程师验收合格后,混凝土应达到规定强度。苯板保护层粘结牢固。 3.做好水平高程的测设,基坑边上每隔3m打入水平木桩,做好水平标记。 4、开挖过程中降水措施 本场区地下水,对土方开挖工程会造成影响,地下水的来源主要是山间渗水,所以在基坑内布置的降水井可以随时调整基坑内的地下水位,保证山间渗水在开挖面以下。 ⑴挖土时间的确定:地下水降至基坑底下500mm 时,即开挖土方。 ⑵注意基础底有排水沟200mm 宽300mm 深,所以挖土时基坑要注意排水沟的开挖,要人工开挖保证不偏移,边坡不破坏。 ⑶1#、2#栋各栋在基底设3个集水坑,并设计3台水泵以便及时排出渗水。 四、施工操作工艺 1.回填从2#楼开始,运土路线挖土机先从北边27轴至14轴桩基承台土取土区铲至南边14轴至1轴的地块,然后北边27轴至14轴桩基砖胎砌好,再从南边运至回填,以此类推,循环作业。 控制取土区挖土深度,派两名项目管理人员使用水准仪现场监督控制。 如遇承台地质为强风化花岗岩,挖机无法作业时,采用风炮机、爆破或冲击钻等措施。 2.填土前应检验其土料、含水量是否在控制范围内。主料含水量一般以手握成团,落地开花为适宜。当含水量过大,应采取翻松、晾干、风干、换土回填、掺入于土或其他吸水性材料等措施,防止出现橡皮土。如土料过干(或为砂土、碎石类土)时,则应预先洒水润湿,增加压实遍数或使用较大功率的压实机械等措施。各种压实机具的压实影响深度与土的性质、含水量和压实遍数有关,回填土的最优含水量和最大于密度,应按设计要求经试验确定,其参考数值见下表 3.填方应从最低处开始,由下而上整个宽度水平分层均匀铺填土料和夯(压)实。底层如为松土时,应先夯实,然后再全面填筑。回填土应分层摊铺和夯压实,

桩基础施工方案模板

桩基础施工方案模 板

西山煤电安全培训综合工程 人工挖孔灌注桩施工方案 1、编制依据 1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300- ) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202- ) 《建筑桩基技术规范》JGJ94- 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18- 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411- 《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- 《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001- 建筑施工安全检查标准化JCJ59—99 建筑机械临时安全规程JGJ33— 西山煤电(集团)公司建设工程安全管理细则 法律法规、国家及地方有关建筑工程施工验收规范、标准及有关规定等 2、工程概况 西山煤电安全培训综合楼工程,该工程由太原市建筑设计研究院设计,位于西山煤电集团技工学校院内。该拟建建筑物为23F综合楼及分布于主楼南侧的地库。拟采用筏板基础,框架-剪力墙结构,基础埋深为8.2m。 本工程桩基础为人工挖孔灌注桩,总桩数为255根,其中试桩3根。

直径为800mm,试桩为13m,工程桩(图示阴影部分工程桩)为13m (15m)。灌注桩后压浆采用桩底后压浆。桩端进入第②层卵石、中砂,且施工中要求桩端必须进入卵石层。 3.1.2经过公司技术质量部和人力资源部,遵照“择优选用”的原则,选择能力强的施工管理人员和技术人员组成项目部。堆砌钢筋摆放台(砌砖或摆方木),防止

(完整版)CFG桩基础施工方案详解

灵璧县惠众苑四期一标段工程(28号楼地基与基础工程CFG桩) 专 项 施 工 方 案 安徽远发建筑工程有限公司

水泥粉煤灰碎石桩(简称CFG桩)专项施工方案报审表 工程名称: 灵璧县惠众苑四期一标段28#楼工程编号:

专项施工方案审批表

灵璧县惠众苑四期一标段28#楼CFG桩工程专项施工方案 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工方案的选择 四、施工工期、进度计划 五、工程项目部主要管理人员及所用劳务人员安排计划 六、主要施工机具安排计划 七、主要材料需用量计划 八、冬、雨季施工措施 九、保证工期、质量、安全、文明施工 减少扰民降低环境污染和噪音的措施(一)工期保证措施 (二)质量保证措施 (三)安全生产与文明施工措施 (四)防止扰民降低环境污染和噪音的措施十、工地临时用电专项方案 十一、材料管理制度及节约措施

十二、质量标准与验收方法 十三、通病及事故处理措施 十四、合理化建议 十五、施工现场平面布置图 前言 按照灵璧县惠众苑28号楼CFG桩工程施工要求及设计图纸,我公司认真组织技术人员熟悉图纸及相关资料,针对该工程特点认真编写该技术方案及施工组织设计。该工程位于青岛市黄岛经济开发区内。本工程采用水泥粉煤灰碎石桩(简称CFG桩)复合地基加固处理。 一、工程概况: (一)工程名称:灵璧县惠众苑28楼CFG桩工程; (二)工程地址:惠众苑安置小区内; (三) 桩基形式:地基采用水泥粉煤灰碎石桩(简称CFG桩)----单桩设 计施工长度18.00m,桩径400mm,桩距1800mm;(四)工程量:CFG桩——约计369棵、累计设计施工6642延长 米,约计灌注砼1084.51m3; (五)现场地质情况: 根椐宿州市水利水电建筑勘测设计院2015年9月提供的《灵璧县惠众苑岩土工程详细勘察报告》,桩长范围内的岩土地层分部如下(具体详见勘察报告):

相关文档